Bij WAR regeling met een Nibe
Tbuiten =4graden
Tberekend bij deze Tbuiten =29 graden
We gaan uit van een een beginsituatie (wp is net aangezet)
20:00 Taanvoer 24 graden (Ta-Tberekend=24-29=-5graden) het aantal graadminuten =0 (we zijn namelijk nu pas begonnen met tellen)
20:21 Taanvoer 24 graden (Ta-Tberekend=24-29=-5graden) het aantal graadminuten =-5 (1 minuut verder met 5 graden teweinig)
20:22 Taanvoer 24 graden (Ta-Tberekend=24-29=-5graden) het aantal graadminuten =-10 (1 minuut verder met 5 graden teweinig)
20:23 Taanvoer 24 graden (Ta-Tberekend=24-29=-5graden) het aantal graadminuten =-15 (1 minuut verder met 5 graden teweinig)
20:24 Taanvoer 24 graden (Ta-Tberekend=24-29=-5graden) het aantal graadminuten =-20 (1 minuut verder met 5 graden teweinig)
20:25 Taanvoer 24 graden (Ta-Tberekend=24-29=-5graden) het aantal graadminuten =-25 (1 minuut verder met 5 graden teweinig)
20:26 Taanvoer 24 graden (Ta-Tberekend=24-29=-5graden) het aantal graadminuten =-30 (1 minuut verder met 5 graden teweinig)
20:27 Taanvoer 24 graden (Ta-Tberekend=24-29=-5graden) het aantal graadminuten =-35 (1 minuut verder met 5 graden teweinig)
20:28 Taanvoer 24 graden (Ta-Tberekend=24-29=-5graden) het aantal graadminuten =-40 (1 minuut verder met 5 graden teweinig)
20:29 Taanvoer 24 graden (Ta-Tberekend=24-29=-5graden) het aantal graadminuten =-45 (1 minuut verder met 5 graden teweinig)
20:30 Taanvoer 24 graden (Ta-Tberekend=24-29=-5graden) het aantal graadminuten =-50 (1 minuut verder met 5 graden teweinig)
20:31 Taanvoer 24 graden (Ta-Tberekend=24-29=-5graden) het aantal graadminuten =-55 (1 minuut verder met 5 graden teweinig)
20:32 Taanvoer 24 graden (Ta-Tberekend=24-29=-5graden) het aantal graadminuten =-60 (1 minuut verder met 5 graden teweinig)
20:33 Taanvoer 26 graden (Ta-Tberekend=26-29=-3graden) het aantal graadminuten =-63 (1 minuut verder met 3 graden teweinig De compressor is ondertussen aangegaan)
20:34 Taanvoer 29 graden (Ta-Tberekend=29-29=0graden) het aantal graadminuten =-63 (1 minuut verder)
20:35 Taanvoer 30 graden (Ta-Tberekend=30-29=1graden) het aantal graadminuten =-62 (1 minuut verder)
20:36 Taanvoer 32 graden (Ta-Tberekend=32-29=3graden) het aantal graadminuten =-59 (1 minuut verder)
20:37 Taanvoer 32 graden (Ta-Tberekend=32-29=3graden) het aantal graadminuten =-56 (1 minuut verder)
20:38 Taanvoer 32 graden (Ta-Tberekend=32-29=3graden) het aantal graadminuten =-53 (1 minuut verder)
20:39 Taanvoer 32 graden (Ta-Tberekend=32-29=3graden) het aantal graadminuten =-50 (1 minuut verder)
En dit gaat zo door tot het aantal graadminuten 0 is
Dan zit er nog een regeling in om de compressor snelheid te verhogen als het aantal graadminuten te ver negatief wordt, of niet richting 0 gaat
Voorbeeld met getallen genoeg??