Omebas schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 18:35:
[...]


En welke thermostaat is dit?
Somfy connected thermostaat. Heeft een instelbare hysteresis van 0,1 en kan ook koelen. In Nederland duur, maar op ebay niet zo.

Ik moet wel bekennen dat ik er alleen mee heb getest, maar nog niet mee heb verwarmd. Mijn installatie is nog niet af ;)

Edit: er zijn overigens goede ervaringen met computherm en emos thermostaten op dit forum. Gebruik de zoekfunctie daar maar op in dit topic.
In de startpost staat de veelgebruikte Panasonic PAW-A2W

[ Voor 21% gewijzigd door verkeerslicht op 24-03-2023 18:55 ]

Zelfinstallatie warmtepomp Omnia M3.2 10, Warmtemeter Sensostar + ESP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 20:45

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@Joris 407 als ik het me goed herinner: in plaats van de BDR91 wil je de BDR91T, want de eerste doet PWM en de tweede werkt dus beter met warmtepompen.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 20:59

Carboy54

Duurzaamheid coach

Omebas schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 15:51:
[...]


Goed punt, ga ik doen. Had ik met de vorige thermostaat (honeywell t6 |:( ) wel getest maar met de vervanger nog niet.
Ik draai met een simpele aan/uit thermostaat 20.8 off en 20.4 on. Daardoor voorkom je ongewenst aan / uit gedrag.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 01-05 17:19
Jaap19 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 15:36:
[...]

Als je de thermostaat een zwiep geeft (omhoog) zodat er een flink verschil is tussen de actuele temperatuur en het setpoint. Is dat uitsignaal er dan nog steeds?
Het uitsignaal is weg. Is dus is iets rond setpoint dat voor de korte uitschakeling zorgt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 01-05 17:19
Carboy54 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 18:56:
[...]


Ik draai met een simpele aan/uit thermostaat 20.8 off en 20.4 on. Daardoor voorkom je ongewenst aan / uit gedrag.
Welke?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 01-05 17:19
Proton_ schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 18:55:
@Joris 407 als ik het me goed herinner: in plaats van de BDR91 wil je de BDR91T, want de eerste doet PWM en de tweede werkt dus beter met warmtepompen.
Ik heb de bdr91T1004. Op de voorkant van de doos staat geen T

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jaap19
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
Omebas schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 18:56:
[...]


Het uitsignaal is weg. Is dus is iets rond setpoint dat voor de korte uitschakeling zorgt.
Dat zal dan die pwm zijn. Binnen een zekere bandbreedte altijd schakelen... Instelling aanpassen indien mogelijk en anders een andere thermostaat.

Hier staat een lijstje van mogelijkheden (maar er zijn er natuurlijk meer):
Jaap19 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[ Voor 20% gewijzigd door Jaap19 op 24-03-2023 19:04 ]

PV-out: 7605 Wp. Warmtepomp: Airwell Wellea split 10 kW, buffervat in serie. vvw (~50 m2) + radiatoren. Edel Air 200 L wp-boiler.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Omebas schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 18:20:
[...]


Zonder voeding naar cn4 external control lijkt mij. Zoek dat even uit.
Bij panasonics gebruik ie de HCNL aansluiting. CN4 is voor gebouwbeheersystemen en zet de hele machine uit, dus ook tapwaterproductie.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:21
Ja, maar ik weet niet goed hoe ik dat moet doen (vergeten :( )

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 20:59

Carboy54

Duurzaamheid coach

Mag de op tweakers genoemde emos zijn van 30 euro maar die dingen zijn niet erg accuraat en wijken soms halve graad af. Ik heb zelf een smart gekoppeld aan een shelly. In mei ben ik op installatie en ontwerp cursus voor de Itho Amber bij Itho en eisen aan de thermostaat stast op mijn verlanglijstje.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
BarryH schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:07:
[...]

Ja, maar ik weet niet goed hoe ik dat moet doen (vergeten :( )
Waarom eigenlijk?
Of je nu door 2000 pagina's in 1 topic moet spitten of door 2x1000 pagina's in 2 topics :?

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 19:16
Omebas schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 18:20:
[...]


Zonder voeding naar cn4 external control lijkt mij. Zoek dat even uit.
@Joris 407 klopt, voor verwarmen “aan” moet je 230v op H (Heat) zetten, die haal je van L. Wil je in de zomer met een aan/uit thermostaat koelen dan moet je 230V vanaf L op C (Cool) zetten.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
Ronald.42 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:20:
[...]


Waarom eigenlijk?
Of je nu door 2000 pagina's in 1 topic moet spitten of door 2x1000 pagina's in 2 topics :?
Eens. Als ik zie hoeveel kennis er was in het oude L/L topic en daar geen mens meer in zoekt. Nu is er een nieuw L/L topic en daar wordt bijna niet meer in gepost. Doodzonde van de kennis en input die mensen in het verleden hebben gedaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Er moet gewoon een hele uitgebreide TS komen die ook veel terugverwijst naar de relevante delen van deze.

Ik zit op pas 500 paginas trouwens dus we hebben nog even... >:)

Of een mod moet de eerste 250 paginas afbreken ergens en in een archief topic dumpen....

[ Voor 44% gewijzigd door flippy op 24-03-2023 19:29 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
flippy schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:27:
Er moet gewoon een hele uitgebreide TS komen die ook veel terugverwijst naar de relevante delen van deze.

Ik zit op pas 500 paginas trouwens dus we hebben nog even... >:)

Of een mod moet de eerste 250 paginas afbreken ergens en in een archief topic dumpen....
Ik vind altijd die foto's van posters met problemen,oplossingen en bouwwerken erg interessant.
Daarnaast zijn de discussies over de minimale benodigde flow bij een bepaald vermogen en temperatuur en hoe dat te bereiken wel erg nuttig
Net als waar eventuele te gebruiken onderdelen geschikt zijn te krijgen.
En en en nou ja een hele hoop nuttige zaken voor wie zich wil verdiepen in een wp installatie.
Er is gewoon te veel info nodig voor een juiste beslissing.
Het vereist gewoon meer maatwerk in een bestaande situatie en die word niet bediend door een groot deel van de installateurs....

Nah jah ik denk dat de startpost dan de eerste 2 pagina's wel nodig heeft :+

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 01-05 17:19
Carboy54 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:19:
[...]


Mag de op tweakers genoemde emos zijn van 30 euro maar die dingen zijn niet erg accuraat en wijken soms halve graad af. Ik heb zelf een smart gekoppeld aan een shelly. In mei ben ik op installatie en ontwerp cursus voor de Itho Amber bij Itho en eisen aan de thermostaat stast op mijn verlanglijstje.
Waarschijnlijk kan met de volgende software update elke thermostaat die aan/uit kan schakelen werken. De eis nu was uit m'n hoofd minimaal 20min aan 10 min uit en 1 schakeling per uur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Superbeagle
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 30-04 16:21

Superbeagle

Always smile

Ronald.42 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:20:
[...]


Waarom eigenlijk?
Of je nu door 2000 pagina's in 1 topic moet spitten of door 2x1000 pagina's in 2 topics :?
Het schijnt dat vroeger er technische problemen ontstonden bij meer dan 10.000 reacties. Tegenwoordig niet meer, maar die ongeschreven regel is gebleven.

DaniëlWW2 in "[F1] Seizoen 2019 - Deel 1"

Als het aan mij ligt gaan we gewoon hier verder. De flow zit er goed in.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 02-05 22:32
flippy schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:06:
[...]


Bij panasonics gebruik ie de HCNL aansluiting. CN4 is voor gebouwbeheersystemen en zet de hele machine uit, dus ook tapwaterproductie.
Ik wil het zo doen @flippy en @Omebas :

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yJqJxhIP4MsEea7cHdqGcFXf7eg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LNNoBXeS7FF4fNdXtjwJcM8O.jpg?f=fotoalbum_large

Volgens dit plaatje op cn2:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PSbMYKfDHKsucLGnWPj236ALaAs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vOQ6iIInyUppW0YkFg0nj2SR.jpg?f=fotoalbum_large

En volgens deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w9AAKhyaiKwXWzZmN3rYHLdFDeY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yCSLOtWiDuFGNxHgDjbjkaNp.jpg?f=fotoalbum_large

Klopt dat?

Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 02-05 22:32
Proton_ schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 18:55:
@Joris 407 als ik het me goed herinner: in plaats van de BDR91 wil je de BDR91T, want de eerste doet PWM en de tweede werkt dus beter met warmtepompen.
Enige verschil is de instelbare schakelfrequentie volgens mij en mogelijkheid tot koelen, wat ik niet wil. Bdr91 heeft als traagste frequentie 3x per uur, bdr91t 1x per uur. Maar dat wil ik ondervangen door tussen de bdr91 en de wp nog een tijdrelais te plaatsen.

Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 01-05 17:19
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:44:
[...]


Ik wil het zo doen @flippy en @Omebas :

[Afbeelding]

Volgens dit plaatje op cn2:

[Afbeelding]

En volgens deze:
[Afbeelding]

Klopt dat?
toon volledige bericht
Als je dit maar niet doet met een thermostaatkabel. Er staat 230 op namelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 02-05 22:32
Omebas schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:48:
[...]


Als je dit maar niet doet met een thermostaatkabel. Er staat 230 op namelijk.
Volgens het boekje moet het minimaal 0,5mm2 zijn, 50 meter lang. Ik heb 4x 0,8mm2 liggen.

Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 19:16
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:50:
[...]


Volgens het boekje moet het minimaal 0,5mm2 zijn, 50 meter lang. Ik heb 4x 0,8mm2 liggen.
Als je dan toch 4 x 0,8 mm² hebt liggen kan je dus ook die ketelmodule gewoon voeden vanuit de WP. kom je toch op dat schema dat ik al gedeeld had, alleen de N nog aansluiten.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:50:
[...]


Volgens het boekje moet het minimaal 0,5mm2 zijn, 50 meter lang. Ik heb 4x 0,8mm2 liggen.
Moet je alleen wel even uitvlooien of die geschikt is voor 230 en niet maar tot 60 volt.

Ik heb er hier een 24 volt voeding en relay tussen gehangen omdat de kabel niet geschikt was voor 230.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 01-05 17:19
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:50:
[...]


Volgens het boekje moet het minimaal 0,5mm2 zijn, 50 meter lang. Ik heb 4x 0,8mm2 liggen.
Fase draad moet bruin zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 01-05 17:19
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:44:
[...]


Ik wil het zo doen @flippy en @Omebas :

En volgens deze:
[Afbeelding]

Klopt dat?
Nee klopt niet. Dit is een ander schema. Deze is niet op 230V en mag daarom met communicatiekabels als de 4x0,8.

Als je met 230 werkt zoals jouw pomp wil moet je bruin en blauw gebruiken.1,5 of 2,5 afhankelijk van de afstand. Mag je zelf uitzoeken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 01-05 17:19
blb4 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:57:
[...]

Als je dan toch 4 x 0,8 mm² hebt liggen kan je dus ook die ketelmodule gewoon voeden vanuit de WP. kom je toch op dat schema dat ik al gedeeld had, alleen de N nog aansluiten.
Kan niet! Schema heeft blauw bruin en zwarte draden!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 02-05 22:32
blb4 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:57:
[...]

Als je dan toch 4 x 0,8 mm² hebt liggen kan je dus ook die ketelmodule gewoon voeden vanuit de WP. kom je toch op dat schema dat ik al gedeeld had, alleen de N nog aansluiten.
Op 2 daarvan zit nu de controller al..

Dus er gaat 230 door? Dat is niet wat ik dacht.. of dat mogelijk is door 0,8mm2 hangt van het amperage af. Maar als het boekje zegt minimaal 0,5mm2, dan moet dat toch goed gaan?

Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 01-05 17:19
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 20:53:
[...]


Op 2 daarvan zit nu de controller al..

Dus er gaat 230 door? Dat is niet wat ik dacht.. of dat mogelijk is door 0,8mm2 hangt van het amperage af. Maar als het boekje zegt minimaal 0,5mm2, dan moet dat toch goed gaan?
Welk boekje

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 02-05 22:32
Omebas schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 20:46:
[...]


Kan niet! Schema heeft blauw bruin en zwarte draden!
Ok, dan ben ik verder van huis..

Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 02-05 22:32
Het planning and installation manual 2022

Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Omebas schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 20:46:
[...]


Kan niet! Schema heeft blauw bruin en zwarte draden!
Je kunt ook stuurstroom kabel gebruiken ik heb hier 17x1,5 liggen die is geschikt tot 300 volt.
Alleen dan heb je 1 groen gele en 16 zwarten met een nummer.
Kwestie van kleurtjes omzetten naar nummertjes.

Alleen die verrekte thermostaatkabel zit in de muur en kan ik niet vervangen dus dan maar wat extra onderdelen.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 20:53:
[...]


Op 2 daarvan zit nu de controller al..

Dus er gaat 230 door? Dat is niet wat ik dacht.. of dat mogelijk is door 0,8mm2 hangt van het amperage af. Maar als het boekje zegt minimaal 0,5mm2, dan moet dat toch goed gaan?
Mits de isolatie van je kabel geschikt is voor die spanning.
Normale thermostaat kabel is meestal tot 60 volt.
Daarboven en 230 is ruim daarboven zou het op den duur kunnen doorslaan.

Maar vaak bi je te bange.. totdat er rook uit komt.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 02-05 22:32
Ronald.42 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 20:58:
[...]


Mits de isolatie van je kabel geschikt is voor die spanning.
Normale thermostaat kabel is meestal tot 60 volt.
Daarboven en 230 is ruim daarboven zou het op den duur kunnen doorslaan.

Maar vaak bi je te bange.. totdat er rook uit komt.
Nou, ik doe het wel graag goed en veilig. Maar dit schema klopt dus, mits ik 2,5mm2 toepas tussen bdr91 en wp?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yJqJxhIP4MsEea7cHdqGcFXf7eg=/x800%0D%0A/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LNNoBXeS7FF4fNdXtjwJcM8O.jpg?f=fotoalbum_large

Of moet het dan volgens bovenste van deze 2 plaatjes?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f8ZErYTcBHhvWwMdT527sz6816c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zth4hKWT4u1D1wLNzgGX9d00.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door Joris 407 op 24-03-2023 21:03 ]

Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 01-05 17:19
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 21:00:
[...]


Nou, ik doe het wel graag goed en veilig. Maar dit schema klopt dus, mits ik 2,5mm2 toepas tussen bdr91 en wp?

[Afbeelding]

Of moet het dan volgens bovenste van deze 2 plaatjes?

[Afbeelding]
Kijk even in het Panasonic topic onder kamerthermostaat
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:24
@Grolsch , is het geen tijd voor een nieuw topic ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 21:00:
[...]


Nou, ik doe het wel graag goed en veilig. Maar dit schema klopt dus, mits ik 2,5mm2 toepas tussen bdr91 en wp?

[Afbeelding]

Of moet het dan volgens bovenste van deze 2 plaatjes?

[Afbeelding]
Dat bovenste schema doet 230 volt en als je kabel daar geschikt voor is dan kan het.
Ik heb het alleen over of de isolatie van je kabel er geschikt voor is.
Vermogen en dus stroom loop er nauwelijks.
Dus of die kabel nu 0.75mm2 of 2.5mm2 is maakt niet uit.
Het gaat er om of de kabel geschikt is voor de spanning.

De gewone harde kern thermostaat kabel is dat vaak niet. Zeker de wat oudere kabels zijn vaak maar tot 60 volt.
Stroom kan er wel door maar spanning is wat anders.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 02-05 22:32
Ronald.42 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 21:10:
[...]


Dat bovenste schema doet 230 volt en als je kabel daar geschikt voor is dan kan het.
Ik heb het alleen over of de isolatie van je kabel er geschikt voor is.
Vermogen en dus stroom loop er nauwelijks.
Dus of die kabel nu 0.75mm2 of 2.5mm2 is maakt niet uit.
Het gaat er om of de kabel geschikt is voor de spanning.

De gewone harde kern thermostaat kabel is dat vaak niet. Zeker de wat oudere kabels zijn vaak maar tot 60 volt.
Stroom kan er wel door maar spanning is wat anders.
Heb gezocht naar de specs van de kabel, maar die worden niet gegeven. Het wordt verkocht als thermostaatkabel, dus ik moet ervan uit gaan dat dat niet gaat werken.

Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 01-05 17:19
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 21:20:
[...]


Heb gezocht naar de specs van de kabel, maar die worden niet gegeven. Het wordt verkocht als thermostaatkabel, dus ik moet ervan uit gaan dat dat niet gaat werken.
Moet de bdr91 aangesloten op buiten of binnenunit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 02-05 22:32
Ok, bedankt, 230V dus. @blb4 , wat voor kabel heb jij dan gebruikt?

Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 02-05 22:32
Omebas schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 21:22:
[...]


Moet de bdr91 aangesloten op buiten of binnenunit?
Ik heb een monobloc 7J

Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 01-05 17:19
Niet bekend mee. Vraag me gewoon af waar de draad naar toe moet. Begrijp nu het probleem niet. Bij mij hangt de bdr91 naast de aansturingskast binnen.

Ps heb ook een monobloc, geen Panasonic

[ Voor 6% gewijzigd door Omebas op 24-03-2023 21:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 21:20:
[...]


Heb gezocht naar de specs van de kabel, maar die worden niet gegeven. Het wordt verkocht als thermostaatkabel, dus ik moet ervan uit gaan dat dat niet gaat werken.
Het zal wel werken maar de vraag is voor hoelang.
Ik heb in een grijs verleden wel eens wat gedaan met tesla coils en dat is serieuze hoogspanning ik ben tot 275Kv geraakt.
Wat ik bij die hobby opgedaan heb is dat isolatie het best lang vol houd op te hoge spanningen maar op den duur wel afbreekt.

In het geval met die 60 volt kabel op 230 zou het kunnen betekenen dat op den duur de isolatie door gaat slaan en je dus ongewilde aanvragen krijgt.
Dat kan in dit geval best betekenen dat je over zeg 1 of 2 jaar rare storingen krijgt.
Maar mischien gaat het wel gewoon goed.

Ik zou persoonlijk liever zeker zijn van een goed snoertje.

Of in mijn geval dat het snoertje vervangen dermate lastig was dat ik gekozen heb om dat stukje dan maar in 24 volt uit te voeren ondanks dat de thermostaat zelf prima 230 kan schakelen.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 02-05 22:32
Omebas schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 21:27:
[...]


Niet bekend mee. Vraag me gewoon af waar de draad naar toe moet. Begrijp nu het probleem niet. Bij mij hangt de bdr91 naast de aansturingskast binnen.

Ps heb ook een monobloc, geen Panasonic
Ok, de mijne heeft alleen een buitenunit en de bdr91 hangt nu op zolder. Maar ik denk nu dat ik die maar verplaats naar de meterkast, dichtbij de warmtepomp en dan een nieuwe 3x2,5mm2 kabel trekken volgens het schema van @blb4 , dan kan het niet fout, want bij hem werkt het
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PCj6s9yblptYscJBJpKyksx2-1w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QFGy7TLgMjfwoj8HGU4lQIER.jpg?f=fotoalbum_large

Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 19:16
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 21:22:
[...]


Ok, bedankt, 230V dus. @blb4 , wat voor kabel heb jij dan gebruikt?
Ik gebruik(te) deze 4 aderige kabel. Kabel is geschikt tot 300V. blauwe draad op N, rode draad omgekleurd naar bruin als op L en de gele draad omgekleurd naar zwart op H.

Die kabel dus alleen voor de thermostaat (ketelmodule), de controller heb ik met een aparte 2 aderige kabel aangesloten.

En ik schrijf gebruik(te) omdat ik toch weer ben overgestapt op Opentherm ketelmodule i.c.m. Heishamon-OT. Tot die tijd heeft 't bij mij een tijdje prima gefunctioneerd (ketelmodule BDR91T1004)

[ Voor 14% gewijzigd door blb4 op 24-03-2023 22:12 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 02-05 22:32
blb4 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:02:
[...]


Ik gebruik(te) deze 4 aderige kabel. Kabel is geschikt tot 300V. blauwe draad op N, rode draad omgekleurd naar bruin als op L en de gele draad omgekleurd naar zwart op H.

Die kabel dus alleen voor de thermostaat (ketelmodule), de controller heb ik met een aparte 2 aderige kabel aangesloten.

En ik schrijf gebruik(te) omdat ik toch weer ben overgestapt op Opentherm ketelmodule i.c.m. Heishamon-OT. Tot die tijd heeft 't bij mij een tijdje prima gefunctioneerd (ketelmodule BDR91T1004)
O dat is grappig, dat nummer YRDC2071043 staat ook bij mijn kabel, dan zou ie dus wel geschikt zijn :)

Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:18:
[...]


O dat is grappig, dat nummer YRDC2071043 staat ook bij mijn kabel, dan zou ie dus wel geschikt zijn :)
Problem solved zou ik zeggen dan d:)b

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gertjansp
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12:42
LeonTebbens schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 13:22:
Ha Tweakers, bestaat er zoiets als een doorstroomverwarmer voor CV leidingen?
Zou mij wellicht kunnen helpen in erg koude nachten om het huis geruisloos op temperatuur te kunnen houden.
(COP=1, I know 😀)
Bestaat dit, iemand ervaring mee?
Misschien een vreemd idee maar wellicht kan je een deel van je leidingen voorzien van elektrische tracing waardoor je er (gecontroleerd)energie in kan stoppen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Gertjansp schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:32:
[...]


Misschien een vreemd idee maar wellicht kan je een deel van je leidingen voorzien van elektrische tracing waardoor je er (gecontroleerd)energie in kan stoppen
Ik vind het idee wel aardig.
Maar hoeveel watt per meter kun je kwijt?

Ik denk zomaar dat een doorstroom verwarmer een compacter oplossing is.

[ Voor 9% gewijzigd door Ronald.42 op 24-03-2023 22:51 ]

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 01-05 17:19
Joris 407 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:18:
[...]


O dat is grappig, dat nummer YRDC2071043 staat ook bij mijn kabel, dan zou ie dus wel geschikt zijn :)
Heb de Panasonic handleiding bekeken en het het lijkt inderdaad goed. Op de einden wel even de kleuren aanpassen met isolatietape.

230v <5A staat in het honeywell handleiding dus dat komt overeen.

[ Voor 8% gewijzigd door Omebas op 24-03-2023 22:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcoL1978
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 09-03 16:55
Dr.Dree schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 23:07:

@MarcoL1978 Hoe zien jouw instellingen en metingen van vandaag eruit? (als je dat niet wilt delen, ook geen probleem uiteraard).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RD6G8ypiL9SoouIO3YKx0Ljvygg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QhGudP5IGXbq2mvLgofE9K7X.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4GV_rHpq4DRvgjHLul27jWpew30=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b6FPEGFJIETJmngoMwz2ORUN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ipa07K2FcRxAXKHrKnzIJjNsBEk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l3vNVGBdxuaO5OyQlvl4wgV8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iwzTH-KmB237J937PoLEzVbyZ4o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TAjxjycWyFsA3rE0AhKTPbIn.jpg?f=fotoalbum_large Hij heeft volledig electrisch gedraaid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 16:27

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!