Cookies op Tweakers

Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Enzavu Warmtepomp zonder buitenunit ervaringen

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen


  • De_Sint
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 20:40

De_Sint

SRK/SRC 63 ZR-S | SE7K 6480Wp

Topicstarter
Ik kwam onlangs een stukje tegen bij Cobouw over een Warmtepomp zonder buitenunit.

https://www.cobouw.nl/bou...al-voor-de-stad-101269070

Ik werd nieuwsgierig en zocht deze op de site van Enzavu https://www.enzavu.nl/Warmtepomp/

Zelf ben ik op zoek naar een warmtepompboiler en evt als bijverwarming voor de L/L warmtepomp de oude CV radiatoren weer een beetje verwarmen.

Is er iemand hier die bekend is met dit merk en unit en ervaring heeft?

Mvg,

  • ExtendedCaesar
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 18:56
Ook erg nieuwsgierig of iemand hier al ervaring mee heeft! Ziet er interessant uit!

  • Stef87
  • Registratie: mei 2012
  • Laatst online: 21:12
Niet direct relevant maar in principe werkt dit precies hetzelfde als een warmtepomp-boiler. (Maakt standaard enkel warm water)

Het enige verschil is dat een wp-boiler minder lucht aan hoeft te zuigen, maar om te begrijpen hoe dat werkt kan je daar ook eens wat over opzoeken.

Het probleem bij TS zijn systeem: je moet erg forse en brede luchtbuizen naar buiten toe krijgen, ze mogen niet naast elkaar zitten.

(Afvoer is bijv 5c kouder dan de aanvoer en je wilt deze daarom gescheiden houden)

Citigo-E, Model 3 SR+ Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl


  • Theo
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 19:48

Theo

moederbord

Het concept ziet er goed uit. Maar ik heb wel vragen of het vermogen van 4 kW bij -7°C voldoende is, ook omdat deze ook gebruikt kan/moet worden voor een SWW boilervat. Dat is dus leuk voor nieuwbouw, schuur/garage of een klein appartement. (alles dat een gasverbruik heeft van maximaal 500 kuub per jaar)

Verder is geluid wellicht een dingetje bij deze unit; een Panasonic Monoblock is momenteel één van de stilste warmtepompen. Deze Enzavu unit heeft een veel kleinere radiator en kleinere ventilator waardoor deze meer geluid maakt dan de Panasonic. En aangezien de Enzavu binnen hangt is geluid wél erg belangrijk.

De twee buizen naar buiten zullen qua diameter nogal breed moeten zijn (ik gok 25 cm per stuk als minimum); plus ze moeten zo kort mogelijk zijn met echt zo min mogelijk bochten. Als de WP de lucht 5 graden afkoelt dan is er op vollast 800 kuub lucht per uur nodig. Dat ga je niet met een axiale fan in de Enzavu door de WP krijgen als de luchtweerstand in die pijpen niet heel erg laag is.

En die twee buizen moet je heel erg goed isoleren om geen enorm warmtelek te krijgen in huis. Per lengtemeter aan set buizen heb je een contactoppervlakte van 1.5 m2 tussen binnen en (thermisch) buiten. Dat wil je dus ook met minimaal 10cm PIR isoleren.

Het wel weer een gemiste kans dat je op de unit niet je MV aan kan sluiten.

7400 Wp op het dak


  • AUijtdehaag
  • Registratie: oktober 2006
  • Niet online

PV Output - Panasonic Hit Kuro Zuid / Solar Frontier Noord- 5 kW Mitsubsidie WP - Aton powerrr to heat


  • De_Sint
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 20:40

De_Sint

SRK/SRC 63 ZR-S | SE7K 6480Wp

Topicstarter

  • De_Sint
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 20:40

De_Sint

SRK/SRC 63 ZR-S | SE7K 6480Wp

Topicstarter
Theo schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 14:33:
Het concept ziet er goed uit. Maar ik heb wel vragen of het vermogen van 4 kW bij -7°C voldoende is, ook omdat deze ook gebruikt kan/moet worden voor een SWW boilervat. Dat is dus leuk voor nieuwbouw, schuur/garage of een klein appartement. (alles dat een gasverbruik heeft van maximaal 500 kuub per jaar)
Ik kan niet makkelijk achterhalen of een boilervat erbij nodig is. Het lijkt alsof het tapwater zonder boilervat kan, maar eronder staat Smart Hydromodule als optie.
Ook lijkt het me onwaarschijnlijk dat deze unit als een soort doorstromer met dergelijk weinig vermogen direct tapwater kan verwarmen voor 40-55 graden.

Het lijkt dus dat als je tapwater erbij wilt, je Smart Hydromodule wel nodig hebt.

Mvg,

  • ExtendedCaesar
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 18:56
Over die boiler zat ik ook te zoeken. Bij de andere binnen unit is expliciet vermeld dat boiler is inbegrepen. Daaruit maak ik op dat die er nog bij moet.

The standard kit includes:

EVI heat pump
Fan controlled speed
External shield
Inspection system
Electronic soft starter
External temperature sensor

Ook in de specs geen inhoud of iets dergelijks.

Het punt over de in en uitvoer van de lucht is ook een goeie. Ben benieuwd of er binnenkort meer updates op de site van Enzavu komen.

  • Theo
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 19:48

Theo

moederbord

@De_Sint Een WP kan niet zo snel reageren als een CV ketel die met een paar seconde van nul naar volvermogen kan gaan voor je SWW. Een warmtepomp heeft wat tijd nodig om de compressor op druk te krijgen waardoor deze niet snel kan schakelen om SWW te maken. Wil je met een WP SWW hebben dan ontkom je niet aan een boilervat.
Een WP gebruiken als doorstroomverwarmer is dus geen optie; dat kan met geen enkele WP.

7400 Wp op het dak


  • boazkl0p
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 19-05 02:32

boazkl0p

Schijnbaar een Fries

De Wp en de Smart Hydro module horen wel bij elkaar om goed je huis te verwarmen. Er zijn twee soorten Smart Hydro modules: één voor totaal gasloos - daar zit dan ook een SWW buffer bij in; en één voor hybride - daar zit alleen een buffer voor de verwarming (en verlenging levensduur van de WP) bij.
Maar als je warm water tapt, dan gaat dat SWW eerst door je buffertank van de verwarming, zodat het WW al voorgewarmd aan komt. Dan ga je of door die extra buffer óf verder naar je hybride oplossing om volledig te verwarmen. Dan scheelt het toch nog zo'n 40% - 60% van het gas.
Het hangt dus erg af van hoe groot en nieuw jouw huis is of dat deze oplossing helemaal past. Voor kleinere huizen is het een directe vervanging van de CV-ketel.
Tot slot: er zijn ook nog andere oplossingen als je huis groter of ouder is. Daar mag je mij best persoonlijk naar vragen...

  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 14:27

SpikeHome

2400wp en 2750wp

Ik vind deze ook erg interessant vooral omdat er geen buiten-unit nodig is.
Heb zelf nu een inventum combi50 al 6 jaar draaien en gebruik sindsdien niet meer dan een 170m3 per jaar.
Dus om de laatste paar m3 te elimineren en gas helemaal af te sluiten moet dat genoeg zijn,
de warmtepomp
https://www.enzavu.online...koeling-prijs-op-aanvraag
de boiler
https://www.enzavu.online...hydro-module-t-b-v-nav5ai

totaal iets van 6k dacht ik incl. installatie.

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 13-06 16:56
@SpikeHome
het is er 1 die wel eens interessant kan zijn voor ons.
het is eigenlijk een Tsjechische fabrikant Hotjet met een aangepaste NAV-03 voor de Nederlandse markt.

maar een 3,5kW bij -7 is wel wat wij (ruim)ongeveer nodig hebben. ;)
alleen die lucht in en uit van 250mm dat word niet simpel voor elkaar te krijgen.
die ook een aardig eindje uit elkaar moet zitten. ;)

maar goed niks is onoplosbaar, maar meer info is wel handig.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 14:27

SpikeHome

2400wp en 2750wp

@migjes hij werkt wel met koudere temperaturen maar dan is het vermogen ook minder.
Daarnaast kan je voor als het echt heel koud word ook elektrische elementen gebruiken.

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


  • sprintkanon
  • Registratie: oktober 2013
  • Laatst online: 10-06 13:40
Heeft iemand deze inmiddels al in gebruik?

  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 14:27

SpikeHome

2400wp en 2750wp

Daar ben ik oo k erg benieuwd naar.
Graag ervaringen dus.

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


  • sprintkanon
  • Registratie: oktober 2013
  • Laatst online: 10-06 13:40
Daalderop heeft er ook één.... ;-)

  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 14:27

SpikeHome

2400wp en 2750wp

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • sprintkanon
  • Registratie: oktober 2013
  • Laatst online: 10-06 13:40
Ja, dat klopt, nu zoeken we nog iemand die dat ding heeft hangen op zolder en doe zijn ervaringen wil delen.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • noordpool
  • Registratie: april 2012
  • Laatst online: 22:55
...Duco heeft er ook een, de ducobox eco.

https://www.duco.eu/nl-nl...epompen/nl-nl-ducobox-eco

3 soortgelijke producten, maar van geen van deze producten heb ik ervaringen kunnen vinden.

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
Bij ons staat inmiddels deze installatie van Envazu. Ook ik ben lang op zoek geweest naar ervaringen maar kon geen referenties vinden. De warmtepomp Envazu 5Ai is de Hotjet mini 5Ai en de Enzavu Hydromodule is dezelfde als de Ferroli TitanoSmart Pro.

Het systeem staat er sinds half april dus veel ervaring valt er nog niet te delen, zeker over de werking van cv kan ik nog niets zeggen omdat deze nog niet nodig is geweest.

De geleverde backup heater was een DOA dus die wordt binnenkort vervangen.

Met betrekking tot tapwater kan ik aangeven dat na een kleine misser bij de levering waarbij twee temperatuursensoren aan de verkeerde buizen zaten, het systeem een enorm comfort geeft. Met ons gezin van 4 geen enkel issue van leeggelopen boiler waardoor er koud moet worden gedouched.

Wel moet ik constateren dat het systeem (nog) niet effecient werkt omdat de warmtepomp veel te laat wordt getriggert dat het buffervat aan het afkoelen is wanneer er tapwater wordt gebruikt. De systeemen (WP en Hydro) werken afzonderlijk van elkaar en als de pomp van de WP niet loopt is er geen stroming tussen WP en Hydro waardoor de WP niet de temperatuur van de buffer in de gaten kan houden. Enzavu is met de fabrikanten aan het kijken naar een oplossing (extra temperatuursensor te plaatsen in het buffervat die direct aan de warmtepomp gekoppelt wordt).

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 14:27

SpikeHome

2400wp en 2750wp

@ArjoK Zeer intressant!

Ben ook erg benieuwd hoe hij in de winter (als we een wat zwaardere winter krijgen) gaat werken.
Voor warm water word er dan ook electrische elementen bij geschakeld?

[Voor 7% gewijzigd door SpikeHome op 26-05-2020 13:13]

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 23:06

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus

Ik krijg koude rillingen bij het zien van Ferroli, dat vermijd ik als eerste :9
Direct al diverse missers en een doa bij de installatie, dat voorspelt weinig goeds ...

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Signor Doekie
  • Registratie: februari 2020
  • Nu online
@Speedy-Andre Wat koude rillingen betreft, ik heb dit inmiddels bij Atlantic. De eerste Calypso was een DOA, de tweede brandde ik mijn vingers bijna aan zo warm was de wand en de derde is na veel moeite en ergernis en door bemiddeling van Esanico onderweg. De eerste is in Sept 2019 besteld. Ik heb zelden zo'n club arrogante eikels meegemaakt als deze Fransozen. Service is nul. :(
Sorry, ik moest het even kwijt.

[Voor 4% gewijzigd door Signor Doekie op 26-05-2020 11:59]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 23:06

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus

Da's heel spijtig, met de Explorer hebben we dit nooit gezien op een enkele reparatie na die goed ging.
Een onderdeel vervangen is natuurlijk wat anders dan een aantal keer dat hele apparaat verschepen.

Deze Enzavu is geschikt tot maar 150m3 woning inhoud, iets om op te letten :)

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 14:27

SpikeHome

2400wp en 2750wp

Speedy-Andre schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:15:
Da's heel spijtig, met de Explorer hebben we dit nooit gezien op een enkele reparatie na die goed ging.
Een onderdeel vervangen is natuurlijk wat anders dan een aantal keer dat hele apparaat verschepen.

Deze Enzavu is geschikt tot maar 150m3 woning inhoud, iets om op te letten :)
Dat kan voldoende zijn.
Maar dat de unit bij Ferroli vandaan komt brrr
althans met c.v. ketels zijn ze flink in het nieuws geweest

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 23:06

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus

Enzavu importeert hun spullen vooral, de grote kast met boiler komt van Ferroli en de wp is een Hotjet NAV-03.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 14:27

SpikeHome

2400wp en 2750wp

Ah gevonden idd.
boiler https://www.ferroli.com/nl/products/Boilers/titano-smart-pro
Hotjet wp http://en.hotjet.eu/heat-pumps/hotjet-nav-03/

jammer dat er weinig niks dus qua specs staan van de wp

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
@SpikeHome @Speedy-Andre Dit is niet de Hotjet NAV-03 maar de Hotjet mini 5Ai de verberterde versie van de NAV-03.
https://ish.messefrankfur...-/mf_bata_0063921827.html

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 23:06

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus

Apart dat de nieuwe niet op hun website staat :)
Enzavu meldt dat het een aangepast model is voor NL, het plaatje lijkt er idd meer op.
Nog altijd bar weinig info, er zit €1550 subsidie op.

Bij Enzavu lees ik deze specs:

Element 2,5kW
Compressor 5kW bij 7 graden en 3,6kW bij -7 graden (water 35 graden)
Max 55 graden water
Cop zou 5,4 zijn, dat zal bij 35 graden water zijn en warme lucht toevoer (van buiten).
Er zit een 3-weg klep in, wat de sturing doet lijken op een cvketel
Werkt met een aan/uit thermostaat.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
@SpikeHome
Voor water wordt altijd een electrische boiler bijgeschakeld. Het systeem is vrij simpel. De warmtepomp houdt een buffervat op temperatuur en er is een apparte electrische boiler van 80 liter (Ferroli 80SVE). Tapwater wordt gemaakt door koud water over het buffervat te laten lopen, dit voorverwarmde water is ca 5 graden kouder dan de temperatuur in de buffer en wordt voor warm tapwater bijgemengd met water uit de electrische boiler, de leegloop van de boiler wordt ook weer aangevuld met het voorverwarmde water.
Het voordeel van deze installatie is het geringe formaat. De hydro module is 1m50 hoog dat is lager dan de 180 l boilers die bij de meeste Warmtepomp configuraties wordt gebruikt (die zijn 1m70). Tevens zit het buffervat ook in deze module, deze moet bij andere configuraties ook nog ergens een plek krijgen.
Je kan langer douchen, het water raakt niet op maar zal na een verbruik van ca. 200 liter wel wat afkoelen, Boiler en WP kunnen zo'n continu stroom natuurlijk niet aan. Maar als je klaar bent met douchen merk ik dat de buffer binnen 5 minuten alweer de ingestelde temperatuur heeft en de WP weer in rust is, Wanneer een volgend gezinslid de douche betreedt is de uitganssituatie weer gelijk aan die van de voorganger. Zodra de vraag naar warmtapwater stopt kan het systeem direct voor CV aan de slag. Geen wachttijd dus om een boilervat te vullen en op temperatuur te brengen.

Wel denk ik dat dit systeem zeker niet het zuinigst is met energie. Een deel (ca. 60%) van je warm tapwater water wordt zeer zuinig gemaakt maar de overige 40% wordt door de electrische boiler opgewarmd (je moet wel meewegen dat dit water al is voorverwarmd en zodoende hoeft boiler niet al te lang aan het werk).

En een kleine boiler heeft relatief veel stilstandverlies.

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
@Speedy-Andre In de all electric config, dus met hydromodule zit het 2,5kW element in het buffervat en niet bij de warmtepomp.
Die COP van 5,4 is bij air 7 en water 30, dan levert de Wp namelijk 5kWh.
Max opgenomenvermogen is 1500 kW maar dat is bij koelen, bij verwarmen is dit iets lager ca. 1250 kW.

De WP kan max 55 graden water maken maar dat wil je naruurlijk niet door LT verwarming. Voor warm taptaper meng je water op met water uit een electrische boiler en dan kan je tot 80 graden gaan.

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
Die Hydromodule komt niet van Ferroli, volgens mij is alleen de boiler die er in zit van Ferroli. De units worden bij TCB in Assen geproduceerd.

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
Over het geluid van de Enzavu 5Ai warmtepomp kan ik melden dat dat mij niet tegen valt. Alles staat bij mij op een open zolderverdieping, als je op de zolder bent hoor je hem zeker wel en dan met name het op- en aftoeren. Ik heb op de zolder een kamer naast de warmtepomp en als de deur dicht is is hij vrijwel niet te horen.
Op de overloop een verdieping lager hoor je de compressor als de warmtepomp vol vermogen de buffer opwarmt maar in de slaapkamers met de deur op een kier is het behoorlijk stil.
Het geluid is nu zeker niet storend omdat de Warmtepomp nu voornamelijk draait als er gedouched wordt en de centrale afzuiging meer lawaai produceert.
Om toch ook op de overloop van het geluid af te zijn ben ik van plan een kast met wat isolatie om de warmtepomp te zetten,dat moet het wel doen.

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • AirX
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 07-06 23:01

AirX

Tweak Guru

@ArjoK Dank voor het delen van je ervaringen tot dusver. Kun je nog wat vertellen over het elektriciteitsgebruik van de opstelling tot nu? En hoe groot (m2 en m3) het huis is waar je hem inzet?

  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
@AirX Over het huidige verbruik voor verwarmen kan ik nog niets zeggen, de koude maanden moeten immers nog komen. Dit zal ik tzt wel melden.

Het verbuik voor sanitair water schommelt nu tussen 20 en 30 kWh per week, dit is sterk afhankelijk van de buitentemperatuur. Gezinsamenstelling is twee volwassenen en twee pubers waar dagelijks gedouched wordt.

Dit verbruik is redelijk hoog door stilstandverlies in zowel buffervat als boiler. Wellicht dat een doorstroomverwarmer een voordeligere optie is voor sanitairwater.

Dagelijks gemiddelde stilstandverlies op de buffer ca. 0,8 kWh
Dagelijks gemiddelde stilstandverlies op de boiler ca. 1 kWh

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
Nu we al een tijdje in de stookperiode zitten kan ik mijn eerste verbruiksbevindingen delen.Ik heb het dagelijks stroomverbruik van de Warmtepomp uitgezet tegen de gemiddelde dagtemperatuur gemeten bij het dichtsbijzijnde weerstation.Ter vergelijk heb ik dit ook gedaan met data van mijn gas verbruik voor de periode van voor de Warmtepompinstallatie.

Gasverbruik perriode 01.12.2018 - 15.04.2020




Stroomverbruik Enzavu Warmtepomp periode 12.05.2020 - 13.12.2020



Geen schokkende uitkomst als je het mij vraagt. Warmtebehoefte van woning wordt keurig door Warmtepomp geleverd. Het verbruik is ook in lijn der verwachting.

Aangezien de Warmtepomp maar een deel van de DHW voor zijn rekening neemt heb ik ook het totaal verbruik van het gehele systeem in onderstaande grafiek gezet. Dit is dus het totale systeemverbruik (inclusief verbruik door stilstandverliezen)

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 14:27

SpikeHome

2400wp en 2750wp

Dus je verbruik per dag is nu zo een beetje max 30kw geweest voor je enzavu.

Mijn inventum ecolution draait nu 7 jaar.
Merk bij mij dat als het kouder word de wp vaak in defrost gaat.
Kan ik oplossen door er meer lucht door te laten gaan maar dan koelt het huis ook weer meer af.
De enzavu zie ik naar de hp m 25 als volgende stap om toch te ventileren en daarnaast een wp die op warmtepanelen draait onder de zonnepanelen.

Ik heb voor in de woonkamer een lucht/lucht wp erbij sinds een paar weken meer voor de zomers maar gebruik die ook voor de woning op temperatuur te houden.
Tot nu toe is mijn max verbuikt per dag een 16kw geweest en dat is al het verbruik incl tv etc.

Houd de ontwikkelingen hier iig in de gaten.

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 23:06

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus

Zo te zien heeft de wp grote moeite met buiten 5 graden en lager, een normale 5kW L/W wp verbruikt de helft.
Mijn airco zat bij mist en bijna vorst op 13kWh met een matig geïsoleerde tussenwoning van 110m2.
Mijn 200l wpboiler doet het met <1kWh per dag en misschien 2kWh bij veel SWW gebruik.
Een heel jaar incl. koelen red ik met 1270kWh en de wpboiler tot 330kWh.

Let ook eens op de notatie @ArjoK, je draait alles om en gebruikt kW ipv kWh (en andersom).
De wp neemt 1250W op als hij draait en verbruikt per dag tot 25kWh.

Ik heb voorheen als tussenoplossing een 80l boiler gehad die voor koud naar 65 graden 4,8kWh verbruikte.
Als je boiler water van 40 graden uit het vat krijgt dan vind ik het verbruik alsnog erg hoog.
Of je verbruikt gewoon enorm veel water met douchen, daar is een douche WTW wellicht een idee en misschien een spaar douchekop.
Kan je de boiler temperatuur lager instellen om te zien of je dan genoeg voorraad hebt?
Dat zou minder verbruik en verlies geven.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
De defrost cylce zie ik hier ook terug, Staat hier begrensd op max 1 keer per uur. Bij temperaturen onder 7 en dan vooral bij hoge luchtvochtigheid gaat de WP ook bijna om de 60 min even in defrost, Luchttoevoer zit dan rond 80%, net ontdooid zie de luchttoevoer op ca. 40% van zijn capaciteit werken.

@SpikeHome Met 16kWh max op een dag dat is heel netjes! Jouw inventum ecolution is toch een hybride oplossing? dus je gebruikt voor DHW nog voornamelijk gas?

Ik zie dat vooral het gebruik van DHW een behoorlijk (negatieve) impact heeft op het redement van deze combi. Waar we met gas gemiddeld dagelijks 0,5m3 verstookten voor DHW staat er nu een systeem dat dagelijks ca. 4 kWh verbruikt (waarvan bijna de helft het aanvullen van stilstandverliezen is) :(

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 14:27

SpikeHome

2400wp en 2750wp

@ArjoK de inventum haalt lucht uit de ventilatie alleen en heeft een 50L warm water boiler.
Wat voor ons net genoeg is.
Maar daarvoor heb ik nog een zonneboiler zitten echter heeft die afgelopen dagen niks gedaan.
Ook ik heb last bij meer kou van defrosts wat bij de eculution steeds 45m duurt.

Ben dan ook wel erg benieuwd naar reviews die de HP-M 25 i gebruiken.

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
@Speedy-Andre Het verbruik wat je schetst voor jou 80l boiler klopt natuurlijk helemaal volgens de energiewetten.

Q = m * c * ΔT

m = 0,080 * 977 = 79,76 kg
c = 4180 J/kg/K
ΔT = 65 -10 = 55 K

Q = 18.336.824 Joule ofwel 5,09 kWh een kleine afwijking van jouw opgave komt wellicht doordat er net iets minder water in de boiler zit en/of de temperatuur van koud water in jouw situartie iets hoger lag van de 10°C waar ik in de berekening vanuit ga.


Ik heb voor DHW verbruik van de Enzuva warmtepomp en hydromodule combi in excel de boel doorgerekend en dat komt redelijk overeen met wat ik praktijk zie.



Deze berekening betreft een douchebeurt van 10 minuten met een spaardouche wat in de praktijk bij ons huishouden een redelijk gemiddelde is.

Zoals ik al aangaf is stilstandverlies van boiler en buffer relatief een groot verbruikscomponent.

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 23:06

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus

Het verschil bij mij komt doordat de boiler lange tijd niet wordt gebruikt waardoor de inhoud de temperatuur van de omgeving aanneemt, zeg maar 15-20 graden.
Ook hangt hij hoog waardoor het opwarm effect nog wat groter is.
In de huidige situatie zit hij tussen de koude toevoer van de wpboiler die dan ook wat minder werk heeft.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88


  • The Legend
  • Registratie: mei 2000
  • Laatst online: 22:33
@ArjoK wat zijn je ervaringen inmiddels met de Enzavu? Als ik het goed begrijp gebruik jij hem All-E? Hier zou ik gaan voor een hybride plaatsing, maar ben me nog aan het oriënteren op de verschillende systemen.

Ik ben toch malle pietje niet!


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
Na een volledige week vorst mijn ervaring.
Ik wist op voorhand dat het vermogen van de Enzavu voor mijn situatie krap bemeten zou zijn. Met dat in het achterhoofd heb ik afgelopen week prima doorstaan.
De laatste twee vorstdagen kreeg ik het huis niet met alleen de warmtepomp op gewenste temperatuur. (Bij mij standaard 20,5 graden. In de laatste nachten van afgelopen week koelde de woning af tot 19 graden.) Nu dacht ik dat voor deze situaties het systeem lekker zou worden geholpen door de backup-heater in de hydromodule maar helaas werkte dat even anders, De backup-heater kan ik maximaal instellen op 35 graden. Deze schakelt dan in vanaf Ta < 35 en ondersteunt dan tot 37 graden. De Warmtepomp lukt het dan wel continu een Ta van 39 graden te maken.
Een ander issue dat ik heb gemeld bij Enzavu is dat in de hydromudule een ontwerpmisser zit door alles door de buffer te laten lopen waardoor de Ta voor CV ca. 2 graden lager is dan de Ta die de Warmtepomp produceert. Wellicht dat ik met deze 2 graden extra door de vloer het net wel had gered.(nu met gemak kunnen redden met een kein ventilatiekacheltje als bijverwarming (3 uurtjes verdeeld over de dag totaal ca. 3 kWh).
Waar de backup-heater dan wel goed voor is, is het ondervangen van een temperatuurdip tijdens defrostcycli. Ik kom bij vollast draaien van de warmtepomp op elk uur een defrost.

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
Onderstaand het dagverbruik van mijn Enzavu bij dagtemperaturen dichtsbijzijnde knmi station (betreft alleen verbruik van de warmtepomp, volledig cv en deels sww)
periode 12.05.2020 - 17.02.2021

[Voor 3% gewijzigd door ArjoK op 18-02-2021 13:50]

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 14:27

SpikeHome

2400wp en 2750wp

@ArjoK Nice, dus de elektrische bij verwarming die heeft niet gewerkt.
Maar toch alles warm gekregen met die kou vorige week.
Welke omgeving woon je?
Ik zit in Nijmegen en daar was het vorige week toch aardig koud de hele week.
Heb daardoor naast de invemum ecolution toch de c.v. aan moeten hebben met een 6m3 gas op de koudste dag erbij heb moeten stoken. Maar gemiddeld over de week een 3m3 gas per dag.

Dus ben erg benieuwd naar jou situatie.

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
@SpikeHome Ik zit in omgeving Amsterdam nabij Schiphol. Het zal hier in de winter iets warmer zijn dan in Nijmegen maar het hele jaar staat hier iets meer wind. Zoals je kan zien is de laagst aangetikte temperatuur hier net -10,5 graden geweest.

Mijn woning is een hoekwoning uit 2003, 127m2 / 360m3. Ventilatie type C. Geen extra isolerende maatregelen genomen. Alleen begaandegrond voorzien van vloerverwarming, verdieping 1 radiatoren en 1 kamer met convector. verdieping 2 radiator.

De Backup heater heeft die week wel een beetje bijgesprongen tijdens defrostcycli (ca. 6-7 kWh per dag). Maar als ik zie hoe makkelijk een klein ventilatiekacheltje als bijverwarming de woonkamer en (open)keuken met een paar uurtjes per dag op aangename teperatuur kon brengen, vraag ik me af of de backup heater voor die paar dagen per jaar het verschil gaat maken (ik verwacht dat dit veel meer energie gaat kosten).

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 14:27

SpikeHome

2400wp en 2750wp

@ArjoK Mijn woning is 2 onder 1 kap, alleen tussen de andere 2 kappers zit een gangpad van een 2,5m ongeveer dat is een flink tocht gat altijd wind dus.
Opervlakte en inhoud ongeveer gelijkwaardig behalve dat mijn woning van 1994 is.
Bij ons was het inderdaad de hele week aardig koud.

Backup van 6 a 7kw per dag vind ik wel gaan voor die koude dagen.
Wat gebruikt de Enzavu per dag?
En is die backup-heater krachtstroom?

Ik heb nog bij mijn vloerverwarming een doorstroom verwarming zitten die max 3kw kan bij verwarmen ik heb alleen 2kw maar aangesloten omdat er anders een aparte groep heen moest.
De inventum gebruikt bij mij ongeveer een 7kw per dag als deze 24/7 draait.

Vorig jaar november een airco bij geïnstalleerd voor de zomer maar die werkt in de winter ook super goed.
Had tot aan de koude week geen gas verbruikt nog.
In die week totaal 22,5m3 gas verstookt.
Om van het gas af te gaan zou dus makkelijk kunnen.

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
@SpikeHome verbruik van de Enzavu warmtepomp staat in de in de grafiek van mijn vorige post. De hydromodule verbruikt dagelijks 3.5 tot 4 kWh. Max opgenomen vermogen van de warmtepomp is 1500W bij koelen, 1350 bij verwarmen en van de hydromodule 1300W. Ik heb ze samen op 1 groep gezet. De Backup-heater heb ik op een eigen groep. Was vorgens specs 2500W maar het vervangende exemplaar dat ik nu heb is 2000W. Deze heb ik alleen bij vorst gebruilt om temperatuursdip tijdens defrost op te vangen.

Als straks het stookseizoen voorbij is gaat de warmtepomp op DWH-only (SWW) en een hoge Ta voor het opwarmen van de buffer. De hydromodule hoeft dan voor SWW de boiler minder aan te spreken. Verbruik zit dan dagelijks tussen 3 en 4 kWh voor de hele combinatie, waarvan bijna 2 kWh op gaat aan stilstandverlies van buffer en boiler.

Voor deze gaslose combi kan het met wat minimale aanpassingen een stuk efficiënter. Ik hoop dat ze dat binnenkort in een verbeterde versie meenemen. Verder is het gebruik heel simpel je kan een beetje met setpoints van alle temperaturen spelen en voor de gevorderden de parameters van de PID regeling tweaken (geleverde PID settings waren bij mij eigenlijk wel de beste). Nu ik een aardig beeld heb van de benodigde Ta om het huis op temperatuur te houden zou een toevoeging van stooklijnen zeer welkom zijn.

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • SpikeHome
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 14:27

SpikeHome

2400wp en 2750wp

@ArjoK Tnx de enzavu alleen gebruikt dus een1500w+1300w dus totaal 2800w
De heater is gewoon een elektrische ventilator kacheltje neem ik aan. (daarvoor gebruik ik de airco als verwarming).
De Hydromodule is 50L weet ik, dat is ook niet zoveel daarom vind ik het stilstand verlies best wel groot.
Ik zou die module met een extra spiraal gebruiken ook voor de c.v. zodat de hele set alleen die boiler op temperatuur hoeft te houden.

Ik begrijp dat jij geen gas meer hebt ook?

PV1 2750wp woning en PV2 2450wp garage


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
@SpikeHome Even om misverstanden te voorkomen. Ik heb de gasloos oplossing van Enzavu. De hydromodule bevat dan zowel een buffer van 50L met backup-heater/-element (dit is je cv buffer die tevens gebruikt wordt voor voorverwarming SWW) als een elektrische boiler van 80L (dit ter aanvulling/opmenging SWW). Dat zijn dus twee bronnen met stilstandverlies. Doordat de buffer verbonden in met het afgiftesysteem zal er naast warmteverlies via de buffervatwand ook een beetje verlies zijn richting het afgiftesysteem ook al staan de pompen stil. In de hydromodule zijn de leidingen niet geïsoleerd, wellicht kan ik hier eenvoudig met na-isolatie wat winst behalen.

De warmtepomp gebruikt max 1500W bij koelen en 1350W bij verwarmen (deze is modulerend, gebruik ligt tussen 300 en 1350W bij verwarmen. (hiervan 40W voor CV/SWW pomp). De hydromodule gebruikt voor CV enkel een modulerende CV pomp om een vaste deltaT uit het afgiftestysteen te halen (dat is max 40W).1250W van de hydromodule is alleen voor de boiler dus voor SWW. In de buffer zit nog een elektische backup-heater/-element (bij mij nu 2000W) die je kan inzetten voor extra ondersteuning om de buffer op temperatuur te brengen/houden (dit wil je alleen wanneer de warmtepomp zelf te weinig verwarmingsvermogen heeft).
Dat ik de laatste paar vorstdagen een klein elektrische ventilatorkacheltje (800-1600W) in de woonkamer heb gebruikt staat natuurlijk los van de Enzavu oplossing.

Hier een foto van de binnenkant van de hydromodule

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • HarmoniousVibe
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 21:59
ArjoK schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 16:07:
@AirX Over het huidige verbruik voor verwarmen kan ik nog niets zeggen, de koude maanden moeten immers nog komen. Dit zal ik tzt wel melden.

Het verbuik voor sanitair water schommelt nu tussen 20 en 30 kWh per week, dit is sterk afhankelijk van de buitentemperatuur. Gezinsamenstelling is twee volwassenen en twee pubers waar dagelijks gedouched wordt.

Dit verbruik is redelijk hoog door stilstandverlies in zowel buffervat als boiler. Wellicht dat een doorstroomverwarmer een voordeligere optie is voor sanitairwater.

Dagelijks gemiddelde stilstandverlies op de buffer ca. 0,8 kWh
Dagelijks gemiddelde stilstandverlies op de boiler ca. 1 kWh
Allereerst supertof dat je zo uitgebreid je ervaringen deelt! Ik ben zelf op zoek naar een vervanging voor SWW en een aanvulling op mijn luchtgebaseerde verwarming (L/L-WP), zodat ik van het gas af zou kunnen.

Alleen schrik ik wel een beetje van het stilstandsverlies. Van die 1,8 kWh per dag kan ik namelijk ook het netwerktarief voor mijn gasaansluiting betalen. Is dat echt zo hoog? Wat zijn de temperaturen van je buffervat en het boilervat? In het boilervat zit water van slechts 30-35 graden toch? Wat wordt naverwarmd door een elektrische doorstromer. Dus ik zou denken dat het stilstandsverlies daarvoor een stuk lager zou moeten zijn.

En even een sanity check voor mij, wat is nu het verschil tussen deze oplossing (met hydromodule) en een "gewone" WPB (die je ook op de MV kunt aansluiten en waarmee je ook een kW of 2 je CV in kunt pompen.

[Voor 6% gewijzigd door HarmoniousVibe op 03-04-2021 13:37]

12 × LG 330Wp | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
@HarmoniousVibe Houd dat stilstandverlies ajb even gescheiden in 1 kWh voor de 80 liter electrische boiler en 0,8 kWh voor het 50 liter buffervat. Doordat het buffervat in deze configuratie buiten CV gebruik dienst doet als SWW voorverwarmer kon ik makkelijk het stilstandverlies over het buffervat terug zien buiten het stookseizoen. Ieder andere configuratie met een buffer in het CV systeem moet ook dit verlies hebben, verschilk is dat dit bij mij zowel in als buiten het stookseizoen is. Het stilstandverlies van de electrische boiler verschilt niet heel veel van een 200 liter SWW boilervat.

In het buffervat (onderdeel van CV systeem) zit in het stookseizoen water van van 30-35°C, dit wordt door de warmtepomp op temperatuur gehouden. De boiler die voor opmenging SWW is, staat bij mij op 60°C. Daarmee heb ik een equivalent van 200 liter SWW van 45°C, dit door menging van boilerwater met vers water dat wordt voorverwarmd dmv een platenwisselaar over het buffervat. De boiler zelf wordt ook aangevuld met dit voorverwarmde water. Daardoor hoeft de boiler een kleinere delta T te overbruggen dan een boiler die koud water aangevoerd krijgt.

Er is geen elektrische doorstomer zoals jij oppert.

Dit is geen WPB maar een Warmtepomp (5 kW) die volledig binnen staat opgesteld. Het lucht debiet is groter dan bij een WPB. Aanzuig en uitblaar lucht hebben een diameter van 25 cm dat is 4x meer oppervlak dan een MV buis van 12,5 cm doorsnee. Gaat dus veel meer lucht doorheen.

De hydromodule (MonoTec Pro) oplossing is primair bedoeld voor gasloos in combi met een monoblock en regelt dus zowel CV als SWW.

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • HarmoniousVibe
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 21:59
ArjoK schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 15:43:
@HarmoniousVibe Houd dat stilstandverlies ajb even gescheiden in 1 kWh voor de 80 liter electrische boiler en 0,8 kWh voor het 50 liter buffervat. Doordat het buffervat in deze configuratie buiten CV gebruik dienst doet als SWW voorverwarmer kon ik makkelijk het stilstandverlies over het buffervat terug zien buiten het stookseizoen. Ieder andere configuratie met een buffer in het CV systeem moet ook dit verlies hebben, verschilk is dat dit bij mij zowel in als buiten het stookseizoen is. Het stilstandverlies van de electrische boiler verschilt niet heel veel van een 200 liter SWW boilervat.

In het buffervat (onderdeel van CV systeem) zit in het stookseizoen water van van 30-35°C, dit wordt door de warmtepomp op temperatuur gehouden. De boiler die voor opmenging SWW is, staat bij mij op 60°C. Daarmee heb ik een equivalent van 200 liter SWW van 45°C, dit door menging van boilerwater met vers water dat wordt voorverwarmd dmv een platenwisselaar over het buffervat. De boiler zelf wordt ook aangevuld met dit voorverwarmde water. Daardoor hoeft de boiler een kleinere delta T te overbruggen dan een boiler die koud water aangevoerd krijgt.

Er is geen elektrische doorstomer zoals jij oppert.

Dit is geen WPB maar een Warmtepomp (5 kW) die volledig binnen staat opgesteld. Het lucht debiet is groter dan bij een WPB. Aanzuig en uitblaar lucht hebben een diameter van 25 cm dat is 4x meer oppervlak dan een MV buis van 12,5 cm doorsnee. Gaat dus veel meer lucht doorheen.

De hydromodule (MonoTec Pro) oplossing is primair bedoeld voor gasloos in combi met een monoblock en regelt dus zowel CV als SWW.
Nee geen doorstromer, maar wel een elektrisch element dat het SWW verwarmt van 30-35 naar 60 toch?

Verder een goed punt voor wat betreft de diameter van de buizen. 25cm is inderdaad fors, maar dat is denk ik precies wat ik nodig heb. Ook omdat het debiet van mijn MV érg laag is.

Is bij jou de dakdoorvoor net zo gerealiseerd als op de website op een afbeelding staat?



edit: mag ik ook vragen wat je ervoor betaald hebt ongeveer?

12 × LG 330Wp | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
Tot mijn schrik blijkt dat Enzavu is opgeheven. :?
⚌ 2021-03-22: Wijziging: Per 4-3-2021 is Vereffenaar Jacob Thomas de Mooij in functie getreden.

⚌ 2021-03-22: Wijziging: Per 4-3-2021 is Bestuurder Jacob Thomas de Mooij uit functie getreden.

⚌ 2021-03-12: Wijziging: Per 4-3-2021 liquidatie beëindigd. Per 11-3-2021 is de rechtspersoon uitgeschreven wegens Geen bekende baten meer aanwezig bij rechtspersoon.

⚌ 2021-03-12: Ontbinding: Op 4-3-2021 is Enzavu B.V. ontbonden door Besluit van de algemene vergadering/stichtingsbestuur.


Ik had nog een paar puntjes lopen maar sinds een paar weken lijkt ook elke communicatiepoging op niets uit te lopen. :(

Bezit jij de Enzavu NAV5Ai of ken jij iemand in je omgeving met deze Warmtepomp, ik kom graag in contact om ervaringen uit te wisselen.

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
En nu dus mosterd na de maaltijd. Doordat Enzavu geen teken van leven meer geeft heb ik bij Hotjet nog wat documentatie opgevraagd. Daar wist men te vertellen dat qua specs de NAV03 en Mini 5Ai gelijk zijn. Alleen een andere naam en de luchtkanalen zijn ooit aangepast, afbeeldingen hiervan worden door elkaar gebruikt.

Performance data
Heating output A7/W35 - min/max 1,88 - 6,2
Heating output A7/W35 / input / COP 1,88 / 0,41 / 4,53
Heating output A2/W35 - min/max 1,55 - 5,35
Heating output A2/W35 / input / COP 3,011 / 0,846 / 3,56
Heating output A-7/W35 - min/max 1,17 - 4,08
Heating output A-7/W35 / input / COP 3,43 / 1,25 / 2,74
Heating output A7/W55 - min/max 1,72 - 5,83
Heating output A7/W55 / input / COP 1,72 / 0,63 / 2,74
Heating output A2/W55 - min/max 2,38 - 5,08
Heating output A2/W55 / input / COP 2,826 / 1,21 / 2,33
Heating output A-7/W55 - min/max 1,08 - 3,94
Heating output A-7/W55 / input / COP 3,20 / 1,58 / 2
Energy class for Average climate / 35°C A++
Energy class for Average climate / 35°C A+

Technical data
Temperature operating limits for air [°C] -20 to +30
Temperature limit of heating system min./max. [°C] 20 to 60
Heating and reversing water communication pipe G 3/4"
Nominal flow rate on the heating side of ∆t = 5 °C [m3 . h-1] 0,7
Minimum flow rate on the heating side of ∆t = 7 °C [m3 . h-1] 0,5
Pressure loss [kPa] 3 to 6
Flow coefficient Kvs [-]
Protection against freezing water heating Yes
Air flow rate [m3 . h-1] 300 to 900

Refrigerant circuit
Expansion valve Electronic
Refrigerant type R410a
Defrosting Yes
Refrigerant quantity [kg] 0,75
Type of defrosting Cooling circuit reversal
Heating the condensate pan Yes
Condensate drain [mm] Yes
Cut-off pressure of high pressure pressurestat [MPa] 4,46

Technical information, weight
Width x Depth x Height [mm] 656 x 518 x 798
Weight [kg] 65
Installation site Technical room, basement, corridor
Cabinet Frame and planks of ALMG3 and RAL
Color RAL 7035

Electrical connection
Nominal voltage 230V/50Hz 1 phase
Compressor Rotay
Nominal current A7/W35 [A] InverterMaximum current [A] 10
Starting current [A] Inverter
Fusing 13B/1
Compressor supply line CYKY [n x mm2] CYSY 3x2,5 pro 2x1,5mm2
Degree of protection IPX ( EN 60 529 ) 21

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
Ik zet er wel wat vraagtekens bij omdat de versie van Enzavu behoorlijk is uitgekleed. Zo is het SWW en CV gecombineerd over dezelfde uitgang (in de technische beschrijving zit de driewegklep hiervoor in de Warmtepomp, bij enzavu lijkt die te zijn weggelaten). Op mijn unit staat een andere hoeveelheid Refrigerant dan in de specs (0,80 kg ipv 0,75 kg) Doordat ik de Evzavu oplossing gasloos heb gekozen met Hydromodule en de uitvoering van de Warmtepomp zonder electric heater.

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • ArjoK
  • Registratie: juni 2014
  • Nu online
In een Tsjechisch document heb ik nog wat grafieken gevonden van vermogenscurves en COP.
Ik ben vanuit de COP curves en mijn dagelijks energieverbruik terug gaan rekenen hoeveel gas ik hiervoor theoretisch verstookt zou hebben (COP uit grafiek voor Ta bij daggemiddelde Tbuiten). Wonderwel komen hier heel herkenbare waarden uit die prima passen in mijn historisch gas verbruik.
Met deze fijne constatering hier dan mijn maand COP's voor dit systeem.

COP Warmtepomp = verwarmen en deels SWW (ca. 50% de andere 50% SWW wordt aangevuld middels elektische boiler van de hydromodule)
COP systeem = theoretisch bepaalde thermische energie tov totaal opgenomen energie door de gehele installatie

mm.jjjj --> Warmtepomp --> hele systeem
05.2020* --> COP 4,20 --> COP 2,42*
06.2020* --> COP 4,37 --> COP 2,42*
07.2020* --> COP 4,38 --> COP 2,51*
08.2020* --> COP 4,59 --> COP 2,46*
09.2020* --> COP 4,20 --> COP 2,36*
10.2020 --> COP 4,38 --> COP 3,22
11.2020 --> COP 3,96 --> COP 3,22
12.2020 --> COP 3,59 --> COP 3,15
01.2021 --> COP 3,39 --> COP 3,06
02.2021 --> COP 3,33 --> COP 2,71**
03.2021 --> COP 3,96 --> COP 3,35
04.2021 --> COP 3,99 --> COP 3,14
05.2021 --> COP 4,36 --> COP 2,94 (* laatste week)

* warmtepomp alleen ingezet voor SWW lage COP door relatief groot aandeel verwarmd door elektische boiler
**COP lager door elektrisch element in buffer tijdens vorst week.

4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)

Pagina: 1


Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True