Ik heb ook maar even een lijst gemaakt van alle parameters, aangezien niet alles helemaal gedocumenteerd is in de handleiding (work in progress) - aanvullingen zijn welkom.
code | korte omschrijving | uitleg | instelbaar | range/mogelijkheden | mijn waarde |
AC001 | Uren op net | Totaal aantal uren dat de WP aan het net is aangesloten | nee | - | 14072 |
AC002 | Prod. Uren na serv | Totaal aantal productieuren sinds laatste service (d.w.z. de warmtepomp was actief) | nee | - | 8612 |
AC003 | Bedr. Uren na serv | Totaal aantal bedrijfsuren sinds de laatste service (d.w.z. de warmtepomp of pomp was actief) | nee | - | 14068 |
AC004 | Starts sinds service | Aantal verwarmingsgeneratorstarts sinds laatste service (d.w.z. hoe vaak is de compressor gestart) | nee | - | 4212 |
AC005 | Energieverbruik CV | Energieverbruik voor centrale verwarming in kWh (hoeveel kWh de warmtepomp zelf heeft gebruikt voor verwarming) | nee | - | 4225 |
AC007 | Energieverbruik koeling | Energieverbruik voor koeling in kWh (hoeveel kWh de warmtepomp zelf heeft gebruikt voor koeling | nee | - | 17 |
AC008 | Energielevering CV | Thermische energielevering voor centrale verwarming in kWh | nee | - | 17942 |
AC010 | Energielevering koeling | Thermische energielevering voor koeling in kWh | nee | - | 71 |
AC018 | Energieverbr bijverw | Energieverbruik voor verwarming door de CV-ketel in kWh | nee | - | 230 |
AC019 | Energie bijverwarm | Thermische energielevering door de CV-ketel in kWh | nee | - | 232 |
AC026 | Aantal pomp uren | Aantal pompuren | nee | - | 9487 |
AC027 | Aantal pomp starts | Aantal pompstarts | nee | - | 349 |
AC029 | Aantal uren back-up 2 | Aantal uren dat back-up 2 (???) heeft gedraaid | nee | - | 165 |
AC030 | Starts back-up 1 | Aantal starts van de eerste elektrische back-uptrap (???) | nee | - | 722 |
AC031 | Starts back-up 2 | Aantal starts van de tweede elektrische back-uptrap (???) | nee | - | 673 |
AC032 | Energie stand-by | Standby energieverbruik door de warmtepomp | nee | - | 169 |
AM002 | Stille modus | Geeft aan of de stille modus actief is | nee | - | Nee |
AM010 | Pomptoerental | Pomptoerental in % | nee | - | 79 |
AM012 | Status apparaat | Actuele status van de modules van het apparaat. | nee | - | - EHC-07 (warmtepomp): CV bedrijf
- MK2.1 (display): standby
- GTW-08 (modbus module): 255
- GTW-30 (GSM module): standby
- GTW-bluetooth (BT module): 255
|
AM014 | Substatus apparaat | Actuele substatus van het apparaat. | nee | - | - EHC-07 (warmtepomp): Normaal int. setpunt
- MK2.1 (display): standby
- GTW-08 (modbus module): VUresTeveelWacht 1hr
- GTW-30 (GSM module): standby
- GTW-bluetooth (BT module): VUresTeveelWacht 1hr
|
AM016 | T aanvoer | Aanvoertemperatuur van het toestel. De temperatuur van het water dat uit het toestel komt in °C | nee | - | 27 |
AM019 | Waterdruk | Waterdruk verwarmingscircuit in bar | nee | - | 1,7 |
AM027 | Buitentemperatuur voeler | Buitentemperatuur in °C | nee | - | 9,13 |
AM040 | Regeltemperatuur SWW | (alleen gebruikt bij SWW productie door warmtepomp) | nee | - | 27,06 |
AM047 | Actueel vermogen | Actueel thermisch vermogen van het apparaat in Watt | nee | - | 1.108 |
AM056 | Debietmeter | Gemeten waterdebiet in het systeem in l/min | nee | | 12,06 |
AM091 | Seizoenmod actief | Seizoensmodus ext actief (zomer / winter) | nee | - | Winter |
AM101 | Intern setpunt | Intern aanvoertemperatuur setpunt in °C | nee | - | 23,6 |
AP001 | Instelling BL-ingang | Selectie invoer blokkeringsfunctie | ja | - Volledig geblokkeerd
- Gedeelt. blokkering
- Resetvergr. gebruik.
- Backup vrijgegeven
- Warmtepomp ontlast
- Warmtepomp & Backup ontlast
- Hoog, laag tarief
- Alleen fotovolt. WP
- FV WP en back-up
- Smart grid gereed
- Verwarming Koeling
| Gedeelt. blokkering |
AP002 | Handm. Warmtevraag | Activeren handmatige warmtevraag | ja | - Uit
- Setpunt
- Tbuiten regelaar
| Uit |
AP009 | Serviceuren brander | Aantal bedrijfsuren van verwarmingsgenerator voor het genereren van een servicemelding | ja | 0..32768 | 17400 |
AP010 | Servicemelding | Selecteer type servicemelding | ja | | geen |
AP011 | Bedrijfsuren netsp., | Aantal uren dat het toestel onder spanning staat tussen twee service meldingen. | ja | 0..32768 | 17400 |
AP015 | Geforc. Koel modus | De koelmodus wordt geforceerd ongeacht de buitentemperatuur | ja | | Nee |
AP016 | CV-functie aan/uit | CV-functie activeren | ja | | aan |
AP017 | SWW-functie aan/uit | SWW-functie activeren | ja | | Uit |
AP026 | Taanv setp handbed | Setpunt aanvoertemperatuur voor handbediening warmtevraag | ja | 7..70 | 40 |
AP028 | Koelen | Configuratie van de koelmodus | ja | | uit |
AP029 | Toestemming koelen | De warmtepomp toestemming geven voor koelen | ja | | Toegestaan |
AP056 | Tout sensor aanw | Buitentemperatuur sensor aanwezig (veranderd automatisch bij aan/afsluiten | nee | - Geen buitenvoeler
- AF60
- QAC34
| AF60 |
AP058 | Wrsch. Min waterdruk | Waarschuwing dat druk laag is | ja | 0..2 | 0.5 |
AP063 | CV instelpt max. sys | Maximum CV aanvoertemperatuur setpunt in °C | ja | 20..90 | 70 |
AP072 | Vochtigheidssensor | Configuratie vochtigheidssensor | ja | | Nee |
AP073 | Temp zomerbedrijf | Buitentemperatuur voor zomerbedrijf: bovengrens voor verwarming | Ja | 10..30,5 | 22 |
AP074 | Geforc. Zomermodus | De CV-functie is uitgeschakeld. Warm water blijft aan. Zomerbedrijf forceren. | ja | | uit |
AP075 | Zomer-wintertijd | Temperatuurverschil met ingestelde bovengrens buitentemp. waarbij generator niet verwarmt of koelt in K | ja | 0..20 | 4.0 |
AP077 | max. weergaveniveau | Geeft aan hoe ver je rechten gaan in het menu | nee | - | Installat. Geavanc. |
AP079 | Tau gebouw WAR | Instelling aanwarm- en afkoelsnelheid. Tijdconstante van het gebouw voor weersafhankelijk regelen.- 0 = 10 uur voor een gebouw met een lage thermische inertie
- 3 = 22 uur voor een gebouw met een normale thermische inertie
- 10 = 50 uur voor een gebouw met een hoge thermische inertie
| ja | 0..10 | 3 |
AP080 | Tout voor vorstbev | Buitentemperatuur waaronder de vorstbeveiliging wordt geactiveerd. Als deze op -30 wordt ingesteld is deze functie uitgeschakeld. | ja | -30..30,5 | 3 |
AP081 | Afk apparaat | Afkorting apparaat | ja | | HC7 |
AP082 | Autom. Zomertijd | Klok automatisch aan zomertijd aanpassen | ja | | aan |
AP089 | Naam installateur | Naam installateur | ja | - | - |
AP090 | Tel nr installateur | Telefoonnummer installateur | ja | - | - |
AP091 | Buit. Tempsensor bron | Type van te gebruiken buitensensorverbinding | ja | - Auto
- Bedrade sensor
- Draadloze sensor
- Internet gemeten
- Geen
| auto |
AP092 | Max vermogen cv | Maximaal vermogen setpunt in CV modus (van de warmtepomp (?)) | ja | 0..100 | 100 |
AP098 | Config contact BL1 | Configuratie van contact voor blokkerende ingang 1 | ja | - 0 = ingang actief op open contact
- 1 = ingang actief op gesloten contact
| Open |
AP099 | Config contact BL2 | Configuratie van contact voor blokkerende ingang 2 | ja | - 0 = ingang actief op open contact
- 1 = ingang actief op gesloten contact
| Open |
AP100 | functie BL2 | Functie Blokkerende ingang 2 | ja | - Volledig geblokkeerd
- Gedeelt. blokkering
- Resetvergr. gebruik.
- Backup vrijgegeven
- Warmtepomp ontlast
- Warmtepomp & Backup ontlast
- Hoog, laag tarief
- Alleen fotovolt. WP
- FV WP en back-up
- Smart grid gereed
- Verwarming Koeling
| gedeelt. Blokkering |
AP101 | Ontluchtingscyclus | Instellingen ontluchtingscyclus | ja | | uit |
AP107 | Kleur display Mk2 | Achtergrondkleur display | ja | - wit
- rood
- blauw
- groen
- oranje
- geel
- violet
| blauw |
AP129 | Bluetooth | Bluetooth ingeschakeld | ja | | Aan |
CM030 | Truimte groep | Gemeten ruimtetemperatuur door de thermostaat | nee | - | 20 |
CM070 | Groep Taanv Instelpt | Instelpunt actuele aanvoertemperatuur van groep (de aanvoertemperatuur die de warmtepomp moet maken - evt.samen met de CV-ketel) | nee | - | 23,6 |
CM190 | Truimte stpunt groep | Gewenste ruimtetemperatuur van de groep (ingesteld op de thermostaat) | nee | - | 20 |
CP000 | Taanv setp max groep | Maximum instelpunt maximale aanvoertempera tuur | ja | 7..70 | 70 |
CP010 | Taanv setp groep | Aanvoertemperatuur setpunt voor groep bij afwezigheid van ruimte- en buitentemperatuurvoeler | ja | 7..70 | 25 |
CP020 | Groepfunctie | Type aangesloten zone. SelecteerMenggroep als de zone ook bedoeld is om te werken in de koelmodus. | ja | | Direct |
CP040 | Nadraait pomp groep | Nadraaitijd groeppomp in minuten | ja | 0..20 | 3 |
CP060 | Groep, setpunt vak | Gewenste ruimtetemperatuur tijdens vakanties (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 5..30 | 6 |
CP070 | Groep, nachtsetpunt | Gewenste ruimtetemperatuur tijdens nachtbedrijf (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 5..30 | 16 |
CP080 | Groep , setpunt ruimte | Activiteittemperatuur per groep - slapen (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 5..30 | 19,5 |
CP081 | Groep , setpunt ruimte | Activiteittemperatuur per groep - Thuis (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 5..30 | 20 |
CP082 | Groep , setpunt ruimte | Activiteittemperatuur per groep - Weg (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 5..30 | 6 |
CP083 | Groep , setpunt ruimte | Activiteittemperatuur per groep - Ochtend (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 5..30 | 20 |
CP084 | Groep , setpunt ruimte | Activiteittemperatuur per groep - Avond (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 5..30 | 20,5 |
CP085 | Groep , setpunt ruimte | Activiteittemperatuur per groep - Aangepast (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 5..30 | 23 |
CP140 | Groep, koel setp. | Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Slapen (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 20..30 | 30 |
CP141 | Groep, koel setp. | Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Thuis (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 20..30 | 25 |
CP142 | Groep, koel setp. | Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Weg (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 20..30 | 25 |
CP143 | Groep, koel setp. | Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Ochtend (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 20..30 | 25 |
CP144 | Groep, koel setp. | Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Avond (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 20..30 | 25 |
CP145 | Groep, koel setp. | Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Aangepast (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) | ja | 20..30 | 25 |
CP200 | Groep, stpnt Tk, handm | Gewenste ruimtetemperatuur tijdens handmatig bedrijf | ja | 5..30 | 20 |
CP210 | Groep, STLvoetpnt dag | Voetpunt stooklijn dagbedrijf | ja | 15..90 | 20 |
CP220 | Groep, STLvoetpnt nch | Voetpunt stooklijn nachtbedrijf | ja | 15..90 | 20 |
CP230 | Groep, hoek stookln | Helling stooklijn | ja | 0..4 | 0,5 |
CP240 | Groep, invloed Tk | Invloed van de ruimtetemperatuur op weersafhankelijke regeling (alleen i.c.m. eTwist thermostaat) | ja | 0..10 | 3 |
CP270 | Setpunt vloerkoeling | Setpunt aanvoertemperatuur voor vloerkoeling - kijk uit dat de aanvoertemperatuur niet onder het dauwpunt komt ivm condensvorming | ja | 18..23 | 18 |
CP280 | Setpunt koel. Ventl | Setpunt ventilatorstroming (?) voor koeling van de groep | ja | 18..23 | 18 |
CP320 | BedrijfsgroepModus | Bedrijfsmodus van de groep | ja | - Klokprogramma
- Handmatig
- Vorstbeveiliging
| Klokprogramma |
CP340 | Groep, nachtbedrijf | Instelling nachtbedrijf | ja | - Stop warmtevraag
- Continue warmtevraag
| Continue warmtevraag |
CP470 | Groep, dgn droogtijd | Aantal dagen vloerdroogtijd | ja | 0..30 | 0 |
CP480 | Begintemp.drogen | Begintemperatuur van het vloerdroogprogramma | ja | 20..50 | 20 |
CP490 | Stoptemp.drogen | Eindtemperatuur van het vloerdroogprogramma | ja | 20..50 | 20 |
CP510 | Tijdel. Ruimtesetpt | Tijdelijk gewenste ruimtetemperatuur | ja | 5..30 | 20,5 |
CP520 | Verm instelp groep | Vermogenssetpunt groep | ja | 0..100 | 100 |
CP530 | PBM-pompsnel. Groep | Pulsbreedtemodulatie van pomptoerental | ja | 0..100 | 20 |
CP550 | Groep, haardmodus | Openhaardmodus actief | ja | | uit |
CP570 | GroepTijdProg Select | Geselecteerde klokprogramma groep | ja | - Klokprogramma 1
- Klokprogramma 2
- Klokprogramma 3
| Klokprogramma 1 |
CP640 | Logica niv. Contact | Aan/uit contact Voor Centrale verwarming | ja | | gesloten |
CP650 | Koel. Stop KamerT | Het koelen wordt gestopt wanneer het setpunt van de kamertemperatuur boven deze waarde uitkomt | ja | 20..30 | 29 |
CP660 | Icoon weerg groep | Kies pictogram voor deze groep | ja | - Geen
- Alle
- Slaapkamer
- Woonkamer
- Studeer/werkkamer
- Buiten
- Keuken
- Kelder
| Alle |
CP680 | Selectie buskanaal | Selectie buskanaal RU v.d. groep | ja | 0..255 | 0 |
CP690 | Omg.OT.voor koeling | Omgekeerde OpenTherm contact in koeling modus - is nodig bij sommige thermostaten | ja | | Nee |
CP730 | Groep, opwarmsnlhd | Opwarmsnelheid | ja | - Extra langzaam
- Langzaam
- Langzamer
- Normaal
- Sneller
- Snelst
| Extra langzaam |
CP740 | Groep, afkoelsnlhd | Afkoelsnelheid | ja | - Langzaamst
- Langzamer
- Normaal
- Sneller
- Snelst
| Langzaamst |
CP750 | Groep, max aanwarmtd | Maximale aanwarmtijd groep in minuten | ja | 0..240 | 0 |
CP780 | Regelstrategie groep | Selecteert de manier van regelen voor de groep | ja | - Automatisch
- Ruimteregeling
- Weersafhankelijk
- Buiten & Ruimtetemperatuur gebaseerd (icm eTwist)
| Automatisch |
DC000 | Sww bijverwarm uren | Teller die het aantal draaiuren aangeeft van de elektrische bijverwarming van de SWW-boiler | nee | - | 0 |
DC001 | SWWTotaalVermVerbr | Totaal vermogensverbruik voor sanitair warm water in kW | nee | - | 0 |
DC006 | SwwBijverw starts | Teller die het aantal starts aangeeft van de elektrische sww-bijverwarming | nee | - | 0 |
DP046 | Tmax SWW | maximum temperatuur van sanitair warm water | ja | 10..70 | 70 |
DP051 | Beheer SWW | Boost functie sanitair warm water | ja | eco/comfort | Alleen WP |
DP060 | SWW tijdprog gekozen | Geselecteerde klokprogramma voor warmwater | ja | Klokprogramma 1/2/3 | Klokprogramma 1 |
DP070 | Comfort setpunt SWW | Comfort temperatuur warmwater | ja | 40..650 | 54 |
DP080 | SWW eco-setpunt | Eco setpunt warmwater | ja | 10..60 | 10 |
DP140 | Type lading SWW | | | | Solo |
DP150 | SWW thermostaat | Activeer warmwater laden met aan/uit contact | ja | Aan/Uit | Aan |
DP160 | Setpunt Antileg SWW | Anti legionella setpoint | ja | 60..90 | 65 |
DP170 | Starttijd vakantie | | | | 01/01/1984 00:00 |
DP180 | Eindtijd vakantie | | | | 01/01/1984 00:00 |
DP190 | Eindtijd tijd.aanp. | | | | 01/01/1984 00:00 |
DP200 | SWW modus | Warmwater modus | ja | - Klokprogramma
- Handmatig
- Vorstbeveiliging
| Handmatig |
DP337 | SWW-vakantiesetpunt | Vakantierichttemperatuur uit SWW boiler | ja | 10..60 | 10 |
HM001 | Aanvoertemperatuur warmtepomp | Aanvoertemperatuur van warmtepomp (zonder CV-ketel) | nee | - | 27,81 |
HM002 | Retourtemperatuur warmtepomp | Retourtemperatuur warmtepomp/geheleverwarmingscircuit | nee | - | 25,56 |
HM003 | Setpunt aanvoerT WP | Setpunt aanvoertemperatuur van warmtepomp (dus zonder CV-ketel) | nee | - | 23,6 |
HM004 | Contactpositie BL1 | Contactpositie multifunctionele ingang BL1 | nee | - | Gesloten |
HM005 | Contactpositie BL2 | Contactpositie multifunctionele ingang BL2 | nee | - | Gesloten |
HM007 | Storing warmtepomp | Warmtepomp in storing | nee | - | Nee |
HM008 | StatusWP compressor | Warmtepomp compressor: Aan of Uit | nee | - | Aan |
HM009 | BU ontdooien | Ontdooifunctie warmtepomp in werking: Ja of Nee | nee | - | Nee |
HM012 | Warmtepomp Back Up1 | Warmtepomp Back Up1 Aan of Uit | nee | - | Uit |
HM013 | Warmtepomp Back Up2 | Warmtepomp Back Up2 Aan of Uit | nee | - | Uit |
HM014 | 4-wegklep | | | | Stand-by |
HM030 | Compressor starten | Verzoek om compressor te starten: Ja of Nee | nee | - | Ja |
HM032 | COP-drempel WP | COP-drempel berekend door hybride | nee | - | 0 |
HM033 | Setpunt WP koeling | Setpunt warmtepomp koeling | nee | - | 0 |
HM037 | HP PCU Int-setpunt | Warmtepomp PCU (??) backup intern setpunt | nee | - | 0 |
HM057 | Beschikb. Generators | Warmtepomp aantal beschikbare generatortrappen | nee | - | 2 |
HM058 | Gevraagde generators | Warmtepomp aantal vereiste generatortrappen | nee | - | 1 |
HP000 | Bival. Temperatuur | Bivalente Temperatuur - boven deze temperatuur mag alleen de warmtepomp aan, de CV-ketel niet | ja | -10..20 | 15 |
HP003 | Min. Temp WP koeling | Minimale aanvoertemperatuur van de warmtepomp in koelingsmodus | ja | 15..30 | 15 |
HP011 | Debiet waarschuwing | Debietniveau dat een waarschuwing triggert die aangeeft dat het debiet onvoldoende wordt | ja | 0..95 | 7 |
HP029 | Type reserve | Type van reserve warmtebron van de warmtepomp | ja | - Geen Backup
- 1 elektrische fase
- 2 elektrische fasen
- Ketel is Backup
| Ketel is Backup |
HP030 | VertStartResrveCV | Vertraging voor het opstarten van de reserve-energiebron voor de verwarmingscircuits in minuten. Als deze parameter op 0 is ingesteld, wordt de active ringsvertraging van de bijverwarming ingesteld op basis van de buitentemperatuur. | ja | 0..600 | 0 |
HP031 | VertStopResrveCV | Vertraging voor het stoppen van de reserve- energiebron voor de verwarmingscircuits | ja | 0..600 | 4 |
HP033 | Elektr. Pulswaarde | Waarde van de puls afkomstig van de elektrische teller in Wh | ja | 0..1000 | 1 |
HP047 | Vert. min. buitenT | Vertraging voor starten back-up wanneer buitentemperatuur gelijk is aan parameter Back-upMin.BuitenT | ja | 0..600 | 8 |
HP048 | Vertr. Max. buitenT | Vertraging voor starten back-up wanneer buitentemperatuur gelijk is aan parameter Back-upMax.BuitenT | ja | 0..600 | 30 |
HP049 | BackupMin.BuitenT | Minimale buitentemperatuur voor de parameter Vertr. min. buitenT. | ja | -30..0 | -10 |
HP050 | BackupMax.BuitenT | Maximale buitentemperatuur gerelateerd aan parameter Vertr. max. buitenT. | ja | -30..20 | 15 |
HP051 | Min. Buitentemp. WP | Minimale buitentemperatuur waaronder de compressor van de warmtepomp wordt gestopt. Onder deze temperatuur draait alleen de CV-ketel | ja | | -15 |
HP054 | COP-drempel | COP-drempel waarboven de warmtepomp mag werken | ja | | 2,5 |
HP058 | Stille modus WP | Instellen van de stille modus van de warmtepomp. | ja | | ja |
HP061 | Hybride modus | Selectie hybride modus om te kiezen op welke basis het hybridesysteem optimaliseert | ja | - Kosten (De regelaar selecteert warmtepomp of CV-ketel op basis van energiekosten
- Geen (Geen optimalisatie: De warmtepomp start altijd eerst op, ongeacht de omstandigheden. Vervolgens wordt indien nodig de bijver warming van de ketel gestart.)
- Primaire energy (de regelaar kiest de warmtebron die de minste primaire energie verbruikt, ongeacht kosten of CO2-uitstoot)
- Hybride CO2 (de regelaar kiest de warmtebron met de minste CO2 uitstoo
| geen |
HP062 | Piektarief stroom | Piektarief stroomkosten (in centen) - wisselen tussen piek/dal moet gedaan worden via de BL1/BL2 ingang en gaat niet op tijd. Als de BL-contacten hier niet voor worden gebruikt, gebruik dan dezelfde prijs op parameters Piektarief stroom en Daltarief stroom. | ja | | 22 |
HP063 | Daltarief stroom | Daltarief stroomkosten (in centen) - wisselen tussen piek/dal moet gedaan worden via de BL1/BL2 ingang en gaat niet op tijd. Als de BL-contacten hier niet voor worden gebruikt, gebruik dan dezelfde prijs op parameters Piektarief stroom en Daltarief stroom | ja | | 22 |
HP064 | Gas- of oliekosten | Kosten van gas per m3 of olie per liter (in centen) | ja | | 77 |
HP065 | CO2-coef.elektr. CV | CO2-emissiecoëfficiënt van elektriciteit in verwarmingsmodus - zou eigenlijk 15 moeten zijn (primaire energiefactor | ja | 0..100 | 45 |
HP066 | CO2-coef.elektr. SWW | CO2-emissiecoëfficiënt van elektriciteit in SWW-modus - zou eigenlijk 15 moeten zijn (primaire energiefactor | ja | 0..100 | 45 |
HP067 | CO2-coef. Gas/olie | CO2-emissiecoëficiënt van gas/olie | ja | 0..100 | 19 |
HP068 | CV-ketel efficientie | Efficientie CV-ketel voor verwarming ( | ja | 50..1pp | 94 |
HP069 | SetpuntDebietCV | Setpunt voor nominaal debiet voor centrale verwarming | ja | 7..100 | 12 |
HP079 | OffsetSetpuntKoeling | Maximale offset gebruikt voor setpunt koeling wanneer een 0-10V vochtigheidssensor wordt gebruikt | ja | 0..5 | 5 |
HP080 | Vochtigheidsniveau | Relatieve vochtigheidsniveau waarbij de offset wordt opgeteld bij het koelingsetpunt in % | ja | 0..100 | 50 |
HP091 | Offset verwarm - FV | Temperatuuroffset voor setpunt verwarming wanneer fotovoltaïsche energie beschikbaar is - d.w.z. hoeveel graden mag de aanvoertemperatuur worden overschreden | ja | 0..30 | 0 |
HP094 | StartTdStilleWerking | Starttijd voor functie 'stille werking' van warmtepomp | ja | | 22:00 |
HP095 | EindTdStilleWerking | Eindtijd voor functie 'stille werking' van warmtepomp | ja | | 6:00 |
HP113 | dFdU Cv-ketel | Instellingen pcb dFdU configuratienummer | ja | 0.00.. | 0 |
PC000 | Verw. Productie-uren | Aantal productie-uren in centrale-verwarmingsbedrijf | nee | - | 8476 |
PC002 | Tot aant branderst | Totaal aantal starts | nee | - | 4191 |
PC003 | Branden totaal | Totaal aantal bedrijfsuren voor energieproductie voor verwarming en sanitair warmwater | nee | - | 8633 |
PC005 | Koel productie-uren | Aantal productie-uren in koelbedrijf | nee | - | 156 |
PM992 | Extern setpunt CV | | | | 23,6 |
PP015 | Nadraaitijd CV pomp | Pompnadraaitijd CV. | ja | 0..99 | 3 |
PP016 | Max. rpm CV pomp | Maximum pomptoerental CV bedrijf | ja | 20..100 | 100 |
PP018 | Min rpm CV pomp | Minimum pomptoerental voor CV-bedrijf | ja | 20..100 | 30 |
[
Voor 228% gewijzigd door