5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
-> de temperatuursensoren zijn vrij wiebelig, je moet dus over redelijk wat datapunten middelen om enigszins nuttig het geleverde vermogen/COP te bepalen.
-> de gemeten deltaT (aanvoer-retour WP) is 0.4 graad te hoog. Hieruit komt een te hoog geleverd vermogen.
-> de gemeten flow is 1 l/min te laag. Hieruit komt een te laag geleverd vermogen
Beide effecten heffen elkaar wel weer een beetje op, maar alles bij elkaar schat de warmtepomp de geproduceerde warmte ongeveer 10% te hoog in. Dat is bij andere warmtepompen overigens nog wel eens slechter.
[ Voor 4% gewijzigd door JBtL op 24-11-2023 23:35 ]
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - (3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 30kWh LFP accu - in aanbouw) - DoucheWTW
Dat gaat allemaal over het geleverde (thermische) vermogen. Hoe is je ervaring met het elektrische vermogen? (Of heb je die SDM120 op de pulsingang van de EA aangesloten?)JBtL schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 23:34:
Ik heb in het systeem ook een (geijkte) Kamstrup 403 + een (geijkte) SDM120 zitten - ik kan dus goed zien of de data uit de Elga een beetje klopt. Niet echt dus. Er zijn een paar issues
-> de temperatuursensoren zijn vrij wiebelig, je moet dus over redelijk wat datapunten middelen om enigszins nuttig het geleverde vermogen/COP te bepalen.
-> de gemeten deltaT (aanvoer-retour WP) is 0.4 graad te hoog. Hieruit komt een te hoog geleverd vermogen.
-> de gemeten flow is 1 l/min te laag. Hieruit komt een te laag geleverd vermogen
Beide effecten heffen elkaar wel weer een beetje op, maar alles bij elkaar schat de warmtepomp de geproduceerde warmte ongeveer 10% te hoog in. Dat is bij andere warmtepompen overigens nog wel eens slechter.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ja. Zie deze discussie: MdD1971 in "Remeha Elga Ace Hybride Warmtepompen"Tjeerd schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 21:42:
Maar is het gemeten verbruik wat te zien is in de Remeha app dan (zo) onnauwkeurig?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Zonder gasverbruik is dit vrij precies - ik zie 2% afwijking. Maar toen ik nog een gasketel mee had draaien werd de warmte meegerekend in de input (wat dus eigenlijk alleen elektriciteit zou moeten zijn). Door deze teller (die dus ook in de app word gebruikt) te vergelijken met een aparte kWh-meter kan je dus ook meteen zien hoeveel input de gasketel geeft voor verwarmen.Andrehj schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 09:06:
[...]
Dat gaat allemaal over het geleverde (thermische) vermogen. Hoe is je ervaring met het elektrische vermogen? (Of heb je die SDM120 op de pulsingang van de EA aangesloten?)
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - (3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 30kWh LFP accu - in aanbouw) - DoucheWTW
Is dat misschien AC018?
Kun je het verbruik van de WP ook meten meten met een eenvoudige KWh-meter die in de wandcontactdoos moet?
Wat is AC030: Start 1e elektrische backup trap?
Wat is AC029: Uren back-up 2?
Wat is AC031?
Ja, dat is wat je instaat stelt om electrisch vermogen te meten. Deze komt aardig overeen bij mij met totaal verbruik volgens de elga. Geen gas verbruikt sinds installatie. In home assistant kan je deze gewoon toevoegen aan je energie dashboard.Gejo schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 18:58:
Kun je het verbruik van de WP ook meten meten met een eenvoudige KWh-meter die in de wandcontactdoos moet?
Bij grote afwijkingen is er waarschijnlijk gas verstookt.
Ik ben in het bezit van de elga ace 4 kw.
Ik heb een vraag over de stooklijn.
Als ik alleen mijn vloerverwarming gebruik en de radiatoren boven allemaal dicht heb staan.
Is het dan handig op de stooklijn aan te passen naar beneden?
Nu zie ik dat de elga ace best wat warmte produceert (39 graden), maar mijn vloerverwarming verdeler gaat dat weer verlagen...
Instellingen :
Cv gaat aan bij 0 graden
Stooklijn staat nu op 1.3
Aanvoertemp vloerverwarming 30 graden
Als je alleen maar vloerverwarming wilt blijven gebruiken (en de radiatoren boven hooguit een heel klein beetje mee mogen doen) dan kun je ook overwegen om je CV-ketel te begrenzen op 35 graden en de VVW-verdeler om te bouwen naar pomploos. Dat scheelt je veel rendement op je Elga. Zie: Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?Jane91 schreef op zondag 26 november 2023 @ 08:23:
Goedemorgen allemaal,
Ik ben in het bezit van de elga ace 4 kw.
Ik heb een vraag over de stooklijn.
Als ik alleen mijn vloerverwarming gebruik en de radiatoren boven allemaal dicht heb staan.
Is het dan handig op de stooklijn aan te passen naar beneden?
Nu zie ik dat de elga ace best wat warmte produceert (39 graden), maar mijn vloerverwarming verdeler gaat dat weer verlagen...
Instellingen :
Cv gaat aan bij 0 graden
Stooklijn staat nu op 1.3
Aanvoertemp vloerverwarming 30 graden
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Max. 35 graden
Debiet verhogen (pomp snelheid)
Extra langzaam opwarm snelheid
Langzaamst afkoel snelheid
Groep op direct zetten in de Elga
Of mis ik nog iets?
Andrehj schreef op zondag 26 november 2023 @ 09:28:
[...]
Als je alleen maar vloerverwarming wilt blijven gebruiken (en de radiatoren boven hooguit een heel klein beetje mee mogen doen) dan kun je ook overwegen om je CV-ketel te begrenzen op 35 graden en de VVW-verdeler om te bouwen naar pomploos. Dat scheelt je veel rendement op je Elga. Zie: Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?
Back to the future
Geen idee, ik heb geen Elga...Fremske schreef op zondag 26 november 2023 @ 15:26:
@Andrehj in de onderstaande situatie waarbij de Elga alleen de Vv hoeft te verwarmen welke instellingen zou je dan adviseren op de Elga?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Als de buitenunit teveel lawaai maakt zou ik de nachtmodus aanzetten op de momenten waar het storend is. De compressor draait dan nog maar op max 50%. Nachtmodus staat hier aan van 22u tot 8u.
2030Wp + 2520Wp PVoutput
Vervolgens kan je kijken wat het % toerental is op basis van nieuw debiet, dan via PP016 aanpassen, in mijn geval ben ik 8%-punt boven de afgelezen waarde gaan zitten.
Zou de buitenunit niet te veel beknotten, hier nacht modus van 22 - 7; merk al dat de aanvoer temperatuur in de ochtend bij deze buitentemperatuur niet gehaald wordt op half vermogen .
Hoe groter de warmtevraag, hoe meer geluid er geproduceerd wordt. Dus van nachtverlaging naar dagtemperatuur heeft een groter effect. Probeer je warmtevraag redelijk constant te houden. Is ook efficiënter.
Overdag in de nachtmodus draaien kan er toe leiden dat de ketel eerder wordt bijgeschakeld.
Als het resonantie is, kun je proberen dempers te vervangen door veren. Dat heeft bij mijn installatie geholpen. Of meer ballast onder de BU.
Mijn leverancier evoyo is helaas failliet
Ik heb geen last van binnengeluid. Alleen de brom van buiten. Kan ik dmv parameters een instelling tussen stilte en normaal forceren
Je kan de stille periode laten lopen van bijv. 12:05 to 12:00 (via HP094 tot HP095). 24h per dag op stille modus kan volgens mij niet - maar die 5 minuten maken ook niet veel uit.
Misschien kan je via CP520 (vermogensinstelling groep) het vermogen ook kan maximeren op een tussen-instelling, maar dat heb ik nog nooit geprobeerd.
Houd natuurlijk wel rekening met een beperking van het vermogen.
[ Voor 25% gewijzigd door JBtL op 27-11-2023 16:29 ]
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - (3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 30kWh LFP accu - in aanbouw) - DoucheWTW
Mijn CV ketel helpt pas vanaf -7, kijken hoe dat gaat. Ik merk wel dat als het kouder wordt de COP lager wordt.
[ Voor 85% gewijzigd door Farabi op 27-11-2023 18:45 ]
/f/image/g9XmpY0mw7KTdk5hNWETcc5J.png?f=fotoalbum_large)
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - (3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 30kWh LFP accu - in aanbouw) - DoucheWTW
Defrosts zijn afhankelijk van buitentemperatuur, hoe hard je warmtepomp draait, en hoe gek het ook klinkt: Een interne timer in de binnenunit!pasmanm schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 07:19:
Hier een elga 6kw.
Ingesteld dat de ketel nog niet bijspringt.
Sinds eergister zie ik drops.waarschijnlijk defrosts.
Wat is de norm voor defrosts bij deze buiten temp (rond1-3 graden) en hoeveel zien jullie er?
Set temp snachts is 19.5 en overdag 20.5
Verbruik is nu zon 2kw
[Afbeelding]
Mijn ELGA heeft hele nacht op laaglast gedraaid met temperaturen rond het vriespunt, ik heb nog geen enkele defrost gezien.
/f/image/OvLmEpY5maWdfVCYZ1r3gcdB.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/MFmMpf35AMxvb1xPrZwykf5G.png?f=fotoalbum_large)
Wat je gaat zien bij lagere temperaturen, en hoger verbruik, dat de ELGA op een timer de buitenunit gaat ontdooien.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ik probeer nu de juiste instellingen te vinden dat de Elga 4k tussen de defrosts wel de gewenste aanvoer kan leveren zodat het huis niet teveel afkoelt. Bij een aanvoer van 33 graden moet dat lukken maar de Elga krijgt te weinig tijd om het set punt te halen voordat de volgende defrost start (om de 45 minuten).
Toch zie ik dat de Elga niet op vol vermogen werkt tussen de defrosts maar op 2800 kw actueel vermogen. Misschien als ik dit vermogen kan laten toenemen dat hij wel de gewenste aanvoer temperatuur kan halen en zo het huis toch warm kan krijgen tussen de defrosts.
Geen nachtstand
Mijn stookkijn staat op 0.6 bij 18,5 graden.
Max aanvoer op 35 graden bij handbediening
Geen nacht verlaging, altijd 18,5 graden
Pomp draait op 65% (16 liter debiet).
Vloerverdeler is direct een ltv zonder pomp
Buffervat van 40 liter
9 meter leiding tussen BU en Binnen unit
Ik zie uit naar jullie advies.
mkleinman schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 08:02:
[...]
Defrosts zijn afhankelijk van buitentemperatuur, hoe hard je warmtepomp draait, en hoe gek het ook klinkt: Een interne timer in de binnenunit!
Mijn ELGA heeft hele nacht op laaglast gedraaid met temperaturen rond het vriespunt, ik heb nog geen enkele defrost gezien. [Afbeelding]
[Afbeelding]
Wat je gaat zien bij lagere temperaturen, en hoger verbruik, dat de ELGA op een timer de buitenunit gaat ontdooien.
Back to the future
Als ik de stille modus zou inschakelen, zou ik dus minder defrosts moeten krijgen en tot de 3000w kunnen behalen?
JBtL schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 07:54:
In de stille modus is het aantal defrosts een stuk minder - kan best zijn dat de uiteindelijke warmte die geleverd wordt vrij vergelijkbaar is. Je ziet wel dat het setpoint (paarse lijn) niet meer gehaald wordt. Binnentemperatuur is ook gezakt van 21 naar 19.8 (zwarte lijn). Hier staat de airco nu eventjes bij aan om het verschil goed te maken. COP ligt nu rond de 4.
[Afbeelding]
Back to the future
3000 Watt haal ik niet op de stille modus hier, ongeveer 2.4 kW bij max. 600W verbruik.Fremske schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 08:29:
@JBtL mijn Elga kan normaal gesproken mijn huis warm houden tot aan een vermogen van max 3000 watt.
Als ik de stille modus zou inschakelen, zou ik dus minder defrosts moeten krijgen en tot de 3000w kunnen behalen?
[...]
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - (3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 30kWh LFP accu - in aanbouw) - DoucheWTW
Ik vraag mij daarom af hoe jullie je vermogen meten?
Ik zat er aan te denken om er een Shelly tussen te zetten om zo de stroom afname te kunnen meten, maar vroeg mij af hoe jullie dat dan doen?
Solaredge SE8K - 8830Wp - 15 x Jinko Solar N-type 420Wp - 2x Jinko Solar 405Wp - 4x Jinko Solar N-type 430 & Hoymiles HMS800 + 2x JASolar 375Wp
Beetje zoekend op Tweakers en andere sites zie ik dat het zou kunnen helpen om de kabel tussen de Elga Ace en de CV ketel los te maken. Heeft iemand hier ervaring mee? Lees ook iets over dipswitches omzetten. Kan iemand mij wat uitleg geven hierover?
https://www.home2link.nl/shelly-pro-1pm.htmlMeauses schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 09:27:
Tijdens de installatie van mijn Elga Ace 6Kw die in werking is gesteld door een monteur van Remeha is mijn warmtepomp binnenunit op een vaste aansluiting gezet, stopcontact was niet toegestaan. Daarnaast moest de schakelautomaat een type C16 worden ipv een B. Dit was beide nodig ivm garantie.
Ik vraag mij daarom af hoe jullie je vermogen meten?
Ik zat er aan te denken om er een Shelly tussen te zetten om zo de stroom afname te kunnen meten, maar vroeg mij af hoe jullie dat dan doen?
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - (3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 30kWh LFP accu - in aanbouw) - DoucheWTW
Enige manier die ik weet om het aantal defrosts te beperken is om de warmtepomp op een zo laag mogelijk niveau ( laaglast ) te laten werken. Alleen is dat met een ACE 4 lastig omdat het geleverde vermogen zo beperkt is.Fremske schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 08:16:
@mkleinman zijn er manieren om het aantal defrosts te beperken?
Ik probeer nu de juiste instellingen te vinden dat de Elga 4k tussen de defrosts wel de gewenste aanvoer kan leveren zodat het huis niet teveel afkoelt. Bij een aanvoer van 33 graden moet dat lukken maar de Elga krijgt te weinig tijd om het set punt te halen voordat de volgende defrost start (om de 45 minuten).
Toch zie ik dat de Elga niet op vol vermogen werkt tussen de defrosts maar op 2800 kw actueel vermogen. Misschien als ik dit vermogen kan laten toenemen dat hij wel de gewenste aanvoer temperatuur kan halen en zo het huis toch warm kan krijgen tussen de defrosts.
Geen nachtstand
Mijn stookkijn staat op 0.6 bij 18,5 graden.
Max aanvoer op 35 graden bij handbediening
Geen nacht verlaging, altijd 18,5 graden
Pomp draait op 65% (16 liter debiet).
Vloerverdeler is direct een ltv zonder pomp
Buffervat van 40 liter
9 meter leiding tussen BU en Binnen unit
[...]
De ACE 4 heeft een aardige dip wat betreft warmte bij temperaturen net boven het vriespunt. Als je wilt weten of je ELGA op 100% draait dan moet je eigenllijk het opgenomen elektrische vermogen weten.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
De reden waarom je ELGA je CV ketel mee laat draaien is om te garanderen dat de defrost goed gaat en je geen comfortverlies in je woning hebt.BBKing schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 09:59:
Ik merk dat bij defrosts van mijn Elga Ace 4kw toch nog kort de Remeha CV ketel bijspringt. Ondanks HP000 op -15 en kostenregeling op geen.
Beetje zoekend op Tweakers en andere sites zie ik dat het zou kunnen helpen om de kabel tussen de Elga Ace en de CV ketel los te maken. Heeft iemand hier ervaring mee? Lees ook iets over dipswitches omzetten. Kan iemand mij wat uitleg geven hierover?
Bij een defrost wordt er warmte uit je woning gehaald om de buitenunit te ontdooien. Om te voorkomen dat je woning afkoelt springt dus je CV ketel bij en dat is, voor zover ik weet, niet te voorkomen tenzij je de ketel inderdaad loskoppelt van je ELGA.
Dit heeft trouwens wel 1 nadeel. In geval van zonnig koud weer blijft je CV pomp in je ELGA draaien. Je gehele CV circuit koelt op dat moment dus af tot ongeveer de woonkamertemperatuur.
Wanneer dan je ELGA wil starten wil hij eerst een defrost uitvoeren, immers je ELGA weet niet wat de status is van de buitenunit. Je buitenunit zou compleet ingesneeuwd kunnen zijn. De defrost start, er zit alleen onvoldoende warmte in je CV circuit. Ergo: Je warmtepomp zal nooit starten en omdat er geen backup is aangesloten heb je een probleem in huis.
Dat heb ik dus de afgelopen 3 jaar een handvol keer gehad. Al die keren heb ik met de hand de CV ketel aan moeten zetten voor extra warmte om de defrost te laten slagen, daarna gaat de ELGA zelf gewoon verder en heb ik voldoende warmte gebufferd in het circuit.
Ondergetekende heeft alleen sinds 1 maand geen CV ketel meer. Mijn oplossing is een 50l buffervat met een 3kW elektrisch element als backup die ik zelf met de hand kan aansturen.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Dit houden de verschillende regelstrategieen in:
Strategie voor de berekening van de aanvoertemperatuur.
0 = Automatisch : Als er geen buiten- of binnentemperatuursensor is
aangesloten, regelt het toestel aan de hand van een vaste
aanvoertemperatuur. Als een kamertemperatuursensor is aangesloten, werkt het volgens de kamertemperatuur. Als een buitentemperatuursensor is aangesloten, werkt het volgens de buitentemperatuur. Als beide sensoren zijn aangesloten, werkt het volgens de buiten- en kamer-temperatuur.
1 = Ruimteregeling : De regelaar meet de temperatuur in de kamer waar de
thermostaat is geïnstalleerd en berekent de aanvoertemperatuur gebaseerd
op de kamertemperatuur.
2 = Weersafhankelijk : De regelaar meet de buitentemperatuur via de
buitentemperatuursensor. Deze bepaalt de aanvoertemperatuur gebaseerd op deze buitentemperatuur en de stooklijn.
3 = Buiten&ruimte gebas. : De regelaar meet de buitentemperatuur en de
kamertemperatuur. Deze bepaalt de aanvoertemperatuur gebaseerd op deze temperaturen en de stooklijn. Deze stooklijn wordt verschoven wanneer de gemeten kamertemperatuur afwijkt van de gewenste kamertemperatuur.
Ik gebruik Ruimteregeling. Ik merk dat de ELGA af en toe in de "paniek" schiet en na een korte tijd weer rustiger begint met werken. Dit ligt dus hoogstwaarschijnlijk aan de plek waar de eTwist hangt. Nu had ik het gekke idee om de eTwist niet rechtstreeks op de muur te bevestigen maar er een dun plaatje isolatie tussen te doen. Aan de kant van de deur plaats ik een lat waardoor er vanaf die kant veel minder invloed is op de thermostaat.
Idee?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Toch even geleden, natuurkunde op de middelbare school, maar het komt weer boven.
Enige nadeel.. op 35 graden aanvoer komt mijn binnentemperatuur niet van zn plek. Radiatoren met ventilatoren maar dit is blijkbaar een brug te ver.
[ Voor 16% gewijzigd door rft80 op 28-11-2023 10:47 ]
Dit vond ik in de handleiding hierover:mkleinman schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 10:17:
[...]
De reden waarom je ELGA je CV ketel mee laat draaien is om te garanderen dat de defrost goed gaat en je geen comfortverlies in je woning hebt.
Bij een defrost wordt er warmte uit je woning gehaald om de buitenunit te ontdooien. Om te voorkomen dat je woning afkoelt springt dus je CV ketel bij en dat is, voor zover ik weet, niet te voorkomen tenzij je de ketel inderdaad loskoppelt van je ELGA.
Dit heeft trouwens wel 1 nadeel. In geval van zonnig koud weer blijft je CV pomp in je ELGA draaien. Je gehele CV circuit koelt op dat moment dus af tot ongeveer de woonkamertemperatuur.
Wanneer dan je ELGA wil starten wil hij eerst een defrost uitvoeren, immers je ELGA weet niet wat de status is van de buitenunit. Je buitenunit zou compleet ingesneeuwd kunnen zijn. De defrost start, er zit alleen onvoldoende warmte in je CV circuit. Ergo: Je warmtepomp zal nooit starten en omdat er geen backup is aangesloten heb je een probleem in huis.
Dat heb ik dus de afgelopen 3 jaar een handvol keer gehad. Al die keren heb ik met de hand de CV ketel aan moeten zetten voor extra warmte om de defrost te laten slagen, daarna gaat de ELGA zelf gewoon verder en heb ik voldoende warmte gebufferd in het circuit.
Ondergetekende heeft alleen sinds 1 maand geen CV ketel meer. Mijn oplossing is een 50l buffervat met een 3kW elektrisch element als backup die ik zelf met de hand kan aansturen.
De aanvoertemperatuur moet hoger zijn dan 10 °C om de
buitenunit te laten starten. Dit beschermt de condensor tijdens het
ontdooien.
Als de aanvoertemperatuur lager is dan 10 °C, start de back-up in plaats
van de buitenunit. De buitenunit neemt het over zodra de
aanvoertemperatuur 20 °C is.
Solaredge SE8K - 8830Wp - 15 x Jinko Solar N-type 420Wp - 2x Jinko Solar 405Wp - 4x Jinko Solar N-type 430 & Hoymiles HMS800 + 2x JASolar 375Wp
Welke parameter bedoel je dan met 65% PP016 of CP520?Fremske schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 08:16:
@mkleinman zijn er manieren om het aantal defrosts te beperken?
Ik probeer nu de juiste instellingen te vinden dat de Elga 4k tussen de defrosts wel de gewenste aanvoer kan leveren zodat het huis niet teveel afkoelt. Bij een aanvoer van 33 graden moet dat lukken maar de Elga krijgt te weinig tijd om het set punt te halen voordat de volgende defrost start (om de 45 minuten).
Toch zie ik dat de Elga niet op vol vermogen werkt tussen de defrosts maar op 2800 kw actueel vermogen. Misschien als ik dit vermogen kan laten toenemen dat hij wel de gewenste aanvoer temperatuur kan halen en zo het huis toch warm kan krijgen tussen de defrosts.
Geen nachtstand
Mijn stookkijn staat op 0.6 bij 18,5 graden.
Max aanvoer op 35 graden bij handbediening
Geen nacht verlaging, altijd 18,5 graden
Pomp draait op 65% (16 liter debiet).
Vloerverdeler is direct een ltv zonder pomp
Buffervat van 40 liter
9 meter leiding tussen BU en Binnen unit
Ik zie uit naar jullie advies.
[...]
Ik ben wel benieuwd of jouw Elga 4 de kamer op temperatuur kan houden tijdens de defrosts? De vorige keer gaf je aan dat dit het geval was bij 19’graden?
Mocht jouw Elga dat kunnen dan ben ik benieuwd naar je instellingen (max aanvoer, stooklijn, regeling en debiet/pompvermogen).
BBKing schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 09:59:
Ik merk dat bij defrosts van mijn Elga Ace 4kw toch nog kort de Remeha CV ketel bijspringt. Ondanks HP000 op -15 en kostenregeling op geen.
Beetje zoekend op Tweakers en andere sites zie ik dat het zou kunnen helpen om de kabel tussen de Elga Ace en de CV ketel los te maken. Heeft iemand hier ervaring mee? Lees ook iets over dipswitches omzetten. Kan iemand mij wat uitleg geven hierover?
Back to the future
Als je dingen bijstelt noem dan even de parameter, dan hebben de andere deelnemers hier meer aan
Bedankt
Ik moet even zoeken in mijn enorme bak met data, maar ik ben vrij zeker dat het geen 10 graden is maar eerder 20 graden aanvoer waaronder de backup aan moet en hij weigert een defrost te doen.Meauses schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 11:12:
[...]
Dit vond ik in de handleiding hierover:
De aanvoertemperatuur moet hoger zijn dan 10 °C om de
buitenunit te laten starten. Dit beschermt de condensor tijdens het
ontdooien.
Als de aanvoertemperatuur lager is dan 10 °C, start de back-up in plaats
van de buitenunit. De buitenunit neemt het over zodra de
aanvoertemperatuur 20 °C is.
[...]
Ik ga morgen zoeken; Kijken of ik die chart nog terug kan vinden.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ik zie tijdens een defrost de aanvoertemperatuur zo 8-10 graden dalen. Dus kan goed dat hij bij 18 graden begint maar dan in storing schiet zodra de temperatuur onder de 10 graden daalt.mkleinman schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 11:22:
[...]
Ik moet even zoeken in mijn enorme bak met data, maar ik ben vrij zeker dat het geen 10 graden is maar eerder 20 graden aanvoer waaronder de backup aan moet en hij weigert een defrost te doen.
Ik ga morgen zoeken; Kijken of ik die chart nog terug kan vinden.
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - (3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 30kWh LFP accu - in aanbouw) - DoucheWTW
/f/image/WyGEcCV2Yzl8NVb5hQv3NNLo.png?f=fotoalbum_large)
ELGA start een defrost, aanvoertemperatuur zakt tot onder de 20 graden en de ELGA breekt de defrost af.
Ik weet dus vrij zeker dat het geen 10 graden is :-)
Edit: Wat mij nu pas opvalt is dat de ELGA wel lijkt te starten, aanvoer schiet omhoog tot boven de retourtemperatuur ( ergo er wordt warmte geleverd ) , maar daarna besluit dat de defrost niet volledig is en opnieuw wil ontdooien?
[ Voor 14% gewijzigd door mkleinman op 28-11-2023 11:29 ]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ik zou zeggen dat hij in dit geval de buitentemperatuur nog wel even had kunnen negeren en gewoon door blijven warmtepompen op 800 of 900 watt om die 50 graden te halen. Heb nog geen parameters gewijzigd sinds de installatie en ik vermoed dat dit de standaard 'intelligentie' van Remeha is om op dit punt de cv-ketel te gaan gebruiken. Misschien interessant om die buitentemperatuur waarop de warmtepomp nog moet werken iets lager te zetten.
Ik dacht sowieso dat de cv-ketel zou worden 'geholpen' door de warmtepomp en dat niet ineens de warmtepomp helemaal uit zou gaan en dan 100% cv-ketel.
Gisteren was mijn warmtepompverbruik trouwens 24 kWh (volgens de Remeha app, die niet betrouwbaar is blijkbaar, maar het geeft allicht een indicatie).
:fill(white):strip_exif()/f/image/6zgXtBQPumHHk1DPUNtxFChf.png?f=user_large)
[ Voor 4% gewijzigd door Tjeerd op 28-11-2023 12:06 ]
www.tjeerd.net - To repeat what others have said, requires education, to challenge it, requires brains.
Meauses schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 09:27:
Tijdens de installatie van mijn Elga Ace 6Kw die in werking is gesteld door een monteur van Remeha is mijn warmtepomp binnenunit op een vaste aansluiting gezet, stopcontact was niet toegestaan. Daarnaast moest de schakelautomaat een type C16 worden ipv een B. Dit was beide nodig ivm garantie.
Ik vraag mij daarom af hoe jullie je vermogen meten?
Ik zat er aan te denken om er een Shelly tussen te zetten om zo de stroom afname te kunnen meten, maar vroeg mij af hoe jullie dat dan doen?
Dat heeft met je hybride instellingen te maken. In dit geval ( uit mijn hoofd ) HP000, die bepaald tot welke temperatuur je bivalent kan/mag draaien.Tjeerd schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 12:02:
Vannacht heeft mijn Remeha Elga Ace 4 kW pomp het blijkbaar uiteindelijk te zwaar gekregen en is toen overgegaan op de cv-ketel, dat kon ik zien op de gasmeter vanochtend. De warmtepomp liep op zich best netjes vannacht lijkt mij, maar rond zes uur zie je dat hij een aanvoertemperatuur van 50 graden wil bereiken en is het rond de 1 graden; dit is zeker de instelling dat hij onder een bepaalde buitentemperatuur sowieso niet meer de warmtepomp gebruikt denk ik? Nu we een uur of vijf verder zijn stijgt de buitentemperatuur weer langzaam en gaat hij weer over op de warmtepomp.
Gisteren was mijn warmtepompverbruik trouwens 24 kWh (volgens de Remeha app, die niet betrouwbaar is blijkbaar, maar het geeft allicht een indicatie).
[Afbeelding: Remeha Elga Ace 4 kW warmtepomp uit, cv-ketel aan]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Een vraag over de ''Stille Modus"" (HP058-HP094 en HP095)
Heeft het zin om bij mijn huidige instellingen de ""stille modus"" ''s nachts te laten draaien, puur uit kostenbesparing? Ik neem aan dat de pomp dan minder stroom verbruikt.
Naast de standaard instellingen heb ik onderstaande parameters aangepast.
Aanvoer temp water CV (CP000) : 45 graden
Max aanvoer water CV (AP063): 45 graden
Stooklijn (CP230) : 1.1
2 onder 1 kap woning, radiatoren met ventilators, energie label A++
Overdag: 20.5 - nachts 19.5 graden.
Met de huidige instellingen houd ik de woning comfortabel warm.
Dank alvast voor jullie reactie
Link toegevoegd in mijn parameter tabel, het gaat hier om parameter CP780.mkleinman schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 10:33:
Misschien interessant voor de OP:
Dit houden de verschillende regelstrategieen in:
Strategie voor de berekening van de aanvoertemperatuur.
0 = Automatisch : Als er geen buiten- of binnentemperatuursensor is
aangesloten, regelt het toestel aan de hand van een vaste
aanvoertemperatuur. Als een kamertemperatuursensor is aangesloten, werkt het volgens de kamertemperatuur. Als een buitentemperatuursensor is aangesloten, werkt het volgens de buitentemperatuur. Als beide sensoren zijn aangesloten, werkt het volgens de buiten- en kamer-temperatuur.
1 = Ruimteregeling : De regelaar meet de temperatuur in de kamer waar de
thermostaat is geïnstalleerd en berekent de aanvoertemperatuur gebaseerd
op de kamertemperatuur.
2 = Weersafhankelijk : De regelaar meet de buitentemperatuur via de
buitentemperatuursensor. Deze bepaalt de aanvoertemperatuur gebaseerd op deze buitentemperatuur en de stooklijn.
3 = Buiten&ruimte gebas. : De regelaar meet de buitentemperatuur en de
kamertemperatuur. Deze bepaalt de aanvoertemperatuur gebaseerd op deze temperaturen en de stooklijn. Deze stooklijn wordt verschoven wanneer de gemeten kamertemperatuur afwijkt van de gewenste kamertemperatuur.
Ik gebruik Ruimteregeling. Ik merk dat de ELGA af en toe in de "paniek" schiet en na een korte tijd weer rustiger begint met werken. Dit ligt dus hoogstwaarschijnlijk aan de plek waar de eTwist hangt. Nu had ik het gekke idee om de eTwist niet rechtstreeks op de muur te bevestigen maar er een dun plaatje isolatie tussen te doen. Aan de kant van de deur plaats ik een lat waardoor er vanaf die kant veel minder invloed is op de thermostaat.
Idee?
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - (3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 30kWh LFP accu - in aanbouw) - DoucheWTW
/f/image/UPCdSPUo7EUh5tAJJ1SgJBEJ.png?f=fotoalbum_large)
Per defrost raak ik hier 0,16 kWh kwijt - in 5 minuten. Klinkt niet zoveel, maar gaat toch met een vermogen van ca. 2kW aan warmte wat naar buiten wordt gebracht.
Stel, je hebt elk uur een defrost, en tussendoor draai je op een vermogen van 3kW, dan is het eigenlijke vermogen: 3-0,16- (1/12)*3 = 2,59 kW. Je raakt dan dus 14% van het vermogen kwijt. Je moet dus ook de tijd meenemen dat de warmtepomp geen warmte meer levert (dat is 1/12 (5min) x 3kW.
Bij elke 2 uur op 2kW dan is het eigenlijke vermogen: 2-(0,16-(1/12)*2)/2 = 1,84 kW. Je raakt dan dus 8% van het vermogen kwijt.
[ Voor 16% gewijzigd door JBtL op 28-11-2023 14:54 ]
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - (3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 30kWh LFP accu - in aanbouw) - DoucheWTW
Zeker, zie afbeelding van vandaag hieronder. De constante temperatuur in woonkamer (19 graden) is tijdens defrosts niet merkbaar lager. Logisch want we verwarmen dmv vloerverwarming dus enorme warmtebuffer in de vloer. Verder is de installatie / vloerverwarming pomploos, aanvoer temp 35 graden, ruimteregeling. Dus geen stooklijn instelling. En ook niks aangepast aan debiet of pompvermogen, is allemaal standaard fabriek.Fremske schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 11:17:
@BBKing zou jij eens één diagram kunnen delen van jou opgenomen vermogen over een koude nacht? Ik verwacht dat je ook om de 45 minuten een defrost zult hebben?
Ik ben wel benieuwd of jouw Elga 4 de kamer op temperatuur kan houden tijdens de defrosts? De vorige keer gaf je aan dat dit het geval was bij 19’graden?
Mocht jouw Elga dat kunnen dan ben ik benieuwd naar je instellingen (max aanvoer, stooklijn, regeling en debiet/pompvermogen).
[...]
Ik gebruik helemaal geen gas meer, alleen nu afgelopen nacht ineens voor de defrosts heel minimaal (0,1 m3). Uitdaging om die er ook uit te krijgen maar dat zal dus lastig worden als ik @mkleinman zijn info zo zie.
:strip_exif()/f/image/GQiqn5eYjo4I89IBphZCoA1U.jpg?f=fotoalbum_large)
Dus concreet merk jij dan (waarschijnlijk in de ochtend bij wakker worden) dat je huis koud is en dan dien je handmatig je backup een slinger te geven zodat de Elga voldoende warm water voor de defrost heeft?mkleinman schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 10:17:
[...]
Dat heb ik dus de afgelopen 3 jaar een handvol keer gehad. Al die keren heb ik met de hand de CV ketel aan moeten zetten voor extra warmte om de defrost te laten slagen, daarna gaat de ELGA zelf gewoon verder en heb ik voldoende warmte gebufferd in het circuit.
Ondergetekende heeft alleen sinds 1 maand geen CV ketel meer. Mijn oplossing is een 50l buffervat met een 3kW elektrisch element als backup die ik zelf met de hand kan aansturen.
Hoe doen mensen met een full-electric oplossing dit dan? Dus geen hybride pomp maar inderdaad volledig gasloos?
In mijn gevallen alle drie keer juist aan het einde van een middag met vol zon waarbij de ELGA rond 17:00 weer moet gaan werken.BBKing schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 15:18:
[...]
Dus concreet merk jij dan (waarschijnlijk in de ochtend bij wakker worden) dat je huis koud is en dan dien je handmatig je backup een slinger te geven zodat de Elga voldoende warm water voor de defrost heeft?
Hoe doen mensen met een full-electric oplossing dit dan? Dus geen hybride pomp maar inderdaad volledig gasloos?
Een full electric oplossing heeft altijd een elektrische backup achter de hand die dan wordt ingezet :-)
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ah precies, duidelijk zo! Zal bij mij zo meteen ook het geval zijn, zon gaat nu achter bomen en Elga is al sinds het middaguur in slaapstand.mkleinman schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 15:35:
[...]
In mijn gevallen alle drie keer juist aan het einde van een middag met vol zon waarbij de ELGA rond 17:00 weer moet gaan werken.
Een full electric oplossing heeft altijd een elektrische backup achter de hand die dan wordt ingezet :-)
Mbt die elektrische backup, ik leer iedere keer bij :-) Fijn dat er Tweakers zoals ji bestaan @mkleinman ! Moet zo'n backup persee een buffervat zijn? Of mag dat ook doorstroomverwarmer zijn die op 30 graden verwarmt?
Ik vermoed dat een doorstromer ook gaat werken. Voordeel van een buffervat ( die van mij heeft afsluiters ) dat ik een buffervat kan verwarmen en daarna die warmte los kan laten in het systeem. Mocht die 3kW uit zichzelf niet voldoende zijn om het systeem weer vlot te trekken.BBKing schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 15:38:
[...]
Ah precies, duidelijk zo! Zal bij mij zo meteen ook het geval zijn, zon gaat nu achter bomen en Elga is al sinds het middaguur in slaapstand.
Mbt die elektrische backup, ik leer iedere keer bij :-) Fijn dat er Tweakers zoals ji bestaan @mkleinman ! Moet zo'n backup persee een buffervat zijn? Of mag dat ook doorstroomverwarmer zijn die op 30 graden verwarmt?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ik ga hier even op broeden. Want ik wil eigenlijk een zo goedkoop mogelijke oplossing die ik bij voorkeur ook op afstand moet kunnen aan/uit zetten. Wil niet tijdens skivakantie stress over bevroren woning hebben.mkleinman schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 15:41:
[...]
Ik vermoed dat een doorstromer ook gaat werken. Voordeel van een buffervat ( die van mij heeft afsluiters ) dat ik een buffervat kan verwarmen en daarna die warmte los kan laten in het systeem. Mocht die 3kW uit zichzelf niet voldoende zijn om het systeem weer vlot te trekken.
Als die oplossing er is dan kan ik (na installatie van warmtepompboiler) het gas gaan afsluiten.
Ik heb het zelf nog niet meegemaakt in een jaar. Maar volgens mij zou een föhn op een radiator, leiding of buffervat de truc ook moeten doen. Ik weet niet of je dit moet gaan over-engineeren.BBKing schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 15:38:
[...]
Ah precies, duidelijk zo! Zal bij mij zo meteen ook het geval zijn, zon gaat nu achter bomen en Elga is al sinds het middaguur in slaapstand.
Mbt die elektrische backup, ik leer iedere keer bij :-) Fijn dat er Tweakers zoals ji bestaan @mkleinman ! Moet zo'n backup persee een buffervat zijn? Of mag dat ook doorstroomverwarmer zijn die op 30 graden verwarmt?
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - (3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 30kWh LFP accu - in aanbouw) - DoucheWTW
Dan wel een fohn aangesloten op slimme stekker die vanaf de Oostenrijkse berg via internet aan/uit is te zetten...... Beetje ducttape en ijzerdraad en McGyver zou trots op ons zijnJBtL schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 15:59:
[...]
Ik heb het zelf nog niet meegemaakt in een jaar. Maar volgens mij zou een föhn op een radiator, leiding of buffervat de truc ook moeten doen. Ik weet niet of je dit moet gaan over-engineeren.
Het lijkt erop dat ik maar moet accepteren dat de Elga 4k niet mijn gas ketel zal gaan vervangen
Gisteren was het hier in het Zuiden de hele dag rond het vriespunt en je ziet in de onderstaande grafiek dat de stroom afname van de Elga iedere keer dipt als deze weer een defrost moet doen. Dat is vrijwel altijd rond de 45-55min.
/f/image/TSYbzZaI47e74twlWKOtluqd.png?f=fotoalbum_large)
Het lukt de Elga om ondanks de defrosts mijn woning om de 18 graden te houden maar dat is voor de rest van het gezien niet acceptabel
Als ik naar mijn verbruik kijk heeft de Elga 4k gisteren 16kw opgeslurpt door de vele defrosts. Het heeft mij aan het denken gezet dat het dan bijna voordeliger is om te draaien op gas.
Vorig jaar (zonder de elga) had ik 7 m3 nodig om de woning comfortabel te houden bij rond het vriespunt. Dus dat is met het prijs plafond 7*1,45 = 10,15 euro nu heb ik 16 kw * 0,47 (mijn huidige energiecontract ik zit boven de drempelwaarde) = 7,52 euro maar wel oncomfortabel in huis.
Ik ben wel benieuwd als ik mijn cv ketel aan zet en de Elga kan hem aanspreken. Gaan deze dan samenwerken als een tandem? Of neemt de een of de ander het compleet over? Zou namelijk mooi zijn als beide warmtebronnen gecombineerd worden?
Back to the future
BBKing schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 15:14:
[...]
Zeker, zie afbeelding van vandaag hieronder. De constante temperatuur in woonkamer (19 graden) is tijdens defrosts niet merkbaar lager. Logisch want we verwarmen dmv vloerverwarming dus enorme warmtebuffer in de vloer. Verder is de installatie / vloerverwarming pomploos, aanvoer temp 35 graden, ruimteregeling. Dus geen stooklijn instelling. En ook niks aangepast aan debiet of pompvermogen, is allemaal standaard fabriek.
Ik gebruik helemaal geen gas meer, alleen nu afgelopen nacht ineens voor de defrosts heel minimaal (0,1 m3). Uitdaging om die er ook uit te krijgen maar dat zal dus lastig worden als ik @mkleinman zijn info zo zie.
[Afbeelding]
Back to the future
Als de ELGA goed (en in normale configuratie) is geinstalleerd zal met de gasketel aan, de ketel bijspringen.Fremske schreef op woensdag 29 november 2023 @ 09:38:
Goedemorgen,
Het lijkt erop dat ik maar moet accepteren dat de Elga 4k niet mijn gas ketel zal gaan vervangen![]()
Gisteren was het hier in het Zuiden de hele dag rond het vriespunt en je ziet in de onderstaande grafiek dat de stroom afname van de Elga iedere keer dipt als deze weer een defrost moet doen. Dat is vrijwel altijd rond de 45-55min.
[Afbeelding]
Het lukt de Elga om ondanks de defrosts mijn woning om de 18 graden te houden maar dat is voor de rest van het gezien niet acceptabel![]()
Als ik naar mijn verbruik kijk heeft de Elga 4k gisteren 16kw opgeslurpt door de vele defrosts. Het heeft mij aan het denken gezet dat het dan bijna voordeliger is om te draaien op gas.
Vorig jaar (zonder de elga) had ik 7 m3 nodig om de woning comfortabel te houden bij rond het vriespunt. Dus dat is met het prijs plafond 7*1,45 = 10,15 euro nu heb ik 16 kw * 0,47 (mijn huidige energiecontract ik zit boven de drempelwaarde) = 7,52 euro maar wel oncomfortabel in huis.
Ik ben wel benieuwd als ik mijn cv ketel aan zet en de Elga kan hem aanspreken. Gaan deze dan samenwerken als een tandem? Of neemt de een of de ander het compleet over? Zou namelijk mooi zijn als beide warmtebronnen gecombineerd worden?
Waarschijnlijk gebeurt dat dan
- aan het begin van de dag (om de boel naar de gewenste 20 graden te brengen)
- tijdens defrosts (om ze sneller uit te voeren en tegelijkertijd wel warmte het huis in te brengen
Wat is er in de middag gebeurt? toen de ELGA een paar uur niets deed?
[ Voor 5% gewijzigd door BarryH op 29-11-2023 11:25 ]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
BarryH schreef op woensdag 29 november 2023 @ 11:24:
[...]
Als de ELGA goed (en in normale configuratie) is geinstalleerd zal met de gasketel aan, de ketel bijspringen.
Waarschijnlijk gebeurt dat dan
- aan het begin van de dag (om de boel naar de gewenste 20 graden te brengen)
- tijdens defrosts (om ze sneller uit te voeren en tegelijkertijd wel warmte het huis in te brengen
Wat is er in de middag gebeurt? toen de ELGA een paar uur niets deed?
Back to the future
Ik wil graag mn gasverbruik minimaliseren. Dus waar normaliter de thermostaat op 19,8 staat heb ik hem nu op 21 gezet. Dat haalt de ELGA niet, maar ik bouw wel een buffer op voor komende nacht.Fremske schreef op woensdag 29 november 2023 @ 11:53:
@BarryH Toen scheen de zon vol in keuken/woonkamer en dus is toen de thermostaat uitgeschakeld
[...]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Ik ga dat ook overwegen.
Dus flink opstoken in de middag bij boven het vriespunt en dan daarmee als buffer de nacht in.
Ik heb ook een buffer vat van 40ltr dus die zal dan ook warmer zijn wat helpt bij de defrosts
BarryH schreef op woensdag 29 november 2023 @ 11:55:
[...]
Ik wil graag mn gasverbruik minimaliseren. Dus waar normaliter de thermostaat op 19,8 staat heb ik hem nu op 21 gezet. Dat haalt de ELGA niet, maar ik bouw wel een buffer op voor komende nacht.
Back to the future
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Back to the future
Back to the future
Ik heb de ELGA/Carrier gehad ( zelfde als BarryH ) en heb sinds 2020 een Remeha ELGA ACE 6 hangen.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
NeeFremske schreef op woensdag 29 november 2023 @ 12:28:
@BarryH gebruik jij ook een buffervat icm vloerverwarming als afgifte systeem?
Puur radiatoren.
De ELGA staat op een hoge pompsnelheid en met de openstaande radiatoren kan ik 4,5kW kwijt met 33/30/20
Rond het vriespunt en lager kom ik capaciteit te kort en moet de gasketel af en toe meehelpen .
Ik had ca 1300m3 gasverbruik voor verwarming, nu 30-70
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
BarryH schreef op woensdag 29 november 2023 @ 12:33:
[...]
Nee
Puur radiatoren.
De ELGA staat op een hoge pompsnelheid en met de openstaande radiatoren kan ik 4,5kW kwijt met 33/30/20
Rond het vriespunt en lager kom ik capaciteit te kort en moet de gasketel af en toe meehelpen .
Ik had ca 1300m3 gasverbruik voor verwarming, nu 30-70
Back to the future
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Ik geloof toch niet echt dat de defrosts op een timer lopen. Ik zie heel duidelijk een afname in COP voordat een defrosts (op verschillende intervallen - bij ongeveer gelijke buitentemperatuur) begint. Geen idee hoe dat precies gedetecteerd wordt.mkleinman schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 08:02:
[...]
Defrosts zijn afhankelijk van buitentemperatuur, hoe hard je warmtepomp draait, en hoe gek het ook klinkt: Een interne timer in de binnenunit!
Mijn ELGA heeft hele nacht op laaglast gedraaid met temperaturen rond het vriespunt, ik heb nog geen enkele defrost gezien. [Afbeelding]
[Afbeelding]
Wat je gaat zien bij lagere temperaturen, en hoger verbruik, dat de ELGA op een timer de buitenunit gaat ontdooien.
/f/image/EPXrOCbu7fzSmE6q3hKOVQo6.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 5% gewijzigd door JBtL op 29-11-2023 14:09 ]
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - (3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 30kWh LFP accu - in aanbouw) - DoucheWTW
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Yes gisteren was dat na de middag de tussenstand. Over gehele dag gisteren 8 kwh verbruikt en 0,2 m3 gas tijdens de defrosts.Fremske schreef op woensdag 29 november 2023 @ 10:03:
@BBKing zie ik het goed in de grafiek dat jouw verbruik maar 4,9 kwh is?
[...]
Ik snap het wel. Ik kom ook uit het zuiden (lees ZO Brabant) en heb ook een 4kw. De Elga heeft afgelopen dinsdag 16,7kw opgemaakt en 3,9m3 gas om het hier 20 graden (constant 24/7) te houden (huis 170m2, jaren 70 nageisoleerd). Heb wel als test nu stille modus (23:00-7:00) om aantal defrosts iets te beperken. Ik had nu over de hele dag 12 defrosts. Ook heb ik hp030 als test even op 0 gezet. Heb veel vv en nu een stooklijn op 0,7. Dus het had meer kw's kunnen zijn met minder m3....Fremske schreef op woensdag 29 november 2023 @ 09:38:
Goedemorgen,
Het lijkt erop dat ik maar moet accepteren dat de Elga 4k niet mijn gas ketel zal gaan vervangen![]()
Gisteren was het hier in het Zuiden de hele dag rond het vriespunt en je ziet in de onderstaande grafiek dat de stroom afname van de Elga iedere keer dipt als deze weer een defrost moet doen. Dat is vrijwel altijd rond de 45-55min.
[Afbeelding]
Het lukt de Elga om ondanks de defrosts mijn woning om de 18 graden te houden maar dat is voor de rest van het gezien niet acceptabel![]()
Als ik naar mijn verbruik kijk heeft de Elga 4k gisteren 16kw opgeslurpt door de vele defrosts. Het heeft mij aan het denken gezet dat het dan bijna voordeliger is om te draaien op gas.
Vorig jaar (zonder de elga) had ik 7 m3 nodig om de woning comfortabel te houden bij rond het vriespunt. Dus dat is met het prijs plafond 7*1,45 = 10,15 euro nu heb ik 16 kw * 0,47 (mijn huidige energiecontract ik zit boven de drempelwaarde) = 7,52 euro maar wel oncomfortabel in huis.
Ik ben wel benieuwd als ik mijn cv ketel aan zet en de Elga kan hem aanspreken. Gaan deze dan samenwerken als een tandem? Of neemt de een of de ander het compleet over? Zou namelijk mooi zijn als beide warmtebronnen gecombineerd worden?
De ea4 is zoals al meerdere hebben aangegeven redelijk defrost gevoelig. Ik heb de hoop dat als het ooit nog eens wat minder vochtig weer wordt de elga het beter zelf voor elkaar kan krijgen.
Ook moet je geen appels met peren vergelijken (met andere Elga's maar ook met je eigen situatie):
- locatie in NL maakt veel uit qua temp en vochtigheid
- Wellicht stook je nu net als ik constant 20 graden itt tot zonder Elga vorig jaar (ik had nachtverlaging).
- Ook het vergelijk met je gasverbruik op een dag als dinsdag is lastig met vorig jaar te matchen (luchtvochtigheid, wind(richting en snelheid), temperatuur dag vooraf in je huis bv.
Verder is het qua insteek en wellicht ook dimensionering (bij mij iig) wel echt als hybride bedoeld.
Wellicht valt er nog wat te optimaliseren aan het afgiftesysteem of aan de settings van de Elga...
[ Voor 4% gewijzigd door Captor op 29-11-2023 16:55 ]
Eens. De defrosts zijn niet op een timer (hier zijn ze steeds anders. Soms na 45 min soms pas na 3 uur en alles er tussenin). Er zit een tempsensor in de buitenunit die het aanvriezen detecteert. Op internet staan wat artikelen die dit beschrijvenJBtL schreef op woensdag 29 november 2023 @ 14:07:
[...]
Ik geloof toch niet echt dat de defrosts op een timer lopen. Ik zie heel duidelijk een afname in COP voordat een defrosts (op verschillende intervallen - bij ongeveer gelijke buitentemperatuur) begint. Geen idee hoe dat precies gedetecteerd wordt.
[Afbeelding]
[ Voor 7% gewijzigd door Captor op 29-11-2023 20:12 ]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Nieuw hier, dus een kleine introductie. Sinds de zomer een 4kW Elga Ace hangen. Vrijstaand huis, 155m2, temperatuur snachts op 18 en overdag op 19. Zodra de zonnepanelen overschot hebben gaat de temperatuur naar 21 om wat buffer op te bouwen. We hebben radiatoren, 2 convectoren, en vloerverwarming met te hoge HOH, ongeveer 30 cm. Desalniettemin geen enkel probleem afgifte.
Nu het de laatste tijd wat kouder is ben ik aan het spelen met de instellingen, om te kijken wat er verbeterd kan worden. Idealiter zou ik de uitgaande temperatuur van de WP wat hoger hebben, die komt nu meestal niet boven de 34 graden uit. Opzich lekker efficient, maar de vloer zou wel wat warmer mogen voelen. De mengklep in de vloer komt nu namelijk niet boven de 27 a 28 graden. Ik krijg de temperatuur echter niet hoger, omdat de retour temperatuur ook niet erg hoog wordt. Met 4 a 5 kW thermisch vermogen en een debiet van 12 liter krijg je simpelweg geen hogere delta T, of mis ik iets? Ik heb al geprobeerd het debiet wat te knijpen, maar dit had (kort geprobeerd), alleen het effect dat er te weinig afgifte leek te zijn.
Daarnaast heb ik nu, zoals meerdere hier zo te lezen, wel erg veel defrosts en wordt het lastiger voor de WP om de boel op temperatuur te houden. Eerder was het ook wel even rond deze temperatuur maar was het een stuk minder vochtig voor mijn gevoel, dus leek de WP er minder moeite mee te hebben.
/f/image/GZMkvn81gtniphEgFuwSgILu.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/hb4p7m1x2iEgu5rGqAFxDCeB.png?f=fotoalbum_large)
Is hier nog wat aan te verbeteren met settings?
Verder las ik nog wat over de bluetooth connectie, welke app kan ik daarvoor het beste gebruiken om parameters aan te passen en hopelijk ook waarden uit te lezen?
Eerst flow verhogen
Dan kijken of je de verdeler beter krijgt afgesteld
En stoppen met nachtverlaging
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
De nachtverlaging heb ik inderdaad zojuist afgeschakeld. Is de tijd die de WP na een defrost nodig heeft om weer op vol vermogen te komen bij iedereen zo lang? Het scheelt hier nu een hoop vermogen onder de streep.BarryH schreef op woensdag 29 november 2023 @ 22:59:
@harry321
Eerst flow verhogen
Dan kijken of je de verdeler beter krijgt afgesteld
En stoppen met nachtverlaging
Flow kan niet hoger, pomp staat op 100% en debiet op 12 liter. Probleem van de vloerverwarming lijkt te zijn dat het huis opgewarmd is voordat de retour temperatuur aanzienlijk stijgt.
Ik heb die HP000-parameter op -2 ingesteld sinds eergisteravond, maar zie dat hij sinds gisteren overdag en vannacht alleen maar de cv-ketel gebruikt. Terwijl de gemeten buitentemperatuur gisteren overdag rond de 1.5 tot 3.0 graden lag. Vannacht was het hier rond de 0 graden. Maar ik begrijp denk ik de parameter niet goed, maar had gedacht dat de warmtepomp dus nog gewoon zou (mee)draaien met deze instelling en dat pas bij -2 of lager de cv-ketel mee mag doen. Of zijn er nog andere parameters die van invloed zijn?mkleinman schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 12:49:
[...]
Dat heeft met je hybride instellingen te maken. In dit geval ( uit mijn hoofd ) HP000, die bepaald tot welke temperatuur je bivalent kan/mag draaien.
www.tjeerd.net - To repeat what others have said, requires education, to challenge it, requires brains.
Moet je wel een BT module in je AE hebben (zit er niet meer standaard in) of een ServiceKit.harry321 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 21:37:
Verder las ik nog wat over de bluetooth connectie, welke app kan ik daarvoor het beste gebruiken om parameters aan te passen en hopelijk ook waarden uit te lezen?
De waarden en settings zijn dan via de Remeha Smart Service Tool of Recom (voor PC) te bewerken.
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW
Iemand ervaring met AP017: SWW functie activeren? Zou mooi zijn als je ook je boiler kan opwarmen met de EAJBtL schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 14:39:
Ik heb ook maar even een lijst gemaakt van alle parameters, aangezien niet alles helemaal gedocumenteerd is in de handleiding (work in progress) - aanvullingen zijn welkom.
code korte omschrijving uitleg instelbaar range/mogelijkheden mijn waarde AC001 Uren op net Totaal aantal uren dat de WP aan het net is aangesloten nee - 14072 AC002 Prod. Uren na serv Totaal aantal productieuren sinds laatste service (d.w.z. de warmtepomp was actief) nee - 8612 AC003 Bedr. Uren na serv Totaal aantal bedrijfsuren sinds de laatste service (d.w.z. de warmtepomp of pomp was actief) nee - 14068 AC004 Starts sinds service Aantal verwarmingsgeneratorstarts sinds laatste service (d.w.z. hoe vaak is de compressor gestart) nee - 4212 AC005 Energieverbruik CV Energieverbruik voor centrale verwarming in kWh (hoeveel kWh de warmtepomp zelf heeft gebruikt voor verwarming) nee - 4225 AC007 Energieverbruik koeling Energieverbruik voor koeling in kWh (hoeveel kWh de warmtepomp zelf heeft gebruikt voor koeling nee - 17 AC008 Energielevering CV Thermische energielevering voor centrale verwarming in kWh nee - 17942 AC010 Energielevering koeling Thermische energielevering voor koeling in kWh nee - 71 AC018 Energieverbr bijverw Energieverbruik voor verwarming door de CV-ketel in kWh nee - 230 AC019 Energie bijverwarm Thermische energielevering door de CV-ketel in kWh nee - 232 AC026 Aantal pomp uren Aantal pompuren nee - 9487 AC027 Aantal pomp starts Aantal pompstarts nee - 349 AC029 Aantal uren back-up 2 Aantal uren dat back-up 2 (???) heeft gedraaid nee - 165 AC030 Starts back-up 1 Aantal starts van de eerste elektrische back-uptrap (???) nee - 722 AC031 Starts back-up 2 Aantal starts van de tweede elektrische back-uptrap (???) nee - 673 AC032 Energie stand-by Standby energieverbruik door de warmtepomp nee - 169 AM002 Stille modus Geeft aan of de stille modus actief is nee - Nee AM010 Pomptoerental Pomptoerental in % nee - 79 AM012 Status apparaat Actuele status van de modules van het apparaat. nee -
- EHC-07 (warmtepomp): CV bedrijf
- MK2.1 (display): standby
- GTW-08 (modbus module): 255
- GTW-30 (GSM module): standby
- GTW-bluetooth (BT module): 255
AM014 Substatus apparaat Actuele substatus van het apparaat. nee -
- EHC-07 (warmtepomp): Normaal int. setpunt
- MK2.1 (display): standby
- GTW-08 (modbus module): VUresTeveelWacht 1hr
- GTW-30 (GSM module): standby
- GTW-bluetooth (BT module): VUresTeveelWacht 1hr
AM016 T aanvoer Aanvoertemperatuur van het toestel. De temperatuur van het water dat uit het toestel komt in °C nee - 27 AM019 Waterdruk Waterdruk verwarmingscircuit in bar nee - 1,7 AM027 Buitentemperatuur voeler Buitentemperatuur in °C nee - 9,13 AM040 Regeltemperatuur SWW (alleen gebruikt bij SWW productie door warmtepomp) nee - 27,06 AM047 Actueel vermogen Actueel thermisch vermogen van het apparaat in Watt nee - 1.108 AM056 Debietmeter Gemeten waterdebiet in het systeem in l/min nee 12,06 AM091 Seizoenmod actief Seizoensmodus ext actief (zomer / winter) nee - Winter AM101 Intern setpunt Intern aanvoertemperatuur setpunt in °C nee - 23,6 AP001 Instelling BL-ingang Selectie invoer blokkeringsfunctie ja
- Volledig geblokkeerd
- Gedeelt. blokkering
- Resetvergr. gebruik.
- Backup vrijgegeven
- Warmtepomp ontlast
- Warmtepomp & Backup ontlast
- Hoog, laag tarief
- Alleen fotovolt. WP
- FV WP en back-up
- Smart grid gereed
- Verwarming Koeling
Gedeelt. blokkering AP002 Handm. Warmtevraag Activeren handmatige warmtevraag ja
- Uit
- Setpunt
- Tbuiten regelaar
Uit AP009 Serviceuren brander Aantal bedrijfsuren van verwarmingsgenerator voor het genereren van een servicemelding ja 0..32768 17400 AP010 Servicemelding Selecteer type servicemelding ja
- Geen
- Zelf ingesteld
geen AP011 Bedrijfsuren netsp., Aantal uren dat het toestel onder spanning staat tussen twee service meldingen. ja 0..32768 17400 AP015 Geforc. Koel modus De koelmodus wordt geforceerd ongeacht de buitentemperatuur ja
- Nee
- Ja
Nee AP016 CV-functie aan/uit CV-functie activeren ja
- Uit
- Aan
aan AP017 SWW-functie aan/uit SWW-functie activeren ja
- Uit
- Aan
Uit AP026 Taanv setp handbed Setpunt aanvoertemperatuur voor handbediening warmtevraag ja 7..70 40 AP028 Koelen Configuratie van de koelmodus ja
- Uit
- Actieve koeling
uit AP029 Toestemming koelen De warmtepomp toestemming geven voor koelen ja Toegestaan AP056 Tout sensor aanw Buitentemperatuur sensor aanwezig (veranderd automatisch bij aan/afsluiten nee
- Geen buitenvoeler
- AF60
- QAC34
AF60 AP058 Wrsch. Min waterdruk Waarschuwing dat druk laag is ja 0..2 0.5 AP063 CV instelpt max. sys Maximum CV aanvoertemperatuur setpunt in °C ja 20..90 70 AP072 Vochtigheidssensor Configuratie vochtigheidssensor ja
- Nee
- Aan - Uit
- 0-10V
Nee AP073 Temp zomerbedrijf Buitentemperatuur voor zomerbedrijf: bovengrens voor verwarming Ja 10..30,5 22 AP074 Geforc. Zomermodus De CV-functie is uitgeschakeld. Warm water blijft aan. Zomerbedrijf forceren. ja
- Uit
- Aan
uit AP075 Zomer-wintertijd Temperatuurverschil met ingestelde bovengrens buitentemp. waarbij generator niet verwarmt of koelt in K ja 0..20 4.0 AP077 max. weergaveniveau Geeft aan hoe ver je rechten gaan in het menu nee - Installat. Geavanc. AP079 Tau gebouw WAR Instelling aanwarm- en afkoelsnelheid. Tijdconstante van het gebouw voor weersafhankelijk regelen.
- 0 = 10 uur voor een gebouw met een lage thermische inertie
- 3 = 22 uur voor een gebouw met een normale thermische inertie
- 10 = 50 uur voor een gebouw met een hoge thermische inertie
ja 0..10 3 AP080 Tout voor vorstbev Buitentemperatuur waaronder de vorstbeveiliging wordt geactiveerd. Als deze op -30 wordt ingesteld is deze functie uitgeschakeld. ja -30..30,5 3 AP081 Afk apparaat Afkorting apparaat ja HC7 AP082 Autom. Zomertijd Klok automatisch aan zomertijd aanpassen ja
- Aan
- Uit
aan AP089 Naam installateur Naam installateur ja - - AP090 Tel nr installateur Telefoonnummer installateur ja - - AP091 Buit. Tempsensor bron Type van te gebruiken buitensensorverbinding ja
- Auto
- Bedrade sensor
- Draadloze sensor
- Internet gemeten
- Geen
auto AP092 Max vermogen cv Maximaal vermogen setpunt in CV modus (van de warmtepomp (?)) ja 0..100 100 AP098 Config contact BL1 Configuratie van contact voor blokkerende ingang 1 ja
- 0 = ingang actief op open contact
- 1 = ingang actief op gesloten contact
Open AP099 Config contact BL2 Configuratie van contact voor blokkerende ingang 2 ja
- 0 = ingang actief op open contact
- 1 = ingang actief op gesloten contact
Open AP100 functie BL2 Functie Blokkerende ingang 2 ja
- Volledig geblokkeerd
- Gedeelt. blokkering
- Resetvergr. gebruik.
- Backup vrijgegeven
- Warmtepomp ontlast
- Warmtepomp & Backup ontlast
- Hoog, laag tarief
- Alleen fotovolt. WP
- FV WP en back-up
- Smart grid gereed
- Verwarming Koeling
gedeelt. Blokkering AP101 Ontluchtingscyclus Instellingen ontluchtingscyclus ja
- Uit
- Aan
- Auto
uit AP107 Kleur display Mk2 Achtergrondkleur display ja
- wit
- rood
- blauw
- groen
- oranje
- geel
- violet
blauw AP129 Bluetooth Bluetooth ingeschakeld ja
- Aan
- Uit
Aan CM030 Truimte groep Gemeten ruimtetemperatuur door de thermostaat nee - 20 CM070 Groep Taanv Instelpt Instelpunt actuele aanvoertemperatuur van groep (de aanvoertemperatuur die de warmtepomp moet maken - evt.samen met de CV-ketel) nee - 23,6 CM190 Truimte stpunt groep Gewenste ruimtetemperatuur van de groep (ingesteld op de thermostaat) nee - 20 CP000 Taanv setp max groep Maximum instelpunt maximale aanvoertempera tuur ja 7..70 70 CP010 Taanv setp groep Aanvoertemperatuur setpunt voor groep bij afwezigheid van ruimte- en buitentemperatuurvoeler ja 7..70 25 CP020 Groepfunctie Type aangesloten zone. SelecteerMenggroep als de zone ook bedoeld is om te werken in de koelmodus. ja
- Direct
- Menggroep
Direct CP040 Nadraait pomp groep Nadraaitijd groeppomp in minuten ja 0..20 3 CP060 Groep, setpunt vak Gewenste ruimtetemperatuur tijdens vakanties (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 6 CP070 Groep, nachtsetpunt Gewenste ruimtetemperatuur tijdens nachtbedrijf (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 16 CP080 Groep , setpunt ruimte Activiteittemperatuur per groep - slapen (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 19,5 CP081 Groep , setpunt ruimte Activiteittemperatuur per groep - Thuis (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 20 CP082 Groep , setpunt ruimte Activiteittemperatuur per groep - Weg (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 6 CP083 Groep , setpunt ruimte Activiteittemperatuur per groep - Ochtend (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 20 CP084 Groep , setpunt ruimte Activiteittemperatuur per groep - Avond (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 20,5 CP085 Groep , setpunt ruimte Activiteittemperatuur per groep - Aangepast (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 23 CP140 Groep, koel setp. Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Slapen (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 20..30 30 CP141 Groep, koel setp. Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Thuis (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 20..30 25 CP142 Groep, koel setp. Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Weg (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 20..30 25 CP143 Groep, koel setp. Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Ochtend (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 20..30 25 CP144 Groep, koel setp. Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Avond (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 20..30 25 CP145 Groep, koel setp. Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Aangepast (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 20..30 25 CP200 Groep, stpnt Tk, handm Gewenste ruimtetemperatuur tijdens handmatig bedrijf ja 5..30 20 CP210 Groep, STLvoetpnt dag Voetpunt stooklijn dagbedrijf ja 15..90 20 CP220 Groep, STLvoetpnt nch Voetpunt stooklijn nachtbedrijf ja 15..90 20 CP230 Groep, hoek stookln Helling stooklijn ja 0..4 0,5 CP240 Groep, invloed Tk Invloed van de ruimtetemperatuur op weersafhankelijke regeling (alleen i.c.m. eTwist thermostaat) ja 0..10 3 CP270 Setpunt vloerkoeling Setpunt aanvoertemperatuur voor vloerkoeling - kijk uit dat de aanvoertemperatuur niet onder het dauwpunt komt ivm condensvorming ja 18..23 18 CP280 Setpunt koel. Ventl Setpunt ventilatorstroming (?) voor koeling van de groep ja 18..23 18 CP320 BedrijfsgroepModus Bedrijfsmodus van de groep ja
- Klokprogramma
- Handmatig
- Vorstbeveiliging
Klokprogramma CP340 Groep, nachtbedrijf Instelling nachtbedrijf ja
- Stop warmtevraag
- Continue warmtevraag
Continue warmtevraag CP470 Groep, dgn droogtijd Aantal dagen vloerdroogtijd ja 0..30 0 CP480 Begintemp.drogen Begintemperatuur van het vloerdroogprogramma ja 20..50 20 CP490 Stoptemp.drogen Eindtemperatuur van het vloerdroogprogramma ja 20..50 20 CP510 Tijdel. Ruimtesetpt Tijdelijk gewenste ruimtetemperatuur ja 5..30 20,5 CP520 Verm instelp groep Vermogenssetpunt groep ja 0..100 100 CP530 PBM-pompsnel. Groep Pulsbreedtemodulatie van pomptoerental ja 0..100 20 CP550 Groep, haardmodus Openhaardmodus actief ja
- Uit
- Aan]
uit CP570 GroepTijdProg Select Geselecteerde klokprogramma groep ja
- Klokprogramma 1
- Klokprogramma 2
- Klokprogramma 3
Klokprogramma 1 CP640 Logica niv. Contact Aan/uit contact Voor Centrale verwarming ja
- Open
- Gesloten
gesloten CP650 Koel. Stop KamerT Het koelen wordt gestopt wanneer het setpunt van de kamertemperatuur boven deze waarde uitkomt ja 20..30 29 CP660 Icoon weerg groep Kies pictogram voor deze groep ja
- Geen
- Alle
- Slaapkamer
- Woonkamer
- Studeer/werkkamer
- Buiten
- Keuken
- Kelder
Alle CP680 Selectie buskanaal Selectie buskanaal RU v.d. groep ja 0..255 0 CP690 Omg.OT.voor koeling Omgekeerde OpenTherm contact in koeling modus - is nodig bij sommige thermostaten ja
- Ja
- Nee
Nee CP730 Groep, opwarmsnlhd Opwarmsnelheid ja
- Extra langzaam
- Langzaam
- Langzamer
- Normaal
- Sneller
- Snelst
Extra langzaam CP740 Groep, afkoelsnlhd Afkoelsnelheid ja
- Langzaamst
- Langzamer
- Normaal
- Sneller
- Snelst
Langzaamst CP750 Groep, max aanwarmtd Maximale aanwarmtijd groep in minuten ja 0..240 0 CP780 Regelstrategie groep Selecteert de manier van regelen voor de groep ja
- Automatisch
- Ruimteregeling
- Weersafhankelijk
- Buiten & Ruimtetemperatuur gebaseerd (icm eTwist)
Automatisch DC000 Sww bijverwarm uren Teller die het aantal draaiuren aangeeft van de elektrische bijverwarming van de SWW-boiler nee - 0 DC001 SWWTotaalVermVerbr Totaal vermogensverbruik voor sanitair warm water in kW nee - 0 DC006 SwwBijverw starts Teller die het aantal starts aangeeft van de elektrische sww-bijverwarming nee - 0 DP046 Tmax SWW maximum temperatuur van sanitair warm water ja 10..70 70 DP051 Beheer SWW Boost functie sanitair warm water ja eco/comfort Alleen WP DP060 SWW tijdprog gekozen Geselecteerde klokprogramma voor warmwater ja Klokprogramma 1/2/3 Klokprogramma 1 DP070 Comfort setpunt SWW Comfort temperatuur warmwater ja 40..650 54 DP080 SWW eco-setpunt Eco setpunt warmwater ja 10..60 10 DP140 Type lading SWW Solo DP150 SWW thermostaat Activeer warmwater laden met aan/uit contact ja Aan/Uit Aan DP160 Setpunt Antileg SWW Anti legionella setpoint ja 60..90 65 DP170 Starttijd vakantie 01/01/1984 00:00 DP180 Eindtijd vakantie 01/01/1984 00:00 DP190 Eindtijd tijd.aanp. 01/01/1984 00:00 DP200 SWW modus Warmwater modus ja
- Klokprogramma
- Handmatig
- Vorstbeveiliging
Handmatig DP337 SWW-vakantiesetpunt Vakantierichttemperatuur uit SWW boiler ja 10..60 10 HM001 Aanvoertemperatuur warmtepomp Aanvoertemperatuur van warmtepomp (zonder CV-ketel) nee - 27,81 HM002 Retourtemperatuur warmtepomp Retourtemperatuur warmtepomp/geheleverwarmingscircuit nee - 25,56 HM003 Setpunt aanvoerT WP Setpunt aanvoertemperatuur van warmtepomp (dus zonder CV-ketel) nee - 23,6 HM004 Contactpositie BL1 Contactpositie multifunctionele ingang BL1 nee - Gesloten HM005 Contactpositie BL2 Contactpositie multifunctionele ingang BL2 nee - Gesloten HM007 Storing warmtepomp Warmtepomp in storing nee - Nee HM008 StatusWP compressor Warmtepomp compressor: Aan of Uit nee - Aan HM009 BU ontdooien Ontdooifunctie warmtepomp in werking: Ja of Nee nee - Nee HM012 Warmtepomp Back Up1 Warmtepomp Back Up1 Aan of Uit nee - Uit HM013 Warmtepomp Back Up2 Warmtepomp Back Up2 Aan of Uit nee - Uit HM014 4-wegklep Stand-by HM030 Compressor starten Verzoek om compressor te starten: Ja of Nee nee - Ja HM032 COP-drempel WP COP-drempel berekend door hybride nee - 0 HM033 Setpunt WP koeling Setpunt warmtepomp koeling nee - 0 HM037 HP PCU Int-setpunt Warmtepomp PCU (??) backup intern setpunt nee - 0 HM057 Beschikb. Generators Warmtepomp aantal beschikbare generatortrappen nee - 2 HM058 Gevraagde generators Warmtepomp aantal vereiste generatortrappen nee - 1 HP000 Bival. Temperatuur Bivalente Temperatuur - boven deze temperatuur mag alleen de warmtepomp aan, de CV-ketel niet ja -10..20 15 HP003 Min. Temp WP koeling Minimale aanvoertemperatuur van de warmtepomp in koelingsmodus ja 15..30 15 HP011 Debiet waarschuwing Debietniveau dat een waarschuwing triggert die aangeeft dat het debiet onvoldoende wordt ja 0..95 7 HP029 Type reserve Type van reserve warmtebron van de warmtepomp ja
- Geen Backup
- 1 elektrische fase
- 2 elektrische fasen
- Ketel is Backup
Ketel is Backup HP030 VertStartResrveCV Vertraging voor het opstarten van de reserve-energiebron voor de verwarmingscircuits in minuten. Als deze parameter op 0 is ingesteld, wordt de active ringsvertraging van de bijverwarming ingesteld op basis van de buitentemperatuur. ja 0..600 0 HP031 VertStopResrveCV Vertraging voor het stoppen van de reserve- energiebron voor de verwarmingscircuits ja 0..600 4 HP033 Elektr. Pulswaarde Waarde van de puls afkomstig van de elektrische teller in Wh ja 0..1000 1 HP047 Vert. min. buitenT Vertraging voor starten back-up wanneer buitentemperatuur gelijk is aan parameter Back-upMin.BuitenT ja 0..600 8 HP048 Vertr. Max. buitenT Vertraging voor starten back-up wanneer buitentemperatuur gelijk is aan parameter Back-upMax.BuitenT ja 0..600 30 HP049 BackupMin.BuitenT Minimale buitentemperatuur voor de parameter Vertr. min. buitenT. ja -30..0 -10 HP050 BackupMax.BuitenT Maximale buitentemperatuur gerelateerd aan parameter Vertr. max. buitenT. ja -30..20 15 HP051 Min. Buitentemp. WP Minimale buitentemperatuur waaronder de compressor van de warmtepomp wordt gestopt. Onder deze temperatuur draait alleen de CV-ketel ja -15 HP054 COP-drempel COP-drempel waarboven de warmtepomp mag werken ja 2,5 HP058 Stille modus WP Instellen van de stille modus van de warmtepomp. ja
- Ja
- nee
ja HP061 Hybride modus Selectie hybride modus om te kiezen op welke basis het hybridesysteem optimaliseert ja
- Kosten (De regelaar selecteert warmtepomp of CV-ketel op basis van energiekosten
- Geen (Geen optimalisatie: De warmtepomp start altijd eerst op, ongeacht de omstandigheÂden. Vervolgens wordt indien nodig de bijver warming van de ketel gestart.)
- Primaire energy (de regelaar kiest de warmtebron die de minste primaire energie verbruikt, ongeacht kosten of CO2-uitstoot)
- Hybride CO2 (de regelaar kiest de warmtebron met de minste CO2 uitstoo
geen HP062 Piektarief stroom Piektarief stroomkosten (in centen) - wisselen tussen piek/dal moet gedaan worden via de BL1/BL2 ingang en gaat niet op tijd. Als de BL-contacten hier niet voor worden gebruikt, gebruik dan dezelfde prijs op parameters Piektarief stroom en Daltarief stroom. ja 22 HP063 Daltarief stroom Daltarief stroomkosten (in centen) - wisselen tussen piek/dal moet gedaan worden via de BL1/BL2 ingang en gaat niet op tijd. Als de BL-contacten hier niet voor worden gebruikt, gebruik dan dezelfde prijs op parameters Piektarief stroom en Daltarief stroom ja 22 HP064 Gas- of oliekosten Kosten van gas per m3 of olie per liter (in centen) ja 77 HP065 CO2-coef.elektr. CV CO2-emissiecoëfficiënt van elektriciteit in verwarmingsmodus - zou eigenlijk 15 moeten zijn (primaire energiefactor ja 0..100 45 HP066 CO2-coef.elektr. SWW CO2-emissiecoëfficiënt van elektriciteit in SWW-modus - zou eigenlijk 15 moeten zijn (primaire energiefactor ja 0..100 45 HP067 CO2-coef. Gas/olie CO2-emissiecoëficiënt van gas/olie ja 0..100 19 HP068 CV-ketel efficientie Efficientie CV-ketel voor verwarming ( ja 50..1pp 94 HP069 SetpuntDebietCV Setpunt voor nominaal debiet voor centrale verwarming ja 7..100 12 HP079 OffsetSetpuntKoeling Maximale offset gebruikt voor setpunt koeling wanneer een 0-10V vochtigheidssensor wordt gebruikt ja 0..5 5 HP080 Vochtigheidsniveau Relatieve vochtigheidsniveau waarbij de offset wordt opgeteld bij het koelingsetpunt in % ja 0..100 50 HP091 Offset verwarm - FV Temperatuuroffset voor setpunt verwarming wanneer fotovoltaïsche energie beschikbaar is - d.w.z. hoeveel graden mag de aanvoertemperatuur worden overschreden ja 0..30 0 HP094 StartTdStilleWerking Starttijd voor functie 'stille werking' van warmtepomp ja 22:00 HP095 EindTdStilleWerking Eindtijd voor functie 'stille werking' van warmtepomp ja 6:00 HP113 dFdU Cv-ketel Instellingen pcb dFdU configuratienummer ja 0.00.. 0 PC000 Verw. Productie-uren Aantal productie-uren in centrale-verwarmingsbedrijf nee - 8476 PC002 Tot aant branderst Totaal aantal starts nee - 4191 PC003 Branden totaal Totaal aantal bedrijfsuren voor energieproductie voor verwarming en sanitair warmwater nee - 8633 PC005 Koel productie-uren Aantal productie-uren in koelbedrijf nee - 156 PM992 Extern setpunt CV 23,6 PP015 Nadraaitijd CV pomp Pompnadraaitijd CV. ja 0..99 3 PP016 Max. rpm CV pomp Maximum pomptoerental CV bedrijf ja 20..100 100 PP018 Min rpm CV pomp Minimum pomptoerental voor CV-bedrijf ja 20..100 30
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Yes, in de handleiding paragraaf 7.4. Hier staan alle hybride instellingen. Heb je daarnaast ok iets ingevoerd bij de strategie van de ELGA of hij op kosten, rendement etc zijn werk moet doen?Tjeerd schreef op donderdag 30 november 2023 @ 08:16:
[...]
Ik heb die HP000-parameter op -2 ingesteld sinds eergisteravond, maar zie dat hij sinds gisteren overdag en vannacht alleen maar de cv-ketel gebruikt. Terwijl de gemeten buitentemperatuur gisteren overdag rond de 1.5 tot 3.0 graden lag. Vannacht was het hier rond de 0 graden. Maar ik begrijp denk ik de parameter niet goed, maar had gedacht dat de warmtepomp dus nog gewoon zou (mee)draaien met deze instelling en dat pas bij -2 of lager de cv-ketel mee mag doen. Of zijn er nog andere parameters die van invloed zijn?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Hierbij een grafiek tijdens een defrost.
Vooral de toevoer (blauw) en retour (roze) temperatuur zijn interessant.
Op het moment dat de defrost ingezet wordt schiet de aanvoertemperatuur naar mijn afnemers naar beneden. Het bultje dat erin zit komt omdat mijn CV ketel met gas bijspringt om de WP te helpen met extra warmte voor de defrost.
Omdat er geen warmte meer het verwarmingsysteem in gaat zie je dat de retourtemperatuur gaat zakken tijdens de defrost.
Ik heb geen buffervat en gezien de grafiek is de systeeminhoud iets te klein. De retour zakt in halverwege de defrost.
Ideaal zou zijn dat de retourtemperatuur pas daalt nadat de defrost gereed is. Misschien toch maar een seriebuffervat gaan plaatsen om de frafiet te verschuiven.
Ik kijk het nog even aan, want ik vind de vaten wel erg duur en tot nu geeft het nog geen problemen.
Na de defrost schiet de aanvoertemperatuur omhoog omdat de WP en de CV ketel nog even samen draaien (ketel mag een minuut nadraaien in de settings). Daarna moet de EA het weer zelf doen en kruipt de toevoertemperatuur langzaam weer omhoog.
De EA 6 kW draait vrijwel maximaal en hij kan een max dT van 4 graden maken.
Met mijn retourtemperatuur van van 25,5 komt mijn aanvoer nooit hoger dan 30 graden hoe hoog ik de stooklijn ook zou zetten. Dit is de simpele formule Q=m*c*dT
Wil ik een hogere aanvoertemperatuur dan moet ik de CV ketel vrijgeven om gas bij te stoken.
Het is dan ook een illusie dat de EA in zijn eentje 50 graden kan maken zoals vaak gedacht. Dit kan alleen als je het debiet op minimaal zet. Het blijft maar een 4 of 6 kW machine, die in de winter zelfs maar 2-4 kW kan leveren.
/f/image/r79mjtEjFa5xFCYhbgh3f5sK.png?f=fotoalbum_large)
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW
/f/image/edofUmojMq9YkCo5N2y8triV.png?f=fotoalbum_large)
Wat mij is opgevallen is dat tot gisterenmiddag de Elga 4kw de defrost kon doen mbv het buffervat van 40 ltr zonder daarvoor de ketel aan te spreken. Maar nu het nog kouder is (-2 vannacht) was zelfs het buffervat niet warm genoeg en is hij ketel erbij gaan nemen tijdens alle de defrosts.
:strip_exif()/f/image/hd4ZdWm5pgGAC91vKuG2SQrw.jpg?f=fotoalbum_large)
Mijn conclusie, als je het buffervat niet kunt verwarmen loop je toch tegen de beperkingen aan dat je een ketel of andere externe bron moet aanspreken.
Back to the future
Jij zegt dat de Elga met een lager debiet een hogere aanvoertemperatuur kan maken. Dit snap ik niet, naar mijn idee bepaald de pompsnelheid het debiet van de Elga. Zo heb ik mijn debiet op de Elga 4kw van standaard 12 naar 17 gezet en dit resulteert in een minimale pompsnelheid van 67%. Dit omdat ik dan meer flow heb en sneller de vloer en radiatoren kan opwarmen.
Aan de andere kant heb ik ook het probleem dat mijn Elga 4k met dit weer niet hoger dan 29 graden aanvoer temperatuur kan komen (solo zonder tussenkomst van cv). Dus mochten er een manier zijn om dit te verhogen dan hoor ik dat graag.
Pietje555 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 11:55:
Wat gebeurt er tijdens een defrost?
Hierbij een grafiek tijdens een defrost.
Vooral de toevoer (blauw) en retour (roze) temperatuur zijn interessant.
Op het moment dat de defrost ingezet wordt schiet de aanvoertemperatuur naar mijn afnemers naar beneden. Het bultje dat erin zit komt omdat mijn CV ketel met gas bijspringt om de WP te helpen met extra warmte voor de defrost.
Omdat er geen warmte meer het verwarmingsysteem in gaat zie je dat de retourtemperatuur gaat zakken tijdens de defrost.
Ik heb geen buffervat en gezien de grafiek is de systeeminhoud iets te klein. De retour zakt in halverwege de defrost.
Ideaal zou zijn dat de retourtemperatuur pas daalt nadat de defrost gereed is. Misschien toch maar een seriebuffervat gaan plaatsen om de frafiet te verschuiven.
Ik kijk het nog even aan, want ik vind de vaten wel erg duur en tot nu geeft het nog geen problemen.
Na de defrost schiet de aanvoertemperatuur omhoog omdat de WP en de CV ketel nog even samen draaien (ketel mag een minuut nadraaien in de settings). Daarna moet de EA het weer zelf doen en kruipt de toevoertemperatuur langzaam weer omhoog.
De EA 6 kW draait vrijwel maximaal en hij kan een max dT van 4 graden maken.
Met mijn retourtemperatuur van van 25,5 komt mijn aanvoer nooit hoger dan 30 graden hoe hoog ik de stooklijn ook zou zetten. Dit is de simpele formule Q=m*c*dT
Wil ik een hogere aanvoertemperatuur dan moet ik de CV ketel vrijgeven om gas bij te stoken.
Het is dan ook een illusie dat de EA in zijn eentje 50 graden kan maken zoals vaak gedacht. Dit kan alleen als je het debiet op minimaal zet. Het blijft maar een 4 of 6 kW machine, die in de winter zelfs maar 2-4 kW kan leveren.[Afbeelding]
Back to the future
Ik heb hetzelfde met de aanvoertemperatuur. Het is logisch dat met een lager debiet er een grotere delta T bereikt kan worden. Om 10 liter per minuut 7 graden op te warmen is 4,8 kW nodig, ongeveer de thermische output van de 4kW unit. Als je de flow verlaagt naar 5 liter dan zou de max delta T dus 14 graden worden. Het is het proberen waard in ieder geval. Misschien is het ook wel gunstiger voor de defrosts, omdat er meer energie in het systeem zit? Ik ga het zelf ook even proberen in ieder geval.Fremske schreef op donderdag 30 november 2023 @ 13:09:
@Pietje555 ik heb een vraag.
Jij zegt dat de Elga met een lager debiet een hogere aanvoertemperatuur kan maken. Dit snap ik niet, naar mijn idee bepaald de pompsnelheid het debiet van de Elga. Zo heb ik mijn debiet op de Elga 4kw van standaard 12 naar 17 gezet en dit resulteert in een minimale pompsnelheid van 67%. Dit omdat ik dan meer flow heb en sneller de vloer en radiatoren kan opwarmen.
Aan de andere kant heb ik ook het probleem dat mijn Elga 4k met dit weer niet hoger dan 29 graden aanvoer temperatuur kan komen (solo zonder tussenkomst van cv). Dus mochten er een manier zijn om dit te verhogen dan hoor ik dat graag.
[...]
Je kan nooit meer vermogen in je systeem stoppen dan het maximale vermogen van de EA. In jou geval 4 kW.
Daarnaast is de formule Q (kW)= m (kg/s) x 4,2 x dT (verschiltemperatuur) een natuurkundig feit.
4=10/60 x4,2 x dT Hieruit blijkt dat je dan een dT van 5,7 zou kunnen doen. retour 25 -> 30,7 toevoer
4=17/60 x4,2 x dT geeft een dT van 3,3 graden. 25 ->28,3 toevoer.
Als deze toevoer temperatuur te laag is zakt ook je retour waardoor je in een neerwaartse spiraal komt. Met een te lage retourtemperatuur lukt de defrost niet meer waardoor alles nog erger wordt.
Daarnaast levert de EA 4 rond het vriespunt nog maar 2,5 kW.
De EA 4 is te klein voor wat jij wilt (alleen met wp verwarmen) en hij gaat door zijn hoeven.
Water debiet terug zetten op max 12 l/m en CV ketel vrijgeven met HP000 en je problemen zijn opgelost
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW
Ik heb verder geen parameters aangepast, alleen de HP000 dus op -2. Maar sindsdien draait hij alleen nog maar op de cv-ketel. Het valt me ook op dat de Home Assistant sinds die wijziging niets meer laat zien van de wateruitvoertemperatuur, ingestelde thermostaattemperatuur en de gemeten buitentemperatuur is. Lijkt wel of de warmtepomp ergens vastgelopen is?mkleinman schreef op donderdag 30 november 2023 @ 11:32:
[...]
Yes, in de handleiding paragraaf 7.4. Hier staan alle hybride instellingen. Heb je daarnaast ok iets ingevoerd bij de strategie van de ELGA of hij op kosten, rendement etc zijn werk moet doen?
www.tjeerd.net - To repeat what others have said, requires education, to challenge it, requires brains.
Dank voor je advies!
Nog een laatste controle vraag, als ik mijn debiet terug zet naar 12ltr heeft dit dan nog gevolgen voor mijn vloerverwarming? Ik heb namelijk een ltv zonder pomp. Dus Elga 4kw moet wel het warme water rond gepompt krijgen?
Pietje555 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 15:25:
@Fremske De EA regelt op het debiet. Dit doet hij door de pompsnelheid te varieren om de installatieweerstand te compenseren. 17 ltr is te veel voor de EA 4, ondanks dat het lijkt of de snelheid nog hoger kan.
Je kan nooit meer vermogen in je systeem stoppen dan het maximale vermogen van de EA. In jou geval 4 kW.
Daarnaast is de formule Q (kW)= m (kg/s) x 4,2 x dT (verschiltemperatuur) een natuurkundig feit.
4=10/60 x4,2 x dT Hieruit blijkt dat je dan een dT van 5,7 zou kunnen doen. retour 25 -> 30,7 toevoer
4=17/60 x4,2 x dT geeft een dT van 3,3 graden. 25 ->28,3 toevoer.
Als deze toevoer temperatuur te laag is zakt ook je retour waardoor je in een neerwaartse spiraal komt. Met een te lage retourtemperatuur lukt de defrost niet meer waardoor alles nog erger wordt.
Daarnaast levert de EA 4 rond het vriespunt nog maar 2,5 kW.
De EA 4 is te klein voor wat jij wilt (alleen met wp verwarmen) en hij gaat door zijn hoeven.
Water debiet terug zetten op max 12 l/m en CV ketel vrijgeven met HP000 en je problemen zijn opgelost
Back to the future
Daarbij gaf hij aan dat de 6kw teveel zou pendelen in het najaar en voorjaar als de temperaturen ruim boven het vriespunt liggen en dus hogere stroomkosten.
thafusion schreef op donderdag 30 november 2023 @ 15:58:
Hebben sommige van jullie bewust voor de 4kW variant gekozen, voor +/- 500€ meer had je de 6kW kunnen aanschaffen (wellicht iets meer pendelen wanneer de temperaturen hoger liggen). Anderzijds heb je dan wel minder gasverbruik en pendel gedrag wanneer het richting het vriespunt gaat.
Back to the future
overigens: 900m3 -> 4,5 kW bij -10 nodig.
[met de 6kW had het met een mkleinman setup wel gelukt]
Maar ja, zover zijn de meeste installateurs nog niet
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Hier zelfde conclusie, wel zuur want advies was inderdaad 4kw vanwege pendelen voor/najaar. Realiteit is nu pendelen bij koude temperaturen.. heb m uiteindelijk vanochtend maar uit gezet en solo CV gedraaid. Trok veel te veel warmte uit mijn huis.BarryH schreef op donderdag 30 november 2023 @ 16:15:
tja.... installateurs....
overigens: 900m3 -> 4,5 kW bij -10 nodig.
[met de 6kW had het met een mkleinman setup wel gelukt]
Maar ja, zover zijn de meeste installateurs nog niet
De 6kW is nu ook aan het defrosten natuurlijk - al is de buitenunit iets beter hierop afgesteld. (digital inverter vs super digital inverter van Toshiba). Nadeel van de 6kW is dat deze ongeveer 2 keer zoveel geluid maakt (+3dB). Maar het is duidelijk dat de 4kW Elga bij (bijna) geen enkele woning als solo WP kan draaien (dan zou het warmteverlies bij -7/-10 maar 2.5kW moeten zijn - wat overeenkomt met een oorspronkelijk gasverbruik van 500 m3/jaar - en dan is IR-verwarming misschien een beter idee. Maar met een airco in de woonkamer erbij draait het hier erg comfortabel. Hele huis (3 verdiepingen) op 20 graden - en de airco draait nauwelijks - en alleen op het laagste vermogen. Kwam van 1100 m3 gasverbruik (900m3voor verwarming).rft80 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 17:15:
[...]
Hier zelfde conclusie, wel zuur want advies was inderdaad 4kw vanwege pendelen voor/najaar. Realiteit is nu pendelen bij koude temperaturen.. heb m uiteindelijk vanochtend maar uit gezet en solo CV gedraaid. Trok veel te veel warmte uit mijn huis.
/f/image/Fa8m2Wube5XE31cihYiS6mR6.png?f=fotoalbum_large)
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - (3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 30kWh LFP accu - in aanbouw) - DoucheWTW
JBtL schreef op donderdag 30 november 2023 @ 17:42:
[...]
De 6kW is nu ook aan het defrosten natuurlijk - al is de buitenunit iets beter hierop afgesteld. (digital inverter vs super digital inverter van Toshiba). Nadeel van de 6kW is dat deze ongeveer 2 keer zoveel geluid maakt (+3dB). Maar het is duidelijk dat de 4kW Elga bij (bijna) geen enkele woning als solo WP kan draaien (dan zou het warmteverlies bij -7/-10 maar 2.5kW moeten zijn - wat overeenkomt met een oorspronkelijk gasverbruik van 500 m3/jaar - en dan is IR-verwarming misschien een beter idee. Maar met een airco in de woonkamer erbij draait het hier erg comfortabel. Hele huis (3 verdiepingen) op 20 graden - en de airco draait nauwelijks - en alleen op het laagste vermogen. Kwam van 1100 m3 gasverbruik (900m3voor verwarming).[Afbeelding]
Back to the future
Ja, en ander afgiftesysteem - dus kunnen beide op lagere temperatuur draaien. Airco in woonkamer verwarmt indirect ook de rest van het huis aangezien warme lucht stijgt (bij koelen werkt dit dus niet).Fremske schreef op donderdag 30 november 2023 @ 18:17:
@JBtL jouw airco zet je dus als bijverwarming in? Deze is dus niet verbonden met de Elga maar is separaat?
[...]
[ Voor 16% gewijzigd door JBtL op 30-11-2023 18:20 ]
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - (3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 30kWh LFP accu - in aanbouw) - DoucheWTW
:strip_exif()/f/image/vaKYkM9B7efchMX7ygPcCuvm.jpg?f=fotoalbum_large)
Even los van het verbruik, dat mij vrij netjes lijkt: is dit een beetje een normaal patroon? Hoe werkt dat met hybride: werken WP en CVketel simultaan, of wisselen ze af? Volgens de grafiek zijn dat dus best wel een hoop start-stops voor zowel ketel als WP.
Belangrijk te weten: het is een goed geïsoleerd huis, niet het allernieuwste, maar gewoon netjes qua isolatie. Er wordt verwarmd met radiatoren voorzien van speedcomforts.
Ik weet niet waarop het bivalentiepunt staat, ik vermoed standaard, dat zal nul graden zijn? Mijn ouders stoken op 20 graden.
Nu zullen er vandaag best wat defrosts zijn geweest, maar ik probeer voor hen te streven naar een zo lang mogelijke run en het zo laat mogelijk bijspringen van gas.
Valt hier iets overvet zeggen?
Dit is normaal: bij de ELGA ACE wordt bij de defrost de gasketel bijgeschakeld. Als je gasverbruik wil minimaliseren kan je kijken of je de instellingen voor bijschakelen ketel wat strakker kan zetten.Gramser schreef op donderdag 30 november 2023 @ 18:53:
Mag ik hier eens een vraagje stellen? Ik heb eigenlijk geen verstand van hybride warmtepompen, ik heb zelf full electric. Maar mijn vader heeft er wel eentje, een Elga Ace van ik meen 4kW. Vandaag was zo’n dag dat de CV ketel steeds moest bijspringen, en dat zag er dan zo uit:
[Afbeelding]
Even los van het verbruik, dat mij vrij netjes lijkt: is dit een beetje een normaal patroon? Hoe werkt dat met hybride: werken WP en CVketel simultaan, of wisselen ze af? Volgens de grafiek zijn dat dus best wel een hoop start-stops voor zowel ketel als WP.
Belangrijk te weten: het is een goed geïsoleerd huis, niet het allernieuwste, maar gewoon netjes qua isolatie. Er wordt verwarmd met radiatoren voorzien van speedcomforts.
Ik weet niet waarop het bivalentiepunt staat, ik vermoed standaard, dat zal nul graden zijn? Mijn ouders stoken op 20 graden.
Nu zullen er vandaag best wat defrosts zijn geweest, maar ik probeer voor hen te streven naar een zo lang mogelijke run en het zo laat mogelijk bijspringen van gas.
Valt hier iets overvet zeggen?
(en wellicht stoppen met nachtverlaging?)
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Ja en nee.thafusion schreef op donderdag 30 november 2023 @ 15:58:
Hebben sommige van jullie bewust voor de 4kW variant gekozen, voor +/- 500€ meer had je de 6kW kunnen aanschaffen (wellicht iets meer pendelen wanneer de temperaturen hoger liggen). Anderzijds heb je dan wel minder gasverbruik en pendel gedrag wanneer het richting het vriespunt gaat.
Het defrosten nu is met name ivm de hoge luchtvochtigheid. Als die minder is zal de 4 het ook wel iets beter gaan doen bij lage temperaturen. Verder het is gewoon een hybride systeem en dat moeten de meesten nog accepteren lijkt het. Ook met de 6 zul je vaak niet All electric kunnen qua verwarming (met name met wat grotere woningen). Het was bij mij of een 4 en dan op de koop toenemen dat er gewoon wat meer gasverbruik in zal zitten dan met de 6 (en minder herrie en pendelgedrag in voor- najaar). Of gewoon meteen een Mitsu of Pana (wellicht monoblock) en dan full-electric. De 6 heb ik iig niet overwogen. Meestal zitten de meerkosten bij een installateur voor de 6 idd zo rond de 700 euro...