• Frankster
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22-11 08:28
pj schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:29:
[...]


Klopt dit? Tzerra en Elga staan toch parallel in werkelijkheid?
Proefondervindelijk er achter gekomen dat ze niet parallel staan; in de Elga Ace zit klaarblijkelijk een regelklep. Hier ben ik achter gekomen doordat ik eerst een flowmeter tussen de Elga ace en de cv ketel had. Die kwam met hele vreemde metingen (dacht dat de flowmeter kapot was, maar bleek gewoon door Elga ace te komen)

Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement (Demokritos ca. 500 B.C.)
&Creative


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:28

Pietje555

pj schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:29:
[...]


Klopt dit? Tzerra en Elga staan toch parallel in werkelijkheid?
Nee, in serie op een open verdeler. EA zorgt voor transport van CV water door de installatie, CV ketel zorgt alleen voor water naar/van de open verdeler waarna de pomp van de EA dit verder oppikt de installatie in

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:28

Pietje555

Frankster schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:27:
[...]

Proefondervindelijk er achter gekomen dat ze niet parallel staan; in de Elga Ace zit klaarblijkelijk een regelklep. Hier ben ik achter gekomen doordat ik eerst een flowmeter tussen de Elga ace en de cv ketel had. Die kwam met hele vreemde metingen (dacht dat de flowmeter kapot was, maar bleek gewoon door Elga ace te komen)
Zit geen klep in. Is een open verdeler met 4 aansluitingen voor EA en CV ketel. Zie montage handleiding met een heel duidelijk schema.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Frankster
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22-11 08:28
Pietje555 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 14:58:
[...]

Zit geen klep in. Is een open verdeler met 4 aansluitingen voor EA en CV ketel. Zie montage handleiding met een heel duidelijk schema.
Ik heb zowel in leiding 5 (richting CV ketel) als in leiding 7 (retour vloer) een flow meter zitten en zie toch echt alleen flow op leiding 7.

Pas wanneer de cv ketel bijspringt is er ook flow in leiding 5. Ook als ik in de installatie handleiding kijk, dan zit er een “hydraulische verdeler” in

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M-SNUQCxy0JrQYUy3_-BErAB5pc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iwOpf2oemYdcHCBbBJnrcbHM.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ev6nFpJEtYNthQRbFY89IQvu0sk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lv87S5Opbx1xQdt6yxoiqys4.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door Frankster op 17-11-2026 20:09 ]

Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement (Demokritos ca. 500 B.C.)
&Creative


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Topicstarter
@Frankster Dat wat in die tekening een "hydraulische verdeler" wordt genoemd is de open verdeler waar @Pietje555 het over heeft. De correcte technische term hiervoor is namelijk "open verdeler". Jij hebt het over kleppen, maar waar zouden die dan in bovenstaande tekening moeten zitten?
Dat jij geen flow meet in de leiding naar de CV-ketel is logisch. De Elga pompt alleen water door het afgiftecircuit. Pas als de CV-ketel bijkomt zul je ook flow in de leiding naar de ketel meten.

Tip: Verdiep je even in het werkingsprincipe van een open verdeler. Ze bestaan ook in het groot, met bufferende werking, en heten dan parallel buffervat.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:28

Pietje555

@Frankster Je moet dit schema maar eens goed bekijken. De pijltjes van de flow staan erbij

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q-ymkZYuRe4sFIp0NBEu0wkhiDM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cuIsnp9Y654KdyBNq5WDGHFe.png?f=fotoalbum_large

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Ethnocentrix
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 22:03

Ethnocentrix

Rijkserkend prutser

Onze Elga all-in-one is na net iets meer dan 2 jaar op spectaculaire wijze overleden. :o

Zaterdagnacht hoorden we ineens een keiharde knal in huis, met daarna het geluid van stromend water. Er kwam water uit de cv-ketel stromen, dus snel de stekker eruit getrokken, met handdoeken alles opgevangen en zondagochtend Holland Warmte (de installateur) gebeld. Ze zijn die middag langsgeweest en hebben de automatische ontluchter vervangen. Die was namelijk "ontploft" zoals de monteur het omschreef. Na het vervangen en weer vullen wilde de wamtepomp alleen niet meer starten. Deze gaf aan dat de druk in het koelgascicruit te laag was.

Omdat de monteur geen F-gas certificaat had is er de volgende dag een andere monteur geweest. Zijn conclusie: de warmtewisselaar in het hybride gedeelte is gescheurd, waardoor het koelgas met 30 bar het watercircuit in is geschoten. Nadat het koelgas via de ontluchter is verdwenen zijn de koelleidingen en de buitenunit volgelopen met water.

De volledige warmtepomp en koelleidingen moeten vervangen gaan worden. Waarschijnlijk gaat de CV zelf ook vervangen worden omdat ze niet weten wat de klap nog meer heeft beschadigd.

De komende maand stoken we dus gewoon weer op gas :|

You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:56
Zo dan - is dat nog een verzekeringskwestie dan, of garantie, of...?

  • Ethnocentrix
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 22:03

Ethnocentrix

Rijkserkend prutser

Holland Warmte heeft gelijk toegezegd dat ze alles onder garantie gaan vervangen en dat verder met Remeha uitzoeken. _/-\o_

You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.


  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
Netjes!

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
Andere vraag. Ik heb 1 vulaansluiting om waterdruk op peil te brengen direct onder de cv ketel, klopt dat? Dit is dan toch het opwarm circuit voor als de cv ketel moet bijspringen? Hoe krijg ik dan de waterdruk van het afgifte systeem op druk?

Heb ik het nu zo verkeerd begrepen of mist er iets?

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Topicstarter
edwin2021 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 15:03:
Andere vraag. Ik heb 1 vulaansluiting om waterdruk op peil te brengen direct onder de cv ketel, klopt dat? Dit is dan toch het opwarm circuit voor als de cv ketel moet bijspringen? Hoe krijg ik dan de waterdruk van het afgifte systeem op druk?

Heb ik het nu zo verkeerd begrepen of mist er iets?
Je hebt het verkeerd begrepen. Alle waterleidingen (behalve die van je douchewater) staan met elkaar in verbinding. Dus ook maar één vulpunt en één druk (bij stilstaande pompen uiteraard). Kijk maar eens naar goed naar het schema wat @Pietje555 hierboven heeft gepost.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
Andrehj schreef op woensdag 18 november 2026 @ 15:15:
[...]

Je hebt het verkeerd begrepen. Alle waterleidingen (behalve die van je douchewater) staan met elkaar in verbinding. Dus ook maar één vulpunt en één druk (bij stilstaande pompen uiteraard). Kijk maar eens naar goed naar het schema wat @Pietje555 hierboven heeft gepost.
Aha, je hebt gelijk. Even op verkeerde been gezet...

  • Frankster
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22-11 08:28
Pietje555 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 14:46:
@Frankster Je moet dit schema maar eens goed bekijken. De pijltjes van de flow staan erbij

[Afbeelding]
Weer wat geleerd! Was in de war met de term “open” en het wél flow hebben in de retour leiding en niet in de lus naar de ketel.

Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement (Demokritos ca. 500 B.C.)
&Creative


  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 18:49
Er zijn weer twee nieuwe implementaties om de Remeha via BLE uit te lezen (met dank aan Claude):De laatste heb ik niet getest (mijn HA server heeft geen BLE/Bluetooth onboard en het werkt niet via ESPHome BLE proxies), de eerste werkt prima met de Remeha Home Hub op mijn Elga Ace AiO. Er zit ook een handige configuratietool bij om alle datapunten die je wilt uitlezen bij elkaar te klikken.

  • manmetdehamer
  • Registratie: Juni 2011
  • Nu online
brightvalve schreef op donderdag 19 november 2026 @ 12:46:
Er zijn weer twee nieuwe implementaties om de Remeha via BLE uit te lezen (met dank aan Claude):De laatste heb ik niet getest (mijn HA server heeft geen BLE/Bluetooth onboard en het werkt niet via ESPHome BLE proxies), de eerste werkt prima met de Remeha Home Hub op mijn Elga Ace AiO. Er zit ook een handige configuratietool bij om alle datapunten die je wilt uitlezen bij elkaar te klikken.
Klinkt steeds interessanter, kun je via de homehub naast uitlezen ook parameters aanpassen?

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 18:49
manmetdehamer schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 11:50:
[...]

Klinkt steeds interessanter, kun je via de homehub naast uitlezen ook parameters aanpassen?
Absoluut, ik gebruik nu template climate voor een fully local thermostaat bijvoorbeeld.

Maar alle parameters die schrijfbaar zijn kun je ook via ESPHome (en op die manier via Home Assistant) instellen.

[ Voor 15% gewijzigd door brightvalve op 20-11-2026 16:35 ]


  • MChr
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 10:27
Kleine update over mijn ESPHome-component om een Remeha via Bluetooth in Home Assistant te krijgen. Die begon als iets voor mijn Confida 40, maar ik heb hem inmiddels een stuk generieker gemaakt, zodat hij ook bruikbaar is voor andere Remeha-toestellen met een EHC-regelaar, zoals de Elga Ace.

Wat er nieuw is:

- De ESP scant zelf wat jouw toestel allemaal kan. Hij leest de menubeschrijving uit het toestel, dus je ziet precies welke waarden en instellingen jouw toestel heeft, inclusief de grenzen die het toestel zelf opgeeft.
- Op de ESP draait een configurator (http://<ip-van-de-esp>/remeha). Daar vink je aan wat je wilt uitlezen en wat je wilt kunnen instellen, en je krijgt een complete ESPHome-YAML terug. Geen index-nummers meer opzoeken.
- Je kunt per parameter alvast de huidige waarde uitlezen voordat je hem aanvinkt. Zo zie je meteen of iets op jouw toestel zinnig is.
- Werkt met de ingebouwde Bluetooth (sticker met code) én met de GTW-IoT-hub; de component herkent zelf welke route het is.
- Je bestaande keuze kun je overnemen (van de ESP of door je oude YAML te plakken), met behoud van de namen van je entiteiten.
- Interface in het Nederlands, Engels en Duits.

Repo: https://github.com/mcc-tweakers/esphome-remeha-ble

Getest op mijn Confida 40. Heeft iemand een Elga Ace, Tensio of ander Remeha-toestel met Bluetooth: ik hoor graag of het werkt.

Hieronder twee screenshots van de configurator.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/62hzC_IbVTLQgrZFp43HCI_suqs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pdoc8hwDHQA4YuzJocIP2nON.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CTSIMoxVVeCg64GHUoOTaR-8rPc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ajUzAUQ7MmIJTnVHJO0HrKsH.png?f=fotoalbum_large

  • DurkB
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 19:01
Radiant schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 18:30:
Ik heb een HomeWizard P1-dongle gekocht om eens te kijken wat die warmtepomp uitvreet. Meteen een vraag over iets dat ik niet begrijp..

Vannacht was het 0 graden, dus gasketel heeft ongeveer 6 uur lang heel lichtjes meegedraaid. Tijdens die nacht zweefde de warmtepomp tussen de 700-1250W in een soort zaagtand over een uur.

Echter; als ik een raam openzet waardoor de temperatuur onder het setpoint zakt dan zie ik de warmtepomp aanschieten (startvertraging CV staat ingesteld), naar de 2300W schieten en dan langzaam terug regelen.. Het is wel iets warmer buiten (4 graden).

Klaarblijkelijk kan de WP dus veel harder verwarmen dan die 1250W die ik zag tijdens de nacht. Waarom springt dan 's nachts toch de gasketel bij, als de WP blijkbaar nog vermogen over heeft?

Elga Ace 6kW
HP000 = 6C
HP030 = 30 min
HP058 (stille modus) = nee
HP061 = geen
Stooklijn 15C, 0.8
Je moet HP000 lager zetten bijvoorbeeld op -2 graden, probeer dat eerst maar eens. HP000 is de temperatuur waarbij de gasketel mag bijspringen. Dus wanneer het boven de -2 graden is gaat alleen de warmtepomp proberen om het huis op temperatuur te krijgen. In jouw geval gaat ie dat 30 minuten lang proberen (HP030 heb je staan op 30 minuten) als het binnen die 30 minuten niet lukt dan springt de gasketel bij. Je kunt dus ook nog HP030 verhogen mocht je dat willen.

[ Voor 15% gewijzigd door DurkB op 20-11-2026 21:34 ]


  • Marlonn94
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 17:35
Beste tweakers,

Ik heb sinds september de remeha elga ace 4kw split. Alleen beneden vloerverwarming, in de garage een JAGA om vorstvrij te houden (met dynamisch regelventiel)

In mijn vorige woning had ik een daikin altherma 8kw split. Op radiatoren .

Qua regeling, rust en interface een hele verademing van daikin naar remeha ( al ben ik wel een daikin fanboy wat betreft kwaliteit). Wellicht dat de nieuwere daikins wel al gebruiksvriendelijkere interfaces hebben.

Wat me nu helaas wel tegenvalt is de defrost met de ketel.

Mijn bivalente temperatuur is -4. Dan is de cop zo slecht dat gas bijstoken zin heeft.

Bij Daikin had je een bivalente temperatuur, maar ook een harde instelling dat hij boven deze temperatuur de ketel NIET in mag laten komen, ook niet voor defrosts.

Onder de bivalente temperatuur werd hij netjes vrijgegeven.

Is er ook zo'n parameter voor de remeha? Bij daikin was het een redelijk verscholen setpoint die ook niet standaard bij inbedrijfname te vinden was.

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:28

Pietje555

@Marlonn94 HP000 geeft de temperatuur waarbij de CV ketel wordt vrijgegeven.
Echer is voor het inschakelen van de CV bij defrost geen setting. Hij gaat altijd als de voorwaarden erom vragen. Dit omdat het een beveiliging is. Defrosten zonder backup is de grootste oorzaak van lekkende warmtewisselaars.
Defrost kun je deels voorkomen door minder vermogen te vragen. Bv door stille modus aan te zetten. Alleen levert hij dan ook maar 50% warmte.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • DurkB
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 19:01
Ik ben zeer onder de indruk van onze Elga Ace all in one 6kw. Afgelopen nacht bij -1 graad en hoge luchtvochtigheid (85 procent) heeft de warmtepomp de hele nacht aan één stuk door op circa 600 to 700 watt gedraaid. Alleen een heel klein beetje gas verbruikt tijdens defrosts. Ik heb hoofdzakelijk radiatoren en in de aanbouw (18 m2) vloerverwarming. Heb alle radiatoren open staan. Bivalente temperatuur op -8. Heb helling stooklijn op 0,8 en voetpunt op 15 (dynamisch) Deze prestaties had ik niet verwacht en wat ben ik blij dat de installateur de 6kw heeft aangeraden en ik niet voor de 4kw heb gekozen. Dat had met ons oude gasverbruik van 1200 m3 (incl. tapwater 4 personen) theoretisch gezien wel gekund.

[ Voor 16% gewijzigd door DurkB op 22-11-2026 15:41 ]


  • tomdh76
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 12:31
Ik probeer met BL1 en Bl2 contacten mijn remeha elga ace 4 optimaal te gebruiken icm dynamische tarieven en evt surplus aan zonnepanelen. Dit lijkt best aardig te werken met een waterp1meterkit waarbij in home assistant goede automatiseren zijn te bouwen. Heeft het zin om ook nog COP te gaan meten? En deze mee te nemen in automatisering of er wel of niet gas ook gebruikt wordt. Het lastige is dat ik een remeha heb zonder de bluetooth optie. Dus dan moet het via zo'n dure GTW-08 of zijn er goedkopere opties om COP te meten?

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 18:49
tomdh76 schreef op zondag 22 november 2026 @ 17:43:
Het lastige is dat ik een remeha heb zonder de bluetooth optie. Dus dan moet het via zo'n dure GTW-08 of zijn er goedkopere opties om COP te meten?
De Remeha Home Hub (waarmee je BLE toevoegt aan je EA) is ongeveer de helft goedkoper.

  • St3v3
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 26-11 16:53
Ethnocentrix schreef op woensdag 18 november 2026 @ 14:51:
Onze Elga all-in-one is na net iets meer dan 2 jaar op spectaculaire wijze overleden. :o

Zaterdagnacht hoorden we ineens een keiharde knal in huis, met daarna het geluid van stromend water. Er kwam water uit de cv-ketel stromen, dus snel de stekker eruit getrokken, met handdoeken alles opgevangen en zondagochtend Holland Warmte (de installateur) gebeld. Ze zijn die middag langsgeweest en hebben de automatische ontluchter vervangen. Die was namelijk "ontploft" zoals de monteur het omschreef. Na het vervangen en weer vullen wilde de wamtepomp alleen niet meer starten. Deze gaf aan dat de druk in het koelgascicruit te laag was.

Omdat de monteur geen F-gas certificaat had is er de volgende dag een andere monteur geweest. Zijn conclusie: de warmtewisselaar in het hybride gedeelte is gescheurd, waardoor het koelgas met 30 bar het watercircuit in is geschoten. Nadat het koelgas via de ontluchter is verdwenen zijn de koelleidingen en de buitenunit volgelopen met water.

De volledige warmtepomp en koelleidingen moeten vervangen gaan worden. Waarschijnlijk gaat de CV zelf ook vervangen worden omdat ze niet weten wat de klap nog meer heeft beschadigd.

De komende maand stoken we dus gewoon weer op gas :|
Ik heb dit weekend exact hetzelfde probleem gehad. Onze unit is echter 3,5 jaar geleden geplaatst en dus 'buiten wettelijke garantie' volgens de installateur. Heb je zicht op wat Remeha hun standpunt is in jouw geval? Ik zie online dat het probleem vaker voorkomt...

  • tomdh76
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 12:31
brightvalve schreef op maandag 23 november 2026 @ 09:44:
[...]

De Remeha Home Hub (waarmee je BLE toevoegt aan je EA) is ongeveer de helft goedkoper.
Ah goed idee, ik dacht je voor die hub ook bluetooth nodig had.

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
St3v3 schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:23:
[...]

Ik heb dit weekend exact hetzelfde probleem gehad. Onze unit is echter 3,5 jaar geleden geplaatst en dus 'buiten wettelijke garantie' volgens de installateur. Heb je zicht op wat Remeha hun standpunt is in jouw geval? Ik zie online dat het probleem vaker voorkomt...
Welke versie, 4 of 6?

  • onnaj
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 20:23
tomdh76 schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:47:
[...]

Ah goed idee, ik dacht je voor die hub ook bluetooth nodig had.
Kun je die ook koppelen aan home assistant of alleen aan Homey?

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 18:49
onnaj schreef op maandag 23 november 2026 @ 13:31:
[...]

Kun je die ook koppelen aan home assistant of alleen aan Homey?
Vooral aan Home Assistant, ik denk niet dat er al een Homey-implementatie voor is (misschien via ESPHome). Sowieso gaat een directe connectie over BLE vanuit Homey niet werken, daarvoor is de BLE-implementatie van Homey te beperkt (en onstabiel).

[ Voor 19% gewijzigd door brightvalve op 23-11-2026 15:22 ]


  • St3v3
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 26-11 16:53
De 6 kW

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
Ok, ik heb ook een 6kw. Draait sinds 11/2023 samen met een Calenta 40L zonder problemen. Buitenunit staat ca 27 meter van binnenuit achter in de tuin op een verhoogd platje (ca 50cm) en de drukleidingen liggen in een mantel buis ca 30cm onder een klinkerpad.

  • tomdh76
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 12:31
brightvalve schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:21:
[...]

Vooral aan Home Assistant, ik denk niet dat er al een Homey-implementatie voor is (misschien via ESPHome). Sowieso gaat een directe connectie over BLE vanuit Homey niet werken, daarvoor is de BLE-implementatie van Homey te beperkt (en onstabiel).
En de home hub geeft wel een constant bluetooth signaal? Mijn remeha elga ace heeft geen bluetooth onboard dus ik moet ik het echt van die hub hebben. ChatGPT zegt namelijk"

De Remeha Home Hub gaat in jouw situatie helaas niet de Bluetooth-oplossing bieden die je zoekt.

Hoewel de Remeha Home Hub over ingebouwde Bluetooth beschikt, is deze uitsluitend bedoeld om de Hub zelf de eerste keer te koppelen aan je smartphone of om de qSense Plus thermostaat aan te sturen. De Hub zendt geen algemeen Bluetooth-signaal uit waarmee je de Elga Ace via ESPHome of Home Assistant lokaal kunt uitlezen. [1, 2, 3]

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 18:49
tomdh76 schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:38:
[...]

En de home hub geeft wel een constant bluetooth signaal? Mijn remeha elga ace heeft geen bluetooth onboard dus ik moet ik het echt van die hub hebben. ChatGPT zegt namelijk"
ChatGPT is een fancy autocomplete 🤷🏼‍♂️

Ik heb de Home Hub vorige week aan de servicepoort van mijn Elga Ace gehangen en lees nu constant alle data die ik wil uit via ESPHome, en krijg die te zien in Home Assistant. Plus dat je ook de verschillende EA parameters kunt instellen als je dat wilt.

[ Voor 8% gewijzigd door brightvalve op 23-11-2026 17:11 ]


  • Radiant
  • Registratie: Juli 2003
  • Niet online

Radiant

Certified MS Bob Administrator

edwin2021 schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:54:
[...]

Ok, ik heb ook een 6kw. Draait sinds 11/2023 samen met een Calenta 40L zonder problemen. Buitenunit staat ca 27 meter van binnenuit achter in de tuin op een verhoogd platje (ca 50cm) en de drukleidingen liggen in een mantel buis ca 30cm onder een klinkerpad.
Volgens dat andere topic is het risico op een bevriezende warmtewisselaar gemitigeerd in softwareversie 1.09. Ben wel benieuwd welke versie er draaide op die units die kapot zijn gegaan..

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
Radiant schreef op maandag 23 november 2026 @ 18:32:
[...]

Volgens dat andere topic is het risico op een bevriezende warmtewisselaar gemitigeerd in softwareversie 1.09. Ben wel benieuwd welke versie er draaide op die units die kapot zijn gegaan..
Aha, werkelijk geen idee.

Wellicht kan @Pietje555 zijn licht erop laten schijnen?

  • onnaj
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 20:23
brightvalve schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:21:
[...]

Vooral aan Home Assistant, ik denk niet dat er al een Homey-implementatie voor is (misschien via ESPHome). Sowieso gaat een directe connectie over BLE vanuit Homey niet werken, daarvoor is de BLE-implementatie van Homey te beperkt (en onstabiel).
Maar kun je dan in principe ook alles aansturen zoals met de Homey dongle? Of wat je met de GTW08 kunt?

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:28

Pietje555

edwin2021 schreef op maandag 23 november 2026 @ 18:40:
[...]

Aha, werkelijk geen idee.

Wellicht kan @Pietje555 zijn licht erop laten schijnen?
Helaas, geen verstand van de all-in-one. Gelukkig ook niet meegemaakt.
Ik heb wel gelezen dat het regelmatig voorkomt en dat je er meer kans op hebt als je de backup verwarming (CV-ketel) blokkert. Het zou een gevolg kunnen zijn van te diep koelen bij een defrost omdat er te weinig warmte in het CV water zit, waardoor de wisselaar bevriest.
Daarom wordt de defrost normaal afgebroken als het CV water te koud wordt. Misschien dat er een fout in de firmware zat en dat met 1.09 opgelost is.
Volgens mij is Remeha vrij coulant met vervangen. Dus niet direct door de installateur aflaten schepen. Je kan het beste per mail je probleem aan Remeha voorleggen.

[ Voor 11% gewijzigd door Pietje555 op 23-11-2026 21:34 ]

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
Pietje555 schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:32:
[...]

Helaas, geen verstand van de all-in-one. Gelukkig ook niet meegemaakt.
Ik heb wel gelezen dat het regelmatig voorkomt en dat je er meer kans op hebt als je de backup verwarming (CV-ketel) blokkert. Het zou een gevolg kunnen zijn van te diep koelen bij een defrost omdat er te weinig warmte in het CV water zit, waardoor de wisselaar bevriest.
Daarom wordt de defrost normaal afgebroken als het CV water te koud wordt. Misschien dat er een fout in de firmware zat en dat met 1.09 opgelost is.
Volgens mij is Remeha vrij coulant met vervangen. Dus niet direct door de installateur aflaten schepen. Je kan het beste per mail je probleem aan Remeha voorleggen.
Verhip, ik dacht dat het over de elga ace hybride ging die ik dus heb. Sorry...

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 18:49
onnaj schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:00:
[...]

Maar kun je dan in principe ook alles aansturen zoals met de Homey dongle? Of wat je met de GTW08 kunt?
Via BLE kun je meer dan met de GTW-08, zowel qua uitlezen als aansturen. En ik snap niet wat de "Homey dongle" ermee te maken heeft, dat is toch een P1-uitlezer?

  • St3v3
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 26-11 16:53
edwin2021 schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:35:
[...]

Verhip, ik dacht dat het over de elga ace hybride ging die ik dus heb. Sorry...
Het gaat effectief over de Elga Ace Hybride. De software is ook hier 1.07 (zoals in het andere topic). Ik heb een service aanvraag bij Remeha, dus we zullen wel zien... De installateur trok er nogal snel hun handen af lijkt me (want > 2jaar, wettelijke garantie...). Op zich kan je uit de statistieken ook mooi de ontdooicycli zien, tot er plots iets fout gaat. Door nu te onderzoeken lijkt het dat er misschien wel een aantal dingen verkeerd ingesteld zijn geweest, maar op zich hebben we tot nu ook nooit problemen gehad (zelfs bij koudere temperaturen)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lUR7LLNgqfDtRh61h3WLnYdpLGk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RbOs32FvOycC1P8RxnkJzDac.png?f=fotoalbum_large

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
Wat bedoel je met "effectief een elga ace hybride"? Gaat het wel over een elga ace hybride 6kw of niet?

Is er al zicht op welke instellingen Wellicht de oorzaak zijn geweest? Kan iemand anders wellicht ellende besparen.

[ Voor 50% gewijzigd door edwin2021 op 24-11-2026 10:43 ]


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:28

Pietje555

@St3v3 2 jaar wettelijke garantie roepen ze als snel, maar dat geldt helemaal niet voor consumenten (daarom doet Remeha geen zaken met consumenten). De garantie is zolang als je van een dergelijk apparaat redelijkerwijs mag verwachten dat het werkt. Installateur is dus veel langer aansprakelijk en moet ook zijn inspanning hiervoor doen, bv onder coulance vervangen.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Radiant
  • Registratie: Juli 2003
  • Niet online

Radiant

Certified MS Bob Administrator

St3v3 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:27:
[...]

Het gaat effectief over de Elga Ace Hybride. De software is ook hier 1.07 (zoals in het andere topic). Ik heb een service aanvraag bij Remeha, dus we zullen wel zien... De installateur trok er nogal snel hun handen af lijkt me (want > 2jaar, wettelijke garantie...). Op zich kan je uit de statistieken ook mooi de ontdooicycli zien, tot er plots iets fout gaat. Door nu te onderzoeken lijkt het dat er misschien wel een aantal dingen verkeerd ingesteld zijn geweest, maar op zich hebben we tot nu ook nooit problemen gehad (zelfs bij koudere temperaturen)

[Afbeelding]
Knalt daar nou inderdaad in no-time je CV-watertemperatuur naar onder de 0 of is dat een meetfout omdat de ketel op dat moment al helemaal stuk was? :o

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
brightvalve schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:54:
[...]

Via BLE kun je meer dan met de GTW-08, zowel qua uitlezen als aansturen. En ik snap niet wat de "Homey dongle" ermee te maken heeft, dat is toch een P1-uitlezer?
Dat is interessant. Daarmee zou ik dan toch kiezen voor de remeha smart hub ook al kan ik die alleen via WiFi met het LAN verbinden.

  • onnaj
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 20:23
brightvalve schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:54:
[...]

Via BLE kun je meer dan met de GTW-08, zowel qua uitlezen als aansturen. En ik snap niet wat de "Homey dongle" ermee te maken heeft, dat is toch een P1-uitlezer?
Mijn installateur gaf aan dat er nu een dongle actie is van Remeha. Deze is specifiek voor Homey geschikt en daarmee slim aan te sturen. Die werkt alleen dus niet met Home Assistant

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 18:49
edwin2021 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:34:
[...]

Dat is interessant. Daarmee zou ik dan toch kiezen voor de remeha smart hub ook al kan ik die alleen via WiFi met het LAN verbinden.
De reden voor BLE is dat de ESPHome en Home Assistant componenten daar mee werken. Het WiFi-protocol is (voor zover ik weet) nog niet gereverse-engineered.

En wat jij de "smart hub" noemt, noem ik de "home hub". Die doet namelijk zowel BLE als WiFi.

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 18:49
onnaj schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:03:
[...]

Mijn installateur gaf aan dat er nu een dongle actie is van Remeha. Deze is specifiek voor Homey geschikt en daarmee slim aan te sturen. Die werkt alleen dus niet met Home Assistant
Je krijgt korting op een Homey Energy Dongle als je die via Remeha bestelt, maar dat is dus een P1 uitlezer. Daarmee kun je je Remeha niet aansturen (die actie is ongetwijfeld onderdeel van het WarmteWizard verhaal).

  • Tomm89
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 20:35
In het Remeha Confida forum kun je meer lezen over een verbinding met de HomeHub en home assistant.

  • Ethnocentrix
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 22:03

Ethnocentrix

Rijkserkend prutser

Kan je de softwareversie zien in de ketel? Dan kan ik eens kijken welke versie er hier draaide.

A.s. maandag komt Remeha zelf langs om te kijken wat er fout is gegaan.

You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.


  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
brightvalve schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:17:
[...]

De reden voor BLE is dat de ESPHome en Home Assistant componenten daar mee werken. Het WiFi-protocol is (voor zover ik weet) nog niet gereverse-engineered.

En wat jij de "smart hub" noemt, noem ik de "home hub". Die doet namelijk zowel BLE als WiFi.
is dat deze: https://www.elektrobode.nl/products/remeha-home-hub-7886075

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r6h5UwYxNuOpoY7pdVzB8e1bUhY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/un3r1VYcuWuZ30dHSAsmqs6O.png?f=user_large

Wat ik trouwens met WiFi bedoelde is dat ik dit soort toepassingen het liefst via een netwerkkabel ipv WiFi verbind :)

[ Voor 8% gewijzigd door edwin2021 op 24-11-2026 16:10 ]


  • pvhpsb
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 22:55
Ik heb sinds kort een Remeha Elga Ace Monoblock Hybride Warmtepomp 4kW + Binnenunit. 

Mijn vraag is wat is maximale vermogen dat de Monoblock trekt, bij mij is dat circa 1,7 a 1,8 kW. 

Dit lijkt mij weinig, is er iemand dat dat kan bevestigen? 

Dan ervaar ik nog een probleem , nl. Dat als de Monoblock de backup ketel (oude Tzerra) inschakeld de Monoblock helemaal stopt met leveren. 

Dit komt volgens mijn bescheiden mening dat de oude Tzerra een te hoog minimaal vermogen levert. 

Is daar een oplossing voor?

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 18:49
Dat is inderdaad die!
Wat ik trouwens met WiFi bedoelde is dat ik dit soort toepassingen het liefst via een netwerkkabel ipv WiFi verbind :)
Dat begrijp ik, maar de Home Hub heeft sowieso geen Ethernet. Je zou wel een ESP32 met Ethernet kunnen kopen, dan is het enige stukje "draadloos" de BLE-verbinding tussen de Home Hub en de ESP32.

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
brightvalve schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:59:
Dat begrijp ik, maar de Home Hub heeft sowieso geen Ethernet. Je zou wel een ESP32 met Ethernet kunnen kopen, dan is het enige stukje "draadloos" de BLE-verbinding tussen de Home Hub en de ESP32.
Dat zou intressant zijn (bereik wifi is daar nl ook niet zo bijzonder). Zou die esp32 ook te voeden zijn via PoE?

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 18:49
edwin2021 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:03:
[...]

Dat zou intressant zijn (bereik wifi is daar nl ook niet zo bijzonder). Zou die esp32 ook te voeden zijn via PoE?
Er bestaan wel ESP32 bordjes met PoE, zoals deze of deze. Heb ik zelf geen ervaring mee verder.

  • peterv99
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 26-11 15:31
Goedendag,

Ik heb sinds 2023 een Elga Ace hybride warmtepomp met een Vaillant HR-ketel welke de laatste jaren zonder veel problemen heeft gefunctioneerd. Beide zijn aangesloten via een verlengsnoer met 2 stekkers op een wandcontactdoos waarvoor eenn HomeWizzard slimme stekker op zit om het verbruik te monitoren. De Etwist hangt ook aan de Wifi voor externe monitoring door Remeha. Heb sinds een paar dagen lijkt het wat problemen met de Elga Ace, de Wifi-verbinding van de Etwist valt frequent weg, ook een separaat 2.4GHz netwerk vanuit mijn internetmodem maakt daarvoor geen verschil. Het kan zijn dat die Wifi-verbinding al veel langer problemen geeft al is me dat niet eerder opgevallen. Heb een huis met radiatoren, geen nachtverlaging, alles op 20.5 graden op de Etwist. Alle radiatoren staan volledig open, dus geen geknepen radiatoren

Heb de Wifi-verbinding dan ook maar eers verbroken om te kijken hoe een en ander zich de komende dagen gedraagt. De temperaturen blijven de komende dagen rondom de temperatuur waarop de wisseling van ketel en warmtepomp elkaar afwisselen qua werking. Gasgebruik ligt ook wat hoger, maar dat lijkt me logisch gezien de 1-4 graden wat we momenteel als buitentemperatuur hebben.

Sinds een paar dagen geeft de Warmtepomp ergens rondom de 1-3 graden van tijd tot tijd een hoog geluid en lijkt de Etwist opnieuw op te starten (Welkoms-scherm). Op het Warmtepomp-scherm krijg je dan een melding dat ie aan het ontluchten is met een aflopende tijdteller. Lijkt dus op iets met te lage druk of zo.

Het vermogen wat de slimme stekker aangeeft tijdens die periode loopt van 20W statisch op naar 50-70W gedurende een 30-60 seconden. Te kort lijkt me voor een defrost, die normalerwijze 15-30 min zou duren.

Op de warmtepomp alsook op de Etwist wordt de druk aangegeven als zijnde 1.0-1.2 Atm, Op de Ketel wordt een druk aangegeven van 1.5-1.7 Atm. Er zit tussen ketel en warmtepomp een magneet-filter scheider. Normalerwijze zou er een druk-verschil van 0 of 0.1 tussen moeten zitten al kan het mogelijk een sensor probleem zijn die dat verschil aangeeft.

Na een tijdje is het ontluchten weer over en lijkt alles weer min of meer normaal te functioneren.

Heb contact gehad met de leverancier over dit gebeuren en daar kwam tot op heden uit dat die geluiden lijken te wijzen op defrost-cyclus.

Instellingen van de Warmtepomp zijn verder niet veel aangepast aan de standaard al is de stooklijn voor radiatoren van 1.5 verlaagd naar 1.1 (wat door AI wordt geadviseerd).

Enig advies hierover is welkom.

Alvast bedankt.

[ Voor 6% gewijzigd door peterv99 op 24-11-2026 18:05 ]


  • St3v3
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 26-11 16:53
edwin2021 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:40:
Wat bedoel je met "effectief een elga ace hybride"? Gaat het wel over een elga ace hybride 6kw of niet?

Is er al zicht op welke instellingen Wellicht de oorzaak zijn geweest? Kan iemand anders wellicht ellende besparen.
Het is een elga ace hybride 6kW. Donderdag komt iemand langs.
Radiant schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:55:
[...]


Knalt daar nou inderdaad in no-time je CV-watertemperatuur naar onder de 0 of is dat een meetfout omdat de ketel op dat moment al helemaal stuk was? :o
Dat is de sensor op de retour en exact op het moment van de overdruk schiet die inderdaad naar 0. Aangezien die erna ook lager is, om dan terug te keren naar zijn 'normale' waarde lijkt die 0 graden me eerder het gevolg van iets dat stuk ging dan de oorzaak?
Ethnocentrix schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:05:
Kan je de softwareversie zien in de ketel? Dan kan ik eens kijken welke versie er hier draaide.

A.s. maandag komt Remeha zelf langs om te kijken wat er fout is gegaan.
Ergens in de instellingen bij Systeemversie -> EHC-07 kan je dit terugvinden.

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:28

Pietje555

pvhpsb schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:33:
Ik heb sinds kort een Remeha Elga Ace Monoblock Hybride Warmtepomp 4kW + Binnenunit. 

Mijn vraag is wat is maximale vermogen dat de Monoblock trekt, bij mij is dat circa 1,7 a 1,8 kW. 

Dit lijkt mij weinig, is er iemand dat dat kan bevestigen? 

Dan ervaar ik nog een probleem , nl. Dat als de Monoblock de backup ketel (oude Tzerra) inschakeld de Monoblock helemaal stopt met leveren. 

Dit komt volgens mijn bescheiden mening dat de oude Tzerra een te hoog minimaal vermogen levert. 

Is daar een oplossing voor?
Opgenomen vermogen klopt. Dat is voluit voor 4 kW. Hij levert dan 3 tot 4 kW warmte en dat is te weinig voor je woning. Hij schakelt de backup in, want het is immers een hybride.

Echter je oude ketel doet op min stand meteen 8 of meer kW. Dat is te veel dus de WP schakelt uit. Om flippen tussen WP en ketel te voorkomen zitten er blokkertijden in de regeling . Is niet veel tegen te doen of je moet accepteren dat het kouder in huis wordt

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:28

Pietje555

@peterv99 in principe heb je geen wifi nodig of je moet een draadloze thermostaat hebben. Als de eTwist met wifi is verbonden dan monitort Remeha niets, alleen is deze verbonden met een server van Remeha zodat je via de RemehaHome app of Google Home de wp kan bedienen.

Als de EA een ontluchting doet, moet wel het ontluchtingsdopje boven op de binnenunit open staan. Meeste installateurs draaien deze dicht na het inbedrijfstellen. Ik denk dat er lucht in je systeem zit.

Overigens duurt een defrost maar 5 minuten en met dit weer meestal iedere 45 minuten. Je warme cv leiding na de EA wordt dan ook ineens koud. Komt de cv ketel bij dan is hij binnen een minuut weer heet

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Radiant
  • Registratie: Juli 2003
  • Niet online

Radiant

Certified MS Bob Administrator

peterv99 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:36:

Op de warmtepomp alsook op de Etwist wordt de druk aangegeven als zijnde 1.0-1.2 Atm, Op de Ketel wordt een druk aangegeven van 1.5-1.7 Atm. Er zit tussen ketel en warmtepomp een magneet-filter scheider. Normalerwijze zou er een druk-verschil van 0 of 0.1 tussen moeten zitten al kan het mogelijk een sensor probleem zijn die dat verschil aangeeft.
Mijn Elga geeft ook een veel te lage druk weer. Ketel zegt 1.8 bar en de Elga dan 1.1.. Op internet staan veel verhalen over dat de Elga een hele verkeerde druk aangeeft. Ik ga maar gewoon uit van de druk die mijn ketel aangeeft bij bijvullen..

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
brightvalve schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:34:
[...]

Er bestaan wel ESP32 bordjes met PoE, zoals deze of deze. Heb ik zelf geen ervaring mee verder.
Top, dan zou de Home Hub +zo'n esp bordje een oplossing zijn. Nu nog uitvogelen hoe 😆

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
Radiant schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:52:
[...]


Mijn Elga geeft ook een veel te lage druk weer. Ketel zegt 1.8 bar en de Elga dan 1.1.. Op internet staan veel verhalen over dat de Elga een hele verkeerde druk aangeeft. Ik ga maar gewoon uit van de druk die mijn ketel aangeeft bij bijvullen..
Grappig dat je dat schrijft, ik heb exact hetzelfde. Opentherm geeft de lage (elga?) druk weer die duidelijk lager is als de druk die de remeha cv weergeeft. Ookik hou de cv druk aan op ca 1.5 bar

  • Ethnocentrix
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 22:03

Ethnocentrix

Rijkserkend prutser

Nu is 'ie echt stuk vrees ik :'(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WhlPAPj9F-798QBDVg0yHw1b_eI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/llPeHUBcF9mrRRk9ed3X07p4.jpg?f=fotoalbum_large

En voor wie zich afvraagt waar al dat water naar toe gaat...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NolT6ZY7mTjvP90bj09EDBJQ12Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():gifsicle():strip_exif()/f/image/L7G54oN8EP8xmsg2WyQERYee.gif?f=user_large
Dat komt dus door de koelleidingen de warmtepomp uit lopen :X
St3v3 schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:23:
[...]

Ik heb dit weekend exact hetzelfde probleem gehad. Onze unit is echter 3,5 jaar geleden geplaatst en dus 'buiten wettelijke garantie' volgens de installateur. Heb je zicht op wat Remeha hun standpunt is in jouw geval? Ik zie online dat het probleem vaker voorkomt...
Er komt a.s. maandag iemand van Remeha hier thuis langs. Ik zal ze eens uithoren.
Een warmtepomp hoort gewoon 10+ jaar mee te gaan, dus ik zou je installateur wijzen op de verwachtte levensduur en de rechtsbijstand erop zetten.

[ Voor 30% gewijzigd door Ethnocentrix op 24-11-2026 21:40 ]

You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.


  • Radiant
  • Registratie: Juli 2003
  • Niet online

Radiant

Certified MS Bob Administrator

Ethnocentrix schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 21:35:
Nu is 'ie echt stuk vrees ik :'(
[Afbeelding]

En voor wie zich afvraagt waar al dat water naar toe gaat...
[Afbeelding]
Dat komt dus door de koelleidingen de warmtepomp uit lopen :X


[...]

Er komt a.s. maandag iemand van Remeha hier thuis langs. Ik zal ze eens uithoren.
Een warmtepomp hoort gewoon 10+ jaar mee te gaan, dus ik zou je installateur wijzen op de verwachtte levensduur en de rechtsbijstand erop zetten.
Wat een ellende zeg. Sterkte ermee, hoop dat ze het netjes oplossen.
Ben benieuwd hoe ze al dat water uit je koelgasleidingen gaan krijgen :'(

  • St3v3
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 26-11 16:53
Ethnocentrix schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 21:35:
Nu is 'ie echt stuk vrees ik :'(
[Afbeelding]

En voor wie zich afvraagt waar al dat water naar toe gaat...
[Afbeelding]
Dat komt dus door de koelleidingen de warmtepomp uit lopen :X


[...]

Er komt a.s. maandag iemand van Remeha hier thuis langs. Ik zal ze eens uithoren.
Een warmtepomp hoort gewoon 10+ jaar mee te gaan, dus ik zou je installateur wijzen op de verwachtte levensduur en de rechtsbijstand erop zetten.
Echt exact hetzelfde... Ik kon nog op gas verwarmen, maar nu lukt ook dat niet meer.

  • RealSailor
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 26-11 13:39
Mag ik toch nog ff jullie meedenken vragen? Config is Elga ace 6 kw (buitenunit) en Tzerra ace 39. Geen vloerverwarming, wel zware radiatoren met heatfans. Geen buffervat. Vaste temperatuur van 21,5 graden in leefruimtes, gangen 20 en slaapkamers 18. Huis jaren 30, 215 m2, flink nageisoleerd. Systeem zelf ingeregeld, veel getweakt met info van hier. Systeem draait goed. Tot ca 2-3 graden buiten zonder bijstoken. Voetpunt 30 graden, stooklijn 0,8. 1 punt loop ik nu het volgende aan . Volgens de stooklijn zou de aanvoer bij 0 graden buiten ca 46 graden moeten zijn. Door het defrosten, vooral in de nacht elke 1,5 tot 2 uur, is de gemiddelde temperatuur ca 40 graden. En dat is net te weinig voor een aantal ruimtes. Ik zou verwachten dat de CV dan gaat bijstoken om die aanvoer te halen, maar dat hij dus niet. HP030 heb ik zowel op 0 (standaard, kennelijk dynamisch volgens Remeha) en op 20 minuten gezet (tip Remeha) maar dat maakt niet uit in de aanvoer.

Cp780 staat op 3 (buiten en kamer), hp061 staat op 0 (geen).

Wat kan ik nog anders doen, wat zie ik over het hoofd?

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 18:49
edwin2021 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:53:
[...]

Top, dan zou de Home Hub +zo'n esp bordje een oplossing zijn. Nu nog uitvogelen hoe 😆
Je kunt me altijd een DM sturen als je tegen problemen aanloopt :)

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
brightvalve schreef op woensdag 25 november 2026 @ 06:25:
[...]

Je kunt me altijd een DM sturen als je tegen problemen aanloopt :)
Top, bedankt voor aanbod. Nu eerst spul bestellen.

  • mozziej
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:23
Hey! Hier een tevreden Elga Ace Hybride warmtepomp eigenaar van ongeveer 2 jaar in combinatie met een Intergas ketel. De warmtepomp heeft ons een hoop plezier gebracht door een hoop gas te besparen. Echter ontstond bij ons afgelopen weekend vreemd gedrag ; de thermostaat staat bij ons altijd op 18.5 graden en weet de pomp dit prima allemaal te doen (ook de afgelopen winters met heel soms een CV die bij moest springen) maar meestal redde hij zich prima in z'n eentje en konden we een hoop gas besparen.

Echter dit weekend ging de thermostaat (Honeywell 'round' opentherm draadloze thermostaat) plots 20 graden aangeven, terwijl hij op 18.5 stond ingesteld. Ook werd de CV iedere keer bijgeschakeld.

Ik heb in de instellingen gekeken van de warmtepomp maar die gaf aan dat hij 'uit' stond en de staat 'verwarming' was en apparaatstatus op CV stond. Ik heb zowel de thermostaat opnieuw gestart (even stroomloos gemaakt) alsook de warmtepomp maar het bood geen oplossing ; constant werd er extra gas gebruikt naast dat de warmtepomp ook draaide.

De afgelopen dagen (sinds zondag) 21 m3 gas gebruikt terwijl dat normaal gesproken rond de 1 a 2 zit op een gemiddelde 'koude' dag met warm water erbij.

Gisteravond hebben we de draadloze thermostaat voor een lange tijd losgekoppeld (minimaal een uur) en stopte hij met het verbruiken van gas en pakte de Elga Ace de hele nacht stroom (niet gek met deze temperatuur). Vannacht heb ik de thermostaat weer ingeschakeld en is hij nu stabiel op 19 graden en de warmtepomp draait vrolijk verder en de temperatuur is ook prima nu.

Wat ook opviel ; het 'vlammetje' op de thermostaat was wel uit als de thermostaat beneden de 20 graden aangaf.

Iemand toevallig bekend met dit euvel? Ik heb eerder in de instellingen wel het tarief van gas naar 180 cent ingesteld ipv de standaard waarde en de stroomprijzen naar 30 cent gezet maar verwacht dat dit geen invloed heeft op de (opeens) hogere temperatuur.

[ Voor 3% gewijzigd door mozziej op 25-11-2026 07:51 ]


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Topicstarter
Radiant schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 22:02:
Wat een ellende zeg. Sterkte ermee, hoop dat ze het netjes oplossen.
Ben benieuwd hoe ze al dat water uit je koelgasleidingen gaan krijgen :'(
Dat laatste is niet zo moeilijk. Eerst blazen en dan vacumeren. Water verdampt namelijk bij 30 mbar (bij 20 graden...). Dus de vacuumpomp net zo lang aan laten staan tot het het vacuum onder die waarde komt. Dan is alle water uit de leidingen verdampt en weggezogen. Kan wel even duren...

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Ethnocentrix
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 22:03

Ethnocentrix

Rijkserkend prutser

Ze hebben al aangegeven dat ze alle koelleidingen gaan vervangen. :)

You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.


  • VicDHG
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 16:19
Nou, dankzij jullie heb ik zojuist mijn eerste esp32 besteld. Lijkt me top om via Bluetooth mijn Elga aan ha te kunnen koppelen. Misschien haal ik hem wel uit de cloud als het allemaal goed werkt. Bedankt voor alle jullie mooie werk. Ik zal laten weten als ik het werkend heb.

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
Ik zojuist de Home Hub besteld, esp32 is het volgende.

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
Hoi allen,

Ik heb een Elga Ace (split, EHC-07) met een Calenta als bijverwarming. Nu met de vorst van afgelopen dagen lijkt deze toch niet helemaal lekker te werken. Bij 0 °C buiten brandt de ketel maar ±3 minuten per ±13 minuten. Daardoor komt er te weinig warmte binnen. De woonkamer zakt 's nachts van 20,5 naar 17,5. Ingevoegde afbeelding van HeatBooster.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AUbVWp6vUAckPt1ktPK0E4qQj3w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DbMD7YaeOcmfXm2cJeXUTCU6.png?f=fotoalbum_large


- Sinds vorige winter veranderd:

- energieprijzen ingevuld (stroom 31 ct, gas 173 ct)

- radiatorknoppen vervangen

- systeem daarvoor leeggelaten en opnieuw gevuld (we hebben ontlucht etc.)

Instellingen

- Stooklijn:

- CP210/CP220 Voetpunt stooklijn = 18

- CP230 Helling stooklijn = 1,7

- CP000 Max. aanvoertemp. groep / AP063 CV instelpt max. sys = 55

- CP240 Invloed ruimtetemperatuur = 8

- Ketel bijspringen:

- HP000 Bivalentietemperatuur = 11

- HP030 VertrStartReserveCV = 10 min (was 30)

- HP031 VertragStopReservCV = 15 min (was 3)

- HP061 Hybride modus = Kosten

Het aanpassen van HP030, HP031 en CP070 hielp niet.

Iemand toevallig een idee?


Hoofdprobleem

Bij 0 °C buiten brandt de ketel maar ±3 minuten per ±13 minuten. De warmtepomp alleen is te zwak, dus er komt te weinig warmte het huis in. De woonkamer zakt 's nachts van 20,5 naar 17,5.


Bijkomend probleem

De radiatoren voor in de woonkamer zitten op een verre lus. Bij die korte pulsen komt daar bijna geen warmte aan: de aanvoer piekt even en zakt dan meteen weer weg.

Alvast bedankt!

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:39
Gebruik je nachtverlaging e/o stilteperiode?

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
@edwin2021
Nee, geen nachtverlaging: de eTwist staat dag en nacht op 20,5. Stille modus (HP058) staat op Nee, en op het display staat "Stille werking: Nee".

Wel opvallend: door CP070 (Groep nachtsetpunt) = 20,5 stond "GroepAct activiteit" toch op "Gereduceerd", omdat het setpoint ≤ CP070 was. Vanochtend heb ik CP070 naar 16 gezet, en nu staat de groep op Comfort. Daarna blijft de ketel nog steeds maar ±3 min per ±13 min branden.

  • Marlonn94
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 17:35
j111194 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:42:
Hoi allen,

Ik heb een Elga Ace (split, EHC-07) met een Calenta als bijverwarming. Nu met de vorst van afgelopen dagen lijkt deze toch niet helemaal lekker te werken. Bij 0 °C buiten brandt de ketel maar ±3 minuten per ±13 minuten. Daardoor komt er te weinig warmte binnen. De woonkamer zakt 's nachts van 20,5 naar 17,5. Ingevoegde afbeelding van HeatBooster.

[Afbeelding]


- Sinds vorige winter veranderd:

- energieprijzen ingevuld (stroom 31 ct, gas 173 ct)

- radiatorknoppen vervangen

- systeem daarvoor leeggelaten en opnieuw gevuld (we hebben ontlucht etc.)

Instellingen

- Stooklijn:

- CP210/CP220 Voetpunt stooklijn = 18

- CP230 Helling stooklijn = 1,7

- CP000 Max. aanvoertemp. groep / AP063 CV instelpt max. sys = 55

- CP240 Invloed ruimtetemperatuur = 8

- Ketel bijspringen:

- HP000 Bivalentietemperatuur = 11

- HP030 VertrStartReserveCV = 10 min (was 30)

- HP031 VertragStopReservCV = 15 min (was 3)

- HP061 Hybride modus = Kosten

Het aanpassen van HP030, HP031 en CP070 hielp niet.

Iemand toevallig een idee?


Hoofdprobleem

Bij 0 °C buiten brandt de ketel maar ±3 minuten per ±13 minuten. De warmtepomp alleen is te zwak, dus er komt te weinig warmte het huis in. De woonkamer zakt 's nachts van 20,5 naar 17,5.


Bijkomend probleem

De radiatoren voor in de woonkamer zitten op een verre lus. Bij die korte pulsen komt daar bijna geen warmte aan: de aanvoer piekt even en zakt dan meteen weer weg.

Alvast bedankt!
Radiatorknoppen vervangen, is alles ook weer dynamisch ingeregeld? Dus op een goede deltaT aanvoer retour?


Lijkt erop alsof er heel veel terugkomt door 1 radiator en hierdoor het systeem pendelt.


En/of wellicht de ketel in de hoog vermogen staan waardoor hij nu te snel zijn setpoint haalt

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
Hmm geen idee @Marlonn94
We hebben thermostaat knoppen op verschillende radiatoren geplaatst, maar deze staan nu gewoon helemaal open.

De temp. die je ziet is op de radiator voor in het huis, een verdere lus, voetventiel staat helemaal open. Het is een naar verhouding erg grote radiator (3 in serie).

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:28

Pietje555

@j111194 Ik zou de instellingen eerst maar weer eens op fabriekswaarden zetten en de Remeha Smart Start app draaien. 95% van de gevallen werkt dit goed en hoef je alleen maar je stooklijn en HP000 iets aan te passen.
Snap niet dat iedereen aan vertragingstijden enz gaat prutsen.
CP240 staat ook veel te hoog.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
Aha, oke dan gaan we dat doen @Pietje555
Die kan ik (als niet installateur) gewoon terug zetten naar fabriek en instellen?

  • Marlonn94
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 17:35
j111194 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:05:
Hmm geen idee @Marlonn94
We hebben thermostaat knoppen op verschillende radiatoren geplaatst, maar deze staan nu gewoon helemaal open.

De temp. die je ziet is op de radiator voor in het huis, een verdere lus, voetventiel staat helemaal open. Het is een naar verhouding erg grote radiator (3 in serie).
Een thermostatische knop heeft normaal ook een voorinstelling met hoeveel flow er in vollast doorheen kan. Even zomaar alles vervangen is vaak makkelijk gedacht. Je zou eens kunnen kijken bij een koude opstart welke radiatoren het eerste warm worden en welke achter blijven.

Hier eventueel de boel wat knijpen zodat alles tegelijk opwarmt.

Beste is meten met een thermometer wat aanvoer en retour doen. Even google of AI vragen. Een kind kan de was doen

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
Ik heb alleen helaas niet overal een voetventiel, want ik denk inderdaad wel dat dit deel van het probleem is helaas.

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 18:28

Pietje555

j111194 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:52:
Aha, oke dan gaan we dat doen @Pietje555
Die kan ik (als niet installateur) gewoon terug zetten naar fabriek en instellen?
Ja, dat kan. Fabriekswaarden staan in de montage handleiding. Maar het makkelijkste is de Remeha Smart Start app te gebruiken omdat deze direct de instellingen aanpast voor jou situatie aan de hand van vragen. Moet wel je EA met Bluetooth kunnen verbinden.
Voetventielen heb je wel nodig, maar voor het moment kun je testen door alle knoppen op vorststand (*) te zetten en 1 voor 1 opendraaien.
Let wel, een EA reageert langzaam dus geduld. Ik heb er 2 seizoenen over gedaan om hem helemaal goed te krijgen.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
Oke dan gaan we daar naar kijken. Dank!

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
Update: gisteravond heb ik de instellingen naar de fabriekswaarden gezet. Helaas niet met de Smart Start app, want mijn Elga heeft geen Bluetooth (sticker doorgekruist) en ik heb geen dongel of GTW. Ik heb het daarom met de handleiding erbij gedaan. De belangrijkste waarden nu:

CP210/CP220 Voetpunt stooklijn = 15

CP230 Helling stooklijn = 1,5 (nu naar 1,8 gezet)

CP240 Invloed ruimtetemperatuur = 3

CP000 Max. aanvoertemp. groep = 70

CP780 Regelstrategie = Automatisch

HP000 Bivalentietemperatuur = 15

HP030 VertrStartReserveCV = 0 (buitentemperatuur-afhankelijk)

HP047 / HP048 Vertraging min./max. buitenT = 8 / 30 min

HP031 VertragStopReservCV = 4 min

Vannacht is de temperatuur in huis helaas weer flink gedaald: van 17,5 naar 14 graden bij ±−1 °C buiten. De ketel blijft pendelen: ±3 min aan, ±10 min uit. Ik zet de grafiek erbij met het gas, de aanvoer en de temperatuur van de eTwist.

Moet de aanvoer constanter zijn eigenlijk met bijspringen van de ketel? En moet de afvoer van de radiatoren niet hoger zijn?

Iemand een idee hoe dit te verhelpen?

Dank!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sQxKpWzcnRZ1iNy88Rak_4TAHoI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3lj2nlqfUN7c2xh0cjUoIOTN.png?f=fotoalbum_large

  • WinMan
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:02
Ethnocentrix schreef op woensdag 18 november 2026 @ 14:51:
Onze Elga all-in-one is na net iets meer dan 2 jaar op spectaculaire wijze overleden. :o

Zaterdagnacht hoorden we ineens een keiharde knal in huis, met daarna het geluid van stromend water. Er kwam water uit de cv-ketel stromen, dus snel de stekker eruit getrokken, met handdoeken alles opgevangen en zondagochtend Holland Warmte (de installateur) gebeld. Ze zijn die middag langsgeweest en hebben de automatische ontluchter vervangen. Die was namelijk "ontploft" zoals de monteur het omschreef. Na het vervangen en weer vullen wilde de wamtepomp alleen niet meer starten. Deze gaf aan dat de druk in het koelgascicruit te laag was.

Omdat de monteur geen F-gas certificaat had is er de volgende dag een andere monteur geweest. Zijn conclusie: de warmtewisselaar in het hybride gedeelte is gescheurd, waardoor het koelgas met 30 bar het watercircuit in is geschoten. Nadat het koelgas via de ontluchter is verdwenen zijn de koelleidingen en de buitenunit volgelopen met water.

De volledige warmtepomp en koelleidingen moeten vervangen gaan worden. Waarschijnlijk gaat de CV zelf ook vervangen worden omdat ze niet weten wat de klap nog meer heeft beschadigd.

De komende maand stoken we dus gewoon weer op gas :|
Ja, mij ook zaterdag de 14e overkomen, was alleen rond 8 uur in de avond. Bij mij draait de EA6 nu 25 maanden. Ben benieuwd hoe ReMeHa met jouw geval omgaat. Bij mij is de claim in de eerste instantie afgewezen omdat ik het debiet op 15L p/m en de pomp op 75% had staan. Wel een buffervat in serie. Op mijn verweer is nog niet gereageerd.

·        Stabiel debiet ruim boven ondergrens: Met deze pompinstelling leverde het toestel een constant en stabiel debiet van 15 l/min. Dit ligt ruim boven de kritische minimumgrens (~9-10 l/min) en binnen de veilige werkingsgrenzen van het toestel.

·        Geen ingrijpen van interne beveiliging: De Elga Ace is een debietgestuurde warmtepomp met eigen flowsensor en vorstbeveiliging. Deze beveiligingen hebben nooit een storing gegeven of ingegrepen, wat bevestigt dat het debiet en de temperaturen tijdens bedrijf en ontdooicycli binnen de veilige marges bleven.

·        Buffervat in de retour & open installatie: In de retourleiding is in serie een buffervat van 51 liter opgenomen en het afgiftesysteem heeft geen dichtlopende zoneregeling. Hierdoor was direct vóór de warmtewisselaar altijd een ruime warmtebuffer en onbelemmerde circulatie aanwezig tijdens ontdooicycli (defrost).

Wat denken jullie. Thanks.

.....wachtend op PCdeLuxe dual xeon 2,66ghz systeem... (haha, was in 2003)


  • Desmosil
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22:03
j111194 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 07:40:
Update: gisteravond heb ik de instellingen naar de fabriekswaarden gezet. Helaas niet met de Smart Start app, want mijn Elga heeft geen Bluetooth (sticker doorgekruist) en ik heb geen dongel of GTW. Ik heb het daarom met de handleiding erbij gedaan. De belangrijkste waarden nu:
Heb je misschien ook een grafiek van het vermogen van de wp?

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
Jazeker, wel via een stroommeter erop, zie hieronder

Vanmorgen (waar de stabielere hoge aanvoertemp lijn begint) had ik een testmodus aangezet op hoog vermogen, en een radiator welke dichtbij de ketel is dichtgedraaid, dit zodat het een beetje warmer werd. Hierna bleef het gas langer bijdraaien. (pendelen stopte, maar wel constante aanvoer van gas)
Om 9:38 heb ik deze radiator weer open gedraaid. Na een halfuur daalde de temperatuur en begon het pendelen weer. Weet niet of dit met elkaar te maken heeft, maar wellicht.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/InUklr0rehTpVMl4zjohNOfT22c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/luyqKpHnzQ1r4aOGRwaAziBL.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2nw5CxxbFgh7rdxIs1cKCqmm1iw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lxZQvIYXEYcar1Q3HgAcQ622.png?f=fotoalbum_large

  • mt66
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:22

mt66

12x ZP+6xO, EA 6kw MB

Zo te horen is deze eerste radiator al probleem deze geeft direct heet water retour hp waardoor deze uitgaat. Zet hem volledig dicht voor in ieder geval 1 dag en kijk wat er dan gebeurd. Daarna zou je de radiator een klein stukje kunnen openzetten zodat deze 30 graden bij de retour wordt.

Als dit werkt kun je hp000 weer wijzigen zodat de hp weer meer overneemt van de ketel

[ Voor 13% gewijzigd door mt66 op 27-11-2026 12:52 ]


  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
Maar is het dan logisch dat wanneer deze weer om 11:00u dicht is gedraaid, het systeem nog blijft pendelen? En dat wanneer deze om 9:45 vanmorgen dicht gezet is het gas constant bleef bijwarmen?

Edit: Vergeten bij mijn vorige bericht te vermelden, maar ik heb dus de desbetreffende radiator om 11:05u weer dichtgedraaid. Hierna hield het pendelen nog steeds stand.

[ Voor 30% gewijzigd door j111194 op 27-11-2026 12:59 ]


  • mozziej
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:23
Hey! Vanmorgen is er een monteur geweest en die zei dat het normaal gedrag is.
De Elga Ace gebruikt de warmte in huis om zelf ook warm te blijven, daardoor draait de pomp én gebruikt hij gas. Het is dus volgens hen geen storing.

Zien jullie dit gedrag ook sinds het kouder is geworden (zondag)? Met andere woorden ; bij ons is het gasverbruik gestegen en gebruikt hij nu ongeveer elke dag 'veel' gas (gemiddeld 12 m2 (eerder was dit 1 m2 per dag omdat we de ketel alleen nog gebruiken voor warm water) .

Als de temperatuur straks boven de 0 graden komt moet dit gedrag vanzelf weggaan. De thermostaat is in orde en zou dit probleem dus niet moeten veroorzaken. Het is normaal gesproken 18.5 graden bij ons in huis maar nu zitten we er erg 'warmpjes' bij : 20 graden. Dit was vooral, volgens de monteur, omdat de warmtepomp dan de warmte in huis 'opslaat' om zo weer te gebruiken om te voorkomen dat de buiten unit bevriest.

Nu maar hopen dat het snel warmer wordt en de theorie klopt..

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
Update:
Ik heb om 13:20 alle radiatoren dichtgedraaid, behalve de voorste in het huis (degene met de meters en welke ver verwijderd is van de ketel)
Nu lijkt daar wel de temperatuur omhoog te gaan. De stippellijn is het exacte moment waarop alle radiatoren dichtgedraaid zijn.

Is dit een beter beeld? Of is het systeem nog steeds te veel aan het pendelen? (blauw is inlet, geel is outlet temp)

Of gaat pendelen echt alleen om de warmtepomp zelf? Deze geeft wel constante power. Deze ketel springt elke 20 min even bij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PTi7p9D5fx5_8QTyr3XNpSAy9Dc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/GywL3WVM409ETy63KrsnUjXu.png?f=user_large

[ Voor 10% gewijzigd door j111194 op 27-11-2026 14:45 ]


  • Desmosil
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22:03
j111194 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:42:
Update:
Ik heb om 13:20 alle radiatoren dichtgedraaid, behalve de voorste in het huis (degene met de meters en welke ver verwijderd is van de ketel)
Nu lijkt daar wel de temperatuur omhoog te gaan. De stippellijn is het exacte moment waarop alle radiatoren dichtgedraaid zijn.

Is dit een beter beeld? Of is het systeem nog steeds te veel aan het pendelen? (blauw is inlet, geel is outlet temp)

Of gaat pendelen echt alleen om de warmtepomp zelf? Deze geeft wel constante power. Deze ketel springt elke 20 min even bij.
[Afbeelding]
Opzich zou ik mij niet druk maken over hoe de ketel stookt, die wordt waarschijnlijk aan/uit gestuurd, die kan wel tegen wat gependel. Wel zal de temperatuur omhoog moeten van het water.

Toen ik nog hybride draaide had ik ook kleine piekjes gas steeds. Als je de ketel eens uit zet, komt de wp dan wel op temperatuur?

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
@Desmosil Ik weet het niet exact, maar ik denk dat de warmtepomp zelfstandig 25 a 30 graden haalt. Of wat bedoel je exact?

[ Voor 10% gewijzigd door j111194 op 27-11-2026 15:43 ]


  • mt66
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:22

mt66

12x ZP+6xO, EA 6kw MB

Mooie grafiek jj111194 maar we missen de x as data. Hoe vaak gaat het systeem nu aan en uit? Als het elke 44 minuten is kan het de ontdooicyclus zijn

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
Warmtepomp doet het wel constant, de pulsen komen elke 20min van de cv.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sxItcGn2135FEhBQ9K2J_lI2I8Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TIPUzZRse5yEWKmUZFkwWkkH.jpg?f=fotoalbum_large

  • mt66
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:22

mt66

12x ZP+6xO, EA 6kw MB

Het lijkt erop dat de EA te,weinig capaciteit heeft en de ketel te veel. Staat de temperatuur van je ketel niet te hoog waardoor die steeds na enkele minuten al weer uit gaat. Zelf draai ik ea monoblock nu dag en nacht en soms even 0,1 m3 Gas erbij. Voorheen 1000m3 per jaar nu 100m3 waarvan ca. 30m3 voor verwarming.

[ Voor 29% gewijzigd door mt66 op 27-11-2026 18:07 ]


  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
Hmm hoe zou ik dit kunnen onderzoeken en aanpassen?

Wat zou het resultaat dan moeten zijn?

  • Desmosil
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22:03
mt66 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 18:05:
Het lijkt erop dat de EA te,weinig capaciteit heeft en de ketel te veel. Staat de temperatuur van je ketel niet te hoog waardoor die steeds na enkele minuten al weer uit gaat.
Dat zou het goed kunnen zijn. Hier draai ik met een EA 6kW ook 33 aanvoer en 29 retour. Daar verbruikt hij ongeveer hetzelfde vermogen voor. Verschil is denk ik vloerverwarming, want hier is de woningen warm.

Het lijkt erop dat je wp niet hoger komt, dan gas erbij zet en direct over setpoint heen gaat en gas weer uit doet. Effectief heb je dan weinig warmte. Idd je ketel in temperatuur of vermogen verlagen zou een idee kunnen zijn. Misschien dat die dan in laag vermogen de EA helpt.

  • Desmosil
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22:03
mt66 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 18:05:
Het lijkt erop dat de EA te,weinig capaciteit heeft en de ketel te veel. Staat de temperatuur van je ketel niet te hoog waardoor die steeds na enkele minuten al weer uit gaat.
Dat zou het goed kunnen zijn. Hier draai ik met een EA 6kW ook 33 aanvoer en 29 retour. Daar verbruikt hij ongeveer hetzelfde vermogen voor. Verschil is denk ik vloerverwarming, want hier is de woningen warm.

Het lijkt erop dat je wp niet hoger komt, dan gas erbij zet en direct over setpoint heen gaat en gas weer uit doet. Effectief heb je dan weinig warmte. Idd je ketel in temperatuur of vermogen verlagen zou een idee kunnen zijn. Misschien dat die dan in laag vermogen de EA helpt.

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:55
Hmm oke. Hoe zou ik dat kunnen doen?

Wij hebben inderdaad geen vloerverwarming en redelijk oud huis. Ketel is dus op koude dagen erg nodig.
Pagina: 1 ... 43 44 Laatste