• bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08:53
Weet iemand hoe ik bij de installateur instellingen kom om het bivalentiepunt van mijn Remeha warmtepomp aan te passen?

Systeem: Remeha Tzerra Ace 28c HR - Ketel. Warmte pomp Atlantic Aurea 5 R32 Hybrid add.on.

Staat standaard (of in ieder geval bij de mijne, ben net verhuisd) op 5 graden, wat betekent dat de warmtepomp zo ongeveer deze hele januari maand uit heeft gestaan en de vloer volledig via gas is verwarmd.

Heb helaas geen cozy touch bridge en krijg die app dus ook niet verbonden.

Als iemand een tip heeft hoe ik bij die instellingen kan komen dan zou dat geweldig zijn!
bernieh schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 23:23:
Weet iemand hoe ik bij de installateur instellingen kom om het bivalentiepunt van mijn Remeha warmtepomp aan te passen?
Systeem: Remeha Tzerra Ace 28c HR - Ketel. Warmte pomp Atlantic Aurea 5 R32 Hybrid add.on.
Je zit in het verkeerde topic. Dit topic gaat alleen over de Elga Ace en die heb jij (volgens bovenstaand tekst) niet.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 01-02-2026 09:30 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:38
bernieh schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 23:23:
Weet iemand hoe ik bij de installateur instellingen kom om het bivalentiepunt van mijn Remeha warmtepomp aan te passen?

Systeem: Remeha Tzerra Ace 28c HR - Ketel. Warmte pomp Atlantic Aurea 5 R32 Hybrid add.on.

Staat standaard (of in ieder geval bij de mijne, ben net verhuisd) op 5 graden, wat betekent dat de warmtepomp zo ongeveer deze hele januari maand uit heeft gestaan en de vloer volledig via gas is verwarmd.

Heb helaas geen cozy touch bridge en krijg die app dus ook niet verbonden.

Als iemand een tip heeft hoe ik bij die instellingen kan komen dan zou dat geweldig zijn!
Je kunt je vraag beter in dit topic stellen:
Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S


  • gemert3
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 25-02 08:49
Weet iemand hoe je definitief een buitenunit van een Elga Ace kan afkoppelen?

  • Skipper_NH
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 11:59
Misschien duidelijk vermelden wat het doel van die afkoppeling is. Anders zeg ik: werkschakelaar uitzetten en zaag erin
gemert3 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 13:12:
Weet iemand hoe je definitief een buitenunit van een Elga Ace kan afkoppelen?
Installatiehandleiding in omgekeerde volgorde aflopen?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Ethnocentrix
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 14:50

Ethnocentrix

Rijkserkend prutser

Skipper_NH schreef op zondag 1 februari 2026 @ 14:37:
Misschien duidelijk vermelden wat het doel van die afkoppeling is. Anders zeg ik: werkschakelaar uitzetten en zaag erin
Bij een split unit moeten de leidingen leeggezogen worden. De koelgassen zijn heel slecht voor de ozonlaag en mogen niet vrijkomen.

You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.


  • timenator
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15:02
gemert3 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 13:12:
Weet iemand hoe je definitief een buitenunit van een Elga Ace kan afkoppelen?
Je kunt ook een pump down doen en het koelmiddel opslaan in de buiten unit. Je zet de buiten unit in koelmode en sluit het ventiel aan de perszijde. De compressor pomp dan alle koelmiddel in de buitenunit.

Het verschilt per model hoe je een pump down uitvoert, maar een specialist zal dit wel weten.

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 15:37
timenator schreef op zondag 1 februari 2026 @ 16:22:
[...]


Je kunt ook een pump down doen en het koelmiddel opslaan in de buiten unit. Je zet de buiten unit in koelmode en sluit het ventiel aan de perszijde. De compressor pomp dan alle koelmiddel in de buitenunit.

Het verschilt per model hoe je een pump down uitvoert, maar een specialist zal dit wel weten.
Je mag het in ieder geval niet zelf doen als je geen STEK certificering hebt

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • timenator
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15:02
Pietje555 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 17:44:
[...]

Je mag het in ieder geval niet zelf doen als je geen STEK certificering hebt
Klopt, was ook eigenlijk niet bedoeld om aan te sporen dit zelf te doen. Maar als alternatief voor het leegzuigen.

Tegenwoordig heet het niet meer STEK, maar F-gassen gecertificeerd ;)

  • gemert3
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 25-02 08:49
Skipper_NH schreef op zondag 1 februari 2026 @ 14:37:
Misschien duidelijk vermelden wat het doel van die afkoppeling is. Anders zeg ik: werkschakelaar uitzetten en zaag erin
Is de bedoeling om hem definitief te verwijderen ivm nieuwe installatie

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 15:37
timenator schreef op zondag 1 februari 2026 @ 21:31:
[...]

Tegenwoordig heet het niet meer STEK, maar F-gassen gecertificeerd ;)
Klopt, Gewoonte. Net als de meeste mensen het nog over 220 /380 V hebben terwijl het al sinds 1989 230 /400 V is.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • minicraft
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 14:07
Bij deze de vraag aan diegene die een homeWizard kWh meter hebben aangesloten op de elga Ace via de S0+/S0-
Als ik het goed heb zijn op de kWh meter de aasluit punten 5 (S0+) en 6 (S0-)
vervolgens aangesloten met een origineel stekkertje op de elga ace print
pulswaarde elga ace (HP033) op 1 Wh
HomeWizard kWh ook op 1Wh (0.001 kWh )
maar dan de vraag is het importvermogen of exportvermogen wat je op de kWh meter moet instellen
Heb bijde geprobeerd maar wat de kWh meet en de elga ace komen niet overeen
Wat doe ik verkeerd

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 15:37
@minicraft wat ik van Remeha begrepen heb zit er geen kWh meting in de EA. De waarde is een inschatting van het verbruik net als het gasverbruik. De pulsemeting is dus net zo betrouwbaar als het verbruik in de app. Wil je het echte verbruik weten dan moet je en kWh meting in de voeding plaatsen.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • k60R59k1
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 20-02 22:26
Voor de 3e maandag op rij slaat mijn Elga Ace 4kw split op hol!

Als hij in het progamma met de hele week 20 graden en hij nadert het enige schakelmoment op maandag (van 20 naar 20) besluit hij te gaan verwarmen naar 21,5 graden. De eiwist en de app geven dit dan aan, terwijl het niet overeenkomst met het programma.

Ik heb ook een programma waarin ik wel verwarm naar 21,5, om warmte te bufferen, maar dat gebruik ik nu niet. Ik heb in een poging dit probleem op te lossen ook tijdelijk de programma's 1 en 2 omgegooid in de app, maar dit veranderde niets. Ik heb een lange aanwarm tijd, maar vannacht om 2 uur werd ik al wakker van de hitte in huis. Ik heb vorige feedback gegeven in de app, maar vannacht moest ik het hitteprotocol erbij pakken.

Ik heb al een keer de elga ace en daarmee ook de bedrade etwist een half uur van de stoom afgehaald in de hoop dat hij zich zou resetten. Als ik een timer zet van 21,5 naar 20 graden gaat hij aftellen naar het schakelmoment en is het ook weer de rest van de week 20 graden.

Hebben meer mensen dit? Of moet ik hiermee naar mijn digibete installateur?

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 13:48
ardvark99 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 13:20:
Het kan nog goedkoper, 130 euro incl verzending. Wel tot 3 weken verzending:

https://www.tavolla.com/b...a-piattaforma-baxi-space/
Heb je hem ook daadwerkelijk al besteld?
Zo ja, hoe loopt dat?

Ik krijg vanuit heizungs-billiger de melding dat er vertraging is met de levering vanuit de leverancier dus twijfel of zijn wel zullen gaan leveren.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Nu online
MuadDib007 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 07:39:
[...]


Heb je hem ook daadwerkelijk al besteld?
Zo ja, hoe loopt dat?

Ik krijg vanuit heizungs-billiger de melding dat er vertraging is met de levering vanuit de leverancier dus twijfel of zijn wel zullen gaan leveren.
Ik heb hem idd besteld, maar levertijd is 1-3 weken. Ik heb wel een orderbevestiging gehad (op z'n Italiaans natuurlijk :) ).
Verder maar afwachten.

  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Nu online
Ligt de Remeha cloud server er uit? Ik heb al sinds vanmorgen in HA de melding dat ik opnieuw moet autoriseren, wat telkens terugkomt:

Remeha Home
Failed to refresh the Remeha Home access token. Please re-authenticate with your Remeha Home credentials to continue using this integration.

  • martijn090680
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 15:41
ardvark99 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 11:43:
Ligt de Remeha cloud server er uit? Ik heb al sinds vanmorgen in HA de melding dat ik opnieuw moet autoriseren, wat telkens terugkomt:

Remeha Home
Failed to refresh the Remeha Home access token. Please re-authenticate with your Remeha Home credentials to continue using this integration.
volgens mij had ik hetzelfde maar nu lijkt het weer te werken

  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Nu online
martijn090680 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 11:46:
[...]


volgens mij had ik hetzelfde maar nu lijkt het weer te werken
Is nu idd weer stabiel, thanks.

  • Sonne Haerdt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 07-02 11:01
Goedemiddag,
In de Remeha documentatie kan ik het antwoord op de volgende vraag niet vinden, wie weet hier meer van:
De afgelopen tijd wat (beperkt) gasverbruik gehad met hybride werking wat op zich prima functioneerd (WAR+en eTwist).
Vraag: Neemt de ketel (Tzerra Ace 39C) de stooklijn van de WP (Elga Ace Monoblock 6Kw) over of blijft deze op de eigen (al of niet) ingestelde stooklijn staan. Met andere woorden, heeft het zin een stooklijn op de ketel in te stellen of als deze er al in staat deze te fiin-tunen. De stooklijn van de WP is geoptimalseerd (helling 1.0, voetpunt 23Gr. C, CP240 op 2 en de aanvoer temp. van de WP blijft binnen 0.5 Gr. C op het Internal Setpoint

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 15:37
@Sonne Haerdt In hybride bedrijf heb je maar 1 systeem. Niet WP en CV ketel.
De gehele regeling wordt door de EA bepaald dus ook de stooklijn.
Veel instellingen welke op de EA worden gedaan worden gesynchroniseerd met de CV ketel als je tenminste op OpenTherm werkt. Met aan/uit regeling dan gedraagd de CV ketel of er een domme thermostaat aan hangt.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 17:17
ardvark99 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 08:55:
[...]

Ik heb hem idd besteld, maar levertijd is 1-3 weken. Ik heb wel een orderbevestiging gehad (op z'n Italiaans natuurlijk :) ).
Verder maar afwachten.
Interessant, ik moet er ook nog een hebben voor mijn Eria 8kW
Laat ff weten of er wat verstuurd gaat worden.

  • pertinent
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 25-02 23:15
Hi,

Ik heb een probleem met mijn Elga Ace 4Kwh in combinatie met een Remeha Tzerra CV ketel dat ik aan jullie wil voorleggen.

Zodra de buitentemperatuur naar rond de 4 graden of lager gaat stort het rendement van de Ace in. Ik zie dan in het verbruik op de app dat er 80-90%% gas verbruikt wordt.

Wat heb ik ontdekt:
- de aanvoer naar de WP gaat dan naar 50 graden
- WP draait dan niet meer
- de geplaatste bypass wordt warm/heel warm
- drukverschil Ace en Tzerra is constant 0,8 tot 0,9 bar
- de aanvoer van de CV ketel is ook 50 graden
- de bypass heb ik al dichtgedraaid tot 0,5 bar. Iets verschil, gaat nog steeds open, aanvoer WP naar 45/50 graden

Verschil aanvoer en retour moet 10 graden zijn begrijp ik in een LTV systeem.

Mijn analyse:
- door het drukverschil CV en WP gaat de bypass altijd open, dus altijd laag rendement
- drukverschil neemt toe zodra de CV aanslaat
- bypass gaat nog verder open, retour CV/aanvoer WP naar 50 graden
- WP stopt er mee
- ik verlies veel centjes

Klopt mijn redenering?

Dank voor het meedenken!

  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:38
pertinent schreef op maandag 9 februari 2026 @ 23:06:
Hi,

Ik heb een probleem met mijn Elga Ace 4Kwh in combinatie met een Remeha Tzerra CV ketel dat ik aan jullie wil voorleggen.

Zodra de buitentemperatuur naar rond de 4 graden of lager gaat stort het rendement van de Ace in. Ik zie dan in het verbruik op de app dat er 80-90%% gas verbruikt wordt.

Wat heb ik ontdekt:
- de aanvoer naar de WP gaat dan naar 50 graden
- WP draait dan niet meer
- de geplaatste bypass wordt warm/heel warm
- drukverschil Ace en Tzerra is constant 0,8 tot 0,9 bar
- de aanvoer van de CV ketel is ook 50 graden
- de bypass heb ik al dichtgedraaid tot 0,5 bar. Iets verschil, gaat nog steeds open, aanvoer WP naar 45/50 graden

Verschil aanvoer en retour moet 10 graden zijn begrijp ik in een LTV systeem.

Mijn analyse:
- door het drukverschil CV en WP gaat de bypass altijd open, dus altijd laag rendement
- drukverschil neemt toe zodra de CV aanslaat
- bypass gaat nog verder open, retour CV/aanvoer WP naar 50 graden
- WP stopt er mee
- ik verlies veel centjes

Klopt mijn redenering?

Dank voor het meedenken!
Volgens mij ben je vooral met de symptomen bezig en niet zozeer met de oorzaak.

Waarom gaat bijvoorbeeld je gasketel het verwarmen overnemen bij 4 graden of lager? Dat zit in de instellingen van je warmtepomp, heb je die al gecontroleerd adhv de handleiding?
Bijvoorbeeld, op welke modus staat ie? Op prijsgestuurd? Of hoe staat je stooklijn ingesteld? En je bivalente temperatuur? Enzovoorts.

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S


  • Goofy2k
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 19-02 01:07
Het is volkomen normaal dat bij lagere temperaturen de gasketel het over neemt van de WP. Wanneer dit gebeurt is afhankelijk van de tarieven voor electra en gas die je in de WP kunt invoeren. Bij mij begint bij (gemiddelde) dag temperaturen lager dan 8C gas het over te nemen van elektra.

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 13:48
pertinent schreef op maandag 9 februari 2026 @ 23:06:
Hi,

Ik heb een probleem met mijn Elga Ace 4Kwh in combinatie met een Remeha Tzerra CV ketel dat ik aan jullie wil voorleggen.

Zodra de buitentemperatuur naar rond de 4 graden of lager gaat stort het rendement van de Ace in. Ik zie dan in het verbruik op de app dat er 80-90%% gas verbruikt wordt.

Wat heb ik ontdekt:
- de aanvoer naar de WP gaat dan naar 50 graden
- WP draait dan niet meer
- de geplaatste bypass wordt warm/heel warm
- drukverschil Ace en Tzerra is constant 0,8 tot 0,9 bar
- de aanvoer van de CV ketel is ook 50 graden
- de bypass heb ik al dichtgedraaid tot 0,5 bar. Iets verschil, gaat nog steeds open, aanvoer WP naar 45/50 graden

Verschil aanvoer en retour moet 10 graden zijn begrijp ik in een LTV systeem.

Mijn analyse:
- door het drukverschil CV en WP gaat de bypass altijd open, dus altijd laag rendement
- drukverschil neemt toe zodra de CV aanslaat
- bypass gaat nog verder open, retour CV/aanvoer WP naar 50 graden
- WP stopt er mee
- ik verlies veel centjes

Klopt mijn redenering?

Dank voor het meedenken!
Hoe is je afgiftesysteem opgebouwd?

Een bypass schiet open als de flow niet door de rest van je systeem heen kan.

Zelf heb ik problemen gehad met de thermostaatknop aan de verdeler van de vloerverwarming, die heb ik verder open moeten zetten om knijpen te voorkomen.

Wellicht zijn er ook instellingen op de Elga die kunnen helpen maar omdat je aangeeft dat de bypass actief wordt klinkt het eerder als een probleem in je afgiftesysteem

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:38
Goofy2k schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 00:54:
Het is volkomen normaal dat bij lagere temperaturen de gasketel het over neemt van de WP. Wanneer dit gebeurt is afhankelijk van de tarieven voor electra en gas die je in de WP kunt invoeren. Bij mij begint bij (gemiddelde) dag temperaturen lager dan 8C gas het over te nemen van elektra.
Maar ook dat is allemaal afhankelijk van je instellingen. Veel mensen die hier voor het eerst komen hebben vaak nog de (verkeerde) fabrieksinstellingen erin staan, dus altijd goed om daar even op te wijzen.

Ik stuur bijvoorbeeld niet op prijs, en de WP kan het voor ons huis makkelijk af zonder gas tot rond het vriespunt. Zou ik tussen zeg 1 en 8 graden al gas mee gaan stoken, dan ben ik gewoon onnodig geld aan het verbranden en onnodig extra CO2 aan het uitstoten.

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 15:37
@pertinent CV en EA kunnen geen drukverschil hebben omdat ze beiden op dezelfde openverdeler aangesloten zitten.
Het openen van de bypass kan hiervoor dus geen verklaring zijn. Als hij wel opengaat met 0,5 bar dan zit er in het afgifte teveel weerstand (lees: staat teveel dicht). Meestal door thermostaat kranen of groepafsluiters in de vloerverwarming.
Bypass hoort aan het eind van je leidingen en niet bij je CV/EA geplaatst te worden.
Probeer hem eerst maar eens helemaal dicht te zetten. Er mag gewoon geen water over de bypass gaan.
Overigens is een kapotte/verkeert ingestelde/verkeert geplaatste één van de hoofdoorzaken van problemen met een hybride WP.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • pertinent
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 25-02 23:15
Hi,

Dank voor het meedenken en jullie antwoorden. Merk dat mijn vraag voor meerdere uitleg vatbaar is.

Het punt dat ik probeer te maken is dat er in mijn ogen iets fundamenteels fout is met de bypass. Omdat daar praktisch altijd water doorheen stroomt. Dat kost rendement.

Over mijn afgiftesysteem: ik heb geen vloerverwarming en en mix tussen hoog en laag temperatuur radiatoren. Dat systeem heeft 20 jaar gewerkt zonder bypass.

Bij de installatie van de WP is een bypass geplaatst. Ik heb wel naregeling in de vorm van thermostaatkranen. Van de 14 radiatoren staan er 3 (de grootste) open, 8 staan er open met een thermostaat en 3 dicht. Dus in mijn ogen heb ik niet eens een bypass nodig.

Sinds de plaatsing van de WP heb ik niets aan de thermostaatkranen, etc veranderd. Misschien zat het drukverschil er altijd wel in. Maar goed, dat heeft 20 jaar zonder bypass goed gewerkt.

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:32
pertinent schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 18:06:
Hi,

Dank voor het meedenken en jullie antwoorden. Merk dat mijn vraag voor meerdere uitleg vatbaar is.

Het punt dat ik probeer te maken is dat er in mijn ogen iets fundamenteels fout is met de bypass. Omdat daar praktisch altijd water doorheen stroomt. Dat kost rendement.

Over mijn afgiftesysteem: ik heb geen vloerverwarming en en mix tussen hoog en laag temperatuur radiatoren. Dat systeem heeft 20 jaar gewerkt zonder bypass.

Bij de installatie van de WP is een bypass geplaatst. Ik heb wel naregeling in de vorm van thermostaatkranen. Van de 14 radiatoren staan er 3 (de grootste) open, 8 staan er open met een thermostaat en 3 dicht. Dus in mijn ogen heb ik niet eens een bypass nodig.

Sinds de plaatsing van de WP heb ik niets aan de thermostaatkranen, etc veranderd. Misschien zat het drukverschil er altijd wel in. Maar goed, dat heeft 20 jaar zonder bypass goed gewerkt.
Misschien eens beginnen met alle (in het gehele afgifte gebied) thermostaat kranen de knop eraf te halen of geforceerd open te zetten zodat je ZEKER weet dat er genoeg afgifte capaciteit is (of in elk geval het meest mogelijke)

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21-02 07:51
Hi!
Sinds afgelopen jaar heb ik een Elga Ace 4kw hybride warmtepomp installatie, dit omdat wij zijn verhuisd (dus weinig ervaring mee).

Nu heb ik een vraag mbt vermogen en aanvoertemperatuur.

Wanneer het warmer dan 7 graden buitentemp. is, draait enkel de warmtepomp. Hierbij wordt er een aanvoertemperatuur geleverd van ongeveer 32 graden. Dit is helaas niet voldoende om ons huis op temperatuur te houden.

De aanvoertemp. krijg ik nooit hoger dan 32 graden zonder dat de CV bij moet springen. Wij verbruiken wij dus erg veel gas, op een mildere dag.

Hoeveel aanvoertemperatuur zou de warmtepomp aan moeten kunnen leveren?
En hoe zou ik dit kunnen instellen/forceren?

Alvast bedankt!
@j111194 De aanvoertemperatuur kan alleen maar omhoog als je de flow vermindert. Maar dat lost niks op. Sterker nog, de COP (én in mindere mate het afgegeven vermogen) zullen daardoor lager worden.
Je WP heeft gewoon onvoldoende vermogen om je huis bij die buitentemperaturen op temperatuur te houden.
Echter, als dat punt nu al ergens bij +8 of +9 ligt, dan had je beter de EA6 kunnen kopen. Die heeft bijna twee keer zoveel vermogen en zou je huis dus tot ca het vriespunt op temperatuur kunnen houden.
Staat de WP wel continu aan? Of werk je met nachtverlaging? Door die uit te schakelen zou je nog wat kunnen winnen.
Als je WP nu continu draait is ie eigenlijk gewoon te klein. De EA6 was dan logischer geweest.
Wat was je gasverbruik in de winter van 2020/21?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:32
Andrehj schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 19:37:
@j111194 De aanvoertemperatuur kan alleen maar omhoog als je de flow vermindert. Maar dat lost niks op. Sterker nog, de COP (én in mindere mate het afgegeven vermogen) zullen daardoor lager worden.
Je WP heeft gewoon onvoldoende vermogen om je huis bij die buitentemperaturen op temperatuur te houden.
Echter, als dat punt nu al ergens bij +8 of +9 ligt, dan had je beter de EA6 kunnen kopen. Die heeft bijna twee keer zoveel vermogen en zou je huis dus tot ca het vriespunt op temperatuur kunnen houden.
Staat de WP wel continu aan? Of werk je met nachtverlaging? Door die uit te schakelen zou je nog wat kunnen winnen.
Als je WP nu continu draait is ie eigenlijk gewoon te klein. De EA6 was dan logischer geweest.
Wat was je gasverbruik in de winter van 2020/21?
Of te weinig afgifte capaciteit in huis. Of verkeerde installatie elga. Of....
Ik denk dat je eerste de oorzaak van de lage temperatuur moet zoeken voordat je kunstgrepen gaat uithalen die alleen maar het onderliggende probleem maskeren.
Wat voor een woning is het, bouwjaar, isolatie, afmetingen?

[ Voor 10% gewijzigd door edwin2021 op 12-02-2026 21:22 ]

edwin2021 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 21:20:
Of te weinig afgifte capaciteit in huis.
Dat kan natuurlijk niet. Bij te weinig afgifte loopt de watertemperatuur juist op zonder dat het binnen warm wordt. Hier is het tegenovergestelde het geval.
Of verkeerde installatie elga.
Die schakelt netjes de ketel in, dus dat lijkt me niet.
Enige mogelijkheid lijkt me een begrensd vermogen door het permanent inschakelen van de stille modus.
Dit is gemakkelijk te controleren door het opgenomen elektrisch vermogen te checken. Dat moet tussen de defrosts steeds oplopen tot een kleine 1 kW.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21-02 07:51
@Andrehj @edwin2021
Ik heb helaas geen inzicht momenteel in de eerdere gasverbruik gegevens omdat wij hier net zijn wonen. Wel een goede om even in te duiken, moet ergens te vinden zijn.
Ik denk wel dat de wp constant draait, maar zag ook niet perse op 4kw.

Het is inderdaad een oud huis en helaas niet optimaal geisoleerd (geen spouw)

Ik heb in enige mate nachtverlaging, overdag vaak 20 a 21 en nacht 17 en 17 indien niet aanwezig. Dit doe ik omdat wij dus, indien lager dan 7 graden buiten, de cv veel bij trekt om warm te houden/maken en dus gas te besparen vooral in nacht en op dagen van niet thuis zijn.

Wel moet gas (indien onder 7 graden buiten) bijtrekken als het uit de nacht komt, dan zie ik in de meter een constante lijn, anders fluctueerd de lijn meer in pendelen.

Wat zou dan effecienter zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1lkbxn3Wd94UDpWXkdeEFryoOpM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VGoYFoQZzm9KQwUeqPXEfWIF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tOsVhXPIzn6v4JZQzm_XPu3KgFI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3qROLAVZKn5BMVZwLTkpPB8C.jpg?f=fotoalbum_large
@j111194 Ik mis de belangrijkste grafiek, die van het stroomverbruik van je WP.
Zo'n meter kost maar weinig en levert veel inzicht. Zonder zo'n meter is je huidige probleem niet te diagnosticeren.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21-02 07:51
Verder zie ik dit in mijn remeha app, een COP van 1.8, maar als ik zelf met 8kwh stroom vs 33kwh geleverd reken kom ik op 33/8=4.1 COP. Of begrijp ik dit verkeerd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mn4YCnOcQxTxcZsM3F7J3bQRa9g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8BJmileBK6GVIQvP7sXQgAi7.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HiMZg1udIYxIALZxpOZMDfInj78=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UdcWmk1nc76kvw2IzcHVzMbr.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NMB9-DL6kF3_TNw8-gN8PIF34Hs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3WTY5wiseXa2Dk5sPeFwDGDq.png?f=fotoalbum_large

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21-02 07:51
Een meter lijkt mij een goed idee om te gaan gebruiken inderdaad!

  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:38
j111194 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 22:00:
Verder zie ik dit in mijn remeha app, een COP van 1.8, maar als ik zelf met 8kwh stroom vs 33kwh geleverd reken kom ik op 33/8=4.1 COP. Of begrijp ik dit verkeerd.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
COP in de app wordt berekend op basis van zowel stroom als gas, niet alleen stroom.

Shelly of Tapo stroommetertje zou handig zijn indd. Of iets voor bij je Homewizard :)

Wat voor radiatoren heb je trouwens? Met ventilatoren? Of ook vloerverwarming?

En heb je al eens de handleiding van de EA4 doorgenomen en gekeken hoe de instellingen staan? Naast de stooklijn zijn er nog een boel andere instellingen die het stookgedrag bepalen.

Heb je daarnaast ook een screenshot van je stooklijn? (staat onder configuratie in de app).

[ Voor 16% gewijzigd door FlowDesign op 12-02-2026 23:19 ]

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S


  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:32
Andrehj schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 21:54:
[...]

Dat kan natuurlijk niet. Bij te weinig afgifte loopt de watertemperatuur juist op zonder dat het binnen warm wordt. Hier is het tegenovergestelde het geval.

[...]

Die schakelt netjes de ketel in, dus dat lijkt me niet.
Enige mogelijkheid lijkt me een begrensd vermogen door het permanent inschakelen van de stille modus.
Dit is gemakkelijk te controleren door het opgenomen elektrisch vermogen te checken. Dat moet tussen de defrosts steeds oplopen tot een kleine 1 kW.
Oeps, overheen gelezen.

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21-02 07:51
@Andrehj @FlowDesign
Ah die COP klopt dus wel.
De instellingen heb ik via een begin checklist al eens nagelopen en op de standaard waarden gezet ja.
Wat voor stroommeter zoude jullie doen? Een stekker welke meet, of heeft dat niet genoeg vermogen?

Ventilatoren heb ik laatst geinstalleerd, en ik denk wel dat het in ieder geval iets sneller warm wordt, maar WP kan dus niet genoeg aanlever temperatuur leveren. Ik heb geen vloerverwarming.
Ik heb in enige mate nachtverlaging, overdag vaak 20 a 21 en nacht 17 en 17 indien niet aanwezig. Dit doe ik omdat wij dus, indien lager dan 7 graden buiten, de cv veel bij trekt om warm te houden/maken en dus gas te besparen vooral in nacht en op dagen van niet thuis zijn.
Wat zouden jullie aanbevelen qua nachtverlaging?

  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Nu online
j111194 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 12:34:
@Andrehj @FlowDesign
Ah die COP klopt dus wel.
De instellingen heb ik via een begin checklist al eens nagelopen en op de standaard waarden gezet ja.
Wat voor stroommeter zoude jullie doen? Een stekker welke meet, of heeft dat niet genoeg vermogen?

Ventilatoren heb ik laatst geinstalleerd, en ik denk wel dat het in ieder geval iets sneller warm wordt, maar WP kan dus niet genoeg aanlever temperatuur leveren. Ik heb geen vloerverwarming.

[...]

Wat zouden jullie aanbevelen qua nachtverlaging?
Als de WP jouw huis al slecht op temperatuur krijgt, so wie so geen nachtverlaging. En dan vandaar uit gaan kijken hoe je het beter krijgt.

Edit:
En nog ff naar jouw gasverbruik gekeken, lijkt het idd op dat de CV 's morgens van ongeveer 7 to 12 uur mee staat te draaieen om extra te verwarmen, samen met de WP waar stroomverbuik ook omhoog gaat.

[ Voor 12% gewijzigd door ardvark99 op 13-02-2026 13:13 ]


  • kermit8
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 10:03
Even temp meten bij de aanvoer leiding vd elga ace met temp meter. Is die daar <32 graden water temp dan is waarschijnlijk je wisselaar kapot of vervuild, Ik had dat bij een nieuwe. werd niet warmer dan 28 graden en dan kwam de ketel erbij. terwijl instellingen goed stonden. Binnenunit is toen vervangen.

  • greg-a
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 17:17
j111194 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 12:34:
@Andrehj @FlowDesign
Ah die COP klopt dus wel.
De instellingen heb ik via een begin checklist al eens nagelopen en op de standaard waarden gezet ja.
Wat voor stroommeter zoude jullie doen? Een stekker welke meet, of heeft dat niet genoeg vermogen?

Ventilatoren heb ik laatst geinstalleerd, en ik denk wel dat het in ieder geval iets sneller warm wordt, maar WP kan dus niet genoeg aanlever temperatuur leveren. Ik heb geen vloerverwarming.

[...]

Wat zouden jullie aanbevelen qua nachtverlaging?
Die stekker van HomeWizard (smart socket?) werkt prima als he EA 4 een stekker heeft. Die gebruik ik ook op mijn EA6

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21-02 07:51
Dan proberen we even de nachtverlaging er af te halen, dan zal het helaas nog steeds niet bij kunnen benen zelfstandig dus wellicht moet de min temp dan iets omhoog en het verbruik nog monitoren.

Aanvoer lijkt niet onder 32 te gaan.

  • Skipper_NH
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 11:59
En geef het een paar dagen (meer dan 3-4) de tijd om de warmte in je muren, vloer en meubel te bufferen. Dat kost dan initieel gas en elektra, maar als het weer niet teveel veranderd die dagen dan moet het geleidelijk allemaal wat lager worden en de temperatuur uiteraard constant en ook meer comfort. Luchtstromen door temperatuur verschillen in een ruimte zorgen vaak voor behoorlijk wat ongemak.

  • Goofy2k
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 19-02 01:07
Vandaag een "koude" maar heldere dag met zon. Testje gedaan met gebruik van BL1 ingang op mijn Elga Ace 6kW. Door daar het juiste signaal op te zetten kan je gebruik van gas uitzetten. Test geslaagd.

Volgende stap: schakelaar monteren die de juiste stand krijgt als mijn slimme meter aangeeft dat ik electra teruglever. Als we daar vanaf a.s. januari weinig of niets voor terug krijgen kan je dat maar beter gebruiken voor verwarmen.
j111194 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 12:34:
Wat voor stroommeter zoude jullie doen? Een stekker welke meet, of heeft dat niet genoeg vermogen?
TS en gepinde posts gelezen?

[ Voor 24% gewijzigd door Andrehj op 13-02-2026 17:26 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Goofy2k
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 19-02 01:07
Ik gebruik een TAPO P110 smart plug. Hiermee kan ik het verbruik van de Elga op afstand monitoren. Levert zeer interessante inzichten op.

De TAPO kan max. 3.6 kW aan , ruim genoeg voor het max. verbruik van 1.35 kW van de Elga Ace 6 kW.

[ Voor 27% gewijzigd door Goofy2k op 13-02-2026 18:40 ]


  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 14:11
@Goofy2k Volgens mij moet een 6kW vast aangesloten worden. Maximaal trekt deze 13 ampere, dat is krap aan voor een stopcontact.

[ Voor 5% gewijzigd door JBtL op 13-02-2026 19:51 ]

Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler


  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:32
Goofy2k schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 16:42:
Vandaag een "koude" maar heldere dag met zon. Testje gedaan met gebruik van BL1 ingang op mijn Elga Ace 6kW. Door daar het juiste signaal op te zetten kan je gebruik van gas uitzetten. Test geslaagd.

Volgende stap: schakelaar monteren die de juiste stand krijgt als mijn slimme meter aangeeft dat ik electra teruglever. Als we daar vanaf a.s. januari weinig of niets voor terug krijgen kan je dat maar beter gebruiken voor verwarmen.
Leg uit, wat heb je gedaan?

  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:32
Goofy2k schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 18:32:
Ik gebruik een TAPO P110 smart plug. Hiermee kan ik het verbruik van de Elga op afstand monitoren. Levert zeer interessante inzichten op.

De TAPO kan max. 3.6 kW aan , ruim genoeg voor het max. verbruik van 1.35 kW van de Elga Ace 6 kW.
Verbruik elga ace 6kw komt niet verder als Ca 2500W maar daar is de tado ook genoeg voor. Heb er zelf een Shelly inbouw tussen zitten met add-on die 5 temperatuur sensoren kan hebben.

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 15:37
JBtL schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 19:50:
@Goofy2k Volgens mij moet een 6kW vast aangesloten worden. Maximaal trekt deze 13 ampere, dat is krap aan voor een stopcontact.
Is helemaal niet verplicht om vast aan te sluiten. De EA6 wordt alleen niet met stekker geleverd. Mag ook met stekker aansluiten en hoeft niet een op een aparte groep. Wandcontactdozen zijn in NL geschikt voor 16A. Zolang je niet boven de 3600W aangesloten vermogen gaat is het geen probleem.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 17:27
Pietje555 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:13:
[...]

Is helemaal niet verplicht om vast aan te sluiten. De EA6 wordt alleen niet met stekker geleverd. Mag ook met stekker aansluiten en hoeft niet een op een aparte groep. Wandcontactdozen zijn in NL geschikt voor 16A. Zolang je niet boven de 3600W aangesloten vermogen gaat is het geen probleem.
Wandcontactdozen kunnen kortstondig dat aan
Maar niet langdurig
Advies sinds paar jaar is apparatuur boven 10A op eigen groep en vast aangesloten

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 15:37
@BarryH nee, dat is al sinds een aantal jaren afgeschaft. In de NEN 1010 staan geen max vermogens meer wanneer je een eigen groep moet toepassen, alleen dat je hem niet mag overbelasten. En wcd hebben wel degelijk nu een CE keur voor 16A constant, dit staat ook p het binnenwerk ingestanst. Alleen stekkerdozen moet je mee oppassen omdat deze wel 10A max zijn als ze met 1.5 mm2 snoer zijn uitgevoerd.
Mijn inductiekookplaat is 14 kW. Zit ook gewoon een stekker aan. Wel pirilex, maar dat volgt uit de norm omdat je de juiste stekker voor het gebruik en vermogen moet toepassen

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 17:27
Pietje555 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:59:
@BarryH nee, dat is al sinds een aantal jaren afgeschaft. In de NEN 1010 staan geen max vermogens meer wanneer je een eigen groep moet toepassen, alleen dat je hem niet mag overbelasten. En wcd hebben wel degelijk nu een CE keur voor 16A constant, dit staat ook p het binnenwerk ingestanst. Alleen stekkerdozen moet je mee oppassen omdat deze wel 10A max zijn als ze met 1.5 mm2 snoer zijn uitgevoerd.
Mijn inductiekookplaat is 14 kW. Zit ook gewoon een stekker aan. Wel pirilex, maar dat volgt uit de norm omdat je de juiste stekker voor het gebruik en vermogen moet toepassen
Hoe ziet dat 16a constant keurmerk er uit?
De meeste bestaande wcd’s zijn waarschijnlijk daar niet op ontworpen

[ Voor 4% gewijzigd door BarryH op 14-02-2026 11:05 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017

Pietje555 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:13:
Is helemaal niet verplicht om vast aan te sluiten. De EA6 wordt alleen niet met stekker geleverd. Mag ook met stekker aansluiten en hoeft niet een op een aparte groep. Wandcontactdozen zijn in NL geschikt voor 16A.
Dat klopt niet. Die 16A is hooguit toegestaan als kortstondige piek. De meeste WCD's kunnen als continu-stroom (en dat is wat een WP trekt) hooguit 10 A aan. En daar komt de EA6 gewoon boven.
Bovendien is het goed gebruik (tot voorkort in de NEN1010 zelfs verplicht) om dergelijke apparatuur op een eigen groep aan te sluiten.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.

Pietje555 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:59:
Mijn inductiekookplaat is 14 kW. Zit ook gewoon een stekker aan. Wel pirilex, maar dat volgt uit de norm omdat je de juiste stekker voor het gebruik en vermogen moet toepassen
Welke inductiekookplaat heeft een 14 kW opgenomen vermogen? En als die al 14 kW is, dan kun je die niet op Perilex aansluiten, want die gaat (op drie fasen, dus niet achter een kookgroep) niet verder dan 3x16A, wat maximaal 11 kW is.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 15:37
@Andrehj wel een beetje bijblijven met de regelgeving.
Zelfs de goedkoopste wcd`s van de Praxis zijn 16A, 3680W continue.
https://www.praxis.nl/ele...polig-zwart-ip20/10075868
De 10A vermelding is alleen als je hem met 1,5 mm2 aansluit als geschakelde contactdoos.
Er wordt alleen geadviseerd 2000 W op een aparte groep aan te sluiten om de kans op overbelasting te beperken. Wasmachines hebben vaak ook een vermogen van 3000W en zitten ook gewoon met een stekker in het stopcontact.
Nergens is vermeld tot welk vermogen je een stekker verbinding mag gebruiken of vast aangesloten moet worden. De stekkers moeten alleen geschikt zijn voor het vermogen. Daarom heb je ook CEE 16/32/64 A stekkers en contactdozen.
De Europese versie tot 16A is de blauwe CEE welke op campings vaak vereist zijn

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie

Pietje555 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 13:15:
@Andrehj wel een beetje bijblijven met de regelgeving.
beperken. Wasmachines hebben vaak ook een vermogen van 3000W en zitten ook gewoon met een stekker in het stopcontact.
Wasmachines zijn nagenoeg altijd 2 kW, of soms nog 2.2 kW. 3 kW komt nooit voor. En bovendien nemen die dat hoge vermogen maar heel kort af, in tegenstelling tot een WP, die dat vermogen continu (zonder e) kan opnemen.
Nergens is vermeld tot welk vermogen je een stekker verbinding mag gebruiken of vast aangesloten moet worden. De stekkers moeten alleen geschikt zijn voor het vermogen. Daarom heb je ook CEE 16/32/64 A stekkers en contactdozen.
De Europese versie tot 16A is de blauwe CEE welke op campings vaak vereist zijn
Die blauwe CEE stekker is inderdaad dé aanbevolen stekker als je wel continu 16A door een stopcontact wil laten lopen. Die kan daar veel beter tegen.
Ik had een collega die ook zo eigenwijs was, en pas na twee gesmolten gewone stopcontacten mij geloofde en zijn EV vanaf dat moment met een blauwe CEE stekker op ging laden.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:38
Als je graag een goedkope smeltende wcd wil zien dan zou ik ook een EA6 met een stekker aansluiten 😁

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S


  • Goofy2k
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 19-02 01:07
Ik monitor nu voor het 4e jaar het electrisch verbruik van mijn Elga Ace 6kW. Dat doe ik via een smart plug (TAPO P110). Ik koppel de gegevens van het dagelijkse gebruik met de gegevens van mijn slimme meter, de gegevens van mijn zonnepanelen en info over graaddagen. Daar komen zeer aardige inzichten uit over bijvoorbeeld de bseparingen (1500 Eu/pj en 70% minder gas), de verhouding van gas en electraverbruik voor verwarming en de potentiele besparing door op zonnige dagen terug te leveren PV energie in te zetten voor verwarmen.

Als voorbeeld voeg ik een paar plaatjes over vnl het gasverbruik. Een van het gasverbruik (meterstand) tegen het cumulatief aantal graaddagen. Daaraan is de besparing op gas (ca 70%) mooi te zien. Voorheen ca 1m3 per graaddag, nu ca 0.3 m3/graaddag. In het tweede plaatje staan dezelfde gegevens, maar nu als gasverbruik per stookseizoen (de blauwe balken). Vervolgens een plaatje van het dagelijkse gasverbruik tegen het aantal graaddagen op die dag voor het lopende stookseizoen. Hier is goed te zien hoe het gasgebruik pas opkomt bij extra lage temperaturen. Als referentie zo'n zelfde plaatje van voor de warmtepomp. En als laatste het dagelijks E- verbruik van de Elga. Hier is mooi te zien hoe het electra verbruik omlaag gaat als gas er in komt.

Ik heb nu twee hoofd-aandachtspunten:

1. reductie van gasgebruik door de Elga op zonnige stookdagen de terug te leveren E te gebruiken voor verwarming (gebruik van BL1/BL2 ingang + Shelly switch)
2. "interne" monitoring (waarschijlijk via modbus)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yhO57vo3lzj_z7Q2MsxuBoz0XGo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fAyWyNVXEfC2PchhHN2MleUq.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/api0rx7vBU7JQRQUgQb2MPycQks=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YG3EU6tK8E2qt0KPkQ2BlqO1.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k5ylGEGbpIf5jejIrl5fZ3SQ40U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/37VdW03aFx6yLY6pdieJuGFS.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6EVhB_25lEh1xmE5s1YOVCg2xyU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vsxIBZZhPigcntsBuXonEHUg.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pcIVqvdIYp6YqmDFrcG0c8tAhFE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iDGewPOX3QCWfq1sVOUuQHVo.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 0% gewijzigd door Goofy2k op 14-02-2026 16:26 . Reden: Gasgebruik per graaddag toegevoegd ]


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 15:37
@FlowDesign doet hij bij mij al 3,5 jaar zonder gas. Watertemp zo hoog als hij het kan krijgen, in de winter dus max 29 gr.
Met een EA6 heb je totaal geen risico, want ik heb hem nooit boven de 2500 W gezien en zeker niet continue. Kan ook niet met een toerengeregelde compressor omdat je geen startpiek heb. 11A is toch echt wel het max. als piek.
Dat er geen stekker aan zit is omdat hij niet specifiek voor de NL markt ontworpen is. In andere EU landen geldt andere regelgeving.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:38
Pietje555 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 16:22:
@FlowDesign doet hij bij mij al 3,5 jaar zonder gas. Watertemp zo hoog als hij het kan krijgen, in de winter dus max 29 gr.
Met een EA6 heb je totaal geen risico, want ik heb hem nooit boven de 2500 W gezien en zeker niet continue. Kan ook niet met een toerengeregelde compressor omdat je geen startpiek heb. 11A is toch echt wel het max. als piek.
Dat er geen stekker aan zit is omdat hij niet specifiek voor de NL markt ontworpen is. In andere EU landen geldt andere regelgeving.
Ik zei wel bewust "goedkope", oftewel als het echt prul is.

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S


  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 14:11
Pietje555 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 16:22:
@FlowDesign doet hij bij mij al 3,5 jaar zonder gas. Watertemp zo hoog als hij het kan krijgen, in de winter dus max 29 gr.
Met een EA6 heb je totaal geen risico, want ik heb hem nooit boven de 2500 W gezien en zeker niet continue. Kan ook niet met een toerengeregelde compressor omdat je geen startpiek heb. 11A is toch echt wel het max. als piek.
Dat er geen stekker aan zit is omdat hij niet specifiek voor de NL markt ontworpen is. In andere EU landen geldt andere regelgeving.
Houd er wel rekening mee dat de warmtepomp bij een hogere aanvoertemperatuur wel een hoger vermogen trekt. Dat het bij jou niet boven de 11A komt wil niet zeggen dat dit voor iedereen zo is. Ik zou me vooral houden aan wat in de specificaties staat - en dat is 13A voor de EA6. Ik vind 3kW voor een stopcontact toch echt wel fors.

Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 15:37
@JBtL aanvoertemperatuur heeft er niets met het opgenomen vermogen te maken. Alleen het afgegeven vermogen zakt omdat bij een hogere aanvoertemperatuur de COP daalt.
13A is alleen bij een 215V, want dat mag de minimale spanning van het net zijn volgens de montage handleiding (+6/-10%). Daarnaast wordt er geadviseerd al te zekeren met een 16A C-kar automaat. Dit slaat al helemaal nergens op met een softstart machine en als bekabeling 3x1,5 mm² toe te passen. Dit is helemaal niet toegestaan met een 16A C-kar automaat.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Nu online
j111194 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 14:21:
Dan proberen we even de nachtverlaging er af te halen, dan zal het helaas nog steeds niet bij kunnen benen zelfstandig dus wellicht moet de min temp dan iets omhoog en het verbruik nog monitoren.

Aanvoer lijkt niet onder 32 te gaan.
En? Wat is de status nu zonder nachtverlaging?

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21-02 07:51
@ardvark99
En? Wat is de status nu zonder nachtverlaging?
Ik heb nu even geprobeerd zonder nachtverlaging, nu blijft de CV natuurlijk draaien (omdat het onder 7graden is), maar ik zie de platte grafiek aan gas niet meer terug. Ik twijfel of dit een voordeligere/efficientere oplossing is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZsA0-3y9m6eajrGM_xMyc1KJe5U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/EEvbReR1GMqN3C6t20oswbxW.png?f=fotoalbum_large

@Andrehj Inmiddels heb ik het verbruik van de Warmtepomp gemonitord, zie afbeelding. Is dit een logisch verbruik? Of lijkt dit te laag te zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9oKnSvrbBI2o0MgR6BhQyeRQqeI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gEEYSpma9czqzr3JWXq9t7KE.png?f=fotoalbum_large
@j111194 Welk type Elga Ace heb je?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21-02 07:51
@Andrehj 4kw
@j111194 Die kan ca 1100W opnemen en draait dus nagenoeg continu vol gas.
Je was met de 6 kW versie beter uit geweest, dan had je veel meer gas kunnen besparen.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:38
Vandaag precies één jaar geleden de EA6 en nieuwe cv-ketel laten installeren.

Verbruik EA6: 2660 kWh
Gasverbruik 2 personen: 210 kuub.

Voordat we de hybride opstelling hadden, verbruikten we gemiddeld zo'n 1150 à 1200 kuub gas per jaar.

Besparing is hiermee bijna €600 per jaar.

Nu moest onze cv-ketel sowieso vervangen worden, wat ook al gauw zo'n €1400 kost, maar stel je zou €6000 voor je hybride opstelling investeren, dan moet je dus hopen dat de EA6 het wel meer dan 10 jaar volhoudt.

Mochten de prijzen van gas en stroom nog verder uiteen gaan lopen (wat ivm belastingen afgelopen 1 januari ook weer het geval was), dan verdien je 'm natuurlijk wel sneller terug.

Maar zelfs als je kiest zou spelen, dan heb je iig 1.800 kg directe CO2-uitstoot vermeden, wat interessanter zou kunnen worden in de toekomst mocht de prijs per ETS omhoog gaan.

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S


  • Goofy2k
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 19-02 01:07
Ik geef na installatie van een nieuwe ketel en een Elga Ace 6kW zo'n 1500 Euro per jaar.

  • Goofy2k
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 19-02 01:07
Ik geef na installatie van een nieuwe ketel en een Elga Ace 6kW zo'n 1500 Euro per jaar plus het milieu effect door 70% minder gas en verdubbeling E-verbruik.

  • j111194
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21-02 07:51
@Andrehj Dat is jammer, installatie zat er al in buj aankoop van het huis.
Verbruik lijkt dus wel te kloppen?
En klopt het dat de warmtepomp zelfstandig (op buitentemperatuur hoger dan meedraaitemp) “maar” 32 a 34 graden kan aanvoeren?
Installateur komt ook nog even kijken volgende week.
j111194 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:41:
@Andrehj Dat is jammer, installatie zat er al in buj aankoop van het huis.
Verbruik lijkt dus wel te kloppen?
En klopt het dat de warmtepomp zelfstandig (op buitentemperatuur hoger dan meedraaitemp) “maar” 32 a 34 graden kan aanvoeren?
Installateur komt ook nog even kijken volgende week.
Die vraag heb ik vorige week al beantwoord. Sindsdien is de natuurkunde achter verwarmingssystemen niet veranderd. Dat geld voor die installateur kun je beter aan iets nuttigs besteden.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 18-02-2026 20:24 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 16:14
j111194 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:41:
@Andrehj Dat is jammer, installatie zat er al in buj aankoop van het huis.
Verbruik lijkt dus wel te kloppen?
En klopt het dat de warmtepomp zelfstandig (op buitentemperatuur hoger dan meedraaitemp) “maar” 32 a 34 graden kan aanvoeren?
Installateur komt ook nog even kijken volgende week.
Verkopen dat ding op MP en opnieuw beginnen. Gewoon een goede Mono kopen en eventueel afgifte verbeteren en liefst (vind ik) naar FE. Hier huis uit 78 en FE met radiatoren.

  • Desmosil
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 17:32
FlowDesign schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:33:
Nu moest onze cv-ketel sowieso vervangen worden, wat ook al gauw zo'n €1400 kost, maar stel je zou €6000 voor je hybride opstelling investeren, dan moet je dus hopen dat de EA6 het wel meer dan 10 jaar volhoudt.
Ik moet zeggen dat ik 6000 best veel vind. Ik was met 4k klaar. Uiteraard met bestaande cv.

  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:38
Desmosil schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 20:41:
[...]


Ik moet zeggen dat ik 6000 best veel vind. Ik was met 4k klaar. Uiteraard met bestaande cv.
Na aftrek subsidie was ik ongeveer €5500 kwijt, dus dat komt wel ongeveer overeen met 4k€ als je de cv-ketel eraf zou trekken.
Maar de subsidie die ik kreeg (2024) was toen nog €2700.

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S


  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:32
Ligt er ook aan welke cv ketel je besteld (Cw6 met boiler is duurder als een basis cv ketel) en hoe de installatie wordt gedaan (bij mij hangt binnendeel in garage en moest aansluitkabel door een natte zwemruimte naar andere zijde woning. Buitendeel Ea6 staat ca 25 Meter verder achter in tuin waarbij leidingen in een geïsoleerde mantelbuis is ingegraven onder straatwerk door)
Ik redde het niet onder de 10k.

  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:38
edwin2021 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 06:03:
Ligt er ook aan welke cv ketel je besteld (Cw6 met boiler is duurder als een basis cv ketel) en hoe de installatie wordt gedaan (bij mij hangt binnendeel in garage en moest aansluitkabel door een natte zwemruimte naar andere zijde woning. Buitendeel Ea6 staat ca 25 Meter verder achter in tuin waarbij leidingen in een geïsoleerde mantelbuis is ingegraven onder straatwerk door)
Ik redde het niet onder de 10k.
Ik heb een Remeha Tzerra ACE Matic 35C CW5 Combi Comfort met eTwist naast de EA6 laten installeren.
Alles op zolder en de buitenunit hangt niet zo ver er vanaf aan de buitenmuur op de eerste verdieping boven een plat dak (dus erg makkelijk te bereiken voor monteurs en geen ARBO of hoogte gezeik).

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S


  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:38
MotorBeast schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 20:20:
[...]


Verkopen dat ding op MP en opnieuw beginnen. Gewoon een goede Mono kopen en eventueel afgifte verbeteren en liefst (vind ik) naar FE. Hier huis uit 78 en FE met radiatoren.
Wij hebben net een nieuw huis gekocht uit 1998 en gaan in Augustus verhuizen. Een aantal HR ramen zijn lek, dus ben aan het overwegen om meteen overal HR++ te laten zetten. Als ik in dit huis weer een warmtepomp laat installeren ga ik ook naar FE denk ik. Kookplaat is ook al inductie, dus de aansluitkosten voor de gasleiding kunnen we ons dan ook meteen besparen.
Als we met onze huidige woning uit 1988 nog maar 200 kuub gas in een jaar verbruiken inclusief SWW, dan moet FE ook lukken met ons nieuwe huis uit 1998 :)

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 16:14
FlowDesign schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 09:20:
[...]

Wij hebben net een nieuw huis gekocht uit 1998 en gaan in Augustus verhuizen. Een aantal HR ramen zijn lek, dus ben aan het overwegen om meteen overal HR++ te laten zetten. Als ik in dit huis weer een warmtepomp laat installeren ga ik ook naar FE denk ik. Kookplaat is ook al inductie, dus de aansluitkosten voor de gasleiding kunnen we ons dan ook meteen besparen.
Als we met onze huidige woning uit 1988 nog maar 200 kuub gas in een jaar verbruiken inclusief SWW, dan moet FE ook lukken met ons nieuwe huis uit 1998 :)
Reken het maar eens door https://www.berekenhet.nl...erdientijd-berekenen.html Op lange termijn is FE altijd goedkoper. NB: leeftijd huis is niet zo relevant. Het gaat met name om je afgifte. Juist nieuwere woning geven vaak problemen met radiatoren omdat die vaak erg krap bemeten zijn. Ik heb van die joekels en na aanpassen isolatie overbemeten zijn. Ligt er VV is het een nobrainer.

  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:38
MotorBeast schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 10:03:
[...]


Reken het maar eens door https://www.berekenhet.nl...erdientijd-berekenen.html Op lange termijn is FE altijd goedkoper. NB: leeftijd huis is niet zo relevant. Het gaat met name om je afgifte. Juist nieuwere woning geven vaak problemen met radiatoren omdat die vaak erg krap bemeten zijn. Ik heb van die joekels en na aanpassen isolatie overbemeten zijn. Ligt er VV is het een nobrainer.
Een paar radiatoren boven zullen we wss wel moeten vervangen voor iets met meer afgifte indd. Vloerverwarming ligt er helaas niet en ik ben geen fan van alleen beneden vvw, omdat het dan boven meestal koud blijft in huis.

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S


  • manmetdehamer
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 16:46
FlowDesign schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 11:04:
[...]

Een paar radiatoren boven zullen we wss wel moeten vervangen voor iets met meer afgifte indd. Vloerverwarming ligt er helaas niet en ik ben geen fan van alleen beneden vvw, omdat het dan boven meestal koud blijft in huis.
Toch is dat met een warmtepomp een stuk minder dan met een cv ketel.
Wij hebben een huis uit 1969 en hebben daar bij een renovatie beneden vloerverwarming + vloerisolatie geinstalleerd. Met de cv bleef boven de temperatuur wat achter, maar sinds de warmtepomp is het overal aangenaam dit vooral omdat de warmtepomp de hele dag aan het verwarmen is en daar ook direct de nu overbemeten radiatoren meeneemt.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 16:14
manmetdehamer schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 11:48:
[...]


Toch is dat met een warmtepomp een stuk minder dan met een cv ketel.
Wij hebben een huis uit 1969 en hebben daar bij een renovatie beneden vloerverwarming + vloerisolatie geinstalleerd. Met de cv bleef boven de temperatuur wat achter, maar sinds de warmtepomp is het overal aangenaam dit vooral omdat de warmtepomp de hele dag aan het verwarmen is en daar ook direct de nu overbemeten radiatoren meeneemt.
Eens. Ik heb hier boven zelfs maar T10 hangen. Geen enkel probleem.

  • martijn090680
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 15:41
manmetdehamer schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 11:48:
[...]


Toch is dat met een warmtepomp een stuk minder dan met een cv ketel.
Wij hebben een huis uit 1969 en hebben daar bij een renovatie beneden vloerverwarming + vloerisolatie geinstalleerd. Met de cv bleef boven de temperatuur wat achter, maar sinds de warmtepomp is het overal aangenaam dit vooral omdat de warmtepomp de hele dag aan het verwarmen is en daar ook direct de nu overbemeten radiatoren meeneemt.
Yep inderdaad, wij hebben een huis uit 1936 en een deel uit 1915 en stoken op max.34 graden. Beneden vloerverwarming en boven is het met radiatoren goed te doen, zeker met ventilatortjes onder de radiatoren. We hebben een goede graadmeter thuis (aka "de vrouw") en die vindt het warm.

  • RealSailor
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 24-02 23:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SewHO0DVhKGBhi5BfPSrw9lVy-0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ePLojBiyy4cWJ8l5vF4swFX7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EQkrNvCct_h8gQmhbNVumYmTndY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R0JSrN2q6E86lNL4JKKkgPFV.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn EA6 is nu een aantal keren in storing gegaan en geblokkeerd. Steeds met grote tussenpozen, soms dagen of weken. Na herstarten dmv stroomloos maken werkt het weer. De foutmelding is H06.01(algemene foutcode buitenunit). Als ik in de logs kijk, zie ik vlak voor de stroming een bijzonder patroon in het verbruik. Het was afgelopen donderdag, dus geen extreem weer, koud, wind of I.d. Systeem draait stabiel en goed verder. Wat zou een verklaring kunnen zijn.

  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Nu online
Even terugkomend op de GTW-08:
ardvark99 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 13:20:
Het kan nog goedkoper, 130 euro incl verzending. Wel tot 3 weken verzending:
https://www.tavolla.com/b...a-piattaforma-baxi-space/
MuadDib007 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 07:39:
[...]
Heb je hem ook daadwerkelijk al besteld?
Zo ja, hoe loopt dat?
Ik krijg vanuit heizungs-billiger de melding dat er vertraging is met de levering vanuit de leverancier dus twijfel of zijn wel zullen gaan leveren.
Technician- schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 18:00:
[...]
Interessant, ik moet er ook nog een hebben voor mijn Eria 8kW
Laat ff weten of er wat verstuurd gaat worden.
Afgelopen donderdag kreeg ik vanuit Italie een mail dat het pakketje verstuurd was. Gisteren een mail van DHL dat ie 's avonds afgeleverd zou worden. En iid, 's avonds kwam ie binnen. Printje zie er precies het zelfde uit als wat ik op de NL sites kan vinden, met bevestigingsmateriaal, USB stik, en een langere kabel. Alleen het stekkertje met korte kabels zit er niet bij, wel een ander kabeltje met 2 stekkers en 5 kabels, ongeveer 25cm lang (UP80 ref:7622059 03).

Op de pakbon staat A7721982 GTW-08 (7651932, Rev 07, HW 05 05, SW 01 03), en op het printje BDR Thermea Group.
Ik heb er verder nog niets mee gedaan, dat komt nog wel een keer. Moet ook nog ff uitzoeken wat ik nog meer nodig heb.

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 13:48
ardvark99 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 10:11:
Even terugkomend op de GTW-08:

[...]


[...]


[...]


Afgelopen donderdag kreeg ik vanuit Italie een mail dat het pakketje verstuurd was. Gisteren een mail van DHL dat ie 's avonds afgeleverd zou worden. En iid, 's avonds kwam ie binnen. Printje zie er precies het zelfde uit als wat ik op de NL sites kan vinden, met bevestigingsmateriaal, USB stik, en een langere kabel. Alleen het stekkertje met korte kabels zit er niet bij, wel een ander kabeltje met 2 stekkers en 5 kabels, ongeveer 25cm lang (UP80 ref:7622059 03).

Op de pakbon staat A7721982 GTW-08 (7651932, Rev 07, HW 05 05, SW 01 03), en op het printje BDR Thermea Group.
Ik heb er verder nog niets mee gedaan, dat komt nog wel een keer. Moet ook nog ff uitzoeken wat ik nog meer nodig heb.
Dan heb jij meer geluk dan ik.
Nog steeds niets ontvangen laat staan verstuurd.

Ik ga hem denk ik maar cancellen bij heizungs-billiger en bij die site van jou bestellen.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • jordvink
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 22-02 22:27
Hi Tweakers,
Nadat de installateur de buitenunit heeft vervangen draait mijn Remeha Elga Ace all-in-one 4kw goed. Ik ben sindsdien het aantal starts van de compressor gaan monitoren om te kijken of ik de stooklijn kan optimaliseren. Met een voetpunt van 15 (kan niet lager) en een helling van 1.2 kwam ik in de koudere dagen (gemiddeld 2 graden) vrij goed uit met 11 starts. Nu het warmer is (gemiddeld 9 graden) kom ik met een helling van 1.1 alsnog op 24 starts. Eigenlijk zou ik het voetpunt moeten verlagen, maar dat staat Remeha console niet toe. Zijn er andere manieren om het aantal starts te verminderen op de milde dagen om het systeem zo efficient mogelijk te laten draaien?

  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:38
jordvink schreef op zondag 22 februari 2026 @ 12:34:
Hi Tweakers,
Nadat de installateur de buitenunit heeft vervangen draait mijn Remeha Elga Ace all-in-one 4kw goed. Ik ben sindsdien het aantal starts van de compressor gaan monitoren om te kijken of ik de stooklijn kan optimaliseren. Met een voetpunt van 15 (kan niet lager) en een helling van 1.2 kwam ik in de koudere dagen (gemiddeld 2 graden) vrij goed uit met 11 starts. Nu het warmer is (gemiddeld 9 graden) kom ik met een helling van 1.1 alsnog op 24 starts. Eigenlijk zou ik het voetpunt moeten verlagen, maar dat staat Remeha console niet toe. Zijn er andere manieren om het aantal starts te verminderen op de milde dagen om het systeem zo efficient mogelijk te laten draaien?
Eén herstart per uur bij 10 graden buiten is helemaal niks mis mee. Pas als je 8 herstart per uur ziet ofzo moet je eraan gaan denken om wat te optimaliseren.

Heb je een eTwist thermostaat? Want 15 graden als voetpunt is gelijk aan "automatisch", wat wil zeggen dat hij de doeltemperatuur van je eTwist overneemt als voetpunt.

Overigens kun je waarschijnlijk beter het voetpunt hoger zetten of op "automatisch" laten staan en de helling van je stooklijn verlagen (dus vlakker) ipv andersom.

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 13:48
jordvink schreef op zondag 22 februari 2026 @ 12:34:
Hi Tweakers,
Nadat de installateur de buitenunit heeft vervangen draait mijn Remeha Elga Ace all-in-one 4kw goed. Ik ben sindsdien het aantal starts van de compressor gaan monitoren om te kijken of ik de stooklijn kan optimaliseren. Met een voetpunt van 15 (kan niet lager) en een helling van 1.2 kwam ik in de koudere dagen (gemiddeld 2 graden) vrij goed uit met 11 starts. Nu het warmer is (gemiddeld 9 graden) kom ik met een helling van 1.1 alsnog op 24 starts. Eigenlijk zou ik het voetpunt moeten verlagen, maar dat staat Remeha console niet toe. Zijn er andere manieren om het aantal starts te verminderen op de milde dagen om het systeem zo efficient mogelijk te laten draaien?
Zelf geef ik tijdens warmere periodes de voorkeur aan ruimteregeling.
Alleen als het wat kouder is (6 graden en lager buiten) en continue draaien gewenst is dan kies ik voor WAR+Ruimte correctie.

Beredenering voor mij is dat tijdens warmere dagen de warmtebehoefte minimaal is en de WP eigenlijk vaak onnodig kortstondig op een laag pitje staat te pruttelen.
Zonder te pruttelen blijft het ook op temperatuur.

Nu die wisseling nog kunnen automatiseren 😁

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • 1nsane
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 08:37
FlowDesign schreef op zondag 22 februari 2026 @ 12:45:
[...]

Eén herstart per uur bij 10 graden buiten is helemaal niks mis mee. Pas als je 8 herstart per uur ziet ofzo moet je eraan gaan denken om wat te optimaliseren.

Heb je een eTwist thermostaat? Want 15 graden als voetpunt is gelijk aan "automatisch", wat wil zeggen dat hij de doeltemperatuur van je eTwist overneemt als voetpunt.

Overigens kun je waarschijnlijk beter het voetpunt hoger zetten of op "automatisch" laten staan en de helling van je stooklijn verlagen (dus vlakker) ipv andersom.
Precies dit. Ik heb hier thuis, ondanks volledige vvw ook wel eea moeten optimaliseren, maar inmiddels zit ik tussen de 0 en 2 starts. Tokkelt lekker rustig.

Adjust non olet, plerumque...


  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:38
MuadDib007 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 15:04:
[...]


Zelf geef ik tijdens warmere periodes de voorkeur aan ruimteregeling.
Alleen als het wat kouder is (6 graden en lager buiten) en continue draaien gewenst is dan kies ik voor WAR+Ruimte correctie.

Beredenering voor mij is dat tijdens warmere dagen de warmtebehoefte minimaal is en de WP eigenlijk vaak onnodig kortstondig op een laag pitje staat te pruttelen.
Zonder te pruttelen blijft het ook op temperatuur.

Nu die wisseling nog kunnen automatiseren 😁
Als het volledig op temperatuur zou blijven zou je warmtepomp helemaal niks doen zou ik zeggen. Beetje warmtevraag heb je dus wel. Maar is toch mooi als ie op laag vermogen rustig staat te draaien?

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S


  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Nu online
ardvark99 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 10:11:
Even terugkomend op de GTW-08:

[...]
Afgelopen donderdag kreeg ik vanuit Italie een mail dat het pakketje verstuurd was. Gisteren een mail van DHL dat ie 's avonds afgeleverd zou worden. En iid, 's avonds kwam ie binnen. Printje zie er precies het zelfde uit als wat ik op de NL sites kan vinden, met bevestigingsmateriaal, USB stik, en een langere kabel. Alleen het stekkertje met korte kabels zit er niet bij, wel een ander kabeltje met 2 stekkers en 5 kabels, ongeveer 25cm lang (UP80 ref:7622059 03).

Op de pakbon staat A7721982 GTW-08 (7651932, Rev 07, HW 05 05, SW 01 03), en op het printje BDR Thermea Group.
Ik heb er verder nog niets mee gedaan, dat komt nog wel een keer. Moet ook nog ff uitzoeken wat ik nog meer nodig heb.
Wanneer ik kijk naar bv https://www.installand.nl/remeha-modbus-interface-gateway-08, zie ik een kleine connector, 5 polig, met een weerstandje op positie 4-5 (of 1-2).
Weet iemand de waarde van die weerstand? Die zit niet bij mijn setje. Ipv deze connector, heb ik de UP80 kabel.

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 13:48
ardvark99 schreef op maandag 23 februari 2026 @ 09:19:
[...]

Wanneer ik kijk naar bv https://www.installand.nl/remeha-modbus-interface-gateway-08, zie ik een kleine connector, 5 polig, met een weerstandje op positie 4-5 (of 1-2).
Weet iemand de waarde van die weerstand? Die zit niet bij mijn setje. Ipv deze connector, heb ik de UP80 kabel.
Dat zou zomaar een 120 Ohms afsluitweerstand kunnen zijn.
Althans, dat zou bij Modbus aan het einde van de bus nodig zijn.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • ricdijk
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 25-02 22:34
Ik heb hem ook bestelt bij Tavolla, ook net binnen. Bij mij zit er in het zakje met bevestigingsmateriaal zo'n kort stukje, ik meet 118 ohm.

Live PV Data


  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Nu online
ricdijk schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:23:
Ik heb hem ook bestelt bij Tavolla, ook net binnen. Bij mij zit er in het zakje met bevestigingsmateriaal zo'n kort stukje, ik meet 118 ohm.
Mooi, thanks. Maar wel apart dat er bij jouw wel zo'n weerstand zit. Maar goed, hier kan ik mee vooruit.
Pagina: 1 ... 39 40 Laatste