18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 11,04kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Famag IM 8S 🥐, Rofco B40 🥖
Dat is marktwerking. Energieleveranciers weten dat mensen als wij gewoon geen of weinig stroom afnemen in de zomer en veel afnemen in de winter. Voorlopig doen ze daar niets mee. Prima. Als bijna iedereen op deze manier werkt zal er vast wel wat in gaan veranderen.Andrehj schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 10:42:
[...]
De afgelopen jaren lag de vrije stroomprijs (dus zonder allerlei belastingen en toeslagen) in de zomer, bij mooi weer, altijd veel lager dan in de winter. De meeste eigenaren van PV betalen netto niets, maar krijgen wel in de zomer hetzelfde voor hun stroom terug als wat ze in de winter betalen.
De energiemaatschappijen maken nog steeds winst.
Dan mag jij één keer raden wie dus betaalt voor die dure stroom in de winter, de energiebelastingen en het onderhoud van het netwerk...
Qua salderingsregeling, dat is een andere discussie, het maakt niet extreem veel uit. Nu worden wij gewoon benadeeld doordat onze terugverdientijd oploopt omdat de energiebelasting verlaagd wordt... Als je nu nog een vast contract hebt, wordt je terugverdientijd ineens een flink stuk langer.
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Hoe zou dat werken voor 3-fase omvormers? Als deze uitschakelt als er op 1 fase een te hoog voltage staat, dan is een case voor meerdere goedkopere omvormers natuurlijk snel gemaaktBarryH schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 11:38:
@Wozmro Ik denk dat het goed is om wat verder te zoeken naar publicaties hierover. b.v. de netbeheerder van Flevoland zal best iets gepubliceerd hebben.
PV gaat nl niet massaal in 1 keer uit. Elke omvormer neemt zelf die "beslissing" op basis van het voltage aan de AC zijde.
Dat voltage verschilt van huis tot huis een beetje door kwaliteit bekabeling, lengte bekabeling, andere verbruikers (in huis), etc.
Het voordeel van een 3-fase omvormer is dat deze zo weinig spanningsverhoging veroorzaken, dat dit scenario bijna nooit voorkomt.Teutlepel schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 14:57:
Hoe zou dat werken voor 3-fase omvormers? Als deze uitschakelt als er op 1 fase een te hoog voltage staat, dan is een case voor meerdere goedkopere omvormers natuurlijk snel gemaakt
Hier piekte de spanning vanmiddag op alle fasen naar 244V (terwijl ik ca 6 kW terugleverde), en viel toen precies 5 Volt terug. Volgens mij was dat één of andere automatische spanningsregeling in het transformatorhuisje, anders kan ik die 5V terugval niet verklaren.
En ik had dus nog zo'n 9V marge. 3-fasen is echt veel relaxter.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Als iedereen in je straat een 1 fase heeft dan heb jezelf niet zoveel voordeel van je 3 fase. Kun je alsnog boven de 253 komen.Andrehj schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 15:05:
[...]
Het voordeel van een 3-fase omvormer is dat deze zo weinig spanningsverhoging veroorzaken, dat dit scenario bijna nooit voorkomt.
Hier piekte de spanning vanmiddag op alle fasen naar 244V (terwijl ik ca 6 kW terugleverde), en viel toen precies 5 Volt terug. Volgens mij was dat één of andere automatische spanningsregeling in het transformatorhuisje, anders kan ik die 5V terugval niet verklaren.
En ik had dus nog zo'n 9V marge. 3-fasen is echt veel relaxter.
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Nee, zo werkt dat niet. Want waar die enkele fases bij elkaar komen (in de kabel onder de stoep dus) gaat de stroom door de nul toch weer naar nul, en heb je alsnog de voordelen van een 3-fasen-verbinding. Het gaat pas fout als er op de ene fase veel meer teruggeleverd wordt dan op de andere. Maar ook in dat geval zal iemand met een 1-fase-omvormer daar veel eerder last van hebben, door de spanningsverhoging tussen zijn omvormer en de straat.TheWalrus schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 15:29:
Als iedereen in je straat een 1 fase heeft dan heb jezelf niet zoveel voordeel van je 3 fase. Kun je alsnog boven de 253 komen.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Enkele geleiderweerstand 0.2 ohm (=veel).
Een driefasen omvormer is dan beperkt tot 3V/0.2ohm = 15A en 3x15A =~11kW terugleveren.
Een enkelfase omvormer kan op de hoge fase 3V/0.4ohm=7.5A terugleveren ~ 2kW.
Op de lage fasen 20A ~ 5 kW.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Vrees van niet. Als 1 van de 3 fases boven de 253 volt komt gaat jou 3 fase omvormer ook uit. Ongeacht hoe het onder de stoep is aangesloten. Zo simpel is hetAndrehj schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 16:25:
[...]
Nee, zo werkt dat niet. Want waar die enkele fases bij elkaar komen (in de kabel onder de stoep dus) gaat de stroom door de nul toch weer naar nul, en heb je alsnog de voordelen van een 3-fasen-verbinding. Het gaat pas fout als er op de ene fase veel meer teruggeleverd wordt dan op de andere. Maar ook in dat geval zal iemand met een 1-fase-omvormer daar veel eerder last van hebben, door de spanningsverhoging tussen zijn omvormer en de straat.
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Nee. Het is niet zo simpel. De spanning springt niet ineens omhoog, maar klimt langzaam. Dan zal de spanning op de 1-fase omvormer eerder bij de 253V zijn dan die van 3-fase omvormers, omdat die 1-fase omvormer meer spanningsverhoging heeft tussen zijn omvormer en de stoep.TheWalrus schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 17:03:
Vrees van niet. Als 1 van de 3 fases boven de 253 volt komt gaat jou 3 fase omvormer ook uit. Ongeacht hoe het onder de stoep is aangesloten. Zo simpel is het
Die omvormer zal dan uitschakelen, waardoor de spanning weer zakt. De 3-fase omvormers schakelen pas uit nadat de 1-fase omvormers in de straat zijn uitgeschakeld.
Maar koop jij maar lekker een 1-fase omvormer, daar hebben de eigenaren van de 3-fase omvormers alleen maar voordeel van.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Boeiend verhaal maar bij 253 volt sprint ook die 3 fase uit. Langzaam of snel. Je verzint er van alles bij maar uitspringen zal hij. Einde bericht.Andrehj schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 17:07:
[...]
Nee. Het is niet zo simpel. De spanning springt niet ineens omhoog, maar klimt langzaam. Dan zal de spanning op de 1-fase omvormer eerder bij de 253V zijn dan die van 3-fase omvormers, omdat die 1-fase omvormer meer spanningsverhoging heeft tussen zijn omvormer en de stoep.
Die omvormer zal dan uitschakelen, waardoor de spanning weer zakt. De 3-fase omvormers schakelen pas uit nadat de 1-fase omvormers in de straat zijn uitgeschakeld.
Maar koop jij maar lekker een 1-fase omvormer, daar hebben de eigenaren van de 3-fase omvormers alleen maar voordeel van.
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Hoe speelt dit bij enphase installaties, waar je geen centrale omvormer hebt? Schakelen er dan enkele panelen af waardoor voltage zakt?Andrehj schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 17:07:
[...]
Nee. Het is niet zo simpel. De spanning springt niet ineens omhoog, maar klimt langzaam. Dan zal de spanning op de 1-fase omvormer eerder bij de 253V zijn dan die van 3-fase omvormers, omdat die 1-fase omvormer meer spanningsverhoging heeft tussen zijn omvormer en de stoep.
Die omvormer zal dan uitschakelen, waardoor de spanning weer zakt. De 3-fase omvormers schakelen pas uit nadat de 1-fase omvormers in de straat zijn uitgeschakeld.
Maar koop jij maar lekker een 1-fase omvormer, daar hebben de eigenaren van de 3-fase omvormers alleen maar voordeel van.
Intussen hier in het Utrechtse draait nu m'n nieuwe set, zie Sig
Ik heb het hier al eens eerder gevraagd, maar wat ik hoopte te doen met de elektra is dus gelukt
Vervolgens is die schakelaar vervangen voor dit meterkastje:
:strip_exif()/f/image/ZyuiPWux8xaQP3wf7KI7MIc0.jpg?f=fotoalbum_medium)
En lopen vanaf daar 3 3-aderige YMVKs naar het dak (waarvan 1 dus de oude door de muur):
:strip_exif()/f/image/imOttHpaXIpYED0Y3ZDALyyI.jpg?f=fotoalbum_medium)
(Iets oudere foto dan die hierboven, vandaar dat de sticker en markeringen missen).
Dat dit gelukt is, is wel echt heel chill. Er is ook nog een 4e groep voor het geval we in de toekomst een airco of zo op het dak willen aansluiten (wie weet, liever een groep te veel dan te weinig). Wel ben ik een beetje te ver gegaan met hoe lang de kabels zijn waardoor met minder vermogen per fase m'n voltages alsnog wat hoger liggen dan de buren met hun 4440 Wp op 1 fase... oops. Ach, max nu is 242 V dus nog niet echt in de buurt van problematisch maar wel iets om in de gaten te houden en mogelijk in de toekomst aan te passen. Wel echt een goede 5 meter langer dan echt nodig is in sommige gevallen, schat ik in.
Op het dak zelf liggen nu 16 x 455 Wp LONGi's op 8x DS3-L, 3, 2 en 3 verdeeld over de fasen.
:strip_exif()/f/image/JuuIItO3rBZvkiTMKURzoCk6.jpg?f=fotoalbum_medium)
Piekvermogen vandaag al 4,2 kW, hoger dan de top van de vorige set in de zomer (3,6)
Hierrrr met die kWhtjes
-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.
Het grote Enphase topicmv_ak schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 17:37:
Hoe speelt dit bij enphase installaties, waar je geen centrale omvormer hebt? Schakelen er dan enkele panelen af waardoor voltage zakt?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Wat een gelul man, ik heb twee drie fase omvormers en zes één fase omvormers draaien allemaal tegelijk, en geen verschil in spanning hoor.Andrehj schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 17:07:
[...]
Nee. Het is niet zo simpel. De spanning springt niet ineens omhoog, maar klimt langzaam. Dan zal de spanning op de 1-fase omvormer eerder bij de 253V zijn dan die van 3-fase omvormers, omdat die 1-fase omvormer meer spanningsverhoging heeft tussen zijn omvormer en de stoep.
Die omvormer zal dan uitschakelen, waardoor de spanning weer zakt. De 3-fase omvormers schakelen pas uit nadat de 1-fase omvormers in de straat zijn uitgeschakeld.
Maar koop jij maar lekker een 1-fase omvormer, daar hebben de eigenaren van de 3-fase omvormers alleen maar voordeel van.
1 PVoutput . Dongen NB
Daarom. Verder ga ik er ook niet op in.reneeke1970 schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 18:13:
[...]
Wat een gelul man, ik heb twee drie fase omvormers en zes één fase omvormers draaien allemaal tegelijk, en geen verschil in spanning hoor.
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Misschien is dit in de praktijk gewoon geen probleem of niet meetbaar?
Zet ze maar eens op dezelfde fase en laat het resultaat hier weten
Of laat twee fases uit, zelfde verhaal.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Die kunnen niet op dezelfde fase als iedere fase al 22 ampère doet....Proton_ schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 18:25:
[...]
Zet ze maar eens op dezelfde fase en laat het resultaat hier weten
Of laat twee fases uit, zelfde verhaal.
1 PVoutput . Dongen NB
Logisch als jou omvormer de enige was in de straat. Maar helaas. Bij genoeg opdrijving van andere omvormers gaat die 3 fase ook. Verder ben je ook niet de enige met 3 fases. Dus probleem blijft bestaan.Teutlepel schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 18:24:
Het klinkt toch wel logisch dat als je de stroom verdeeld over 3 fases er "tot aan de straat" minder opdrijving van de spanning is.
Misschien is dit in de praktijk gewoon geen probleem of niet meetbaar?
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
De verliezen gaan omhoog als de fasen niet meer in balans zijn, door de hogere nulstroom.
Het effect is sowieso klein, want we hebben het over enkele volts, maar zou wel meetbaar moeten zijn.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Ik zit hier in een heel goed gebied (onder de rook van Geertruidenberg) en hoger dan 239V heb ik hier nog niet gezien. Het effect wat jij opmerkt zie ik hier ook, maar dan al bij 236v:Andrehj schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 15:05:
[...]
Hier piekte de spanning vanmiddag op alle fasen naar 244V (terwijl ik ca 6 kW terugleverde), en viel toen precies 5 Volt terug. Volgens mij was dat één of andere automatische spanningsregeling in het transformatorhuisje, anders kan ik die 5V terugval niet verklaren.
/f/image/kO8zI2X1DMkByNqGihv4zbE1.png?f=fotoalbum_large)
De rode lijn is de p1, negatief is terug levering.
Om 9:55, 236v, om 10u12, alle fases met 5v omlaag. Is dit in voorbereiding van een zonnige dag?
Ik heb een aantal keer met mijn EV getest maar met 7kW/1fase of 11kW/3 fasen laden heeft zo ver ik kan zien geen causaal verband tov de spanningen, dus het lijkt inderdaad wel een regeling in de wijktrafo.
Vaillant AroTHERM+ WP - 15kWp O-Z-W PV - 14kWh ESS - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!
Inderdaad, ik plan mijn verbruik zo veel mogelijk. Ik zet de wasmachine op een timer, laat de connected afwasmachine starten als de p1 op -1kW staat en het laden van de EV zo plannen dat er zoveel mogelijk zonnestroom in gaat. Verdien ik er nu iets aan nee, het net netjes gebruiken vind ik wel een leuke sport en het gaat in de toekomst wellicht wel persoonlijk voordeel opleveren.alwind schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 12:17:
Alleen op eigen verbruik kan ik ze al terug verdienen. Je moet alleen wat meer plannen.
Vaillant AroTHERM+ WP - 15kWp O-Z-W PV - 14kWh ESS - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!
Wat mij nu niet duidelijk is, is een stukje installatie-eisen. Misschien dat iemand mij verder kan helpen.
Het gaat om een kleine installatie van, hopelijk, 6 panelen. Ik zou deze willen laten aanleggen via de "wasmachine-groep". Nu lees ik dat hiervoor de leiding niet onderbroken mag zijn. Hier zit voor mij de onduidelijkheid. Er is hier een aftakking gemaakt naar de badcel voor het voeden van extra verlichting en de tandenborstel. Nu kan ik dit vrij eenvoudig aan een ander voedingspunt aansluiten waardoor op de betreffende groep alleen de wasmachine aangesloten blijft. Maar er zitten dan dus wel lasdoppen o.i.d. in de installatiedraden.
Is het hierdoor een no-go omdat de draad wel onderbroken is of mag het wel?
Je moet dus alle andere gebruikers ertussenuit halen. Lasdoppen is in principe geen probleem, netter is nieuwe draden trekken.Appeltjeeitje schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 21:15:
Maar er zitten dan dus wel lasdoppen o.i.d. in de installatiedraden.
Is het hierdoor een no-go omdat de draad wel onderbroken is of mag het wel?
En dan komt aan het einde de pv verdeler waar dan weer de wasmachine en zonnepanelen op komen.
[ Voor 11% gewijzigd door jongetje op 26-03-2022 21:21 ]
Bedankt, helder!!jongetje schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 21:20:
[...]
Je moet dus alle andere gebruikers ertussenuit halen. Lasdoppen is in principe geen probleem, netter is nieuwe draden trekken.
En dan komt aan het einde de pv verdeler waar dan weer de wasmachine en zonnepanelen op komen.
Nou, ik heb wel eens anders gehad. De 3-fase omvormer ging eerder uit dan de 1-fase omvormer. (De 3-fase omvormer had een grotere afstand van voedingspunt.)Andrehj schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 17:07:
[...]
Nee. Het is niet zo simpel. De spanning springt niet ineens omhoog, maar klimt langzaam. Dan zal de spanning op de 1-fase omvormer eerder bij de 253V zijn dan die van 3-fase omvormers, omdat die 1-fase omvormer meer spanningsverhoging heeft tussen zijn omvormer en de stoep.
Die omvormer zal dan uitschakelen, waardoor de spanning weer zakt. De 3-fase omvormers schakelen pas uit nadat de 1-fase omvormers in de straat zijn uitgeschakeld.
Maar koop jij maar lekker een 1-fase omvormer, daar hebben de eigenaren van de 3-fase omvormers alleen maar voordeel van.
Overigens doet een beetje moderne omvormer als Goodwe terugregelen bij 253V. Die gaat dus nooit echt uit.
[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 26-03-2022 22:47 ]
3-fase omvormer gaat idd dan uit.Teutlepel schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 14:57:
[...]
Hoe zou dat werken voor 3-fase omvormers? Als deze uitschakelt als er op 1 fase een te hoog voltage staat, dan is een case voor meerdere goedkopere omvormers natuurlijk snel gemaakt
Als 1 fase vol zit kan je deze nog verhuizen. (Als de AC kabels dik genoeg zijn volgens 1% verliesnorm netbeheerder vallen de problemen mee in de praktijk)
In de praktijk hebben de 3 fase omvormers de meeste blijvende problemen, waar de installateur niets mee kan doen als hij z’n werk goed heeft geïnstalleerd volgens de normen.
Met mijn voorbeeld heb ik het hier over ik meen zo’n ~8k installaties, daar zijn er ongeveer 15 met netvoltage problemen. (Omvormer uit tijdens piekuren). Bij alle 1 fase systemen tot nu toe was fase wisselen een oplossing.*
*Uiteraard moet de netbeheerder dit gewoon oplossen, maar dat kan erg lang duren.
[ Voor 7% gewijzigd door Stef87 op 26-03-2022 23:09 ]
Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl
En gebruik dan wel de ouderwetse draai lasdoppen en niet de insteekvariant.jongetje schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 21:20:
[...]
Je moet dus alle andere gebruikers ertussenuit halen. Lasdoppen is in principe geen probleem, netter is nieuwe draden trekken.
En dan komt aan het einde de pv verdeler waar dan weer de wasmachine en zonnepanelen op komen.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Ik denk dat je beter goede insteeklasdoppen kunnen gebruiken dan draailasdoppen.... Die zijn gewoon geschikt voor deze stromen en veel eenvoudiger te monteren.ds23man schreef op zondag 27 maart 2022 @ 08:45:
[...]
En gebruik dan wel de ouderwetse draai lasdoppen en niet de insteekvariant.
https://www.captijn.nl/wp...als-oorzaak-van-brand.pdf
Dan ga je daar wel anders over denken.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Ik zie iemand zeggen dat ze 25 jaar geleden problemen zagen en hij is conservatief over het gebruik van lasdoppen. Een installateur die zegt “ik gebruik ze niet voor grootverbruikers” vind ik niet echt overtuigend. Is er niet gewoon meetbaar bewijs te krijgen voor zulke beweringen? Lijkt me uiterst simpel te testen.ds23man schreef op zondag 27 maart 2022 @ 08:54:
Lees dit maar eens door:
https://www.captijn.nl/wp...als-oorzaak-van-brand.pdf
Dan ga je daar wel anders over denken.
4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp
Ik schaar het onder ongegrond geneuzel.JvS schreef op zondag 27 maart 2022 @ 09:32:
[...]
Ik zie iemand zeggen dat ze 25 jaar geleden problemen zagen en hij is conservatief over het gebruik van lasdoppen. Een installateur die zegt “ik gebruik ze niet voor grootverbruikers” vind ik niet echt overtuigend. Is er niet gewoon meetbaar bewijs te krijgen voor zulke beweringen? Lijkt me uiterst simpel te testen.
Die klemmen en instekers worden overal en altijd gebruikt. Juist tvv vreselijke draaidingen waarbij kans op installatiefouten 40x groter is.
Ik geloof zelfs dat ze geeneens meer gebruikt mogen worden volgens de normen..
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
Daarin staat letterlijk:ds23man schreef op zondag 27 maart 2022 @ 08:54:
Lees dit maar eens door:
https://www.captijn.nl/wp...als-oorzaak-van-brand.pdf
Dan ga je daar wel anders over denken.
"De huidige insteekdoppen van de betere merken zijn betrouwbaar, als je de draden er voldoende diep insteekt. Dit is zeker goed te zien bij de transparante ‘heldersteeklassen’. "
Als je dus de moderne heldere Wago's netjes monteert is er niets aan de hand.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Een installateur, nou ja zijn leerlingen, die willen snel werken en maken dus fouten.warhamstr schreef op zondag 27 maart 2022 @ 09:38:
[...]
Ik schaar het onder ongegrond geneuzel.
Die klemmen en instekers worden overal en altijd gebruikt. Juist tvv vreselijke draaidingen waarbij kans op installatiefouten 40x groter is.
Ik geloof zelfs dat ze geeneens meer gebruikt mogen worden volgens de normen..
Als ik het zelf doe is het perfect om twee cm kale draad in elkaar te twisten, fantastisch zon las dop, die trek je niet uit elkaar, maar die insteek dingen wel hoor
1 PVoutput . Dongen NB
Als als als..... En dat noem jij betrouwbaarAndrehj schreef op zondag 27 maart 2022 @ 09:46:
[...]
Daarin staat letterlijk:
"De huidige insteekdoppen van de betere merken zijn betrouwbaar, als je de draden er voldoende diep insteekt. Dit is zeker goed te zien bij de transparante ‘heldersteeklassen’. "
Als je dus de moderne heldere Wago's netjes monteert is er niets aan de hand.
1 PVoutput . Dongen NB
Als je iets ook niet moet doen is het wel trekken aan een las! En het is je geluk dat die klemmen dan los gaan (dat is by design)reneeke1970 schreef op zondag 27 maart 2022 @ 09:47:
[...]
Een installateur, nou ja zijn leerlingen, die willen snel werken en maken dus fouten.
Als ik het zelf doe is het perfect om twee cm kale draad in elkaar te twisten, fantastisch zon las dop, die trek je niet uit elkaar, maar die insteek dingen wel hoor
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
Die noodzaak voor nette montage was vroeger echt niet anders. Zo'n ouderwetse draailasdop moest je ook al netjes monteren, anders zaten de draden net zo goed los. Heb ik vaak genoeg gezien. De kans op foute montage is met de moderne heldere insteekdoppen gewoon een stuk kleiner.reneeke1970 schreef op zondag 27 maart 2022 @ 09:49:
[...]
Als als als..... En dat noem jij betrouwbaar
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Ik heb al vaak meegemaakt dat bij het invouwen van de bedrading in een volle lasdoos door een draaibeweging van de draad waar een beetje spanning op staat er zo weer uitfloepte.warhamstr schreef op zondag 27 maart 2022 @ 09:50:
[...]
Als je iets ook niet moet doen is het wel trekken aan een las! En het is je geluk dat die klemmen dan los gaan (dat is by design)
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Het scheelt met insteek lasdoppen enorm als je opnieuw aan stript en nieuwe lasdoppen gebruikt.ds23man schreef op zondag 27 maart 2022 @ 09:55:
[...]
Ik heb al vaak meegemaakt dat bij het invouwen van de bedrading in een volle lasdoos door een draaibeweging van de draad waar een beetje spanning op staat er zo weer uitfloepte.
Ook geen 1,5 of 4mm2 kabels gebruiken daar heb je weer andere lasdoppen voor, passende.
Vergeet ook niet dat pv een rare belasting is, kan zomaar de hele dag 10-15A op een enkele fase doen, welke verbruiker in huis doet dat? Weinig.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Dit is een ander antwoord/uitleg dan ik eerder kreeg op mijn vraag. Zie hier mijn onzekerheid......ds23man schreef op zondag 27 maart 2022 @ 09:53:
<knip>. Blijft het feit staan dat de leiding naar de pv verdeler ononderbroken moet zijn, mede in verband met slechte lassen.<knip>
Het zou mij goed uitkomen als ik de WM-asl mag gebruiken na afkoppeling van de aftakking naar de badcel maar is het veilig/toegestaan of niet? Zal de PV-installateur akkoord gaan met de leiding met de lasdoppen?
Dekt de brandverzekering brand nog wel?
Achtergrond: Na maanden zoeken en nadenken toch maar "gauw" zonnepanelen besteld voordat alles uitverkocht is.
Ik heb 20 panelen gekocht. 405Wp.
12 panelen gaan er op het dak van het huis achter een SMA tripower 3 fase omvormer. (Daar geen vragen over)
8 Panelen gaan er op de garage met een platdak.
Deze 8 panelen worden aangesloten op 4 APS DS3 micro-omvormers.
Nu gaat er een eigen 3-fase groep naar de garage speciaal voor de zonnepanelen.
Om het vermogen te verdelen over de 3 fase word in de garage de 3 fase opgesplitst in 3x1 fase. Natuurlijk met eigen zekeringen en aardleks per fase.
Maar omdat ik 4 omvormers heb zal ik op 1 van deze fases 2 omvormers moeten hangen.
Maakt het uit op welke fase ik dit doe? Is er een soort van richtlijjn dan een bepaalde fase minder belast is in een wijk of iets dergelijks?
Verder nog 1 vraagje, is het nuttig om er een enpase Q-relais tussen te zetten? of heeft dat geen nut?
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Dank!ds23man schreef op zondag 27 maart 2022 @ 10:38:
@Appeltjeeitje Dat in de normen op een gegeven moment de regel is gekomen dat een PV aangesloten moet worden met een ononderbroken leiding heeft gewoon met brandveiligheid te maken. Een PV staat in de piekmaanden langdurig hoge stromen te produceren. Dat in de markt op een gegeven moment uit gemakzucht ( kosten, tijd) de pv verdeler op een wasmachinegroep bedacht is mag formeel wel, maar dan moet je als installateur je ervan vergewissen dat deze leiding ononderbroken is. In de praktijk gebeurd dat bijna nooit, prak de verdeler er maar in en wegwezen. In jouw geval heb je zelf ontdekt dat er aftakkingen in deze leiding zitten. Nou heb je de keus om nieuwe draden te trekken of de las op een zeer betrouwbare manier te vernieuwen. Ik zou het eerste doen, maar ik ken je pand niet. Als het al wat ouder is en ooit de installatie vernieuwd is, dan is het maar de vraag of er directe buis naar je meterkast loopt. In dat soort gevallen kan het zo zijn dat het trekken van een VMVK kabel veel aantrekkelijker is. Dus eerst even het hele traject nalopen.
M'n huis is 40 jaar oud. Groepenkast is vernieuwd en heb groepen over. Loze leidingen naar zolder zijn er niet. Uit een bericht van, ik meen, Atomic in 1 van de topics, ga ik zoeken naar de mogelijkheid om via een koof die centraal in huis loopt een aparte kabel te leggen zodat alles zeker veilig is. Of je zo'n kabel gewoon "los" door de koof kan laten bungelen, zonder zadels, is dan weer het volgende..... De koof is natuurlijk overal netjes afgewerkt (stucwerk, tegelwerk etc) Invoer/uitvoer van de kabel moet dus aan de bovenzijde gebeuren waar de afvoer van de WM en waterleiding de koof ingaat, en aan de onderkant in de kruipruimte. Vanaf daar dan weer omhoog de meterkast in......
Ik begrijp uit jouw reaktie dat VMVK hiervoor voldoet.
Nog ter lering en de vermaak waarom zwaar belaste leidingen ononderbroken moeten zijn:
https://mobile.twitter.co...44058963293491201/photo/1
Op zijn twitter staan veel meer rampzalige voorbeelden.
[ Voor 14% gewijzigd door ds23man op 27-03-2022 11:11 ]
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Nogmaals dank.ds23man schreef op zondag 27 maart 2022 @ 11:10:
In een 40 jaar oud huis was die leiding al nooit als aparte leiding getrokken, vandaar dat er andere dingen op zitten. Kabel los door de koof? Eigenlijk mag dat niet, maar soms kan het gewoon niet anders.
Nog ter lering en de vermaak waarom zwaar belaste leidingen ononderbroken moeten zijn:
https://mobile.twitter.co...44058963293491201/photo/1
Op zijn twitter staan veel meer rampzalige voorbeelden.
Ik ga voor de losse kabel door de koof. Klinkt veiliger, helaas ook duurder denk ik, dan de WM-groep.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Dat is dus géén aardlekautomaat, maar alleen een aardlekschakelaar. Let daar dus op.
Eens.ds23man schreef op zondag 27 maart 2022 @ 11:27:
Die PV verdeler was ook niet gratis!
Moet sowieso nog offertes vragen. Ben, benieuwd onder huidige (grondstof) omstandigheden, wat ik aangeboden krijg voor 6 panelen (4 boven dakkapel, 2 onder dakkapel) op 1 omvormer incl. alles.
Ik zie hier prijzen van 1 a 1,15 euro / Wp. Een buurman verderop betaalde voor totaal 10 panelen van 370W, twee zijdes (Zuid en Noord), micro-omvormers, en PV verdeler €5600 incl BTW. Dat is 1,51......
Je kan toch met het mooie weer van vandaag even (bijvoorbeeld elk uur) meten welke fase meestal de laagste spanning heeft? Wel zorgen dat je dat niet doet als je zelf in huis grote verbruikers aan hebt staan.Gratje schreef op zondag 27 maart 2022 @ 10:31:
Maar omdat ik 4 omvormers heb zal ik op 1 van deze fases 2 omvormers moeten hangen.
Maakt het uit op welke fase ik dit doe? Is er een soort van richtlijjn dan een bepaalde fase minder belast is in een wijk of iets dergelijks?
Dan zet je toch daar die twee omvormers op? Lijkt me niet zo lastig.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
De rand is blijkbaar nèt een pietsje te breed waardoor ik de clip er niet op/om krijg. @jobr had jij niet ook zo'n situatie, of wie was dat ook alweer? Helaas kan ik op ali alleen schijnbaar dezelfde vinden.
Zo maar even kijken of een beetje bijvijlen helpt. Ik heb hier toch nog een kapot paneel liggen om op te testen
Btw, over dat kapotte paneel gesproken. Daar is het glas dus van kapot en het staat wat bol, maar ik meet nog steeds de juiste Voc dus ik neem aan dat ie het nog gewoon doet. Iemand enig idee of het opnieuw lamineren met gehard glas een ding is? Zou dit paneel nog wat waard zijn? De winkel wil hem niet ophalen ivm gebrek aan transportcapaciteit.
-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.
Daar had ik dus helemaal niet aan gedacht. Ben in mijn hoofd alles aan het overdenken.Andrehj schreef op zondag 27 maart 2022 @ 11:49:
[...]
Je kan toch met het mooie weer van vandaag even (bijvoorbeeld elk uur) meten welke fase meestal de laagste spanning heeft? Wel zorgen dat je dat niet doet als je zelf in huis grote verbruikers aan hebt staan.
Dan zet je toch daar die twee omvormers op? Lijkt me niet zo lastig.
En de simpelste oplossing is soms de beste.
En van de andere kant. We hebben het over maximaal 800watt extra op een fase. Dus zal allemaal wel prima zijn.
Vraagje over APSystems: sinds 25 maart 13:45 uur krijg ik geen gegevens meer te zien in mijn app (Android). Nu zie ik dat er voor installateurs een nieuwe app is (EMA Manager) en dat de oude (ECU App) per 25 maart uit app store is verwijderd. Is dit toeval? Is er alleen bij mij een storing? De melding in de EMA Manager is, dat de verbinding met de omvormers (YC600) is onderbroken. Ik heb zelf de Installateursrechten dus ik kan instellingen doen in de EMA Manager app. Moet ik iets wijzigen aan de gebruiker van de EMA App?
[ Voor 12% gewijzigd door cvdenzen op 27-03-2022 13:29 ]
Van 3 fase (5x VD draad) naar de garage. Daar worden de 3 fases opgeplitst in 3x 1 fase om zo de omvormers te verdelen over de 3 fases.
Alle 3 de 1 fases worden afgezekerd met een 16A/30mA aardlekautomaat. Dus 32A kan er nooit gaan lopen.
En de orginele 3-fase word ook gewoon afgezekerd met een aardlekautomaat.
Doel je niet op mijn post. dan heb ik niets gezegd
[ Voor 9% gewijzigd door Gratje op 27-03-2022 13:51 ]
Jou uitleg over aftakking is prima, alleen een onderbreking kun je ook zien als twee uiteinden aan elkaar knopen. Sommige denken dat dat niet mag, ook al is het geen aftakking.cvdenzen schreef op zondag 27 maart 2022 @ 13:12:
De eis voor een ononderbroken leiding is er om het volgende: in de afgetakte leiding kan de stroom van zowel de meterkast als van de pv installatie komen. Die stroom door de aftakking kan dan wel 32 A worden en daarop is de standaardbedrading niet berekend.
1 PVoutput . Dongen NB
Ik heb hier twee string die niet meer optimaliseren, ze rapporteren netjes iedere min hun voltage ampère en wattage, echter alle panelen nemen het vermogen aan van het slechtste paneel in de string.
Volgens support is er niks mis, zucht....
Komt dit overeen met jou situatie?
1 PVoutput . Dongen NB
Ik heb een lastig dak en vraag wat creativiteit en misschien ook een smaller zonnepaneel etc. Maar ik kan geen bedrijf vinden dat even mee wil denken...
U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.
Dat begrijp ik.mcDavid schreef op zondag 27 maart 2022 @ 11:28:
[...]
Dat is dus géén aardlekautomaat, maar alleen een aardlekschakelaar. Let daar dus op.
De situatie is het volgende bij mij; eerst 2 hoofdschakelaars van 40A daarna 2 Eaton's aardlekschakelaar en daarna automaatjes met 1 aparte aardlekautomaat van 300ma voor de omvormer die 's morgens met het dauwpunt er wel eens uitklapte.
Ik heb dus in mijn groepenkast dus een hoofdzekering van 63A zitten.
Dan kan ik nog wel genoeg panelen bij mijn 4400Watt pv installatie bij leggen (ik hen helaas maar ruimte voor 4 á 5 standaard panelen.
Ik zoek nog een 2de hands setje van ongeveer 1500W, iemand?
Nee niet echt denk ik.reneeke1970 schreef op zondag 27 maart 2022 @ 16:41:
@Rol-Co jou probleem met software versie en tigo ,wat hield dat precies in?
Ik heb hier twee string die niet meer optimaliseren, ze rapporteren netjes iedere min hun voltage ampère en wattage, echter alle panelen nemen het vermogen aan van het slechtste paneel in de string.
Volgens support is er niks mis, zucht....
Komt dit overeen met jou situatie?
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Nee in deze tijd niet, pakken liever werk van een dag en vrij recht toe recht aan, liefst eigenaren die er de ballen verstand van hebben en geen weerwoord.Cobb schreef op zondag 27 maart 2022 @ 17:20:
Is er ergens een lijstje van betrouwbare en goede Solar bedrijven in Zuid-Holland? Mijn ervaring zijn allemaal dat er op offerte aanvragen cowboys afkomen en niet raag willen afwijken van minimaal 8 en dozen schuiven...
Ik heb een lastig dak en vraag wat creativiteit en misschien ook een smaller zonnepaneel etc. Maar ik kan geen bedrijf vinden dat even mee wil denken...
Ze hebben de keuze.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Klopt.Termy schreef op zondag 27 maart 2022 @ 12:45:
Ik heb zoals eerder gepost een nieuwe set gelegd met grote LONGi panelen (zie sig) en aangezien ze in alle dimensies gelijk zijn aan m'n oude 60-cel panelen dacht ik dat de solspil clips ook wel gewoon zouden passen, maar helaas.
De rand is blijkbaar nèt een pietsje te breed waardoor ik de clip er niet op/om krijg. @jobr had jij niet ook zo'n situatie, of wie was dat ook alweer? Helaas kan ik op ali alleen schijnbaar dezelfde vinden.
Ik weet alleen niet of je nu doelt op de horizontale rand van circa 11mm of de verticale van 35 of 40 mm.
Die standaard clips zijn voor 11 mm en 35 of 40 rand. Kun je ook zien bij de plaatjes op aliexpress.
Ik heb Qcell en daar is de portrait horizontale rand minder dan 11 mm en de verticale rand 32mm. Ik heb toen een clip in 3D na getekend en de maten aangepast voor mijn Qcell en met een 3D printer afgedrukt.
https://www.thingiverse.com/thing:4855833
Ja ik bedoel idd de horizontale rand (maar dan op landscape). Overigens past het op portrait wel maar werkt het niet (heb je gecheckt dat je ontwerp werkt?). Te groot gat voor capillaire werking. Verticaal zijn de panelen hetzelfde (35mm).jobr schreef op zondag 27 maart 2022 @ 18:38:
[...]
Klopt.
Ik weet alleen niet of je nu doelt op de horizontale rand van circa 11mm of de verticale van 35 of 40 mm.
Die standaard clips zijn voor 11 mm en 35 of 40 rand. Kun je ook zien bij de plaatjes op aliexpress.
Ik heb Qcell en daar is de portrait horizontale rand minder dan 11 mm en de verticale rand 32mm. Ik heb toen een clip in 3D na getekend en de maten aangepast voor mijn Qcell en met een 3D printer afgedrukt.
https://www.thingiverse.com/thing:4855833
Helaas ook zelf geeb 3D printer maar ken wel iemand met een staat me bij.. maar eens zien
-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.
Hoe gaat een 3 fase omvormer(sma) om met 253v op een van de fases? Schakelt hij dan helemaal uit?
Heeft iemand dit wel eens ondervonden?
Is dit een grap?Volkerk schreef op zondag 27 maart 2022 @ 21:59:
Ik heb een vraagje over een 3 fase omvormer waar ik nergens het antwoord kan vinden.
Hoe gaat een 3 fase omvormer(sma) om met 253v op een van de fases? Schakelt hij dan helemaal uit?
Heeft iemand dit wel eens ondervonden?
Daar gaat het al een hele tijd over in dit topic.
Sorry ik ben aan het begin van dit topic begonnen met pagina’s lezen om het antwoord te vinden maar wist niet dat een paar pagina’s geleden het erover ging! Ik ga even zoeken!de Peer schreef op zondag 27 maart 2022 @ 22:08:
[...]
Is dit een grap?
Daar gaat het al een hele tijd over in dit topic.
Ik heb nog niets gekocht en ben nog aan het oriënteren, maar hier loop ik een beetje op vast
Een controller waar ik 5 panelen in serie op aan kan sluiten lijkt lastig te vinden
Misschien beter uitwijk naar Dtslnd dan, net zoals met keukens?Rol-Co schreef op zondag 27 maart 2022 @ 18:26:
[...]
Nee in deze tijd niet, pakken liever werk van een dag en vrij recht toe recht aan, liefst eigenaren die er de ballen verstand van hebben en geen weerwoord.
Ze hebben de keuze.
https://www.my.sma-servic...40-SB-AV41?language=en_USVolkerk schreef op zondag 27 maart 2022 @ 22:14:
[...]
Sorry ik ben aan het begin van dit topic begonnen met pagina’s lezen om het antwoord te vinden maar wist niet dat een paar pagina’s geleden het erover ging! Ik ga even zoeken!
Er mist wat instellingen op die pagina maar "the bottom line" is dat hij vermogen terugregelt bij een te hoog net voltage.
Zelf getest.
Top bedankt!AUijtdehaag schreef op zondag 27 maart 2022 @ 22:23:
[...]
https://www.my.sma-servic...40-SB-AV41?language=en_US
Er mist wat instellingen op die pagina maar "the bottom line" is dat hij vermogen terugregelt bij een te hoog net voltage.
Zelf getest.
Hoeft niet, zorgen dat je een dagje werk hebt voor ze vinden ze ook goed.mv_ak schreef op zondag 27 maart 2022 @ 22:22:
[...]
Misschien beter uitwijk naar Dtslnd dan, net zoals met keukens?
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Spanning loopt tussen 13:00 en 16:00 richting de 253 volt
De andere twee blijven netjes tussen de 235 en 243 volt.
Dus de sma moet ik maar eens vervangen naar een andere.
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Als je dat nu al hebt kan het leuk worden met piekjes dagen, dan knalt het soms zo hard op de omvormer dat het voltage wel op loopt, dan gaat die van jou gelijk uit.Possible schreef op zondag 27 maart 2022 @ 22:29:
Hier in onze wijk / straat is het ook raak. Heb zelf een 3 fase aansluiting en kan ook zien dat mijn sma op fase 3 de pisang is.
Spanning loopt tussen 13:00 en 16:00 richting de 253 volt
De andere twee blijven netjes tussen de 235 en 243 volt.
Dus de sma moet ik maar eens vervangen naar een andere.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Het is een SMA he? Die is aan te passen.Rol-Co schreef op zondag 27 maart 2022 @ 22:31:
[...]
Als je dat nu al hebt kan het leuk worden met piekjes dagen, dan knalt het soms zo hard op de omvormer dat het voltage wel op loopt, dan gaat die van jou gelijk uit.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Maar ook is ie wel eens 255 geweest. Liander gaf aan: valt binnen de marges…
Gelukkig zien ze nu wel in dat het een issue is want er worden meer transformator huisjes geplaatst in onze wijk. @BarryH
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Zal het onthouden bij installatie! Zijn er nog andere interessante instellingen die je kan doen in de eerste 10 bedrijfsuren?AUijtdehaag schreef op zondag 27 maart 2022 @ 22:33:
[...]
Mot je wel ff instellen tijdens de 1e 10 bedrijfsuren als "installer" (anders grid guard code nodig, maar ook dat is geen probleem)
Nee die zul je niet snel vinden, daarom worden ze ook parallel geschakeld. Epever gaat tot 150 volt, maar dan houd het wel zon beetje opcreon schreef op zondag 27 maart 2022 @ 22:19:
Ik kom er niet helemaal uit hoe ik het beste 15 panelen aan kan sluiten op een mppt Solar charge controller
Ik heb nog niets gekocht en ben nog aan het oriënteren, maar hier loop ik een beetje op vast
Een controller waar ik 5 panelen in serie op aan kan sluiten lijkt lastig te vinden
1 PVoutput . Dongen NB
Het worden zonnepanelen van 228cm lang, daarmee zijn ze ongeveer 2,6 m2 per stuk. Gezien de recente storm en de effecten daarvan, lijkt het mij verstandig om de panelen niet op 2 profielen vast te zetten maar op drie. Mijn idee is om het extra profiel dan in het midden van het zonnepaneel te leggen. Is dit iets wat vaker gebeurt, en zo nee waarom niet?
Ik kan er niets over vinden en de installatiehandleiding van Esdec gaat uit van 2 profielen per paneel, maar daar gaan ze ook uit van kleinere panelen?
Alle input is welkom!
De vraag is of het nodig is. Misschien is het logischer om extra dakhaken te plaatsen in plaats van een extra profiel. Ik zie een paneel niet snel los komen van een profiel als hij boven en onder gewoon goed geklemd is. Maar de belasting van de pannenlatten is wel hoger, dus die kan je verdelen met extra dakhaken.Pimmiee schreef op maandag 28 maart 2022 @ 08:56:
Hi - ik ben bezig met het installeren van zonnepanelen op mijn dak. De panelen komen in portrait en worden geïnstalleerd met EVO Click pannendak.
Het worden zonnepanelen van 228cm lang, daarmee zijn ze ongeveer 2,6 m2 per stuk. Gezien de recente storm en de effecten daarvan, lijkt het mij verstandig om de panelen niet op 2 profielen vast te zetten maar op drie. Mijn idee is om het extra profiel dan in het midden van het zonnepaneel te leggen. Is dit iets wat vaker gebeurt, en zo nee waarom niet?
Ik kan er niets over vinden en de installatiehandleiding van Esdec gaat uit van 2 profielen per paneel, maar daar gaan ze ook uit van kleinere panelen?
Alle input is welkom!
Bovendien doet een profiel in het midden van het paneel niet zo veel volgens mij. De uiteindes (boven/onder) zijn veel kritischer.
Ook bij een storm hoor je vrijwel geen verhalen over panelen die los komen van een pannendak. Het zijn altijd de panelen van platte daken die weg waaien vanwege te weinig ballast.
Maargoed ik ben geen expert hoor, gewoon mijn gut feeling.
[ Voor 14% gewijzigd door de Peer op 28-03-2022 09:14 ]
in de instalatie handleiding van je zonnepanelen staat wat ze kunnen hebben bij welke instalatie methode.Pimmiee schreef op maandag 28 maart 2022 @ 08:56:
Hi - ik ben bezig met het installeren van zonnepanelen op mijn dak. De panelen komen in portrait en worden geïnstalleerd met EVO Click pannendak.
Het worden zonnepanelen van 228cm lang, daarmee zijn ze ongeveer 2,6 m2 per stuk. Gezien de recente storm en de effecten daarvan, lijkt het mij verstandig om de panelen niet op 2 profielen vast te zetten maar op drie. Mijn idee is om het extra profiel dan in het midden van het zonnepaneel te leggen. Is dit iets wat vaker gebeurt, en zo nee waarom niet?
Ik kan er niets over vinden en de installatiehandleiding van Esdec gaat uit van 2 profielen per paneel, maar daar gaan ze ook uit van kleinere panelen?
Alle input is welkom!
ik ken 1 geval waar een extra rails is neergezet nietzozeer vanwegen de kans op wegvliegende panelen maar vanwegen de doorbuiging, je ziet panelen soms golven in de wind. De gedachte achter de extra rails was minder beweging in het paneel = minder microcracks. (is dicht bij de kust)
We kunnen het ook redeneren een paneel van nu 180cm, op 1/5 op rails gemonteerd geeft een railafstand 36 cm tot het rand van het paneel, paneel van 230 op 1/5 gemonteerd geeft een railafstand van 46cm tot de randen van het paneel. In de praktijk zal de montage van panhaken een grotere differentiatie geven met de rail afstand dat wil zeggen ik kan me niet voorstellen dat elk dak zo ideaal is dat ze de rails op 1/5 afstand van de randen van het paneel kunnen liggen.
zeker, je moet er of tijd in steken of geld voor betalen. wie voor een dubbeltje eerste rang wil zitten zal holle bolle of scheluw panelen hebben. dat laatste kan ook bij 2 rails, ik zie het bijna overal. ik zou vooral goed controleren als ze op het dak zitten, maarja niet iedereen ziet dat ze scheef zitten en niet iedereen durft te controleren, laat staan er iets van te zeggen.pep_82 schreef op maandag 28 maart 2022 @ 10:08:
Ik kan me juist voorstellen dat een extra rails juist problemen veroorzaakt, de middelste rail kan dan hogere of lager liggen dan de andere twee. Je trekt het paneel dan juist hol of bol. Dit ligt natuurlijk aan het uitlijnen maar in het veld draait alles om tijd en dan zijn twee rails sowieso gemakkelijker.
1: Ik lees dat als de omvormer reeds aardlekbeveiliging heeft, dit niet meer nodig is in de PV-verdeler. Nu heeft de Goodwe omvormer die ik op het oog heb 'Residual Current Monitoring Unit', dit staat gelijk aan aardlekbeveiliging toch? Zoja, dan zou ik aan bijv. deze PV verdeler genoeg hebben toch? https://www.winkelman-zon...-2x-automaatb-16a-1x.html
2: Is het met bovenstaande PV verdeler ook mogelijk om naast het stopcontact nog andere gebruikers (vast) aan te sluiten? Bijvoorbeeld de verlichting van het schuurtje? Dus eigenlijk is de vraag, kan/mag ik nog een kabel naar binnen brengen in de PV verdeler voor andere verbruikers?
3: Aangezien er in de PV verdeler al een hoofdschakelaar zit, is een losse werkschakelaar dan nog nodig? Dit voelt nogal dubbelop?
Maak er dan gewoon een onderverdeelkast van?Xqlusive schreef op maandag 28 maart 2022 @ 10:24:
Ik ben mijn bestellijstje aan het opstellen voor de zonnepanelen die op het schuurtje komen, nu heb ik een paar vraagjes over de pv-verdeler.
1: Ik lees dat als de omvormer reeds aardlekbeveiliging heeft, dit niet meer nodig is in de PV-verdeler. Nu heeft de Goodwe omvormer die ik op het oog heb 'Residual Current Monitoring Unit', dit staat gelijk aan aardlekbeveiliging toch? Zoja, dan zou ik aan bijv. deze PV verdeler genoeg hebben toch? https://www.winkelman-zon...-2x-automaatb-16a-1x.html
2: Is het met bovenstaande PV verdeler ook mogelijk om naast het stopcontact nog andere gebruikers (vast) aan te sluiten? Bijvoorbeeld de verlichting van het schuurtje? Dus eigenlijk is de vraag, kan/mag ik nog een kabel naar binnen brengen in de PV verdeler voor andere verbruikers?
3: Aangezien er in de PV verdeler al een hoofdschakelaar zit, is een losse werkschakelaar dan nog nodig? Dit voelt nogal dubbelop?
-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.
Ik ben even benieuwd naar de opmerking: 'maar ook dat is geen probleem'. Bij mij schakelt de installatie rond 11:00u af vanwege te hoog voltage (>253volt). Er worden twee nieuwe middenspanningstrafo's in de wijk geplaatst waarbij de eerste rond mei dit jaar in bedrijf zal gaan. Tot die tijd zit ik met teruggeschroefd vermogen. Kan er iets gewijzigd worden om in de tussentijd die grens iets op te rekken? Of kwestie van opnieuw installeren en dan wijzigen?AUijtdehaag schreef op zondag 27 maart 2022 @ 22:33:
[...]
Mot je wel ff instellen tijdens de 1e 10 bedrijfsuren als "installer" (anders grid guard code nodig, maar ook dat is geen probleem)
Fallout | TES | CIV | Lego | PS5 | Switch
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Je bedoelt ipv zo'n voorgebouwd kastje gewoon zelf de losse onderdelen en een leeg kastje kopen?
Ja, zoals dit:Xqlusive schreef op maandag 28 maart 2022 @ 10:35:
[...]
Je bedoelt ipv zo'n voorgebouwd kastje gewoon zelf de losse onderdelen en een leeg kastje kopen?
:strip_exif()/f/image/ZyuiPWux8xaQP3wf7KI7MIc0.jpg?f=fotoalbum_medium)
Hier lopen 5 aders voor 3 fasen heen en vervolgens wordt het uitgesplitst naar de verschillende fasen (3 groepen voor PV, nog een 4e 'voor het geval dat in de toekomst'). Ipv naar een YMVK naar buiten kan dit ook gewoon naar een WCD lopen, uiteraard. Het is dan niet wezenlijk anders dan wat er in je meterkast zit.
Maar goed, ik ben verder geen elektricien dus als iemand met kennis van zaken er commentaar op wil geven is dat wel handig
-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.
https://letstalkenergy.sma.de/en
Ik vermoed dat een kleine PV-installatie op een woonhuis weinig invloed heeft op de netstabiliteit wanneer er sporadisch >253 volt wordt ingevoed aan het einde van een LS-streng op één fase in een straat waar er slechts één fatsoenlijke installatie ligt die op een andere fase zit. Helaas is mijn Pi gestopt met het registreren van de spanningsmeting op het overdrachtspunt. Ik zal dat eerst eens matchen met de momenten van het afschakelen van mijn omvormer, om te zien hoe zich dat verhoudt.Ronald schreef op maandag 28 maart 2022 @ 10:32:
@Slappyjoez Jij wil tegen de regels in gaan die er zijn om de stabiliteit van het net te garanderen?
Fallout | TES | CIV | Lego | PS5 | Switch
Een vermoeden is vaak niet de beste basis om een besluit te nemen.Slappyjoez schreef op maandag 28 maart 2022 @ 11:54:
[...]
Ik vermoed dat een kleine PV-installatie op een woonhuis weinig invloed heeft op de netstabiliteit wanneer er sporadisch >253 volt wordt ingevoed aan het einde van een LS-streng op één fase in een straat waar er slechts één fatsoenlijke installatie ligt die op een andere fase zit. Helaas is mijn Pi gestopt met het registreren van de spanningsmeting op het overdrachtspunt. Ik zal dat eerst eens matchen met de momenten van het afschakelen van mijn omvormer, om te zien hoe zich dat verhoudt.
Daarom zeg ik ook nog even te meten.alwind schreef op maandag 28 maart 2022 @ 12:03:
[...]
Een vermoeden is vaak niet de beste basis om een besluit te nemen.
Fallout | TES | CIV | Lego | PS5 | Switch
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Dit topic is gesloten.
![]()
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.
[font size=20][bgcolor=white]Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic[/bgcolor][/font].
Lees dan eerst even deze stappen door. Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.
- Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
- Opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
- Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
- Loggen naar PVOutput? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
- En hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
- Welke energieleverancier is handig met zonnepanelen? Overstappen naar een nieuwe energieleverancier
- Overschot aan productie verkopen? Het grote terugleververgoeding topic
- pfff.. mn SolarEdge systeem werkt niet goed! Ook daar is nu een dedicated topic voor: Het grote SolarEdge topic