Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 9 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 76 ... 101 Laatste
Acties:
  • 593.405 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
Welke panelen zijn op het moment de hoogst vermogende Wp.
Heb nog een plekje vrij van 2,2mtr hoog en 4,2mtr breed.

[ Voor 34% gewijzigd door Adriaan71 op 16-01-2021 14:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bvdbos
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 12:34
Adriaan71 schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 14:05:
Welke panelen zijn op het moment de hoogst vermogende Wp.
Heb nog een plekje vrij van 2,2mtr hoog en 4,2mtr breed.
Ik zou eerst kijken naar de afmetingen van courante panelen. Wp per paneel is afhankelijk van de oppervlakte en dus ook van de afmetingen. 420x220 cm zou je als je de goede kiest er 6 op kunnen leggen landscape (nog afgezien van de vrije ruimte tot de randen).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08:19
Adriaan71 schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 14:05:
Welke panelen zijn op het moment de hoogst vermogende Wp.
Heb nog een plekje vrij van 2,2mtr hoog en 4,2mtr breed.
hoogste Wp is niet de enige maat als het je gaat om de meeste kWh per m2.
(je hebt b.v. panelen waar dunne film en mono word gecombineerd tot 1 cel.
en cellen waar zelfs 3 lagen worden gecombineerd(exoten).
die hebben lager Wp maar meer kWh per Wp.)

maar waarschijnlijk wil je zoveel mogenlijk Wp op de m2 die hebt.
en zijn wel een paar 2,1mx1m panelen te krijgen, die zou dan 4 kunnen leggen.
en dat kan wel op een TL omvormer (beetje krapjes maar kan.).

zo iets b.v.:
https://www.winkelman-zon...-perc-zilver-frame-h.html
(in een 2x2 opstelling maakt dit.
2x212=424cm
2x105=210cm + ongeveer 10cm voor de klemmen.
komt wel heel precies uit. ;) )

dan kun je nog rond kijken of er andere merken zijn met misschien 20Wp meer, maar dat zullen er niet veel zijn. en dan word leverbaarheid ook nog wel eens een probleem. ;)

[ Voor 8% gewijzigd door migjes op 16-01-2021 14:25 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HSA.Solar
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 19-09-2024
Adriaan71 schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 14:05:
Welke panelen zijn op het moment de hoogst vermogende Wp.
Heb nog een plekje vrij van 2,2mtr hoog en 4,2mtr breed.
Meest geleverd op het moment zijn de wp's tussen 330-370, maar er zijn ook uitzonderingen die daar ver boven liggen, het verschil is enkel de maten van het paneel met bv meer cellen ipv de standaard 60/120.

Eind maart krijg ik zelf panelen binnen met 450 en 530wp, maar die zijn dan wel weer 220-240cm groot bij een gewicht van 29kg. Niet echt geschikt voor de meeste particuliere huizen.

Groothandel in zonnestroom systemen - hsa.solar


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Adriaan71 schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 14:05:
Welke panelen zijn op het moment de hoogst vermogende Wp.
Heb nog een plekje vrij van 2,2mtr hoog en 4,2mtr breed.
4 stuks?
https://www.sun-solar.nl/...9-euro-incl-btw-sunsolar/

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
4 stuks ja. Is voor de ochtend zon aan de achterzijde van de woning. Op schuurdak liggen er ook 4 van 330wp richting zuiden en aan voorzijde zuid west liggen er 6 Lg van 285 en 6 Soluxtec van 330

Kijk die konden we nog niet. Thnx

Als ruimte niet zo'n probleem was was het allemaal een stuk makkelijker.

[ Voor 32% gewijzigd door Adriaan71 op 16-01-2021 14:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • doktervictor
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 13:42
- verplaatst naar eigen topic -

[ Voor 98% gewijzigd door doktervictor op 16-01-2021 15:49 . Reden: verplaatst naar eigen topic ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ApC_IcE
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 14:11

ApC_IcE

Aan elk einde zit een begin

bvdbos schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 14:18:
[...]


Ik zou eerst kijken naar de afmetingen van courante panelen. Wp per paneel is afhankelijk van de oppervlakte en dus ook van de afmetingen. 420x220 cm zou je als je de goede kiest er 6 op kunnen leggen landscape (nog afgezien van de vrije ruimte tot de randen).
Met alle normale gangbare maten red je geen 6 stuks landscape op 420x220 hoor :')
doktervictor schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 14:50:
Beste Allen,

ik weet niet of dit in een eigen topic moet, zoja dan hoor ik het graag.

Ik ben bezig met het plannen van een aan te leggen PV systeem op mijn te renoveren dak.

Ik heb een aantal specifieke randvoorwaarden die mijn keus wat beperken. Grofweg zijn er 2 opties, waarbij mijn vraag is of ik iets over het hoofd zie (per optie) of verkeerde aannames heb gedaan. Daarnaast een stel ik een persoonlijke mening van eenieder op prijs of ze voor optie 1 of 2 zouden kiezen.

Basisrandvoorwaarden:

lessenaarsdak, 16 graden helling, 130 graden azimuth, dakmaat 11,4 m bij 9,2 m
1x dakkapel 14 graden helling, 310 graden azimuth, dakmaat 4,6 m bij 2,05m
1x dakraam in grote dak van 0,8 bij 1,0 m, kan een metertje naar links of rechts als het nodig is
1x schoorsteen 0,8 bij 0,9m, ong 1,5 meter hoog op grote dak.

Aanbouw met plat dak lager dan lessenaarsdag, waardoor veel en lang schaduw (nu buiten beschouwing qua planning)

Verbruik +/- 4000 kwh/jaar
toekomstig meerverbruik: warmtepomp (water/water) + boilersysteem: geschat + 4000kwh
toekomstig meerverbruik electrisch vervoer: geschat + 7000kwh

[Afbeelding]

optie 1:

Renovatie dakplaten met Unidek Solarpower link, waarbij ik een kant-en-klaar systeem heb, waarbij ik geen aanvullende dakbedekking nodig heb (wat randplaten).

Voordeel:
- geen meerkosten dakbedekking, want visueel attractieve dakbedekking op een 16 graden helling is duur
- strak uiterlijk (in stijl met rest van renovatie)
- maximale opbrengst

Nadeel:
- BiPV met toch iets hoger risico (ja ik heb het TNO rapport gelezen en snap de technische risico's)
- beperking max breedte zonnepaneel tot 99,6 cm (gezien dakplatensyteem)
- overdimensionering, dus langere terugverdientijd

Keuze:
52x JA Solar 325 honey black + IQ7 micro-omvormers (want BiPV en schaduw en installatiegemak)
48x grote dak, 4x dakkapel
Geschatte opbrengst 13500 kwh

Optie 2:
renovatiedakplaten met panlatten, Lander L105 icm Top10 systeem (voor flauwe dakhelling)

Voordeel:
- brandveiliger
- standaard montage op panlatten met haken etc
- flexibiliteit met paneelkeuze

Nadeel:
- hogere aanschaf want duur dakpansysteem + zonnepanelen erboven

Keuze:
36x Panasonic Kuro 330 + optimizer (want wisselende schaduw icm azimuth)
32x grote dak (4x string 8, 2 daarvan nauwelijk schaduw, 2 daarvan wat meer, 4x dakkapel (ook schaduw)
Geschatte opbrengst 9500 kwh
Welke keus omvormer ? Solaredge alles op 1 3-fase of de 4x8 string op 1 3-fase en de 1x4 string (met goede orientatie) op een kleine ernaast.

Alvast dank voor jullie tips :-)
Ja eigen topic ;)

[ Voor 76% gewijzigd door ApC_IcE op 16-01-2021 15:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • doktervictor
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 13:42
No probs, thnx.

Victor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ApC_IcE
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 14:11

ApC_IcE

Aan elk einde zit een begin

Zet even een link hier straks dan kunnen we daar reageren

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • doktervictor
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 13:42
ApC_IcE schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 15:52:
[...]


Zet even een link hier straks dan kunnen we daar reageren
Graag jullie tips en advies in https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2047126

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tijmeng
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 07:04

tijmeng

Panasonic 7J

Weet iemand een site waarbij ik de instraling kan berekenen incl helling en orientatie. Ik wil op NW 55 graden helling panelen leggen icm een aps qs1. Die geeft als max 300watt per paneel en zegt dat er max 360wp op mag. Dat begrijp ik bij een ideale zuid orientatie.

Op nw op een steil dak zat ik er zelf over te denken om er 450wp longi panelen aan te hangen. Deze zullen nooit hun max vermogen halen maar allicht wel iets in de range wat de qs1 nog aan kan.

Qua voltage en amperage gaat t goed en zou t kunnen.

Ik ben benieuwd wat die 450wp panelen nou aan wp vermogen gaan doen op nw 55gr

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gerco-M
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 30-09 10:39

Gerco-M

mijn tornado res.

tijmeng schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 17:15: Deze heeft 45 graden dak op 315 graden NW
Weet iemand een site waarbij ik de instraling kan berekenen incl helling en orientatie. Ik wil op NW 55 graden helling panelen leggen icm een aps qs1. Die geeft als max 300watt per paneel en zegt dat er max 360wp op mag. Dat begrijp ik bij een ideale zuid orientatie.

Op nw op een steil dak zat ik er zelf over te denken om er 450wp longi panelen aan te hangen. Deze zullen nooit hun max vermogen halen maar allicht wel iets in de range wat de qs1 nog aan kan.

Qua voltage en amperage gaat t goed en zou t kunnen.

Ik ben benieuwd wat die 450wp panelen nou aan wp vermogen gaan doen op nw 55gr
Ik zit ook te kijken naar NW op een schuin dak en heb deze PV output al als referentie
https://pvoutput.org/list.jsp?sid=15768 Deze heeft 45 graden dak op een 315 graden azimut NW.
Hier kan je wellicht ook wat data vinden die je kan helpen, hoewel jouw schuinere dak nog een lagere opbrengst zal leveren op jaarbasis maar of dat PW piekvermogen ook minder is durf ik zo niet te zeggen.

Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bvdbos
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 12:34
ApC_IcE schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 15:36:
[...]
Met alle normale gangbare maten red je geen 6 stuks landscape op 420x220 hoor :')
[...]
Idd misgerekend... Zat te denken aan deze maar dan kom je nog 40 cm lengte te kort...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
@tijmeng PVGIS al bekeken?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:30
cville schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 11:03:
[...]
Mijn SMAs zijn volledig stil.
De mijne (een STP 8.0) niet. Hij klikt als ie aan gaat (zal wel een relais oid zijn) en als ie lange tijd volle bak staat te draaien (in de zomer dus) gaat er intern een ventilatortje draaien om binnen de behuizing lucht rond te blazen.
Beide geluiden zijn alleen in mijn technische ruimte te horen, en dus geen probleem, maar helemaal stil zijn ze dus niet.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cville
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 27-09 13:10
Andrehj schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 17:49:
[...]

De mijne (een STP 8.0) niet. Hij klikt als ie aan gaat (zal wel een relais oid zijn) en als ie lange tijd volle bak staat te draaien (in de zomer dus) gaat er intern een ventilatortje draaien om binnen de behuizing lucht rond te blazen.
Beide geluiden zijn alleen in mijn technische ruimte te horen, en dus geen probleem, maar helemaal stil zijn ze dus niet.
Je hebt gelijk; ik was het relais tijdens opstarten en uitgaan vergeten (waarom regelen ze dat eigenlijk niet algoritmisch?). Ik heb een STP6 en die maakt behalve het relais geen enkel geluid; er zit geen fan in.

12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Tibber | EV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-09 23:09

Termy

valt er nog wat te fragge?

tijmeng schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 17:15:
Weet iemand een site waarbij ik de instraling kan berekenen incl helling en orientatie. Ik wil op NW 55 graden helling panelen leggen icm een aps qs1. Die geeft als max 300watt per paneel en zegt dat er max 360wp op mag. Dat begrijp ik bij een ideale zuid orientatie.

Op nw op een steil dak zat ik er zelf over te denken om er 450wp longi panelen aan te hangen. Deze zullen nooit hun max vermogen halen maar allicht wel iets in de range wat de qs1 nog aan kan.

Qua voltage en amperage gaat t goed en zou t kunnen.

Ik ben benieuwd wat die 450wp panelen nou aan wp vermogen gaan doen op nw 55gr
Als het qua voltage en zo binnen specs is kun je via sunnydesignweb simuleren hoeveel je dan zou aftoppen door je omvormervermogen in dezelfde verhouding te kiezen als je QS1 tov die panelen en te kijken naar energy usability factor.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
tijmeng schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 17:15:
Weet iemand een site waarbij ik de instraling kan berekenen incl helling en orientatie. Ik wil op NW 55 graden helling panelen leggen icm een aps qs1. Die geeft als max 300watt per paneel en zegt dat er max 360wp op mag. Dat begrijp ik bij een ideale zuid orientatie.
Misschien is de Photovoltaic Geograhical Information System wat voor je?
Daar zijn een paar tools om zoninstraling en PV systemen te berekenen.

Hebben we met z'n allen via de EU voor betaald ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08:19
tijmeng schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 17:15:
Weet iemand een site waarbij ik de instraling kan berekenen incl helling en orientatie. Ik wil op NW 55 graden helling panelen leggen icm een aps qs1. Die geeft als max 300watt per paneel en zegt dat er max 360wp op mag. Dat begrijp ik bij een ideale zuid orientatie.

Op nw op een steil dak zat ik er zelf over te denken om er 450wp longi panelen aan te hangen. Deze zullen nooit hun max vermogen halen maar allicht wel iets in de range wat de qs1 nog aan kan.

Qua voltage en amperage gaat t goed en zou t kunnen.

Ik ben benieuwd wat die 450wp panelen nou aan wp vermogen gaan doen op nw 55gr
NW is een beetje verder als wat ik heb.
ik heb precies oost-west.
en dan zie ik gewoon dat 100Wp op oost of op west gewoon zoals zuid een 110W haalt.
dus dit veranderd weinig aan de omvormer wat hij aan moet kunnen.
(ja alle panelen gaan heel soms over het aantal Wp heen, niet vaak maar gebeurd.)
dit wel voor minder uren per jaar dus minder kWh. (dit bereken je dan weer met PVGIS b.v.)
maar het veranderd helemaal niks met oost-west in Ampp Vmpp en Voc dus omvormer. ;)
dit reken je precies het zelfde uit als zuid.

als APS zegt max 300W en max 360Wp, a.u.b vergeet die getallen.
dit is voor dombo's die het niet snappen.
andere cijfers zijn veel belangrijker. (en vergeet de temperatuur niet. ;) )

geef eens precies op welke APS en paneel combi je wil maken (met datasheet), dan rekenen we het uit. ;)
(ik denk dat het kan als ik snel kijk, maar moet gokken waar je precies naar kijkt.
dit kan wel eens heel dicht bij de grens zitten van mogenlijk.)
en hoeveel panelen of dit niet beter anders kan op een andere omvormer. ;)

(heb ook 4 panelen op vol noord, (kan ik slecht loggen, maar soms even kijken met losse meter.)
deze panelen liggen weer aardig plat (15 graden) en ook daar zie ik gewoon 100Wp = gewoon 110W.
alleen plat is weer heel anders als jouw steilere hoek.
antonboonstra heeft wel panelen in vergelijkbare hoek gehad, dus kunnen zijn logging ook gebruiken als we willen.)

[ Voor 15% gewijzigd door migjes op 18-01-2021 11:23 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirkdeman
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 17-01-2024
Ik heb een Goodwe GW6K-DT omvormer (3-fasen). De opbrengst van mijn PV-installatie wil ik graag in mijn domotica-systeem (Home Assistant) zichtbaar maken. Nu heeft Goodwe een API maar die is enorm brak en ik hou er niet van om voor dit soort zaken afhankelijk te zijn van een externe (Chinese) website.

Kan ik de PV-opbrengst meten met (bijvoorbeeld) een Shelly 3EM (https://shelly.cloud/prod...-automation-energy-meter/)? Zijn er hier meer tweakers met een andere DIY-oplossing voor 3-fasen monitoring?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 26-07 21:40
dirkdeman schreef op maandag 18 januari 2021 @ 16:17:
Ik heb een Goodwe GW6K-DT omvormer (3-fasen). De opbrengst van mijn PV-installatie wil ik graag in mijn domotica-systeem (Home Assistant) zichtbaar maken. Nu heeft Goodwe een API maar die is enorm brak en ik hou er niet van om voor dit soort zaken afhankelijk te zijn van een externe (Chinese) website.

Kan ik de PV-opbrengst meten met (bijvoorbeeld) een Shelly 3EM (https://shelly.cloud/prod...-automation-energy-meter/)? Zijn er hier meer tweakers met een andere DIY-oplossing voor 3-fasen monitoring?
Waarom zet je er niet een kWh meter tussen met modbus aansluiting.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirkdeman
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 17-01-2024
jobr schreef op maandag 18 januari 2021 @ 18:23:
[...]


Waarom zet je er niet een kWh meter tussen met modbus aansluiting.
Die zijn net zo duur/zo niet duurder, nemen ruimte in beslag in m’n groepenkast en ik moet dan nog wat knutselen om de gegevens in Home Assistant te krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johnnygo
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 15:13
Ik ben van plan om ook zonnepanelen te plaatsen. Gaat om een plat dak van ruim 200m2. Plek genoeg dus.
Nu kan ik panelen van 450wattpiek relatief goedkoop krijgen (per pallet van 30 stuks). Kwa ruimte kan ik er makkelijk 60 kwijt. Ik wil ze dan oost-west leggen met 10 graden hellingshoek. Alleen in de vroege ochtend een beetje schaduw.
Maar past dat ook op een aansluiting van 3x25A?
30x450wattpiek = 13.500 wattpiek. Maximale omvormer op 3x16A is 11.000 wattpiek. Moet kunnen.
Maar dit 2x is 22.000 wattpiek. En dat is dan weer meer dan de 17.250 wattpiek wat op een 3x25A aansluiting kan. Kan ik 13.500 wattpiek aan panelen oost-west aan een 8.000 wattpiek omvormer hangen? Ik wil het liefste de aansluiting niet verhogen vanwege de extra maandelijkse kosten.
Wat zou jullie advies hier in zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:30
Johnnygo schreef op maandag 18 januari 2021 @ 20:08:
Ik ben van plan om ook zonnepanelen te plaatsen. Gaat om een plat dak van ruim 200m2. Plek genoeg dus.
Nu kan ik panelen van 450wattpiek relatief goedkoop krijgen (per pallet van 30 stuks). Kwa ruimte kan ik er makkelijk 60 kwijt. Ik wil ze dan oost-west leggen met 10 graden hellingshoek. Alleen in de vroege ochtend een beetje schaduw.
Maar past dat ook op een aansluiting van 3x25A?
30x450wattpiek = 13.500 wattpiek. Maximale omvormer op 3x16A is 11.000 wattpiek. Moet kunnen.
Maar dit 2x is 22.000 wattpiek. En dat is dan weer meer dan de 17.250 wattpiek wat op een 3x25A aansluiting kan. Kan ik 13.500 wattpiek aan panelen oost-west aan een 8.000 wattpiek omvormer hangen? Ik wil het liefste de aansluiting niet verhogen vanwege de extra maandelijkse kosten.
Wat zou jullie advies hier in zijn?
Even afgezien van of je zo veel vermogen wat je niet zelf gaat gebruiken ooit terug verdient: Volgens mij zou je met twee 10 kW omvormers een heel eind moeten komen. Dan heeft SMA daar volgens mij wel een beheermodule voor die dan de maximale infeed op het net begrenst op 25A per fase.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Johnnygo schreef op maandag 18 januari 2021 @ 20:08:
Ik ben van plan om ook zonnepanelen te plaatsen. Gaat om een plat dak van ruim 200m2. Plek genoeg dus.
Nu kan ik panelen van 450wattpiek relatief goedkoop krijgen (per pallet van 30 stuks). Kwa ruimte kan ik er makkelijk 60 kwijt. Ik wil ze dan oost-west leggen met 10 graden hellingshoek. Alleen in de vroege ochtend een beetje schaduw.
Maar past dat ook op een aansluiting van 3x25A?
30x450wattpiek = 13.500 wattpiek. Maximale omvormer op 3x16A is 11.000 wattpiek. Moet kunnen.
Maar dit 2x is 22.000 wattpiek. En dat is dan weer meer dan de 17.250 wattpiek wat op een 3x25A aansluiting kan. Kan ik 13.500 wattpiek aan panelen oost-west aan een 8.000 wattpiek omvormer hangen? Ik wil het liefste de aansluiting niet verhogen vanwege de extra maandelijkse kosten.
Wat zou jullie advies hier in zijn?
Maak van die tien graden liever 15 tot 20 graden, en daarmee spreid je het vermogen en vooral, daarmee verlaag je het piek vermogen. Dertig panelen komen dan niet boven 9000 watt uit, dus zestig stuks is ook geen probleem.
Wat noem jij trouwens relatief goedkoop?

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gerco-M
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 30-09 10:39

Gerco-M

mijn tornado res.

Johnnygo schreef op maandag 18 januari 2021 @ 20:08:
Ik ben van plan om ook zonnepanelen te plaatsen. Gaat om een plat dak van ruim 200m2. Plek genoeg dus.
Nu kan ik panelen van 450wattpiek relatief goedkoop krijgen (per pallet van 30 stuks). Kwa ruimte kan ik er makkelijk 60 kwijt. Ik wil ze dan oost-west leggen met 10 graden hellingshoek. Alleen in de vroege ochtend een beetje schaduw.
Maar past dat ook op een aansluiting van 3x25A?
30x450wattpiek = 13.500 wattpiek. Maximale omvormer op 3x16A is 11.000 wattpiek. Moet kunnen.
Maar dit 2x is 22.000 wattpiek. En dat is dan weer meer dan de 17.250 wattpiek wat op een 3x25A aansluiting kan. Kan ik 13.500 wattpiek aan panelen oost-west aan een 8.000 wattpiek omvormer hangen? Ik wil het liefste de aansluiting niet verhogen vanwege de extra maandelijkse kosten.
Wat zou jullie advies hier in zijn?
Voor zover ik hier gelezen heb kan je ook de omvormer zelf begrenzen, of gewoon aan een 8000 watt omvormer hangen zonder begrenzing.
Per jaar zou je maar een paar % verliezen aan aftopping dus je aansluiting niet verhogen is inderdaad wel een goede keuze.

Dus dat is een groot dak en een boel panelen, en als je het zelf kan leggen is het kwa kosten best effectief en is de terugverdientijd niet eens zo heel gek denk ik. Dat zou rond 4-5 jaar kunnen zijn of zelfs minder. Afhankelijk van exacte kosten en opbrengst.

Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08:19
Johnnygo schreef op maandag 18 januari 2021 @ 20:08:
Ik ben van plan om ook zonnepanelen te plaatsen. Gaat om een plat dak van ruim 200m2. Plek genoeg dus.
Nu kan ik panelen van 450wattpiek relatief goedkoop krijgen (per pallet van 30 stuks). Kwa ruimte kan ik er makkelijk 60 kwijt. Ik wil ze dan oost-west leggen met 10 graden hellingshoek. Alleen in de vroege ochtend een beetje schaduw.
Maar past dat ook op een aansluiting van 3x25A?
30x450wattpiek = 13.500 wattpiek. Maximale omvormer op 3x16A is 11.000 wattpiek. Moet kunnen.
Maar dit 2x is 22.000 wattpiek. En dat is dan weer meer dan de 17.250 wattpiek wat op een 3x25A aansluiting kan. Kan ik 13.500 wattpiek aan panelen oost-west aan een 8.000 wattpiek omvormer hangen? Ik wil het liefste de aansluiting niet verhogen vanwege de extra maandelijkse kosten.
Wat zou jullie advies hier in zijn?
veel te weinig gegevens om iets er over te zeggen.

maar als ik uit ga van een paneel zoals dit:
https://www.winkelman-zon...-perc-zilver-frame-h.html
en een omvormer zo als dit:
https://cdn.webshopapp.co...415695/growatt-15-20k.pdf

dan heb je een paneel wat 50Voc levert.
dan kun je per mpp en serieel:
18x50Voc=900Voc + 10% voor de temperatuur = <1000Voc.
dus dat kan ongeveer maximaal.

de Maximale ingangsstroom per MPPT is 25A.
dus je kunt 2 stringen van 18 panelen serieel weer parallel op de mpp zetten.
dus per mpp een 36 panelen.

dit natuurlijk met 2 mpp's en dan kom je uit op:
2 mpps x 2 parallel x 18 panelen x 460Wp = erg veul..... +/- 33kWp

op een 3x25A kun je gewoon een 17kW omvormer hangen.
met een hoop mitsen en maren, aardige ombouwing nodig van de meterkast.
en nog een hoop meer dingen. maar ik mis daar te veel gegevens voor.

maar ook als je een 3x16A of 11kW omvormer gebruikt.
daar kun je vaak zonder problemen ook een 2x2x18x460wp = 33kWp aan hangen.
geen probleem, je topt alleen een beetje meer af.
(ik zou zelf niet meer als 30% meer Wp als W omvormer ophangen, maar als je wil is 50% ook wel mogenlijk of zelfs 100%.
meer Wp is meer kWh, het loopt alleen niet meer lineair mee omhoog als het meer Wp als W omvormer is.
onder dimensioneren met dit soort grote projecten is helemaal geen probleem. ;) )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • exroosje
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 12:10
Die 460Wp panelen moeten wel erg voordelig zijn, omdat je met een lager wattage paneel eigenlijk een veel passender oplossing zou maken en dus minder verlies krijgt.

Normaliter heeft een paneel met meer Wp ook nog eens een hogere prijs per Wp en zijn die panelen alleen interessant als je zoveel mogelijk Wp wilt wegleggen op een beperkte oppervlakte. Wat hier niet het geval lijkt.

BV bij WInkelman 460Wp JA Solar = 37ct/Wp, 172euro 335Wp jinko 107 euro =32ct/wp

Daarbij is het 460WP een paneel van 2m en die van 335Wp 1m60. Dus veel minder dakoppervlak. Als je per pallet wilt kopen lijkt me dan 2 pallets van 330-350 Wp panelen meer rendement op te kunnen leveren in jouw situatie.

Maar goed ik ken je berekening niet een ook je deal niet voor de 460WP panelen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 14:26
@exroosje scheelt natuurlijk wel in de kosten voor het bevestigingssysteem

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johnnygo
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 15:13
Iedereen bedankt voor de reactie.
Andrehj schreef op maandag 18 januari 2021 @ 20:13:
[...]
Even afgezien van of je zo veel vermogen wat je niet zelf gaat gebruiken ooit terug verdient: Volgens mij zou je met twee 10 kW omvormers een heel eind moeten komen. Dan heeft SMA daar volgens mij wel een beheermodule voor die dan de maximale infeed op het net begrenst op 25A per fase.
Momenteel verbruiken we vrij veel energie. Ongeveer 14.000 kWh per jaar. Wel geen gas meer.
Zo'n begrenzer kan interessant zijn. Daar ga ik eens naar kijken.
reneeke1970 schreef op maandag 18 januari 2021 @ 20:30:
[...]
Maak van die tien graden liever 15 tot 20 graden, en daarmee spreid je het vermogen en vooral, daarmee verlaag je het piek vermogen. Dertig panelen komen dan niet boven 9000 watt uit, dus zestig stuks is ook geen probleem.
Wat noem jij trouwens relatief goedkoop?
Ik wil de panelen zo plat mogelijk neerleggen, zodat het niet zo opvalt dat er panelen op het dak liggen. Vindt het altijd een lelijk gezicht als je vanuit de straat allemaal stellages ziet staan.
En relatief goedkoop is €110 voor een 450Wp paneel.
Gerco-M schreef op maandag 18 januari 2021 @ 20:57:
[...]
Voor zover ik hier gelezen heb kan je ook de omvormer zelf begrenzen, of gewoon aan een 8000 watt omvormer hangen zonder begrenzing.
Per jaar zou je maar een paar % verliezen aan aftopping dus je aansluiting niet verhogen is inderdaad wel een goede keuze.

Dus dat is een groot dak en een boel panelen, en als je het zelf kan leggen is het kwa kosten best effectief en is de terugverdientijd niet eens zo heel gek denk ik. Dat zou rond 4-5 jaar kunnen zijn of zelfs minder. Afhankelijk van exacte kosten en opbrengst.
Het lijkt mij ook te kunnen om 30 panelen op een 8kW omvormer te hangen. Want eerst gaat vooral de ene kant, en dan de andere kant. Panelen zullen nooit allemaal tegelijk optimaal liggen. En sowieso niet als ze onder 10 graden liggen.
De terugverdientijd zal ongeveer 3-4 jaar zijn heb ik berekend. Natuurlijk wel een beetje afhankelijk van wat ik voor de extra kWh terug krijg van de leverancier.
exroosje schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 13:38:
Die 460Wp panelen moeten wel erg voordelig zijn, omdat je met een lager wattage paneel eigenlijk een veel passender oplossing zou maken en dus minder verlies krijgt.

Normaliter heeft een paneel met meer Wp ook nog eens een hogere prijs per Wp en zijn die panelen alleen interessant als je zoveel mogelijk Wp wilt wegleggen op een beperkte oppervlakte. Wat hier niet het geval lijkt.

BV bij WInkelman 460Wp JA Solar = 37ct/Wp, 172euro 335Wp jinko 107 euro =32ct/wp

Daarbij is het 460WP een paneel van 2m en die van 335Wp 1m60. Dus veel minder dakoppervlak. Als je per pallet wilt kopen lijkt me dan 2 pallets van 330-350 Wp panelen meer rendement op te kunnen leveren in jouw situatie.

Maar goed ik ken je berekening niet een ook je deal niet voor de 460WP panelen
Panelen zijn €110 p/s. Montage materiaal €25 per paneel. Het gaat dan om Longi 450 W Mono half cells Silver frame panelen. Ik heb wel plek om meer en dan goedkopere panelen te leggen, maar dan tikt het montage materiaal weer harder aan waardoor het weer duurder wordt.
BarryH schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 14:07:
@exroosje scheelt natuurlijk wel in de kosten voor het bevestigingssysteem
Dit dus.

Maar als ik het goed begrijp kan ik dus 30 panelen aan een 8kW omvormer hangen (15 oost, en 15 west). En die dan in de meterkast aan een 3x16A groep. En dat dan 2x. Want dat past dan nog mooi achter de 3x25A hoofdaansluiting. Het aftoppen zou dan erg mee moeten vallen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Geronimoos
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 30-09 19:19
Ik wil graag een mogelijke uitbreiding van een PV installatie voorleggen, zie onderstaande opsomming voor de huidige situatie

OW opstelling schuindak
7x Oost + 8x West 320Wp
Goodwe 4200 2x mppt, 1 fase
Specs:
. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/esfZ-aH9S67WffZSCeQAnywdlhY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fsf2iQY5FpB0WU43Qb85uU6P.jpg?f=fotoalbum_large

Nu is er op het westdak nog ruimte voor maximaal 6 extra panelen. Qua mppt voltage en stroom zou dit toegevoegd kunnen worden op de bestaande string, de string wordt dan 14 panelen in serie.
Het totaal aangesloten vermogen op de omvormer is dan echter wel flink overgedimensioneerd, 21x 320Wp = 6720... Dit lijkt mij zelfs in OW wat veel, de omvormer specs stellen een max van ca 5500wp aangesloten vermogen op de input.
Wat zouden binnen deze set de uitbreidingsmogelijkheden zijn?

[ Voor 29% gewijzigd door Geronimoos op 19-01-2021 16:11 ]

2030Wp + 2520Wp PVoutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Andrehj schreef op maandag 18 januari 2021 @ 20:13:
Even afgezien van of je zo veel vermogen wat je niet zelf gaat gebruiken ooit terug verdient: Volgens mij zou je met twee 10 kW omvormers een heel eind moeten komen. Dan heeft SMA daar volgens mij wel een beheermodule voor die dan de maximale infeed op het net begrenst op 25A per fase.
@Johnnygo En daarbij dan toch vast 'n thuisbatterij? Eentje voor de (voorjaars- / zomer)nacht vul je gratis. En in vroeg voorjaar en najaar hoef je niet te salderen (wat immers snel geen 100% spel meer is).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:30
Johnnygo schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 14:23:
Iedereen bedankt voor de reactie.
Momenteel verbruiken we vrij veel energie. Ongeveer 14.000 kWh per jaar. Wel geen gas meer.
Ehm, dat is wel heel erg veel. Als je dan iets voor het milieu wilt doen, kun je veel beter dat enorme verbruik aanpakken, dan dat proberen te compenseren met PV. Want je PV doet het vooral goed in de zomer, terwijl de piek van je verbruik in de winter zal vallen, en dus vooral met fossiele energie wordt opgewekt.

Ter vergelijking: Wij komen uit op een verbruik van max 6000 kWh, zijn ook gasloos en komen niets te kort.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gerco-M
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 30-09 10:39

Gerco-M

mijn tornado res.

Andrehj schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 17:19:
[...]

Ehm, dat is wel heel erg veel. Als je dan iets voor het milieu wilt doen, kun je veel beter dat enorme verbruik aanpakken, dan dat proberen te compenseren met PV. Want je PV doet het vooral goed in de zomer, terwijl de piek van je verbruik in de winter zal vallen, en dus vooral met fossiele energie wordt opgewekt.

Ter vergelijking: Wij komen uit op een verbruik van max 6000 kWh, zijn ook gasloos en komen niets te kort.
Het ligt wel een beetje aan het pand / woning en het gebruik zou ik denken. Ik zit hier ook al op een 13000 kwh per jaar. Vrijstaande woning 300m2 met 2x L/L units met bedrijf aan huis (2 personen) met wat apparatuur. Ook nog ca 1000m3 gas per jaar.
Natuurlijk kan je altijd wat laaghangend fruit aanpakken zoals isolatie en WP units maar de ene situatie is nou eenmaal de andere niet. Ik ga hier ook niet mijn bedrijfsproductie en omzet verlagen om stroom te besparen. Maar investeer wel in PV.

Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • petermdevries
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 12:59
Ik overweeg een 2e PV installatie aan te schaffen waarbij ik 8 panelen op mijn aanbouw op het zuiden zou kunnen plaatsen en eventueel 4 panelen in O-W op de nog te bouwen overkapping in mijn tuin.

De omvormer zou in de garage kunnen, maar dan zouden de DC kabels van de panelen naar de garage moeten lopen. Mijn eerste idee was om hiervoor een mantelbuis aan te laten brengen in de grond en de kabels hierdoor te laten lopen. Toen ik dit besprak met een leverancier was hij hier niet happig op en adviseert hij deze langs de schutting te laten lopen (wat ik niet zo fraai vind). Zijn er echt redenen dat deze kabels niet in de grond mogen? Los lijkt me logisch, maar in een mantelbuis ook niet verstandig? Weet iemand hier meer over?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
Volgens moet je in de grond alleen gewapende kabel willen (speciale grondkabel). Een mantelbuis zou ik niet voldoende vinden.

Je kunt er wel voor kiezen om de 230V wisselspanning via een grondkabel te laten lopen, bv. door die 8 panelen van micro-omvormers te voorzien.
Je kunt dan bv. 2x APS QS1 of 8x Enphase nemen .
Desnoods kan een gewone stringomvormer in een enigszins beschutte omgeving (afdakje) ook, want veelzijn redelijk waterdicht, zie specs.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08:19
Geronimoos schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 16:06:
Ik wil graag een mogelijke uitbreiding van een PV installatie voorleggen, zie onderstaande opsomming voor de huidige situatie

OW opstelling schuindak
7x Oost + 8x West 320Wp
Goodwe 4200 2x mppt, 1 fase
Specs:
. [Afbeelding]

Nu is er op het westdak nog ruimte voor maximaal 6 extra panelen. Qua mppt voltage en stroom zou dit toegevoegd kunnen worden op de bestaande string, de string wordt dan 14 panelen in serie.
Het totaal aangesloten vermogen op de omvormer is dan echter wel flink overgedimensioneerd, 21x 320Wp = 6720... Dit lijkt mij zelfs in OW wat veel, de omvormer specs stellen een max van ca 5500wp aangesloten vermogen op de input.
Wat zouden binnen deze set de uitbreidingsmogelijkheden zijn?
hangt een beetje af van de dak hoek, steiler = meer Wp, platter is minder.
ik heb : 7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
dat is dus 6340Wp op een zelfs nog iets kleinere omvormer. (zonder aftopping, dat vind ik niet leuk.)
zie een voorbeeld dag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
(deze grafiek is niet gemaakt met een 4kW omvormer, maar met een 3kW omvormer.
wel de zelfde setup.)

de opstelling 7x320Wp + 8x320Wp, dat kan met gemak op een 3000W omvormer (de gw3000dn-s dus).

het maakt niet uit of je een gw3000dn-s of gw4200dn-s gebruikt.
de max wat de omvormer aan kan per mpp = 600V.
dit is wel de Voc van de panelen + temperatuur.
als dan de Voc van je paneel 42V is, dan kun je dus:
12x42+10%= +/- 560V.
en dan is er nog niks aan de hand, dit werkt zonder brokken.
voor de rest zal de omvormer gewoon minder W uit de panelen halen als hij zijn max bereikt. (aftoppen)

de opstelling 2x12x320Wp kan dus met een gw3000dn-s of gw4200dn-s zonder problemen.
7680Wp is de echte grens de andere cijfers doen er niet toe.
die zijn er allen voor sukkels die het systeem niet begrijpen, met erg veel marge want het zijn sukkels. ;)

(als ik dan heel precies reken, en met sommige panelen wel en andere weer niet.
dan kun je door gaan tot 13 of misschien 14 panelen per mpp.
12 is een veilig aantal, een 13 of 14 is soms te veel soms niet.
ik heb alleen geen paneel gegevens, dus die kan ik niet voor je na rekenen. ;) )

@Johnnygo
oke dit paneel dus:
Longi 450 W Mono half cells Silver
https://cdn.webshopapp.co...-solar-425-455wp-perc.pdf
een paneel met ongeveer 50Voc.
een paneel met ongeveer 42Vmpp.

die wil je op een redelijk goedkoper 3fase omvormer hebben, no prob.
voorbeeld:
https://cdn.webshopapp.co.../goodwe-10k-dt-25k-dt.pdf

dit soort omvormers willen het liefste 600-700Vmpp hebben per mpp.
600 / 42 = 14
700 / 42 = 17.
dus hang er per mpp een 14 tot 17 panelen aan.
(17 panelen zal ongeveer 0,5% meer kWh per Wp op leveren als de 14 ;) .)

(maximaal 18 panelen per mpp.
18x50Voc+10% = 990V = <1000V dus oke, meer kan een goedkope omvormer niet aan. ;) )

doe ook niet te moeilijk met een 8kW omvormer. :?
gewoon een 12kW of zelfs een 15kW omvormer gebruiken. (max 17kW)
dat is geen probleem om een 3x25A hoofdgroep. (als je de juiste maatregelen neemt, stelt niks voor.)
(je kunt een 30% meer Wp als W omvormer gebruiken als je een gezonde onder dimensionering wil, maar dat is mag, niet een moet.)

[ Voor 21% gewijzigd door migjes op 20-01-2021 11:27 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tromp.et
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 09:26
Ik heb op mijn schuur dak 4 panelen hangen aan een APS QS1, inmiddels voor zo'n anderhalf jaar. Het zijn drie panelen van 325wp en nog een ouder paneel van 275wp.
Het is een oost-west opstelling, waarbij de hoek van het dak flink schuin is, het zal minstens zo'n 50 graden zijn. Maximaal wordt er door de QS1 zo'n 600W terug geleverd (gokje na aflezen slimme meter)

Ik heb op het huis ook nog wat panelen liggen en wil de boel eigenlijk vernieuwen en de 'oude' panelen op het huis leggen richting noord gericht, daar ligt nu nog niks.
Nu zou ik graag op het schuurdak nieuwe panelen leggen. Bijvoorbeeld deze van zo'n 385 WP.

Nu zit er naast de schuur nog een 'afdakje' wat een stuk minder schuin is. Hier past precies één paneel op. Ofwel, ik zou er 5 kwijt kunnen bij de schuur, maar er hangt maar één QS1 met 4 ingangen. Het idee zou dan zijn om twee schuine panelen (één oost en één west aan de sluiten via een Y-stekker op één ingang). Echter, gaat dat goed? De maximale stroomsterkte voor de QS1 is 12A op de DC zijde. Het paneel geeft aan Isc 11,53A en Impc 10,99A. Dat blijft er onder, maar twee panelen parallel dus niet >:)
Echter door de schuine oost-west opstelling zal het paneel nooit zijn maximale stroomsterkte geven. Kan iemand hier iets over zeggen? Zou dit goed gaan of is het vragen om problemen? Zoja, dan houd ik het gewoon bij 4 panelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
WackoH schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 23:35:
Volgens moet je in de grond alleen gewapende kabel willen (speciale grondkabel). Een mantelbuis zou ik niet voldoende vinden.
Had dit aan de installateur overgelaten. Heb 'n mantelbuis van 40mm PVC (rioolbuis) met 45 graden hoeken erin. Trekveer was er niet doorheen te krijgen :(. Uiteindelijk opgelost met er door blazen van wat lichts aan dun draadje.

Later in de klus ook nog 'n CAT6 een meter of vijf te trekken. Toen een stuk tyleen (beregeningsbuis) gepakt. Daar ging 't zo (zonder trekveer) doorheen. Dus: gebruik tyleen: heeft nooit (te) plotselinge bochten en tikt ook lastig(er) stuk bij graven. Twijfel je nog: dit komt ook extra dikwandig, zoals gebruikt voor bijv. bronboringen voor warmtepompen.

Maar goed.. hoe stevig ook, biedt geen aardmantel, zoals een grondkabel voor elektriciteit wel heeft. Dat biedt wel extra bescherming bij blikseminslag en doorsteken (omdat je kortsluit naar aarde, niet via jezelf). Geen idee hoe makkelijk dat verkrijgbaar is voor de betreffende spanning en amperage.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 15:41

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Gwaihir schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 16:20:
[...]

Had dit aan de installateur overgelaten. Heb 'n mantelbuis van 40mm PVC (rioolbuis) met 45 graden hoeken erin. Trekveer was er niet doorheen te krijgen :(. Uiteindelijk opgelost met er door blazen van wat lichts aan dun draadje.
offtopic toptip

een draadje zuig je heel erg makkelijk door een mantelbuis. gewoon de stofzuiger op 1 kant en klaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
[Nog even verder Off topic...]
Goeie tip. Houdt ik in gedachten. Alles wat draden trekken makkelijker maakt is meegenomen. Want als ik ergens een hekel aan heb...
Al begint normaal de ellende als de VD draad er doorheen moet ik ergens een hekel aan heb is het aan draden trekken.
Los dat nu het liefste op door met YMVK te werken waar het spul toch niet in het zicht ligt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
[Weer on topic]
Bij Sander Vunderink verkopen ze grondkabel van Donne, een Nederlands product (hoop ik dan). Het mooie is dat die webshop doorlinkt naar het datasheet. Dat in tegenstelling tot het ongemerkt spul van de Gamma (had dat gisteren nog een rest van een Gamma-kabel in handen. Stond niets op...)

De specs van een Donne grondkabel geven aan dat het tot een nom. spanning U0 van 600V of U van 1000V (ik zou moeten uitzoeken wat het verschil is).
Dus, grondkabel moet kunnen?

Natuurlijk is deze kabel ook in grotere diameters dan 2.5mm2 te koop, of wellicht kun je aders combineren als je (weet niet of dat mag; degene met de kleuren van de aarde mag je hoogstwaarschijnlijk niet spanningsvoerend maken).

Ben benieuwd wat anderen hier van vinden.


het mooie van een goede webshop als Sander Vunderink is dat ze kwaliteitsspullen verkopen met

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-11-2024
twain4me schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:22:
[...]

offtopic toptip

een draadje zuig je heel erg makkelijk door een mantelbuis. gewoon de stofzuiger op 1 kant en klaar.
Je kan ook al met aanleggen al een trekdraad in je leiding aanleggen. Kan je straks alles aankoppelen en alles in een keer door trekken.
Gebeurt ook al vaak in nieuwbouw.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • padoempats
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 26-09 13:49
dirkdeman schreef op maandag 18 januari 2021 @ 16:17:
Ik heb een Goodwe GW6K-DT omvormer (3-fasen). De opbrengst van mijn PV-installatie wil ik graag in mijn domotica-systeem (Home Assistant) zichtbaar maken. Nu heeft Goodwe een API maar die is enorm brak en ik hou er niet van om voor dit soort zaken afhankelijk te zijn van een externe (Chinese) website.

Kan ik de PV-opbrengst meten met (bijvoorbeeld) een Shelly 3EM (https://shelly.cloud/prod...-automation-energy-meter/)? Zijn er hier meer tweakers met een andere DIY-oplossing voor 3-fasen monitoring?
Wat ik gedaan heb, is in het menu van goodwe de server aanpassen waarnaar deze wil connecten (standaard www.goodwe-power.com) naar een lokaal ip waar ik een webserver heb draaien. Daar heb ik een paar php scripts gezet om de urls af te vangen waar de omvormer naar wil connecten. Zo 'tap' ik de metingen af, en heb ik het interval aangepast naar 1 meting elke 10 seconden ipv een meting elke 10 minuten naar de portal. Deze metingen gaan naar influxdb en domoticz.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
twain4me schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:22:
[...]

offtopic toptip

een draadje zuig je heel erg makkelijk door een mantelbuis. gewoon de stofzuiger op 1 kant en klaar.
Inderdaad eenvoudig succes mee gehad met wol in 5/8e buis. Niet zo in zo'n dikke 40mm buis. Pingpong balletje in diepvrieszakje voor geknoopt, meen ik.
WackoH schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 18:03:
De specs van een Donne grondkabel geven aan dat het tot een nom. spanning U0 van 600V of U van 1000V (ik zou moeten uitzoeken wat het verschil is).
Dus, grondkabel moet kunnen?

Natuurlijk is deze kabel ook in grotere diameters als 2.5mm2 te koop, of wellicht kun je aders combineren als je (weet niet of dat mag; degene met de kleuren van de aarde mag je hoogstwaarschijnlijk niet spanningsvoerend maken).
Prima kabel lijkt me, als je met die 600V toe kunt. Die 1000V gaat over tegenfase, die je niet hebt bij je gelijkspanning.
Wikipedia: Spanningsniveau schrijft
De spanning U0 bij kabels. Het is de maximale effectieve spanning tussen de geleider en het geaarde scherm van een kabel. Bijgevolg is in een kabel de maximale spanning tussen 2 geleiders voor enkelfasige systemen 2.U0 ( = Um ) en voor driefasige systemen √3.U0 ( = U ). De spanningsklasse van een kabel wordt dan ook aangeduid met U0/U (Um).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 14:20
Johnnygo schreef op maandag 18 januari 2021 @ 20:08:
Ik ben van plan om ook zonnepanelen te plaatsen. Gaat om een plat dak van ruim 200m2. Plek genoeg dus.
Nu kan ik panelen van 450wattpiek relatief goedkoop krijgen (per pallet van 30 stuks). Kwa ruimte kan ik er makkelijk 60 kwijt. Ik wil ze dan oost-west leggen met 10 graden hellingshoek. Alleen in de vroege ochtend een beetje schaduw.
Maar past dat ook op een aansluiting van 3x25A?
30x450wattpiek = 13.500 wattpiek. Maximale omvormer op 3x16A is 11.000 wattpiek. Moet kunnen.
Maar dit 2x is 22.000 wattpiek. En dat is dan weer meer dan de 17.250 wattpiek wat op een 3x25A aansluiting kan. Kan ik 13.500 wattpiek aan panelen oost-west aan een 8.000 wattpiek omvormer hangen? Ik wil het liefste de aansluiting niet verhogen vanwege de extra maandelijkse kosten.
Wat zou jullie advies hier in zijn?
Ik ken iemand die een 25 kW omvormer met ruim 31 kWp zuid heeft aangesloten op een 3x25A aansluiting. Maar dat kan/mag uiteraard niet (het blijkt overigens toch te kunnen...) Officieel is het maximum 3 x 25 A x 230 V = 17 kW. (in de praktijk gaat 20 kW ook sowieso nog wel goed) En als je aan selectiviteit wilt voldoen moet dat dan over 2 omvormers verdeeld worden. (ik denk dat 50% van de mensen hier selectiviteit optioneel vind)

Hier een voorbeeld met een 17 kW omvormer. Als je 0.6% aftoppen van de jaaropbrengst toestaat kun je er 56 van die panelen oost-west op aansluiten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VphHbwu4oIB1yyuEl4D39VNjXO4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hupLP3vF7vlI3OeoC9fEpH2v.png?f=fotoalbum_large

60 panelen lukt ook nog wel op 17 kW maar dan top je 1.4% van de jaaropbrengst af. (persoonlijk zou ik dan gewoon een 20 kW omvormer hangen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ra0pU8C2fjXn2f102BHRa-7UhLE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gLPkwzuKJWhZPOV56r9ocfFD.png?f=fotoalbum_large

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jorbit
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 06-05-2024
Zowel mijn buren als ik hebben zonnepanelen met Solar Edge. Buren hebben panelen op het oosten en zuiden en ik oost-west. Ben dus wel nieuwsgierig naar de verschillen tussen onze installaties.

Kan ik (uiteraard met instemming van de buren) hun installatie inzien. Bijvoorbeeld m.b.v. de API?

SolarEdge 6270Wp (4290 Oost, 1980 West) | Amersfoort


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Peutpeut
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 14:21
jorbit schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 11:25:
Zowel mijn buren als ik hebben zonnepanelen met Solar Edge. Buren hebben panelen op het oosten en zuiden en ik oost-west. Ben dus wel nieuwsgierig naar de verschillen tussen onze installaties.

Kan ik (uiteraard met instemming van de buren) hun installatie inzien. Bijvoorbeeld m.b.v. de API?
Dat is een optie. Je kunt je buren ook vragen of ze in de monitoring van SolarEdge de toegang op openbaar zetten. Dit kan online en kun je zelf instellen.
Houd er wel rekening mee dat je ook zult moeten corrigeren voor het aantal Wp's verschil dat jij en je buren hebben liggen, anders krijg je een verkeerd beeld :)

Of heb je net zoveel Wp's al de buren op het dak liggen?

[ Voor 6% gewijzigd door Peutpeut op 21-01-2021 12:25 ]

14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08:19
jorbit schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 11:25:
Zowel mijn buren als ik hebben zonnepanelen met Solar Edge. Buren hebben panelen op het oosten en zuiden en ik oost-west. Ben dus wel nieuwsgierig naar de verschillen tussen onze installaties.

Kan ik (uiteraard met instemming van de buren) hun installatie inzien. Bijvoorbeeld m.b.v. de API?
zoals @Peutpeut zegt is een optie.
maar dan kijk je op micro level naar de situatie, en dat is wel leuk maar.
jij oost-west wat het beter doet met lange uren dus zomer.
en buren oost-zuid wat meer uit de +/-lente/herfst haalt (vooral het zuid gedeelte).
dus lastig te zien wat er nu echt beter of slechter is. ;)

(in PV land is zomer/lente/herfst niet het zelfde als zomer/lente/herfst in mensen land.
rond 24 december is midden winter en 24 juni midden zomer, zit dus een 1,5 maand verschil in dus.
het belangrijkste is niet de tempersturen buiten maar het aantal uren "zon" licht.)

een optie om een hoop van die variabelen weg te werken tegen over elkaar is:
je neemt de dag standen in kWh die delen door het aantal kWh/kWp.
(nu maken de verschillende aantallen Wp niet meer uit.)
dan heb je dit als voorbeeld (mijn set):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/icGubOlKjjt8Z4t8NJwQrn77uuY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lk9TWelTCz3lET8wneNvS6LR.jpg?f=fotoalbum_large
daarna tel je voor 365dagen terug alle kWh/kWp bij elkaar op en zet je in een lijn.
(dan reken je de winter en zomer effecten er uit.)
dan krijg je een grafiek als dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7vxWBEDYqtLU-QDTEOs_zz3D9yo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GbMo1C4ynaWJcdlFlHRwRdcQ.jpg?f=fotoalbum_large
dan pas kun je een leuke vergelijking maken tussen verschillende systemen.

goed te zien waar het fout ging bij mij, en ook goed te zien waar ik betere beslissingen heb genomen.

maar dan zie je ook dat ik tussen maart 2016 en maart 2018, een 3kW omvormer heb vervangen voor een 3kW omvormer. gewoon omdat ik aftoppen niet tof vind.
of beter gezegt: je ziet het juist niet.
het vervangen van de zwaar onder gedimensioneerde omvormer, deed erg weinig aan het aantal kWh wat het opbracht. (daar na heb ik nog 14 panelen vervangen en was de verzwaring van de omvormer erg hard nodig.)

als je teveel naar de details kijkt maak je gewoon fouten en word je cijfer blind. ;)
het is geen simpele methode, maar als je echt wil zien wat het verschil is, dan moet je het haast wel zo doen.
succes met vergelijken.

(mijn schuurtje (op noord), de blauwe lijn in de 365 grafiek, dat zijn de slechte panelen die ik over hield.
en ja hij is rap aan het zakken, ik weet het, er gaat iets niet goed.
daar moet ik dus van de lente even naar gaan kijken wat er mis is.
ik vermoed een stekker die problemen geeft, maar wie weet.
nu winter, dus opbrengst is bagger, kijk wel als het beter weer is. ;) )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
WackoH schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 18:03:
[Weer on topic]
Bij Sander Vunderink verkopen ze grondkabel van Donne, een Nederlands product (hoop ik dan). Het mooie is dat die webshop doorlinkt naar het datasheet. Dat in tegenstelling tot het ongemerkt spul van de Gamma (had dat gisteren nog een rest van een Gamma-kabel in handen. Stond niets op...)

De specs van een Donne grondkabel geven aan dat het tot een nom. spanning U0 van 600V of U van 1000V (ik zou moeten uitzoeken wat het verschil is).
Dus, grondkabel moet kunnen?

Natuurlijk is deze kabel ook in grotere diameters dan 2.5mm2 te koop, of wellicht kun je aders combineren als je (weet niet of dat mag; degene met de kleuren van de aarde mag je hoogstwaarschijnlijk niet spanningsvoerend maken).

Ben benieuwd wat anderen hier van vinden.


het mooie van een goede webshop als Sander Vunderink is dat ze kwaliteitsspullen verkopen met
U0 is fase-aarde
U is fase-fase.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
exroosje schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 13:38:
Die 460Wp panelen moeten wel erg voordelig zijn, omdat je met een lager wattage paneel eigenlijk een veel passender oplossing zou maken en dus minder verlies krijgt.

Normaliter heeft een paneel met meer Wp ook nog eens een hogere prijs per Wp en zijn die panelen alleen interessant als je zoveel mogelijk Wp wilt wegleggen op een beperkte oppervlakte. Wat hier niet het geval lijkt.

BV bij WInkelman 460Wp JA Solar = 37ct/Wp, 172euro 335Wp jinko 107 euro =32ct/wp

Daarbij is het 460WP een paneel van 2m en die van 335Wp 1m60. Dus veel minder dakoppervlak. Als je per pallet wilt kopen lijkt me dan 2 pallets van 330-350 Wp panelen meer rendement op te kunnen leveren in jouw situatie.

Maar goed ik ken je berekening niet een ook je deal niet voor de 460WP panelen
Vergeet niet de kosten aan montagemateriaal en eventueel arbeid. Bijvoorbeeld winkelman rekent een bedrag per paneel. Of dat nou een 1,5x1 is of een 2,2x1,2 maakt daarvoor niet uit. Meerprijs in montagemateriaal voor grotere panelen is ook nihiel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rockfire
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online
Mijn zonnepanelen lijken in vergelijking met systemen van anderen veel later op de ochtend aan te slaan en opbrengst te genereren. Sowieso genereren ze op bewolkte dagen veel slechter dan andere systemen. Nou weet ik dat je systemen niet één-op-één met elkaar kunt vergelijken, maar ik heb mijn opbrengst vergeleken met een aantal andere systemen die enigszins vergelijkbaar lijken te zijn en dit is toch wel een trend.

Neem deze vergelijking: https://pvoutput.org/comp...02&sid1=55579&dt=20210117
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k6m02NsvN8EOf4OftJhthOIpRdM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nxSntg70XgxU7d9HyOoA3Rya.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn systeem (Drontermeer) slaat eigenlijk pas om 10 uur aan en gaat pas vanaf 11 uur opbrengst geven, terwijl het andere systeem (Victoriameer, hier in de buurt) al een uur eerder begint en om 11 uur dus al een ruime voorsprong heeft wat opbrengst betreft.

Kijken we dan naar een bewolkte dag, dan is het verschil nog groter: https://pvoutput.org/comp...02&sid1=55579&dt=20210116
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Gp91XSfiDxAARt32mAHh9HJd1Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ju5zhvyysIpMUcKxzikrlFHP.jpg?f=fotoalbum_large

En ja ik weet dat in januari de opbrengst sowieso laag is en daardoor de verschillen snel percentueel groter zijn. Maar toch zijn door het jaar heen deze verschillen wel aanwezig (verhoudingsgewijs wat minder groot, maar ze zijn er wel).

Wat kan dit veroorzaken? Waardoor produceren mijn zonnepanelen bij slecht weer zoveel minder? Is er nog iets wat ik hier aan kan doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gerco-M
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 30-09 10:39

Gerco-M

mijn tornado res.

Dakhoekverschil. Volgens mij verklaart dit het hele verschil. Want in de zomer levert jouw systeem met kleinere dakhoek wel meer op dan Victoriameer met de hogere dakhoek, die het in de winter beter doet met de lager staande zon.
In de maand vergelijking tussen beide systemen zie je dit verschil duidelijk.
Ook wel interessant, in de vergelijking over heel 2020 doe jij het 4.76% beter dan Victoriameer. Een dakhoek van 45 graden is beter dan een dakhoek van 57 graden!

Waarom je systeem zo laat aanslaat zou ik zo niet weten, maar dat kan met schaduw en de lage zon te maken hebben. Zoals vandaag doet mijn ZO set het al net voor 9 uur en vanaf dan snel omhoog. Bij puur Z is dit dan iets later natuurlijk.

[ Voor 13% gewijzigd door Gerco-M op 21-01-2021 15:01 ]

Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ninjetsu NL
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 30-09 18:14
Ik zal dadelijk in mijn eigen adviestopic even de offertes delen die ik ondertussen gekregen heb, maar er zit er eentje tussen waarvan ik prijstechnisch het idee krijg dat het een "too good to be true"-verhaal is.
Daar zou het namelijk gaan om €0,44/Wp voor een SolarEdge-installatie van 13kWp... wat denken jullie, is dat realistisch?
Ik kom met zelf installeren en materialen bij bijv. Solar Bouwmarkt daar zelfs nog niet bij in de buurt... :?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gerco-M
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 30-09 10:39

Gerco-M

mijn tornado res.

Ninjetsu NL schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 15:03:
Ik zal dadelijk in mijn eigen adviestopic even de offertes delen die ik ondertussen gekregen heb, maar er zit er eentje tussen waarvan ik prijstechnisch het idee krijg dat het een "too good to be true"-verhaal is.
Daar zou het namelijk gaan om €0,44/Wp voor een SolarEdge-installatie van 13kWp... wat denken jullie, is dat realistisch?
Ik kom met zelf installeren en materialen bij bijv. Solar Bouwmarkt daar zelfs nog niet bij in de buurt... :?
Die is vast van de vrachtwagen gevallen toch. Heb je daar een specificatie van? en wat meer informatie? Dan zou ik even kijken hoe dat zo goedkoop kan want ik vertrouw dat niet helemaal. Die mogen bij mij ook wel het dak volgooien O-)

Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rockfire
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online
Gerco-M schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 14:54:
Dakhoekverschil. Volgens mij verklaart dit het hele verschil. Want in de zomer levert jouw systeem met kleinere dakhoek wel meer op dan Victoriameer met de hogere dakhoek, die het in de winter beter doet met de lager staande zon.
In de maand vergelijking tussen beide systemen zie je dit verschil duidelijk.
Ook wel interessant, in de vergelijking over heel 2020 doe jij het 4.76% beter dan Victoriameer. Een dakhoek van 45 graden is beter dan een dakhoek van 57 graden!

Waarom je systeem zo laat aanslaat zou ik zo niet weten, maar dat kan met schaduw en de lage zon te maken hebben. Zoals vandaag doet mijn ZO set het al net voor 9 uur en vanaf dan snel omhoog. Bij puur Z is dit dan iets later natuurlijk.
Maar ook bij systemen met dezelfde dakhoek zie ik dit verschil in "startmoment" en opbrengst op bewolkte dagen (bijv. https://pvoutput.org/comp...02&sid1=69039&dt=20210116). Schaduw heb ik totaal niet, dus dat kan het verschil niet maken (althans niet in negatieve zin voor mij).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • exroosje
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 12:10
Heb je al in de logging van je omvormer gekeken of er wel data is (bv wel een voltage maar 0 ampere en status "wait") Dan kan het zijn dat je omvormer later aanslaat, bv omdat deze meer nodig heeft om te starten?

Bv omdat je een relatief korte string hebt tov startvoltage van je omvormer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rockfire
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online
exroosje schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 15:25:
Heb je al in de logging van je omvormer gekeken of er wel data is (bv wel een voltage maar 0 ampere en status "wait") Dan kan het zijn dat je omvormer later aanslaat, bv omdat deze meer nodig heeft om te starten?

Bv omdat je een relatief korte string hebt tov startvoltage van je omvormer.
Dit zie ik in de logging:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bAI82911JjbDeJJ4yWHGzpnWFss=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uyMpYRjH7WGVLvZKZHWSYcIE.jpg?f=fotoalbum_large
Dus ja ik zie inderdaad al wel eerder data (waiting)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jorbit
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 06-05-2024
Peutpeut schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 12:24:
[...]

Dat is een optie. Je kunt je buren ook vragen of ze in de monitoring van SolarEdge de toegang op openbaar zetten. Dit kan online en kun je zelf instellen.
Houd er wel rekening mee dat je ook zult moeten corrigeren voor het aantal Wp's verschil dat jij en je buren hebben liggen, anders krijg je een verkeerd beeld :)

Of heb je net zoveel Wp's al de buren op het dak liggen?
migjes schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 13:34:
[...]

zoals @Peutpeut zegt is een optie.
maar dan kijk je op micro level naar de situatie, en dat is wel leuk maar.
jij oost-west wat het beter doet met lange uren dus zomer.
en buren oost-zuid wat meer uit de +/-lente/herfst haalt (vooral het zuid gedeelte).
dus lastig te zien wat er nu echt beter of slechter is. ;)

(in PV land is zomer/lente/herfst niet het zelfde als zomer/lente/herfst in mensen land.
rond 24 december is midden winter en 24 juni midden zomer, zit dus een 1,5 maand verschil in dus.
het belangrijkste is niet de tempersturen buiten maar het aantal uren "zon" licht.)

een optie om een hoop van die variabelen weg te werken tegen over elkaar is:
je neemt de dag standen in kWh die delen door het aantal kWh/kWp.
(nu maken de verschillende aantallen Wp niet meer uit.)
dan heb je dit als voorbeeld (mijn set):
[Afbeelding]
daarna tel je voor 365dagen terug alle kWh/kWp bij elkaar op en zet je in een lijn.
(dan reken je de winter en zomer effecten er uit.)
dan krijg je een grafiek als dit:
[Afbeelding]
dan pas kun je een leuke vergelijking maken tussen verschillende systemen.

goed te zien waar het fout ging bij mij, en ook goed te zien waar ik betere beslissingen heb genomen.

maar dan zie je ook dat ik tussen maart 2016 en maart 2018, een 3kW omvormer heb vervangen voor een 3kW omvormer. gewoon omdat ik aftoppen niet tof vind.
of beter gezegt: je ziet het juist niet.
het vervangen van de zwaar onder gedimensioneerde omvormer, deed erg weinig aan het aantal kWh wat het opbracht. (daar na heb ik nog 14 panelen vervangen en was de verzwaring van de omvormer erg hard nodig.)

als je teveel naar de details kijkt maak je gewoon fouten en word je cijfer blind. ;)
het is geen simpele methode, maar als je echt wil zien wat het verschil is, dan moet je het haast wel zo doen.
succes met vergelijken.

(mijn schuurtje (op noord), de blauwe lijn in de 365 grafiek, dat zijn de slechte panelen die ik over hield.
en ja hij is rap aan het zakken, ik weet het, er gaat iets niet goed.
daar moet ik dus van de lente even naar gaan kijken wat er mis is.
ik vermoed een stekker die problemen geeft, maar wie weet.
nu winter, dus opbrengst is bagger, kijk wel als het beter weer is. ;) )
Op ons schuine dakvlak liggen evenveel panelen. Het platte dak heeft de buurman 8 x zuid gekozen vanwege meeste opbrengst/pieken? Zelf voor 12 x oost-west gekozen, want meer panelen. Nu wil ik af en toe kijken wat de verschillen zijn en om te kunnen zeggen dat hij oost-west had moeten plaatsen :+

Daarnaast ligt het bij hem in twee stringen. Dus wil ff checken of het zaakje wel goed functioneert. 6 panelen op oost met P370 optimizers met schaduw lijkt mij niet optimaal. Volgens de Power Optimizer sheet van SE is 8 panelen het minimum.

@migjes Bedankt voor je uitleg. Misschien dat ik binnenkort eens poging ga wagen om het op jouw manier te monitoren. Eerst maar eens bij mijn eigen set beginnen.

SolarEdge 6270Wp (4290 Oost, 1980 West) | Amersfoort


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ninjetsu NL
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 30-09 18:14
Zojuist een vergelijking in een eigen topic "Advis dak grotendeels volleggen" gezet qua aanbieders cq offertes. Het wordt gewaardeerd als het Tweakers publiek mee kijkt :)

Mochten mensen nog op zoek zijn naar partijen in Limburg, dan kan ik via PM (of wellicht kan het in dit topic gedeeld worden) informatie verschaffen. Ik heb namelijk veel te veel opgevraagd O-)

@Gerco-M Ik heb geen specificatie met daarbij prijzen... ik heb geprobeerd om hetzelfde te doen bij Solar Bouwmarkt en dan kwam ik geloof ik rond de 0,6/Wp uit en zelf installeren...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 30-09 00:39

Crazy-

Best life ever

jorbit schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 16:10:
[...]


[...]


Op ons schuine dakvlak liggen evenveel panelen. Het platte dak heeft de buurman 8 x zuid gekozen vanwege meeste opbrengst/pieken? Zelf voor 12 x oost-west gekozen, want meer panelen. Nu wil ik af en toe kijken wat de verschillen zijn en om te kunnen zeggen dat hij oost-west had moeten plaatsen :+

Daarnaast ligt het bij hem in twee stringen. Dus wil ff checken of het zaakje wel goed functioneert. 6 panelen op oost met P370 optimizers met schaduw lijkt mij niet optimaal. Volgens de Power Optimizer sheet van SE is 8 panelen het minimum.

@migjes Bedankt voor je uitleg. Misschien dat ik binnenkort eens poging ga wagen om het op jouw manier te monitoren. Eerst maar eens bij mijn eigen set beginnen.
Op papier KAN het met 6x P370 maar dan mag er geen 1 meer in de schaduw raken. (350/6 is 58,3Vdc per optimizer; Max is 60Vdc uitgang)

Maar dan werk je dus echt op het randje. (Goh, heb ik ook zelf: 2x 10xP404 (zuid/noord)) het werkt maar heeeeel soms start ie met moeite. (2x gehad in december). Maar zodra zuid in de zon ligt: prima!

Advies is dan dus ook de P404 pakken met 6 panelen

iemand nog interesse in 13 P370? Nieuw... foutje bij bestelling... [A] 13x SolarEdge P370 -NIEUW-

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 28-09 23:35

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

WackoH schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 18:03:
[Weer on topic]
Bij Sander Vunderink verkopen ze grondkabel van Donne, een Nederlands product (hoop ik dan). Het mooie is dat die webshop doorlinkt naar het datasheet. Dat in tegenstelling tot het ongemerkt spul van de Gamma (had dat gisteren nog een rest van een Gamma-kabel in handen. Stond niets op...)

De specs van een Donne grondkabel geven aan dat het tot een nom. spanning U0 van 600V of U van 1000V (ik zou moeten uitzoeken wat het verschil is).
Dus, grondkabel moet kunnen?

Natuurlijk is deze kabel ook in grotere diameters dan 2.5mm2 te koop, of wellicht kun je aders combineren als je (weet niet of dat mag; degene met de kleuren van de aarde mag je hoogstwaarschijnlijk niet spanningsvoerend maken).

Ben benieuwd wat anderen hier van vinden.


het mooie van een goede webshop als Sander Vunderink is dat ze kwaliteitsspullen verkopen met
Niet helemaal gevolgd, maar wil je hier DC van de panelen door laten lopen? dan moet je wel op een of andere manier duidelijk maken dat dit onder spanning blijft staan na uitschakeling van de hoofdschakelaar (AC) van het huis. anders kan een ander voor een verassing :S komen te staan.

Aarde omkleuren, en dus voor iets anders dan aarde gebruiken is idd niet toegestaan.

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
Daar heb je wel gelijk in, maar geldt dat niet voor iedere DC leiding van een (string)omvormer, of die nu onder de grond ligt of niet?
Dat zal wel de reden dat bv. in Australië een DC lastscheider bij de panelen verplicht is (die vervolgens een grote bron van storing blijkt te zijn ;-)
En dat in steeds meer staten in de VS e.e.a. manier van automatisch DC afschakeling verplicht wordt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • petermdevries
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 12:59
Goed punt... en als ik micro-omvormers zou gaan gebruiken (enphase) en dus “gewoon” 230v AC door de/een grondkabel zou laten gaan. Speelt dat probleem dan ook of leveren die geen stroom als er geen spanning op het net staat? (of is dat laatste een domme opmerking? 🤔)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
Zelf sta ik op het punt om de DC draden voor een twee strings-systeem aan te leggen.

Ik wilde ze eerste in een holle wand verstoppen (in een mantelbuis).
Maar mocht ik of iemand anders ooit deze draden onverhoopt met een te lange schroef raken, dan kan de boel affikken. Met normale wisselstroom zou dat hooguit een knal geven en gaat de installatieautomaat of aardlek eruit.

Dus ik denk dat ik ze toch maar op de wand dicht bij het plafond ga doen zodat ze zichtbaar zijn.
Of de omvormers dichter bij de panelen plaatsen en de wisselspanning door de wand. Maar dan zitten ze niet meer in m'n technisch hoekje ... :'(

Hebben jullie nog advies of ideeen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-09 23:09

Termy

valt er nog wat te fragge?

WackoH schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 22:55:
Zelf sta ik op het punt om de DC draden voor een twee strings-systeem aan te leggen.

Ik wilde ze eerste in een holle wand verstoppen (in een mantelbuis).
Maar mocht ik of iemand anders ooit deze draden onverhoopt met een te lange schroef raken, dan kan de boel affikken. Met normale wisselstroom zou dat hooguit een knal geven en gaat de installatieautomaat of aardlek eruit.

Dus ik denk dat ik ze toch maar op de wand dicht bij het plafond ga doen zodat ze zichtbaar zijn.
Of de omvormers dichter bij de panelen plaatsen en de wisselspanning door de wand. Maar dan zitten ze niet meer in m'n technisch hoekje ... :'(

Hebben jullie nog advies of ideeen?
Met 2x min en 2x plus + aarde in 2 verschillende buizen kan je toch nooit kortsluiten? Ik ga er hier even van uit dat stroom eigenlijk van min naar plus loopt ondanks de conventie die andersom zegt dus aarde met plus kan nooit kortsluiten.. toch? Zo wel, dan andersom :P.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
petermdevries schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 22:54:
Goed punt... en als ik micro-omvormers zou gaan gebruiken (enphase) en dus “gewoon” 230v AC door de/een grondkabel zou laten gaan. Speelt dat probleem dan ook of leveren die geen stroom als er geen spanning op het net staat? (of is dat laatste een domme opmerking? 🤔)
Zeker geen domme vraag.
Maar, geen enkele normale omvormer mag spanning op het AC gedeelte zetten als er geen wisselspanning op het net staat. Daar is dus geen verschil tussen micro-omvormers (Enphase, APS), en stringomvormers (SMA, Fronius, Growatt, Goodwe etc.) al dan niet met optimizers (Solaredge of Tigo).

[ Voor 4% gewijzigd door WackoH op 21-01-2021 23:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flo
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 12:47

Flo

Jheroun schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 14:19:
Sinds 16u gisterenmiddag draait de handel hier ook *O*

Vorige week was het substraat verdeeld (9 kuub voor onze 80m2 plat dak) en het sedum geplant. Sedumpluggen op een hele dikke onderlaag, het plantje is nog klein, bemoedigend toespreken dus, en dan wordt het groter ;)
[Afbeelding]
Gisteren zijn de panelen geinstalleerd.
[Afbeelding]
Opbrengst ging meteen goed, jammer van de wolken :)
[Afbeelding]

Info over de setup
12 x sunpower spr-max3-400
12 x solaredge p485 optimiser
1 x solaredge se5000hd omvormer

Volgens mij moet ik alleen nog even gaan zeuren om meer toegang in de solaredge omgeving want in de screenshots hier zie ik meestal meer knoppen en opties dan ik heb, maar dat komt wel goed.
Zijn er stelregels hoeveel "clear sky" er nodig is voor een sedum dak? En zijn er speciale montagesystemen voor panelen op een sedumdak? Kan op jouw fotos niet zo goed inschatten hoeveel ruimte er tussen de panelen zit en hoe de constructie op het dak staat. Wordt er een soort ballast gebruikt, of is het substraat en sedum de ballast?

Heb hier een plat dak met sedum plantjes waar ik zonnepanelen op wil leggen. Wil graag eerst zelf gaan rekenen hoeveel er op het dak past. Ook omdat er in de namiddag flink wat schaduw zal zijn voor een zuid opstelling, dus het wordt misschien een zuid-oost of oost opstelling voor het platte dak. De grote onbekende voor mij is echter hoeveel zonlicht er over moet blijven voor het sedum :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pizzalucht
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 15:10

Pizzalucht

Snotneus.

Flo schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 23:15:
[...]


Zijn er stelregels hoeveel "clear sky" er nodig is voor een sedum dak? En zijn er speciale montagesystemen voor panelen op een sedumdak? Kan op jouw fotos niet zo goed inschatten hoeveel ruimte er tussen de panelen zit en hoe de constructie op het dak staat. Wordt er een soort ballast gebruikt, of is het substraat en sedum de ballast?

Heb hier een plat dak met sedum plantjes waar ik zonnepanelen op wil leggen. Wil graag eerst zelf gaan rekenen hoeveel er op het dak past. Ook omdat er in de namiddag flink wat schaduw zal zijn voor een zuid opstelling, dus het wordt misschien een zuid-oost of oost opstelling voor het platte dak. De grote onbekende voor mij is echter hoeveel zonlicht er over moet blijven voor het sedum :?
Volgens mij is er grote kans dat er mos ontstaat op de plekken die in de schaduw liggen. Ik zou geen sedum onder/achter de zonnepanelen leggen. Eromheen kan natuurlijk wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
@petermdevries
WackoH schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 23:03:
Maar, geen enkele normale omvormer mag spanning op het AC gedeelte zetten als er geen wisselspanning op het net staat. Daar is dus geen verschil tussen micro-omvormers (Enphase, APS), en stringomvormers (SMA, Fronius, Growatt, Goodwe etc.) al dan niet met optimizers (Solaredge of Tigo).
SolarEdge trekt dat op zijn manier door naar het DC deel. Staat de installatie uit (geschakeld of doordat AC eruit ligt) dan staat er maar 1V per paneel op. Ik heb dan dus nog maar 15V over de kabels door de grond staan.

Een veiligheidsfeature waar ze qua marketing nog altijd apetrots op zijn, maar wellicht (al lang?) niet meer uniek voor SolarEdge?

@WackoH
Termy schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 23:00:
Met 2x min en 2x plus + aarde in 2 verschillende buizen kan je toch nooit kortsluiten?
Strikt genomen waar, want kortsluiten is plus en min verbinden. Maar praktisch gezien levert het doorboren van elke draad (behalve aarde) flink gevaar op.

En houdt plus en min vooral bij elkaar! Geen grote inductielussen maken! Die leveren radio-storing, gevoeligheid voor bliksem in de omgeving.. allerlei narigheid.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • theredone51
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 30-09 20:52
Rockfire schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 15:12:
[...]

Maar ook bij systemen met dezelfde dakhoek zie ik dit verschil in "startmoment" en opbrengst op bewolkte dagen (bijv. https://pvoutput.org/comp...02&sid1=69039&dt=20210116). Schaduw heb ik totaal niet, dus dat kan het verschil niet maken (althans niet in negatieve zin voor mij).
Je 'probleem' is zo te zien het feit dat je een 3-fase omvormer hebt. Die hebben een hogere spanning nodig om te starten dan een 1-fase omvormer.

Growatt 4200TL-XE (1-fase), start voltage: 100V
Growatt 4000TL3-S (3-fase), start voltage: 140V

Systemen waar je mee vergelijkt zijn ofwel systemen met micro omvormers, danwel 1-fase omvormers.

Verder heb je nog het 'probleem' dat je eigenlijk te weinig panelen op je omvormer hebt hangen wat betreft het voltage uit je installatie / maximum rendement. Dat is bij jouw omvormer namelijk bij 650V aldus de datasheet, maar met je panelen heb je bij het max. power point maar 13 x 33.4V = 434,2V. Zelfs rekening houdende met het max. voltage uit je panelen kom je maar tot 524V. Zoals te zien in onderstaande rendements grafiek is dat niet bepaald ideaal te noemen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l8mK0Sf0z372yXdsDmDYwNSrsIA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TOMyb3td0IGpyrb7id8nF794.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jheroun
  • Registratie: April 2002
  • Niet online
Flo schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 23:15:
[...]


Zijn er stelregels hoeveel "clear sky" er nodig is voor een sedum dak? En zijn er speciale montagesystemen voor panelen op een sedumdak? Kan op jouw fotos niet zo goed inschatten hoeveel ruimte er tussen de panelen zit en hoe de constructie op het dak staat. Wordt er een soort ballast gebruikt, of is het substraat en sedum de ballast?

Heb hier een plat dak met sedum plantjes waar ik zonnepanelen op wil leggen. Wil graag eerst zelf gaan rekenen hoeveel er op het dak past. Ook omdat er in de namiddag flink wat schaduw zal zijn voor een zuid opstelling, dus het wordt misschien een zuid-oost of oost opstelling voor het platte dak. De grote onbekende voor mij is echter hoeveel zonlicht er over moet blijven voor het sedum :?
Wij hebben het allemaal laten doen dus ik weet niet waar zij allemaal rekening mee gehouden hebben. Wij hadden in eerste instantie een partij geselecteerd die volgens mij niet veel meer deed dan sedum tussen en onder normale montagesystemen leggen. Dat gaat op delen goed maar kan ook leiden tot het typische mos-dak dat je vaak ziet ontstaan omdat het sedum het niet redt.

Uiteindelijk is het gedaan door een partij die hierin gespecialiseerd is. Op ons dak liggen nu 4x 3 panelen. Ruimtetechnisch had 5x3 ook makkelijk gepast maar dat is dus een concessie om het sedum ook ruimte te geven. Daarnaast gebruiken zij een speciaal frame zodat het paneel niet op het dak ligt maar een cm of 30 (gok ik) daarboven. De hellingshoek van die frames is voor de panelen 20 graden ofzo geloof ik.

Die frames zijn op het dak gezet, daarna is er die 9 kuub substraat overheen gegaan. Dat was niet alleen voor dat dak, ik denk dat ongeveer de helft op andere platte dakvlakken ligt waar wij ook sedum, maar geen panelen, op hebben liggen. Dat spul is een mix van allerlei puin en wat grond, maar het is hele arme grond, dus bijna alleen sedum kan daar goed op leven. Het houdt goed water vast maar dat trekt in dat spul, het blijft dus niet nat, wat weer helpt tegen mos. Daar is het sedum ingeplant. Dat geheel vormt de ballast. Ons huis staat vrij, en ook nog eens op een hoek, aan een sloot die ook langs die hoek loopt, en om ons heen zijn grote open stukken met een recreatieplas om de hoek. Moraal van dat verhaal: het waait hier erg hard, de -met betontegels verzwaarde- dixis van hoveniers waaien soms letterlijk om onze oren maar die panelen gaan nergens heen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-09 23:09

Termy

valt er nog wat te fragge?

Gwaihir schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 10:01:
Strikt genomen waar, want kortsluiten is plus en min verbinden. Maar praktisch gezien levert het doorboren van elke draad (behalve aarde) flink gevaar op.

En houdt plus en min vooral bij elkaar! Geen grote inductielussen maken! Die leveren radio-storing, gevoeligheid voor bliksem in de omgeving.. allerlei narigheid.
Ze moeten toch wel in aparte buizen liggen? Die buizen kunnen vervolgens wel naast elkaar lijkt me.

Overigens moet je ook gewone elektra niet doorboren dus wmb is dit geen reden om het maar in het zicht te houden. Oppassen waar je boort moet sowieso.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
Goede punten beiden.
Termy schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 11:24:
[...]
Ze moeten toch wel in aparte buizen liggen? Die buizen kunnen vervolgens wel naast elkaar lijkt me.
Ik zou de twee buizen sowieso bij elkaar leggen. Dan is de inductielus niet zo heel sterk, maar ideaal is het niet.
Wat moet in aparte leidingen liggen?
Normaal mag je niet meerdere groepen in een buis leggen. Een string zou je als een groep kunnen beschouwen. Dus dan is de oplossing 2x '+' en 2x '- ' niet toegestaan.

Ik even wat gezocht en dit gevonden
DC-leidingen moeten bij enkelvoudige aanleg dus gewoon in een deugdelijk bevestigde buisleiding worden aangebracht. Bij slechts één streng mogen de plus- en minleiding bij elkaar in dezelfde buis worden aangebracht. Bij meerdere strengen is het beter de plus- en minleidingen te scheiden en in een aparte buisleiding te bundelen.
Termy schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 11:24:
Overigens moet je ook gewone elektra niet doorboren dus wmb is dit geen reden om het maar in het zicht te houden. Oppassen waar je boort moet sowieso.
Als ik naar het principe schema van een gangbare (niet galvanisch gescheiden) omvormer kijk (hier die van Growatt), lijkt me het gevaar niet zo groot dat je echt last krijgt van de DC spanning als je 1 draad doorboort. De omvormer zal een lekkage via het lichaam van de 'dader' detecteren en uitschakelen (Ik meen dat deze functionaliteit verplicht is). Daarmee wordt het circuit dan door het relais in de omvormer onderbroken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V9WANmrKqbCyWS6oDSa9oGhgfo8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NyI4SQ6lL5DhnbkcOkUSEoYq.png?f=user_large

Dus ik heb 4 keuzes:
1) + en - (en aarde) ieder in een buis in de holle wand --> bij doorboren risico op vlamboog en brand in een holle wand...
2) Als hierboven maar in het zicht (ik kan ze tegen een balk spijkeren)
3) 2x '+' en 2x '-', en dan in ieder een aarde --> gaat tegen normale elektrotechnische principes in, en mogelijk aardlus. Onduidelijk over veiligheid (contact met aarde) bij doorboren want afhankelijk van afschakeling omvormer?
4) De omvormers dicht bij de panelen en de afstand met AC overbruggen.

Dan is de keuze eigenlijk niet zo moeilijk en ga ik voor optie 2. Het is in de garage dus zo dramatisch is in het zicht niet. En misschien doe ik nog wel gips tegen het plafond waardoor het ook nog eens uit het zicht is (en er ook niemand bij kan)
Bedankt voor het meedenken!

[ Voor 5% gewijzigd door WackoH op 22-01-2021 11:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
@Termy Tja.. ik zou inderdaad zo een buis per string pakken. Volgens die bron kennelijk niet optimaal. Geen idee welke argumenten het zwaarste wegen. Ben bepaald geen expert op 't gebied van moeilijk afschakelende DC bronnen. Hoop voor mijn installatie dan maar dat eer we het over een vlamboog hebben SolarEdge merkt dat 't niet klopt en afschakelt.

Overigens spelen die dingen ook op elkaar in. Elke lus is gevoelig voor bliksem in de nabijheid. Maar SolarEdge systemen zijn aanzienlijk extra gevoelig voor antennewerking; de communicatie tussen optimizers en omvormer wordt dan 'uitgezonden'. (N.a.v. een ongeruste buurvrouw 'ns ingelezen. Ze was heel bang dat ze haar garagedeur niet meer zou kunnen bedienen. Gelukkig geen probleem :). Daarbij me dus niet verdiept in vlambogen..)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
Ik had het stukje dat ik quote zelf niet goed gelezen :X
(dat is een reden dat ik de tekst quote en de link post, zodat jullie onafhankelijk kunnen kijken en oordelen!)

Hierbij het stuk over meerdere strengen nog wat uitgebreider:
[...] Bij meerdere strengen is het beter de plus- en minleidingen te scheiden en in een aparte buisleiding te bundelen. Die beide bundels kunnen dan ook gescheiden door een (brandwerende) doorvoer in wanden of vloeren worden aangebracht. De scheiding van beide polariteiten heeft te maken met het risico op brandvoortplanting bij een eventuele vlamboog tussen beide polariteiten. Bij aanleg van DC-leidingen in een kabeldraagsysteem geldt hetzelfde. Bij gebundelde polariteiten is ook bij DC-leidingen de reductiefactor van toepassing. Dat kan betekenen dat een hogere aderdoorsnede moet worden gekozen bij een bepaalde stroom.
Dus dat is weer in overeenstemming met wat @Termy schreef: Alle min door 1 buis, en alle plus door een andere (en de aarde dan? Ook apart? )

Om van alle 'gezeur' af te zijn zou ik 6 buizen moeten nemen. Maar dat wordt me wat te gek (niet vanwege kosten buis want dat is max. 20 Euro).

Bij een 3-fasen omvormer zou ik voor aparte alle min in een buis, en alle plus in een buis gaan.

Maar ik heb (ik zal jullie de redenen besparen) twee enkelfasige omvormers, die op verschillende fasen (en dus ook groepen) zitten. Het enige wat ze delen is dat de panelen naast elkaar liggen (en in de groepenkast de aarde).

Dus het zijn eigenlijk twee volledig gescheiden systemen. Dan is het logischer om ook de DC leidingen van ieder systeem bij elkaar te houden. Dus m'n optie '2'.

PS: Over radiostoring: APS kan er ook wat van... Aan de storing op de radio kan ik horen hoe fel de zon schijnt... Maar laten we die discussie maar niet opnieuw opstarten...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
theredone51 schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 10:48:[...]Je 'probleem' is zo te zien het feit dat je een 3-fase omvormer hebt. Die hebben een hogere spanning nodig om te starten dan een 1-fase omvormer.

Growatt 4200TL-XE (1-fase), start voltage: 100V
Growatt 4000TL3-S (3-fase), start voltage: 140V

Systemen waar je mee vergelijkt zijn ofwel systemen met micro omvormers, danwel 1-fase omvormers.
Startspanning is een heftig overschatte eigenschap van omvormers. De spanning bij het MPP gaat maar nauwelijks omhoog bij toenemende zonne-instraling.
Maar, het geleverde vermogen is daarentegen wel vrijwel proportioneel met de zonneinstraling.
Het kan zijn dat een 3-fasen omvormer vanwege complexere elektronica meer vermogen nodig heeft om op te starten.
Verder heb je nog het 'probleem' dat je eigenlijk te weinig panelen op je omvormer hebt hangen wat betreft het voltage uit je installatie / maximum rendement. Dat is bij jouw omvormer namelijk bij 650V aldus de datasheet, maar met je panelen heb je bij het max. power point maar 13 x 33.4V = 434,2V. Zelfs rekening houdende met het max. voltage uit je panelen kom je maar tot 524V. Zoals te zien in onderstaande rendements grafiek is dat niet bepaald ideaal te noemen:

[Afbeelding]
Dat lagere rendement zal komen omdat de DC-DC omzetter harder 'werken' om het stringvoltage naar het interne bus voltage te krijgen waarmee de DC-AC omzetter wisselstroom maakt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flo
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 12:47

Flo

Jheroun schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 10:54:
[...]


Wij hebben het allemaal laten doen dus ik weet niet waar zij allemaal rekening mee gehouden hebben. Wij hadden in eerste instantie een partij geselecteerd die volgens mij niet veel meer deed dan sedum tussen en onder normale montagesystemen leggen. Dat gaat op delen goed maar kan ook leiden tot het typische mos-dak dat je vaak ziet ontstaan omdat het sedum het niet redt.

Uiteindelijk is het gedaan door een partij die hierin gespecialiseerd is. Op ons dak liggen nu 4x 3 panelen. Ruimtetechnisch had 5x3 ook makkelijk gepast maar dat is dus een concessie om het sedum ook ruimte te geven. Daarnaast gebruiken zij een speciaal frame zodat het paneel niet op het dak ligt maar een cm of 30 (gok ik) daarboven. De hellingshoek van die frames is voor de panelen 20 graden ofzo geloof ik.

Die frames zijn op het dak gezet, daarna is er die 9 kuub substraat overheen gegaan. Dat was niet alleen voor dat dak, ik denk dat ongeveer de helft op andere platte dakvlakken ligt waar wij ook sedum, maar geen panelen, op hebben liggen. Dat spul is een mix van allerlei puin en wat grond, maar het is hele arme grond, dus bijna alleen sedum kan daar goed op leven. Het houdt goed water vast maar dat trekt in dat spul, het blijft dus niet nat, wat weer helpt tegen mos. Daar is het sedum ingeplant. Dat geheel vormt de ballast. Ons huis staat vrij, en ook nog eens op een hoek, aan een sloot die ook langs die hoek loopt, en om ons heen zijn grote open stukken met een recreatieplas om de hoek. Moraal van dat verhaal: het waait hier erg hard, de -met betontegels verzwaarde- dixis van hoveniers waaien soms letterlijk om onze oren maar die panelen gaan nergens heen.
Bedankt! Ben inderdaad bang dat het een meer mos dan sedum wordt. Het dak is al van sedum voorzien, wat het misschien wat lastiger maakt qua ballast of bevestiging van de panelen.

Kun je delen welke partij jouw zon+sedum dak heeft gedaan? (Evt via dm als je dat prettiger vindt)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 15:41

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
WackoH schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 12:56:
Ik had het stukje dat ik quote zelf niet goed gelezen :X
(dat is een reden dat ik de tekst quote en de link post, zodat jullie onafhankelijk kunnen kijken en oordelen!)

Hierbij het stuk over meerdere strengen nog wat uitgebreider:

[...]

Dus dat is weer in overeenstemming met wat @Termy schreef: Alle min door 1 buis, en alle plus door een andere (en de aarde dan? Ook apart? )

Om van alle 'gezeur' af te zijn zou ik 6 buizen moeten nemen. Maar dat wordt me wat te gek (niet vanwege kosten buis want dat is max. 20 Euro).

Bij een 3-fasen omvormer zou ik voor aparte alle min in een buis, en alle plus in een buis gaan.

Maar ik heb (ik zal jullie de redenen besparen) twee enkelfasige omvormers, die op verschillende fasen (en dus ook groepen) zitten. Het enige wat ze delen is dat de panelen naast elkaar liggen (en in de groepenkast de aarde).

Dus het zijn eigenlijk twee volledig gescheiden systemen. Dan is het logischer om ook de DC leidingen van ieder systeem bij elkaar te houden. Dus m'n optie '2'.
Solar kabels zijn dubbel geisoleerd, je kan en mag ze dus gewoon naast elkaar gebruiken en dan is de verstandige manier om min bij min te doen en plus bij plus. het blijven dan volledig gescheiden sytemen ze delen alleen een kabeldrager.(buis)
En de reden is puur om te voorkomen dat door welke reden dan ook een seriele vlamboog veranderd in een paralele vlamboog of onverhoopt direct ontstaat (lopend vuurtje door huis wat niet te blussen is)

IK zou binnen dus onder geen enkele voorwaarde min en plus in dezelfde buis proppen. (het vuurtje loopt richting de panelen dus buiten is een minder groot "probleem")

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08:19
WackoH schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 13:16:
[...]

Startspanning is een heftig overschatte eigenschap van omvormers. De spanning bij het MPP gaat maar nauwelijks omhoog bij toenemende zonne-instraling.
Maar, het geleverde vermogen is daarentegen wel vrijwel proportioneel met de zonneinstraling.
Het kan zijn dat een 3-fasen omvormer vanwege complexere elektronica meer vermogen nodig heeft om op te starten.
de startspanning is zeker een vrij waardeloos getal. ;)

als je kijkt naar het schema van de omvormer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TjbMURttyJgBSnyhyT2c7lvZRbY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1RYwatlCpkLYMbRT1DcSTvDt.png?f=user_large
dan heb je het stukje tussen de DC/DC convertor(de mppt) en de DC/AC convertor.
dan zie je dat bij 1 fase er een 350V uit de DC/DC moet komen.
om dan er een 230Vac van te maken door de DC/AC.
(geeft je netbeheerder je een 235V dan moet die 350V iets omhoog, krijg je 225V dan moet die iets omlaag.
ik kan hem apart loggen met mijn omvormer en zie de lineaire verhouding er van. ;) )

bij een 3fase omvormer heb je tussen de DC/DC en de DC/AC een 720V nodig om er 3x230V van te maken.

dit gegeven maakt de start spanning eigenlijk aardig waardeloos.
tja als je toch al een 600(720)Vmpp of 350Vmpp op de 3 of 1 fase omvormer zet, dan is die start spanning geen enkel probleem meer, gewoon het spul gebruiken waarvoor het bedoeld is, niet lopen kutten op de marges en er is geen probleem. ;)

maar eigenlijk gaat de start spanning alleen maar om de interne "power supply"
als die gemaakt is voor 720V of 350V geeft net de verschillen in start spanning.
en je wil een beetje hogere spanning als 1V, omdat anders het output relay aan-uit gaat voor veel te veel keren als nodig met slijtage als gevolg.
(dit kun je in theorie dus ook flink lager maken, maar dan heb je duurdere componenten nodig, dus duurdere omvormer, is eigenlijk het geld niet waard. ;) )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jheroun
  • Registratie: April 2002
  • Niet online
Flo schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 13:33:
[...]


Bedankt! Ben inderdaad bang dat het een meer mos dan sedum wordt. Het dak is al van sedum voorzien, wat het misschien wat lastiger maakt qua ballast of bevestiging van de panelen.

Kun je delen welke partij jouw zon+sedum dak heeft gedaan? (Evt via dm als je dat prettiger vindt)
Dat was bij ons Solar Sedum. Op hun pagina zie je ook meteen een handigere foto waarmee je beter ziet wat afstand tussen de panelen is en afstand tot de grond. Wellicht willen ze die frames los ook wel verkopen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rockfire
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online
theredone51 schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 10:48:
[...]

Je 'probleem' is zo te zien het feit dat je een 3-fase omvormer hebt. Die hebben een hogere spanning nodig om te starten dan een 1-fase omvormer.

Growatt 4200TL-XE (1-fase), start voltage: 100V
Growatt 4000TL3-S (3-fase), start voltage: 140V

Systemen waar je mee vergelijkt zijn ofwel systemen met micro omvormers, danwel 1-fase omvormers.

Verder heb je nog het 'probleem' dat je eigenlijk te weinig panelen op je omvormer hebt hangen wat betreft het voltage uit je installatie / maximum rendement. Dat is bij jouw omvormer namelijk bij 650V aldus de datasheet, maar met je panelen heb je bij het max. power point maar 13 x 33.4V = 434,2V. Zelfs rekening houdende met het max. voltage uit je panelen kom je maar tot 524V. Zoals te zien in onderstaande rendements grafiek is dat niet bepaald ideaal te noemen:

[Afbeelding]
Dus eigenlijk als ik het goed begrijp heb ik niet de juiste omvormer voor mijn (aantal) panelen. Teveel vertrouwd op de adviseur dus :(

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rockfire schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 15:37:
[...]

Dus eigenlijk als ik het goed begrijp heb ik niet de juiste omvormer voor mijn (aantal) panelen. Teveel vertrouwd op de adviseur dus :(
400 volt is geen enkel probleem. Naast het opstart voltage heb je ook nog een minimaal start wattage nodig. Sommige starten al met 20 watt en sommige pas met 50 watt. Als je panelen dat nog niet geven om negen uur heb je even pech.....
Maar straks met hogere zon verlies je misschien maar tien min op een dag. Dan komt dat minimale vermogen veel sneller op

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
@Rockfire Met een 1-fase omvormer had je net een of twee procent meer rendement dus opbrengst gehad.
Maar er is vast een andere reden geweest (totaal Wp waarschijnlijk, zal wel in je post staan ;) ) waarom een 3-fase is aangeraden (want ook duurder in aanschaf)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 26-07 21:40
Rockfire schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 15:37:
[...]

Dus eigenlijk als ik het goed begrijp heb ik niet de juiste omvormer voor mijn (aantal) panelen. Teveel vertrouwd op de adviseur dus :(
Laat je niet gek maken over het voltage op je 3 fase omvormer. Daar is niks mis mee. Die 1 of 2 procent verschil.
Enige is dat inderdaad een 1 fase omvormer ook had gekund. Dan was je iets goedkoper uit geweest. Maar misschien heb je wel een hoge netspanning (zoals ik) dan is de 3 fase weer in het voordeel. Mijn opstart spanning zit op de 410 en 280V en heb bewust voor 3 fase gekozen.

Ik zag wel dat je aan het vergelijken bent met iemand andere panelen en omvormer. Beetje appels en peren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kingsolo
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 07:31
Vraagje.
De aarde draad van het montage systeem gaat deze normaliter bij de plus of min leiding volgens de norm? Of maakt dit niet uit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
twain4me schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 13:53:
[...]


Solar kabels zijn dubbel geisoleerd, je kan en mag ze dus gewoon naast elkaar gebruiken en dan is de verstandige manier om min bij min te doen en plus bij plus. het blijven dan volledig gescheiden sytemen ze delen alleen een kabeldrager.(buis)
En de reden is puur om te voorkomen dat door welke reden dan ook een seriele vlamboog veranderd in een paralele vlamboog of onverhoopt direct ontstaat (lopend vuurtje door huis wat niet te blussen is)

IK zou binnen dus onder geen enkele voorwaarde min en plus in dezelfde buis proppen. (het vuurtje loopt richting de panelen dus buiten is een minder groot "probleem")
Jeetje, jullie maken het wel moeilijk om te kiezen...

Wordt een beetje kiezen uit twee kwaden...

Wel wat tegenstrijdig omdat het bij een enkele string schijnbaar geen probleem is om beide in een bus te stoppen.
Het is aan de ene kant niet binnen de woning , maar de garage is wel houtskelet bouw. Dus genoeg brandbaar materiaal. Buitenzijde is ook hout dus buitenom is nauwelijks beter.

Misschien moet ik dan ook maar voor iedere string een lastscheider aan het begin plaatsen om de kabels spanningsvrij te kunnen maken.
  • Zou ik dan 2x 2 polige moeten gebruiken, of zou een 4 polige mogen (2 strings op 2 aparte omvormers).
  • Mag een normale AC lastscheider zoals deze, of moet het perse een DC type (goed gebruik is eerste de omvormer uitschakelen zodat er geen DC stroom meer loopt, en dan pas de DC lastscheider uit zetten. Dit om te vorkomend at de contacten inbranden Tenzij het een noodsituatie is, natuurlijk.
En dan de buizen om de meter nog merken met iets (sticker of zo) dat aangeeft dat er PV gelijkspanning aanwezig kan zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 15:41

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
WackoH schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 23:11:
[...]

Jeetje, jullie maken het wel moeilijk om te kiezen...

Wordt een beetje kiezen uit twee kwaden...

Wel wat tegenstrijdig omdat het bij een enkele string schijnbaar geen probleem is om beide in een bus te stoppen.
Het is aan de ene kant niet binnen de woning , maar de garage is wel houtskelet bouw. Dus genoeg brandbaar materiaal. Buitenzijde is ook hout dus buitenom is nauwelijks beter.

Misschien moet ik dan ook maar voor iedere string een lastscheider aan het begin plaatsen om de kabels spanningsvrij te kunnen maken.
  • Zou ik dan 2x 2 polige moeten gebruiken, of zou een 4 polige mogen (2 strings op 2 aparte omvormers).
  • Mag een normale AC lastscheider zoals deze, of moet het perse een DC type (goed gebruik is eerste de omvormer uitschakelen zodat er geen DC stroom meer loopt, en dan pas de DC lastscheider uit zetten. Dit om te vorkomend at de contacten inbranden Tenzij het een noodsituatie is, natuurlijk.
En dan de buizen om de meter nog merken met iets (sticker of zo) dat aangeeft dat er PV gelijkspanning aanwezig kan zijn?
is Solar Edge niets voor je >:)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
Ik heb helemaal geen probleem als ik de omvormers direct onder de panelen zou monteren...

Dat kan naast micro-omvormers ook gewoon met een stringomvormers, want de Growatt's 3000S die ik heb zijn IP65 en volgens de handleiding mag je ze, beschut tegen regen en direct zonlicht, buiten monteren.

Het is een Chinees product en die overdrijven wel eens met de spec. Dus laat ik eens van IP54 uit gaan.
Dat betekent dan:
  • 5x Stofbescherming Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.
  • 4 Plensdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
Lijkt me goed genoeg als ik ze dicht onder de panelen van de carport hang, zeker als ik een wandje erachter maak zodat zelfs striemende regen er niet bij kan komen.

Heb ik alleen een 40 m solar kabel over, en waarschijnlijk YMVK-kabel tekort.... :'(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
twain4me schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 23:19:
[...]is Solar Edge niets voor je >:)
Veulst te duur joh ;)

Dit moet een relatief eenvoudig project zijn.
Ik had nog 1 Growatt over, en heb eind vorig jaar de panelen en een 2de Growatt gekocht omdat ik vanaf dit jaar in de KOR zit.

Bovendien ben je met Solar edge afhankelijk van vlamboogdetectie. Ik weet niet of die echt goed werkt....

[ Voor 13% gewijzigd door WackoH op 22-01-2021 23:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 14:20
@WackoH
Ik zou het gewoon op de normale Nederlandse manier doen en min en plus in een eigen buis stoppen. En de aarde in een buis naar keuze er bij in.
Als je 2 omvormers hebt hoeft dat niet te betekenen dat er 4 buizen naar buiten moeten.

Een gebruik gewoon een Knipex lastscheider. Meer moeite hoeft je niet te doen.
https://www.amazon.nl/KNI...id=pla-421602818843&psc=1

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:14
Prima, ga ik het zo doen.

Off topic: Bij Nederlandse webwinkels als Alternate is deze kniptang overigens net zo duur (ik reken Amazon ook tot Big Tech0. We moeten m.i. niet willen dat het internet door een paar grote bedrijven wordt gedomineerd met een race to the bottom voor werknemers tot gevolg.
https://www.alternate.nl/...-160/html/product/1265241

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 14:20
WackoH schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 23:39:
Prima, ga ik het zo doen.

Off topic: Bij Nederlandse webwinkels als Alternate is deze kniptang overigens net zo duur (ik reken Amazon ook tot Big Tech0. We moeten m.i. niet willen dat het internet door een paar grote bedrijven wordt gedomineerd met een race to the bottom voor werknemers tot gevolg.
https://www.alternate.nl/...-160/html/product/1265241
Ja Amazon scoorde hoog bij Google Pictures, dat was alles. Ik bestel nooit wat bij Amazon.
Ik neem aan dat je al een zijkniptang had toch?

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 28-09 23:35

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

petermdevries schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 22:54:
Goed punt... en als ik micro-omvormers zou gaan gebruiken (enphase) en dus “gewoon” 230v AC door de/een grondkabel zou laten gaan. Speelt dat probleem dan ook of leveren die geen stroom als er geen spanning op het net staat? (of is dat laatste een domme opmerking? 🤔)
dan is dat idd veilig. zodra de mk spanningsloos gaan omvormers, ook mikros uit.

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 26-07 21:40
Kingsolo schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 20:53:
Vraagje.
De aarde draad van het montage systeem gaat deze normaliter bij de plus of min leiding volgens de norm? Of maakt dit niet uit?
Ik weet niet hoe het officieel zit. Maar gevoelsmatig zou ik hem zelf bij de min doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 15:40

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Bij 1fase TL omvormers maakt het geen klap uit.Afbeeldingslocatie: https://www.sma.de/fileadmin/content/global/Partner/Images/expertenwissen/Welcher_Wechselrichter/Potenzialverlauf_EN.jpg

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 28-09 23:35

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

jobr schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 19:23:
[...]


Ik weet niet hoe het officieel zit. Maar gevoelsmatig zou ik hem zelf bij de min doen.
de meeste doen m naar mijn idee bij de - kabel, maar t maakt niks uit zolang je de min niet aan de aarde hangt, wat bij bepaalde panelen moet.

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Megalodon_67
  • Registratie: Mei 2004
  • Niet online
Zojuist een beperkte hoeveelheid sneeuw van m'n 1,95 kW systeem verwijderd, vermogen schoot omhoog van ca. 530 Watt naar 1130 Watt. Toch handig zo'n garagedak waar je makkelijk bij kan komen.

@twain4me. Het was een experiment, ik wilde weten hoeveel verschil het nou maakt dat beetje sneeuw. Meer dan ik dacht en de maand januari wordt al een slechte voor de totaalproductie dus met deze minuscule ingreep toch weer iets van de schade beperkt, haha. ;)

@reneeke1970 Experiment is geslaagd, bij zonnig weer levert sneeuw verwijderen van mijn garage-pannendak een aardige winst op. De ladder staat in 1 minuut tegen de zijkant, de sneeuw is binnen 2-3 minuten weg. Een volgende keer weer dus.

[ Voor 61% gewijzigd door Megalodon_67 op 24-01-2021 12:37 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 15:41

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Megalodon_67 schreef op zondag 24 januari 2021 @ 12:21:
Zojuist een beperkte hoeveelheid sneeuw van m'n 1,95 kW systeem verwijderd, vermogen schoot omhoog van ca. 530 Watt naar 1130 Watt. Toch handig zo'n garagedak waar je makkelijk bij kan komen.
en hoeveel watt aan warmte ben je kwijt door het vaker open doen van de deur, Het extra bakje koffie om weer warm te worden etc :+
Pagina: 1 ... 76 ... 101 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.

[font size=20][bgcolor=white]Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic[/bgcolor][/font]. :Y Lees dan eerst even deze stappen door.
Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.

elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
Loggen naar PV output? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
en hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw