Oké, unit is binnen! Gisteren de LG uiteindelijk gehaald. Ook omdat de Mitsubishi binnenunit een stuk groter was. (En minder mooi.)

Heeft iemand ervaring met het verven van de leidingsgoot? Ik kom deze eigenlijk alleen in het wit tegen en dat staat toch een stuk minder mooi op de buitenmuur.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kurryworst003
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 06-01 20:16
Fabske schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 16:05:
Ik heb jullie advies nodig over het plaatsen van de buiten unit.
Op mijn slaapkamer (1e verdieping, schuin dak) wil ik een split-unit airco plaatsen.

Nu heb ik voor de buitenunit twee opties:

Op het schuine dak, naast het dakraam.
Voordelen:
  • De koelleiding kan hierdoor lekker kort blijven
  • Via het dakraam kun aan de zijkant van de buitenunit komen
Nadelen:
  • Lastig te bereiken, ivm terrasoverkapping
  • Eventueel contactgeluid door het dak heen
Op het plat-dak van mijn stenen schuur (zit aan de woning vast)
Voordelen:
  • Relatief makkelijk te bereiken
  • Verder weg van de slaapkamer (ivm met geluid)
Nadelen
  • Ik heb 12 meter koelleiding nodig, die moet onder/boven de dakpannen gelegd worden.
Waarbij ik mij dus afvraag hoeveel je nog bij die buitenunit moet zijn nadat deze eenmaal geïnstalleerd is. (voor onderhoud e.d.)
Via het dakraam kan je er in nood nog wel bij. Maar als je hem open moet schroeven om roosters schoon te maken oid word het een hachelijk karwei en kan die beter op het schuurdak.

Echter, de unit die ik op het oog heb kan maximaal 15 meter aan, en de standaard koelleidingen zijn max 10 meter lang. Dus moet ik al 2 sets gaan combineren of het op maat laten maken. en dat voelt als "pushing the limits" wat niet word aanbevolen hier.
toon volledige bericht
ik zou voor optie 1 gaan
je moet er ongeveer 1x per jaar aan kunnen, de lamellen aan de achterkant vooral proper maken
open schroeven zal enkel moeten als ie stuk is en er bvb. een printplaat vervangen moet worden

kan je zeker afraden om 2 leidingen aan elkaar te beginnen knutselen
DoeEensGek schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 19:10:
Oké, unit is binnen! Gisteren de LG uiteindelijk gehaald. Ook omdat de Mitsubishi binnenunit een stuk groter was. (En minder mooi.)

Heeft iemand ervaring met het verven van de leidingsgoot? Ik kom deze eigenlijk alleen in het wit tegen en dat staat toch een stuk minder mooi op de buitenmuur.
je goot bestaat in verschillende kleuren, voor buiten wordt er vaak grijs gebruikt of zwart

even googelen: "kabelgoot grijs" en ik kom er al vele tegen

[ Voor 13% gewijzigd door kurryworst003 op 06-02-2020 19:17 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:58

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
DoeEensGek schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 19:10:
Oké, unit is binnen! Gisteren de LG uiteindelijk gehaald. Ook omdat de Mitsubishi binnenunit een stuk groter was. (En minder mooi.)

Heeft iemand ervaring met het verven van de leidingsgoot? Ik kom deze eigenlijk alleen in het wit tegen en dat staat toch een stuk minder mooi op de buitenmuur.
Je kan ze ook wrappen/bestickeren. De verkoper die hier langskwam recentelijk liet mij daar fotos van zien. Hadden mensen bijv. de bakstenen buiten gebruikt voor de sticker. Vond het er niet uitzien, maar met een effen kleur werkt het prima.

Schuren en verven gaat overigens ook gewoon prima. Wel even de juiste verf c.q primer gebruiken.

[ Voor 7% gewijzigd door Notna op 06-02-2020 19:25 ]

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fabske
  • Registratie: December 2007
  • Niet online
DoeEensGek schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 19:10:
Oké, unit is binnen! Gisteren de LG uiteindelijk gehaald. Ook omdat de Mitsubishi binnenunit een stuk groter was. (En minder mooi.)

Heeft iemand ervaring met het verven van de leidingsgoot? Ik kom deze eigenlijk alleen in het wit tegen en dat staat toch een stuk minder mooi op de buitenmuur.
Ik kwam het idee tegen (misschien hier?) om ipv een leidinggoot een regenpijp te gebruiken.
Dat ziet er iets "natuurlijker" uit. en je kan ze in meerdere kleuren krijgen.
Schilderen van plastic zou ik niet zo snel doen, eerst is het mooi, maar met weersinvloeden gaat het toch altijd snel bladderen/lelijk worden.
kurryworst003 schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 19:14:
[...]


ik zou voor optie 1 gaan
je moet er ongeveer 1x per jaar aan kunnen, de lamellen aan de achterkant vooral proper maken
open schroeven zal enkel moeten als ie stuk is en er bvb. een printplaat vervangen moet worden

kan je zeker afraden om 2 leidingen aan elkaar te beginnen knutselen
Met lamellen bedoel je dan het rooster aan de achterkant? Of echt die metalen koelvinnen binnenin?
Met en borstel op een stok vanuit het dakraam moet lukken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • saturn21
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 14:57
DoeEensGek schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 19:10:
Heeft iemand ervaring met het verven van de leidingsgoot? Ik kom deze eigenlijk alleen in het wit tegen en dat staat toch een stuk minder mooi op de buitenmuur.
Wij hebben hem met spuitbus verf gespoten (na licht aanschuren en vetvrij maken met wasbenzine) in de kleur van onze vensterbanken. Het hangt nu meer dan een jaar, en ziet er nog steeds prima uit (geen afbladeren o.i.d.). Ik weet het type niet meer, maar het was grafitti verf die goed op de leidingsgoot zou moeten hechten (ik meen niet op water-basis).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chris12
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 14:43
Chris12 schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 14:13:
Hallo,

Ik lees al een tijdje mee, en had al een mooie setup in gedachte en reeds uitgezocht waar ik dit het beste kon bestellen. Echter de posts over het pendelen van de binnen unit zit me een beetje dwars, of ik wel de juiste setup kies.

Korte situatie schets.
- binnen unit 1 voor slaapkamer 55m3
- binnen unit 2 voor overloop zolder (max ruimte met alle deuren open en trapgat naar verdieping lager circa 110m3)
(oppervlakte/indeling hier te vinden: Chris12 in "Het grote airconditioning topic - Deel 2")

Ik had volgende setup in gedachte:
- buiten unit: Daikin Perfera 2MXM40M
- binnen slaapkamer: Daikin FTXM25N (incl. BRP069B41 wifi controler)
- binnen zolder overloop: Daikin FTXM35N (incl. BRP069B41 wifi controler)

Is nu de zolder overloop unit geen overkill, met pendel gevaar? En kan ik niet beter dan kiezen voor ook een FTXM25N daar, en wellicht de slaapkamer een FTXM20N.
Buiten unit blijft hetzelfde.
toon volledige bericht
Iemand die hier wat zinnigs over kan zeggen?

Mijn PVOutput


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • zonoskar
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online

zonoskar

<-- Mika R.I.P!

DoeEensGek schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 19:10:
Oké, unit is binnen! Gisteren de LG uiteindelijk gehaald. Ook omdat de Mitsubishi binnenunit een stuk groter was. (En minder mooi.)

Heeft iemand ervaring met het verven van de leidingsgoot? Ik kom deze eigenlijk alleen in het wit tegen en dat staat toch een stuk minder mooi op de buitenmuur.
Ik heb mijn eigen gootje gemaakt van houten planken en dat geschilderd. Het is nog niet helemaal af, maar hier alvast een foto.

Afbeeldingslocatie: https://2.bp.blogspot.com/-BEvNehyLQWU/XjhIACVbGiI/AAAAAAAANhE/hDwU-OEYJ3QrGfm7BgEDjBxJUQmC4J31ACLcBGAsYHQ/s700/PSX_20200203_164732.jpg

/edit: oei, ik zie dat de katten de deur wel heel erg smerig gemaakt hebben :X

[ Voor 5% gewijzigd door zonoskar op 07-02-2020 12:24 ]

Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kurryworst003
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 06-01 20:16
Fabske schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 08:53:


Met lamellen bedoel je dan het rooster aan de achterkant? Of echt die metalen koelvinnen binnenin?
Met en borstel op een stok vanuit het dakraam moet lukken.
ik bedoel idd de metalen koelvinnen aan de buitenunit, als je eraan geraakt met een borstel en een tuinslang is het wel in orde denk ik voor onderhoud

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
zonoskar schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 12:23:
[...]

Ik heb mijn eigen gootje gemaakt van houten planken en dat geschilderd. Het is nog niet helemaal af, maar hier alvast een foto.

[Afbeelding]

/edit: oei, ik zie dat de katten de deur wel heel erg smerig gemaakt hebben :X
Oef zo herkenbaar, en dat zie je altijd nadat je een foto online hebt geslingerd :D :'(

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • zonoskar
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online

zonoskar

<-- Mika R.I.P!

Glashelder schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 12:43:
[...]

Oef zo herkenbaar, en dat zie je altijd nadat je een foto online hebt geslingerd :D :'(
:9

Voor degene die zich afvragen waarom rood? Dat komt omdat de rest van ons huis die kleur heeft:

Afbeeldingslocatie: https://4.bp.blogspot.com/-tImw-2nL-8c/XWOLoidj6EI/AAAAAAAAM1s/vFjlug245kERKYqitDFxLE9A0fufcU5TwCLcBGAs/s700/IMG_1632.jpg

Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:29
Mijn mening met het proberen te "blenden" van goten met je muur om het niet op te laten vallen, is dat het juist een averechts effect heeft.

De kans dat de kleur afwijkt is zeer groot (zelfs als het de identieke kleurcode is) ivm afwijkend materiaal en vorm. Het valt dan juist op bij het aanzicht van je woning. Zo vind ik de oplossing van @zonoskar wel leuk bedacht maar zou mij echt teveel in het oog springen.

Ik zou dan eerder de genoemde oplossing van een regenpijp verkiezen of een mooie RVS goot nemen. Of zoiets verwerken in een verticale plantenbak stellage aan de muur of wellicht een mooie klimplant er tegenaan zetten.

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DoeEensGek
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 13:51
Bedankt voor de tips. De goot komt precies tussen 2 kozijnen in en dan ziet wit er lelijk uit. Het is dan wel de achterkant van het huis, maar we wilde liever een donkere kleur. Waarschijnlijk wordt het schuren en verven. Als dat niet bevalt kunnen we nog wat eromheen maken. Zal een foto plaatsen hier naderhand.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

DoeEensGek schreef op zaterdag 8 februari 2020 @ 15:25:
Bedankt voor de tips. De goot komt precies tussen 2 kozijnen in en dan ziet wit er lelijk uit. Het is dan wel de achterkant van het huis, maar we wilde liever een donkere kleur. Waarschijnlijk wordt het schuren en verven. Als dat niet bevalt kunnen we nog wat eromheen maken. Zal een foto plaatsen hier naderhand.
Heb hier al jaren de regenpijpen in dezelfde kleur als rest van het huis. Licht schuren, goede primer erop en aflakken. Geen probleem.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frenkie567917
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 16:38
We zijn ons aan het orienteren voor airco's op de slaapkamers (18, 11 en 9 m2).
Omdat de twee kleinste (kinder)kamers niet heel groot zijn (inhoud 28 en 23 m3), vraag ik me af of een airco unit in deze kamers een goed idee is.
De capaciteit van een wandmodel is al snel 2kW, wat overkill is voor deze kamers.
De airco's zouden 's nachts overigens uit staan en alleen vóór het slapen worden gebruikt om de ruimtes te koelen.

Hoe kijken jullie hier tegen aan?

Een alternatief is 1 aircounit op de hoofdslaapkamer en dan de deuren openzetten, wat niet ideaal is.

Ik zie dat de vraag over airco's op kleine kamers al eens eerder gesteld is, maar helaas zonder een antwoord...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 17:12
Frenkie567917 schreef op maandag 10 februari 2020 @ 09:47:
De airco's zouden 's nachts overigens uit staan en alleen vóór het slapen worden gebruikt om de ruimtes te koelen.
Ik heb bij mij thuis gekozen om een wat 2.5kW model in de grootste slaapkamer te hangen en die gaat gewoon 24*7 automatisch koelen als 't warmer wordt.

Ik had liever nog een wat sterkere gehad om daarmee de kinderkamer te koelen maar daar wilde de installateur niet aan. Enerzijds omdat er geen garantie is dat de warme lucht uit de kinderkamer ook in mijn kamer zou komen en anderzijds omdat de unit dan continue op de laagste stand ging lopen wat niet goed was voor de levensduur.

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martinusz
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 16:19
Frenkie567917 schreef op maandag 10 februari 2020 @ 09:47:
We zijn ons aan het orienteren voor airco's op de slaapkamers (18, 11 en 9 m2).
Omdat de twee kleinste (kinder)kamers niet heel groot zijn (inhoud 28 en 23 m3), vraag ik me af of een airco unit in deze kamers een goed idee is.
De capaciteit van een wandmodel is al snel 2kW, wat overkill is voor deze kamers.
De airco's zouden 's nachts overigens uit staan en alleen vóór het slapen worden gebruikt om de ruimtes te koelen.

Hoe kijken jullie hier tegen aan?

Een alternatief is 1 aircounit op de hoofdslaapkamer en dan de deuren openzetten, wat niet ideaal is.

Ik zie dat de vraag over airco's op kleine kamers al eens eerder gesteld is, maar helaas zonder een antwoord...
Denk dat ook belangrijk is aan welke kant die kinderkamers zijn? Op het zuiden? noorden,oosten,westen?
Als ze niet op het zuiden/westen zijn, zou rolluiken e.d. ook al het nodige moeten doen als het goed warm is. Als alles dicht is en op de grote slaapkamer draait de airco, dan geloof ik niet dat het heel warm zal worden op die kleine slaapkamers.

Float like a butterfly, sting like a bee.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaYwaLkUr
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 17:18
Frenkie567917 schreef op maandag 10 februari 2020 @ 09:47:
We zijn ons aan het orienteren voor airco's op de slaapkamers (18, 11 en 9 m2).
Omdat de twee kleinste (kinder)kamers niet heel groot zijn (inhoud 28 en 23 m3), vraag ik me af of een airco unit in deze kamers een goed idee is.
De capaciteit van een wandmodel is al snel 2kW, wat overkill is voor deze kamers.
De airco's zouden 's nachts overigens uit staan en alleen vóór het slapen worden gebruikt om de ruimtes te koelen.

Hoe kijken jullie hier tegen aan?

Een alternatief is 1 aircounit op de hoofdslaapkamer en dan de deuren openzetten, wat niet ideaal is.

Ik zie dat de vraag over airco's op kleine kamers al eens eerder gesteld is, maar helaas zonder een antwoord...
Ik heb hetzelfde probleem, we hebben 2 hele kleine kinderkamers.
Nu hebben ze mij verteld, dat kou doet zakken, dus alles gaat via het trapgat naar onderen.

Wij hebben ervoor gekozen om een 2 kW unit op de ouderslaapkamer en een 2 kW unit op de dochters slaapkamer (deze blaast richting deur van onze zoon), we hopen dat de kamer van de zoon op deze manier ook gekoeld wordt. Maar volgens de airco specialist, kon dat weleens tegenvallen.

In het ergste geval, kijken dat we met een gordijn (wilt de vrouw "nog" niet) het trappengat dichtmaken s'Nachts.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

@DaYwaLkUr Sowieso is een open trappengat nooit slim. Met warm stoken in de winter trekt weer al je warmte naar boven. Ik ga hier met een unit van 2,5 ook de hele eerste verdieping koelen en verwarmen. Volgens mijn installateur geen probleem. We gaan het zien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frenkie567917
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 16:38
Martinusz schreef op maandag 10 februari 2020 @ 10:10:
[...]

Denk dat ook belangrijk is aan welke kant die kinderkamers zijn? Op het zuiden? noorden,oosten,westen?
Als ze niet op het zuiden/westen zijn, zou rolluiken e.d. ook al het nodige moeten doen als het goed warm is. Als alles dicht is en op de grote slaapkamer draait de airco, dan geloof ik niet dat het heel warm zal worden op die kleine slaapkamers.
Dan neig ik ook naar alleen een airco op de grote slaapkamer. Het hoeft ook niet 20 graden te worden. Onder de 25 graden zou ook al een hele verbetering zijn.
De grote slaapkamer zit overigens tegenover de warmste kinderkamer, hopelijk gaat de koude luchtstroom dan ook die slaapkamer in (met de deuren open) :)
Ik kan dan een iets krachtigere airco nemen op de grote slaapkamer, een 2.5 kW ipv 2.0 kW (inhoud is 45 m3).

Kinderkamers hebben ramen op het westen en 1 kamer ook een muur op het zuiden. Deze laatste kamer wordt het ook het warmst (afgelopen zomer 30 graden bij het gaan slapen).
Verder een betonnen plat dak en betonstenen als gevel. Dubbelglas en gevels geisoleerd (bouwjaar 1996).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:58

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
Frenkie567917 schreef op maandag 10 februari 2020 @ 09:47:
We zijn ons aan het orienteren voor airco's op de slaapkamers (18, 11 en 9 m2).
Omdat de twee kleinste (kinder)kamers niet heel groot zijn (inhoud 28 en 23 m3), vraag ik me af of een airco unit in deze kamers een goed idee is.
De capaciteit van een wandmodel is al snel 2kW, wat overkill is voor deze kamers.
De airco's zouden 's nachts overigens uit staan en alleen vóór het slapen worden gebruikt om de ruimtes te koelen.

Hoe kijken jullie hier tegen aan?

Een alternatief is 1 aircounit op de hoofdslaapkamer en dan de deuren openzetten, wat niet ideaal is.

Ik zie dat de vraag over airco's op kleine kamers al eens eerder gesteld is, maar helaas zonder een antwoord...
28 * 40 = 1120 W. Dan zou je dus voor een 1.5 model kunnen gaan (en die zijn er ook)
23 * 40 = 920 W. Aangezien je niet lager dan een 1.5 kan gaan, zou je die hier ook moeten nemen.

Waarom zou dit, aldus jou, geen goed optie zijn?

Bijv. De Daikin CTXM: https://www.daikin.nl/nl_nl/products/CTXM-M.html. Doe je er een 2MXM40 aanvast en klaar (Of een 3MXM40 met 3 x een 1.5 CTXM)

[ Voor 10% gewijzigd door Notna op 10-02-2020 11:57 ]

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaYwaLkUr
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 17:18
Anoniem: 1294558 schreef op maandag 10 februari 2020 @ 11:27:
@DaYwaLkUr Sowieso is een open trappengat nooit slim. Met warm stoken in de winter trekt weer al je warmte naar boven. Ik ga hier met een unit van 2,5 ook de hele eerste verdieping koelen en verwarmen. Volgens mijn installateur geen probleem. We gaan het zien.
Tussen de woonkamer en de gang/hal zit een deur, dus geen problemen met stoken. Maar ik neig er wel naar om boven een extra deur/ schuifdeur te maken, zodat de kou niet kan zakken. In het ergste geval komt er nog een losse airco bij :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fabske
  • Registratie: December 2007
  • Niet online
Zijn er mensen die ervaring hebben met het door een STEK monteur in bedrijf laten stellen van de airco? (Die ze zelf geïnstalleerd hebben)

Ik ben vooral benieuwd naar de kosten. Voor de prijzen die ik nu krijg kan ik een 2e airco kopen...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10:47

de Peer

under peer review

Fabske schreef op maandag 10 februari 2020 @ 15:20:
Zijn er mensen die ervaring hebben met het door een STEK monteur in bedrijf laten stellen van de airco? (Die ze zelf geïnstalleerd hebben)

Ik ben vooral benieuwd naar de kosten. Voor de prijzen die ik nu krijg kan ik een 2e airco kopen...
Ik was 160 euro kwijt en paar tientjes voorrijkosten bij mijn 1e airco. Prijzen voor inbedrijfstelling staan soms/vaak gewoon genoemd op hun websites. Ik heb het via https://aircomaster.nl/ laten doen.

Later mijn 2e en 3e airco ook door hem laten doen, toen heb ik 150 euro per airco afgesproken, en weer wat voorrijkosten.

[ Voor 11% gewijzigd door de Peer op 10-02-2020 16:21 ]

20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Opel Ampera-e, VW ID3, Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fabske
  • Registratie: December 2007
  • Niet online
de Peer schreef op maandag 10 februari 2020 @ 16:19:
[...]


Ik was 160 euro kwijt en paar tientjes voorrijkosten bij mijn 1e airco. Prijzen voor inbedrijfstelling staan soms/vaak gewoon genoemd op hun websites. Ik heb het via https://aircomaster.nl/ laten doen.

Later mijn 2e en 3e airco ook door hem laten doen, toen heb ik 150 euro per airco afgesproken, en weer wat voorrijkosten.
Ziet er uit als een goede partij. Maar hij woont voor mij aan de totaal andere kant van het land. (Zit zelf in noord holland)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:58

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
Fabske schreef op maandag 10 februari 2020 @ 15:20:
Zijn er mensen die ervaring hebben met het door een STEK monteur in bedrijf laten stellen van de airco? (Die ze zelf geïnstalleerd hebben)

Ik ben vooral benieuwd naar de kosten. Voor de prijzen die ik nu krijg kan ik een 2e airco kopen...
DM @koevlaas2 anders even (als hij tijd heeft :X de beste man is nogal druk :+ )

[ Voor 3% gewijzigd door Notna op 10-02-2020 18:38 ]

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
Vraag over offerte:

Offerte:

1x Comfora FTXP + RX25M Kosten € 2.235,= incl. btw
1x Comfora FTXP + RX35M Kosten € 2.660,= incl. btw

Totaal: € 4895

Inkoop prijzen (bij https://www.breeze24.com/)

FTXM35N R32 Wandgerät Professional + RXM35N9 € 1579
FTXP25M Wall Device Comfora + RXP25M R32 € 1249

Totaal: € 2828

Verschil: €2067 : is dit allemaal installatie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:58

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
wvkreg schreef op maandag 10 februari 2020 @ 21:06:
Vraag over offerte:

Offerte:

1x Comfora FTXP + RX25M Kosten € 2.235,= incl. btw
1x Comfora FTXP + RX35M Kosten € 2.660,= incl. btw

Totaal: € 4895

Inkoop prijzen (bij https://www.breeze24.com/)

FTXM35N R32 Wandgerät Professional + RXM35N9 € 1579
FTXP25M Wall Device Comfora + RXP25M R32 € 1249

Totaal: € 2828

Verschil: €2067 : is dit allemaal installatie?
toon volledige bericht
Manuren á 1200 (2 man, 1 dag) euro, 400 euro materiaal en dan nog marge á 460 euro. Even met de natte vinger.

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
Dus niet heel slecht qua offerte? Ruimte is 145m3, vraag me wel af of een 3,5Kw dat aankan...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fabske
  • Registratie: December 2007
  • Niet online
Notna schreef op maandag 10 februari 2020 @ 18:38:
[...]


DM @koevlaas2 anders even (als hij tijd heeft :X de beste man is nogal druk :+ )
Thanks voor de tip!
wvkreg schreef op maandag 10 februari 2020 @ 21:42:
Dus niet heel slecht qua offerte? Ruimte is 145m3, vraag me wel af of een 3,5Kw dat aankan...
Dat lijkt me heel optimistisch. Wat ik geleerd heb is de stelregel m3*40 voor een goed geisoleerde ruimte.
https://cooperandhunter.nl/capaciteit-airco-berekenen
Maar dan zou je al veel hoger uitkomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
Fabske schreef op maandag 10 februari 2020 @ 22:25:
[...]

Thanks voor de tip!


[...]

Dat lijkt me heel optimistisch. Wat ik geleerd heb is de stelregel m3*40 voor een goed geisoleerde ruimte.
https://cooperandhunter.nl/capaciteit-airco-berekenen
Maar dan zou je al veel hoger uitkomen.
Het zijn twee aansluitende ruimtes, 1 slaapkamer van 90m3, en aansluitend een hal van 30m3.
Is dit werkbaar met 3,5Kw? Unit hangt boven de trap en blaast naar beneden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rotaderp2
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18-10-2024
wvkreg schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 08:48:
[...]


Het zijn twee aansluitende ruimtes, 1 slaapkamer van 90m3, en aansluitend een hal van 30m3.
Is dit werkbaar met 3,5Kw? Unit hangt boven de trap en blaast naar beneden.
Het is een keuze tussen 2 kwaden begrijp ik......of te weinig capaciteit (3.5Kw), of een pendelende airco ( 5Kw )
tevens is 2100 euro voor de installatie veel teveel geld, en de airco's zijn ook veel te duur maar dat heb ik je allemaal al voorgerekend, het is op een hele simpele manier voor rond de 2500 te realiseren en dan heb je A-merken.

wil je er echt zelf niks aan doen ( maar nu ben je al weken bezig met offertes opvragen en onderzoeken en je airco's hangen er nog steeds niet ) ben je 3500 kwijt, alles erboven is gewoon veel te duur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
Rotaderp2 schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 09:58:
[...]


Het is een keuze tussen 2 kwaden begrijp ik......of te weinig capaciteit (3.5Kw), of een pendelende airco ( 5Kw )
tevens is 2100 euro voor de installatie veel teveel geld, en de airco's zijn ook veel te duur maar dat heb ik je allemaal al voorgerekend, het is op een hele simpele manier voor rond de 2500 te realiseren en dan heb je A-merken.

wil je er echt zelf niks aan doen ( maar nu ben je al weken bezig met offertes opvragen en onderzoeken en je airco's hangen er nog steeds niet ) ben je 3500 kwijt, alles erboven is gewoon veel te duur.
Hoe kom ik dan tot een offerte van 3500 euro met twee single splits (een Daikin 5kw en een Daikin 2,5kw), want de vijf leveranciers hier vragen allemaal van minimaal 4800 tot maximaal 5800 euro? Alleen als ik switch naar Toshiba is het 1000 euro goedkoper...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rotaderp2
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18-10-2024
wvkreg schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 10:00:
[...]


Hoe kom ik dan tot een offerte van 3500 euro met twee single splits (een Daikin 5kw en een Daikin 2,5kw), want de vijf leveranciers hier vragen allemaal van minimaal 4800 tot maximaal 5800 euro? Alleen als ik switch naar Toshiba is het 1000 euro goedkoper...
je liet zelf een offerte van 3350 zien voor Mitsubishi een paar pagina's terug
en 4800 - 5800 is wel heel veel geld..
Dat is 2400 per airco 8)7

Ik heb 2 weken geleden de helft betaald voor een a+++ Mitsubishi incl installatie en dat was niet eens een standaard installatie.

[ Voor 17% gewijzigd door Rotaderp2 op 11-02-2020 10:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
Klopt:

Type airconditioner : Mitsubishi Heavy (1x SCM 50 ZM-S met 2x SRK25 ZS-W)

De kosten voor de airconditioner inclusief montage bedraagt €2975,-- incl. Btw


Van waar dan dat enorme prijsverschil?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rotaderp2
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18-10-2024
wvkreg schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 10:08:
Klopt:

Type airconditioner : Mitsubishi Heavy (1x SCM 50 ZM-S met 2x SRK25 ZS-W)

De kosten voor de airconditioner inclusief montage bedraagt €2975,-- incl. Btw


Van waar dan dat enorme prijsverschil?
ik had zulke prijsverschillen ook: 800 tot 1400 voor dezelfde airco.
400 -800 installatie voor dezelfde installatie

ik heb geen idee waar zulke prijsverschillen vandaan komen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frenkie567917
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 16:38
Notna schreef op maandag 10 februari 2020 @ 11:49:
[...]


28 * 40 = 1120 W. Dan zou je dus voor een 1.5 model kunnen gaan (en die zijn er ook)
23 * 40 = 920 W. Aangezien je niet lager dan een 1.5 kan gaan, zou je die hier ook moeten nemen.

Waarom zou dit, aldus jou, geen goed optie zijn?

Bijv. De Daikin CTXM: https://www.daikin.nl/nl_nl/products/CTXM-M.html. Doe je er een 2MXM40 aanvast en klaar (Of een 3MXM40 met 3 x een 1.5 CTXM)
Vanwege teveel koelcapacaiteit voor de ruimte. Ik kan me voorstellen dat de airco dan steeds aan en uit gaan, omdat de gewenste temperatuur snel wordt bereikt.
Daarnaast lees ik hier in dit topic ook ervaringen dat airco's met een lagere capaciteit dan wat volgt uit de berekening (met factor van 30/40/50), ook prima de ruimte koel kunnen houden. Een factor rond de 13 kwam ik tegen.
Omdat er geen ramen op het zuiden zijn, kan ik me voorstellen dat een lagere factor in mijn geval gebruikt kan worden.
Ben wel benieuwd wat de (andere) experts hier van vinden :)

1.5 model is al wat minder koelcapaciteit, dat zou dan een overweging kunnen zijn. Met een trio split zou ik dan alle slaapkamers kunnen koelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:58

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
Frenkie567917 schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 10:25:
[...]


Vanwege teveel koelcapacaiteit voor de ruimte. Ik kan me voorstellen dat de airco dan steeds aan en uit gaan, omdat de gewenste temperatuur snel wordt bereikt.
Daarnaast lees ik hier in dit topic ook ervaringen dat airco's met een lagere capaciteit dan wat volgt uit de berekening (met factor van 30/40/50), ook prima de ruimte koel kunnen houden. Een factor rond de 13 kwam ik tegen.
Omdat er geen ramen op het zuiden zijn, kan ik me voorstellen dat een lagere factor in mijn geval gebruikt kan worden.
Ben wel benieuwd wat de (andere) experts hier van vinden :)

1.5 model is al wat minder koelcapaciteit, dat zou dan een overweging kunnen zijn. Met een trio split zou ik dan alle slaapkamers kunnen koelen.
Dat een airco steeds aan of uit gaat is niet een mega ramp (behalve vervelend in ervaring als je er steeds onder zit, wat in jouw geval niet zo is); je kan het ook op de fluisterstand zetten zodat het debiet omlaag gaat en je dus er langer over doet om de boel te verkoelen.

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
Dus eerst is pendelen een probleem en nu niet meer? 8)7 Of alleen voor energieverbruik en levensduur?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

@wvkreg Wat is pendelen? 6 keer per uur aan/uit? Of 6 keer per minuut? Dat eerste zie ik niet als een probleem. Dat laatste wel. Mijn koelkast in de keuken pendelt dan ook. 8)

[ Voor 15% gewijzigd door Anoniem: 1294558 op 11-02-2020 10:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VikeeVeekie
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12-05 15:48
Frenkie567917 schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 10:25:
[...]


Vanwege teveel koelcapacaiteit voor de ruimte. Ik kan me voorstellen dat de airco dan steeds aan en uit gaan, omdat de gewenste temperatuur snel wordt bereikt.
Daarnaast lees ik hier in dit topic ook ervaringen dat airco's met een lagere capaciteit dan wat volgt uit de berekening (met factor van 30/40/50), ook prima de ruimte koel kunnen houden. Een factor rond de 13 kwam ik tegen.
Omdat er geen ramen op het zuiden zijn, kan ik me voorstellen dat een lagere factor in mijn geval gebruikt kan worden.
Ben wel benieuwd wat de (andere) experts hier van vinden :)

1.5 model is al wat minder koelcapaciteit, dat zou dan een overweging kunnen zijn. Met een trio split zou ik dan alle slaapkamers kunnen koelen.
Ik heb een slaapkamer waar ik toen een vereist koelvermogen van rond de 1.3kW uitkwam en hangt er een 2.5kW split. Het pendelen op zich is niet zo super vervelend, maar op het moment dat hij afslaat schiet de luchtvochtigheid merkbaar omhoog waardoor je het gevoel krijgt alsof je in een jungle zit. De deur openlaten scheelt gelukkig wel, dan blijft hij gewoon op zijn gemak doordraaien en koelt de benedenverdieping een beetje mee.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tafelzeil
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 08-04-2024
de Peer schreef op maandag 10 februari 2020 @ 16:19:
[...]


Ik was 160 euro kwijt en paar tientjes voorrijkosten bij mijn 1e airco. Prijzen voor inbedrijfstelling staan soms/vaak gewoon genoemd op hun websites. Ik heb het via https://aircomaster.nl/ laten doen.

Later mijn 2e en 3e airco ook door hem laten doen, toen heb ik 150 euro per airco afgesproken, en weer wat voorrijkosten.
@de Peer Als ik op hum website kijk zie ik dat vacumeren €160,- kost, is er bij jou wel afgeperst met stikstof of alleen vacumeren?

@Fabske Ik heb zelf deze set aangeschaft gebruikt met een wegwerp stkstoffles. Heb je hier iets aan, regio Nijmegen?
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/c60mcv.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10:47

de Peer

under peer review

tafelzeil schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 13:27:
[...]


@de Peer Als ik op hum website kijk zie ik dat vacumeren €160,- kost, is er bij jou wel afgeperst met stikstof of alleen vacumeren?
Ook afgeperst met stikstof idd.

20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Opel Ampera-e, VW ID3, Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheMystic
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 24-04 10:50
Goedemiddag,

Ik heb met volle aandacht dit forum gevolgd en daardoor besloten om op de eerste etage voor een multi split airco te gaan voor drie slaapkamers.
1 slaapkamer 30m3
2 slaapkamer 23m3
3 slaapkamer 16m3

Offerte aangevraagd en komen op het volgende:


3 units € 1.350,- Mitsubishi Heavy 20ZS-W

1 buitenunit € 2.200,- Mitsubishi Heavy buitenunit met corrosie bestendige gemoffelde omkasting

Materialen € 350,-

montage € 1.000,-

Totaal dus € 4900.

Is dit een beetje een normale prijs voor deze opstelling en ook de montage kosten?

Groet,

Erwin

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pirke
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17:07
Wij zitten ook naar airco te kijken voor onze woning.

Situatie:
- 3 (grote) slaapkamers boven, grote overloop (genoeg ruimte voor 4e kleine slaapkamer) en 2 badkamers. In principe is alleen de 3 slaapkamers koelen voldoende. De slaapkamers en overloop hebben allemaal deels schuine daken.
- Zolder met vaste trap, afgesloten met een deur op de overloop. Deze zolder wordt 's zomers erg heet, al gebruiken we hem alleen voor opslag. Er is wel een houten vloer tussen de zolder en de verdieping eronder, die isoleert niet heel geweldig.
- Beneden is iets van verkoeling lekker, maar het belangrijkste is denk ik ontvochtigen. Beneden zal sowieso een losse unit moeten komen.

De ene installateur zegt dat 1 grote airco op de overloop voldoende kan zijn om de slaapkamers behaaglijk te krijgen, zeker als hij de hele dag aan staat. De andere installateur zegt dat je dat nooit moet doen en beter voor een losse unit in elke kamer kan gaan (waarbij slaapkamer 1 en 2 en eventueel de woonkamer samen op 1 buitenunit kunnen).

Ze spreken elkaar in ieder geval nogal tegen. Het voordeel van airco in elke kamer is dat je ook direct de kamers kan verwarmen zonder gebruik te maken van de gas gestookte verwarming (handig ivm haard beneden, als die aanstaat verwarmen we boven niet meer. Is ook op te lossen met zone regeling). Heeft iemand tips?

Aangezien we een houten plafond hebben tussen de slaapkamers en de zolder: is een kanaal ventilatie dan misschien een optie? De leidingen op zolder net onder het schuine dak laten lopen, met een gat door de vloer heen waar de roosters komen te hangen. Heeft iemand zoiets ooit gedaan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:29
Nee ze spreken elkaar niet tegen; de eerste noemt het "behaaglijk" ... De vraag is of dat afdoende voor je zal zijn en nooit spijt krijgt dat je toch niet voor losse units hebt gekozen. Betekent ook dat je altijd met je deuren open moet slapen. Daarnaast zal een enkele unit veel harder en op hoger vermogen moeten draaien want onder aan de streep meer energie kost

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:58

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
wvkreg schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 10:33:
Dus eerst is pendelen een probleem en nu niet meer? 8)7 Of alleen voor energieverbruik en levensduur?
Je bent nogal van conclusies lezen die er niet zijn hé :+

Ik vind pendelen (note: iedere 2 minuten aan en uit, niet dat hij een paar keer per uur aan en uit gaat. Dat is in de regel het pendelen wat men hier noemt) stront vervelend en zet mijn vraagtekens daarbij over de levensduur van de compressor/andere onderdelen. Dat eerste is subjectief, dat 2de is een groot vraagteken voor mij.

Er zijn genoeg truukjes om dat aan/uit gedrag handmatig bij te sturen (lager debiet, hogere setpoint etc.) maar of het dus een probleem is; dat is persoonlijk.

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

renzo4000 schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 16:41:
Nee ze spreken elkaar niet tegen; de eerste noemt het "behaaglijk" ... De vraag is of dat afdoende voor je zal zijn en nooit spijt krijgt dat je toch niet voor losse units hebt gekozen. Betekent ook dat je altijd met je deuren open moet slapen. Daarnaast zal een enkele unit veel harder en op hoger vermogen moeten draaien want onder aan de streep meer energie kost
Met deuren open slapen moet je ook als je geen airco hebt maar arko (alle ramen kunnen open) om de boel een beetje door te laten waaien en af te laten koelen. Ik zie het probleem niet. En als het straks warm is laat je de unit gewoon de gehele dag op 22/23 graden staan met de deuren open en dan wordt het echt wel lekker slapen. Op vakantie doe ik ook in de nacht de airco gewoon uit en blijft het lekker. Ik ga in iig niet op 1 verdieping 3 units hangen. Ik hang er op iedere verdieping 1 met alle deuren open.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:29
Oké, het is wel duidelijk dat iedereen daar anders tegenaan kijkt wat ook prima is. Wat voor jou comfortabel is wil niet zeggen dat het voor een ander ook geldt.

Mijn punt is vooral dat je met een unit in een ruimte zelf véél beter in staat bent om te reguleren. Onze unit op de slaapkamer staat in de warmere periode snachts wel aan. Dit is veelal op de aller efficiëntste stand (hoor je dus niet) en staat vooral de luchtvochtigheid op pijl te houden. Dit is met name tijdens de broeierige zomernachten perfect. Dit ga je nooit zo efficiënt voor elkaar krijgen met unit ergens in de centrale hal.

Maar nogmaals, zoveel mensen zoveel wensen.

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • +2 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

@renzo4000 Niet zo efficient heb je helemaal gelijk in, het is maar hoe koel je het wil hebben en werken doet het wel. Maar als je nu helemaal geen airco hebt en straks het op mijn wijze doet word je echt wel blij en het scheelt je 2 a 3 mille. Ben nu al 5 mille verder en 8 voor mijn hele huis vind ik te veel van het goede.

Leuke post: https://energiepionier.nl...met-airco-op-de-overloop/

[ Voor 11% gewijzigd door Anoniem: 1294558 op 11-02-2020 19:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FataMan
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 10-05 00:45
Dat één unit op een verdieping op een overloop net iets minder werkt dan elke kamer zijn eigen unit zijn we het inmiddels wel over eens, maar hoe zijn de ervaringen als je de unit zo plaatst dat die in een rechte lijn door de hele verdieping / appartement kan blazen? Ik heb hier een tweekamerappartement met vooraan de woonkamer, dan een hal van 3 meter en vervolgens een grote slaapkamer. Als de unit dan in één lijn vanaf de slaapkamer door de hal richting de woonkamer blaast en hij is juist gedimensioneerd, bereik je dan nagenoeg hetzelfde effect als 2 units? Appartement is ongeveer 11x5 meter, wat is ongeveer het maximale bereik van de luchtstroom die hij eruit gooit? Benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft.

Nikon D50 | 18-70 F3.5-4.5 |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zonnetje83
  • Registratie: Januari 2011
  • Niet online
Beste iedereen, wij zijn aan het kijken naar een airco voor onze slaapkamer (7X4 groot met puntdak). We hebben van een installateur een LG Standard PLUS Type LG PC09SQ aangeboden gekregen.
Het gaat dan om één buitenunit en één binnenunit voor in de slaapkamer.

We hebben geen ervaring met airco's (anders dan ze gebruiken :-) ) en er zijn zoveel types, merken en aanbieders.

Ik heb flink zitten googelen en een flink stuk van deze 134 pagina's gelezen, maar toch komen we er niet uit. Is LG wel een goed/redelijk merk?

Belangrijke punten (natuurlijk):
- zo geluidsarm mogelijk binnen, maar liefst ook buiten
- deze LG is A++, is dat acceptabel? (A+++ klinkt natuurlijk beter, maar scheelt het nou echt 100-en euro's per jaar?)
- is de LG kwalitatief goed?

(Het budget is max 2000 euro incl installatie)

Het zou fijn als iemand met ons mee kan denken, alvast erg bedankt!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

@Zonnetje83 Lg slecht of goed daar ga je wisselende antwoorden op krijgen. Geluid kan je opzoeken in de specs net zoals het verbruik en efficiency. Ik ga voor Daikin omdat ze stil zijn, zuinig, betrouwbaar en gezien het feit dat ik er ook mee ga verwarmen dus intensief gebruik ze degelijker zijn dan een LG. MHI, ME en Daikin zijn de top. LG minder maar als je het alleen voor koelen gebruikt, gewoon doen en dan maakt die ene plus geen honderden euro's uit in verbruik.

  • Zonnetje83
  • Registratie: Januari 2011
  • Niet online
Anoniem: 1294558 schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 23:11:
@Zonnetje83 Lg slecht of goed daar ga je wisselende antwoorden op krijgen. Geluid kan je opzoeken in de specs net zoals het verbruik en efficiency. Ik ga voor Daikin omdat ze stil zijn, zuinig, betrouwbaar en gezien het feit dat ik er ook mee ga verwarmen dus intensief gebruik ze degelijker zijn dan een LG. MHI, ME en Daikin zijn de top. LG minder maar als je het alleen voor koelen gebruikt, gewoon doen en dan maakt die ene plus geen honderden euro's uit in verbruik.
Dank voor de antwoorden. de specs had ik al zitten bekijken, alleen kon ik me er geen goed beeld van vormen wat nu 'goed' is. 19db lijkt me niet heel luid, maar ja... wij gaan er inderdaad alleen mee koelen. nogmaals dank voor je antwoorden!

  • Fabske
  • Registratie: December 2007
  • Niet online
tafelzeil schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 13:27:
[...]

@Fabske Ik heb zelf deze set aangeschaft gebruikt met een wegwerp stkstoffles. Heb je hier iets aan, regio Nijmegen?
Thanks voor het aanbod. Je zit helaas wel een heel eind weg voor mij.
Maar ik houd het even in gedachten! Gelukkig heb ik ook wat reply's van installateur met een schappelijke prijs gekregen :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rotaderp2
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18-10-2024
Zonnetje83 schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 09:47:
[...]


Dank voor de antwoorden. de specs had ik al zitten bekijken, alleen kon ik me er geen goed beeld van vormen wat nu 'goed' is. 19db lijkt me niet heel luid, maar ja... wij gaan er inderdaad alleen mee koelen. nogmaals dank voor je antwoorden!
19 db hoor je gewoon niet......heeel misschien als je goede oren hebt een hele lichte suis.
maar op een gegeven moment slaap je overal doorheen, zelfs door 30db als het staat te blazen de hele nacht.

  • Fabske
  • Registratie: December 2007
  • Niet online
Zonnetje83 schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 22:58:
Beste iedereen, wij zijn aan het kijken naar een airco voor onze slaapkamer (7X4 groot met puntdak). We hebben van een installateur een LG Standard PLUS Type LG PC09SQ aangeboden gekregen.
Het gaat dan om één buitenunit en één binnenunit voor in de slaapkamer.

We hebben geen ervaring met airco's (anders dan ze gebruiken :-) ) en er zijn zoveel types, merken en aanbieders.

Ik heb flink zitten googelen en een flink stuk van deze 134 pagina's gelezen, maar toch komen we er niet uit. Is LG wel een goed/redelijk merk?

Belangrijke punten (natuurlijk):
- zo geluidsarm mogelijk binnen, maar liefst ook buiten
- deze LG is A++, is dat acceptabel? (A+++ klinkt natuurlijk beter, maar scheelt het nou echt 100-en euro's per jaar?)
- is de LG kwalitatief goed?

(Het budget is max 2000 euro incl installatie)

Het zou fijn als iemand met ons mee kan denken, alvast erg bedankt!
toon volledige bericht
Ik zit in ongeveer dezelfde situatie. Ik zoek/zocht een airco om de warme nachten iets comfortabeler te maken. Verder zal ik er niet heel veel gebruik van maken.

Ik ben zelf voor deze aanbieding gegaan: https://www.cvtotaal.nl/p...inverter-split-airco.html
Mijn redenen: Stil, Goed geprijsd, en als ik een beetje de algemene roemoer mag geloven staat Panasonic goed bekend. (Het is geen Daikin, maar daar is de prijs dan ook naar)

Ervaringen kan ik je nog niet geven, want ik heb hem nog niet binnen :+

  • Zonnetje83
  • Registratie: Januari 2011
  • Niet online
Fabske schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 20:48:
[...]


Ervaringen kan ik je nog niet geven, want ik heb hem nog niet binnen :+
Bedankt voor jouw info! klinkt alsof je een goede keuze gemaakt hebt! Heb hem even bekeken. Ik geloof dat Panasonic ook goed is; meerdere huizen hier in de buurt hebben ook een airco van Panasonic. Veel plezier ermee!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pirke
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17:07
Rotaderp2 schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 20:39:
[...]


19 db hoor je gewoon niet......heeel misschien als je goede oren hebt een hele lichte suis.
maar op een gegeven moment slaap je overal doorheen, zelfs door 30db als het staat te blazen de hele nacht.
Vertel dat tegen m'n vrouw... :X

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:58

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
pirke schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 09:13:
[...]


Vertel dat tegen m'n vrouw... :X
19 dB blijf je ook gewoon horen; ik hoor het ook nog in een stille kamer op 4 meter afstand. Maar je moet je wel afvragen wat je liever hebt:

1. Een bak met herrie met een monosplit
2. Het heet hebben en niet kunnen slapen van de warmte
3. Een zachte bries horen die de boel lekker fris houdt, waar je eventueel ook nog wel een oordopje tegen in kan doen als het je echt stoort :+

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rotaderp2
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18-10-2024
Notna schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 09:21:
[...]


19 dB blijf je ook gewoon horen; ik hoor het ook nog in een stille kamer op 4 meter afstand. Maar je moet je wel afvragen wat je liever hebt:

1. Een bak met herrie met een monosplit
2. Het heet hebben en niet kunnen slapen van de warmte
3. Een zachte bries horen die de boel lekker fris houdt, waar je eventueel ook nog wel een oordopje tegen in kan doen als het je echt stoort :+
als eens een db meter gebruikt ?
als je het op 4 meter nog (duidelijk ) hoort is het echt geen 19db maar eerder 21db.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:58

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
Rotaderp2 schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 18:35:
[...]


als eens een db meter gebruikt ?
als je het op 4 meter nog (duidelijk ) hoort is het echt geen 19db maar eerder 21db.
Als ik de specs van mijn FTXM moet geloven is fluisterstand 19 dB. Ik heb er niet specifiek een meter bijgehouden nee :+

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stancke
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 11-05 17:35
Hier gisteren de eerste offerte ontvangen voor het plaatsen van airco. Totaal geen idee wat "goeie" prijzen zijn, maar gaat hier over 2x binnenunits en 1x buitenunit (living + slaapkamer). Zou het nieuwe model zijn van Hisense die geplaatst wordt, die estetisch wat mooier zal zijn maar ze kunnen bij ons de airco netjes wegwerken wat belangrijk is voor mijn OCD ;)

Denk dat dit wel een mooie offerte is...

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/256mx3x.jpg

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:29
*knip* reactie op verwijderde reactie.

@Stancke persoonlijk vind ik het wat aan de hoge kant, zeker omdat het een hisense betreft. Ik heb voor een buitenunit en drie binnenuntis (2x 2,5kw 1x 3,5kw) van lg maar iets meer betaald inclusief installatie en materiaal.

[ Voor 22% gewijzigd door Zeehond op 16-02-2020 17:28 ]

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Rotaderp2
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18-10-2024
Stancke schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 09:14:
Hier gisteren de eerste offerte ontvangen voor het plaatsen van airco. Totaal geen idee wat "goeie" prijzen zijn, maar gaat hier over 2x binnenunits en 1x buitenunit (living + slaapkamer). Zou het nieuwe model zijn van Hisense die geplaatst wordt, die estetisch wat mooier zal zijn maar ze kunnen bij ons de airco netjes wegwerken wat belangrijk is voor mijn OCD ;)

Denk dat dit wel een mooie offerte is...

[Afbeelding]
vooral voor Hisense vind ik dit veel teveel geld.
hier doen ze het voor een stuk minder en dat is ook nog best aan de prijs voor Hisense:

https://www.aircovoordeel...2-x-2-5-kw?category_id=44

en als je een multi split van Hisense/Midea/LG besteld in het buitenland besteld betaal je zo rond de 1000 euro en een losse installatie is 700-800.

[ Voor 8% gewijzigd door Rotaderp2 op 15-02-2020 19:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:29
@Rotaderp2 ik moet je daarin gelijk geven, hij triggerde mij door zelf over opvoeding van zijn kinderen te noemen dus volgde daar een actie-reactie op. Maar eens back on topic!

Ik zou @Stancke zeker adviseren nog wat meer offertes op te vragen bij andere aanbieders. Ik vind dat ze best veel vragen voor een dergelijk merk en setup maar er zijn er zeker die er nog meer voor vragen.

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DoeEensGek
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 13:51
Ik vroeg hier laatst iets over een goot te verven. Zie hieronder de reden waarom. ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/btaMICC3xGb2oLTtJMkwzd8Q/full.jpg
Nu nog even wit maar dat gaat veranderen ergens komende week.
(Ja de kozijnen worden ook vervangen staan in de schuur in de verse lak. :+ )

[ Voor 14% gewijzigd door DoeEensGek op 16-02-2020 16:37 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
  • Niet online

Zeehond

FP Admin & Powermod/ Mod W&M

Seal with it!

Modbreak:Een aantal reacties zijn verwijderd. Houd het idd ontopic hier mensen. En ik was recent nog lovend over de goede sfeer in witgoed, houd dat a.u.b. ook zo :).

Select * from fish


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
Keuze gemaakt voor ons huis (150m2, 140m3 te koelen op twee etages, geen op BG)

Twee stuks slaapkamer/ hal, dus twee buiten en twee binnenunits Daikin.

1x Comfora FTXP + RX25M
1x Comfora FTXP + RX50M

Inclusief maken extra groep en aansluitingen:

All-in Totaal: 4500€ + 5 jaren garantie en onderhoud.

Plaatsing wordt gepland in maart.

[ Voor 7% gewijzigd door wvkreg op 16-02-2020 18:22 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Stancke
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 11-05 17:35
renzo4000 schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 13:35:
[mbr]*knip* reactie op verwijderde reactie.[/mbr]

@Stancke persoonlijk vind ik het wat aan de hoge kant, zeker omdat het een hisense betreft. Ik heb voor een buitenunit en drie binnenuntis (2x 2,5kw 1x 3,5kw) van lg maar iets meer betaald inclusief installatie en materiaal.
Dank voor de feedback. Met de reacties toch inderdaad een afspraak gemaakt met een andere installateur om een andere prijsreferentie te hebben.

Ik hou jullie op de hoogte.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ray
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 28-02 20:13

Ray

wvkreg schreef op zondag 16 februari 2020 @ 18:21:
Keuze gemaakt voor ons huis (150m2, 140m3 te koelen op twee etages, geen op BG)

Twee stuks slaapkamer/ hal, dus twee buiten en twee binnenunits Daikin.

1x Comfora FTXP + RX25M
1x Comfora FTXP + RX50M

Inclusief maken extra groep en aansluitingen:

All-in Totaal: 4500€ + 5 jaren garantie en onderhoud.

Plaatsing wordt gepland in maart.
Toch gekozen voor een 5.0 voor de hal zie ik ? Goede afspraken met de installateur gemaakt ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
Zeker, garantie 5 jaren en hij verplaatst het pendelen naar het rijk der fabelen. Dat doen die units volgens hem niet. Ruimte is 140m3, dat red je ook niet met een 3,5Kw.

[ Voor 36% gewijzigd door wvkreg op 16-02-2020 19:42 ]


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
Enigszins jammer dat je de ervaringen van genoeg mensen hier opzij schuift voor wat loze woorden van een installateur.

Pendelen bestaat niet.. _O- Wat moet die unit dan doen als er minder vraag is dan er minimaal geleverd kan worden? Heb je dat nog gevraagd?

We horen graag je ervaringen maar ik heb genoeg posts gelezen hier en in het warmtepomp topic om te weten waar dit naartoe gaat. Wat je daar vaak ziet is dat de mensen die zich goed inlezen en bestellen wat nodig is succes hebben en de mensen die zich tegen beter in wat laten aansmeren continu gelazer hebben en vrijwel direct terugverlangen naar hun ouderwetse gasketel. Dat is tekenend voor de branche: vol met onwetende cowboys helaas.

Wij doen hier trouwens 135m3 met een 3,5 en zelfs die pendelt met enige regelmaat _O-

[ Voor 5% gewijzigd door Glashelder op 16-02-2020 20:18 ]

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ray
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 28-02 20:13

Ray

@Glashelder waarbij die 3.5 unit in dezelfde ruimte hangt naar ik aanneem

bij @wvkreg komt hij op een overloop om via een deur 5 meter verder een grote kamer te moeten koelen....

@wvkreg ik hoop inderdaad dat je zo fair bent je ervaringen tzt te delen.....

laatste tip. als je dan toch voor teveel vermogen gaat vergelijk dan nog eens goed de 5.0 en de 4.2. scheelt een boel herrie .....\

of doe het gewoon goed en verzin een oplossing voor je leidingwerk en hang de unit in de kamer die hij moet koelen

[ Voor 14% gewijzigd door Ray op 16-02-2020 22:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
Unit is maximaal 43 Db. Geen probleem. Niet vijf meter, maar 3 meter..

Unit in slaapkamer is geen optie, leidingen door een herenhuis uit 1906 is pure verkrachting. Daarvan daalt de waarde in plaats van stijgt. *KNIP* op de man.

En natuurlijk deel ik mijn ervaring en heb ik vijf jaren garantie op bouw, onderhoud en onderdelen.

[ Voor 99% gewijzigd door FeaR op 17-02-2020 21:48 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
43db is anders een beste bak herrie om op je overloop te hebben. Helaas zal je afhankelijk zijn van een flinke luchtstroom om het vermogen van een 5.0 kwijt te raken en aangrenzende ruimtes te koelen.

@Ray inderdaad één ruimte. Installateurs die ik gesproken heb wilden hier ook allemaal een 5.0 ophangen. 3,5 zou ‘te traag’ zijn.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ray
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 28-02 20:13

Ray

wvkreg schreef op zondag 16 februari 2020 @ 22:27:
Unit is maximaal 43 Db. Geen probleem. Niet vijf meter, maar 3 meter..

Unit in slaapkamer is geen optie, leidingen door een herenhuis uit 1906 is pure verkrachting. Daarvan daalt de waarde in plaats van stijgt. *KNIP* op de man.

En natuurlijk deel ik mijn ervaring en heb ik vijf jaren garantie op bouw, onderhoud en onderdelen.
als architect zou je toch wel een oplossing moeten kunnen bedenken om het blind weg te werken ? desnoods infrezen in de muur en weer strak maken. Mijn vorige woning was van 1875 en daar hingen ook 3 units met nul meter leidingwerk in het zicht... *KNIP* Ook niet happen dan.

[ Voor 57% gewijzigd door FeaR op 17-02-2020 21:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
*KNIP*
Het is een tussenwoning..

*WEG*

[ Voor 90% gewijzigd door FeaR op 17-02-2020 21:52 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ray
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 28-02 20:13

Ray

wvkreg schreef op zondag 16 februari 2020 @ 22:39:
*KNIP*
Het is een tussenwoning...
*WEG*
Ik heb je meerdere keren met goede bedoelingen op een aantal mogelijke knelpunten gewezen. Dan is het inderdaad aan jou de keuze om daar wat mee te doen of niet.
*WEG*
edit. infrezen kan ook prima in een binnen of scheidingsmuur en blijkbaar gaat het dus maar om drie meter ? dan was voor mij de keus snel gemaakt.....

[ Voor 39% gewijzigd door teacher op 18-02-2020 13:54 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:29
@wvkreg je komt hier in dit topic meermaals om advies vragen aan mede-tweakers die een bak aan ervaring hebben. Toch wil je dit niet aanhoren en ben je zoals eerder gezegd vooral zoekende naar een gelijkend antwoord van jouw "aircoboer".

Mijn installateur heeft mij ook goed geadviseerd omtrent te hoge capaciteit en pendelgedrag. Hij gaf aan dat veelal het verkeerde gedachtengoed wordt toegepast door installateurs door te hoge capaciteit te adviseren met alle nadelige gevolgen. Hopelijk valt het voor jou in de praktijk mee, maar ik ben benieuwd hoe het uitpakt voor jou en hoe de garantie wordt nagestreefd.

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
Ik laat het weten, als het niet werkt gaat er een 4,2 in als vervanger kostenloos.
Ray schreef op zondag 16 februari 2020 @ 22:43:
[...]


Ik heb je meerdere keren met goede bedoelingen op een aantal mogelijke knelpunten gewezen. Dan is het inderdaad aan jou de keuze om daar wat mee te doen of niet.


edit. infrezen kan ook prima in een binnen of scheidingsmuur en blijkbaar gaat het dus maar om drie meter ? dan was voor mij de keus snel gemaakt.....
Twee meter naar beneden op een trap en 1 meter vlak naar slaapkamer.

[ Voor 75% gewijzigd door teacher op 18-02-2020 13:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
dubbelpost

[ Voor 95% gewijzigd door teacher op 18-02-2020 13:55 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:29
@wvkreg fair enough, de keuze is uiteraard persoonlijk maar hopelijk begrijp je wel de reactie op je keuze. Hopelijk valt het zoals gezegd mee en hoeft er niet teveel achteraf gecorrigeerd te worden. Ik ben in ieder geval benieuwd naar jouw ervaringen. Laat de zomer maar komen :)

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
renzo4000 schreef op zondag 16 februari 2020 @ 22:54:
@wvkreg fair enough, de keuze is uiteraard persoonlijk maar hopelijk begrijp je wel de reactie op je keuze. Hopelijk valt het zoals gezegd mee en hoeft er niet teveel achteraf gecorrigeerd te worden. Ik ben in ieder geval benieuwd naar jouw ervaringen. Laat de zomer maar komen :)
Reactie installateur:


Bedankt voor het gestelde vertrouwen.

Bijgevoegd de aan gepaste offerte naar twee stuks DAIKIN.

Wat betreft het pendelen u zegt dat de ruimte boven in totaal ongeveer 140 M3 is dan voorzie ik geen enkel probleem.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ray
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 28-02 20:13

Ray

wvkreg schreef op maandag 17 februari 2020 @ 18:24:
[...]

Wat betreft het pendelen u zegt dat de ruimte boven in totaal ongeveer 140 M3 is dan voorzie ik geen enkel probleem.
heeft hij zelf de situatie wel bekeken ? want dat blijkt niet uit deze reactie (waarmee hij dus ook direct ingedekt is mocht het niet passend zijn)

bovendien is 'de ruimte' geen 140m3 het is een overloop van 30m3 ?? met daaraan vast een grote slaapkamer..

weg

[ Voor 52% gewijzigd door teacher op 18-02-2020 13:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rotaderp2
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18-10-2024
wvkreg schreef op zondag 16 februari 2020 @ 22:27:
Unit is maximaal 43 Db. Geen probleem. Niet vijf meter, maar 3 meter..

Unit in slaapkamer is geen optie, leidingen door een herenhuis uit 1906 is pure verkrachting. Daarvan daalt de waarde in plaats van stijgt. *KNIP*
En natuurlijk deel ik mijn ervaring en heb ik vijf jaren garantie op bouw, onderhoud en onderdelen.
Dit soort reacties voegen ook niets toe.

p.s 4500 is een hoop ( teveel) knaken ....dan mag je dat ook wel erbij krijgen ja.

[ Voor 10% gewijzigd door FeaR op 17-02-2020 21:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
Ray schreef op maandag 17 februari 2020 @ 18:35:
[...]


heeft hij zelf de situatie wel bekeken ? want dat blijkt niet uit deze reactie (waarmee hij dus ook direct ingedekt is mocht het niet passend zijn)

bovendien is 'de ruimte' geen 140m3 het is een overloop van 30m3 ?? met daaraan vast een grote slaapkamer..

maar goed het lijkt volledig verspilde moeite te proberen je zelf enig inzicht te geven....
Ja, hij is twee keer langs geweest. Overloop en slaapkamer inderdaad. Ik denk dat 3,5kw te weinig is en de installateur zei dat ook.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wvkreg
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:28
Rotaderp2 schreef op maandag 17 februari 2020 @ 19:57:
[...]

*KNIP*

p.s 4500 is een hoop ( teveel) knaken ....dan mag je dat ook wel erbij krijgen ja.
4800 is de prijs.

[ Voor 12% gewijzigd door FeaR op 17-02-2020 21:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaYwaLkUr
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 17:18
Morgen worden de mitsubitshi's geïnstalleerd.

1x 5kW
2x 2kW

Incl montage en wifi modules voor 4600 euro.

Ik zie er een beetje tegen op, die muur boringen :-) moet ik nog ergens op letten, tips?

De buiten units komen op kunststof balken (incl. trillingsdempers) met rubberen matten te staan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ray
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 28-02 20:13

Ray

@DaYwaLkUr muurboringen zijn meestal droge boringen en als je een goede afzuiger gebruiken dan zal het weinig troep geven

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • infernix
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 24-04 10:35
Heb verschillende bedrijven gevraagd prijzen af te geven voor een setup waarbij:

- 1 unit in de woonkamer/open keuken/open kantoor (boven - dus onder 't platte dak, 144m3)
- 1 unit in slaapkamer (38m3), moet ook in extreme hitte de rest van de beneden verdieping koelen (deuren open en wat fans voor airflow in de hal - alle slaapkamers + overloop is dan ~90m3).
- optie voor nog een unit in de toekomst (opbouw en/of extra op een andere slaapkamer)

Boven wordt altijd bloedheet in de zomer dus idee is om daar niet te kort te schieten. Dakisolatie is redelijk; glas is sinds kort triple, maar wel met ventilatieroosters voor buitenlucht.

optie A:
- Daikin 4MXM80N + FTX50AT + FTXA25AS

optie B:
- MHI SCM80 ZM-S + SRK25 ZS-W + SRK50 ZS-W + 2x MH-AC-WMP-1 wifi modules

Buitenunit installatie op plat dak, inclusief aanbrengen kabelgoot, leidingen, betonboringen, electra naar meterkast etc.

Prijs is overal rond de 7000-7500 ex BTW.

Vragen:

- Is die prijs OK met installatie etc? Zal wel een kraan aan te pas komen dus kan me voorstellen dat t wat duurder is dan zo'n ding in de tuin droppen.
- Wat is beter hier, de Daikin of MHI setup? Kan op de specs weinig verschil vinden. Geen idee of de een betrouwbaarder is dan de ander bijvoorbeeld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:29
Holy CoW! Zijn ze van goud gemaakt :P

Lijkt me wel erg veel voor twee binnen units en een buitenunit. Daarnaast lijkt me dat er nogal veel capaciteit berekend is, tenzij je zeker weet dat er nog unit bij komt in de toekomst. Ik zou dat dan meteen laten plaatsen, dat is waarschijnlijk goedkoper dan over een tijdje weer apart een unit laten plaatsten.

Komt dit van jezelf of van de installateur die bij je is geweest? Het is namelijk niet zo dat je buitenunit "opgeteld" het vermogen moet leveren van je binnenunits samen. Er is hier al best veel over gezegd in dit topic dus ik zou daar nog goed naar kijken.

Normaal gesproken reken je ongeveer met 30 watt x m3, in jouw geval met het platte dak misschien iets meer (verder goed geïsoleerd zeg je ...).

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • infernix
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 24-04 10:35
renzo4000 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 15:47:
Holy CoW! Zijn ze van goud gemaakt :P
Te duur dus? Ik heb paar bedrijven aangeschreven. Krijg toch overal ongeveer die prijs.
Ik zou dat dan meteen laten plaatsen, dat is waarschijnlijk goedkoper dan over een tijdje weer apart een unit laten plaatsten.
Beetje lastig als er nog geen opbouw is :)
Komt dit van jezelf of van de installateur die bij je is geweest? Het is namelijk niet zo dat je buitenunit "opgeteld" het vermogen moet leveren van je binnenunits samen.
Er is hier iemand geweest ja voor de MHI offerte. Die heeft het zo gedimensioneerd. En ik weet dat het niet opgeteld hoeft te zijn, het idee is echter dat als er straks een opbouw is (en die komt er) en er dan nog een (of 2) binnenunit(s) bij komt/komen, het dan wel goed uitgemeten is. Dus "tijdelijk" wellicht teveel qua buitenunit, maar het zou dan beter zijn om die nu vast te dimensioneren op het uiteindelijke plaatje als de opbouw klaar is. Anders moet die straks worden vervangen.

Maargoed. Als het dan echt veel te duur is, waar moet ik dan zijn inclusief installatie voor een betere prijs :? Ik heb echt de tijd niet om er zelf mee bezig te zijn namelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:29
@infernix Een paar posts boven je zie ik een installatie met 3 units voor €4600. Misschien dat jij iets zwaardere setup hebt maar dat zou geen €3000 moet schelen als je het mij vraagt. Misschien @DaYwaLkUr vragen naar zijn offerte/leverancier?

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:58

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
Als we het hebben over dat platte dak; hebben we het dan over uitbouwhoogte of echt op het dak ( dus + 6m hoog)? Want als het gewoon op ~3 meter hoogte is, zie ik niet in waarom het zo achterlijk duur moet zijn. Als het naar het dak moet, zal er een hoogwerker c.q verhuislift aan te pas komen om de spullen boven te krijgen. Betonboringen kosten rond de 250 euro per gat

Je zou voor de grap eens een dergelijke set in elkaar moeten draaien bij onze Italiaanse/Spaanse/Franse vrienden om te zien wat het ongeveer kost aan materiaal. Tel daar ~500 euro aan installatiemateriaal bij op en dan zie je wat je kwijt bent aan arbeid.

Opzich vind ik voor middelmatige isolatie, plat dak en je wens om de hele benedenverdieping te koelen met de gekozen units niet heel gek. Wat bedoel je precies met opbouw; gaat er op het platte dak nog wat gebouwd worden? Want als dat zo ik zou ik de 5 vervangen door 4.2

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

infernix schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 16:04:
[...]


Te duur dus? Ik heb paar bedrijven aangeschreven. Krijg toch overal ongeveer die prijs.


[...]


Beetje lastig als er nog geen opbouw is :)


[...]


Er is hier iemand geweest ja voor de MHI offerte. Die heeft het zo gedimensioneerd. En ik weet dat het niet opgeteld hoeft te zijn, het idee is echter dat als er straks een opbouw is (en die komt er) en er dan nog een (of 2) binnenunit(s) bij komt/komen, het dan wel goed uitgemeten is. Dus "tijdelijk" wellicht teveel qua buitenunit, maar het zou dan beter zijn om die nu vast te dimensioneren op het uiteindelijke plaatje als de opbouw klaar is. Anders moet die straks worden vervangen.

Maargoed. Als het dan echt veel te duur is, waar moet ik dan zijn inclusief installatie voor een betere prijs :? Ik heb echt de tijd niet om er zelf mee bezig te zijn namelijk.
toon volledige bericht
Climasense. ;) https://www.climasense.nl/ Scheelde mij 3 mille in mijn setup. De moeite lijkt me. Ik kreeg ook zulke achterlijke prijzen hier lokaal.

Ik ga voor Daikin. Climasense verkoopt beide maar heeft met name bij aftersales betere ervaring met Daikin. Scheelde mij zo'n €500 (duurder) met MHI en prestaties van Daikin zijn bij verwarmen een fractie beter. Verder vind ik de units van de Perfera lijn mooier. Die MHI zijn echte lelijke plastic glimmende bakken, maar dat is smaak, Succes!

NB: ik zou er wel even tijd in steken want het is geen broodje wat je koopt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • infernix
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 24-04 10:35
Notna schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 16:22:
Als we het hebben over dat platte dak; hebben we het dan over uitbouwhoogte of echt op het dak ( dus + 6m hoog)?
6+ meter ja. Uiteindelijk met een opbouw nog meer. Hoogwerker of verhuislift acht ik dus wel nodig idd.

Als ik 1k aan materiaal reken zit ik alsnog op zo'n 3000 aan arbeid ex btw. Dus stel 2 man 2 dagen(?) + hoogwerker + marge, misschien is het dan wel reeel?
Wat bedoel je precies met opbouw; gaat er op het platte dak nog wat gebouwd worden? Want als dat zo ik zou ik de 5 vervangen door 4.2
Daar had ik nog niet aan gedacht. Heb je een punt. Maar we zitten op t zuiden met glas van wand tot wand, en de geplande opbouw beslaat niet het hele dak, dus wellicht nog wel OK met een 5. Als ik factor 40 tel kom ik met 144m3 op 5.7; factor 50 en 't is al 7.2.
Anoniem: 1294558 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 16:30:
Climasense. ;) https://www.climasense.nl/ Scheelde mij 3 mille in mijn setup. De moeite lijkt me.

[...]

NB: ik zou er wel even tijd in steken want het is geen broodje wat je koopt.
Lijkt me niet dat ik er 3k op kan besparen. Maar 1k koop ik ook weer heel wat brood voor :) Dank!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

@infernix Hier serre op zuid en 160m3 wordt een 4,2

Laat even weten wat je prijs wordt. Ben wel benieuwd.

[ Voor 34% gewijzigd door Anoniem: 1294558 op 18-02-2020 16:36 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:58

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
infernix schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 16:33:
[...]


6+ meter ja. Uiteindelijk met een opbouw nog meer. Hoogwerker of verhuislift acht ik dus wel nodig idd.

Als ik 1k aan materiaal reken zit ik alsnog op zo'n 3000 aan arbeid ex btw. Dus stel 2 man 2 dagen(?) + hoogwerker + marge, misschien is het dan wel reeel?


[...]


Daar had ik nog niet aan gedacht. Heb je een punt. Maar we zitten op t zuiden met glas van wand tot wand, en de geplande opbouw beslaat niet het hele dak, dus wellicht nog wel OK met een 5. Als ik factor 40 tel kom ik met 144m3 op 5.7; factor 50 en 't is al 7.2.


[...]


Lijkt me niet dat ik er 3k op kan besparen. Maar 1k koop ik ook weer heel wat brood voor :) Dank!
toon volledige bericht
Zelfs met airco zal je ook aan zonwering moeten gaan denken in dat geval. Want daar kan een airco, ook niet een 5.0, tegen op boksen in een goed warme zomer en gaat je klauwen aan energie kosten om dat gekoeld te houden. Als een screen of zonnescherm niet kan, zou ik overwegen zonwerende folie te laten plaatsen.

Ik verwarm/verkoel een huiskamer/keuken van ~130m³ met een 4,2 unit en die is eigenlijk al veel te groot gedimensioneerd. Ik had, achteraf gezien, prima met een 3.5 uit de voeten gekund. Uiteraard; dit huis is uit 2007 en de te verkoelen/verwarmen ruimte ligt op het noorden, maar het is wel een hoekhuis.

Enfin; gevoelsmatig en kijkend naar de toekomstplannen zou ik voor een 4.2 gaan voor binnen en kijken naar zonwerende opties voor je raampartij. Kan je ook nog het gedeelte wat later niet bebouwd wordt, bedekken met sedum. Goed voor het milieu en heel goed in warmtewering.

Houd je er ook rekening mee dat een 5.0 unit binnen groter is dan 4.2 en lager (op de Stylish na van Daikin, maar daar betaal je dan ook voor)? Ik vond dat alleen al problematisch. Je zou ook nog kunnen kiezen (indien mogelijk of gewenst) voor 2 x 2.5

En die arbeidsloon; tsja; ik zou vragen voor een gespecificeerde offerte. Dan weet je zeker wat waar naartoe gaat voor je totaalbedrag. En dan moet je de afweging maken of dat het je waard is of niet.

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • infernix
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 24-04 10:35
Anoniem: 1294558 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 16:30:
Verder vind ik de units van de Perfera lijn mooier.
IMHO wint Daikin het hier met gemak van de rest met deze units (Stylish):

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IOZILi5l.jpg

_/-\o_

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 16:58

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
infernix schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 16:52:
[...]


IMHO wint Daikin het hier met gemak van de rest met deze units (Stylish):

[Afbeelding]

_/-\o_
Ah, ik had nog niet eens even door dat je voor een Stylish gaat. Geen wonder dat het zo absurd duur is :X. die units zijn echt duuuuuuuuuuur (en verklaart het eea aan prijs)

Gedacht aan de FTXM (Prefera)?

[ Voor 7% gewijzigd door Notna op 18-02-2020 16:55 ]

Xbox Live ID:Notna8310

Pagina: 1 ... 34 ... 103 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Wil je ook verwarmen met je airco ('warmtepomp') dan past je bericht wellicht beter hier: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Bespreken hoe je een airco uit het buitenland besteld past weer beter hier: Airco bestellen in het buitenland

Update
Let op, het is niet de bedoeling advies te vragen of te helpen bij het uitvoeren van handelingen die door een erkende F-gassen gecertificeerde installateur moet gebeuren. Zie Zeehond in "Het grote airconditioning topic - Deel 2"