Die heb ik al klaarliggen voor mijn zonneboiler-leidingen
Gebruik jij ze ook voor je LT-leidingen en alupex?
Import van EVs
Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.
Die heb ik al klaarliggen voor mijn zonneboiler-leidingen
Import van EVs
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-01-2017 21:25 ]
[ Voor 17% gewijzigd door Luiaard op 16-01-2017 21:44 ]
Import van EVs
Ik heb de Armaflex HT voor binnen tussen pompstation en boilervat. De RVS ribbelbuis heeft zijn eigen isolatie, waarvan ik aanneem dat die buiten mag. Eventueel draai ik daar toch nog extra tape omheen, aangezien vogels wel van isolerend materiaal houden voor hun nestjes.AUijtdehaag schreef op maandag 16 januari 2017 @ 21:24:
Ik dacht me te herinneren (ergens gelezen) dat Uv-licht weer wel schadelijk is voor armaflex.
Dus PVC tape gebruiken buiten.
Heb alleen koper en RVS in huis. (met uponor minitec in de vloer)
Alles LT inderdaad. (isolatie voor het koelen en condens te voorkomen)
Import van EVs
Roest is ook heel schadelijk voor Armaflex. Implodeert de cellenstructuur.AUijtdehaag schreef op maandag 16 januari 2017 @ 21:24:
Ik dacht me te herinneren (ergens gelezen) dat Uv-licht weer wel schadelijk is voor armaflex.
Dus PVC tape gebruiken buiten.
Heb alleen koper en RVS in huis. (met uponor minitec in de vloer)
Alles LT inderdaad. (isolatie voor het koelen en condens te voorkomen)
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW
Knap Feli, had uitspraak gelezen wist niet van wie die wasLuiaard schreef op maandag 16 januari 2017 @ 21:27:
Nog even iets heel anders. Ik heb al eerder verteld over mijn pogingen om kosteloos van de stadsverwarming van Eneco af te komen. Na lange tijd heb ik mijn gelijk bij de Geschillencommissie gekregen. Voor wie hier meer van wil weten, Reeshofwarmte heeft de uitspraak voor mij op twitter en facebook gepubliceerd.
Het is nu duidelijk dat je (bij Eneco) kosteloos je leveringsovereenkomst kunt opzeggen. Ik ga zien wat er nu in de praktijk gebeurt, en het betekent niet dat anderen daarmee direct geholpen zijn, maar in dezelfde situatie en met dezelfde argumenten zal de Geschillencommisie hetzelfde oordelen.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Persoonlijk denk ik dat 17 kWh wel eens teveel kan zijn. Ik begrijp dat het een bestaand huis is.DopjeD schreef op maandag 16 januari 2017 @ 09:59:
Voor onze nieuwe woning speel ik met het idee om het bij de verbouwing in een keer goed aan te pakken en over te gaan op een leven zonder gas. De woning is vrij fors (875m3); mijn oog is gevallen op de 17kW Nefit all electric monoblock warmtepomp. Vraag hierbij: hoever kan de monoblock van de binnenuit worden geplaatst?
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Betekent dit nu ook dat de gasaansluiting onder dezelfde regelgeving kosteloos verzegeld dient te worden bij beeindiging van het contract?Luiaard schreef op maandag 16 januari 2017 @ 21:27:
Nog even iets heel anders. Ik heb al eerder verteld over mijn pogingen om kosteloos van de stadsverwarming van Eneco af te komen. Na lange tijd heb ik mijn gelijk bij de Geschillencommissie gekregen. Voor wie hier meer van wil weten, Reeshofwarmte heeft de uitspraak voor mij op twitter en facebook gepubliceerd.
Het is nu duidelijk dat je (bij Eneco) kosteloos je leveringsovereenkomst kunt opzeggen. Ik ga zien wat er nu in de praktijk gebeurt, en het betekent niet dat anderen daarmee direct geholpen zijn, maar in dezelfde situatie en met dezelfde argumenten zal de Geschillencommisie hetzelfde oordelen.
https://t.co/lXyBJRIdiA
Dank ook aan Joeri van Reeshofwarmte voor juridisch advies en Bart van Stadsverarming.nl met de publicatie van een stukje tekst onderaan een e-mail waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt om mijn punten kracht bij te zetten.
32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
Dat durf ik niet te zeggen. In principe zou het ongeveer hetzelfde moeten werken, maar ik ben geen jurist en ik weet niet van de toepasselijkheid hiervan. Het kan ook weer verschillen aangezien hier een netwerkbedrijf tussen zit, dat is bij stadswarmte weer anders. Iedere euro is er een teveel vind ik, maar misschien had ik al die moeite niet gedaan als Eneco een dergelijk bedrag had gevraagd.mightym schreef op maandag 16 januari 2017 @ 21:54:
[...]
Betekent dit nu ook dat de gasaansluiting onder dezelfde regelgeving kosteloos verzegeld dient te worden bij beeindiging van het contract?
(ik heb in ieder geval nog geen rekening gezien van mijn netwerkbedrijf, het zou 120€ moeten gaan kosten..)
[ Voor 6% gewijzigd door Luiaard op 16-01-2017 22:07 ]
Import van EVs
Kijk ook maar bij Vaillant arotherm. Zij gebruiken bij hun monobloc's ook een binnenunit met tussenwarmtewisselaar voor de scheiding van het glycol/water mengsel en het water in de cv-installatie.joostmaas schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:40:
[...]
Tja... Nefit snapt het woord 'mono' niet. Het is dus een bi-block met water ipv gas tussen de beide delen...
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Gefeliciteerd met deze uitspraak, ik heb deze procedure in 2015 ook meegemaakt met als resultaat dat ik ruim een jaar de Ecodan heb draaien. En kostenloos afgesloten na 2 jaar touwtrekken.Luiaard schreef op maandag 16 januari 2017 @ 22:05:
[...]
Dat durf ik niet te zeggen. In principe zou het ongeveer hetzelfde moeten werken, maar ik ben geen jurist en ik weet niet van de toepasselijkheid hiervan. Iedere euro is er een teveel vind ik, maar misschien had ik al die moeite niet gedaan als Eneco een dergelijk bedrag had gevraagd.
Sterker nog, goed kans dat zelfs Eneco nog steeds moeilijk blijft doen bij anderen voor wat betreft stadswarmte. Maar elke stap is er toch eentje in de goede richting zo. We gaan het zien.
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Mooi, alleen eh volgend jaar cv gas onderhoud met 0 draaiuren voor het cv gas gedeelteKnowbody schreef op maandag 16 januari 2017 @ 22:30:
-8 graden hier en de Daikin redt het zonder gas.
[ Voor 22% gewijzigd door koevlaas2 op 16-01-2017 22:38 ]
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Dat is toevallig, ik ken nog zo iemand
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Nou... Pas wel op dat het goed gebeurt, want anders gaat er veel rendement verloren.Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:53:
Ik hoor het wel weer, ook dat valt buiten mijn "scope", ik zal het de installateur op het hart drukken
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Alleen jammer dat je dan nog 45m mantelbuis in de schuur hebt liggen.Oxellaar schreef op maandag 16 januari 2017 @ 22:48:
[...]
Nou... Pas wel op dat het goed gebeurt, want anders gaat er veel rendement verloren.
Geen regenbuis (hwa), maar riolering kun je gebruiken. Je kunt beter een mantelbuis van 110 of 15mm gebruiken.
Dat is flexibel en uit 1 stuk, er zit standaard een trekkoord in om de leidingen mee door te voeren.
Aan begin en einde goed afdichtigten. Extra isoleren kun je doen, maar ik zie lengtes van 100m die slechts een paar graden verlies hebben op deze manier aangelegd, zonder extra isolatie.
Voor je de koelleidingen doorvoert moet je ze intapen met pvc tape, hierdoor beschadigd de isolatie niet en glijd het beter. Tape niet te strak om de isolatie doen, anders druk je het plat en gaat de isolatiewaarde omlaag.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Ja klopt, maar ik geef die link alleen als voorbeeld.koevlaas2 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 23:05:
[...]
Alleen jammer dat je dan nog 45m mantelbuis in de schuur hebt liggen.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Ter info, bij mij duurt de defrost nu - zonder heater en -3 graden buitentemperatuur - 4 minuten. En dan nog 5 minuten om het water weer op temperatuur te krijgen.Appie Heijn schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:34:
[...]
Bij wie duurt dit 10 minuten, bij mij duurt de defrost zelf 1 tot 1,5 minuut, de aanvoer daalt 5-8 graden wat hij 4-5 minuten na de defrost al weer hersteld heeft. Vergeet niet dat met vloerverwarming die massa niet zomaar afkoelt.
3455wp, Panasonic MDC05f3e5 L/W WP
Verwijderd
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2017 00:02 ]
[ Voor 8% gewijzigd door Appie Heijn op 17-01-2017 00:05 ]
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Verwijderd
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2017 00:19 ]
44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L
Verwijderd
[ Voor 6% gewijzigd door LittleTycoon op 17-01-2017 01:38 . Reden: plaatjes ]
De bovenste verdieping heeft naar verhouding best veel warmteverlies en dan niet aan ventilatie ondanks de RC-waarden.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
[ Voor 17% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-01-2017 07:02 ]
Daarom begin ik er zelf ook niet aan, is naar mijn idee redelijk specialistisch werk, je kunt met een kleine besparing (zelf doen) veel verkloten.Oxellaar schreef op maandag 16 januari 2017 @ 22:48:
[...]
Nou... Pas wel op dat het goed gebeurt, want anders gaat er veel rendement verloren.
Geen regenbuis (hwa), maar riolering kun je gebruiken. Je kunt beter een mantelbuis van 110 of 15mm gebruiken.
Dat is flexibel en uit 1 stuk, er zit standaard een trekkoord in om de leidingen mee door te voeren.
Aan begin en einde goed afdichtigten. Extra isoleren kun je doen, maar ik zie lengtes van 100m die slechts een paar graden verlies hebben op deze manier aangelegd, zonder extra isolatie.
Voor je de koelleidingen doorvoert moet je ze intapen met pvc tape, hierdoor beschadigd de isolatie niet en glijd het beter. Tape niet te strak om de isolatie doen, anders druk je het plat en gaat de isolatiewaarde omlaag.
Het is een kwestie van smaak, maar ik zou persoonlijk voor 1 grotere WP gaan (bijv. 11,2KW Zubadan).LittleTycoon schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 01:17:
Voor mijn nieuwe huis (start bouw begin feb, oplevering juni/juli) moet ik nu echt aan de slag voor WP. Wordt Panasonic cascade, via Franse route. Installateur aannemer wil wel installeren, maar verder geen garantie, is ok. Nu moet ik principeschema aanleveren.
Voor principe schema, kenmerken huis: Buitenmaten, ca. 260m2, 820m3. Binnenmaten (ex wanden) ca 190 m2, ca 600m3 vides meegerekend. Vloer RC 3,5, gevel 5,5 en dak 6, triple glas. Wel veel glas ca. 90m2 glas, zeker 70% op het zuiden. Kierdichtheid klasse 2. 6000WP PV op het dak. Helaas gewoon ventilatieroosters, breedplaat i.c.m. balansventilatie was ca. 12K extra, dan maar een zwaardere WP.
Warmteverliesberekening: 11,3 KW.
[afbeelding]
Zoals het er nu naar uit ziet ga ik voor 2x 9KW mono (jammer dat er geen Pana 7KW mono is), op plat dak 1e verdieping, 30cm van wand. Met glycol denk ik, alhoewel leidingen na 30 cm al naar binnengaan.
Voor SWW is huidige plan buffer+friwa+doorstromer als back up. Exl. doorstromer kom ik dan rond de EUR 1.600,- investering voor SWW uit denk ik. Hygienespiraal kan ook, maar dan kom ik rond zelfde bedrag uit met een lagere SWW capaciteit voor dezelfde liters.
Boiler niet, vooral omdat ik uiteindelijk wil gaan na-regelen, denk dat dat nodig is vanwege vele glas op het zuiden (keuken/woonkamer), wil niet apart vat voor SWW en verwarming. Maar ook een beetje boiler (Kotly) zit je al richting EUR 1.500,- voor de capaciteit die ik nodig denk te hebben.
Voor verwarming hele huis vloerverwarming (20mm buis, bg 85% 10cm hoh, 15% 15cm hoh. 1e en 2e 15cm hoh), ca 190m2 totaal. WP direct naar de vloer, geen buffer ertussen.
Naregeling zal dan via Loxone zijn (1-wire iedere kamer), ga ik ook gebruiken voor de screens op de grote glaspartijen zuidkant. Met een beetje veel mazzel krijg krijg ik de pana hpm manager via modbus tcp of webserver ook gekoppeld aan Loxone. Kan ik setpoint berekening loxone doorzetten naar de WP en met een beetje mazzel zelfs loxone berekende Ta voor de WP.
Nu heb ik volgende principeschema gemaakt. Klopt dit ongeveer? Vind het niet erg om af te gaan richting installateur, maar heb er nu immers zoveel tijd in zitten dat ik wel benieuwd ben of deze opzet gaat vliegen.
[afbeelding]
Alle tips, op-aanmerkingen zijn welkom.
Ik heb wel een aantal specifieke vragen:
1. Gaat dit ook werken met koelen?
2. Werkt volgende truuk (zie 1 in plaatje)? Om pendelen te voorkomen als ik ga naregelen dacht ik de Ta leiding met een terugslagklep onder op de buffer aan te sluiten. Dat zou dan een soort van drukgestuurde klep moeten zijn die bij afknijpen vloerverdelers opengaat zodat er voldoende flow blijft in het systeem om pendelen te voorkomen. Indien dit kan werken, tips voor een geschikt terugslagventiel? Indien mijn gedachte niet werkt dan ga ik voor buffervat maatje kleiner.
3. Iemand ervaring met cascade? In principeschema's Panasonic staat maar 1 3-wegklep in cascadeschema. Bij cascade wisselt de regelaar de WP's om draaiuren te balanceren. Dus ik zou denken dan heb je een driewegklep nodig voor iedere WP.
4. Je ziet in sommige schema's bij 2 WP's een zgn. hydraulische weiche (sorry ken nederlandse woord niet). Ik zie ze in geen enkel Panasonic schemas, daar is het gewoon leidingen van de 2 WP's via een T-stuk koppelen. Is zo'n ding aan te bevelen?
5. Ik heb specifiek om 20mm buizen VV gevraagd zodat ik voldoende flow door het systeem kan jagen, zeg 52l/minuut bij A7/W35. Kunnen deze dat hebben?
6. Minimale hoeveelheid water in systeem voor een 9KW pana is 30L. Als ik er 2 heb, wordt dit dan 60?
7. bij vloerverwarming hoh 15 cm met 20 mm buis, hoeveel liter water zit er dan ongeveer in 1 m2? Dit voor het geval dat punt 3 niet werkt en ik dus ruimtes moet kiezen die ik niet ga na regelen om minimale hoeveelheid water te halen.
8. Ik heb nu een expansievat ingetekend. Iedere WP heeft er 1 van 10L, dus 20 liter totaal. Ben ik niet van plan eruit te slopen. Is een extra expansievat dan nog aan te bevelen?
9. Herkent iemand de kunststof verdeler op het plaatje. Via de aannemer ontvangen van installateur. Ben benieuwd welk merk dit is. Qua specs lijkt het z'n ding te kunnen doen.
10. Moet ik thermosyons toepassen om zgn. microcirculatie buffervat tegen te gaan of maak ik het te moeilijk (de duitsers op haustechnikdialog zweren erbij, ik weet zelf eigenlijk niet wat het is).
5 ik zou meer groepen met kortere lengtes maken: DeltaT wil je zo laag mogelijk houden. hoh 10cm met 20mm is ook een 'uitdaging'. De buis kan ik meen 10 bar aan, dus ja, dat kunnen ze hebben. Per groep zo'n 2,6l/min geeft zo'n 0,23m/s stromingssnelheid (prima) en zo'n 0,07kPa/m drukverlies. Maar in deze opzet is het voor mij een te ingewikkelde rekensom of de pompen het zomaar gaan redden. De 32mm voor 52l/min lijkt me ook krap (maar niet aan gerekend).LittleTycoon schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 01:17:
Voor mijn nieuwe huis (start bouw begin feb, oplevering juni/juli) moet ik nu echt aan de slag voor WP. Wordt Panasonic cascade, via Franse route. Installateur aannemer wil wel installeren, maar verder geen garantie, is ok. Nu moet ik principeschema aanleveren.
Voor principe schema, kenmerken huis: Buitenmaten, ca. 260m2, 820m3. Binnenmaten (ex wanden) ca 190 m2, ca 600m3 vides meegerekend. Vloer RC 3,5, gevel 5,5 en dak 6, triple glas. Wel veel glas ca. 90m2 glas, zeker 70% op het zuiden. Kierdichtheid klasse 2. 6000WP PV op het dak. Helaas gewoon ventilatieroosters, breedplaat i.c.m. balansventilatie was ca. 12K extra, dan maar een zwaardere WP.
Warmteverliesberekening: 11,3 KW.
[afbeelding]
Zoals het er nu naar uit ziet ga ik voor 2x 9KW mono (jammer dat er geen Pana 7KW mono is), op plat dak 1e verdieping, 30cm van wand. Met glycol denk ik, alhoewel leidingen na 30 cm al naar binnengaan.
Voor SWW is huidige plan buffer+friwa+doorstromer als back up. Exl. doorstromer kom ik dan rond de EUR 1.600,- investering voor SWW uit denk ik. Hygienespiraal kan ook, maar dan kom ik rond zelfde bedrag uit met een lagere SWW capaciteit voor dezelfde liters.
Boiler niet, vooral omdat ik uiteindelijk wil gaan na-regelen, denk dat dat nodig is vanwege vele glas op het zuiden (keuken/woonkamer), wil niet apart vat voor SWW en verwarming. Maar ook een beetje boiler (Kotly) zit je al richting EUR 1.500,- voor de capaciteit die ik nodig denk te hebben.
Voor verwarming hele huis vloerverwarming (20mm buis, bg 85% 10cm hoh, 15% 15cm hoh. 1e en 2e 15cm hoh), ca 190m2 totaal. WP direct naar de vloer, geen buffer ertussen.
Naregeling zal dan via Loxone zijn (1-wire iedere kamer), ga ik ook gebruiken voor de screens op de grote glaspartijen zuidkant. Met een beetje veel mazzel krijg krijg ik de pana hpm manager via modbus tcp of webserver ook gekoppeld aan Loxone. Kan ik setpoint berekening loxone doorzetten naar de WP en met een beetje mazzel zelfs loxone berekende Ta voor de WP.
Nu heb ik volgende principeschema gemaakt. Klopt dit ongeveer? Vind het niet erg om af te gaan richting installateur, maar heb er nu immers zoveel tijd in zitten dat ik wel benieuwd ben of deze opzet gaat vliegen.
[afbeelding]
5. Ik heb specifiek om 20mm buizen VV gevraagd zodat ik voldoende flow door het systeem kan jagen, zeg 52l/minuut bij A7/W35. Kunnen deze dat hebben?
7. bij vloerverwarming hoh 15 cm met 20 mm buis, hoeveel liter water zit er dan ongeveer in 1 m2? Dit voor het geval dat punt 3 niet werkt en ik dus ruimtes moet kiezen die ik niet ga na regelen om minimale hoeveelheid water te halen.
8. Ik heb nu een expansievat ingetekend. Iedere WP heeft er 1 van 10L, dus 20 liter totaal. Ben ik niet van plan eruit te slopen. Is een extra expansievat dan nog aan te bevelen?
9. Herkent iemand de kunststof verdeler op het plaatje. Via de aannemer ontvangen van installateur. Ben benieuwd welk merk dit is. Qua specs lijkt het z'n ding te kunnen doen.
Eens. Komt wellicht door hebberigheid wegens subsidie.Grolsch schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 10:03:
[...]
Het is een kwestie van smaak, maar ik zou persoonlijk voor 1 grotere WP gaan (bijv. 11,2KW Zubadan).
Al die cascade opstellingen, extra leidingwerk, extra regelingen, etc. etc. maken het voor mij onnodig complex.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Hoe belangrijk is dat nou. Ik vraag het me af. Met een modulerende pomp regelt de WP zelf wel dat delta T optimaal is.joostmaas schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 10:07:
[...]
5 ik zou meer groepen met kortere lengtes maken: DeltaT wil je zo laag mogelijk houden. hoh 10cm met 20mm is ook een 'uitdaging'.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Maar dus met lagere afgifte per m2 of hoger drukverlies. Juist als je een lage DeltaT wilt hebben heb je hoge flow nodig en dat geeft kwadratisch drukverlies. Omgekeerd: kortere groepen hebben behalve geringe meerkosten op de verdeler en ietsje meer installatiewerk volgens mij geen nadelen.Knowbody schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 10:13:
[...]
Hoe belangrijk is dat nou. Ik vraag het me af. Met een modulerende pomp regelt de WP zelf wel dat delta T optimaal is.
https://pvcbuis.com/kabel...is-110-94-per-meter-prod/koevlaas2 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 23:05:
[...]
Alleen jammer dat je dan nog 45m mantelbuis in de schuur hebt liggen.
wat was het doel van deze test?reneeke1970 schreef op zondag 15 januari 2017 @ 12:44:
Ik heb een half uur getest of CV ketel samen kon draaien met de wp. (Buffer in retour )
Ging perfect, CV was 36 in en 40 graden uit.
Was wel op 1570 toeren dus je moet wel de laagste vermogen stand iets naar beneden zetten (remeha calenta standaard 1700)
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Mijn huis is nog iets beter geisoleerd vooral op de vloer, rc 5.2, maar ik gok dat ht naregelen weinig gaat brengen. Ik heb hier een Ta van 24 graden en dan regel ik in de hal op 20.5 af, woonkamer is dan tussen de 21 en 21.5, Ik neem aan dat er geen koudebruggen in je ontwerp zitten.LittleTycoon schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 01:17:
Zoals het er nu naar uit ziet ga ik voor 2x 9KW mono (jammer dat er geen Pana 7KW mono is), op plat dak 1e verdieping, 30cm van wand. Met glycol denk ik, alhoewel leidingen na 30 cm al naar binnengaan.
Voor SWW is huidige plan buffer+friwa+doorstromer als back up. Exl. doorstromer kom ik dan rond de EUR 1.600,- investering voor SWW uit denk ik. Hygienespiraal kan ook, maar dan kom ik rond zelfde bedrag uit met een lagere SWW capaciteit voor dezelfde liters.
Boiler niet, vooral omdat ik uiteindelijk wil gaan na-regelen, denk dat dat nodig is vanwege vele glas op het zuiden (keuken/woonkamer), wil niet apart vat voor SWW en verwarming. Maar ook een beetje boiler (Kotly) zit je al richting EUR 1.500,- voor de capaciteit die ik nodig denk te hebben.
Voor verwarming hele huis vloerverwarming (20mm buis, bg 85% 10cm hoh, 15% 15cm hoh. 1e en 2e 15cm hoh), ca 190m2 totaal. WP direct naar de vloer, geen buffer ertussen.
Prachtig schema zoals het hier is getekend.LittleTycoon schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 01:17:
Voor mijn nieuwe huis (start bouw begin feb, oplevering juni/juli) moet ik nu echt aan de slag voor WP. Wordt Panasonic cascade, via Franse route. Installateur aannemer wil wel installeren, maar verder geen garantie, is ok. Nu moet ik principeschema aanleveren.
Voor principe schema, kenmerken huis: Buitenmaten, ca. 260m2, 820m3. Binnenmaten (ex wanden) ca 190 m2, ca 600m3 vides meegerekend. Vloer RC 3,5, gevel 5,5 en dak 6, triple glas. Wel veel glas ca. 90m2 glas, zeker 70% op het zuiden. Kierdichtheid klasse 2. 6000WP PV op het dak. Helaas gewoon ventilatieroosters, breedplaat i.c.m. balansventilatie was ca. 12K extra, dan maar een zwaardere WP.
Warmteverliesberekening: 11,3 KW.
[afbeelding]
Zoals het er nu naar uit ziet ga ik voor 2x 9KW mono (jammer dat er geen Pana 7KW mono is), op plat dak 1e verdieping, 30cm van wand. Met glycol denk ik, alhoewel leidingen na 30 cm al naar binnengaan.
Voor SWW is huidige plan buffer+friwa+doorstromer als back up. Exl. doorstromer kom ik dan rond de EUR 1.600,- investering voor SWW uit denk ik. Hygienespiraal kan ook, maar dan kom ik rond zelfde bedrag uit met een lagere SWW capaciteit voor dezelfde liters.
Boiler niet, vooral omdat ik uiteindelijk wil gaan na-regelen, denk dat dat nodig is vanwege vele glas op het zuiden (keuken/woonkamer), wil niet apart vat voor SWW en verwarming. Maar ook een beetje boiler (Kotly) zit je al richting EUR 1.500,- voor de capaciteit die ik nodig denk te hebben.
Voor verwarming hele huis vloerverwarming (20mm buis, bg 85% 10cm hoh, 15% 15cm hoh. 1e en 2e 15cm hoh), ca 190m2 totaal. WP direct naar de vloer, geen buffer ertussen.
Naregeling zal dan via Loxone zijn (1-wire iedere kamer), ga ik ook gebruiken voor de screens op de grote glaspartijen zuidkant. Met een beetje veel mazzel krijg krijg ik de pana hpm manager via modbus tcp of webserver ook gekoppeld aan Loxone. Kan ik setpoint berekening loxone doorzetten naar de WP en met een beetje mazzel zelfs loxone berekende Ta voor de WP.
Nu heb ik volgende principeschema gemaakt. Klopt dit ongeveer? Vind het niet erg om af te gaan richting installateur, maar heb er nu immers zoveel tijd in zitten dat ik wel benieuwd ben of deze opzet gaat vliegen.
[afbeelding]
Alle tips, op-aanmerkingen zijn welkom.
Ik heb wel een aantal specifieke vragen:
1. Gaat dit ook werken met koelen?
2. Werkt volgende truuk (zie 1 in plaatje)? Om pendelen te voorkomen als ik ga naregelen dacht ik de Ta leiding met een terugslagklep onder op de buffer aan te sluiten. Dat zou dan een soort van drukgestuurde klep moeten zijn die bij afknijpen vloerverdelers opengaat zodat er voldoende flow blijft in het systeem om pendelen te voorkomen. Indien dit kan werken, tips voor een geschikt terugslagventiel? Indien mijn gedachte niet werkt dan ga ik voor buffervat maatje kleiner.
3. Iemand ervaring met cascade? In principeschema's Panasonic staat maar 1 3-wegklep in cascadeschema. Bij cascade wisselt de regelaar de WP's om draaiuren te balanceren. Dus ik zou denken dan heb je een driewegklep nodig voor iedere WP.
4. Je ziet in sommige schema's bij 2 WP's een zgn. hydraulische weiche (sorry ken nederlandse woord niet). Ik zie ze in geen enkel Panasonic schemas, daar is het gewoon leidingen van de 2 WP's via een T-stuk koppelen. Is zo'n ding aan te bevelen?
5. Ik heb specifiek om 20mm buizen VV gevraagd zodat ik voldoende flow door het systeem kan jagen, zeg 52l/minuut bij A7/W35. Kunnen deze dat hebben?
6. Minimale hoeveelheid water in systeem voor een 9KW pana is 30L. Als ik er 2 heb, wordt dit dan 60?
7. bij vloerverwarming hoh 15 cm met 20 mm buis, hoeveel liter water zit er dan ongeveer in 1 m2? Dit voor het geval dat punt 3 niet werkt en ik dus ruimtes moet kiezen die ik niet ga na regelen om minimale hoeveelheid water te halen.
8. Ik heb nu een expansievat ingetekend. Iedere WP heeft er 1 van 10L, dus 20 liter totaal. Ben ik niet van plan eruit te slopen. Is een extra expansievat dan nog aan te bevelen?
9. Herkent iemand de kunststof verdeler op het plaatje. Via de aannemer ontvangen van installateur. Ben benieuwd welk merk dit is. Qua specs lijkt het z'n ding te kunnen doen.
10. Moet ik thermosyons toepassen om zgn. microcirculatie buffervat tegen te gaan of maak ik het te moeilijk (de duitsers op haustechnikdialog zweren erbij, ik weet zelf eigenlijk niet wat het is).
De oorzaak was dat door domme fout vv twee dagen uit was, oeps.....
1 PVoutput . Dongen NB
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Ik weet heel goed waar ik het over heb, ook als het goed is aangebracht!!Knowbody schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:13:
[...]
Als je je er goed in verdiept weet je ook waar en waarom er een paar situaties zijn waar klachten zijn ontstaan.
Er zijn echter duizenden gevallen zonder klachten.
Je waarschuwing klinkt alsof je zegt "stap niet in een auto. ..ik ken een gezin dat is verongelukt".
Ik bekijk het objectief. Daarnaast heb ik hetzelfde internet gebruikt om informatie eigen te maken om em eigen beeld te kunnen vormen.
Kies een gecertificeerd bedrijf.
hier is vandaag de ketel rare kuren vertonen. de OTGW zegt dat hij rondpompt maar de brander slaat nagenoeg niet aan. als hij aangaat is dat voor heel even. ik denk dat dit pendelen is. ik heb de parameter nog niet lager gezet ivm lager vermogen.reneeke1970 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 12:37:
[...]
De oorzaak was dat door domme fout vv twee dagen uit was, oeps.....
Was gelijk goede reden om te testen of CV ging pendelen, maar dat was dus niet met delta t van vier graden.
En kijken of hij de wp deed beïnvloeden, en dat was ook niet, behalve dat retour temp sneller omhoog kwam natuurlijk
wij hebben het ook, maar liefst 7-8 cm. zijn we nu ten dode opgeschreven?!Ramon_1984 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 12:57:
[...]
Ik weet heel goed waar ik het over heb, ook als het goed is aangebracht!!
Verder moet iedereen het zelf weten, maar zelf zou ik het nooit maar dan ook echt nooit aanbevelen.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Als je pomp maar niet kapot is van de calenta,ik heb wel de minimale stand van pomp vrij hoog staan, standje 7, dat scheelt ook dat hij vermogen kwijt kan (het is net een wp haha )fabstar81 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 13:20:
[...]
hier is vandaag de ketel rare kuren vertonen. de OTGW zegt dat hij rondpompt maar de brander slaat nagenoeg niet aan. als hij aangaat is dat voor heel even. ik denk dat dit pendelen is. ik heb de parameter nog niet lager gezet ivm lager vermogen.
de kamer is nu 20,17 graden maar setpoint is 21 graden. een WP zou nu gewoon lekker doorstoken, de ketel houdt er mee op.
buiten is het -2,1 graden. bij een aanvoer van 40 graden heb ik normaal een retour van 35 graden, maar door dit pendelen heb ik de retour over de ZB laten lopen. die heeft hij nu opgewarmd tot 29,73 graden en de retour is nu 30,6. zo kan hij in ieder geval iets meer vermogen kwijt. kijken of dat helpt.
het verbaast me dat hij blijft rondpompen.
[...]
wij hebben het ook, maar liefst 7-8 cm. zijn we nu ten dode opgeschreven?!
1 PVoutput . Dongen NB
Defrost vraagje. In 5 minuten zit je dus al weer op de 35 graden?corsat schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 13:26:
Met de ecodan geen enkel problem hier, vanochtend -5 en temp aanvoer 35 graden en heb hem zelfs op de war weer 1 graad verlaagd ( 36/ -8 ) omdat temperatuur bereikt wordt, ik heb hem liever continu draaien ivm comform. Defrost duurt hier maximal zo'n 5 minuten.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Knowbody schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 15:57:
[...]
Defrost vraagje. In 5 minuten zit je dus al weer op de 35 graden?
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Domba schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 05:10:
[...]
De bovenste verdieping heeft naar verhouding best veel warmteverlies en dan niet aan ventilatie ondanks de RC-waarden.
Heb je een open trap, want anders is een 3 groeps verdeler en 150 hoh in mijn ogen een beetje krap voor 80-85W/m2 VV
Ik heb hele discussies gevoerd over de warmteberekening en zelf ook nog eens op 2 sites nagerekend. Kwam allemaal uit tussen 10-13KW. Maar zelfs dan vind ik hem nog lastig.jerh schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 11:23:
[...]
Mijn huis is nog iets beter geisoleerd vooral op de vloer, rc 5.2, maar ik gok dat ht naregelen weinig gaat brengen. Ik heb hier een Ta van 24 graden en dan regel ik in de hal op 20.5 af, woonkamer is dan tussen de 21 en 21.5, Ik neem aan dat er geen koudebruggen in je ontwerp zitten.
Verder zou ik niet voor 2x wp gaan, geeft veel te veel extra regeltechniek. En ik vind je warmteverlies nog wel aan de hoge kant, mijn huis is iets groter, en aanzienlijk lager qua warmteverlies. Komt wellicht door de vides en bijhorende opentrappen.
[ Voor 0% gewijzigd door LittleTycoon op 17-01-2017 17:20 . Reden: foutje in bericht ]
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Zeker in NL, Almere om precies te zijn, niet helemaal op het zuiden. Plaatje was meer om aan te geven dat zon (gebrek aan zon) forse impact heeft. Onderstaand Noordpijl van de tekeningen (achterkant dus zuid).Proton_ schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 16:55:
Het eerste dat me opvalt: 12:00 staat de zon niet 100% in het zuiden.
Of is het niet in Nederland?
Verder is een zonwering met zo'n glazen dak geen overbodige luxe; eventueel dubbel uitvoeren met een isolerend plisséscherm?
Ik heb hier een dakkapel met 3m x 6m = 18m2 tripple glas op noordzijde, zit de trap in. En ondanks tripple glas voel je daar toch koudetrek. Ik denk idd dat de vides, gezien het plaatje, voor een fors verlies zorgen. Maar ja, je krijgt er ook iets voor terug!LittleTycoon schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 16:47:
Ik heb een glazen RC "gat" zitten in mijn dak. U waarde glas plus kozijn = 0,8, maar dat is maar een RC waarde van 1,51,25. Zelfde met glazen erker. In combinatie met vides en open trappen zijn hal/woonkamer (wel afsluitbaar) /keuken eigenlijk 1 grote ruimte, werk-praktijkruimtes/slaapkamers allemaal gesloten. Op dagen zonder zon verwacht ik dat in herfst/winter toch behoorlijk wat warmte kan weglekken via het glas. Dakraam en erker heeft installateur natuurlijk niet meegenomen in de ISSO warmteverliesberekening.
Rest kom ik straks op terug, lastig met werk te combineren.
Bij een 5kW zie ik > 1600 ltr/uur, dus ook ca 26 ltr/minDomba schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 21:57:
[...]
Ik kan denk ik lang wachten tot backup heater aan gaat tot Ta -8C is onder die van de ingestelde stooklijn, wat ook bij de G-serie staat.
Duurt wel even voor mijn vloer afgekoeld is en bij radiatoren heb ik nog een HT-buffer die onder 28C warmte inlekt (600ltr+ca 100ltr leidingen) omdat ik geen mix-ventiel voor 25ltr/min kon vinden die lager ging dan 30C
[...]
Druk loopt op als je een panasonic circulatie pomp hebt omdat pomp even naar max pomp vermogen gaat tijdens defrost en dan loopt de druk op door leidingweerstand .
De panasonic pompen in mijn 6kW's gaan naar 25ltr/min tijdens defrost, voor 5kW moet je even iemand vragen met een warmtemeter.
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
Maakt een wat hogere, of lagere druk nog wat uit ivm bevriezingsgevaar bij evt. stroomuitval ?joostmaas schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 22:05:
[...]
Heb je perse 1,5-2 bar nodig? Meet je dat beneden of boven? Panasonic gaat meen ik uit van 0,5bar minimaal + max. 8 meter (?) = 1,3 bar.
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
hannibal2206 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 17:28:
[...]
Maakt een wat hogere, of lagere druk nog wat uit ivm bevriezingsgevaar bij evt. stroomuitval ?
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Kan je het beter onder een vacuüm zetten, word het ook lekker snel (te)warmProton_ schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 17:40:
[...]
[afbeelding]
Bij 2000 bar win je een paar graden.
...druk helpt niet echt dus
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Stel je brengt het water in een vacuum wat gebeurt er als je het 'kokend' hebt bij -5c ?Rol-Co schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 17:44:
[...]
Kan je het beter onder een vacuüm zetten, word het ook lekker snel (te)warm
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Koken doet het bij 24 graden ongeveer onder een 5 mBar .koevlaas2 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 18:19:
[...]
Stel je brengt het water in een vacuum wat gebeurt er als je het 'kokend' hebt bij -5c ?
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Heel mooi. Ja zo'n ontwerp redt het niet met 5 kWLittleTycoon schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 16:47:
Bedankt voor alle reacties!
[...]
[...]
Ik heb hele discussies gevoerd over de warmteberekening en zelf ook nog eens op 2 sites nagerekend. Kwam allemaal uit tussen 10-13KW. Maar zelfs dan vind ik hem nog lastig.
[afbeelding]
Ik heb een glazen RC "gat" zitten in mijn dak. U waarde glas plus kozijn = 0,8, maar dat is maar een RC waarde van 1,51,25. Zelfde met glazen erker. In combinatie met vides en open trappen zijn hal/woonkamer (wel afsluitbaar) /keuken eigenlijk 1 grote ruimte, werk-praktijkruimtes/slaapkamers allemaal gesloten. Op dagen zonder zon verwacht ik dat in herfst/winter toch behoorlijk wat warmte kan weglekken via het glas. Dakraam en erker heeft installateur natuurlijk niet meegenomen in de ISSO warmteverliesberekening.
Daarom verwacht ik dat ik wel eens na-regeling nodig te hebben. Wil het eerst zonder proberen, maar mocht het nodig zijn wel gelijk meenemen in opzet hele systeem.
Rest kom ik straks op terug, lastig met werk te combineren.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Zomertijd is het 11.00 uur en ja het is exact 12.00 als je precies in de zone zit. Ik weet het niet zeker maar gok dat het geldt op de tijdslijn zelf (en niet in het midden van 2 lijnen)Proton_ schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 16:55:
Het eerste dat me opvalt: 12:00 staat de zon niet 100% in het zuiden.
Of is het niet in Nederland?
Verder is een zonwering met zo'n glazen dak geen overbodige luxe; eventueel dubbel uitvoeren met een isolerend plisséscherm?
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Waarschijnlijk wel, in de handleiding staat dat bij een storing de heater zonodig automatisch ingeschakeld wordt.hannibal2206 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 17:28:
[...]
Maakt een wat hogere, of lagere druk nog wat uit ivm bevriezingsgevaar bij evt. stroomuitval ?
3455wp, Panasonic MDC05f3e5 L/W WP
Bij stroomstoringjohnsmith schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 18:53:
[...]
Waarschijnlijk wel, in de handleiding staat dat bij een storing de heater zonodig automatisch ingeschakeld wordt.
Behalve als er een flow storing is. (Foutcode H62)
En die storing krijg je bij (veel) minder dan 0.5 bar
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Ze praten over storing, niet per se stroomstoring. Bij langdurige stroomstoring houdt alles op. Dat betekent aftappen. of iets van Glycol.
3455wp, Panasonic MDC05f3e5 L/W WP
Wat versta je onder langdurig? Met - 5 is een paar uur genoeg om alles te laten bevriezen, met schade.johnsmith schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 19:02:
[...]
Ze praten over storing, niet per se stroomstoring. Bij langdurige stroomstoring houdt alles op. Dat betekent aftappen. of iets van Glycol.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Tja, dat is wel een punt, misschien dat expansievat er toch maar uit halen, er zit er al een binnenshuis.Oxellaar schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 19:31:
[...]
Wat versta je onder langdurig? Met - 5 is een paar uur genoeg om alles te laten bevriezen, met schade.
Als er een expansievat in het buitendeel zit, dan moet je sowieso glycol gebruiken.
In het vat is geen stroming en bevriest het veel sneller, ook als de unit in bedrijf is.
3455wp, Panasonic MDC05f3e5 L/W WP
Lijkt mij pure onzin, expansie is niet geheel gevuld met water dus kan eigenlijk niet kapot vriezen, en daarbij de sneeuw smelt hier van het houten dakje wat er tien cm boven hangt dus de machine houd zichzelf wel warm.johnsmith schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 19:45:
[...]
Tja, dat is wel een punt, misschien dat expansievat er toch maar uit halen, er zit er al een binnenshuis.
Maar hoe snel het gaat? Amsterdammers met ervaring?
1 PVoutput . Dongen NB
Mijn pomp draait niet meer war, bij stroomstoring, ook niet op warreneeke1970 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 19:52:
[...]
Lijkt mij pure onzin, expansie is niet geheel gevuld met water dus kan eigenlijk niet kapot vriezen, en daarbij de sneeuw smelt hier van het houten dakje wat er tien cm boven hangt dus de machine houd zichzelf wel warm.
Zeker als je op war draait want dan draait waterpomp continu
3455wp, Panasonic MDC05f3e5 L/W WP
Ja zonder stroom houd alles op, alarm op maken dat je gebeld word bij afwezigheidjohnsmith schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 19:55:
[...]
Mijn pomp draait niet meer war, bij stroomstoring, ook niet op war
1 PVoutput . Dongen NB
Nou het is geen pure onzin, meer dan eens gezien.reneeke1970 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 19:52:
[...]
Lijkt mij pure onzin, expansie is niet geheel gevuld met water dus kan eigenlijk niet kapot vriezen, en daarbij de sneeuw smelt hier van het houten dakje wat er tien cm boven hangt dus de machine houd zichzelf wel warm.
Zeker als je op war draait want dan draait waterpomp continu
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Glycol kost rendement en geeft extra slijtage en wordt daarom nogal eens afgeraden. Maar inderdaad is er een kans dat zonder glycol bij zeer lage temperaturen en langdurige stroomuitval dat er nogal wat kapot gaat. Als je thuis bent is het geen probleem: op tijd aftappen (of verwarmen?). En zolang de stroom niet uitvalt geen enkel probleem tot -28. Expansievat is onder de 4 graden altijd verhit (en daarom slopen veel mensen het eruit).Oxellaar schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 20:34:
[...]
Alles en iedereen adviseert om in zulke systemen glycol te gebruiken, dus ik zou het vooral niet doen.
Waarom wil je het eigenlijk niet gebruiken?
[ Voor 77% gewijzigd door paulv1973 op 17-01-2017 20:56 ]
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Vanwege de redenen die Joost zegt, en even 800 liter water met glycol is bijna een nieuwe wp.....Oxellaar schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 20:34:
[...]
Nou het is geen pure onzin, meer dan eens gezien.
Als je expansievat over een paar jaar een wat lagere voordruk krijgt, dan zit hij steeds voller met water.
En een houten dakje, isoleert fantastisch natuurlijk. Zal ik onthouden![]()
Daarnaast zet ijs uit in alle richtingen, dus niet alleen richting membraan. De kracht van het ijs drukt gewoon de felsrand los.
Alles en iedereen adviseert om in zulke systemen glycol te gebruiken, dus ik zou het vooral niet doen.
Waarom wil je het eigenlijk niet gebruiken?
1 PVoutput . Dongen NB
Ow....????
[ Voor 5% gewijzigd door paulv1973 op 17-01-2017 20:58 ]
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Ik was wat kort door de bocht (ook omdat het wel erg offtopic is), maar ooit hele lange discussie over gevoerd met ellenlange zoektochten en het is zeer de vraag of er aantoonbaar effect is. Nogal wat manipulatie van testgegevens bij dit soort middelen. Maar wie weet is precies deze wél een wondermiddel. Ik geloof er niet in en het is denk ik een geloof.paulv1973 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 20:57:
[...]
Ow....????
En???
Klinkt als de uitvinding van de eeuw...
Ik heb nog nooit gehoord dat een fabrikant van welk product dan ook, glycol afraad. Alle bevelen het aan. Pompen zijn er voor ontwikkeld en slijtage... Waar slijt er iets harder door gebruik van glycol?joostmaas schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 20:53:
[...]
Glycol kost rendement en geeft extra slijtage en wordt daarom nogal eens afgeraden. Maar inderdaad is er een kans dat zonder glycol bij zeer lage temperaturen en langdurige stroomuitval dat er nogal wat kapot gaat. Als je thuis bent is het geen probleem: op tijd aftappen (of verwarmen?). En zolang de stroom niet uitvalt geen enkel probleem tot -28. Expansievat is onder de 4 graden altijd verhit (en daarom slopen veel mensen het eruit).
Hoe groot is de kans op tegelijkertijd langdurige stroomuitval, hele lage temperaturen en eigen lange afwezigheid?
Een Monoblock hoort ook een primair circuit te hebben...reneeke1970 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 20:57:
[...]
Vanwege de redenen die Joost zegt, en even 800 liter water met glycol is bijna een nieuwe wp.....
[ Voor 24% gewijzigd door Oxellaar op 17-01-2017 21:26 ]
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Punt 2 buffer: Heb ik het verkeerd getekend? De bedoeling van symboolDomba schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 05:10:
[...]
punt2 -Buffer, als je deze verwarmt kijk ik een beetje moeilijk tegen die keerkleppen aan, zoals je deze ingetekend hebt, want dan zou je steeds warmer water in de aanvoer voor de vloerverwarming drukken als de gelaagdheid een beetje verstoord is.
Gebruik je drukverschil ventielen dan is maar de vraag welke de laagste instelling heeft
punt3 -Met twee 3-wegkleppen kun je zowel buffer opwarmen als verwarmen, het is maar de vraag of de HPM dat ook kan aansturen.
1 driewegklep zou kunnen door de WP's parallel te zetten met elk een keerklep, maar dan wordt verwarmen even onder broken om buffer op te warmen
Ja 3x25A in huis. Gok dat het net moet kunnen. WP's trekken max 22A per stuk en ik wil ze op silent mode zetten ivm geluid en COP dus dan is overdimensionering handig. Ik ga wel een prioriteitsschakeling erbij doen zodat dit geen probleem wordt. Wat ik hoop is dat PV opbrengsten intern over de fasen weggestreept kan worden versus gebruik, zou in ieder geval overdag kunnen schelen, moet dit nog uitzoeken.AUijtdehaag schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 06:07:
@LittleTycoon
Je hebt neem ik aan, 3x 25A hoofdzekeringen in huis?
Is het dan niet beter om 1x 3-fase WP te nemen? Je wilt ook nog een inductiekookplaat, wasmachine draaien, wasdroger kunnen draaien.
Ik zit nog een beetje met het bepalen van aansturen van de 3-weg klep (vanuit de Mitsubishi)
De mitsu kan modus "SWW bedrijf + verwarmen of koelen", maar niet "verwarmen en koelen" tegelijk (buffervat moet op temperatuur blijven voor tapwater in de zomer). SWW bedrijf wil ik hier niet, omdat dat teveel vermogen vraagt ineens (winter, defrost) en de sww temperatuur niet lager ingesteld kan worden dan 40 graden op de mitsu, terwijl ik 30 graden wil in het vat.
Maar met domotica is alles mogelijk natuurlijk. Zo kan ik vanuit domoticz de Mitsu op verwarmen of koelen zetten, dus dat is in ieder geval mogelijk.
Kan, hoeft niet. Maar e gaan de buffervat discussie niet overdoen. Het hangt van je configuratie af.Oxellaar schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 21:03:
Een Monoblock hoort ook een primair circuit te hebben...
Het voordeel van "geen STEK handelingen" heeft ook een nadeel
Kun je die van CV gedeelte met tapwater gedeelte toelichten? Ik volg hem niet. Bedoel je dat je WW temperatuur uit de buffer haalt en via verdeler mixt tot benodigde Ta voor VV?AUijtdehaag schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 06:07:
@LittleTycoon
Meerdere wegen naar rome natuurlijk, maar:
Waarom combineer je niet het CV gedeelte met het tapwater gedeelte? Nadeel is dan dat je een extra pomp nodig hebt voor CV, maar voordeel is de aparte sturing daarvan voor je vloer. En daarmee dus onafhankelijk van de flow benodigd door de WP. (systeem C op warmtepomp-weetjes punt nl).
Je hebt straks glycol in heel je systeem, wat niet bevordelijk is voor de wamteoverdracht.
De meeste met een pana monoblock, hebben geen glycol toegepast.Betekend wel dat de WP niet mag uitvallen langdurig. Misschien eens kijken naar een split Mitsu?
Verschil is dat daar bevriezing een veel groter risico is. Een monoblok direct aan je verwarmingsteem gaat pas na lange tijd bij hele lage temperaturen bevriezen. De duitsers op haustechnikdialog.de hebben er aardig wat over heen en weer geschreven en daar hebben ze met veel lagere temperaturen te maken. Er zit maar weinig water in een monoblock als je het expansievat weglaat. Stop er een verarmingslint in dat je op een UPS aansluit die alleen inschakelt bij stroomuitval en je hebt een goedkopere en betere oplossing dan glycol.izdp schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 20:59:
Denk aan heatpipes, allemaal met glycol.
Beter rendement met water, maar dan moet je met een leegloopsysteem werken en heel zorgvuldig installeren.
Klopt, meningsverschil tussen prof en doe-het-zelver zullen we maar zeggenjoostmaas schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 21:23:
[...]
Kan, hoeft niet. Maar e gaan de buffervat discussie niet overdoen. Het hangt van je configuratie af.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
[ Voor 7% gewijzigd door Gasschuif op 17-01-2017 21:45 ]
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
Grolsch schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 10:03:
[...]
Het is een kwestie van smaak, maar ik zou persoonlijk voor 1 grotere WP gaan (bijv. 11,2KW Zubadan).
Al die cascade opstellingen, extra leidingwerk, extra regelingen, etc. etc. maken het voor mij onnodig complex.
Klopt helemaal. Gaat ook over geld. Ik hoop EUR 1.000,- per jaar te besparen en een TvT < 7 jaar te realiseren na subsidie, incl. alle bijkomende kosten. Mijn 1st volgende realistische optie zo'n een 15-16KW unit te zijn. 16KW Pana komt dan op EUR 5.800,-. Zit ik al rond de 10 jaar TvT.Knowbody schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 10:08:
[...]
Eens. Komt wellicht door hebberigheid wegens subsidie.
Voor bijv 2 zones (lees boven en beneden) lijkt het me wel weer een interessante gedachte om 2 wp's te nemen.
En ik zou RC3.5 voor de vloer toch wat hoger willen hebben of nadien verbeteren.
En welke glycol neem je dan??Gasschuif schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 21:36:
Als ik een mono blok WP zou hebben gaat daar glycol in, geen twijfel.
Heb al ietsjes teveel kapotgevroren appendages, warmte wisselaars, pompen en expansiesystemen meegemaakt. Er hoeft maar een leger helikopter in een hoogspanningsmast te vliegen bijvoorbeeld. De nood agregaten leveranciers deden zeer goede zaken destijds. 3 dagen zonder spanning. Zeer recent nog vanmorgen een storing. Zie ook de mening van Oxellaar, aftappen alleen gaat je niet redden.
Hier de tabel met de soortelijke warmte http://www.energyconsulting.nl/server/multimediaserve/497
Met glycol tot -10 beveiligd (20% concentratie) is bij 40C de warmte inhoud 3,93 kJ/kgK
T.o.v. water is dat 3,93/4,18=94 % Dus 6 % minder valt wel mee mijns inziens
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
En dat is precies waarom ik het niet ga doen: gewoon een noodstroomoplossing als het wat langer duurt. Die helikopter was ooit één keer en dan is m'n WP niet het grootste probleem en dat ding kost me €230 euro effectief. Ik hou CV als nood, je configuratie maakt dus ook uit. Mocht het ooit onherstelbaar kapotvriezen: jammer maar helaas. Lange stroomstoringen zijn uiterst zeldzaam en dan heb je dus tijd om iets te verzinnen. Alle risico's afvangen is ondoenlijk. Maar ik ben ook het type dat zich alleen verzekert tegen risico's die ik echt niet kan dragen. Een nieuwe WP hoort daar niet bij. Het hangt dus ook af van je eigen risico-bereidheid en is dus niet een kwestie van 'technische must' c.q. 'enig juiste'.Gasschuif schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 21:36:
Er hoeft maar een leger helikopter in een hoogspanningsmast te vliegen bijvoorbeeld. De nood agregaten leveranciers deden zeer goede zaken destijds. 3 dagen zonder spanning.
Voor installaties met voor verwarming meestal Mono-Propyleen-Glycol
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
Maar daar heb je dus precies niets aan: je doet het om het risico uit te bannen. Is het ineens veel kouder en gaat het nog alsnog mis. In 2012 was het nog -22 graden.Rol-Co schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 21:55:
Je kan toch ook wat antivries toevoegen zodat hij beveiligd is tot -10 bijv, daar kan je geen meetbaar rendement op verliezen volgens mij. Je hebt zelfs ook een lichte versie voor motorfietsen, dat pompt minder zwaar.
Ook dan is het bij -10 niet ineens ijs, je krijgt eerst nog een soort slush puppy
Iets gaat niet goed in je quote, maar goed.joostmaas schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 21:49:
[quote]Oxellaar schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 21:03:
[...]
Waar slijt er iets harder door gebruik van glycol?
[\qoute]
Door de eigenschappen van het spul zelf. Wie weet valt het mee. Ik baseer het wat ik de afgelopen jaren her en der heb gelezen. Als jer het niet per sé nodig hebt niet doen. (Zit wél gewoon in m'n zonnecollector systeem en dat doet het nog ...) Je moet het wel min of meer regelmatig testen en soms verversen (de officieel erkende installateur weet het trouwens soms echt niet beter dan de dhz-er: de mijne had de boel volslagen verkeerd geinstalleerd, zodat het glycol binnen notime zou verouderen; volgens hem moest dat ook elke paar jaar, want dat was zijn ervaring. De fabrikant dacht daar heel; anders over... en ik kijk gewoon in de installatievoorschriften waar totaal niet aan was gehouden).
[quote]
Rendement is een puntje, maar heb je het verschil wel eens bekeken? Nibe heeft het in een presentatie eens laten zien in cijfers uit een praktijkopstelling. Het verschil was nagenoeg niets, slechts enkele procenten.
[\quote]
Een fabrikant zal niet heel snel met slechte cijfers komen ern die heb ik wel gezien. Maar goed, glycol is heus wel een optie, maar geen must. Zie vele ervaringsdeskundigen die al jaren zonder glycol draaien, ook met stroomstoringen.
[qoute]
En in geval van stroomstoring, hoe moet ik dat zien? Neem je dan een middagje vrij, of ga je naar huis van werk om de boel af te tappen. Je kunt ook je vrouw bellen om de boel even af te tappen, goed voor de WAF.
Domweg aftappen is niet genoeg, je zult alles ook droog moeten blazen. Ook in het pomphuis, ijs tussen keramische lagers is niet al te best.
[\quote\]
Geen probleem, ik werk vnl vanuit huis en als er grootschalige stroomuitval is kan ik toch niet werken ;-)
Maar goed, natuurlijk is er een risico. De bliksem kan ook in dat ding inslaan en dan werkt ie vast ook niet meer. Kun je ook afvangen, etc. etc. Ik vind dat jij dat wat overdrijft en jij vind vast dat ik wat te gemakzuchtig ben.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Afgelopen nacht / vandaag Amsterdam? Ongunstige windrichting op je WP / Leidingwerk buiten en een beetje vorst is genoeg hoor.joostmaas schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 20:53:
[...]
Hoe groot is de kans op tegelijkertijd langdurige stroomuitval, hele lage temperaturen en eigen lange afwezigheid?
[ Voor 5% gewijzigd door Rhaelak op 17-01-2017 22:12 ]
Volgens mij heb ik terugslagklep idd verkeerd getekend.Tomexergie schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 11:31:
[...]
Prachtig schema zoals het hier is getekend.
Een complexe installatie helemaal afhankelijk van de nogal ingewikkelde programmering van de 2 driewegkleppen. Staat de terugslagklep van de retourleiding uit de boiler goed?
Bij parallel schakelen van de 2 pompen kan snel instabiliteit ontstaan. De flows moeten goed ingesteld worden en daarvoor zou ik 2 warmtemeters installeren, daar un je ook de flow op aflezen. Anders wordt het gokken. De meeste cascade installaties hebben een kortsluitleiding(Weiche?) waardoor de pompen van de Wp's onafhankelijk van het afgifte systeem draaien. Het afgifte systeem heeft dan een eigen pomp. Uiteraard terugslagkleppen bij de WP's en eventueel een kleine buffervaatje.
Het systeem wordt daarmee beter regelbaar. Een van beide WP's zou je met een driewegklep kunnen aansluiten op de boiler.
De boiler heeft in jouw geval de WPmax temperatuur (c.a 50C). Met nog een extra TSA (inclusief pomp?) kom je in het SSW circuit met een elektrische naverwarming van hoog vermogen. Je zou ook kunnen denken aan een in serie geschakelde (goedkope, laag vermogen)elektrische boiler van 80lter. Dan heb je ook een snelle plons heet water als het nodig is. Het probleem met SSW is dat het een kortstondig vermogen vraagt van c.a 30 kW. Elektrisch zonder voorraadvat is dit moeilijk te realiseren.
Het voordeel van jouw schema is dat er geen legionella bestrijding nodig is (denk ik).
Pssstcrazyharrie schreef op zondag 15 januari 2017 @ 21:36:
[...]
Leuk vergelijken zo, naarmate het kouder wordt verschillen we meer lijkt het wel?
http://www.pvoutput.org/c...?sid=42408&sid1=48485&c=2
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Dat scheelt wel, 35 graden is een behoorlijke begintemperatuur. Minium temperatuur is geloof ik 30 graden en max 60 graden. Maar 17 l/m is wel veel, dat haalt hij hier niet. Als ik het bad vul, haal ik iets meer dan 10 l/m. Dat is dus van 22 - 25 graden naar 50 graden. Ik heb hem wel een wat verder teruggezet, maar op een gegeven moment moet je dan meer warm gaan toevoegen op je thermostaat kraan bij het douche, anders wordt het koud. Moet je dus goed rekening mee houden.LittleTycoon schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 22:12:
quote]jerh schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 11:23:
[...]
SWW: ik heb hier een pow hangen, dipswitch op 11.5 kW, maar of die 17 liter/m gaat trekken vraag ik me af,. Hangt ook een beetje van de temperatuur van je vat af.
[/quote]
Temp vat zal niet lager dan 35 graden komen schat ik. Verswaterstation stel ik af op 44 graden, kan ik mee spelen evenals max temp buffer om optimale temp/doorstroming te vinden.
De doorstromer is puur als back up omdat ik er met 4 personen en royale douche/bad niet altijd ga komen en stel ik ook op 43-44 graden af. Als er geen begrenzer op de POW t.b.v. vaste temperatuur zit of je kunt deze uitzetten ga ik er komen. Zou dit nog moeten uitzoeken. Zit er een begrenzer op/kun je deze uitzetten?
[ Voor 4% gewijzigd door jerh op 17-01-2017 22:23 ]
Tegen Stroom Apparaat = platenwisselaar
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Ik heb hele goede buren, en wil ik ook zo houden. Wp staat echt uit.Rol-Co schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 22:14:
[...]
Pssst
http://www.pvoutput.org/c...&dt=20170117&gs=0&c=1&t=1
Ik zie ook dat je nachtverlaging hebt, ik dacht dat je dat niet deed.
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
Isolatie wordt altijd terugverdiend. Je kunt eigenlijk niet genoeg isoleren dus ik zou gaan voor wat technisch haalbaar en betaalbaar is.LittleTycoon schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 21:39:
[...]
[...]Om gevels RC van 4,5 naar 5,5 te krijgen was ik EUR 1.600,- extra kwijt. Wat scheelt me dit aan warmteverlies? Durf te betwijfelen of kosten hogere RC opwegen tegen gewoon extra warmtecapaciteit via een WP er tegenaan gooien.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
[ Voor 4% gewijzigd door Luiaard op 17-01-2017 23:10 ]
Import van EVs
Het gaat niet allleen om de warmteoverdracht, maar om de COP. Een warmtewisselaar heeft zeker meer dan 5C temperatuur verlies en daardoor meer dan 10% lagere COP. Daarom worden split units toegepast!LittleTycoon schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 21:26:
[...]
Glycol weet ik nog niet, ga in ieder geval installateur vragen om buitenleidingen super te isoleren. Het is maar wat je leest, volgens mij heb ik ergens gelezen dat glycol maar zo'n 2% minder warmteoverdracht geeft.
Bij een split unit zit de warmtewisselaar binnen. Same difference. Hoogste COP is van een monoblock (de Pana 5kW).Tomexergie schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 02:15:
[...]
Het gaat niet allleen om de warmteoverdracht, maar om de COP. Een warmtewisselaar heeft zeker meer dan 5C temperatuur verlies en daardoor meer dan 10% lagere COP. Daarom worden split units toegepast!
Ik bedoel natuurlijk de extra warmtewisselaar voor een glycol systeem, die geeft COP verlies >10%.joostmaas schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 07:05:
[...]
Bij een split unit zit de warmtewisselaar binnen. Same difference. Hoogste COP is van een monoblock (de Pana 5kW).
Dit topic is gesloten.
Apple iPhone 16e LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2025
•
Hosting door TrueFullstaq