Zelfs @kleinman doet nu mee aan onze verzamel tabel, de initiatiefnemer van het eerste deel. Misschien wil hij het volgende deel starten?teacher schreef op zondag 5 februari 2017 @ 00:32:
[mbr]het is alweer heel lang tijd voor een nieuw deel, wie-o-wie??[/mbr]
Eindelijk een plaatje van het inwendige. Hartelijk dank.mgroen81 schreef op zondag 5 februari 2017 @ 00:06:
Ik kan bijna beginnen aan de installatie van de WP. Wacht nog op de laatste spullen.
Eerst heb ik de Jaga geïnstalleerd:
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
Hij is behoorlijk groot, maar doet zijn werk. CV water temp staat ingesteld op 35 graden.
De ketel springt af en toe aan en heel snel een graadje erbij is geen probleem.
Deze is groot.
Dat is een flinke jongen, wat is het afgifte vermogen?mgroen81 schreef op zondag 5 februari 2017 @ 00:06:
Ik kan bijna beginnen aan de installatie van de WP. Wacht nog op de laatste spullen.
Eerst heb ik de Jaga geïnstalleerd:
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
Hij is behoorlijk groot, maar doet zijn werk. CV water temp staat ingesteld op 35 graden.
De ketel springt af en toe aan en heel snel een graadje erbij is geen probleem.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Als ik 16A vermenigvuldig met 1,6 kom ik uit op 25,6Ajoostmaas schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 19:46:
[...]
Stroomverhouding dient 1,6:1 te zijn om selectief te zijn.
(laat ik het anders zeggen: Als ik 25A deel door 1,6, kom ik uit op 15,6, dus 16A zekering mag niet)
Betekent dit dat alle 3-fase groepenkasten illegaal zijn met een hoofdaansluitinig van 3x 25 A?
Gaat dit nog wel over huisinstallaties of machinale installaties?
Ik heb geen Nen1010, maar nog wel boerenverstand...(met mts elektro opleiding)
Meen me te herinneren dat je tegenwoordig 2000 Watt mag invoeden met PV op een bestaande groep.
Staat dit ook in de NEN1010? Als daar zo goed over nagedacht is, vind ik het levensgevaarlijk.
continue 2000 watt (op piek van de dag) door de bedrading jagen van een Teun de beun installatie, met allerlei verknopingen.
Ik geef je gelijk dat 32A erg dicht bij de 35A ligt. En binnekort zal het buffervat dienen als voorverwarmer voor tapwater, en de doorstromer op een lager pitje kunnen.
Toch is dit onderwerp wel verbonden met warmtepompen....
Er zijn massa's tweakers die denken over een doorstroomverwarmer.
Op 3-fase aansluiting 3x 25A mag je dus volgens jou regels (die van NEN1010

[Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-02-2017 09:09]
PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK
Die zijn ook online wel te vinden, dit is een twin versie.Joris Jasper schreef op zondag 5 februari 2017 @ 08:31:
[...]
Eindelijk een plaatje van het inwendige. Hartelijk dank.
Deze is groot.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Ik heb wel 2 aparte groepen gebruikt maar ook gewoon 2.5mm2Dre schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 21:37:
Wat betreft elektrisch aansluiten van de Panasonic WH-MDC05F3E5 conform handleiding:Bij mij:
- Power Supply 1: 3 × 4.0 or 6.0 mm2
- Power Supply 2: 3 × 4.0 mm2
Gaat goed en ik zie geen bezwaren, dus voor degene die geschrokken waren om 1,5 kW op een 6mm2 kabel te zetten; het werkt ook op 2,5mm2.
- Power Supply 1: 3 × 2.5 mm2 vanuit de meterkast
- Power Supply 2: Intern doorgekoppeld op voeding 1.
De idiote netimpedantie eisen van 0,222 Ohm ga je toch nooit aan voldoen in een huisinstallatie.
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L
Ik vermoed dat veel (Aziatische) warmtepompen ook in 110V landen verkocht worden en dat de documentatie niet geheel is aangepast aan de lagere stromen van 230V.
'19 Hyundai Kona EV, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant R290 monoblock
Ik heb hier dus ook "stiekum" over nagedacht.Dre schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 21:37:
Wat betreft elektrisch aansluiten van de Panasonic WH-MDC05F3E5 conform handleiding:Bij mij:
- Power Supply 1: 3 × 4.0 or 6.0 mm2
- Power Supply 2: 3 × 4.0 mm2
Gaat goed en ik zie geen bezwaren, dus voor degene die geschrokken waren om 1,5 kW op een 6mm2 kabel te zetten; het werkt ook op 2,5mm2.
- Power Supply 1: 3 × 2.5 mm2 vanuit de meterkast
- Power Supply 2: Intern doorgekoppeld op voeding 1.
De idiote netimpedantie eisen van 0,222 Ohm ga je toch nooit aan voldoen in een huisinstallatie.
@Oxellaar
K is meestal oud type (bestaande installatie). Lijkt op D-karakteristiek.
[Edit]
De Panasonic WH-MDC05F3E5 heeft een inschakelstroom van niet meer dan 11 Ampère (gemeten). Stroom wordt netjes begrenst met 3 NTC's op de vermogensprint.
Heb een 3x4mm2 liggen op 25A. Het 2e circuit van de heter wilde ik gewoon niet aansluiten.
Nu toch weer een beetje twijfelen of ik hem idd ook gewoon doorlus op 1 kabel...


6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
25A mag niet op een 35A hoofdzekering...zie hierboven.paulv1973 schreef op zondag 5 februari 2017 @ 09:28:
[...]
Ik heb hier dus ook "stiekum" over nagedacht.
Heb een 3x4mm2 liggen op 25A. Het 2e circuit van de heter wilde ik gewoon niet aansluiten.
Nu toch weer een beetje twijfelen of ik hem idd ook gewoon doorlus op 1 kabel...![]()

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK
Dan moet ik de 2x25A voor mijn 2 SMA's ook ertussenuit mikken.AUijtdehaag schreef op zondag 5 februari 2017 @ 09:34:
[...]
25A mag niet op een 35A hoofdzekering...zie hierboven.
Was ik niet van plan.

Enne.... 9kw terug voeden op een 35A 1 fase mag zeker ook niet....

Als ik nu niet zo een mooie Ferrais ertussen had hangen was ik waarschijnlijk al lang overgegaan naar 3x25A.
Maar ja.... Zo lang die hangt. Gaat bij mij alles op de 1-fase
[Voor 30% gewijzigd door paulv1973 op 05-02-2017 09:42]
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Ik wil de nieuwe openingspost wel maken, alleen wie o wie wil ook weer rechten op de openingspost zodat we hem met zijn alles kunnen aanpassen?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
toppie
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Met een buiten temperatuur van -15 is het toch 2200 watt (10A) wat kan oplopen tot 2900 watt (12A) en als dan je booster heater en/of je back up heater erbij komt van 12A...Dre schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 21:37:
Wat betreft elektrisch aansluiten van de Panasonic WH-MDC05F3E5 conform handleiding:Bij mij:
- Power Supply 1: 3 × 4.0 or 6.0 mm2
- Power Supply 2: 3 × 4.0 mm2
Gaat goed en ik zie geen bezwaren, dus voor degene die geschrokken waren om 1,5 kW op een 6mm2 kabel te zetten; het werkt ook op 2,5mm2.
- Power Supply 1: 3 × 2.5 mm2 vanuit de meterkast
- Power Supply 2: Intern doorgekoppeld op voeding 1.
De idiote netimpedantie eisen van 0,222 Ohm ga je toch nooit aan voldoen in een huisinstallatie.
@Oxellaar
K is meestal oud type (bestaande installatie). Lijkt op D-karakteristiek.
[Edit]
De Panasonic WH-MDC05F3E5 heeft een inschakelstroom van niet meer dan 11 Ampère (gemeten). Stroom wordt netjes begrenst met 3 NTC's op de vermogensprint.
Ik heb hem maar aangesloten zoals gevraagd word.

24x170SF, oost (105 graden), 25 graden, Steca3600/ 5D, 17-40, 24-105, 70-200/ WH-MDC05F3E5, 50L E-boiler, Gasloos per27-01-2017
Extra bij schakelen bij -15 kun je zelf uit zetten, komt hij bij met het ontdooien is dit niet met compressor tegelijk. Ik heb nog niet hoger gezien dan kort 4000 watt.hrt schreef op zondag 5 februari 2017 @ 10:14:
[...]
Met een buiten temperatuur van -15 is het toch 2200 watt (10A) wat kan oplopen tot 2900 watt (12A) en als dan je booster heater en/of je back up heater erbij komt van 12A...
Ik heb hem maar aangesloten zoals gevraagd word.
Ik heb 5×2.5 genomen, fase en nul dubbel gepakt dus 5mm2,in de wp door gelust over de twee aansluitingen.
In de meterkast gewoon 16a , al geef ik toe dat dat link kan zijn.....
1 PVoutput . Dongen NB
Dit topic is gesloten.