Als die 6kW over 3kW+3kW is verdeeld is 4mm2 niet strikt noodzakelijk (maar als je nieuwe kabel legt altijd doen), wel echt noodzakelijk als je ook de base-pan heater en/off sww heater aansluit.
Die instelling bij welke temp. heater wordt ingezet zit ook in de 5kW.
Bij de 5kw staat in de service manual:"the backup heater provides extra heat at low outdoor temperature. Met een time-diagram wanneer deze wordt ingeschakeld.
Dit zijn de exacte werkcondities voor de heater:
Normal Heating Mode
o Heater On condition:
a. Heater switch is ON
b. After Heatpump thermo ON for [30] mins
c. After water pump operate [9] mins
d. Outdoor air temperature < Outdoor set temperature for heater
e. When water outlet temperature < Water set temperature + [-8°C]
f. [20] minutes since previous Backup heater Off
* When heatpump cannot operate due to error happens during normal operation, heater will go into
force mode automatic
* Heater need to operate during deice operation
o Heater Stop Condition:
a. When outdoor set temperature > outdoor set temperature + [+2°C] for continuous 15 secs OR
b. When water out temp> water set temperature + [-2°C] for continuous 15 secs OR
c. Heater switch is Off OR
d. Heatpump thermo-off or OFF condition
2 Force Heater Mode
o Heater On condition:
a. After water pump operate [9] mins
b. When water outlet temperature < water set temperature + [-8°C]
c. [20] minutes since previous Backup heater Off
o Heater Stop condition
a. Force mode off OR
b. When water outlet temperature > water set temperature + [-2°C] for continuous 15 sec