Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 104 ... 173 Laatste
Acties:
  • 608.411 views

  • crazyharrie
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 02-11-2023

crazyharrie

9370WP op O-Z-W Ecodan 7,5Kw

IK denk dat er wat mis gaat met de conversie van gas naar kwh.

Ik reken vanaf Gj omdat stadsverwarming daar dmv kamfstrup ook mee rekent.
Voor mij dus een vast referentiepunt.
1Gj is 278Kwh ( wetenschappelijke notatiewaarde)

1 m3(n) komt overeen met 35,17 MJ/3,6 MJ= 9,769 kWh

@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057


  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-05 21:51
crazyharrie schreef op donderdag 24 november 2016 @ 16:20:
IK denk dat er wat mis gaat met de conversie van gas naar kwh.

Ik reken vanaf Gj omdat stadsverwarming daar dmv kamfstrup ook mee rekent.
Voor mij dus een vast referentiepunt.
1Gj is 278Kwh ( wetenschappelijke notatiewaarde)

1 m3(n) komt overeen met 35,17 MJ/3,6 MJ= 9,769 kWh
met Stadsverwarming heb je ook geen extra omzetting:)

Lijkt me stug dat je met een CV ketel die 9.769kwh uit 1M3 gas kan halen.
8,5 8.8kwh per M3 lijkt me realistischer

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 04-07 21:37
Wat gebeurt er als je boven de 10.000kWh komt als verbruik. Heb nu 4000 m3 gas en 7.600 kWu per jaar. Warmtepomp zou wel een problemen kunnen geven met mij energieleverancier.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW


  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-05 21:51
Pietje555 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 16:26:
Wat gebeurt er als je boven de 10.000kWh komt als verbruik. Heb nu 4000 m3 gas en 7.600 kWu per jaar. Warmtepomp zou wel een problemen kunnen geven met mij energieleverancier.
https://www.energielevera...rekening/energiebelasting


Je energie boven de 10.000kwh is wel relatief goedkoper :P

ik vraag me alleen af of jou aansluiting niet overbelast word ?

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


  • crazyharrie
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 02-11-2023

crazyharrie

9370WP op O-Z-W Ecodan 7,5Kw

Wodan89 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 16:22:
[...]


met Stadsverwarming heb je ook geen extra omzetting:)

Lijkt me stug dat je met een CV ketel die 9.769kwh uit 1M3 gas kan halen.
8,5 8.8kwh per M3 lijkt me realistischer
Hmmm, gas omrekenen is een beetje natte vingerwerk dus.

Het Niet Anders dan Anders principe van de warmtewet rammelt inderdaad ook.
Maar het is wel de officiële waarde waarop berekent wordt.

@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057


  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 06-07 22:47
BarryH schreef op donderdag 24 november 2016 @ 16:13:
[...]

ik heb ca. 1100-1200 m3 gas verruild voor ca. 3000-3100 kwh. Dus COP van ca. 3 (incl. standbyvermogen etc). Dit bij ouderwetse radiatoren die met ca. 30 graden water gevuld worden (en bij vorst ri. de 40 graden)
Die berekening klopt niet. 1150 m3 gas = 40.4 Gj energie = 11222 KwH. Je hebt 3050 verbruikt, dus je COP zou zijn 11222/3050 = 3.68.

Let wel, rendement van de gasketel is hier op 100% gesteld. In de praktijk is dat onmogelijk, en heb je dus voorheen minder dan 11222 KwH energie in je huis gepompt. Logisch geredeneerd is dat nog steeds zo, dus ligt de werkelijke COP iets lager.

[ Voor 30% gewijzigd door hesselbeertje op 24-11-2016 16:39 ]

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:13
Daarin heb je gelijk maar ging er ook even om als mensen vanaf CV gas komen hoeveel stroom verbruik een wp heeft.
In jou geval maal 2.48 dus.
Daarom roep ik ook vaak theorie en praktijk loopt niet gelijk. Jou cop is goed maar toch hoog verbruik vanaf een CV gas situatie gezien, dus tja het is maar hoe je het wilt bekijken.
Zuinig verwarmen maar wel lang is onder de streep hoog verbruik, factor afgifte vermogen, warmte overdracht

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:13
BarryH schreef op donderdag 24 november 2016 @ 16:13:
[...]

ik heb ca. 1100-1200 m3 gas verruild voor ca. 3000-3100 kwh. Dus COP van ca. 3 (incl. standbyvermogen etc). Dit bij ouderwetse radiatoren die met ca. 30 graden water gevuld worden (en bij vorst ri. de 40 graden)
Ben blij dat er nog mensen zijn die toegeven dat factor drie dus helemaal niet zo raar is.......
Doe je ook sww?

1 PVoutput . Dongen NB


  • crazyharrie
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 02-11-2023

crazyharrie

9370WP op O-Z-W Ecodan 7,5Kw

reneeke1970 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 16:49:
[...]

Daarin heb je gelijk maar ging er ook even om als mensen vanaf CV gas komen hoeveel stroom verbruik een wp heeft.
In jou geval maal 2.48 dus.
Daarom roep ik ook vaak theorie en praktijk loopt niet gelijk. Jou cop is goed maar toch hoog verbruik vanaf een CV gas situatie gezien, dus tja het is maar hoe je het wilt bekijken.
Zuinig verwarmen maar wel lang is onder de streep hoog verbruik, factor afgifte vermogen, warmte overdracht
Dat is ook de reden dat die warmtewet voor geen meter klopt, sv gebruikers zijn meer kwijt aan energiekosten.
Niet meer dan anders wetgeving klopt gewoonweg niet!
Al met al ben ik heel tevreden met mijn verbruik, qua verbruik kosten is het momenteel 45% goedkoper dan sv.
1Gj is € 22,50 278Kwh is € 50,= : cop 4 = €12.50

@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057


Anoniem: 266924

reneeke1970 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 17:02:
[...]

Ben blij dat er nog mensen zijn die toegeven dat factor drie dus helemaal niet zo raar is.......
Doe je ook sww?
De hele aanname van die factor 2 was/is voor zover ik me herinner gebasseerd op het feit dat er van de 9.7kW uit een m3 gas, combinatie Verwarming en SWW, 8kW geproduceerd zou worden en dat je dan bij een COP van 4 op die factor 2 zou komen. Vraag is dan of die aanname van 8kW uit theoretisch 9.7kW uit een m3 gas in CV ketel wel of geen juiste aanname is. Het blijkt maar weer aannames, gissen is missen en gokken is dokken. Wellicht kan iemand met een warmtemeter en een CV-ketel hier iets verstandigs over zeggen ?

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:37

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Anoniem: 266924 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 17:25:
[...]

De hele aanname van die factor 2 was/is voor zover ik me herinner gebasseerd op het feit dat er van de 9.7kW uit een m3 gas, combinatie Verwarming en SWW, 8kW geproduceerd zou worden en dat je dan bij een COP van 4 op die factor 2 zou komen. Vraag is dan of die aanname van 8kW uit theoretisch 9.7kW uit een m3 gas in CV ketel wel of geen juiste aanname is. Het blijkt maar weer aannames, gissen is missen en gokken is dokken. Wellicht kan iemand met een warmtemeter en een CV-ketel hier iets verstandigs over zeggen ?
Kijk maar hier en volg de link voor een relevant? (overheids)document uit 2014 betreffende exemplarische rendementen van HR-ketels voor cv en sww.

Kort gezegd
cv rendement: max. ca. 94 - 96% voor HR-ketels (LTV)
sww rendement: variabel 50 - 82% op jaarbasis!! voor HR-ketels (afhankelijk van jaarverbruik)
(Referentie is de calorische bovenwaarde van 9,769 kWh/m³ voor Groninger gas)
YMMV

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • alberthakvoort
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 14:01
reneeke1970 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 17:02:
[...]

Ben blij dat er nog mensen zijn die toegeven dat factor drie dus helemaal niet zo raar is.......
Doe je ook sww?
Ik zit op een COP van 3 (berekend door de warmtepomp dus niet gemeten), met verwarming en SWW. Vanwege mijn passieve woning verwarm ik veel minder en alleen op de momenten dat het kouder is.

--

Op kantoor staat een Zubadan 11kW, en die zit nu op een COP van 3,6 (ook weer door de warmtepomp berekend). Die moet nog gefinetuned worden..

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/97boGJG.png

[ Voor 18% gewijzigd door alberthakvoort op 24-11-2016 18:20 ]


  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 03-07 15:57
Inmiddels heb ik maar eens een opdracht er tegenaan gegooid op werkspot. Heb de indruk dat er wel bedrijven zijn die meer kaas gegeten hebben van een warmtepomp l/w installatie als wat er in de regio te vinden is..

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 05-07 23:04

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Willie Wortel schreef op donderdag 24 november 2016 @ 15:25:
De warmtepomp uitlezen: de serieuze Tweaker gebruikt daarvoor DaL. 8)

klik:
[afbeelding]
Mooi !
Is het toeval dat de amps het zelfde is als je kWh verbruik?
En een beetje fris in je kamer :)

Nu nog een warmtemeter er bij, dan is ie af.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:13
Net update gehad van Eneco warmte winner, wat een afgang, productie moet nog gemaakt worden, nog enkele maanden testen, dan beschikbaar voor eigen klanten met toon........
Ik kan me nog herinneren voor iedereen beschikbaar vanaf juni 2016.....

1 PVoutput . Dongen NB


Anoniem: 266924

dunklefaser schreef op donderdag 24 november 2016 @ 17:41:
[...]

Kijk maar hier en volg de link voor een relevant? (overheids)document uit 2014 betreffende exemplarische rendementen van HR-ketels voor cv en sww.

Kort gezegd
cv rendement: max. ca. 94 - 96% voor HR-ketels (LTV)
sww rendement: variabel 50 - 82% op jaarbasis!! voor HR-ketels (afhankelijk van jaarverbruik)
(Referentie is de calorische bovenwaarde van 9,769 kWh/m³ voor Groninger gas)
YMMV
Relevant? Is zeer toepasselijk. Artikel gelezen, meetwaardes boven de 100% worden gecorrigeerd, wat zegt die keihard foute meetwaardes dan over de betrouwbaarheid van de andere meetuitkomsten welke niet gecorrigeerd worden ? We hebben besloten om er maar dit of dat van te maken. Is dit om te lachen of te huilen ?

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 05-07 23:04

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

reneeke1970 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 19:20:
Net update gehad van Eneco warmte winner, wat een afgang, productie moet nog gemaakt worden, nog enkele maanden testen, dan beschikbaar voor eigen klanten met toon........
Ik kan me nog herinneren voor iedereen beschikbaar vanaf juni 2016.....
Grote flop dus!

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Anoniem: 266924

Niet lachen !!. Is het in principe mogelijk om een beperkte 5kW WP en een beperkte electrische doorstromer welke bijv. beide 7ltr/min water van 40C weten te produceren zodanig te combineren dat ik uiteindelijk ergens tussen de 10 en 14l per minuut op 40C krijg ? Indien ja, hoe zou je dat moeten koppelen ?

  • LittleTycoon
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 03-07 19:47
Anoniem: 266924 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 19:29:
Niet lachen !!. Is het in principe mogelijk om een beperkte 5kW WP en een beperkte electrische doorstromer welke bijv. beide 7ltr/min water van 40C weten te produceren zodanig te combineren dat ik uiteindelijk ergens tussen de 10 en 14l per minuut op 40C krijg ? Indien ja, hoe zou je dat moeten koppelen ?
Je bedoelt 2 leidingen die elk 7l/m produceren samenvoegen tot 1 leiding? Of eerst via wp buffer/boiler en dan door doorstromer?

Anoniem: 266924

LittleTycoon schreef op donderdag 24 november 2016 @ 19:56:
[...]

Je bedoelt 2 leidingen die elk 7l/m produceren samenvoegen tot 1 leiding? Of eerst via wp buffer/boiler en dan door doorstromer?
2 leidingen uiteindelijk laten eindigen op een thermostatische douchekraan. Zowel de WP als de kleine doorstromer zijn eigenlijk niet geschikt, te weinig capaciteit, maar de som van de 2 in principe wel.

[ Voor 16% gewijzigd door Anoniem: 266924 op 24-11-2016 20:20 ]


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
crazyharrie schreef op donderdag 24 november 2016 @ 15:46:
IK heb een tussenwoning, en verwarm met vv beneden en overbemeten radiatoren boven.
Huis is zeer goed geisoleerd.
Mijn verbruik was gem 34Gj ( SV ) 967m3 gas waarde.
Ik verwacht een 2400KWH te verbruiken.
34 GJ > 34000/3,6= 9444 KWH : 8 = 1180m3 gas x2= 2360 KWH in je warmtepomp, dit klopt een stuk beter als met bovenwaarde rekenen :)

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Anoniem: 266924

koevlaas2 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:19:
[...]


34 GJ > 34000/3,6= 9444 KWH : 8 = 1180m3 gas x2= 2360 KWH in je warmtepomp, dit klopt een stuk beter als met bovenwaarde rekenen :)
Ik meen me ook te herinneren dat bij de bepaling van de tarieven van SV, er met 8kWh gerekend diende te worden. Ik weet niet meer precies hoe het in elkaar stak, maar die 8kWh staat me redelijk helder voor de geest.

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
Anoniem: 266924 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:23:
[...]

Ik meen me ook te herinneren dat bij de bepaling van de tarieven van SV, er met 8kWh gerekend diende te worden. Ik weet niet meer precies hoe het in elkaar stak, maar die 8kWh staat me redelijk helder voor de geest.
Reken ik hier met een ander getal dan 8 dan klopt er ook niets meer van.

[ Voor 0% gewijzigd door koevlaas2 op 24-11-2016 20:26 . Reden: Hier hier maar 1x nodig. ]

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:13
Anoniem: 266924 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:16:
[...]

2 leidingen uiteindelijk laten eindigen op een thermostatische douchekraan. Zowel de WP als de kleine doorstromer zijn eigenlijk niet geschikt, te weinig capaciteit, maar de som van de 2 in principe wel.
Waarom niet 14 l door de door stromer met 25 graden en dan de wp de rest opwarmen?
Maar de wp is veel te traag met starten dat word in praktijk niks denk

1 PVoutput . Dongen NB


Anoniem: 266924

reneeke1970 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:27:
[...]

Waarom niet 14 l door de door stromer met 25 graden en dan de wp de rest opwarmen?
Maar de wp is veel te traag met starten dat word in praktijk niks denk
Ik ben zo dom geweest om een te kleine doorstromer te kopen, 7l/m, en ik weet dat een WP zonder boiler ook niet werkt, dus dacht 1/2 + 1/2 = 1. Wellicht dat er iets te verzinnen is dat dat optellen zou kunnen werken zonder gelijk een boiler aan te hoeven schaffen. Het hoeft niet parallel, in serie zoals je suggereert mag ook, als ik daar mee een oplossing zou weten te creeeren. Traag, hoe traag ?

[ Voor 10% gewijzigd door Anoniem: 266924 op 24-11-2016 20:36 ]


  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-05 21:51
Anoniem: 266924 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:34:
[...]

Ik ben zo dom geweest om een te kleine doorstromer te kopen, 7l/m, en ik weet dat een WP zonder boiler ook niet werkt, dus dacht 1/2 + 1/2 = 1. Wellicht dat er iets te verzinnen is dat dat optellen zou kunnen werken zonder gelijk een boiler aan te hoeven schaffen.
je zou een platenwisselaar in je CV circuit kunnen inbouwen zodat het water wat je doorstromer en koudwater van je douchekraan ingaat 25 30 graden is. als je met een delta T van 2c wil gaan werken word dit wel een erg grote wisselaar :P

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Anoniem: 266924

Wodan89 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:36:
[...]


je zou een platenwisselaar in je CV circuit kunnen inbouwen zodat het water wat je doorstromer en koudwater van je douchekraan ingaat 25 30 graden is. als je met een delta T van 2c wil gaan werken word dit wel een erg grote wisselaar :P
Zo'n 1m3 plastic tank, zou ik daar voor kunnen gebruiken, gevuld met water en de nodige PVC-leiding waar het water uit de kraan door heen loopt, dit neemt dan de 20-21 v.d. omgeving aan voor het de WP/SWW in gaat.

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-05 21:51
Anoniem: 266924 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:43:
[...]

Zo'n 1m3 plastic tank, zou ik daar voor kunnen gebruiken, gevuld met water en de nodige PVC-leiding waar het water uit de kraan door heen loopt, dit neemt dan de 20-21 v.d. omgeving aan voor het de WP/SWW in gaat.
Dat kan ook best goed werken. echter ik begreep dat je geen boiler wilde :P

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
Willie Wortel schreef op donderdag 24 november 2016 @ 15:25:
De warmtepomp uitlezen: de serieuze Tweaker gebruikt daarvoor DaL. 8)

klik:
[afbeelding]
Nu nog een RPM meter erbij voor een el cheapo FS400a, zoals onderstaande arduino code en het is ook een warmtemeter, heb nog wel een spare Netduino P2 liggen om mee te testen.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 float tempTA = sensors.getTempC(Probe11);                                           // display resolution xx.xx storage x100 as  int
  float tempTR = sensors.getTempC(Probe13);
  //------------------------- water flow
  if (millis() - time_flow_pulse_count >= flow_time_interval) {
    detachInterrupt(1);                                                                  // max 150 Hz
    unsigned int FlowCounts = flowpulseCounter - flowlastpulseCounter;
    unsigned long FlowDeltatime = (millis() - time_flow_pulse_count);                    // interval 30000millis or larger
    time_flow_pulse_count = millis();
    attachInterrupt(1, FlowIrq, FALLING);
    Waterflow = (FlowCounts / (60 * calibrationFactor)) * (3600 / (FlowDeltatime / 1000)) ; //per l/hour with 60 * calibrationFactor = pulses per ltr
    flowlastpulseCounter = flowpulseCounter;


    if (tempTA - tempTR >= 0.1) {                                             // resolution DS18B20 = 0.0625 degree
      float KWc = ((FlowCounts / (60 * calibrationFactor)) * (tempTA - tempTR) * 4.186 / 3.6);
      // float KWt= SWh_heat;                                                    //help local variabel to summerize
      // SWh_heat = KWt + KWc;
      SWh_heat += KWc;
      DWh_heat += KWc;
    }

    if (tempTR - tempTA >= 0.1) {
      float KWc = ((FlowCounts / (60 * calibrationFactor)) * (tempTA - tempTR) * 4.186 / 3600);
      // float KWt= SWh_heat;
      // SWh_heat = KWt + KWc;
      SWh_cool += KWc;
      DWh_cool += KWc;
    }
    //FlowCounts = 0 ;
    previousMillis = currentMillis;
  }

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:13
Anoniem: 266924 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:34:
[...]

Ik ben zo dom geweest om een te kleine doorstromer te kopen, 7l/m, en ik weet dat een WP zonder boiler ook niet werkt, dus dacht 1/2 + 1/2 = 1. Wellicht dat er iets te verzinnen is dat dat optellen zou kunnen werken zonder gelijk een boiler aan te hoeven schaffen. Het hoeft niet parallel, in serie zoals je suggereert mag ook, als ik daar mee een oplossing zou weten te creeeren. Traag, hoe traag ?
Hoe traag, nou min of twee...... En dan doet hij maar dt van vier graden creeeren.
Dan zou je circulatie pomp moeten maken in combi met meng ventiel of zo.
Ik zie hier niets werkend in eerlijk gezegd

1 PVoutput . Dongen NB


  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
Wodan89 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:44:
[...]


Dat kan ook best goed werken. echter ik begreep dat je geen boiler wilde :P
Anoniem: 266924 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:43:
[...]

Zo'n 1m3 plastic tank, zou ik daar voor kunnen gebruiken, gevuld met water en de nodige PVC-leiding waar het water uit de kraan door heen loopt, dit neemt dan de 20-21 v.d. omgeving aan voor het de WP/SWW in gaat.
Werkt prima, koud in sww neemt hier temperatuur over van het 380L ZB/WP/CV boiler door het zo voor te laten verwarmen en dan via sww warm uit naar koud in sww boiler 150L met eigen 3kW element.
Idee is hetzelfde alleen de uitvoering iets anders Zie voor de resultaten:
E-boiler tussen DWTW en CV-ketel

[ Voor 39% gewijzigd door BenEco op 24-11-2016 21:01 ]

2x L/L MHI 35ZS-W, L/W Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & OEG 150L 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Gasloos 2016, Nissan Leaf 62kWh Tekna, Waterluxe Duo 7, Bluetti 200Max + 2x B230, SigenStor 17kW+32kWh+SigEnergy 11kW AC lader.


  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
Domba schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:48:
[...]


Nu nog een RPM meter erbij voor een el cheapo FS400a, zoals onderstaande arduino code en het is ook een warmtemeter, heb nog wel een spare Netduino P2 liggen om mee te testen.
Domba, Heb ik het juist dat 4800 pulsen 1000 liter is.? Ik hoef alleen te weten hoeveel water 1 pulse geeft. Daarna reken ik dit terug.

Anoniem: 266924

BenEco schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:55:
[...]


[...]


Werkt prima, koud in sww neemt hier temperatuur over van het 380L ZB/WP/CV boiler door het zo voor te laten verwarmen en dan via sww warm uit naar koud in sww boiler 150L met eigen 3kW element.
Idee is hetzelfde alleen de uitvoering iets anders Zie voor de resultaten:
E-boiler tussen DWTW en CV-ketel
Ik krijg er nog even geen plaatjes bij, jij hebt het over 2 boilers welke beide over een verwarmingslelement beschikken. Andere vraag, stel ik kan voldoende 20-25C water op de SWW in van de WP krijgen, hoeveel liter/m zou ik dan op SWW uit mogen verwachten op 40C ?

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:48
reneeke1970 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 17:02:
[...]

Ben blij dat er nog mensen zijn die toegeven dat factor drie dus helemaal niet zo raar is.......
Doe je ook sww?
Niet echt. de retour van de radiatoren gaat door de zonneboiler. Die wordt naar ca. 30 graden opgewarmd.
Dan de CV als naverwarmer.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
Willie Wortel schreef op donderdag 24 november 2016 @ 21:09:
[...]

Domba, Heb ik het juist dat 4800 pulsen 1000 liter is.? Ik hoef alleen te weten hoeveel water 1 pulse geeft. Daarna reken ik dit terug.
Het varieert een beetje per flowmeter en fabrikant ook al zien ze er bijna het zelfde uit
frequentie =4.71 * Q (L / Min) of wel 282,6 pulsen/liter

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
Anoniem: 266924 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 21:17:
[...]

Ik krijg er nog even geen plaatjes bij, jij hebt het over 2 boilers welke beide over een verwarmingslelement beschikken. Andere vraag, stel ik kan voldoende 20-25C water op de SWW in van de WP krijgen, hoeveel liter/m zou ik dan op SWW uit mogen verwachten op 40C ?
Hier staan de vaten op zolder en met alleen de leiding waterdruk krijg ik hier 10liter/m, heb dit al getest. :)

[ Voor 0% gewijzigd door BenEco op 24-11-2016 21:28 . Reden: heb geen pomp of CV ketel dus alleen waterleidingdruk ]

2x L/L MHI 35ZS-W, L/W Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & OEG 150L 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Gasloos 2016, Nissan Leaf 62kWh Tekna, Waterluxe Duo 7, Bluetti 200Max + 2x B230, SigenStor 17kW+32kWh+SigEnergy 11kW AC lader.


Anoniem: 266924

BenEco schreef op donderdag 24 november 2016 @ 21:26:
[...]


Hier staan de vaten op zolder en met alleen de leiding waterdruk krijg ik hier 10liter/m, heb dit al eens getest. :)
10l/min lijkt redelijk, maar is de Pana 5kW in staat om 10l/min van 25 > 40C te verhogen ?

  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
Anoniem: 266924 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 21:29:
[...]

10l/min lijkt redelijk, maar is de Pana 5kW in staat om 10l/min van 25 > 40C te verhogen ?
ja en Nee,
nee, werkt hier anders namelijk het 380l vat is sww water (altijd 35 tot 95 graden afhankelijk van maand/buitentemperatuur en inbreng WP/ZB) en in dit vat/water zitten drie spiralen. Onderste ZB, middelste WP en bovenste CV.
Als er sww vraag is gaat via de sww warm uit van dit 380l vat het water naar sww koud in 150 liter vat (met 3kW element en ZB spiraal). dit vat is altijd 65 graden door het 3kW element. (anti legionella)
Heb dus 530l van 40 graden of meer beschikbaar. met 10liter/per minuut....is een douche of bad geen probleem.

en ja, als ik legionella programma 380l vat draai maakt de WP het 60 graden of meer. (WP heeft ook een ingebouwd 3kW element hiervoor). volg je het nog. :)

[ Voor 5% gewijzigd door BenEco op 24-11-2016 21:47 ]

2x L/L MHI 35ZS-W, L/W Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & OEG 150L 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Gasloos 2016, Nissan Leaf 62kWh Tekna, Waterluxe Duo 7, Bluetti 200Max + 2x B230, SigenStor 17kW+32kWh+SigEnergy 11kW AC lader.


Anoniem: 266924

BenEco schreef op donderdag 24 november 2016 @ 21:41:
[...]


ja en Nee,
nee, werkt hier anders namelijk het 380l vat is sww water (altijd 35 tot 95 graden afhankelijk van maand/buitentemperatuur en inbreng WP/ZB) en in dit vat/water zitten drie spiralen. Onderste ZB, middelste WP en bovenste CV.
Als er sww vraag is gaat via de sww warm uit van dit 380l vat het water naar sww koud in 150 liter vat (met 3kW element en ZB spiraal). dit vat is altijd 65 graden door het 3kW element. (anti legionella)
Heb dus 530l van 40 graden of meer beschikbaar. met 10liter/per minuut....is een douche of bad geen probleem.

en ja, als ik legionella programma 380l vat draai maakt de WP het 60 graden of meer. (WP heeft ook een ingebouwd 3kW element hiervoor). volg je het nog. :)
Niet echt, ik laat het even bezinken. Doorstromer is volgens mij 7kW plus de WP heeft een 3kW element zeg je.
De 7kW kan 7l/min 30C verhogen, de WP zou dan in principe 3l/min 30C kunnen verhogen, dan moet je bij een begintemp van 20C in principe, volgens mijn boerenverstand 10-15l/min 20C , van 20 > 40C, relatief 'gemakkelijk' in temp kunnen verhogen. Of zie ik iets over het hoofd. Ik weet dat de doorstromer op 7l/min begrenst is, maar de WP toch niet naar ik hoop ?

  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
Domba schreef op donderdag 24 november 2016 @ 21:21:
[...]


Het varieert een beetje per flowmeter en fabrikant ook al zien ze er bijna het zelfde uit
frequentie =4.71 * Q (L / Min) of wel 282,6 pulsen/liter
Oké, maar als ik een seconde meet, dan weet ik de flow al, hoe vaak zou je willen meten, per tijdeenheid voor een betrouwbare meting. Voor mij om een beetje inzicht te krijgen zeg maar.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
BenEco schreef op donderdag 24 november 2016 @ 21:41:
[...]
ja en Nee,
nee, werkt hier anders namelijk het 380l vat is sww water (altijd 35 tot 95 graden afhankelijk van maand/buitentemperatuur en inbreng WP/ZB) en in dit vat/water zitten drie spiralen. Onderste ZB, middelste WP en bovenste CV.
Als er sww vraag is gaat via de sww warm uit van dit 380l vat het water naar sww koud in 150 liter vat (met 3kW element en ZB spiraal). dit vat is altijd 65 graden door het 3kW element. (anti legionella)
Heb dus 530l van 40 graden of meer beschikbaar. met 10liter/per minuut....is een douche of bad geen probleem.

en ja, als ik legionella programma 380l vat draai maakt de WP het 60 graden of meer. (WP heeft ook een ingebouwd 3kW element hiervoor). volg je het nog. :)
Fabstar81 heeft dus gewoon een ander vat nodig. (met hygiëne spiraal en zonneboiler spiraal?)
Problem solved. 8)
fabstar81 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2"

[ Voor 1% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-11-2016 22:47 . Reden: En meteen een WP erop uiteraard. ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
Zelf gebruik 30 seconde als update voor de flow en warmteberekening,
temperatuur voor bijv display is elke loop en dat is ca 2 sec voor display.

Mijn Pana mono kent 3 flows buiten nul,
-standby circulatie 600-700ltr/uur
-warmtelevering 1000-1100l/uur
-deforst 1400-1500l/uur

De snelste verandering bij mij in ca 10 sec voltooid als die van status verandert, andere deellast of uitschakelt en naar andere dT gegaan is.
Defrost kost al vlot 2 minuten

Edit ik gebruik een interrupt teller zodat ik geen puls mis, voor zowel flow als S0-puls

[ Voor 8% gewijzigd door Domba op 24-11-2016 22:42 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • patrickvanvalen
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 06-03-2024
Noord27 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 18:48:
Inmiddels heb ik maar eens een opdracht er tegenaan gegooid op werkspot. Heb de indruk dat er wel bedrijven zijn die meer kaas gegeten hebben van een warmtepomp l/w installatie als wat er in de regio te vinden is..
Als je maar niet in zee gaat met action techniek!
Is hier ook geweest, niet echt een aanrader.
Alles werkt wel, maar volgens hem was afpersen voor r410 op 25 bar de norm.
Had geen meter in zijn bezit om de draairichting te bepalen voor krachtstroom.
Geen idee hoeveel koelgas er bij moest voor de Zubadan.
Geen drukmetingen gedaan na inbedrijf stelling, enz. enz.

Het loopt hier nu enkele weken, zover ik het kan beoordelen zonder problemen, maar ik baalde er achteraf wel enorm van.

51 x Amerisolar 13.500W, 3 x SMA 4000TL-21 Mitsubishi Zubadan 11,2 KW 3 fasen, 2x 300 liter rvs, 2x Mitsubishi airco 5 KW. Piazzetta P943M pelletkachel, Fibaro HC2 met 55 accessoires.


  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 03-07 15:57
patrickvanvalen schreef op donderdag 24 november 2016 @ 23:16:
[...]


Als je maar niet in zee gaat met action techniek!
Is hier ook geweest, niet echt een aanrader.
Alles werkt wel, maar volgens hem was afpersen voor r410 op 25 bar de norm.
Had geen meter in zijn bezit om de draairichting te bepalen voor krachtstroom.
Geen idee hoeveel koelgas er bij moest voor de Zubadan.
Geen drukmetingen gedaan na inbedrijf stelling, enz. enz.

Het loopt hier nu enkele weken, zover ik het kan beoordelen zonder problemen, maar ik baalde er achteraf wel enorm van.
Altijd even referenties checken. En vooraf zwart op wit hebben staan wat gedaan zou moeten worden. Ving al iets op over een logboek in deze threads?

  • patrickvanvalen
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 06-03-2024
Noord27 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 23:19:
[...]


Altijd even referenties checken. En vooraf zwart op wit hebben staan wat gedaan zou moeten worden. Ving al iets op over een logboek in deze threads?
Dat is het nou net, goede referenties genoeg, over de 200.
Maar ik had mij even wat te weinig verdiept wat er exakt moest gebeuren. Maar als je nog niet eens van enige basis kennis uit mag gaan? Ik neem aan dat ik niet iedere handeling die hij uit moet voeren ook moet weten.
Ik wil dan ook niet op ieder punt als beter wetertje overkomen. ( achteraf misschien toch wel beter).
De basis zaken waren wel bekend ( stekkoppelingen, koelgas type en zo).
Voor de rest was alles al geïnstalleerd ( pijp, kabel ed.)

51 x Amerisolar 13.500W, 3 x SMA 4000TL-21 Mitsubishi Zubadan 11,2 KW 3 fasen, 2x 300 liter rvs, 2x Mitsubishi airco 5 KW. Piazzetta P943M pelletkachel, Fibaro HC2 met 55 accessoires.


  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 03-07 15:57
patrickvanvalen schreef op donderdag 24 november 2016 @ 23:29:
[...]


Dat is het nou net, goede referenties genoeg, over de 200.
Maar ik had mij even wat te weinig verdiept wat er exakt moest gebeuren. Maar als je nog niet eens van enige basis kennis uit mag gaan? Ik neem aan dat ik niet iedere handeling die hij uit moet voeren ook moet weten.
Ik wil dan ook niet op ieder punt als beter wetertje overkomen. ( achteraf misschien toch wel beter).
De basis zaken waren wel bekend ( stekkoppelingen, koelgas type en zo).
Voor de rest was alles al geïnstalleerd ( pijp, kabel ed.)
Vreemde zaak dus. Dit ontmoedigd aspirant kopers gewoon..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
Anoniem: 266924 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 21:57:
[...]

Niet echt, ik laat het even bezinken. Doorstromer is volgens mij 7kW plus de WP heeft een 3kW element zeg je.
De 7kW kan 7l/min 30C verhogen, de WP zou dan in principe 3l/min 30C kunnen verhogen, dan moet je bij een begintemp van 20C in principe, volgens mijn boerenverstand 10-15l/min 20C , van 20 > 40C, relatief 'gemakkelijk' in temp kunnen verhogen. Of zie ik iets over het hoofd. Ik weet dat de doorstromer op 7l/min begrenst is, maar de WP toch niet naar ik hoop ?
WP warmt sww niet direct op (als een doorstromer, 10l/m op b.v. 40 graden kan een wp niet redden.) maar d.m.v. een buffervat en is daar wel een tijdje zoet mee. daarom is er hier een apart vat van 150 liter sww water wat direct beschikbaar is.

2x L/L MHI 35ZS-W, L/W Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & OEG 150L 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Gasloos 2016, Nissan Leaf 62kWh Tekna, Waterluxe Duo 7, Bluetti 200Max + 2x B230, SigenStor 17kW+32kWh+SigEnergy 11kW AC lader.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 06-07 12:33
Anoniem: 266924 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 01:14:
[...]

Ik sluit hem voorlopig heel simpel parallel aan de WP aan met zijn eigen thermostaat, lager ingesteld als de WP thermostaat, en draait dus in principe nooit, tenzij de WP de doeltemperatuur niet meer haalt, die 1,5 dag per jaar dat het echt extreem koud is.
heb je een tekening van je schema? je ketel staat dus op bijvoorbeeld 20 graden, en je WP op 20,5/21. pas als de WP het niet meer warm kan houden en de temperatuur dus daalt, gaat de ketel weer gassen? ontstaat er dan niet een flowprobleem? gaat de ketel de WP er uit drukken?
reneeke1970 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 08:03:
[...]

Zolang je zelf geen huis hebt die je al enige tijd met radiatoren warm houd moet je geen optimale theoretische cijfers in de rondte roepen!!!!
Als je logisch na denkt weet iedereen dat cop 4 niet te halen is met sww erbij van cop 2 ,en dan nog stilstand verliezen
wat voor cijfers heb jij dan reneeke? op zich verwacht ik niet dat ik hier met een COP van boven 4 uitkom in dit huis, maar ik stook nu dan ook nog met 40 graden.
Domba schreef op donderdag 24 november 2016 @ 11:34:
[...]


Als je weet wat voor materiaal spiraal is, zou je er aan kunnen rekenen wat de warmte overdracht is bij bijvoorbeeld 3 temperaturen, zo is RVS wat minder gunstig in warmteoverdracht
(ik gebruik bijv RVS 303/304 als warmte isolator voor hotend van mijn 3D printers tussen messing en aluminium koellichaam)
ik heb deze vraag gesteld aan de ZB isntallateur. op de site van de boiler kom ik er niet achter van wat voor materiaal het is gemaakt.
Het is een afweging versus COP, maar hoe kleiner de WP hoe liever je zoveel mogelijk met vol vermogen SWW van je WP wilt aanmaken en 1,25m2 is zonder eraan te rekenen een twijfel geval of je daarmee wel bijv. 5kW kwijt raakt, want in principe kan je 16-20kWh kwijt in die 350L als die als boiler blijft gebruiken voor SWW met 10C vers drinkwater aanvoer.
In de praktijk zal je niet altijd die 350ltr SWW-boiler volledig leeg trekken, met een 5kW WP ben je anders wel 3-4 uur bezig om deze weer op temperatuuren te krijgen in die tijd heb je geen verwarming of geen vermogen daarvoor over, tenzij je bovenspiraal in CV circuit houdt, maar dan heb je voor betrouwbaarheid wel een naverwarmer nodig voor SWW, voor het geval temperatuur te ver weg zakt tgv verbruik door verwarming
ik dacht zelf aan een 7,5kW WP. eerder heb ik al aan de ZB installateur gevraagd of ik de SWW ZB kon gebruiken als CV-buffer, maar vanwege de gebruikte materialen in de boiler schijnt dat niet te kunnen. ik ben dus gebonden om dit vat als SWW-vat te blijven gebruiken met CV-spiraal.

er wordt veel gedoucht en tegelijkertijd in bad gegaan (vrouw + kind) maar als de ZB op temperatuur is (+/- 50 c) kan je daar lang op douchen. we hebben een douche-WTW dus dit vat wordt altijd gevuld met water van 26 graden of hoger. onder de 29 graden heb ik het nog nooit gezien.

met het electrisch element krijg ik hem niet naar de 65 graden als de CV tegelijkertijd aanstaat. het is een 2kW element en die kan gerust de hele dag fikken zonder dat de doeltemperatuur gehaald wordt.

in ons huidige systeem zit er als naverwarmer een 50 liter e-boiler, daarna de ketel. van die e-boiler wil je natuurlijk af als er een WP komt. een 350 liter vat heb je minder snel op warmte dan zo een klein e-boilertje. maar die vreet wel stroom natuurlijk.
Is het bovenspiraal van geschikt materiaal bijv RVS dan zou je die als voorverwarmer voor nwe 100Ltr zonneboiler kunnen gebruiken en 350L als buffer, alleen heb je dan 100Ltr boiler met 2 flinke spiralen (1 voor zonnecollectors en 1 voor WP) nodig, zal zoeken worden.
(Het voordeel is dat je 100ltr SWW-boiler enkel van ergens 25-40C naar 40-50C hoeft te brengen)
dit zie ik niet echt voor me, je gaat er hier denk ik van uit dat ik de 350 liter als CV-buffer kan gaan inzetten? daarin een SWW spiraal die als water IN in de 100 liter komt?
Als WP niet volledig zijn warmte kwijt kan dan gaat een inverter in deellast draaien en hoe kleine dT wordt hoe lager de deellast als ook afgegeven vermogen reduceert tot 40-50% en hoe lager het duurt om SWW-boiler op temperatuur te krijgen.

Voor de rest van je verwarmingsysteem zou je eigenlijk een goedkope FS400a flow meter er tussen moeten zetten met een arduino moeten plaatsen en wel nu al met gas-CV (aan 1" koppeling ben je waarschijnlijk meer kwijt), ook al sluit je WP niet direct aan en gebruik je 350ltr-boiler als buffer, alleen al op basis van eedere postings het is een twijfel geval of je voldoende flow haalt voor LTV met lage dT over de 4 VV-groepen en 2 radiators, anders moet je een hogere temperatuur richting 40-45C gaan aanhouden voor de 350ltr-boiler die je als buffer hergebruikt waardoor de COP voor WP weer terugloopt.

Op papier is het soms eenvoudig, maar in praktijk kan het soms wat lastiger zijn en zit knelpunt net op iets andere plek dan verwacht
Zo maak ik gebruik van warmte injectie uit een HT-buffer (eenvoudig schema), mijn variabel mix ventiel is zelf helemaal niet zo kritisch als verwacht te regelen, retour is op 0,1C regelbaar, alleen boven 3C buitentemperatuur, is het best lastig om niet door te schieten, want bandbreedte is maar heel krap omdat pana mono 6KW boven nul zowiezo nog maar in deellast draait bij continue gebruik met dT=2-3 en je maar 1 of 2 deellaststappen kunt verlagen en als compressor eenmaal uitgaat heeft die ook een hysteresis, die je net wegregelt met de warmte injectie.
Als WP compressor uitgaat dT<2.1C gaat de flow naar 60% en aanvoertemperatuur zakt direct met 2-2,5C dat tot gevolg heeft fluctuatie van ruimte temperatuur voor vertrekken met enkel radiators van wel ruim 1C.
je bedoelt zo een sensor? ik zou die ooit in het systeem kunnen opnemen om de flow te controleren. het enige wat ik nu heb om dat aan te tonen is de CV-pomp. er zal vast een tabel zijn welke stand welke hoeveelheid flow zou moeten geven in de Calenta 40C. op dit moment regelt de ketel op een delta T van ongeveer 15, maar op de vloerverwarming zie ik een delta T van nooit meer dan 2.

overigens moet ik nog steeds een nieuwe verdeler hebben om de 4e groep aan te sluiten. ik hoop dat ik er eentje vindt die direct de flow kan weergeven op de vloerverwarming.

bedankt voor je uitvoerige reactie.
ik wil ook weer een Robot, puur omdat dat het beste uitkomt met mijn huidige leidingen. echter, ik twijfel tussen een pomploze verdeler zoals eentje die jij hebt gekocht, een optimum flow, of een LTV met pomp.
AUijtdehaag schreef op donderdag 24 november 2016 @ 22:36:
[...]


Fabstar81 heeft dus gewoon een ander vat nodig. (met hygiëne spiraal en zonneboiler spiraal?)
Problem solved. 8)
fabstar81 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2"
BenEco heeft een setup die ik wel zou kunnen gebruiken als referentie/inspiratie. hij heeft n.l. ook een SWW-vat als "buffer" voor de WP. echter, het enige voordeel wat hij heeft, is dat zijn vat een derde spiraal heeft. en die heb ik niet. ik moet dus iets vinden dat ik mijn 350 liter kan gebruiken voor de warmtepomp, een (net als BenEco) een kleinere ZB toevoegen en op de e.o.a. manier ervoor zorgen dat de warmte uit die kleinere ZB ook meedoet om de 350 liter te verwarmen. want daar zit dan de CV-retour op ook. zou zonde zijn om die warmte niet te gebruiken van de zon.

[ Voor 9% gewijzigd door fabstar81 op 25-11-2016 00:39 ]

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
fabstar81 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 00:21:
ik heb deze vraag gesteld aan de ZB isntallateur. op de site van de boiler kom ik er niet achter van wat voor materiaal het is gemaakt.
Als geëmailleerd staal is dan is binnenkant bovenste spiraal van blank ijzer waarschijnlijk en dat is niet geschikt voor drinkwater en dan kan je de 350l enkel als boiler gebruiken en niet hergebruiken als buffer met bovenste spiraal als voorverwarmer of wel hygienespiraal
ik dacht zelf aan een 7,5kW WP. eerder heb ik al aan de ZB installateur gevraagd of ik de SWW ZB kon gebruiken als CV-buffer, maar vanwege de gebruikte materialen in de boiler schijnt dat niet te kunnen. ik ben dus gebonden om dit vat als SWW-vat te blijven gebruiken met CV-spiraal.
7,5kW ga je niet kwijt raken met een 1,25m2 spiraal, dan gaat WP terug moduleren, vraag maar eens aan @koevlaas2, ik dacht dat die 1,3m2 had.
je bedoelt zo een sensor? ik zou die ooit in het systeem kunnen opnemen om de flow te controleren. het enige wat ik nu heb om dat aan te tonen is de CV-pomp. er zal vast een tabel zijn welke stand welke hoeveelheid flow zou moeten geven in de Calenta 40C. op dit moment regelt de ketel op een delta T van ongeveer 15, maar op de vloerverwarming zie ik een delta T van nooit meer dan 2.
Ja die bedoel ik, je wilt eigenlijke de huidige flow weten al is die met een delta T van 15C, want om zelfde hoeveelheid warmte te transporten ga je al vlot 3-4x zoveel flow nodig hebben en liefst zonder gierende leidingen, als je niet over twee of meer extra afname punten kunt verdelen is het naar mijn idee wel heel krap dat water de tijd krijgt om de warmte nog af te geven.
overigens moet ik nog steeds een nieuwe verdeler hebben om de 4e groep aan te sluiten. ik hoop dat ik er eentje vindt die direct de flow kan weergeven op de vloerverwarming.
Ik zou er even mee wachten, Oosterburen hebben daar flink wat keuze zoals bijv zoiets, want je zult een losse transport pomp moeten plaatsen parallel aan gas-CV.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 04-07 21:37
dunklefaser schreef op donderdag 24 november 2016 @ 17:41:
[...]

Kijk maar hier en volg de link voor een relevant? (overheids)document uit 2014 betreffende exemplarische rendementen van HR-ketels voor cv en sww.

Kort gezegd
cv rendement: max. ca. 94 - 96% voor HR-ketels (LTV)
sww rendement: variabel 50 - 82% op jaarbasis!! voor HR-ketels (afhankelijk van jaarverbruik)
(Referentie is de calorische bovenwaarde van 9,769 kWh/m³ voor Groninger gas)
YMMV
CV ketel heeft nog een veel lager rendament. Er wordt alleen naar de omzetting van gas naar warmte gegeken. Hij gebruikt echter ook nog elektrische energie voor pomp en ventilator. Voor mijn 30 kW Nefit is dit nog 130 W. Zeker bij continue stoken bij vloer verwarming tikt dit lekker aan. Om deze reden gebruik ik ook nachtverlaging. De vloer koelt langzaam af en moet ook weer opgewarmd worden, maar de hulpenergie valt weg. Bij een warmtepomp is het energieverbruik all-in.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 266924

BenEco schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 00:02:
[...]


WP warmt sww niet direct op (als een doorstromer, 10l/m op b.v. 40 graden kan een wp niet redden.) maar d.m.v. een buffervat en is daar wel een tijdje zoet mee. daarom is er hier een apart vat van 150 liter sww water wat direct beschikbaar is.
Ik veronderstelde dat de WP wel in staat zou zijn om 3l/min van 10 > 40C te tillen, samen met de 7l/min van de dorstromer zou ik dan 10l/min op 40C hebben wat voldoende is in mijn ogen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
Pietje555 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 08:27:
[...]

CV ketel heeft nog een veel lager rendament. Er wordt alleen naar de omzetting van gas naar warmte gegeken. Hij gebruikt echter ook nog elektrische energie voor pomp en ventilator. Voor mijn 30 kW Nefit is dit nog 130 W. Zeker bij continue stoken bij vloer verwarming tikt dit lekker aan. Om deze reden gebruik ik ook nachtverlaging. De vloer koelt langzaam af en moet ook weer opgewarmd worden, maar de hulpenergie valt weg. Bij een warmtepomp is het energieverbruik all-in.
Begin van de maand was er nog een felle discussie, waarbij Remeha stelde dat all-electric NoM woning geen CO2 uitstoot uitspaarde en gas-NoM met duurzaam (bio)gas wel.
Daar kwam ook weereens naar voren dat er geen gelijke meetmethode is voor de rendementen voor beide om met elkaar te vergelijken of om in elkaar om te rekenen voor een zelfde hoeveelheid energie.

Voor een vergelijk, ontbreken echte rendements gegevens voor een zelfde hoeveelheden energie 17GJ op jaar basis en zelfde temperatuurniveau LTV voor een heel jaar gebruik (SPF).
Hoe minder energie benodigd, hoe zwaarder de hulpenergie doorweegt in een lager rendement en veelal heb je ook nog een HTV naar LTV stap, als dat meeste installateurs, een gas-CV niet in deze optimale laboratoriumconditie achterlaat na een onderhoud.

Daarnaast heb je nog het structurele verschil in gemeten M3met een gasbalg (analoge gasmeter) en ultrasoon(slimme meter) die ook kan oplopen tot 6,5% afhankelijk waar de gasmeter geplaatst is, anders neem de correctiefactor die op de jaarrekening staat sinds 1-1-2015 voor een analoge meter

Het blijft dus gissen ergens van 8-9,2kWh per m3 aardgas

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 266924

fabstar81 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 00:21:
[...]

heb je een tekening van je schema? je ketel staat dus op bijvoorbeeld 20 graden, en je WP op 20,5/21. pas als de WP het niet meer warm kan houden en de temperatuur dus daalt, gaat de ketel weer gassen? ontstaat er dan niet een flowprobleem? gaat de ketel de WP er uit drukken?
Helaas geen tekening, en kan ook niet tekenen. Wat er wel of niet gebeurd als ze beiden actief zijn, mogelijk flow-probleem, daar kan ik me eigenlijk weinig bij voorstellen, maar dat is uiteraard mijn gebrek. Wat zou er onder welke omstandigheden kunnen gebeuren ? Je zou de CV en WP als 2 radiatoren kunnen beschouwen met elk hun pomp, hooguit dat de stromingssnelheid v.d. ene pomp niet gelijk is aan de ander, de een dus meer/minder energie aan het water kan afgeven. Is dat erg ? Ik weet het niet. Grote risico's om het domweg te proberen zie ik niet, maar als jullie daar andere ideeen over hebben hoor ik het graag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:13
Anoniem: 266924 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 10:48:
[...]

Helaas geen tekening, en kan ook niet tekenen. Wat er wel of niet gebeurd als ze beiden actief zijn, mogelijk flow-probleem, daar kan ik me eigenlijk weinig bij voorstellen, maar dat is uiteraard mijn gebrek. Wat zou er onder welke omstandigheden kunnen gebeuren ? Je zou de CV en WP als 2 radiatoren kunnen beschouwen met elk hun pomp, hooguit dat de stromingssnelheid v.d. ene pomp niet gelijk is aan de ander, de een dus meer/minder energie aan het water kan afgeven. Is dat erg ? Ik weet het niet. Grote risico's om het domweg te proberen zie ik niet, maar als jullie daar andere ideeen over hebben hoor ik het graag.
Buffer vat tussen retour CV zetten, CV haalt warmte uit vat en wp houd vat warm, en dat kan met tweeën tegelijk, of met drieën als je ook nog hout of bio op vat aansluit, geen enkel probleem

Zonder buffer de twee parallel tegelijk draaien gaat niet lukken, gierende leidingen en als eentje druk niet kwijt kan zal er ergens een error verschijnen....

[ Voor 7% gewijzigd door reneeke1970 op 25-11-2016 11:16 ]

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • neographikal
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
fabstar81 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 00:21:
[...]


heb je een tekening van je schema? je ketel staat dus op bijvoorbeeld 20 graden, en je WP op 20,5/21. pas als de WP het niet meer warm kan houden en de temperatuur dus daalt, gaat de ketel weer gassen? ontstaat er dan niet een flowprobleem? gaat de ketel de WP er uit drukken?
Dit kan echt veel mooier, de Amerikaanse Nest heeft zowel ondersteuning voor dual fuel (of gas of electra) als een warmtepomp met backup heating (CV ketel in dit geval die tegelijkertijd draait) en kan op basis van comfort/eco instellingen zelf de keuze maken wanneer de warmtebronnen worden gebruikt. Stuk netter dan het gebruik van twee thermostaten.

Ik wil eenzelfde opstelling bij pa gaan bouwen, maar vraag me inderdaad nog af in hoeverre twee pompen achter elkaar een probleem op gaan leveren :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 266924

reneeke1970 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 11:12:
[...]

Buffer vat tussen retour CV zetten, CV haalt warmte uit vat en wp houd vat warm, en dat kan met tweeën tegelijk, of met drieën als je ook nog hout of bio op vat aansluit, geen enkel probleem

Zonder buffer de twee parallel tegelijk draaien gaat niet lukken, gierende leidingen en als eentje druk niet kwijt kan zal er ergens een error verschijnen....
Hadden we nog maar gewone niet 'smart' apparaten, dan zou dat naar mijn gevoel niet optreden, pomp-capaciteit van de verschillende bronnen 'hand-matig' beetje opvoeren/verlagen en mogelijk problem-solved.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:13
Anoniem: 266924 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 11:32:
[...]

Hadden we nog maar gewone niet 'smart' apparaten, dan zou dat naar mijn gevoel niet optreden, pomp-capaciteit van de verschillende bronnen 'hand-matig' beetje opvoeren/verlagen en mogelijk problem-solved.
Klopt helemaal, maar ze denken helaas zelf..... CV kun je nog vaste stand programmeren maar wp niet, en wat denk je van defrost??
Nee als je serieus CV backup doet en niet per dag wilt bekijken hoe alles in te stellen heb je gewoon buffer vat nodig.
Ik loop naar isense en zeg tegen CV dat ie water moet gaan maken van 45 of whatever en klaar is Kees, geen omkijken naar...... Kan ik zelfs de vrouw telefonisch uitleggen vanuit ziekenhuis, houden jullie Tweakers daar ook rekening mee?

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
Noord27 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 23:19:
[...]
Altijd even referenties checken. En vooraf zwart op wit hebben staan wat gedaan zou moeten worden. Ving al iets op over een logboek in deze threads?
>= 3 KG R410A zijn een logboek en jaarlijkse keuring verplicht, daaronder niet.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 03-07 15:57
koevlaas2 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 12:14:
[...]


>= 3 KG R410A zijn een logboek en jaarlijkse keuring verplicht, daaronder niet.
Ah, vandaar. Dan zit een 9kW model al snel aan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:37

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Pietje555 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 08:27:
[...]

CV ketel heeft nog een veel lager rendament. Er wordt alleen naar de omzetting van gas naar warmte gegeken. Hij gebruikt echter ook nog elektrische energie voor pomp en ventilator. Voor mijn 30 kW Nefit is dit nog 130 W. Zeker bij continue stoken bij vloer verwarming tikt dit lekker aan. Om deze reden gebruik ik ook nachtverlaging. De vloer koelt langzaam af en moet ook weer opgewarmd worden, maar de hulpenergie valt weg. Bij een warmtepomp is het energieverbruik all-in.
Veel lager rendement is relatief:
Mijn oude (getweakte) cv-ketel verbruikt atm 133 kWh/a _/-\o_ = 1,8% hulpenergie
(Ik pas natuurlijk ook nachtverlaging toe, nachts gaat de ketel helemaal uit: 0W :+ )
(standby 9 W; pomp 35 W (stand I) + brander(ventilator) 12 W)
cv - bedrijf 56 -58W ; sww max. 82 W
Jaarstatistiek AWB 28WT ketel
De hulpenergie is niet verloren en gaat deels het circuit in.
Als je een moderne ketel hebt: standby ca. 3W; A-label pomp ca. 10 W
YMMV
P.S.: Vloerverwarming, (nog) conventionele pomp - geschat ca. 80 kWh/a (temperatuurgestuurd)

[ Voor 0% gewijzigd door dunklefaser op 25-11-2016 14:05 . Reden: actueel jaar-op-jaar ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 20:51
Even aan het speuren geweest en het is een flowmeter, je kan hem via je ecodan ook uitlezen, ik zie bij mij 23 l per minuut = 1380 l/h.
Appie Heijn schreef op donderdag 24 november 2016 @ 13:42:
[...]


[...]

Ok, jammer had graag de boel even willen uitlezen, ik doe dit thuis op de warmtemeter. Bij de zubadan installatie was helaas geen tijd meer om dergelijke zaken aan te brengen, wellicht gaan we dat later nog doen. Warmtepomp is koelzijdig aangesloten door een erkend bedrijf.
Helaas wou Alklima niet langs komen om bijvoorbeeld de flow over de buffer even correct in te stellen. Dit omdat we het (buffervat) niet volgens het Mitsubishi boekje aangesloten hebben. Zeldzaam dat het principe "wie betaald bepaald" hier dus niet op gaat.

Verwarming doet het prima, op fabrieksinstellingen, echter zou het mooi zijn om bijvoorbeel de flow in te stellen via de pompstand, ik vrees dat dit door het ontbreken van een losse warmtemeter lastig gaat worden. Hij draait nu keurig op 25gr aanvoer om de vloer niet te enthousiast warm te maken. Wellicht vandaag nog 2 graden verhoging.

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v151 combination CT003 v114 app v1.6.33


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 20:51
Boven de 10.000 kun je speciaal tarief aanvragen en wordt dan goedkoper, ik heb 2 buurmannen die in deze situatie zitten en hebben al zitten rekenen voor zonnepanelen maar tarief > 10.000 is te laag.
Pietje555 schreef op donderdag 24 november 2016 @ 16:26:
Wat gebeurt er als je boven de 10.000kWh komt als verbruik. Heb nu 4000 m3 gas en 7.600 kWu per jaar. Warmtepomp zou wel een problemen kunnen geven met mij energieleverancier.

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v151 combination CT003 v114 app v1.6.33


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Boerm
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 13:55
corsat schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 14:51:
Even aan het speuren geweest en het is een flowmeter, je kan hem via je ecodan ook uitlezen, ik zie bij mij 23 l per minuut = 1380 l/h.


[...]
vraagje: hoe lees je dat dan uit

zonneboiler met 24 heatpipes, 10310 wp, Pellet cvkachel, gasloos sinds mei 2016, 3xMPII 3000, 32 kwh batterij


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
Domba schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 01:18:
[...]
7,5kW ga je niet kwijt raken met een 1,25m2 spiraal, dan gaat WP terug moduleren, vraag maar eens aan @koevlaas2, ik dacht dat die 1,3m2 had.
Ik heb het afgelopen zomer getest, toen moduleerde de WP een beetje terug, maar niet heel veel. Mogelijk met koudere invoer in de boiler is de afgifte misschien nog iets groter.

Inderdaad, 1,3m2 spiraal onderin de boiler.

[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 25-11-2016 15:42 ]

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
Noord27 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 12:37:
[...]

Ah, vandaar. Dan zit een 9kW model al snel aan?
Nou, mijn eerste WP had maar 2,4 KG en deze was 9 KW. Maar een Ecodan 7,5 KW heeft al 3,2 KG R410A.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • develdonk
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 17-02-2024
Boerm schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 15:04:
[...]

vraagje: hoe lees je dat dan uit
zou ik ook wel willen weten; dadelijk weer verder met warmtepomp 4 want 3 werken er feilloos (trouwens ook op robot verdelers) maar ééntje wil er maar niet werken.

Alle drie waren ze trouwens kieskeurig voor wat betreft flow, het vullen, de pompstand en het open zetten van je circuit en ook ontluchten komt wel erg nauw met die warmtepompen is me nu pas opgevallen (bij mij thuis was het aansluiten en draaien). Nu per warmtepomp denk ik eerst keer of 4-5 storing L9 gehad voordat hij het deed. erg frustrerend... owh ja: een on/off thermosstaat van honeywell werkt niet. je moet er echt 1 hebben met een relais en niet met een transistor.

DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
Boerm schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 15:04:
[...]

vraagje: hoe lees je dat dan uit
Vond op een forum dit:

- Menu Service
- PW: 0000
- informatie werking
- Stel nummer 540 in en druk op V toets.

[ Voor 15% gewijzigd door koevlaas2 op 25-11-2016 18:37 ]

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
Domba schreef op donderdag 24 november 2016 @ 22:40:
Zelf gebruik 30 seconde als update voor de flow en warmteberekening,
temperatuur voor bijv display is elke loop en dat is ca 2 sec voor display.

Mijn Pana mono kent 3 flows buiten nul,
-standby circulatie 600-700ltr/uur
-warmtelevering 1000-1100l/uur
-deforst 1400-1500l/uur

De snelste verandering bij mij in ca 10 sec voltooid als die van status verandert, andere deellast of uitschakelt en naar andere dT gegaan is.
Defrost kost al vlot 2 minuten

Edit ik gebruik een interrupt teller zodat ik geen puls mis, voor zowel flow als S0-puls
hallo Domba, ik heb een eerste opzetje gemaakt voor ondersteuning van de flowmeter en de COP berekening in de DaL software. Eventuele aanpassingen hoor ik wel.


Hier kan je alle invoer doen,
klik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HxV4L1CTbfWel3lZC4oTEmTl/medium.jpg

en te gebruiken in alle onderdelen zoals de webpagina's, telefoon etc....
klik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/yHEhYLlanzaqX8tTioZVwf6C/medium.jpg

klik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/SVsNXbssnhwmarA64opmK0lk/medium.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alberthakvoort
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 14:01
reneeke1970 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 11:39:
[...]
Ik loop naar isense en zeg tegen CV dat ie water moet gaan maken van 45 of whatever en klaar is Kees, geen omkijken naar...... Kan ik zelfs de vrouw telefonisch uitleggen vanuit ziekenhuis, houden jullie Tweakers daar ook rekening mee?
Mijn vrouw stuurt mij een ap'je, ik log dan remote in, en na een kwartiertje prutsen start meestal de WP.... >:)


De basis draait gewoon, alleen als tweaker zijnde wil je iets meer uit de kan halen... Maar zonder WAF heeft elke tweaker een probleem... vooral met een koude douche O-)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
alberthakvoort schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 18:35:
[...]


Mijn vrouw stuurt mij een ap'je, ik log dan remote in, en na een kwartiertje prutsen start meestal de WP.... >:)


De basis draait gewoon, alleen als tweaker zijnde wil je iets meer uit de kan halen... Maar zonder WAF heeft elke tweaker een probleem... vooral met een koude douche O-)
Als ik dood ga is er toch een probleem hier, zeker als iets niet gaat vanzelf. Ik zal eens een handleiding opstellen en een CHO uitkiezen (Chief Heatpump Officer).

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • amarkest
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 17:20
reneeke1970 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 11:39:
[...]

Klopt helemaal, maar ze denken helaas zelf..... CV kun je nog vaste stand programmeren maar wp niet, en wat denk je van defrost??
Nee als je serieus CV backup doet en niet per dag wilt bekijken hoe alles in te stellen heb je gewoon buffer vat nodig.
Ik loop naar isense en zeg tegen CV dat ie water moet gaan maken van 45 of whatever en klaar is Kees, geen omkijken naar...... Kan ik zelfs de vrouw telefonisch uitleggen vanuit ziekenhuis, houden jullie Tweakers daar ook rekening mee?
Ik heb geen buffervat, wel een ELGA die ik ook door een Isense aan laat sturen, dat gaat hier goed. Vrouw bedient de Isense ook nog steeds, is dus niets veranderd.
De met de ELGA meegeleverde Honeywell kamerthermostaat ligt werkeloos op zolder. Display is nl vrijwel niet af te lezen en ik vind 'm ook niet echt gebruikersvriendelijk.
Ik tweak eigenlijk niets, behalve het spelen met de dipswitches en pompsnelheid, waar ik niet meer aan kom, want ik denk dat ze nu goed staan. Helaas wordt het boiler programma van de Isense (nog) niet door de ELGA aan de Remeha Calente doorgegeven, zit nog steeds op een ELGA-update te wachten.

dus bij mij houdt de Isense de boel keurig op temperatuur, zonder bijschakeling van de HR-ketel. Ook nu, 2gr buiten, 20-20,5 gr binnen in de huiskamer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 266924

Buffervat, zoals ik het denk te begrijpen, is te beschouwen als een grote radiator met mogelijk meerdere toe en retour mogelijkheden, met name bedoeld om 'overtollige'/niet direct benodigde energie in op te slaan. Bijvoorbeeld zonnecollector levert heet/warm water waar op dat moment geen behoefte aan is. Op het moment van behoefte wordt er getapt uit de voorraad in de buffer. Zie ik het zo correct ?
De ELGA werkt toch ook zonder specifiek buffervat en in combinatie met een CV-ketel ? Of is de veronderstelling dat de ELGA uit staat en dat de CV-ketel het in zijn eentje doet ?

[ Voor 18% gewijzigd door Anoniem: 266924 op 25-11-2016 19:11 . Reden: ELGA toegevoegd ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
koevlaas2 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 18:18:
[...]


Vond op een forum dit:

- Menu Service
- PW: 0000
- informatie werking
- Stel nummer 540 in en druk op V toets.
Ik zit met pompstand 2 op 16 liter per minuut, 960 L per uur. Lijkt mij prima in orde.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • develdonk
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 17-02-2024
idem hier

DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 20:51
Ik zit op stand 3 tussen 19 en 23l/m, zal hem terugzetten op 2 want lijkt mij iets teveel.
koevlaas2 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 19:29:
[...]


Ik zit met pompstand 2 op 16 liter per minuut, 960 L per uur. Lijkt mij prima in orde.

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v151 combination CT003 v114 app v1.6.33


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
corsat schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 19:31:
Ik zit op stand 3 tussen 19 en 23l/m, zal hem terugzetten op 2 want lijkt mij iets teveel.

[...]
Als het voor jou goed werkt, dan is het goed toch.
Ik zal eens pompstand 1 proberen, misschien is de flow dan niet heel veel lager.
Aan de andere kant werkt de boel nu goed, ik draai sinds gisterenavond 2c lager op 31c.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 20:51
Deze middag de rubberen tegels vervangen voor armaflex met een dikte van zo'n 3 cm als de tegels en inverter erop staan. Doel is om het minimum geluid wat ik binnen hoor verder te reduceren. Er zit redelijk wat speling op de leidingen dus het is gelukt. Wat ik mij wel afvraag vergaat die armaflex niet na verloop van tijd ? Het is toch zachter en ander materiaal dan de rubberen tegels.

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v151 combination CT003 v114 app v1.6.33


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 20:51
Bij welke buitentemperatuur heb je 31 graden c water ?
Ik zit nu op temp van 4 graden en cv aanvoer op 32 graden, vanochtend bij 2 graden op 33 graden.
Elke dag houd ik de standen bij en kleine veranderingen monitor ik en kijk ik naar het effect op dcop en cop.
koevlaas2 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 19:33:
[...]


Als het voor jou goed werkt, dan is het goed toch.
Ik zal eens pompstand 1 proberen, misschien is de flow dan niet heel veel lager.
Aan de andere kant werkt de boel nu goed, ik draai sinds gisterenavond 2c lager op 31c.

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v151 combination CT003 v114 app v1.6.33


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
corsat schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 19:39:
Bij welke buitentemperatuur heb je 31 graden c water ?
Ik zit nu op temp van 4 graden en cv aanvoer op 32 graden, vanochtend bij 2 graden op 33 graden.
Elke dag houd ik de standen bij en kleine veranderingen monitor ik en kijk ik naar het effect op dcop en cop.

[...]
Vanmorgen een graad of 4 buiten, gekke was dat de temp binnen best snel omhoog ging.

Ik zit erover te denken een omgekeerde curve in te stellen, 33c bij +10 en 30 bij 0c, met langere draaiuren bij lagere temp red ik het ook.

[ Voor 13% gewijzigd door koevlaas2 op 25-11-2016 19:43 ]

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 20:51
Ik heb inmiddels een lijst van alle codes Waarmee je gegevens kunt opvragen uit je ecodan. Komt uit een engelse service manual. _/-\o_
koevlaas2 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 18:18:
[...]


Vond op een forum dit:

- Menu Service
- PW: 0000
- informatie werking
- Stel nummer 540 in en druk op V toets.

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v151 combination CT003 v114 app v1.6.33


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 05-07 23:04

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 19:42:
[...]


Vanmorgen een graad of 4 buiten, gekke was dat de temp binnen best snel omhoog ging.

Ik zit erover te denken een omgekeerde curve in te stellen, 33c bij +10 en 30 bij 0c, met langere draaiuren bij lagere temp red ik het ook.
Vanmorgen naar het werk gaf de auto 1,5 graad aan :) , ik ging de deur uit en hij was aan het defrosten, gelukkig hoef ik er niet meer naar om te kijken, kamer blijft constant, defrosten gaat ook goed nu en het verbruik loopt met de buitentemperatuur gelijk.
Vannacht ook vorst en dinsdag -4 , ik ben benieuwd.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
corsat schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 19:44:
Ik heb inmiddels een lijst van alle codes Waarmee je gegevens kunt opvragen uit je ecodan. Komt uit een engelse service manual. _/-\o_

[...]
Toevallig gevonden bij kaelte-treffpunkt.de ?

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:13
Anoniem: 266924 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 19:08:
Buffervat, zoals ik het denk te begrijpen, is te beschouwen als een grote radiator met mogelijk meerdere toe en retour mogelijkheden, met name bedoeld om 'overtollige'/niet direct benodigde energie in op te slaan. Bijvoorbeeld zonnecollector levert heet/warm water waar op dat moment geen behoefte aan is. Op het moment van behoefte wordt er getapt uit de voorraad in de buffer. Zie ik het zo correct ?
De ELGA werkt toch ook zonder specifiek buffervat en in combinatie met een CV-ketel ? Of is de veronderstelling dat de ELGA uit staat en dat de CV-ketel het in zijn eentje doet ?
Hoe Elga exact werkt weet ik niet, alleen dat ze software matig perfect samen werken.
Ja kijk op buffer is goed, verschil in aan en afvoer van energie word zo opgevangen, mede verschil in flow. Je kunt stap verder gaan en thermostaat in buffer zetten en die je warmtebron aan laten sturen, zo creëer je een voorraad energie. Je kamer thermostaat stuurt CV (alleen pomp) aan en die haalt warmte er weer uit. Zo heb je eigenlijk twee aparte systemen die toch samen werken. Buffer zit in retour en CV programmeer je op water max 25 graden en hij gaat enkel circuleren. Is je wp te klein, of buiten gewoon te koud haha, zet je CV op 50 graden en warm is je huis weer. En intussen draait wp gewoon mee want die heeft eigen aan en afvoer leidingen naar vat toe. Zo doe ik het. Vat kan ik ook nog warm maken met biomassa maar die test fase moet nog starten.....

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 15:52
corsat schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 19:44:
Ik heb inmiddels een lijst van alle codes Waarmee je gegevens kunt opvragen uit je ecodan. Komt uit een engelse service manual. _/-\o_

[...]
Heb je daar een linkje van?? Ik ben daar enorm in geïnteresseerd!

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
mightym schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 20:11:
[...]

Heb je daar een linkje van?? Ik ben daar enorm in geïnteresseerd!
http://library.mitsubishi...codan_FTC5_Databook#page-

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-06 22:16
Ik heb mijn pomp op stand 1 gezet, flow is van 16 naar 14 L p/m gegaan, al met al niet heel veel verschil, de WP moduleerde ook mooi een stapje lager en in deze setting laat ik 'm vannacht doordraaien.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Boerm
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 13:55
[quote]corsat schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 19:44:
Ik heb inmiddels een lijst van alle codes Waarmee je gegevens kunt opvragen uit je ecodan. Komt uit een engelse service manual. _/-\o_

[...]


waar kan ik die lijst vinden
al gevonden

zonneboiler met 24 heatpipes, 10310 wp, Pellet cvkachel, gasloos sinds mei 2016, 3xMPII 3000, 32 kwh batterij


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
koevlaas2 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 15:37:
[...]
Ik heb het afgelopen zomer getest, toen moduleerde de WP een beetje terug, maar niet heel veel. Mogelijk met koudere invoer in de boiler is de afgifte misschien nog iets groter.

Inderdaad, 1,3m2 spiraal onderin de boiler.
Fabstar81 heeft een douche WTW, koudere invoer heeft die niet eerder ca 26-27C en bovenste spiraal gebruikt voor de verwarming, dat de WP wat terug moduleert is nog niet zo erg een 7,5kW ecodan heeft wat meer instel mogelijkheden dan een pana monoblock en hier is alles extra welkom,
fabstar81 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 00:21:
[...]
dit zie ik niet echt voor me, je gaat er hier denk ik van uit dat ik de 350 liter als CV-buffer kan gaan inzetten? daarin een SWW spiraal die als water IN in de 100 liter komt?
Een andere mogelijkheid is nog
Verschuif zonnecollectors van onderste spiraal naar bovenste spiraal op 350l boiler en op onderste dan de WP.
De verwarming van bovenste spiraal zet je over op dat nwe 100ltr vat welke je als buffer gebruikt met een transportpomp naar de afnemers (4xvloerverwarming en 2 radiators toch),
In de zomer gebruik je dan de geplande rondpomp voor SWW ringleiding om de gehele boiler op zonnecollectors warm te krijgen
Willie Wortel schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 18:30:
[...]
hallo Domba, ik heb een eerste opzetje gemaakt voor ondersteuning van de flowmeter en de COP berekening in de DaL software. Eventuele aanpassingen hoor ik wel.
Ziet er goed uit
In welke versie is dit, mogelijk?

[ Voor 11% gewijzigd door Domba op 25-11-2016 23:14 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvanvalen
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 06-03-2024
corsat schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 19:35:
Deze middag de rubberen tegels vervangen voor armaflex met een dikte van zo'n 3 cm als de tegels en inverter erop staan. Doel is om het minimum geluid wat ik binnen hoor verder te reduceren. Er zit redelijk wat speling op de leidingen dus het is gelukt. Wat ik mij wel afvraag vergaat die armaflex niet na verloop van tijd ? Het is toch zachter en ander materiaal dan de rubberen tegels.
Gewoon de randen van de Armaflex met een dun laagje (zwarte) siliconenkit insmeren.
En eventueel het overige wat met regen/zon in aanraking komt.
Want het klopt dat Armaflex door uv vergaat.

51 x Amerisolar 13.500W, 3 x SMA 4000TL-21 Mitsubishi Zubadan 11,2 KW 3 fasen, 2x 300 liter rvs, 2x Mitsubishi airco 5 KW. Piazzetta P943M pelletkachel, Fibaro HC2 met 55 accessoires.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Appie Heijn
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 08:41
koevlaas2 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 18:18:
[...]


Vond op een forum dit:

- Menu Service
- PW: 0000
- informatie werking
- Stel nummer 540 in en druk op V toets.
Net de zubadan even gecheckt.
Ik krijg waarde 23 terug, pomp staat (standaard?) op 5
1380L/Uur
Moet de optimale flow er nog even bijzoeken.

44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • neographikal
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Dinsdag -5 afgegeven, ben benieuwd :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 15:52
Appie Heijn schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 00:41:
[...]

Net de zubadan even gecheckt.
Ik krijg waarde 23 terug, pomp staat (standaard?) op 5
1380L/Uur
Moet de optimale flow er nog even bijzoeken.
Hier gaf hij 16 l/min aan. 960L/uur, als ik het mij goed herinner op standje 3 of 4.
Mijn COP berekening in Domoticz was 10% te pessimistisch, dus die heb ik nu aangepast. :)

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • develdonk
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 17-02-2024
Boerm schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 22:15:
[quote]corsat schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 19:44:
Ik heb inmiddels een lijst van alle codes Waarmee je gegevens kunt opvragen uit je ecodan. Komt uit een engelse service manual. _/-\o_

[...]


waar kan ik die lijst vinden
al gevonden
Kun je hem ff hier posten dan? ik zie 3 mensen die het gevonden hebben en niemand die de link post 8)7

hier staat het: http://library.mitsubishi...TC5_Databook#page-208-209

[ Voor 9% gewijzigd door develdonk op 26-11-2016 08:21 ]

DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoofie
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 20-06 22:30
Even voor de Multical 302 eigenaren hier, wat is de maat van de schroefdraad van de voelers?
Bij mij is van een van die 2 plastic houdertjes een stukje afgebroken, maarik wil ze wel graag hetzelfde aansluiten.
Dus of allebeide in het water of allebei in een dompelbuis, maar dat gaat nu niet meer lukken...
Buiten het feit dat ik nu van één voeler geen houdertje meer heb, heb ik ook geen dopje voor de voeler die in de multical zelf zit.
Dopjes heb ik zat, maar wat is de maat van de schroefdraad?
In ieder geval geen maat die we hier standaard gebruiken, ik kan er in ieder geval niets bij vinden...

@Liander:Ja, ik snap dat jullie een probleem hebben, en nee, dat geeft jullie niet het recht ons op een ongeoorloofde manier geld af proberen te troggelen... Dank voor het crediteren van de onterechte factuur, nu de rest van Nederland nog...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
Domba schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 23:10:

Ziet er goed uit
In welke versie is dit, mogelijk?
hallo Domba, straks in versie 3.9.1.0

Ik zoek de formule COP, ik heb deze gegevens zeg maar :

waterflow 15 ltr/min
water IN 32 graden
water uit 34 graden
wattage pomp 900watt

Howto COP ?

Ik moet ook nog een waterflow censor FS400A aanschaffen om te testen, waar kan ik de beste 1" aankopen? Is dit wat? http://www.ebay.com/itm/F...3b6ceb:g:YdEAAOSwZVlXllGN
Trouwens ziet er plastic uit, gaat dat niet lekken dan, wie heeft ervaring?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 20:51
Ok, als het wat warmer wordt vandaag zal ik op de uitstekende randen siliconenkit smeren. In de lage stand hoor ik hem niet meer dus het heeft geholpen.
patrickvanvalen schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 00:01:
[...]


Gewoon de randen van de Armaflex met een dun laagje (zwarte) siliconenkit insmeren.
En eventueel het overige wat met regen/zon in aanraking komt.
Want het klopt dat Armaflex door uv vergaat.

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v151 combination CT003 v114 app v1.6.33


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 20:51
Ik zie dat koevlaas de link heeft gepost, hoofdstuk tabel 6.3 vindt je alle codes terug.
Ik heb mijn war aangepast naar max 35 graden c bij -5 en minimale temp 28 graden waardoor de grafiek erg vlak wordt, doel is lange runs op laag vermogen.
Vandaag -2 en enkele uren gedraaid, geen defrost en onder de inverter is het nagenoeg droog !
Boerm schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 22:15:
[quote]corsat schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 19:44:
Ik heb inmiddels een lijst van alle codes Waarmee je gegevens kunt opvragen uit je ecodan. Komt uit een engelse service manual. _/-\o_

[...]


waar kan ik die lijst vinden
al gevonden

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v151 combination CT003 v114 app v1.6.33


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
Stoofie schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 09:19:
Even voor de Multical 302 eigenaren hier, wat is de maat van de schroefdraad van de voelers?
Heeft Multical 302 geen MID voelers met M10 x1 schroefdraad met dit type adapter ?

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • barteg
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 11-03 22:33
Even een tussentijdse update voor wie het leuk vindt.

Inmiddels draait bij mij de ecodan 7.5Kw een ruimte twee weken en ben ik nog steeds aan na regelen. Mijn situatie is een vrijstaande woning gebouwd in 2009 met 1150m3 inhoud. De volledige woning heeft vloer verwarming (2100 meter buis). Ik heb geen last van pendelen zonder buffervat. Ik gebruik WAR met een thermostaat stop. Water aanvoer temperatuur 30 graden bij buiten 0 graad. De WP heb ik expres wat aan de krappe kant berekend omdat ik een gashaard heb als hij het niet trekt. De WP doen geen SWW.

Daarnaast heb ik mijn eigen regeling / thermostaat programma voor de zones in het huis en WP. Deze ben ik nu aan het tunen om het meeste comfort te halen uit de installatie. Hieronder probeer ik al een vergelijk te maken tussen de oude 'gas' situatie en het elektrische tijdperk. Vele zullen misschien schrikken van de hoge getallen maar bedenk dat mijn huis groot is en vrijstaand is.

De door de ecodan berekende COP is 4,38 tot op heden.

Mijn oude gas situatie (temperatuur versus gas)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7GfejUwfJwoFGBckpBEhUS2F/full.png

Mijn nieuw gas en wp situatie (ik weet nu dat mijn gas voor SWW ongeveer 1m3 is per dag):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bwTH9ZapDQX0rCj4X6o74eLu/full.png

Ecodan 7,5Kw - 4000wp Solar - Itho HRU 350


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
Willie Wortel schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 09:28:
[...]

hallo Domba, straks in versie 3.9.1.0

Ik zoek de formule COP, ik heb deze gegevens zeg maar :

waterflow 15 ltr/min
water IN 32 graden
water uit 34 graden
wattage pomp 900watt

Howto COP ?

Ik moet ook nog een waterflow censor FS400A aanschaffen om te testen, waar kan ik de beste 1" aankopen? Is dit wat? http://www.ebay.com/itm/F...3b6ceb:g:YdEAAOSwZVlXllGN
Trouwens ziet er plastic uit, gaat dat niet lekken dan, wie heeft ervaring?
Ik gebruik de meeste van deze, want levering is meestal ook nog vlot.
Het materiaal is ABS dus maar tot 80C bestendig, ik zet ze met loctite 55 met een laagje dunne teflontape erover in een schroefbus & ik 3D-print nog een busje voor in de schroefbussen voor vlakdichtend met een rubber 1" ring.
Met 1" zoals moer met flexibele slang "panzerschlauch" is dat niet nodig volstaat enkel een rubbere afdicht ring.

[(WaterUIT-WaterIN) *4,186* Q(ltr/sec) * 994,0349 (soortelijkedichtheid water 35C in gram)]/Watte=COP

COP= Wattth/Watte

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant