Versie: laatste update 1-3-2025.
Thuisaccu's zijn in opkomst en er zijn veel verschillende merken, types en varianten. In dit topic staan de kant en klare thuisaccu's centraal die je met een (schuko, CEE type F) stekker op het stopcontact kunt aansluiten. Voor thuisaccu's die niet op een stopcontact worden aangesloten of die je zelf uit meerdere componenten opbouwt (Lader, omvormer, accu, kabels, zekering, etc.) kan je terecht in andere topics.
Let op: dit betreft een eerste versie van de topicstart, deze zal de komende periode verder worden uitgebreid.
Wil je bijv. je eigen zonnestroom opslaan en verbruiken, dan is dit een factor die je doorgaans al snel accepteert. Ga je echter met stroom handelen om er winst op te maken, dan ineens moet je rekening houden met bijv. 20% extra afwijking die je weer in de spread tussen inkooptarieven en verkooptarieven moet meenemen. Anders denk je winst te maken, maar ben je indirect heel snel de cycles van je thuisaccu aan het doorlopen en eigenlijk verlies aan het maken.
Daarnaast zie je dat de verschillende belanghebbenden daar (ook via de media) hun eigen belangen willen promoten en zodoende hopen invloed op mogelijke wetwijzigingen (zeker nu met een nieuwe regering en de problemen bij de energietransitie).
Het artikel van de NEN (linkje volgt nog) past hier prima in, helaas is voor de niet deskundige lezer hier al heel snel op het verkeerde been gezet.
hoe is het nu dan geregeld ?
Om het duidelijk te maken heb je in feite 3 systemen, het openbare stroomnet waar wij met zijn allen op aangesloten zijn, je eigen huisinstallatie (ik beperk me hier nu uitsluitend tot woningen) en als laatste de op die huisinstallatie aan te sluiten apparatuur.
Het openbare stroomnet wordt oa door de netcode bepaald (los van een hoop EN en IEC normen die hierbij worden toegepast, daarnaast worden echter ook in deze netcode een aantal spelregels vastgesteld die ook een uitwerking voor de thuisinstallatie en de daarop aangesloten apparatuur hebben.
De thuis installatie moet conform de Bbl (dat is het nieuwe bouwbesluit) aan oa de NEN1010 voldoen, welke NEN1010 is afhankelijk van waneer de eerste installatie is gebouwd (normaal gelijk met de bouw van het huis en de dan geldende NEN1010 norm en als er een belangrijke wijziging (dus ook uitbreiding) heeft plaatsgevonden. Ook is in de Bbl niet de gehele NEN1010 van toepassing verklaard maar slechts belangrijke veiligheidsdelen daarvan.
In de huidige Bbl is overigens niet de laatste NEN1010 van toepassing verklaard maar de versie NEN1010:2015.
Belangrijk om te weten is dat de NEN1010 Laagspanningsinstallaties bij het stopcontact ook stopt. De NEN1010 heeft dus geen bepalingen die gelden voor apparatuur die via een stopcontact (WCD) worden aangesloten.
Electrische apparatuur moet in Nederland voldoen aan EU eisen, die veelal via de CE en in Nederland via de warenwet verankert zijn.
In de netcode (uitgegeven door de ACM) zijn ook aansluitvoorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden ( = dus ook een thuis-batterij) opgenomen (Hdst 3)
Voor een speciale groep (<800W ) zijn vereenvoudigde aansluitvoorwaarden van toepassing. (par. 3.3) waardoor het mogelijk wordt om deze via een stekker aan het thuis-stroomnetwerk aan te mogen sluiten.
De oorsprong van deze 800W grens komt uit EU en internationale normen.
Dus per elektriciteitsproductie-eenheid ( = dus oa een thuis batterij / balkon PV installatie met eigen batterij ) aansluiting ( = stekker) mag je dus niet meer dan deze 800W in je thuis stroomnet invoeren en dit dus ook niet het net opsturen ( als je deze zelf dat dat moment niet (deels) zelf verbruikt. Dus deze grens geld voor zowel het openbare net als ook als voorwaarde voor je thuis stroomnetwerk (NEN1010). In de NEN1010 is dit echter (nog) niet geregeld, de verwachting is echter wel dat dit in de toekomst (gaat echt nog wel een aantal jaren duren) ook in de NEN1010 terug te vinden zal zijn.
Wat dus wel mag is meerdere eenheden elk mat max 800W gebruiken, zolang elk met zijn eigen stekker is verbonden.
Hier loop je echter wel heel snel tegen de limieten van ons normale thuis stroomnetwerk aan omdat in Nederland veelal een enkele groep slechts met 16A ( = 3680W) is afgezekerd en op de groep van die WCD zeer waarschijnlijk al de nodige andere verbruikers op zijn aangesloten.
Hierbij zul je dus elk apparaat wat aangesloten is op deze groep moeten bekijken welke aansluitwaarde deze bezit om te zorgen dat je a) niet boven de zekeringswaarde gaat komen en b) je stroomkabels dermate te veel belast zodat deze in brand kunnen vliegen ( = oorzaak nummer 2 bij huisbranden veroorzaakt door de elektrische installatie, oorzaak 1 is kortsluiting / vlamboog, effect is het zelfde)
nu is de vraag gelden deze zaken dan ook voor mij als consument ?
het antwoord even per onderdeel kort uitgelegd.
Netcode geld voor iedereen dus ook voor ons als consument
Bbl en dus dat deel van de NEN1010 wat in de Bbl is benoemd is voor de eigenaar van de woning van toepassing. Bepaalde delen zijn zelfs voor de bewoners van toepassing.
De warenwet is natuurlijk voor ons consumenten ook gewoon van toepassing.
Vergeet ook niet je systeem op https://www.energieleveren.nl/ aan te melden als je aan het net gaat terugleveren.
België
Voor België mogen plug-and-play thuisaccu's vanaf 17-04-2025 aangesloten worden als ze toegelaten zijn door Synergrid. Op 17-03-2025 worden de tot dan toe toegelaten plug-and-play-toestellen op de lijst "C10/26" gepubliceerd in de spreadsheet https://www.synergrid.be/...c10_11_ed2_1_12_2019.xlsx. Synergrid deelt wegens privacy-redenen geen informatie over geplaatste aanvragen, het is dus afwachten welke merken en types binnenkort worden toegestaan.
heel veel merken bieden daar ook diverse mogelijkheden (oa API) aan om deze binnen HA te integreren. Kijk dus ook even als je dit wilt of er binnen HA een koppeling mogelijk is.
kijk mn ook wat je bv al in huis hebt en wat je zelf graag wilt. Niet elk product ondersteund ook elke "mogelijke" functie zoals handelen, gezien de beperkte teruglevering en vaak ook beperkte capaciteit van de batterij moet je ook afvragen of handelen met dit soort thuis batterijen wel zo geschikt is ? Voor handelen wil je a) veelal een grotere capaciteit maar zeker ook b) geen limiet van 800W van terugleveren. want dit beperkt namelijk je teruglevering behoorlijk, en dus de winst die je kunt maken.
Systemen die direct aan je groepenkast (dus niet via een stekker) aangesloten zijn zoals bv Victron en Sessy systemen hebben dit nadeel dus niet en zijn in het algemeen ook een heel stuk groter. (deze vallen echter buiten dit topic)
Heel een korte uitleg over deze IP-rating (voluit International Protection Rating, ook soms Ingress Protection genoemd).
De IP-aanduiding is internationaal genormaliseerd in de norm IEC 60529.
De IP-aanduiding heeft twee cijfers: het eerste geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen (en dus ook stof), het tweede de beschermingsgraad tegen vocht.
/f/image/Pz4WlJgW7bFrLGcv4SrQRq8O.png?f=fotoalbum_large)
bron: wiki
Beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen (1...6)
vanaf 5x heeft het toestel in feite een stofbescherming en bij 6x (hoogste getal) is het geheel stofvrij.
Beschermingsgraad tegen vocht (1...9)
voor dit onderwerp zijn mn deze IP .X waarden belangrijk:
IP-x4 Plensdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
IP-x5 Sproeidicht Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
IP-x6 Waterbestendig Geen waterindringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek
IP-x7 Dompeldicht Geen waterindringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)
Dus voor een buitenopstelling kijk dan naar de IP waarde van tenminste IP 65.
Plaats je deze beschermd in bv een tuinhuisje of garage dan is IP 44 de minimale waarde, meer kan echter ook.
art. 3,8 omschrijft hier een een aantal zaken waarbij je dus kunt zien dat een automatische functie niet mogelijk zal zijn.
Wat bepaalde merken / modelen wel (soms) bieden zijn aparte (buiten je huis-stroomnetwerk om) aansluitingen (bijna altijd in de vorm van een of meerdere WCD) die een AC 230V uitgang bezitten.
Hier kun je dus apparatuur op aansluiten.
Let op, deze uitgangen mag je dus ook niet verbinden met je huis aansluitingen (bv via een WCD).
In het art. 3.8 van de netcode staat:
1) De beveiligingen van de elektriciteitsproductie-eenheid zijn selectief ten opzichte van de beveiligingen in het net van de netbeheerder. De netbeheerder kan verlangen dat hiervan een berekening wordt gemaakt.
opmerking: Selectiviteit van beveiligingen is geen verplichting meer in de NEN1010, maar in dit geval dus vanuit de netcode dus wel. De vraag is of een China product met een NL label (rebrand) hier wel voldoende mee rekening heeft gehouden.
2) De beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid is in ieder geval voorzien van:
a.een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 80% van de nominale spanning;
opm: dus bij uitval van de spanning (of deze komt onder 184V) moet de unit binnen 2 seconden uitvallen.
b.een overspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 110% van de nominale spanning;
opm: dit is de zelfde waarde waar ook een omvormer van een PV installatie moet uitvallen.
c.een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 47,5 en 51,5 Hz.
3) De installatie met een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid is voorzien van een inrichting die binnen 0,2 seconden een scheiding met het net bewerkstelligt in geval de netspanning in één of meer fasen daalt tot 70% van de nominale waarde, tenzij uit een berekening blijkt dat een snellere uitschakeling noodzakelijk is.
opm: een thuis-batterij is een dergelijke synchrone elektriciteitsproductie-eenheid. (loopt synchron met de AC fase van het net).
Hier onder staan links incl korte omschrijving naar andere mogelijk nuttige aanvullende zaken, die dus geen thuis-batterij cq balkon PV systeem zijn maar wel met deze gebruikt kunnen worden.
link naar zendure.com - ac-to-mc4-adapter, adapter om ipv zonnepanelen de normale huis-aansluiting (230V AC) als bron te gebruiken en hierdoor hierboven beschreven balkonsystemen die geen eigen functie laden via AC hebben via de MC-4 stekkers te kunnen laden.
Thuisaccu's zijn in opkomst en er zijn veel verschillende merken, types en varianten. In dit topic staan de kant en klare thuisaccu's centraal die je met een (schuko, CEE type F) stekker op het stopcontact kunt aansluiten. Voor thuisaccu's die niet op een stopcontact worden aangesloten of die je zelf uit meerdere componenten opbouwt (Lader, omvormer, accu, kabels, zekering, etc.) kan je terecht in andere topics.
Let op: dit betreft een eerste versie van de topicstart, deze zal de komende periode verder worden uitgebreid.
Voorbeelden voor het gebruik van een thuisaccu
- Eigenverbruik zonnestroom opwek maximaliseren
- Handelen met EPEX Day ahead dynamische tarieven
- Handelen op de onbalansmarkt
- Goedkoop dynamisch inkopen en daarna nul op de meter
- Hobby & leuk om met techniek bezig te zijn
Is een thuisaccu (al) rendabel
Als je zowel de afschrijving als (ont)laadverliezen meeneemt is een positieve businesscase op dit moment lastig. Maar niet iedereen kiest voor een thuisaccu om deze terug te verdienen of er winst op te maken. In dit topic gaat het specifiek over een thuisaccu met stekker en de voor- en nadelen van de verschillende modellen. Het gaat dus niet per se om het terugverdienen van de thuisaccu, voor sommigen is de techniek en het ermee bezig zijn gewoon een leuke hobby.Round Trip Efficiency
Bij een omzetting van AC naar DC en andersom gaat energie verloren die in warmte wordt omgezet. Als je een accu laadt, bijv. vanaf het stroomnet (AC), daarna de energie in de accu opslaat (DC) en daarna weer in het huishouden gebruikt (AC), dan gaat er gaandeweg stroom verloren. Het kan bijv. zijn dat je om 3 kWh in de accu te krijgen 3,3 kWh (-10%) nodig hebt en daarna van de 3 kWh uit de accu maar 2,7 (-10%) in het huishouden kunt gebruiken of aan het net terug kunt leveren. Dit heet omzetverliezen of Round Trip Efficiency (RTE). Hoeveel dit verlies is heeft te maken met een aantal factoren, waaronder de efficiency van de omvormer. HomeWizard geef een RTE verlies van 10-30% op, bij Sessy gebruikers komt vaak een waarde van zo'n 20% verlies langs. Bij andere systemen zoals Victron is dit verlies ook nog weleens wat lager.Wil je bijv. je eigen zonnestroom opslaan en verbruiken, dan is dit een factor die je doorgaans al snel accepteert. Ga je echter met stroom handelen om er winst op te maken, dan ineens moet je rekening houden met bijv. 20% extra afwijking die je weer in de spread tussen inkooptarieven en verkooptarieven moet meenemen. Anders denk je winst te maken, maar ben je indirect heel snel de cycles van je thuisaccu aan het doorlopen en eigenlijk verlies aan het maken.
Wet- en regelgeving ivm aansluiting thuisaccu op stopcontact
Gezien dit zeker voor Nederland nog vrij nieuwe producten zijn is er blijkbaar wat onduidelijkheid wat nu wel en niet mag met deze apparatuur.Daarnaast zie je dat de verschillende belanghebbenden daar (ook via de media) hun eigen belangen willen promoten en zodoende hopen invloed op mogelijke wetwijzigingen (zeker nu met een nieuwe regering en de problemen bij de energietransitie).
Het artikel van de NEN (linkje volgt nog) past hier prima in, helaas is voor de niet deskundige lezer hier al heel snel op het verkeerde been gezet.
hoe is het nu dan geregeld ?
Om het duidelijk te maken heb je in feite 3 systemen, het openbare stroomnet waar wij met zijn allen op aangesloten zijn, je eigen huisinstallatie (ik beperk me hier nu uitsluitend tot woningen) en als laatste de op die huisinstallatie aan te sluiten apparatuur.
Het openbare stroomnet wordt oa door de netcode bepaald (los van een hoop EN en IEC normen die hierbij worden toegepast, daarnaast worden echter ook in deze netcode een aantal spelregels vastgesteld die ook een uitwerking voor de thuisinstallatie en de daarop aangesloten apparatuur hebben.
De thuis installatie moet conform de Bbl (dat is het nieuwe bouwbesluit) aan oa de NEN1010 voldoen, welke NEN1010 is afhankelijk van waneer de eerste installatie is gebouwd (normaal gelijk met de bouw van het huis en de dan geldende NEN1010 norm en als er een belangrijke wijziging (dus ook uitbreiding) heeft plaatsgevonden. Ook is in de Bbl niet de gehele NEN1010 van toepassing verklaard maar slechts belangrijke veiligheidsdelen daarvan.
In de huidige Bbl is overigens niet de laatste NEN1010 van toepassing verklaard maar de versie NEN1010:2015.
Belangrijk om te weten is dat de NEN1010 Laagspanningsinstallaties bij het stopcontact ook stopt. De NEN1010 heeft dus geen bepalingen die gelden voor apparatuur die via een stopcontact (WCD) worden aangesloten.
Electrische apparatuur moet in Nederland voldoen aan EU eisen, die veelal via de CE en in Nederland via de warenwet verankert zijn.
In de netcode (uitgegeven door de ACM) zijn ook aansluitvoorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden ( = dus ook een thuis-batterij) opgenomen (Hdst 3)
Voor een speciale groep (<800W ) zijn vereenvoudigde aansluitvoorwaarden van toepassing. (par. 3.3) waardoor het mogelijk wordt om deze via een stekker aan het thuis-stroomnetwerk aan te mogen sluiten.
De oorsprong van deze 800W grens komt uit EU en internationale normen.
Dus per elektriciteitsproductie-eenheid ( = dus oa een thuis batterij / balkon PV installatie met eigen batterij ) aansluiting ( = stekker) mag je dus niet meer dan deze 800W in je thuis stroomnet invoeren en dit dus ook niet het net opsturen ( als je deze zelf dat dat moment niet (deels) zelf verbruikt. Dus deze grens geld voor zowel het openbare net als ook als voorwaarde voor je thuis stroomnetwerk (NEN1010). In de NEN1010 is dit echter (nog) niet geregeld, de verwachting is echter wel dat dit in de toekomst (gaat echt nog wel een aantal jaren duren) ook in de NEN1010 terug te vinden zal zijn.
Wat dus wel mag is meerdere eenheden elk mat max 800W gebruiken, zolang elk met zijn eigen stekker is verbonden.
Hier loop je echter wel heel snel tegen de limieten van ons normale thuis stroomnetwerk aan omdat in Nederland veelal een enkele groep slechts met 16A ( = 3680W) is afgezekerd en op de groep van die WCD zeer waarschijnlijk al de nodige andere verbruikers op zijn aangesloten.
Hierbij zul je dus elk apparaat wat aangesloten is op deze groep moeten bekijken welke aansluitwaarde deze bezit om te zorgen dat je a) niet boven de zekeringswaarde gaat komen en b) je stroomkabels dermate te veel belast zodat deze in brand kunnen vliegen ( = oorzaak nummer 2 bij huisbranden veroorzaakt door de elektrische installatie, oorzaak 1 is kortsluiting / vlamboog, effect is het zelfde)
nu is de vraag gelden deze zaken dan ook voor mij als consument ?
het antwoord even per onderdeel kort uitgelegd.
Netcode geld voor iedereen dus ook voor ons als consument
Bbl en dus dat deel van de NEN1010 wat in de Bbl is benoemd is voor de eigenaar van de woning van toepassing. Bepaalde delen zijn zelfs voor de bewoners van toepassing.
De warenwet is natuurlijk voor ons consumenten ook gewoon van toepassing.
Vergeet ook niet je systeem op https://www.energieleveren.nl/ aan te melden als je aan het net gaat terugleveren.
België
Voor België mogen plug-and-play thuisaccu's vanaf 17-04-2025 aangesloten worden als ze toegelaten zijn door Synergrid. Op 17-03-2025 worden de tot dan toe toegelaten plug-and-play-toestellen op de lijst "C10/26" gepubliceerd in de spreadsheet https://www.synergrid.be/...c10_11_ed2_1_12_2019.xlsx. Synergrid deelt wegens privacy-redenen geen informatie over geplaatste aanvragen, het is dus afwachten welke merken en types binnenkort worden toegestaan.
Mogelijkheden software
De meeste thuisaccu's met stekker zijn via Bluetooth of Wifi icm een App aan te sturen. De opties en mogelijkheden verschillen per merk en type, maar een aantal mogelijkheden om rekening mee te houden zijn bijv.:- Wordt teruglevering aan het net ondersteund of is het doel alleen het eigen verbruik te compenseren
- Is koppeling met dynamische tarieven mogelijk voor goedkoop inkopen en evt. duur terugleveren?
- Het aanmaken van schema's voor laden, ontladen en nul op de meter
- Ondersteuning voor nul op de meter door koppeling aan bijv. een P1-meter, Shelly of ander device
heel veel merken bieden daar ook diverse mogelijkheden (oa API) aan om deze binnen HA te integreren. Kijk dus ook even als je dit wilt of er binnen HA een koppeling mogelijk is.
kijk mn ook wat je bv al in huis hebt en wat je zelf graag wilt. Niet elk product ondersteund ook elke "mogelijke" functie zoals handelen, gezien de beperkte teruglevering en vaak ook beperkte capaciteit van de batterij moet je ook afvragen of handelen met dit soort thuis batterijen wel zo geschikt is ? Voor handelen wil je a) veelal een grotere capaciteit maar zeker ook b) geen limiet van 800W van terugleveren. want dit beperkt namelijk je teruglevering behoorlijk, en dus de winst die je kunt maken.
Systemen die direct aan je groepenkast (dus niet via een stekker) aangesloten zijn zoals bv Victron en Sessy systemen hebben dit nadeel dus niet en zijn in het algemeen ook een heel stuk groter. (deze vallen echter buiten dit topic)
Mogelijkheden hardware
Aansluiting voor zonnepanelen
<Volgt>IP-rating
Een aantal fabrikanten produceren thuisaccu's met een IP rating, waardoor ze bijv. geschikt zijn om in een vochtige of stoffige omgeving te plaatsen. Let hierbij op de verschillen tussen de verschillende IP waarden of zelfs het ontbreken hiervan. Welke je wilt en nodig hebt is dus ook afhankelijk van de locatie waar je deze wilt plaatsen.Heel een korte uitleg over deze IP-rating (voluit International Protection Rating, ook soms Ingress Protection genoemd).
De IP-aanduiding is internationaal genormaliseerd in de norm IEC 60529.
De IP-aanduiding heeft twee cijfers: het eerste geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen (en dus ook stof), het tweede de beschermingsgraad tegen vocht.
/f/image/Pz4WlJgW7bFrLGcv4SrQRq8O.png?f=fotoalbum_large)
bron: wiki
Beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen (1...6)
vanaf 5x heeft het toestel in feite een stofbescherming en bij 6x (hoogste getal) is het geheel stofvrij.
Beschermingsgraad tegen vocht (1...9)
voor dit onderwerp zijn mn deze IP .X waarden belangrijk:
IP-x4 Plensdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
IP-x5 Sproeidicht Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
IP-x6 Waterbestendig Geen waterindringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek
IP-x7 Dompeldicht Geen waterindringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)
Dus voor een buitenopstelling kijk dan naar de IP waarde van tenminste IP 65.
Plaats je deze beschermd in bv een tuinhuisje of garage dan is IP 44 de minimale waarde, meer kan echter ook.
UPS (achtige) functies thuis-batterij
Een echte (automatische) UPS functie waarbij bij spanningsverlies van het net (stroomstoring) een dergelijke batterij tijdelijk de stroomvoorziening zou kunnen overnemen is voor dit type thuis-batterij door eisen vanuit de netcode niet mogelijk.art. 3,8 omschrijft hier een een aantal zaken waarbij je dus kunt zien dat een automatische functie niet mogelijk zal zijn.
Wat bepaalde merken / modelen wel (soms) bieden zijn aparte (buiten je huis-stroomnetwerk om) aansluitingen (bijna altijd in de vorm van een of meerdere WCD) die een AC 230V uitgang bezitten.
Hier kun je dus apparatuur op aansluiten.
Let op, deze uitgangen mag je dus ook niet verbinden met je huis aansluitingen (bv via een WCD).
In het art. 3.8 van de netcode staat:
1) De beveiligingen van de elektriciteitsproductie-eenheid zijn selectief ten opzichte van de beveiligingen in het net van de netbeheerder. De netbeheerder kan verlangen dat hiervan een berekening wordt gemaakt.
opmerking: Selectiviteit van beveiligingen is geen verplichting meer in de NEN1010, maar in dit geval dus vanuit de netcode dus wel. De vraag is of een China product met een NL label (rebrand) hier wel voldoende mee rekening heeft gehouden.
2) De beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid is in ieder geval voorzien van:
a.een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 80% van de nominale spanning;
opm: dus bij uitval van de spanning (of deze komt onder 184V) moet de unit binnen 2 seconden uitvallen.
b.een overspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 110% van de nominale spanning;
opm: dit is de zelfde waarde waar ook een omvormer van een PV installatie moet uitvallen.
c.een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 47,5 en 51,5 Hz.
3) De installatie met een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid is voorzien van een inrichting die binnen 0,2 seconden een scheiding met het net bewerkstelligt in geval de netspanning in één of meer fasen daalt tot 70% van de nominale waarde, tenzij uit een berekening blijkt dat een snellere uitschakeling noodzakelijk is.
opm: een thuis-batterij is een dergelijke synchrone elektriciteitsproductie-eenheid. (loopt synchron met de AC fase van het net).
Handige links en aanverwante topics
- Duravolt 5,12kW plug en play?
- Het HomeWizard Plug-In Battery topic
- Veiligheid Energy Storage System (ESS)
- Plug and play zonnepanelen + NEN:1010
- RVO.nl informatie energieopslag en zonnepanelen
- Eva Power hybride thuisaccu
Links van merken van thuis-batterijen en balcon PV systemen incl batterijen (met stekker)
Hier onder staan links incl korte omschrijving naar andere mogelijk nuttige aanvullende zaken, die dus geen thuis-batterij cq balkon PV systeem zijn maar wel met deze gebruikt kunnen worden.
link naar zendure.com - ac-to-mc4-adapter, adapter om ipv zonnepanelen de normale huis-aansluiting (230V AC) als bron te gebruiken en hierdoor hierboven beschreven balkonsystemen die geen eigen functie laden via AC hebben via de MC-4 stekkers te kunnen laden.
[ Voor 99% gewijzigd door Taro op 04-05-2025 18:20 ]
Replace fear of the unknown with curiosity | 36 kWh thuisaccu | 2 EV's: 136 kWh capaciteit | 8930 Wp zonnepanelen