Aha, je rekent via een omweggetje, op een Tgem van 80C. OK, dank. Dat het een benadering is, is helder. Dan is het ook duidelijk waarom je het wattage neemt, dat is een proxy voor de afmeting.Superbeagle schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 10:46:
[...]
Er bestaat geen universele berekening voor de radiatorinhoud. Er staat ook bij dat dit een benadering is, dus meer een bepaling dan een berekening.
Je moet weten wat de afgifte is van jouw radiatoren bij 90/70/20 °C zoals aangegeven. Daar heb je diverse online tools voor zoals deze van climatebooster.
Vervolgens lees je in de tabel af hoeveel liter er in zit. De formule is dan aantal W x 0,0088 l.
Vb: een T22 radiator van 300 bij 1000 mm heeft bij die temperaturen een afgiftevermogen van 1244 W. En heeft dus ongeveer 1244x 0,0088 = 10,9 liter waterinhoud.
Dan kom ik in totaal op 205L voor slechts de radiatoren, dat lijkt me genoeg om weg te komen zonder buffervat (wp lijkt 50L te eisen).
Merci!
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos