piwakawaka schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:01:
Ik heb een vraagje over wat het effect is van defrosts op de binnentemperatuur (zonder het hele forum te moeten doorspitten). Excuses als de vraag al gesteld is.

Wat ik begrijp, is dat tijdens een defrost tijdelijk warmte aan het verwarmingssysteem onttrokken om de rijp of het ijs op de buitenunit te verwijderen.

Wat ik me afvraag: hoeveel merk je daar binnenshuis eigenlijk van?

Een paar concrete vragen:
  • Is er tijdens of na een defrost een merkbare daling van de kamertemperatuur?
  • Hoeveel graden schommelt de binnentemperatuur door defrosts?
  • Hoe lang duurt een defrost?
  • Hoe lang duurt het voordat de warmtepomp de tijdelijk verloren warmte weer heeft aangevuld?
  • Maakt het veel verschil of je vloerverwarming en/ofradiatoren hebt?
  • Is het effect bij lage buitentemperaturen en een hoge luchtvochtigheid duidelijk groter?
Ik ben vooral benieuwd naar praktijkervaringen en metingen. Bijvoorbeeld mensen die de binnentemperatuur loggen en kunnen zien of er een verband is tussen defrostcycli en temperatuurschommelingen.

Alvast bedankt voor het delen van jullie kennis!
Geen data hier, maar veel beton vvw. Merk je niks vak. Buffert genoeg.

Radiatoren zijn tijdens defrost koud. Lijkt mij geen ramp, maar comfortabel is anders.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@piwakawaka Betreffende je vraagje: Ik merk er bijna niets van. Je kan het wel meten.
Verder geen klachten hier door niemand.
Een grotere actieve waterinhoud helpt en natuurlijk een vloerverwarming met veel massa.
Als je meetdata zoekt - misschien vind je in dit topic iets?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 27-11 16:02

mr_evil08

dunklefaser schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 19:08:
@piwakawaka Betreffende je vraagje: Ik merk er bijna niets van. Je kan het wel meten.
Verder geen klachten hier door niemand.
Een grotere actieve waterinhoud helpt en natuurlijk een vloerverwarming met veel massa.
Als je meetdata zoekt - misschien vind je in dit topic iets?
Met droogbouw vloerverwarming hier merk ik daar ook niks van omdat vloerverwarming veel waterinhoud heeft.

[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 30-10-2026 19:13 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • EVfan
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 07:45
@GudZ

Ik kom, met twee winters ervaring op een maximaal aantal defrosts, tijdens het meest mistige en gore weer, van 35 stuks per etmaal. Daarbij duurt het ca. 6-8 minuten voordat de Ta weer op niveau is (wat ik maar even als een maat houd voor het verlies aan productiviteit).

Ik heb dat een keer gemeten, zie de grafiek uit mijn Beeclear meter.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ToNU7HCdD1v_K26yikhI2QLo2kM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u0vamjIniAqKtpFtbMKEDqiL.jpg?f=fotoalbum_large

Inclusief 50-60 minuten SWW run is de netto beschikbare tijd om te verwarmen dus tussen 18 en 19 uur. Ofwel onder die omstandigheden is vrijwel net zoveel vermogen nodig als om bij aanzienlijk drogere lucht bij -7 graden (mijn ervaring afgelopen winter, omgeving Twente) de boel op temperatuur te houden. Dus vergelijkbaar met de getallen van @SebastiaanPs ( nog iets heftiger zelfs).

Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW


  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 08:30
EVfan schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 19:33:
[...]

@GudZ

Ik kom, met twee winters ervaring op een maximaal aantal defrosts, tijdens het meest mistige en gore weer, van 35 stuks per etmaal. Daarbij duurt het ca. 6-8 minuten voordat de Ta weer op niveau is (wat ik maar even als een maat houd voor het verlies aan productiviteit).

Ik heb dat een keer gemeten, zie de grafiek uit mijn Beeclear meter.

[Afbeelding]

Inclusief 50-60 minuten SWW run is de netto beschikbare tijd om te verwarmen dus tussen 18 en 19 uur. Ofwel onder die omstandigheden is vrijwel net zoveel vermogen nodig als om bij aanzienlijk drogere lucht bij -7 graden (mijn ervaring afgelopen winter, omgeving Twente) de boel op temperatuur te houden. Dus vergelijkbaar met de getallen van @SebastiaanPs ( nog iets heftiger zelfs).
Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 09:20

Martin7182

GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.
I.p.v. angstig zijn kun je voor die paar dagen met -5 of kouder ook gewoon een elektrisch kacheltje erbij aanzetten. Of een extra trui aantrekken :)

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 27-11 18:05
GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.
Als het een etmaal gemiddeld -5 is in Nederland, dan is de kans heel groot dat de wind in het oosten zit en de luchtvochtigheid relatief laag is, dan heb je dus ook niet overdreven veel defrost.

Je kunt het ook over-analyseren. Hoe denk je dat de gemiddelde installateur de maat WP bepaald? Je hebt een goed geïsoleerd huis, als jij het niet meer warm krijgt met een 6-7 kW. Dan heeft een aanzienlijk deel van Nederland al veel eerder een probleem.

  • EVfan
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 07:45
GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.
@GudZ

Zoals ik aangaf is het verlies door defrosts het grootst (toch in elk geval meestal) bij -2 tot +3 graden en 100% relatieve luchtvochtigheid.

Mijn ervaring is dat beneden de -2 graden het aantal defrosts flink afneemt, tot 1.5-2 uur per cyclus bij -7 graden (ervaring afgelopen winter). De luchtvochtigheid is lager en de verdamper vriest minder snel dicht. Dus dan verlies je met ca. 12-18 defrosts ongeveer 2-2.5 uur plus 1 uur SWW, en netto ca. 21 uur verwarmingscapaciteit. En de verliesfactor zoals jij die gebruikt is dan 1.15 en niet 1.33.

Mijn WP heeft het bij -5 graden makkelijker dan bij 0 graden en mist. En geen echt tekort vermogen bij die temperatuur.
edit:
een airco is een goede backup, maar heeft ook defrosts. Een elektrisch kacheltje is wel erg inefficiënt, de airco heeft echt de voorkeur.

[ Voor 5% gewijzigd door EVfan op 30-10-2026 22:57 ]

Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW


  • joezzt
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
piwakawaka schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:01:
Ik heb een vraagje over wat het effect is van defrosts op de binnentemperatuur (zonder het hele forum te moeten doorspitten). Excuses als de vraag al gesteld is.

Wat ik begrijp, is dat tijdens een defrost tijdelijk warmte aan het verwarmingssysteem onttrokken om de rijp of het ijs op de buitenunit te verwijderen.

Wat ik me afvraag: hoeveel merk je daar binnenshuis eigenlijk van?

Een paar concrete vragen:
  • Is er tijdens of na een defrost een merkbare daling van de kamertemperatuur?
  • Hoeveel graden schommelt de binnentemperatuur door defrosts?
  • Hoe lang duurt een defrost?
  • Hoe lang duurt het voordat de warmtepomp de tijdelijk verloren warmte weer heeft aangevuld?
  • Maakt het veel verschil of je vloerverwarming en/ofradiatoren hebt?
  • Is het effect bij lage buitentemperaturen en een hoge luchtvochtigheid duidelijk groter?
Ik ben vooral benieuwd naar praktijkervaringen en metingen. Bijvoorbeeld mensen die de binnentemperatuur loggen en kunnen zien of er een verband is tussen defrostcycli en temperatuurschommelingen.

Alvast bedankt voor het delen van jullie kennis!
Ik heb radiatoren:
  • Nee
  • Niet
  • 5-10 min
  • Het vult niet de verloren warmte aan, maar gaat snel weer naar normale temperatuur. De thermostaat regelt de temperatuur zoals normaal.
  • Ja, wel wat, maar ik merk er niks van.
  • Ja
Hou er rekening mee dat bij opwarmen de buitenunit flink aan de bak gaat en veel meer lawaai kan maken.

Als je radiatoren hebt en die zijn klein, allemaal vervangen door grote dikke types.

Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 08:38
GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.
niet. je kunt het niet uitrekenen. Maar obv ervaring van anderen valt het beneden -5 alleszinds mee met defrosts en is t niet zo erg. Gewoon zorgen dat je ongeveer goed zit qua max vermogen rond -7C, als t je een goed gevoel geeft gewoon 1 kW erboven gaan zitten. andersom: als je ook airco hebt nul zorgen over maken en gewoon gaan.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 08:38
Pepper92 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:22:
Wat zijn hier de ervaringen met boiler grootte met gezin van 4? Is 240 liter voldoende? We hebben wel een bad, maar die wordt niet super vaak gebruikt.
hangt van van alles af, vooral hoeveel liter/min er uit je douche komt en hoe lang je doucht. ik ken een voorbeeld van gezin met 3 kinderen en 190L boilervat waar het helemaal prima is en voorbeelden van huishiuden met 2 volwassenen die steeds het water op hebben met 200L vat

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:59

Technician-

Fr33z schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 08:27:
[...]

niet. je kunt het niet uitrekenen. Maar obv ervaring van anderen valt het beneden -5 alleszinds mee met defrosts en is t niet zo erg. Gewoon zorgen dat je ongeveer goed zit qua max vermogen rond -7C, als t je een goed gevoel geeft gewoon 1 kW erboven gaan zitten. andersom: als je ook airco hebt nul zorgen over maken en gewoon gaan.
190L met een gezin moet eigenlijk zat lukken.
Dat hebben wij al jaren en incl bad.
Het is alleen het opvoeden om de boost op het juiste moment te gebruiken, bij bad na douches een 2e sanitair run en je hebt al bijna 400L SWW op een dag.
Icm een goed vermogen WP, die van ons doet >10kW bij +7C is dat vat in notime >40C

[ Voor 6% gewijzigd door Technician- op 31-10-2026 09:35 ]

Adviseur FixClima


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:48
Martin7182 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:24:
[...]

I.p.v. angstig zijn kun je voor die paar dagen met -5 of kouder ook gewoon een elektrisch kacheltje erbij aanzetten. Of een extra trui aantrekken :)
En als iedereen een elektrisch kacheltje neerzet (of BUH mee rekent), hebben we een overbelast stroom netwerk en heb je helemaal geen verwarming meer.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 08:38
danny.s schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 12:05:
[...]

En als iedereen een elektrisch kacheltje neerzet (of BUH mee rekent), hebben we een overbelast stroom netwerk en heb je helemaal geen verwarming meer.
misschien wel misschien niet. Kun je niet zo simpel zeggen gelukkig. Tuurlijk is 'netbewust' omgaan met je verbruikers verstandig. Maar het is wat te plat zoals je t nu stelt.

en 'gelukkig' zijn er ook weer niet zoveel warmtepompen in NL, we hebben vooral veel gasketels nog.

[ Voor 10% gewijzigd door Fr33z op 31-10-2026 14:20 ]


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 09:20

Martin7182

danny.s schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 12:05:
[...]

En als iedereen een elektrisch kacheltje neerzet (of BUH mee rekent), hebben we een overbelast stroom netwerk en heb je helemaal geen verwarming meer.
Dat denk ik niet. Een grotere WP die het hele huis op temperatuur houdt gebruikt net zoveel stroom. Je gaat natuurlijk niet je hele huis volzetten met elektrische kacheltjes, maar alleen een enkel vertrek adhoc wat bijstoken. De COP bij -5 en kouder is niet bijster hoog, je mag al blij zijn als je COP 3 haalt.

  • nairolf
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 07:16
Bedankt weer voor alle reacties. Ik ga proberen ze weer allemaal te beantwoorden en er daarna iets van een soort van conclusie uit te trekken.
GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:23:
Indrukwekkend. De warmteontrekking uit de woning naar de WP voor het ontdooien was ik inderdaad vergeten. Je extrapolatie van 4,35 bij -10 is raak.

Een 5 of 7 kW unit kan hetzelfde minimumvermogen hebben. Dan kies je voor de grotere, betaal je iets meer (en 32mm meerlagenbuis ipv 26mm om je flow kwijt te kunnen) en zit je veilig.

Je kunt het zo gedetailleerd maken als je wilt. Ik heb ( Zuid Holland, -7) op basis van een warmteverlies berekening die uitkwam op 7,1kW een unit neergezet die 7,3 kW kan maken met Ta 35. In de praktijk hoop ik dat het eerder Ta 30 zal zijn.

Volgens jou zou ik 9,4kW nodig hebben. Nu maar hopen dat ik toch niet moet upgraden naar de 10kW... Die doet 2 dB meer en het verschil is nog groter bij de bij mij benodigde silent modi...
Dankje. Sommige mensen breien, sommigen solderen, sommigen bewerken hout, ik schrijf graag data-analyses (en eigen algoritmes om dat te bewerkstelligen). Noem me gek, dat doet de halve wereld al ;)

Ja die 4.35 ben ik 99.9% zeker van. De rest van de reactie zet ik even onder een van je andere posts.
JBtL schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:38:
[...]

Koevlaas gaat uit van een gemiddeld aantal vollasturen (1650) van een bestaande woning waar een warmtepomp in komt. Als de isolatie beter is wordt het aantal vollasturen lager. Dus het is inderdaad beter om daar rekening mee te houden, zeker voor nieuwere woningen:[Afbeelding]
Ah, goed punt. Wij hebben wel wat aan isolatie gedaan. Koevlaas met 8.8 kWh/m3 en 1500 vollasturen levert ~3.8 kW, al wat dichter bij mijn eigen schatting. Interessant aspect van de Koevlaas formule die ik niet kende.

Alsnog weinig relevant, gezien ik gedetailleerde data heb waaruit ik dus 4.35 +- 0.35 kW haal.:)
SebastiaanPs schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:29:
[...]

Mooie analyse, je gehele post. Twee punten:
  1. Als je een warmtepomp kiest obv de warmtevraag bij een daggemiddelde temperatuur van -10 graden en per 24 uur een aantal uur in mindering brengt voor SWW en defrosts, dan leert de praktijk dat de Tweakers hier voldoende vermogen hebben en niet in de kou komen te zitten. Maar als het eens extreem koud wordt met een hoge luchtvochtigheid, of de regeling van de warmtepomp gaat standaard elke 50 min defrosten ook zonder dat de verdamper aangevroren is, dan zou dat misschien wel anders kunnen uitpakken. In de praktijk lijkt dat echter mee te vallen.
  2. Een kleinere warmtepomp heeft op papier een lager geluidsvermogen, maar produceert bij dezelfde warmtevraag misschien wel meer geluid. Een ruimere machine die rustig draait maakt namelijk minder geluid dan een krappe machine die continu op 100% draait.
Ja ik denk dat de 133% wel wat overkill is bij -10 (in tegenstelling tot bij -2 bijv.), maar dat er iets van een "correctie" (in aantal uren of in percentage, 2 kanten van dezelfde munt) toegepast moet worden lijkt me wel duidelijk.

Qua punt 2 ben ik het wel met @GudZ eens.
GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:46:
[...]


Punt 2 is zeer valide, echter geldt dat bij handhaving niet. Dan kijken ze naar de meting op de erfgrens bij max vermogen.

Ironisch genoeg voor klagende buren is, zoals je noemt, een grotere WP die minder vaak hoge toeren draait wellicht minder geluidsoverlastgevend. Dat geldt ook voor fluit- en bromtonen die voor bepaalde personen als storend kunnen worden ervaren maar waarbij de WP wel binnen de dB grens geluid produceert.

En zo schiet de meting van handhaving aan het doel voorbij. Echter heb ik nog geen casus als deze voorbij horen komen hier op het forum.
Eens. Ik kies daarom denk ik een unit die op de rand zit, en daarmee hopelijk de sweet spot: Zoveel mogelijk vermogen en daarmee zo rustig/stil mogelijk in gewoon bedrijf, en toch voldoend aan de geluidseisen.
Lankman schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:48:
Bij -10 kan de lucht ook maar iets minder dan de helft aan waterdamp vasthouden dan bij 0 graden. Dus En -10 EN dezelfde tijd kwijt aan defrost is niet aan de orde. (Kom ik later nog wel eens vragen stellen over warmtepompen).
Valide punt, daar had ik niet aan gedacht en is een goed argument om die 133% zeker wel iets in te dammen.
GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.
Angstig zou ik niet worden, zeker als je een nette (lees: COP > 1) backup hebt of gaat krijgen. Ik heb die niet (en kleine kans dat die er komt, al genoeg gedoe met 1 unit plaatsen aan huis), en geen kachel ofzo. Dus ik probeer vooral te zorgen dat een BUH of COP1-ventilatorkachel niet nodig gaat zijn.
EVfan schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:54:
[...]

@GudZ

Zoals ik aangaf is het verlies door defrosts het grootst (toch in elk geval meestal) bij -2 tot +3 graden en 100% relatieve luchtvochtigheid.

Mijn ervaring is dat beneden de -2 graden het aantal defrosts flink afneemt, tot 1.5-2 uur per cyclus bij -7 graden (ervaring afgelopen winter). De luchtvochtigheid is lager en de verdamper vriest minder snel dicht. Dus dan verlies je met ca. 12-18 defrosts ongeveer 2-2.5 uur plus 1 uur SWW, en netto ca. 21 uur verwarmingscapaciteit. En de verliesfactor zoals jij die gebruikt is dan 1.15 en niet 1.33.

Mijn WP heeft het bij -5 graden makkelijker dan bij 0 graden en mist. En geen echt tekort vermogen bij die temperatuur.
edit:
een airco is een goede backup, maar heeft ook defrosts. Een elektrisch kacheltje is wel erg inefficiënt, de airco heeft echt de voorkeur.
In combinatie met de opmerking @Lankman kan ik hier wel in komen: De luchtvochtigheid bij -7 en -10 is absoluut lager, dus kan er gewoon in dezelfde tijd minder vocht aan de verdamper komen te zitten. Met een WP die "slim" defrosts regelt (dus niet bijv. strak iedere 50 minuten als temp < 5 ofzo) zou je dan dus inderdaad minder defrosts nodig hebben, en denk ik dat je de spijker op zijn kop slaat met een factor zoals 1.15.
En toen begonnen mijn tandwielen weer te draaien. Nu heb ik een vaste "defrost-factor" van 75%. Maar wat als ik die nu explicieter probeer te maken?

Zeg dat we iedere M minuten een defrost hebben die Ts minuten duurt en Ed thermische energie steelt.

De tijd die dat kost om weer terug in huis te pompen is Ed/V, met V=design vermogen. Dat is wat versimpeld, want het hangt natuurlijk af van hoe hard je WP gaat draaien na een defrost en hoe koud het is, wat dan dat vermogen gaat zijn. Maar we moeten iets.

Dan kom je er op uit dat je van iedere M minuten (M-Ts-Ed/V) tijd overhoudt om effectief te verwarmen. De totale tijd in 24 uur is dan H=24 / M * (M-Ts-Ed/V).

Nu hebben we de formule V=E/H, E=totale hoeveelheid energie per 24 uur, en H de effectieve verwarmtijd. Gezien H nu van V afhangt moeten we even moeite doen om een nieuwe formule voor V te hebben, maar die heb ik:

V=(E/24 + Ed*60/M) / (1 - Td/M)

Interpretatie: Deel de dag-energie door 24, tel daar de defrost-energie van dat uur bij op: Dat is (gemiddeld) 60/M'ste deel van Ed. Dat geheel moeten we doen niet in 1 uur, maar in minder, want (gemiddeld) wordt Td/M'ste deel van het uur ingenomen om de defrost uit te voeren.

Nu ga ik even de volgende aannames maken:
  1. Ed=0.5 kWh (hierover is wel eens gediscusieerd hier)
  2. Td = 10 minuten
  3. M = 55 minuten bij Tbuiten=-2 en M=100 minuten bij Tbuiten=-10.
Dat komt neer op:
  • Bij Tbuiten=-10 krijg je: V = E/24 * (10/9) + 1/3. Oftewel, je moet 11% extra rekenen, plus 0.33 kWh ieder uur, oftewel +11%+0.33 kW.
  • Bij Tbuiten=-2 krijg je: V=E/24 * (11/9) + 2/3. Oftewel, je moet 22% extra rekenen, plus 0.66 kWh ieder uur, oftewel +22%+0.66 kW.
Voorbeelden:
  • Stookgrens 15 graden, helling 100 W/K: Tbuiten=-2; 2.575 kW -> 3.96 kW, Tbuiten=-10; 3.375 kW -> 4.08 kW
  • Stookgrens 15 graden, helling 200 W/K: Tbuiten=-2; 4.275 kW -> 6.09 kW, Tbuiten=-10; 5.875 kW -> 6.86 kW
  • Stookgrens 15 graden, helling 300 W/K: Tbuiten=-2; 5.975 kW -> 8.21 kW, Tbuiten=-10; 8.375 kW -> 9.64 kW
  • Stookgrens 20 graden, helling 100 W/K: Tbuiten=-2; 3.075 kW -> 4.59 kW, Tbuiten=-10; 3.875 kW -> 4.64 kW
  • Stookgrens 20 graden, helling 200 W/K: Tbuiten=-2; 5.275 kW -> 7.34 kW, Tbuiten=-10; 6.875 kW -> 7.97 kW
  • Stookgrens 20 graden, helling 300 W/K: Tbuiten=-2; 7.475 kW -> 10.09 kW, Tbuiten=-10; 9.875 kW -> 11.31 kW
Het is niet perfect, maar het bevat wel de mogelijkheid om te modelleren dat de tijd tussen defrosts niet vast is. Daarnaast is in mijn voorbeelden het vermogen voor -2 altijd kleiner dan bij -10, maar het schuurt er vaak wel tegenaan, wat precies is wat hier op GoT wel vaker gemeld wordt.

In mijn geval zou dat betekenen dat ik niet van 4.35 +- 0.35 naar 5.92 +- 0.46 ga, maar naar 5.16 +- 0.39. Oftewel met een 4.5 kW warmtepomp kom ik uit als we een dag de boiler niet leegdouchen, met ~5.2 kW warmtepomp kom ik uit als de pubers pubers zijn en de -10 mild (zon, weinig wind, etc.), en met 5.6 kW heb ik zelfs marge meegenomen voor als de -10 straf is.

@GudZ voor jou zou dit model betekenen dat je 7.1 + 11% + 0.33 = 8.21 kW nodig zou hebben bij -7 volgens dit model, en bij -2 ongeveer 7.7 kW. Wel iets meer dan je hebt, maar je hebt minder tekort dan mijn pessimistische model eerst zei. Maar nogmaals, zeker als je een nette (COP>1) backup hebt sowieso niet angstig worden.
Sorry voor mijn rant, door naar de orde van de dag.

  • peacelord
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 09:30
Hulpvraag bij keuze juiste oplossing vrijstaand huis 1989, voor wie wil meedenken mijn topic.

4130 WP zuidelijke oriëntatie 14 x ja solar en SE 3500 HD


  • mitsumark
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 23:48
Ik zit ook een beetje rond te kijken voor een warmtepomp, aantal offertes opgevraagd, maar dat mag lang op zich laten duren, het zal wel druk zijn..

Zat vooral te kijken naar de A-merken ivm geluid en laagste vermogen ivm pendelen, maar ik weet nog niet zo goed welke criteria ik allemaal (nog meer) moet ingeven om te kunnen kiezen.

Heb nu bijvoorbeeld ook een offerte via vereniging eigen huis, voor een white label solar east BLN 8, maar die kan bv maar terugregelen tot best case 3kW, en dat is voor mijn huis waarschijnlijk veel te hoog (450m3 gas per jaar, hoogste op 1 dag afgelopen 2 jaar 6,5m3), toch komen ze met dit advies (bij gebrek aan beter?)..
Daarnaast vraag ik me af wat de kwaliteit is, kan nergens de compressor vinden bijvoorbeeld.
Voordeel is dan wel dat volgens de rekensommetjes deze 5 jaar sneller terugverdient dan een A-merk, (10 jaar ipv 15 jaar), al is dat voor mij niet het allerbelangrijkste.

Ivm terugregelen wilde ik eigenlijk voor een vaillant 55 8.1 gaan, maar dan ben je gauw 12-13k kwijt, en is dat dan zoveel beter dan de solareast?

  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 08:30
nairolf schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:12:
Bedankt weer voor alle reacties. Ik ga proberen ze weer allemaal te beantwoorden en er daarna iets van een soort van conclusie uit te trekken.


[...]

Dankje. Sommige mensen breien, sommigen solderen, sommigen bewerken hout, ik schrijf graag data-analyses (en eigen algoritmes om dat te bewerkstelligen). Noem me gek, dat doet de halve wereld al ;)

Ja die 4.35 ben ik 99.9% zeker van. De rest van de reactie zet ik even onder een van je andere posts.


[...]

Ah, goed punt. Wij hebben wel wat aan isolatie gedaan. Koevlaas met 8.8 kWh/m3 en 1500 vollasturen levert ~3.8 kW, al wat dichter bij mijn eigen schatting. Interessant aspect van de Koevlaas formule die ik niet kende.

Alsnog weinig relevant, gezien ik gedetailleerde data heb waaruit ik dus 4.35 +- 0.35 kW haal.:)


[...]

Ja ik denk dat de 133% wel wat overkill is bij -10 (in tegenstelling tot bij -2 bijv.), maar dat er iets van een "correctie" (in aantal uren of in percentage, 2 kanten van dezelfde munt) toegepast moet worden lijkt me wel duidelijk.

Qua punt 2 ben ik het wel met @GudZ eens.


[...]

Eens. Ik kies daarom denk ik een unit die op de rand zit, en daarmee hopelijk de sweet spot: Zoveel mogelijk vermogen en daarmee zo rustig/stil mogelijk in gewoon bedrijf, en toch voldoend aan de geluidseisen.


[...]

Valide punt, daar had ik niet aan gedacht en is een goed argument om die 133% zeker wel iets in te dammen.


[...]

Angstig zou ik niet worden, zeker als je een nette (lees: COP > 1) backup hebt of gaat krijgen. Ik heb die niet (en kleine kans dat die er komt, al genoeg gedoe met 1 unit plaatsen aan huis), en geen kachel ofzo. Dus ik probeer vooral te zorgen dat een BUH of COP1-ventilatorkachel niet nodig gaat zijn.


[...]

In combinatie met de opmerking @Lankman kan ik hier wel in komen: De luchtvochtigheid bij -7 en -10 is absoluut lager, dus kan er gewoon in dezelfde tijd minder vocht aan de verdamper komen te zitten. Met een WP die "slim" defrosts regelt (dus niet bijv. strak iedere 50 minuten als temp < 5 ofzo) zou je dan dus inderdaad minder defrosts nodig hebben, en denk ik dat je de spijker op zijn kop slaat met een factor zoals 1.15.
En toen begonnen mijn tandwielen weer te draaien. Nu heb ik een vaste "defrost-factor" van 75%. Maar wat als ik die nu explicieter probeer te maken?

Zeg dat we iedere M minuten een defrost hebben die Ts minuten duurt en Ed thermische energie steelt.

De tijd die dat kost om weer terug in huis te pompen is Ed/V, met V=design vermogen. Dat is wat versimpeld, want het hangt natuurlijk af van hoe hard je WP gaat draaien na een defrost en hoe koud het is, wat dan dat vermogen gaat zijn. Maar we moeten iets.

Dan kom je er op uit dat je van iedere M minuten (M-Ts-Ed/V) tijd overhoudt om effectief te verwarmen. De totale tijd in 24 uur is dan H=24 / M * (M-Ts-Ed/V).

Nu hebben we de formule V=E/H, E=totale hoeveelheid energie per 24 uur, en H de effectieve verwarmtijd. Gezien H nu van V afhangt moeten we even moeite doen om een nieuwe formule voor V te hebben, maar die heb ik:

V=(E/24 + Ed*60/M) / (1 - Td/M)

Interpretatie: Deel de dag-energie door 24, tel daar de defrost-energie van dat uur bij op: Dat is (gemiddeld) 60/M'ste deel van Ed. Dat geheel moeten we doen niet in 1 uur, maar in minder, want (gemiddeld) wordt Td/M'ste deel van het uur ingenomen om de defrost uit te voeren.

Nu ga ik even de volgende aannames maken:
  1. Ed=0.5 kWh (hierover is wel eens gediscusieerd hier)
  2. Td = 10 minuten
  3. M = 55 minuten bij Tbuiten=-2 en M=100 minuten bij Tbuiten=-10.
Dat komt neer op:
  • Bij Tbuiten=-10 krijg je: V = E/24 * (10/9) + 1/3. Oftewel, je moet 11% extra rekenen, plus 0.33 kWh ieder uur, oftewel +11%+0.33 kW.
  • Bij Tbuiten=-2 krijg je: V=E/24 * (11/9) + 2/3. Oftewel, je moet 22% extra rekenen, plus 0.66 kWh ieder uur, oftewel +22%+0.66 kW.
Voorbeelden:
  • Stookgrens 15 graden, helling 100 W/K: Tbuiten=-2; 2.575 kW -> 3.96 kW, Tbuiten=-10; 3.375 kW -> 4.08 kW
  • Stookgrens 15 graden, helling 200 W/K: Tbuiten=-2; 4.275 kW -> 6.09 kW, Tbuiten=-10; 5.875 kW -> 6.86 kW
  • Stookgrens 15 graden, helling 300 W/K: Tbuiten=-2; 5.975 kW -> 8.21 kW, Tbuiten=-10; 8.375 kW -> 9.64 kW
  • Stookgrens 20 graden, helling 100 W/K: Tbuiten=-2; 3.075 kW -> 4.59 kW, Tbuiten=-10; 3.875 kW -> 4.64 kW
  • Stookgrens 20 graden, helling 200 W/K: Tbuiten=-2; 5.275 kW -> 7.34 kW, Tbuiten=-10; 6.875 kW -> 7.97 kW
  • Stookgrens 20 graden, helling 300 W/K: Tbuiten=-2; 7.475 kW -> 10.09 kW, Tbuiten=-10; 9.875 kW -> 11.31 kW
Het is niet perfect, maar het bevat wel de mogelijkheid om te modelleren dat de tijd tussen defrosts niet vast is. Daarnaast is in mijn voorbeelden het vermogen voor -2 altijd kleiner dan bij -10, maar het schuurt er vaak wel tegenaan, wat precies is wat hier op GoT wel vaker gemeld wordt.

In mijn geval zou dat betekenen dat ik niet van 4.35 +- 0.35 naar 5.92 +- 0.46 ga, maar naar 5.16 +- 0.39. Oftewel met een 4.5 kW warmtepomp kom ik uit als we een dag de boiler niet leegdouchen, met ~5.2 kW warmtepomp kom ik uit als de pubers pubers zijn en de -10 mild (zon, weinig wind, etc.), en met 5.6 kW heb ik zelfs marge meegenomen voor als de -10 straf is.

@GudZ voor jou zou dit model betekenen dat je 7.1 + 11% + 0.33 = 8.21 kW nodig zou hebben bij -7 volgens dit model, en bij -2 ongeveer 7.7 kW. Wel iets meer dan je hebt, maar je hebt minder tekort dan mijn pessimistische model eerst zei. Maar nogmaals, zeker als je een nette (COP>1) backup hebt sowieso niet angstig worden.
Sorry voor mijn rant, door naar de orde van de dag.
Geen rant lijkt me, hardop nadenken brengt ons gezamenlijk verder hier. Ik heb wel een nachtje slaap nodig om dit te verwerken.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:23
mitsumark schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 19:45:
Ik zit ook een beetje rond te kijken voor een warmtepomp, aantal offertes opgevraagd, maar dat mag lang op zich laten duren, het zal wel druk zijn..

Zat vooral te kijken naar de A-merken ivm geluid en laagste vermogen ivm pendelen, maar ik weet nog niet zo goed welke criteria ik allemaal (nog meer) moet ingeven om te kunnen kiezen.

Heb nu bijvoorbeeld ook een offerte via vereniging eigen huis, voor een white label solar east BLN 8, maar die kan bv maar terugregelen tot best case 3kW, en dat is voor mijn huis waarschijnlijk veel te hoog (450m3 gas per jaar, hoogste op 1 dag afgelopen 2 jaar 6,5m3), toch komen ze met dit advies (bij gebrek aan beter?)..
Daarnaast vraag ik me af wat de kwaliteit is, kan nergens de compressor vinden bijvoorbeeld.
Voordeel is dan wel dat volgens de rekensommetjes deze 5 jaar sneller terugverdient dan een A-merk, (10 jaar ipv 15 jaar), al is dat voor mij niet het allerbelangrijkste.

Ivm terugregelen wilde ik eigenlijk voor een vaillant 55 8.1 gaan, maar dan ben je gauw 12-13k kwijt, en is dat dan zoveel beter dan de solareast?
Eigen topic maken

En even zoeken op tweakers naar tevreden eigenaren van een solareast warmtepomp
spoiler:
zonder tegenbewijs maakt het ding een takkeherrie en weet niemand hem in te stellen. VEH heeft wel vaker zo'n topper in de collectieve inkoop

[ Voor 9% gewijzigd door BarryH op 31-10-2026 20:06 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:59

Technician-

zou dit een intressant product zijn ?
Een kant en klare EMS voor WP, Solar en laadpaal

https://www.alva.as/product/alva-link

Adviseur FixClima


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:23
Technician- schreef op zondag 1 november 2026 @ 18:39:
zou dit een intressant product zijn ?
Een kant en klare EMS voor WP, Solar en laadpaal

https://www.alva.as/product/alva-link
In potentie wel. Vraag is natuurlijk: hoe intuitief en hoe doordacht zijn de strategien. Dus zal moeten blijken. Voor warmtepomp verwarming denk ik dat bij radiatoren je je zou moeten beperken tot de stooklijn 1 of 2 graden omhoog of omlaag. En ik ben benieuwd hoe je dat bij verschillende warmtepompen dan doorgeeft (met heishamon/panasonic zou ik denk ik de holiday functie misbruiken met aansturing vanuit home assistant)

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:59

Technician-

BarryH schreef op zondag 1 november 2026 @ 18:51:
[...]

In potentie wel. Vraag is natuurlijk: hoe intuitief en hoe doordacht zijn de strategien. Dus zal moeten blijken. Voor warmtepomp verwarming denk ik dat bij radiatoren je je zou moeten beperken tot de stooklijn 1 of 2 graden omhoog of omlaag. En ik ben benieuwd hoe je dat bij verschillende warmtepompen dan doorgeeft (met heishamon/panasonic zou ik denk ik de holiday functie misbruiken met aansturing vanuit home assistant)
Het is voor mensen die geen feeling hebben met domotica of HA systemen misschien een out of the box oplossing die werkt, het komt uit Oslo wat me dan wel aanspreekt.
Kan eens een bestellen en testen.

Adviseur FixClima


  • bloedcel
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 27-11 21:31
Hallo mede-Tweakers,

Wij zijn op dit moment bezig met een grondige verbouwing en het realiseren van een aanbouw.

Onze woning is al een jaar of 6 gasloos. Het warm tapwater wordt verzorgd door een warmtepompboiler. De afgelopen jaren verwarmden we de benedenverdieping voornamelijk via een airco (Mitsubishi Heavy SRK50ZSX).

Nu laten we over de gehele benedenverdieping vloerverwarming aanleggen. Vanwege de welbekende netcongestie is een verzwaring naar 3-fase op korte termijn niet mogelijk, dus we blijven voorlopig op een 1-fase aansluiting.
  • Hoekwoning uit 1991.
  • Oppervlakte benedenverdieping: Vloeroppervlakte leefruimte ca. 75m2, inhoud 175m3
  • Bovenverdieping: Wordt nagenoeg niet verwarmd en als dat gebeurt via airco's.
  • Kan ik dit prima redden met een 5 kW monoblock op enkel de benedenverdieping denken jullie?
  • Zijn er tweakers met een vergelijkbare 1-fase opstelling die hun ervaringen willen delen?
Dank alvast voor het meedenken.

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
bloedcel schreef op maandag 2 november 2026 @ 12:50:
Hallo mede-Tweakers,

Wij zijn op dit moment bezig met een grondige verbouwing en het realiseren van een aanbouw.

Onze woning is al een jaar of 6 gasloos. Het warm tapwater wordt verzorgd door een warmtepompboiler. De afgelopen jaren verwarmden we de benedenverdieping voornamelijk via een airco (Mitsubishi Heavy SRK50ZSX).

Nu laten we over de gehele benedenverdieping vloerverwarming aanleggen. Vanwege de welbekende netcongestie is een verzwaring naar 3-fase op korte termijn niet mogelijk, dus we blijven voorlopig op een 1-fase aansluiting.
  • Hoekwoning uit 1991.
  • Oppervlakte benedenverdieping: Vloeroppervlakte leefruimte ca. 75m2, inhoud 175m3
  • Bovenverdieping: Wordt nagenoeg niet verwarmd en als dat gebeurt via airco's.
  • Kan ik dit prima redden met een 5 kW monoblock op enkel de benedenverdieping denken jullie?
  • Zijn er tweakers met een vergelijkbare 1-fase opstelling die hun ervaringen willen delen?
Dank alvast voor het meedenken.
1 fase beperkt in elk geval ‘t aantal keuzes, je hoeft niet te kijken naar 3 fase WP’s. Met een beetje planning kan een all-electric huis gewoon op 1 fase. Dat doe je nu ook al tenslotte.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • bloedcel
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 27-11 21:31
Daar heb je helemaal gelijk in, maar mijn installateur is er niet van overtuigd en komt aan zetten met +7kW warmtepompen. Misschien dat ik voor de (extreem) koude dagen moet bijverwarmen met kacheltjes.

  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 08:30
bloedcel schreef op maandag 2 november 2026 @ 12:50:
Hallo mede-Tweakers,

Wij zijn op dit moment bezig met een grondige verbouwing en het realiseren van een aanbouw.

Onze woning is al een jaar of 6 gasloos. Het warm tapwater wordt verzorgd door een warmtepompboiler. De afgelopen jaren verwarmden we de benedenverdieping voornamelijk via een airco (Mitsubishi Heavy SRK50ZSX).

Nu laten we over de gehele benedenverdieping vloerverwarming aanleggen. Vanwege de welbekende netcongestie is een verzwaring naar 3-fase op korte termijn niet mogelijk, dus we blijven voorlopig op een 1-fase aansluiting.
  • Hoekwoning uit 1991.
  • Oppervlakte benedenverdieping: Vloeroppervlakte leefruimte ca. 75m2, inhoud 175m3
  • Bovenverdieping: Wordt nagenoeg niet verwarmd en als dat gebeurt via airco's.
  • Kan ik dit prima redden met een 5 kW monoblock op enkel de benedenverdieping denken jullie?
  • Zijn er tweakers met een vergelijkbare 1-fase opstelling die hun ervaringen willen delen?
Dank alvast voor het meedenken.
Zonder te weten welk type VV, hoh afstand, type verdeler, plaatsing voor dd buitenunit, grootte, isolatie/warmteverlies van de woning, etc kan ik niets zinnigs zeggen.

1 fase heb je units tot 9kW.

Maak eens een eigen topic aan en geef daarin uitgebreidere context zou ik zeggen.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • bloedcel
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 27-11 21:31
GudZ schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:15:
[...]


Zonder te weten welk type VV, hoh afstand, type verdeler, plaatsing voor dd buitenunit, grootte, isolatie/warmteverlies van de woning, etc kan ik niets zinnigs zeggen.

1 fase heb je units tot 9kW.

Maak eens een eigen topic aan en geef daarin uitgebreidere context zou ik zeggen.
Dank en begrijpelijke reactie.

Ik ga mijn best doen.

  • Cos93
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 26-11 09:41
Hi allen,

Sinds vorig jaar eigenaar van een woning met een Loria 6000 Duo L/W warmtepomp. De woning komt uit 2017, vloerverwarming overal, energielabel A++++, Rc vloer/gevels is 4.5 en dak 6, ramen HR++. Ik merk echter dat de Loria:

-A. Enorm veel kWh verbruikt, op winterse dagen meer dan 50kWh. Is dit normaal?

-B. Om de gekste tijden met vol vermogen gaat draaien.

-C. Als het 's nachts koud is daalt de temperatuur tot wel 18 graden waarbij de thermostaat op 20 graden continu staat ingesteld.

-D. Ivm overcapaciteit Pv zou ik graag willen dat hij het boilervat opwarmt tijdens 12-17 ivm dynamisch contract.

-E. Welke aan/afvoertemperatuur moet ik instellen?

Online vind ik weinig info over deze punten en het gebruikersmenu van de Loria is ook niet bepaald gebruiksvriendelijk te noemen. Kan iemand mij de goede richting op helpen met deze punten.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Cos93 Historische data via vorige eigenaar?
Is de oorspronkelijke installateur nog bereikbaar?
- Misschien vind je nog bruikbare info bij Remeha (Handleidingen, troubleshooting, etc.).

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 09:52
Cos93 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 12:36:
-D. Ivm overcapaciteit Pv zou ik graag willen dat hij het boilervat opwarmt tijdens 12-17 ivm dynamisch contract.

-E. Welke aan/afvoertemperatuur moet ik instellen?
In de installateurshandleiding is beschreven hoe de stooklijn aangepast kan worden.
De tijden voor SWW staan ook wel in de gebruikershandleiding.

Verbruik valt zo niets over te zeggen zonder te weten hoeveel warmteverlies je hebt en welke stooklijn (aanvoertemperatuur) je gebruikt. Mogelijk staat die veel te hoog waardoor de efficiëntie tegenvalt.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:23
Cos93 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 12:36:
Hi allen,

Sinds vorig jaar eigenaar van een woning met een Loria 6000 Duo L/W warmtepomp. De woning komt uit 2017, vloerverwarming overal, energielabel A++++, Rc vloer/gevels is 4.5 en dak 6, ramen HR++. Ik merk echter dat de Loria:

-A. Enorm veel kWh verbruikt, op winterse dagen meer dan 50kWh. Is dit normaal?

-B. Om de gekste tijden met vol vermogen gaat draaien.

-C. Als het 's nachts koud is daalt de temperatuur tot wel 18 graden waarbij de thermostaat op 20 graden continu staat ingesteld.

-D. Ivm overcapaciteit Pv zou ik graag willen dat hij het boilervat opwarmt tijdens 12-17 ivm dynamisch contract.

-E. Welke aan/afvoertemperatuur moet ik instellen?

Online vind ik weinig info over deze punten en het gebruikersmenu van de Loria is ook niet bepaald gebruiksvriendelijk te noemen. Kan iemand mij de goede richting op helpen met deze punten.
Eigen topic maken en hier daar naar verwijzen

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 08:30
Cos93 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 12:36:
Hi allen,

Sinds vorig jaar eigenaar van een woning met een Loria 6000 Duo L/W warmtepomp. De woning komt uit 2017, vloerverwarming overal, energielabel A++++, Rc vloer/gevels is 4.5 en dak 6, ramen HR++. Ik merk echter dat de Loria:

-A. Enorm veel kWh verbruikt, op winterse dagen meer dan 50kWh. Is dit normaal?

-B. Om de gekste tijden met vol vermogen gaat draaien.

-C. Als het 's nachts koud is daalt de temperatuur tot wel 18 graden waarbij de thermostaat op 20 graden continu staat ingesteld.

-D. Ivm overcapaciteit Pv zou ik graag willen dat hij het boilervat opwarmt tijdens 12-17 ivm dynamisch contract.

-E. Welke aan/afvoertemperatuur moet ik instellen?

Online vind ik weinig info over deze punten en het gebruikersmenu van de Loria is ook niet bepaald gebruiksvriendelijk te noemen. Kan iemand mij de goede richting op helpen met deze punten.
Even grof, ca.
50kWh met een cop van 4 = 200kWh warmte
In 20 uur is dat 10kW vol vermogen.

Goede isolatie of niet, als je een flinke vrijstaande woning hebt en ook nog flink boilervat met gebruikers is dat wel plausibel als het onder nul is. Er zal echter vast iets te verbeteren zijn....

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:08

Seafarer

XXX

GudZ schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 19:44:
[...]

Even grof, ca.
50kWh met een cop van 4 = 200kWh warmte
200kWh : 9.77kWh = 20m³ gas. Voor A+++++ is dat wat veel? Tenzij >500m²

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 08:38
winterse dag zal cop eerder 3 zijn maar dan nog...

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Fr33z schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 22:18:
winterse dag zal cop eerder 3 zijn maar dan nog...
Voor een realistische schatting: https://www.walraveninnovations.nl/COP/index.html
(met onderkoeling/oververhitting koudemiddel)

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 08:30
Seafarer schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 22:04:
[...]

200kWh : 9.77kWh = 20m³ gas. Voor A+++++ is dat wat veel? Tenzij >500m²
Volgens mij is de woning gasloos opgeleverd dus vergelijken met gas heeft geen zin toch?

50 kWh is nog steeds plausibel. Wellicht doet dat ding bij -1 al een backup heater aan, is er een boiler die twee keer per dag naar 65 graden gaat of staat de Ta op 35 met een mengverdeler...

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:08

Seafarer

XXX

GudZ schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 23:03:
[...]


Volgens mij is de woning gasloos opgeleverd dus vergelijken met gas heeft geen zin toch?
Oudere mensen krijgen bij kubieke meters gas een betere voorstelling van de hoeveelheid. :)
Ik krijg sneller een beeld bij een 10.000pk scheepsdiesel wat gewoon 7355kW is, alleen dan duurt het even voordat er een beeld verschijnt met afmetingen enz.enz.
That's all.
Maar heel veel meer info van de vraag steller is echt wel nodig.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 08:16
Cos93 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 12:36:
Hi allen,

Sinds vorig jaar eigenaar van een woning met een Loria 6000 Duo L/W warmtepomp. De woning komt uit 2017, vloerverwarming overal, energielabel A++++, Rc vloer/gevels is 4.5 en dak 6, ramen HR++. Ik merk echter dat de Loria:

-A. Enorm veel kWh verbruikt, op winterse dagen meer dan 50kWh. Is dit normaal?

-B. Om de gekste tijden met vol vermogen gaat draaien.

-C. Als het 's nachts koud is daalt de temperatuur tot wel 18 graden waarbij de thermostaat op 20 graden continu staat ingesteld.

-D. Ivm overcapaciteit Pv zou ik graag willen dat hij het boilervat opwarmt tijdens 12-17 ivm dynamisch contract.

-E. Welke aan/afvoertemperatuur moet ik instellen?

Online vind ik weinig info over deze punten en het gebruikersmenu van de Loria is ook niet bepaald gebruiksvriendelijk te noemen. Kan iemand mij de goede richting op helpen met deze punten.
Er ontbreekt welke Lorea je hebt en hoeveel m2, maar die 50kWh is zeker niet onmogelijk.

Onderstaand voor alle Lorea's-
Hoeveel kWh je max per 24h kunt gebruiken als hij 24/7 op vol vermogen aan staan
Maar ook hoeveel m2 vloer je moet hebben om dit vermogen kwijt te kunnen (bij 100W/m2).

50kWh is zeker voor de grotere units niet onmogelijk, en bij een grotere Lorea/meer m2 en meer m3 zelfs waarschijnlijk. Onder de nul trek je in 1 dag zo'n 1-1,5% van je jaarverbruik.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r7cjYjlcBYAKjBYFg5LAAEF7ccg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R3v4chKKI5LTZdW22JtFvPNE.jpg?f=fotoalbum_large
Je zag bij andere reacties de vraag over je Ta, de aanvoertemperatuur. Drie dingen hierover:
  • Een hogere Ta geeft een slechtere Ta, maar je max verbruik per 24h blijft ongeveer gelijk, maar je bereikt hem al wel al op minder koude dagen
  • Een lagere Ta bespaart dus per jaar stroom,en met de juiste instellingen draait je WP dan langere runs op lagere toerentallen. Opstarten blijft hij doen op hoog vermogen.
  • Installateur kiezen vaak voor een buffervat, een verdeler met een pomp en naregeling op alle groepen, niet alleen de slaapkamers. Dit is jammer, je WP draait dan vaak op een hogere Ta dan dat je vloer ontvangt

  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 27-11 22:08

Maasluip

Kabbelend watertje

GudZ schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 23:03:
[...]

50 kWh is nog steeds plausibel. Wellicht doet dat ding bij -1 al een backup heater aan, is er een boiler die twee keer per dag naar 65 graden gaat of staat de Ta op 35 met een mengverdeler...
Hangt van de grootte van het huis af. Mijn huis uit 1988 heeft geen 50 kWh nodig, ook niet als het vriest. Een backupheater die aan gaat bij -1 is niet normaal.

Signatures zijn voor boomers.


  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 08:30
Maasluip schreef op woensdag 4 november 2026 @ 09:43:
[...]

Hangt van de grootte van het huis af. Mijn huis uit 1988 heeft geen 50 kWh nodig, ook niet als het vriest. Een backupheater die aan gaat bij -1 is niet normaal.
Zonder de specs van je woning en installatie erbij te noemen zegt het mij niets dat je minder dan 50kWh per dag verbruikt onder 0.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 27-11 22:08

Maasluip

Kabbelend watertje

GudZ schreef op woensdag 4 november 2026 @ 10:55:
[...]

Zonder de specs van je woning en installatie erbij te noemen zegt het mij niets dat je minder dan 50kWh per dag verbruikt onder 0.
Daarom zeg ik ook: hangt van de grootte van je huis af.

Signatures zijn voor boomers.


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 09:20

Martin7182

Maasluip schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:02:
[...]

Daarom zeg ik ook: hangt van de grootte van je huis af.
TS moet wel een hele compacte woning hebben om met HR++ glas een A++++ label te halen.

  • Bromptonrijder
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 27-11 15:23
Martin7182 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:15:
[...]

TS moet wel een hele compacte woning hebben om met HR++ glas een A++++ label te halen.
Met heel veel PV-panelen kun je een huis prima A++++ krijgen. Energielabel zegt niet zoveel over de warmtevraag. Ook een woning met COP=1 verwarming kun je met genoeg PV nog op A++++ krijgen

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 09:20

Martin7182

Bromptonrijder schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:27:
[...]

Met heel veel PV-panelen kun je een huis prima A++++ krijgen. Energielabel zegt niet zoveel over de warmtevraag. Ook een woning met COP=1 verwarming kun je met genoeg PV nog op A++++ krijgen
Bij heel veel panelen denk ik aan heel veel dak en heel veel HR++ ramen. Met 50 kWh p.d. ga ik dan toch twijfelen aan die A++++ :?

  • copykat
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 08:52

copykat

Good copy isn't bad

Heren en dames warmtepomp experts. Mijn aandacht werd gewezen op een inventum BEN dual-air.

https://ben.inventum.com/wp-content/uploads/2026/02/BEN-Dual-AIR-TECHNISCHE-SPECS-Inventum-Technologies.pdf

Uiteraart is 5kw teweinig voor mn huis. Maar is dit systeem te overwegen, onderzoeken waard? Mijn huis heeft een probleem met plaatsen buitenunit ivm geluidsnormen en dat zou met dit systeem grotendeels opgelost worden. En dan inplaats van de electrische bijverwarming zodat er 11kw haalbaar is een L/L wp er naast. Airco heeft kleinere buiten unit die aan de gevel kan hangen.

Ruimte technisch is er niet zoveel problemen op mn zolder. En totdat de airco er is kan ik ook hybride , gas hrketel er nog naast laten staan. Belangrijkste is heeft dit systeem in een woonhuis waar zeg 9-11kw nodig is enig bestaansrecht? De benodigde kw kan lager worden als de fancoilradiatoren laten zien dat mn gasverbruik nog minder word dan 900/800m3/jaar. In vergelijk mn vorige idee was valiant 75/8.1 maar die 120kg zware joekel van een buiten unit is een struikelblok in de uitvoering.

Graag jullie mening in deze. Dank.

Werken is best leuk maar er gaat zoveel vrijetijd in zitten dat mn hobby's onder druk komen. Kan niet wachten om van mn werk mn hobby te maken.....


  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 08:30
copykat schreef op woensdag 4 november 2026 @ 12:00:
Heren en dames warmtepomp experts. Mijn aandacht werd gewezen op een inventum BEN dual-air.

https://ben.inventum.com/wp-content/uploads/2026/02/BEN-Dual-AIR-TECHNISCHE-SPECS-Inventum-Technologies.pdf

Uiteraart is 5kw teweinig voor mn huis. Maar is dit systeem te overwegen, onderzoeken waard? Mijn huis heeft een probleem met plaatsen buitenunit ivm geluidsnormen en dat zou met dit systeem grotendeels opgelost worden. En dan inplaats van de electrische bijverwarming zodat er 11kw haalbaar is een L/L wp er naast. Airco heeft kleinere buiten unit die aan de gevel kan hangen.

Ruimte technisch is er niet zoveel problemen op mn zolder. En totdat de airco er is kan ik ook hybride , gas hrketel er nog naast laten staan. Belangrijkste is heeft dit systeem in een woonhuis waar zeg 9-11kw nodig is enig bestaansrecht? De benodigde kw kan lager worden als de fancoilradiatoren laten zien dat mn gasverbruik nog minder word dan 900/800m3/jaar. In vergelijk mn vorige idee was valiant 75/8.1 maar die 120kg zware joekel van een buiten unit is een struikelblok in de uitvoering.

Graag jullie mening in deze. Dank.
Heb je hier je casus al besproken.

Heb je hier al rondgekeken. Kronotherm kan veel meer doen dan de ben van inventum.

En tenslotte: maak een eigen topic met alle info, zo kort en bondig mogelijk en bump een linkje in alledrie deze topics.

Er is altijd een meest passende oplossing (met de bijbehorende nadelen die je accepteert)

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • copykat
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 08:52

copykat

Good copy isn't bad

GudZ schreef op woensdag 4 november 2026 @ 12:37:
[...]


Heb je hier je casus al besproken.
Niet in detail omdat ik hier al redelijk in detail bezig ben geweest en tot de conclusie kwam dat eerst fancoils plaatsen in het huis verstandig was om een betere warmteverlies berekening op basis van gasverbruik te maken. om te zien of (berekende) 9kw terug gebracht kan worden naar zeg 6-7kw wat de mogelijkheden vergroot.
Heb je hier al rondgekeken. Kronotherm kan veel meer doen dan de ben van inventum.

En tenslotte: maak een eigen topic met alle info, zo kort en bondig mogelijk en bump een linkje in alledrie deze topics.

Er is altijd een meest passende oplossing (met de bijbehorende nadelen die je accepteert)
bedoel je deze Kronoterm?

Ervaring Kronoterm Versi-I warmtepomp (Zorgeloos Gasloos) ga ik even inlezen. Kwa oplossing ja uiteraard is er voor alles een werkbare oplossing aldoh ik ook merk dat dan de prijstag navernant is. :X (Edit best wel een lomp gevaarte voor woonhuis omgeving. Zeker die enorme flexpijp op de foto's is ontmoedigend.)

deze kwam ik ook nog tegen wat blijkbaar op t zelfde principe gestoeld is:

Carboy54 in "Ervaringen Qvantum ventilatie warmtepomp"

Waar ik eerst benieuwd naar ben is waarom dit soort systemen niet vaker voorbij komen in de keuze van "van t gas af" en de reguliere wp met buitenunit veel vaker. Is dat puur op basis van geluid in huis of spelen er andere zaken mee? ( ook dikke toren in huis maar met 200liter boilervaten ontkom je daar ook niet aan met een "klassieke" binnen en buiten opstelling.

[ Voor 22% gewijzigd door copykat op 04-11-2026 14:10 ]

Werken is best leuk maar er gaat zoveel vrijetijd in zitten dat mn hobby's onder druk komen. Kan niet wachten om van mn werk mn hobby te maken.....


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 07:54
Bromptonrijder schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:27:
Met heel veel PV-panelen kun je een huis prima A++++ krijgen. Energielabel zegt niet zoveel over de warmtevraag. Ook een woning met COP=1 verwarming kun je met genoeg PV nog op A++++ krijgen
Sinds 2021 met het op NTA 8800 gebaseerde energielabel is de impact van PV panelen niet meer zo extreem als voorheen. Voor A++++ moet de energiebehoefte van de woning zelf ook echt wel redelijk laag zijn. De categorie A++++ bestond voor 2021 niet dus het kan ook niet op basis van oude methode zijn.

Maar goed, er mist wel heel veel informatie om hier daadwerkelijk inhoudelijk iets over te zeggen.

[ Voor 33% gewijzigd door assje op 04-11-2026 15:11 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 07:54
Cos93 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 12:36:
Sinds vorig jaar eigenaar van een woning met een Loria 6000 Duo L/W warmtepomp. De woning komt uit 2017, vloerverwarming overal, energielabel A++++, Rc vloer/gevels is 4.5 en dak 6, ramen HR++. Ik merk echter dat de Loria:

-A. Enorm veel kWh verbruikt, op winterse dagen meer dan 50kWh. Is dit normaal?
Ik neem aan vrijstaand, hoeveel m2 is deze woning?

Ter indicatie, mijn (nageisoleerde) vrijstaande woning van 200m2 (A+++) had afgelopen winter in januari het hoogste maandverbruik met 418kWh. Dat is gemiddeld 14kWh/dag waar voor warm water nog ca. 3kWh/dag bij komt.

Tenzij 50kWh op een dag een extreme uitschieter is met veel warm water verbruik op opwarmen van de woning is dit wat mij betreft zeker reden om in meer detail te gaan bekijken. Zoals door anderen al aangegeven wellicht zinvol hier een eigen topic voor te maken en meer relevante informatie te delen.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Topicstarter
Dat merk en topic kende ik nog niet. Gelijk maar even toegevoegd aan het lijstje merkspecifieke topics in de TS van dit topic: Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Topicstarter
assje schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:32:
waar voor warm water nog ca. 3kWh/dag bij komt.
3 kWh per dag? Is dat niet wat veel? Hier staat de teller op minder dan 250 + 63 (element) = 313 kWh per jaar. Oftewel gemiddeld 0.86 kWh per dag.
In de wintermaanden is het uiteraard wel wat hoger, dan zit ik gemiddeld over de maanden november t/m februari op 1.2 kWh per dag. Maar in de buurt van de 3 kom ik nooit.
Of is dat het verbruik van een elektrische boiler?
Mocht het wel het verbruik van een WP voor SWW zijn, dan is het misschien verstandig om eens door mijn lijst bespaartips te gaan: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 07:54
Andrehj schreef op woensdag 4 november 2026 @ 16:10:
3 kWh per dag? Is dat niet wat veel? Hier staat de teller op minder dan 250 kWh per jaar. Oftewel gemiddeld 0.68 kWh per dag.
Die specifieke maand had ik een verbruik van 99kWh dus zelfs 3,2kWh/dag. Dat was toevallig ook wel de hoogste maand van het jaar. Toch is mijn jaarverbruik voor SWW 757kWh, 3x zoveel als dat van jou dus.

Dat ondanks een douche WTW en een spaardouche (al heb ik daar niet alles aan met kinderen die altijd in bad gaan). Ik denk dat stilstandsverlies van de boiler die in mijn nog niet (volledig) geisoleerde en onverwarmde (behalve verdeler VV) garage staat hier misschien wel een behoorlijke rol speelt. Het leidingwerk heb ik aldaar ook (nog) niet geisoleerd inclusief een bescheiden thermo sifon. Eigenlijk is mijn SWW deels ruimteverwarming dus :+

Toch had ik in mijn oude woning een vergelijkbaar SWW verbruik (zonder WTW). Jaarverbruik thermisch is 1.964/jaar, equivalent van 231m3 gas per jaar dus 19m3/maand. Ik denk dat jouw verbruik ook vooral extreem laag is t.o.v. gemiddeld.

Volgens willekeurige bron:
Voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen wordt voor tapwater meestal gerekend met ongeveer:
  • 2.000 - 3.500 kWh warmte per jaar voor warm water.
  • Omgerekend naar aardgas ongeveer 200 - 350 m³ gas per jaar.

[ Voor 15% gewijzigd door assje op 04-11-2026 16:34 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • --Erik--
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Andrehj schreef op woensdag 4 november 2026 @ 16:10:
[...]

3 kWh per dag? Is dat niet wat veel? Hier staat de teller op minder dan 250 + 63 (element) = 313 kWh per jaar. Oftewel gemiddeld 0.86 kWh per dag.
In de wintermaanden is het uiteraard wel wat hoger, dan zit ik gemiddeld over de maanden november t/m februari op 1.2 kWh per dag. Maar in de buurt van de 3 kom ik nooit.
Zou je erbij willen vermelden:

- Met hoeveel personen er gebruikt wordt gemaakt van de douche per dag
- Hoeveel douchebeurten per dag?
- Hoeveel minuten per douchebeurt?
- Hoeveel liter per minuut komt er uit de douchekop?
- Wordt er gebruik gemaakt van een bad? Zo ja, hoe vaak? En hoeveel liter is het bad?

Zonder bovenstaande info zeggen je cijfers niet perse heel veel.

Hobbymatige blowerdoortest enthousiast (Retrotec) 💨. Interessant voor jouw huis? DM me maar!


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Topicstarter
--Erik-- schreef op woensdag 4 november 2026 @ 17:30:
Zou je erbij willen vermelden:
- Met hoeveel personen er gebruikt wordt gemaakt van de douche per dag
- Hoeveel douchebeurten per dag?
Ik schat 1 à 2. Er wordt ook vaak buiten de deur gedoucht (zwembad, sportschool & sportclub).
- Hoeveel minuten per douchebeurt?
Geen idee. Niet te lang, want men is hier opgevoed.
- Hoeveel liter per minuut komt er uit de douchekop?
6? Nooit precies gemeten.
- Wordt er gebruik gemaakt van een bad? Zo ja, hoe vaak? En hoeveel liter is het bad?
2x per jaar? Bijna nooit dus.
Zonder bovenstaande info zeggen je cijfers niet perse heel veel.
Dat klopt.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 08:30
copykat schreef op woensdag 4 november 2026 @ 13:41:
[...]

Niet in detail omdat ik hier al redelijk in detail bezig ben geweest en tot de conclusie kwam dat eerst fancoils plaatsen in het huis verstandig was om een betere warmteverlies berekening op basis van gasverbruik te maken. om te zien of (berekende) 9kw terug gebracht kan worden naar zeg 6-7kw wat de mogelijkheden vergroot.


[...]

bedoel je deze Kronoterm?

Ervaring Kronoterm Versi-I warmtepomp (Zorgeloos Gasloos) ga ik even inlezen. Kwa oplossing ja uiteraard is er voor alles een werkbare oplossing aldoh ik ook merk dat dan de prijstag navernant is. :X (Edit best wel een lomp gevaarte voor woonhuis omgeving. Zeker die enorme flexpijp op de foto's is ontmoedigend.)

deze kwam ik ook nog tegen wat blijkbaar op t zelfde principe gestoeld is:

Carboy54 in "Ervaringen Qvantum ventilatie warmtepomp"

Waar ik eerst benieuwd naar ben is waarom dit soort systemen niet vaker voorbij komen in de keuze van "van t gas af" en de reguliere wp met buitenunit veel vaker. Is dat puur op basis van geluid in huis of spelen er andere zaken mee? ( ook dikke toren in huis maar met 200liter boilervaten ontkom je daar ook niet aan met een "klassieke" binnen en buiten opstelling.
180kg en 300kg boiler samen op een houten zoldervloer gaat ook niet altijd zonder constructieberekening en eventuele aanpassingen.
Zo'n ding in de tuin plempen is voor vrijstaand (= gegoede burgerij die doorgaans veel plaatsingsmogelijkheden heeft en kapitaal vermogen) een eenvoudige oplossing.

Nu vind ik twee grote gaten in de gevel, naast ook nog de wtw en riolering doorvoeren soms te veel van het goede. Maar joh als het op je pannendak of dakkapel weggewerkt wordt is het nog wel prima.
Qua prijs ontloopt het de andere WP niet zoveel maar iedere duizend telt. Tuin is toch ook goedkoper dan bebouwing .

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • copykat
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 08:52

copykat

Good copy isn't bad

GudZ schreef op woensdag 4 november 2026 @ 19:40:
[...]

180kg en 300kg boiler samen op een houten zoldervloer gaat ook niet altijd zonder constructieberekening en eventuele aanpassingen.
Mee eens. Veel oude jaren 30 huizen kunnen niet op zolder zware dingen plaatsen omdat de zolder helemaal niet voor "bewoning" was gebouwd. De balken waren om t plafond te dragen en wat schaarse troep die mensen in de jaren 30 hadden. Dus even 250kg/m2 neerzetten kan je vermoedelijk wel vergeten.
Zo'n ding in de tuin plempen is voor vrijstaand (= gegoede burgerij die doorgaans veel plaatsingsmogelijkheden heeft en kapitaal vermogen) een eenvoudige oplossing.
De geluidsnormeringen zijn voor die percelen onderdaad prima te handelen.
Nu vind ik twee grote gaten in de gevel, naast ook nog de wtw en riolering doorvoeren soms te veel van het goede. Maar joh als het op je pannendak of dakkapel weggewerkt wordt is het nog wel prima.
Qua prijs ontloopt het de andere WP niet zoveel maar iedere duizend telt. Tuin is toch ook goedkoper dan bebouwing .
Hier raak ik een beetje de draad kwijt.

Wtw, voor zover ik begrijp is de normale MV (120mm doorsnede) pijp (1980 maatstaven dus.) waar alleen de MV motoren behuizing vervangen word door de warmte wisselaar. Dus geen 200-300mm pijpen. En de dakdoorvoer is al aanwezog toch? Riolering? Dat apparaat gebruikt toch geen wtw op douchewater?

Als ik t plaatje vd inventum bekeek. Kan de toren ook gespleten geplaatst worden. Dus de Warmtepomp los vd thermische "batterij".Al weet ik niet of je 5meter leiding er tussen kan hebben. (Mn MV zit aan de anderkant vh trapgat waar mn wws en hrcv is geplaatst.)

Wel vraag ik me een beetje af hoeveel douchewater er uit die thermische batterij komt. ( al dacht ik 190liter te lezen.) Of was dat die qvac....
Voorzover ik begrijp is de werking vd interne warmtewisselaar,pomp vooral gebaseert op de afgezogen warmte huislucht die afgekoeld word door onttrekking vd warnte die vervolgens via de cv circuit weer terug in je huis gevoerd word en door de cop van 3-5 is dat rendabel als in de electrische energie die je moet gebruiken om het te laten werken is lager dan die zelfde electrische energie direct om te zetten in de zelfde hoeveelheid warmte. En zelfs is er voldoende over om je wws te verwarmen. Wat ik me afvraag is hoeveel m3 lucht van 16-20 graden is er nodig langs de wisselaar te blazen per minuut om vergelijkbaar te zijn aan zo'n joekel van wisselaar en ventilator die normaal in een buitenkast staat. De hele dag standje 3 afzuiging lijkt me ook wat irritant.

Wel zit er natuurlijk in je relatief warme huis lucht meer energie per m3 dan in 0 graden buitenlucht.

Komt er op neer: ik weet onvoldoende wat de verschillen , kenmerken, zijn tussen monoblok wp en controller unit binnen en dit ventilatie wp concept. Dus ook wat er met je dakdoorvoeren moet gebeuren. En de geluids overlast in je woning.

Werken is best leuk maar er gaat zoveel vrijetijd in zitten dat mn hobby's onder druk komen. Kan niet wachten om van mn werk mn hobby te maken.....


  • Bromptonrijder
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 27-11 15:23
assje schreef op woensdag 4 november 2026 @ 14:52:
[...]

Sinds 2021 met het op NTA 8800 gebaseerde energielabel is de impact van PV panelen niet meer zo extreem als voorheen. Voor A++++ moet de energiebehoefte van de woning zelf ook echt wel redelijk laag zijn. De categorie A++++ bestond voor 2021 niet dus het kan ook niet op basis van oude methode zijn.

Maar goed, er mist wel heel veel informatie om hier daadwerkelijk inhoudelijk iets over te zeggen.
A++++ is een ENG woning. Maakt niet uit hoeveel de energiebehoefte is, zolang je maar meer opwekt dan de energiebehoefte. Uiteindelijk komt het er idd op neer dat het niet zoveel zegt over de warmtevraag en of 50 kWh veel is

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 07:54
Bromptonrijder schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:15:
A++++ is een ENG woning. Maakt niet uit hoeveel de energiebehoefte is, zolang je maar meer opwekt dan de energiebehoefte. Uiteindelijk komt het er idd op neer dat het niet zoveel zegt over de warmtevraag en of 50 kWh veel is
En energielabels kunnen gekke dingen doen, het gaat om theoretische benadering die los niet perse overeenkomt met praktijk. Mijn woning met 36 zonnepanelen wekt ongeveer 11.000kWh per jaar meer op dan hij verbruikt aan verwarming en toch maar A+++.

Dat is een vrijstaande woning van 200m2. Mijn vorige woning was een tussenwoning van 119m2 en had een hoger verbruik voor verwarming maar kreeg wel A++++

Maar goed, je moet wel absurd veel panelen hebben om dit verhaal te laten kloppen. A++++ halen met met HR++ valt al niet mee. Kan dan al lastig een vrijstaande woning zijn. Als het geen vrijstaande woning is wordt die 50kWh nog gekker.

[ Voor 4% gewijzigd door assje op 04-11-2026 22:54 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 08:30
copykat schreef op woensdag 4 november 2026 @ 20:14:
[...]

Mee eens. Veel oude jaren 30 huizen kunnen niet op zolder zware dingen plaatsen omdat de zolder helemaal niet voor "bewoning" was gebouwd. De balken waren om t plafond te dragen en wat schaarse troep die mensen in de jaren 30 hadden. Dus even 250kg/m2 neerzetten kan je vermoedelijk wel vergeten.


[...]

De geluidsnormeringen zijn voor die percelen onderdaad prima te handelen.


[...]

Hier raak ik een beetje de draad kwijt.

Wtw, voor zover ik begrijp is de normale MV (120mm doorsnede) pijp (1980 maatstaven dus.) waar alleen de MV motoren behuizing vervangen word door de warmte wisselaar. Dus geen 200-300mm pijpen. En de dakdoorvoer is al aanwezog toch? Riolering? Dat apparaat gebruikt toch geen wtw op douchewater?

Als ik t plaatje vd inventum bekeek. Kan de toren ook gespleten geplaatst worden. Dus de Warmtepomp los vd thermische "batterij".Al weet ik niet of je 5meter leiding er tussen kan hebben. (Mn MV zit aan de anderkant vh trapgat waar mn wws en hrcv is geplaatst.)

Wel vraag ik me een beetje af hoeveel douchewater er uit die thermische batterij komt. ( al dacht ik 190liter te lezen.) Of was dat die qvac....
Voorzover ik begrijp is de werking vd interne warmtewisselaar,pomp vooral gebaseert op de afgezogen warmte huislucht die afgekoeld word door onttrekking vd warnte die vervolgens via de cv circuit weer terug in je huis gevoerd word en door de cop van 3-5 is dat rendabel als in de electrische energie die je moet gebruiken om het te laten werken is lager dan die zelfde electrische energie direct om te zetten in de zelfde hoeveelheid warmte. En zelfs is er voldoende over om je wws te verwarmen. Wat ik me afvraag is hoeveel m3 lucht van 16-20 graden is er nodig langs de wisselaar te blazen per minuut om vergelijkbaar te zijn aan zo'n joekel van wisselaar en ventilator die normaal in een buitenkast staat. De hele dag standje 3 afzuiging lijkt me ook wat irritant.

Wel zit er natuurlijk in je relatief warme huis lucht meer energie per m3 dan in 0 graden buitenlucht.

Komt er op neer: ik weet onvoldoende wat de verschillen , kenmerken, zijn tussen monoblok wp en controller unit binnen en dit ventilatie wp concept. Dus ook wat er met je dakdoorvoeren moet gebeuren. En de geluids overlast in je woning.
Ik bedoelde dat een woning reeds heeft:
Doorvoer(en) voor mechanische ventilatie
Riolering beluchting
Eventueel doorvoer voor zonnepanelen

En dan nog twee doorvoeren erbij voor de ventilatie warmtepomp, dat wordt een druk geheel op een dak. Maargoed het kan wel.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • lazybones
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 26-11 23:09
Ik ben op zoek naar een stukje advies.

Bestaande situatie: hetelucht verwarming met een Brink Elan 10 2.0 luchtverwarmer (warmtewisselaar) die gevoed wordt door een Intergas CV ketel. Het huis is voorzien van diverse isolatie maatregelen en de afgelopen twee jaar heb ik het huis kunnen verwarmen met een CV temperatuur van 40-45 graden. Warmwater is al afgesplitst via een Atlantic warmtepompboiler. Gasverbruik: 250 m3 per jaar is voldoende geweest.

Het idee is om een Vaillant aroTHERM plus VWL 55/8.1 aan te sluiten op de Brink Elan 10 2.0 luchtverwarmer. Het opgegeven waterdebiet van de warmtewisselaar is 500 l/uur met waterzijdige weerstand van 4,2kPa. Bij dit debiet is de verwarmingscapaciteit 8kW bij 70 graden en ca. 5kW bij 45 graden. Het opgegeven debiet van 500 l/uur is dus lager dan het aanbevolen debiet (ca. 650) van de warmtepomp. Heb ik dan een parallel buffervat met pomp nodig?

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:23
lazybones schreef op donderdag 5 november 2026 @ 00:28:
Ik ben op zoek naar een stukje advies.

Bestaande situatie: hetelucht verwarming met een Brink Elan 10 2.0 luchtverwarmer (warmtewisselaar) die gevoed wordt door een Intergas CV ketel. Het huis is voorzien van diverse isolatie maatregelen en de afgelopen twee jaar heb ik het huis kunnen verwarmen met een CV temperatuur van 40-45 graden. Warmwater is al afgesplitst via een Atlantic warmtepompboiler. Gasverbruik: 250 m3 per jaar is voldoende geweest.

Het idee is om een Vaillant aroTHERM plus VWL 55/8.1 aan te sluiten op de Brink Elan 10 2.0 luchtverwarmer. Het opgegeven waterdebiet van de warmtewisselaar is 500 l/uur met waterzijdige weerstand van 4,2kPa. Bij dit debiet is de verwarmingscapaciteit 8kW bij 70 graden en ca. 5kW bij 45 graden. Het opgegeven debiet van 500 l/uur is dus lager dan het aanbevolen debiet (ca. 650) van de warmtepomp. Heb ik dan een parallel buffervat met pomp nodig?
Installatie handleiding lezen en vraag in Vaillant arotherm topic stellen

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • lazybones
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 26-11 23:09
BarryH schreef op donderdag 5 november 2026 @ 00:39:
[...]

Installatie handleiding lezen en vraag in Vaillant arotherm topic stellen
De vraag is relevant ongeacht het merk warmtepomp. Installatie handleiding beschrijft dit soort scenario's niet.

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:23
lazybones schreef op donderdag 5 november 2026 @ 22:49:
[...]

De vraag is relevant ongeacht het merk warmtepomp. Installatie handleiding beschrijft dit soort scenario's niet.
Volgens mij niet. De vraag is of je de warmtepomp kan instellen op dat gedefinieerde debiet en dat is merk/model specifiek.

Daarnaast is er ook een topic met heteluchtverwarming. Daar kan je nog vragen of het mogelijk is om toch een hoger debiet door de warmtewisselaar te drukken. Met voldoende pompkracht zal dat gaan, maar de vraag is of dat dan problemen geeft (geluid, overdruk,....)

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • nokiaan958GB
  • Registratie: Augustus 2008
  • Niet online
De zoekfunctie leverde geen resultaten terwijl ik had verwacht dat het hier vast wel eens voorbij was gekomen.

Voor een Daikin Altherma 3 R F split moet tussen het binnendeel en het buitendeel een geisoleerde koelleiding gebruikt worden. Daarbij wil ik dat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat. Vaak worden door installateurs een AircoTube met 9mm isolatie gebruikt. De koperleiding is dan vanaf fabriek voorzien van isolatie.

Vanwege onhandige keuzes destijds bij de bouw moet ik een lange route van circa 10 meter buitenshuis overbruggen. Heeft AircoTube de beste papieren of heeft een andere leiding-isolatie combinatie jullie voorkeur ?

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:26
nokiaan958GB schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 22:05:
De zoekfunctie leverde geen resultaten terwijl ik had verwacht dat het hier vast wel eens voorbij was gekomen.

Voor een Daikin Altherma 3 R F split moet tussen het binnendeel en het buitendeel een geisoleerde koelleiding gebruikt worden. Daarbij wil ik dat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat. Vaak worden door installateurs een AircoTube met 9mm isolatie gebruikt. De koperleiding is dan vanaf fabriek voorzien van isolatie.

Vanwege onhandige keuzes destijds bij de bouw moet ik een lange route van circa 10 meter buitenshuis overbruggen. Heeft AircoTube de beste papieren of heeft een andere leiding-isolatie combinatie jullie voorkeur ?
Ik zou toch wel een stukje dikker gaan.
Komen de leidingen in een koof in het zicht?
Op de muur of kunnen ze in de grond?

  • Hertog_Martin
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 26-11 19:35
Ai. Voor plaatsen grindbedje door hovenier laten plaatsen. Was al een heel gedoe dat grindbedje: moest 3 keer opnieuw vanwege verkeerde maatvoering (verkeerd aangegeven door installateur) en dat men even vergeten was dat men nog graafwerkzaamheden er onder moest doen voor riolering..

Nu staat de warmtepomp paar maanden. Maar draait ie sinds maandje pas echt.

Nu zag ik dat er een gat ontstaan was onder de warmtepomp, onder een van de twee balken waar ie op staat. Uiteinden van de balk stonden nog net, iets groter gat en hele warmtepomp zou naar beneden zakken aan die kant.

Is een monobloc r290 8kw van Samsung. Grindbedje is slechts 8cm diep aangebracht op zand, aangetrild en grind er over. Ze zouden het altijd zo doen toen ik vroeg of gat niet dieper moet..

Ook dacht ik dat het grindbedje vrij moet zijn van de woning. Is er tegenaan gelegd. Vrees nu ook wat voor de fundering.

Iemand ervaring mee en wat de beste oplossing was? Mss condens water afvoer direct op riool laten aansluiten mochten ze warmtepomp toch moeten weghalen voor aanpassingen?

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 09:55

SebastiaanPs

Hertog_Martin schreef op zondag 8 november 2026 @ 06:50:
Ai. Voor plaatsen grindbedje door hovenier laten plaatsen. Was al een heel gedoe dat grindbedje: moest 3 keer opnieuw vanwege verkeerde maatvoering (verkeerd aangegeven door installateur) en dat men even vergeten was dat men nog graafwerkzaamheden er onder moest doen voor riolering..

Nu staat de warmtepomp paar maanden. Maar draait ie sinds maandje pas echt.

Nu zag ik dat er een gat ontstaan was onder de warmtepomp, onder een van de twee balken waar ie op staat. Uiteinden van de balk stonden nog net, iets groter gat en hele warmtepomp zou naar beneden zakken aan die kant.

Is een monobloc r290 8kw van Samsung. Grindbedje is slechts 8cm diep aangebracht op zand, aangetrild en grind er over. Ze zouden het altijd zo doen toen ik vroeg of gat niet dieper moet..

Ook dacht ik dat het grindbedje vrij moet zijn van de woning. Is er tegenaan gelegd. Vrees nu ook wat voor de fundering.

Iemand ervaring mee en wat de beste oplossing was? Mss condens water afvoer direct op riool laten aansluiten mochten ze warmtepomp toch moeten weghalen voor aanpassingen?
Is de bodem eronder zand of klei? Met zand valt het allemaal wel mee en zou ik me niet zo’n zorgen maken. Wel zorgen dat de warmtepomp weer stevig staat natuurlijk.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Nu online

Jan2023

KISS

Martin7182 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:56:
[...]

Bij heel veel panelen denk ik aan heel veel dak en heel veel HR++ ramen. Met 50 kWh p.d. ga ik dan toch twijfelen aan die A++++ :?
Kierdichting zal niet optimaal zijn .

8)7

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • ocaj
  • Registratie: Juli 2011
  • Niet online
Jan2023 schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:11:
[...]

Kierdichting zal niet optimaal zijn .

8)7
Je bedoelt dat alle ramen en deuren op een kier staan :+ ?

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Cos93 Sinds jouw eerste bijdrage van 3 november hier zijn er een aantal posters mee bezig geweest. Misschien heb je op een aantal vragen een antwoord (of ook niet).
- ik stel voor dat je hiervoor een eigen topic opent en meer informatie verstrekt.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-11 21:47
nokiaan958GB schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 22:05:
De zoekfunctie leverde geen resultaten terwijl ik had verwacht dat het hier vast wel eens voorbij was gekomen.

Voor een Daikin Altherma 3 R F split moet tussen het binnendeel en het buitendeel een geisoleerde koelleiding gebruikt worden. Daarbij wil ik dat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat. Vaak worden door installateurs een AircoTube met 9mm isolatie gebruikt. De koperleiding is dan vanaf fabriek voorzien van isolatie.

Vanwege onhandige keuzes destijds bij de bouw moet ik een lange route van circa 10 meter buitenshuis overbruggen. Heeft AircoTube de beste papieren of heeft een andere leiding-isolatie combinatie jullie voorkeur ?
Het geheel inpakken in betere isolatie. Armaflex bijvoorbeeld. Omwikkelen met UV bestendige tape.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-11 21:47
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FBgDy3um6_kOp3oL38tfh7InPQ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wK4IuMgyIRyhKfwN9VANjPzZ.jpg?f=fotoalbum_large


Dan krijg je zoiets. Gewoon normale geisoleerde koelleiding, met nog eens 3cm armaflex rondom, ingewikkeld met twee lagen tape.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • doktervictor
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 06:13
Blihi schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:05:
[...]

Het geheel inpakken in betere isolatie. Armaflex bijvoorbeeld. Omwikkelen met UV bestendige tape.
een budgettair vriendelijker alternatief voor Armaflex is NMC Insul-tube, bijvoorbeeld via Wasco (zakelijk) of Mijnklimaatshop

Heb extra dikke Armaflex besteld voor een kritisch stuk en Insul-tube voor een langer stuk en ik moet zeggen dat ik (vrijwel) geen verschil heb gemerkt bij de verwerking van het spul.

  • Proximus
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 09:56

Proximus

100% OC

Help ik ben in een rabbit hole gestapt en heb hulp nodig eruit te komen :X Hopelijk hebben jullie zin te helpen.
Doel: Zuinig verwarmen door de WP goed in te stellen én advies over radiatoren icm vloerverwarming.

Mijn installatie/situatie
  • Twee-onder-een kap woonhuis van 110m² (60% bgg 40% 1e verdieping)
  • Mitsubishi Ecodan EHSD VMD2, FTC6 met een 8 kw buiten unit en een 40 liter buffervat. https://drive.google.com/file/d/1l7QrtQ-_UQQCkmeY_GUyrDv9IH_qMGSc/view?usp=drive_link
  • De thermostaat (Mitsubishi) hangt in de woonkamer. Instellingen:
    • Stooklijn is 45 graden bij -10 buiten, 30 bij 15 graden buiten. Auto adaptie.
    • Min. aanvoer temp is 30, max 50.
    • HWtime 90 min, No HW 30, HWset ECO
    • HWtemp 50 graden, hwdrop 10 graden
    • Ltemp 60 graden, 14 dagen. Ltime 3 uur, Lkeep 5 min.
    • FSflow 20 graden, FSout -40 graden
    • Debiet schommelt rond de 33 l/min.
    • CoP lijkt zo tussen de 3,5 en 4,0 te zitten de laatste dagen.
    • Compressor frequentie stond constant tussen 60 en 80 (enkele uren per dag). Het viel mij op dat de minimale aanvoer temperatuur op 40 stond ingesteld. Nu ik dat heb aangepast naar 30 (in lijn met de stooklijn) is het rustiger geworden.
  • Bgg vloerverwarming voor de keuken en woonkamer (één ruimte). In de rest van het huis hangen radiatoren (drie slaapkamers met draaikraan, handdoekradiator met draaikraan, één in de hal met draaikraan en één thermische op kantoor).

    Vloerverwarming verdeler:https://drive.google.com/file/d/1NhgvbP3fZYNZ2wtlO7ka-rCs2mTAWRNC/view?usp=drive_link
  • Domotica: Home Assistant en ik kan de WP uitlezen.
  • Airco's kantoor (non-wifi), woonkamer (ESP32 wifi nog te installeren) én slaapkamer (ESP32 wifi)
Mijn initiële vragen:
  1. Doordat de woonkamer en keuken worden verwarmd met vloerverwarming en daardoor relatief snel op temperatuur zijn, krijg ik het kantoor, badkamer en de slaapkamers niet op een constante temperatuur, bijvoorbeeld minimaal 15 graden.
    De oplossing voor het kantoor is het inschakelen van de airco, maar dat is geen praktische oplossing als ik meerdere dagen van huis ben. Bovendien wil ik schimmel voorkomen in de badkamer. Welk advies kunnen jullie mij hierover geven?
  2. Het suist bij één van de radiatoren, is het slim de pompsnelheid te knijpen naar bijv. stand 3 (uit 5)?
  3. Ik ben benieuwd naar jullie feedback op de instellingen van de WP. Uiteraard wil ik een zo goed mogelijk rendement.

Ryzen 9900X3D - B650 Gaming - 32GB DDR5 - R9060XT


  • H3nk1960
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 09:05
doktervictor schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:39:
[...]

een budgettair vriendelijker alternatief voor Armaflex is NMC Insul-tube, bijvoorbeeld via Wasco (zakelijk) of Mijnklimaatshop

Heb extra dikke Armaflex besteld voor een kritisch stuk en Insul-tube voor een langer stuk en ik moet zeggen dat ik (vrijwel) geen verschil heb gemerkt bij de verwerking van het spul.
Bij heima24 viel de prijs nog wel mee:

https://www.heima24.de/installation/16-m-endlos-kautschuk-isolierung-fuer-rohr-26-28-mm-daemmschichtdicke-10-mm-spenderbox-50-geg.html

Zit hier al meer dan een jaar zonder tape. Niets aan te zien.

[ Voor 11% gewijzigd door H3nk1960 op 08-11-2026 18:03 ]

Bosch 2000AWF


  • BTS
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 23-11 06:05

BTS

@Proximus het advies voor de radiatoren is met ventilatoren de convectie forceren, dit kan eigenbouw zijn (14cm ø ventilatoren in wit) en is mooi weg te werken. Anders formaat van de radiatoren vergroten (meer platen) of kijk eens naar Jaga's.

En voor 1 suizende radiator de pompsnelheid verlagen? Kan je niet het ventiel van die radiator knijpen of juist verder openen?

www.highflow.nl


  • Proximus
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 09:56

Proximus

100% OC

BTS schreef op zondag 8 november 2026 @ 18:51:
@Proximus het advies voor de radiatoren is met ventilatoren de convectie forceren, dit kan eigenbouw zijn (14cm ø ventilatoren in wit) en is mooi weg te werken. Anders formaat van de radiatoren vergroten (meer platen) of kijk eens naar Jaga's.

En voor 1 suizende radiator de pompsnelheid verlagen? Kan je niet het ventiel van die radiator knijpen of juist verder openen?
Jouw advies veronderstelt dat er een warmtevraag moet zijn toch? Die is er regelmatig niet omdat de woonkamer warm is- en blijft. Of zie ik iets over het hoofd? Is het niet beter om de vloerverwarming middels een klep dicht te zetten als de doeltemp bereikt is en de radiatoren op die manier nog warmte geven?

Als ik de radiator knijp krijg ik ook minder warmte. Vooralsnog accepteer ik het suizen.

Ryzen 9900X3D - B650 Gaming - 32GB DDR5 - R9060XT


  • Isniedood
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 27-11 14:39
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen
Hoe zit het eigenlijk met vloerbedekking? Wij hebben interieurontwerp gekregen waarbij ze in onze zitkuil van 36 m2 vloerbedekking hebben gelegd. De woonkeuken is wel tegel. De muur naar de woonkeuken heeft 2 doorgangen zonder deur.

Het lijkt mij dat vloerverwarming isoleert maar tegelijk ook wel weer warmte vasthoudt. Ik kan het me ook zo voorstellen dat er verschillende types vloerbedekking zijn. In ons geval gaat het wel om laagpolig. Ik weet dat een optie is om vloerverwarming in de muur te doen maar dat klinkt vrij heftig voor alleen een vloerbedekking.

Slaapkamer heeft overigens ook vloerbedekking.

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 09:55

SebastiaanPs

Proximus schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:50:
Help ik ben in een rabbit hole gestapt en heb hulp nodig eruit te komen :X Hopelijk hebben jullie zin te helpen.
Doel: Zuinig verwarmen door de WP goed in te stellen én advies over radiatoren icm vloerverwarming.

Mijn installatie/situatie
  • Twee-onder-een kap woonhuis van 110m² (60% bgg 40% 1e verdieping)
  • Mitsubishi Ecodan EHSD VMD2, FTC6 met een 8 kw buiten unit en een 40 liter buffervat. https://drive.google.com/file/d/1l7QrtQ-_UQQCkmeY_GUyrDv9IH_qMGSc/view?usp=drive_link
  • De thermostaat (Mitsubishi) hangt in de woonkamer. Instellingen:
    • Stooklijn is 45 graden bij -10 buiten, 30 bij 15 graden buiten. Auto adaptie.
    • Min. aanvoer temp is 30, max 50.
    • HWtime 90 min, No HW 30, HWset ECO
    • HWtemp 50 graden, hwdrop 10 graden
    • Ltemp 60 graden, 14 dagen. Ltime 3 uur, Lkeep 5 min.
    • FSflow 20 graden, FSout -40 graden
    • Debiet schommelt rond de 33 l/min.
    • CoP lijkt zo tussen de 3,5 en 4,0 te zitten de laatste dagen.
    • Compressor frequentie stond constant tussen 60 en 80 (enkele uren per dag). Het viel mij op dat de minimale aanvoer temperatuur op 40 stond ingesteld. Nu ik dat heb aangepast naar 30 (in lijn met de stooklijn) is het rustiger geworden.
  • Bgg vloerverwarming voor de keuken en woonkamer (één ruimte). In de rest van het huis hangen radiatoren (drie slaapkamers met draaikraan, handdoekradiator met draaikraan, één in de hal met draaikraan en één thermische op kantoor).

    Vloerverwarming verdeler:https://drive.google.com/file/d/1NhgvbP3fZYNZ2wtlO7ka-rCs2mTAWRNC/view?usp=drive_link
  • Domotica: Home Assistant en ik kan de WP uitlezen.
  • Airco's kantoor (non-wifi), woonkamer (ESP32 wifi nog te installeren) én slaapkamer (ESP32 wifi)
Mijn initiële vragen:
  1. Doordat de woonkamer en keuken worden verwarmd met vloerverwarming en daardoor relatief snel op temperatuur zijn, krijg ik het kantoor, badkamer en de slaapkamers niet op een constante temperatuur, bijvoorbeeld minimaal 15 graden.
    De oplossing voor het kantoor is het inschakelen van de airco, maar dat is geen praktische oplossing als ik meerdere dagen van huis ben. Bovendien wil ik schimmel voorkomen in de badkamer. Welk advies kunnen jullie mij hierover geven?
  2. Het suist bij één van de radiatoren, is het slim de pompsnelheid te knijpen naar bijv. stand 3 (uit 5)?
  3. Ik ben benieuwd naar jullie feedback op de instellingen van de WP. Uiteraard wil ik een zo goed mogelijk rendement.
Advies nr 1: check eens het Mitsubishi Electric L/W warmtepomp topic, daar staan een hoop nuttige tips, in jouw geval is met name het deel over de regelingen nuttig. Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

Je vragen:
  1. Vloerverwarming geeft veel afgifte, radiatoren weinig. Daardoor kan je een disbalans krijgen in huis. Ik kan uit ervaring spreken want hier hetzelfde.
    Wat is je doel? Wil je het boven warmer hebben?
    Ik zou eerst een starten met auto adaptive, temp 25-35 gr, mode normal, interval 60 min, thermo diff adjust +5/-5. En dan het systeem een paar dagen laten leren. Zie ook het Mitsu topic.
    Volgende stap kan zijn waterzijdig inregelen, zie Zwartoog in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
    Als stap 1 en 2 onvoldoende helpen, dan kan je overwegen om je radiatoren te boosten met fans (voor stille en zeer effectieve fans zie Het grote HeatMeister smart home radiatorbooster-topic #2), of de radiatoren vervangen door grotere exemplaren radiatoren/convectoren of door vloer- of muurverwarming.
  2. Dit kan misschien ook verbeteren door waterzijdig inregelen (zie hierboven). Anders pompstand verlagen naar stand 4 of 3. Nu met pompstand 5 heb je een flow van 33 liter/minuut, dat is opvallend hoog voor een 8 kW warmtepomp. Heb je ergens een bypass of een kleine radiator die veel flow pakt en zo als bypass functioneert?
  3. Zie punt 1. Je warmtepomp gaf veel vermogen om de ingestelde hoge watertemperatuur te halen (korte periodes 60-80 Hz, terwijl stabiel 30-40 Hz globaal het verwachte gedrag is boven de 4 graden). Met lagere ingestelde watertemperaturen heb je een rustiger en stabieler systeem met een hogere efficientie.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:23
Isniedood schreef op zondag 8 november 2026 @ 20:57:
***members only***

Hoe zit het eigenlijk met vloerbedekking? Wij hebben interieurontwerp gekregen waarbij ze in onze zitkuil van 36 m2 vloerbedekking hebben gelegd. De woonkeuken is wel tegel. De muur naar de woonkeuken heeft 2 doorgangen zonder deur.

Het lijkt mij dat vloerverwarming isoleert maar tegelijk ook wel weer warmte vasthoudt. Ik kan het me ook zo voorstellen dat er verschillende types vloerbedekking zijn. In ons geval gaat het wel om laagpolig. Ik weet dat een optie is om vloerverwarming in de muur te doen maar dat klinkt vrij heftig voor alleen een vloerbedekking.

Slaapkamer heeft overigens ook vloerbedekking.
Bij wth.nl de vloerverwarming calculator invullen. Het kost een paar % efficiëntie

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • nokiaan958GB
  • Registratie: Augustus 2008
  • Niet online
elektriekert schreef op zondag 8 november 2026 @ 06:35:
[...]


Ik zou toch wel een stukje dikker gaan.
Komen de leidingen in een koof in het zicht?
Op de muur of kunnen ze in de grond?
De koelleiding loopt over de rand van een plat dak en vervolgens een stuk vertikaal langs een gevel. Dat traject langs de gevel zit best wel in het zicht dus dat moet in een PVC buis of kabelgoot.

Iedereen bedankt voor de meningen en adviezen. Ik denk dat ik ook dikkere isolatie wil. Zijn er tot slot nog richtlijnen of adviezen bekend ten aanzien van de minimum isolatiedikte van de koelleiding in relatie tot de trajectlengte buiten?

  • Isniedood
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 27-11 14:39
BarryH schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:11:
[...]

Bij wth.nl de vloerverwarming calculator invullen. Het kost een paar % efficiëntie
Ik zit er mee te spelen maar het verschil is toch 30% tov keramische tegels?

Ik kom bij 21 graden aanvoer 35 retour 30 graden
Taptijt (rc0.09): 42 w/m2 vloertemp 25.2
Keramisch (rc0.02): 60W/m2 vloertemp 26.8

Dat klinkt mij als een significant verschil of overschat ik dat?

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Isniedood schreef op zondag 8 november 2026 @ 20:57:
***members only***

Hoe zit het eigenlijk met vloerbedekking? Wij hebben interieurontwerp gekregen waarbij ze in onze zitkuil van 36 m2 vloerbedekking hebben gelegd. De woonkeuken is wel tegel. De muur naar de woonkeuken heeft 2 doorgangen zonder deur.

Het lijkt mij dat vloerverwarming isoleert maar tegelijk ook wel weer warmte vasthoudt. Ik kan het me ook zo voorstellen dat er verschillende types vloerbedekking zijn. In ons geval gaat het wel om laagpolig. Ik weet dat een optie is om vloerverwarming in de muur te doen maar dat klinkt vrij heftig voor alleen een vloerbedekking.

Slaapkamer heeft overigens ook vloerbedekking.
Met tapijt of houten vloer als afwerklaag: je vvw wordt er trager van. De warmte blijft langer in je beton door de isolerende werking van de vloerbedekking. Als de betonvloer aan de onderkant (kruipruimte?) goed/beter geïsoleerd is, zal de warmte uiteindelijk wel zijn weg naar boven vinden. Is er wat inefficiëntie? Ja. Je zult bovendien sneller moeten kiezen voor een constante temperatuur ipv een nachtverlaging ivm de extra vertraging.

Ook is de voelbare warmte (blote voeten op tegels) op een stoffen vloerbekleding gewoon anders. Daar staat tegenover dat je in de periode dat vloerverwarming uit staat, je ook geen koude voeten krijgt door onttrekking van de warmte naar de tegels

Ik heb hier op 70% van de vloerverwarming een houten vloer liggen. Dat werd overal afgeraden, maar nu na 2 jaar: het werkt prima. Stooklijn staat op 28C bij 2C buiten, in een woning uit 1991. Heating COP staat momenteel op 5,2 als maandgemiddelde.

Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 27-11 16:02

mr_evil08

Get!em schreef op maandag 9 november 2026 @ 14:48:
[...]

Ik heb hier op 70% van de vloerverwarming een houten vloer liggen. Dat werd overal afgeraden, maar nu na 2 jaar: het werkt prima. Stooklijn staat op 28C bij 2C buiten, in een woning uit 1991. Heating COP staat momenteel op 5,2 als maandgemiddelde.
Omdat al die "energieadviseurs" rekenen in worst case.
Bij 28 °C zijn de verschillen fors minder.

Ik heb laminaat, ook daar wordt het verhaal zwaar aangedikt, voor mij kost het wel 6 hele euro's en 50 cent extra energiekosten op jaarbasis tegenover PVC vloer.

Als ik de energieadviseurs moest geloven was ik bijna crimineel en zou ik compleet financieel leeglopen...

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:23
Als je even met WTH narekent of je met een houten vloer etc. genoeg afgifte hebt, dan kan je het prima doen.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • torvodlor
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 08:30
Voor mijn nog te installeren monobloc warmtepomp moet er 5 meter leidinglengte in mijn tuin ondergronds lopen. Mijn installateur gaat hiervoor voorgeisoleerde DN25 ribbelbuis in een mantelbuis leggen. Zoiets als dit, en dan in een mantelbuis. Ikzelf dacht op voorhand dat er geisoleerde grondleiding van bijvoorbeeld Terrendis gebruikt zou worden. Moet ik twijfelen aan de keuze van de installateur?

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:23
torvodlor schreef op maandag 9 november 2026 @ 19:38:
Voor mijn nog te installeren monobloc warmtepomp moet er 5 meter leidinglengte in mijn tuin ondergronds lopen. Mijn installateur gaat hiervoor voorgeisoleerde DN25 ribbelbuis in een mantelbuis leggen. Zoiets als dit, en dan in een mantelbuis. Ikzelf dacht op voorhand dat er geisoleerde grondleiding van bijvoorbeeld Terrendis gebruikt zou worden. Moet ik twijfelen aan de keuze van de installateur?
Geeft hij 50 jaar garantie dat er geen vocht bij komt, waardoor de hele buis als radiator gaat fungeren?

(het wordt wel vaker zo gedaan, maar je moet goed nadenken over vocht en je realiseren dat die leiding meerdere warmtepompen mee kan, zomaar 50 jaar)

[ Voor 9% gewijzigd door BarryH op 09-11-2026 19:42 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 00:24

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@torvodlor ribbelbuis geeft ook nog eens meer stromingsweerstand, dus ook goed opletten voor het debiet en of dat wel een beetje fatsoenlijk lukt door de gekozen diameter.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • Signor Doekie
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 00:26
torvodlor schreef op maandag 9 november 2026 @ 19:38:
Voor mijn nog te installeren monobloc warmtepomp moet er 5 meter leidinglengte in mijn tuin ondergronds lopen. Mijn installateur gaat hiervoor voorgeisoleerde DN25 ribbelbuis in een mantelbuis leggen. Zoiets als dit, en dan in een mantelbuis. Ikzelf dacht op voorhand dat er geisoleerde grondleiding van bijvoorbeeld Terrendis gebruikt zou worden. Moet ik twijfelen aan de keuze van de installateur?
Ik ben zelf aan het fröbelen gegaan met blinde drainagebuis, buis isolatie en meerlagen buis met een eindkap en daarop een wartel voor electriciteit leiding om de boel waterdicht af te sluiten. Het is even wat werk maar per meter goedkoper dan Terrendis. Het is al drie jaar waterdicht.

  • bensss
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 27-11 22:06
torvodlor schreef op maandag 9 november 2026 @ 19:38:
Voor mijn nog te installeren monobloc warmtepomp moet er 5 meter leidinglengte in mijn tuin ondergronds lopen. Mijn installateur gaat hiervoor voorgeisoleerde DN25 ribbelbuis in een mantelbuis leggen. Zoiets als dit, en dan in een mantelbuis. Ikzelf dacht op voorhand dat er geisoleerde grondleiding van bijvoorbeeld Terrendis gebruikt zou worden. Moet ik twijfelen aan de keuze van de installateur?
Ik ben het met @BarryH eens, die buis kan er gerust 50 jaar liggen en dan wil je niet dat gedurende die tijd je tuin verwarmd wordt. Het kan zijn dat de installateur de terreinleiding niet in zn bus had liggen of dat hij het lastiger werken vindt. Of hij wil de klant niet opzadelen met de hogere investeringskosten. Maar ik zou toch echt de installateur vragen om die terreinbuis te leggen want alle andere oplossingen geven (vrij veel) warmteverlies en zijn niet geschikt voor een lang leven onder de grond.

Zelfinstallatie Vaillant Arotherm Plus 55/6 | Zehnder Q450 | Variotherm DWTW | Enphase Envoy S + IQ7x Panasonic 7x335WP


  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 26-11 22:21
torvodlor schreef op maandag 9 november 2026 @ 19:38:
Voor mijn nog te installeren monobloc warmtepomp moet er 5 meter leidinglengte in mijn tuin ondergronds lopen. Mijn installateur gaat hiervoor voorgeisoleerde DN25 ribbelbuis in een mantelbuis leggen. Zoiets als dit, en dan in een mantelbuis. Ikzelf dacht op voorhand dat er geisoleerde grondleiding van bijvoorbeeld Terrendis gebruikt zou worden. Moet ik twijfelen aan de keuze van de installateur?
ik heb 10 meter Terrendis buis (zelf gegraven en gelegd) kostte me inderdaad 800 euro oid maar met zelf graven en leggen was me dat de investering wel waard. Idd inkomend vocht zal je rendement fiks verlaten. Los van het vocht en kwetsbaarheid, zal isolatie ook beter zijn natuurlijk. voor mij een no-brainer

  • doktervictor
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 06:13
bensss schreef op maandag 9 november 2026 @ 20:43:
[...]

Ik ben het met @BarryH eens, die buis kan er gerust 50 jaar liggen en dan wil je niet dat gedurende die tijd je tuin verwarmd wordt. Het kan zijn dat de installateur de terreinleiding niet in zn bus had liggen of dat hij het lastiger werken vindt. Of hij wil de klant niet opzadelen met de hogere investeringskosten. Maar ik zou toch echt de installateur vragen om die terreinbuis te leggen want alle andere oplossingen geven (vrij veel) warmteverlies en zijn niet geschikt voor een lang leven onder de grond.
Ik lees dat alles in een mantelbuis wordt gelegd, dat is qua bescherming toch niet minder dan een Terrendis ? Of heb ik het mis ?

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:23
doktervictor schreef op maandag 9 november 2026 @ 23:09:
[...]

Ik lees dat alles in een mantelbuis wordt gelegd, dat is qua bescherming toch niet minder dan een Terrendis ? Of heb ik het mis ?
Hoe houd je de boel vochtvrij?

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • doktervictor
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 06:13
BarryH schreef op maandag 9 november 2026 @ 23:11:
[...]

Hoe houd je de boel vochtvrij?
Mantelbuis tot boven de grond bij de pomp, PVC Tape en doorvoer door de gevel tot binnen. Of is een mantelbuis zelf niet waterdicht ?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:59
Prijsverschil veel te klein om te gaan prutsen, ribbelbuis heeft veel hogere stoomingsweerstand... Niet Doen!

https://benem.nl/terrendi...-duo-hp-32-pe-xa-140.html
Gaat gelijk je stroom en signaalkabel goed beschermd door.

En anders https://benem.nl/terrendi...eat-duo-32-pe-xa-140.html

Dat kost incl de mantelbuis domweg zelfde...

[ Voor 33% gewijzigd door Ronald op 09-11-2026 23:34 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • torvodlor
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 08:30
Dan heb ik nog een andere vraag over grondleiding, zoals bovenstaande. Is dat in de verwerking niet nog weer lastiger dan verwerking van 32mm meerlagenbuis? Voor het buigen van 32mm MLB heb je natuurlijk buiggereedschap nodig. Dat is er voor grondleiding niet lijkt me. Zijn die buizen die in de grondleiding zitten dan flexibeler dan MLB?

  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 08:30
torvodlor schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 06:55:
[...]

Dan heb ik nog een andere vraag over grondleiding, zoals bovenstaande. Is dat in de verwerking niet nog weer lastiger dan verwerking van 32mm meerlagenbuis? Voor het buigen van 32mm MLB heb je natuurlijk buiggereedschap nodig. Dat is er voor grondleiding niet lijkt me. Zijn die buizen die in de grondleiding zitten dan flexibeler dan MLB?
Een grondleiding heeft een gigantische buigradius en kun je eigenlijk niks mee beginnen. Die leg je met de start in de kruipruimte (of zelfs vanaf je technische ruimte op de bgg) in een zoveel mogelijk rechte lijn naar de het eindpunt bij je WP. Ik zou hem altijd een halve tot een meter van je WP laten eindigen, dan heb je installatieruimte en lengte voor vorstkleppen, overgang naar flexibele buis etc. Niet recht naast de WP en dan toch erachter komen dat je een rare bocht moet maken of geen ruimte hebt voor het spul dat er nog tussen moet.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 08:28
Ik heb ook 25meter Terrendis leiding gelegd om mijn WP aan te sluiten. De buigradius zoals opgegeven moet je echt wel aan houden. Ik had de 160mm buitendiameter, HD16050 en dat was erg lastig te verwerken vooral in de kruipruimte, met 2 mensen buiten invoeren en 1 onder de vloer me een strop om de leiding getrokken. Achteraf gezien had ik toch de 160/40 moeten kiezen, ik heb het idee dat door de grote diameter het water te lang in de buis blijft waardoor er uitwisseling van warmte ontstaat. Ik ga uit het huis met 23 graden weg en kom bij de WP met 23.5 graden aan. En het water dat naar het huis gaat met bv 28 graden weg bij de WP en komt met 27.2 graden aan. Er vind dus uitwisseling van warmte plaats, als de stroom snelheid wat hoger is door een kleinere diameter en daardoor ook meer isolatie zou dat wat minder zijn geweest. Ik heb maar een paar zonnepanelen extra neergelegd om het verlies op te vangen, nu totaal 72, 31 kWp :-).

Houd ook de ruimte bij de WP zodat je voldoende ruimte hebt om aan te sluiten, ik heb de laatste stukjes met RVS ribbelbuis gedaan.

Nibe F2120-20 & SMOS40 | Victron ESS 3P 16kW 44kWh 15.8 kWp | 15.6 kWp Fronius | Homeassistant


  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 27-11 22:10
Zolang je de bocht een buigstraal van meerdere beters geeft, lukt het wel. Zie bijvoorbeeld deze foto. Het is net als een hoogspanningskabel (wat eigenlijk gewoon een massieve aluminium staaf van 5cm diameter met isolatie eromheen is) of een spoorstaaf van het spoor: in een kleine straal buigen gaat je absoluut niet lukken, maar als je een lengte van tientallen meters oppakt met een kraan is het net een natte spaghetti.

Het is overigens lekker defrostweer zo, met -2 en mist in grote delen van het land. Maar gelukkig is de dagtemperatuur momenteel nog vrij hoog + zonnig, dus goed geïsoleerde huizen hebben nog niet zoveel warmtevraag nu.