Kort vraagje.
ik ken iemand waar 3 vloerverwarmingsgroepen van de 12 groepsvloerverwarmingsverdeler maar 1 tot 1,5 l/m flow aangeeft, je ziet duidelijk met warmtecamera dat de vloer "koud" is in vergeleken met de rest, de flowmeters en afsluiters van de groepen staan volledig open, nog even voor zekerheid dicht en open gezet.
Lengte 70m met 16x2 leiding, aanvoer/retour naar verdeler DN25, ongeveer 5 meter vanaf de binnenunit, geen knietjes, werkelijke bochten.
Inmiddels de restopvoerhoogte verhoogt van 250 naar 400mbar zodat in iedergeval de deltaT van 10 naar 4 is gezakt op de verdeler(je hoort de pomp optoeren dan).
6 groepen gesloten, de flow verbeterd niet, de overige groepen zijn prima.
Is het een Luchtbel die als blokkade vormt? kan je dat eruit "duwen" door flink de restopvoerhoogte te verhogen zodat de CV pomp flink optoert zonder te slopen? of moet het toch met een tuinslang doorgespoelt worden per groep.
Het is een bosch warmtepomp die kennerlijk enkel kan sturen met de restopvoerhoogte (mbar) in de installatiemenu, geen parameter om handmatig de pomp te verhogen.
ik ken iemand waar 3 vloerverwarmingsgroepen van de 12 groepsvloerverwarmingsverdeler maar 1 tot 1,5 l/m flow aangeeft, je ziet duidelijk met warmtecamera dat de vloer "koud" is in vergeleken met de rest, de flowmeters en afsluiters van de groepen staan volledig open, nog even voor zekerheid dicht en open gezet.
Lengte 70m met 16x2 leiding, aanvoer/retour naar verdeler DN25, ongeveer 5 meter vanaf de binnenunit, geen knietjes, werkelijke bochten.
Inmiddels de restopvoerhoogte verhoogt van 250 naar 400mbar zodat in iedergeval de deltaT van 10 naar 4 is gezakt op de verdeler(je hoort de pomp optoeren dan).
6 groepen gesloten, de flow verbeterd niet, de overige groepen zijn prima.
Is het een Luchtbel die als blokkade vormt? kan je dat eruit "duwen" door flink de restopvoerhoogte te verhogen zodat de CV pomp flink optoert zonder te slopen? of moet het toch met een tuinslang doorgespoelt worden per groep.
Het is een bosch warmtepomp die kennerlijk enkel kan sturen met de restopvoerhoogte (mbar) in de installatiemenu, geen parameter om handmatig de pomp te verhogen.
[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 18-11-2026 21:39 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M