Hij lijkt precies op mijn bosch 2000awf inc de grille en dan de 8kw. Ik haal hiermee de 800w en 4kw als laagste vermogen.GudZ schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 23:23:
Update met vraag.
Sinds eergisteren is de WP werkend bij onze renovatie woning. Ik vind het een fantastisch leuk project om te doen. Hij draait nu de zandcementvloer warm op Ta 30.
Ik houd wel van een beetje risico voor lage prijzen, namelijk €1070 betaald voor een Wisan Clivet 4.1. Volgens mij is het een Midea, ookwel veel varianten gezien zoals de Ferroli Omnia.
Heb zelf de 32mm meerlagenbuis, terrendis, VV, mantelbuis, grindbak met valbuis, etc aangelegd.
Samen met onze vaste elektricien heeft de 4mm2 en signaalkabels getrokken. Komende week nog de driewegklep op spanning zetten en de boiler (€940, OSO rvs) aansluiten. Vanuit de meterkast schakelt een relais een wcd waarin het element van de boiler wordt geprikt. Die staat op een verhoging zodat ik makkelijk bij de aansluitingen achter kan, en de boiler hoger dan de aftapkraan staat.
De laatste meters meerlagenbuis vanaf de grondleiding, die uitkomt in de fundering van de nog te bouwen schuur, moet ik nog isoleren. Dat is zo'n 6 meter (aanvoer 3, retour 3).
Vragen:
Hoeveel W verlies moet ik rekenen met Ta 30 over 6 meter ongeisoleerde 32mm meerlagenbuis?
Weet iemand het minimumvermogen van deze unit? Het laagste dat ik gezien heb is 550W maar ik zou graag de ondergrens opzoeken.
Zijn er midea L/W topics behalve deze thread?
Is er een risico door de boiler zo te plaatsen? Hij staat op 3 stelvoetjes m8 die er standaard onder zitten, bovenop 18mm betonplex met daaronder een frame van 2x3' en poten van dubbele 2x3'
[Afbeelding] [Afbeelding]
Bosch 2000AWF