HyperBart schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 12:49:
[...]
Kan het zijn dat er toch nog iets van vocht in de leidingen is blijven zitten ondanks vacumeren? Bv in een bocht of onderin in een leiding als het ware ofzo?
[...]
Dat is niet hoe het werkt ;) Je begint volgens mij altijd eerst met droge stikstof om de boel door te blazen, om het ergste vocht te verwijderen en een druktest te doen op X bar (bij verwarmen kan druk van koelgas wel oplopen tot 40 bar ofzo meen ik, dus er wordt met vrij hoge druk getest). Poosje laten staan en kijken of druk niet zakt, koppelingen/solderingen bij langs met zeepwater en/of sniffer. Dan stikstof afblazen en daarna ga je vacumeren.

Door te vacumeren verlaag je het kookpunt van vocht. Hierdoor zal het bij kamertemperatuur al gaan koken, waardoor het verdampt (je kunt dit ook wel zien als vacuumpomp bezig is, stoomwolkjes eruit). Dit doe je net zolang tot je op vacuümmeter ziet dat je streefwaarde (ik weet zo de exacte waardes niet, maar iemand die z'n F-gas papieren heeft behaald weet dat uiteraard wel) is gehaald. Daarna kijken of vacuum blijft staan met de pomp uit en als dat goed is: kraantjes open zodat koelgas in het systeem komt.

Correct me if i'm wrong, dit is hoe ik het mijn monteur heb zien doen en hoe het volgens mij volgens de procedures zou moeten :)

Ik zou in jouw geval nieuwe unit laten komen en door een andere, gecertificeerde koelinstallateur laten vervangen. Staat bij mij dat je al eerder gedoe hebt gehad met je airco die door deze installateur was geplaatst. Zou geen vertrouwen meer in hem hebben.

[ Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 28-08-2025 13:54 ]


  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 02:27
HyperBart schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 12:49:
Korte vraag: wij hebben een Daikin buitenunit die als defect buiten garantie gemarkeerd is omdat er vocht in de unit terecht is gekomen (in het koelgedeelte dus, niet op de printplaat/elektronica ofzo). Installateur heeft de units gezet (andere partij dan verkoper van de units/hardware).

De (buitenlandse) verkoper stelt nu voor om de unit te laten vervangen aan 50% van de kostprijs.

De leidingen zijn/waren gevacumeerd, lang (uren) en meermaals.
Kan het zijn dat er toch nog iets van vocht in de leidingen is blijven zitten ondanks vacumeren? Bv in een bocht of onderin in een leiding als het ware ofzo?
Ik blijf wat twijfelen of de verkopers correct handelen en of dit echt een issue is wat veroorzaakt wordt door de leidingen/daar vocht in te hebben gehad.
Je hebt niet toevallig kunststof leidingen? Een klein lek?
Verder eens met hierboven. Eerst stikstof dan vacuumeren om die reden.

Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:23
HyperBart schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 12:49:
De leidingen zijn/waren gevacumeerd, lang (uren) en meermaals.
Waarom dat dan? Dat klinkt alsof er toen in eerste instantie al een klein lek ergens was wat ze niet konden vinden. Normaliter is de standtijd voor vacumeren rond de 30min (en vind de gemiddelde monteur het eerder al gezegend omdat de meetwaarde gewoon niet zakt).

All-electric.


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 19:16
RonJ schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 14:50:
[...]


Waarom dat dan? Dat klinkt alsof er toen in eerste instantie al een klein lek ergens was wat ze niet konden vinden. Normaliter is de standtijd voor vacumeren rond de 30min (en vind de gemiddelde monteur het eerder al gezegend omdat de meetwaarde gewoon niet zakt).
Soms lukt het gewoon slecht. Dan breek je hem nog een keer met stikstof, en weer vaccumeren. Dan zit er vaak gewoon nog teveel vocht in. Dat merk je doordat de waarde weer stijgt. Heb ook een keer een pomp gehad die gewoon niet lekker was. Terug naar de zaak, pomp omruilen en binnen 30 min op 240micron oid. Soms ook wat onervarenheid. Dat je je F-gassen hebt gehaald maakt je nog geen ervaren monteur natuurlijk.

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:32
ThinkPad schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 13:21:
[...]

Dat is niet hoe het werkt ;) Je begint volgens mij altijd eerst met droge stikstof om de boel door te blazen, om het ergste vocht te verwijderen en een druktest te doen op X bar (bij verwarmen kan druk van koelgas wel oplopen tot 40 bar ofzo meen ik, dus er wordt met vrij hoge druk getest). Poosje laten staan en kijken of druk niet zakt, koppelingen/solderingen bij langs met zeepwater en/of sniffer. Dan stikstof afblazen en daarna ga je vacumeren.

Door te vacumeren verlaag je het kookpunt van vocht. Hierdoor zal het bij kamertemperatuur al gaan koken, waardoor het verdampt (je kunt dit ook wel zien als vacuumpomp bezig is, stoomwolkjes eruit). Dit doe je net zolang tot je op vacuümmeter ziet dat je streefwaarde (ik weet zo de exacte waardes niet, maar iemand die z'n F-gas papieren heeft behaald weet dat uiteraard wel) is gehaald. Daarna kijken of vacuum blijft staan met de pomp uit en als dat goed is: kraantjes open zodat koelgas in het systeem komt.

Correct me if i'm wrong, dit is hoe ik het mijn monteur heb zien doen en hoe het volgens mij volgens de procedures zou moeten :)

Ik zou in jouw geval nieuwe unit laten komen en door een andere, gecertificeerde koelinstallateur laten vervangen. Staat bij mij dat je al eerder gedoe hebt gehad met je airco die door deze installateur was geplaatst. Zou geen vertrouwen meer in hem hebben.
Klopt, het is diezelfde setup en na zoveel maanden was dit de feedback van de verkopende partij.
Ik kan wel bevestigen dat de leidingen op een gegeven moment met stikstof zijn doorgeblazen, ook dat het lang gevacumeerd is maar niet op welk moment qua volgordelijkheid (probleem versus wanneer bv dat doorblazen gebeurd is). Dus je hebt daar een terecht punt.

Wel is het zo dat er ook een andere installateur gekomen is en die bevestigd heeft dat de leidingen in orde zijn en er daar geen lek op zit.

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:32
RonJ schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 14:50:
[...]


Waarom dat dan? Dat klinkt alsof er toen in eerste instantie al een klein lek ergens was wat ze niet konden vinden. Normaliter is de standtijd voor vacumeren rond de 30min (en vind de gemiddelde monteur het eerder al gezegend omdat de meetwaarde gewoon niet zakt).
Dat idee of die vrees (het lek) bestond en daarom is er toen lang gevacumeerd. Ze hebben het toen een tijdje (categorie: een namiddagje) laten staan en gecontroleerd.

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 23:32
Doesnotcompute schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 17:33:
[...]


Soms lukt het gewoon slecht. Dan breek je hem nog een keer met stikstof, en weer vaccumeren. Dan zit er vaak gewoon nog teveel vocht in. Dat merk je doordat de waarde weer stijgt. Heb ook een keer een pomp gehad die gewoon niet lekker was. Terug naar de zaak, pomp omruilen en binnen 30 min op 240micron oid. Soms ook wat onervarenheid. Dat je je F-gassen hebt gehaald maakt je nog geen ervaren monteur natuurlijk.
Ik denk dat hier ergens de waarheid in schuilt. @ThinkPad gaf het al aan, ja we hebben met die installateur wel deze problemen gehad maar het is niet zo dat ik 'm volledig wil afschrijven dat hij een beun is. De andere unit op die locatie draait prima en ook mijn units draaien prima. Hij reageert ook snel genoeg.

De leidingen waren netjes afgetaped en droog onder een kapje gedaan, het was die periode van de installatie wel heel vochtig (mist/koud). Heeft dat er mee te maken, geen idee. Is er toch ergens een guts water in die leiding gekomen. Geen idee.

In alle geval ga ik zorgen dat ik bij de volgende installatie gewoon aanwezig ben en er op kan kijken en als een leek vragen kan stellen.

Ik onthou dat ik ergens stikstof (liefst meerdere keren) moet zien geblazen worden, dat er een half uurtje minimaal gevacumeerd moet worden, dat het dan op 240 micron moet zitten(?) en dat we dan kunnen aansluiten/opstarten.

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Rth
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 06-09 20:26

Rth

Even mijn ervaring delen met een Daikin 5Kw vloermodel. Geïnstalleerd begin 2023 . Woonkamer met open keuken, met een vloeroppervlakte van circa 50m2 . Huis is redelijk tot goed geïsoleerd.. hr+++ ramen. We hebben dit model vooral aangeschaft voor de behaaglijkheid in de winterperiode want koelen doen ze toch allemaal goed… en om het gasverbruik kosten naar beneden te krijgen.. dit is zeker gelukt, verbruik van mijn cv installatie voor de airco was gemiddeld over een hele jaar rond 1200m3 gas . Nu met airco is het jaar verbruik rond de 210 m3 per jaar.. in de winter periode draait de airco 24/7 op een temperatuur van 21/22 graden . Stroomverbruik is natuurlijk wel gestegen ,maar we hebben zonnepanelen met een jaarlijkse opbrengst van 6400kw .. ben ook zeer tevreden met de Daikin , geen problemen in de winter, ook is de buitentemperatuur lager dan -6 graden.. houd de vloermodel het huis gemakkelijk warm. Ontdooi cyclus is om de 2 uur en dat duurt ongeveer 8 min. In die tijd blaast de binnenunit niet , dus ook geen koude lucht stroom .
Het geluid wat de buitenunit produceert valt ook reuze mee.. wat ik soms bij andere merken wel goed hoor.. maar goed ze maken gewoon geluid en geen kabaal.
We zijn ook zeer tevreden over dit model en product.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wozmro
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:45
Ik heb ook een Daikin 5kW vloermodel sedert enkele jaren. In ongeveer dezelfde omstandigheden schat ik zo in.

Sedert dit jaar ook zonnepanelen dus ik wil wat experimenteren met de verwarmingsstrategie.

Afgelopen jaren ook 24/7 ingeschakeld op een vaste temperatuur van 20gr. (Daarvoor moet ik airco op 16gr instellen.
Meestal was dit verwarming inschakelen ergens begin oktober.

Nu met de zonnepanelen wil ik het anders aanpakken:
- verwarming wordt vandaag ingeschakeld. (Zoveel mogelijk de nu warme massa van de woning op temperatuur houden)
- elke dag verwarmen van 9h tot 17h, dus proberen om zoveel mogelijk uit de zonnepanelen te halen. Zal niet altijd lukken maar alle beetjes helpen.
- temperatuur iets hoger instellen. 22 à 23gr.

Onlangs de Daikin kunnen koppelen met home assistant (via de onecta API) dus ik kan het allemaal goed opvolgen.

Vorige jaren kwam ik uit op ongeveer 1200kWh afname van het net voor verwarming.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oekol
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:09

Oekol

waka waka hey hey

Alleen de filters schoonmaken kom ik niet meer mee weg. Ik moet groter onderhoud gaan doen. In onze slaapkamer die vrijwel alleen koelt, zo niet alleen maar koelt, begint met spetteren uit de binnenunit.

De filmpjes uit de OP kom ik wel uit en had er zelf ook al wat gevonden op YT. Waar ik minder goed uitkom is welke producten ik halen moet.

Wil dus de kap er af gaan halen en het gaan inspuiten met producten om het schoon te maken. Uiteindelijk ook schoonmaakmiddel zodat de afvoer voor de condens schoon wordt, vermoed dat die verstopt zit of begint te raken.

Mocht het allemaal niet helpen ga ik wel de installateur laten komen, maar lijkt me ook een leuk project om te doen en te kijken of ik dit zelf kan.

De airco's zijn:
  • Buiten 3MXM52N2V1B8
  • Binnen FTXM42R2V1B
  • Binnen FTXM35R5V1B
  • Binnen FTXM20R5V1B
Is zoiets aan te raden of kun je gewoon met allesreiniger aan de slag (er opspuiten en afspoelen met water)?

Verder zie ik filmpjes met een waterspuit met pomp. Is dat beter dan een plantenspuit? Want dan haal ik dat ook nog bij tuincentrum op bijv.

Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArthurMorgan
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
@Oekol ik ben benieuwd naar je bevindingen. Maar mijn FTXM20R5V1B spettert al vanaf het begin, schijnt toch best wel normaal te zijn als ik zo rond gegoogled heb.(Of mijn andere spettert weet ik niet, die staat wat verder af van het zitgedeelte.

I hear voices in my head, they counsel me, they understand.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:00
Wozmro schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 08:54:
Ik heb ook een Daikin 5kW vloermodel sedert enkele jaren. In ongeveer dezelfde omstandigheden schat ik zo in.

Sedert dit jaar ook zonnepanelen dus ik wil wat experimenteren met de verwarmingsstrategie.

Afgelopen jaren ook 24/7 ingeschakeld op een vaste temperatuur van 20gr. (Daarvoor moet ik airco op 16gr instellen.
Meestal was dit verwarming inschakelen ergens begin oktober.

Nu met de zonnepanelen wil ik het anders aanpakken:
- verwarming wordt vandaag ingeschakeld. (Zoveel mogelijk de nu warme massa van de woning op temperatuur houden)
- elke dag verwarmen van 9h tot 17h, dus proberen om zoveel mogelijk uit de zonnepanelen te halen. Zal niet altijd lukken maar alle beetjes helpen.
- temperatuur iets hoger instellen. 22 à 23gr.

Onlangs de Daikin kunnen koppelen met home assistant (via de onecta API) dus ik kan het allemaal goed opvolgen.

Vorige jaren kwam ik uit op ongeveer 1200kWh afname van het net voor verwarming.
Soms ervaar ik dat de cloud dienst eruit ligt.
Voorheen gebeurde dat vaker dan nu, met de Faikin (wifi-chip) zou je dit local kunnen maken en ook is dan via HA ook te koppelen aan een externe temp. Sensor.
Ik heb hier zelf nog geen ervaring mee maar heb hier wel interesse in.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oekol
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:09

Oekol

waka waka hey hey

ArthurMorgan schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 09:52:
@Oekol ik ben benieuwd naar je bevindingen. Maar mijn FTXM20R5V1B spettert al vanaf het begin, schijnt toch best wel normaal te zijn als ik zo rond gegoogled heb.(Of mijn andere spettert weet ik niet, die staat wat verder af van het zitgedeelte.
Dat lijkt me niet goed en kan betekenen dat de unit bijv al vanaf 't begin niet waterpas hangt.

Verder zit deze unit links boven mij, boven m'n bureau. Het is iets wat die sinds nu pas doet. Maar een grondige schoonmaak moet ik sowieso eens doen. Nu is het telkens simpel de filters (wat echt kinderwerk is) schoonmaken.

Wil even zorgen dat de leidingen en alles ook schoonkomen dus daar moeten even wat chemicaliën doorheen.

Lees verder ook over de spuitbusjes van Huchem in dit topic

Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Soullancer
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 00:25
Oekol schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 09:45:
Alleen de filters schoonmaken kom ik niet meer mee weg. Ik moet groter onderhoud gaan doen. In onze slaapkamer die vrijwel alleen koelt, zo niet alleen maar koelt, begint met spetteren uit de binnenunit.

De filmpjes uit de OP kom ik wel uit en had er zelf ook al wat gevonden op YT. Waar ik minder goed uitkom is welke producten ik halen moet.

Wil dus de kap er af gaan halen en het gaan inspuiten met producten om het schoon te maken. Uiteindelijk ook schoonmaakmiddel zodat de afvoer voor de condens schoon wordt, vermoed dat die verstopt zit of begint te raken.

Mocht het allemaal niet helpen ga ik wel de installateur laten komen, maar lijkt me ook een leuk project om te doen en te kijken of ik dit zelf kan.

De airco's zijn:
  • Buiten 3MXM52N2V1B8
  • Binnen FTXM42R2V1B
  • Binnen FTXM35R5V1B
  • Binnen FTXM20R5V1B
Is zoiets aan te raden of kun je gewoon met allesreiniger aan de slag (er opspuiten en afspoelen met water)?

Verder zie ik filmpjes met een waterspuit met pomp. Is dat beter dan een plantenspuit? Want dan haal ik dat ook nog bij tuincentrum op bijv.
Hier na twee jaar ook spetteren, gok omdat de coils vettig of stoffig zijn en het condens daarom niet meer naar beneden valt maar de ventilator ingezogen wordt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oekol
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:09

Oekol

waka waka hey hey

Die bussen is me te lang wachten, ik heb nu zin in 't schoonmaken. Wat verder nalezen kwam ik ook Dasty tegen als tip van @flippy

1:5 verhouding 10 min intrekken met drukpomp inspuiten (kopen we ff bij de bouwmarkt), de Dasty ontvetter vandaag bij de Wibra en dan daarna met de drukpomp weer schoonspoelen met water.

Wat ik niet helemaal begrijp is waar het vieze spul uitkomt, is dat bij de buitenunit? Mensen zetten daar een bak onder (om de vuiligheid te zien) maar voor mijn gevoel gaat dat niet bij ons. Zal wel onzin zin, zo ff kijken.

De airco in de woonkamer komt op afdak uit want die heeft zo'n pompje die geluid maakt en omhoog pompt. Die weet ik zeker en daardoor denk ik dus ook dat er geen emmer onder kan. Enfin, moet gewoon ff kijken.

Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Disaster-Master
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17-09 17:33

Disaster-Master

ùit De Haag

Ik heb destijds zo’n zak gekocht die om de binnenunit heen gaat (uiteraard na het verwijderen van de kap) met een afvoerslang. Vervolgens gebruik ik een chemisch bestendige drukspuit; daar gaat CondenCide van Advanced (Aspen) in.. Ik heb destijds een 5L kan gekocht, wel prijzig, maar daar doe ik lang mee en ik kan met 1x aanmaken alle 3 mijn binnenunits doen. Wel handschoenen aan; het is niet bepaald vriendelijk. Het is schimmel en bacterie dodend binnen minuten.

Ik haal van te voren de fanrol, rooster en de schoepjes voor blaasrichting eruit. Die spoel ik in de douche uit met een harde water straal, afborstelen zodat alle vervuiling eraf is. Daarna spuit ik het in.

De verdamper borstel ik (als hij droog is) eerst af om het losse stof eraf te krijgen. Even wegzuigen met de stofzuiger. Dan spoel ik die uit met water (andere simpele drukspuit) en dan daarna spuit ik hem in met condenside. Dit laten inwerken en daarna alles goed uitspoelen; het is wat corrosief dus het moet niet achterblijven in de verdamper.

Op deze manier is alles schoon, schimmels zijn dood en kan hij er weer 1 tot 2 jaar tegen.

Als ik dit zo zoals hierboven zou láten doen ben ik zo’n 150-200 euro kwijt (als het al niet meer is) per binnenunit. Nou; dan doe ik het dus wel zelf.

[ Voor 3% gewijzigd door Disaster-Master op 31-08-2025 12:22 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Fritso
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 19-09 15:46
Hier gebruik ik een schuim spuitbus Huchem Airco Reiniger voor het schoonmaken van de verdamper. Dat is vrij voordelig spul met nog geen 4,- per bus. Naspoelen met plantenspuit water.

Mocht je liever wat minder chemisch spul gebruiken kan het ook goed met een stoomreiniger.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tazzios
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:43

Tazzios

..

Ik hobby afwisselend met:
  • Stoomreiniger
  • foam
  • platenspuit (straal voor de roller)
  • fles heet water ( er in gieten)
  • tablet
Deze zomer heb ik de klep er af en zet ik hem 5 minuten in verwarmen en daarna 45 minuten ventileren. Nu een stuk minder last van stinkende airco. ( vorig jaar met klep en alleen ventileren na afloop stonk hij een stuk sneller)

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Disaster-Master
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17-09 17:33

Disaster-Master

ùit De Haag

Het nadeel van die reguliere foams of sprays is dat die 9 van de 10x alleen maar verbloemen en verfrissen. Schimmels worden vaak niet aangepakt in die producten en de schimmels zijn juist de organismes die de muffe geur veroorzaken. Je moet wel iets hebben waar biocides in zitten die schimmels en of bacteriën doden.

Dus voor de multisplit hier ben ik specifiek opzoek gegaan naar zoiets en kwam ik bij Advanced uit (van Aspen Pumps). De producten die hun 'QX-60' bevatten hebben dus deze werking.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Fritso
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 19-09 15:46
Tazzios schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 13:02:
Ik hobby afwisselend met:
  • Stoomreiniger
  • foam
  • platenspuit (straal voor de roller)
  • fles heet water ( er in gieten)
  • tablet
Deze zomer heb ik de klep er af en zet ik hem 5 minuten in verwarmen en daarna 45 minuten ventileren. Nu een stuk minder last van stinkende airco. ( vorig jaar met klep en alleen ventileren na afloop stonk hij een stuk sneller)
Je kunt die link naar Bol voor de Huchem reiniger beter verwijderen. Daar vragen ze 12,- voor 1 spuitpus. Op de site van Huchem zelf is dat nog geen 4,-. Wat een boefjes.

https://www.huchem.nl/airco-reiniger-auto-warmtepomp.html

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oekol
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:09

Oekol

waka waka hey hey

Fritso schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 12:59:
Hier gebruik ik een schuim spuitbus Huchem Airco Reiniger voor het schoonmaken van de verdamper. Dat is vrij voordelig spul met nog geen 4,- per bus. Naspoelen met plantenspuit water.

Mocht je liever wat minder chemisch spul gebruiken kan het ook goed met een stoomreiniger.
Naspoelen met water check, doe je daarna ook nog de airco een tijd koelen zodat het verder doorspoelt? Of wat is de nazorg zeg maar.

Deze flesjes ga ik later een keer kopen, voor vandaag wibra zodat ik direct aan de slag kan.
Tazzios schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 13:02:
Ik hobby afwisselend met:
  • Stoomreiniger
  • foam
  • platenspuit (straal voor de roller)
  • fles heet water ( er in gieten)
  • tablet
Deze zomer heb ik de klep er af en zet ik hem 5 minuten in verwarmen en daarna 45 minuten ventileren. Nu een stuk minder last van stinkende airco. ( vorig jaar met klep en alleen ventileren na afloop stonk hij een stuk sneller)
Die tablet, dat is die eerder geopperde kunstgebit tablet niet? Hoe doe je hier de nazorg? Tablet er in leggen eventueel verdelen in kwartjes over de breedte? En dan koelen koelen koelen zodat het oplost?

Ga straks ff dit kopen om het te verdelen
https://www.praxis.nl/tui...ten/drukspuit-1l/10421540

[ Voor 7% gewijzigd door Oekol op 31-08-2025 13:25 ]

Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oekol
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:09

Oekol

waka waka hey hey

Fritso schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 13:21:
[...]


Je kunt die link naar Bol voor de Huchem reiniger beter verwijderen. Daar vragen ze 12,- voor 1 spuitpus. Op de site van Huchem zelf is dat nog geen 4,-. Wat een boefjes.

https://www.huchem.nl/airco-reiniger-auto-warmtepomp.html
Eens, maar wel 10 euro verzendkosten zag ik net. Dat is behoorlijk voor NLse begrippen.

Dan zijn 3 stuks op bol voordeliger bijv.

[ Voor 4% gewijzigd door Oekol op 31-08-2025 13:28 ]

Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • outlandos
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 18-09 21:37
Oekol schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 10:11:
[...]


Dat lijkt me niet goed en kan betekenen dat de unit bijv al vanaf 't begin niet waterpas hangt.

Verder zit deze unit links boven mij, boven m'n bureau. Het is iets wat die sinds nu pas doet. Maar een grondige schoonmaak moet ik sowieso eens doen. Nu is het telkens simpel de filters (wat echt kinderwerk is) schoonmaken.

Wil even zorgen dat de leidingen en alles ook schoonkomen dus daar moeten even wat chemicaliën doorheen.

Lees verder ook over de spuitbusjes van Huchem in dit topic
Ik ga vandaag ook maar eens de filters doen. Laatste keer was maart of april...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fritso
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 19-09 15:46
Oekol schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 13:27:
[...]


Eens, maar wel 10 euro verzendkosten zag ik net. Dat is behoorlijk voor NLse begrippen.

Dan zijn 3 stuks op bol voordeliger bijv.
Klopt. Daarom had ik meteen een doos van 12 stuks besteld 😁

Naspoelen met water en/of op koelen zetten kan inderdaad allebei.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jesaul
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 00:15
Oekol schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 09:45:
Alleen de filters schoonmaken kom ik niet meer mee weg. Ik moet groter onderhoud gaan doen. In onze slaapkamer die vrijwel alleen koelt, zo niet alleen maar koelt, begint met spetteren uit de

Verder zie ik filmpjes met een waterspuit met pomp. Is dat beter dan een plantenspuit? Want dan haal ik dat ook nog bij tuincentrum op bijv.
https://a.aliexpress.com/_EvzIq66

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oekol
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:09

Oekol

waka waka hey hey

Dat zou wellicht fase 2 kunnen zijn om het wat makkelijker te maken op lange termijn. Voor nu even zo hobbyen.

Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pjotter1965
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 22:46
Ik ga volgende week ook mijn binnenunit / buitenunit reinigen. Voor het eerst na 3 jaar koelen en verwarmen.
Nog geen last van geurtjes, ik heb mijzelf aangewend om na het koelen een half uur te ventileren.

Ik heb voor het reinigen een 5 liter-kan van Vertex ( advanced ) besteld….is wel duur. Maar ik ziet niet vast aan een duur onderhoudscontract.

Dasty of dasty verdund durf ik niet aan. ( ivm zuurgraad )

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oekol
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:09

Oekol

waka waka hey hey

'Even' dasty kopen. Er zijn veel te veel soorten haha. Nu dit topic doorspitten of het die gele of de Marseille is. Die lijken me 't meest logische.

Classic gele it is. Toch benieuwd wat die Marseille anders maakt. Als 't de geur is heel benieuwd waar het naar ruikt :+

Edit: Als ik het zo lees is die Marseille een fijnere geur en wellicht beter voor in de airco. Maargoed ik doe wat jullie ook gedaan hebben. d:)b

[ Voor 50% gewijzigd door Oekol op 31-08-2025 14:36 ]

Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oekol
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:09

Oekol

waka waka hey hey

Dit zwarte rechts boven. Kan dat nat worden?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tbasxjLRQJEHJAQW6CZCMX3uqBk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wrsnQIMAKt99YvBVECFxmuCW.jpg?f=fotoalbum_large

Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Disaster-Master
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17-09 17:33

Disaster-Master

ùit De Haag

Ik kan me toch niet helemaal aan het gevoel onttrekken dat ik het idee heb dat je niet helemaal weet wat je aan het doen bent gezien de vragen die je hier stelt..

Maar: ik ben de beroerdste niet;
Op jouw foto zie ik links de goot omhoog, er zit dus een condenspomp.
Die condenspomp is al de tweede reden om geen geen dasty te gebruiken. De eerste reden om geen dasty te gebruiken is overigens omdat dasty nogal alkalisch is en metalen aanvreet waaronder aluminium. Het is ook niet echt goed voor kunststoffen. Dus: geen dasty. Heb geduld (niet je sterkste kant gok ik gezien je NU NU aan de gang wilt) en koop even een juiste reiniger voor airco unit. Dasty is een ontvetter en geen reiniginningsmiddel. En al helemaal niet voor airco's. Het vleugje masseile is alleen een andere geur.

Dat 'zwarte rechts boven' is de Flash Streamer. En nee, die wil je niet nat hebben. Hij zal gerust wel wat spray kunnen hebben, maar ontzie hem gewoon met schoonmaken.

Verder: die hele witte kap moet eraf. Dus niet alleen de klep omhoog en de stoffilters eruit. Heel de omkasting moet eraf. Maar daarvoor moet je wel eerst de klep onderaan waar de lucht wordt uitgeblazen even weghalen en de grijze links/rechts bewegende schoepjes. Even bekijken hoe die vast zitten. Met beleid loshalen. En dan kan de kap eraf. Eenmaal kap eraf kun je aan de linkerkant de borging van de fanrol losmaken. En dan voorzichtig een gedeelte van de verdamper (dus dat is zo'n aluminium deel met leidingwerk) een beetje opzij tillen zodat je de fanrol eruit kan halen. Want: die fanrol, die wil je eruit hebben. Zet de airco maar uit en kijk even met een lampje op die fanrol. Dan zul je begrijpen waarom. Eenmaal de kap eraf is ook de geleiding voor het water verdwenen: dus als je dan de verdamper gaat insprayen lekt alles via de muur omlaag. Daarom zijn er dus van die hoezen met afvoer die je om je airco heen trekt.

Oja, aanvulling: juist omdat jij een condenspomp hebt zou je het niet moeten willen om alle vervuiling via die pomp af te voeren. Want als jij nu gaat schoonmaken, en alle stof etc komt met het het water in de lekbak is dat natuurlijk een recept voor je condenspomp om te gaan verstoppen. En gezien die dingen uiteindelijk allemaal stuk gaan is het echt beter om het vuile water via zo'n hoes in een emmer te laten lopen.

[ Voor 10% gewijzigd door Disaster-Master op 31-08-2025 15:58 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:00
Oekol schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 14:30:
'Even' dasty kopen. Er zijn veel te veel soorten haha. Nu dit topic doorspitten of het die gele of de Marseille is. Die lijken me 't meest logische.

Classic gele it is. Toch benieuwd wat die Marseille anders maakt. Als 't de geur is heel benieuwd waar het naar ruikt :+

Edit: Als ik het zo lees is die Marseille een fijnere geur en wellicht beter voor in de airco. Maargoed ik doe wat jullie ook gedaan hebben. d:)b
Waarom je de fanrol eruit wil hebben.

https://gathering.tweaker...message/76643486#76643486

Dit was wel na anderhalf jaar in de keuken zo'n 4 meter van de afzuigkap af.
Maar soms werd het nog weleens vergeten om de airco uit te zetten tijdens het koken.

Als je eenmaal de kap van zo'n prefers hebt losgehaald lukt je dat wel in 3 minuten.
De rol ermee uit is 2 minuten extra.

Niet te bang zijn, maar wel met beleid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oekol
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:09

Oekol

waka waka hey hey

Disaster-Master schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 15:55:
Ik kan me toch niet helemaal aan het gevoel onttrekken dat ik het idee heb dat je niet helemaal weet wat je aan het doen bent gezien de vragen die je hier stelt..

Maar: ik ben de beroerdste niet;
Op jouw foto zie ik links de goot omhoog, er zit dus een condenspomp.
Die condenspomp is al de tweede reden om geen geen dasty te gebruiken. De eerste reden om geen dasty te gebruiken is overigens omdat dasty nogal alkalisch is en metalen aanvreet waaronder aluminium. Het is ook niet echt goed voor kunststoffen. Dus: geen dasty. Heb geduld (niet je sterkste kant gok ik gezien je NU NU aan de gang wilt) en koop even een juiste reiniger voor airco unit. Dasty is een ontvetter en geen reiniginningsmiddel. En al helemaal niet voor airco's. Het vleugje masseile is alleen een andere geur.

Dat 'zwarte rechts boven' is de Flash Streamer. En nee, die wil je niet nat hebben. Hij zal gerust wel wat spray kunnen hebben, maar ontzie hem gewoon met schoonmaken.

Verder: die hele witte kap moet eraf. Dus niet alleen de klep omhoog en de stoffilters eruit. Heel de omkasting moet eraf. Maar daarvoor moet je wel eerst de klep onderaan waar de lucht wordt uitgeblazen even weghalen en de grijze links/rechts bewegende schoepjes. Even bekijken hoe die vast zitten. Met beleid loshalen. En dan kan de kap eraf. Eenmaal kap eraf kun je aan de linkerkant de borging van de fanrol losmaken. En dan voorzichtig een gedeelte van de verdamper (dus dat is zo'n aluminium deel met leidingwerk) een beetje opzij tillen zodat je de fanrol eruit kan halen. Want: die fanrol, die wil je eruit hebben. Zet de airco maar uit en kijk even met een lampje op die fanrol. Dan zul je begrijpen waarom. Eenmaal de kap eraf is ook de geleiding voor het water verdwenen: dus als je dan de verdamper gaat insprayen lekt alles via de muur omlaag. Daarom zijn er dus van die hoezen met afvoer die je om je airco heen trekt.

Oja, aanvulling: juist omdat jij een condenspomp hebt zou je het niet moeten willen om alle vervuiling via die pomp af te voeren. Want als jij nu gaat schoonmaken, en alle stof etc komt met het het water in de lekbak is dat natuurlijk een recept voor je condenspomp om te gaan verstoppen. En gezien die dingen uiteindelijk allemaal stuk gaan is het echt beter om het vuile water via zo'n hoes in een emmer te laten lopen.
Helder en dank. Deze airco is de enige met zo'n pompje. De andere twee (waaronder die ene die wat water lekt) zijn rechtstreeks naar de multisplit. Aangezien Dasty en die tabletten voor gebit aangeraden werden hier maar gekocht. Kunnen die tabletten ook niet bij zo'n condenspomp?

Voor deze onderste zal ik later alles helemaal uit elkaar halen, maar aangezien veel posts hier gingen over dat monteur met een Huchem busje komt leegspuiten + weer gaat vermoed ik dat het zo al geen kwaad kan. Voor de echte grote dingen ga ik het eerst eens proberen met deze op de foto in de woonkamer. Daar kom ik overal goed bij.

Dus ik ga gang + slaapkamer de filters ook schoonmaken. Stofvrij maken (ga ook wel keer zo'n perslucht ding voor kopen). Dasty + die gebit tabletten in de lekbak doen. Verder voor de woonkamer gaan we het een andere keer doen. Verwacht ook niet dat die heel erg veel te verduren heeft, gezien ik las als tip dat je je airco's moet laten verwarmen. Deze staat de hele winter te verwarmen. Die andere twee koelen veel.

Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oekol
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:09

Oekol

waka waka hey hey

Ik denk dat ik een probleem gevonden heb. Heb al bijna 3 liter weer er ingespoten met warm lauw water en er kwam maar niets in het emmertje.

Nu zie ik het in een hoek lekken, toen ik verder keek leek 't slangetje behoorlijk verstopt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oDaRjCBFiecxfQq_tyf9vHfWY1A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gMMTLI0hIap4okg53QXc2xjZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lg25DK2iF5pzkp3BhScXSg78rCU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sF86FrO0xAWuXPIMJkvPHbdf.jpg?f=fotoalbum_tile
Op de foto met het emmertje zie je letterlijk onder de hoekprofiel de druppels vallen van de twee airco's gang en slaapkamer.

Hoort dat zwarte in dat slangetje bij de multisplit te zitten? In de slang van woonkamer met condenspomp zit niks.

Edit: al is het wel een beetje met elkaar verbonden, de unit in de woonkamer wordt gevoed vanuit de multiunit en wellicht hebben ze daar ook een lekslang heen getrokken? Wat er in het emmertje zit ruikt naar dasty en ik heb in de woonkamer dus zoals gezegd geen dasty gebruikt alleen gang en slaapkamer.

[ Voor 10% gewijzigd door Oekol op 31-08-2025 17:10 ]

Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:00
Oekol schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 17:03:
Ik denk dat ik een probleem gevonden heb. Heb al bijna 3 liter weer er ingespoten met warm lauw water en er kwam maar niets in het emmertje.

Nu zie ik het in een hoek lekken, toen ik verder keek leek 't slangetje behoorlijk verstopt?
[Afbeelding][Afbeelding]
Op de foto met het emmertje zie je letterlijk onder de hoekprofiel de druppels vallen van de twee airco's gang en slaapkamer.

Hoort dat zwarte in dat slangetje bij de multisplit te zitten? In de slang van woonkamer met condenspomp zit niks.

Edit: al is het wel een beetje met elkaar verbonden, de unit in de woonkamer wordt gevoed vanuit de multiunit en wellicht hebben ze daar ook een lekslang heen getrokken? Wat er in het emmertje zit ruikt naar dasty en ik heb in de woonkamer dus zoals gezegd geen dasty gebruikt alleen gang en slaapkamer.
Dat slangetje met dat zwart sprietje erin aan de multisplit is een temperatuur sensor meen ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oekol
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:09

Oekol

waka waka hey hey

elektriekert schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 21:15:
[...]


Dat slangetje met dat zwart sprietje erin aan de multisplit is een temperatuur sensor meen ik.
Ah dat is mooi om te weten!

Ik denk dat ze de slangetjes op 1 punt er uit hebben laten komen. Maar toch raar dat het in de hoek lekte. Dan moeten die witte kapjes er af maar zag dat ze geboord hadden in de muur en geen pluggen (we hebben geen betonmuur) dus het zit een beetje gammel, geen idee hoe makkelijk je het er op klikt. Wil er eigenlijk niet aanzitten maar ben wel heel benieuwd of daar een los slangetje ook in zit.

Sowieso heb ik vanavond de beide met dasty behandelde airco's op koelen aangehad + even verwarmen om 't wat te drogen. Daarna bedacht ik me dat ik 't gewoon ging 'ventileren'. Er druppelde alsnog vocht uit het buisje uit de doorvoer van de woonkamer. Dus wellicht hebben ze 't mooi weggewerkt in die pijp. Kan niet anders want 't pompje is 0x aangeslagen. Aangezien 't regent ben ik niet op m'n buik gaan liggen om er in te kijken.

Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elektriekert
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:00
Oekol schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 21:26:
[...]

Ah dat is mooi om te weten!

Ik denk dat ze de slangetjes op 1 punt er uit hebben laten komen. Maar toch raar dat het in de hoek lekte. Dan moeten die witte kapjes er af maar zag dat ze geboord hadden in de muur en geen pluggen (we hebben geen betonmuur) dus het zit een beetje gammel, geen idee hoe makkelijk je het er op klikt. Wil er eigenlijk niet aanzitten maar ben wel heel benieuwd of daar een los slangetje ook in zit.

Sowieso heb ik vanavond de beide met dasty behandelde airco's op koelen aangehad + even verwarmen om 't wat te drogen. Daarna bedacht ik me dat ik 't gewoon ging 'ventileren'. Er druppelde alsnog vocht uit het buisje uit de doorvoer van de woonkamer. Dus wellicht hebben ze 't mooi weggewerkt in die pijp. Kan niet anders want 't pompje is 0x aangeslagen. Aangezien 't regent ben ik niet op m'n buik gaan liggen om er in te kijken.
Bij de buren van mijn ouders hebben ze een condens slang in zo’n buiten goot lopen met een pikkie eruit op het eind stuk waar dus het condenswater uitloopt.

Klik dat hoek stuk eraf en je weet het (misschien zit er nog een schroefje ergens in om hem op z’n plek te houden.

[ Voor 4% gewijzigd door elektriekert op 31-08-2025 22:03 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Disaster-Master
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17-09 17:33

Disaster-Master

ùit De Haag

De Temu bestelling is binnen!
Die buigveren zijn bijzonder glad. Helaas niet met herbruikbare tie-raps. Maar goed. Dat is een detail. Ik heb ze ook nagemeten: en ze zijn daadwerkelijk 4 meter; hetzij sommige paar cm korter en andere juist weer wat langer.

De buigtang. Tja. Hij is in iedergeval niet magnetisch dus niet van staal. Afgezien van de draaibussen/arm. Maar verder lijkt het hele ding van (giet)aluminium te zijn. Geen brute kracht mee uitoefenen dus. Ik ga het mee maken hoe hij in praktijk werkt.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CNiwE71h7Iok3t2X9tHOgu8DimQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3H0gW0YkxLLNFzBrz0FupOfj.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-09 23:53
Disaster-Master schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 23:13:
[...]

Ik ga het mee maken.. het zal wellicht wat stugger zijn..?
Ik vrees dat mijn installateur die destijds de 3MXM (bestaande unit dus) heeft aangesloten helemaal nergens een buigijzer/veer heeft gebruikt..
3/8 en 1/4 kan je best met de hand buigen.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Disaster-Master
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17-09 17:33

Disaster-Master

ùit De Haag

Dat zal, ik heb hem vooral gekocht voor de 1/2 inch..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-09 23:53
Disaster-Master schreef op maandag 1 september 2025 @ 22:48:
Dat zal, ik heb hem vooral gekocht voor de 1/2 inch..
Die insteek plastic dingen heb ik ook gehad, maar heeft je leiding een scherp randje dan schaaf je zo een stuk plastic eraf dat in je leiding blijft zitten.
Ik heb ze uiteindelijk weggegooid.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • Disaster-Master
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17-09 17:33

Disaster-Master

ùit De Haag

Ik moet - de bekende - Wagner matjes hebben. 10x10x2. En wel 16 stuks. En die zijn vervolgens weer 6 euro per stuk.. das bijna 100 euro voor een zwikkie rubber matjes met een schuim kern.

Maar zouden dit nou dezelfde trillingsmatjes zijn? Heel Temu staat vol met die dingen, met uitlopende prijzen. Maar allen met 2x gegroefd rubber en een EVA kern..
Ze lijken er toch wel echt als 2 druppels water op die van Wagner. En dit zijn er dus 4 voor een 10je.

Meanwhile:
De binnen units (FTXJ50AW en FTXM20A) zijn besteld, de buitenunit staat in de gang (2MXM50A) en via andere partijen is inmiddels koelleiding, goten, elektra en opstelbalken onderweg.. O+

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o4F3Jbdp5JTF1y_7s3N93dsv6Mk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/Jhp0oAKr2jMdCqD4Np1c1TrB.webp?f=user_large

[ Voor 15% gewijzigd door Disaster-Master op 04-09-2025 22:09 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Disaster-Master
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17-09 17:33

Disaster-Master

ùit De Haag

Hm.. nou.. ik heb uiteindelijk toch maar de 'originele' gekocht bij Warmteservice.
Nog even met een spam account aangemeld en 5 euro nieuwsbriefkorting verkregen.
91 euro voor 16 matjes..

Die chinese dingen: daar las ik in de verdere zoektocht toch wel van dat er een hoop neppers tussen zitten, slechte kwaliteit danwel slechte verlijming van de verschillende lagen. Kans op geen echt EVA schuim, kans op hergebruikt bandenrubber in de toplaag etc. Ze adverteren er allemaal mee dat ze stinken. Mensen klagen daar ook over: maar de Wagner matjes die ik hier heb van eerdere levering meuren niet. Vanaf de eerste dag ook niet. Er zit dus blijkbaar wel verschil in.

Heb nog even de Bigfoot matjes van 7x7cm overwogen, maar dat kwam wat ondersteuning betreft toch niet helemaal lekker uit. Die waren wel wat voordeliger inclusief de verzending.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:48
Wat ben je met die matjes van plan dan? Als je echt trillingen wil dempen zul je met massa en veerdempers aan de gang moeten, zie ook: Trillingen warmtepomp dempen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:48
Afgelopen weekend nog een flinke investering gedaan :+ €0,99 voor een kokertje met kunstgebittabletten bij Action. Tabletje in 4 stukjes gebroken en bij elke binnenunit onderin de lekbak gegooid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Disaster-Master
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17-09 17:33

Disaster-Master

ùit De Haag

Dat zal ook gebeuren. Moet ook wel: het is hier een houten dak constructie dus dat is sowieso gehorig.
Ik hanteer dezelfde setup als bij mn andere unit; van onder naar boven: rubber granulaat tegels, betontegels (i.v.m. opstelplek slechts 4x 30x30x4), wagner dempers (4 per betontegel), bigfoot rubber (demper) steun 60cm, trillingveren (op basis van gewicht).

En dat zou moeten voldoen doen, dat doet het immers bij mijn huidige setup ook.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • almightyarjen
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:40

almightyarjen

When does the hurting stop?

Ik sta op het punt om een offerte te tekenen voor twee Daikin split-units. De aanbieder meldt in zijn offerte dat er minstens eenmaal per twee jaar onderhoud uitgevoerd moet worden door een Daikin gecertificeerd bedrijf om aanspraak te maken op de 5 jaar garantie die Dainkin biedt op onderdelen. De aanbeider biedt er (uiteraard) een onderhoudscontract bij. Ik wilde zelf het onderhoud gaan uitvoeren waardoor, indien de aanbieder gelijk heeft, de aanspraak op 5 jaar garantie op onderdelen vervalt. Hoe erg is dat? Ik ken het badkuip model dus de meeste kinderziektes zijn er binnen de wettelijke 2 jaar wel uit. Mijn inziens die 3 jaar extra garantie (op onderdelen) niet nodig, wat is jullie kijk hierop?

Patreon | Main Youtube | Work In Progress Youtube


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gelukszak
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 22:02
almightyarjen schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:25:
Ik sta op het punt om een offerte te tekenen voor twee Daikin split-units. De aanbieder meldt in zijn offerte dat er minstens eenmaal per twee jaar onderhoud uitgevoerd moet worden door een Daikin gecertificeerd bedrijf om aanspraak te maken op de 5 jaar garantie die Dainkin biedt op onderdelen. De aanbeider biedt er (uiteraard) een onderhoudscontract bij. Ik wilde zelf het onderhoud gaan uitvoeren waardoor, indien de aanbieder gelijk heeft, de aanspraak op 5 jaar garantie op onderdelen vervalt. Hoe erg is dat? Ik ken het badkuip model dus de meeste kinderziektes zijn er binnen de wettelijke 2 jaar wel uit. Mijn inziens die 3 jaar extra garantie (op onderdelen) niet nodig, wat is jullie kijk hierop?
In die 5 jaar komt hij dus twee maal langs om de boel te reinigen. Ik zou dat gewoon doen. Zo duur kan het toch niet zijn?
Er zijn trouwens ook installateurs die vinden dat ze ieder jaar de boel moeten reinigen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • almightyarjen
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:40

almightyarjen

When does the hurting stop?

Gelukszak schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 07:52:
[...]

In die 5 jaar komt hij dus twee maal langs om de boel te reinigen. Ik zou dat gewoon doen. Zo duur kan het toch niet zijn?
Er zijn trouwens ook installateurs die vinden dat ze ieder jaar de boel moeten reinigen.
€350 incl. BTW. Ik vind dat nogal wat voor wat schoonmaakwerk...

Patreon | Main Youtube | Work In Progress Youtube


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 19-09 16:17
almightyarjen schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:25:
Ik sta op het punt om een offerte te tekenen voor twee Daikin split-units. De aanbieder meldt in zijn offerte dat er minstens eenmaal per twee jaar onderhoud uitgevoerd moet worden door een Daikin gecertificeerd bedrijf om aanspraak te maken op de 5 jaar garantie die Dainkin biedt op onderdelen. De aanbeider biedt er (uiteraard) een onderhoudscontract bij. Ik wilde zelf het onderhoud gaan uitvoeren waardoor, indien de aanbieder gelijk heeft, de aanspraak op 5 jaar garantie op onderdelen vervalt. Hoe erg is dat? Ik ken het badkuip model dus de meeste kinderziektes zijn er binnen de wettelijke 2 jaar wel uit. Mijn inziens die 3 jaar extra garantie (op onderdelen) niet nodig, wat is jullie kijk hierop?
Eerst even mijn ervaring:
In 2022 een multi met 1 buitenunit en 4 binnenunits laten plaatsen.
Zelf af en toe eens een filter uitgeblazen, maar omdat we merkten dat die iets minder makkelijk de boel warm kreeg in de winter toch een onderhoudje laten doen begin dit jaar. Kostte ca 200€.
Paar maand later: Koelde niet, en ook geen water uit de condensleiding.
Installateur gebeld, en die had al heel snel een diagnose.
1 van de stopjes op de buitenunit lekte een heel klein beetje (ze zien dan wat vettige aanslag).
Dat hebben ze dicht gemaakt, en gas bijgevuld. Nadien liep alles perfect en hebben we de hele zomer lekker kunnen koelen wanneer nodig.
Die interventie hebben ze niet aangerekend.

Ik ga nu gewoon ergens in December alle filters nog eens goed stofzuigen, en dat na de winter nog eens herhalen. Zo lang alles goed draait en ik geen schimmel ruik hoeven ze van mij niet langs te komen.

In jouw geval: Ik zou na 2 jaar eens een onderhoudje laten doen, dan heb je in totaal al 4 jaar garantie. Gebeurt er iets net voor die 4 jaar, dan doe je op 4jaar nog eens een onderhoud en heb je nog een jaar extra garantie.

Alles bij elkaar, zelfs als je eens een hervulbeurt moet betalen, dat kost geen fortuinen. En ik ben wel overtuigd dat die dingen robuust genoeg zijn om 10-15jaar te halen zonder kosten of met heel beperkte kosten. Er worden duizenden van die dingen gebruikt wereldwijd en die lijken het nog lang uit te zingen. Kijk maar eens naar landen waar het wat warmer is. Die dingen hangen overal en ze zien er niet allemaal nieuw uit...

Sony A7 iv en wat recycled glas


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19-09 11:09
almightyarjen schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 08:10:
[...]

€350 incl. BTW. Ik vind dat nogal wat voor wat schoonmaakwerk...
Dat ligt eraan hoe het uitgevoerd wordt.

De goedkopere gaan alleen maar met een spuitbusje er langs en that's it terwijl de duurdere het grondig doen en daar ben je gewoon meer tijd aan kwijt.

En btw hier geen onderhoudscontract of aanvullende zaken, apparaat inmiddels 7 jaar oud en nooit problemen met de Daikin perfera gehad, dat zegt natuurlijk niks.

De binnenunit is nog schoon dat komt mede door het gedrag van ons om na een koelsessie te laten drogen i.p.v direct uitzetten.
We hebben geen huisdieren en roken niet dat speelt natuurlijk ook mee.

[ Voor 30% gewijzigd door mr_evil08 op 09-09-2025 09:55 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 19-09 16:17
mr_evil08 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 09:47:
[...]

Dat ligt eraan hoe het uitgevoerd wordt.

De goedkopere gaan alleen maar met een spuitbusje er langs en that's it terwijl de duurdere het grondig doen en daar ben je gewoon meer tijd aan kwijt.

En btw hier geen onderhoudscontract of aanvullende zaken, apparaat inmiddels 7 jaar oud en nooit problemen met de Daikin perfera gehad, dat zegt natuurlijk niks.

De binnenunit is nog schoon dat komt mede door het gedrag van ons om na een koelsessie te laten drogen i.p.v direct uitzetten.
We hebben geen huisdieren en roken niet dat speelt natuurlijk ook mee.
Bij mij was het 50€ per unit, en dat was filters wassen, de boel uitspuiten en dan goed uitstofzuigen.
In elk geval, meer dan een paar minuten per unit.

Sony A7 iv en wat recycled glas


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:19
almightyarjen schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:25:
Ik sta op het punt om een offerte te tekenen voor twee Daikin split-units. De aanbieder meldt in zijn offerte dat er minstens eenmaal per twee jaar onderhoud uitgevoerd moet worden door een Daikin gecertificeerd bedrijf om aanspraak te maken op de 5 jaar garantie die Dainkin biedt op onderdelen. De aanbeider biedt er (uiteraard) een onderhoudscontract bij. Ik wilde zelf het onderhoud gaan uitvoeren waardoor, indien de aanbieder gelijk heeft, de aanspraak op 5 jaar garantie op onderdelen vervalt. Hoe erg is dat? Ik ken het badkuip model dus de meeste kinderziektes zijn er binnen de wettelijke 2 jaar wel uit. Mijn inziens die 3 jaar extra garantie (op onderdelen) niet nodig, wat is jullie kijk hierop?
Daikin heeft dus zelf wel vertrouwen in hun product bij goed onderhoud. Dan zou ik het gewoon zelf doen, de kans dat er binnen 5 jaar iets stuk gaat is klein genoeg. Het geeft ook een stukje voldoening en je kunt het doen wanneer het jou uitkomt.
Het is heel persoonlijk hoe je kijkt naar contracten/abonnementen/verzekeringen. Ik ga graag 'licht' door het leven en neem gewoon het verlies als het zich aandient. In plaats van de garantie dat je langzaam leegloopt op al die diensten.

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Vandaag ging ik iets ophalen via Marktplaats, toevallig bij een zonnepanelen/airco/batterij/... installateur. Hij vertelde dat hij was overgestapt naar airco's van het merk BAUF. Hij vertelde dat het een Duits merk is en dat vanalles te customizen is enz. Hij vertelde ook dat de compressor die erin zit van Mitsubishi is.

Ik vond het een beetje een vreemd verhaal. Heeft iemand weleens gehoord van dit "merk"?

Als ik een beetje zoek vind ik al bijna meteen: https://dutch.alibaba.com...er-R32-1601213316326.html
Maar ook deze: https://bauf-home.de/en

Komt op mij een beetje over als kosten besparen enz, terwijl je zegt dat het "net zo goed is als" Daikin/MHI/...

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • Xbeater
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 00:00
Tanuki schreef op woensdag 10 september 2025 @ 16:53:
Vandaag ging ik iets ophalen via Marktplaats, toevallig bij een zonnepanelen/airco/batterij/... installateur. Hij vertelde dat hij was overgestapt naar airco's van het merk BAUF. Hij vertelde dat het een Duits merk is en dat vanalles te customizen is enz. Hij vertelde ook dat de compressor die erin zit van Mitsubishi is.

Ik vond het een beetje een vreemd verhaal. Heeft iemand weleens gehoord van dit "merk"?

Als ik een beetje zoek vind ik al bijna meteen: https://dutch.alibaba.com...er-R32-1601213316326.html
Maar ook deze: https://bauf-home.de/en

Komt op mij een beetje over als kosten besparen enz, terwijl je zegt dat het "net zo goed is als" Daikin/MHI/...
Lijkt op de zoveelste rebrand van TCL spul. Opzich prima aircos, en de compressors komen indd uit de Rechi en Sanyo fabrieken. Rechi is inmiddels eigendom van Daikin. Zit ook veel in Mitsubishi. Qventi levert ze in Nederland

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 20:33
Wat is een mooie en goede manier om een 60mm gat door een stenen buitengevel af te werken? Gaan in totaal 4 koelleidingen en 3 elektrokabels doorheen. De aansluitingen van de buitenunit zitten ter hoogte van dit gat, dus de leidingen gaan niet eerst omhoog/omlaag/opzij maar rechtdoor de buitenunit in.

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wozmro
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:45
Gat dichtpurren en de aan de binnenzijde de kabelgoot er over?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pjotter1965
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 22:46
nMad schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 19:02:
Wat is een mooie en goede manier om een 60mm gat door een stenen buitengevel af te werken? Gaan in totaal 4 koelleidingen en 3 elektrokabels doorheen. De aansluitingen van de buitenunit zitten ter hoogte van dit gat, dus de leidingen gaan niet eerst omhoog/omlaag/opzij maar rechtdoor de buitenunit in.
Google eens op airco afdichtingspasta of afdichtingsklei

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 19:16
nMad schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 19:02:
Wat is een mooie en goede manier om een 60mm gat door een stenen buitengevel af te werken? Gaan in totaal 4 koelleidingen en 3 elektrokabels doorheen. De aansluitingen van de buitenunit zitten ter hoogte van dit gat, dus de leidingen gaan niet eerst omhoog/omlaag/opzij maar rechtdoor de buitenunit in.
https://www.climadirect.com/category/131/airex-afwerking

Dit. Zou er gewoon contact mee opnemen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Highfive95
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 23:54
Hoe doen jullie het met verwarmen in overgang naar koudere temperaturen. Voorheen met gas stond thermostaat op 19 graden. Temperatuur in woonkamer lager dan 19 graden, dan springt hij aan.

Ik begrijp dat airco in de koude maanden op laag vermogen pruttelen waarschijnlijk het beste werkt. Maar hoe werkt dat op dagen dat temperatuur soms wel, soms niet beneden de ingestelde temperatuur komt. Blijft hij dan gewoon aan en blijft verwarmen?

Stel ik zet hem nu op 20 graden, maar blijft 21 in de kamer. Doet hij dan niks?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 19:16
Highfive95 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 19:34:
Hoe doen jullie het met verwarmen in overgang naar koudere temperaturen. Voorheen met gas stond thermostaat op 19 graden. Temperatuur in woonkamer lager dan 19 graden, dan springt hij aan.

Ik begrijp dat airco in de koude maanden op laag vermogen pruttelen waarschijnlijk het beste werkt. Maar hoe werkt dat op dagen dat temperatuur soms wel, soms niet beneden de ingestelde temperatuur komt. Blijft hij dan gewoon aan en blijft verwarmen?

Stel ik zet hem nu op 20 graden, maar blijft 21 in de kamer. Doet hij dan niks?
Mijn MHI's sluitn de kleppen bijna volledig en de fan draait nog heel zachtjes als er niets te doen is. Als de temp in de avond weer wat wil dalen springt hij soms even een paar minuten aan.

Ze draaien altijd zo zacht mogelijk als je de fan op auto laat staan. Als het een inverter is iig en geen airco van 30 jaar oud.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 00:41
Highfive95 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 19:34:
Hoe doen jullie het met verwarmen in overgang naar koudere temperaturen. Voorheen met gas stond thermostaat op 19 graden. Temperatuur in woonkamer lager dan 19 graden, dan springt hij aan.

Ik begrijp dat airco in de koude maanden op laag vermogen pruttelen waarschijnlijk het beste werkt. Maar hoe werkt dat op dagen dat temperatuur soms wel, soms niet beneden de ingestelde temperatuur komt. Blijft hij dan gewoon aan en blijft verwarmen?

Stel ik zet hem nu op 20 graden, maar blijft 21 in de kamer. Doet hij dan niks?
Ligt grotendeels aan je eigen situatie en voorkeuren. Om veel start/stop te voorkomen, verwarm ik in die periode alleen als ik daar behoefte aan heb. De lucht warmt immers toch snel op. Een ander doet het waarschijnlijk weer anders...
Kijk gewoon wat voor jouw prettigste werkt.

Pijnacker Oost/West


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Highfive95
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 23:54
RemmyB83 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 20:05:
[...]
Ligt grotendeels aan je eigen situatie en voorkeuren. Om veel start/stop te voorkomen, verwarm ik in die periode alleen als ik daar behoefte aan heb. De lucht warmt immers toch snel op. Een ander doet het waarschijnlijk weer anders...
Kijk gewoon wat voor jouw prettigste werkt.
Het is de eerste keer dat we met airco gaan verwarmen dus zal even uitzoeken wat beste werkt.

Wat nu al duidelijk is dat de LG Thinq app echt ruk is. Planner instellen kan alleen aan of uit. Geen temp, fan speed etc. Nu kwam ik op reddit wel tip tegen om Amerikaanse account aan te maken. Dan kun ke wel routines aanpassen. Nl app kun je alleen kiezen uit voorgeprogrammeerde en die kunnen niks.

LG zal wel vloeken zijn hier, maar tot nu toe bevallen ze prima. Hopen dat verwarmen ook goed gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19-09 11:09
Highfive95 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 19:34:
Hoe doen jullie het met verwarmen in overgang naar koudere temperaturen. Voorheen met gas stond thermostaat op 19 graden. Temperatuur in woonkamer lager dan 19 graden, dan springt hij aan.

Ik begrijp dat airco in de koude maanden op laag vermogen pruttelen waarschijnlijk het beste werkt. Maar hoe werkt dat op dagen dat temperatuur soms wel, soms niet beneden de ingestelde temperatuur komt. Blijft hij dan gewoon aan en blijft verwarmen?

Stel ik zet hem nu op 20 graden, maar blijft 21 in de kamer. Doet hij dan niks?
Tussenseizoen ad-hoc verwarmen, winterperiode richting vorst 24/7.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 19:16
mr_evil08 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 20:25:
[...]

Tussenseizoen ad-hoc verwarmen, winterperiode richting vorst 24/7.
Doe ik ook hoor. Gewoon aanlaten. Dan houden mijn vier 2.5kw MHItjes het prima warm in een boerderij die deel nageisoleerd is, uit 1915. Ben afgelopen bouwvak verder gegaan met isoleren, ben benieuwd of de woonkamer nu wel boven de 20c kan uitkomen.

  • ArthurMorgan
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
ik verwarm 24/7 op 21 graden in de woonkamer en 21.5 graden in een kleinere kamer. Alle deuren open zodat het hele huis verwarmd wordt.

Vorig jaar werkte ik met nachtverlaging. Dat gaf ons te veel comfortverlies. (wij zijn hele dagen thuis en ik ben zo'n 13 uur per dag in de kleinere kamer. Tussen 5:00 en 22:00)
Ik heb afgelopen week 13 kWh aan airco verbruik gehad (in totaal heb ik afgelopen week 5,5 kWh geïmporteerd, dus het meeste in deze tijd van het jaar is direct verbruik van de zonnepanelen + homewizard batterijen)

Wat wel meespeelt is dat onze buitenunit eigenlijk veel te dicht bij de buren hangt aan de gevel. Ik heb liever dat hij wat meer de boel op laag vermogen op temperatuur houdt, dan dat hij harder moet werken om het op te warmen.

Maar als het warm genoeg is doet hij inderdaad niks. Woonkamer heeft veel zoninval en daar was het verbruik afgelopen week dan ook maar ongeveer 500 Wh per dag gemiddeld, waarvan je eigenlijk het standby gebruik van 120 Wh nog moet aftrekken. Dus heel af en toe gaat hij daar aan.

[ Voor 15% gewijzigd door ArthurMorgan op 17-09-2025 07:05 ]

I hear voices in my head, they counsel me, they understand.


  • Wozmro
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:45
Hier eind augustus al de airco op verwarmen gezet. Uiteraard nog niet nodig met huidige temperaturen. Maar het idee is om de woning zo weinig mogelijk te laten afkoelen. Af en toe wordt er toch een klein beetje verwarmd heb ik de indruk.

Wel timer ingesteld op verwarmen (indien nodig) tussen 9h en 17h om zoveel als mogelijk op zonnestroom te werken.

We zullen zien wat het wordt qua verbruik.

Vorig jaar heb ik ingeschakeld begin oktober en 24/24 en kwam ik uit op iets van een 1200kWh voor verwarmen.

  • Xbeater
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 00:00
Wij verwarmen nog lang niet hier in de flat op de 6de. Sterker nog, zonder verkoeling is het nog steeds 24c in huis, zelfs met dit koudere weer.

Maar helaas is de buitenunit in de soep gelopen. Januari geinstalleert, gevacumeerd maar installateur heeft niet bijgevuld voor de veel-langere leidinglengtes en grotere 2de binnenunit. En tijdens wissel van een binnenunit heeft een andere installateur niet gevacumeerd. Vertelde dat hij 'op de compressor van de buitenunit' had gevacumeerd terwijl koudemiddel aan andere kant van het circuit zat, iets dat zogenaamd alleen op een multisplit kon. Dat bleek dus een lulverhaal te zijn. |:(

Het bedrijf waar ik de airco van heb gekocht is begrijpelijk hier niet blij mee, want nu moeten ze de kosten voor herstel zien te verhalen op de zzpers die de installatie hebben gedaan en bijgewerkt. De fabrikant keert hier natuurlijk niet voor uit.

Ze komen het wel netjes oplossen. Nieuwe buitenunit volgende week en leidingwerk en verdampers binnen uitspoelen met volle fles stikstof. Hopelijk daarna geen problemen meer en veel beter rendement.
Pagina: 1 ... 148 149 Laatste

Let op:
Een vraag over offerte, plaatsing of uitzoeken van L/L WP hoort in een nieuw, eigen topic. Drop hier dan een linkje :)

We respecteren elkaars keuzes over energiegebruik en verschillen in comfort.
Laat bij een 'snelle vraag' wel even weten wat je al gevonden hebt, dat voorkomt herhaling van zetten.
Veel relevante informatie en principes zijn ook te vinden in het Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic , waar je ook een template kan vinden voor een nieuw adviestopic.
Voor MHI vind je veel tips en tweaks in Het MHI L/L warmtepomp/airco topic