Thanks voor de snelle response!
We hebben Za,Zo en Maandag de volgende hoeveelheid kWh's verbruikt: 36,40 en 32. Dit exclusief voor de WP hierbij zit niet het gewone verbruik van de andere apparatuur in huis. millieuopbrengsten lagen daarbij rond de 75~84 en we zaten dus 3 dagen achterelkaar op een COP van rond de 2. Dat is wat mij het meeste schrik aanjaagde.
De instelling voor min en max temp staat tussen de 25 eb 35 graden, stooklijn 0.35. het gaat om een Vaillant monoblock VWL 75/6 A. We passen geen na regeling toe. Wel aangegeven dat we deze optie wel hebben overwogen later toe te passen, vandaar dat het best zo kan zijn dat we daarom dit systeem hebben.
Het verhaal van @Blihi maakt het wel wat duidelijker en ook het verschil tussen aanvoer temp warmtepomp en daadwerkelijk de aanvoer naar de verdelers.
Zaterdag en zondag zijn de volgende waardes namelijk gemeten op random momenten dat de WP aanstond:
Gewenste aanvoer: 33 graden
Actuele aanvoer wp: 37 graden
Actuele aanvoer buffer: 29 graden
Gewenste aanvoer: 29 graden
Actuele aanvoer wp: 33 graden
Actuele aanvoer buffer: 28 graden
Zouden deze temperaturen dus te maken hebben dat de buffer sneller leeggetrokken wordt (qua warmte) dan dat de WP op dat moment aanvoert? dat het niet in balans is zegmaar?
wat ik tot nu toe heb gezien van de aanvoer en afvoer temp bij de verdeler is dit een verschil van 5 graden.
@format5 je hebt helemaal gelijk, ik ga meteen even rekenen met de vloerverwarmings lengtes en wat de passende flows zouden moeten zijn.
We hebben Za,Zo en Maandag de volgende hoeveelheid kWh's verbruikt: 36,40 en 32. Dit exclusief voor de WP hierbij zit niet het gewone verbruik van de andere apparatuur in huis. millieuopbrengsten lagen daarbij rond de 75~84 en we zaten dus 3 dagen achterelkaar op een COP van rond de 2. Dat is wat mij het meeste schrik aanjaagde.
De instelling voor min en max temp staat tussen de 25 eb 35 graden, stooklijn 0.35. het gaat om een Vaillant monoblock VWL 75/6 A. We passen geen na regeling toe. Wel aangegeven dat we deze optie wel hebben overwogen later toe te passen, vandaar dat het best zo kan zijn dat we daarom dit systeem hebben.
Het verhaal van @Blihi maakt het wel wat duidelijker en ook het verschil tussen aanvoer temp warmtepomp en daadwerkelijk de aanvoer naar de verdelers.
Zaterdag en zondag zijn de volgende waardes namelijk gemeten op random momenten dat de WP aanstond:
Gewenste aanvoer: 33 graden
Actuele aanvoer wp: 37 graden
Actuele aanvoer buffer: 29 graden
Gewenste aanvoer: 29 graden
Actuele aanvoer wp: 33 graden
Actuele aanvoer buffer: 28 graden
Zouden deze temperaturen dus te maken hebben dat de buffer sneller leeggetrokken wordt (qua warmte) dan dat de WP op dat moment aanvoert? dat het niet in balans is zegmaar?
wat ik tot nu toe heb gezien van de aanvoer en afvoer temp bij de verdeler is dit een verschil van 5 graden.
@format5 je hebt helemaal gelijk, ik ga meteen even rekenen met de vloerverwarmings lengtes en wat de passende flows zouden moeten zijn.