Dank je @Verwijderd voor je uitgebreide antwoord!
Dat zal niet met deze buitentemperaturen, verwacht ik,
of de regelaar gaf aan genoeg warmte te hebben,
Dat kan natuurlijk heel goed,
of de vloer geeft niet genoeg vermogen af waardoor doordraaien niet meer nodig was.
Dat lijkt me het waarschijnlijkste, gezien het minimale vermogen van de warmtepomp en de toch kleine vloer. Ik vond geen geschikte kleinere warmtepomp, vandaar deze keuze.
Zonder meer gegevens over instellingen van de 720 is het een beetje koffiedik kijken vrees ik.
Net even naar gekeken. Wat me belangrijk leek was de compressorhysterese; die staat op 5K ingesteld. Wat gebeurt er als ik die op 3K of juist 10K zet?
En de CV max.delta P staat op 500mbar. Dat zegt me eerlijk gezegd nix. Wat doet dat, waar heeft dat mee te maken en wat als dat op 300 of juist 700 mbar wordt ingesteld?
De warmtepomp heeft in zijn nog jonge leven nu 97 draaiuren en 286 starts gemaakt. Is dat een gezonde verhoudeing? Daar heb ik geen idee van. Dit is een heel nieuwe wereld voor me, maar wel donders interessant!
Wat is de delta T van de vloer?
Dat interesseert me ook. Vandaar dat ik toevallig vanmiddag een paar digitale thermometers heb gemonteerd zodat ik drie temperaturen makkelijk kan loggen: aanvoer WP naar het buffervat, aanvoer van buffervat naar de vloer en retour uit de vloer. Dat doe ik mede om te zien wat een geschikte pompsnelheid is. Dat is de traploos instelbare Wilo, die eerst in de vloerverwarmingverdeler zat.
Ik neem aan dat ik het beste een zodanige snelheid kan kiezen dat de verschiltemperatuur tussen aanvoer naar en retour uit de vloer maximaal is? Of kan ik die pompsnelheid beter hoger zetten, zodat de flow door de vloer meer de flow van de wp bij kan houden?
Morgen hoop ik daar bruikbare grafieken van te hebben.
Edit:
De pomp is net aangeslagen en in eerste instantie zie ik een verschil van ca. 10 graden tussen vloer in en uit: ca. 30º erin en 20 ºC eruit.
[