Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 179 180 Laatste
Acties:

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 14-11 22:48
Technician- schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:42:
Ik vind de regeling van Vaillant erg goed vergeleken met de A merken concurrentie.
Maar waar Vaillant aandacht aan moet schenken is de minimum compressor frequentie van de plus modellen, die kan in mijn ogen een stuk lager
De enige regeling die ik echt mis, is een maximum buiten de nachtmodus. Op 100%, na een defrost of bij opstarten, maakt een giga-kabaal, terwijl 80-90% alweer bijna stil is. Ja, opwarmen duurt iets langer, maar soit. Heb dit nu geregeld met een eigen aansturing via de ebus, maar dit zou dus eigenlijk via normale wegen configureerbaar moeten zijn.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 14-11 19:53
@NL-Kasper

Klopt 900m3 op ongeveer 3 maanden voorheen. Dec-Jan-feb
Na en voorjaar gebruikten we voorheen airco’s. Anders zouden we op zo’n 1400m3 zitten.


Het gaat om ongeveer 70m2 b.g.g. vloerverwarming hoh 10 ingefreesd.
Isolatie is wel aanwezig in de vloer vanuit de bouw van het huis uit. Denk piepschuim 30cm ofzo zie ik in de kruipruimte. Muren niet extra geïsoleerd en vrij veel raampartijen. Ramen wel allemaal nieuw hr++ glas.

Moet wel zeggen ik nog een kunststof verdeler
Met pomp en flowmeters heb. Deze kon ik laten hangen volgens de installateur omdat we boven nog normale radiatoren hebben.
Weet even niet als ik de verdeler vervang voor een pomploze of er dan een extra pomp tussen moet en hoe dat gaat werken als mijn ketel bij moet springen in de koudere winterdagen. Laagste stand van de ketel is 60 graden cv (oude itho daalderop) dus is wel een risico om een pomploze verdeler te nemen zonder beveiliging.

Werkt op zich allemaal prima maar als ik jou stroom verbruik zie zit ik wel aan de hoge kant. Hij maakt naar mijn idee vrij veel runs hier dus elke keer opnieuw aanslaan dan springt hij naar 800 watt en dan zakt die langzaam naar 550-600 watt totdat die weer afslaat en opnieuw begint.

Kan het zijn dat hij zijn warmte/vermogen niet kwijt kan en aan het pendelen is?

[ Voor 13% gewijzigd door Jansen1987 op 07-11-2025 09:15 ]


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12:53
@Jansen1987
Op basis van deze aanvullende info klinkt het verbruik dan wel aan de hoge kant ja. Ik woon zelf in een jaren ‘80 hoekwoning met ook alleen de basisisolatie vanuit de bouw. Glas (en kozijnen) wel vervangen naar HR+++ en red het prima met alleen de 75/5, die vaak zelfs overbemeten is. Ik draai wel overal op LTV in huis.

Het klinkt inderdaad alsof je systeem qua flow niet optimaal in balans is (door meerdere pompen) en je daardoor de afgifte moeilijker kwijt kan.

Draai je met een parallel buffer met ook nog een extra pomp (naast de pomp van je verdeler)?

Een open verdeler zou zeker een verbetering zijn, maar ik begrijp dat je er nog normale radiatoren (zonder fans) naast hebt? Dat maakt het direct complexer omdat je boven eigenlijk een hogere temperatuur nodig hebt dan beneden. Dat is waarschijnlijk de reden dat je installateur die verdeler met pomp heeft laten hangen. Daarmee kun je de temperatuur naar beneden mengen zodat het water wat je vloer in gaat kouder kan zijn dan wat er door je radiatoren gaat.

Eerlijk gezegd zou ik op basis van jou gegevens geprobeerd hebben full-electric te draaien. Of je ketel alleen voor tapwater gebruiken mocht je geen plek hebben voor een boilervat. Met dat gasvebruik zou je met een 75/6 een heel eind moeten komen, desnoods met wat aanpassingen aan je afgifte boven.

Je zou voor nu nog even kunnen kijken wat de flow is van de pomp op je vvw verdeler. En even checken of er ook nog een losse pompgroep naast je buffervat hangt (parallel) en wat daar de flow van is.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 14-11 19:53
Draai je met een parallel buffer met ook nog een extra pomp (naast de pomp van je verdeler)?

Parallel buffervat zonder extra pomp, pomp zit op de verdeler

Eerlijk gezegd zou ik op basis van jou gegevens geprobeerd hebben full-electric te draaien.

Over nagedacht maar moest teveel aangepast worden. Leidingen zouden vervangen moeten worden en alles is compleet afgewerkt. Leidingen zijn nu 22 mm cv buis. Misschien dat het daar aan zit dat hij niet de juiste hoeveelheid flow kan leveren en hij daarom harder moet werken?

Pomp op de verdeler is een alpha 2L grundfoss staat op stand constant curve:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7YOWcai_LCcFgC4PQql75X72qaI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/68meZQ9aIIH50PFqZZzSKtzt.png?f=fotoalbum_large

En dan rechts op het 3e streepje.(laagste constant curve)

Ja het dingetje is dus als de (oude) ketel bij gaat springen en die knalt er 60 graden in de vloer dit problemen kan opleveren. Mocht ik een nieuwe ketel plaatsen is dit denk ik geen probleem want die kun je meestal lager afstellen.


Groepen van de vloerverwarming zijn ongeveer even groot allemaal 80-100 maximaal en flowmeters staan op ongeveer 2 liter per minuut.

[ Voor 7% gewijzigd door Jansen1987 op 07-11-2025 10:35 ]


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12:53
Jansen1987 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 10:28:
Draai je met een parallel buffer met ook nog een extra pomp (naast de pomp van je verdeler)?

Parallel buffervat zonder extra pomp, pomp zit op de verdeler

Eerlijk gezegd zou ik op basis van jou gegevens geprobeerd hebben full-electric te draaien.

Over nagedacht maar moest teveel aangepast worden. Leidingen zouden vervangen moeten worden en alles is compleet afgewerkt.

Pomp op de verdeler is een alpha 2L grundfoss staat op stand constant curve:
[Afbeelding]

En dan rechts op het 3e streepje.

Ja het dingetje is dus als de (oude) ketel bij gaat springen en die knalt er 60 graden in de vloer dit problemen kan opleveren. Mocht ik een nieuwe ketel plaatsen is dit denk ik geen probleem want die kun je meestal lager afstellen.


Groepen van de vloerverwarming zijn ongeveer even groot allemaal 80-100 maximaal en flowmeters staan op ongeveer 2 liter per minuut.
Ik zou dan denk ik eerst de koudere wintermaanden afwachten en je Bivalentiepunt van je ketel zeer laag zetten (bijv. -10) en eens kijken of je de hut nog warm krijgt. Zo ja, dan heb je geen probleem en kun je veilig naar een open verdeler :)

Je ketel helpt dan immers toch niet meer mee. Als je bang bent voor hoge temperatuur door je vloer, dan zou je zelfs nog een maximaal thermostaat op je leiding kunnen aansluiten op de aanvoer van je (open) verdeler. Dan schakel je gewoon een klep dicht als het te warm wordt. Maar ja, je blijft hoe dan ook met 2 verschillende temperatuur behoeften zitten ivm boven.

Maar het klopt wat je zegt: je hebt wel een pompgroep na je buffer nodig als je je verdeler pomploos maakt en met een parallel buffer blijft draaien. Stand van die vvw pomp is verder in orde op basis van wat je beschrijft.

Misschien offtopic, maar qua leidingwerk: is het vanaf je buffer richting je vloerverwarming verdeler wel gewoon grote diameter? Als je alleen je bovenverdieping op bijv. 22mm hebt zitten, dan hoeft dat niet direct een probleem te zijn.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 13:54
Zwartoog schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 08:47:
[...]

De enige regeling die ik echt mis, is een maximum buiten de nachtmodus. Op 100%, na een defrost of bij opstarten, maakt een giga-kabaal, terwijl 80-90% alweer bijna stil is. Ja, opwarmen duurt iets langer, maar soit. Heb dit nu geregeld met een eigen aansturing via de ebus, maar dit zou dus eigenlijk via normale wegen configureerbaar moeten zijn.
Nachtmodus is niets meer dan op niet geplande tijden(als planner actief is) naar de ingestelde nachttemperatuur gaan als de buitentemperaturen beneden 4 graden is, het heeft verder geen functie.

Dat steeds naar 100% gaan is inderdaad een irritatiepunt, je kan het oplossen met fluisterbedrijf maar dat kost weer rendement doordat de ventilator welke eigenlijk altijd al stil is(bij Arotherm plus tenminste) ook geknepen wordt.

Hier heb ik het via de planner "verholpen", exact op de tijdstip van 1e start is fluisterbedrijf actief voor 30 minuten.
Vorige modellen hadden een compressor begrenzing paramater, dit model niet meer in de installateursmenu.

na 20 minuten is CV water dusdanig heet dat de warmtepomp wel gedwongen wordt om een stapje lager te gaan.

[ Voor 17% gewijzigd door mr_evil08 op 07-11-2025 11:11 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 11:28
mr_evil08 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 11:05:
[...]

Nachtmodus is niets meer dan op niet geplande tijden(als planner actief is) naar de ingestelde nachttemperatuur gaan als de buitentemperaturen beneden 4 graden is, het heeft verder geen functie.

Dat steeds naar 100% gaan is inderdaad een irritatiepunt, je kan het oplossen met fluisterbedrijf maar dat kost weer rendement doordat de ventilator welke eigenlijk altijd al stil is(bij Arotherm plus tenminste) ook geknepen wordt.

Hier heb ik het via de planner "verholpen", exact op de tijdstip van 1e start is fluisterbedrijf actief voor 30 minuten.
Vorige modellen hadden een compressor begrenzing paramater, dit model niet meer in de installateursmenu.
Ik zie na een compressor stop, maar niet altijd, een korte piek in compressor frequentie.
Bedoel je deze?

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 13:54
@Technician- Machine gaat op 120 toeren draaien als CV water afgekoelt is.
Normaal geen probleem maar wel ongewenst direct bij een koude start doordat het CV water vlot weer op temperatuur is(in mijn situatie dan, ook met fluisterbedrijf 60% geen probleem dan werkt de begrenzing wel).
De 35/6 broertje kan max 80 toeren terwijl zelfde machine is dus kennerlijk kan het wel.

Energiemeter geeft dan +/- 2100 watt opgenomen vermogen aan voor een paar minuten.

[ Voor 34% gewijzigd door mr_evil08 op 07-11-2025 11:19 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 14-11 19:53
@NL-Kasper

Ja precies, ga het eerst even deze winter aankijken.
En alle leidingen zijn 22mm cv.
Voorheen verwarmde we met 4 airco’s die per stuk 0,6-1 kw gebruikten dus zit ik nu een stuk lager voor het gehele huis en comfortabelere warmte.

  • sytam
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14-11 09:57
robin15243 schreef op maandag 31 maart 2025 @ 12:54:
Vaillant heeft zojuist de opvolger van haar Arotherm Plus uit 2020 aangekondigd:

https://www.vaillant-grou...lant-at-the-ish-2025.html

TLDR;
- Arotherm Perform 15 & 20kW
- Arotherm Pro 5, 7 & 11 kW
- Arotherm Plus next gen ?kW

Makkelijker te installeren, minder restricties bij plaatsen, alles R290, nieuwe binnen units, en niet onbelangrijk: stiller dan vorige generatie!

Ze lanceren ook een aantal slimme platformen die service op afstand, integratie met zonnepanelen, slim gebruik van dynamische tarieven en een internetverbinding mogelijk maken.

Verder nog weinig over te vinden, ben benieuwd naar de specsheet met COP, dB, afmetingen etc.
https://www.bouwenwonen.n...et-R290-op-ISH-2025/52881

Is er inmiddels al meer bekend over de nieuwe generatie arotherm plus? O.a. wanneer beschikbaar, prijzen én of het slimme energiemanagement ook op de huidige generatie arotherm plus komt.


Achterliggende vraag: in mijn langdurige zoektocht naar een geschikte WP (om FE te gaan) heb ik inmiddels nog twee kanshebbers ,de vaillant arotherm plus of de weheat sparrow.
Van deze laatste ben ik vooral gecharmeerd omdat deze (op korte termijn...) om kan gaan met smartgrid functionaliteiten als het weer en een dynamisch energiecontract.
Qua bouwkwaliteit, stilte en omdat Vaillant een gerenommeerd merk is heb ik toch lichte voorkeur voor de Arotherm plus. Ik vraag mij af, wanneer ik nu de huidige generatie arotherm plus koop, ik (op termijn) toch gebruik kan maken van de slimmigheden die weheat op papier gaat bieden. Of dat ik beter kan wachten tot de nieuwe generatie Arotherm plus (met wellicht hogere kosten). Kan iemand mij verlossen uit mij zoektocht? :P

Bij voorbaat dank.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 11:28
sytam schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 12:12:
[...]


https://www.bouwenwonen.n...et-R290-op-ISH-2025/52881

Is er inmiddels al meer bekend over de nieuwe generatie arotherm plus? O.a. wanneer beschikbaar, prijzen én of het slimme energiemanagement ook op de huidige generatie arotherm plus komt.


Achterliggende vraag: in mijn langdurige zoektocht naar een geschikte WP (om FE te gaan) heb ik inmiddels nog twee kanshebbers ,de vaillant arotherm plus of de weheat sparrow.
Van deze laatste ben ik vooral gecharmeerd omdat deze (op korte termijn...) om kan gaan met smartgrid functionaliteiten als het weer en een dynamisch energiecontract.
Qua bouwkwaliteit, stilte en omdat Vaillant een gerenommeerd merk is heb ik toch lichte voorkeur voor de Arotherm plus. Ik vraag mij af, wanneer ik nu de huidige generatie arotherm plus koop, ik (op termijn) toch gebruik kan maken van de slimmigheden die weheat op papier gaat bieden. Of dat ik beter kan wachten tot de nieuwe generatie Arotherm plus (met wellicht hogere kosten). Kan iemand mij verlossen uit mij zoektocht? :P

Bij voorbaat dank.
In mijn ogen een Chinese import met andere sticker of een in Duitsland gebouwd kwaliteitsproduct.
Je kan met Vaillant alles aansturen door een directe integratie met home automation of via EEbus bedraad.

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12:53
mr_evil08 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 11:05:
[...]

Dat steeds naar 100% gaan is inderdaad een irritatiepunt, je kan het oplossen met fluisterbedrijf maar dat kost weer rendement doordat de ventilator welke eigenlijk altijd al stil is(bij Arotherm plus tenminste) ook geknepen wordt.

Hier heb ik het via de planner "verholpen", exact op de tijdstip van 1e start is fluisterbedrijf actief voor 30 minuten.
Vorige modellen hadden een compressor begrenzing paramater, dit model niet meer in de installateursmenu.

na 20 minuten is CV water dusdanig heet dat de warmtepomp wel gedwongen wordt om een stapje lager te gaan.
Hier loop ik ook regelmatig tegenaan. Als hij na de wachttijd weer begint en je water is afgekoeld gaat hij met volle kracht weer naar je setpoint. Maar door die hoge compressorfrequentie schiet hij daar overheen en gaat (naar mijn idee) te laat pas weer naar beneden toeren. Je zit dan alweer een tijd over de gewenste aanvoertemperatuur waardoor je sneller in de graadminutenregeling komt.

Ik los dat nu (ook) op door constant op fluisterstand te draaien. Dan zie je dat nog amper gebeuren en heb je minder last van overshoot. Eigenlijk zou je een soort “slow start” functie willen waarbij hij wat rustiger naar die target Ta gaat.

Ik kan me vaag herinneren dat iemand op Tweakers daar ooit een scriptje voor had gebouwd met ebusd waarmee je geleidelijk de gewenste aanvoertemperatuur ophoogt en zo de WP wat langzamer laat optoeren.

  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12:24
Ik probeer nog steeds de logica achter het opwarmen van het warm water te doorgronden. Zoals op het schema te zien is, wordt er enkele keren opnieuw gestart met het opwarmen van het warme water. Echter gaat het warmen niet voldoende ver door (in dit geval naar 60 graden) en blijft de drieweg klep zo ver ik kan beoordelen op de verkeerde stand staan (opwarmen boiler( en koelt telkens het water in het vat weer af. Dit kost onnodig veel stroom en is vervelend. In het huidige voorbeeld kan het best zijn dat pas weer ergens einde middag of soms in de nacht het warmen wel doorzet naar 60 graden. Daarna blijft het vat wel op temperatuur en lijkt de driewegklep normaal te werken en dicht te blijven (op de verwarmings-stand).
Waarom dus de ene keer maar tot bijvoorbeeld 53 graden opwarmen en dan weer stoppen en waarom dan op een ander moment wel door naar 60 graden die gewenst is? Ook zou je denken dat dan na het weer afkoelen en bij zakken van de temperatuur onder de hysterese waarde, het warmen juist weer opnieuw zou moeten beginnen?
Dit zijn de huidige settings:
- modus: normaal (via de vwz ai plus ingesteld)
- gebruiksmodus manueel (is actief in de app)
- via de vrc 720f/3 ingesteld
- hysterese 7 k
- offset 10 k (hij warmt dus als het goed is op 70 graden)
- max boiler lading 90 min ( ga ook nog met 120 proberen)
- blokkertijd boiler lading 15 minuten (wat doet deze instelling nu precies?) ik ging er van uit dat een hoger aantal minuten het opwarmen juist blokkeert? klopt dat?

- weet niet of het van invloed kan zijn maar ik heb geen sensorkabel op VF1 van de VWZ ai aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F34xNm4NSLP4XBHXAYmJMVIqgWg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3W92lFPvPGZ3bygUnHHPZgTY.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door pc_slopert op 07-11-2025 13:38 ]

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 14-11 22:48
mr_evil08 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 11:05:
[...]

Nachtmodus is niets meer dan op niet geplande tijden(als planner actief is) naar de ingestelde nachttemperatuur gaan als de buitentemperaturen beneden 4 graden is, het heeft verder geen functie.

Dat steeds naar 100% gaan is inderdaad een irritatiepunt, je kan het oplossen met fluisterbedrijf maar dat kost weer rendement doordat de ventilator welke eigenlijk altijd al stil is(bij Arotherm plus tenminste) ook geknepen wordt.

Hier heb ik het via de planner "verholpen", exact op de tijdstip van 1e start is fluisterbedrijf actief voor 30 minuten.
Vorige modellen hadden een compressor begrenzing paramater, dit model niet meer in de installateursmenu.

na 20 minuten is CV water dusdanig heet dat de warmtepomp wel gedwongen wordt om een stapje lager te gaan.
Sorry, ik bedoelde fluisterbedrijf inderdaad. Al te lang niet meer hoeven tunen (gelukkig) :) Dus een fluisteroptie voor 's nachts en een andere fluisteroptie daarbuiten.

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 14-11 22:48
NL-Kasper schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 12:49:
[...]

Hier loop ik ook regelmatig tegenaan. Als hij na de wachttijd weer begint en je water is afgekoeld gaat hij normaal gezien met volle kracht weer naar je setpoint. Maar door die hoge compressorfrequentie schiet hij daar overheen en gaat (naar mijn idee) te laat pas weer naar beneden toeren. Je zit dan alweer een tijd over de gewenste aanvoertemperatuur waardoor je sneller in de graadminutenregeling komt.

Ik los dat nu (ook) op door constant op fluisterstand te draaien. Dan zie je dat nog amper gebeuren en heb je minder last van overshoot. Eigenlijk zou je een soort “slow start” functie willen waarbij hij wat rustiger naar die target Ta gaat.

Ik kan me vaag herinneren dat iemand op Tweakers daar ooit een scriptje voor had gebouwd met ebusd waarmee je geleidelijk de gewenste aanvoertemperatuur ophoogt en zo de WP wat langzamer laat optoeren.
Dat was ik :) Geen idee of ik het script ooit gedeeld heb, maar bij deze. Is voor Domoticz, met een ebusd adapter op de RPi.

maximise_WP_temp_diff.lua
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
return {
    active = true,
    on = {
      devices = {
        'WP Retour Ebusd'
      }
    },
        logging =   {   
                         level          =   domoticz.LOG_DEBUG
},
    execute = function(domoticz)
    local TRetour      = domoticz.devices('WP Retour Ebusd')._state
    local Tmax         = TRetour+6
    local TmaxCurrent  = domoticz.devices('WP MaxFlowTempDesired Ebusd')._state
    domoticz.log(TRetour)
    domoticz.log(Tmax)
    domoticz.log(TmaxCurrent)

    domoticz.devices('WP MaxFlowTempDesired Ebusd').updateSetPoint(Tmax)
--        domoticz.openURL('http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx='..domoticz.devices('WP MaxFlowTempDesired Ebusd').idx..'&setpoint='..Tmax)

    end
}

Dus continu Tmax = Tr + 6 configureren, dat houdt hem gedeist. Je merkt dat de tijd na een defrost wat langer duurt, maar niets ongemakkelijks. Ook loop je het risico dat als het écht hard vriest, dat de Tdiff te beperkt is. Zien we dan wel.

Enfin, de +6 zal dus afhangen van jouw stooklijn, afgifte en wat je acceptabel vindt als max herrie.

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12:53
Zwartoog schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 17:33:
[...]

Dat was ik :) Geen idee of ik het script ooit gedeeld heb, maar bij deze. Is voor Domoticz, met een ebusd adapter op de RPi.

maximise_WP_temp_diff.lua
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
return {
    active = true,
    on = {
      devices = {
        'WP Retour Ebusd'
      }
    },
        logging =   {   
                         level          =   domoticz.LOG_DEBUG
},
    execute = function(domoticz)
    local TRetour      = domoticz.devices('WP Retour Ebusd')._state
    local Tmax         = TRetour+6
    local TmaxCurrent  = domoticz.devices('WP MaxFlowTempDesired Ebusd')._state
    domoticz.log(TRetour)
    domoticz.log(Tmax)
    domoticz.log(TmaxCurrent)

    domoticz.devices('WP MaxFlowTempDesired Ebusd').updateSetPoint(Tmax)
--        domoticz.openURL('http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx='..domoticz.devices('WP MaxFlowTempDesired Ebusd').idx..'&setpoint='..Tmax)

    end
}

Dus continu Tmax = Tr + 6 configureren, dat houdt hem gedeist. Je merkt dat de tijd na een defrost wat langer duurt, maar niets ongemakkelijks. Ook loop je het risico dat als het écht hard vriest, dat de Tdiff te beperkt is. Zien we dan wel.

Enfin, de +6 zal dus afhangen van jouw stooklijn, afgifte en wat je acceptabel vindt als max herrie.
Ah top, dank voor het delen! Dan had ik het toch goed onthouden ;) Als ik er ooit eens aan toe kom zal ik iets vergelijkbaars bouwen met HA/Node-RED, dan is dit alvast een mooie basis. (y)

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 12:56
Zwartoog schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 08:47:
[...]

De enige regeling die ik echt mis, is een maximum buiten de nachtmodus. Op 100%, na een defrost of bij opstarten, maakt een giga-kabaal, terwijl 80-90% alweer bijna stil is. Ja, opwarmen duurt iets langer, maar soit. Heb dit nu geregeld met een eigen aansturing via de ebus, maar dit zou dus eigenlijk via normale wegen configureerbaar moeten zijn.
Geeft begrenzen op 13Ampere niet het gewenste resultaat?
Bij mij staat hij daar vanaf dag 1 op dus geen idee of hij minder stil is op 16ampere.

snameroc


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 13:54
snameroc schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 21:53:
[...]

Geeft begrenzen op 13Ampere niet het gewenste resultaat?
Bij mij staat hij daar vanaf dag 1 op dus geen idee of hij minder stil is op 16ampere.
Die setting zag ik ook maar als ik het omreken 13A x 230V= 2.990 watt dat kan de warmtepomp niet eens leveren want dat is rond 2100watt.

Ik heb het idee dat je daar alleen iets mee kan als er ook een back-up element aanwezig is, of zie ik dat verkeerd?
Vorige modellen heeft er wel een optie om bijvoorbeeld tot 70% te zetten ingezeten, dat mis ik echt wel.

[ Voor 29% gewijzigd door mr_evil08 op 08-11-2025 09:49 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Murphy78
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 08-11 12:14
Weet iemand of de stooklijn bij de Split Plus+VRC720 overschreven kan worden als de gevraagde temperatuur ver boven de huidige kamertemperatuur ligt?

Situatie:
• De afgelopen zonnige dagen zet ik de thermostaat van 9h00 - 16h30 op 28 graden, zodat de warmtepomp
hard werkt tijdens de gratis zonnestroom. De kamer is 's ochtends rond de 20 graden, en wordt uiteindelijk 23.5 graden bij zonsondergang. Daarna gaat ie uit.
• Ik heb een stooklijn van 0.3. Bij 10 graden buiten is Ta 29 graden, bij 0 graden buiten is Ta 32 graden. Ik heb deze ingesteld via de app. Ik doe niets via de e-bus of andere "hacks". Hij meet buiten nu 11.2 graden.
• Binnentemp.comp. staat op "uitgebreid". Ik dacht dat dit alleen invloed heeft op de hysterese?
• Ik zie dat Ta al ongeveer een uur op 40 graden staat. Hij staat op "heating mode", dus er loopt geen SWW-run.

  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 15:47
Murphy78 schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 10:43:
Weet iemand of de stooklijn bij de Split Plus+VRC720 overschreven kan worden als de gevraagde temperatuur ver boven de huidige kamertemperatuur ligt?

Situatie:
• De afgelopen zonnige dagen zet ik de thermostaat van 9h00 - 16h30 op 28 graden, zodat de warmtepomp
hard werkt tijdens de gratis zonnestroom. De kamer is 's ochtends rond de 20 graden, en wordt uiteindelijk 23.5 graden bij zonsondergang. Daarna gaat ie uit.
• Ik heb een stooklijn van 0.3. Bij 10 graden buiten is Ta 29 graden, bij 0 graden buiten is Ta 32 graden. Ik heb deze ingesteld via de app. Ik doe niets via de e-bus of andere "hacks". Hij meet buiten nu 11.2 graden.
• Binnentemp.comp. staat op "uitgebreid". Ik dacht dat dit alleen invloed heeft op de hysterese?
• Ik zie dat Ta al ongeveer een uur op 40 graden staat. Hij staat op "heating mode", dus er loopt geen SWW-run.
De stooklijn is volgens mij gebaseerd op 21 graden setpoint. Als je boven de 21 graden gaat, zal de gevraagde watertemperatuur ook omhoog gaan. Je krijgt dan dus stooklijn+wat er nodig is om de kamer op je gewenste temperatuur te krijgen

  • Murphy78
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 08-11 12:14
Dat verklaart een hoop, en is hele waardevolle informatie! Dank je @Rijo038.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 14:26
Ter vergelijk, althans een beetje: hier ook een jaren 30 vrijstaand huis met redelijke na-isolatie (alles behalve muren). Verbruik deze dagen zo’n 5-7 kWh per dag. Temperatuur 20 graden. Maakt dan hele lange runs van zo’n 450-500W.
Ik heb geen naverwarmer (elektrisch element). Die wordt meestal ingezet als backup voor als de WP het zelf niet trekt, of bijvoorbeeld bij een sww-vat voor een legionella-cyclus. In principe is hij niet nodig.
Voorbeeldje:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GjV5SkISZ8LxdnCxXZMrbtFTtVE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EV2i6HLDSCKHkbqvAeK4KAHF.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door Gramser op 08-11-2025 12:17 ]


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 14:26
Sonja12s schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 12:29:
[...]


Dat ziet er een stuk gezonder uit als mijn beeld. Staat hier gewoon op 3400Kwh te blazen......
Installateur zou ooit nog eens terugkomen om in te stellen. Zit al bijna 1½ jaar te wachten.
As. Maandag komt er een Vaillant monteur om de nare brom eruit te halen welke met name in de avond te horen is. Zal hem dan eens vragen om naar de instellingen te kijken op basis van de grafieken.
Staat met 3,4kW te blazen, bedoel je. Het helpt om de terminologie een beetje te snappen en te gebruiken ;)

Dat is dan een duur jaartje geweest… zonde. Goede zet van die kWh-meter van HW. Heeft mij ook veel inzicht gegeven.

Edit: over jouw isolatie lezende, zou ik beginnen ‘m eens op 1 temp te laten staan en de binnemcompensatie op actief te zetten. Stooklijn iets van 0,5 doen. En dan eens een weekje laten draaien.

[ Voor 11% gewijzigd door Gramser op 08-11-2025 13:18 ]


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:38
Technician- schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 13:23:
Ik denk niet dat je daar nou megaveel aan kunt winnen met andere instellingen.
Denk je dat echt?
Haar Arotherm plus 75/6 staat intermitterend te verwarmen met een opgenomen vermogen van 3.4 kW, dat lijkt me toch niet normaal?
Zie Sonja12s in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 13:54
NL-Kasper schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 12:41:
@Sonja12s Ik begreep eerder dat het gasvebruik in jouw woning 4000+ m3 was? Aangezien je nu een screenshot van de kWh meter laat zien denk ik niet dat dit je naverwarmer is. Die zit namelijk in je binnendeel. Zo te zien is het buitendeel nu al met vol vermogen aan de gang om het warmteverlies van je huis op te vangen.

Als je op een ochtend zoals deze al 9,6 kWh wegstookt belooft dat geen prettige winter en zou ik die app op een winterdag maar niet openen :|
Als je naar zijn grafiek kijkt, zie je het is alles of niks...
Dat hoort niet de warmtepomp hoort rustig terug te gaan en niet continue starten en op vollast blijven draaien(lijkt het op of de naverwarmer).

@Sonja12s Heb je ook een systeemvoeler aanwezig?
Bij fout gemonteerd kan dit gedrag ook vertonen, moet op de aanvoer en geïsoleerd zijn, aan/in het buffervat kan het ook.

Monteurs willen nog eens op (retour)buis monteren en/of in koude ruimte met een ti-rip aan de buis dan krijgt de warmtepomp lagere waardes door en gaat volle bak.

Zou ook nog een fouttief stooklijn kunnen zijn, vooral als je sochtends aanslingert letop dat de WP niet naar maximaal aanvoertemperatuur gaat, desnoods als test maximaal aanvoer flink naar beneden zetten.
En afhankelijk van je afgiftesysteem de minimaal aanvoertemperatuur niet te laag.

Verder het blijft wel gokken, de naverwarmer kun je in installateursmenu uitzetten.
Iets in de regeling gaat niet helemaal goed.

@dunklefaser Nee vandaag niet. :o

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 13:54
Technician- schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 14:26:
[...]

Hij komt binnen 2 dagen de storing repareren.
Dat is juist positief de wachttijd in de markt is snel een werkweek.
Mijn ervaring met Valliant dat ze wel snel zijn.
Tijdens plaatsing een kap beschadigd, de volgende dag stond de installateur er al voor vervanging.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • wernerhof
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 12-11 22:43
Hallo allemaal,

Voor degenen met een hybride installatie: Is bij jullie de VR32/3 buskoppelaar geinstalleerd? Ik heb zelf de VR940f (de My Connect Gateway, voor de app) geinstalleerd en die op de e-Bus aangesloten met een eigen draad. DIt werkt. Echter ik vond een installatiehandleiding voor installateurs waarin staat dat in hybride systemen de VR32/3 buskoppelaar in de Ecotec ketel moet worden geplaatst en de ketel via de VR32/3 op eBus wordt aangesloten. Ik heb mijn installateur nu gevraagd alsnog de vR32/3 te installeren, want dat hadden ze niet gedaan. Wel gek dat de app via de VR940f ook werkt zonder dat de VR32/3 is geinstalleerd.
Was benieuwd or meer mensen hier ervaring mee hebben.

Dank,
Werner

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 09:29

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

er zijn een aantal niet ter zake doende berichten verwijderd: zie je iets wat niet in de haak is? Niet reageren, maar reporten! Thanks!

[ Voor 73% gewijzigd door teacher op 08-11-2025 23:49 ]

Wise enough to play the fool


  • Switek
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 10:52
wernerhof schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 20:07:
Hallo allemaal,

Voor degenen met een hybride installatie: Is bij jullie de VR32/3 buskoppelaar geinstalleerd? Ik heb zelf de VR940f (de My Connect Gateway, voor de app) geinstalleerd en die op de e-Bus aangesloten met een eigen draad. DIt werkt. Echter ik vond een installatiehandleiding voor installateurs waarin staat dat in hybride systemen de VR32/3 buskoppelaar in de Ecotec ketel moet worden geplaatst en de ketel via de VR32/3 op eBus wordt aangesloten. Ik heb mijn installateur nu gevraagd alsnog de vR32/3 te installeren, want dat hadden ze niet gedaan. Wel gek dat de app via de VR940f ook werkt zonder dat de VR32/3 is geinstalleerd.
Was benieuwd or meer mensen hier ervaring mee hebben.

Dank,
Werner
Ja hier wel de VR32/3 geïnstalleerd. Deze was de installateur in eerste instantie vergeten en dan wordt de CV-ketel of WP niet net herkend omdat ze beide als hoofd verwarming gelden. De app zal wel werken zolang de internetgateway op de bus is aangesloten. Maar zie je in de app zowel de WP als de CV-ketel?

[ Voor 5% gewijzigd door Switek op 09-11-2025 07:35 ]


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 15:06
Zou @Sonja12s die grafiek waarin het intermitterend verwarmen op 3.4 kW blijkt nog eens willen posten?

@Sonja12s maakt een eigen topic.

[ Voor 70% gewijzigd door teacher op 09-11-2025 09:58 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 14:26
knip
Maar stel je een homewizard grafiekje voor waar ij over de dag verdeeld een aantal pieken te zien waren, die per twee uur durende piek continu 3,4kW waren. Niet modulerend, gewoon meteen naar 3,4kW en aan het eind van de piek ook meteen naar nul.

[ Voor 25% gewijzigd door teacher op 09-11-2025 09:59 ]


  • wernerhof
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 12-11 22:43
wernerhof schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 20:07:
Hallo allemaal,

Voor degenen met een hybride installatie: Is bij jullie de VR32/3 buskoppelaar geinstalleerd? Ik heb zelf de VR940f (de My Connect Gateway, voor de app) geinstalleerd en die op de e-Bus aangesloten met een eigen draad. DIt werkt. Echter ik vond een installatiehandleiding voor installateurs waarin staat dat in hybride systemen de VR32/3 buskoppelaar in de Ecotec ketel moet worden geplaatst en de ketel via de VR32/3 op eBus wordt aangesloten. Ik heb mijn installateur nu gevraagd alsnog de vR32/3 te installeren, want dat hadden ze niet gedaan. Wel gek dat de app via de VR940f ook werkt zonder dat de VR32/3 is geinstalleerd.
Was benieuwd or meer mensen hier ervaring mee hebben.

Dank,
Werner
Excuses! De module VR32/3 is ook bij mij (hybride installatie) wel degelijk geinstalleerd. Ik dacht dat hij in een doosje naast de ketel lag maar in dat dooesje gemarkeerd VR32/3 blijkt een reserver opentherm VR33 module te zitten. :o De VR32/3 is waarschijnlijk noodzakelijk in elke opstelling waar er naast de ecotec gasketel een 2e warmtebron is. Wel vreemd dat er een vaillant handleiding bestaat waarin de installatie van de vr32/3 module in hybride installaties wordt gekoppeld aan de installatie van de VR940f my connect gateway terwijl de vr32/3 dus sowieso al geinstalleerd moet zijn in een hybride installatie, los van de vr940f. Affijn, weer wat geleerd.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online
Arotherm pure 65/7.2 bij het laagste elektrische vermogen van ca. 205-210 W:
momentane COP bij ca. 12°C buiten en een flowtemp. van 23,5°C: 8,7
(1983 Wthermisch/(207 W buitenunit + 22 W circulatiepomp)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lBfQXn3qqS_-FWalksJAYcA7XbE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/TjKNoTXLgUiSfSV1WNnBs9p9.jpg?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GQ3ZOnvlkSeOPvWunLt4PDMu8yY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/bEepw2jaDpzKKVmCW8fkDBM4.jpg?f=user_large
Actuele COP: 2275 W / 255 W = 9,0 @12,5°C/25,1°C

[ Voor 44% gewijzigd door dunklefaser op 09-11-2025 14:21 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 09:29

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Voor de geïnteresseerden: het topic van @Sonja12s staat hier: Vaillant aroTHERM energieverbruik

Wise enough to play the fool


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online
Bij ca. 6,5 °C buiten en een aanvoer van 24,7 °C is de COP natuurlijk een stuk lager:
Bijvoorbeeld 2051 W / 279 W = 7,35 - gaat snel dalen.
Plaatje van aanvoer en retour bij de wp:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wZHgpUiPj0AcUlvEuETtvZvUsFU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/LwjznYMqVL7KN7eW2zjg4E3q.jpg?f=user_large

[ Voor 12% gewijzigd door dunklefaser op 10-11-2025 11:50 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Isdatzo
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 14:25
Met dit soort weer houdt de warmtepomp met 's middags een paar uurtjes draaien de hut warm. COP over november tot nu toe dik in de 7.

[ Voor 4% gewijzigd door Isdatzo op 09-11-2025 22:43 ]


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 14:26
Bij mij koelt het huis ‘s nachts toch teveel af om alleen overdag te draaien. COP vijnogwat.

Maar wat vergelijken we nu eigenlijk? Appels van appelbomen van hetzelfde ras die in heel andere omstandigheden moeten groeien?

  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14-11 17:02
knip, offtopic

[ Voor 90% gewijzigd door teacher op 10-11-2025 07:49 ]


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12:53
Gramser schreef op maandag 10 november 2025 @ 05:39:
Bij mij koelt het huis ‘s nachts toch teveel af om alleen overdag te draaien. COP vijnogwat.

Maar wat vergelijken we nu eigenlijk? Appels van appelbomen van hetzelfde ras die in heel andere omstandigheden moeten groeien?
Ik kijk tegenwoordig ook liever naar kWh verbruik p/d dan naar de COP in mijn geval. :) Heb gemerkt dat ik een prachtige COP kan hebben, maar dat dit niet persé de goedkoopste manier van verwarmen is.

Voorbeeld is dat ik nu vroeg in de ochtend (6:00) eerst alleen mijn Fancoil wat warmte in de woonkamer laat blazen met een hogere aanvoer (lagere COP, maar ook veel lager verbruik door minder afgifte). Dan pas later (als de Tbuiten hoger is) laat ik de massa (vloerverwarming) pas meedoen. Dit kost me minder kWh dan vroeg in de ochtend alles open te gooien om de afgekoelde massa weer geheel op te warmen.

Het is een experiment, maar verloopt tot dusver best goed.

[ Voor 4% gewijzigd door NL-Kasper op 10-11-2025 14:12 ]


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online
@NL-Kasper Gisteren met 2,86 kWhelektrisch 20,4 kWhthermisch het huis in gepompt
aanvoer 24-25°C/buiten 10,0°C - kamertemperaturen bij de sensoComfort 19,3°C - 20,2°C
Jaarverbruikthermisch ca. 75-80 kWh/m²
Hopelijk binnenkort de mCOP's voor oktober 2025 van @Tomexergie in het algemene L/W-wp topic

[ Voor 14% gewijzigd door dunklefaser op 10-11-2025 15:11 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12:53
@dunklefaser nette score! Dan zitten we qua verbruik aardig op één lijn. Gisteren met een hogere binnentemperatuur (20.8°C in de avond):
3,5 kWh elektrisch 22,4 kWh thermisch
Ta wisselend tussen 26-30°C.
Begon al wel om 6:00 met verwarmen. Fancoils op bovenverdieping en badkamer (vvw) draaien dan ook mee.

Maar genoeg appels vergeleken ondertussen zeg ik! ;) laten we het weer lekker over Vaillant hebben :*)

[ Voor 3% gewijzigd door NL-Kasper op 10-11-2025 16:23 ]


  • jjonkie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 13-11 15:09
Arotherm 75/6 op 180m2 vrijstaande woning, Rc 3.5 of meer rondom op T22 radiatoren zonder na regeling. Alles open. SWW gaat via aparte WP boiler
Temp continu 20.5 graden, wat meestal iets hoger uitvalt zeker als de zon schijnt. Veel glas HR++
Mechanische afzuiging
COP rond de 4.3 gemiddeld tot nu.
Ik zie dit gedrag. Runs van een half uur max. Kan dit niet mooier, met minder start stops ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B2pstzanr5KLckB4flT6NEX0P5c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9SyaMCJOSDRwJZlzVYp6N7x8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-WbNxRSuRdcSr6bYLGxYEGO0PdY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5MIQvByx9uPjViL2j77KBrYB.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 14-11 19:53
@jjonkie

Misschien stooklijn iets lager zetten zodat hij er wat langer over doet om de wens temperatuur te halen?
Zou je minimale temperatuur wel hoger zetten. 21 graden gaat niks doen.
27-28 graden zou ik als minimaal zetten.

Heb zelf ook de 75/6 en ook aardig wat start en stops maar dat is wel omdat ik hem bijna gehele dag op 22 graden heb staan. Zet ik hem op 21 graden gaat hij minder werken dus minder start en stops.
Je wenstemperatuur wordt wss snel behaald waardoor hij uitgaat en weer aangaat als de temperatuur een beetje gezakt is.

Het zal in het najaar en voorjaar lastig blijven om hem constant soepel te laten draaien.
Zal in de winter wel beter gaan verwacht ik.

Mag ik vragen hoeveel stroom je nu per dag verbruikt?

Ik zit nu de laatste dagen gemiddeld op 7-8 kw verbruik en 45kw thermisch

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 13:54
@jjonkie Radiatoren doen niks bij 21c aanvoer.
Minimaal temperatuur flink verhogen.

Wellicht kijken of nachtverlaging nog interessant is.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Bensherman
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 13-11 13:30
NL-Kasper schreef op maandag 10 november 2025 @ 12:39:
[...]

Ik kijk tegenwoordig ook liever naar kWh verbruik p/d dan naar de COP in mijn geval. :) Heb gemerkt dat ik een prachtige COP kan hebben, maar dat dit niet persé de goedkoopste manier van verwarmen is.

Voorbeeld is dat ik nu vroeg in de ochtend (6:00) eerst alleen mijn Fancoil wat warmte in de woonkamer laat blazen met een hogere aanvoer (lagere COP, maar ook veel lager verbruik door minder afgifte). Dan pas later (als de Tbuiten hoger is) laat ik de massa (vloerverwarming) pas meedoen. Dit kost me minder kWh dan vroeg in de ochtend alles open te gooien om de afgekoelde massa weer geheel op te warmen.

Het is een experiment, maar verloopt tot dusver best goed.
Omdat de pomp en instellingen voor mij ook nieuw zijn en er best veel pv op het dak ligt gooi ik bij sommige tijden en dagen met veel opwekking de temperatuur omhoog. Voor de COP misschien niet goed, maar daarna blijft het wel lang warm waardoor ik verder in de avond en nacht niks meer aan heb staan. Vanaf wanneer is het tussen seizoen ongeveer voorbij?
Dan kan je beter continue draaien? Heb nu in de nacht er een halve graad vanaf en om 6 uur weer aan. 21 overdag en 20.5 in de nacht. De runs lijken mooi door te gaan, al zijn ze kort omdat de temperatuur al snel bereikt wordt

  • Kees_frl
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 14:11
Keek even in de app en zag dat nu precies de eerste 5000 draai uren er op zitten met 1445 start/stops. Bijna 3,5 uur per keer, dus tevreden. :)

WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12:53
Bensherman schreef op maandag 10 november 2025 @ 23:04:
[...]


Omdat de pomp en instellingen voor mij ook nieuw zijn en er best veel pv op het dak ligt gooi ik bij sommige tijden en dagen met veel opwekking de temperatuur omhoog. Voor de COP misschien niet goed, maar daarna blijft het wel lang warm waardoor ik verder in de avond en nacht niks meer aan heb staan. Vanaf wanneer is het tussen seizoen ongeveer voorbij?
Dan kan je beter continue draaien? Heb nu in de nacht er een halve graad vanaf en om 6 uur weer aan. 21 overdag en 20.5 in de nacht. De runs lijken mooi door te gaan, al zijn ze kort omdat de temperatuur al snel bereikt wordt
Dat is helemaal geen slechte gedachte :) hoe meer PV je gebruikt, des te beter. Zeker als straks in 2027 het salderen stopt. Ik verhoog hem ook altijd iets na 12:00 ‘s middags. Dan is de buitentemperatuur weer wat hoger dan ‘s ochtends en je gebruikt mooi je PV opwek, win-win

Of en wanneer je overschakelt op continue verwarmen hangt erg af van je warmteverlies en afgiftesysteem. Meestal als het gedurende de dag echt koud is (bijv. continu <7 graden) kan het handig zijn om over te schakelen naar actief (constant verwarmen).

Het is dan wel van belang een stooklijn te kiezen waarmee hij het net red en daardoor constant kan blijven verwarmen zonder dat het te heet wordt in huis.

Maar in bijv. een slecht geïsoleerde woning met alleen radiatoren zou ik persoonlijk niet zo snel 24/7 actief draaien. De tijdelijke warmte lekt dan toch weg, en je verbruik schiet alleen maar omhoog.

  • gebruiker001
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 14-11 08:16
Ik draai overdag op uitgebreid onderstaand programma met nachtverlaging van 18 graden. Tijdens pv opwekking weet ik dan vrijwel zeker dat de warmtepomp draait met lange runs. En het is comfortabel in huis met 19,5-21 graden als de zon schijnt.

Zo lang het comfortabel blijft wil ik dit programma blijven draaien. Kan het kwaad dat als het straks in de nacht onder het vriespunt komt dat de warmtepomp dan niet draait omdat het in huis nog warm genoeg is? Gaan de Caleffi vorstkleppen dan niet open?

Kortom, is het een probleem als door nachtverlaging de waterpomp (vwl 55/6) niet draait tijdens vorst?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lzzs_OxMtrDagQjNVrr7Ie_7x7Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AhltXxzD6JVEz6y0uBxMY7l1.jpg?f=fotoalbum_large

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Nu online

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@gebruiker001 de circulatiepomp wordt regelmatig aangeschopt, dus het water zou boven de vorstkleptriggertemperatuur moeten blijven.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • wernerhof
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 12-11 22:43
Hoi,
Ik heb 2 vraagjes over de instellingen:
  • 1) Bestaat er naast de helling ook een instelling voor de verticale verschuiving (aka offset / hoogte) van de stooklijn?
  • 2a) Gebruiken jullie de instelling: " Max. waarde VL-temp.correctie" of staat die op 0K?
  • 2b) En heeft deze waarde invloed op de werking van "Binnentemp. Comp."? (heb ik op Actief staan)
  • Opm bij 1: De minimale aanvoertemp doet wat anders en ook de offsets voor binnen- en buitentemp doen wat anders)
  • Opm bij 2a: Als ik de uitleg in het menu goed begrijp dan staat deze instelling het toe dat de regelaar aan de warmtepomp een hogere aanvoertemp vraagt dan de op basis van de stooklijn en binnentem.compensatie bepaalde aanvoertemp om een verschil tussen aanvoertemp naar radiatoren en aanvoertemp net achter de warmtepomp te compenseren. BIj mij zit tussen die twee aanvoertemps een buffervat dus misschien handig deze parameter een paar graden boven 0K te zetten?
  • Opm bij 2b: Ik denk dat het antwoord 'nee' is: Mijn begrip is: De binnentemp comp zorgt ervoor dat de gewenste aanvoertemp. die bepaald is op basis van de stooklijn wordt aangepast op basis van de binnentemp. Als gevraagde binnentemp hoger is dan actuele binnentemp dan wordt gevraagde aanvoertemp verhoogd bovenop de stooklijn. Maar het maximum daarvoor wordt niet gegeven door de instelling "Max. waarde VL-temp.correctie".
Dank,
Werner

[ Voor 3% gewijzigd door wernerhof op 11-11-2025 09:01 ]


  • Acadiane
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 09:04
Stookseizoen begonnen, tweaktijd :-)

Sinds mei 2023 draait onze Arotherm plus 75. Draait naar behoren, zuinig en krijgt het huis warm.
Er is echter 1 punt dat ik maar moeizaam opgelost krijg en dat is de flow over de vloerverwarming op de benedenverdieping, die blijft aan de lage kant ook al heb ik de rest in huis geknepen. (de rest is normale radiatoren boven en een stukje vloerverwarming in de badkamer).

De lage flow heeft tot gevolg dat 2 van de kringen niet goed warm worden, de delta t is daar te hoog. Maar het lukt niet goed om er meer water heen te krijgen zonder de rest volledig dicht te zetten.

De vloerverwarming met weinig flow is een Uponor Minitec systeem met 10mm buizen, deze liggen 10cm hoh en de 8 kringen zijn korter dan 70mtr. Er zit een open verdeler op. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat de weerstand van de kleine buisjes te hoog is tov de rest van het systeem.

De pomp van de Arotherm op 100% flow zetten maakt geen verschil, het debiet wijzigt niet. (Zo uit het hoofd zo rond de 900ltr tot 1.100ltr)

Wat ik mij afvraag, is het mogelijk om een extra pomp op te nemen voor het Minitec deel? Heeft dat nut?

Edit: de leidingen van warmtepomp naar verdeler(s) zijn 32mm. (Alle hoofdleidingen hebben die diameter)

[ Voor 11% gewijzigd door Acadiane op 11-11-2025 10:18 ]


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:38
Acadiane schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 10:07:
Stookseizoen begonnen, tweaktijd :-)

Sinds mei 2023 draait onze Arotherm plus 75. Draait naar behoren, zuinig en krijgt het huis warm.
Er is echter 1 punt dat ik maar moeizaam opgelost krijg en dat is de flow over de vloerverwarming op de benedenverdieping, die blijft aan de lage kant ook al heb ik de rest in huis geknepen. (de rest is normale radiatoren boven en een stukje vloerverwarming in de badkamer).

De lage flow heeft tot gevolg dat 2 van de kringen niet goed warm worden, de delta t is daar te hoog. Maar het lukt niet goed om er meer water heen te krijgen zonder de rest volledig dicht te zetten.

De vloerverwarming met weinig flow is een Uponor Minitec systeem met 10mm buizen, deze liggen 10cm hoh en de 8 kringen zijn korter dan 70mtr. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat de weerstand van de kleine buisjes te hoog is tov de rest van het systeem.

De pomp van de Arotherm op 100% flow zetten maakt geen verschil, het debiet wijzigt niet. (Zo uit het hoofd zo rond de 900ltr tot 1.100ltr)

Wat ik mij afvraag, is het mogelijk om een extra pomp op te nemen voor het Minitec deel? Heeft dat nut?
Er was laatst iemand met een Mitsubishi Electric warmtepomp die een tweede circulatiepomp in serie heeft geplaatst. Zie: stin00 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Maar dat was direct bij de binnenunit.

Misschien zou het bij jou logischer zijn om de tweede circulatiepomp in de aanvoer te zetten vlak voor de vvw verdeler met de kleine buisjes?

Als je in het Mitsubishi topic (link hierboven) zoekt naar "serie parallel" dan vind je wat nuttige bijdragen.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 14-11 19:53
Sinds gisteren een week programma ingesteld voor onze arotherm 75/6

22.00-15.00 21 graden
15.00-22.00 22 graden

Werkt prima alleen heb ik het idee dat hij nu niet uitgaat bij gehaalde temperatuur.

Binnencompensatie staat wel gewoon op uitgebreid en stooklijn vast op 0,40

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JXkU7-sk8z_UySez29mXZW2leAg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8vheVxtxlndZHwSm02oYajuS.png?f=fotoalbum_large

Iemand een idee wat er met week planner anders is dan zonder? Gister zonder die planner gaat de Arotherm gewoon uit bij wens temperatuur.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 11:28
jjonkie schreef op maandag 10 november 2025 @ 21:27:
Arotherm 75/6 op 180m2 vrijstaande woning, Rc 3.5 of meer rondom op T22 radiatoren zonder na regeling. Alles open. SWW gaat via aparte WP boiler
Temp continu 20.5 graden, wat meestal iets hoger uitvalt zeker als de zon schijnt. Veel glas HR++
Mechanische afzuiging
COP rond de 4.3 gemiddeld tot nu.
Ik zie dit gedrag. Runs van een half uur max. Kan dit niet mooier, met minder start stops ?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Minimum cv water temperatuur zet maar eens op 27C

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online
@wernerhof Uit de handleiding van de sensoCOMFORT 720/3 p. 127:
"Max. waarde VL-temp.correctie: K
Instellen van de hoogste waarde voor de aanvoertemperatuurcorrectie.
De functie aanvoertemperatuurcorrectie compenseert de afwijking
van de niet bereikte systeemaanvoertemperatuur door verhoging
van de gewenste aanvoertemperatuur voor de warmteopwekker"
Alles duidelijk? O-)

@Proton_ Bij mijn aroTherm pure binnenunit gaat zonder warmtevraag de circulatiepomp een keer per 23 uur op max. vermogen draaien (ca. 10 sec lang) - goed zicht- meet- en ook hoorbaar in de zomer.
Natuurlijk geen problemen met vorst bij een split :Y

[ Voor 26% gewijzigd door dunklefaser op 11-11-2025 11:33 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 13:54
gebruiker001 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 06:45:
Kortom, is het een probleem als door nachtverlaging de waterpomp (vwl 55/6) niet draait tijdens vorst?

[Afbeelding]
Zolang de stroom erop blijft niks aan de hand, je kan zelfs de installatie uitzetten via thermostaat.

Eerst zal de circulatiepomp het boven vorstpunt houden lukt dat niet meer dan gaat de warmtepomp starten tot +/- 25c het CV water opwarmen en dan weer uit.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12:53
dunklefaser schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 11:25:
@wernerhof Uit de handleiding van de sensoCOMFORT 720/3 p. 127:
"Max. waarde VL-temp.correctie: K
Instellen van de hoogste waarde voor de aanvoertemperatuurcorrectie.
De functie aanvoertemperatuurcorrectie compenseert de afwijking
van de niet bereikte systeemaanvoertemperatuur door verhoging
van de gewenste aanvoertemperatuur voor de warmteopwekker"
Alles duidelijk? O-)
Grappig, ik heb deze waarde helemaal niet op mijn SensoCOMFORT. Is dat een specifieke setting die niet op het oudere Split model zit? Kan misschien ook nog met de versie van de VRC 720 te maken hebben. Ik heb geloof ik de 720/2.

Trouwens, die ‘BT doorverwarmen’ is ook nog wel een leuke! :) Daarmee kun je de WP automatisch naar (een soort van) ‘Inactief’ laten gaan als je normaal op Uitgebreid draait als de Tbuiten onder de ingestelde waarde komt.

BT doorverwamen:
Wanneer de buitentemperatuur de ingestelde temperatuurwaarde onderschrijdt, wordt buiten het tijdsvenster met behulp van de Stooklijn: op 20 °C geregeld.

[ Voor 22% gewijzigd door NL-Kasper op 11-11-2025 15:25 ]


  • Nomen_Nescio
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 14-11 22:02
Beste Tweakers,

Sinds 2020 heb ik de Arotherm plus 125 tot grote tevredenheid in gebruik. Vorige week kreeg ik een mail van energieleverancier FRANK over hun nieuwe dienst Slim verwarmen. Zij stellen dat ze door mijn warmtepomp slim aan te sturen, financiële besparingen kunnen realiseren. Via hun app heb ik ingelogd bij Vaillant. Ze claimen eerst data te moeten verzamelen om hun dienst te gaan verlenen.

Iemand hier die weet hoe dit werkt, wat ik kan verwachten, voor- en nadelen, etc? Hoor graag!

Groet, Rik

  • Question Mark
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 14-11 17:39

Question Mark

Moderator SSC/WOS

F7 - Nee - Ja

Nomen_Nescio schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 15:18:
Iemand hier die weet hoe dit werkt, wat ik kan verwachten, voor- en nadelen, etc? Hoor graag!
nieuws: Frank Energie laat klanten met warmtepomp automatisch handelen op ene...

Lijkt mij persoonlijk vrij vervelend dat een derde partij voor mij gaat bepalen welke temperatuur mijn woonkamer gaat krijgen op een gegeven moment. Dat bepaal ik liever zelf, dan een paar knaken te besparen. Dan kunnen ze beter een regeling verzinnen voor het slim aansturen van de temperatuur in een boilervat (of een legionellarun).

Maar goed, jij hebt je hier kennelijk voor aangemeld. Vertel eens wat je overwegingen geweest zijn? :)

[ Voor 30% gewijzigd door Question Mark op 11-11-2025 15:30 ]

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 13:54
Is bij jullie de verbruiksmanager registratie (binnen myvalliant app) ook gestopt op 10 november?
Wordt geen verbruik meer geregistreerd, Warmtepomp nog wel zichtbaar op afstand dus heeft wel connectie met internet actueel temperaturen buiten, binnen, aanvoer etc kan ik wel zien, deze kloppen.

(Actueel watts warmtepomp kan ik ook nog zien en klopt).

[ Voor 70% gewijzigd door mr_evil08 op 11-11-2025 16:58 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online
NL-Kasper schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 15:04:
[...]

Grappig, ik heb deze waarde helemaal niet op mijn SensoCOMFORT. Is dat een specifieke setting die niet op het oudere Split model zit? Kan misschien ook nog met de versie van de VRC 720 te maken hebben. Ik heb geloof ik de 720/2.

Trouwens, die ‘BT doorverwarmen’ is ook nog wel een leuke! :) Daarmee kun je de WP automatisch naar (een soort van) ‘Inactief’ laten gaan als je normaal op Uitgebreid draait als de Tbuiten onder de ingestelde waarde komt.

BT doorverwamen:
Wanneer de buitentemperatuur de ingestelde temperatuurwaarde onderschrijdt, wordt buiten het tijdsvenster met behulp van de Stooklijn: op 20 °C geregeld.
In het Duits gedeelte staat: "ausserhalb der Zeitvenster" wat het meervoud is van "buiten het tijdsvenster"
Even verder ook grappig dat de NL-handleiding nog steeds termen uit het Duits gebruikt:
"AT ≤ ingestelde temperatuurwaarde: geen nachtverlaging of totale uitschakeling
Fabrieksinstelling: Uit"
AT Außentemperatur = BT buitentemperatuur

Of Vaillant installateurs deze instellingen kennen - en weten te gebruiken?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Nomen_Nescio
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 14-11 22:02
Question Mark schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 15:27:
[...]

nieuws: Frank Energie laat klanten met warmtepomp automatisch handelen op ene...

Lijkt mij persoonlijk vrij vervelend dat een derde partij voor mij gaat bepalen welke temperatuur mijn woonkamer gaat krijgen op een gegeven moment. Dat bepaal ik liever zelf, dan een paar knaken te besparen. Dan kunnen ze beter een regeling verzinnen voor het slim aansturen van de temperatuur in een boilervat (of een legionellarun).

Maar goed, jij hebt je hier kennelijk voor aangemeld. Vertel eens wat je overwegingen geweest zijn? :)
Dank voor je reactie Mark. Je geeft antwoord op een vraag die ik niet stel. Daarnaast doe je nogal wat aannames en probeer je over mijn rug grappig te doen.
Maar ik zal mijn hand in eigen boezem steken: ik was even vergeten waarom ik eigenlijk nooit iets post op fora. En doorrr...

Iemand wel een inhoudelijke reactie?

  • 4VAlien
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-11 22:25

4VAlien

Intarweb!

Ik heb een arotherm plus monoblock 75/6 in bestelling, en deze kan op 400V worden aangesloten. Weet iemand wat dit met de geluidsproductie doet? Het zou mooier moeten lopen maar ik kan er niks over vinden bij de 75/6.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 14-11 19:53
@4VAlien

Hier ook de 75/6 recent op 400 volt. Wil ook wel weten of dit verschil maakt tov 230 volt.

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12:53
mr_evil08 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 16:56:
Is bij jullie de verbruiksmanager registratie (binnen myvalliant app) ook gestopt op 10 november?
Wordt geen verbruik meer geregistreerd, Warmtepomp nog wel zichtbaar op afstand dus heeft wel connectie met internet actueel temperaturen buiten, binnen, aanvoer etc kan ik wel zien, deze kloppen.

(Actueel watts warmtepomp kan ik ook nog zien en klopt).
Hier nog wel gewoon kloppende verbruiksgegevens in de grafieken. Eerder heb ik dat ook wel eens gezien. Meestal lost het zichzelf wel op na een tijd en zie je ze na een paar dagen alsnog.

  • Melvin15397
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 14:40
4VAlien schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 18:59:
Ik heb een arotherm plus monoblock 75/6 in bestelling, en deze kan op 400V worden aangesloten. Weet iemand wat dit met de geluidsproductie doet? Het zou mooier moeten lopen maar ik kan er niks over vinden bij de 75/6.
Jansen1987 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 19:32:
@4VAlien

Hier ook de 75/6 recent op 400 volt. Wil ook wel weten of dit verschil maakt tov 230 volt.
De Arotherm Plus VWL 75/6 is een machine die op 1 fase 230V werkt. Er komt in de installatie handleiding ook geen mogelijkheid voor om hem op 400V aan te sluiten.

De binnenunit MEH 97/3 of de grotere Arotherm Plus varianten (105/6 en 125/6) hebben wel een 3 fase aansluiting nodig.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 13:54
Ben er inmiddels achter de 13-16A compr begrenzing instelling is voor als je een B ipv C automaat gebruikt, om te voorkomen dat de automaat kan flippen tijdens start.

niet om de warmtepomp permanent te begrenzen wat ik zoek.

Fluisterbedrijf lijkt de enige optie, Valliant zal het vast via een ander verborgen menu kunnen, mja dat is echt permanent.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online
Ik heb al enkele maanden aan de app support het advies gegeven om het fluisterbedrijf
via de app toegankelijk te maken. Tot nu toe geen reactie. Wat Valliant hiervan vindt weet ik niet.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Question Mark
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 14-11 17:39

Question Mark

Moderator SSC/WOS

F7 - Nee - Ja

Nomen_Nescio schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 18:44:
[...]
Dank voor je reactie Mark. Je geeft antwoord op een vraag die ik niet stel.
Nou nee, ik link naar een nieuwsartikel waarin staat wat de dienst betekend, en hoe men dit (globaal) probeert te regelen. Volgens mij is dat al een aardig antwoord op je vrij generieke vraag.
Daarnaast doe je nogal wat aannames en probeer je over mijn rug grappig te doen.
Ook nee, je geeft aan dat je via hun app al hebt aangelogt op Vailliant waardoor ik de conclusie trekt dat je dus "ge-onboard" bent op deze dienst. Misschien een aanname, maar er zit een onderbouwing achter die gebasseerd is op door jou verstrekte informatie.

Een forum werkt daarbij twee kanten op, je kunt vragen om ervaringen, maar ook informatie pro-actief posten. Vandaar dat ik benieuwd ben welke overwegingen je zelf hebt gehad, en wat je zelf hebt uitgezocht.

Daarbij probeer ik niet over jouw rug grappig te doen, ik ben oprecht benieuwd naar je ervaring en overweging. :)

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B


  • Kaspers
  • Registratie: Juni 2004
  • Nu online
pc_slopert schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 13:34:
Ik probeer nog steeds de logica achter het opwarmen van het warm water te doorgronden. Zoals op het schema te zien is, wordt er enkele keren opnieuw gestart met het opwarmen van het warme water. Echter gaat het warmen niet voldoende ver door (in dit geval naar 60 graden) en blijft de drieweg klep zo ver ik kan beoordelen op de verkeerde stand staan (opwarmen boiler( en koelt telkens het water in het vat weer af. Dit kost onnodig veel stroom en is vervelend. In het huidige voorbeeld kan het best zijn dat pas weer ergens einde middag of soms in de nacht het warmen wel doorzet naar 60 graden. Daarna blijft het vat wel op temperatuur en lijkt de driewegklep normaal te werken en dicht te blijven (op de verwarmings-stand).
Waarom dus de ene keer maar tot bijvoorbeeld 53 graden opwarmen en dan weer stoppen en waarom dan op een ander moment wel door naar 60 graden die gewenst is? Ook zou je denken dat dan na het weer afkoelen en bij zakken van de temperatuur onder de hysterese waarde, het warmen juist weer opnieuw zou moeten beginnen?
Dit zijn de huidige settings:
- modus: normaal (via de vwz ai plus ingesteld)
- gebruiksmodus manueel (is actief in de app)
- via de vrc 720f/3 ingesteld
- hysterese 7 k
- offset 10 k (hij warmt dus als het goed is op 70 graden)
- max boiler lading 90 min ( ga ook nog met 120 proberen)
- blokkertijd boiler lading 15 minuten (wat doet deze instelling nu precies?) ik ging er van uit dat een hoger aantal minuten het opwarmen juist blokkeert? klopt dat?

- weet niet of het van invloed kan zijn maar ik heb geen sensorkabel op VF1 van de VWZ ai aangesloten.
[Afbeelding]
Ben nog niet helemaal in jouw casus gedoken, maar de temperatuur van jouw Hc1FlowTemp valt mij erg op. Je zou verwachten dat deze sneller afkoelt, en niet meeloopt met jouw HwcStorageTemp. In onderstaande screenshot bij mij het gedrag van beide sensoren, waarbij je drie momenten kunt onderscheiden waar het boilervat wordt verwarmt (6AM, 10AM, 1PM). Bij 10AM en 1PM wordt er naar 60 graden verwarmt ivm energieoverschot).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E5amGDhuq0Pa-q1ZdGHDZXlkSZE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/11KmgZ4mBT0xboM0Z0G8jeQP.png?f=fotoalbum_large

  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12:24
Kaspers schreef op woensdag 12 november 2025 @ 21:46:
[...]


Ben nog niet helemaal in jouw casus gedoken, maar de temperatuur van jouw Hc1FlowTemp valt mij erg op. Je zou verwachten dat deze sneller afkoelt, en niet meeloopt met jouw HwcStorageTemp. In onderstaande screenshot bij mij het gedrag van beide sensoren, waarbij je drie momenten kunt onderscheiden waar het boilervat wordt verwarmt (6AM, 10AM, 1PM). Bij 10AM en 1PM wordt er naar 60 graden verwarmt ivm energieoverschot).

[Afbeelding]
Dat ziet er uit zoals ik het graag zou zien. Maar dat werkt helaas bij mij (nog)niet zo. Neem aan dat je die extra warm momenten via ebusd regelt? Mooi te zien dat bij jou niet na elke opwarming gelijk de HwcStorageTemp weer omlaag gaat. Dat wil ik ook :)

Ik heb in mijn eigen topic trouwens een stuk toegevoegd met meer achtergrond over het Warmwater traject en de problemen die ik ervaar: naar topic

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Kan iemand helpen duidelijkheid te scheppen in het verschil wat ik zie in de Nederlands documentatie en de grafieken van de Tsjechen?

A2 W35 2kW vs 2,0-7,3kW voor de 55/6 in de grafiek?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1FH2zyhP6bGVfCFmLZv83jcj_Qo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2pzr4E1fqDGr0blmz4S9XuKK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-mslxENJiXTB_sCcJwsFVDu1Zmk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ns552blAzhr5E5IOdjaYlx0R.jpg?f=fotoalbum_tile

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 11:28
Ronald schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 09:00:
Kan iemand helpen duidelijkheid te scheppen in het verschil wat ik zie in de Nederlands documentatie en de grafieken van de Tsjechen?

A2 W35 2kW vs 2,0-7,3kW voor de 55/6 in de grafiek?
[Afbeelding][Afbeelding]
En wat zou het verschil zijn dan? Het max vermogen?
Kan best zijn dat de Tsjechen de compressor freq iets verhogen in de software

  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14-11 17:02
Andere vraag:
Is er al een Vaillant Wp eigenaar die een garantieverlenging afgesloten heeft via een installateur?
Zo ja, welke/voor hoeveel jaar/kosten

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Technician- schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:28:
[...]

En wat zou het verschil zijn dan? Het max vermogen?
Kan best zijn dat de Tsjechen de compressor freq iets verhogen in de software
7kW is geen iets verhoogde compressor frequentie in vergelijking met 2 toch?

A7-35 geven ze een bereik…
Wat stelt die 2kW voor? Geen idee… Max min nominaal…

De grafiek doet denken minimum… maar er staat niets…

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 12:53
@Ronald in de Nederlandse snelgids staan grafieken afgebeeld van het maximale vermogen van de diverse aroTHERM Plus modellen i.c.m. de buitentemperatuur. Die zijn voor zover ik gezien heb gelijk aan wat de Tsjechische website vermeld.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H5s813OVxZJcDXaIEPW3n0BKQc8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hgXNdI1RSiYbcOOoTyj226kN.jpg?f=fotoalbum_large

https://www.vaillant.nl/p...En2Gx_PIRMjFiu0ktTL-82ymO

Edit: link gefixed

[ Voor 10% gewijzigd door Franciesco op 14-11-2025 13:45 ]


  • Kuusj
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 13:44

Kuusj

Ofwel varken in 't Limburgs

Ronald schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:35:
[...]

7kW is geen iets verhoogde compressor frequentie in vergelijking met 2 toch?

A7-35 geven ze een bereik…
Wat stelt die 2kW voor? Geen idee… Max min nominaal…

De grafiek doet denken minimum… maar er staat niets…
Buitentemp 7 graden en aanvoertemp 35 graden, minimaal vermogen met 30hz compressor is 2,1kW en maximaal vermogen met 120hz is 7kW.

Overigens kun je beter de nominale waarde aanhouden want die 7kW haalt hij misschien wel als de sterren op 1 lijn staan met een blauwe maan, maar doordat je richting het vriespunt zo veel defrosts hebt hou je netto/effectief (zoals ik in de praktijk ervaar) nog maar de helft over. Over tijd gezien dan. Je haalt praktisch gezien geen 7kWh op 1 uur maar eerder 3,5kWh. Zie ook de nominale waarde bij A2/W35 8)7

Ik bespaar nog 10% van mijn warmteverlies door nieuwe kozijnen over een paar weken dus ik hoop dat dit iets van druk van de 55/6 af haalt als het rond het vriespunt ligt. Compressor nagenoeg vol vermogen moeten hebben lopen door het warmteverlies van de defrosts maakt best wat herrie en had ik van tevoren niet verwacht.

9800X3D - RX 6900XT - Volvo S40 T5 '10 - Kever '74


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@Kuusj dank. Effectief 3,5 kW bij 2 graden is wel voldoende, 2kW niet…

75/6 zou ik graag pakken, maar die gaat net over de geluidslimiet (en opgesteld op bigfoots over de 1m boven maaiveld), dus vrij onhandige extra haken en ogen als de 55/6 niet voldoet.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 11:28
Ronald schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:35:
[...]

7kW is geen iets verhoogde compressor frequentie in vergelijking met 2 toch?

A7-35 geven ze een bereik…
Wat stelt die 2kW voor? Geen idee… Max min nominaal…

De grafiek doet denken minimum… maar er staat niets…
Gewoon lekker onvolledige tabelletjes maar je snapt wel dat het minimaal 2kW is toch? Hoop ik.

  • Kuusj
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 13:44

Kuusj

Ofwel varken in 't Limburgs

Ronald schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:54:
@Kuusj dank. Effectief 3,5 kW bij 2 graden is wel voldoende, 2kW niet…

75/6 zou ik graag pakken, maar die gaat net over de geluidslimiet (en opgesteld op bigfoots over de 1m boven maaiveld), dus vrij onhandige extra haken en ogen als de 55/6 niet voldoet.
Mijn warmteverlies bij 2 graden is rond de 3-3,5kW en dat haalt hij wel. Onder worst case omstandigheden (mist, wind etc.) zit hij echter aardig tegen max vermogen aan. Onder normaal bedrijf lukt het prima maar het gaat 'mis' door de defrosts. Stel hij is 5-10 minuten bezig, die tijd verliest je huis wel warmte maar die is niet aangevuld, en hij onttrekt warmte aan het huis om te helpen bij de defrost. Kan het ding wel 4-5kW warmte produceren maar als hij per uur 20-25% van de tijd bezig is met taken die geen warmte opleveren dan kun je zelf wel uitrekenen wat het effectieve vermogen dan is.

Ik stoor me gewoon het meeste aan het compressorgeluid als hij op hoog vermogen staat te draaien.

[ Voor 4% gewijzigd door Kuusj op 14-11-2025 14:01 ]

9800X3D - RX 6900XT - Volvo S40 T5 '10 - Kever '74


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 11:28
Kuusj schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:49:
[...]

Buitentemp 7 graden en aanvoertemp 35 graden, minimaal vermogen met 30hz compressor is 2,1kW en maximaal vermogen met 120hz is 7kW.

Overigens kun je beter de nominale waarde aanhouden want die 7kW haalt hij misschien wel als de sterren op 1 lijn staan met een blauwe maan, maar doordat je richting het vriespunt zo veel defrosts hebt hou je netto/effectief (zoals ik in de praktijk ervaar) nog maar de helft over. Over tijd gezien dan. Je haalt praktisch gezien geen 7kWh op 1 uur maar eerder 3,5kWh. Zie ook de nominale waarde bij A2/W35 8)7

Ik bespaar nog 10% van mijn warmteverlies door nieuwe kozijnen over een paar weken dus ik hoop dat dit iets van druk van de 55/6 af haalt als het rond het vriespunt ligt. Compressor nagenoeg vol vermogen moeten hebben lopen door het warmteverlies van de defrosts maakt best wat herrie en had ik van tevoren niet verwacht.
Is typisch gedrag van onderbemeten warmtepompen.
Daarom aggeer ik ook altijd als mensen zeggen: ach die paar uur dat het -7C is zet ik wel een kacheltje neer.
Praktijk is dat onderbemeten warmtepompen continue wit zijn en veel te vaak ontdooien, en daardoor inderdaad wel tot 50% vermogen (van max theoretisch) kunnen verliezen.

Heb je een royaal vermogen slaat de WP nog eens af en is de verdamper veel groter zodat dit gedrag veel minder voorkomt.

Trouwens bij een echte natte sneeuwval met harde wind kun je het helemaal schudden met je warmtepomp. Dan is in notime de verdamper vol met sneeuw (afhankelijk van de opstelplek) en is de afgifte nog marginaal. Dan is een flinke BUH tijdelijk wel gewenst.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Technician- schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:58:
[...]

Gewoon lekker onvolledige tabelletjes maar je snapt wel dat het minimaal 2kW is toch? Hoop ik.
Onvolledig én inconsistent was mijn zorg…


En wat betreft onderbemeten: 75/6 komt net niet onder de geluidslimiet voor zover ik hem kan berekenen, want wat betreft kosten is hij het verschil niet.

[ Voor 23% gewijzigd door Ronald op 14-11-2025 14:04 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 11:28
Ronald schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 14:02:
[...]

Onvolledig én inconsistent was mijn zorg…
Zijn ook gewoon mensen die die tekst vertalen en 28 uur werken en ook de kinderen eerst wegbrengen en een aandachtspanne van een knol hebben zoals overal tegenwoordig lijkt het wel.

Hoe kom je uit met een Mitsubishi E gen powerinverter van 8kW dan? Die houden ook veel meer vermogen onder de 0C.
De afmetingen zijn te overzien.

[ Voor 17% gewijzigd door Technician- op 14-11-2025 14:09 ]


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 11:28
Trouwens een performance data update.
Van ong 20 units en vergelijken van dezelfde aanvoertemperaturen (rond 27C met VV) halen de Plus en Plus split mooie waardes allemaal. Boven 5,5 met uitschieter op 7,2 COP
In de vergelijking met externe kWh meter zijn de uitgelezen kWh waardes accuraat.

Wel halen de Plus split R32 modellen over de linie >0,5 hogere punt COP dan de Plus R290 modellen.
Dus dat marketing verhaal van propaanmis efficienter kan wmb de prullenbak in.
Al moeten we de vorstdagen nog door.

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:38
Kuusj schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:58:
[...]

Mijn warmteverlies bij 2 graden is rond de 3-3,5kW en dat haalt hij wel. Onder worst case omstandigheden (mist, wind etc.) zit hij echter aardig tegen max vermogen aan. Onder normaal bedrijf lukt het prima maar het gaat 'mis' door de defrosts. Stel hij is 5-10 minuten bezig, die tijd verliest je huis wel warmte maar die is niet aangevuld, en hij onttrekt warmte aan het huis om te helpen bij de defrost. Kan het ding wel 4-5kW warmte produceren maar als hij per uur 20-25% van de tijd bezig is met taken die geen warmte opleveren dan kun je zelf wel uitrekenen wat het effectieve vermogen dan is.

Ik stoor me gewoon het meeste aan het compressorgeluid als hij op hoog vermogen staat te draaien.
Over het max vermogen van Arotherm plus modellen gedurende defrost mania is er een topic met mooie data op het OpenEnergyMonitor forum: https://community.openene...ut-capacity-testing/27221
Ik heb het hier wel eens eerder gedeeld.

Dit bijvoorbeeld, over max capacity test van een Vaillant 7 kW warmtepomp:
https://community.openene...capacity-testing/27221/51

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bcqgTs7AOakhuIsoYa2VO1gP6S4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8iJih8oV5gWytO8WTiWsHOEY.png?f=fotoalbum_large
Wat mij opvalt: bij lagere buitentemperaturen tot -6 juist een hoger gemiddeld vermogen dan bij temperaturen vlak onder het vriespunt (WP draait continu maximaal). Overduidelijk door minder frequente defrosts.
Oranje is het gemiddelde vermogen van einde defrost tot einde volgende defrost. Verdere toelichting zie link.

Hier is een hele lijst met 7 kW Arotherm plus modellen, gemiddeld is de maximale thermische output grofweg 20% lager dan de specs, als je kijkt naar de gemiddelde thermische output over een aantal uur en de defrosts meerekent.
https://community.openene...capacity-testing/27221/85

NB Vaillant is hierin overigens geen uitzondering! Maar wel iets om rekening mee te houden bij dimensionering van warmtepompen.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:38
Technician- schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 14:13:
Trouwens een performance data update.
Van ong 20 units en vergelijken van dezelfde aanvoertemperaturen (rond 27C met VV) halen de Plus en Plus split mooie waardes allemaal. Boven 5,5 met uitschieter op 7,2 COP
In de vergelijking met externe kWh meter zijn de uitgelezen kWh waardes accuraat.

Wel halen de Plus split R32 modellen over de linie >0,5 hogere punt COP dan de Plus R290 modellen.
Dus dat marketing verhaal van propaanmis efficienter kan wmb de prullenbak in.
Al moeten we de vorstdagen nog door.
Interessant. Dat voorspelt niet veel goeds want bij Mitsubishi zijn de R290 modellen bij mildere buitentemperaturen juist in het voordeel en bij echt lagere temperaturen in het nadeel tov R32 in dezelfde behuizing.
cville in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12:53
Technician- schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 14:13:
Trouwens een performance data update.
Van ong 20 units en vergelijken van dezelfde aanvoertemperaturen (rond 27C met VV) halen de Plus en Plus split mooie waardes allemaal. Boven 5,5 met uitschieter op 7,2 COP
In de vergelijking met externe kWh meter zijn de uitgelezen kWh waardes accuraat.

Wel halen de Plus split R32 modellen over de linie >0,5 hogere punt COP dan de Plus R290 modellen.
Dus dat marketing verhaal van propaanmis efficienter kan wmb de prullenbak in.
Al moeten we de vorstdagen nog door.
Interessante info! Heb je ook nog oude R410a Splits in de monitoring? Ben wel benieuwd wat daar het prestatieverschil is t.o.v. de Plus en nieuwere Split Plus.

Ik haal hier vandaag gemiddeld een COP van 6.96 op een Ta van +/- 27. Wel met nog een ochtend-run tussen 6:00-7:30 met Ta van 32.

[ Voor 7% gewijzigd door NL-Kasper op 14-11-2025 16:08 ]


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Nu online

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Technician- schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 14:13:
Dus dat marketing verhaal van propaanmis efficienter kan wmb de prullenbak in.
Al moeten we de vorstdagen nog door.
Dat beweert toch niemand :)
Het is dezelfde natuurkunde.
Destijds werd er juist beweerd dat R410 efficiënter zou zijn dan R290...
De R290 Vaillant units hebben iig een minder moderne compressor, die kan intussen wel een update gebruiken. Je ziet het oa aan het feit dat de COP op hoge temperatuur beter is onder vollast dan onder deellast.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Nu online

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@Ronald ik vermoed dat de enkele cijfers in de handleiding de cijfers zijn die voor de EN14511 sCOP stooklijn bepaling gebruikt zijn.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 13:54
Ronald schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 09:00:
Kan iemand helpen duidelijkheid te scheppen in het verschil wat ik zie in de Nederlands documentatie en de grafieken van de Tsjechen?

A2 W35 2kW vs 2,0-7,3kW voor de 55/6 in de grafiek?
[Afbeelding][Afbeelding]
Het staat duidelijk in de snelgids vermeld.
https://www.vaillant.nl/p...VdRobsEVOwYAVPRvwKEgBIB6L

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 11:28
Proton_ schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 14:37:
[...]

Dat beweert toch niemand :)
Het is dezelfde natuurkunde.
Destijds werd er juist beweerd dat R410 efficiënter zou zijn dan R290...
De R290 Vaillant units hebben iig een minder moderne compressor, die kan intussen wel een update gebruiken. Je ziet het oa aan het feit dat de COP op hoge temperatuur beter is onder vollast dan onder deellast.
Ik krijg regelmatig de vraag, ik wil propaan want dat is veel efficiënter toch?
Het staat ook vaak groot in de foldertjes vooral van B merken.

Klopt wat je zegt, de nieuwe plus range die eraan komt zal wel weer efficiënter compressoren hebben.

[ Voor 7% gewijzigd door Technician- op 14-11-2025 18:33 ]


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 11:28
SebastiaanPs schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 14:18:
[...]

Over het max vermogen van Arotherm plus modellen gedurende defrost mania is er een topic met mooie data op het OpenEnergyMonitor forum: https://community.openene...ut-capacity-testing/27221
Ik heb het hier wel eens eerder gedeeld.

Dit bijvoorbeeld, over max capacity test van een Vaillant 7 kW warmtepomp:
https://community.openene...capacity-testing/27221/51

[Afbeelding]
Wat mij opvalt: bij lagere buitentemperaturen tot -6 juist een hoger gemiddeld vermogen dan bij temperaturen vlak onder het vriespunt (WP draait continu maximaal). Overduidelijk door minder frequente defrosts.
Oranje is het gemiddelde vermogen van einde defrost tot einde volgende defrost. Verdere toelichting zie link.

Hier is een hele lijst met 7 kW Arotherm plus modellen, gemiddeld is de maximale thermische output grofweg 20% lager dan de specs, als je kijkt naar de gemiddelde thermische output over een aantal uur en de defrosts meerekent.
https://community.openene...capacity-testing/27221/85

NB Vaillant is hierin overigens geen uitzondering! Maar wel iets om rekening mee te houden bij dimensionering van warmtepompen.
Let op, bij verschillende voorbeelden is de flow te laag bv 900l/h max ipv 1200l/h. Bij mensen met hoge flowrate scheelt het maar 10% met theoretische thermisch vermogen. En daarbij is een heel belangrijke variabele: de relatieve vochtigheid. Die in de UK vaak wel 100% is bij 0C

  • Kees_frl
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 14:11
Technician- schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 18:42:
[...]

Let op, bij verschillende voorbeelden is de flow te laag bv 900l/h max ipv 1200l/h. Bij mensen met hoge flowrate scheelt het maar 10% met theoretische thermisch vermogen. En daarbij is een heel belangrijke variabele: de relatieve vochtigheid. Die in de UK vaak wel 100% is bij 0C
die flow moet je dan denk ik van auto afhalen en handmatig hoger zetten? Heb het nu momenteel weer op auto staan, zal eens kijken hoe het loopt wanneer het kouder wordt of defrost weer. :)

WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV


  • Speedfight
  • Registratie: Januari 2003
  • Niet online
Kees_frl schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 20:48:
[...]


die flow moet je dan denk ik van auto afhalen en handmatig hoger zetten? Heb het nu momenteel weer op auto staan, zal eens kijken hoe het loopt wanneer het kouder wordt of defrost weer. :)
Klopt, zie hier wat ik haalde met een 55/6:
Speedfight in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"

Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Kia EV6 GT-line RWD


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online
@Speedfight @Kees_frl Is het niet zo dat de circulatiepomp tijdens een defrost sowieso met een hogere flow werkt? - Ik weet niet of er verschillen tussen de diverse warmtepompmodellen bestaan.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Kees_frl
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 14:11
thnx, zal het volgen.

Draai nu met cop > 6 dan voor nu wel even prima - straks bij kouder weer beetje spelen. Heb ook iets minder vermogen nodig. Nu de kamers op zolder de vloerverwarming uitstaan en op de eerste verdieping alle 10 groepen op 0,5 liter (nouja de badkamer wel vol open).

Als ik straks meer wil verwarmen zal ik de flow ook verhogen. De 12 groepen beneden wel allemaal open.

WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online
Technician- schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 18:42:
[...]

Let op, bij verschillende voorbeelden is de flow te laag bv 900l/h max ipv 1200l/h. Bij mensen met hoge flowrate scheelt het maar 10% met theoretische thermisch vermogen. En daarbij is een heel belangrijke variabele: de relatieve vochtigheid. Die in de UK vaak wel 100% is bij 0C
In de eerste weken na inbedrijfname van mijn installatie met relatief veel defrosts heb ik een heel grove schatting van de defrost energie vs. de warmteopwek gedaan. Flow was iets tussen de 860 - 950 l/h als ik me niet vergis.
Misschien doe ik het deze winter nog een keer.

P.S.: De "koude energie" die de warmtemeter registreert is natuurlijk niet de energie voor een defrost.

[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 15-11-2025 14:49 . Reden: "koude energie" ongelijk aan energie voor defrost ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Speedfight
  • Registratie: Januari 2003
  • Niet online
dunklefaser schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 21:21:
@Speedfight @Kees_frl Is het niet zo dat de circulatiepomp tijdens een defrost sowieso met een hogere flow werkt? - Ik weet niet of er verschillen tussen de diverse warmtepompmodellen bestaan.
Bij mijn 55/6 was dat niet het geval.

Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Kia EV6 GT-line RWD


  • BjornHero
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 13:25
Technician- schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 14:13:
Trouwens een performance data update.
Van ong 20 units en vergelijken van dezelfde aanvoertemperaturen (rond 27C met VV) halen de Plus en Plus split mooie waardes allemaal. Boven 5,5 met uitschieter op 7,2 COP
In de vergelijking met externe kWh meter zijn de uitgelezen kWh waardes accuraat.

Wel halen de Plus split R32 modellen over de linie >0,5 hogere punt COP dan de Plus R290 modellen.
Dus dat marketing verhaal van propaanmis efficienter kan wmb de prullenbak in.
Al moeten we de vorstdagen nog door.
En je denkt niet dat het verschil in efficiëntie vooral te maken heeft met het type compressor wat gebruikt is?

De "kleinere" arotherm plus (r290) units hebben (nog) een rollzuigercompressor ipv een efficiëntere scroll compressor...
Geen ramp, de (fijne) regeling zorgt veelal voor een compensatie daarvan tov vele andere fabrikanten maar toch... Niet meer state of the art qua specs.

Vermeende efficiëntie verschillen terugvoeren op het koudemiddel type in een laag-temperatuur applicatie lijkt mij niet passend zonder het volledige ontwerp te bekijken.

Voorbeeld;
Zo is mijn oude Twingo met 10w40 olie zuiniger dan mn x7 met 0w30 olie...

Dus autos met 10w40 olie zijn zuiniger.

2050vandaag, waarom wachten?


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 11:28
BjornHero schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 09:47:
[...]


En je denkt niet dat het verschil in efficiëntie vooral te maken heeft met het type compressor wat gebruikt is?

De "kleinere" arotherm plus (r290) units hebben (nog) een rollzuigercompressor ipv een efficiëntere scroll compressor...
Geen ramp, de (fijne) regeling zorgt veelal voor een compensatie daarvan tov vele andere fabrikanten maar toch... Niet meer state of the art qua specs.

Vermeende efficiëntie verschillen terugvoeren op het koudemiddel type in een laag-temperatuur applicatie lijkt mij niet passend zonder het volledige ontwerp te bekijken.

Voorbeeld;
Zo is mijn oude Twingo met 10w40 olie zuiniger dan mn x7 met 0w30 olie...

Dus autos met 10w40 olie zijn zuiniger.
Komt idd meer weg uit het compressor ontwerp.
Dat weet ik.
Pagina: 1 ... 179 180 Laatste

Let op:
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic