Ja bij die waarden. Ik heb het niet gecheched is natuurlijk regio afhankelijkervh schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:33:
Gaat het om gewogen graaddagen (met stookgrens 18 en binnentemperatuur 21 bijv?)
Want dan ligt het op 3386 in 2023. Mooi stukje hoger.
Regio Lelystad hier. Even snel gerekend kom ik met gemiddeld 9,5 kWh per m3 dus op 16150/3386=4,77
17-22 nov -> 118 graaddagen.
Warmtebehoefte: 118*4,77 =562,86
Ik heb verbruikt tot nu toe tussen 17-23 nov: 133 kWh
Maakt een COP van 562,86/133=4,232? Dat kan ik haast niet geloven 😅😅
17-22 nov -> 118 graaddagen.
Warmtebehoefte: 118*4,77 =562,86
Ik heb verbruikt tot nu toe tussen 17-23 nov: 133 kWh
Maakt een COP van 562,86/133=4,232? Dat kan ik haast niet geloven 😅😅
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
@ervh als ik jouw screenshot goed interpreteer is er dus voor 6,5 dag 269,4-25,7=243,7kWh warmte opgewekt voor de verwarming. Over 6,5 dag is dat dus gemiddeld 37,5kWh per dag (thermisch). Dat lijkt me met het huidige weer weinig tenzij je een zeer goed geïsoleerde woning hebt. Oftewel: ik vermoed dat die waarde niet klopt of beter gezegd veel te laag is waardoor de berekende COP ook veel te laag is.
Ter vergelijk hier onder hoeveel thermische energie (warmte dus) er bij mij opgewekt is deze week door de VWL 75/6 (excl warm tapwater). Dat is ca 378kWh over 6,5 dag en dus ca 58kWh gemiddeld per dag. Deze waarde zou tenminste redelijk moeten kloppen (ik verwacht max 10% afwijking, waarschijnlijk minder).
Ter vergelijk hier onder hoeveel thermische energie (warmte dus) er bij mij opgewekt is deze week door de VWL 75/6 (excl warm tapwater). Dat is ca 378kWh over 6,5 dag en dus ca 58kWh gemiddeld per dag. Deze waarde zou tenminste redelijk moeten kloppen (ik verwacht max 10% afwijking, waarschijnlijk minder).
@ervh Je kunt een keer op een wat warmere dag (als de Compressor niet draait, maar je circulatiepomp wel) even naar “Testmenu” en dan “Sensor/werking test” menu op je binnenunit gaan.
Daar vind je de sensoren “T.1.40” (Aanvoer temperatuur) en “T.1.41” (Retour temperatuur). Die zouden dan nagenoeg dezelfde waardes moeten laten zien. Als daar een flinke afwijking in zit kloppen de COP waardes ook niet.
Ook T.1.43 (Afgiftesyst. circuit: circulatie) is nog van belang. Die zou een vrij constante flow moeten laten zien.
Daar vind je de sensoren “T.1.40” (Aanvoer temperatuur) en “T.1.41” (Retour temperatuur). Die zouden dan nagenoeg dezelfde waardes moeten laten zien. Als daar een flinke afwijking in zit kloppen de COP waardes ook niet.
Ook T.1.43 (Afgiftesyst. circuit: circulatie) is nog van belang. Die zou een vrij constante flow moeten laten zien.
Zucht van verlichting toch? Waar vind je die graaddagen want dan ga ik ook eens rekenen.ervh schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:45:
Regio Lelystad hier. Even snel gerekend kom ik met gemiddeld 9,5 kWh per m3 dus op 16150/3386=4,77
17-22 nov -> 118 graaddagen.
Warmtebehoefte: 118*4,77 =562,86
Ik heb verbruikt tot nu toe tussen 17-23 nov: 133 kWh
Maakt een COP van 562,86/133=4,232? Dat kan ik haast niet geloven 😅😅
Het liefst doe je dit als de buitentemperatuur en de binnentemperatuur zo gelijk mogelijk zijn. Voorlopig dus nog even nietNL-Kasper schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:17:
@ervh Je kunt een keer op een wat warmere dag (als de Compressor niet draait, maar je circulatiepomp wel) even naar “Testmenu” en dan “Sensor/werking test” menu op je binnenunit gaan.
Daar vind je de sensoren “T.1.40” (Aanvoer temperatuur) en “T.1.41” (Retour temperatuur). Die zouden dan nagenoeg dezelfde waardes moeten laten zien. Als daar een flinke afwijking in zit kloppen de COP waardes ook niet.
Ook T.1.43 (Afgiftesyst. circuit: circulatie) is nog van belang. Die zou een vrij constante flow moeten laten zien.
Zelf heb ik dit een tijdje geleden ook gedaan en in mijn geval moest ik de retourtemperatuur met +0,3 graden compenseren.
Klopt, weer even wachten op het voorjaarFranciesco schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:33:
[...]
Het liefst doe je dit als de buitentemperatuur en de binnentemperatuur zo gelijk mogelijk zijn. Voorlopig dus nog even niet
Zelf heb ik dit een tijdje geleden ook gedaan en in mijn geval moest ik de retourtemperatuur met +0,3 graden compenseren.
@ervh
Ook even bij mij rekenen. Maar jouw Cop zou dan toch nog wat hoger moeten zijn met VV?
17-22 november 113,85 graaddagen
warmtebehoefte 113,85x 4,77 = 543,06
verbruik 119,3kWh
543,06:119,3 = 4,5
En die app van Vaillant roept 3,16 en meet 441,4 opgewekte warmte.
Of reken ik nu verkeerd?
@Franciesco Hoe compenseer je die dan? Al klopte die volgens mij wel hier.
Ook even bij mij rekenen. Maar jouw Cop zou dan toch nog wat hoger moeten zijn met VV?
17-22 november 113,85 graaddagen
warmtebehoefte 113,85x 4,77 = 543,06
verbruik 119,3kWh
543,06:119,3 = 4,5
En die app van Vaillant roept 3,16 en meet 441,4 opgewekte warmte.
Of reken ik nu verkeerd?
@Franciesco Hoe compenseer je die dan? Al klopte die volgens mij wel hier.
[ Voor 29% gewijzigd door MotorBeast op 23-11-2025 15:50 ]
Er zijn (hopelijk) nog Vaillant wp-installaties met wel kloppende cijfers - maar dat lees je meestal niet hier en is eigenlijk niet zo interessant - belangrijk is dat het warm wordt (zegt de installateur).MotorBeast schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:41:
@ervh
Ook even bij mij rekenen. Maar jouw Cop zou dan toch nog wat hoger moeten zijn met VV?
17-22 november 113,85 graaddagen
warmtebehoefte 113,85x 4,77 = 543,06
verbruik 119,3kWh
543,06:119,3 = 4,5![]()
En die app van Vaillant roept 3,16 en meet 441,4 opgewekte warmte.![]()
Of reken ik nu verkeerd?
@Franciesco Hoe compenseer je die dan? Al klopte die volgens mij wel hier.
Rekenen met graaddagen kan een beetje tricky zijn - de stookgrens bijvoorbeeld is meestal niet 18 °C.
[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 23-11-2025 16:05 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Klopt......tegen zo min mogelijk stroomverbruik en hoogste rendement zegt deze gebruiker.dunklefaser schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:03:
[...]
Er zijn (hopelijk) nog Vaillant wp-installaties met wel kloppende cijfers - maar dat lees je meestal niet hier en is eigenlijk niet zo interessant - belangrijk is dat het warm wordt (zegt de installateur).
Installateur blijft zelfs nu na 1 jaar nog volhouden (en ook Vaillant zelf) dat het onmogelijk is dat ik het hier met radiatoren warm houdt met 40 graden bij 0 graden omdat ik geen LTV zou hebben. Ja maar meneer ik heb overbemeten radiatoren uit 78 na forse isolatie. Ja maar enz enz.
Hallodunklefaser schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:03:
[...]
Er zijn (hopelijk) nog Vaillant wp-installaties met wel kloppende cijfers - maar dat lees je meestal niet hier en is eigenlijk niet zo interessant - belangrijk is dat het warm wordt (zegt de installateur).
Rekenen met graaddagen kan een beetje tricky zijn - de stookgrens bijvoorbeeld is meestal niet 18 °C.
21 november 3,77
22 november 4,17
23 november 4,29
Vrijdag stond die te "brullen" rond Ta 35c dan gaat de COP hard omlaag, 22 en 23 nov rond Ta 30c.
Vwl 55/6
Hier draait de WP niet continu op hetzelfde Ta vanwege nachtverlaging.
Het werkgebied is ook belangrijk, trap je em op 120 rps krijg je COP 3,1 en 40 rps COP 4,0 ondanks zelfde Ta en buitentemperatuur.
Draait op moment op 34,7rps.
[ Voor 22% gewijzigd door mr_evil08 op 23-11-2025 16:47 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Ik begon na een verbouwing met 0,42 m3 per graaddag en dat was op het eind 0,28m3 per graaddag. Daar ga ik nu dus dik onder terwijl de woonkamer iets warmer is (19 a 19.5). Voor de radiatoren boven moet de stooklijn nog iets omhoog denk ik dus ik zal nog wat verbruik erbij krijgen. Op zolder is nu een airco ipv radiatoren en het airco gebruik smeer ik uit over de week bij de warmtepomp op. Met de wp zit ik dan op 0.7 kWh/graaddag en cv was 3.7 (!)MotorBeast schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:10:
[...]
Mag ik vragen wat je verbruik per graaddag is? Ik zit op 0,75kWh per graaddag. Gas zat rond de 0,4 m3 per graaddag. Vandaar dat ik ook mijn vraagtekens zet bij mijn getoonde Cop. Die is vind ik laag maar het stroomverbruik ligt mooi in lijn met maal 2 met radiatoren.
@4VAlien 0,28 m³/graaddag komt overeen met ca. 2,5 - 2,6 kWh/gd als ik me niet vergis.
Als ik dit deel door 0,7 kWh/gd (elektrisch neem ik aan) dan is "energie-efficiëntie" ca. 3,60
Over welke periode praten we eigenlijk - cv en wp?
Als ik dit deel door 0,7 kWh/gd (elektrisch neem ik aan) dan is "energie-efficiëntie" ca. 3,60
Over welke periode praten we eigenlijk - cv en wp?
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
De compensatie is in het script toegepast die ik in Domoticz heb draaien (met eBUS adapter).MotorBeast schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:41:
@Franciesco Hoe compenseer je die dan? Al klopte die volgens mij wel hier.
Je hebt gelijk, de 0,28m3/graaddag is een jaargemiddelde. Mijn getallen zijn puur voor de afgelopen week dus dat is een ander getal. De wp versus cv vergelijking is wel 1 op 1 voor deze week versus vorig jaar. En qua weer was dit redelijk slecht hier, de hele tijd net boven nul en dus defrosts. Dus de getallen zijn voorbarig, maar het ging me om een relatief lage cop in de app versus significant betere reallife prestaties tov cv .dunklefaser schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:45:
@4VAlien 0,28 m³/graaddag komt overeen met ca. 2,5 - 2,6 kWh/gd als ik me niet vergis.
Als ik dit deel door 0,7 kWh/gd (elektrisch neem ik aan) dan is "energie-efficiëntie" ca. 3,60
Over welke periode praten we eigenlijk - cv en wp?
Ik sla dat maar even over. Wil sowieso zelf deze winter maar eens over van Domoticz naar Home Assistent.Franciesco schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:56:
[...]
De compensatie is in het script toegepast die ik in Domoticz heb draaien (met eBUS adapter).
Ja dat zijn heel andere getallen. Dit vind ik in het Vaillant menu over afgelopen week. Mijn huis is gewoon 30+ jr oud dus niet zo goed geïsoleerd dat die waardes kloppen waarschijnlijk..Franciesco schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:46:
@ervh als ik jouw screenshot goed interpreteer is er dus voor 6,5 dag 269,4-25,7=243,7kWh warmte opgewekt voor de verwarming. Over 6,5 dag is dat dus gemiddeld 37,5kWh per dag (thermisch). Dat lijkt me met het huidige weer weinig tenzij je een zeer goed geïsoleerde woning hebt. Oftewel: ik vermoed dat die waarde niet klopt of beter gezegd veel te laag is waardoor de berekende COP ook veel te laag is.
Ter vergelijk hier onder hoeveel thermische energie (warmte dus) er bij mij opgewekt is deze week door de VWL 75/6 (excl warm tapwater). Dat is ca 378kWh over 6,5 dag en dus ca 58kWh gemiddeld per dag. Deze waarde zou tenminste redelijk moeten kloppen (ik verwacht max 10% afwijking, waarschijnlijk minder).
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/G9dMBq5s9gIFh7HuZi9ovRse.jpg?f=fotoalbum_large)
Dat zal ik eens doen maar daar moet de temperatuur wat hoger voor liggen geloof ik. Ik zie wel, nu ik hem weer op binnentemp. Compensatie heb gezet, dat de flow terug is gezakt naar 1.185m3 en die op de pomp achter het buffervat 1m3 ongeveer dus dat ligt nu een stuk dichter bij elkaar.NL-Kasper schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:17:
@ervh Je kunt een keer op een wat warmere dag (als de Compressor niet draait, maar je circulatiepomp wel) even naar “Testmenu” en dan “Sensor/werking test” menu op je binnenunit gaan.
Daar vind je de sensoren “T.1.40” (Aanvoer temperatuur) en “T.1.41” (Retour temperatuur). Die zouden dan nagenoeg dezelfde waardes moeten laten zien. Als daar een flinke afwijking in zit kloppen de COP waardes ook niet.
Ook T.1.43 (Afgiftesyst. circuit: circulatie) is nog van belang. Die zou een vrij constante flow moeten laten zien.
Ik zie wel dat m’n aanvoer en retour echt gevaarlijk dicht bij elkaar liggen. Mogelijk toch ook nog kijken naar het afstellen van de losse groepen op m’n verdelers.
Zekerweten! Mindergas.nlMotorBeast schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:24:
[...]
Zucht van verlichting toch? Waar vind je die graaddagen want dan ga ik ook eens rekenen.
Geen idee, denk dat er nog wel een aardige foutmarge in die berekening zit maar ok. Dat compenseren van de Ta of Tr ben ik ook wel benieuwd naar..MotorBeast schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:41:
@ervh
Ook even bij mij rekenen. Maar jouw Cop zou dan toch nog wat hoger moeten zijn met VV?
@Franciesco Hoe compenseer je die dan? Al klopte die volgens mij wel hier.
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
Ik zit nog met een vraag/probleem. Mijn installateur heeft er helaas op een aantal punten een potje van gemaakt en heb al een tijd geleden geconstateerd dat mijn 50 liter buffervat in serie in de retour (ivm defrosts volume wilde installateur dat, gelukkig wel in serie) verkeerd om is aangesloten. De aanvoer in vat zit onderin het vat en retour bovenin. Nu is het vat klein dus vraag me af of dit kwaad kan? Het staat toch ook niet voor niets andersom dan bij mij op de technische installatie aanwijzingen?
Wat is wijsheid? Aan laten passen of niet?
Wat is wijsheid? Aan laten passen of niet?
Ik heb al bijna 500 kWh warmte in huis gezet deze week. Ik verwarm de zolder momenteel niet en 1e verdieping klein beetje maar zal denk ik (en hopelijk) door formaat woning komen. Kleine 900m3 inhoud.
97 kWh verbruik gehad en volgens de app over de gehele week cop 5,15.
Vandaag had de WP meest zwaar zo te zien, vochtig buiten en redelijk wat defrost maar alsnog cop 4,34
97 kWh verbruik gehad en volgens de app over de gehele week cop 5,15.
Vandaag had de WP meest zwaar zo te zien, vochtig buiten en redelijk wat defrost maar alsnog cop 4,34
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV
@ervh als ik kijk naar deze waardes word ik duizelig. Ik zou eerst de stooklijn eens zoeken en War draaien voor een week. Wij hebben hier een nieuwbouw en die ruimte compensatie of active ruimte compensatie werkte hier niet goed.ervh schreef op zondag 23 november 2025 @ 20:21:
[...]
Ja dat zijn heel andere getallen. Dit vind ik in het Vaillant menu over afgelopen week. Mijn huis is gewoon 30+ jr oud dus niet zo goed geïsoleerd dat die waardes kloppen waarschijnlijk..
[Afbeelding]
[...]
Dat zal ik eens doen maar daar moet de temperatuur wat hoger voor liggen geloof ik. Ik zie wel, nu ik hem weer op binnentemp. Compensatie heb gezet, dat de flow terug is gezakt naar 1.185m3 en die op de pomp achter het buffervat 1m3 ongeveer dus dat ligt nu een stuk dichter bij elkaar.
Ik zie wel dat m’n aanvoer en retour echt gevaarlijk dicht bij elkaar liggen. Mogelijk toch ook nog kijken naar het afstellen van de losse groepen op m’n verdelers.
[...]
Zekerweten! Mindergas.nl
[...]
Geen idee, denk dat er nog wel een aardige foutmarge in die berekening zit maar ok. Dat compenseren van de Ta of Tr ben ik ook wel benieuwd naar..
Stel je temperatuur in en begin op stooklijn 0,6.
Stel je temperatuur constant in dag en nacht.
Als hij de temp houd of het word warmer zak je met je stooklijn tot je er net onder komt en geef je zetje bij.
Hier open gebouw met bijna alles glas, stooklijn 0,2 a 0,25.
Vaillant 75/6 met gewone collectors en buffer van 50l. Verbruikt is slechts een 13 a 15 naar gelang de vries en de aanvoer zit tussen 26 a 29.
Check je bivalentie punt alvast dat mag gerust naar -10 en zet bijverwarming uit gezien dat verbruik 1 op 1 is.
Groetjes.
Hier inmiddels al 3 jaar. Nu aan de 4e winter begonnen met gewoon radiatoren en 39 graden aanvoer bij 0 graden buiten. Dus ja het kan vrijstaand huis uit 96 met gewoon radiatoren.MotorBeast schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:07:
[...]
Klopt......tegen zo min mogelijk stroomverbruik en hoogste rendement zegt deze gebruiker.![]()
Installateur blijft zelfs nu na 1 jaar nog volhouden (en ook Vaillant zelf) dat het onmogelijk is dat ik het hier met radiatoren warm houdt met 40 graden bij 0 graden omdat ik geen LTV zou hebben. Ja maar meneer ik heb overbemeten radiatoren uit 78 na forse isolatie. Ja maar enz enz.![]()
![]()
snameroc
Dank. Gekke is dat het hier twee jaar lang dikke prima heeft gewerkt. Altijd op binnentemp compensatie gedraaid met een Stooklijn van 0.30 en dat ging eigenlijk prima. Altijd 1 vaste temperatuur (21,0) .WolfFTN schreef op zondag 23 november 2025 @ 20:55:
[...]
@ervh als ik kijk naar deze waardes word ik duizelig. Ik zou eerst de stooklijn eens zoeken en War draaien voor een week. Wij hebben hier een nieuwbouw en die ruimte compensatie of active ruimte compensatie werkte hier niet goed.
Stel je temperatuur in en begin op stooklijn 0,6.
Stel je temperatuur constant in dag en nacht.
Als hij de temp houd of het word warmer zak je met je stooklijn tot je er net onder komt en geef je zetje bij.
Hier open gebouw met bijna alles glas, stooklijn 0,2 a 0,25.
Vaillant 75/6 met gewone collectors en buffer van 50l. Verbruikt is slechts een 13 a 15 naar gelang de vries en de aanvoer zit tussen 26 a 29.
Check je bivalentie punt alvast dat mag gerust naar -10 en zet bijverwarming uit gezien dat verbruik 1 op 1 is.
Groetjes.
Bijverwarming hoeft in principe toch alleen aan bij extreme kou? En wat doet het verder verlagen van het bivalentiepunt?
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
Bivalentie punt is het punt tot waar de warmtepomp zijn ding doet zonder bijverwarmings element.ervh schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:33:
[...]
Dank. Gekke is dat het hier twee jaar lang dikke prima heeft gewerkt. Altijd op binnentemp compensatie gedraaid met een Stooklijn van 0.30 en dat ging eigenlijk prima. Altijd 1 vaste temperatuur (21,0) .
Bijverwarming hoeft in principe toch alleen aan bij extreme kou? En wat doet het verder verlagen van het bivalentiepunt?
Als je zulke grote verschillen ziet kan de compressor kapot zijn ook
@ervh als je twee jaar data hebt, zou ik meer hechten aan een trendbreuk in kWh/graaddag dan aan een cijfertje in de Vaillant app
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Vraag: Was dit een Vaillant installateur?MotorBeast schreef op zondag 23 november 2025 @ 20:46:
Ik zit nog met een vraag/probleem. Mijn installateur heeft er helaas op een aantal punten een potje van gemaakt en heb al een tijd geleden geconstateerd dat mijn 50 liter buffervat in serie in de retour (ivm defrosts volume wilde installateur dat, gelukkig wel in serie) verkeerd om is aangesloten. De aanvoer in vat zit onderin het vat en retour bovenin. Nu is het vat klein dus vraag me af of dit kwaad kan? Het staat toch ook niet voor niets andersom dan bij mij op de technische installatie aanwijzingen?
Wat is wijsheid? Aan laten passen of niet?
Bij mij precies hetzelfde....
Dankzij oplettende tweakers dit gesignaleerd
@MotorBeast Een "serieel" buffervat?
Is dit het universele Vaillant buffervat c.q de "Ontkoppelingsbuffer met 4 aansluitingen VP RW 50/3 B"
zoals in de installatiebundel van Juli 2024 onder "aroTHERM plus VWL 55/6 All Electric Serie en buffervat 45 liter serie buffer" staat?
Interessant dat je dat ook "verkeerd om" kan aansluiten - anders houden zich installateurs meestal slaafs aan de schema's.
Is dit het universele Vaillant buffervat c.q de "Ontkoppelingsbuffer met 4 aansluitingen VP RW 50/3 B"
zoals in de installatiebundel van Juli 2024 onder "aroTHERM plus VWL 55/6 All Electric Serie en buffervat 45 liter serie buffer" staat?
Interessant dat je dat ook "verkeerd om" kan aansluiten - anders houden zich installateurs meestal slaafs aan de schema's.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
@dunklefaser Ja die dus. Maar kan het kwaad?
@MotorBeast Vermoedelijk niet - maar ik ben geen expert voor Vaillantbuffervaten.
Hier hangt trouwens maar een klein 18 l voorschakelvat onder de binnenunit (VWL 107/7.2 IS)
Actueel ca. 5,8 °C - (voorlopig) geen defrosts meer en de wp gaat in "low-load" (ca. 1900 Wthermisch "aan/uit") werken.
Hier hangt trouwens maar een klein 18 l voorschakelvat onder de binnenunit (VWL 107/7.2 IS)
Actueel ca. 5,8 °C - (voorlopig) geen defrosts meer en de wp gaat in "low-load" (ca. 1900 Wthermisch "aan/uit") werken.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Hou er wel rekening mee dat als je storingen aan dat buffelvat krijgt dat je garantie vervalt bij foutieve aansluiting. Dat is hetgeen Vaillant mij verteldeMotorBeast schreef op maandag 24 november 2025 @ 12:56:
@dunklefaser Ja die dus. Maar kan het kwaad?
Over buffervaten gesproken: mijn zelf aangesloten 75/6 hangt aan een aantal convectors en radiatoren, en alles werkt perfect huis wordt gelijkmatig warm.
In de retour heb ik een Komfort 100 ltr buffer opgenomen (ingang onder, uit boven). Nu ik meer aan het finetunen ben vraag ik me af of deze buffer niet veel kleiner kan: Vaillant noemt 55 ltr als minimum systeeminhoud, terwijl ik zo'n 95 ltr inhoud heb in de afgifte incl. leidingwerk. Totaal dus 195 ltr.
Het lijkt me dat ik met een 25 ltr buffer toe kan. Dat zal de efficiency ook verbeteren.
Hoe kijken jullie daartegenaan?
In de retour heb ik een Komfort 100 ltr buffer opgenomen (ingang onder, uit boven). Nu ik meer aan het finetunen ben vraag ik me af of deze buffer niet veel kleiner kan: Vaillant noemt 55 ltr als minimum systeeminhoud, terwijl ik zo'n 95 ltr inhoud heb in de afgifte incl. leidingwerk. Totaal dus 195 ltr.
Het lijkt me dat ik met een 25 ltr buffer toe kan. Dat zal de efficiency ook verbeteren.
Hoe kijken jullie daartegenaan?
[ Voor 5% gewijzigd door nonesuch op 24-11-2025 13:59 . Reden: taalvout ]
Als die buffer er al hangt, en je hebt er geen last van, én hij werkt naar behoren… klinkt het als kapitaalvernietiging om hem te vervangen door een kleinere. Of hij moet echt in de weg hangen?
@nonesuch En net als bij mij verkeerd om aangesloten toch?
de documentatie van Komfort geeft aan: onder invoer, boven uit. En het is een forse ruimtevreter bij ons vandaar de vraag.
@nonesuch Maar schema Vaillant niet. Daar ging mijn vraag ook over.
Als je kijkt naar de eisen van Vaillant (als ik me goed herinner 40 liter waterinhoud systeem bij een 55/6, jij iets meer dan volgens mij, ik meen 50) kan je zelfs zonder serie buffer toe. Ik zou ook zonder kunnen al vraag ik me af of ik dan bij defrosts geen ijskoude radiatoren zou krijgen. Nu in ieder geval niet. Blijven gewoon lauw tijdens een defrost.
Edit: Pagina 24. Aanvoer.....bovenin bij serieel ! https://nathan.compano.co...K%2040,100_16-07-2020.pdf Al zetten ze hem volgens mij dan in de aanvoer. Niet in de retour.
Anyway. Bij Vaillant serieel in de retour volgens mij schema aanvoer boven in het vat.
Als je kijkt naar de eisen van Vaillant (als ik me goed herinner 40 liter waterinhoud systeem bij een 55/6, jij iets meer dan volgens mij, ik meen 50) kan je zelfs zonder serie buffer toe. Ik zou ook zonder kunnen al vraag ik me af of ik dan bij defrosts geen ijskoude radiatoren zou krijgen. Nu in ieder geval niet. Blijven gewoon lauw tijdens een defrost.
Edit: Pagina 24. Aanvoer.....bovenin bij serieel ! https://nathan.compano.co...K%2040,100_16-07-2020.pdf Al zetten ze hem volgens mij dan in de aanvoer. Niet in de retour.
Anyway. Bij Vaillant serieel in de retour volgens mij schema aanvoer boven in het vat.
[ Voor 29% gewijzigd door MotorBeast op 24-11-2025 16:17 ]
Geen onzinnige buffers in mijn installatie (combinatie vloerverwarming en radiatoren), en bij een defrost (dit jaar staat de teller op 2) daalt de watertemperatuur tijdelijk tot minimaal zo'n 16.8 graden.
Ik merk er in elk geval weinig van.
Ook hier als Brugman moeten lullen om dat buffervat uit de offerte gesloopt te krijgen.
Ik merk er in elk geval weinig van.
Ook hier als Brugman moeten lullen om dat buffervat uit de offerte gesloopt te krijgen.
[ Voor 18% gewijzigd door Isdatzo op 24-11-2025 16:20 ]
@Isdatzo Leuk met VV. Met radiatoren stook je hogere aanvoer dus meer defrosts en die koelen harder af en hebben minder watervolume. Van 16,8 naar 38/40 afgelopen weekend ben je wel even bezig hier.
[ Voor 19% gewijzigd door MotorBeast op 24-11-2025 16:21 ]
Ja, als je uitsluitend met radiatoren verwarmt en je een laag systeemvolume hebt dan begrijp ik dat een serieel buffervat zinvol is.
Hoe kijken jullie hier tegenaan in een situatie met vv beneden en radiatoren boven?Isdatzo schreef op maandag 24 november 2025 @ 16:22:
Ja, als je uitsluitend met radiatoren verwarmt en je een laag systeemvolume hebt dan begrijp ik dat een serieel buffervat zinvol is.
In mijn situatie heb ik de afgifte waterzijdig zo ingeregeld dat ik lekker veel flow boven heb, met dus een lagere delta t, maar met een hogere gemiddelde temperatuur (goed voor de afgifte). De begane grond blijft prima warm met iets minder water.
Dit heeft tot gevolg dat er dus relatief veel water door het korte circuit van de verdieping gaat. Daarom heb ik in de retour van alleen de verdieping een buffer geplaatst (had ik nog liggen). Die dempt de temperatuurval tijdens een defrost:
/f/image/DNUAgMs1elbdoyyplBcg7woD.png?f=fotoalbum_large)
Ik moet de tempratuurmeters nog wat beter kalibreren, maar dit heeft als gevolg voor het gehele huis:
/f/image/puSugW1cx7Xrr4r429qmEB2C.png?f=fotoalbum_large)
In ben het eens met de stelling dat het niet noodzakelijk is, maar in mijn geval denk ik wel een goeie "nice to have".
Overigens, mijn wp heeft net zijn eerste weekje werk achter de rug na een herfst een beetje lanterfanten, dus ik kan nog niet putten uit een jarenlange ervaring.
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
Hier een vergelijkbaar verhaal - niets aan toe te voegen, behalve een klein voorschakelvat.Isdatzo schreef op maandag 24 november 2025 @ 16:18:
Geen onzinnige buffers in mijn installatie (combinatie vloerverwarming en radiatoren), en bij een defrost (dit jaar staat de teller op 2) daalt de watertemperatuur tijdelijk tot minimaal zo'n 16.8 graden.
Ik merk er in elk geval weinig van.
Ook hier als Brugman moeten lullen om dat buffervat uit de offerte gesloopt te krijgen.
De minimale aanvoertemperatuur die ik zag was iets van 14 °C tijdens de defrostmania afgelopen januari.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Inmiddels heeft mijn 55/6 zijn eerste weekend hard werken achter de rug. Ondanks dat hij als hybride geïnstalleerd is en ik weet dat hij te klein is om ons huis all-electric warm te kunnen houden viel het me niet tegen. Ik heb zoals geadviseerd de ruimtecorrectie op actief i.p.v. uitgebreid gezet. Daarnaast heb ik het bivalent punt laag gezet zodat hij niet mocht bijstoken en tijdens de afgelopen dagen heeft hij het alleen gedaan zonder probleem. Wel veel defrosts, ta zo rond de 40 graden (buiten rond 0), maar het bleef warm in huis. De stooklijn is nog wel wat hoog met 0,75, maar goed dat wist ik van tevoren, ik mik op een SCOP van 3 a 3,5.
Misschien dat ik de afgifte nog wat verbeter met extra gebooste convectoren i.p.v. radiatoren, maar komende maanden wil ik het systeem vooral laten draaien en hem zeker niet aftappen voor aanpassingen.
Nu overweeg ik om de flow te verhogen, die staat nu nog op standaard 860l/h, ik heb een groot deel van het leidingwerk vervangen waardoor de flow zonder probleem omhoog kan, bijvoorbeeld naar 1200l/h. De dt over de afgifte zou dan ca. 2/3 worden van de huidige dt. Op papier krijg ik dan zo'n 10 procent extra afgifte bij dezelfde ta, of ongeveer dezelfde afgifte bij een 1 graden lagere ta.
Heeft iemand ervaring met het effect op de COP? Wat is hierin leidend, is dat de ta? Of is dat ook de gemiddelde flow temperatuur? Die eerste wordt 1 graad lager bij gelijke afgifte, maar de laatste blijft ongeveer hetzelfde.
Het is allemaal peanuts, maar ik wil alles eruit knijpen wat erin zit:)
Misschien dat ik de afgifte nog wat verbeter met extra gebooste convectoren i.p.v. radiatoren, maar komende maanden wil ik het systeem vooral laten draaien en hem zeker niet aftappen voor aanpassingen.
Nu overweeg ik om de flow te verhogen, die staat nu nog op standaard 860l/h, ik heb een groot deel van het leidingwerk vervangen waardoor de flow zonder probleem omhoog kan, bijvoorbeeld naar 1200l/h. De dt over de afgifte zou dan ca. 2/3 worden van de huidige dt. Op papier krijg ik dan zo'n 10 procent extra afgifte bij dezelfde ta, of ongeveer dezelfde afgifte bij een 1 graden lagere ta.
Heeft iemand ervaring met het effect op de COP? Wat is hierin leidend, is dat de ta? Of is dat ook de gemiddelde flow temperatuur? Die eerste wordt 1 graad lager bij gelijke afgifte, maar de laatste blijft ongeveer hetzelfde.
Het is allemaal peanuts, maar ik wil alles eruit knijpen wat erin zit:)
@shoof. Als je het met 40 graden warm hield van het weekend kan je toch gewoon FE? Ik doe dat ook met een 55/6 met dezelfde aanvoer als jij van het weekend. Mocht hij bij horror -10 (wanneer zie je dat nog?) dan maar even de BUH erbij.
ik verwarm met radiatoren, alleen een bijvertrek van 6m2 heeft vloerverwarming. Ik heb geen buffervat. Blijft prima op temperatuur hier.MotorBeast schreef op maandag 24 november 2025 @ 16:20:
@Isdatzo Leuk met VV. Met radiatoren stook je hogere aanvoer dus meer defrosts en die koelen harder af en hebben minder watervolume. Van 16,8 naar 38/40 afgelopen weekend ben je wel even bezig hier.
Hmmm... Ik ben afgelopen voorjaar overgestapt van radiatoren naar vloerverwarming (95 m2) en ik merk dat het minimale vermogen van mijn Arotherm 125/6 nu voor verwarming te groot is, zolang de buitentemperatuur boven de 1,5 graad bljft. Met vijf pubers in huis, zit ik eigenlijk wel vast aan een 400 liter boilvervat en een Arotherm 75/6 wordt dan volgens de documentatie te krap.
De regeling vraagt een wenstemperatuur van 27 graden, de warmtepomp levert met minimale modulatie van 43,6% (900 Watt) ongeveer 28 graden (bij twee graden buitentemp). Op een gegeven moment loopt de integraal terug en stopt de compressor. Op zich goed te verklaren, maar ik merk dat mijn huis met deze "beperking" nét wat te warm wordt. De temperatuur blijft wat hangen rond de 21 graden, terwijl ik eigenlijk 20,5 graden wil.
Als ik de modulatieregeling aanpas van "actief" naar "uitgebreid" stopt de warmtepomp bij ~20,7 graden en schakelt bij 20,3 graden weer in. Die afkoelperiode duurt in mijn woning een paar uur, en in die tijd koelt mijn vloer voor mijn gevoel te ver af om nog comfortabel te zijn.
Ik heb geprobeerd om nog wat te spelen met de integraalregeling (inschakelmoment van -60 -> -90). De warmtepomp wacht dan langer met weer inschakelen, maar draait dan ook een wat langere periode door om 0 te bereiken waardoor het netto effect maginaal is.
Heeft iemand nog een tip, of moet ik in deze omstandigheden maar gewoon accepteren dat mijn woning nét iets te warm wordt in dit soort periodes. De runs die gemaakt worden zijn nu ongeveer 45 minuten. Qua levensduur en dergelijke maak ik mij ook niet zo heel druk. Ook niet omdat de 125/6 een scrollcompressor heeft die redelijk goed met start/stops om kan gaan.
De regeling vraagt een wenstemperatuur van 27 graden, de warmtepomp levert met minimale modulatie van 43,6% (900 Watt) ongeveer 28 graden (bij twee graden buitentemp). Op een gegeven moment loopt de integraal terug en stopt de compressor. Op zich goed te verklaren, maar ik merk dat mijn huis met deze "beperking" nét wat te warm wordt. De temperatuur blijft wat hangen rond de 21 graden, terwijl ik eigenlijk 20,5 graden wil.
Als ik de modulatieregeling aanpas van "actief" naar "uitgebreid" stopt de warmtepomp bij ~20,7 graden en schakelt bij 20,3 graden weer in. Die afkoelperiode duurt in mijn woning een paar uur, en in die tijd koelt mijn vloer voor mijn gevoel te ver af om nog comfortabel te zijn.
Ik heb geprobeerd om nog wat te spelen met de integraalregeling (inschakelmoment van -60 -> -90). De warmtepomp wacht dan langer met weer inschakelen, maar draait dan ook een wat langere periode door om 0 te bereiken waardoor het netto effect maginaal is.
Heeft iemand nog een tip, of moet ik in deze omstandigheden maar gewoon accepteren dat mijn woning nét iets te warm wordt in dit soort periodes. De runs die gemaakt worden zijn nu ongeveer 45 minuten. Qua levensduur en dergelijke maak ik mij ook niet zo heel druk. Ook niet omdat de 125/6 een scrollcompressor heeft die redelijk goed met start/stops om kan gaan.
[ Voor 4% gewijzigd door Question Mark op 25-11-2025 08:17 ]
MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B
@Question Mark werken met een tijdprogramma met nachtverlaging zou je kunnen doen. Misschien niet helemaal wat je voor ogen hebt met je vraag maar het is vermoedelijk wel effectief in dit scenario.
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Kia EV6 GT-line RWD
De COP actueel bereken ik zo:shoof schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:30:
Inmiddels heeft mijn 55/6 zijn eerste weekend hard werken achter de rug. Ondanks dat hij als hybride geïnstalleerd is en ik weet dat hij te klein is om ons huis all-electric warm te kunnen houden viel het me niet tegen. Ik heb zoals geadviseerd de ruimtecorrectie op actief i.p.v. uitgebreid gezet. Daarnaast heb ik het bivalent punt laag gezet zodat hij niet mocht bijstoken en tijdens de afgelopen dagen heeft hij het alleen gedaan zonder probleem. Wel veel defrosts, ta zo rond de 40 graden (buiten rond 0), maar het bleef warm in huis. De stooklijn is nog wel wat hoog met 0,75, maar goed dat wist ik van tevoren, ik mik op een SCOP van 3 a 3,5.
Misschien dat ik de afgifte nog wat verbeter met extra gebooste convectoren i.p.v. radiatoren, maar komende maanden wil ik het systeem vooral laten draaien en hem zeker niet aftappen voor aanpassingen.
Nu overweeg ik om de flow te verhogen, die staat nu nog op standaard 860l/h, ik heb een groot deel van het leidingwerk vervangen waardoor de flow zonder probleem omhoog kan, bijvoorbeeld naar 1200l/h. De dt over de afgifte zou dan ca. 2/3 worden van de huidige dt. Op papier krijg ik dan zo'n 10 procent extra afgifte bij dezelfde ta, of ongeveer dezelfde afgifte bij een 1 graden lagere ta.
Heeft iemand ervaring met het effect op de COP? Wat is hierin leidend, is dat de ta? Of is dat ook de gemiddelde flow temperatuur? Die eerste wordt 1 graad lager bij gelijke afgifte, maar de laatste blijft ongeveer hetzelfde.
Het is allemaal peanuts, maar ik wil alles eruit knijpen wat erin zit:)
(supply_temp - return_temp) * 0.001163 * flow / elec_power
flow in L/h en elec_power in kW
De warmtepomp meet flow en temperaturen best nauwkeurig. Voor de elec_power gebruik ik een MID goedgekeurde meter. Daar heb ik dus geen Kamstrup voor nodig ;-)
Als de flow omhoog gaat, stijgt de COP. Maar het laat de delta_t dalen en daarmee de COP. Die delta_t (supply-return) wordt voornamelijk bepaald door de afgifte van het verwarmingssysteem en dat is weer afhankelijk van het warmteverlies van de woning.
Ik heb afgelopen jaar de pomp van de vloerverwarmingsverdeler verwijderd en de aanvoer en afvoerleiding van 15 naar 22mm veranderd. De flow van het hele systeem is van 1400 naar 1600 L/h gegaan maar door de vloer moet deze relatief meer zijn toegenomen omdat het nu een open verdeler is. Ik meet een toename in de COP maar niet meer dan een procent of 10.
[ Voor 11% gewijzigd door aj_vdw op 25-11-2025 09:34 ]
Thx, klinkt als een goede tip. Zal het vandaag eens gaan instellen.Speedfight schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 08:50:
@Question Mark werken met een tijdprogramma met nachtverlaging zou je kunnen doen. Misschien niet helemaal wat je voor ogen hebt met je vraag maar het is vermoedelijk wel effectief in dit scenario.
Met wat geluk koelt de kamer dan in de nacht wat af, waardoor ik gemiddeld gedurende de dag een beetje op de wenstemperatuur uitkom. En qua comfort is het niet erg dat de kamertemperatuur gedurende de dag een beetje stijgt.
MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B
Exact! Zelf doe ik dit ook als de gemiddelde etmaaltemperatuur boven de 6 graden is, dan kan ik het minimale vermogen namelijk niet meer kwijt.Question Mark schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 09:48:
[...]
Thx, klinkt als een goede tip. Zal het vandaag eens gaan instellen.![]()
Met wat geluk koelt de kamer dan in de nacht wat af, waardoor ik gemiddeld gedurende de dag een beetje op de wenstemperatuur uitkom. En qua comfort is het niet erg dat de kamertemperatuur gedurende de dag een beetje stijgt.
Ik schakel dan over van actief naar uitgebreid met als tijdprogramma:
Standaard 20c en tussen 09:00 en 19:00 naar 21c
Extra voordeel is dat je dan ook wat meer van de zonne-energie gebruik kan maken omdat hij dan 's nachts niet aanstaat.
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Kia EV6 GT-line RWD
Let dan even op dat je de binnencompensatie in zo'n tijdschema niet via de thermostaat van Vaillant kunt aanpassen. Daar zul je iets van Home Assistent voor nodig hebben. Via de thermostaat kan die omschakeling alleen handmatig (of ik moet iets hebben gemist).
Sinds vorige week krijg ik op mijn Vaillant VWL 85/3 de F.532 Afgiftesyst. circuit: Doorstroming te laag foutcode.
Als ik via de sensor/actortest de pomp op 100% laat draaien zie ik een afgiftesysteem circulatie tot 1226 l/h.
Eenmalig heb ik daar een circulatie van 8055 l/h gezien, wat volgens de handleiding betekent dat de pomp droog loopt. (geen water in het CV-circuit; CV-circuit verliest water).
Nu heb ik al 2 dagen op rij al mijn convectoren en vloerverwarming ontlucht maar de code blijft terugkomen. En de druk op het systeem blijft stabiel net onder de 2 bar, geen idee dus waar er water verlies zou zijn.
Ik had gezien dat er een testprogramma, ontluchten afgifte systeem, bestaat. Nu heb ik geen idee wat die juist doet en/of wat ik fysiek aan de installatie moet doen vooraleer ik dit testprogramma start?
Heeft iemand ervaring met deze foutcode? Alle tips welkom!
Als ik via de sensor/actortest de pomp op 100% laat draaien zie ik een afgiftesysteem circulatie tot 1226 l/h.
Eenmalig heb ik daar een circulatie van 8055 l/h gezien, wat volgens de handleiding betekent dat de pomp droog loopt. (geen water in het CV-circuit; CV-circuit verliest water).
Nu heb ik al 2 dagen op rij al mijn convectoren en vloerverwarming ontlucht maar de code blijft terugkomen. En de druk op het systeem blijft stabiel net onder de 2 bar, geen idee dus waar er water verlies zou zijn.
Ik had gezien dat er een testprogramma, ontluchten afgifte systeem, bestaat. Nu heb ik geen idee wat die juist doet en/of wat ik fysiek aan de installatie moet doen vooraleer ik dit testprogramma start?
Heeft iemand ervaring met deze foutcode? Alle tips welkom!
heb je een idee hoeveel besparing de overstap bij jullie geeft in verbruik? Ik ben aan het overwegen of wij ook de overstap willen maken naar vloerverwarming.Question Mark schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 08:15:
Hmmm... Ik ben afgelopen voorjaar overgestapt van radiatoren naar vloerverwarming (95 m2) en ik merk dat het minimale vermogen van mijn Arotherm 125/6 nu voor verwarming te groot is, zolang de buitentemperatuur boven de 1,5 graad bljft.
Vanaf 1.08 een volgens mij duidelijke instructie hoe de CV Max Delta P in te stellen. YouTube: ALL ELECTRIC Warmtepomp installatie in bedrijf | Deel 2
Staat bij mij op 200mBar na eigen onderzoek maar dat blijkt dus voor mij ook de juiste instellingen te zijn.
Staat bij mij op 200mBar na eigen onderzoek maar dat blijkt dus voor mij ook de juiste instellingen te zijn.
Die heb ik eens helemaal uiteengezet vanaf datum installatie tot nu. Zie hieronder:Proton_ schreef op maandag 24 november 2025 @ 08:19:
@ervh als je twee jaar data hebt, zou ik meer hechten aan een trendbreuk in kWh/graaddag dan aan een cijfertje in de Vaillant app
2023
Installatiedatum 03-07-2023. Graaddagen gewogen vanaf installatiedatum in 2023 -> 1393,33
Voor het gemak, reken ik in 2023 even met de helft aan gasverbruik aangezien installatie nagenoeg midden in het jaar.
Dus 850m3 *9,5 kWh = 8075 / graaddagen 1393,33 = 5,795
Verbruik verwarming: 864 kWh
COP
2024
Graaddagen gewogen in 2024 -> 3356,71
Verbruik 2024 -> 2179 kWh
2025
Graaddagen gewogen in 2025 YtD -> 2889,58
Verbruik 2025 -> 1997 kWh
Hoe bereken ik nu die COP van die laatste 2?
![]() | ![]() | ![]() |
Verder is me nog niet helemaal duidelijk wat de "offset buffer van 10K" doet. Ik zie verder geen instellingen die refereren naar het buffervat behalve deze "offset buffer". Heeft dit überhaupt iets met het buffervat te maken?
Ik denk er aan toch verder te gaan kijken of de VVW verdelers nog efficiënter kunnen worden afgesteld. De aanvoer en retour is nu ongeveer gelijk en soms de retour hoger, dat lijkt me niet oké. Verder heb ik nog een vuilfilter in de aanvoer zitten, moet en zo ja hoe vaak moet zoiets geleegd/schoongemaakt worden?
Ik begin me echt af te vragen hoe de app berekent wat de "opgewerkte warmte" is. Wat ik wel zie, aannemende dat dit niet de thuis accu is; is korte pieken in verbruik 's nachts. Ik zie geen lange periodes van tussen de 1000-1500 watt in verbruik. Denk dat ik toch maar een meter er tussen ga zetten om hier meer grip op te krijgen.
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
je kunt bij warm water een weekplanner instellen. Als je deze instelt op iedere dag waarin de boiler mag opwarmen zal hij dat alleen binnen die uren doen. moet je de gebruiksmodus wel op 'tijdgestuurd' zetten.ervh schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:40:
[...]
Die heb ik eens helemaal uiteengezet vanaf datum installatie tot nu. Zie hieronder:
2023
Installatiedatum 03-07-2023. Graaddagen gewogen vanaf installatiedatum in 2023 -> 1393,33
Voor het gemak, reken ik in 2023 even met de helft aan gasverbruik aangezien installatie nagenoeg midden in het jaar.
Dus 850m3 *9,5 kWh = 8075 / graaddagen 1393,33 = 5,795
Verbruik verwarming: 864 kWh
COP
2024
Graaddagen gewogen in 2024 -> 3356,71
Verbruik 2024 -> 2179 kWh
2025
Graaddagen gewogen in 2025 YtD -> 2889,58
Verbruik 2025 -> 1997 kWh
Hoe bereken ik nu die COP van die laatste 2?Wat ik me verder af vroeg; ik meen iemand een paar pagina's terug te hebben zien posten dat zijn WP het SWW/boilervat rond 14.00 overdag opwarmt. Die van mij doet dit nagenoeg steevast midden in de nacht, niet bijster efficiënt lijkt me. Hoe is dat in te stellen? De meeste dagen hebben we hier toch maar 1 SWW run per dag, dus dat zou prima kunnen denk ik.
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Verder is me nog niet helemaal duidelijk wat de "offset buffer van 10K" doet. Ik zie verder geen instellingen die refereren naar het buffervat behalve deze "offset buffer". Heeft dit überhaupt iets met het buffervat te maken?
Ik denk er aan toch verder te gaan kijken of de VVW verdelers nog efficiënter kunnen worden afgesteld. De aanvoer en retour is nu ongeveer gelijk en soms de retour hoger, dat lijkt me niet oké. Verder heb ik nog een vuilfilter in de aanvoer zitten, moet en zo ja hoe vaak moet zoiets geleegd/schoongemaakt worden?
Ik begin me echt af te vragen hoe de app berekent wat de "opgewerkte warmte" is. Wat ik wel zie, aannemende dat dit niet de thuis accu is; is korte pieken in verbruik 's nachts. Ik zie geen lange periodes van tussen de 1000-1500 watt in verbruik. Denk dat ik toch maar een meter er tussen ga zetten om hier meer grip op te krijgen.
Interessant. De 55/6 geeft keurig het goede energieverbruik, hetzelfde als mijn homewizard din-rail meter. Ik heb het idee dat hij qua opgewekte warmte wat optimistisch is. Hoe haal je de ta en tr uit de Arotherm? Doe je dat met ebusd? Ik gebruik nu de myvaillant integratie. Daar kan ik deze waarden niet uit halen. Volgens mij geeft hij als flow temp alleen het gemiddelde van ta en tr, of de waarde van de sysflow, in ieder geval niet ta en tr.aj_vdw schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 09:19:
[...]
De COP actueel bereken ik zo:
(supply_temp - return_temp) * 0.001163 * flow / elec_power
flow in L/h en elec_power in kW
De warmtepomp meet flow en temperaturen best nauwkeurig. Voor de elec_power gebruik ik een MID goedgekeurde meter. Daar heb ik dus geen Kamstrup voor nodig ;-)
Als de flow omhoog gaat, stijgt de COP. Maar het laat de delta_t dalen en daarmee de COP. Die delta_t (supply-return) wordt voornamelijk bepaald door de afgifte van het verwarmingssysteem en dat is weer afhankelijk van het warmteverlies van de woning.
Ik heb afgelopen jaar de pomp van de vloerverwarmingsverdeler verwijderd en de aanvoer en afvoerleiding van 15 naar 22mm veranderd. De flow van het hele systeem is van 1400 naar 1600 L/h gegaan maar door de vloer moet deze relatief meer zijn toegenomen omdat het nu een open verdeler is. Ik meet een toename in de COP maar niet meer dan een procent of 10.
[ Voor 4% gewijzigd door shoof op 25-11-2025 11:45 ]
weet je ook wat de standaard waarde is?MotorBeast schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:38:
Vanaf 1.08 een volgens mij duidelijke instructie hoe de CV Max Delta P in te stellen. YouTube: ALL ELECTRIC Warmtepomp installatie in bedrijf | Deel 2
Staat bij mij op 200mBar na eigen onderzoek maar dat blijkt dus voor mij ook de juiste instellingen te zijn.
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV
@shoof Hier is de opgewekte warmte dus pessimistisch. Heb erover gemaild met Vaillant en krijg dit als antwoord:
Zoals wij in de myVaillant app aangeven zijn de waardes die wij in het Energie informatie scherm tonen berekende waardes en geen werkelijke waardes. De waardes worden berekend aan de hand van diverse instellingen en sensoren in de warmtepompinstallatie. Helaas kunnen de berekende waardes hierdoor soms iets afwijken van de werkelijke waardes.
Oftewel, eigenlijk kan iedereen die Cop cijfers met een korrel zout nemen in de app. Alleen diegene die meten met een externe kWh meter en warmtemeter hebben zekerheid.
Zoals wij in de myVaillant app aangeven zijn de waardes die wij in het Energie informatie scherm tonen berekende waardes en geen werkelijke waardes. De waardes worden berekend aan de hand van diverse instellingen en sensoren in de warmtepompinstallatie. Helaas kunnen de berekende waardes hierdoor soms iets afwijken van de werkelijke waardes.
Oftewel, eigenlijk kan iedereen die Cop cijfers met een korrel zout nemen in de app. Alleen diegene die meten met een externe kWh meter en warmtemeter hebben zekerheid.
Dus even of ik de formule goed begrijp:MotorBeast schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:38:
Vanaf 1.08 een volgens mij duidelijke instructie hoe de CV Max Delta P in te stellen. YouTube: ALL ELECTRIC Warmtepomp installatie in bedrijf | Deel 2
Staat bij mij op 200mBar na eigen onderzoek maar dat blijkt dus voor mij ook de juiste instellingen te zijn.
Mijn afstand van buitenunit tot buffervat is ongeveer 9 meter. *2 = 18 * 200 Pascal = 3600 + 35% = 4860/100 = 48,6 millibar. Dat lijkt vrij laag, niet? Ik ga eens kijken waar die van mij op staat.
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
Dat wordt dus 200. Niet zo gek als jij ook nog een parallel buffer hebt met een aparte pomp. Dan hoeft de pomp van je WP bijna geen druk op te bouwen.ervh schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 12:09:
[...]
Dus even of ik de formule goed begrijp:
Mijn afstand van buitenunit tot buffervat is ongeveer 9 meter. *2 = 18 * 200 Pascal = 3600 + 35% = 4860/100 = 48,6 millibar. Dat lijkt vrij laag, niet? Ik ga eens kijken waar die van mij op staat.
NB: in de zomer zet ik de boiler op 15.00 uur (zomertijd +1) want dan is het het warmst. En schakel hem dan op Eco. Hij staat hier nu op Normaal zodat met ongeveer 1 uur vat op 50 graden is. Met VV speelt dat minder maar anders koelt het hier met radiatoren bij echte koude toch wel 1 graad af.
[ Voor 22% gewijzigd door MotorBeast op 25-11-2025 12:25 ]
@MotorBeast Gebruik je de systeemvoeler of de buitenunitvoeler?
Bij verkeerde montage van systeemvoeler kun je afwijkende waardes krijgen van de Ta.
Hier de systeemvoeler afgekoppeld waardoor de buitenunit aanvoertemperatuur wordt geregistreerd, deze kloppen beter.
Tussen warmtepomp buitenunit en vloerverwarmingsverdeler zit 2 graden verschil heb ik gezien ondanks goede buisisolatie.
Bij verkeerde montage van systeemvoeler kun je afwijkende waardes krijgen van de Ta.
Hier de systeemvoeler afgekoppeld waardoor de buitenunit aanvoertemperatuur wordt geregistreerd, deze kloppen beter.
Tussen warmtepomp buitenunit en vloerverwarmingsverdeler zit 2 graden verschil heb ik gezien ondanks goede buisisolatie.
[ Voor 26% gewijzigd door mr_evil08 op 25-11-2025 12:33 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Ja met een ebus adapter (zonder ebusd) die via MQTT metingen en instellingen uitwisselt. Home Assistant connecteert met MQTT om deze instellingen / metingen te verwerken.shoof schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:44:
[...]
Interessant. De 55/6 geeft keurig het goede energieverbruik, hetzelfde als mijn homewizard din-rail meter. Ik heb het idee dat hij qua opgewekte warmte wat optimistisch is. Hoe haal je de ta en tr uit de Arotherm? Doe je dat met ebusd? Ik gebruik nu de myvaillant integratie. Daar kan ik deze waarden niet uit halen. Volgens mij geeft hij als flow temp alleen het gemiddelde van ta en tr, of de waarde van de sysflow, in ieder geval niet ta en tr.
[ Voor 0% gewijzigd door aj_vdw op 25-11-2025 12:32 . Reden: schrijffout ]
@mr_evil08 Zou het niet weten. Ik heb een MEH 97/6. Volgens mij komen daar de waardes uit.
Ben wel benieuwd hoe je die berekening goed toepast bij vloerverwarming. Want heb drie verdelers, iedere verdieping eentje met in totaal 30 groepen. Maar de afstand naar de verste verdeler (zolder) is iets van 7 meter.
Dus dan zou mbar vrij laag uitkomen, echter water moet wel door al die 30 groepen heen.
Dus dan zou mbar vrij laag uitkomen, echter water moet wel door al die 30 groepen heen.
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV
@Kees_frl Gewoon proberen. Ik zag duidelijk dat mijn pomp veel beter ging moduleren (staat op auto) en de delta T beter werd. Zit nu met 7 graden op 2 en loopt op tot 5 bij onder 0. Bijkomend voordeel was hier verder dat ik op 1 plek ruis in leiding had en die is nu weg.
Draai nu eigenlijk voor het eerst op Actief en wat mooi is om te zien is dat hij zodra 0,2 boven setpoint komt mooi de aanvoer gaat terug laten lopen met bijbehorend lager verbruik. Vorige winter deed ik de stooklijn zo instellen dat hij net setpoint niet haalde op Uitgebreid. Dan is wellicht Uitgebreid toch net iets zuiniger.
Draai nu eigenlijk voor het eerst op Actief en wat mooi is om te zien is dat hij zodra 0,2 boven setpoint komt mooi de aanvoer gaat terug laten lopen met bijbehorend lager verbruik. Vorige winter deed ik de stooklijn zo instellen dat hij net setpoint niet haalde op Uitgebreid. Dan is wellicht Uitgebreid toch net iets zuiniger.
[ Voor 8% gewijzigd door MotorBeast op 25-11-2025 12:51 ]
Dat is mij nooit gelukt, uiteindelijk moeten zoeken totdat ik een installateur gevonden had die dat ook onzin vond. Dan weet je dat je goed zit.Isdatzo schreef op maandag 24 november 2025 @ 16:18:
Geen onzinnige buffers in mijn installatie (combinatie vloerverwarming en radiatoren), en bij een defrost (dit jaar staat de teller op 2) daalt de watertemperatuur tijdelijk tot minimaal zo'n 16.8 graden.
Ik merk er in elk geval weinig van.
Ook hier als Brugman moeten lullen om dat buffervat uit de offerte gesloopt te krijgen.
Wat ik bij de video niet begrijp: Het getoonde schema is van een parallel buffervat dus de pomp van de buitenunit ziet alleen het primaire circuit qua weerstand = bijna nihil (hopelijk). En toch praat de commentator over het verwarmingslichaam met de grootste afstand? Volgens mij heeft alleen de pomp in de pompgroep hier "last" van.
De vuistregel zou ik niet toepassen en een "leidingberekening" doorvoeren (diameters, bochten, knietjes, afsluiters etc.)
P.S.: Bij mijn "hydraulic station" zit de druksensor quasi direct achter de circulatiepomp aan de perskant.
De "weerstand" van het liggende leidingwerk is hiermee grof te meten en misschien zie je ook het effect van (onbedoeld) gesloten ventielen van groot verbruikers.
Voor een test is de flow natuurlijk op een vaste waarde te zetten, dus geen "auto" stand.
P.S.: Bij mij is het verschil tussen statische en dynamische druk ca. 0,2-0,3 bar.
De vuistregel zou ik niet toepassen en een "leidingberekening" doorvoeren (diameters, bochten, knietjes, afsluiters etc.)
P.S.: Bij mijn "hydraulic station" zit de druksensor quasi direct achter de circulatiepomp aan de perskant.
De "weerstand" van het liggende leidingwerk is hiermee grof te meten en misschien zie je ook het effect van (onbedoeld) gesloten ventielen van groot verbruikers.
Voor een test is de flow natuurlijk op een vaste waarde te zetten, dus geen "auto" stand.
P.S.: Bij mij is het verschil tussen statische en dynamische druk ca. 0,2-0,3 bar.
[ Voor 30% gewijzigd door dunklefaser op 26-11-2025 15:10 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
@dunklefaser Er is ook een video serieel YouTube: HYBRIDE SERIE BUFFER Warmtepomp installatie in bedrijf | Deel 2 Weliswaar hybride.
900 lijkt me in ieder geval fors.
900 lijkt me in ieder geval fors.
[ Voor 8% gewijzigd door MotorBeast op 25-11-2025 13:23 ]
Volgens mij deden ze bij de video over de inbedrijfname parallel buffervat cut&paste van de audio uit de video serieel buffervat. Als je er naar luistert hoor je dit ook bij "vuistregel" die afgeknipt werd.MotorBeast schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 13:22:
@dunklefaser Er is ook een video serieel YouTube: HYBRIDE SERIE BUFFER Warmtepomp installatie in bedrijf | Deel 2 Weliswaar hybride.
900 lijkt me in ieder geval fors.
Minimaal slordige redactionele bewerking naar mijn mening.
0,9 bar is waarschijnlijk ook het instelbare maximum - als je leidingsysteem zoveel weerstand heeft heb je
a) waarschijnlijk te dunne en te lange leidingen
b) een te hoge flow
of een combinatie van a) en b) - meest waarschijnlijk (en dat hoor je dan)
Ik weet niet of bij alle units de druksensor aan de perszijde van de pomp zit.
Zet de flow (bijvoorbeeld in het testmenu) maar op 1500 l/h (of 2000 l/h als dat kan)
en kijk wat de druksensor "meet" t.o.v. stilstaande pomp.
Waarschijnlijk eerst de 200 mbar verhogen?
[ Voor 29% gewijzigd door dunklefaser op 25-11-2025 14:14 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Niet in harde euro's of Kwh's. Maar in de oude situatie gebruikte ik een aanvoertemperatuur die rond de 33 graden lag (T33 radiatoren, in combinatie met een goed geisoleerd huis). Nu is de werkelijke aanvoertemperatuur ongeveer 27 a 28 graden. Vanwege de veel hogere afgifte capaciteit is de aanvoertemperatuur dan ongeveer 5 graden lager. En elke graad lager levert een paar procent winst op.Rijo038 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 10:23:
[...]
heb je een idee hoeveel besparing de overstap bij jullie geeft in verbruik? Ik ben aan het overwegen of wij ook de overstap willen maken naar vloerverwarming.
MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B
Bij een aanvoer van 25,0 °C t.o.v. 30,0°C en een buitentemperatuur van 0°C (≈ verdampertemp.)
is de COP in theorie 18% hoger.
M.a.w. voor dezelfde hoeveelheid warmte ca. 15% minder stroom, als ik me niet vergis.
Of je dat als echte winst kan boeken hangt van het energiecontract (en het maandtermijn)
en nog wat meer af.
YMMV
is de COP in theorie 18% hoger.
M.a.w. voor dezelfde hoeveelheid warmte ca. 15% minder stroom, als ik me niet vergis.
Of je dat als echte winst kan boeken hangt van het energiecontract (en het maandtermijn)
en nog wat meer af.
YMMV
[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 25-11-2025 16:11 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Met andere woorden, ga voor het geld niet over op vloerverwarming als je een werkend systeem hebt met radiatoren en een stooklijn op 0,5
@Rijo038 Denk dat comfort toch een stuk hoger is met VV ook. En vergeet ook niet het optische. Het is dat ik niet van mijn massief eiken vloer af wil maar als ik goedkoop laminaat had liggen of tapijt wist ik het wel. Een nieuwe keuken kost ook een bak geld maar levert ook geen winst op. Wel genot.
Zeker waar. Ik ben ook nog niet helemaal overtuigd eerlijk gezegd. Huidige houten vloer is een extra reden om het te laten. En genot is ook winstMotorBeast schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 16:08:
@Rijo038 Denk dat comfort toch een stuk hoger is met VV ook. En vergeet ook niet het optische. Het is dat ik niet van mijn massief eiken vloer af wil maar als ik goedkoop laminaat had liggen of tapijt wist ik het wel. Een nieuwe keuken kost ook een bak geld maar levert ook geen winst op. Wel genot.
ComfortRijo038 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 15:50:
Met andere woorden, ga voor het geld niet over op vloerverwarming als je een werkend systeem hebt met radiatoren en een stooklijn op 0,5
Hier ligt in de hal+keuken 20m2 tegels met vloerverwarming en de woonkamer (open verbinding onderling) heeft 2x jaga. Die warme voetjes zijn wel lekker. Maar ik ga er de huidige vloer niet voor slopen nee
Ooit zal het achterraam+achterdeur nog wel door een schuifpui vervangen worden, want het is gewoon oud dubbelglas. Dan moet de vloer ook aangepast worden, en dan frees ik wel vvw in.
Dan win ik ook nog best wat ruimte. Namelijk 20 30cm muur en 10cm jaga aan de kant van de schuifpui. En 20cm aan jaga aan de andere kant.
Overigens had ik tot voor kort ventilatoren in beide jaga's. Maar ik liep er tegenaan dat de woonkamer prima op temperatuur kwam, maar de rest van het huis niet.
Dus de stooklijn naar 0.55 gezet ipv 0.45, en nu warmen de andere kamers een stuk beter op. Ja, iets hogere aanvoer, maar de kamers boven zijn nu wel een stuk aangenamer. Niet zo warm als beneden, maar dat hoeft ook niet. Dat komt misschien nog wel als ik ook daar al het oude dubbel glas door hr++ heb vervangen.
[ Voor 5% gewijzigd door _ferry_ op 25-11-2025 18:03 ]
Vele wegen leiden naar Rome - c.q. een energiezuinigere verwarming met een wp.
Het comfort is meestal heel persoonlijk en niet goed te meten (en soms niet te betalen).
Maar wat dat met Vaillant arotherms te maken heeft zie ik niet.
Het comfort is meestal heel persoonlijk en niet goed te meten (en soms niet te betalen).
Maar wat dat met Vaillant arotherms te maken heeft zie ik niet.
[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 25-11-2025 18:18 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Hier ook, huis uit 1992 (twee onder een kap) met de originele radiatoren aanvoer temp op 36 graden bij 0 graden en 20,5 graden beneden en 18 boven, maar volgens de installateur zou het niet warm kunnen worden 😂snameroc schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:28:
[...]
Hier inmiddels al 3 jaar. Nu aan de 4e winter begonnen met gewoon radiatoren en 39 graden aanvoer bij 0 graden buiten. Dus ja het kan vrijstaand huis uit 96 met gewoon radiatoren.
MDA COMPACT III - 260MHZ - 4GIG - Artemis Touch 4.01 WM6.1 WWE ROM /// Diamond - 528mhz - 4 GIG - WILDBERRY V1
Heel herkenbaar dit!krijger_chris schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 20:14:
[...]
Hier ook, huis uit 1992 (twee onder een kap) met de originele radiatoren aanvoer temp op 36 graden bij 0 graden en 20,5 graden beneden en 18 boven, maar volgens de installateur zou het niet warm kunnen worden 😂
Mijn oom werkt bij een grote installateur en gaf aan onmogelijk om ons huis warm te krijgen met de huidige afgifte.
2 onder 1 kap van 1955 met een nageissoleerd dak en vloer. Spouw is 5cm steenwol.
Heb nu beneden nog 2 (grote) T20 en een kleine T22 radiator. Dit moet nog een upgrade krijgen naar T33. Dit stel ik al 2 jaar uit omdat het prima op temperatuur blijft. Boven moet ik de radiatoren knijpen om het niet te warm te krijgen.
Hier ook 36 graden aanvoer bij 0 graden en de Max was 42 graden bij -5.6 graden. Ruimtetemperatuur 21 graden.
COP voor verwarmen is 3.9 sinds installatie in maart 2022.
Heb nog een betonvloer met vloerverwarming overwogen, maar dat wordt me te kostbaar gezien we houten vloeren hebben. De COP van 3.9 levert al genoeg besparing op ten opzichte van gas.
Vroeger in het gasketeltijdperk was warmteafgifte en het stookregime geen thema - iig niet voor de installateur.
De doorgewinterde doorsnee pijpfitter heeft daarom waarschijnlijk vandaag grote moeite met het correct dimensioneren van een cv-installatie zonder gasketel. Ook hier liever een hybride installatie (met nieuwe ketel?) en een te grote warmtepomp (op te hoge temperaturen?) met vaak minder efficiënte instellingen.
Als het maar warm wordt en de energierekening is, zo als altijd, voor de klant.
Ik vraag me eigenlijk af hoeveel Vaillant installateurs de myVaillant pro app gebruiken om systemen te monitoren. Of ze dan überhaupt de juiste conclusies kunnen trekken is nog een andere vraag.
De doorgewinterde doorsnee pijpfitter heeft daarom waarschijnlijk vandaag grote moeite met het correct dimensioneren van een cv-installatie zonder gasketel. Ook hier liever een hybride installatie (met nieuwe ketel?) en een te grote warmtepomp (op te hoge temperaturen?) met vaak minder efficiënte instellingen.
Als het maar warm wordt en de energierekening is, zo als altijd, voor de klant.
Ik vraag me eigenlijk af hoeveel Vaillant installateurs de myVaillant pro app gebruiken om systemen te monitoren. Of ze dan überhaupt de juiste conclusies kunnen trekken is nog een andere vraag.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Jaha, want wie betaald de tijd dat ze achter dat schermpje zitten te loeren? Het zal wel bedoelt zijn: als er een probleem is dan kan ik er makkelijk in kijken. Maar dat lijkt me niet echt monitoren.dunklefaser schreef op woensdag 26 november 2025 @ 10:59:
Vroeger in het gasketeltijdperk was warmteafgifte en het stookregime geen thema - iig niet voor de installateur.
De doorgewinterde doorsnee pijpfitter heeft daarom waarschijnlijk vandaag grote moeite met het correct dimensioneren van een cv-installatie zonder gasketel. Ook hier liever een hybride installatie en een te grote warmtepomp (op te hoge temperaturen?) met vaak minder efficiënte instellingen.
Als het maar warm wordt en de energierekening is, zo als altijd, voor de klant.
Ik vraag me eigenlijk af hoeveel Vaillant installateurs de myVaillant pro app gebruiken om systemen te monitoren. Of ze dan überhaupt de juiste conclusies kunnen trekken is nog een andere vraag.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Ondertussen zou eigenlijk een KI-instantie achter de schermen mee kunnen kijken en de Vaillant installateurSeafarer schreef op woensdag 26 november 2025 @ 12:31:
[...]
Jaha, want wie betaald de tijd dat ze achter dat schermpje zitten te loeren? Het zal wel bedoelt zijn: als er een probleem is dan kan ik er makkelijk in kijken. Maar dat lijkt me niet echt monitoren.
een paar tips kunnen geven
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
@Seafarer Installateurs hebben optimalisatiepakketten, neemt de klant vaak niet af want kost geld.
De klant gaat liever naar de goedkoopste offerte, deels zijn installateurs schuldig want ze geven geen uitleg waarom ze duurder zijn.
De klant gaat liever naar de goedkoopste offerte, deels zijn installateurs schuldig want ze geven geen uitleg waarom ze duurder zijn.
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Bij ATAG wordt de Wp op afstand uitgelezen, storingen op afstand uitgelezen en systeem gefinetuneddunklefaser schreef op woensdag 26 november 2025 @ 12:36:
[...]
Ondertussen zou eigenlijk een KI-instantie achter de schermen mee kunnen kijken en de Vaillant installateur
een paar tips kunnen geven. Ik hoop dat ze bij Vaillant met zoiets bezig zijn, waarvoor dient anders de cloud oplossing?
Volgens mijn buurman ideaal.
Ik ben niet zo gecharmeerd van zaken in mijn huis die op afstand worden uitgelezen en aangepast wanneer dat gedaan wordt door anderen dan ondergetekende.
#BaasInEigenPomp
#BaasInEigenPomp
[ Voor 6% gewijzigd door Isdatzo op 26-11-2025 14:42 ]
Mijn 55/6 AWB is ook niet "connected". Vind ik wel prima. Enige jammere is wel dat ik dan ook niet via een app allerlei zaken kan instellen. Maar, het is eigenlijk ook niet nodig. Ik heb een paar knoppen waaraan ik draai, en als ik ergens niet uitkom app ik mijn installateur die altijd heel vlot reageert. Van hem heb ik aardig wat geleerd en van jullie hier op Tweakers nog veel meer.
@Isdatzo De tweakerspopulatie is verre van representatief voor de meeste wp bezitters in NL,
misschien eerder voor gebruikers van "exotische", minder bekende merken. (Geen Vaillant natuurlijk)
Ik denk dat veel mensen geen bezwaar hebben tegen "meekijk-sessies"
- all your data belongs to us - kunnen we wat mee - niet alleen bij sociale media.
@Gramser Minder vakmensen -> meer KI bij service en advies.
misschien eerder voor gebruikers van "exotische", minder bekende merken. (Geen Vaillant natuurlijk)
Ik denk dat veel mensen geen bezwaar hebben tegen "meekijk-sessies"
- all your data belongs to us - kunnen we wat mee - niet alleen bij sociale media.
@Gramser Minder vakmensen -> meer KI bij service en advies.
[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 26-11-2025 15:29 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Moet je voor de gein eens meelezen met het We Heat topic. Krijg je problemen met je installateur kan die je hele systeem platgooien.Isdatzo schreef op woensdag 26 november 2025 @ 14:41:
Ik ben niet zo gecharmeerd van zaken in mijn huis die op afstand worden uitgelezen en aangepast wanneer dat gedaan wordt door anderen dan ondergetekende.
#BaasInEigenPomp
[ Voor 13% gewijzigd door MotorBeast op 26-11-2025 18:40 ]
Ik constateerde vandaag iets waar ik van stond te kijken. Ik heb gisteren mijn WP helemaal uitgezet omdat vandaag er werkzaamheden waren aan mijn huis waardoor de zaak helemaal openstond. Was net 12 graden binnen.
Beetje zonde om dan door te stoken. Tot mijn verbazing vannacht 3kWh verstookt terwijl de verwarming echt op uit stond. Nu was het zo''n 2 a 3 graden buiten maar verwachte dat hij dan periodiek de unit zou laten draaien maar het was echt 1 rechte streep van zo'n 500W. Hij stopte ermee rond 09.00 omdat toen de buitentemperatuur opliep. Beetje onnodig stroomverbruik lijkt me.
Dat gaat wel 2 dagen duren voordat de muren weer op temperatuur zijn schat ik. Net even de L/L als boost erbij aan. Was 20,5 binnen. L/L uit binnen notime weer 19,5 binnen. Ik weet weer waarom ik niet meer stook met L/L.
Dat gaat wel 2 dagen duren voordat de muren weer op temperatuur zijn schat ik. Net even de L/L als boost erbij aan. Was 20,5 binnen. L/L uit binnen notime weer 19,5 binnen. Ik weet weer waarom ik niet meer stook met L/L.
[ Voor 17% gewijzigd door MotorBeast op 26-11-2025 18:51 ]
Tja hoeft hier ook maar èèn keer te gebeuren zonder overleg dan gaat de stekker uit de gateway.Isdatzo schreef op woensdag 26 november 2025 @ 14:41:
Ik ben niet zo gecharmeerd van zaken in mijn huis die op afstand worden uitgelezen en aangepast wanneer dat gedaan wordt door anderen dan ondergetekende.
#BaasInEigenPomp
De installateur mag van mij gerust meekijken en de fabrikant ook.
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Mijn installateur heb ik laten verwijderen bij Vaillant uit de gateway. Om zijn fouten te verdoezelen bleef hij mijn stooklijn maar verhogen naar 1,5 of zo. Draait nu stabiel op 0,6 na eigen acties. Fabrikant zal lastig worden denk ik.mr_evil08 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 18:55:
[...]
Tja hoeft hier ook maar èèn keer te gebeuren zonder overleg dan gaat de stekker uit de gateway.
De installateur mag van mij gerust meekijken en de fabrikant ook.
In principe moet de fabrikant toegang verlenen tot alle data die verzameld worden van een apparaat m.n. aan de consument. EU Data Act van 11 januari 2024
Sinds 12 september is de "EU Data Act" toepasbaar.
Sinds 12 september is de "EU Data Act" toepasbaar.
[ Voor 19% gewijzigd door dunklefaser op 26-11-2025 20:25 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Waar kan je dat vinden dat de installateur in de gateway staat?MotorBeast schreef op woensdag 26 november 2025 @ 19:28:
[...]
Mijn installateur heb ik laten verwijderen bij Vaillant uit de gateway. Om zijn fouten te verdoezelen bleef hij mijn stooklijn maar verhogen naar 1,5 of zo. Draait nu stabiel op 0,6 na eigen acties. Fabrikant zal lastig worden denk ik.
Andere vraag: Bij mij is het buffervat parallel aan gesloten, terwijl dat misschien beter in serie had gekund. Eerder ergens gelezen op Tweakers. Hoe ingewikkeld is het om dat op enig moment te laten aanpassen?
Vraag het aan jouw installateur - ook over de toegang via jouw Internetgateway.ahbart schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:30:
[...]
Waar kan je dat vinden dat de installateur in de gateway staat?
Andere vraag: Bij mij is het buffervat parallel aan gesloten, terwijl dat misschien beter in serie had gekund. Eerder ergens gelezen op Tweakers. Hoe ingewikkeld is het om dat op enig moment te laten aanpassen?
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Beetje afhankelijk van de ruimte en leidingwerk is dat in een middagje te doen. Ik ben initieel ook met een parallel buffer begonnen, en later de boel aangepast.
Daar heb je een mail voor gehad waarvoor je daarvoor toestemming moest geven via een link naar Vaillant. Volgens mij kan je installateur dat niet zelfstandig. Dat zou namelijk ook een grove schending van je privacy zijn als dit wel kon. Je kan ook via site van Vaillant de toestemming intrekken.ahbart schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:30:
[...]
Waar kan je dat vinden dat de installateur in de gateway staat?
Andere vraag: Bij mij is het buffervat parallel aan gesloten, terwijl dat misschien beter in serie had gekund. Eerder ergens gelezen op Tweakers. Hoe ingewikkeld is het om dat op enig moment te laten aanpassen?
Eerst maar eens onderzoeken of je wel sowieso een buffer nodig hebt.
Misschien kan je ook vertellen wat het positieve resultaat van de overgang parallel -> serieel was?_ferry_ schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:42:
Beetje afhankelijk van de ruimte en leidingwerk is dat in een middagje te doen. Ik ben initieel ook met een parallel buffer begonnen, en later de boel aangepast.
Zoals bijvoorbeeld minder stroomverbruik door minimaal 1 circulatiepomp minder, hogere COP door lagere aanvoertemperatuur etc.. @ahbart Zoek maar op YT op "Heat Geeks" (nu ook op Nederlands)
[ Voor 20% gewijzigd door dunklefaser op 26-11-2025 21:38 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Meerdere, maar dat kwam ook doordat ik een paar aanpassingen deed. Namelijk ook de verdeler van de vvw vervangen door een versie zonder pomp. De pomp achter de buffer weg, en dus 2 pompen minder. Minder onbalans, want als de rest van de CV veel vroeg, keerde de stroming door de vvw zich om. En uiteraard een lagere en tevens meer stabiele aanvoertemperatuur omdat er geen menging meer is met het retourwater.dunklefaser schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:47:
[...]
Misschien kan je ook vertellen wat het positieve resultaat van de overgang parallel -> serieel was?
Het enige wat je nodig hebt is een goed afgiftesysteem wat geen grote onbalans teweeg brengt. Dus gewoon 1 zone, niet een bijgebouw, radiatoren op hoge temperatuur + vvw op lage temperatuur of andere gekke dingen En voldoende inhoud qua liters, hetgeen je eigenlijk automatisch hebt als je een buffer in serie zet.
Maar leidt het dan ook tot een 'aantoonbaar' meer efficiënt systeem?_ferry_ schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:10:
[...]
Meerdere, maar dat kwam ook doordat ik een paar aanpassingen deed. Namelijk ook de verdeler van de vvw vervangen door een versie zonder pomp. De pomp achter de buffer weg, en dus 2 pompen minder. Minder onbalans, want als de rest van de CV veel vroeg, keerde de stroming door de vvw zich om. En uiteraard een lagere en tevens meer stabiele aanvoertemperatuur omdat er geen menging meer is met het retourwater.
Het enige wat je nodig hebt is een goed afgiftesysteem wat geen grote onbalans teweeg brengt. Dus gewoon 1 zone, niet een bijgebouw, radiatoren op hoge temperatuur + vvw op lage temperatuur of andere gekke dingen En voldoende inhoud qua liters, hetgeen je eigenlijk automatisch hebt als je een buffer in serie zet.
Het verschil in stroomverbruik is wel relatief. Tuurlijk scheelt het wel iets, maar vaak wel een stuk minder dan 25W.dunklefaser schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:47:
[...]
Misschien kan je ook vertellen wat het positieve resultaat van de overgang parallel -> serieel was?
Zoals bijvoorbeeld minder stroomverbruik door minimaal 1 circulatiepomp minder, hogere COP door lagere aanvoertemperatuur etc.. @ahbart Zoek maar op YT op "Heat Geeks" (nu ook op Nederlands)
Vanaf de interne pomp van de WP naar buffer is vaak maar een kleine afstand en (mits uitgevoerd met goed leidingwerk) draait hij met 2 vingers in zijn neus een mooie flow richting de buffer tegen laag stroomverbruik.
Maar als je zonder kunt is het natuurlijk altijd mooi meegenomen
Let op:
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
/f/image/KDu3Fy4gFQDXFxTROuOc5G87.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/iCm61TMq7s10BxY1OAp2PDiT.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/8xFLU5uP3lXTrB9sgiDz4WX8.png?f=fotoalbum_tile)