Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 190 191 Laatste
Acties:

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 04:24
@Technician- 5,5 kWh/ graaddag.
Ik zit op ongeveer 3,6kWh/graaddag incl douche in een tussenwoning, en ik heb nog wat isolatie winst te halen… dit is geschat op basis van gasverbruik en de efficiëntie tabel ergens van PentaClover

Wat was voorheen gasverbruik? 1500m3 ?

[ Voor 19% gewijzigd door Ronald op 29-12-2025 16:59 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 04:24
@MotorBeast je moet wel kijken naar de absolute luchtvochtigheid (g/m3): dat is waarmee je uitwisselt :-)

Op basis van mijn sensoren heb ik binnen hogere absolute, lagere relatieve luchtvochtigheid in huis, en dat is volgens mij ook logisch.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
Technician- schreef op maandag 29 december 2025 @ 16:50:
[...]

Is beton koud aan de betonnen binnenmuren met cementdek en PVC vloeren.
Vanuit portal november 300 kwh cop 4,8 december 448 kwh cop 4,3 (elektrisch verbruik)
Zou maar zo kunnen dat de ramen boven openstaan. Dit type mens is daar niet open over.
Hier 449Kwh december als vergelijk nogmaals met radiatoren. Ik verdenk dus het fanatiek lekker luchten.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:52
MotorBeast schreef op maandag 29 december 2025 @ 17:01:
[...]


Hier 449Kwh december als vergelijk nogmaals met radiatoren. Ik verdenk dus het fanatiek lekker luchten.
Hier december 499kw tot vandaag met 4,81 cop
Mag niet klagen denk ik.
Met standaard verbruik Totaal 758kw december tot nu toe en gas nog geen 50m3 voor douchen koken. Vorig jaar gasverbruik 280m3 december en stroom 400kw

Vrijstaand huis 1987 met 75m2 b.g.g. vvw ingefreesd hoh 10 (9 groeps met pomp nog)
Veel raampartijen alles hr++
Verdiepingen standaard radiatoren
Vloerisolatie vanuit bouw uit
Wel nog een oude schuifpui met oud dubbel glas en die tocht langs alle kanten. Die staat voor het voorjaar op de planning.

2010 Itho daalderop die nog geen druppel gas heeft verbruikt voor cv tot nu toe en Vaillant arotherm monoblock 75/6 met 40 liter buffervatje.

Enige minpuntje tot nu toe is met de hele koudere dagen hij resoneert en dat binnen in de nacht licht te horen is. Zoemen/brommen. Ligt wss aan de standaard cillinder vormige demp rubbers.

Er worden demp veren voorgesteld hoewel er ook weer mensen zijn die hier niet over tevreden waren.

[ Voor 6% gewijzigd door Jansen1987 op 29-12-2025 17:23 ]


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 01:49

Seafarer

XXX

Technician- schreef op maandag 29 december 2025 @ 15:41:
[...]

Muren niet! (Zouden geïsoleerd zijn maar is dat zo??)
1975 na geiisoleerd met inblaas wol? Alleen in die tijd konden ze niet goed inblazen. Volledig uitzakken van de isolatie gebeurt ook vaak.

Hier in de buurt dezelfde constructie. Alles massief beton en bij sommige hoekwonigen ging er zoveel materiaal in (Tweede maal isoleren in 2020) dat men zich afvroeg waar die oude isolatie nu was gebleven.

In 1975 werd er helemaal niet gekeken naar het afsluiten van een spouw aan de bovenzijde, pannen liggen er soms los overheen. Zit er geen isolatie en is het boven open dan heb je eigenlijk een schoorsteen. Hoe harder je stookt hoe harder hij begint te trekken.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 23:59
Jansen1987 schreef op maandag 29 december 2025 @ 11:32:
@Andrehj
Dit topic gaat voornamelijk over op plaatsing op houten platte daken.
Het betreft bij mij een plaatsing op beugels aan de buiten gevel.
Dat klopt, maar ook voor trillingen van warmtepompen aan gevels is Trillingen warmtepomp dempen het juiste topic.
Probleem met warmtepompen aan gevels is alleen dat de beste methode (met een frame op veren) niet werkt.
Maar ook voor jouw situatie vind je in dat topic wel een oplossing.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 00:54
Ronald schreef op maandag 29 december 2025 @ 16:58:
@Technician- 5,5 kWh/ graaddag.
Ik zit op ongeveer 3,6kWh/graaddag incl douche in een tussenwoning, en ik heb nog wat isolatie winst te halen… dit is geschat op basis van gasverbruik en de efficiëntie tabel ergens van PentaClover

Wat was voorheen gasverbruik? 1500m3 ?
Ik heb even gebeld, ze deden normaliter de ramen open op de 1e tegenover elkaar (ze komen uit een tussenwoning met geloof ik stadsverwarming) Daar heb je het al.
De spouwmuren zijn nog NIET geïsoleerd, iets wat tijdens renovatie gedaan zou worden.
Er is een on-geissoleerde bijkeuken met vloerverwarming, en de tussenmuren naar de on-geissoleerde ruimte is niet ge-issoleerd.
Ja daar ga je dan met je warmte, morgen eens kijken met de IR camera. Aan de WP ligt het iig niet (de melding waar het vanochtend mee begon).

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 00:54
Seafarer schreef op maandag 29 december 2025 @ 17:25:
[...]

1975 na geiisoleerd met inblaas wol? Alleen in die tijd konden ze niet goed inblazen. Volledig uitzakken van de isolatie gebeurt ook vaak.

Hier in de buurt dezelfde constructie. Alles massief beton en bij sommige hoekwonigen ging er zoveel materiaal in (Tweede maal isoleren in 2020) dat men zich afvroeg waar die oude isolatie nu was gebleven.

In 1975 werd er helemaal niet gekeken naar het afsluiten van een spouw aan de bovenzijde, pannen liggen er soms los overheen. Zit er geen isolatie en is het boven open dan heb je eigenlijk een schoorsteen. Hoe harder je stookt hoe harder hij begint te trekken.
Interessant! Dat speelt daar ook denk ik.

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 03:09
Technician- schreef op maandag 29 december 2025 @ 15:19:
Hoe beoordelen jullie volgende situatie.
Hoekhuis 1975. Totale opp 160m2. Denk verwarmde BGG Vloeropp 70-80m2
Volledig gerenoveerd, triple glas met nieuwe geïsoleerde kozijnen.
Boven airco verwarming. En badkamer op vloerverwarming 1 lus.
BGG op 1 vloerverdeler 32mm leiding 8 groepen pomploze nieuwe verdeler en vloerverwarming.(3e partij door klant zelf, advies was 18mm hoh 10cm erin gekomen zou zijn 16mm hoh 10cm)
Vloer onderzijde geïsoleerd met pur.

Ik heb hier berekend en geplaatst een VWL55/8.2 met hydrodeel en 250L boiler.
In theorie moet dit zat kunnen.

Klant wil 22-23C, dit gaat nauwelijks. Bij vloer temp 34/29C gaat de ruimte niet boven de 21C, buiten 0-4C
Dit klopt gewoon niet met vergelijkbare data.
Als ik de toegevoerd vermogen bekijk is dat continue zo’n 6kW en temp stijgt nauwelijks.
Wat kan hier aan de hand zijn? lek, koudebruggen? Boven meer verwarmen met airco?
Inderdaad gek, hoewel ramen openzetten boven niet meehelpt nee. Dat zou nog wel eens de hoofdoorzaak kunnen zijn.

Met dat bouwjaar i.c.m vvw 16mm h.o.h. 10cm en de VWL55/8.2 moet je het zeker warmer dan 21.0C kunnen krijgen. Zeker met een Ta van 34 graden.

Is de begane grond verdeler het enige afgiftesysteem dat op deze WP draait? En flow over de verdeler (alle groepen) ook in orde? Bij een nieuw ingefreesde vvw zou lucht in de leidingen er nog voor kunnen zorgen dat bepaalde groepen niet lekker meedraaien.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 01:55
@Technician- Ik zou zeggen dat bij de (energetische) renovatie nog wat vergeten is mee te nemen.
Eigenlijk is de warmtescan met een IR-camera van jouw kant een extra service ter ondersteuning.
Aan de wp en de installatie ligt het hoogstwaarschijnlijk niet.

@Ronald De hoge (gewenste) kamertemperaturen verklaren idd. misschien een deel van de 5,5 kWh/gd
maar zeker niet het grootste.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
@Technician- Ligt altijd aan een ander toch? Don't blame the messenger!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
Seafarer schreef op maandag 29 december 2025 @ 17:25:
[...]

1975 na geiisoleerd met inblaas wol? Alleen in die tijd konden ze niet goed inblazen. Volledig uitzakken van de isolatie gebeurt ook vaak.

Hier in de buurt dezelfde constructie. Alles massief beton en bij sommige hoekwonigen ging er zoveel materiaal in (Tweede maal isoleren in 2020) dat men zich afvroeg waar die oude isolatie nu was gebleven.

In 1975 werd er helemaal niet gekeken naar het afsluiten van een spouw aan de bovenzijde, pannen liggen er soms los overheen. Zit er geen isolatie en is het boven open dan heb je eigenlijk een schoorsteen. Hoe harder je stookt hoe harder hij begint te trekken.
Klopt. Heb hier bij pannen renovatie zo goed mogelijk dicht gemaakt. Spouw zit dun glaswol en veel vuil is koude bruggen. Na isolatie doe ik niet ivm teveel kans op vocht.

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 01:49

Seafarer

XXX

MotorBeast schreef op maandag 29 december 2025 @ 18:03:
[...]


Klopt. Heb hier bij pannen renovatie zo goed mogelijk dicht gemaakt. Spouw zit dun glaswol en veel vuil is koude bruggen. Na isolatie doe ik niet ivm teveel kans op vocht.
Wij hebben een huizen blok van 4 huizen opnieuw laten volspuiten. Want ik wilde perse een isolatie die totaal aansluit tussen de huizen. En niet van die borstels in de spouw om te voorkomen dat dat een koude brug wordt.

Dus half Nederland uigenodigd waarbij eentje zei: Je hebt geen keus. Er zit wol in "op sommige plekken" dat kun je eruit laten halen maar de kosten zijn heftig. Dus aanvullen met hetzelfde materiaal om zo min mogenlijk temperatuurs verschil te krijgen. Dus Knauf supafill erin/erbij. Zit al 5 jaar niemand heeft problemen.

Ter info. Gouda. Altijd een zwembad onder de vloer.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 04:24
dunklefaser schreef op maandag 29 december 2025 @ 17:40:
@Technician- Ik zou zeggen dat bij de (energetische) renovatie nog wat vergeten is mee te nemen.
Eigenlijk is de warmtescan met een IR-camera van jouw kant een extra service ter ondersteuning.
Aan de wp en de installatie ligt het hoogstwaarschijnlijk niet.

@Ronald De hoge (gewenste) kamertemperaturen verklaren idd. misschien een deel van de 5,5 kWh/gd
maar zeker niet het grootste.
Mijn woonkamer is vergelijkbaar in temperatuur met de tot nu behaalde, maar niet gewenste temperatuur. Afhankelijk van waar je meet… kun je spectaculair creatief mee zijn 8)7

De rest gemiddeld 18 ofzo… de ene kant koeler, de andere kant doet enorm solar gain. 24 graden gezien bij -2 buiten en geen actieve verwarming in de kamer… wel via woonkamer en badkamer.

De woning heeft duidelijk meer vloeroppervlak, 120 vs 160m2 en een extra buitenmuur. De 5,5 kWh/graaddag voelt prima in lijn der verwachting.

De 55/8.2 alleen is denk ik te krap voor de hele woning, dus zal gesteund moeten worden door de airco’s om intern verlies te beperken.
Voor alléén de begane grond is de machine waarschijnlijk wél voldoende…

De uitdaging is dus “opvoedkundig “ denk ik

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 01:55
@Ronald Idd. 'weet waar je meet' - de "kamertemperatuur", kan soms/vaak behoorlijk afwijken.
Solare winsten laat ik voor de beoordeling/dimensionering meestal buiten beschouwing,
heb ik tenminste bij mij zo gedaan om het (echte) warmteverlies vast te stellen.

"Opvoedkundige uitdaging" _O- - lijkt me dan een mooie opgave voor de installateur.
Maar ik denk dat er ook nog een paar (verborgen) bouwkundige uitdagingen zijn.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 04:24
Ik heb in woonkamer gradiënt van meer dan een graad, en dan staan de sensoren minimaal 2,5 meter van de ramen… (met sensoren die identiek aangeven als ze op een hoop liggen)

Kamertemperatuur neem ik met een korrel zout tegenwoordig.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 00:54
Nog een ding, ben nu toch bezig, mij valt op dat warmwater productie altijd met een compressorfrequentie van 50hz gaat, de minimum frequentie is 30hz en de hoogste (meestal) 120hz
Bij een paar datasets gekeken en altijd exact 50hz en max flow.
Duurt dan wel lang, waarom zou dat zijn? SWW kan toch ook op pak m beet 90hz?

Deze video is intressant, als de DHW mode van eco naar normaal gezet wordt volgen wel hoge vermogens:
YouTube: I found the problem with my Heat Pump. Vaillant Arotherm Plus failed...

Deze instelling zit bij de nieuwe touchscreen (Plus Split en Pure) binnendelen onder Installateur-diagnosecodes- D268 [Eco-Normaal-Balance] Zou volgens boekje van fabriek op Normaal staan maar staat schijnbaar op Eco standaard.

[ Voor 49% gewijzigd door Technician- op 29-12-2025 22:36 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
@Technician- Eco was hier standaard maar duurt in de winter te lang. Ik verwarm hier nu een 300 liter boiler naar 50 graden vanaf zo'n 17 in ongeveer 80 minuten in 1 run op Normaal. 2800 W max ongeveer.Aantal hz onbekend bij mij. Balanced duurt me ook te lang. Laag een tijd en toert dan halverwege hard op.

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 31-12-2025
thido schreef op maandag 29 december 2025 @ 13:48:
[...]


Hoe bevallen de veren bij jou?
Ik ga de mijne ook op veren zetten nu.
Als alles stijf bevroren is heb ik binnen toch wat resonantie.
De 75/6 staat nu gewoon op bigfoots op de grond.
Die laat ik er vooralsnog wel eventjes onder en voeg alleen de veren toe.

Edit: ik heb toch ook nog twee betonbandjes dwars op de bigfoots gelegd, gaan er mooi onderdoor. Toch 32kg extra gewicht toegevoegd zo. Even in de gaten houden of daar niet teveel ijsopbouw op plaats gaat vinden bij vrieskou en veel defrosts.
Ik heb ze bij de buren geïnstalleerd op hun split, dat was al verschil tussen dag en nacht. Helaas niet voldoende - oude woningen, oude muur, naast slaapkamerraam, en slecht bemeten kom je niet overeen met een paar veren. Uiteindelijk is deze verplaatst. Mijn WP staat op een plat dak met grotere veren voor een monoblok.

  • Remar65
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 31-12-2025
silverball schreef op maandag 29 december 2025 @ 11:51:
Dag allen, bij mijn vader staat sinds kort een arotherm plus 75/6 met unitower op vloerverwarming (pomploze verdeler, 32mm aanvoer en retour). De installatie is bemeten tot +- 0 graden. De situatie is vrij tijdelijk, waarschijnlijk wordt de gehele woning ergens deze jaren vervangen en de arotherm is bemeten op de nieuwe woning, niet deze.

Het verbruik is, redelijk conform verwachting, aan de hoge kant. De hulpverwarming staat reeds afgeschakeld; als extra vermogen nodig is kan de airco of houtkachel bijstoken, de laatste staat bijna constant aan. Ik had de ruimtetemperatuurcompensatie op actief gezet, maar kreeg klachten dat de warmtepomp blijft doorstoken terwijl de houtkachel al reeds voor 25 °C heeft gezorgd. Op minimaal vermogen overigens, maar vaderlief gaat dan rare capriolen uithalen met de thermostaat om de warmtepomp uit te krijgen.

Dus nu ruimtetemperatuurcompensatie uitgebreid. Waar ik mij enigszins zorgen over maak is dat men eigenwijs nachtverlaging blijft voeren (17 °C, 20 °C) . Met de compensatie op actief was dat niet zo'n probleem, nu met uitgebreid schakelt de warmtepomp en CV pomp uit. Houdt de regeling er enigszins nog rekening mee dat de vloer niet helemaal afkoelt, of moet hij door deze regeling 's ochtends weer helemaal opnieuw beginnen? Ja, he?

Zijn er meer mensen die een aroTHERM hebben en daarnaast een solo-houtkachel die semi-permanent brandt?
Hier iemand met een 55/6 én een houtkachel. Die laatste brandt regelmatig maar niet semi-permanent. Buitengebied, pal aan zee.

Standje actief, stooklijn 0,2-0,3 met een minimum Ta van 26 graden. Het branden van de kachel heeft hier tot gevolg dat de WP op z’n laagste niveau pruttelt. Dus én warmte voeten én een warm hoofd terwijl m’n vrouw vindt dat het nog wat warmer moet :P

Ik moet wel zeggen dat ik mijn vrouw duidelijk heb gemaakt dat de thermostaat niet aangeraakt mag worden en alleen dient ter aflezing van de temperatuur.

Hier bijvoorbeeld de 28e. Houtkachel in de middag aan gegaan tot een uur of acht. WP pruttelt op zeer laag niveau en gaat gewoon af en toe uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AIm4f38wRS4at4dWHIKhkAZvUUA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a2EZjR9flT9LCNXCpfycma5M.png?f=fotoalbum_large

Dus ja, de WP gaat wel door maar in mijn optiek is dat bijna verwaarloosbaar. 400W/uur..

🇳🇱 Vaillant VWL55/6, VWZ AI+, VRC720F, VR921, PAW-TD20c1e5, Enphase 3,28kWp (ZW), APSystems 3,12kWp (ZW), Marstek Venus E 5,12kWh, Kaifa MA304, MT CT003, HW-P1


  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 00:35

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Mipatje schreef op maandag 29 december 2025 @ 09:15:
[...]
Nee nog simpeler. Ik heb geen HA. Gewoon in de Vaillant app of op de thermosaat
@Mipatje Tja, handmatig. Das natuurlijk niet hoe een tweaker het wil doen.

Met dynamische energieprijzen wil je natuurlijk dat je stookgedrag geautomatiseerd reageert op de energieprijs. Dan wil je niet elke dag weer daar aan moeten denken. :X

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Remar65
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 31-12-2025
@Hippe Lip: Voor 90% is het patroon van de dynamische prijzen zo goed als hetzelfde, dus elke dag rond dezelfde tijden een hoog/laag patroon. Dat kan met de thermostaat prima worden opgevangen. En ja, een tweaker gaat nog wat verder voor de laatste paar procent 😉

Nou moet ik wel zeggen dat het verschil in prijzen deze winter een stuk minder is dan de vorige winter dus of het echt zin heeft om te wisselen van temperatuur… ik vraag het mij af. Het zal op jaarbasis misschien een paar tientjes schelen. Met de nadruk op een paar.

Vorig jaar heb ik het overigens wel gedaan (“spits mijden”) maar dit jaar heb ik alleen bij temperaturen onder de 8 graden stand actief ipv uitgebreid gebruikt. Wens temperatuur staat hier nu constant op 21 en ik pas geen echte nacht verlaging toe (alleen fluisterbedrijf tussen 00.00 en 06.00, 70%)

Gevolg: veel meer comfort en een lager verbruik.

🇳🇱 Vaillant VWL55/6, VWZ AI+, VRC720F, VR921, PAW-TD20c1e5, Enphase 3,28kWp (ZW), APSystems 3,12kWp (ZW), Marstek Venus E 5,12kWh, Kaifa MA304, MT CT003, HW-P1


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:52
Remar65 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 09:52:
@Hippe Lip: Voor 90% is het patroon van de dynamische prijzen zo goed als hetzelfde, dus elke dag rond dezelfde tijden een hoog/laag patroon. Dat kan met de thermostaat prima worden opgevangen. En ja, een tweaker gaat nog wat verder voor de laatste paar procent 😉

Nou moet ik wel zeggen dat het verschil in prijzen deze winter een stuk minder is dan de vorige winter dus of het echt zin heeft om te wisselen van temperatuur… ik vraag het mij af. Het zal op jaarbasis misschien een paar tientjes schelen. Met de nadruk op een paar.

Vorig jaar heb ik het overigens wel gedaan (“spits mijden”) maar dit jaar heb ik alleen bij temperaturen onder de 8 graden stand actief ipv uitgebreid gebruikt. Wens temperatuur staat hier nu constant op 21 en ik pas geen echte nacht verlaging toe (alleen fluisterbedrijf tussen 00.00 en 06.00, 70%)

Gevolg: veel meer comfort en een lager verbruik.
Hoe pas je fluister bedrijf toe? Draait dan op minder vermorgen? Houdt hij de boel dan nog warm?

Zou vanwege resonantie geluid binnen door WP wel fluister bedrijf willen proberen.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 01:55
@Jansen1987 Lees je soms ook de technische documentatie van jouw warmtepomp?
Dan hoef je de bovenstaande vragen niet te stellen - en anders vraag het aan jouw favoriete KI-instantie.
"Houdt hij de boel nog warm?" - Wat een overbodige vraag.

Soms ja - en soms nee, hangt van de (persoonlijke) omstandigheden af.
Isolatie, nachtverlaging, gewenste kamertemperaturen, etc. pp. . . .
Het gereduceerde geluid is waarschijnlijk de naamgever voor "fluisterbedrijf".
Wat fluisteren is moet iedereen voor zich zelf vaststellen.
Ik zou zeggen: Uitproberen

[ Voor 39% gewijzigd door dunklefaser op 30-12-2025 10:45 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:52
@dunklefaser

Goedemorgen, ik kan er zeker informatie over vinden echter lees ik toch heel veel wisselende berichten en ervaringen dat bij Fluisterbedrijf de gewenste AT niet gehaald worden en de temperatuur dus zakt en het verbruik zelfs kan oplopen.

De vraag was meer gericht naar ervaringen en niet naar de technische specificaties.

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 31-12-2025
Jansen1987 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 10:14:
@dunklefaser

Goedemorgen, ik kan er zeker informatie over vinden echter lees ik toch heel veel wisselende berichten en ervaringen dat bij Fluisterbedrijf de gewenste AT niet gehaald worden en de temperatuur dus zakt en het verbruik zelfs kan oplopen.

De vraag was meer gericht naar ervaringen en niet naar de technische specificaties.
Dat is inderdaad een concessie. Bij mij staat hij 's nachts op fluisterbedrijf, zodat de buurt in stilte kan blijven slapen. Ook zo fijn voor de natuur. Plus een graad verlaging op de thermostaat. Als het richting vriezen gaat zoals afgelopen weken, dan zie je dat hij het soms moeilijk heeft om de wenstemperatuur te bereiken. Zodra het fluisterdrijf eraf gaat, gaat ook de Ta omhoog en warmt het sneller op. Maar het is een samenspel tussen isolatiewaarde van je woning, wel/geen nachtverlaging, buitentemperatuur, hoeveel je hem beperkt met fluisterbedrijf, aanvoertemperatuur, etc. Persoonlijk heb ik er geen last van, en vind ik het juist fijn om het huis op te voelen warmen 's morgens ipv constante temperatuur.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:52
Zwartoog schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 10:22:
[...]

Dat is inderdaad een concessie. Bij mij staat hij 's nachts op fluisterbedrijf, zodat de buurt in stilte kan blijven slapen. Ook zo fijn voor de natuur. Plus een graad verlaging op de thermostaat. Als het richting vriezen gaat zoals afgelopen weken, dan zie je dat hij het soms moeilijk heeft om de wenstemperatuur te bereiken. Zodra het fluisterdrijf eraf gaat, gaat ook de Ta omhoog en warmt het sneller op. Maar het is een samenspel tussen isolatiewaarde van je woning, wel/geen nachtverlaging, buitentemperatuur, hoeveel je hem beperkt met fluisterbedrijf, aanvoertemperatuur, etc. Persoonlijk heb ik er geen last van, en vind ik het juist fijn om het huis op te voelen warmen 's morgens ipv constante temperatuur.
Het is het proberen waard. Even aanzien of hij het warm houdt en zo niet hoeveel hij zakt na een nacht.

  • Remar65
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 31-12-2025
@Jansen1987: In de VRC720f onder installateursniveau stel je de tijden in. En op je VWZ/AI onder toestel configuratie het aantal % waarmee je de compressor wil knijpen tijdens die uren.

In mijn geval blijft het ‘s nachts op temperatuur (tot op heden) Geen idee wat het bij -10 gaat doen maar dat heb ik hier nog niet meegemaakt.

Denk dat het voor een ieder een specifieke instelling zal zijn, afhankelijk van veel factoren.

🇳🇱 Vaillant VWL55/6, VWZ AI+, VRC720F, VR921, PAW-TD20c1e5, Enphase 3,28kWp (ZW), APSystems 3,12kWp (ZW), Marstek Venus E 5,12kWh, Kaifa MA304, MT CT003, HW-P1


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
Zwartoog schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 10:22:
[...]

Dat is inderdaad een concessie. Bij mij staat hij 's nachts op fluisterbedrijf, zodat de buurt in stilte kan blijven slapen. Ook zo fijn voor de natuur. Plus een graad verlaging op de thermostaat. Als het richting vriezen gaat zoals afgelopen weken, dan zie je dat hij het soms moeilijk heeft om de wenstemperatuur te bereiken. Zodra het fluisterdrijf eraf gaat, gaat ook de Ta omhoog en warmt het sneller op. Maar het is een samenspel tussen isolatiewaarde van je woning, wel/geen nachtverlaging, buitentemperatuur, hoeveel je hem beperkt met fluisterbedrijf, aanvoertemperatuur, etc. Persoonlijk heb ik er geen last van, en vind ik het juist fijn om het huis op te voelen warmen 's morgens ipv constante temperatuur.
Ik heb de stooklijn nu zo gezet dat het in de nacht naar 20,3 zakt en in de ochtend en overdag naar 20,8 stijgt. Kan daardoor ook uitgebreid hanteren en als vanmiddag de zon op mijn serre valt er een paar uur geen stookkosten zijn omdat hij uitvalt boven 21 graden. Voor het geluid heb ik geen fluisterbedrijf nodig vind ik want ik vind de Arotherm Plus al stil van zichzelf.

  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-12-2025
MotorBeast schreef op maandag 29 december 2025 @ 14:12:
[...]


Ja dus die stooklijn de tijd geven. Zeker als je nu net als ik SWW aan het maken bent. Dan koelt je verwarming af en heeft tijd nodig bij te trekken. Ben benieuwd. Laat even weten. Altijd leuk om resultaten te horen/zien.
Bijna 24 uur verder en nu ziet hij er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x55MSMvwViKtOFvDgPpV1RFECTo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YikFpgrZN0YBNFnNVq8Ukv51.png?f=fotoalbum_large

Het lukt hem niet meer om de wenstemp van 20 te halen. Blijft op 19.2 / 19.4 hangen hele nacht.
Verbruik wel lager. Hij geeft max aanvoer van 28.5c zie ik. Nooit erboven.

ter reminder:
Curve 0,30
Minimale aanvoer 24c
BT: Inactief

Water-Escape


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
water_escape schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:19:
[...]


Bijna 24 uur verder en nu ziet hij er zo uit:
[Afbeelding]

Het lukt hem niet meer om de wenstemp van 20 te halen. Blijft op 19.2 / 19.4 hangen hele nacht.
Verbruik wel lager. Hij geeft max aanvoer van 28.5c zie ik. Nooit erboven.

ter reminder:
Curve 0,30
Minimale aanvoer 24c
BT: Inactief
En je retour? Dat ding pendelt. Dat is vreemd met dit koude weer. Lijkt wel of hij zijn warmte niet kwijt kan.

  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-12-2025
MotorBeast schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:25:
[...]


En je retour? Dat ding pendelt. Dat is vreemd met dit koude weer. Lijkt wel of hij zijn warmte niet kwijt kan.
Retour is altijd 24c.

Aanvoer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ozO4lfruzXW2bcBho7YFlU9-NsI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dY0ZQ45Qg8fgvI96eU7J5vml.png?f=fotoalbum_large

Retour:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HUa2Vg093_nU_33hgH4s88lFMA0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Lqw1uk8VAylszcXTHVkASlpz.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 35% gewijzigd door water_escape op 30-12-2025 13:03 ]

Water-Escape


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
Retour gelijk aan aanvoer is niet goed. Dan levert hij eigenlijk geen warmte aan je huis en stopt je WP continue. Heb je alle groepen van je VV wel openstaan? Flow voldoende? NB: je laat nu vermogen en temperatuur zien. Weet je zeker dat dit gelijk is? Dit zegt niets. Ja dat hij pendelt. Kan je zien op je binnenunit.

Je moet wbt vermogen naar een redelijke strakke lijn met vannacht af en toe een spike voor een defrost.

[ Voor 14% gewijzigd door MotorBeast op 30-12-2025 12:22 ]


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-12-2025
MotorBeast schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 12:18:
[...]


Retour gelijk aan aanvoer is niet goed. Dan levert hij eigenlijk geen warmte aan je huis en stopt je WP continue. Heb je alle groepen van je VV wel openstaan? Flow voldoende? NB: je laat nu vermogen en temperatuur zien. Weet je zeker dat dit gelijk is? Dit zegt niets. Ja dat hij pendelt. Kan je zien op je binnenunit.

Je moet wbt vermogen naar een redelijke strakke lijn met vannacht af en toe een spike voor een defrost.
Yes alles staat open. Flow goed, denk het wel. Iets waar ik dat aan kan zien? En wat is goed vs slecht?
de ebusd hmu BuildingCircuitFlow zit op 1200l/h

Maar de retour is toch 4-5 kouder dan de aanvoer, dat is toch heel goed denk ik?

Installateur ziet dit: dat het defrosts zijn ipv pendelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dQ1VtUHQUCnfVKgpA1WUNNiAHq0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/I8eeq4vuONxJ5LyUMEwmRRu0.jpg?f=user_large

De roze is HEATING
de Oranje is DEICING
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bZYG1LEq1SrliPQb9NVjiOdubvU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z7Z0t5WBDTtYYfY6w9SCDixw.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door water_escape op 30-12-2025 12:35 ]

Water-Escape


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
water_escape schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 12:30:
[...]


Yes alles staat open. Flow goed, denk het wel. Iets waar ik dat aan kan zien? En wat is goed vs slecht?
de ebusd hmu BuildingCircuitFlow zit op 1200l/h

Maar de retour is toch 4-5 kouder dan de aanvoer, dat is toch heel goed denk ik?

Installateur ziet dit: dat het defrosts zijn ipv pendelen.
[Afbeelding]

De roze is HEATING
de Oranje is DEICING
[Afbeelding]
Delta T 5 is goed. d:)b Klopt. Flow ook. Dan heb je gewoon erg veel defrosts. Dan is het nu een kwestie van in stapjes de stooklijn verhogen zodat je gewenste temperatuur wordt behaald. Vanmiddag niet doen,ja je kan hem alvast 1 tikje geven, want de zon warmt nu de boel weer op.

Zodra je die in orde hebt kan je weer over naar actief of uitgebreid. De meeste met VV draaien onder de 5 graden op actief. Daarboven op uitgebreid.

Wat zei je installateur over je eigenwijze actie? 8)

[ Voor 7% gewijzigd door MotorBeast op 30-12-2025 12:44 ]


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-12-2025
MotorBeast schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 12:41:
[...]


Delta T 5 is goed. d:)b Klopt. Flow ook. Dan heb je gewoon erg veel defrosts. Dan is het nu een kwestie van in stapjes de stooklijn verhogen zodat je gewenste temperatuur wordt behaald. Vanmiddag niet doen,ja je kan hem alvast 1 tikje geven, want de zon warmt nu de boel weer op.

Zodra je die in orde hebt kan je weer over naar actief of uitgebreid. De meeste met VV draaien onder de 5 graden op actief. Daarboven op uitgebreid.

Wat zei je installateur over je eigenwijze actie? 8)
Hahaha, die is ook heel behulpzaam en kijkt en denkt mee.
Hij denkt dat we uit kunnen komen op wellicht BT-active + stooklijn omlaag (0,3, evtl. later zelfs 0,25)

De zon schijnt nu vol naar binnen idd. Maar op 0.30 lijkt hij doeltemp niet te halen door alle defrosts.
"Het heeft ermee te maken dat je systeem vrij strak ontworpen is (warmteverlies vs capaciteit).
Dit gecombineerd met het koude-vochtige weer en hetgeen je woning koud was kan hiertoe lijden.
Je warmtepomp draait momenteel nog steeds regelmatig op 100HZ (ca. 80-90%) hierdoor vriest deze sneller in dan wanneer deze onder deellast draait.

Het voordeel hiervan; Op minder koude dagen draait ie mooi in zn modulatiebereik en heb je heel lange runs.
Het nadeel hiervan: Bij koude en veel vermogen vriest ie sneller in.

volgens de regeling is de woning op dit moment "te koud" hij haalt regelmatig wel zijn (water) doeltemperatuur waardoor hij terug moduleert (niet 120Hz maar 60-70-80).

Doeltemp. woonkamer haalt hij volgens zichzelf niet. "
Ik denk dat ik hem nu op

Curve 0.3 laat staan
BT: inactive
en de doeltemp van 20 naar 19.5 zet. Gezien huidige temp prima is.

morgen weer een update dan denk ik :)

Water-Escape


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
@water_escape Okee, dacht dat je het warmer wilde hebben. Ik zit zelf zalig tussen de 20 en 21 graden. Maar ik ben een koukleum. Had vroeger met ketel wel 19 graden overdag als ik bezig was geen probleem maar even opstoken is er niet bij met een WP. Vind het nu in de ochtend bij opstaan wel iets te warm. Goed bezig !!! d:)b

  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 01:07
Zo loopt ie mooi zonder al teveel ontdooi cycli:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FRbfhb_qS-HPHD6PdUE2S-NWyVU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i9Zepxy8jjQHx55pfVyZxBMu.png?f=fotoalbum_large

  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-12-2025
MotorBeast schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:06:
@water_escape Okee, dacht dat je het warmer wilde hebben. Ik zit zelf zalig tussen de 20 en 21 graden. Maar ik ben een koukleum. Had vroeger met ketel wel 19 graden overdag als ik bezig was geen probleem maar even opstoken is er niet bij met een WP. Vind het nu in de ochtend bij opstaan wel iets te warm. Goed bezig !!! d:)b
Mja ik liever ook 20.5, maar de baas.....

Water-Escape


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-12-2025
Rijo038 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:22:
[...]

Zo loopt ie mooi zonder al teveel ontdooi cycli:
[Afbeelding]
ok help, hoe krijg ik dit overzicht zo? :).

Water-Escape


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
Rijo038 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:22:
[...]

Zo loopt ie mooi zonder al teveel ontdooi cycli:
[Afbeelding]
Defrosten kan echt heel veel schelen per regio. Vochtpercentage buiten kan veel verschillen en ook de buitentemperatuur. Tevens vermogen wat unit moet leveren. Ik had er 6 tot nu toe vanaf 00.00 uur. Zegt niets

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
water_escape schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:23:
[...]


Mja ik liever ook 20.5, maar de baas.....
Hond heeft een baas. :D

  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 01:07
water_escape schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:23:
[...]


ok help, hoe krijg ik dit overzicht zo? :).
Dit overzicht heb ik gemaakt met Grafana. De data komt uit Home Assistant (via een database)

  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 01:07
MotorBeast schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:25:
[...]


Defrosten kan echt heel veel schelen per regio. Vochtpercentage buiten kan veel verschillen en ook de buitentemperatuur. Tevens vermogen wat unit moet leveren. Ik had er 6 tot nu toe vanaf 00.00 uur. Zegt niets
oke... bijzonder dat je dat eruit haalt

  • Kaspers
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 31-12-2025
Rijo038 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:40:
[...]

Dit overzicht heb ik gemaakt met Grafana. De data komt uit Home Assistant (via een database)
Idem hier, Grafana is prachtig!:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mHK2bv2Rq3wq_zMRk9ofrSeDEqM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XGkigZf6SP9HEpRLsW1MXda1.png?f=fotoalbum_large
klikbaar

Prima rustig verloop afgelopen dagen mijns inziens. Al heb ik toch het gevoel dat ik met deze aroTHERM VWL 105/6 wat te zwaar bemeten ben, aangezien ik de minimale TA op 31 graden moet hebben staan om voldoende afgifte te houden. Hoe zien de kenners dat?

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
Rijo038 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:46:
[...]

oke... bijzonder dat je dat eruit haalt
Ik haal er juist helemaal niets uit. Het aantal defrosts zegt me juist helemaal niets zonder de omstandigheden te kennen. Ik woon in Zuid-West Nederland. Daar is het bijvoorbeeld standaard bijna altijd warmer en ook vaak zonniger dan in Oost en Noord Nederland in de winter.

  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 01:07
MotorBeast schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:34:
[...]


Ik haal er juist helemaal niets uit. Het aantal defrosts zegt me juist helemaal niets zonder de omstandigheden te kennen. Ik woon in Zuid-West Nederland. Daar is het bijvoorbeeld standaard bijna altijd warmer en ook vaak zonniger dan in Oost en Noord Nederland in de winter.
Je doet aannames en dan maak je er een verhaal omheen met allemaal open deuren. Ik heb helemaal niets gezegd over aantal defrosts en dat het iets zou moeten zeggen. Dat verzin jij er allemaal bij

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
Rijo038 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:58:
[...]

Je doet aannames en dan maak je er een verhaal omheen met allemaal open deuren. Ik heb helemaal niets gezegd over aantal defrosts en dat het iets zou moeten zeggen. Dat verzin jij er allemaal bij
Jij stelt dat je niet teveel defrost hebt en dat het ook mooi loopt. "Zo loopt ie mooi zonder al teveel ontdooi cycli" Niet ik. Wat is niet teveel ? Wie doet hier een aanname? Niet ik. Ik verzin niets.

Iemand die niet zo ingelezen is kan dan bij een dubbel aantal onterecht de conclusie trekken dat zijn systeem niet goed zou draaien. Wat niet zo hoeft te zijn. Meer niet.

[ Voor 14% gewijzigd door MotorBeast op 30-12-2025 15:06 ]


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 01:55
"Neem nooit iets aan van vreemde mensen" zeiden mijn ouders altijd.
Defrosts voor "pendelen" aanzien kan iedereen die wat oppervlakkig kijkt.
En het aantal defrosts is heel individueel, pas als ze plotseling in aantal toenemen
en vaker dan ongeveer een keer per uur optreden zou ik me zorgen maken.
En Murphy zit bijna overall.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19:05
Ik weet alleen dat het hier -midden des lands waar de wolven door de bossen waren- vandaag een defrostfestijn ten top was. Denk elke drie kwartier wel eentje. Dat had invloed kunnen hebben op de ruimtetemperatuur, ware het niet dat het zonnetje lekker doorkwam en m'n huiskamer verwarmde.

  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-12-2025
Rijo038 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:40:
[...]

Dit overzicht heb ik gemaakt met Grafana. De data komt uit Home Assistant (via een database)
Die heb ik ook draaien. influx DB en grafana. Alleen geen idee hoe je dit in grafana maakt...

Water-Escape


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-12-2025
dunklefaser schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 15:52:
"Neem nooit iets aan van vreemde mensen" zeiden mijn ouders altijd.
Defrosts voor "pendelen" aanzien kan iedereen die wat oppervlakkig kijkt.
En het aantal defrosts is heel individueel, pas als ze plotseling in aantal toenemen
en vaker dan ongeveer een keer per uur optreden zou ik me zorgen maken.
En Murphy zit bijna overall.
Bij mij zie je dat ze nu 1x a 2x per uur komen die defrost.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xRgfsqHtp4f2vRgFaw-wWsdWook=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dWjW2tplMDBE9AffYi50mRqM.png?f=fotoalbum_large

Water-Escape


  • John_Otters
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 20:48
Sinds mei van dit jaar draait hier ook een 55/6. Een 35/6 was waarschijnlijk ook voldoende geweest, maar die was door de subsidieregeling duurder.
Installatie samen met zzp installateur gedaan. Warm water op een apart circuit met een Inventum Ecoheat 160L warmtepompboiler. Iets anders pastte niet in onze kelder met een hoogte van 180.

Hoewel het al een tijdje draait, blijft het nog een beetje aftasten hoe ik het geheel efficiënt kan laten draaien. Allemaal korte leidingen, max 4m van de Arotherm naar de verdeler met 8 groepen (voor het hele huis vloer- en wandverwarming), met ertussen een 100L boiler parallel ertussen (conform warmtepomp-tips.nl)
Heb nu de stooklijn op 0.25 gezet, adaptieve stooklijn geactiveerd, schema 8, min gew aanvoer 25, max gew aanvoer 35, nachtmodus eco, binnentemp comp. actief.
Volledige woning uit 1948 is nageïsoleerd met Rc 7 vloer, Rc 6 gevel, Rc 8 dak en triple glas en WTW balansventilatie.
Impressie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_TKI0duyPPCcJpwbvKXZh7HNnFQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6hJcYFnVOlkAl7eqVZRsRJiO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a8IhuN4tskdgHnvT9ZO5r8nNqcI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aFP6z4afvfGWCH4d2xUyMdLU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c4j-JxAjXT--VyXotmRbfovaN_8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sNuGX4lcEnTwVJUfCWrfNz0b.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XP9XoExf01bKcOJHLSTXSwfDHLE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ahSuJ1clPkhceuYJESBJzWuF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NnnNg0OGVMsMoJHzEqvcUaXs_ss=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tzsjr9UjbjIcmrAf4F1zzEGZ.jpg?f=fotoalbum_large

Hyundai Ioniq Executive electric (2018) FR


  • John_Otters
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 20:48
En toch werkt het nog niet helemaal efficiënt. Volgens opgave moet ik bij A7W35 een COP van 4.8 kunnen halen, maar hij is hier nog niet boven de 3.5 gekomen. Momenteel met een gemiddelde A3W35 zit de COP rond 2.5. Ik heb aan alle knoppen al een beetje gedraaid, en zelfs het uitschakelen van het buffervat lijkt niets te doen.
Instellingen:
Stooklijn: 0,25
Minimaal gewenste aanvoertemperatuur: 25 graden
Binnentemperatuur compensatie- actief
Pomp vv-circuit laagste stand
Gewenste binnentemperatuur: 19.5

(dit topic wel gevonden, maar hielp me niet verder: Hoog verbruik aroTHERM plus VWL 105/6 A)
Shelly 1pm gen4 met sensor add-on geplaatst en geeft dit beeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DHUUoos-BBxJwUI1_O4MpJqumBs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/1f2SEIyCZnkDIxIXG9ZBwn1Z.png?f=user_large

Ebusd laat momenteel dit beeld zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DYJPfhDV4-SdfxBkcPcqgBzNSig=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/sd7pyImvtx9EkCrtg7GgEmiM.png?f=user_large

Het vermogen is meestal minimaal, met wat stops:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OzicWEsE79Zc8JxhA2dGFDsMNLc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/YKJcPJRk9FcLwdo5v0h3r5pX.png?f=user_large

Ergens heb ik het idee dat de warmtepomp een te hoog minimumvermogen heeft voor de woning, maar verder weet ik het ook niet.
Iemand een idee waarom de COP zo achterblijft?

[ Voor 26% gewijzigd door John_Otters op 30-12-2025 20:27 ]

Hyundai Ioniq Executive electric (2018) FR


  • nonesuch
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 31-12-2025
Begin eerst eens met die buffer weg te halen...

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 00:54
nonesuch schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 20:30:
Begin eerst eens met die buffer weg te halen...
Hoeft niet die zit via T stukken, is afsluitbaar.
Voor de WP bezitter. Warmtepomptips.nl heeft er geen verstand van en daardoor is de oplossing niet meest effectief.
Waarom zit er volledige naregeling op, gaat dat soms open en dicht?
Haal al die servo’s er eens af.
En kijk of de WP niet uitslaat op de TA TA setpoint zodat die lange runs draait.
Zet Stooklijn eerst hoger, buffer dicht en klepjes eraf (witte motoren) en secundaire pomp hoger.

Edit oh wacht.
Het is ook nog een meng verdeler met pomp.

Sorry hier is echt niks goed gegaan.
Begin opnieuw met aansluiten met buffer in serie retour. En een nieuwe vloerverdeler zonder pomp.

[ Voor 62% gewijzigd door Technician- op 30-12-2025 20:38 ]


  • shoof
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 18:46
Gramser schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 17:17:
Ik weet alleen dat het hier -midden des lands waar de wolven door de bossen waren- vandaag een defrostfestijn ten top was. Denk elke drie kwartier wel eentje. Dat had invloed kunnen hebben op de ruimtetemperatuur, ware het niet dat het zonnetje lekker doorkwam en m'n huiskamer verwarmde.
Herkenbaar, zelfde regio hier. Met de afgelopen koude en zeer droge dagen ging het top met nagenoeg geen defrosts, maar nu met de natte dagen rond het vriespunt is hij veel aan het defrosten. Ik tel er gemiddeld 1 per uur nu.

Soms loopt de ruimtetemperetuur een halve graad terug. Als het zonnetje gaat schijnen komt hij weer bij.

Dus ik zou de stooklijn nog iets kunnen verhogen, maar op de koudere droge dagen is dat juist weer niet nodig zo lijkt het... Hoe doen jullie dat?

Dit is wel een 55/6 die nu op zijn tandvlees loopt. Maar goed het is warm en nog geen gas nodig gehad...

  • John_Otters
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 20:48
Technician- schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 20:31:
[...]

Hoeft niet die zit via T stukken, is afsluitbaar.
Voor de WP bezitter. Warmtepomptips.nl heeft er geen verstand van en daardoor is de oplossing niet meest effectief.
Waarom zit er volledige naregeling op, gaat dat soms open en dicht?
Haal al die servo’s er eens af.
En kijk of de WP niet uitslaat op de TA TA setpoint zodat die lange runs draait.
Zet Stooklijn eerst hoger, buffer dicht en klepjes eraf (witte motoren) en secundaire pomp hoger.

Edit oh wacht.
Het is ook nog een meng verdeler met pomp.

Sorry hier is echt niks goed gegaan.
Begin opnieuw met aansluiten met buffer in serie retour. En een nieuwe vloerverdeler zonder pomp.
  • Buffer had ik afgesloten inderdaad, maar dat lost niets op.
  • Naregeling/servo's gaan eigenlijk alleen dicht voor 2 ruimtes/zones waar de zon vanuit het zuiden de boel flink kan opwarmen. De rest staat continue helemaal open, dus dat is het ook niet.
  • Het is géén mengverdeler: de bypass is helemaal dichtgedraaid, dus dat is het ook niet. Pomp zit op de verdeler ivm buffer, maar zou nu misschien uit kunnen als de buffer dicht staat. Ik zie alleen niet wat dat gaat doen met mijn COP?
  • Stooklijn stond eerst hoger, maar dan warmt de woonkamer op naar 20 -21 graden. Verbruikt de WP dus meer, terwijl hij minder moet gebruiken.
En kijk of de WP niet uitslaat op de TA TA setpoint zodat die lange runs draait.
Wat bedoel je hiermee? Welke instelling moet ik hiervoor bij / waar kan ik dit zien?
secundaire pomp hoger.
Je bedoelt de pomp op de verdeler? Wat gaat dit doen? Gaat mijn delta-t dan niet omlaag als het water harder door mijn vloer/wand heen stroomt?

[ Voor 5% gewijzigd door John_Otters op 30-12-2025 21:58 ]

Hyundai Ioniq Executive electric (2018) FR


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19:05
Ik verwarm ook met een 55/6 - en dan accepteer ik dat het misschien een graadje afkoelt. Mijn stooklijn is vrij hoog maar ik heb relatief weinig vvw voor wat ik verwarm, denk ik, en geen spouwmuurisolatie. Maar ach, dan weet je nog eens dat het buiten winter is he ;)

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:52
Draai hier met een 75/6

WensT 21,5
Actuele T 21,5
AT 34c
Stooklijn 0.45
Adaptief UIT
BT compensatie: actief
1340 watt op moment van typen.
Vanaf 22.00 naar 21c verbruik 850 watt op dit moment

Zit eigenlijk verder nergens aan alleen nachtverlaging half graadje. Temperatuur zakt bijna nooit. Zakt die wel door extreme kou zet ik de stooklijn gelijk een tandje hoger.

Vaak overdag met zonneschijn overshoot. Wordt het soms 22-22.3 binnen maar hoeft hij minder hard te werken na zakken temperatuur.


@John_Otters
Heb hier ook een pomp verdeler met flowmeters, werkt gewoon perfect! Verbuikt alleen wat meer stroom dan wanneer je verdeler zonder pomp hebt en dikkere voeding. Dan kun je namelijk met nog lagere temperatuur werken.

Met AT van 34 graden en de thermostaat knop op mijn pomp unit volledig open, gaat de volledige 34 gewoon de vloer in. Hij mengt pas bij wanneer de temperatuur die je op je knop hebt staan de vloer in wil.


Met een pompunit heb je iets meer AT nodig en duurt het langer voor je vloer op temperatuur is maar eenmaal op temperatuur geen probleem.

Zonder pomp unit minder verbruik, meer flow, lagere AT. (Altijd de betere optie) maar een pompverdeler werkt ook gewoon.

Heb een vrijstaand huis met veel raampartijen en is op het moment 21,5 binnen zonder probleem.

Moet wel zeggen dat het nogal rommelig is allemaal. Kabels en leiding werk bedoel ik.
Had wel wat netter gekund.

Kijk even goed naar je pomp stand op je verdeler. Zover ik weet moeten allebei de lampjes in het midden staan( verschildruk constant, karakteristiek ll)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gxgHHfFj5Roo3BeYfELbgaaaURE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SHiIbP2TTH3ne82vJUY5YpyC.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door Jansen1987 op 30-12-2025 22:14 ]


  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 00:35

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

John_Otters schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 20:16:
Sinds mei van dit jaar draait hier ook een 55/6. Een 35/6 was waarschijnlijk ook voldoende geweest, maar die was door de subsidieregeling duurder.
Dus, @John_Otters, nu heb je een warmtepomp die bij aanschaf goedkoper was, maar overgedimensioneerd is. Daardoor gaat dat voordeel in de loop van de tijd omgebogen worden in een nadeel. Door die overcapaciteit kost je dat rendement en ga je dus per jaar meer stroom verbruiken dan je met een kleinere WP had gedaan. Elk jaar weer.

Edit: dat klopt dus niet.

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 00:35

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

<dubbel>

[ Voor 199% gewijzigd door Hippe Lip op 31-12-2025 00:18 ]

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 00:35

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

nonesuch schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 20:30:
Begin eerst eens met die buffer weg te halen...
Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten.
Kijk hier maar eens naar: YouTube: De zin en onzin van buffers bij warmtepompen

En voor zoneren en naregelen geldt ook dat je daar weinig tot nix mee wint in een aantal situaties.

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 04:24
@Hippe Lip 35/6 heeft geen lager minimum vermogen. De keuze van @John_Otters is dus gewoon de juiste.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 00:35

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Ronald schreef op woensdag 31 december 2025 @ 00:33:
@Hippe Lip 35/6 heeft geen lager minimum vermogen. De keuze van @John_Otters is dus gewoon de juiste.
Dat lijkt erop te wijzen dat de compressor bij beide modellen hetzelfde is?
Waarin verschillen de 35/6 en de 55/6 dan?

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19:05
Ik vermoed een afgetopt maximum veemogwn bij de 35/6?

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 02:53
Mengverdeler met servoknoppen. Op slechts 8 groepen zou ik het hooguit waterzijdig eenmalig inregelen en klaar. (En de eenvoudigste verdeler met flowmeters plaatsen)
En langs de buffer werken. Of in serie aan de retour.

[ Voor 14% gewijzigd door paQ op 31-12-2025 08:40 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-12-2025
Hij heeft het zwaar gehad vannacht. net niet op temp kunnen houden. En al 20kw verbruikt. Cop is gezakt van 3.7 naar 3.0 nu.

Rechts is vannacht. De lagere lijn was de SWW opwarmen gistermiddag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0cPPdA5Kea2ZAZHj8a5K6GM57DA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F3pDqiWab0BBUDyrEbflIENY.png?f=fotoalbum_large

Ik pas nu de BT aan naar Actief. Dus dan krijgen wel:

Curve: 0,3
Min aanvoer: 24c
BT: Actief
Wenstemp 19.5

[ Voor 5% gewijzigd door water_escape op 31-12-2025 09:48 ]

Water-Escape


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 04:24
Gramser schreef op woensdag 31 december 2025 @ 07:42:
Ik vermoed een afgetopt maximum veemogwn bij de 35/6?
Als we alle modellen warmtepompen van de markt trappen waar een software-beperking op zit dan houden we de helft over en wordt het leven weer simpeler.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:52
water_escape schreef op woensdag 31 december 2025 @ 09:47:
Hij heeft het zwaar gehad vannacht. net niet op temp kunnen houden. En al 20kw verbruikt. Cop is gezakt van 3.7 naar 3.0 nu.

Rechts is vannacht. De lagere lijn was de SWW opwarmen gistermiddag.
[Afbeelding]

Ik pas nu de BT aan naar Actief. Dus dan krijgen wel:

Curve: 0,3
Min aanvoer: 24c
BT: Actief
Wenstemp 19.5
Echt apart, zoveel verbruik en maar eigenlijk op 19.5 Graden wensT.

Heb hem hier op 21c staan van 22.00-10.00 en van 10.00-22.00 op 21,5

Tot nu toe 12kw

Heb jij hem op Fluisterbedrijf staan Snachts?


Sowieso stand actief gebruiken. Veel minder schommelingen in temperatuur en verbruik dan bij uitgebreid.

Zet je stooklijn iets hoger. Misschien heeft de boel iets hogere AT nodig.
Een hogere stooklijn wil niet altijd zeggen meer verbruik. ALS je het met 0.3 nooit op temperatuur krijgt en met 0,5 wel dan zal die bij 0,5 bij gehaalde setpoint op een lager pitje blijven draaien. Haal je je setpoint niet staat je curve te laag en moet hij altijd hard blijven werken.

  • Isdatzo
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 21:06
water_escape schreef op woensdag 31 december 2025 @ 09:47:
Hij heeft het zwaar gehad vannacht. net niet op temp kunnen houden. En al 20kw verbruikt. Cop is gezakt van 3.7 naar 3.0 nu.

Rechts is vannacht. De lagere lijn was de SWW opwarmen gistermiddag.
[Afbeelding]

Ik pas nu de BT aan naar Actief. Dus dan krijgen wel:

Curve: 0,3
Min aanvoer: 24c
BT: Actief
Wenstemp 19.5
Zo te zien staat 'ie continu vol te stampen. Dan is het niet zo gek dat je bij deze weersomstandigheden van defrost naar defrost gaat. Haalt hij de gewenste aanvoertemperatuur? En hoeveel oppervlak wordt er verwarmd?

  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-12-2025
Jansen1987 schreef op woensdag 31 december 2025 @ 10:15:
[...]


Echt apart, zoveel verbruik en maar eigenlijk op 19.5 Graden wensT.

Heb hem hier op 21c staan van 22.00-10.00 en van 10.00-22.00 op 21,5

Tot nu toe 12kw

Heb jij hem op Fluisterbedrijf staan Snachts?


Sowieso stand actief gebruiken. Veel minder schommelingen in temperatuur en verbruik dan bij uitgebreid.

Zet je stooklijn iets hoger. Misschien heeft de boel iets hogere AT nodig.
Een hogere stooklijn wil niet altijd zeggen meer verbruik. ALS je het met 0.3 nooit op temperatuur krijgt en met 0,5 wel dan zal die bij 0,5 bij gehaalde setpoint op een lager pitje blijven draaien. Haal je je setpoint niet staat je curve te laag en moet hij altijd hard blijven werken.
Dat is lastig te vergelijken. Hoe groot is je huis, hoe open is hij, hoeveel ramen. Jouw verbruik is bizar laag als ik dit zo lees. Maar hogere stooklijn is hogere temp en hoger verbruik .

Water-Escape


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-12-2025
Isdatzo schreef op woensdag 31 december 2025 @ 11:09:
[...]


Zo te zien staat 'ie continu vol te stampen. Dan is het niet zo gek dat je bij deze weersomstandigheden van defrost naar defrost gaat. Haalt hij de gewenste aanvoertemperatuur? En hoeveel oppervlak wordt er verwarmd?
Yup, volle bak blijkbaar.
Ik weet niet waar ik zoveel warmte zou verliezen.

op 0.3 lijkt hij het de gewenste temp niet te halen. Aanvoer is 28.5 - 30 graden bij die 0.3. (zou ik hoger verwachten eigenlijk)

Hij moet een 120m2 vvw opwarmen beneden over 15 groepen.

Water-Escape


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:52
water_escape schreef op woensdag 31 december 2025 @ 11:18:
[...]


Yup, volle bak blijkbaar.
Ik weet niet waar ik zoveel warmte zou verliezen.

op 0.3 lijkt hij het de gewenste temp niet te halen. Aanvoer is 28.5 - 30 graden bij die 0.3. (zou ik hoger verwachten eigenlijk)

Hij moet een 120m2 vvw opwarmen beneden over 15 groepen.
Kun je je AT en RT meten? ALS je retour net zo warm is kan die z’n warmte niet kwijt en gaat hij ook pendelen.

Hogere AT kost normaliter meer energie, maar zodra de warmte bereikt is gaat hij terug naar een lager pitje. En houdt hij de boel makkelijker warm.

Hier vrijstaand huis met veel raampartijen en ongeveer 75m2 vvw en 2 verdiepingen standaard radiatoren.

Ik heb mijn stooklijn op 0.45 heb wel een verdeler met pomp.

Na elke aanpassing even 24 uur de tijd geven.

Op moment va typen hier AT 34 verbruikt 1250 watt en 21.4 binnen. (Vanaf 10.00 van 21 naar 21,5 op schema)

  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-12-2025
Jansen1987 schreef op woensdag 31 december 2025 @ 11:28:
[...]


Kun je je AT en RT meten? ALS je retour net zo warm is kan die z’n warmte niet kwijt en gaat hij ook pendelen.

Hogere AT kost normaliter meer energie, maar zodra de warmte bereikt is gaat hij terug naar een lager pitje. En houdt hij de boel makkelijker warm.

Hier vrijstaand huis met veel raampartijen en ongeveer 75m2 vvw en 2 verdiepingen standaard radiatoren.

Ik heb mijn stooklijn op 0.45 heb wel een verdeler met pomp.

Na elke aanpassing even 24 uur de tijd geven.

Op moment va typen hier AT 34 verbruikt 1250 watt en 21.4 binnen. (Vanaf 10.00 van 21 naar 21,5 op schema)
Ja AT en RT zijn top. TA5. Zie grafieken van gisteren.
In de logs zie je ook dat het defrosts zijn en niet pendelen.

Vrijstaand, zeer veel glas, alles open (keuken en woonkamer) 120m2. Boven geen verwarming. Hangen airco;s indien nodig.

Enkel vvw, dus open verdeler.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wocYxr7C_1ksFu8ZdKRgRxIbJlw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wwQ24SlFOJwrsMYgiFnrNjEt.png?f=fotoalbum_large

Water-Escape


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 04:24
Je verliest dus heel veel warmte aan de niet expliciet verwarmde boven etage.

Ik heb verder niet scherp wat de isolatie is, maar dat een 55/6 op zijn tanden loopt verbaast me niets… het totale verlies incl dat verlies via boven zit echt wel in de buurt van wat er tussen de defrosts gemaakt kan worden.

2 graden is een zeer zeer moeilijke temperatuur voor ondergedimensioneerde machines… en zo gebruik je hem door boven niet te verwarmen.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 01:55
@water_escape Jouw 75/6? moet blijkbaar zwaar werk onder ongunstige omstandigheden verrichten.

Wat ik uit de grafiek kan afleiden is ongeveer elke 45 min een defrost - zoiets kan soms gebeuren.
Maar als de wp (zonder BUH) met deze defrosts niet voldoende warmte voor het huis kan leveren
zou de dimensionering misschien iets aan de krappe kant kunnen zijn.
Maar we kennen jouw warmteverlies en jouw warmteafgifte niet.(vorig gasverbruik bekend?)
Het e.e.a. heeft natuurlijk @BjornHero in kaart gebracht.

De CoP wordt met zoveel defrosts lager - kan niet anders.

Bij mij met 7 defrosts vandaag tot 10 uur is de CoP geschat ca. 3,7
(aanvoer 25,5 - 26,5 °C / buiten ca. -1 °C en r.v. 91-94%)
De arotherm pure 6.5/7.2 split hoefde vanochtend tot 10 uur niet veel warmte te leveren: ca. 29 kWh

[ Voor 9% gewijzigd door dunklefaser op 31-12-2025 12:25 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
Jansen1987 schreef op woensdag 31 december 2025 @ 10:15:
[...]


Echt apart, zoveel verbruik en maar eigenlijk op 19.5 Graden wensT.

Heb hem hier op 21c staan van 22.00-10.00 en van 10.00-22.00 op 21,5

Tot nu toe 12kw

Heb jij hem op Fluisterbedrijf staan Snachts?


Sowieso stand actief gebruiken. Veel minder schommelingen in temperatuur en verbruik dan bij uitgebreid.

Zet je stooklijn iets hoger. Misschien heeft de boel iets hogere AT nodig.
Een hogere stooklijn wil niet altijd zeggen meer verbruik. ALS je het met 0.3 nooit op temperatuur krijgt en met 0,5 wel dan zal die bij 0,5 bij gehaalde setpoint op een lager pitje blijven draaien. Haal je je setpoint niet staat je curve te laag en moet hij altijd hard blijven werken.
Voor zover ik weet is uitgebreid in de regeling precies hetzelfde als actief met dat verschil als setpoint wordt overschreden bij uitgebreid de WP en waterpomp stoppen. Bij actief blijft na overschrijding setpoint met 3 graden wel de waterpomp lopen. Ik zie zolang setpoint niet overschreden wordt in ieder geval geen enkel verschil. Ik gebruik uitgebreid omdat ik snelle verwarming heb met radiatoren en mijn serre met zon de kamer gratis verwarmt en WP dan stopt en na afkoeling dit snel genoeg weer bijtrekt. Met VV is dit een ander verhaal.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
water_escape schreef op woensdag 31 december 2025 @ 11:18:
[...]


Yup, volle bak blijkbaar.
Ik weet niet waar ik zoveel warmte zou verliezen.

op 0.3 lijkt hij het de gewenste temp niet te halen. Aanvoer is 28.5 - 30 graden bij die 0.3. (zou ik hoger verwachten eigenlijk)

Hij moet een 120m2 vvw opwarmen beneden over 15 groepen.
Als je het boven veel kouder houdt trekt de warmte naar boven. Het is hier boven 19 a 19,5 met radiatoren en verbruik minder dan als ik dit niet doe. Badkamer zelfs 22 graden. Gewoon je huis egaal verwarmen YouTube: Stop met het zoneren en naregelen van warmtepompen!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 00:54
John_Otters schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 21:55:
[...]
  • Buffer had ik afgesloten inderdaad, maar dat lost niets op.
  • Naregeling/servo's gaan eigenlijk alleen dicht voor 2 ruimtes/zones waar de zon vanuit het zuiden de boel flink kan opwarmen. De rest staat continue helemaal open, dus dat is het ook niet.
  • Het is géén mengverdeler: de bypass is helemaal dichtgedraaid, dus dat is het ook niet. Pomp zit op de verdeler ivm buffer, maar zou nu misschien uit kunnen als de buffer dicht staat. Ik zie alleen niet wat dat gaat doen met mijn COP?
  • Stooklijn stond eerst hoger, maar dan warmt de woonkamer op naar 20 -21 graden. Verbruikt de WP dus meer, terwijl hij minder moet gebruiken.
[...]


Wat bedoel je hiermee? Welke instelling moet ik hiervoor bij / waar kan ik dit zien?


[...]

Je bedoelt de pomp op de verdeler? Wat gaat dit doen? Gaat mijn delta-t dan niet omlaag als het water harder door mijn vloer/wand heen stroomt?
Ik ben vergeten wat nou precies het probleem was?

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 00:35

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Ronald schreef op woensdag 31 december 2025 @ 11:49:
2 graden is een zeer zeer moeilijke temperatuur voor ondergedimensioneerde machines… en zo gebruik je hem door boven niet te verwarmen.
@water_escape Door boven niet te verwarmen kun je dat (vanuit de benedenverdieping gezien) als buitenmuur beschouwen. Maar dan wel een bijzonder slecht geïsoleerde buitenmuur!

Je kunt bijzonder veel winst halen bij het isoleren van de vloer van de bovenverdieping (=plafond beneden). Net zo goed als je buitenmuren en je verbruik zal flink afnemen.

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
Nou eerste volledig jaar met WP stoken is voorbij. Hieronder mijn cijfers. Ik ben al tevreden en waarschijnlijk zal het nog dalen per graaddag na genomen maatregelen (beter isoleren aanvoer en retourleidingen, dak serre naar u waarde 1,1 van 2,8 , inregelen afgifte en finetunen stooklijn).

1 jan t/m 30 dec
2025
1 jan t/m 30 dec
Verwarming
2545,4 kWh
Overig = SWW
927,6 kWh
Totaal
3473,0 kWh
Per gewogen graaddag
0,78 kWh
Aantal gewogen graaddagen
3280

  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 31-12-2025
@Hippe Lip @MotorBeast @dunklefaser @Ronald

Het is een 75/6 idd.
Er is een BUH, voor SWW heb ik die uit staan. Voor verwarming schakelt hij niet in, dat heeft hij alleen op dag 1 gedaan toen hij voor het eerst aan ging. Ik dacht een uurtje met BUH zitten stoken.

Zou boven echt het issue zijn? Het is daar 16 graden. Meer dan genoeg voor slaapkamers. De kamers hebben airco om te verwarmen of koelen indien nodig. Betonnen vloeren met verlaagd plafond in woonkamer/keuken.

Water-Escape


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:52
MotorBeast schreef op woensdag 31 december 2025 @ 12:34:
[...]


Voor zover ik weet is uitgebreid in de regeling precies hetzelfde als actief met dat verschil als setpoint wordt overschreden bij uitgebreid de WP en waterpomp stoppen. Bij actief blijft na overschrijding setpoint met 3 graden wel de waterpomp lopen. Ik zie zolang setpoint niet overschreden wordt in ieder geval geen enkel verschil. Ik gebruik uitgebreid omdat ik snelle verwarming heb met radiatoren en mijn serre met zon de kamer gratis verwarmt en WP dan stopt en na afkoeling dit snel genoeg weer bijtrekt. Met VV is dit een ander verhaal.
Ja is idd een andere situatie. Ik merk bij uitgebreid te veel schommelingen. Zowel in stroom verbruik als in aan en uit gaan en in afkoelende vloer regelmatig.

Merk dat hij hier op actief veel rustiger draait en een constant warme tegel vloer.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
water_escape schreef op woensdag 31 december 2025 @ 14:05:
@Hippe Lip @MotorBeast @dunklefaser @Ronald

Het is een 75/6 idd.
Er is een BUH, voor SWW heb ik die uit staan. Voor verwarming schakelt hij niet in, dat heeft hij alleen op dag 1 gedaan toen hij voor het eerst aan ging. Ik dacht een uurtje met BUH zitten stoken.

Zou boven echt het issue zijn? Het is daar 16 graden. Meer dan genoeg voor slaapkamers. De kamers hebben airco om te verwarmen of koelen indien nodig. Betonnen vloeren met verlaagd plafond in woonkamer/keuken.
Yep. 16 graden is veel te koud. Je plafond van je woonkamer zuigt alleen al dan veel warmte op. Die verwarmt nu je bovenverdieping. Heb je wel VV boven. :D Toen ik mijn dak isoleerde ging verbruik met 30 % naar beneden. Warmte stijgt altijd op.

[ Voor 5% gewijzigd door MotorBeast op 31-12-2025 14:21 ]


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 01:55
Mijn cijfers over het afgelopen jaar zijn niet zo interessant.
Wat elektrische energie en warmte energie en nog wat meer betreft
staat het e.e.a. in de tabelletjes van @Tomexergie in het L/W-wp topic.
Binnenkort ook over december en heel 2025.

[ Voor 19% gewijzigd door dunklefaser op 31-12-2025 17:50 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 04:24
water_escape schreef op woensdag 31 december 2025 @ 14:05:
@Hippe Lip @MotorBeast @dunklefaser @Ronald

Het is een 75/6 idd.
Er is een BUH, voor SWW heb ik die uit staan. Voor verwarming schakelt hij niet in, dat heeft hij alleen op dag 1 gedaan toen hij voor het eerst aan ging. Ik dacht een uurtje met BUH zitten stoken.

Zou boven echt het issue zijn? Het is daar 16 graden. Meer dan genoeg voor slaapkamers. De kamers hebben airco om te verwarmen of koelen indien nodig. Betonnen vloeren met verlaagd plafond in woonkamer/keuken.
Het verlies van beneden naar boven is exact het verlies van boven naar buiten. Waarom denk je dat het daar maar liefst 16 graden blijft. Dat komt ergens vandaan.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 00:35

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

water_escape schreef op woensdag 31 december 2025 @ 14:05:
@Hippe Lip @MotorBeast @dunklefaser @Ronald
Zou boven echt het issue zijn? Het is daar 16 graden. Meer dan genoeg voor slaapkamers. De kamers hebben airco om te verwarmen of koelen indien nodig. Betonnen vloeren met verlaagd plafond in woonkamer/keuken.
Ja, boven is zeker (op z’n minst een deel van) het probleem.

Kijk hier eens naar. Zware kost misschien, maar daar zie je hoe het zit:
YouTube: Stop met het zoneren en naregelen van warmtepompen!

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 01:49

Seafarer

XXX

water_escape schreef op woensdag 31 december 2025 @ 14:05:
@Hippe Lip @MotorBeast @dunklefaser @Ronald

Het is een 75/6 idd.
Er is een BUH, voor SWW heb ik die uit staan. Voor verwarming schakelt hij niet in, dat heeft hij alleen op dag 1 gedaan toen hij voor het eerst aan ging. Ik dacht een uurtje met BUH zitten stoken.

Zou boven echt het issue zijn? Het is daar 16 graden. Meer dan genoeg voor slaapkamers. De kamers hebben airco om te verwarmen of koelen indien nodig. Betonnen vloeren met verlaagd plafond in woonkamer/keuken.
Airco's boven aan zetten op volle kracht en je zult het merken. Meest eenvoudige test.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
Seafarer schreef op woensdag 31 december 2025 @ 15:36:
[...]

Airco's boven aan zetten op volle kracht en je zult het merken. Meest eenvoudige test.
Niet echt. L/L warmt erg slecht en traag massa op. Zet ze uit en het is weer koud. Je vloer duurt een eeuwigheid. Gewoon daar de verwarming mee laten draaien.

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 00:17

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@MotorBeast vermogen is vermogen. Elke kW die de airco het huis in pompt (ook als die alsnog door het dak verloren gaat...) hoeft de 75/6 van @water_escape niet te doen :)
Dus airco's 24/7 op 18+ en hertesten is niet dom.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
@Proton_ Maar het helpt niet mee om je plafond in de woonkamer te dempen in afname van warmte en je muren blijven ook nog tijden koud boven. De lucht wordt warm. Dat is wat anders dan massa. Deze discussie wordt ook tot in den treuren gevoerd in L/L topic.

Ik heb toevallig enige weken geleden de L/L erbij aangezet na een renovatie beneden toen het 12 graden binnen was geworden. Het was snel op de thermostaat 22 graden. Okee, zet hem uit. Binnen no time weer 16 graden. Het nadeel van L/L.

  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 01:21
@MotorBeast: Als het probleem is dat de WP niet genoeg vermogen heeft om de benedenverdieping warm te krijgen, heeft het geen nut om de bovenverdieping mee te laten draaien op diezelfde WP. Sterker nog: het zal beneden juist iets koeler worden.

Vaak is er een afgifteprobleem bij zoneren: door de helft van de afgifte af te sluiten, moet de aanvoertemperatuur verhoogd worden om de tent warmt te houden, waardoor de COP verlaagt en het vermogen van de WP iets afneemt. Met 75 m2 vloerverwarming en een Ta van 29,5 graden is hier geen afgifteprobleem, maar "gewoon" een krap gedimensioneerde WP.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 01:55
@water_escape
Het komt, voor zover ik weet, minder vaak voor dat een wp te klein gekozen wordt.
Helaas zijn de tot nu toe bekende gegevens van jouw woning & installatie, ondanks de mooie grafieken,
eigenlijk onvoldoende om ergens de vinger op de zeerste plek te kunnen leggen.
Misschien kan je in het nieuwe jaar @BjornHero consulteren?

@MotorBeast 120 m² vloerverwarming lees ik hier.

[ Voor 23% gewijzigd door dunklefaser op 31-12-2025 19:03 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:32
@marcop23 Een 75/6 lijkt me ruim voldoende voor 75m2 VV met 29,5 graad. Dan moet het hier helemaal niet warm worden met een 55/6 op 65m2 bgg en rest van het huis ook verwarmen met op dit moment 36 graden aanvoer op radiatoren bij 3,5 graad buiten. Er moet daar echt iets anders aan de hand zijn lijkt me.

@dunklefaser Scherp.Ik las post van @marcop23 . Maar dan moet het nog kunnen toch? Hier 140m2 ongeveer totale woning. En zijn aanvoer is lager en afgifte beter.

[ Voor 20% gewijzigd door MotorBeast op 31-12-2025 18:45 ]


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 00:54
water_escape schreef op woensdag 31 december 2025 @ 09:47:
Hij heeft het zwaar gehad vannacht. net niet op temp kunnen houden. En al 20kw verbruikt. Cop is gezakt van 3.7 naar 3.0 nu.

Rechts is vannacht. De lagere lijn was de SWW opwarmen gistermiddag.
[Afbeelding]

Ik pas nu de BT aan naar Actief. Dus dan krijgen wel:

Curve: 0,3
Min aanvoer: 24c
BT: Actief
Wenstemp 19.5
Kun je uitdraaien de compressor frequentie, Desired flow temperature, flow temperature, return temperature en vortex flow.

Dan zie je het zo, dit komt weleens voor als de aanvoer temp over de gewenste aanvoertemp knalt. Dit zou je kunnen oplossen door meer flow te creëren of een hogere aanvoertemp.
(Voor defrosts is dit te frequent)
Denk dat het vermogen wat krap is voor het huis, is daar nog wat aan te verbeteren of kun je ruimtes alternatief verwarmen, en daar de flow knijpen? Dan draait de installatie veel rustiger

[ Voor 10% gewijzigd door Technician- op 31-12-2025 18:45 ]


  • John_Otters
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 20:48
Technician- schreef op woensdag 31 december 2025 @ 13:20:
[...]

Ik ben vergeten wat nou precies het probleem was?
John_Otters schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 20:26:
*knip*
Iemand een idee waarom de COP zo achterblijft?
Om een beeld te geven van hoeveel: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7v6gAfrnKZLLcLNWoCOhRRHUfHQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iTWQtBxIHrkwRtCmNm09VdBx.jpg?f=fotoalbum_large

En voor iedereen die zegt buffer verwijderen en/of servos verwijderen: ook met de buffer afgesloten en met alle groepen vol open blijft de COP slecht. Dus voordat ik iets echt fysiek ga verwijderen, wil ik eerst zien dat het helpt.
Dus iemand een idee welke instellingen ik moet aanpassen om de COP op te krikken?

Hyundai Ioniq Executive electric (2018) FR


  • John_Otters
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 20:48
Jansen1987 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 22:05:
Kijk even goed naar je pomp stand op je verdeler. Zover ik weet moeten allebei de lampjes in het midden staan( verschildruk constant, karakteristiek ll)
Stond op constant I, teruggezet naar II, maar maakt geen verschil.
Toch bedankt voor het meedenken.

Overigens heb ik geen mengverdeler meer: het mengventiel is dichtgedraaid.

Hyundai Ioniq Executive electric (2018) FR


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:52
Laten we oudjaar gaan vieren! Iedereen een goede jaarwisseling.

  • Sander-B
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:27
John_Otters schreef op woensdag 31 december 2025 @ 20:27:
[...]


[...]

Om een beeld te geven van hoeveel: [Afbeelding]

En voor iedereen die zegt buffer verwijderen en/of servos verwijderen: ook met de buffer afgesloten en met alle groepen vol open blijft de COP slecht. Dus voordat ik iets echt fysiek ga verwijderen, wil ik eerst zien dat het helpt.
Dus iemand een idee welke instellingen ik moet aanpassen om de COP op te krikken?
Is het verbruik van de WP een beetje volgens verwachting? De interne sensoren willen nog weleens (flink) afwijken waardoor de COP meting totaal niet klopt. Als je op een lage aanvoertemperatuur stookt en het verbruik volgens verwachting is kan je er waarschijnlijk vanuit gaan dat er niks aan de hand is.
Pagina: 1 ... 190 191 Laatste

Let op:
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic