Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 183 184 Laatste
Acties:

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:50
Per vanavond draait mijn aroTherm pure 65/7.2 een jaar en heeft dan 8715 kWh aan warmte het huis ingepompt (Kamstrup).
Een betrouwbare meting van het stroomverbruik heb ik pas sinds 18 december 2024 (actueel 1534 kWh)
Een grove schatting van het jaarverbruik per vanavond is ca. 1850-1900 kWh elektrisch
De sCOP wordt dan ca. 4,6 – 4,7
A-7/W30 (geschat met actuele stooklijn)
- Een vergelijking met mijn gasketeltijdperk is maar beperkt mogelijk - o.a. nu meer vertrekken verwarmd, hogere gemiddelde kamertemperaturen.

De gegevens via het binnendeel van de warmtepomp per vandaag:
D.016 9176 kWh "Energieopbr. verw.: totaal" en
D.077 1264 kWh "Energieverbruik totaal"

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • roofburner
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 19:01
--Erik-- schreef op donderdag 27 november 2025 @ 20:15:
Hier een panasonic zelf-installateur (2 geplaatst voor mezelf, ook nog 2 bij anderen) die nu over wil stappen naar Vaillant. Mis nog een stap voor stap handleiding eigenlijk.

Al het gereedschap heb ik al, ook de adressen voor koppelingen, leidingen etc. maar ik vind het wel nog een stap om te gaan beginnen.
Of heb ik eroverheen gelezen en is er een duidelijke handleiding van gebruikers die zelf installateur zijn?
(Ik ga voor een 55/6 of 75/6 met SWW vat)
Je vindt op ´t Net wel wat info. Zoekterm ´System schematics
for aroTHERM plus´. Ook op YouTube zijn er installatiefimpjes...

  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:03
Wat ik herinnerer van iemand anders die ik geholpen heb, zijn het kleine lullige dingen die niet meteen duidelijk zijn:
  • Gebruik een VWZ AI Plus, een niet-Plus werkt niet.
  • Het feit dat je de eBus aansluit op zowel de binnenunit, buitenunit als thermostaat, met een aftakking met een lasklem.
  • Wat betekenen Auf en Zu / open en dicht bij een driewegklep? Waarom hebben ze dat niet gewoon Verwarmen / SWW genoemd? Gelukkig kun je overigens wel makkelijk vanuit het sensor testmenu een bepaalde stand forceren en zo de standen van de driewegklep testen.
  • Moet je echt een type B aardlekschakelaar gebruiken? In de handleiding staat van wel, maar naar mijn weten gebruikt niemand dat.
Verder is het ook weer niet zo ingewikkeld, als je het eenmaal door hebt. Al geldt dat natuurlijk voor de meeste dingen.

[ Voor 8% gewijzigd door marcop23 op 28-11-2025 07:15 ]


  • Remar65
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 30-11 15:53
Even een vraagje: Wat is nou beter voor je compressor? Continu draaien of ook wat start stops per uur/dag?
Ik meen in het begin gelezen te hebben dat het continu draaien het beste zou zijn maar volgens mij las ik onlangs dat dit weer niet zo zou zijn..

Dit is het plaatje van de afgelopen dagen hier, warme voeten en een gemiddelde temperatuur van zo’n 20,5 graden in huis. De pieken rond 13.00u zijn de momenten waarop een SWW run (50 graden) wordt gedraaid. Legionellarun doe ik eens per week als het bad wordt gevuld 😬

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DbyWuHJE4aZ-VhrXr6FeUsYmUKc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/asUlRd0iZHaI8pfVUlioxEOV.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HjIjY5mGJK1y8chhBUJc2Qm5vdk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Punm8bvyz3E0OfyqoU77YTix.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3I7wkZLOWyUTamwUyCCcb2vfjp0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IF18a2YDBgAXnUZcc629Dzv3.png?f=fotoalbum_large

Met dit soort cijfers (draait hier sinds 6/2024) kom ik pas na m’n dood aan het einde van de levensduur van deze warmtepomp🤔

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/limY-8ynjXj2l5D9J-PQLLVlS3Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AWyEUHZTpjgvTuyR5fhLPF29.jpg?f=fotoalbum_large

🇳🇱 Vaillant VWL55/6, VWZ AI+, VRC720F, VR921, PAW-TD20c1e5, Enphase 3,28kWp (ZW), APSystems 3,12kWp (ZW), Marstek Venus E 5,12kWh, Kaifa MA304, MT CT003, HW-P1


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
Jij wil erbij zijn als hij overlijdt begrijp ik :+?

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Continue is prima, en geeft aan dat de opwek in balans is met de afgifte als de kamertemperatuur dan ook goed is.

Echter, als de buitentemperatuur oploopt zal dat niet meer lukken, omdat de vraag daalt terwijl het rendement juist toeneemt. (Bij mij zo rond de 8-10 graden buiten) Dan zal hij uitschakelen, en als dat bijvoorbeeld 1x per uur is is dat prima.

[ Voor 6% gewijzigd door _ferry_ op 28-11-2025 08:21 ]


  • Kees_frl
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 00:01
_ferry_ schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 08:20:
Continue is prima, en geeft aan dat de opwek in balans is met de afgifte als de kamertemperatuur dan ook goed is.

Echter, als de buitentemperatuur oploopt zal dat niet meer lukken, omdat de vraag daalt terwijl het rendement juist toeneemt. (Bij mij zo rond de 8-10 graden buiten) Dan zal hij uitschakelen, en als dat bijvoorbeeld 1x per uur is is dat prima.
Inderdaad. Ik kom het nu voor het eerst tegen. Ik heb de zolder groepen dichtgezet en de slaapkamers mega geknepen. Echter nu zag ik vannacht WP anderhalf uur aan en half uurtje uit en weer door met anderhalf uur. :)

WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV


  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 30-11 16:49
Kees_frl schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:04:
[...]


Inderdaad. Ik kom het nu voor het eerst tegen. Ik heb de zolder groepen dichtgezet en de slaapkamers mega geknepen. Echter nu zag ik vannacht WP anderhalf uur aan en half uurtje uit en weer door met anderhalf uur. :)
Hier hetzelfde sinds gisterenavond. Toen het afgelopen week kouder was draaide bij bijna continu, op een paar kleine onderbrekingen na omdat afgelopen week niet echt koud was. Dinsdag uitgezonderd, toen hadden we mist net boven het vriespunt met veel defrosts.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p8VZ178rQPh5fFh1xNXN-Gs-q3I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IagnZ4AjWnFQRlhRWojoyqXE.png?f=fotoalbum_large

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
Heb hier een vreemd fenomeen. Stooklijn staat op 0,62. Setpoint 20,5. Na de nacht is er altijd 0,5 graad af en is het 20 graden binnen. Eigenlijk gedurende dag loopt hij weer netjes naar setpoint toe en dit fenomeen doet zich voor ongeacht de koude buiten. Lijkt wel of hij uit zichzelf zich wat verlaagd gedurende de nacht. Stooklijn staat op niet adaptief overigens want dan zou dit de oorzaak kunnen zijn. Nachtmodus normaal. Temperatuur op manueel. Iemand idee waardoor dit zou kunnen komen? Het is geen ramp maar toch.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:58
@MotorBeast een stooklijn van 0.62 geeft toch aan dat adaptief aan staat. Tenminste: ik kan alleen stapjes van 0.05 maken in de configuratie van de stooklijn. Of heb je de stooklijn ingesteld via eBUS?

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:09
Dat hij overdag oploopt komt door je eigen aanwezigheid en electrische warmte bronnen zoals computer radio koken etc. Dus je stooklijn staat op het randje wat in mijnnogen de juiste balans is qua energie gebruik en efficiëntie

snameroc


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
Franciesco schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:22:
@MotorBeast een stooklijn van 0.62 geeft toch aan dat adaptief aan staat. Tenminste: ik kan alleen stapjes van 0.05 maken in de configuratie van de stooklijn. Of heb je de stooklijn ingesteld via eBUS?
Via app ingesteld. Adaptief uitgezet in thermostaat. Eigenlijk nooit stooklijn via thermostaat ingesteld. Als hij daar in kleinere stappen kan zou ik hem daar een tikkie kunnen geven.

[ Voor 18% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 09:30 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
snameroc schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:22:
Dat hij overdag oploopt komt door je eigen aanwezigheid en electrische warmte bronnen zoals computer radio koken etc. Dus je stooklijn staat op het randje wat in mijnnogen de juiste balans is qua energie gebruik en efficiëntie
Zou dat het zijn? Ik heb wel een hele warme vrouw. <3 Dus eigenlijk top ingestelde stooklijn? Op actief overschrijdt hij op een gegeven moment met 0,2 graden setpoint. Dus zit op een dag 0,7 tussen. Nu gaan in de avond gordijnen dicht en ondanks HR++ glas scheelt dat ook nog aan isolatie.

[ Voor 7% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 09:57 ]


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:58
Ok. Welke stapgrootte van de stooklijn heb je dan via de app @MotorBeast ?

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
@Franciesco Heb even gecheckt, maar dat is dus ook 0,05 per stap in de app. Zal voor de gein eens adaptief aanzetten. Ik heb hier radiatoren dus die reageren snel itt VV.

Gelukkig toch nog wat te klagen over Vaillant. :+

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:50
@MotorBeast De gewone gebruiker kan de stooklijn via de app alleen op veelvoudige van 0,05 instellen.
Alle andere waarden gaan, zoals @Franciesco schrijft, bijvoorbeeld via de adaptieve stooklijn of de ebus.
Hier niets te klagen over de adaptieve modus - de steilheid staat toevallig? al weken constant op 0,20, maar ik heb mijn stookgrens ook goed ingesteld.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Remar65
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 30-11 15:53
Gramser schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 08:01:
Jij wil erbij zijn als hij overlijdt begrijp ik :+?
Was meer dat ik een bevestiging zocht dat ik geen geld opzij hoef te zetten voor een nieuwe blijkbaar :P

🇳🇱 Vaillant VWL55/6, VWZ AI+, VRC720F, VR921, PAW-TD20c1e5, Enphase 3,28kWp (ZW), APSystems 3,12kWp (ZW), Marstek Venus E 5,12kWh, Kaifa MA304, MT CT003, HW-P1


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
@Remar65 Ik ga uit van een levensduur van 15 a 20 jaar. Moet lukken. Zo niet hadden we beter een HR Ketel kunnen hangen of een El Cheapo Chineze WP.

[ Voor 10% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 11:04 ]


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:50
@Remar65 Zoeken met bijvoorbeeld "warmtepompcompressor starts/stops"
levert vrijwel meteen de gewenste informatie (de weetjes weten niet altijd alles - maar soms wel).
Mijn goed gedimensioneerde, modulerende aroTherm 65/7.2 deed afgelopen jaar:
D.200 3288 bedrijfsuren compressor
D.201 1330 starts compressor
(De stooklijn was de eerste 2 maanden nog niet aangepast.)

[ Voor 27% gewijzigd door dunklefaser op 28-11-2025 12:16 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
Dit is apart. Staat nu op adaptief en uitgebreid ipv alleen op actief. Stooklijn is niet aangepast door thermostaat maaaaar hij gaat nu ineens van zo'n 450W waar hij al uren op loopt naar 700W om te gaan opstoken. Dit felle opstookgedrag heb ik nog nooit gezien. Zowel op actief als uitgebreid niet. Blijkbaar gaat hij nu wat sneller vermogen geven zonder toch echt de stooklijn aan te passen.

Edit: kwartier verder 600W.

Edit: weet nu wat het boefje heeft gedaan. Stooklijn wordt niet verhoogd, maar thermostaat zet hem tijdelijk op 21 graden zodat hij meer gas gaat geven. Iemand dit al eerder gezien?

[ Voor 24% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 12:19 ]


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:01
MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 11:03:
@Remar65 Ik ga uit van een levensduur van 15 a 20 jaar. Moet lukken. Zo niet hadden we beter een HR Ketel kunnen hangen of een El Cheapo Chineze WP.
Kantekening in de prijs zit ook een deel voorbereidingszaken die niet opnieuw hoeven.
Of plaats je bij elke HR ketel vervanging ook opnieuw stroom,gas, riool en CV aansluitingen?

De gaten door de gevel bijvoorbeeld "bederven" niet.
Een monoblock is eenvoudig om te vervangen met minimaal aanpassingen.

Tussen El Cheapo en kwaliteit zit ook weer niet zoveel verschil in.

[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 28-11-2025 13:21 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • gebruiker001
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 21:34
Ik kom er net achter dat ik de adaptieve stooklijn had ge geactiveerd. Ik wist dat zojuist niet wat dat was. Ik laat nu de warmtepomp zoveel mogelijk overdag draaien. En ‘s nachts zet ik de wens temperatuur op 18°. Op deze manier gebruik ik in ieder geval wat zonne-energie. En de buitentemperatuur is overdag ook wat hoger. Ook wordt pendelen vermeden omdat de vloer ‘s nachts veel afkoelt. Om toch per etmaal voldoende warmte energie af te geven moet de aanvoer temperatuur wel omhoog ten opzichte van een systeem dat 24 uur verwarmt.

Nu staat het systeem dus op uitgebreid en niet op adaptief. De ingestelde gewenste temperatuur wordt overdag nooit bereikt, maar de temperatuur in huis is prima.

Ik ben deze instellingen bij anderen niet eerder tegengekomen. Doe ik hiermee iets geks? Zie ik iets over het hoofd?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pH9HIhTUKBcqz8U0qIjwO1kVaWQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NPpMieojofFLMwXl1fLoWGvv.jpg?f=fotoalbum_large
In het plaatje hieronder is te zien dat alle energie overdag wordt gebruikt. In de ochtend is het iets koeler in huis, maar dat willen we ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cBaXYMV_Pi37Pzk3P_J-rJpEv7I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eB6eB3Ae1BtEhOh5bbcVgGOc.jpg?f=fotoalbum_large
Met onderstaande instellingen weet ik zeker dat er zoveel mogelijk energie wordt gebruikt tijdens de zonnige uren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O7r0A6TK4U5zmkYCISajKRMAcHk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rsRRWTY0qEJgYoyA3WGcocd7.jpg?f=fotoalbum_large

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
Niet zo heel gek wat je doet hoor. Zit wel veel variatie in je wenstemperatuur. Redt jouw afgiftesysteem dat?

  • Question Mark
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 30-11 15:27

Question Mark

Moderator SSC/WOS

F7 - Nee - Ja

gebruiker001 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:21:
Ik ben deze instellingen bij anderen niet eerder tegengekomen. Doe ik hiermee iets geks? Zie ik iets over het hoofd?
Of uitgebreid vs inactief/actief een gekke keuze is hangt af van je omstandigheden. Stel: wenstemperatuur is 20 graden.

In "uitgebreid" wordt de ruimte opgestookt tot 20,2 graden, daarna wordt de zone uitgeschakeld. Pas als de ruimte afgekoeld is tot 19,8 graden zal de zone weer worden ingeschakeld. Bij een aardig geisoleerd huis kan dat wel een paar uur duren (in mijn woning ong. 3 uur bij 4 graden buitentemp). In die paar uur koelt mijn vloer(verwarming) af tot onaangename temperaturen. En ik heb geen vloerverwarming genomen om tóch te eindigen met een koude vloer. Dat is de reden dat ik op "actief" stook.

Heb je radiatoren, of een goed isolerende parketvloer, dan kan het comfort in stand "uitgebreid" prima zijn, en dan kun je die instelling prima handhaven.

Maar, bij een goed gedimensioneerde warmtepomp en een goed ingestelde stooklijn zal "actief" en "inactief" ervoor zorgen dat er een minimaal aantal in- en uitschakelmomenten zijn. Dat levert een constantere temperatuur op (en minder stop/starts cycli).

Vaak ook een kwestie van uitproberen... :)

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 04:42

Seafarer

XXX

Remar65 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 10:42:
[...]


Was meer dat ik een bevestiging zocht dat ik geen geld opzij hoef te zetten voor een nieuwe blijkbaar :P
Vreemde gedachte. Alles kan kapot.
Toch?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:50
Bij een split aroTherm krijg je bij laag compressor vermogen (zoals nu bij ca. 9 °C buiten)
regelmatige ORC's met bijbehorende hogere aanvoertemperaturen.
Met de modus uitgebreid en convectoren/radiatoren in de referentieruimte
bestaat de kans dat de wp even uitschakelt om dat de kamertemperatuur kortstondig hoger dan 2/16 K boven het setpoint uitkomt. (plaatje beschikbaar)
YMMV

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • masterdaan
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 28-11 15:57
Proton_ schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 11:07:
@masterdaan in aanvulling tot de reeds gegeven tips: als jij een volledig nageregeld systeem wil (en daar kunnen goede redenen voor zijn) dan is de installatie die je nu hebt helemaal niet gek. De Tweakersmanier van warmtepompen heeft een ander vertrekpunt.

Dat gezegd, de installateur moet zich niet achter Vaillant verschuilen en ik vind dat hij zich mag schamen om de boel met deze instellingen achter te laten.
Nu het licht vriest doet hij het puur op COP1 hulpverwarming, want bivalentiepunt staat op 0 graden.
Er is geen enkele reden op stooklijn 1.3 te kiezen met een maximum van 45 graden, want dat tikt hij al aan bij een graad of 10 buiten.
Bedankt! Begon al een beetje bang te worden dat de hele installatie eigenlijk ruk was.

Het heeft nu een week staan draaien en ik moet zeggen dat ik al heel erg blij ben met alle tips. Ik ben naar 0.8 stooklijn gegaan, min aanvoer naar 25 graden en 30 graden aanvoer aan het vat.

Nu zie ik dat de unit eigenlijk de hele dag rustig staat te draaien, met een gemiddelde stoom vraag rond de 1KW. Het opvallende vind ik nu echter dat op een goede dag mijn efficientie 2,41 was (24 nov), maar gister (27 nov) is die maar 0,83 terwijl het een stuk minder koud was volgens mij.

Hebben jullie misschien een idee hoe ik dat nog iets beter kan krijgen? met die 2,4 ben ik al heel blij want het was <1.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B2C90tFjIQ74dsBfdNZhw7udyCM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S1ARMccBg0iIhxGFG8nnl5ir.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qL-uwMleyBd5tjCtXyelGZrsOdw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/onxKydgNg942xZ9MS8sQGtFj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/chF6bXjWLesVV0Ql8ns0rW7U_Us=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/azMvVqWm13Lf4qLdRrBwKcT6.jpg?f=fotoalbum_tile

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
@masterdaan Cop discussie? Even terug lezen. Klopt bij mij in ieder geval geen hout van. De Cop meting.

  • gebruiker001
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 21:34
Question Mark schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:51:
[...]

Of uitgebreid vs inactief/actief een gekke keuze is hangt af van je omstandigheden. Stel: wenstemperatuur is 20 graden.

In "uitgebreid" wordt de ruimte opgestookt tot 20,2 graden, daarna wordt de zone uitgeschakeld. Pas als de ruimte afgekoeld is tot 19,8 graden zal de zone weer worden ingeschakeld. Bij een aardig geisoleerd huis kan dat wel een paar uur duren (in mijn woning ong. 3 uur bij 4 graden buitentemp). In die paar uur koelt mijn vloer(verwarming) af tot onaangename temperaturen. En ik heb geen vloerverwarming genomen om tóch te eindigen met een koude vloer. Dat is de reden dat ik op "actief" stook.

Heb je radiatoren, of een goed isolerende parketvloer, dan kan het comfort in stand "uitgebreid" prima zijn, en dan kun je die instelling prima handhaven.

Maar, bij een goed gedimensioneerde warmtepomp en een goed ingestelde stooklijn zal "actief" en "inactief" ervoor zorgen dat er een minimaal aantal in- en uitschakelmomenten zijn. Dat levert een constantere temperatuur op (en minder stop/starts cycli).

Vaak ook een kwestie van uitproberen... :)
Woning is uit 2005 met achteraf ingefreesde vvw in deklaag. De leidingen liggen daardoor minder diep en het systeem is niet zo heel traag. Je ziet ook de kamertemperatuur rond 12:00u teruglopen, omdat dan 2 u lang SWW wordt verwarmd. Hij staat bij mij op uitgebreid, maar zeker de wenstemperatuur van 21,5 graden wordt nooit gehaald dus daardoor zal de warmtepomp overdag niet uitschakelen. De werkelijke temperatuur varieert tussen 18 graden (ochtend) en 20 graden (avond). Ik heb dus de wens temperatuur zo hoog en de stooklijn zo laag en het aantal uur per dag dat de pomp aanstaat zo kort dat nooit de wenstemperatuur gehaald wordt.

@Gramser, wat bedoel je met redt je afgifte systeem dat? Ik denk dat bovenstaande je vraag beantwoord? Ik zet de wenstemperatuur juist zo "onrealistisch" hoog zodat ik zeker weet dat de warmtepomp overdag niet uitschakeld. Als het echt 21,5 graden zou worden dan is dat te warm in huis en toch heb ik de wenstemperatuur op 21,5 graden staan.

[ Voor 8% gewijzigd door gebruiker001 op 28-11-2025 15:16 ]


  • masterdaan
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 28-11 15:57
MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:11:
@masterdaan Cop discussie? Even terug lezen. Klopt bij mij in ieder geval geen hout van. De Cop meting.
Ja ik had wel een beetje mee zitten lezen, maar ik vond deze verschillen zo groot en gek, dat ik dacht dat het misschien toch in tweaking zit.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
@masterdaan cop naar beneden bij warmer weer is wel vreemd.

Hoeveel verwarm je en hoe? Verbruik is hoog in vergelijking ook met hier. Hier max 21kWh met Sww 300 liter.en radiatoren op 140m2 totale woning. Max 3,6 gezien voor SWW. En vullen iedere dag bad hier.

[ Voor 13% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 15:25 ]


  • masterdaan
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 28-11 15:57
MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:22:
@masterdaan cop naar beneden bij warmer weer is wel vreemd.

Hoeveel verwarm je en hoe? Verbruik is hoog in vergelijking ook met hier. Hier max 21kWh met Sww 300 liter.en radiatoren op 140m2 totale woning. Max 3,6 gezien voor SWW. En vullen iedere dag bad hier.
150m2 totale woning, alles is dit jaar geisoleerd. Overal hr++ glas. overal vloerverwarming met per ruimte (5x totaal) naregeling via Eve home al blijven we daar eigenlijk van af nu. Beneden 21 graden, overige ruimtes 19 graden. blijft ook goed stabiel nu. SWW 1x per dag naar 50 graden.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:01
MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:11:
@masterdaan Cop discussie? Even terug lezen. Klopt bij mij in ieder geval geen hout van. De Cop meting.
Dat vraag ik me dus af of het echt aan Valliant ligt of ook door foutief montage van de installateur.

Hier heb ik de systeemvoeler afgekoppeld en neemt dan de aanvoertemperatuur van de buitenunit over waardoor ik 3 graden hogere aanvoertemperatuur waarde krijg binnen de App dan als die aangekoppeld is.

all-electric configuratie's ken ik niet maar bij hybride opstelling kun je daar wel mee spelen, btw hier was de aanvoertemperatuur voeler niet geïnstalleerd volgens het boekje van Valliant dan krijg je ook afwijkende waardes.

Hier was het prutswerk van de installateur met een ti-rip aan de buis zonder isolatie omheen.

[ Voor 16% gewijzigd door mr_evil08 op 28-11-2025 15:55 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
@masterdaan Dan zou je toch fors lager dan ik moeten zitten in verbruik. Hier overbemeten radiatoren dus hogere stooklijn benodigd dan met VV. En ik doe ook 50 graden SWW.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
mr_evil08 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:52:
[...]

Dat vraag ik me dus af of het echt aan Valliant ligt of ook door foutief montage van de installateur.

Hier heb ik de systeemvoeler afgekoppeld en neemt dan de aanvoertemperatuur van de buitenunit over waardoor ik 3 graden hogere aanvoertemperatuur waarde krijg binnen de App dan als die aangekoppeld is.

all-electric configuratie's ken ik niet maar bij hybride opstelling kun je daar wel mee spelen, en btw hier was de aanvoertemperatuur voeler ook niet geïnstalleerd volgens het boekje van Valliant dan krijg je ook afwijkende waardes.

Nu de aanvoertemperatuur van de buitenunit wordt gepakt klopt dit wel redelijk.
Waar zit dat ding dan? Ik zie nergens een voeler. Zoals ik al zei zit dat ding denk ik mijn binnenunit vast gemonteerd. En Vaillant beaamt zelf afwijkingen.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:01
MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:54:
[...]


Waar zit dat ding dan? Ik zie nergens een voeler. Zoals ik al zei zit dat ding denk ik mijn binnenunit vast gemonteerd. En Vaillant beaamt zelf afwijkingen.
Die zit bij jouw in VWZ MEH 97/6 maar kan alsnog onjuist gemonteerd zijn of los zitten.
Hier komt de metingen vanuit de buitenunit gezien de sysvoeler eraf ligt.

[ Voor 9% gewijzigd door mr_evil08 op 28-11-2025 15:59 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
mr_evil08 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:21:
[...]

Kantekening in de prijs zit ook een deel voorbereidingszaken die niet opnieuw hoeven.
Of plaats je bij elke HR ketel vervanging ook opnieuw stroom,gas, riool en CV aansluitingen?

De gaten door de gevel bijvoorbeeld "bederven" niet.
Een monoblock is eenvoudig om te vervangen met minimaal aanpassingen.

Tussen El Cheapo en kwaliteit zit ook weer niet zoveel verschil in.
Lees maar eens mee met WeHeat en Quatt. Leuk man WeHeat met een portal die er iedere keer uit ligt, ellende met thermostaat, flows die op afstand sneller worden gezet etc etc. Ben nu bezig met een Elga te tweaken voor een oudere dame hier in de straat (installateur? waar?). Ook geen feest.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
mr_evil08 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:58:
[...]

Die zit bij jouw in VWZ MEH 97/6 maar kan alsnog onjuist gemonteerd zijn of los zitten.
Hier komt de metingen vanuit de buitenunit gezien de sysvoeler eraf ligt.
Ik zal de kap er eens afhalen en kijken. Even de tekening erbij zoeken. Maar het lijkt me stug. Ik geloof jouw Cop ook niet meer. :+ Alleen die met een Kamstrupp. :*)

[ Voor 3% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 16:01 ]


  • Isdatzo
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 00:31
MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:00:
[...]


Lees maar eens mee met WeHeat en Quatt. Leuk man WeHeat met een portal die er iedere keer uit ligt, ellende met thermostaat, flows die op afstand sneller worden gezet etc etc. Ben nu bezig met een Elga te tweaken voor een oudere dame hier in de straat (installateur? waar?). Ook geen feest.
Ik lees daar af en toe mee en ik moest echt een paar keer in mijn ogen wrijven toen ik zag dat ze daar gewoon op afstand zitten te spelen met de pompsnelheden bij iedereen en z'n moeder thuis.

Bi-zar.

Toen ik nog in de markt was voor een warmtepomp heb ik ook eventjes naar WeHeat gekeken maar vrij snel de conclusie getrokken dat ik m'n vingers daar niet aan ging branden.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
Isdatzo schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:12:
[...]


Ik lees daar af en toe mee en ik moest echt een paar keer in mijn ogen wrijven toen ik zag dat ze daar gewoon op afstand zitten te spelen met de pompsnelheden bij iedereen en z'n moeder thuis.

Bi-zar.

Toen ik nog in de markt was voor een warmtepomp heb ik ook eventjes naar WeHeat gekeken maar vrij snel de conclusie getrokken dat ik m'n vingers daar niet aan ging branden.
En als WeHeat omvalt....daaaag aansturing via 4G. Hoe verzin je het?

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 19:55

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
Modbreak:Zullen we het hier bij Vaillant houden?

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:01
MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:01:
[...]


Ik zal de kap er eens afhalen en kijken. Even de tekening erbij zoeken. Maar het lijkt me stug. Ik geloof jouw Cop ook niet meer. :+ Alleen die met een Kamstrupp. :*)
De COP van mij komt aardig overéén met wat in de fabrieksopgave aangeeft.
Bij 40 rps draait de warmtepomp het efficiëntst(30 rps minimaal vermogen juist weer minder), niet alleen aanvoertemperatuur is bepalend voor COP.

Dus op moment zie ik COP 4.86 dat klopt aardig, de aanvoer is op moment rond 32-33 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RFXDirJYZ28qCF9w6XP2tXwTV34=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/uqvUdbQDU4n9plQrc5lYW2RY.jpg?f=user_large

Het hoeft van mij niet met 3 cijfers achter de komma want met mijn stookgedrag geeft het sowieso een kleine afwijking.

Zolang de maximaal aanvoer beneden 35c kan houden(is zijn maximaal waarde hier) gaat die gewoon uit, weegt niet op om aan te laten de hele nacht.

Ik had het ook wel met een Valliant 35/6 af gekund.

[ Voor 36% gewijzigd door mr_evil08 op 28-11-2025 16:35 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
Proton_ schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:22:
[modbreak]Zullen we het hier bij Vaillant houden?[/]
We trekken nieuwe kopers over hun twijfel heen voor Vaillant. Nee geintje. Je hebt gelijk.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
mr_evil08 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:23:
[...]

De COP van mij komt aardig overéén met wat in de fabrieksopgave aangeeft.
Bij 40 rps draait de warmtepomp het efficiëntst(30 rps minimaal vermogen juist weer minder), niet alleen aanvoertemperatuur is bepalend voor COP.

Dus op moment zie ik COP 4.86 dat klopt aardig, de aanvoer is op moment rond 32-33 graden.

[Afbeelding]

Het hoeft van mij niet met 3 cijfers achter de komma want met mijn stookgedrag geeft het sowieso een kleine afwijking.

Zolang de maximaal aanvoer beneden 35c kan houden(is zijn maximaal waarde hier) gaat die gewoon uit, weegt niet op om aan te laten de hele nacht.
Hier precies zelfde aanvoer. 4,2. Zeg het maar.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:01
MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:35:
[...]


Hier precies zelfde aanvoer. 4,2. Zeg het maar.
Niet om een slowchat te beginnen... maar hoe hard draait je compressor op moment.
Hier rond 40-35rps.

Kun je zien in de monitoring bij mij in de vwz ai plus bij jouw wellicht in de binnenunit, geen fluisterbedrijf actief.
Lager dan 28c aanvoer ga ik nooit want dan doen de radiatoren in de badkamer te weinig en kom ik met het minimaal vermogen van de buitenunit te zitten.

Zaakje werkt prima met de LT vloerverwarming beneden, met laminaat iets minder efficient.

Het enige minpunt dat ik zie met de verbruikssmanager dat mijn jaar COP naar de knoppen is omdat standby verbruik meetelt terwijl bijna hele zomer uit stond.

Zoals in Juni 2025 heb ik een COP van 1,28 (zone stond uit in thermostaat) :+
Dus had eigenlijk de stekker uit de gateway moeten trekken.

[ Voor 50% gewijzigd door mr_evil08 op 28-11-2025 16:51 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Remar65
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 30-11 15:53
Seafarer schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:05:
[...]

Vreemde gedachte. Alles kan kapot.
Toch?
Gezien mijn leeftijd niet hoor, niet sparen voor een nieuwe warmtepomp bedoelde ik in mijn reactie.
Zoals het nu draait komen die 150.000 start stops/100.000 bedrijfsuren pas na mijn overlijden in beeld.
Wie dan leeft, dan zorgt...

En ja, alles kan stuk. Maar daarvoor is er hier altijd wel voldoende voor handen :)

🇳🇱 Vaillant VWL55/6, VWZ AI+, VRC720F, VR921, PAW-TD20c1e5, Enphase 3,28kWp (ZW), APSystems 3,12kWp (ZW), Marstek Venus E 5,12kWh, Kaifa MA304, MT CT003, HW-P1


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:50
Ik denk dat we een aantal antwoorden op steeds terugkerende vragen/opmerkingen in de TS terug kunnen vinden. Ik verwijs meestal eerst naar het algemene wp-faq topic en dan naar de TS van het algemene L/W-wp topic. - Of ik geef desnoods een zoekopdracht mee voor een zoekmachine.

@MotorBeast , @mr_evil08 Good COP, Bad COP, Street COP, my Vaillant COP, ...
Iedereen mag, wat mij betreft, zijn eigen definitie gebruiken - ook een andere naam geven,
"Energie-efficiëntie" is een mooie, zeker vandaag :Y .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jEzPfD6BpAtdoe5mT5yZUCRuq5s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nNWmNKMgMcQMr8vphLpluDxc.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 52% gewijzigd door dunklefaser op 28-11-2025 19:00 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 19:50
MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:00:
[...]


Lees maar eens mee met WeHeat en Quatt. Leuk man WeHeat met een portal die er iedere keer uit ligt, ellende met thermostaat, flows die op afstand sneller worden gezet etc etc. Ben nu bezig met een Elga te tweaken voor een oudere dame hier in de straat (installateur? waar?). Ook geen feest.
Als ik echt objectief kijk dan is Vaillant prijs/kwaliteits technisch goed in orde. Het is bijna een nobrainer tot zo’n 7kW om Vaillant te plaatsen. De prijzen van de plus zitten bij enkele leveranciers in deals voor een set buiten-binnen-thermostaat voor prijzen gelijk met de genoemde concurrentie. Een blackbird is zelfs echt veel duurder. En dan krijg je dus een zware unit met het bekende dikke plaatwerk en rvs schroeven en echt schroefdraad ipv plaatschroeven in dun blik of een EPS/kunstofbehuixing die nou eenmaal verouderen/verkleuren.
Daarbij krijg je een hele goede standaard regeling. Met als irri puntje dat in sommige gevallen de COP getallen af kunnen wijken.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
mr_evil08 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:39:
[...]

Niet om een slowchat te beginnen... maar hoe hard draait je compressor op moment.
Hier rond 40-35rps.

Kun je zien in de monitoring bij mij in de vwz ai plus bij jouw wellicht in de binnenunit, geen fluisterbedrijf actief.
Lager dan 28c aanvoer ga ik nooit want dan doen de radiatoren in de badkamer te weinig en kom ik met het minimaal vermogen van de buitenunit te zitten.

Zaakje werkt prima met de LT vloerverwarming beneden, met laminaat iets minder efficient.

Het enige minpunt dat ik zie met de verbruikssmanager dat mijn jaar COP naar de knoppen is omdat standby verbruik meetelt terwijl bijna hele zomer uit stond.

Zoals in Juni 2025 heb ik een COP van 1,28 (zone stond uit in thermostaat) :+
Dus had eigenlijk de stekker uit de gateway moeten trekken.
Zal eens kijken. Was even niet in huis.

Ik verbruik in ieder geval nu 590W met een aanvoer van 35 graden bij 7 buiten. Zou volgens specs dan Cop 4,8 moeten zijn. En vanmiddag was het hier 11 graden en zat toen op 450W. Dus Cop zou gewoon hoger dan 4,2 moeten zijn. Ach ja, we houden erover op maar. Uiteindelijk loopt het verbruik mooi op zo'n 2,2 x gasverbruik hier en dat is correct met radiatoren. Afgelopen week is laatste isolatie lek (serre dak) aangepakt en dat zal ook mee gaan doen.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:50
Technician- schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 19:28:
[...]

Als ik echt objectief kijk dan is Vaillant prijs/kwaliteits technisch goed in orde. Het is bijna een nobrainer tot zo’n 7kW om Vaillant te plaatsen. De prijzen van de plus zitten bij enkele leveranciers in deals voor een set buiten-binnen-thermostaat voor prijzen gelijk met de genoemde concurrentie. Een blackbird is zelfs echt veel duurder. En dan krijg je dus een zware unit met het bekende dikke plaatwerk en rvs schroeven en echt schroefdraad ipv plaatschroeven in dun blik of een EPS/kunstofbehuixing die nou eenmaal verouderen/verkleuren.
Daarbij krijg je een hele goede standaard regeling. Met als irri puntje dat in sommige gevallen de COP getallen af kunnen wijken.
De COP getallen lijken bij mij te kloppen, alleen de "Energie-efficiëntie" wijkt iets af. Maar storend is dit niet.
En de standaard regeling via de VRC 720/3 is idd. o.k..

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 19:50
dunklefaser schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 20:05:
[...]

De COP getallen lijken bij mij te kloppen, alleen de "Energie-efficiëntie" wijkt iets af. Maar storend is dit niet.
En de standaard regeling via de VRC 720/3 is idd. o.k..
Je wil niet weten hoe die andere merken “worstelen” om gewoon een stabiele kamertemperatuur te leveren. Geen standaard thermostaat, externe thermostaten die pwm schakelen, allemaal lastig. Of wel een systeem thermostaat maar die altijd 2k te warm maar omdat er een ledlicht inzit.

Trouwens betaalt Vaillant momenteel een maand aan Heatgeek abonnement aan alle installateurs.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:50
@Technician- "Heatgeek abo" aangeboden door Vaillant - interessant - wat houdt dit in en vooral wat kost dat anders?
Ik neem aan dat het ontwerp van warmtepompinstallaties door de Heatgeeks een rol gespeeld heeft.
Bepaalde adviezen van de "Heatgeeks" zijn wel een beetje tegenstrijdig met dat wat Vaillant tot nu toe standaard adviseert, bijvoorbeeld in de installatiebundels.
Ik hoop dat Vaillant ook wat kan leren.

[ Voor 5% gewijzigd door dunklefaser op 29-11-2025 10:51 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • scarfoot
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 29-11 15:31
Niet mijn post maar dacht misschien interessant deze hier even te droppen.

Verwarmings kabel bij VWL55/5 AS die na 2jr door trilling doorgesleten is.
Benieuwd of dit een bekend probleem is een of het ook voorkomt bij de andere formaten (bv 75/5)

https://www.facebook.com/...rmalink/1560504891813136/

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mJ1ZAwj3lnw8durv0lu4JZkMT2o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/seqv1fmzghTJ1JQqegNu5Lj0.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Bj6yuO89mx2x9KhYGDV0JYrGVM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/huXmnn95KWknAgp9KWUukYoK.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door scarfoot op 28-11-2025 22:14 ]


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 19:50
Als de klant de boel mooi voorbereid en er tijd is om netjes te werken krijg je mooie installaties.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T8NtO1E6U8eS6Wf-9u63naGtYu4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5T8MaGfnbgeisH3Q8OlsQfgV.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bmkFO5yqol34qtl67aOaG3KpkQE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XrSYlf2zMa8FYgrOdJhQ7sHd.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8GyscwxJX9YtrLPAGcHL1X907yY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hHQQ76O2EY2sobide6KQI4Dp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ovkvFQlAiKqE34nlXVjYFwkW4Dg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uf2eKMSuglNho7WcB4LdpGZa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PMcudNT-EiBtqhvlGv52oAkqyDU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oK5E7DqJ5KK9EPjyrI7eLVKm.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FnWGZgZ_xJOTGY5w3iuq-OETtnY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OhXSEtdrORbtRQnJ6GpnaJgV.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door Technician- op 29-11-2025 12:10 ]


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:50
@Technician- Bestaande bouw met split-plus waarschijnlijk - komt dit vaak voor (met de voorbereiding door de klant)? En zonder buffervat?
myVaillant pro app natuurlijk, maar de opmerking over het rendement aka energie-efficiëntie vind ik nog steeds grappig: "...een hogere waarde betekent ..."

P.S.: Het lijkt er op dat de ontluchter/vuilafscheider niet goed toegankelijk is,
maar ik kan me ook vergissen.

[ Voor 74% gewijzigd door dunklefaser op 30-11-2025 10:53 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 19:50
dunklefaser schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:19:
@Technician- Bestaande bouw waarschijnlijk - komt dit vaak voor? En zonder buffervat?
myVaillant pro app natuurlijk, maar de opmerking over het rendement aka energie-efficiëntie vind ik nog steeds grappig: "...een hogere waarde betekent ..."
Hoe bedoel je? Was gewoon cv ketel en Elga eruit en All-electric Split Plus erin.

En wat snap je niet van de Energie-efficientie, want das gewoon COP, deel maar opgewekte (thermische) energie door electrische energie.
Millieu opbrengst slaat alleen nergens op, dat is een berekening zonder elektrische hulp-energie (zoals pompen) geloof ik.

  • ervh
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 30-11 15:09
Ziet er netjes uit zeg. Moet zeggen dat dat isoleren van de leidingen toch wel erg fraai oogt. Is dat goed zelf te doen / een topic over toevallig?

All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:50
Technician- schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:38:
[...]

Hoe bedoel je? Was gewoon cv ketel en Elga eruit en All-electric Split Plus erin.

En wat snap je niet van de Energie-efficientie, want das gewoon COP, deel maar opgewekte (thermische) energie door electrische energie.
Millieu opbrengst slaat alleen nergens op, dat is een berekening zonder elektrische bij energie geloof ik.
Exact dat bedoelde ik - geen grotere aanpassingen nodig - quasi drop-in - en wat was de voorbereiding door de klant?
En als je het plaatje hieronder bekijkt dan weet je ook wat ik van mijn energie-efficiëntie vind,
maar dit is anekdotisch en heel persoonlijk. Mijn COP over oktober is wat heel anders.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1e6_GaJd1zLGaeoZyr-B-bNCBEk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Qypz4zeJMZRSxbfw8oh9wmIn.png?f=fotoalbum_large
Ik heb ook maar een budget pure split O-)

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 29-11-2025 13:00 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 05:35
Wat is dat toch de hele tijd met dat gedoe over mijn COP is beter dan… als je systeem lekker draait, chapeau en geniet ervan.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
Nou niet helemaal natuurlijk, we zitten op Tweakers dus we moeten een beetje kritisch nerden. Dus het moet a) kloppen en b) we moeten het beter maken dan het nu is. Ook al draait het optimaal :+

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 19:50
dunklefaser schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:49:
[...]

Exact dat bedoelde ik - geen grotere aanpassingen nodig - quasi drop-in - en wat was de voorbereiding door de klant?
En als je het plaatje hieronder bekijkt dan weet je ook wat ik van mijn energie-efficiëntie vind,
maar dit is anekdotisch en heel persoonlijk. Mijn COP over oktober is wat heel anders.
[Afbeelding]
Ik heb ook maar een budget pure split O-)
Het is voor een installateur altijd een quasi drop-in aangezien hij niet de kast bouwt de deuren afhangt en de muur stuct…/

Klant zelf had al installatie netjes afgekoppeld, muur netjes gesausd en binnendeel opgehangen.

[ Voor 5% gewijzigd door Technician- op 29-11-2025 13:45 ]


  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 30-11 16:35
Remar65 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:44:
[...]


Gezien mijn leeftijd niet hoor, niet sparen voor een nieuwe warmtepomp bedoelde ik in mijn reactie.
Zoals het nu draait komen die 150.000 start stops/100.000 bedrijfsuren pas na mijn overlijden in beeld.
Wie dan leeft, dan zorgt...

En ja, alles kan stuk. Maar daarvoor is er hier altijd wel voldoende voor handen :)
Als ik jou was zou ik toch maar even een verlengde garantie afsluiten.....kan via jouw Vaillant installateur. Als hij dat wil doen, die van mij dus niet

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
ervh schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:41:
Ziet er netjes uit zeg. Moet zeggen dat dat isoleren van de leidingen toch wel erg fraai oogt. Is dat goed zelf te doen / een topic over toevallig?
Niet alleen netjes. Bij mij werd mijn cv hok veel te warm door slechte isolatie door installateur. Die warmte wil ik in mijn woonkamer hebben. Heb gewoon de Gamma buisisolatie gehaald (voor binnen ruim voldoende, buiten ligt HT Armaflex) en zelf alles netjes volledig dicht gemaakt. Ik heb zelfs de ontluchter van het buffervat ingepakt (ontluchtingventiel niet natuurlijk) en wat plaatsen bij de boiler. Mocht je naden willen lijmen heb ik deze gebruikt https://www.toolstation.nl/nmc-fix-lijm/p26625 Je kan er ook Armaflex mee lijmen. Installateur had hier de naden niet verlijmd. 8)7

  • Remar65
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 30-11 15:53
Sonja12s schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 13:42:
[...]

Als ik jou was zou ik toch maar even een verlengde garantie afsluiten.....kan via jouw Vaillant installateur. Als hij dat wil doen, die van mij dus niet
Vanwaar zou die extra garantie nodig zijn? Ik heb het volste vertrouwen dat Vaillant met de VWL een heel goed product op de markt heeft gezet.
Heb eerlijk gezegd nog nooit ergens een verlengde garantie voor afgesloten (en ook nooit nodig gehad overigens)

Heb het vorig jaar zelf geïnstalleerd trouwens.
Dus de besparing op de installatiekosten dekken een eventueel benodigde nieuwe warmtepomp wel :Y

🇳🇱 Vaillant VWL55/6, VWZ AI+, VRC720F, VR921, PAW-TD20c1e5, Enphase 3,28kWp (ZW), APSystems 3,12kWp (ZW), Marstek Venus E 5,12kWh, Kaifa MA304, MT CT003, HW-P1


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
@Remar65 en @Sonja12s Er bestaat zoiets als Consumentenrecht en die garantie gaat nog veel verder dan fabrieksgarantie. No worries. Ander topic overigens.

[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 29-11-2025 16:50 ]


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:50
ervh schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:41:
Ziet er netjes uit zeg. Moet zeggen dat dat isoleren van de leidingen toch wel erg fraai oogt. Is dat goed zelf te doen / een topic over toevallig?
Of de isolatie met armaflex binnenshuis zinvol is hangt ook van de aanvoertemperaturen af.
Met een aanvoertemperatuur van ca. 38°C en veel (leiding)oppervlak waarschijnlijk wel.
Vaak is een extra na-isolatie van boilervaten (evtl buffervaten) zinvoller.
Dampdicht isoleren bij condenserend koelen is nog een heel ander verhaal.

Actueel weinig warmteverlies met ca. 9 °C buitentemperatuur en ca. 20 °C binnen - minder dan 1,4 kW.
Wat doet de wp met een minimum thermisch vermogen van ca. 2 kW dan?

[ Voor 25% gewijzigd door dunklefaser op 30-11-2025 10:49 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 04:42

Seafarer

XXX

dunklefaser schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 19:17:
[...]

Of de isolatie met armaflex binnenshuis zinvol is hangt ook van de aanvoertemperaturen af.
Met een aanvoertemperatuur van ca. 38°C en veel (leiding)oppervlak waarschijnlijk wel.
Vaak is een extra na-isolatie van boilervaten (evtl buffervaten) zinvoller.

Actueel weinig warmteverlies met ca. 9 °C buitentemperatuur en ca. 20 °C binnen - minder dan 1,4 kW.
Wat doet de wp met een minimum thermisch vermogen van ca. 2 kW dan?
Ppppppend........ Aan/uit verwarmen. :)

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Batilan
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:35
Gisteren voor het eerst in de 1.5 jaar dat we hier wonen vloog één van de hoofdzekeringen (L2) er uit (bij het maken van een tosti :)). Mijn Homewizard P1 meter liet een verbruik van boven de 8000W zien op deze fase 8)7. Dat is natuurlijk net wat te veel voor een 3x25A aansluiting.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8AUH2EQe4gJLn3_DX_ZvMclg3a8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8PTwBWMDlZTYV97ypiRZ9aCv.jpg?f=fotoalbum_large

Op dat moment liep ook juist de legionella run op mijn Vaillant installatie. Gelukkig heb ik een kWh meter op zowel de (1-fase) buiten unit als de (3-fase) binnen unit met BUH. Verbruik van de buitenunit (op L2) was op dat moment zo'n 3400W, wat me niet ongewoon lijkt tijdens de 1e fase van een legionella run.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M6vSzd7SLKpIcSqsMIzfu3ALxyU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/84A7NQ6q2IuTd9SZNUocE9Xf.jpg?f=fotoalbum_large

Maar ook de binnenunit stond de BUH al flink op te stoken, met zeer ongelukkigerwijs ook een hoge belasting op L2 van ruim 3200W:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HWXrrNQSM8qIoDErKf1S_PqMqpA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RalB6mgvFG9mPtVgbmXNWbYN.jpg?f=fotoalbum_large

Tel daar nog de ruim 2000W van de grill in de keuken bij op (die natuurlijk óók op L2 zit) en je komt dik boven de 8000W uit (deels gecompenseerd door een paar 100W aan PV opbrengst).

Dit lijkt me overduidelijk een aansluitfout van de installateur. Natuurlijk had ik zelf ook wat proactiever kunnen zijn in het uitpluizen van de aansluitingen en resulterende belastingen.

Toch vraag ik me met name af hoe de binnenunit typisch aangesloten is. Het betreft een VWL 77/5 IS.
Ik dacht altijd dat er per fase een element in zit, maar dat lijkt niet het geval te zijn: slechts 2 fasen worden belast, nu ik het systeemplaatje bekijk meen ik inderdaad dat je dat zou kunnen opmaken (post ik zo).

Het lijkt me dat als de belastingen per fase inderdaad typisch zijn voor de BUH dat dan de 'loze' fase best op de fase van de buitenunit (L2) wordt gezet om zo deze gelijktijdigheid te voorkomen? (of de buitenunit naar een andere fase verhuizen).

Daarnaast vraag ik me af of die gelijktijdigheid wel zo gewenst is. Zien jullie een soortgelijk gebruik tijdens de legionella run? (voor de mensen met kWh meters). EDIT: zojuist nog door het menu gelopen en zie dat ik de legionellatijd en de boilerlaat schema's beiden om 13:00 laat beginnen, die nu eerst maar eens uit elkaar getrokken...

[ Voor 19% gewijzigd door Batilan op 30-11-2025 00:03 ]


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 00:43
@Batilan Je zou de elektrische bijstook wat kunnen begrenzen op de 77/5 IS. Ik heb zelf ook de 77/5 en heb hem op 1 kW gezet.

Samen met de compressor kom ik dan met de Legionella run precies op 60 graden uit (sensor aan onderkant van het vat). Dat is met de VIH R 300/3 BR.

Scheelt ook behoorlijk wat kWh’tjes elke run. Of de fases wat anders verdelen, kan ook natuurlijk. :)

  • Batilan
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:35
NL-Kasper schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 23:36:
@Batilan Je zou de elektrische bijstook wat kunnen begrenzen op de 77/5 IS. Ik heb zelf ook de 77/5 en heb hem op 1 kW gezet.

Samen met de compressor kom ik dan met de Legionella run precies op 60 graden uit (sensor aan onderkant van het vat). Dat is met de VIH R 300/3 BR.

Scheelt ook behoorlijk wat kWh’tjes elke run. Of de fases wat anders verdelen, kan ook natuurlijk. :)
Thx! zag net dus dat ik de boilerlaadtijd en de legionellatijd beiden om 13:00 laat beginnen, die heb ik nu wat uit elkaar gehaald. Die 1000W kun je instellen op de VWL zelf? (ben ik nog niet ingedoken, wellicht ook via ebus?

Dat instellen van max vermogen lijkt me straks wel handig om als we geen saldering, èn geen serieuze teruglever vergoeding meer hebben om de boiler van ca. maart tot september/oktober vooral op de BUH te laten draaien, scheelt weer compressoruren, en ik ga mijn PV opbrengst niet voor niets weggeven (Enphase gaat dan ook op zero export }) ).

Gaan die lage vermogens als 1000W op de BUH dan via PWM oid?

Eerder heb ik de BUH overigens uitgezet voor SWW, maar dan haalde ik de 60 graden niet (wellicht ook door te korte laadtijd van 2 uur?), maar ik lijkt de BUH nu niet uit te kunnen schakelen? (of ik kan het juiste menu niet terug vinden :S)

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 00:43
Batilan schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 23:53:
[...]

Thx! zag net dus dat ik de boilerlaadtijd en de legionellatijd beiden om 13:00 laat beginnen, die heb ik nu wat uit elkaar gehaald. Die 1000W kun je instellen op de VWL zelf? (ben ik nog niet ingedoken, wellicht ook via ebus?

Dat instellen van max vermogen lijkt me straks wel handig om als we geen saldering, èn geen serieuze teruglever vergoeding meer hebben om de boiler van ca. maart tot september/oktober vooral op de BUH te laten draaien, scheelt weer compressoruren, en ik ga mijn PV opbrengst niet voor niets weggeven (Enphase gaat dan ook op zero export }) ).

Gaan die lage vermogens als 1000W op de BUH dan via PWM oid?

Eerder heb ik de BUH overigens uitgezet voor SWW, maar dan haalde ik de 60 graden niet (wellicht ook door te korte laadtijd van 2 uur?), maar ik lijkt de BUH nu niet uit te kunnen schakelen? (of ik kan het juiste menu niet terug vinden :S)
Zeker! Zit inderdaad in het Installateurniveau op de binnenunit. Die instelling heet “Vermogensgr. verw.u” en kan van 1-6 kW worden ingesteld. Het elektrisch element kan schakelen, je hoort ook de relais klikken als je meer of minder kW instelt. Zal vast ook via ebus kunnen.

Je kunt de BUH niet uitschakelen bij Legionella-runs, maar wel voor normale SWW runs. Die vind je weer op de thermostaat in het Installateursniveau onder Installatie en heet “Bijverwarming”.

  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 30-11 16:35
MotorBeast schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 16:49:
@Remar65 en @Sonja12s Er bestaat zoiets als Consumentenrecht en die garantie gaat nog veel verder dan fabrieksgarantie. No worries. Ander topic overigens.
Jij hebt tv gekeken. Maarrrrr als er na 3 jaar (Vaillant geeft 2 jaar garantie) een onderdeel kapot gaat dan kun je echt betalen.
Waarom geeft Vaillant niet 5 jaar garantie? kun je zelf bedenken

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:37
Sonja12s schreef op zondag 30 november 2025 @ 08:03:
[...]

Jij hebt tv gekeken. Maarrrrr als er na 3 jaar (Vaillant geeft 2 jaar garantie) een onderdeel kapot gaat dan kun je echt betalen.
Waarom geeft Vaillant niet 5 jaar garantie? kun je zelf bedenken
Dat is de wet… we hebben geen vaste wettelijke garantie termijn… dat is positief en negatief… want…

Het is recht hebben VS recht krijgen…

Ja mag voor een warmtepomp verwachten dat hij heel veel langer dan 2 jaar goed werkt…

https://www.rijksoverheid...ies-heb-ik-op-een-product

https://www.consuwijzer.n...en#hoelang-duurt-garantie


De 2 jaar van Vaillant is fabrieksgarantie, maar niet de wettelijke garantie

[ Voor 13% gewijzigd door Ronald op 30-11-2025 10:09 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Batilan
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:35
Hier nog even het "type plaatje" van mijn VWL m.b.t. mijn eerdere post over het uitklappen van de hoofdzekering van mijn (L2) aansluiting. Ik begrijp dat er maar 2 fasen zijn waarvan de BUH zijn benodigd vermogen betrekt, al kan ik het plaatje niet echt interpreteren,.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JMLBw7pqYE22rlqPxT-bVkbaByg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tv4QKnL3EJtS0YFDCl12AHzt.jpg?f=fotoalbum_large

Ik verwacht dat door het verschuiven van het starten van de legionella run tot ná de boiler-laadsessie, en het verminderen van het vermogen van de BUH dit probleem grotendeels opgelost is. Maar ik ga wel de installateur vragen om e.e.a. beter over de fases te verdelen.

[ Voor 4% gewijzigd door Batilan op 30-11-2025 10:26 ]


  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 30-11 16:35
Probeer jij maar eens na 3/4 jaar je recht te halen...ik hoop dat je een rechtsbijstandverzekering hebt.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:01
ervh schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:41:
Ziet er netjes uit zeg. Moet zeggen dat dat isoleren van de leidingen toch wel erg fraai oogt. Is dat goed zelf te doen / een topic over toevallig?
Wordt vaak gedaan om te kunnen koelen, moet ik hier ook nog doen, op bepaalde plekken condenseert de aanvoerleiding in de zomer.

Kan dauwpuntbewaking wel aanpassen maar dan koelt het systeem minder.
Voor de rest doet het niet zoveel, ja de ruimte wordt warmer maar dat geeft geen spectaculair meerverbruik als de zaak binnen de isolatieschil zit(bij een laag temperatuursysteem).

[ Voor 15% gewijzigd door mr_evil08 op 30-11-2025 10:49 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
Batilan schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 23:53:
[...]

Thx! zag net dus dat ik de boilerlaadtijd en de legionellatijd beiden om 13:00 laat beginnen, die heb ik nu wat uit elkaar gehaald. Die 1000W kun je instellen op de VWL zelf? (ben ik nog niet ingedoken, wellicht ook via ebus?

Dat instellen van max vermogen lijkt me straks wel handig om als we geen saldering, èn geen serieuze teruglever vergoeding meer hebben om de boiler van ca. maart tot september/oktober vooral op de BUH te laten draaien, scheelt weer compressoruren, en ik ga mijn PV opbrengst niet voor niets weggeven (Enphase gaat dan ook op zero export }) ).

Gaan die lage vermogens als 1000W op de BUH dan via PWM oid?

Eerder heb ik de BUH overigens uitgezet voor SWW, maar dan haalde ik de 60 graden niet (wellicht ook door te korte laadtijd van 2 uur?), maar ik lijkt de BUH nu niet uit te kunnen schakelen? (of ik kan het juiste menu niet terug vinden :S)
Tijd uit elkaar trekken maakt volgens mij niets uit toch? Met een legionellarun laad je toch al de boiler? De legionellarun gaat dan toch voor op boilerlaadtijd?

Ik doe al 3/4 jaar geen legionellarun en houdt me aan advies van Heatgeek. Staat bij mij op 50 graden(na laden 51 graden) 300 liter boiler die voldoende iedere dag wordt leeg getrokken/doorstroming heeft. https://www.heatgeek.com/...ure-what-you-need-to-know Geen advies van mij en op eigen risico. Het scheelt in ieder geval bakken met stroom en met echt koud weer hier geen koude dip in de woonkamer.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
mr_evil08 schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:46:
[...]

Wordt vaak gedaan om te kunnen koelen, moet ik hier ook nog doen, op bepaalde plekken condenseert de aanvoerleiding in de zomer.

Kan dauwpuntbewaking wel aanpassen maar dan koelt het systeem minder.
Voor de rest doet het niet zoveel, ja de ruimte wordt warmer maar dat geeft geen spectaculair meerverbruik als de zaak binnen de isolatieschil zit(bij een laag temperatuursysteem).
Mijn ervaring is toch anders. Installateur had hier de aan- en afvoerleidingen niet netjes afgedicht. 20 meter heen en 20 terug met HT Armaflex waarvan zo'n 2 meter buiten. Werd zonder radiatoren open boven gewoon 20/21 graden op 1e verdieping en zolder (nu 19 graden zonder radiatoren open daar) en moest echt stooklijn hoger zetten dan nu. Oftewel verspilling van energie en veel te warm om te slapen boven. Hier deed het dus wel veel het goed isoleren van de leidingen. En een stookhok waar het 23/24 graden wordt is ook onzinnig. Ja de kat zat er heel veel. :+

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:50
Ik denk dat bij warmwater bereiding en ~gebruik geldt: "zoveel mensen - zoveel wensen"
zelfs binnen een gezin. Met een warmwater boiler zijn, t.o.v. een doorstromer (=gas-combiketel),
de randvoorwaarden en bedrijfscondities natuurlijk anders geworden (komt de consument vanzelf achter).

Voor particuliere installaties bestaan, voor zover ik weet, geen controleverplichtingen op legionellabesmetting.
Iedereen moet risico's en gemak zelf afwegen. Voldoende informatie op Internet te vinden.
Ik ben benieuwd of het aantal legionella infecties de komende jaren toeneemt.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 19:50
Bij Vaillant kun je garantie op alle onderdelen verlengen naar 5 jaar voor weinig geld. Zou je kunnen overwegen.
Verder is dat consumentenrecht ook niet zo zwart/wit. Je mag verwachten dat je apparaat niet is afgeschreven binnen de verwachte levensduur. Maar een slijtdeel kan defect gaan, komt niet veel voor, maar consumenten recht zegt helemaal niet dat er bv de eerste 5 jaar niks kapot mag gaan. Gaat er een automatische ontluchter lekken, waarschijnlijk door veel lucht en vuiltjes in het systeem. Idem pomp. Printplaten defect, was er een piek op het net, zomaar gaan ze bijna nooit kapot. Enzovoorts. Dus gaat na jaar 4 een printplaat defect en is een stukje condensor opgeblazen, jij moet bewijzen dat er geen piek was, bliksem verderop, de netbeheerder die schakelt. Wordt lastig. Heb je onderdelen garantie dan krijg je gewoon een nieuwe.
Dat consumentenrecht in NL zorgt alleen maar voor werk voor rechtsbijstandclubs en advocaten. Had gezegd 3 jaar punt. Veel helderder.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
@Technician- Mijn ervaring is ook op dit vlak anders. Panasonic Plasma TV jaren geleden. Na 3,5 jaar streep door scherm en is toch echt een slijtdeel. Kreeg op basis van afschrijving (logisch na gebruik) met klein deel bij betalen gewoon een hagelnieuwe na wat mailverkeer met wijzen op mijn Consumentenrecht. Had ik geen advocaat (of tv uitzending) voor nodig. En nu weer ontopic.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:01
MotorBeast schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:59:
[...]


Mijn ervaring is toch anders. Installateur had hier de aan- en afvoerleidingen niet netjes afgedicht. 20 meter heen en 20 terug met HT Armaflex waarvan zo'n 2 meter buiten. Werd zonder radiatoren open boven gewoon 20/21 graden op 1e verdieping en zolder (nu 19 graden zonder radiatoren open daar) en moest echt stooklijn hoger zetten dan nu. Oftewel verspilling van energie en veel te warm om te slapen boven. Hier deed het dus wel veel het goed isoleren van de leidingen. En een stookhok waar het 23/24 graden wordt is ook onzinnig. Ja de kat zat er heel veel. :+
Dan heb je stooklijn echt serieus hoog staan als dat gebeurd.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Batilan
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:35
MotorBeast schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:52:
[...]


Tijd uit elkaar trekken maakt volgens mij niets uit toch? Met een legionellarun laad je toch al de boiler? De legionellarun gaat dan toch voor op boilerlaadtijd?
Als ik het goed begrijp kun je het tijdstip van de legionella run (in "Installateursniveau - warm water" dan "Legio.besch. tijd" en "Legio.bescherm dag") en de reguliere warmwater sessies (Via "Regeling - warm water") onafhankelijk van elkaar instellen. Als deze overlappend zijn zie ik dus dat de BUH al snel aanslaat, ik heb liever dat eerst de warmtepomp zijn werk doet, tot tenminste 50C. Als dan pas daarna dan de BUH erbij komt, lijkt me dat efficiënter dan wanneer deze direct al start. Ik weet niet wat de logica is die Vaillant er precies op na houdt bij gelijktijdigheid, maar zeker is dat warmtepomp en BUH tegelijkertijd bezig zijn als de tijdstippen gelijktijdig zijn. In mijn geval leidde dat dus tot het springen van de hoofdzekering van L2 (maar de achterliggende oorzaak is m.i dus een installatiefout van de installateur).
Ik doe al 3/4 jaar geen legionellarun en houdt me aan advies van Heatgeek. Staat bij mij op 50 graden(na laden 51 graden) 300 liter boiler die voldoende iedere dag wordt leeg getrokken/doorstroming heeft. https://www.heatgeek.com/...ure-what-you-need-to-know Geen advies van mij en op eigen risico. Het scheelt in ieder geval bakken met stroom en met echt koud weer hier geen koude dip in de woonkamer.
Ik heb dat ook een tijd gedaan, maar er zijn toch de nodige discussies over. Heb als inmiddels 60 plusser toch maar voor de veilige optie gekozen, liever veilig dan een paar tientjes besparen op elektra kosten :) Bovendien: van ca. maart tot oktober kan ik het grootste deel op zonnestroom doen, zeker als ik het vermogen van de BUH wat terugschroef aan de randen van het seizoen.

Er wordt in het artikel genoemd, dat als je het water tot boven de 50C brengt en niet onder de 40C laat afkoelen, dat dat veilig is. Echter, ik gebruik een dagelijkse run om het water op temperatuur te brengen en daalt de temperatuur daartussen door afkoeling en het gebruik van het SWW (onderin de boiler regelmatig tot rond de 20C), ook wordt er vanwege afwezigheid niet iedere dag veel SWW gebruikt, dat zijn dus in ons geval niet optimaal veilige condities (al brengt de reguliere run de temperatuur wel weer tot boven de 50C). Ook begrijp ik ook dat in de hele UK niet een enkel geval van legionella opgelopen in een 'domestic property' bekend is, dat plaatst zaken weer een beetje in perspectief.

Ik zie in ieder geval nog wel wat mogelijkheden voor optimalisatie.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
mr_evil08 schreef op zondag 30 november 2025 @ 12:18:
[...]

Dan heb je stooklijn echt serieus hoog staan als dat gebeurd.
Serieus hoog? Nee hoor. Gewoon netjes met radiatoren op stooklijn 0,6. Top. Gisteren berekende Cop van 4,8 (app zegt weer eens 4,2 8)7 ). Aanvoer zo'n 32 tot 35 graden. Helemaal goed. Ja geen Cop van boven de 5 of 6 en lage stooklijn zoals met VV met aanvoer van 25 graden of wellicht lager.

En als je permanent op verschillende plekken maar genoeg 32 graden lekt dan warmt de boel vanzelf op boven naar temperaturen die ik niet aangenaam vindt om te slapen.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
Batilan schreef op zondag 30 november 2025 @ 12:19:
[...]

Als ik het goed begrijp kun je het tijdstip van de legionella run (in "Installateursniveau - warm water" dan "Legio.besch. tijd" en "Legio.bescherm dag") en de reguliere warmwater sessies (Via "Regeling - warm water") onafhankelijk van elkaar instellen. Als deze overlappend zijn zie ik dus dat de BUH al snel aanslaat, ik heb liever dat eerst de warmtepomp zijn werk doet, tot tenminste 50C. Als dan pas daarna dan de BUH erbij komt, lijkt me dat efficiënter dan wanneer deze direct al start. Ik weet niet wat de logica is die Vaillant er precies op na houdt bij gelijktijdigheid, maar zeker is dat warmtepomp en BUH tegelijkertijd bezig zijn als de tijdstippen gelijktijdig zijn. In mijn geval leidde dat dus tot het springen van de hoofdzekering van L2 (maar de achterliggende oorzaak is m.i dus een installatiefout van de installateur).


[...]

Ik heb dat ook een tijd gedaan, maar er zijn toch de nodige discussies over. Heb als inmiddels 60 plusser toch maar voor de veilige optie gekozen, liever veilig dan een paar tientjes besparen op elektra kosten :) Bovendien: van ca. maart tot oktober kan ik het grootste deel op zonnestroom doen, zeker als ik het vermogen van de BUH wat terugschroef aan de randen van het seizoen.

Er wordt in het artikel genoemd, dat als je het water tot boven de 50C brengt en niet onder de 40C laat afkoelen, dat dat veilig is. Echter, ik gebruik een dagelijkse run om het water op temperatuur te brengen en daalt de temperatuur daartussen door afkoeling en het gebruik van het SWW (onderin de boiler regelmatig tot rond de 20C), ook wordt er vanwege afwezigheid niet iedere dag veel SWW gebruikt, dat zijn dus in ons geval niet optimaal veilige condities (al brengt de reguliere run de temperatuur wel weer tot boven de 50C). Ook begrijp ik ook dat in de hele UK niet een enkel geval van legionella opgelopen in een 'domestic property' bekend is, dat plaatst zaken weer een beetje in perspectief.

Ik zie in ieder geval nog wel wat mogelijkheden voor optimalisatie.
Laat hem dan gewoon opwarmen en zet hem daarna op 60 of 62 graden handmatig. Vaillant knalt volgens mij door naar 72 graden. Dat laatste is echt onnodig. Iedere week agendering in je smartphone en je vergeet het niet. BUH vreet natuurlijk stroom. Dat is dan weer een voordeel van een Mono. Zonder BUH ook de legionella run. Probeer anders eens de BUH voor warm water uit te zetten. Kijk wat het doet.

[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 30-11-2025 13:07 ]


  • Question Mark
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 30-11 15:27

Question Mark

Moderator SSC/WOS

F7 - Nee - Ja

NL-Kasper schreef op zondag 30 november 2025 @ 00:12:
[...]
Je kunt de BUH niet uitschakelen bij Legionella-runs, maar wel voor normale SWW runs. Die vind je weer op de thermostaat in het Installateursniveau onder Installatie en heet “Bijverwarming”.
De truc is dan ook om de legionella-runs uit te schakelen en wekelijks gedurende een periode tijdelijk je SWW temperatuur op te schroeven naar 60+ graden (als je warmtepomp dat aankan). Dat scheelt mij ongeveer 4 á 5 Kwh per "legionellarun".

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
@Question Mark Dat bedoelde ik dus. (y)

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 00:43
Question Mark schreef op zondag 30 november 2025 @ 14:49:
[...]

De truc is dan ook om de legionella-runs uit te schakelen en wekelijks gedurende een periode tijdelijk je SWW temperatuur op te schroeven naar 60+ graden (als je warmtepomp dat aankan). Dat scheelt mij ongeveer 4 á 5 Kwh per "legionellarun".
Klopt, maar @Batilan en ik hebben beide een Split met R410a. De compressor warmt de boiler dan op tot max. 57 á 58 graden. Dat laatste stukje heb je dan sowieso de BUH nodig om tot 60+ te komen.

Eerst een volledige normale SWW run en daarna nog 2 uur Legionella-bescherming programma draaien is financieel gezien niet de beste keuze, want de BUH draait dan vrolijk nog 2 uur extra mee.

Ik doe zelf altijd eerst een half uurtje SWW en dan laat ik het legionella programma het na dit half uur overnemen met een begrensde BUH op 1 kW. Dat is in mijn geval de sweet spot om altijd op die 60 graden uit te komen.

Maar je kunt inderdaad ook de BUH sowieso vrijgeven voor Warm water en 1x per week zelf de boiler naar 60 graden zetten. Dat werkt natuurlijk ook.

  • Isdatzo
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 00:31
Misschien een unpopular opinion: m.i. is er bij normaal gebruik voldoende doorspoeling van het boilervat en is daarmee het risico op een besmetting minimaal. Daarnaast zijn de personen die onder mijn douche staan gezond en behoren niet tot een risicogroep.

Derhalve doe ik dus niet actief aan legionellapreventie, tenzij er gedurende een langere periode geen of weinig gebruik is gemaakt van warm water (denk aan vakantieperioden). Verder moet iedereen natuurlijk doen waar ze zich prettig bij voelen, maar persoonlijk zie ik geen noodzaak om de boel wekelijks tot 60 graden op te stoken.

Mijn SWW COP sinds ingebruikname begin januari dit jaar is nu 4.7.

[ Voor 5% gewijzigd door Isdatzo op 30-11-2025 15:50 ]


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 21:26
Isdatzo schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:42:
Mijn SWW COP sinds ingebruikname begin januari dit jaar is nu 4.7.
Dat kan niet kloppen. Dat halen de meesten niet eens voor verwarmen, met een veel lagere watertemperatuur.
Ik kan in juli of augustus soms net een mCOP voor SWW halen van 4.0. In december of januari is 3.0 vaak al lastig haalbaar.
Over het hele jaar heen kom ik nooit hoger dan 3.4, en dan doe ik het, getuige de overzichten van @Tomexergie (toen hij die nog voor SWW publiceerde), nog best goed tov de overige Tweakers.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:50
Ik heb voor de gein en natuurlijk als testje binnen een uur na de legionellarun (Atlantic IV 200l)
gedoucht en de temperatuur van het hete water aan het einde van de douchebeurt bij de douchekop
even gemeten: 59 °C. De Kamstrup op 1 m afstand van de boiler registreerde in het begin 63,2 °C
en na 15 minuten nog steeds 62,8 °C (45 l heet water verbruikt)
Het koude water heeft op dit moment trouwens een temperatuur van 10,7°C (Kamstrup)

[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 30-11-2025 16:08 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
Isdatzo schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:42:
Misschien een unpopular opinion: m.i. is er bij normaal gebruik voldoende doorspoeling van het boilervat en is daarmee het risico op een besmetting minimaal. Daarnaast zijn de personen die onder mijn douche staan gezond en behoren niet tot een risicogroep.

Derhalve doe ik dus niet actief aan legionellapreventie, tenzij er gedurende een langere periode geen of weinig gebruik is gemaakt van warm water (denk aan vakantieperioden). Verder moet iedereen natuurlijk doen waar ze zich prettig bij voelen, maar persoonlijk zie ik geen noodzaak om de boel wekelijks tot 60 graden op te stoken.

Mijn SWW COP sinds ingebruikname begin januari dit jaar is nu 4.7.
Met app gemeten zeker? Pak maar een pak zout erbij. 8)

  • Isdatzo
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 00:31
Nee hoor; onafhankelijk gemeten met kWh-meters op binnen- en buitenunit en kamstrup op de SWW leidingen. Vanmiddag ook een SWW run gehad: 8 kWh warmte het vat in en dat kostte me 2.05 kWh aan stroom. Let wel: ik verwarm naar 42-44 graden, dus zo'n beetje het hele zomerseizoen is het verschil tussen buitentemperatuur en aanvoertemperatuur niet eens veel groter dan het geval is bij verwarmen in de winter.

En wat "DE" app zegt: geen idee. Dat ding vertrouw ik niet en ik kijk er dus nooit naar.

Stroomverbruik en opgewekte warmte SWW 1 juli tot heden:

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/LdRYDM9D/Screenshot-2025-11-30-164045.png

[ Voor 87% gewijzigd door Isdatzo op 30-11-2025 16:42 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
@Isdatzo En dan een klein vat waarschijnlijk? Ik zou met 300 liter dat kunnen doen en bad vullen was het niet dat ik dan na een bad zonder koud bijmengen geen water meer over heb iemand te laten douchen daarna of de volgende morgen. Ik wil perse overdag om 13.30/1400 uur pas opwarmen ivm zonnepanelen, hoogste buitenwarmte en straks geen saldering meer. Zo zie je maar dat ieders behoefte en gebruik en bijbehorend verbruik anders is en niet 1 op 1 vergelijkbaar.

  • Isdatzo
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 00:31
Hier zit ook 300 liter in het vat, maar is geen bad aanwezig. Juist door die 300 liter kan men hier toch comfortabel douchen (3 a 4 douchebeurten) ondanks de (relatief) lage SWW temperatuur; bij een kleiner volume zou de temperatuur omhoog moeten.

[ Voor 4% gewijzigd door Isdatzo op 30-11-2025 16:56 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
@Isdatzo Ik gooi alleen in het bad al zo'n 240 liter. O-)

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 03:50
@Isdatzo Hier vergelijkbare sww-temperaturen (behalve tijdens een legionellacyclus)
maar die kost dan ook wat meer energie en duurt langer (Atlantic IV 200l).
COP's zijn bij een wpb natuurlijk niet te meten - ook niet met een Kamstrup.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:09
MotorBeast schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:58:
@Isdatzo Ik gooi alleen in het bad al zo'n 240 liter. O-)
Wij hebben ook een bad geen supergroot maar wel een bad. Een wp boiler van 200 liter. Er is nog prima te douchen na een bad. Door het lage vermogen van de wp boiler compressor is dat nagenoeg altijd op zonnestroom. De klok staat tussen 10 en 22 uur er kan dus ook 2 keer op edn dag een boiler opgewarmd worden. Hij staat op 55 graden en gaat weer bijwarmen vanaf 50 graden. En komt hij onder de 38 graden dan helpt een 1200watt element mee. Maar dat is geen 5 keer per jaar. Gebruikt 450 kwh per jaar voledig zonnestroom.en dat is inclusief om de 14 dagen een legionella run.

[ Voor 3% gewijzigd door snameroc op 30-11-2025 19:56 ]

snameroc


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:25
snameroc schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:55:
[...]

Wij hebben ook een bad geen supergroot maar wel een bad. Een wp boiler van 200 liter. Er is nog prima te douchen na een bad. Door het lage vermogen van de wp boiler compressor is dat nagenoeg altijd op zonnestroom. De klok staat tussen 10 en 22 uur er kan dus ook 2 keer op edn dag een boiler opgewarmd worden. Hij staat op 55 graden en gaat weer bijwarmen vanaf 50 graden. En komt hij onder de 38 graden dan helpt een 1200watt element mee. Maar dat is geen 5 keer per jaar. Gebruikt 450 kwh per jaar voledig zonnestroom.en dat is inclusief om de 14 dagen een legionella run.
Hoe kan je volledig op zonnestroom verwarmen als hij tot 2200 uur kan/mag verwarmen en in de avond een bad vult en vanaf 50 graden weer kan/mag bijverwarmen? Lijkt me onmogelijk. Dat krijg ik zelfs op 21 juni niet voor elkaar met 7600WP op NO/ZW. Als ik mijn bad heb gevuld geeft de thermometer nog 22 graden van de boiler waar de sensor zit en zou hij dan rond 20.00 uur bijverwarmen zonder tijdsslot. Is dan overigens niet de temperatuur van het douchewater na het bad want dat is nog loeiheet. In de winter dus helemaal een no go met zonnestroom.

[ Voor 12% gewijzigd door MotorBeast op 30-11-2025 20:26 ]


  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:09
Toch heeft hij vandaag op zonnestroom zijn legianellerun gedaan.
En idd als je om 20 uur in bad gaat en je trekt hem onder de 50 graden leeg dan begint hij te lopen. Maar dan heb je nog 2 uurtjes van 300wh voor de klok zegt stop jij maar. Morgen weer verder. Ik denk toch echt dat hij geen 25kwh uit het net trekt bij ons gebruik. Maar goed het was maar een idee door het lage gebruik heb je al snel genoeg aan zonnestroom zelfs in de winter.
Ik ben er erg tevreden over en om het te onderbouwen je doet echt geen 200ltr van 55 graden in bad.

snameroc

Pagina: 1 ... 183 184 Laatste

Let op:
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic