Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Je vindt op ´t Net wel wat info. Zoekterm ´System schematics--Erik-- schreef op donderdag 27 november 2025 @ 20:15:
Hier een panasonic zelf-installateur (2 geplaatst voor mezelf, ook nog 2 bij anderen) die nu over wil stappen naar Vaillant. Mis nog een stap voor stap handleiding eigenlijk.
Al het gereedschap heb ik al, ook de adressen voor koppelingen, leidingen etc. maar ik vind het wel nog een stap om te gaan beginnen.
Of heb ik eroverheen gelezen en is er een duidelijke handleiding van gebruikers die zelf installateur zijn?
(Ik ga voor een 55/6 of 75/6 met SWW vat)
for aroTHERM plus´. Ook op YouTube zijn er installatiefimpjes...
- Gebruik een VWZ AI Plus, een niet-Plus werkt niet.
- Het feit dat je de eBus aansluit op zowel de binnenunit, buitenunit als thermostaat, met een aftakking met een lasklem.
- Wat betekenen Auf en Zu / open en dicht bij een driewegklep? Waarom hebben ze dat niet gewoon Verwarmen / SWW genoemd? Gelukkig kun je overigens wel makkelijk vanuit het sensor testmenu een bepaalde stand forceren en zo de standen van de driewegklep testen.
- Moet je echt een type B aardlekschakelaar gebruiken? In de handleiding staat van wel, maar naar mijn weten gebruikt niemand dat.
[ Voor 8% gewijzigd door marcop23 op 28-11-2025 07:15 ]
Ik meen in het begin gelezen te hebben dat het continu draaien het beste zou zijn maar volgens mij las ik onlangs dat dit weer niet zo zou zijn..
Dit is het plaatje van de afgelopen dagen hier, warme voeten en een gemiddelde temperatuur van zo’n 20,5 graden in huis. De pieken rond 13.00u zijn de momenten waarop een SWW run (50 graden) wordt gedraaid. Legionellarun doe ik eens per week als het bad wordt gevuld 😬
/f/image/asUlRd0iZHaI8pfVUlioxEOV.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Punm8bvyz3E0OfyqoU77YTix.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/IF18a2YDBgAXnUZcc629Dzv3.png?f=fotoalbum_large)
Met dit soort cijfers (draait hier sinds 6/2024) kom ik pas na m’n dood aan het einde van de levensduur van deze warmtepomp🤔
🇳🇱 Vaillant VWL55/6, VWZ AI+, VRC720F, VR921, PAW-TD20c1e5, Enphase 3,28kWp (ZW), APSystems 3,12kWp (ZW), Marstek Venus E 5,12kWh, Kaifa MA304, MT CT003, HW-P1
Echter, als de buitentemperatuur oploopt zal dat niet meer lukken, omdat de vraag daalt terwijl het rendement juist toeneemt. (Bij mij zo rond de 8-10 graden buiten) Dan zal hij uitschakelen, en als dat bijvoorbeeld 1x per uur is is dat prima.
[ Voor 6% gewijzigd door _ferry_ op 28-11-2025 08:21 ]
Inderdaad. Ik kom het nu voor het eerst tegen. Ik heb de zolder groepen dichtgezet en de slaapkamers mega geknepen. Echter nu zag ik vannacht WP anderhalf uur aan en half uurtje uit en weer door met anderhalf uur._ferry_ schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 08:20:
Continue is prima, en geeft aan dat de opwek in balans is met de afgifte als de kamertemperatuur dan ook goed is.
Echter, als de buitentemperatuur oploopt zal dat niet meer lukken, omdat de vraag daalt terwijl het rendement juist toeneemt. (Bij mij zo rond de 8-10 graden buiten) Dan zal hij uitschakelen, en als dat bijvoorbeeld 1x per uur is is dat prima.
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV
Hier hetzelfde sinds gisterenavond. Toen het afgelopen week kouder was draaide bij bijna continu, op een paar kleine onderbrekingen na omdat afgelopen week niet echt koud was. Dinsdag uitgezonderd, toen hadden we mist net boven het vriespunt met veel defrosts.Kees_frl schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:04:
[...]
Inderdaad. Ik kom het nu voor het eerst tegen. Ik heb de zolder groepen dichtgezet en de slaapkamers mega geknepen. Echter nu zag ik vannacht WP anderhalf uur aan en half uurtje uit en weer door met anderhalf uur.
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
snameroc
Via app ingesteld. Adaptief uitgezet in thermostaat. Eigenlijk nooit stooklijn via thermostaat ingesteld. Als hij daar in kleinere stappen kan zou ik hem daar een tikkie kunnen geven.Franciesco schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:22:
@MotorBeast een stooklijn van 0.62 geeft toch aan dat adaptief aan staat. Tenminste: ik kan alleen stapjes van 0.05 maken in de configuratie van de stooklijn. Of heb je de stooklijn ingesteld via eBUS?
[ Voor 18% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 09:30 ]
Zou dat het zijn? Ik heb wel een hele warme vrouw.snameroc schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:22:
Dat hij overdag oploopt komt door je eigen aanwezigheid en electrische warmte bronnen zoals computer radio koken etc. Dus je stooklijn staat op het randje wat in mijnnogen de juiste balans is qua energie gebruik en efficiëntie
[ Voor 7% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 09:57 ]
Gelukkig toch nog wat te klagen over Vaillant.
Alle andere waarden gaan, zoals @Franciesco schrijft, bijvoorbeeld via de adaptieve stooklijn of de ebus.
Hier niets te klagen over de adaptieve modus - de steilheid staat toevallig? al weken constant op 0,20, maar ik heb mijn stookgrens ook goed ingesteld.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Was meer dat ik een bevestiging zocht dat ik geen geld opzij hoef te zetten voor een nieuwe blijkbaarGramser schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 08:01:
Jij wil erbij zijn als hij overlijdt begrijp ik?
🇳🇱 Vaillant VWL55/6, VWZ AI+, VRC720F, VR921, PAW-TD20c1e5, Enphase 3,28kWp (ZW), APSystems 3,12kWp (ZW), Marstek Venus E 5,12kWh, Kaifa MA304, MT CT003, HW-P1
[ Voor 10% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 11:04 ]
levert vrijwel meteen de gewenste informatie (de weetjes weten niet altijd alles - maar soms wel).
Mijn goed gedimensioneerde, modulerende aroTherm 65/7.2 deed afgelopen jaar:
D.200 3288 bedrijfsuren compressor
D.201 1330 starts compressor
(De stooklijn was de eerste 2 maanden nog niet aangepast.)
[ Voor 27% gewijzigd door dunklefaser op 28-11-2025 12:16 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Edit: kwartier verder 600W.
Edit: weet nu wat het boefje heeft gedaan. Stooklijn wordt niet verhoogd, maar thermostaat zet hem tijdelijk op 21 graden zodat hij meer gas gaat geven. Iemand dit al eerder gezien?
[ Voor 24% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 12:19 ]
Kantekening in de prijs zit ook een deel voorbereidingszaken die niet opnieuw hoeven.MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 11:03:
@Remar65 Ik ga uit van een levensduur van 15 a 20 jaar. Moet lukken. Zo niet hadden we beter een HR Ketel kunnen hangen of een El Cheapo Chineze WP.
Of plaats je bij elke HR ketel vervanging ook opnieuw stroom,gas, riool en CV aansluitingen?
De gaten door de gevel bijvoorbeeld "bederven" niet.
Een monoblock is eenvoudig om te vervangen met minimaal aanpassingen.
Tussen El Cheapo en kwaliteit zit ook weer niet zoveel verschil in.
[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 28-11-2025 13:21 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Nu staat het systeem dus op uitgebreid en niet op adaptief. De ingestelde gewenste temperatuur wordt overdag nooit bereikt, maar de temperatuur in huis is prima.
Ik ben deze instellingen bij anderen niet eerder tegengekomen. Doe ik hiermee iets geks? Zie ik iets over het hoofd?
:strip_exif()/f/image/NPpMieojofFLMwXl1fLoWGvv.jpg?f=fotoalbum_large)
In het plaatje hieronder is te zien dat alle energie overdag wordt gebruikt. In de ochtend is het iets koeler in huis, maar dat willen we ook.
:strip_exif()/f/image/eB6eB3Ae1BtEhOh5bbcVgGOc.jpg?f=fotoalbum_large)
Met onderstaande instellingen weet ik zeker dat er zoveel mogelijk energie wordt gebruikt tijdens de zonnige uren.
Of uitgebreid vs inactief/actief een gekke keuze is hangt af van je omstandigheden. Stel: wenstemperatuur is 20 graden.gebruiker001 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:21:
Ik ben deze instellingen bij anderen niet eerder tegengekomen. Doe ik hiermee iets geks? Zie ik iets over het hoofd?
In "uitgebreid" wordt de ruimte opgestookt tot 20,2 graden, daarna wordt de zone uitgeschakeld. Pas als de ruimte afgekoeld is tot 19,8 graden zal de zone weer worden ingeschakeld. Bij een aardig geisoleerd huis kan dat wel een paar uur duren (in mijn woning ong. 3 uur bij 4 graden buitentemp). In die paar uur koelt mijn vloer(verwarming) af tot onaangename temperaturen. En ik heb geen vloerverwarming genomen om tóch te eindigen met een koude vloer. Dat is de reden dat ik op "actief" stook.
Heb je radiatoren, of een goed isolerende parketvloer, dan kan het comfort in stand "uitgebreid" prima zijn, en dan kun je die instelling prima handhaven.
Maar, bij een goed gedimensioneerde warmtepomp en een goed ingestelde stooklijn zal "actief" en "inactief" ervoor zorgen dat er een minimaal aantal in- en uitschakelmomenten zijn. Dat levert een constantere temperatuur op (en minder stop/starts cycli).
Vaak ook een kwestie van uitproberen...
MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B
Vreemde gedachte. Alles kan kapot.Remar65 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 10:42:
[...]
Was meer dat ik een bevestiging zocht dat ik geen geld opzij hoef te zetten voor een nieuwe blijkbaar
Toch?
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.
regelmatige ORC's met bijbehorende hogere aanvoertemperaturen.
Met de modus uitgebreid en convectoren/radiatoren in de referentieruimte
bestaat de kans dat de wp even uitschakelt om dat de kamertemperatuur kortstondig hoger dan 2/16 K boven het setpoint uitkomt. (plaatje beschikbaar)
YMMV
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Bedankt! Begon al een beetje bang te worden dat de hele installatie eigenlijk ruk was.Proton_ schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 11:07:
@masterdaan in aanvulling tot de reeds gegeven tips: als jij een volledig nageregeld systeem wil (en daar kunnen goede redenen voor zijn) dan is de installatie die je nu hebt helemaal niet gek. De Tweakersmanier van warmtepompen heeft een ander vertrekpunt.
Dat gezegd, de installateur moet zich niet achter Vaillant verschuilen en ik vind dat hij zich mag schamen om de boel met deze instellingen achter te laten.
Nu het licht vriest doet hij het puur op COP1 hulpverwarming, want bivalentiepunt staat op 0 graden.
Er is geen enkele reden op stooklijn 1.3 te kiezen met een maximum van 45 graden, want dat tikt hij al aan bij een graad of 10 buiten.
Het heeft nu een week staan draaien en ik moet zeggen dat ik al heel erg blij ben met alle tips. Ik ben naar 0.8 stooklijn gegaan, min aanvoer naar 25 graden en 30 graden aanvoer aan het vat.
Nu zie ik dat de unit eigenlijk de hele dag rustig staat te draaien, met een gemiddelde stoom vraag rond de 1KW. Het opvallende vind ik nu echter dat op een goede dag mijn efficientie 2,41 was (24 nov), maar gister (27 nov) is die maar 0,83 terwijl het een stuk minder koud was volgens mij.
Hebben jullie misschien een idee hoe ik dat nog iets beter kan krijgen? met die 2,4 ben ik al heel blij want het was <1.
![]() | ![]() | ![]() |
Woning is uit 2005 met achteraf ingefreesde vvw in deklaag. De leidingen liggen daardoor minder diep en het systeem is niet zo heel traag. Je ziet ook de kamertemperatuur rond 12:00u teruglopen, omdat dan 2 u lang SWW wordt verwarmd. Hij staat bij mij op uitgebreid, maar zeker de wenstemperatuur van 21,5 graden wordt nooit gehaald dus daardoor zal de warmtepomp overdag niet uitschakelen. De werkelijke temperatuur varieert tussen 18 graden (ochtend) en 20 graden (avond). Ik heb dus de wens temperatuur zo hoog en de stooklijn zo laag en het aantal uur per dag dat de pomp aanstaat zo kort dat nooit de wenstemperatuur gehaald wordt.Question Mark schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:51:
[...]
Of uitgebreid vs inactief/actief een gekke keuze is hangt af van je omstandigheden. Stel: wenstemperatuur is 20 graden.
In "uitgebreid" wordt de ruimte opgestookt tot 20,2 graden, daarna wordt de zone uitgeschakeld. Pas als de ruimte afgekoeld is tot 19,8 graden zal de zone weer worden ingeschakeld. Bij een aardig geisoleerd huis kan dat wel een paar uur duren (in mijn woning ong. 3 uur bij 4 graden buitentemp). In die paar uur koelt mijn vloer(verwarming) af tot onaangename temperaturen. En ik heb geen vloerverwarming genomen om tóch te eindigen met een koude vloer. Dat is de reden dat ik op "actief" stook.
Heb je radiatoren, of een goed isolerende parketvloer, dan kan het comfort in stand "uitgebreid" prima zijn, en dan kun je die instelling prima handhaven.
Maar, bij een goed gedimensioneerde warmtepomp en een goed ingestelde stooklijn zal "actief" en "inactief" ervoor zorgen dat er een minimaal aantal in- en uitschakelmomenten zijn. Dat levert een constantere temperatuur op (en minder stop/starts cycli).
Vaak ook een kwestie van uitproberen...
@Gramser, wat bedoel je met redt je afgifte systeem dat? Ik denk dat bovenstaande je vraag beantwoord? Ik zet de wenstemperatuur juist zo "onrealistisch" hoog zodat ik zeker weet dat de warmtepomp overdag niet uitschakeld. Als het echt 21,5 graden zou worden dan is dat te warm in huis en toch heb ik de wenstemperatuur op 21,5 graden staan.
[ Voor 8% gewijzigd door gebruiker001 op 28-11-2025 15:16 ]
Ja ik had wel een beetje mee zitten lezen, maar ik vond deze verschillen zo groot en gek, dat ik dacht dat het misschien toch in tweaking zit.MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:11:
@masterdaan Cop discussie? Even terug lezen. Klopt bij mij in ieder geval geen hout van. De Cop meting.
Hoeveel verwarm je en hoe? Verbruik is hoog in vergelijking ook met hier. Hier max 21kWh met Sww 300 liter.en radiatoren op 140m2 totale woning. Max 3,6 gezien voor SWW. En vullen iedere dag bad hier.
[ Voor 13% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 15:25 ]
150m2 totale woning, alles is dit jaar geisoleerd. Overal hr++ glas. overal vloerverwarming met per ruimte (5x totaal) naregeling via Eve home al blijven we daar eigenlijk van af nu. Beneden 21 graden, overige ruimtes 19 graden. blijft ook goed stabiel nu. SWW 1x per dag naar 50 graden.MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:22:
@masterdaan cop naar beneden bij warmer weer is wel vreemd.
Hoeveel verwarm je en hoe? Verbruik is hoog in vergelijking ook met hier. Hier max 21kWh met Sww 300 liter.en radiatoren op 140m2 totale woning. Max 3,6 gezien voor SWW. En vullen iedere dag bad hier.
Dat vraag ik me dus af of het echt aan Valliant ligt of ook door foutief montage van de installateur.MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:11:
@masterdaan Cop discussie? Even terug lezen. Klopt bij mij in ieder geval geen hout van. De Cop meting.
Hier heb ik de systeemvoeler afgekoppeld en neemt dan de aanvoertemperatuur van de buitenunit over waardoor ik 3 graden hogere aanvoertemperatuur waarde krijg binnen de App dan als die aangekoppeld is.
all-electric configuratie's ken ik niet maar bij hybride opstelling kun je daar wel mee spelen, btw hier was de aanvoertemperatuur voeler niet geïnstalleerd volgens het boekje van Valliant dan krijg je ook afwijkende waardes.
Hier was het prutswerk van de installateur met een ti-rip aan de buis zonder isolatie omheen.
[ Voor 16% gewijzigd door mr_evil08 op 28-11-2025 15:55 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Waar zit dat ding dan? Ik zie nergens een voeler. Zoals ik al zei zit dat ding denk ik mijn binnenunit vast gemonteerd. En Vaillant beaamt zelf afwijkingen.mr_evil08 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:52:
[...]
Dat vraag ik me dus af of het echt aan Valliant ligt of ook door foutief montage van de installateur.
Hier heb ik de systeemvoeler afgekoppeld en neemt dan de aanvoertemperatuur van de buitenunit over waardoor ik 3 graden hogere aanvoertemperatuur waarde krijg binnen de App dan als die aangekoppeld is.
all-electric configuratie's ken ik niet maar bij hybride opstelling kun je daar wel mee spelen, en btw hier was de aanvoertemperatuur voeler ook niet geïnstalleerd volgens het boekje van Valliant dan krijg je ook afwijkende waardes.
Nu de aanvoertemperatuur van de buitenunit wordt gepakt klopt dit wel redelijk.
Die zit bij jouw in VWZ MEH 97/6 maar kan alsnog onjuist gemonteerd zijn of los zitten.MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:54:
[...]
Waar zit dat ding dan? Ik zie nergens een voeler. Zoals ik al zei zit dat ding denk ik mijn binnenunit vast gemonteerd. En Vaillant beaamt zelf afwijkingen.
Hier komt de metingen vanuit de buitenunit gezien de sysvoeler eraf ligt.
[ Voor 9% gewijzigd door mr_evil08 op 28-11-2025 15:59 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Lees maar eens mee met WeHeat en Quatt. Leuk man WeHeat met een portal die er iedere keer uit ligt, ellende met thermostaat, flows die op afstand sneller worden gezet etc etc. Ben nu bezig met een Elga te tweaken voor een oudere dame hier in de straat (installateur? waar?). Ook geen feest.mr_evil08 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:21:
[...]
Kantekening in de prijs zit ook een deel voorbereidingszaken die niet opnieuw hoeven.
Of plaats je bij elke HR ketel vervanging ook opnieuw stroom,gas, riool en CV aansluitingen?
De gaten door de gevel bijvoorbeeld "bederven" niet.
Een monoblock is eenvoudig om te vervangen met minimaal aanpassingen.
Tussen El Cheapo en kwaliteit zit ook weer niet zoveel verschil in.
Ik zal de kap er eens afhalen en kijken. Even de tekening erbij zoeken. Maar het lijkt me stug. Ik geloof jouw Cop ook niet meer.mr_evil08 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:58:
[...]
Die zit bij jouw in VWZ MEH 97/6 maar kan alsnog onjuist gemonteerd zijn of los zitten.
Hier komt de metingen vanuit de buitenunit gezien de sysvoeler eraf ligt.
[ Voor 3% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 16:01 ]
Ik lees daar af en toe mee en ik moest echt een paar keer in mijn ogen wrijven toen ik zag dat ze daar gewoon op afstand zitten te spelen met de pompsnelheden bij iedereen en z'n moeder thuis.MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:00:
[...]
Lees maar eens mee met WeHeat en Quatt. Leuk man WeHeat met een portal die er iedere keer uit ligt, ellende met thermostaat, flows die op afstand sneller worden gezet etc etc. Ben nu bezig met een Elga te tweaken voor een oudere dame hier in de straat (installateur? waar?). Ook geen feest.
Bi-zar.
Toen ik nog in de markt was voor een warmtepomp heb ik ook eventjes naar WeHeat gekeken maar vrij snel de conclusie getrokken dat ik m'n vingers daar niet aan ging branden.
En als WeHeat omvalt....daaaag aansturing via 4G. Hoe verzin je het?Isdatzo schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:12:
[...]
Ik lees daar af en toe mee en ik moest echt een paar keer in mijn ogen wrijven toen ik zag dat ze daar gewoon op afstand zitten te spelen met de pompsnelheden bij iedereen en z'n moeder thuis.
Bi-zar.
Toen ik nog in de markt was voor een warmtepomp heb ik ook eventjes naar WeHeat gekeken maar vrij snel de conclusie getrokken dat ik m'n vingers daar niet aan ging branden.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
De COP van mij komt aardig overéén met wat in de fabrieksopgave aangeeft.MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:01:
[...]
Ik zal de kap er eens afhalen en kijken. Even de tekening erbij zoeken. Maar het lijkt me stug. Ik geloof jouw Cop ook niet meer.Alleen die met een Kamstrupp.
Bij 40 rps draait de warmtepomp het efficiëntst(30 rps minimaal vermogen juist weer minder), niet alleen aanvoertemperatuur is bepalend voor COP.
Dus op moment zie ik COP 4.86 dat klopt aardig, de aanvoer is op moment rond 32-33 graden.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/uqvUdbQDU4n9plQrc5lYW2RY.jpg?f=user_large)
Het hoeft van mij niet met 3 cijfers achter de komma want met mijn stookgedrag geeft het sowieso een kleine afwijking.
Zolang de maximaal aanvoer beneden 35c kan houden(is zijn maximaal waarde hier) gaat die gewoon uit, weegt niet op om aan te laten de hele nacht.
Ik had het ook wel met een Valliant 35/6 af gekund.
[ Voor 36% gewijzigd door mr_evil08 op 28-11-2025 16:35 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
We trekken nieuwe kopers over hun twijfel heen voor Vaillant. Nee geintje. Je hebt gelijk.Proton_ schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:22:
[modbreak]Zullen we het hier bij Vaillant houden?[/]
Hier precies zelfde aanvoer. 4,2. Zeg het maar.mr_evil08 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:23:
[...]
De COP van mij komt aardig overéén met wat in de fabrieksopgave aangeeft.
Bij 40 rps draait de warmtepomp het efficiëntst(30 rps minimaal vermogen juist weer minder), niet alleen aanvoertemperatuur is bepalend voor COP.
Dus op moment zie ik COP 4.86 dat klopt aardig, de aanvoer is op moment rond 32-33 graden.
[Afbeelding]
Het hoeft van mij niet met 3 cijfers achter de komma want met mijn stookgedrag geeft het sowieso een kleine afwijking.
Zolang de maximaal aanvoer beneden 35c kan houden(is zijn maximaal waarde hier) gaat die gewoon uit, weegt niet op om aan te laten de hele nacht.
Niet om een slowchat te beginnen... maar hoe hard draait je compressor op moment.MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:35:
[...]
Hier precies zelfde aanvoer. 4,2. Zeg het maar.
Hier rond 40-35rps.
Kun je zien in de monitoring bij mij in de vwz ai plus bij jouw wellicht in de binnenunit, geen fluisterbedrijf actief.
Lager dan 28c aanvoer ga ik nooit want dan doen de radiatoren in de badkamer te weinig en kom ik met het minimaal vermogen van de buitenunit te zitten.
Zaakje werkt prima met de LT vloerverwarming beneden, met laminaat iets minder efficient.
Het enige minpunt dat ik zie met de verbruikssmanager dat mijn jaar COP naar de knoppen is omdat standby verbruik meetelt terwijl bijna hele zomer uit stond.
Zoals in Juni 2025 heb ik een COP van 1,28 (zone stond uit in thermostaat)
Dus had eigenlijk de stekker uit de gateway moeten trekken.
[ Voor 50% gewijzigd door mr_evil08 op 28-11-2025 16:51 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Gezien mijn leeftijd niet hoor, niet sparen voor een nieuwe warmtepomp bedoelde ik in mijn reactie.Seafarer schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:05:
[...]
Vreemde gedachte. Alles kan kapot.
Toch?
Zoals het nu draait komen die 150.000 start stops/100.000 bedrijfsuren pas na mijn overlijden in beeld.
Wie dan leeft, dan zorgt...
En ja, alles kan stuk. Maar daarvoor is er hier altijd wel voldoende voor handen
🇳🇱 Vaillant VWL55/6, VWZ AI+, VRC720F, VR921, PAW-TD20c1e5, Enphase 3,28kWp (ZW), APSystems 3,12kWp (ZW), Marstek Venus E 5,12kWh, Kaifa MA304, MT CT003, HW-P1
@MotorBeast , @mr_evil08 Good COP, Bad COP, Street COP, my Vaillant COP, ...
Iedereen mag, wat mij betreft, zijn eigen definitie gebruiken - ook een andere naam geven,
"Energie-efficiëntie" is een mooie, zeker vandaag
[ Voor 52% gewijzigd door dunklefaser op 28-11-2025 19:00 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Als ik echt objectief kijk dan is Vaillant prijs/kwaliteits technisch goed in orde. Het is bijna een nobrainer tot zo’n 7kW om Vaillant te plaatsen. De prijzen van de plus zitten bij enkele leveranciers in deals voor een set buiten-binnen-thermostaat voor prijzen gelijk met de genoemde concurrentie. Een blackbird is zelfs echt veel duurder. En dan krijg je dus een zware unit met het bekende dikke plaatwerk en rvs schroeven en echt schroefdraad ipv plaatschroeven in dun blik of een EPS/kunstofbehuixing die nou eenmaal verouderen/verkleuren.MotorBeast schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:00:
[...]
Lees maar eens mee met WeHeat en Quatt. Leuk man WeHeat met een portal die er iedere keer uit ligt, ellende met thermostaat, flows die op afstand sneller worden gezet etc etc. Ben nu bezig met een Elga te tweaken voor een oudere dame hier in de straat (installateur? waar?). Ook geen feest.
Daarbij krijg je een hele goede standaard regeling. Met als irri puntje dat in sommige gevallen de COP getallen af kunnen wijken.
Zal eens kijken. Was even niet in huis.mr_evil08 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:39:
[...]
Niet om een slowchat te beginnen... maar hoe hard draait je compressor op moment.
Hier rond 40-35rps.
Kun je zien in de monitoring bij mij in de vwz ai plus bij jouw wellicht in de binnenunit, geen fluisterbedrijf actief.
Lager dan 28c aanvoer ga ik nooit want dan doen de radiatoren in de badkamer te weinig en kom ik met het minimaal vermogen van de buitenunit te zitten.
Zaakje werkt prima met de LT vloerverwarming beneden, met laminaat iets minder efficient.
Het enige minpunt dat ik zie met de verbruikssmanager dat mijn jaar COP naar de knoppen is omdat standby verbruik meetelt terwijl bijna hele zomer uit stond.
Zoals in Juni 2025 heb ik een COP van 1,28 (zone stond uit in thermostaat)
Dus had eigenlijk de stekker uit de gateway moeten trekken.
Ik verbruik in ieder geval nu 590W met een aanvoer van 35 graden bij 7 buiten. Zou volgens specs dan Cop 4,8 moeten zijn. En vanmiddag was het hier 11 graden en zat toen op 450W. Dus Cop zou gewoon hoger dan 4,2 moeten zijn. Ach ja, we houden erover op maar. Uiteindelijk loopt het verbruik mooi op zo'n 2,2 x gasverbruik hier en dat is correct met radiatoren. Afgelopen week is laatste isolatie lek (serre dak) aangepakt en dat zal ook mee gaan doen.
De COP getallen lijken bij mij te kloppen, alleen de "Energie-efficiëntie" wijkt iets af. Maar storend is dit niet.Technician- schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 19:28:
[...]
Als ik echt objectief kijk dan is Vaillant prijs/kwaliteits technisch goed in orde. Het is bijna een nobrainer tot zo’n 7kW om Vaillant te plaatsen. De prijzen van de plus zitten bij enkele leveranciers in deals voor een set buiten-binnen-thermostaat voor prijzen gelijk met de genoemde concurrentie. Een blackbird is zelfs echt veel duurder. En dan krijg je dus een zware unit met het bekende dikke plaatwerk en rvs schroeven en echt schroefdraad ipv plaatschroeven in dun blik of een EPS/kunstofbehuixing die nou eenmaal verouderen/verkleuren.
Daarbij krijg je een hele goede standaard regeling. Met als irri puntje dat in sommige gevallen de COP getallen af kunnen wijken.
En de standaard regeling via de VRC 720/3 is idd. o.k..
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Je wil niet weten hoe die andere merken “worstelen” om gewoon een stabiele kamertemperatuur te leveren. Geen standaard thermostaat, externe thermostaten die pwm schakelen, allemaal lastig. Of wel een systeem thermostaat maar die altijd 2k te warm maar omdat er een ledlicht inzit.dunklefaser schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 20:05:
[...]
De COP getallen lijken bij mij te kloppen, alleen de "Energie-efficiëntie" wijkt iets af. Maar storend is dit niet.
En de standaard regeling via de VRC 720/3 is idd. o.k..
Trouwens betaalt Vaillant momenteel een maand aan Heatgeek abonnement aan alle installateurs.
Ik neem aan dat het ontwerp van warmtepompinstallaties door de Heatgeeks een rol gespeeld heeft.
Bepaalde adviezen van de "Heatgeeks" zijn wel een beetje tegenstrijdig met dat wat Vaillant tot nu toe standaard adviseert, bijvoorbeeld in de installatiebundels.
Ik hoop dat Vaillant ook wat kan leren.
[ Voor 5% gewijzigd door dunklefaser op 29-11-2025 10:51 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Verwarmings kabel bij VWL55/5 AS die na 2jr door trilling doorgesleten is.
Benieuwd of dit een bekend probleem is een of het ook voorkomt bij de andere formaten (bv 75/5)
https://www.facebook.com/...rmalink/1560504891813136/
:strip_exif()/f/image/seqv1fmzghTJ1JQqegNu5Lj0.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 7% gewijzigd door scarfoot op 28-11-2025 22:14 ]
:strip_exif()/f/image/5T8MaGfnbgeisH3Q8OlsQfgV.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XrSYlf2zMa8FYgrOdJhQ7sHd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hHQQ76O2EY2sobide6KQI4Dp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/uf2eKMSuglNho7WcB4LdpGZa.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/oK5E7DqJ5KK9EPjyrI7eLVKm.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 16% gewijzigd door Technician- op 29-11-2025 12:10 ]
myVaillant pro app natuurlijk, maar de opmerking over het rendement aka energie-efficiëntie vind ik nog steeds grappig: "...een hogere waarde betekent ..."
P.S.: Het lijkt er op dat de ontluchter/vuilafscheider niet goed toegankelijk is,
maar ik kan me ook vergissen.
[ Voor 74% gewijzigd door dunklefaser op 30-11-2025 10:53 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Hoe bedoel je? Was gewoon cv ketel en Elga eruit en All-electric Split Plus erin.dunklefaser schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:19:
@Technician- Bestaande bouw waarschijnlijk - komt dit vaak voor? En zonder buffervat?
myVaillant pro app natuurlijk, maar de opmerking over het rendement aka energie-efficiëntie vind ik nog steeds grappig: "...een hogere waarde betekent ..."
En wat snap je niet van de Energie-efficientie, want das gewoon COP, deel maar opgewekte (thermische) energie door electrische energie.
Millieu opbrengst slaat alleen nergens op, dat is een berekening zonder elektrische hulp-energie (zoals pompen) geloof ik.
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
Exact dat bedoelde ik - geen grotere aanpassingen nodig - quasi drop-in - en wat was de voorbereiding door de klant?Technician- schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:38:
[...]
Hoe bedoel je? Was gewoon cv ketel en Elga eruit en All-electric Split Plus erin.
En wat snap je niet van de Energie-efficientie, want das gewoon COP, deel maar opgewekte (thermische) energie door electrische energie.
Millieu opbrengst slaat alleen nergens op, dat is een berekening zonder elektrische bij energie geloof ik.
En als je het plaatje hieronder bekijkt dan weet je ook wat ik van mijn energie-efficiëntie vind,
maar dit is anekdotisch en heel persoonlijk. Mijn COP over oktober is wat heel anders.
/f/image/Qypz4zeJMZRSxbfw8oh9wmIn.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb ook maar een budget pure split
[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 29-11-2025 13:00 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Het is voor een installateur altijd een quasi drop-in aangezien hij niet de kast bouwt de deuren afhangt en de muur stuct…/dunklefaser schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:49:
[...]
Exact dat bedoelde ik - geen grotere aanpassingen nodig - quasi drop-in - en wat was de voorbereiding door de klant?
En als je het plaatje hieronder bekijkt dan weet je ook wat ik van mijn energie-efficiëntie vind,
maar dit is anekdotisch en heel persoonlijk. Mijn COP over oktober is wat heel anders.
[Afbeelding]
Ik heb ook maar een budget pure split
Klant zelf had al installatie netjes afgekoppeld, muur netjes gesausd en binnendeel opgehangen.
[ Voor 5% gewijzigd door Technician- op 29-11-2025 13:45 ]
Als ik jou was zou ik toch maar even een verlengde garantie afsluiten.....kan via jouw Vaillant installateur. Als hij dat wil doen, die van mij dus nietRemar65 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:44:
[...]
Gezien mijn leeftijd niet hoor, niet sparen voor een nieuwe warmtepomp bedoelde ik in mijn reactie.
Zoals het nu draait komen die 150.000 start stops/100.000 bedrijfsuren pas na mijn overlijden in beeld.
Wie dan leeft, dan zorgt...
En ja, alles kan stuk. Maar daarvoor is er hier altijd wel voldoende voor handen
Niet alleen netjes. Bij mij werd mijn cv hok veel te warm door slechte isolatie door installateur. Die warmte wil ik in mijn woonkamer hebben. Heb gewoon de Gamma buisisolatie gehaald (voor binnen ruim voldoende, buiten ligt HT Armaflex) en zelf alles netjes volledig dicht gemaakt. Ik heb zelfs de ontluchter van het buffervat ingepakt (ontluchtingventiel niet natuurlijk) en wat plaatsen bij de boiler. Mocht je naden willen lijmen heb ik deze gebruikt https://www.toolstation.nl/nmc-fix-lijm/p26625 Je kan er ook Armaflex mee lijmen. Installateur had hier de naden niet verlijmd.ervh schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:41:
Ziet er netjes uit zeg. Moet zeggen dat dat isoleren van de leidingen toch wel erg fraai oogt. Is dat goed zelf te doen / een topic over toevallig?
Vanwaar zou die extra garantie nodig zijn? Ik heb het volste vertrouwen dat Vaillant met de VWL een heel goed product op de markt heeft gezet.Sonja12s schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 13:42:
[...]
Als ik jou was zou ik toch maar even een verlengde garantie afsluiten.....kan via jouw Vaillant installateur. Als hij dat wil doen, die van mij dus niet
Heb eerlijk gezegd nog nooit ergens een verlengde garantie voor afgesloten (en ook nooit nodig gehad overigens)
Heb het vorig jaar zelf geïnstalleerd trouwens.
Dus de besparing op de installatiekosten dekken een eventueel benodigde nieuwe warmtepomp wel
🇳🇱 Vaillant VWL55/6, VWZ AI+, VRC720F, VR921, PAW-TD20c1e5, Enphase 3,28kWp (ZW), APSystems 3,12kWp (ZW), Marstek Venus E 5,12kWh, Kaifa MA304, MT CT003, HW-P1
[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 29-11-2025 16:50 ]
Of de isolatie met armaflex binnenshuis zinvol is hangt ook van de aanvoertemperaturen af.ervh schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:41:
Ziet er netjes uit zeg. Moet zeggen dat dat isoleren van de leidingen toch wel erg fraai oogt. Is dat goed zelf te doen / een topic over toevallig?
Met een aanvoertemperatuur van ca. 38°C en veel (leiding)oppervlak waarschijnlijk wel.
Vaak is een extra na-isolatie van boilervaten (evtl buffervaten) zinvoller.
Dampdicht isoleren bij condenserend koelen is nog een heel ander verhaal.
Actueel weinig warmteverlies met ca. 9 °C buitentemperatuur en ca. 20 °C binnen - minder dan 1,4 kW.
Wat doet de wp met een minimum thermisch vermogen van ca. 2 kW dan?
[ Voor 25% gewijzigd door dunklefaser op 30-11-2025 10:49 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Ppppppend........ Aan/uit verwarmen.dunklefaser schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 19:17:
[...]
Of de isolatie met armaflex binnenshuis zinvol is hangt ook van de aanvoertemperaturen af.
Met een aanvoertemperatuur van ca. 38°C en veel (leiding)oppervlak waarschijnlijk wel.
Vaak is een extra na-isolatie van boilervaten (evtl buffervaten) zinvoller.
Actueel weinig warmteverlies met ca. 9 °C buitentemperatuur en ca. 20 °C binnen - minder dan 1,4 kW.
Wat doet de wp met een minimum thermisch vermogen van ca. 2 kW dan?
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.
:strip_exif()/f/image/8PTwBWMDlZTYV97ypiRZ9aCv.jpg?f=fotoalbum_large)
Op dat moment liep ook juist de legionella run op mijn Vaillant installatie. Gelukkig heb ik een kWh meter op zowel de (1-fase) buiten unit als de (3-fase) binnen unit met BUH. Verbruik van de buitenunit (op L2) was op dat moment zo'n 3400W, wat me niet ongewoon lijkt tijdens de 1e fase van een legionella run.
:strip_exif()/f/image/84A7NQ6q2IuTd9SZNUocE9Xf.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar ook de binnenunit stond de BUH al flink op te stoken, met zeer ongelukkigerwijs ook een hoge belasting op L2 van ruim 3200W:
:strip_exif()/f/image/RalB6mgvFG9mPtVgbmXNWbYN.jpg?f=fotoalbum_large)
Tel daar nog de ruim 2000W van de grill in de keuken bij op (die natuurlijk óók op L2 zit) en je komt dik boven de 8000W uit (deels gecompenseerd door een paar 100W aan PV opbrengst).
Dit lijkt me overduidelijk een aansluitfout van de installateur. Natuurlijk had ik zelf ook wat proactiever kunnen zijn in het uitpluizen van de aansluitingen en resulterende belastingen.
Toch vraag ik me met name af hoe de binnenunit typisch aangesloten is. Het betreft een VWL 77/5 IS.
Ik dacht altijd dat er per fase een element in zit, maar dat lijkt niet het geval te zijn: slechts 2 fasen worden belast, nu ik het systeemplaatje bekijk meen ik inderdaad dat je dat zou kunnen opmaken (post ik zo).
Het lijkt me dat als de belastingen per fase inderdaad typisch zijn voor de BUH dat dan de 'loze' fase best op de fase van de buitenunit (L2) wordt gezet om zo deze gelijktijdigheid te voorkomen? (of de buitenunit naar een andere fase verhuizen).
Daarnaast vraag ik me af of die gelijktijdigheid wel zo gewenst is. Zien jullie een soortgelijk gebruik tijdens de legionella run? (voor de mensen met kWh meters). EDIT: zojuist nog door het menu gelopen en zie dat ik de legionellatijd en de boilerlaat schema's beiden om 13:00 laat beginnen, die nu eerst maar eens uit elkaar getrokken...
[ Voor 19% gewijzigd door Batilan op 30-11-2025 00:03 ]
Samen met de compressor kom ik dan met de Legionella run precies op 60 graden uit (sensor aan onderkant van het vat). Dat is met de VIH R 300/3 BR.
Scheelt ook behoorlijk wat kWh’tjes elke run. Of de fases wat anders verdelen, kan ook natuurlijk.
Thx! zag net dus dat ik de boilerlaadtijd en de legionellatijd beiden om 13:00 laat beginnen, die heb ik nu wat uit elkaar gehaald. Die 1000W kun je instellen op de VWL zelf? (ben ik nog niet ingedoken, wellicht ook via ebus?NL-Kasper schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 23:36:
@Batilan Je zou de elektrische bijstook wat kunnen begrenzen op de 77/5 IS. Ik heb zelf ook de 77/5 en heb hem op 1 kW gezet.
Samen met de compressor kom ik dan met de Legionella run precies op 60 graden uit (sensor aan onderkant van het vat). Dat is met de VIH R 300/3 BR.
Scheelt ook behoorlijk wat kWh’tjes elke run. Of de fases wat anders verdelen, kan ook natuurlijk.
Dat instellen van max vermogen lijkt me straks wel handig om als we geen saldering, èn geen serieuze teruglever vergoeding meer hebben om de boiler van ca. maart tot september/oktober vooral op de BUH te laten draaien, scheelt weer compressoruren, en ik ga mijn PV opbrengst niet voor niets weggeven (Enphase gaat dan ook op zero export
Gaan die lage vermogens als 1000W op de BUH dan via PWM oid?
Eerder heb ik de BUH overigens uitgezet voor SWW, maar dan haalde ik de 60 graden niet (wellicht ook door te korte laadtijd van 2 uur?), maar ik lijkt de BUH nu niet uit te kunnen schakelen? (of ik kan het juiste menu niet terug vinden
Zeker! Zit inderdaad in het Installateurniveau op de binnenunit. Die instelling heet “Vermogensgr. verw.u” en kan van 1-6 kW worden ingesteld. Het elektrisch element kan schakelen, je hoort ook de relais klikken als je meer of minder kW instelt. Zal vast ook via ebus kunnen.Batilan schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 23:53:
[...]
Thx! zag net dus dat ik de boilerlaadtijd en de legionellatijd beiden om 13:00 laat beginnen, die heb ik nu wat uit elkaar gehaald. Die 1000W kun je instellen op de VWL zelf? (ben ik nog niet ingedoken, wellicht ook via ebus?
Dat instellen van max vermogen lijkt me straks wel handig om als we geen saldering, èn geen serieuze teruglever vergoeding meer hebben om de boiler van ca. maart tot september/oktober vooral op de BUH te laten draaien, scheelt weer compressoruren, en ik ga mijn PV opbrengst niet voor niets weggeven (Enphase gaat dan ook op zero export).
Gaan die lage vermogens als 1000W op de BUH dan via PWM oid?
Eerder heb ik de BUH overigens uitgezet voor SWW, maar dan haalde ik de 60 graden niet (wellicht ook door te korte laadtijd van 2 uur?), maar ik lijkt de BUH nu niet uit te kunnen schakelen? (of ik kan het juiste menu niet terug vinden)
Je kunt de BUH niet uitschakelen bij Legionella-runs, maar wel voor normale SWW runs. Die vind je weer op de thermostaat in het Installateursniveau onder Installatie en heet “Bijverwarming”.
Jij hebt tv gekeken. Maarrrrr als er na 3 jaar (Vaillant geeft 2 jaar garantie) een onderdeel kapot gaat dan kun je echt betalen.MotorBeast schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 16:49:
@Remar65 en @Sonja12s Er bestaat zoiets als Consumentenrecht en die garantie gaat nog veel verder dan fabrieksgarantie. No worries. Ander topic overigens.
Waarom geeft Vaillant niet 5 jaar garantie? kun je zelf bedenken
Dat is de wet… we hebben geen vaste wettelijke garantie termijn… dat is positief en negatief… want…Sonja12s schreef op zondag 30 november 2025 @ 08:03:
[...]
Jij hebt tv gekeken. Maarrrrr als er na 3 jaar (Vaillant geeft 2 jaar garantie) een onderdeel kapot gaat dan kun je echt betalen.
Waarom geeft Vaillant niet 5 jaar garantie? kun je zelf bedenken
Het is recht hebben VS recht krijgen…
Ja mag voor een warmtepomp verwachten dat hij heel veel langer dan 2 jaar goed werkt…
https://www.rijksoverheid...ies-heb-ik-op-een-product
https://www.consuwijzer.n...en#hoelang-duurt-garantie
De 2 jaar van Vaillant is fabrieksgarantie, maar niet de wettelijke garantie
[ Voor 13% gewijzigd door Ronald op 30-11-2025 10:09 ]
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
:strip_exif()/f/image/tv4QKnL3EJtS0YFDCl12AHzt.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik verwacht dat door het verschuiven van het starten van de legionella run tot ná de boiler-laadsessie, en het verminderen van het vermogen van de BUH dit probleem grotendeels opgelost is. Maar ik ga wel de installateur vragen om e.e.a. beter over de fases te verdelen.
[ Voor 4% gewijzigd door Batilan op 30-11-2025 10:26 ]
Wordt vaak gedaan om te kunnen koelen, moet ik hier ook nog doen, op bepaalde plekken condenseert de aanvoerleiding in de zomer.ervh schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:41:
Ziet er netjes uit zeg. Moet zeggen dat dat isoleren van de leidingen toch wel erg fraai oogt. Is dat goed zelf te doen / een topic over toevallig?
Kan dauwpuntbewaking wel aanpassen maar dan koelt het systeem minder.
Voor de rest doet het niet zoveel, ja de ruimte wordt warmer maar dat geeft geen spectaculair meerverbruik als de zaak binnen de isolatieschil zit(bij een laag temperatuursysteem).
[ Voor 15% gewijzigd door mr_evil08 op 30-11-2025 10:49 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Tijd uit elkaar trekken maakt volgens mij niets uit toch? Met een legionellarun laad je toch al de boiler? De legionellarun gaat dan toch voor op boilerlaadtijd?Batilan schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 23:53:
[...]
Thx! zag net dus dat ik de boilerlaadtijd en de legionellatijd beiden om 13:00 laat beginnen, die heb ik nu wat uit elkaar gehaald. Die 1000W kun je instellen op de VWL zelf? (ben ik nog niet ingedoken, wellicht ook via ebus?
Dat instellen van max vermogen lijkt me straks wel handig om als we geen saldering, èn geen serieuze teruglever vergoeding meer hebben om de boiler van ca. maart tot september/oktober vooral op de BUH te laten draaien, scheelt weer compressoruren, en ik ga mijn PV opbrengst niet voor niets weggeven (Enphase gaat dan ook op zero export).
Gaan die lage vermogens als 1000W op de BUH dan via PWM oid?
Eerder heb ik de BUH overigens uitgezet voor SWW, maar dan haalde ik de 60 graden niet (wellicht ook door te korte laadtijd van 2 uur?), maar ik lijkt de BUH nu niet uit te kunnen schakelen? (of ik kan het juiste menu niet terug vinden)
Ik doe al 3/4 jaar geen legionellarun en houdt me aan advies van Heatgeek. Staat bij mij op 50 graden(na laden 51 graden) 300 liter boiler die voldoende iedere dag wordt leeg getrokken/doorstroming heeft. https://www.heatgeek.com/...ure-what-you-need-to-know Geen advies van mij en op eigen risico. Het scheelt in ieder geval bakken met stroom en met echt koud weer hier geen koude dip in de woonkamer.
Mijn ervaring is toch anders. Installateur had hier de aan- en afvoerleidingen niet netjes afgedicht. 20 meter heen en 20 terug met HT Armaflex waarvan zo'n 2 meter buiten. Werd zonder radiatoren open boven gewoon 20/21 graden op 1e verdieping en zolder (nu 19 graden zonder radiatoren open daar) en moest echt stooklijn hoger zetten dan nu. Oftewel verspilling van energie en veel te warm om te slapen boven. Hier deed het dus wel veel het goed isoleren van de leidingen. En een stookhok waar het 23/24 graden wordt is ook onzinnig. Ja de kat zat er heel veel.mr_evil08 schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:46:
[...]
Wordt vaak gedaan om te kunnen koelen, moet ik hier ook nog doen, op bepaalde plekken condenseert de aanvoerleiding in de zomer.
Kan dauwpuntbewaking wel aanpassen maar dan koelt het systeem minder.
Voor de rest doet het niet zoveel, ja de ruimte wordt warmer maar dat geeft geen spectaculair meerverbruik als de zaak binnen de isolatieschil zit(bij een laag temperatuursysteem).
zelfs binnen een gezin. Met een warmwater boiler zijn, t.o.v. een doorstromer (=gas-combiketel),
de randvoorwaarden en bedrijfscondities natuurlijk anders geworden (komt de consument vanzelf achter).
Voor particuliere installaties bestaan, voor zover ik weet, geen controleverplichtingen op legionellabesmetting.
Iedereen moet risico's en gemak zelf afwegen. Voldoende informatie op Internet te vinden.
Ik ben benieuwd of het aantal legionella infecties de komende jaren toeneemt.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Verder is dat consumentenrecht ook niet zo zwart/wit. Je mag verwachten dat je apparaat niet is afgeschreven binnen de verwachte levensduur. Maar een slijtdeel kan defect gaan, komt niet veel voor, maar consumenten recht zegt helemaal niet dat er bv de eerste 5 jaar niks kapot mag gaan. Gaat er een automatische ontluchter lekken, waarschijnlijk door veel lucht en vuiltjes in het systeem. Idem pomp. Printplaten defect, was er een piek op het net, zomaar gaan ze bijna nooit kapot. Enzovoorts. Dus gaat na jaar 4 een printplaat defect en is een stukje condensor opgeblazen, jij moet bewijzen dat er geen piek was, bliksem verderop, de netbeheerder die schakelt. Wordt lastig. Heb je onderdelen garantie dan krijg je gewoon een nieuwe.
Dat consumentenrecht in NL zorgt alleen maar voor werk voor rechtsbijstandclubs en advocaten. Had gezegd 3 jaar punt. Veel helderder.
Dan heb je stooklijn echt serieus hoog staan als dat gebeurd.MotorBeast schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:59:
[...]
Mijn ervaring is toch anders. Installateur had hier de aan- en afvoerleidingen niet netjes afgedicht. 20 meter heen en 20 terug met HT Armaflex waarvan zo'n 2 meter buiten. Werd zonder radiatoren open boven gewoon 20/21 graden op 1e verdieping en zolder (nu 19 graden zonder radiatoren open daar) en moest echt stooklijn hoger zetten dan nu. Oftewel verspilling van energie en veel te warm om te slapen boven. Hier deed het dus wel veel het goed isoleren van de leidingen. En een stookhok waar het 23/24 graden wordt is ook onzinnig. Ja de kat zat er heel veel.
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Als ik het goed begrijp kun je het tijdstip van de legionella run (in "Installateursniveau - warm water" dan "Legio.besch. tijd" en "Legio.bescherm dag") en de reguliere warmwater sessies (Via "Regeling - warm water") onafhankelijk van elkaar instellen. Als deze overlappend zijn zie ik dus dat de BUH al snel aanslaat, ik heb liever dat eerst de warmtepomp zijn werk doet, tot tenminste 50C. Als dan pas daarna dan de BUH erbij komt, lijkt me dat efficiënter dan wanneer deze direct al start. Ik weet niet wat de logica is die Vaillant er precies op na houdt bij gelijktijdigheid, maar zeker is dat warmtepomp en BUH tegelijkertijd bezig zijn als de tijdstippen gelijktijdig zijn. In mijn geval leidde dat dus tot het springen van de hoofdzekering van L2 (maar de achterliggende oorzaak is m.i dus een installatiefout van de installateur).MotorBeast schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:52:
[...]
Tijd uit elkaar trekken maakt volgens mij niets uit toch? Met een legionellarun laad je toch al de boiler? De legionellarun gaat dan toch voor op boilerlaadtijd?
Ik heb dat ook een tijd gedaan, maar er zijn toch de nodige discussies over. Heb als inmiddels 60 plusser toch maar voor de veilige optie gekozen, liever veilig dan een paar tientjes besparen op elektra kostenIk doe al 3/4 jaar geen legionellarun en houdt me aan advies van Heatgeek. Staat bij mij op 50 graden(na laden 51 graden) 300 liter boiler die voldoende iedere dag wordt leeg getrokken/doorstroming heeft. https://www.heatgeek.com/...ure-what-you-need-to-know Geen advies van mij en op eigen risico. Het scheelt in ieder geval bakken met stroom en met echt koud weer hier geen koude dip in de woonkamer.
Er wordt in het artikel genoemd, dat als je het water tot boven de 50C brengt en niet onder de 40C laat afkoelen, dat dat veilig is. Echter, ik gebruik een dagelijkse run om het water op temperatuur te brengen en daalt de temperatuur daartussen door afkoeling en het gebruik van het SWW (onderin de boiler regelmatig tot rond de 20C), ook wordt er vanwege afwezigheid niet iedere dag veel SWW gebruikt, dat zijn dus in ons geval niet optimaal veilige condities (al brengt de reguliere run de temperatuur wel weer tot boven de 50C). Ook begrijp ik ook dat in de hele UK niet een enkel geval van legionella opgelopen in een 'domestic property' bekend is, dat plaatst zaken weer een beetje in perspectief.
Ik zie in ieder geval nog wel wat mogelijkheden voor optimalisatie.
Serieus hoog? Nee hoor. Gewoon netjes met radiatoren op stooklijn 0,6. Top. Gisteren berekende Cop van 4,8 (app zegt weer eens 4,2mr_evil08 schreef op zondag 30 november 2025 @ 12:18:
[...]
Dan heb je stooklijn echt serieus hoog staan als dat gebeurd.
En als je permanent op verschillende plekken maar genoeg 32 graden lekt dan warmt de boel vanzelf op boven naar temperaturen die ik niet aangenaam vindt om te slapen.
Laat hem dan gewoon opwarmen en zet hem daarna op 60 of 62 graden handmatig. Vaillant knalt volgens mij door naar 72 graden. Dat laatste is echt onnodig. Iedere week agendering in je smartphone en je vergeet het niet. BUH vreet natuurlijk stroom. Dat is dan weer een voordeel van een Mono. Zonder BUH ook de legionella run. Probeer anders eens de BUH voor warm water uit te zetten. Kijk wat het doet.Batilan schreef op zondag 30 november 2025 @ 12:19:
[...]
Als ik het goed begrijp kun je het tijdstip van de legionella run (in "Installateursniveau - warm water" dan "Legio.besch. tijd" en "Legio.bescherm dag") en de reguliere warmwater sessies (Via "Regeling - warm water") onafhankelijk van elkaar instellen. Als deze overlappend zijn zie ik dus dat de BUH al snel aanslaat, ik heb liever dat eerst de warmtepomp zijn werk doet, tot tenminste 50C. Als dan pas daarna dan de BUH erbij komt, lijkt me dat efficiënter dan wanneer deze direct al start. Ik weet niet wat de logica is die Vaillant er precies op na houdt bij gelijktijdigheid, maar zeker is dat warmtepomp en BUH tegelijkertijd bezig zijn als de tijdstippen gelijktijdig zijn. In mijn geval leidde dat dus tot het springen van de hoofdzekering van L2 (maar de achterliggende oorzaak is m.i dus een installatiefout van de installateur).
[...]
Ik heb dat ook een tijd gedaan, maar er zijn toch de nodige discussies over. Heb als inmiddels 60 plusser toch maar voor de veilige optie gekozen, liever veilig dan een paar tientjes besparen op elektra kostenBovendien: van ca. maart tot oktober kan ik het grootste deel op zonnestroom doen, zeker als ik het vermogen van de BUH wat terugschroef aan de randen van het seizoen.
Er wordt in het artikel genoemd, dat als je het water tot boven de 50C brengt en niet onder de 40C laat afkoelen, dat dat veilig is. Echter, ik gebruik een dagelijkse run om het water op temperatuur te brengen en daalt de temperatuur daartussen door afkoeling en het gebruik van het SWW (onderin de boiler regelmatig tot rond de 20C), ook wordt er vanwege afwezigheid niet iedere dag veel SWW gebruikt, dat zijn dus in ons geval niet optimaal veilige condities (al brengt de reguliere run de temperatuur wel weer tot boven de 50C). Ook begrijp ik ook dat in de hele UK niet een enkel geval van legionella opgelopen in een 'domestic property' bekend is, dat plaatst zaken weer een beetje in perspectief.
Ik zie in ieder geval nog wel wat mogelijkheden voor optimalisatie.
[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 30-11-2025 13:07 ]
De truc is dan ook om de legionella-runs uit te schakelen en wekelijks gedurende een periode tijdelijk je SWW temperatuur op te schroeven naar 60+ graden (als je warmtepomp dat aankan). Dat scheelt mij ongeveer 4 á 5 Kwh per "legionellarun".NL-Kasper schreef op zondag 30 november 2025 @ 00:12:
[...]
Je kunt de BUH niet uitschakelen bij Legionella-runs, maar wel voor normale SWW runs. Die vind je weer op de thermostaat in het Installateursniveau onder Installatie en heet “Bijverwarming”.
MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B
Klopt, maar @Batilan en ik hebben beide een Split met R410a. De compressor warmt de boiler dan op tot max. 57 á 58 graden. Dat laatste stukje heb je dan sowieso de BUH nodig om tot 60+ te komen.Question Mark schreef op zondag 30 november 2025 @ 14:49:
[...]
De truc is dan ook om de legionella-runs uit te schakelen en wekelijks gedurende een periode tijdelijk je SWW temperatuur op te schroeven naar 60+ graden (als je warmtepomp dat aankan). Dat scheelt mij ongeveer 4 á 5 Kwh per "legionellarun".
Eerst een volledige normale SWW run en daarna nog 2 uur Legionella-bescherming programma draaien is financieel gezien niet de beste keuze, want de BUH draait dan vrolijk nog 2 uur extra mee.
Ik doe zelf altijd eerst een half uurtje SWW en dan laat ik het legionella programma het na dit half uur overnemen met een begrensde BUH op 1 kW. Dat is in mijn geval de sweet spot om altijd op die 60 graden uit te komen.
Maar je kunt inderdaad ook de BUH sowieso vrijgeven voor Warm water en 1x per week zelf de boiler naar 60 graden zetten. Dat werkt natuurlijk ook.
Derhalve doe ik dus niet actief aan legionellapreventie, tenzij er gedurende een langere periode geen of weinig gebruik is gemaakt van warm water (denk aan vakantieperioden). Verder moet iedereen natuurlijk doen waar ze zich prettig bij voelen, maar persoonlijk zie ik geen noodzaak om de boel wekelijks tot 60 graden op te stoken.
Mijn SWW COP sinds ingebruikname begin januari dit jaar is nu 4.7.
[ Voor 5% gewijzigd door Isdatzo op 30-11-2025 15:50 ]
Dat kan niet kloppen. Dat halen de meesten niet eens voor verwarmen, met een veel lagere watertemperatuur.Isdatzo schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:42:
Mijn SWW COP sinds ingebruikname begin januari dit jaar is nu 4.7.
Ik kan in juli of augustus soms net een mCOP voor SWW halen van 4.0. In december of januari is 3.0 vaak al lastig haalbaar.
Over het hele jaar heen kom ik nooit hoger dan 3.4, en dan doe ik het, getuige de overzichten van @Tomexergie (toen hij die nog voor SWW publiceerde), nog best goed tov de overige Tweakers.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
gedoucht en de temperatuur van het hete water aan het einde van de douchebeurt bij de douchekop
even gemeten: 59 °C. De Kamstrup op 1 m afstand van de boiler registreerde in het begin 63,2 °C
en na 15 minuten nog steeds 62,8 °C (45 l heet water verbruikt)
Het koude water heeft op dit moment trouwens een temperatuur van 10,7°C (Kamstrup)
[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 30-11-2025 16:08 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Met app gemeten zeker? Pak maar een pak zout erbij.Isdatzo schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:42:
Misschien een unpopular opinion: m.i. is er bij normaal gebruik voldoende doorspoeling van het boilervat en is daarmee het risico op een besmetting minimaal. Daarnaast zijn de personen die onder mijn douche staan gezond en behoren niet tot een risicogroep.
Derhalve doe ik dus niet actief aan legionellapreventie, tenzij er gedurende een langere periode geen of weinig gebruik is gemaakt van warm water (denk aan vakantieperioden). Verder moet iedereen natuurlijk doen waar ze zich prettig bij voelen, maar persoonlijk zie ik geen noodzaak om de boel wekelijks tot 60 graden op te stoken.
Mijn SWW COP sinds ingebruikname begin januari dit jaar is nu 4.7.
En wat "DE" app zegt: geen idee. Dat ding vertrouw ik niet en ik kijk er dus nooit naar.
Stroomverbruik en opgewekte warmte SWW 1 juli tot heden:
[ Voor 87% gewijzigd door Isdatzo op 30-11-2025 16:42 ]
[ Voor 4% gewijzigd door Isdatzo op 30-11-2025 16:56 ]
maar die kost dan ook wat meer energie en duurt langer (Atlantic IV 200l).
COP's zijn bij een wpb natuurlijk niet te meten - ook niet met een Kamstrup.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Wij hebben ook een bad geen supergroot maar wel een bad. Een wp boiler van 200 liter. Er is nog prima te douchen na een bad. Door het lage vermogen van de wp boiler compressor is dat nagenoeg altijd op zonnestroom. De klok staat tussen 10 en 22 uur er kan dus ook 2 keer op edn dag een boiler opgewarmd worden. Hij staat op 55 graden en gaat weer bijwarmen vanaf 50 graden. En komt hij onder de 38 graden dan helpt een 1200watt element mee. Maar dat is geen 5 keer per jaar. Gebruikt 450 kwh per jaar voledig zonnestroom.en dat is inclusief om de 14 dagen een legionella run.MotorBeast schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:58:
@Isdatzo Ik gooi alleen in het bad al zo'n 240 liter.
[ Voor 3% gewijzigd door snameroc op 30-11-2025 19:56 ]
snameroc
Hoe kan je volledig op zonnestroom verwarmen als hij tot 2200 uur kan/mag verwarmen en in de avond een bad vult en vanaf 50 graden weer kan/mag bijverwarmen? Lijkt me onmogelijk. Dat krijg ik zelfs op 21 juni niet voor elkaar met 7600WP op NO/ZW. Als ik mijn bad heb gevuld geeft de thermometer nog 22 graden van de boiler waar de sensor zit en zou hij dan rond 20.00 uur bijverwarmen zonder tijdsslot. Is dan overigens niet de temperatuur van het douchewater na het bad want dat is nog loeiheet. In de winter dus helemaal een no go met zonnestroom.snameroc schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:55:
[...]
Wij hebben ook een bad geen supergroot maar wel een bad. Een wp boiler van 200 liter. Er is nog prima te douchen na een bad. Door het lage vermogen van de wp boiler compressor is dat nagenoeg altijd op zonnestroom. De klok staat tussen 10 en 22 uur er kan dus ook 2 keer op edn dag een boiler opgewarmd worden. Hij staat op 55 graden en gaat weer bijwarmen vanaf 50 graden. En komt hij onder de 38 graden dan helpt een 1200watt element mee. Maar dat is geen 5 keer per jaar. Gebruikt 450 kwh per jaar voledig zonnestroom.en dat is inclusief om de 14 dagen een legionella run.
[ Voor 12% gewijzigd door MotorBeast op 30-11-2025 20:26 ]
En idd als je om 20 uur in bad gaat en je trekt hem onder de 50 graden leeg dan begint hij te lopen. Maar dan heb je nog 2 uurtjes van 300wh voor de klok zegt stop jij maar. Morgen weer verder. Ik denk toch echt dat hij geen 25kwh uit het net trekt bij ons gebruik. Maar goed het was maar een idee door het lage gebruik heb je al snel genoeg aan zonnestroom zelfs in de winter.
Ik ben er erg tevreden over en om het te onderbouwen je doet echt geen 200ltr van 55 graden in bad.
snameroc
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
:strip_exif()/f/image/S1ARMccBg0iIhxGFG8nnl5ir.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/onxKydgNg942xZ9MS8sQGtFj.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/azMvVqWm13Lf4qLdRrBwKcT6.jpg?f=fotoalbum_tile)