bouwd."), maar daar blijft het bij. Is er een handleiding voor specifiek de hydraulische binnenunit? Deze kan ik niet helaas vinden.
Edit: al gevonden de in andere handleiding, hij heet de 57 / 8.2.
[ Voor 8% gewijzigd door Murphy78 op 30-09-2025 10:29 ]
Een jaar na dato heb ik wat grafieken uit eBus:marcop23 schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 17:19:
[...]
Ik heb geen sysflow sensor, hij regelt op basis van de Ta-sensor van de WP zelf.
Ik heb 5 radiatoren beneden die vol open staan, + 4 radiatoren boven met thermostaatkranen die zouden kunnen knijpen.
Verder heb ik de pompsnelheid handmatig op 80% gezet (ca 1200 L/h) opdat de delta T kleiner wordt en mijn radiatoren daarmee meer warmte afgeven bij gelijke Ta.
De radiatoren met thermostaatkranen zijn wel een goeie. Die kan ik eens uit vol open houden, om te kijken of het probleem blijft. Ik denk alleen niet dat het veel uit maakt: in een kwartier verandert de ruimtetemperatuur van die ruimtes echt niets. Het zou alleen kunnen dat er wat directe koppeling tussen Ta en "knijppercentage" zit.
Hier zouden grafieken van Ta, Tr en het debiet vanuit de eBus helpen, denk ik. Toch maar eens haast mee maken dan.
:strip_exif()/f/image/TL5uV925PTlJIO1SkHdS4HYN.png?f=user_large)
Het debiet log ik nog niet. Maar goed: hier is goed op te zien dat de WP flink optoert tot 110 Hz, waardoor de Ta de Ta_desired flink overshoot. Daarna gaat de WP terugmoduleren naar het minimumvermogen, 30 Hz. Maar goed: met mijn afgiftesysteem (radiatoren) daalt de Ta dan niet meer. Hierdoor is gemiddelde Ta hoger dan nodig, en dus de COP onnodig laag. Ook is de opstartpiek vast niet geweldig voor de COP.
Het zou top zijn als, zoals bij de Panasonics, het toerental begrensd wordt bij milde temperaturen. 60 - 70 Hz zou genoeg moeten zijn om bij deze buitentemperaturen het nominale vermogen te halen.
Of: om het maximale toerental te kunnen instellen via eBus. Dan maak ik die weersafhankelijkheid zelf wel. Een andere optie is om een heel "opstartscript" te maken die via de eBus continu de Ta_desired aanpast, zoals @Proton_ heeft. Maar goed: eigenlijk vind ik dat de WP dit zelf goed moet doen
@marcop23 Hier draait de zaak met deltaT 3 op 860 l/h en pompsnelheid 40-50% met de 55/6
Als je de l/h zo hoog moet zetten klinkt als flink veel weerstand en lange leidingwerk.
[ Voor 93% gewijzigd door mr_evil08 op 30-09-2025 12:25 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Het is mij niet gelukt, ik heb ook een ebus oplossing:marcop23 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 11:36:
[...]
Een jaar na dato heb ik wat grafieken uit eBus:
[Afbeelding]
Het debiet log ik nog niet. Maar goed: hier is goed op te zien dat de WP flink optoert tot 110 Hz, waardoor de Ta de Ta_desired flink overshoot. Daarna gaat de WP terugmoduleren naar het minimumvermogen, 30 Hz. Maar goed: met mijn afgiftesysteem (radiatoren) daalt de Ta dan niet meer. Hierdoor is gemiddelde Ta hoger dan nodig, en dus de COP onnodig laag. Ook is de opstartpiek vast niet geweldig voor de COP.
Het zou top zijn als, zoals bij de Panasonics, het toerental begrensd wordt bij milde temperaturen. 60 - 70 Hz zou genoeg moeten zijn om bij deze buitentemperaturen het nominale vermogen te halen.
Of: om het maximale toerental te kunnen instellen via eBus. Dan maak ik die weersafhankelijkheid zelf wel. Een andere optie is om een heel "opstartscript" te maken die via de eBus continu de Ta_desired aanpast, zoals @Proton_ heeft. Maar goed: eigenlijk vind ik dat de WP dit zelf goed moet doenMisschien dat er in de toekomst custom firmwares voor de Arotherm Plussen komen?
Naar mijn mening één van de twee echte tekortkomingen van Vaillant (de andere is het niet eenvoudig kunnen opwarmen van je boiler door het PV contact).Zwartoog schreef op maandag 29 september 2025 @ 10:32:
[...]
Gelukkig geen elementEn met alleen radiatoren ook geen probleem met hoge aanvoertemperaturen.
Het enige probleem is dat de WP in zo'n geval gaat lopen gieren, zeker na een defrost. Een harde Ta-max werkt niet, aangezien je op koude dagen warmer water nodig hebt. Ik heb via ebus de Ta-max dynamisch begrensd op Tr+6. Geen gegier meer, en comfortabel warm
Onderstaand plaatje is met de auto-instelling van het pompvermogen.
:strip_exif()/f/image/mEMzcXHND2bcRg4FuaFWb0P7.jpg?f=fotoalbum_large)
Je ziet een kleine bump in het begin i.v.m. het hogere opstartvermogen.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Vergeleken met mijn weerstation 10 meter verderop zijn ze het aardig eens; de Vaillant sensor is vooral trager. Gemiddeld scheelt het 0,5°C.
:strip_exif()/f/image/rl7T54lTuQ6g5oweropVhwld.jpg?f=fotoalbum_large)
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
(sensoCOMFORT VRC720/x). - Daar staat de uitleg voor installateurs. YMMV
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Net gedaan met doorlezen van deze topic.
Wij hebben een kleine nieuwbouw woning, half open bebouwing met een plat dak waar de warmtepomp komt te staan.Is projectbouw en voorstel is de Vaillant arotherm pure vwl65/7.2serie van 6Kw, met als optie de plus arotherm 75/6serie van 7Kw, enkel is het een meerprijs van 4500€ tussen beide modellen.
Enkel vloerverwarming en oppervlakte van 130 vierkante meter met EPB waarde van 10.
Het grootste verschil volgens mijn bescheiden kennis, het geluid( voor ons weinig belangrijk omwille de unit op het plat dak staat en gebruikte koelmiddel, vraag ik mij af of het de meerprijs waard is en ik deze extra kost überhaupt ooit zal kunnen terug verdienen?
Ook nog een voorstel gekregen voor de split plus 75/8.2 van 6,4 KW is toch 2000€ goedkoper dan de plus, misschien de beste keuze voor ons?
Alvast bedankt voor de bijkomende info en tips.
[ Voor 8% gewijzigd door Frankyspec op 01-10-2025 16:38 ]
Hier werkt de app prima met de pure, maar een ding blijft bij mij wel de cop berekening beïnvloedden, hij geeft namelijk aan dat de buitenunit 195w verbruikt terwijl deze dat niet doet als hij niet gebruikt wordt😂dunklefaser schreef op zondag 28 september 2025 @ 21:50:
@Technician- De apps van andere warmtepompen zijn niet zo goed als die van Vaillant, o.k. - prima.
Chapeau voor Vaillant - ook om dat de app een "eierlegende Wollmilchsau" is ze werkt in principe met alles uit het Vaillant universum, ook met de Vaillant ecotec ketels etc..
Maar helaas werkt de app op dit moment niet naar behoren voor mijn arotherm pure (wordt aan gewerkt)
blijkbaar ben ik de enige met een arotherm pure en dit kleine software probleem sinds afgelopen week.
Kan ook aan mijn oudere tablet-PC liggen - geen idee.
MDA COMPACT III - 260MHZ - 4GIG - Artemis Touch 4.01 WM6.1 WWE ROM /// Diamond - 528mhz - 4 GIG - WILDBERRY V1
De pure kan je als je deze aan de zijkant openmaakt aan de binnenzijde goed isoleren met geluidsdemping (SB700) wat hiervoor geschikt is. Dat scheelt enorm.Frankyspec schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 05:30:
Hallo,
Net gedaan met doorlezen van deze topic.
Wij hebben een kleine nieuwbouw woning, half open bebouwing met een plat dak waar de warmtepomp komt te staan.Is projectbouw en voorstel is de Vaillant arotherm pure vwl65/7.2serie van 6Kw, met als optie de plus arotherm 75/6serie van 7Kw, enkel is het een meerprijs van 4500€ tussen beide modellen.
Enkel vloerverwarming en oppervlakte van 130 vierkante meter met EPB waarde van 10.
Het grootste verschil volgens mijn bescheiden kennis, het geluid( voor ons weinig belangrijk omwille de unit op het plat dak staat en gebruikte koelmiddel, vraag ik mij af of het de meerprijs waard is en ik deze extra kost überhaupt ooit zal kunnen terug verdienen?
Alvast bedankt voor de bijkomende info en tips.
MDA COMPACT III - 260MHZ - 4GIG - Artemis Touch 4.01 WM6.1 WWE ROM /// Diamond - 528mhz - 4 GIG - WILDBERRY V1
Er zijn toch programmeerbare ingangscontacten?Zwartoog schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:31:
Naar mijn mening één van de twee echte tekortkomingen van Vaillant (de andere is het niet eenvoudig kunnen opwarmen van je boiler door het PV contact).
Ondertussen doet de app het ook hier weer.krijger_chris schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 07:47:
[...]
Hier werkt de app prima met de pure, maar een ding blijft bij mij wel de cop berekening beïnvloedden, hij geeft namelijk aan dat de buitenunit 195w verbruikt terwijl deze dat niet doet als hij niet gebruikt wordt😂
De COP's van de pure zijn blijkbaar heel uniek - waarschijnlijk heeft ieder exemplaar specifieke afwijkingen.
Bij mijn pure is de geschatte elektrische energie stelselmatig ca. 30% te laag, de "Natuurlijke bron Opbrengst" is iets hoger dan de werkelijke warmteproductie en de "Opgewekte warmte" is dan weer duidelijk te hoog.
De invloed op de COP's laat zich raden.
Trouwens 195 W van de buitenunit meet ik nooit - als de unit uitstaat is het opgenomen vermogen exact 0 W en anders minimaal ca. 230 W. (gemeten met een externe kWh-meter)
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Programmeerbaar is nogal een rekbaar begrip, want je kunt er bepaalde functies mee aansturen, helaas niet veel.GigaTexel_BE schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 09:12:
[...]
Er zijn toch programmeerbare ingangscontacten?
Ik zou een tiental dingen kunnen verzinnen die ik met een extern contact zou willen sturen, zoals de max Ta, start legionellarun etc. Etc. Maar dat kan allemaal niet.
Ze zijn vooral gericht op het hebben van meerdere groepen, pompen, ringleiding en dat soort zaken.
[ Voor 9% gewijzigd door _ferry_ op 01-10-2025 09:44 ]
Ok, maar ik bedoelde de ingangen van de UniTower. Daar kan je volgens mij de boiler mee aanzetten._ferry_ schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 09:43:
[...]
Programmeerbaar is nogal een rekbaar begrip, want je kunt er bepaalde functies mee aansturen, helaas niet veel.
Ik zou een tiental dingen kunnen verzinnen die ik met een extern contact zou willen sturen, zoals de max Ta, start legionellarun etc. Etc. Maar dat kan allemaal niet.
Ze zijn vooral gericht op het hebben van meerdere groepen, pompen, ringleiding en dat soort zaken.
VZIW niet, wel iets met het elektrisch element wat je kunt onderbreken staat mij bij.GigaTexel_BE schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 10:20:
[...]
Ok, maar ik bedoelde de ingangen van de UniTower. Daar kan je volgens mij de boiler mee aanzetten.
Maar een "ik heb stroom over dus doe maar een ssw/legionellarun" gaat niet zo 1,2,3.
Het enige wat ik met dat PV-contact kan doen, is de temperatuur van het buffervat verhogen. Niet de boiler. Niet de stooklijn. Niets wat werkelijk nuttig is.GigaTexel_BE schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 09:12:
[...]
Er zijn toch programmeerbare ingangscontacten?
Vermogen van 7KW voor 130 vierkante meter oppervlakte vloerverwarming.
Het lijkt urgent te zijn, of niet? - Misschien een eigen topic openen?Frankyspec schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 16:58:
Iemand die kort voordelen nadelen kan schetsen tussen de split-plus versus de plus, verschil van 2000€ op volledige installatie en is enkel voor vloerverwarming in nieuwbouw, dus ik vermoed dat de split plus misschien het interessantste is voor ons?
Vermogen van 7KW voor 130 vierkante meter oppervlakte vloerverwarming.
(Eventueel nog even het algemene wp faq-topic raadplegen - nieuwbouw, 7 kW en alleen 130 m² vloerverwarming passen naar mijn beleving namelijk niet samen)
P.S.: Nieuwbouw in B want EPB kennen we in NL niet.
Heeft EPB een numerieke waarde?
[ Voor 15% gewijzigd door dunklefaser op 01-10-2025 18:11 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Bedankt alvast en ik dacht vermogen eigenlijk 6,34 KW, model kleiner is 5KW en zou juist kantje boord zijn.dunklefaser schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 17:25:
[...]
Het lijkt urgent te zijn, of niet? - Misschien een eigen topic openen?
(Eventueel nog even het algemene wp faq-topic raadplegen - nieuwbouw, 7 kW en alleen 130 m² vloerverwarming passen naar mijn beleving namelijk niet samen)
Ik wou vooral de voor en nadelen tussen beide types split-plus VS plus?
Dat doet naar mijn idee ook geen enkel buitenlands WP merk.Zwartoog schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:10:
[...]
Het enige wat ik met dat PV-contact kan doen, is de temperatuur van het buffervat verhogen. Niet de boiler. Niet de stooklijn. Niets wat werkelijk nuttig is.
Het is denk ik heel Nederlands specifiek om juist warmwater te boosten met PV stroom.
Wat wel overal opzit zijn contacten “voor de energiemaatschappij” die het vermogen begrenzen of de BUH en compressor tijdelijk uitzetten. In veel landen verplicht om te hebben.
Vaillant gebruikt voor de externe boiler de interne BUH. Dus je kunt met een shelly of andere relais altijd 3kW verbranden door de boiler naar 80C te stoken bij overschot.
Maar mijn inziens vergroot je dan alleen maar de warmtelekkage van de boiler en gebruik je de extra warmte helemaal niet omdat de volgende dag er weer iets zon is om normaal de boiler met WP weer aan te vullen.
Maw je schiet er bijna niks mee op.
In Duitsland werken ze met grotere huizen juist graag met enorme (parallel)buffervaten en pompgroepen voor afgifte.
soms wel 2-3 duizend liter.
Dan kun je wat langer stoken om een flink overschot voor de avond in de buffer te brengen.
Wat dat betreft kan ik dat wel begrijpen.
Maar snap ook dat Nederlands specifiek die wens er wel is, en dan liefst vrijgegeven op HA.
De gebruiker met COP probleem-pure heeft dit dus ook heb ik geanalyseerd. Het is een 10kW Pure. Deze geeft elke dag, ook al staat die stil precies 5,47kwh verbruik per 24uur.krijger_chris schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 07:47:
[...]
Hier werkt de app prima met de pure, maar een ding blijft bij mij wel de cop berekening beïnvloedden, hij geeft namelijk aan dat de buitenunit 195w verbruikt terwijl deze dat niet doet als hij niet gebruikt wordt😂
De berekende COP is zodoende heel laag. Soms maar 0,5 (vooral als er nauwelijks verwarm wordt.
Water-Escape
Ik gebruik de MyVaillant integratie via HASC en dan werkt sinds enige tijd prima. Daarvoor af en toe problemen met de energie data. Maar dat gold net zo goed voor de Vaillant App zelf. Je hebt wel de Internetmodule van Vaillant nodig hiervoor.water_escape schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 11:48:
Morning. Hier wordt de Vaillant earotherm warmtepomp geinstalleerd. Nu lees ik dat de "MyVaillant" HA integration niet meer goed werkt (geen verbruik gegevens) en je de "vaillant cloud fork" moet hebben, ik kan deze echter nergens vinden. Hier mensen met een Vaillant en de juiste tip voor mij om deze toe te gaan voegen in Home Assitant?
Kijk ook hier eens naar: Verwarming uitlezen met ebusdwater_escape schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 11:48:
Hier mensen met een Vaillant en de juiste tip voor mij om deze toe te gaan voegen in Home Assitant?
Met een adapter van een paar tientjes kun je je warmtepomp(installatie) ook aan HA knopen.
MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B
Klopt die heb ik nu idd, maar daar zie je dus niet het actuele stroomverbruik? Of zie ik iets over het hoofd?Switek schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 15:52:
[...]
Ik gebruik de MyVaillant integratie via HASC en dan werkt sinds enige tijd prima. Daarvoor af en toe problemen met de energie data. Maar dat gold net zo goed voor de Vaillant App zelf. Je hebt wel de Internetmodule van Vaillant nodig hiervoor.
Water-Escape
Die ga ik even inlezen. Moet niet te technisch gaan wordenQuestion Mark schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 16:21:
[...]
Kijk ook hier eens naar: Verwarming uitlezen met ebusd
Met een adapter van een paar tientjes kun je je warmtepomp(installatie) ook aan HA knopen.
Krijg je wel meer entiteiten daarmee?
Water-Escape
Na 3 dagen meten zie ik dat de vaillant toch dezelfde meetwaarden geeft als mijn bluetooth thermometer. Ik heb hiervoor de Delta van vaillant op -0,5 graden gezet. Hiermee is mijn twijfel over de vaillant buitenvoeler wel weg.gebruiker001 schreef op maandag 29 september 2025 @ 18:52:
Ik heb een losse Bluetooth meter onder de buitenvoeler gehangen. Ik ga de metingen eens vergelijken.
[Afbeelding]
/f/image/MIPyxNXqtG8buQB6dYf22ttL.png?f=fotoalbum_large)
Als ik vergelijk met meetstation Rotterdam (onderstaand) dan zie ik wel veel verschil (tot 5 graden warmer). Dit zal dan komen doordat mijn meetpunt binnen de bebouwde omgeving is en op een NW gevel vlakbij een ZW gevel. Tijdens het stookseizoen komt de zon niet op de sensor dus ik heb er wel vertrouwen in dat de stooklijn afhankelijk van de buitentemperatuur goed gaat werken.
Ik zal ook de bluetooth sensor nog eens op een NW gevel ophangen. Kijken of de meting dan sterk afwijkt.
/f/image/kjPjqaP3XzYLO99PE6rLPeYL.png?f=fotoalbum_large)
Actueel stroomverbruik zie ik wel, maar niet heel erg realtime. Daarvoor gebruik ik een Shelly Plus PM Mini. En inmiddels ook een ebusd, daarmee krijg je inderdaad een stapel aan extra meetwaarden en gegevens.water_escape schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 17:20:
[...]
Klopt die heb ik nu idd, maar daar zie je dus niet het actuele stroomverbruik? Of zie ik iets over het hoofd?
/f/image/05mlUhC3Q9TjcgCdB4rxLBvr.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 26% gewijzigd door Switek op 03-10-2025 11:24 ]
Dank je. Die heb ik inderdaad ook nu.Switek schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 11:20:
[...]
Actueel stroomverbruik zie ik wel, maar niet heel erg realtime. Daarvoor gebruik ik een Shelly Plus PM Mini. En inmiddels ook een ebusd, daarmee krijg je inderdaad een stapel aan extra meetwaarden en gegevens.
[Afbeelding]
Is er een total consumed power? Zou graag per maand willen zien wat hij verbruikt in HA energy dashboard.
Water-Escape
Consumed Electrical Energy Heating, is per dag. Als je die toevoegd aan je HA Energy Dashboard ben je klaar volgens mij.water_escape schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 10:12:
[...]
Dank je. Die heb ik inderdaad ook nu.
Is er een total consumed power? Zou graag per maand willen zien wat hij verbruikt in HA energy dashboard.
is dit niet alleen Heating? Of bedoelen ze hier verwarming en water voor?Switek schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 11:22:
[...]
Consumed Electrical Energy Heating, is per dag. Als je die toevoegd aan je HA Energy Dashboard ben je klaar volgens mij.
Water-Escape
Ik heb een vraag over mensen die ervaring hebben met de x41 aansluiting om pv stroom te gebruiken als er overschot is.
Op de fb en 0 van de x41 kan je een Shelly 1pm aansluiten die door middel van een slimme meter op de p1 poort kan schakelen als er pc overschot is.
Hebben mensen dit werkend en kan ik kiezen om de boiler of bijv de vloerverwarming extra te laten draaien?
Zodat ik een buffer aan warmte kan creëren
Ik las dit;Vandelek schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 14:04:
Hallo,
Ik heb een vraag over mensen die ervaring hebben met de x41 aansluiting om pv stroom te gebruiken als er overschot is.
Op de fb en 0 van de x41 kan je een Shelly 1pm aansluiten die door middel van een slimme meter op de p1 poort kan schakelen als er pc overschot is.
Hebben mensen dit werkend en kan ik kiezen om de boiler of bijv de vloerverwarming extra te laten draaien?
Zodat ik een buffer aan warmte kan creëren
VWL 125/6 Arotherm plus with uniTOWER. I connected a potential-free relay (shelly plus 1) to the X41. the opener to "FB" and the closer to "OT". With a Raspberry and the software evcc I control the relay depending on the PV surplus. In the mutlimatic, "PV" must be selected for the multifunction input item. when the relay is activated, the hot water buffer tank is heated and then the heating according to the offset pv value.
Je sluit dus een potentiaalvrij contact aan (relais) tussen pin FB en OT van X41. Zodra je het contact sluit gaat er warm water aangmaakt worden van op de ingestelde temperatuur.
Maar waar stel je de OFFSET PV value in?
[ Voor 8% gewijzigd door aj_vdw op 05-10-2025 16:47 ]
Ik heb dit via Home Assistant en een Ebus-adapter werkend. Dan ben je veel flexibeler, met meer instelmogelijkheden. Via wat vrij standaard automatiseringen verhoog ik tijdelijk de watertemperatuur van mijn boilervat naar 65 graden als de stroomprijzen negatief zijn (of op termijn: als ik overschot heb van mijn zonnepanelen).Vandelek schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 14:04:
Hebben mensen dit werkend en kan ik kiezen om de boiler of bijv de vloerverwarming extra te laten draaien?
Zodat ik een buffer aan warmte kan creëren
Eventueel zou ik ook de kamertemperatuur nog tijdelijk kunnen verhogen als stroomprijzen op het laagste moment van de dag staan... Dan hoeft er minder verwarmd te worden op de wat duurdere momenten..
Ik denk dat de combinatie Home Assistant en een Ebus adapter veel flexibeler is.
Edit: Ik regel overigens ook de legionellarun zelf. Ik kwam erachter dat de standaard legionellerun áltijd voor een gedeelte de backup-heater gebruikt. Nu stel ik via een automatisering in dat de boilertemperatuur wekelijks gedurende twee uren naar 65 graden gaat. Dit redt mijn warmtepomp volledig op zijn compressor waardoor ik zo'n 3 á 4 Kw stroom bespaar per legionellarun.
[ Voor 17% gewijzigd door Question Mark op 06-10-2025 09:12 ]
MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B
Die is inderdaad alleen heating. Voor SWW zou ik deze proberen: "Consumed Electrical Energy Domestic Hot Water" ;-)water_escape schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 13:53:
[...]
is dit niet alleen Heating? Of bedoelen ze hier verwarming en water voor?
True, maar ik zou gewoon 1 voor totaal willen zien als in "wamtepomp stroomverbruik"Switek schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 10:37:
[...]
Die is inderdaad alleen heating. Voor SWW zou ik deze proberen: "Consumed Electrical Energy Domestic Hot Water" ;-)
Water-Escape
Ja werkt dat een beetje intussen?Switek schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 15:52:
[...]
Ik gebruik de MyVaillant integratie via HASC en dan werkt sinds enige tijd prima. Daarvoor af en toe problemen met de energie data. Maar dat gold net zo goed voor de Vaillant App zelf. Je hebt wel de Internetmodule van Vaillant nodig hiervoor.
Voorheen liep heel de santakraam vast als je een call teveel had gedaan
Welke resolutie haal je nu op die manier?
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 06-10-2025 11:01 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Hier staat het op 60 seconden, laatste maanden gaat het goed, daarvoor inderdaad een drama.paQ schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:00:
[...]
Ja werkt dat een beetje intussen?
Voorheen liep heel de santakraam vast als je een call teveel had gedaan
Welke resolutie haal je nu op die manier?
In HA een Helper (SUM) aanmaken.water_escape schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 10:59:
[...]
True, maar ik zou gewoon 1 voor totaal willen zien als in "wamtepomp stroomverbruik"
Switek schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 12:27:
[...]
Hier staat het op 60 seconden, laatste maanden gaat het goed, daarvoor inderdaad een drama.
/f/image/PIUMzTpHmWuOjElkgHrNZAqm.png?f=fotoalbum_large)
edit:
Verwijderd en opnieuw erop gezet.
Als ik dan inlog dan staat er "already configured"
[ Voor 8% gewijzigd door paQ op 06-10-2025 13:04 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Mijn doel is om vooral overdag de vloer te verwarmen en om de warmtepomp zo weinig mogelijk te laten pendelen.
:strip_exif()/f/image/YnssvHCfCfEefhzgJxmoKm1R.jpg?f=fotoalbum_large)
Jouw vermoeden klopt waarschijnlijk niet. -
Misschien de instellingen van de thermostaat nalopen? stookcurve, stookgrens? uitgebreide modus?
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV
Een goed geïsoleerd huis @21°C met een aantal interne warmtebronnen heeft een stookgrens van 10°C of lager.
Dat betekent pas bij een gemiddelde buitentemperatuur van onder de 10°C moet de warmteopwekker aan de slag. YMMV
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Als de vloer warm is dan vinden we 20 graden prima, maar als de vloer koud is dan mag t wel iets warmer in huis. 21 graden is warm genoeg maar ik ben vooral benieuwd waarom de WP niet aanslaat. Met onderstaande instelling moet er toch continu 25 graden water worden aangevoerd? Of zijn er nog instellingen op de thermostaat die dit onderdrukken?dunklefaser schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 19:57:
@gebruiker001 Is het niet warm genoeg met ca. 21 °C?
Jouw vermoeden klopt waarschijnlijk niet. -
Misschien de instellingen van de thermostaat nalopen? stookcurve, stookgrens? uitgebreide modus?
:strip_exif()/f/image/d7H7GPUMDMoDPdOoHykHFNFG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rG4pYRCrVrI1CtiZkn8MDird.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/heKPtyGvKEbiNa0cn99uxGDT.jpg?f=fotoalbum_large)
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Oké dankje,Question Mark schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 09:09:
[...]
Ik heb dit via Home Assistant en een Ebus-adapter werkend. Dan ben je veel flexibeler, met meer instelmogelijkheden. Via wat vrij standaard automatiseringen verhoog ik tijdelijk de watertemperatuur van mijn boilervat naar 65 graden als de stroomprijzen negatief zijn (of op termijn: als ik overschot heb van mijn zonnepanelen).
Eventueel zou ik ook de kamertemperatuur nog tijdelijk kunnen verhogen als stroomprijzen op het laagste moment van de dag staan... Dan hoeft er minder verwarmd te worden op de wat duurdere momenten..
Ik denk dat de combinatie Home Assistant en een Ebus adapter veel flexibeler is.
Edit: Ik regel overigens ook de legionellarun zelf. Ik kwam erachter dat de standaard legionellerun áltijd voor een gedeelte de backup-heater gebruikt. Nu stel ik via een automatisering in dat de boilertemperatuur wekelijks gedurende twee uren naar 65 graden gaat. Dit redt mijn warmtepomp volledig op zijn compressor waardoor ik zo'n 3 á 4 Kw stroom bespaar per legionellarun.
Ik moet zeggen het klinkt super. Maar ik ben een leek wat betreft home assistent.
Ik las ook dat ik een kabel van mijn solis omvormer naar de Vaillant kan trekken via drm port omvormer. En dan via de vrc720 kan instellen wanneer de pomp extra moet gaan verwarmen. Maar dit is een aan uit signaal.
Volgens mij heeft mn solis omvormer ook drm2 dat is meer modulerend. Aansturen.
Weet iemand hier meer van?
Uitschakelgrens kan inderdaad omlaag. Binnentemp compensatie is toch dat de stookcurve wordt aangepast als de binnentemperatuur hoger of lager is dan de gewenste temperatuur. Bij de foto’s die ik deelde is 20,8 gemeten en 21 graden gewenst. Dan zou hij toch gewoon door moeten verwarmen zonder compensatie volgens de standaard stookcurve?dunklefaser schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 20:41:
@gebruiker001 "Binnentemp.comp.: Uitgebreid" - staat uitgebreid beschreven in de handleiding van de sensoComfort. - Ik zou trouwens de BT-uitschakelgrens (=stookgrens) fors verlagen - of heb je boven de 15°C buitentemperatuur de verwarming nodig?
Achtergrond: mijn installerend installateur kwam na 6 maanden doodleuk met de mededeling dat hij geen onderhoud gaat doen. Ik ben al een tijdje op zoek naar een installateur, maar tot op heden weinig succes. Nu lijk ik een installateur uit de buurt gevonden te hebben met Vaillant WP ervaring, maar die heeft voor mijn model niet exact scherp wat er moet gebeuren. Hij gaat het ook navragen, maar ik dacht misschien is het via tweakers een snellere route
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
Ha ja dat dacht ik ook tot gisteren ineens buiten warm regende met de warme wind erop en daardoor de voeler 16 aangaf terwijl het werkelijk 13c was.dunklefaser schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 20:41:
@gebruiker001 "Binnentemp.comp.: Uitgebreid" - staat uitgebreid beschreven in de handleiding van de sensoComfort. - Ik zou trouwens de BT-uitschakelgrens (=stookgrens) fors verlagen - of heb je boven de 15°C buitentemperatuur de verwarming nodig?
Binnen koelde het af door de dagen regen.
Ging het hele jaar goed, voeler hangt op noord.
[ Voor 25% gewijzigd door mr_evil08 op 07-10-2025 09:25 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Ik wil zoveel mogelijk verwarmen als de zonnepanelen energie opwekken en ik wil het pendelen beperken. Daarom denk ik de gewenste temperatuur zo in te stellen in oktober en november:
10-17u: 21 graden, of misschien zelfs op 22 graden met binnentemperatuur compensatie uitgebreid
17-22u: 20 graden comfortabel en kleine kans dat ie aanslaat
22-10u: 19,5 graden acceptabel in nacht en ochtend en ook kleine kans dat ie aanslaat
Als het net als komende week zonnig en warm wordt schakel ik de verwarming wel handmatig uit, al is het ook geen probleem als hij 400 W gebruikt als de zon toch schijnt.
Als het echt kouder wordt (vanaf december?) dan moet er meer 24/7 verwarmd worden op constant vermogen en dan pas ik het schema aan naar actief met 24 u een constante temperatuur.
Zijn er meer die het zo instellen, of wat denken jullie hiervan?
En @dunklefaser, die uitschakelgrens laat ik met bovenstaand idee toch op 20 graden staan. Dan schakelt hij wel uit op de binnentemperatuur als dat nodig is.
[ Voor 7% gewijzigd door gebruiker001 op 07-10-2025 09:39 ]
Kijk maar hier voor de toepasselijke passage uit het VRC 720f/3 instructieboekje (is echt makkelijk te vinden). Hysterese: -3/16 K en +2/16 K = totaal 0,31 K tussen uit- en aangebruiker001 schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 22:14:
[...]
Uitschakelgrens kan inderdaad omlaag. Binnentemp compensatie is toch dat de stookcurve wordt aangepast als de binnentemperatuur hoger of lager is dan de gewenste temperatuur. Bij de foto’s die ik deelde is 20,8 gemeten en 21 graden gewenst. Dan zou hij toch gewoon door moeten verwarmen zonder compensatie volgens de standaard stookcurve?
Als je een naregeling (in de referentieruimte) toepast moet je "uitgebreid" natuurlijk niet gebruiken.
Ik ga waarschijnlijk "naregeling" via mijn heatbooster-convectoren gebruiken - is namelijk sneller en met minder temperatuurschommelingen.
[ Voor 18% gewijzigd door dunklefaser op 07-10-2025 09:48 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Hier is de WP weer af en toe aan. Net zoals bij @Gramser is dat vrijwel altijd het geval zo rond begin oktober. Maar hangt uiteraard sterk af van het type woning en de ligging er van. In mijn geval betreft het een oude maar wel gerenoveerde vrijstaande woning uit 1938 die tussen de weilanden ligt.Kees_frl schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 20:04:
Wie draait er allemaal alweer met de WP? hier nog 21 graden in huis dus nog niet aan gehad.
Overigens gebeurt het verwarmen hier zeker in deze periode met 100% eigen opgewekte zonne-energie
@ervh ik weet niet welk type WP je hebt, maar onderhoud staat benoemd in de installatiehandleiding van b.v. de aroTHERM Plus die ik heb.
Overigens doe ik het onderhoud tot nu toe zelf. En heb ik dit pas nog uitgevoerd: WP aan de buitenzijde en binnenkant + condensor gecontroleerd en schoon gemaakt, extern vuilfilter geleegd en cv circuit iets bijgevuld.
Een lektest/ controle koudemiddelcircuit doe ik niet en heb ik de spullen ook niet voor.
Of je dit zelf kunt en wil doen moet ieder uiteraard voor zich weten. Check zoals gezegd de installatiehandleiding voor de aandachtspunten.
Een warmtepomp heeft geen onderhoud nodig zoals een gasketel.ervh schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 09:07:
Vraagje; heeft een van jullie scherp wat de acties zijn die worden uitgevoerd bij de eerste en tweede onderhoudsbeurt? Staat dat ergens beschreven vanuit Vaillant?
Achtergrond: mijn installerend installateur kwam na 6 maanden doodleuk met de mededeling dat hij geen onderhoud gaat doen. Ik ben al een tijdje op zoek naar een installateur, maar tot op heden weinig succes. Nu lijk ik een installateur uit de buurt gevonden te hebben met Vaillant WP ervaring, maar die heeft voor mijn model niet exact scherp wat er moet gebeuren. Hij gaat het ook navragen, maar ik dacht misschien is het via tweakers een snellere route
Zoals hierboven al gesteld, de verdamper/condensor eens stofzuigen en de vuilfilter aflaten. Van beide zijn zat filmpjes op youtube te vinden. Stelt niets voor.
:strip_exif()/f/image/9pTHzIdczH4NMrSppmHKG9vR.png?f=user_large)
Maar ik las eerder ook iets in dit topic over wat zaken die na het eerste jaar moeten gebeuren. Zoals het dichtdraaien van de ontluchter in de buitenunit etc. Dat soort dingen zijn bij mij nog nooit gebeurd, dus daar wordt het wel tijd voor. . komt dat ook uit de handleiding? Dan kan ik het niet vinden in elk geval.
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
Ik zou de handleiding checken die je bij de WP gekregen hebt en dat volgen.
:strip_exif()/f/image/uanFYwxp3RGne9hY7Mv2U88G.jpg?f=fotoalbum_large)
Als die om de fan gewoekerd had, ging opstarten misschien moeilijk.
Voor units die ook SWW maken speelt dat minder, maar ook dan is jaarlijks troep weghalen en checken dat defrostwater weg loopt wel fijn.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Misschien? - Jouw vragen zijn veel te algemeen en dus eigenlijk niet te beantwoorden.Maurice777 schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 22:03:
Misschien een stomme vraag maar 12,5kwh (de max aan systeem) is toch te weinig voor sommige huishoudens? 200m2 vloerverwarming red dat volgens mij niet? Alvast bedankt
Ja - voor sommige huishoudens zijn 12,5 kW te weinig vermogen (voor wat dan ook)
Als je weet dat je plotseling 200 m² i.p.v. 150 m² vloerverwarming in een nieuwe woning hebt
weet je hopelijk ook wat je warmteverlies is. Anders zou ik deze berekening alsnog laten maken.
Je hebt blijkbaar mijn advies van 31 juli niet goed begrepen:
Eerst het faq-topic (proberen te) lezen en dan "echte" vragen stellen.
Hoe kom je trouwens op Vaillant? - Aanbeveling van de installateur?
P.S.: Het is trouwens kW en niet kwh - ondertussen weet je hopelijk ook het verschil
tussen buffervat en boilervat.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Zo dan! gaat die goed met jou?dunklefaser schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 23:29:
[...]
Misschien? - Jouw vragen zijn veel te algemeen en dus eigenlijk niet te beantwoorden.
Ja - voor sommige huishoudens zijn 12,5 kW te weinig vermogen (voor wat dan ook)
Als je weet dat je plotseling 200 m² i.p.v. 150 m² vloerverwarming in een nieuwe woning hebt
weet je hopelijk ook wat je warmteverlies is. Anders zou ik deze berekening alsnog laten maken.
Je hebt blijkbaar mijn advies van 31 juli niet goed begrepen:
Eerst het faq-topic (proberen te) lezen en dan "echte" vragen stellen.
Hoe kom je trouwens op Vaillant? - Aanbeveling van de installateur?
P.S.: Het is trouwens kW en niet kwh - ondertussen weet je hopelijk ook het verschil
tussen buffervat en boilervat.
Andere vraag dan. Er is geen Vaillant met 16kw toch? Dit geeft de loodgieter aan als vereiste kw.
12,5kW bij 2.600m³
Dat dekt inderdaad niet alle huizen af, maar richting de 99,8% ofzo
Je vraag is niet dom, maar echt incompleet...
en hier op het forum heerst een licht wantrouwen door de enorme aantallen ouderwetse CV-pijpenbuigers die denken dat een 1990 rijtjeswoning een 36kW CV-ketel nodig heeft.
Dus maak je vraag compleet zodat je daadwerkelijk een passend antwoord kan krijgen.
[ Voor 16% gewijzigd door Ronald op 08-10-2025 11:08 ]
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Toevallig een paar linkjes naar filmpjes die je kunt aanbevelen?GigaTexel_BE schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 10:31:
Zoals hierboven al gesteld, de verdamper/condensor eens stofzuigen en de vuilfilter aflaten. Van beide zijn zat filmpjes op youtube te vinden. Stelt niets voor.
Aan de buitenunit zie je zo'n heel fijnmazig metalen rooster: dit gewoon stofzuigen. (https://www.akoestiekwink...tie_buitenunit_op_dak.jpg)Kaspers schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 22:04:
[...]
Toevallig een paar linkjes naar filmpjes die je kunt aanbevelen?
Vuilfilter reinigen (binnenshuis, in de buurt van de installatie binnen): YouTube: Spirotech MB3 vuilafscheider/vuilfilter schoonmaken
Die filters zien er soms wat anders uit, maar principe is het zelfde: magneet even afklikken, aflaten, magneet terug er op.
Dit is mijn volgorde:
- Toe- en afvoer kranen rondom vuilafscheider dicht zetten
- Magneet verwijderen
- Even wachten zodat vuil kan bezinken
- Kraan vuilafscheider openen
- Kraan aan de WP kant iets openen
- Kraan weer dicht
- Eventueel herhalen (kraan open en weer dicht) om te zien of er geen vuil meer uit komt
- Kraan vuilafscheider dicht
- Magneet terug plaatsen
- Kranen rondom de vuilafscheider weer openen
- Eventueel cv bijvullen om waterdruk op orde te brengen
Deze vuilafscheider zit bij een aroTHERM Plus + uniTOWER plus opstelling in de binnenunit, dus uniTOWER?Franciesco schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 09:30:
@GigaTexel_BE Vergeet de kranen rondom de vuilafscheider niet dicht te zetten voordat je de magneet verwijderd. Anders gaat het vuil alsnog richting de WP.
Dit is mijn volgorde:
- Toe- en afvoer kranen rondom vuilafscheider dicht zetten
- Magneet verwijderen
- Even wachten zodat vuil kan bezinken
- Kraan vuilafscheider openen
- Kraan aan de WP kant iets openen
- Kraan weer dicht
- Eventueel herhalen (kraan open en weer dicht) om te zien of er geen vuil meer uit komt
- Kraan vuilafscheider dicht
- Magneet terug plaatsen
- Kranen rondom de vuilafscheider weer openen
- Eventueel cv bijvullen om waterdruk op orde te brengen
https://fernox.nl/product/tf1-total-filter/
Voor zover ik weet heeft de uniTOWER geen ingebouwd vuilfilter maar ik ken de specs van die unit niet zo goed dus kan me vergissen.
(aanvoer 24,0°C - buiten 14,5 °C) - De pomp in het binnendeel verbruikt 22,4 W (867 l/h)
-> momentane COP ca. 8,20
Sinds 24 september tot gisteren 136,5 kWh aan warmte het huis in gepompt met 16,9 kWh aan stroom
= COP ca. 8,08
[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 09-10-2025 22:20 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Hoe doe je dat gezien het minimaal producerende warmte 2,6kw is?dunklefaser schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 17:34:
Mijn aroTHERM split 65/7.2 buitendeel doet op dit moment 211 W en produceert hiermee 1914 W aan warmte
(aanvoer 24,0°C - buiten 14,5 °C) - De pomp in het binnendeel verbruikt 22,4 W (867 l/h)
-> momentane COP ca. 8,20
Sinds 24 september tot gisteren 136,5 kWh aan warmte met 16,9 kWh stroom = COP ca. 8,08
Net als minimaal opgenomen 550w.
[ Voor 3% gewijzigd door mr_evil08 op 09-10-2025 19:06 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Ik meet met externe gekalibreerde meters, m.n. de Kamstrup heeft een officiële keuring voor warmtelevering.mr_evil08 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 19:04:
[...]
Hoe doe je dat gezien het minimaal producerende warmte 2,6kw is?
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Ik heb een Vaillant instantie welke de onderverdieping verwarmt middels vloerverwarming en ook het SWW verzorgt. Ik heb sinds kort pas Tijd om de installatie goed af te gaan stellen (verbouwing is net achter de rug). Ik merk nu (denk ik) dat de warmtepomp pendelt. Wanneer dit het geval is denk ik dat ik met goede afstelling dit kan minimaliseren.
Vraag is kunnen jullie mij ondersteunen, in de goede richting sturen waar ik het beste kan beginnen.
Mijn setup:
- Warmtepomp: Vaillant VWL 55/3
- Boiler: Vaillant UniTower VIH QW 190/1 E
- Thermostaat: Vaillant VRT 380
- Internet module: Vaillant VRF940f
- Buiten thermostaat: Vaillant VRC 9535
Situatie schets:
- Vloerverwarming: 70m2 9 groepen hoh 10cm
- Open verdeler met flow meters
- Vlinder Beton 10cm dik
- Een grote open ruimte geen naregeling
Instellingen:
Wens temperatuur: 20*C (zonder nacht verlaging)
Stooklijn: 0,35
Binnentemp comp: AAN
Hier een screenshot uit HAS waaruit in de flow temperatuur aflees en ik uit op denk te maken dat de warmtepomp aan het pendelen is.
/f/image/2Fkf5Jm3Tmi2F3KbyvlmVsbx.png?f=fotoalbum_large)
Alvast bedankt voor de tips!
@Yannick-ski is dit niet normaal nu in het najaar en voorjaar? je vraagt 20c en buiten is het ook nog gewoon warm.
Water-Escape
Ja dat zou zeker kunnen, ben vooral benieuwd naar de ervaring van andere. Wellicht inderdaad gewoon heel normaal maar misschien kunnen we nog zaken fine tunen.water_escape schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 12:06:
Ik moet er zelf nog in duiken. Hij staat er net. Maar nog geen verwarming nodig.
@Yannick-ski is dit niet normaal nu in het najaar en voorjaar? je vraagt 20c en buiten is het ook nog gewoon warm.
Je kan beter in blokuren stoken deze periode, ofwel snacht's gewoon uit dan kun je overdag een langere run doen.
Dat gebeurt hier(tijdschema), hierdoor zie ik veel minder start/stops zonder comfortverlies net als minder verbruik, zou me niet blind staren op de COP.
24/7 is niet altijd beter.
En het voordeel dat ik stroom uit de zonnepanelen meepak.
[ Voor 106% gewijzigd door mr_evil08 op 10-10-2025 12:43 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
- bij mij staat de binnentemperatuurcompensatie op "uitgebreid", en;
- ik heb een nachtverlaging van 0,5 graden ingesteld.
De WP verwarmt alleen als het in huis nodig is. En de pomp draait even 1 maal per dag (te zien in de dip in de temperatuur).
:strip_exif()/f/image/B7M66h0NI6YtXfqqzkRmdXMx.jpg?f=fotoalbum_large)
aroTHERM plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
Verder zou ik me geen zorgen maken over het aantal starts - zo te zien start de wp om de 40 minuten en draait dan voldoende minuten - maar hoe lang precies is niet af te lezen uit de HA-grafiek.
Waarschijnlijk helpt in de overgangsperiode bij de ruimtecompensatie "uitgebreid" te kiezen.
Desnoods kan je 's nachts een minimale nachtverlaging van 0,5 - 1°C instellen dan heb je een aantal starts in de nacht minder.
[ Voor 11% gewijzigd door dunklefaser op 12-10-2025 06:47 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Bij mijzelf heb ik dit opgelost door de minimale aanvoertemperatuur van 24 naar 28 te zetten.Yannick-ski schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 11:02:
Beste mede Tweakers,
Ik heb een Vaillant instantie welke de onderverdieping verwarmt middels vloerverwarming en ook het SWW verzorgt. Ik heb sinds kort pas Tijd om de installatie goed af te gaan stellen (verbouwing is net achter de rug). Ik merk nu (denk ik) dat de warmtepomp pendelt. Wanneer dit het geval is denk ik dat ik met goede afstelling dit kan minimaliseren.
Vraag is kunnen jullie mij ondersteunen, in de goede richting sturen waar ik het beste kan beginnen.
Mijn setup:
- Warmtepomp: Vaillant VWL 55/3
- Boiler: Vaillant UniTower VIH QW 190/1 E
- Thermostaat: Vaillant VRT 380
- Internet module: Vaillant VRF940f
- Buiten thermostaat: Vaillant VRC 9535
Situatie schets:
- Vloerverwarming: 70m2 9 groepen hoh 10cm
- Open verdeler met flow meters
- Vlinder Beton 10cm dik
- Een grote open ruimte geen naregeling
Instellingen:
Wens temperatuur: 20*C (zonder nacht verlaging)
Stooklijn: 0,35
Binnentemp comp: AAN
Hier een screenshot uit HAS waaruit in de flow temperatuur aflees en ik uit op denk te maken dat de warmtepomp aan het pendelen is.
[Afbeelding]
Alvast bedankt voor de tips!
Stooklijn heb ik op 0.31. Woning is van 1990 dus niet super geïsoleerd en alleen vvw op begane grond.
Je kunt proberen de min. aanvoertemperatuur steeds met 1 graad te verhogen en dan kijken wat er gebeurd.
Overigens pas ik in het voor- en naseizoen ook een nachtverlaging toe van 0,5 graden.
Volgens mij niet, of kijk ik er overheen?
Welke entiteit kan ik gebruiken om het aantal start/stops te kunnen weergeven?
Zonnepanelen: 6.820 WP Inverter SMA Tripower STP 6.0 | Homebattery: 3x 5kw Sessy | Arotherm Split-Plus VWL75/8.2 | Jaga Strada Hybrid
Probeer ook eens een week op Uitgebreid. De vloer kan dan overdag meer afkoelen, zodat er bij de runs 's nachts meer energie in kan en die langer worden.Yannick-ski schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 11:02:
Binnentemp comp: AAN
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
De "Uitschakeldrempel buitentemperatuur" heeft een hysterese van 1 K en kan, indien passend gekozen,
het zgn. "pendelen" verder verminderen.
[ Voor 89% gewijzigd door dunklefaser op 12-10-2025 18:13 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Ik heb een "lichtere" uitvoering dan jij, namelijk 55/6 plus, maar ik zie het verbruik nooit lager zijn dan ca 350 W volgens mijn ABB electra meter. De aanvoer- en buitentemperatuur zijn dan wel vergelijkbaar.dunklefaser schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 17:34:
Mijn aroTHERM split 65/7.2 buitendeel doet op dit moment 211 W en produceert hiermee 1914 W aan warmte
(aanvoer 24,0°C - buiten 14,5 °C) - De pomp in het binnendeel verbruikt 22,4 W (867 l/h)
-> momentane COP ca. 8,20
Sinds 24 september tot gisteren 136,5 kWh aan warmte het huis in gepompt met 16,9 kWh aan stroom
= COP ca. 8,08
Kan ik mijn vebruik nog verder omlaag krijgen door fluistermodus oid in te schakelen?
Of gebruikt de plus gewoon meer dan een split in deze omstandigheden?
gebruiker001 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 10:26:
[...]
Ik heb een "lichtere" uitvoering dan jij, namelijk 55/6 plus, maar ik zie het verbruik nooit lager zijn dan ca 350 W volgens mijn ABB electra meter. De aanvoer- en buitentemperatuur zijn dan wel vergelijkbaar.
Kan ik mijn vebruik nog verder omlaag krijgen door fluistermodus oid in te schakelen?
Mijn ervaring met de Arotherm Plus(55/6) is dat het fluisterbedrijf geen merkbaar effect heeft, behalve de buitenunit ventilator wordt geknepen wat weer rendement kost.Of gebruikt de plus gewoon meer dan een split in deze omstandigheden?
Voorheen daalde het verbruik niet onder de 480 watt, maar sinds ik extra afgifte heb toegevoegd, zie ik nu dat de unit tot 420 watt gaat voordat hij uitschakelt.
Fluisterbedrijf voorkomt wel de startpiek.
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
met de buitendelen van de oudere split of nieuwere split plus modellen.
Maar vooral niet met de monoblock plus modellen zoals jouw 55/6.
Of de fluistermodus bij jouw model helpt het minimum verbruik te verlagen weet ik niet,
dit zou je zelf moeten uitproberen. @mr_evil08 zegt hierboven - geen effect. YMMV
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Mag ik mijn vraag nog eens pushen?Mrwandelfreak schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 15:34:
Is er een entiteit welke toerental van de compressor kan weergeven in HomeAssistant?
Volgens mij niet, of kijk ik er overheen?
Welke entiteit kan ik gebruiken om het aantal start/stops te kunnen weergeven?
Zonnepanelen: 6.820 WP Inverter SMA Tripower STP 6.0 | Homebattery: 3x 5kw Sessy | Arotherm Split-Plus VWL75/8.2 | Jaga Strada Hybrid
De status van de WP met hmu --> Statuscode
/f/image/YMt5pULbDGlT6ruYKZPKeal8.png?f=fotoalbum_large)
Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262
De eerste keer ging al wat moeizaam: pas toen ik in de sensocomfort de bijverwarming op ‘uit’ zette, begon de run.
De tweede keer heb ik de Sensocomfort teruggebracht naar fabrieksinstellingen en opnieuw ingesteld. Daarna startte de run ook weer.
Nu probeer ik weer een run te starten, maar er gebeurt dus niks. Zie ik iets over het hoofd?
Instellingen:
– Boilertemperatuur: 42 °C
– Wenstemperatuur: 55 °C
– Hysterese: 5 K
– Warm water: Manueel (ook op tijdgestuurd gebeurt er niks)
– Verwarming: Handmatig uit
– Fluisterbedrijf uit
– Modus WW: Normaal
Sensor vat?Whampsy schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:25:
Ik heb sinds een paar weken een 55/6 met een VWZ AI-module en VRC 720 Sensocomfort. De warmtepomp draait probleemloos voor de verwarming. Sinds vrijdag heb ik ook een Atlantic Mileo boilervat aangesloten. Het starten van een SWW-run is twee keer gelukt, maar start nu niet opnieuw.
De eerste keer ging al wat moeizaam: pas toen ik in de sensocomfort de bijverwarming op ‘uit’ zette, begon de run.
De tweede keer heb ik de Sensocomfort teruggebracht naar fabrieksinstellingen en opnieuw ingesteld. Daarna startte de run ook weer.
Nu probeer ik weer een run te starten, maar er gebeurt dus niks. Zie ik iets over het hoofd?
Instellingen:
– Boilertemperatuur: 42 °C
– Wenstemperatuur: 55 °C
– Hysterese: 5 K
– Warm water: Manueel (ook op tijdgestuurd gebeurt er niks)
– Verwarming: Handmatig uit
– Fluisterbedrijf uit
– Modus WW: Normaal
Ik heb bij Ta=30 graden nu runs van +-50 min gevolgd door pauzes van ongeveer 15 min, dus elke +-65 min een start. Dit lijkt mij aan de hoge kant, dus ik zal het eens op Ta rond de 32 graden proberen.
Als de buitenunit uitschakelt omdat het de warmte niet kwijt kan, blijft het systeem dan typisch nog wel water rondpompen om nog ietwat te blijven verwarmen?
Minder dan 1 start per uur is in principe prima. Je kan altijd eens experimenteren met een hogere minimale Ta. Nadeel is dat de opstartpiek van de WP misschien ook wat toeneemt.Murphy78 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 21:51:
Wat vinden jullie een gezonde hoeveelheid starts per dag?
Ik heb bij Ta=30 graden nu runs van +-50 min gevolgd door pauzes van ongeveer 15 min, dus elke +-65 min een start. Dit lijkt mij aan de hoge kant, dus ik zal het eens op Ta rond de 32 graden proberen.
Als hij uitschakelt op de "energie-integraal" (dus omdat de Ta te ver of te lang over het setpoint komt) wel. Dat is ook de enige manier om de energie-integraal te laten werken: als je niet rondpomp, heb je geen idee wat de aanvoertemperatuur bij de radiatoren / vloerverwarming is.Als de buitenunit uitschakelt omdat het de warmte niet kwijt kan, blijft het systeem dan typisch nog wel water rondpompen om nog ietwat te blijven verwarmen?
Dank voor je reactie.pc_slopert schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 13:05:
Dit is wat je in HA zit met e-bus add-on. Zoals je ziet zijn veel sensoren niet beschikbaar. Maar dat kan ook aan mijn config liggen. Ben wel benieuwd hoe de "unavailable" waarden evt. wel uit te lezen zijn.
[Afbeelding]
Ik ga dit een keer proberen!
Zonnepanelen: 6.820 WP Inverter SMA Tripower STP 6.0 | Homebattery: 3x 5kw Sessy | Arotherm Split-Plus VWL75/8.2 | Jaga Strada Hybrid
In deze tijd van het jaar is één start per dag bij mij voldoende. Het is namelijk warm genoeg buiten om na die run van een paar uur gewoon uit te blijven voor de rest van de dag. En pas weer aan te slaan als de kamertemperatuur onder Tset is gedaald. Ergo: binnencompensatie op “uitgebreid”. Pas bij lagere temperaturen gaan we over op actief of inactief.Murphy78 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 21:51:
Wat vinden jullie een gezonde hoeveelheid starts per dag?
Ik heb bij Ta=30 graden nu runs van +-50 min gevolgd door pauzes van ongeveer 15 min, dus elke +-65 min een start. Dit lijkt mij aan de hoge kant, dus ik zal het eens op Ta rond de 32 graden proberen.
Als de buitenunit uitschakelt omdat het de warmte niet kwijt kan, blijft het systeem dan typisch nog wel water rondpompen om nog ietwat te blijven verwarmen?
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Zon stond erop dan wil het hier binnen wel eens warmer worden.
De minimaal aanvoertemperatuur staat niet zo laag als bij jullie.
[ Voor 109% gewijzigd door mr_evil08 op 14-10-2025 20:24 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic