Ik ben momenteel offertes aan het aanvragen in Belgie. Uitgaande van 6% BTW (Belasting op Toegevoegde Waarde) en Europese panelen met SMA hybride omvormer (de nieuwe SMA Smart Energy STP serie), kom ik uit op 1.1 - 1.2 euro per Wattpiek all in.Indoubt schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 21:03:
[...]
Wat zijn tegenwoordig een beetje normale prijzen voor compleet geinstalleerd in €/Wp? Ik heb inderdaad de indruk dat het vrij duur is
Materialen prijzen zijn elke maand aan het stijgen en de paneel prijzen ook.Indoubt schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 21:03:
[...]
Wat zijn tegenwoordig een beetje normale prijzen voor compleet geinstalleerd in €/Wp? Ik heb inderdaad de indruk dat het vrij duur is
Ik zit meestal met een middelgroot systeem onder of rond de rond 1€ wp bij (non Chinese) panelen.
Met SolarEdge en optimizers zit je tussen de 1.15 a 1.35€ per watttpiek. (Afhankelijk van grootte, aantal dakvlakken en kabel verloop etc)
Bovenstaand is dan incl. aantal extra voordelen zoals onafhankelijk afgedekte garantie, de btw teruggave service en aanpassen meterkast etc.
(Op Tweakers vinden een hoop mensen hier bijna alles altijd al snel “te duur” )
Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl
Lijkt me straf. Want je moet boven de 30 cent zitten, om geen invoerkosten te betalen.Dre schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 17:55:
[...]
Dat is best prijzig. Paneeltjes inkoop is nu per container 27 eurocent per Wp voor een A-merk.
[...]
Duidelijk iets mis met de string. 650V Voc en 300V MPP klopt nietHad nog gehoopt dat ie nog zou opstarten voordat de 600V bereikt zou worden.
Dank! Dat bevestigt dan toch dat de verkoopspraatjes gegrond warentijmeng schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 20:46:
[...]
Bisol is premium. Sterke constructie, mooie afgeronde hoekjes, goede verpakking, goede opbrengst, productie in EU. Wel duur. Heb zelf ook bisol panelen, maar als ik deze naast Chinese Phono's of zelfs MN panasonics zet dan voelen die bisols een stuk degelijker aan.
Hier zelfs ruim €2/Wattpiek, maar wel met SMA Home Manager wat de prijs deels hoger maakt. Maar zelfs zonder dat zou het ongeveer €2 zijn.kwdr schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 21:31:
[...]
Ik ben momenteel offertes aan het aanvragen in Belgie. Uitgaande van 6% BTW (Belasting op Toegevoegde Waarde) en Europese panelen met SMA hybride omvormer (de nieuwe SMA Smart Energy STP serie), kom ik uit op 1.1 - 1.2 euro per Wattpiek all in.
Is Bisol zo'n premium waard? Ik vermoed van niet?
Vraagje m.b.t. twee alternatieven qua strings.
Situatie is 15 x 355 Wp panelen, schuin dak (west). 5 kW SMA Tripower omvormer. Geen optimizers.
Vrij aanzienlijke harde schaduw op sommige momenten van naburige dakkapel.
Wat zouden jullie in dit geval doen:
15 panelen in 1 string (spanning veel dichter bij nominale/optimale voltage van de omvormer)
Of 7 "soms schaduw" panelen in een string en 8 "nooit schaduw" panelen in de andere (misschien wat voordeliger ivm onafhankelijke mppt op beide DC inputs)
Ik neig naar het eerste, SMA Design raadt dit ook aan (t/m 19 panelen zelfs) maar houdt geen rekening met de schaduw. Maar ik heb het idee dat de efficiëntie met de 7+8 opstelling afneemt. En Shadefix ook in 1 string werkt qua beperken van schaduw impact...
Situatie is 15 x 355 Wp panelen, schuin dak (west). 5 kW SMA Tripower omvormer. Geen optimizers.
Vrij aanzienlijke harde schaduw op sommige momenten van naburige dakkapel.
Wat zouden jullie in dit geval doen:
15 panelen in 1 string (spanning veel dichter bij nominale/optimale voltage van de omvormer)
Of 7 "soms schaduw" panelen in een string en 8 "nooit schaduw" panelen in de andere (misschien wat voordeliger ivm onafhankelijke mppt op beide DC inputs)
Ik neig naar het eerste, SMA Design raadt dit ook aan (t/m 19 panelen zelfs) maar houdt geen rekening met de schaduw. Maar ik heb het idee dat de efficiëntie met de 7+8 opstelling afneemt. En Shadefix ook in 1 string werkt qua beperken van schaduw impact...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ik vraag me iets anders af, waarom neem je niet een SMA 3.6 kW voor een west opstelling. Zeker met korte strings wat efficiënter dan 3-fase.OConnor schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 06:35:
Vraagje m.b.t. twee alternatieven qua strings.
Situatie is 15 x 355 Wp panelen, schuin dak (west). 5 kW SMA Tripower omvormer. Geen optimizers.
Vrij aanzienlijke harde schaduw op sommige momenten van naburige dakkapel.
Wat zouden jullie in dit geval doen:
15 panelen in 1 string (spanning veel dichter bij nominale/optimale voltage van de omvormer)
Of 7 "soms schaduw" panelen in een string en 8 "nooit schaduw" panelen in de andere (misschien wat voordeliger ivm onafhankelijke mppt op beide DC inputs)
Ik neig naar het eerste, SMA Design raadt dit ook aan (t/m 19 panelen zelfs) maar houdt geen rekening met de schaduw. Maar ik heb het idee dat de efficiëntie met de 7+8 opstelling afneemt. En Shadefix ook in 1 string werkt qua beperken van schaduw impact...
Ik begrijp wat je bedoelt, maar waarschijnlijk heb ik drie verschillende orientaties. Als ik dan twee strings gebruik moet ik toch twee dakvlakken gaan verbinden.rbaidjoe schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 06:16:
@gurbe verschillende orientaties, dus verschillende strings. Elke steing/dakvlak een eigen doorvoer en boinnenshuis de steings niet aan elkaar doorkoppelen is dan toch het meest logisch?
@gurbe nee, met drie oriëntaties is een oplossing met drie mppts, dus 2 of meer omvormers of micro's/optimizers, meer voor de hand liggend.
Ik nam aan dat het oversteken beter uitkwam voor een enkele dakdoorvoer
Ik nam aan dat het oversteken beter uitkwam voor een enkele dakdoorvoer
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
OK, ik heb dus nog heel wat om over na te denkenProton_ schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 08:35:
@gurbe nee, met drie oriëntaties is een oplossing met drie mppts, dus 2 of meer omvormers of micro's/optimizers, meer voor de hand liggend.
Ik nam aan dat het oversteken beter uitkwam voor een enkele dakdoorvoer
Thanks!Stef87 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 21:55:
[...]
Materialen prijzen zijn elke maand aan het stijgen en de paneel prijzen ook.
Ik zit meestal met een middelgroot systeem onder of rond de rond 1€ wp bij (non Chinese) panelen.
Met SolarEdge en optimizers zit je tussen de 1.15 a 1.35€ per watttpiek. (Afhankelijk van grootte, aantal dakvlakken en kabel verloop etc)
Bovenstaand is dan incl. aantal extra voordelen zoals onafhankelijk afgedekte garantie, de btw teruggave service en aanpassen meterkast etc.
(Op Tweakers vinden een hoop mensen hier bijna alles altijd al snel “te duur” )
is dat met BTW nog inclusive en aansluiten in de meterkast? (ik weet dat je die BTW soms terug kunt vragen)
Ik hoef niet voor een duppie op de eerste rang maar wat we nu hebben ontvangen is meer dan 2€/Wp en een terugverdientijd van 18 jaar en dan heb ik nog twijfels of het compleet is.
Dat ga ik aan de meet kritische eigenaren niet verkopen en dat is inclusief mezelf
Is ex btw incl. Montage en teruggave service etc.Indoubt schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 09:28:
[...]
Thanks!
is dat met BTW nog inclusive en aansluiten in de meterkast? (ik weet dat je die BTW soms terug kunt vragen)
Ik hoef niet voor een duppie op de eerste rang maar wat we nu hebben ontvangen is meer dan 2€/Wp en een terugverdientijd van 18 jaar en dan heb ik nog twijfels of het compleet is.
Dat ga ik aan de meet kritische eigenaren niet verkopen en dat is inclusief mezelf
2€ wp is wel erg hoog ja. Misschien is er een andere reden? (Extreem veel elektrawerk of aanvullende maatregelen naast de panelen meegerekend?) lijkt mij vreemd anders
Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl
In overleg met de installateur, was net op de grens inderdaad. Onder andere met het oog op evt. uitbreiding ooit, voor de wat zwaardere 3-fasen omvormer gegaan (kleine efficiëntie verlies meegewogen).Dre schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 06:55:
[...]
Ik vraag me iets anders af, waarom neem je niet een SMA 3.6 kW voor een west opstelling. Zeker met korte strings wat efficiënter dan 3-fase.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Is er nog een echt nadeel aan een zwaardere omvormer dan strict noodzakelijk is behalve kosten?
Volgens de SolarEdge designer zou ik af kunnen met een SE7K en er word een SE9K geoffereerd (totale offerte is zeer scherp). Osxy in "Zonnepanelen offerte check"
Volgens de SolarEdge designer zou ik af kunnen met een SE7K en er word een SE9K geoffereerd (totale offerte is zeer scherp). Osxy in "Zonnepanelen offerte check"
"Divine Shields and Hearthstones do not make a hero heroic."
Doordat zwaardere omvormer later opstart en vroeger afschakelt verlies je wat aan begin en einde dag. En algehele efficientie mogelijk wat lager. Meen dat licht onderdimensioneren van de omvormer juist wordt aangeraden.Osxy schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 10:21:
Is er nog een echt nadeel aan een zwaardere omvormer dan strict noodzakelijk is behalve kosten?
Volgens de SolarEdge designer zou ik af kunnen met een SE7K en er word een SE9K geoffereerd (totale offerte is zeer scherp). Osxy in "Zonnepanelen offerte check"
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
@OConnor met een stringomvormer is dat onwaarschijnlijk (zie ook Proton_ in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 10" ), maar misschien is dat met SE anders. Ik zou verwachten dat dat uit hun designer zou komen.
Een collectief nadeel is wel dat de piekbelasting van het net groter wordt zonder dat er significant meer opbrengst tegenover staat.
Een collectief nadeel is wel dat de piekbelasting van het net groter wordt zonder dat er significant meer opbrengst tegenover staat.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Nee, een zwaarde omvormer start niet later op en is ook niet eerder klaar een kleinere omvormer zit wel vaker in zijn optimale rendementsgebied en heeft daarom minder rendements verlies. maarja SE dan weet je het nooitOConnor schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 10:26:
[...]
Doordat zwaardere omvormer later opstart en vroeger afschakelt verlies je wat aan begin en einde dag. En algehele efficientie mogelijk wat lager. Meen dat licht onderdimensioneren van de omvormer juist wordt aangeraden.
[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 11-02-2022 10:40 ]
@Proton_ Waarom zou het met SolarEdge anders zijn. Die kan ook geen vermogen halen uit panelen waar geen vermogen uit te halen is.
Maar zodra er genoeg spanning is op voldoende optimizers om ze wakker te schudden en de string-spanning te maken zal een SE omvormer het proberen, net als een string dus. Je hebt hooguit niet alle panelen wakker nodig, een uitgeschakelde optimzier zou volgens mij gewoon moeten doorgeven.
Maar zodra er genoeg spanning is op voldoende optimizers om ze wakker te schudden en de string-spanning te maken zal een SE omvormer het proberen, net als een string dus. Je hebt hooguit niet alle panelen wakker nodig, een uitgeschakelde optimzier zou volgens mij gewoon moeten doorgeven.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
@Ronald ik probeer altijd de optie open te houden dat ik er naast zit, vooral bij dingen waar ik zelf geen ervaring mee heb (zoals SE).
Dan is er bij SE dus ook geen nadeel van een grotere omvormer bij een kleinere prijs (zoals bij @Osxy ).
Zeker omdat SE wat minder extreem ondergedimensioneerd kan worden (latere uitbreiding) is dat een goed idee, er is nog ruimte op het dak
Grote kans dat je na twee jaar vol ergernis zit te kijken naar kale dakpannen die in de zon liggen te bakken, als je weet dat je daar gewoon opbrengst uit kan halen.
Dan is er bij SE dus ook geen nadeel van een grotere omvormer bij een kleinere prijs (zoals bij @Osxy ).
Zeker omdat SE wat minder extreem ondergedimensioneerd kan worden (latere uitbreiding) is dat een goed idee, er is nog ruimte op het dak
Grote kans dat je na twee jaar vol ergernis zit te kijken naar kale dakpannen die in de zon liggen te bakken, als je weet dat je daar gewoon opbrengst uit kan halen.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Noem een amperemeter maar "zonder belasting", een hogere belasting bestaat bijna niet😋 Volgens mij kun je panelen zonder probleem langdurig kortsluiten want de kortsluitstroom is nauwelijks hoger dan nominaal. Bij een goede kortsluiting wordt al het vermogen in de panelen zelf gedissipeerd. Dat gebeurt ook als je niets aansluit.Trebbors schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 17:36:
[...]
Bij een paneel kan dat zeker kort zonder belasting. Zie o.a. op Youtube, en dat zijn geen huis tuin en keuken filmpjes. Alleen uitkijken voor vlamboog bij hogere amperage.
Dat komt dus niet uit de designer, beide omvormers hebben 750v als minimum nodig. Designer geeft ook met beide opties zelfde verwachte opbrengst, maar ik wilde controleren of er geen andere factoren waren die ik over het hoofd zag welke de designer niet mee neemtOConnor schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 10:26:
[...]
Doordat zwaardere omvormer later opstart en vroeger afschakelt verlies je wat aan begin en einde dag. En algehele efficientie mogelijk wat lager. Meen dat licht onderdimensioneren van de omvormer juist wordt aangeraden.
"Divine Shields and Hearthstones do not make a hero heroic."
Ik heb wat offertes voor ruim 7500 wattpiek verdeeld over twee dakdelen. Vanwege geen schaduwvorming wil ik dus voor een gewone 3 fase verdeler met 2 MPP trackers kiezen.
(10*345 zuiden)+((15*415)*0,65 noorden)
Mijn vraag is dus: zullen wij bijvoorbeeld de Growatt 6000 kiezen of toch de 7000? Het aanbevolen vermogen van de 6000 gaat tot 7200 wattpiek en omdat wij het hier over twee dakdelen hebben ga ik ervan uit dat er nooit tegelijkertijd meer dan 7200 worden "gebruikt", toch? Klopt mijn redenering?
En nog een punt: De goedkoopste offerte is dat wij nu alle materialen bestellen en pas over twee maanden installeren (overdrachtsdatum van het nieuwe huis is op 11 april). Helaas moeten de materialen wel thuis op worden geborgen. De installateur zegt dat het denkbaar is dat de panelen in prijs stijgen, dus een optie is om ze nu te bestellen. Echter wonen wij op de eerste verdieping. Is het wel te doen om 25 panelen van 23kg de trap op te tillen en even op te bergen? Het mooist zou natuurlijk zijn als wij pas over twee maanden bestellen en de panelen dan rechtstreeks bij het nieuwe huis af worden geleverd. Maar dan kan het dus wel nog zijn dat de prijzen stijgen of panelen uitverkocht raken.
Wat denken jullie? Niemand heeft een glazen bol, maar wellicht heeft het iemand ook zo aangepakt. Gewoon wachten met bestellen of het hele gedoe doen? Ik hoor het graag.
(10*345 zuiden)+((15*415)*0,65 noorden)
Mijn vraag is dus: zullen wij bijvoorbeeld de Growatt 6000 kiezen of toch de 7000? Het aanbevolen vermogen van de 6000 gaat tot 7200 wattpiek en omdat wij het hier over twee dakdelen hebben ga ik ervan uit dat er nooit tegelijkertijd meer dan 7200 worden "gebruikt", toch? Klopt mijn redenering?
En nog een punt: De goedkoopste offerte is dat wij nu alle materialen bestellen en pas over twee maanden installeren (overdrachtsdatum van het nieuwe huis is op 11 april). Helaas moeten de materialen wel thuis op worden geborgen. De installateur zegt dat het denkbaar is dat de panelen in prijs stijgen, dus een optie is om ze nu te bestellen. Echter wonen wij op de eerste verdieping. Is het wel te doen om 25 panelen van 23kg de trap op te tillen en even op te bergen? Het mooist zou natuurlijk zijn als wij pas over twee maanden bestellen en de panelen dan rechtstreeks bij het nieuwe huis af worden geleverd. Maar dan kan het dus wel nog zijn dat de prijzen stijgen of panelen uitverkocht raken.
Wat denken jullie? Niemand heeft een glazen bol, maar wellicht heeft het iemand ook zo aangepakt. Gewoon wachten met bestellen of het hele gedoe doen? Ik hoor het graag.
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
Heb zelf een iets zwaardere SE hdwave omvormer dan eigenlijk nodig is. De opstartspanning t.o.v. de anderen is hetzelfde. Waarom? Omdat ik in de toekomst als de salderingsregeling wordt afgebouwd nog kan uitbreiden op het westen. 3 tot 4 panelen.Osxy schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 11:31:
[...]
Dat komt dus niet uit de designer, beide omvormers hebben 750v als minimum nodig. Designer geeft ook met beide opties zelfde verwachte opbrengst, maar ik wilde controleren of er geen andere factoren waren die ik over het hoofd zag welke de designer niet mee neemt
volgens mij moet je dan voor 6000 (of nog lager?) gaan inderdaad.ben2513 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 11:39:
Ik heb wat offertes voor ruim 7500 wattpiek verdeeld over twee dakdelen. Vanwege geen schaduwvorming wil ik dus voor een gewone 3 fase verdeler met 2 MPP trackers kiezen.
(10*345 zuiden)+((15*415)*0,65 noorden)
Mijn vraag is dus: zullen wij bijvoorbeeld de Growatt 6000 kiezen of toch de 7000? Het aanbevolen vermogen van de 6000 gaat tot 7200 wattpiek en omdat wij het hier over twee dakdelen hebben ga ik ervan uit dat er nooit tegelijkertijd meer dan 7200 worden "gebruikt", toch? Klopt mijn redenering?
En nog een punt: De goedkoopste offerte is dat wij nu alle materialen bestellen en pas over twee maanden installeren (overdrachtsdatum van het nieuwe huis is op 11 april). Helaas moeten de materialen wel thuis op worden geborgen. De installateur zegt dat het denkbaar is dat de panelen in prijs stijgen, dus een optie is om ze nu te bestellen. Echter wonen wij op de eerste verdieping. Is het wel te doen om 25 panelen van 23kg de trap op te tillen en even op te bergen? Het mooist zou natuurlijk zijn als wij pas over twee maanden bestellen en de panelen dan rechtstreeks bij het nieuwe huis af worden geleverd. Maar dan kan het dus wel nog zijn dat de prijzen stijgen of panelen uitverkocht raken.
Wat denken jullie? Niemand heeft een glazen bol, maar wellicht heeft het iemand ook zo aangepakt. Gewoon wachten met bestellen of het hele gedoe doen? Ik hoor het graag.
Want noord en zuid daar zal de zon nooit volledig tegelijk op staan.
Misschien kan iemand dit even in een simulatie gooien voor je.
zie mijn oost-west:ben2513 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 11:39:
Ik heb wat offertes voor ruim 7500 wattpiek verdeeld over twee dakdelen. Vanwege geen schaduwvorming wil ik dus voor een gewone 3 fase verdeler met 2 MPP trackers kiezen.
(10*345 zuiden)+((15*415)*0,65 noorden)
Mijn vraag is dus: zullen wij bijvoorbeeld de Growatt 6000 kiezen of toch de 7000? Het aanbevolen vermogen van de 6000 gaat tot 7200 wattpiek en omdat wij het hier over twee dakdelen hebben ga ik ervan uit dat er nooit tegelijkertijd meer dan 7200 worden "gebruikt", toch? Klopt mijn redenering?
En nog een punt: De goedkoopste offerte is dat wij nu alle materialen bestellen en pas over twee maanden installeren (overdrachtsdatum van het nieuwe huis is op 11 april). Helaas moeten de materialen wel thuis op worden geborgen. De installateur zegt dat het denkbaar is dat de panelen in prijs stijgen, dus een optie is om ze nu te bestellen. Echter wonen wij op de eerste verdieping. Is het wel te doen om 25 panelen van 23kg de trap op te tillen en even op te bergen? Het mooist zou natuurlijk zijn als wij pas over twee maanden bestellen en de panelen dan rechtstreeks bij het nieuwe huis af worden geleverd. Maar dan kan het dus wel nog zijn dat de prijzen stijgen of panelen uitverkocht raken.
Wat denken jullie? Niemand heeft een glazen bol, maar wellicht heeft het iemand ook zo aangepakt. Gewoon wachten met bestellen of het hele gedoe doen? Ik hoor het graag.
:strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large)
jep oost en west hebben een ander moment van hun top halen.
dan zie ook:
:fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/JZLuw28SeNSoaZlCorpiNhVx.gif?f=user_large)
maar die moet je zo lezen:
:fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/rmCtPI7hT9GEM2urxDSZq2fa.gif?f=user_large)
jep in de zomer maanden komt de zon meer naar het noorden op als mensen denken.
maar waar gaat het echt om.
als een zonnepaneel warm word (en heel vreemd dat worden ze als ze in de zon liggen.)
dan zakt de W die er uit komt tot wel 30%.
zie ook een goed paneel, daar staat een STC waarde en een NOCT waarde in de datasheet.
die hogere temperaturen die heb je in de zomer en dan is net als noord het mee doet.
dan heb je ook nog dat je noord panelen schuin worden beschenen, dus die leveren met 45 graden een 50% op.
nu heb ik geen hoeken en precieze gegevens dus ik doe een bierviltje berekening:
10x345Wp = 3450Wp, en dit zakt naar +/- 2400W.
15x415Wp = 6225Wp / 2 = 3100W
maakt 5,5kW dus een 5kW omvormer kan dit wel aan.
dan hebben we nog bewolking, dan word het licht weerkaatst en maakt de richting die panelen op kijken minder uit.
helaas heb je dan maar +/- 1/6 W van het aantal Wp, dat is dan nog een leuke +/-1600W.
dus dit gaat toch nog een hoop kWh opleveren.
wat ik je eigenlijk wil vertellen, maak je niet te druk, 3 tot 7kW omvormer gebruiken het werkt wel.
zoveel opbrengst zit er nu ook weer niet in de zon, ook met andere omstandigheden heb je opbrengst.
heeft meer met bloeddruk van de gebruiker te maken die moet tegen wat aftopping kunnen als echt hele grote verliezen als de omvormer wat kleiner word.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
@ben2513 Volgens mij kun je dat met deze tool wel uitrekenen: https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc/index.html
En panelen opslaan: heb je geen tuin? Dan zou je de panelen daar neer kunnen zetten, dekzeil erover en klaar. Op je dak liggen ze ook buiten
En panelen opslaan: heb je geen tuin? Dan zou je de panelen daar neer kunnen zetten, dekzeil erover en klaar. Op je dak liggen ze ook buiten
@de Peer @migjes @ThinkPad Hartelijk bedankt voor jullie reacties!
Dank voor de grafieken. De helling op beide dakdelen is 33.3 graad. Dus qua opbrengst zit ik dan op het noorden wel bij ruim 65% dacht ik. De Growatt 6000 lijkt mij dus een goede optie? Dan ga ik voor deze. Dank!
In ons nieuwe koophuis is er wel een tuin, maar op dit moment hebben wij er helaas geen. Ik maak me vooral zorgen of de vloer op de eerste verdieping 575kg kan dragen in een hoekje, haha. Willen de panelen eigenlijk niet over de hele woning verspreiden.
//EDIT: ik check vanavond even thomasberger.be, dank!
Dank voor de grafieken. De helling op beide dakdelen is 33.3 graad. Dus qua opbrengst zit ik dan op het noorden wel bij ruim 65% dacht ik. De Growatt 6000 lijkt mij dus een goede optie? Dan ga ik voor deze. Dank!
In ons nieuwe koophuis is er wel een tuin, maar op dit moment hebben wij er helaas geen. Ik maak me vooral zorgen of de vloer op de eerste verdieping 575kg kan dragen in een hoekje, haha. Willen de panelen eigenlijk niet over de hele woning verspreiden.
//EDIT: ik check vanavond even thomasberger.be, dank!
[ Voor 4% gewijzigd door ben2513 op 11-02-2022 12:09 ]
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
lol 6kW isben2513 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 12:05:
@de Peer @migjes @ThinkPad Hartelijk bedankt voor jullie reacties!
Dank voor de grafieken. De helling op beide dakdelen is 33.3 graad. Dus qua opbrengst zit ik dan op het noorden wel bij ruim 65% dacht ik. De Growatt 6000 lijkt mij dus een goede optie? Dan ga ik voor deze. Dank!
In ons nieuwe koophuis is er wel een tuin, maar op dit moment hebben wij er helaas geen. Ik maak me vooral zorgen of de vloer op de eerste verdieping 575kg kan dragen in een hoekje, haha. Willen de panelen eigenlijk niet over de hele woning verspreiden.
maar eigenlijk maakt het allemaal niet veel uit, komt wel goed.
zolang je er maar voor zorgt dat Vmpp/Voc + 10% temperatuur < max V omvormer per mpp.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Ik heb het even voor je ingevoerd. 6kW is ruim voldoende. Komt met name omdat de bijdrage van Noord niet zo piekt.ben2513 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 12:05:
De helling op beide dakdelen is 33.3 graad. Dus qua opbrengst zit ik dan op het noorden wel bij ruim 65% dacht ik. De Growatt 6000 lijkt mij dus een goede optie? Dan ga ik voor deze. Dank!
:strip_exif()/f/image/pDQgB7kglrYajAUImotqkoeU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MB2GpwmUvSHkShj1Q5e4weAO.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 27% gewijzigd door thesaxofonist op 11-02-2022 12:49 ]
Als toevoeging n.a.v. vorige reactie, installatie is al actief dus het doel is niet om een andere combinatie te vinden maar om deze optimaal laten presteren. Het viel me op dat de installateur voor 2 korte strings heeft gekozen terwijl SMA calculator dus duidelijk1 string adviseert. Ik weet ook niet of installateur überhaupt rekening heeft gehouden met slagschaduw met de strings indeling maar dit leek een verklaring.OConnor schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 06:35:
Vraagje m.b.t. twee alternatieven qua strings.
Situatie is 15 x 355 Wp panelen, schuin dak (west). 5 kW SMA Tripower omvormer. Geen optimizers.
Vrij aanzienlijke harde schaduw op sommige momenten van naburige dakkapel.
Wat zouden jullie in dit geval doen:
15 panelen in 1 string (spanning veel dichter bij nominale/optimale voltage van de omvormer)
Of 7 "soms schaduw" panelen in een string en 8 "nooit schaduw" panelen in de andere (misschien wat voordeliger ivm onafhankelijke mppt op beide DC inputs)
Ik neig naar het eerste, SMA Design raadt dit ook aan (t/m 19 panelen zelfs) maar houdt geen rekening met de schaduw. Maar ik heb het idee dat de efficiëntie met de 7+8 opstelling afneemt. En Shadefix ook in 1 string werkt qua beperken van schaduw impact...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ik begrijp uit je tekst dat het waarschijnlijk panelen zijn van 1x2 meter. Dat is zo groot als een één persoons bed. Wat is het voor trap? Als die smal is, of er zit een draai in, dan wordt het een lastige klus. Grote kans op beschadiging van stucwerk, zeker als na een tijdje de vermoeidheid toeslaat.ben2513 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 11:39:
Echter wonen wij op de eerste verdieping. Is het wel te doen om 25 panelen van 23kg de trap op te tillen en even op te bergen?
Of het mogelijk is, hangt mede af van je vloeren. De maximale vloerbelasting van een houten vloer is zo'n 200 kg per m2. Bij beton is dat al snel zo'n 1000 kg per m2. De zonnepanelen wegen zo'n 600 kg. Ik zou ze in ieder geval op de lange kant zetten. Dan heb je 2 m2 nodig. Komt dus op 300 kg per m2. Om het in perspectief te zetten: een volle badkuip weegt zo'n 250 kg. Kun je ook niet op iedere verdiepingsvloer kwijt.
Dan nog het tijdsaspect: stel dat je 10 minuten nodig hebt om een paneel naar boven te sjouwen. Dan ben je dus (met pauzes meegeteld) bijna een dag aan het sjouwen. En later moeten ze weer naar beneden. Kost je weer een paar uur met twee man. Terwijl je dan waarschijnlijk wel andere dingen te doen hebt met een nieuwe woning.
En als je de panelen nu opslaat in je huidige woning. Hoe krijg je ze dan later in je nieuwe woning? Ga je ze dan zelf vervoeren? Is ook nog een leuk klusje met de nodige risico's. Of doet de installateur dat voor je? Zal hij ook niet gratis doen.
Tot slot: wat gebeurt er als het na plaatsing niet lekker werkt? Of er is iets beschadigd? Kun je dan bij je installateur terecht, of is het dan veroorzaakt door het gesjouw en de tijdelijke opslag?
Mijn advies: kijk wat de levertijd is en overleg met de installateur of het eventueel tijdelijk bij hem opgeslagen kan worden (tegen betaling). Maar ga er niet zelf tussen zitten.
[ Voor 39% gewijzigd door thesaxofonist op 11-02-2022 13:43 ]
Is er geen opslagboer (Surstore, Allsafe etc) in de buurt?ben2513 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 11:39:
Echter wonen wij op de eerste verdieping. Is het wel te doen om 25 panelen van 23kg de trap op te tillen en even op te bergen?
Met een beetje mazzel rij je het pallet gewoon naar binnen.
dan heb je nu dus de mooie situatie dat je het zelf kunt testen.OConnor schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 13:08:
[...]
Als toevoeging n.a.v. vorige reactie, installatie is al actief dus het doel is niet om een andere combinatie te vinden maar om deze optimaal laten presteren. Het viel me op dat de installateur voor 2 korte strings heeft gekozen terwijl SMA calculator dus duidelijk1 string adviseert. Ik weet ook niet of installateur überhaupt rekening heeft gehouden met slagschaduw met de strings indeling maar dit leek een verklaring.
even de 2 strings los, door lussen en weer terug op 1mpp.
(daarna moet je gaan testen, en dat is veel moeilijker. heb je wel wat meer kennis voor nodig.)
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Ik heb hier dezelfde situatie. Bewust zo opgebouwd, met de bedoeling om te testen wat het beste werkt. Ik ben er niet uitgekomen. Geen dag is hetzelfde. Schaduw verandert met de maand. Dus wat vandaag een mooie oplossing lijkt, is over twee maanden opeens niet meer zo optimaal. Het leek bij mij allemaal weinig uit te maken. Overigens heb ik alleen 'zachte' schaduw van bomen. Bij harde schaduw kan het anders zijn omdat schaduwmanagement dan beter zijn werk doet.migjes schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 13:22:
[...]
dan heb je nu dus de mooie situatie dat je het zelf kunt testen.
@OConnor @thesaxofonist Dus gewoon elke optie 1 heel jaar proberen
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Waarom zo lang wachten? Het duurt nog 10 jaar voordat de regeling helemaal is afgebouwd en met de huidige energieprijzen verdien je je uitgaven in een paar jaar al terug.vincent_1971 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 11:41:
[...]
Heb zelf een iets zwaardere SE hdwave omvormer dan eigenlijk nodig is. De opstartspanning t.o.v. de anderen is hetzelfde. Waarom? Omdat ik in de toekomst als de salderingsregeling wordt afgebouwd nog kan uitbreiden op het westen. 3 tot 4 panelen.
Ja, ik was ook verbaast dat ik een offerte kreeg met een terugverdientijd van langer dan 18 jaar.Martin7182 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 15:03:
[...]
Waarom zo lang wachten? Het duurt nog 10 jaar voordat de regeling helemaal is afgebouwd en met de huidige energieprijzen verdien je je uitgaven in een paar jaar al terug.
Ik dacht ook dat terugverdienen in een paar jaar mogelijk moest zijn maar in eerste instantie lijkt dat tegen te vallen.
Is er ergens een norm die aangeeft hoe je dat moet berekenen?
Nee want hangt volledig van jullie situatie af mbt salderen en de aannames die je doet voor je stroomprijs nu en de komende jaren. En ook jullie verwachte verbruik de komende jaren. Erg moeilijk natuurlijk met energietransitie voor de deur. dus je moet veel aannames doen.Indoubt schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 15:10:
[...]
Ja, ik was ook verbaast dat ik een offerte kreeg met een terugverdientijd van langer dan 18 jaar.
Ik dacht ook dat terugverdienen in een paar jaar mogelijk moest zijn maar in eerste instantie lijkt dat tegen te vallen.
Is er ergens een norm die aangeeft hoe je dat moet berekenen?
In de simpelste vorm is het natuurlijk gewoon de eenmalige uitgave gedeeld door de besparing per jaar.
Beter ga je dus voor zo weinig mogelijk €/Wp. Dan zit je sowieso goed. Of zo goed mogelijk.
Mijn tvt is korter dan 2 jaar, maar ik leg zelf, en geen VVE. Als ik BTW zou kunnen terugvragen was 1 jaar tvt misschien zelfs gelukt.
[ Voor 8% gewijzigd door de Peer op 11-02-2022 15:23 ]
18 jaar? Dat klinkt bijna als een fout.Indoubt schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 15:10:
[...]
Ja, ik was ook verbaast dat ik een offerte kreeg met een terugverdientijd van langer dan 18 jaar.
Ik dacht ook dat terugverdienen in een paar jaar mogelijk moest zijn maar in eerste instantie lijkt dat tegen te vallen.
Is er ergens een norm die aangeeft hoe je dat moet berekenen?
Ga het volledig uitbesteden en kom op 5 jaar met huidige regels, met afbouw zal dat hoogstens paar jaar langer worden.
"Divine Shields and Hearthstones do not make a hero heroic."
Maar dan heb jij vast een lager prijs per Wp als hetgeen ik heb voorgeschoteld gekregen.Osxy schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 15:51:
[...]
18 jaar? Dat klinkt bijna als een fout.
Ga het volledig uitbesteden en kom op 5 jaar met huidige regels, met afbouw zal dat hoogstens paar jaar langer worden.
Voor mij perssonlijk zullen de kosten nog hoger worden omdat er wel wat aan mijn meterkast moet worden verbouwd. Die zit vol met oude troep en ik heb nu 1 x 20A hoofdzekering. Ik wil naar 3x25A maar dan moet er eerst ruimte worden gecreerd voor een grotere driefase stoppenkast. Dat reken ik echter niet mee met de installatie want de zonnepanelen kunnen er niets aan doen dat ik een belabberde meterkast heb die niet geschikt is.
Kosten wel meenemen bij de BTW teruggave hè. Komt je tvt weer ten goedeIndoubt schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 16:14:
[...]
Maar dan heb jij vast een lager prijs per Wp als hetgeen ik heb voorgeschoteld gekregen.
Voor mij perssonlijk zullen de kosten nog hoger worden omdat er wel wat aan mijn meterkast moet worden verbouwd. Die zit vol met oude troep en ik heb nu 1 x 20A hoofdzekering. Ik wil naar 3x25A maar dan moet er eerst ruimte worden gecreerd voor een grotere driefase stoppenkast. Dat reken ik echter niet mee met de installatie want de zonnepanelen kunnen er niets aan doen dat ik een belabberde meterkast heb die niet geschikt is.
Verder zou je natuurlijk ook actief aanbieders kunnen benaderen om te vragen wat ze je kunnen bieden voor minder dan 1 €/Wp.
De helft zal afhaken maar wat overblijft gaat jou in ieder geval een goede tvt geven.
[ Voor 4% gewijzigd door de Peer op 11-02-2022 16:18 ]
Die ouwe troep is vaak beter geschikt dan die moderne zooi van tegenwoordig.Indoubt schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 16:14:
[...]
Maar dan heb jij vast een lager prijs per Wp als hetgeen ik heb voorgeschoteld gekregen.
Voor mij perssonlijk zullen de kosten nog hoger worden omdat er wel wat aan mijn meterkast moet worden verbouwd. Die zit vol met oude troep en ik heb nu 1 x 20A hoofdzekering. Ik wil naar 3x25A maar dan moet er eerst ruimte worden gecreerd voor een grotere driefase stoppenkast. Dat reken ik echter niet mee met de installatie want de zonnepanelen kunnen er niets aan doen dat ik een belabberde meterkast heb die niet geschikt is.
20 ampère hoofd zekering? Zal wel 35 of 40 zijn zeker.
En ga je meer dan 20 ampère terug leveren dan?
1 PVoutput . Dongen NB
Simpele vraag waarschijnlijk maar zijn er eigenlijk standaard hoogte en breedte maten voor zonnepanelen of heeft elke fabrikant/paneel zijn eigen afmetingen?
Ik wil mijn beschikbare dakvlak natuurlijk zo optimaal mogelijk vullen en dat zou makkelijk zijn met standaard maten itt van elk paneel de maat op moeten zoeken tot ik een optimaal passende heb.
Hoeveel afstand moet ik trouwens aanhouden vanaf de nok en de dakrand? (betreft een hoekhuis)
Ik wil mijn beschikbare dakvlak natuurlijk zo optimaal mogelijk vullen en dat zou makkelijk zijn met standaard maten itt van elk paneel de maat op moeten zoeken tot ik een optimaal passende heb.
Hoeveel afstand moet ik trouwens aanhouden vanaf de nok en de dakrand? (betreft een hoekhuis)
elke fabrikant doet iets anders ja. Niets aan te doen.Vliegvlug schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 16:25:
Simpele vraag waarschijnlijk maar zijn er eigenlijk standaard hoogte en breedte maten voor zonnepanelen of heeft elke fabrikant/paneel zijn eigen afmetingen?
Ik wil mijn beschikbare dakvlak natuurlijk zo optimaal mogelijk vullen en dat zou makkelijk zijn met standaard maten itt van elk paneel de maat op moeten zoeken tot ik een optimaal passende heb.
Hoeveel afstand moet ik trouwens aanhouden vanaf de nok en de dakrand? (betreft een hoekhuis)
Is juist voordelig want voor elk dak is er dan wel een passende oplossing die redeleijk optimaal is. Maar het blijft puzzelen.
Ik zou 1 a 2 dakpannen bij de randen en nok vandaan blijven. Minder kritisch als je verder landinwaarts woont (ivm wind).
[ Voor 7% gewijzigd door de Peer op 11-02-2022 16:27 ]
Nee, 1 hoofdzekering, 20A ik heb er een 25A ingedaaid onder toeziend oog van een zegelbevoegde maar ze willen niet verder gaan dan dat)reneeke1970 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 16:24:
[...]
Die ouwe troep is vaak beter geschikt dan die moderne zooi van tegenwoordig.
20 ampère hoofd zekering? Zal wel 35 of 40 zijn zeker.
En ga je meer dan 20 ampère terug leveren dan?
Dus niet een 35A of meer. Dat heeft ermee te maken dat ik tot aan de meter nog katoenomwonden 70 jaar oude koperdraadjes heb. daarom heb ik ook nog een stokoude draaistroom meter De rest van het huis is al vernieuwd
Ik ga niet meer terugleveren maar wil ooit misschien de mogelijkheid hebben om meer elektrisch te doen i.p.v gas, ook al gaat dat nog wel even duren
Voor uitbreiding heb je het nodig ja, maar voor de panelen niet.Indoubt schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 16:48:
[...]
Nee, 1 hoofdzekering, 20A ik heb er een 25A ingedaaid onder toeziend oog van een zegelbevoegde maar ze willen niet verder gaan dan dat)
Dus niet een 35A of meer. Dat heeft ermee te maken dat ik tot aan de meter nog katoenomwonden 70 jaar oude koperdraadjes heb. daarom heb ik ook nog een stokoude draaistroom meter De rest van het huis is al vernieuwd
Ik ga niet meer terugleveren maar wil ooit misschien de mogelijkheid hebben om meer elektrisch te doen i.p.v gas, ook al gaat dat nog wel even duren
Krijg je met nieuwe aansluiting ook gelijk een nieuwe kabel dan?
Flinke ingreep...
1 PVoutput . Dongen NB
Nou.....reneeke1970 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 16:55:
[...]
Voor uitbreiding heb je het nodig ja, maar voor de panelen niet.
Krijg je met nieuwe aansluiting ook gelijk een nieuwe kabel dan?
Flinke ingreep...
Ik ben al 3 jaar bezig om het deel voor de meter te laten vernieuwen. Dat valt niet mee. Het heeft gewoon geen prio bij de netbeheerder.
Ze hebben wel al een aantal keer en nieuwe meter geprobeerd te installeren maar dat mogen ze niet uitvoeren op deze oude bekabeling. Daarom zit ik nog met een stokoude meter
Nee dat klopt, dus volgens mij krijg je met je aanvraag van 3×25 nu wel een nieuwe kabel, en nieuwe meter.Indoubt schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 16:59:
[...]
Nou.....
Ik ben al 3 jaar bezig om het deel voor de meter te laten vernieuwen. Dat valt niet mee. Het heeft gewoon geen prio bij de netbeheerder.
Ze hebben wel al een aantal keer en nieuwe meter geprobeerd te installeren maar dat mogen ze niet uitvoeren op deze oude bekabeling. Daarom zit ik nog met een stokoude meter
Kan netbeheerder niet weigeren denk ik.
En anders je panelen aanmelden en dan moeten ze ook je meter vervangen
1 PVoutput . Dongen NB
Formeel staat de aansluiting al als 3 x 25A te boek. Dus als ik dat aanvraag hoeven ze niets te doen want volgens hun administratie is dat er al.reneeke1970 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 17:07:
[...]
Nee dat klopt, dus volgens mij krijg je met je aanvraag van 3×25 nu wel een nieuwe kabel, en nieuwe meter.
Kan netbeheerder niet weigeren denk ik.
En anders je panelen aanmelden en dan moeten ze ook je meter vervangen
Niet alles is zo eenvoudig als het lijkt helaas
Nee, dat is per situatie verschillend. In principe stap ik elk jaar over naar een nieuwe energieleverancier. Bij overstappen bereken ik ook waar is heen zou gaan als ik geen panelen zou hebben. Het verschil in kosten is maatgevend voor de tvt.Indoubt schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 15:10:
[...]
Ja, ik was ook verbaast dat ik een offerte kreeg met een terugverdientijd van langer dan 18 jaar.
Ik dacht ook dat terugverdienen in een paar jaar mogelijk moest zijn maar in eerste instantie lijkt dat tegen te vallen.
Is er ergens een norm die aangeeft hoe je dat moet berekenen?
18 jaar is wel belachelijk lang. Ik snap niet hoe ze dat kunnen bepalen. Het hangt ook sterk van je verbruik af en hoeveel je krijgt voor een evt. overschot.
Sterker nog. Ze kunnen het helemaal niet uitrekenen. Het is een wilde gok. Ze Gaan misschien uit van 8 cent terugleveringvergoeding. Terwijl je ook 45 cent kunt afsluiten dit jaar. Dat verschil is enorm.Martin7182 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 19:58:
[...]
Nee, dat is per situatie verschillend. In principe stap ik elk jaar over naar een nieuwe energieleverancier. Bij overstappen bereken ik ook waar is heen zou gaan als ik geen panelen zou hebben. Het verschil in kosten is maatgevend voor de tvt.
18 jaar is wel belachelijk lang. Ik snap niet hoe ze dat kunnen bepalen. Het hangt ook sterk van je verbruik af en hoeveel je krijgt voor een evt. overschot.
@Indoubt , bij mij lagen ook stoffen kabels naar de 35a hoofdzekering, heb 3 x 25 aangevraagd paar jaar geleden en toen moesten ze een nieuwe kabel leggen vanaf het trottoir tot aan de meterkast, kosten waren voor de netbeheerder en ik hoefde alleen de verzwaring te betalen a€250,- bij Enexis
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Haha, pas door jouw reactie kom ik erachter dat ik dat kan doen zonder grote ingrepen (ik had niet bedacht dat die sunclix connectors die op de SMA zitten ook in elkaar passenmigjes schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 13:22:
[...]
dan heb je nu dus de mooie situatie dat je het zelf kunt testen.
even de 2 strings los, door lussen en weer terug op 1mpp.![]()
(daarna moet je gaan testen, en dat is veel moeilijker. heb je wel wat meer kennis voor nodig.)
Thanks, ik ga het eens proberen met een enkele string. Volgens mij is er überhaupt niet echt rekening gehouden met schaduw in de string-indeling en de DC voltages zijn nu wel heel laag. Heb nog niet echt data om een goede vergelijking te kunnen maken (en zoals je zegt dat blijft lastig met zoveel variabelen)thesaxofonist schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 13:53:
[...]
Ik heb hier dezelfde situatie. Bewust zo opgebouwd, met de bedoeling om te testen wat het beste werkt. Ik ben er niet uitgekomen. Geen dag is hetzelfde. Schaduw verandert met de maand. Dus wat vandaag een mooie oplossing lijkt, is over twee maanden opeens niet meer zo optimaal. Het leek bij mij allemaal weinig uit te maken. Overigens heb ik alleen 'zachte' schaduw van bomen. Bij harde schaduw kan het anders zijn omdat schaduwmanagement dan beter zijn werk doet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Kleine zoektocht hier.
Heb een zonneboiler op het dak staan, welke eraf mag. Ter vervanging was ik aan het kijken naar een paar zonnepanelen.
M'n solaredge omvormer zit helaas vol, dus ik ben m.i. gebonden aan micro omvormers, zodat ik ze direct op het stopcontact kan aansluiten.
Maar dan; vind maar eens een paar passende panelen voor de bestaande schans.
De twee collectoren zijn 1.937 x 1.022. Verdere eisen: full black, zo hoog mogelijk vermogen en goede kwaliteit.
Nu heb ik bijvoorbeeld deze Jinko gevonden:
https://shop.libra.energy...nepanelen/jkm390n-6rl3-bk
Deze is 1.029 breed, dus dat zal er wel aan vast te knutselen zijn.
Maar hoopte eigenlijk ruim over de 400wP te gaan.
Iemand toevallig een suggestie?
Heb een zonneboiler op het dak staan, welke eraf mag. Ter vervanging was ik aan het kijken naar een paar zonnepanelen.
M'n solaredge omvormer zit helaas vol, dus ik ben m.i. gebonden aan micro omvormers, zodat ik ze direct op het stopcontact kan aansluiten.
Maar dan; vind maar eens een paar passende panelen voor de bestaande schans.
De twee collectoren zijn 1.937 x 1.022. Verdere eisen: full black, zo hoog mogelijk vermogen en goede kwaliteit.
Nu heb ik bijvoorbeeld deze Jinko gevonden:
https://shop.libra.energy...nepanelen/jkm390n-6rl3-bk
Deze is 1.029 breed, dus dat zal er wel aan vast te knutselen zijn.
Maar hoopte eigenlijk ruim over de 400wP te gaan.
Iemand toevallig een suggestie?
@MikeyMan
Mischien een LG of een REC ?
https://shop.krannich-sol...4/neon-h-lg405n3k-v6?c=55
https://www.mg-solar-shop...nel-405wp-monocrystalline
Mischien een LG of een REC ?
https://shop.krannich-sol...4/neon-h-lg405n3k-v6?c=55
https://www.mg-solar-shop...nel-405wp-monocrystalline
Sinds kort werkt de Shinephone app onregelmatig en heb ik vaker wel dan niet contact en krijg ik vaak de melding network time out. Herkent iemand dit of wat kan ik hier aan doen. Tot een maand geleden werkte de app perfect, snel en direct de info beschikbaar maar nu vaker geen info dan wel info.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Die LG is met 104x wat te breed.
Maar die REC is zeker een mooie vondst! 101x breed. Is ook een 410wP van.
Inmiddels ook een 405wP variant van de Jinko gevonden:
https://www.solar-outlet....half-cell-jkm405n-6r.html
Vandaag zijn eindelijk onze zonnepanelen geplaatst. Helaas hebben ze 2 panelen te weinig meegenomen en een verkeerde omvormer aangesloten maar dat terzijde.
De monteur geeft aan dat ze de boel niet kunnen afmonteren omdat de omvormer niet aangesloten kan worden op de huidige elektra kabel.
Situatie:
6x dgemc 450wp panelen
1x goodwe 2500 XS omvormer
Vanuit de meterkast in huis loopt er onder de grond een elektra kabel naar de schuur. In de schuur staat 1 vriezer, 1x schuur verlichting en 6 led spotjes van de overkapping op aangesloten.
De monteur geeft aan dat er te weinig capaciteit overblijft voor de omvormer. En dat ze daarom een extra kabel onder het huis door moeten graven.
Klopt het dat deze omvormer niet meer past op de kabel en daarom een extra kabel gegraven moet worden ?
De monteur geeft aan dat ze de boel niet kunnen afmonteren omdat de omvormer niet aangesloten kan worden op de huidige elektra kabel.
Situatie:
6x dgemc 450wp panelen
1x goodwe 2500 XS omvormer
Vanuit de meterkast in huis loopt er onder de grond een elektra kabel naar de schuur. In de schuur staat 1 vriezer, 1x schuur verlichting en 6 led spotjes van de overkapping op aangesloten.
De monteur geeft aan dat er te weinig capaciteit overblijft voor de omvormer. En dat ze daarom een extra kabel onder het huis door moeten graven.
Klopt het dat deze omvormer niet meer past op de kabel en daarom een extra kabel gegraven moet worden ?
Nee dat is niet correct, verbruik en levering heft elkaar juist op, dus de kabel word minder belast. Het moet wel een 2.5 kwadraat zijn.Signs schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 15:15:
Vandaag zijn eindelijk onze zonnepanelen geplaatst. Helaas hebben ze 2 panelen te weinig meegenomen en een verkeerde omvormer aangesloten maar dat terzijde.
De monteur geeft aan dat ze de boel niet kunnen afmonteren omdat de omvormer niet aangesloten kan worden op de huidige elektra kabel.
Situatie:
6x dgemc 450wp panelen
1x goodwe 2500 XS omvormer
Vanuit de meterkast in huis loopt er onder de grond een elektra kabel naar de schuur. In de schuur staat 1 vriezer, 1x schuur verlichting en 6 led spotjes van de overkapping op aangesloten.
De monteur geeft aan dat er te weinig capaciteit overblijft voor de omvormer. En dat ze daarom een extra kabel onder het huis door moeten graven.
Klopt het dat deze omvormer niet meer past op de kabel en daarom een extra kabel gegraven moet worden ?
Een pv verdeler in je schuur maken en klaar.
Maar als hij gratis gaat graven is het ook goed haha
1 PVoutput . Dongen NB
@Signs Klinkt als... Klink Klare Onzin.
Neem aan dat de kabel gewoon 2.5mm² is (standaard)?
Zolang er geen verbruikers tussen de meterkast en de schuur zitten is het niet meer dan een onderverdeler ('PV verdeler') plaatsen en gaan met de banaan.
Neem aan dat de kabel gewoon 2.5mm² is (standaard)?
Zolang er geen verbruikers tussen de meterkast en de schuur zitten is het niet meer dan een onderverdeler ('PV verdeler') plaatsen en gaan met de banaan.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
@Signs
https://www.kabel24.nl/ne...ker-recht-zwart-3x250-mm2
eraan en dan kan die draaien
(tot de definitieve oplossing klaar is)
Wat zijn dat voor monteurs joh?
Is er vantevoren niks overlegd met kantoor?
https://www.kabel24.nl/ne...ker-recht-zwart-3x250-mm2
eraan en dan kan die draaien
(tot de definitieve oplossing klaar is)
Wat zijn dat voor monteurs joh?
Is er vantevoren niks overlegd met kantoor?
[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-02-2022 15:28 ]
Zit er geen rs485 modbus op die growatt?corsat schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 15:08:
Sinds kort werkt de Shinephone app onregelmatig en heb ik vaker wel dan niet contact en krijg ik vaak de melding network time out. Herkent iemand dit of wat kan ik hier aan doen. Tot een maand geleden werkte de app perfect, snel en direct de info beschikbaar maar nu vaker geen info dan wel info.
[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-02-2022 15:50 ]
Bij mij werkt ie ook niet meer sinds gisteren, home assistant krijgt de waardes ook niet meer door. Problemen in China denk ik.corsat schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 15:08:
Sinds kort werkt de Shinephone app onregelmatig en heb ik vaker wel dan niet contact en krijg ik vaak de melding network time out. Herkent iemand dit of wat kan ik hier aan doen. Tot een maand geleden werkte de app perfect, snel en direct de info beschikbaar maar nu vaker geen info dan wel info.
Hier stond een dode link.
als die kabel vanuit de meterkast alleen naar de schuur gaat kan je een pv verdeler toepassen. als hij eerder aftakt naar iets anders kan dat niet. Je mag hem hoe dan ook niet zo op een kabel schroeven met andere verbruikers. En kijk even wat voor kabel het is. het zal niet de eerste keer zijn dat er van oorsprong 1,5mm2 naar een schuurlampje ligt.Signs schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 15:15:
Vandaag zijn eindelijk onze zonnepanelen geplaatst. Helaas hebben ze 2 panelen te weinig meegenomen en een verkeerde omvormer aangesloten maar dat terzijde.
De monteur geeft aan dat ze de boel niet kunnen afmonteren omdat de omvormer niet aangesloten kan worden op de huidige elektra kabel.
Situatie:
6x dgemc 450wp panelen
1x goodwe 2500 XS omvormer
Vanuit de meterkast in huis loopt er onder de grond een elektra kabel naar de schuur. In de schuur staat 1 vriezer, 1x schuur verlichting en 6 led spotjes van de overkapping op aangesloten.
De monteur geeft aan dat er te weinig capaciteit overblijft voor de omvormer. En dat ze daarom een extra kabel onder het huis door moeten graven.
Klopt het dat deze omvormer niet meer past op de kabel en daarom een extra kabel gegraven moet worden ?
(en @thesaxofonist )OConnor schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 13:47:
[...]
Haha, pas door jouw reactie kom ik erachter dat ik dat kan doen zonder grote ingrepen (ik had niet bedacht dat die sunclix connectors die op de SMA zitten ook in elkaar passen)
[...]
Thanks, ik ga het eens proberen met een enkele string. Volgens mij is er überhaupt niet echt rekening gehouden met schaduw in de string-indeling en de DC voltages zijn nu wel heel laag. Heb nog niet echt data om een goede vergelijking te kunnen maken (en zoals je zegt dat blijft lastig met zoveel variabelen)
jep gewoon klik klik en klaar.
kunt het haast niet fout doen. (zeg nooit nooit, soms zijn mensen zo dom niet te geloven.)
maar dan komt het moeilijke stuk.
hoe ga je het na meten wat het beter doet.
mijn methode:
ik noteer per dag het aantal kWh wat er is opgewekt.
die deel ik door aantal kWp wat ik op dak heb en zet dit in een grafiek.
:strip_exif()/f/image/Lk9TWelTCz3lET8wneNvS6LR.jpg?f=fotoalbum_large)
op deze manier filter ik uit dat ik verschillende aantallen Wp heb gehad in de loop der tijd.
daarna tel ik 365dagen bij elkaar op.
en maak ook daar een grafiek van:
:strip_exif()/f/image/xrqNpmisQDI1Iybu21IeFxfe.jpg?f=fotoalbum_large)
hier mee filter je zomer en winter uit.
(blauwe lijn is de schuur, is noord dak met veel schaduw en boom op zuid en beschadigde panelen.
zeg maar rest spul wat zijn oude dag uit zingt.
en nu kun je vrij "snel" zien welke verandering wat opleverde.
ga je naar standaard logging kijken, dan zie je wel detail's maar heb je geen overzicht.
dit kun je ook doen met een logging per week of per maand.
zolang je maar netjes werkt kun je zo veel zien wat het veranderd aan opbrengst.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Ik heb sinds enige tijd 5 PhoneSolar panelen (PS400m4-22/wh) aangesloten op een Goodwe GW2000-xs omvormer. Werkt prima. Ik ben alleen nog niet zo blij met de omvormer. Op een ander dakvlak heb ik al enkele jaren een Solaredge systeem met een HD wave omvormer. Dit werkt al jaren top. Ook de logging en makkelijke koppeling met pvoutput.
Ik heb gekozen voor de Goodwe omvormer omdat deze panelen veel stroom/hoge ampere leveren. Zie specs:
/f/image/3PrfGYcSDbLyInDIRkgRhu3v.png?f=fotoalbum_large)
Nu zou ik toch als nog wel graag over willen naar een Solaredge omvormer. Kan ik deze 5 panelen op een SE2200 of SE3000 omvormer aansluiten?
Ik heb gekozen voor de Goodwe omvormer omdat deze panelen veel stroom/hoge ampere leveren. Zie specs:
/f/image/3PrfGYcSDbLyInDIRkgRhu3v.png?f=fotoalbum_large)
Nu zou ik toch als nog wel graag over willen naar een Solaredge omvormer. Kan ik deze 5 panelen op een SE2200 of SE3000 omvormer aansluiten?
/f/image/38oIq1kYtSnHIammIupyD2nb.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 11% gewijzigd door Opperhoof op 12-02-2022 17:08 ]
Je hebt de Goodwe omvormer uitgezocht omdat de specs goed zouden voldoen, en "het werkt prima", toch "ben je er niet blij mee". Je SE "werkt top". Kun je het verschil tussen "prima" en "top" wat duidelijker maken, is dat dan alleen de logging? Of start je SE eerder op, gaat hij langer door, geeft hij meer rendement? Je aftopping met de Goodwe zal minimaal zijn neem ik aan?Opperhoof schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 17:07:
Ik heb sinds enige tijd 5 PhoneSolar panelen (PS400m4-22/wh) aangesloten op een Goodwe GW2000-xs omvormer. Werkt prima. Ik ben alleen nog niet zo blij met de omvormer. Op een ander dakvlak heb ik al enkele jaren een Solaredge systeem met een HD wave omvormer. Dit werkt al jaren top. Ook de logging en makkelijke koppeling met pvoutput.
Ik heb gekozen voor de Goodwe omvormer omdat deze panelen veel stroom/hoge ampere leveren. Zie specs:
[Afbeelding]
Nu zou ik toch als nog wel graag over willen naar een Solaredge omvormer. Kan ik deze 5 panelen op een SE2200 of SE3000 omvormer aansluiten?
[Afbeelding]
Natuurlijk bepaal jij welke omvormer je wilt gebruiken, maar ik ben oprecht benieuwd wat de SE voor jou zoveel beter maakt dat je een "prima werkende" omvormer wilt vervangen?
Nee. Een SolarEdge SE2200H/3000H systeem is minimaal 6 panelen (Met s500b/p505/p404 optimizers).Opperhoof schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 17:07:
Nu zou ik toch als nog wel graag over willen naar een Solaredge omvormer. Kan ik deze 5 panelen op een SE2200 of SE3000 omvormer aansluiten?
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Vraagje.
Met het leggen van de panelen had ik hulp, die al (goed bedoeld) domweg de stekkertjes van de eerste rij van mn 2e string had aangesloten toen ik nog bezig was met een verlengkabeltje maken.
Uiteindelijk maar doorgegaan hoe ze zaten, maar ik had het net andersom in gepland qua mannetje/vrouwtje.
Hierdoor komen, als ik het zo aansluit op de omvormer, mn + en - kabels van oost en west string bij elkaar in de kabelgoten op het dak Terwijl ik het juist zo bedacht had dat + bij + kwam en andersom.
Kun je, zonder problemen, aan het eind van de hele string (dus bij stekkertjes die de omvormer ingaan) gewoonweg mannetje en vrouwtje andersom aansluiten?
Dus waar normaal de ene kant van een string op een mannetje zou eindigen knijp ik er dan gewoon een vrouwtje op, en andersom.
waarmee je dus de stroom richting door de panelen omdraait?
Of hebben de panelen echt een richting waarin zij de stroom sturen en moet je de volgorde aanhouden? (Ivm gelijkstroom) en kun je dat niet omdraaien.
Met het leggen van de panelen had ik hulp, die al (goed bedoeld) domweg de stekkertjes van de eerste rij van mn 2e string had aangesloten toen ik nog bezig was met een verlengkabeltje maken.
Uiteindelijk maar doorgegaan hoe ze zaten, maar ik had het net andersom in gepland qua mannetje/vrouwtje.
Hierdoor komen, als ik het zo aansluit op de omvormer, mn + en - kabels van oost en west string bij elkaar in de kabelgoten op het dak Terwijl ik het juist zo bedacht had dat + bij + kwam en andersom.
Kun je, zonder problemen, aan het eind van de hele string (dus bij stekkertjes die de omvormer ingaan) gewoonweg mannetje en vrouwtje andersom aansluiten?
Dus waar normaal de ene kant van een string op een mannetje zou eindigen knijp ik er dan gewoon een vrouwtje op, en andersom.
waarmee je dus de stroom richting door de panelen omdraait?
Of hebben de panelen echt een richting waarin zij de stroom sturen en moet je de volgorde aanhouden? (Ivm gelijkstroom) en kun je dat niet omdraaien.
[ Voor 14% gewijzigd door Mud.Starrr op 13-02-2022 08:27 ]
Trouwfotografie.nl
dekunstvanfotografie.nl
Sony A7RIII | A9
Sigma: 17 F4.0 || Sony: 25 F1.4 GM | 35 F1.4 GM | 50 F1.2 GM | 85 F1.8 | 100-400 F4.5-5.6 GM
DJI: Mavic 2 Zoom
@Mud.Starrr Nee + - op de omvormer omwisselen kan niet! Een paneel produceert gelijk stroom en je kan de stroom niet "de andere kant op sturen"
Heb je zelf stekkers aan de panelen gemaakt, of ze daar al omgewisseld?
Heb je een leg plan gemaakt? Je hebt het over + en + aan elkaar, wil je delen parallel leggen?
Heb je zelf stekkers aan de panelen gemaakt, of ze daar al omgewisseld?
Heb je een leg plan gemaakt? Je hebt het over + en + aan elkaar, wil je delen parallel leggen?
Vaillant AroTHERM+ WP - 1.8kWp W + 11.6kWp Z + 2.7kWp O PV - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!
Nee ik heb het laatste stukje nog niet aangesloten.
Ik heb zeker een legplan gemaakt, maar zoals ik zei is het even anders gegaan in de praktijk omdat mijn hulp de stekkertjes al an elkaar klikte van een hele rij van 6 panelen.
En precies andersom dan ik wou uitkomen. Omdat ze niet heel makkelijk los gaan heb ik het maar gelaten en zijn we zo door gegaan.
De rest van de kabels had ik al (loos zonder stekkers eraan) gelegd.
En omdat het een oost west opstelling is met totaal 36 panelen heb ik geen zin om alles weer los te halen en de boel om te draaien.
Ik bedoel met plus en plus bij elkaar, dat die samen in een kabelgoot op het dak liggen (in het frame van het plat dak systeem zit een kabelgoot ingebouwd). Ik begreep vanwege kans op een vlamboog dat je de plus en min kabels altijd min tien cm van elkaar moet houden.
Maar volgens mij geldt dat vooral vanaf de dakdoorvoer naar binnen. Dus het zou alsnog geen probleem moeten zijn zoals het nu ligt en ik ze gewoon aansluit zoals het is.
Ik heb zeker een legplan gemaakt, maar zoals ik zei is het even anders gegaan in de praktijk omdat mijn hulp de stekkertjes al an elkaar klikte van een hele rij van 6 panelen.
En precies andersom dan ik wou uitkomen. Omdat ze niet heel makkelijk los gaan heb ik het maar gelaten en zijn we zo door gegaan.
De rest van de kabels had ik al (loos zonder stekkers eraan) gelegd.
En omdat het een oost west opstelling is met totaal 36 panelen heb ik geen zin om alles weer los te halen en de boel om te draaien.
Ik bedoel met plus en plus bij elkaar, dat die samen in een kabelgoot op het dak liggen (in het frame van het plat dak systeem zit een kabelgoot ingebouwd). Ik begreep vanwege kans op een vlamboog dat je de plus en min kabels altijd min tien cm van elkaar moet houden.
Maar volgens mij geldt dat vooral vanaf de dakdoorvoer naar binnen. Dus het zou alsnog geen probleem moeten zijn zoals het nu ligt en ik ze gewoon aansluit zoals het is.
[ Voor 26% gewijzigd door Mud.Starrr op 13-02-2022 08:30 ]
Trouwfotografie.nl
dekunstvanfotografie.nl
Sony A7RIII | A9
Sigma: 17 F4.0 || Sony: 25 F1.4 GM | 35 F1.4 GM | 50 F1.2 GM | 85 F1.8 | 100-400 F4.5-5.6 GM
DJI: Mavic 2 Zoom
Zolang alle panelen - + - + - + en uit eindelijk de - op min omvormer en + op plus omvormer uit komen. Als je de verkeerde stekker er aan moet knijpen zit er volgens mij iets niet goed.Mud.Starrr schreef op zondag 13 februari 2022 @ 08:26:
Dus het zou alsnog geen probleem moeten zijn zoals het nu ligt en ik ze gewoon aansluit zoals het is.
Vaillant AroTHERM+ WP - 1.8kWp W + 11.6kWp Z + 2.7kWp O PV - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!
Ja zo zit het gewoon hoor.maarten_NL schreef op zondag 13 februari 2022 @ 08:47:
[...]
Zolang alle panelen - + - + - + en uit eindelijk de - op min omvormer en + op plus omvormer uit komen. Als je de verkeerde stekker er aan moet knijpen zit er volgens mij iets niet goed.
Maar wou in de kabelgoten gewoon de plussen bij elkaar en de minnen van de beide strings bij elkaar hebben. Nu is het een plus van de ene string en min van de andere in de kabelgoten op het dak.
Bij de dakdoorvoeren heb ik nog niets gedaan, dus naar binnen kan ik ze alsnog gescheiden houden zoals het eigenlijk hoort (schijnen ook zat mensen niet te doen overigens, dus buiten op het dak zal het ook wel loslopen, zeker omdat de kabels nergens los op het dak liggen, maar netjes in de kabelgoten van het plat dak systeem).
Maar was netter/mooier geweest als het apart zat natuurlijk.
[ Voor 8% gewijzigd door Mud.Starrr op 13-02-2022 09:54 ]
Trouwfotografie.nl
dekunstvanfotografie.nl
Sony A7RIII | A9
Sigma: 17 F4.0 || Sony: 25 F1.4 GM | 35 F1.4 GM | 50 F1.2 GM | 85 F1.8 | 100-400 F4.5-5.6 GM
DJI: Mavic 2 Zoom
Begrijp ik het dan goed dat je twee keer de verkeerde stekker aanknijpt zodat je uiteindelijk weer goed uitkomt? Ik snap het niet; een + ader wordt niet opeens - omdat er een andere stekker aanzit.
Ik zou nooit een verkeerde stekker monteren; het geeft alleen maar verwarring en daardoor kans op schade. Het 'corrigeren' van een eerdere fout d.m.v. een verkeerde stekker is ook een slecht idee. Los gewoon de echte fout op i.p.v. een tegenfout.
Ik zou nooit een verkeerde stekker monteren; het geeft alleen maar verwarring en daardoor kans op schade. Het 'corrigeren' van een eerdere fout d.m.v. een verkeerde stekker is ook een slecht idee. Los gewoon de echte fout op i.p.v. een tegenfout.
Snap eerlijk gezegd ook niet dat je doorgaat en 36 panelen "verkeerd" aansluit, als je dit al wist bij paneel nr 6 
Nu is het een flinke klus als je alles weer goed wil krijgen.
Je weet wel zeker dat er geen fouten zitten in hoe die panelen aangesloten zitten (parallel/serie) tov de planning? Zou vervelend zijn als je iets sloopt of dat het niet optimaal werkt.
Nu is het een flinke klus als je alles weer goed wil krijgen.
Je weet wel zeker dat er geen fouten zitten in hoe die panelen aangesloten zitten (parallel/serie) tov de planning? Zou vervelend zijn als je iets sloopt of dat het niet optimaal werkt.
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Gisteren ook mijn twee schaampanelen (indak met microvomer) op de schuur gelegd. Loopt een beetje af, door het dak. Maar zit goed vast.
:strip_exif()/f/image/YOjhjbGmHmi9fDOdo343kv2z.jpg?f=fotoalbum_medium)
2x TW300MWP-60 300Wp
APS YC600
4x Betonvoet 10 graden landscape https://www.degrootbeton....nnepaneel-steun-plat-dak/
8x Solarstell eindklem https://www.stralendgroen.nl/product/solarstell-eindklem/
8x Solarstell klembout https://www.stralendgroen.nl/product/solarstell-klembout/
H07RN-F UV bestendige kabel 3x2,5mm2
Heb uiteindelijk gekozen voor betonvoeten, omdat deze mij wel de mogelijkheid geven om grotere panelen te monteren in de toekomst, want als ze wat breder zijn of langer maakt niet uit met de klemmen.
Heb nu in totaal 30 panelen 10.680Wp.
:strip_exif()/f/image/YOjhjbGmHmi9fDOdo343kv2z.jpg?f=fotoalbum_medium)
2x TW300MWP-60 300Wp
APS YC600
4x Betonvoet 10 graden landscape https://www.degrootbeton....nnepaneel-steun-plat-dak/
8x Solarstell eindklem https://www.stralendgroen.nl/product/solarstell-eindklem/
8x Solarstell klembout https://www.stralendgroen.nl/product/solarstell-klembout/
H07RN-F UV bestendige kabel 3x2,5mm2
Heb uiteindelijk gekozen voor betonvoeten, omdat deze mij wel de mogelijkheid geven om grotere panelen te monteren in de toekomst, want als ze wat breder zijn of langer maakt niet uit met de klemmen.
Heb nu in totaal 30 panelen 10.680Wp.
Nog een kleine vraag 
Onze panelen, momenteel 4 stuks, zijn op deze manier geplaatst.
Als ik met SunCalc ons adres invoer, dan draait de zon zoals in het plaatje.
2 panelen (blauw) staan naar mijn idee goed gericht, zouden de 2 rode panelen niet beter naar het westen geplaatst moeten worden (groen) ? Omdat daar immer de meeste zon opgevangen kan worden of zie ik dit verkeerd ?
Onze panelen, momenteel 4 stuks, zijn op deze manier geplaatst.
Als ik met SunCalc ons adres invoer, dan draait de zon zoals in het plaatje.
2 panelen (blauw) staan naar mijn idee goed gericht, zouden de 2 rode panelen niet beter naar het westen geplaatst moeten worden (groen) ? Omdat daar immer de meeste zon opgevangen kan worden of zie ik dit verkeerd ?
/f/image/MP4vhtL5LBfTJW6FuvKkCOZ8.png?f=fotoalbum_large)
Ze hebben momenteel een Goodwe 2000-xs aangesloten.Ronald schreef op zondag 13 februari 2022 @ 15:30:
@Signs ik snap meer dan 1 legrichting in het geheel niet. De Goodwe XS die je eerder benoemde heeft maar 1 tracker.
Verder in de basis ja, west werkt beter dan noord.
Deze is verkeerd, ik hoor de Goodwe 2500-xs (volgens offerte) te krijgen.
Is 1 mpp tracker niet voldoende voor (uiteindelijk) 6 panelen van 450 watt, totaal 2700 watt ?
Ik lees dat vanaf 12 panelen een omvormer met 2 mpp trackers gekozen wordt.
Kabel zou ik vlak voor hij de houten wand in gaat nog even een lusje in maken die naar onderen hangt. Op die manier kan er geen water langs de kabel glijden naar binnen toe. Dus eerst naar beneden en dan bochtje weer omhoog (U-vorm). En even fixeren i.v.m die scherpe rand van je daktrim? Als hij nu een paar honderd keer heen- en weer schuift door de wind dan gaat de kabelmantel slijten.Zenix schreef op zondag 13 februari 2022 @ 15:11:
Gisteren ook mijn twee schaampanelen (indak met microvomer) op de schuur gelegd. Loopt een beetje af, door het dak. Maar zit goed vast.
[Afbeelding]
[...]
En misschien nog even drain clips bestellen zodat het vuil beter eraf loopt. Zie ook ThinkPad in "advies zonnepanelen vlak aanbrengen"
Verder leuk projectje, mijn twee panelen op de schuur beginnen ook al steeds leuker mee te doen met dit weer.
[ Voor 32% gewijzigd door ThinkPad op 13-02-2022 15:56 ]
Nou, het CSUN garantie verhaal bij Sunsolar is nog niet afgelopen ben ik bang. Vorige week leek hij aan de telefoon welwillend om Jinko panelen te bestellen, maar nu wil hij toch die hoge Trina zonnepanelen installeren.
Dre in "Welke zonnepanelen passen op noord (2 maten)"
Sinds 20 oktober 2021 speelt deze storing al
(aardfout in 1 string en delaminatie van veel panelen)
Vraag me af of ik dit nu moet accepteren. Volgens de installateur "Wij laten het bij 11 panelen van 395Wp Trina en dan hebben wij onze verplichting meer dan voldaan."
Als antwoord op mijn e-mail:Hallo Dre,
Ik wordt een beetje moe om tijd te steken in weer nieuwe type panelen bij bedrijven waar we normaal geen zaken mee doen en misschien niet op voorraad hebben liggen terwijl je wel op 28 febrauri de panelen vervangen wilt hebben.
Wij laten het bij 11 panelen van 395Wp Trina en dan hebben wij onze verplichting meer dan voldaan.
Over regenwater over dakgoot zou ik me niet zo’n zorgen maken, dat zal reuze meevallen. We zullen tussen de rijen openingen maken van 1cm zodat water ertussen door kan.
De goede panelen houd ik op voorraad mocht er op de zuidzijde ooit storing ontstaan maar dat verwacht ik niet.
We proberen om 9:00u bij je te zij maar dat is afhankelijk van de files aangezien iedereen straks weer op kantoor mag werken.
Zorg dat je een paar reserve dakpannen achter de hand hebt en dat het onder vrij is dat we een steiger neer kunnen zetten.
Met vriendelijke groet,
Sunsolar
Uit een ander topic kwam Jinko als best passende maat, maar die wil hij dus niet leveren:Hallo Sunsolar,
Naar aanleiding van ons telefonisch contact van afgelopen week. Solartoday vestiging Roosendaal kon geen 405 Wp panelen leveren, ze konden wel de 390 Wp leveren. De kleinere maat 365 Wp hadden ze ook op voorraad, maar ik denk dat 355 Wp ook geschikt is. Ik heb niet gevraagd of ze de 355 Wp (of 360 Wp) op voorraad hebben.
Mijn vraag is of dit geschikte panelen voor mijn dak zijn, en of je kan aangeven wat de meerprijs is ten opzichte van een alternatief wat je zelf voorstelt.
Het gaat om:
JKM390N-6RL3-B (1855mm hoog) (10 stuks)
JKM355N-6TL3-B (1692mm hoog) (2 stuks)
Totaal 4610 Wp
Wat betreft het mogelijke alternatief wat je zelf voorstelt: Is dat de Trina 395 Wp in portrait (of landscape?), of nog een ander paneel. Mijn verwachting is dat portrait er ongeveer zo uit komt te zien:
Maten zijn indicatief. Het steekt dus een stuk uit. De breedte van de dakgoot kan ik niet opmeten vanuit het dakraam. Het lijkt me beter dat je zelf komt kijken om dit te beoordelen of het regenwater in de goot komt.
Omdat het nu al bijna 4 maanden duurt wil ik het graag wel op 28 februari weer operationeel hebben.
Dre in "Welke zonnepanelen passen op noord (2 maten)"
Sinds 20 oktober 2021 speelt deze storing al
Vraag me af of ik dit nu moet accepteren. Volgens de installateur "Wij laten het bij 11 panelen van 395Wp Trina en dan hebben wij onze verplichting meer dan voldaan."
Maar zo doen, als hem hierop forceert en vervolgens zijn die panelen niet goed….
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Het is misschien niet het meest ideale, maar op zich ben ik het wel met ze eens... Je krijgt een haar meer Wp van een wat bekender paneelmerk. Dat is hun verplichting... Al het andere is gunst.Dre schreef op zondag 13 februari 2022 @ 16:09:
Vraag me af of ik dit nu moet accepteren. Volgens de installateur "Wij laten het bij 11 panelen van 395Wp Trina en dan hebben wij onze verplichting meer dan voldaan."
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
De 2500XS is prima, maar 1 tracker == 1 legrichting. Dus alles Zuid...Signs schreef op zondag 13 februari 2022 @ 15:37:
[...]
Ze hebben momenteel een Goodwe 2000-xs aangesloten.
Deze is verkeerd, ik hoor de Goodwe 2500-xs (volgens offerte) te krijgen.
Is 1 mpp tracker niet voldoende voor (uiteindelijk) 6 panelen van 450 watt, totaal 2700 watt ?
Ik lees dat vanaf 12 panelen een omvormer met 2 mpp trackers gekozen wordt.
Dus niet deels zuid, deels noord of west.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Inmiddels ook reactie van een andere installateur:
@Ronald @BarryH
@Ronald @BarryH
Beste Dre,
Als je een vertikale lijn trekt vanaf het uiterste puntje van de dakpan mag het paneel daar nooit vooruit steken. En zelfs dat is al discutabele. Regenwater loopt dan niet meer de dakgoot in maar er overheen.
Wat je tekent kan/mag dus niet.
Als het garantie is dan mag je verwachten dat je een vergelijkbaar product terug krijgt. Vergelijkbaar betekend in deze ook kwa montage want het is door een installatie bedrijf geplaatst.
Dat het voor SunSolar “gedoe” is heb jij niets mee te maken. Moet je eens zien wat voor een gedoe het voor jou nu is.
@Dre Anders de vervangdatum wat laten vieren? in de quote leek dat ook wat druk op de ketel te zetten.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
28 februari als reparatiedatum kwam hij zelf mee op 1 februari. Die datum staat al vast in onze beide agenda's. Alleen de vraag is welke oplossing. Ik heb aangegeven dat ik het risico zie voor de dakgoot. Sunsolar ziet daar geen probleem in. Ik heb aangeboden om in mijn eigen tijd andere zonnepanelen te zoeken, die heb ik gevonden inclusief leverancier die beide types kan leveren. Hij heeft 2 weken de tijd om die panelen binnen te krijgen. Is dat onredelijk?BarryH schreef op zondag 13 februari 2022 @ 17:31:
@Dre Anders de vervangdatum wat laten vieren? in de quote leek dat ook wat druk op de ketel te zetten.
- Het probleem dateert al vanaf 22-10-2021.
- In eerste instantie zou er geen garantie zitten op installatie van 3,5 jaar oud. (6 maanden garantie)
- Na een aangetekende brief van mij kreeg ik geen enkele reactie.
- Na een aangetekende brief van een jurist krijg ik dezelfde dag een reactie van zijn vrouw "20 stuks Amerisolar Mono 410Wp" dak aan te leggen door Sunsolar (noord en zuid).
- De volgende ochtend krijg ik bericht van Daniël dat alleen noord vervangen wordt "Het voorstel van mijn vrouw kun je vergeten."
[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 13-02-2022 18:32 ]
Houd je er rekening mee dat sun solar hier ook mee leest.....Dre schreef op zondag 13 februari 2022 @ 16:09:
Nou, het CSUN garantie verhaal bij Sunsolar is nog niet afgelopen ben ik bang. Vorige week leek hij aan de telefoon welwillend om Jinko panelen te bestellen, maar nu wil hij toch die hoge Trina zonnepanelen installeren.
[...]
Als antwoord op mijn e-mail:
[...]
Uit een ander topic kwam Jinko als best passende maat, maar die wil hij dus niet leveren:
Dre in "Welke zonnepanelen passen op noord (2 maten)"
Sinds 20 oktober 2021 speelt deze storing al(aardfout in 1 string)
Vraag me af of ik dit nu moet accepteren. Volgens de installateur "Wij laten het bij 11 panelen van 395Wp Trina en dan hebben wij onze verplichting meer dan voldaan."
Ik zou op papier laten zetten dat die afstand tot de goot niet uit maakt, als er dan straks 300 kilo ijs op je spelende kind valt weet je wie je aansprakelijk kunt stellen.
1 PVoutput . Dongen NB
Hij moet de oplossing aandragen en jij kan eventueel die oplossing weigeren echter doe dit met een goede reden mocht het anders bij de rechter komen en die zegt ja maar in de aanbieding zou je meer wp terug krijgen, waarom heb je hem geweigerd? zou het zomaar kunnen dat de rechter het vervolgens ziet als een passende oplossing dat het dak eventueel niet meer helemaal vol ligt etc hoeft niet te betekenen dat je geen gelijkwaardig product terug hebt gekregen. en dan heb je niet meegewerkt aan de oplossing en krijg je de deksel op de neus. hij hoeft dus niet stad en land af te lopen voor panelen die beter passen ook als jij de leverancier zoekt. uitaard kan dat wel in goed overleg, maar je hebt niets te eisen anders dan een goed dak en dat is incl goede afwateringDre schreef op zondag 13 februari 2022 @ 17:55:
[...]
Hij heeft 2 weken de tijd om die panelen binnen te krijgen. Is dat onredelijk?
[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 13-02-2022 18:14 ]
Wat zouden jullie doen qua omvormer.
Ik doe 6 395 wp panelen op Oost en dan 6 395 wp op zuid.
2 aparte strings.
Alleen de goodwe ns3600 of 4200?
Qua prijs scheelt het 25 euro en opstartspanning is ook gelijk.
Ik doe 6 395 wp panelen op Oost en dan 6 395 wp op zuid.
2 aparte strings.
Alleen de goodwe ns3600 of 4200?
Qua prijs scheelt het 25 euro en opstartspanning is ook gelijk.
Stop chasing the dream, you're already living it
Hallo allemaal
Wij zijn momenteel een nieuwbouw aan het plaatsen en zijn nu de laatste knopen aan het doorhakken.
Eentje die we moeten doorhakken is het PV-systeem.
Ik heb hier enkele offertes binnengekregen maar ik twijfel constant...
Enkele dingen waarmee ik in mijn hoofd zit om de afweging te maken:
Graag had ik jullie mening gehoord.
Offerte 1:
Ik zie nu pas dat ik hier niet over offertes mag praten, mijn post mag dus verwijdert worden. Mijn excuses
Wij zijn momenteel een nieuwbouw aan het plaatsen en zijn nu de laatste knopen aan het doorhakken.
Eentje die we moeten doorhakken is het PV-systeem.
Ik heb hier enkele offertes binnengekregen maar ik twijfel constant...
Enkele dingen waarmee ik in mijn hoofd zit om de afweging te maken:
- Dak oriëntatie is Zuid-West
- In de toekomst zal er een batterij komen, van zodra de prijs redelijker is.
- In de toekomst zal er ook een elektrische bedrijfswagen gaan komen
- We verwarmen op gas, dus een hoger elektriciteitsverbruik door warmtepomp is er neit
- We gaan een Niko Home Control zetten, dus een slim management van de elektriciteit in combinatie met NHC moet mogelijk zijn
Graag had ik jullie mening gehoord.
Offerte 1:
- PV Panelen: 14 Bisol 375 (5250 Wp)
- Omvormer: Huawei SUN2000 5 KTL-M1 (max ingangsvermogen 7500 Wp, hybride omvormer, opstartspanning 200V
- Prijs: 7305€ incl
- PV Panelen: 15 Canadian solar CS3L-365M MS HiKu Black (5475 Wp)
- Omvormer: Huawei SUN2000 6 KTL-M1 (max ingangsvermogen 9000 Wp, hybride omvormer, opstartspanning 200V
- Prijs: 7989€ incl
- PV Panelen: 15 Canadian solar CS3L-365M MS HiKu Black (5475 Wp)
- Omvormer: SolarEdge SE 6K (max ingangsvermogen 8100 Wp, hybride? omvormer, opstartspanning?[/i]
- Prijs: 9258€ incl
Ik zie nu pas dat ik hier niet over offertes mag praten, mijn post mag dus verwijdert worden. Mijn excuses
[ Voor 4% gewijzigd door klenne456 op 13-02-2022 21:15 ]
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/jaspi/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/jaspi.png" border="0" /></a>
Nou echt verkeerd zit het natuurlijk niet.Ethirty schreef op zondag 13 februari 2022 @ 15:01:
Snap eerlijk gezegd ook niet dat je doorgaat en 36 panelen "verkeerd" aansluit, als je dit al wist bij paneel nr 6
Nu is het een flinke klus als je alles weer goed wil krijgen.
Je weet wel zeker dat er geen fouten zitten in hoe die panelen aangesloten zitten (parallel/serie) tov de planning? Zou vervelend zijn als je iets sloopt of dat het niet optimaal werkt.
Volgens mij lezen jullie mn reactie maar half.
Maar mn originele planning was gewoonweg netter geweest.
Trouwfotografie.nl
dekunstvanfotografie.nl
Sony A7RIII | A9
Sigma: 17 F4.0 || Sony: 25 F1.4 GM | 35 F1.4 GM | 50 F1.2 GM | 85 F1.8 | 100-400 F4.5-5.6 GM
DJI: Mavic 2 Zoom
Het is inderdaad verstandig om de 'heengaande' en 'terugkomende' kabel van de omvormer gescheiden te leggen. Als je namelijk per ongeluk ooit eens door die twee kabels zaagt, dan krijg je een flinke kortsluiting. Als je slechts door één kabel heen gaat (of door twee kabels die niet 'bij elkaar horen') is het risico op problemen veel kleiner.Mud.Starrr schreef op zondag 13 februari 2022 @ 09:52:
[...]
Maar wou in de kabelgoten gewoon de plussen bij elkaar en de minnen van de beide strings bij elkaar hebben. Nu is het een plus van de ene string en min van de andere in de kabelgoten op het dak.
In praktijk worden kabels vaak in hetzelfde tracé gelegd. Omdat het makkelijk is of niet anders kan. Of onwetendheid. Verboden is het naar mijn weten niet. Als je ze netjes in een gootje legt (of op een andere manier beschermt) zie ik geen probleem.
Edit: ik lees nu dat de plus van de ene string samen met de min van de andere string in een goot ligt. Dat is prima. Beide strings zijn galvanisch van elkaar gescheiden, dus kunnen 'niet met elkaar kortsluiten' als je ze per ongeluk met elkaar verbindt.
[ Voor 35% gewijzigd door thesaxofonist op 14-02-2022 09:59 ]
Gescheiden, maar wel naast elkaar. Niemand zaagt per ongeluk door twee kabels, het enige wat je afzaagt zijn de uiteinden v.d. rails.thesaxofonist schreef op maandag 14 februari 2022 @ 09:06:
[...]
Het is inderdaad verstandig om de 'heengaande' en 'terugkomende' kabel van de omvormer gescheiden te leggen. Als je namelijk per ongeluk ooit eens door die twee kabels zaagt, dan krijg je een flinke kortsluiting. Als je slechts door één kabel heen gaat (of door twee kabels die niet 'bij elkaar horen') is het risico op problemen veel kleiner.
In praktijk worden kabels vaak in hetzelfde tracé gelegd. Omdat het makkelijk is of niet anders kan. Of onwetendheid. Verboden is het naar mijn weten niet. Als je ze netjes in een gootje legt (of op een andere manier beschermt) zie ik geen probleem.
Om inductielussen te voorkomen moet je de heen- en teruggaande kabel juist wel naast elkaar leggen. Zo dicht bij elkaar als mogelijk maar als het kan wel in aparte buizen t.b.v. isolatie.
Is er ook een manier om deze betonvoeten volledig onder het paneel te monteren? Zodat ze dus niet of nauwelijks aan de zijkanten uitsteken? Ik zoek zo’n oplossing met lage hellingshoek namelijk..Zenix schreef op zondag 13 februari 2022 @ 15:11:
Gisteren ook mijn twee schaampanelen (indak met microvomer) op de schuur gelegd. Loopt een beetje af, door het dak. Maar zit goed vast.
[Afbeelding]
2x TW300MWP-60 300Wp
APS YC600
4x Betonvoet 10 graden landscape https://www.degrootbeton....nnepaneel-steun-plat-dak/
8x Solarstell eindklem https://www.stralendgroen.nl/product/solarstell-eindklem/
8x Solarstell klembout https://www.stralendgroen.nl/product/solarstell-klembout/
H07RN-F UV bestendige kabel 3x2,5mm2
Heb uiteindelijk gekozen voor betonvoeten, omdat deze mij wel de mogelijkheid geven om grotere panelen te monteren in de toekomst, want als ze wat breder zijn of langer maakt niet uit met de klemmen.
Heb nu in totaal 30 panelen 10.680Wp.
En hoeveel cm beton zit er onder het laagste punt van de panelen? Oftewel, hoe hoog ligt het paneel boven het dakoppervlak?
[ Voor 5% gewijzigd door Japie.G op 14-02-2022 09:43 ]
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output
Ho, wacht even. Galvanische scheiding heb je alleen bij transformatorloze omvormers. Vanwege efficiency zijn de meeste omvormers dat niet. Dan nog, galvanisch gescheiden van het net betekent nog niet automatisch ook galvanisch gescheiden van elkaar.thesaxofonist schreef op maandag 14 februari 2022 @ 09:06:
[...]
Edit: ik lees nu dat de plus van de ene string samen met de min van de andere string in een goot ligt. Dat is prima. Beide strings zijn galvanisch van elkaar gescheiden, dus kunnen 'niet met elkaar kortsluiten' als je ze per ongeluk met elkaar verbindt.
@Mud.Starrr welke omvormer heb je eigenlijk? En heb je misschien een eenvoudig legplan? Zonder tekening is het lastig te zien wat je bedoelt.
Dit topic is gesloten.
Let op:
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.
[font size=20][bgcolor=white]Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic[/bgcolor][/font].
Lees dan eerst even deze stappen door. Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.
- Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
- Opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
- Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
- Loggen naar PVOutput? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
- En hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
- Welke energieleverancier is handig met zonnepanelen? Overstappen naar een nieuwe energieleverancier
- Overschot aan productie verkopen? Het grote terugleververgoeding topic
- pfff.. mn SolarEdge systeem werkt niet goed! Ook daar is nu een dedicated topic voor: Het grote SolarEdge topic
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.
[font size=20][bgcolor=white]Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic[/bgcolor][/font].

Lees dan eerst even deze stappen door. Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.
- Elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
- Opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
- Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
- Loggen naar PVOutput? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
- En hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
- Welke energieleverancier is handig met zonnepanelen? Overstappen naar een nieuwe energieleverancier
- Overschot aan productie verkopen? Het grote terugleververgoeding topic
- pfff.. mn SolarEdge systeem werkt niet goed! Ook daar is nu een dedicated topic voor: Het grote SolarEdge topic