Heb er niet veel kunnen vinden in het forum qua nameten EPC-norm bij nieuwbouw, dus wil ik het hier even proberen: Wij hebben recentelijk een oplevering gehad van een nieuwbouwwoning die nog onder de EPC-norm valt van 0.4. Tijdens de bouw was de bouwer slecht te bereiken, en het werd steeds duidelijker bij verschillende kijkdagen dat de afwerking echt slecht is, maar het zou allemaal "goed komen ;)".
Meten is weten, dus hebben we een luchtdichtheidsmeting met warmtebeelden laten uitvoeren. Hieruit kwam voort dat de Qv10 waarde helemaal niet wordt gehaald op dit moment, 0,8 ipv 0,4. Zijn er mede-tweakers die hetzelfde hebben meegemaakt? Stel ik geef dit aan als gebrek, hoe zit het met de controle en bewijslast als de bouwer beweert dat het opgelost is? De metingen laten uitvoeren was wel een dure grap namelijk.
[Voor 1% gewijzigd door Tha_TE op 24-01-2023 21:36. Reden: EPC -> Qv10]