Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen Vorige deel Overzicht Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 209 ... 319 Laatste
Acties:
  • 2.372.715 views

  • Pelox
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 08-01 07:21
verkeerslicht schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 14:20:
[...]


Ietwat makkelijk gezegd. Het is best een investering, en als je het als hoofdverwarming wilt gebruiken en het blijkt bij 0°C niet meer toereikend te zijn is dat best heel jammer. En ik ben bang dat het in dit geval het geval is. Ik kan alleen niet de technische data vinden van de perfera, maar als ik zie dat bij de FTXA35A de 3,5kw net niet meer gehaald wordt bij 0°C dan vraag ik me af hoe zoiets dan voldoende kan functioneren in de winter. Misschien in een tussenwoning waarbij de buren lekker meestoken ;)

Kleine nuance, want hoe vaak is het nou onder het vriespunt overdags. Slechts enkele dagen in het jaar tegenwoordig. Maar toch ;)
oh wacht, ik zit abuis denk ik.. als hoofdverwarming is het een ander verhaal.. Ik vermoed dan de andere gebruikers met +150m3 de 3.5kw airco als bijverwarming gebruiken en niet solo.

Zero.


  • w00key
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 20:20
AtlAntA schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 14:02:
[...]


Ik heb de koevlaas berekening gebruikt. En daarmee kwam ik uit op 3.6kw. Nu is ons bestelde systeem inderdaad ietwat onderbemeten voor -10 maar statistisch gezien komt dat zo weinig voor dat ik dat een beetje los heb gelaten.
Tabellen voor RXA-A buitenunits (die bij de FTXA horen) staan op https://www.climasystem-s...mages/RXA-A-databooks.pdf

Een 4.2 kW model haalt 2.93 kW bij -10 buiten en 20 binnen, dat is 35% meer. Maar dagen met -10 in de middag zijn vrij schaars, je kan er op rekenen dat de airco wat kan inhalen in de middag, dat het in de nacht iets koeler is binnen is dan jammer.

Meerprijs van de 4.2 is minimaal maar hij is wel een stuk groter buiten en binnen.

  • HansPatat050
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 09-01 16:42
Sanity check over prijsopgave van 2 partijen:

152m3 beneden, zeer goed geisoleerd (alles HR++, betonnen skelet, veel zoninval). Montage vrij eenvoudig via buitenmuur en kan aangesloten worden op bestaande stopcontact.

Binnenunit: Daikin FTXP-M(9) 6kw
Buitenunit: Daikin RXP-M

Prijs partij 1: 2.837 inclusief montage voor 6kw, 2.677 inclusief montage voor 5kw.
Opmerking: we kennen deze partij, werkt zeer secuur en gaat niet weg voordat alles perfect is.

Prijs partij 2: 2030 inclusief montage voor 6kw, 1900 inclusief montage voor 5kw, zelfde materiaal.
Opmerking: niet bekend met deze partij.

Simpel gedacht zou je voor partij 2 gaan, maar waar komt dit verschil vandaan? Is zo'n verschil uberhaupt mogelijk met hetzelfde aanbod?

  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:26
HansPatat050 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 14:40:
Sanity check over prijsopgave van 2 partijen:

152m3 beneden, zeer goed geisoleerd (alles HR++, betonnen skelet, veel zoninval). Montage vrij eenvoudig via buitenmuur en kan aangesloten worden op bestaande stopcontact.

Binnenunit: Daikin FTXP-M(9) 6kw
Buitenunit: Daikin RXP-M

Prijs partij 1: 2.837 inclusief montage voor 6kw, 2.677 inclusief montage voor 5kw.
Opmerking: we kennen deze partij, werkt zeer secuur en gaat niet weg voordat alles perfect is.

Prijs partij 2: 2030 inclusief montage voor 6kw, 1900 inclusief montage voor 5kw, zelfde materiaal.
Opmerking: niet bekend met deze partij.

Simpel gedacht zou je voor partij 2 gaan, maar waar komt dit verschil vandaan? Is zo'n verschil uberhaupt mogelijk met hetzelfde aanbod?
Even iets anders… Je schrijft dat je woning goed geïsoleerd is… 6kW op 152m3 8)7

Doe jezelf een plezier en maak een warmteverliesberekening (zie topic start).

9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:26
Ventilator schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 12:16:
Met grote bewondering voor alle forumleden die telkens maar weer de moeite nemen om zich in ieders persoonlijke situatie te verdiepen, heb ik vele uren zitten lezen en ben veel te weten gekomen. Met name de discussie singlesplit vs multisplit heeft mijn interesse.

Ondanks alle info, twijfel ik toch nog wat (in mijn situatie) nu de betere/beste keuze is. Ik wil de begane grond van een woning van 1970 met redelijke isolatie verwarmen en koelen. Woonkamer (100m3) middels schuifdeuren verbonden met de keuken (50m3) en een aparte slaapkamer (hoog plafond 60m3) met aangebouwde badkamer (20m3).

Ik verwacht dat in de zomer in de avond 2 units aan zullen staan (woonkamer/keuken) en later ook even de slaapkamer om deze koel te maken, misschien de hele nacht wel een lekker koel briesje…. In de winter zullen alle ruimtes dag en nacht warmte vragen, waarbij de slaapkamer natuurlijk het minste. Badkamer hoop ik een beetje vanuit de slaapkamer te kunnen verwarmen, krijgt denk ik ook infrarood panelen -en vloerverwarming.

Er is genoeg ruimte voor meerdere buitenunits en de prijs voor 2,5/2,5/3,5 triple multi (bijv. MHI SCM50ZS) of 3 x single (bijv. MHI SRC25ZS en SRC35ZS) zitten ongeveer 500 euro uit elkaar.

Wat is de efficiëntste oplossing kijkend naar comfort, stroomverbruik, pendelen, geluid?
Sowieso slaapkamer los van BG, want warmte/koude vraag is daar heel anders. Als je de ruimte hebt, zou ik beneden 2 singles hangen. Voordeel daarvan is dat je in het voor- en najaar een van de twee units uit kan laten, zodat je enkel op de woonkamer draait en de keuken inschakelt wanneer het kouder wordt. Bijkomend voordeel is dat, in het zeldzame geval een unit niet meer werkt, je in je woonkamer nog steeds verwarming hebt van de andere unit en je meer vermogen tot je beschikking hebt als er ooit nog een keer een horrorwinter komt.

9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


  • verkeerslicht
  • Registratie: Juli 2009
  • Niet online
GermanPivo schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 15:06:
[...]


Even iets anders… Je schrijft dat je woning goed geïsoleerd is… 6kW op 152m3 8)7

Doe jezelf een plezier en maak een warmteverliesberekening (zie topic start).
Los van het feit dat het wellicht interessanter is om 2 losse splits te gebruiken, waarom vind je 6kw voor 152 kuub zo gek? We weten niet of HansPatat het wil gebruiken voor alleen koelen of als hoofdverwarming. In het laatste geval is het toch niet zo gek?

Mijn WP (Omnia M3.2 10)


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
Ventilator schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 13:08:
[...]


Bedankt voor het meedenken!

Ik ga ervan uit dat bij 40m2 woonkamer (100m3) een capaciteit van 3,5kW voldoende moet zijn, zeker met een beetje support vanuit de keuken. Overweging zou dan nog kunnen zijn -zoals jij ook deed- om de buitenunit zwaarder te maken ingeval een multi-split.
Kijk daar mee uit want dan gaat je minimaal vermogen ook naar boven en heb je meer pendelgedrag in het tussenseizoen. Een van de redenen dat op dit topic altijd de voorkeur uitgaat naar singles.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
verkeerslicht schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 13:21:
[...]


Hoe heb jij het uitgerekend? Ik wil dit namelijk ook nog eens goed doen voor mijn situatie.
Wil jij de binnenunits als hoofdverwarming gebruiken?
TS al gelezen?

  • verkeerslicht
  • Registratie: Juli 2009
  • Niet online
Zeker, maar ik was benieuwd hoe de vraagsteller het had gedaan

Mijn WP (Omnia M3.2 10)


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
verkeerslicht schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 15:47:
[...]


Los van het feit dat het wellicht interessanter is om 2 losse splits te gebruiken, waarom vind je 6kw voor 152 kuub zo gek? We weten niet of HansPatat het wil gebruiken voor alleen koelen of als hoofdverwarming. In het laatste geval is het toch niet zo gek?
Nee hoor is niet gek :? als ik hier 60m2 doe met een 4,2 en eigenlijk met een 3,5 af zou kunnen.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
Pelox schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 14:21:
[...]


oh wacht, ik zit abuis denk ik.. als hoofdverwarming is het een ander verhaal.. Ik vermoed dan de andere gebruikers met +150m3 de 3.5kw airco als bijverwarming gebruiken en niet solo.
Nee hoor. Gewoon solo en als hoofdverwarming 160m3. (Okee fractie groter 4,2 maar dat had ook 3,5 kunnen zijn achteraf).

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
verkeerslicht schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 16:03:
[...]


Zeker, maar ik was benieuwd hoe de vraagsteller het had gedaan
Berekenen. Niet gokken.

  • verkeerslicht
  • Registratie: Juli 2009
  • Niet online
MotorBeast schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 16:04:
[...]


Nee hoor is niet gek :? als ik hier 60m2 doe met een 4,2 en eigenlijk met een 3,5 af zou kunnen.
En jij gebruikt het als hoofdverwarming zonder enige ondersteuning, woont in een vrijstaande woning op het platteland? hoe hoog is jouw plafond. 2,60 of 2.30 of iets er tussenin? Hoe warm stook jij het? 18°C, 22°C? Hoe goed is jouw woning geïsoleerd (e.g. heb je een recente woning met 18cm spouw, of...).
Allemaal factoren die van belang zijn.

Niet om het een of ander, maar je reactie is wel kort door de bocht. Als je de rekenmethoden van TS erop nagaat, en je gaat naar de verwarmingscapaciteit bij -10°C, dan zie je duidelijk dat een 3,5 nog maar 2 tot 2.5kw aan warmte kan leveren. Daar ga je geen flinke woonkamer mee kunnen verwarmen met die temperatuur.

Vandaar mijn vraag (ook omdat ik zelf zoekende ben voor de meest gunstige setup bij mij in de woonkamer).

Edit:
MotorBeast schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 16:19:
[...]


Sowieso, begin eens met zoeken en teruglezen hier. :Y Dan maak je een warmteverliesberekening die dus allemaal rekening houdt met jij hier roept. En dan zoek een passende unit die bij -10 wel levert wat jij nodig hebt ( en als je had terug gelezen weet je dat dat zelden voorkomt en zeker niet overdag. Het wordt hier zelfs hierboven net nog genoemd). Volgens mij is er hier maar 1 kort door de bocht. Niet ik.
Jammer dat je m'n vragen niet beantwoordt. Ik kan zeker teruglezen en zoeken, dat doe ik ook, maar ik kan niet 800+ pagina's tot me nemen. Ik lees ook nog maar enkele dagen mee, dus ik ben wat dat betreft nieuw.

Die warmteverliesberekening houdt geenszins rekening met het feit dat een airco in de winter minder warmte levert.
Dat is precies mijn punt. Die airco van 3.5kw levert maar 2,17kw bij -10 (even een voorbeeld). In een warmteverliesberekening van 150m3 met default instellingen wat betreft isolatie, kom ik op een warmte vraag van c.a. 5kw voor die ruimte. dan kom je toch bijna 3kw te kort.
Ik ben dan benieuwd naar jouw persoonlijke warmteverliesberekening. Misschien leer ik daar nog wat van (en dat meen ik oprecht en niet lelijk, want ik kan gewoon bepaalde ervaringen niet met bepaalde berekeningen rijmen)

[ Voor 40% gewijzigd door verkeerslicht op 13-09-2022 16:28 ]

Mijn WP (Omnia M3.2 10)


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
verkeerslicht schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 16:12:
[...]


En jij gebruikt het als hoofdverwarming zonder enige ondersteuning, woont in een vrijstaande woning op het platteland? hoe hoog is jouw plafond. 2,60 of 2.30 of iets er tussenin? Hoe warm stook jij het? 18°C, 22°C? Hoe goed is jouw woning geïsoleerd (e.g. heb je een recente woning met 18cm spouw, of...).
Allemaal factoren die van belang zijn.

Niet om het een of ander, maar je reactie is wel kort door de bocht. Als je de rekenmethoden van TS erop nagaat, en je gaat naar de verwarmingscapaciteit bij -10, dan zie je duidelijk dat een 3,5 nog maar 2 tot 2.5kw aan warmte kan leveren. Daar ga je geen fatsoenlijke woonkamer mee kunnen verwarmen met die temperatuur.
Vandaar mijn vraag (ook omdat ik zelf zoekende ben voor de meest gunstige setup bij mij in de woonkamer).
Sowieso, begin eens met zoeken en teruglezen hier. :Y Dan maak je een warmteverliesberekening die dus allemaal rekening houdt met jij hier roept. En dan zoek een passende unit die bij -10 wel levert wat jij nodig hebt ( en als je had terug gelezen weet je dat dat zelden voorkomt en zeker niet overdag. Het wordt hier zelfs hierboven net nog genoemd https://www.wintergek.nl/winter/). Volgens mij is er hier maar 1 kort door de bocht. Niet ik.

NB: hoe ik en anderen hem gebruiken inclusief stookschema's staan zelfs in het topic maar je moet wel moeite doen. Ik ga niet iedere keer mijn verhaal en ervaringen uitgebreid uittypen. Ik zoek zelf ook in L/W mijn info op die manier. Kost tijd ja....

@verkeerslicht -10 ? Waar en wanneer. En bij echte koude gewoon 24/7 doorstoken. Dan kom je die eventuele koude nacht van -10 echt wel door. Of een kacheltje erbij. Winters bestaan niet meer. Wel hele warme zomers.

[ Voor 15% gewijzigd door MotorBeast op 13-09-2022 16:28 ]


  • Glas
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:23
MotorBeast schreef op donderdag 8 september 2022 @ 14:17:
[...]


Wat dacht je van per mail hem in eerste instantie niet te dwingend hem de vraag stellen of hij rekening heeft gehouden met de wettelijke eisen en dat je van hem verwacht dat hij als specialist hier rekening mee heeft gehouden? Jij huurt hem in als specialist en mag verwachten dat hij hieraan heeft voldaan. Niet iedereen vlooit als wij hier "mafkezen" tot de hoed en de rand alles uit (als doe ik dat wel met alles. Door schade en schande wijs geworden helaas). Een CV ketel moet ook aan wettelijke eisen voldoen. Geen verschil.

Mocht je klachten krijgen is hij aansprakelijk als leverancier. Heel simpel.

@Tommie12 Geen slapende honden wakker maken.
Inmiddels contact gehad, en het lijkt erop dat er geen berekeningen gemaakt zijn. De indruk die wordt gewekt is dat ze het wel best vinden, en meer op de lijn zitten dat zolang er geen klachten van buren zijn we ons niet zo druk hoeven te maken. Lijkt mij wat kort door de bocht, maar ik zie niet welk pressiemiddel ik heb.

De units staan er al, en ze maken nu eenmaal geluid. Ze staan vrij van de muur op de grond (op rubberen voeten). Ik was sowieso al van plan er zelf een kast omheen te maken, rekening houdend met de luchtstromen e.d. Daar kan ik nog wat Akotherm in aanbrengen om in elk geval iets van geluid te dempen. En dan maar hopen dat er geen klachten komen. Voelt allemaal wel wat ondoordacht als ik eerlijk ben.

Iemand nog tips ten aanzien van geluid demping anders dan die 2000 euro dure kasten?

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
@Glas Zolang geen klachten hebt is er toch nog niets aan de hand>? Zodra je klachten krijgt heb jij toch bewijs dat het probleem bij de installateur ligt en kan je rechtsbijstand aan de gang.

2 mille uitgeven zou ik niet doen want dan ben je nog wel even bezig met terugverdienen.

[ Voor 19% gewijzigd door MotorBeast op 13-09-2022 16:34 ]


  • Kodess
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 21:39
orf schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 12:07:
Ik heb een flinke woonkamer met in het midden een ensuite kast met schuifdeuren. Met airco's wil ik de woonkamer gaan koelen en verwarmen. Vanwege deze constructie kreeg ik al het advies om in de woonkamer met twee binnenunits te werken.

De binnenunits zouden aan beide zijdes van de ensuitekast kunnen, omdat de leidingen dan door de kast naar de kelder en naar buiten kunnen. De buitenunit kan dan op de grond staan, uit het zicht, onder de trap naar de tuin (begane grond is ongeveer 120cm vanaf de grond in de tuin).

Nu zit er in de ensuitekast een behoorlijk grote loze ruimte. Boven de schuifdeuren is nog ongeveer 70cm tot het plafond. De kast is zo'n 90cm breed over de volle breedte van ongeveer 4 meter. Zou ik daar dan ook een kanaalairco in kwijt kunnen? Het is natuurlijk veel mooier om een paar roosters boven de ensuite te hebben, dan twee (lelijke) binnenunits.

Is dan een enkel rooster voldoende voor zowel inblazen als afzuigen? Dat kan ik me haast niet voorstellen.
Ik bedoel zo'n soort unit:

[Afbeelding]
Een kanaal unit heeft een blaas en een zuig rooster. Bij die die jij gelinkt hebt staat er ook bij dat de aanzuiging van de onder of zijkant kan. Zet je hem op zijn zij, rechtop omhoog, dan ga je dus van 1 van de 2 kanten van je woonkamer aanzuigen en blaas je uit naar boven die je weer verdeelt naar een rooster naar beide kanten van de woonkamer.

Enyaq iV 80 - 5135 Wp


  • HansPatat050
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 09-01 16:42
GermanPivo schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 15:06:
[...]


Even iets anders… Je schrijft dat je woning goed geïsoleerd is… 6kW op 152m3 8)7

Doe jezelf een plezier en maak een warmteverliesberekening (zie topic start).
Ga ik doen, bedankt voor het delen. Ik heb het even grof ingevuld en kom minstens rond de 4,75 uit, zoveel zit het er niet van af denk ik? Die 5 of 6 is op basis van de expertise van beide installateurs. Maar afgezien van dat, is het prijsverschil te verklaren?

  • ravenge
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 15-11-2025

ravenge

Wij Schoppen Kont!

Kodess schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 16:41:
[...]

Een kanaal unit heeft een blaas en een zuig rooster. Bij die die jij gelinkt hebt staat er ook bij dat de aanzuiging van de onder of zijkant kan. Zet je hem op zijn zij, rechtop omhoog, dan ga je dus van 1 van de 2 kanten van je woonkamer aanzuigen en blaas je uit naar boven die je weer verdeelt naar een rooster naar beide kanten van de woonkamer.
Toevallig heb ik laatst een kanaalunit in onze vliering geplaatst. En het valt mij nog wel tegen hoeveel ruimte hij inneemt. Denk ook aan de slangen en plenums die er op aangesloten moeten worden, die nemen veel ruimte in. Verder moet hij natuurlijk wel z'n condenswater kwijtkunnen. Ik weet niet of dat kan in elke oriëntatie. Ten slotte zijn deze units uit zichzelf niet zo stil, omdat ze veel kuubs lucht verplaatsen. Door geïsoleerde flexibele slang te gebruiken, worden ze bijna geruisloos, maar dan moet je daar wel de ruimte/genoeg lengte voor hebben.

  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:26
HansPatat050 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 17:02:
[...]


Ga ik doen, bedankt voor het delen. Ik heb het even grof ingevuld en kom minstens rond de 4,75 uit, zoveel zit het er niet van af denk ik? Die 5 of 6 is op basis van de expertise van beide installateurs. Maar afgezien van dat, is het prijsverschil te verklaren?
In verband met geluid binnen van een unit vanaf 5 kW kan je ook nog overwegen om bijvoorbeeld 2x 2,5 kW/3,5 kW op te hangen.

Het verschil is wel heel groot - is de tweede offerte wel inclusief BTW? Want anders kunnen ze er praktisch niks aan verdienen (losse 5 kW unit kost al ruim €1500)...

9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


  • Glas
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:23
MotorBeast schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 16:31:
@Glas Zolang geen klachten hebt is er toch nog niets aan de hand>? Zodra je klachten krijgt heb jij toch bewijs dat het probleem bij de installateur ligt en kan je rechtsbijstand aan de gang.

2 mille uitgeven zou ik niet doen want dan ben je nog wel even bezig met terugverdienen.
Ik ben klachten liever voor, misschien wat bovenmatig voorzichtig in dat opzicht.

Aangezien de installateur de rekentool niet heeft ingevuld heb ik dat zelf maar gedaan. Uit de rekentool blijkt dat als ik de unit 7dB kan dempen hij op de erfgrenzen binnen de 40 dB blijft. Uit esthetisch oogpunt wou ik er al een kast omheen bouwen, dus als ik daar Akotherm demping op lijm aan de binnenkant, dan zou dat wellicht al genoeg moeten zijn?

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
Glas schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 17:16:
[...]


Ik ben klachten liever voor, misschien wat bovenmatig voorzichtig in dat opzicht.

Aangezien de installateur de rekentool niet heeft ingevuld heb ik dat zelf maar gedaan. Uit de rekentool blijkt dat als ik de unit 7dB kan dempen hij op de erfgrenzen binnen de 40 dB blijft. Uit esthetisch oogpunt wou ik er al een kast omheen bouwen, dus als ik daar Akotherm demping op lijm aan de binnenkant, dan zou dat wellicht al genoeg moeten zijn?
Met een kast bouwen moet je echt uitkijken. Hij mag absoluut niet zijn eigen lucht weer aanzuigen. Oftewel de voorkant moet eigenlijk afgesloten zijn van de achterkant en ik denk dat het altijd flow belemmerend werkt. Heb er zelf ook over gedacht maar ben blij dat ik het niet gedaan heb. Leuk als dat ding insneeuwt ook nog in de winter.

Kijk het gewoon aan en als de buren gaan klagen kan je altijd nog actie ondernemen. Dat zou ik doen.(en dan zou jouw installateur bij mij de Sjaak zijn ;) ). Er bestaan ook gewoon nog mensen die niet zo moeilijk doen.

  • Glas
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:23
MotorBeast schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 17:24:
[...]


Met een kast bouwen moet je echt uitkijken. Hij mag absoluut niet zijn eigen lucht weer aanzuigen. Oftewel de voorkant moet eigenlijk afgesloten zijn van de achterkant en ik denk dat het altijd flow belemmerend werkt. Heb er zelf ook over gedacht maar ben blij dat ik het niet gedaan heb. Leuk als dat ding insneeuwt ook nog in de winter.

Kijk het gewoon aan en als de buren gaan klagen kan je altijd nog actie ondernemen. Dat zou ik doen.(en dan zou jouw installateur bij mij de Sjaak zijn ;) ). Er bestaan ook gewoon nog mensen die niet zo moeilijk doen.
Ik had me op dat vlak al wat ingelezen over de efficiëntie van de unit. Ik denk dat mijn ontwerp voldoende luchtstroom toelaat aan de achterzijde en de uitgeblazen lucht de kast direct kan verlaten aan de voorzijde door grote lamellen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_m1e3VUCm0iRZjPOOiSo_QbGsL8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Y23GduEw8AGXO9YDx8pgPg2B.png?f=fotoalbum_large

Wat is de beste manier om te testen of de efficiëntie van de unit wordt aangetast? Doe je dat bijvoorbeeld middels het stroomverbruik tussen met en zonder kast te meten over een bepaalde verwarm/koel cycle?

  • Team-RiNo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 08-01 21:28
Glas schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 17:41:
[...]


Ik had me op dat vlak al wat ingelezen over de efficiëntie van de unit. Ik denk dat mijn ontwerp voldoende luchtstroom toelaat aan de achterzijde en de uitgeblazen lucht de kast direct kan verlaten aan de voorzijde door grote lamellen.

[Afbeelding]

Wat is de beste manier om te testen of de efficiëntie van de unit wordt aangetast? Doe je dat bijvoorbeeld middels het stroomverbruik tussen met en zonder kast te meten over een bepaalde verwarm/koel cycle?
Die efficiëntie wordt gewoon aangetast, dat hebben meerdere gebruikers hier wel ervaren. Maar die 3 gaten aan de achterkant gaan echt niet genoeg zijn en verder heb je echt wel een tussenschot nodig om te voorkomen dat de uitgeblazen lucht niet weer naar achteren gaat. Je onderschat denk ik een beetje hoeveel lucht er door zo'n unit heen gaat.

Hier zie je hoe ze zo'n schot doen bij een professionele kast: YouTube: Climeleon Tutorial EN

5440Wp O/W op plat dak | 3MXM52N2V1B8 i.c.m. 1xFTXM35M2V1B + 2xFTXM25M2V1B | RTX4090+7800X3D


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:15
Glas schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 17:41:
Ik had me op dat vlak al wat ingelezen over de efficiëntie van de unit. Ik denk dat mijn ontwerp voldoende luchtstroom toelaat aan de achterzijde en de uitgeblazen lucht de kast direct kan verlaten aan de voorzijde door grote lamellen.

[Afbeelding]
Die lamellen aan de voorzijde gaan nog wel, maar waarom daar zo'n grote doorlaat, en als toevoer vier kleine gaatjes? :?
Je ziet toch zelf ook dat dat compleet uit verhouding is?
In de specs van je buitenunit staat hoeveel m³/h je ventilator weg wil blazen. Bij mijn Mitsubishi is dat al iets van 2000 m³/h. Hoe wil je dat door die kleine gaatjes aanzuigen?
En is intern in de kast de aanzuig wel van de afblaas gescheiden?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Glas
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:23
@Andrehj @Team-RiNo bedankt voor jullie inzichten. Ja, ik denk er inderdaad te makkelijk over.

Zou jullie advies zijn om dit pad helemaal op te geven? Commerciële kant en klaar oplossingen lijken me veel te duur. Vandaar dat ik de hobby route wilde beproeven.

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:15
Glas schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 18:21:
@Andrehj @Team-RiNo bedankt voor jullie inzichten. Ja, ik denk er inderdaad te makkelijk over.

Zou jullie advies zijn om dit pad helemaal op te geven? Commerciële kant en klaar oplossingen lijken me veel te duur. Vandaar dat ik de hobby route wilde beproeven.
Het moet best wel kunnen, maar je zult veel meer aandacht aan de luchtstromen moeten geven.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 26-07-2025
Kreeg vandaag een antwoord terug op een offerte aanvraag per email:
"Wij plaatsen helaas geen units op een overloop, aangezien koude lucht zakt en dus weinig tot geen koude lucht in de ruimtes zal geven."

Dus ik denk dat we hier verkeer bezig zijn |:(

  • HarmoniousVibe
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-11-2025
jobr schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 18:28:
Kreeg vandaag een antwoord terug op een offerte aanvraag per email:
"Wij plaatsen helaas geen units op een overloop, aangezien koude lucht zakt en dus weinig tot geen koude lucht in de ruimtes zal geven."

Dus ik denk dat we hier verkeer bezig zijn |:(
Goede installateur! Zo iemand moet je hebben

12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW | Panasonic KIT-WC03J3E5 3kW


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
Glas schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 17:41:
[...]


Ik had me op dat vlak al wat ingelezen over de efficiëntie van de unit. Ik denk dat mijn ontwerp voldoende luchtstroom toelaat aan de achterzijde en de uitgeblazen lucht de kast direct kan verlaten aan de voorzijde door grote lamellen.

[Afbeelding]

Wat is de beste manier om te testen of de efficiëntie van de unit wordt aangetast? Doe je dat bijvoorbeeld middels het stroomverbruik tussen met en zonder kast te meten over een bepaalde verwarm/koel cycle?
Ik weet het smaak is persoonlijk, maar damned, wat is dat ding lelijk. :'( Dan kijk ik liever tegen mijn grijze units aan. Maar ik hou dan ook van industriële vormgeving en accenten in mijn woning. Laat zitten joh en ga gewoon genieten van dat ding.

Efficientie kan je meten door de compressor en verbruik te monitoren. Leuk klusje met domotica. Volgend projectje voor je en ander topic.

  • Oekol
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:03

Oekol

waka waka hey hey

HarmoniousVibe schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 18:50:
[...]

Goede installateur! Zo iemand moet je hebben
Tja die van ons wilde in 1 kamer installeren ipv overloop /gang. Aangezien de gangdeur naar beneden dichtkan en ik bleef aandringen toch op de gang geplaatst. Zeer blij mee. Gang + slaapkamers blijven koel. Trapgat naar boven is open maar aangezien koude lucht daalt geen last dat er verlies hebben. Elke situatie is anders d:)b

Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
Het moet overigens niet gekker worden. 13(!!!!) september en hier draaien de units. 8)7 Zolder vanmiddag 23,6 graden. Eerste verdieping en begane grond 23 graden. Krijg het na de isolatiemaatregelen van vorig najaar met ramen open alleen echt niet meer koel. Verbruik nu zal dan wel ruimschoots worden goedgemaakt in de winter maar toch....

  • Team-RiNo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 08-01 21:28
Glas schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 18:21:
@Andrehj @Team-RiNo bedankt voor jullie inzichten. Ja, ik denk er inderdaad te makkelijk over.

Zou jullie advies zijn om dit pad helemaal op te geven? Commerciële kant en klaar oplossingen lijken me veel te duur. Vandaar dat ik de hobby route wilde beproeven.
Je kan het wel zelf doen maar dan zou je eens goed moeten kijken hoe die professionele kasten in elkaar zitten, die zijn namelijk niet voor niks duur omdat er best wel wat werk in gaat zitten. Uiteraard is er ook wel veel vraag naar wat de prijs wat opdrijft maar ik geloof niet dat je voor 500,- iets soortgelijks kan maken.

Om het geluid goed weg te krijgen heb je vooral massa nodig en zwaar isolatiemateriaal, daarom zijn die kasten ook zo groot/zwaar. Ik kan niet inschatten hoe handig je bent maar ik zag het zelf niet zitten om zo'n kast te bouwen en heb er dus een gekocht.

5440Wp O/W op plat dak | 3MXM52N2V1B8 i.c.m. 1xFTXM35M2V1B + 2xFTXM25M2V1B | RTX4090+7800X3D


  • Master-T
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 07-01 20:10
Even vraagje die vast en zeker al eerder langs is gekomen maar kon het antwoord zo snel niet vinden.

Als je de unit gebruikt voor verwarmen is het dan verstandig deze 24/7 te laten draaien of alleen wanneer je gebruik maakt van de ruimte, lees woonkamer?

Zijn er mensen die hier historische verbruiksgegevens van hebben?

Cheers.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
Master-T schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:16:
Even vraagje die vast en zeker al eerder langs is gekomen maar kon het antwoord zo snel niet vinden.

Als je de unit gebruikt voor verwarmen is het dan verstandig deze 24/7 te laten draaien of alleen wanneer je gebruik maakt van de ruimte, lees woonkamer?

Zijn er mensen die hier historische verbruiksgegevens van hebben?

Cheers.
2 seconden werk: Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen 8)7

Okee dan. Onder de 5 graden stook ik 24/7 beneden. 1325 kWh voor mijn hele huis afgelopen winter op 140m2.

[ Voor 8% gewijzigd door MotorBeast op 13-09-2022 19:29 ]


  • coen254
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 09-01 13:30
Hoi mede-tweakers,
Ik ga binnenkort verhuizen naar mijn eerste huis en wil daar van het gas af. Daarom zit ik te kijken naar aircos voor verwarmen en koelen. Ik ben bezig met het opvragen van offertes, maar er zijn me nog een paar dingen onduidelijk, misschien dat jullie me hier mee kunnen helpen. Heet eerste gaat over capaciteit. Ik heb twee slaapkamers waar ik een unit wil hangen die met erg pessimistisch berekeningen 1 en 1,5 kWh nodig hebben. Dan nog een keuken met 2kWh en een woonkamer met 4,3kWh. Het probleem is natuurlijk dat binnenunits beginnen bij 2kWh, dus ik zou op 3x2 en 1x5 uitkomen. Hoe werkt dit met de capaciteit van de buitenunit? Moet die dan dus 11kWh aankunnen, of 8,8kWh, of zelfs nog iets minder (het is onwaarschijnlijk dat alle 4 de units tegelijk aan hoeven te staan)? Ik hoop klaar te zijn met een LG MU4R27 of Mitsubishi SCM80ZS-W, beide hebben een SCOP van ruim boven de 4.
Mijn tweede vraag gaat over hoe de leidingen moeten lopen. Ik snap dat de condensafvoer omlaag moet; dat komt prima uit want overal is wel een afvoer (keuken of toilet) in de buurt. Maar moeten de aan- en afvoer voor koeling ook rekening houden met zwaartekracht? Het liefst zou ik de af- en toevoer van de keuken en de woonkamer namelijk direct omhoog laten lopen, er zitten knieschotten boven (eerste verdieping, schuin dak) waar ik ze mooi kan verstoppen.
Ik kon in de FAQ en andere posts geen antwoorden vinden, sorry als ik er overheen gelezen heb.

  • Philtjens
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 08-01 21:48
Waarom word trouwens overal daikin aangeprezen en panasonic een stuk minder ?
Qua functies hebben beide topmodellen toch gelijkenissen en ook prestaties of zie ik iets over het hoofd ?

  • marcovandam
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 21:30
Master-T schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:16:
Even vraagje die vast en zeker al eerder langs is gekomen maar kon het antwoord zo snel niet vinden.

Als je de unit gebruikt voor verwarmen is het dan verstandig deze 24/7 te laten draaien of alleen wanneer je gebruik maakt van de ruimte, lees woonkamer?

Zijn er mensen die hier historische verbruiksgegevens van hebben?

Cheers.
Mwa dat is wel eens langsgekomen ja 8)7 8)7
Ik denk dat het na de ``hoeveel kW heb ik nodig`` het 2e onderwerp is.

En de stand is volgens mij nog steeds gelijk 50-50. Hangt zo af van factoren, isolatie, hoeveel ben je thuis, wat vind je comfortabel dat er zelfs met veel informatie nauwelijks een zinnig advies te geven is.

De tendens is wel dat het niet super veel uitmaakt, tenzij je erg slechte isolatie hebt of erg weinig thuis bent.

Ik ga zelf denk ik beginnen met redelijk constant met een kleine 2 graden nachtverlaging. Maar ook zeker de andere opties wat uitproberen en comfort en gebruik bijhouden in verschillende scenario's.

Daikin 4.2 Stylish, Daikin 3.5 Perfera. 13x400WP OZO, 12x400WP WNW


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
Philtjens schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:24:
Waarom word trouwens overal daikin aangeprezen en panasonic een stuk minder ?
Qua functies hebben beide topmodellen toch gelijkenissen en ook prestaties of zie ik iets over het hoofd ?
Omdat hier fans zitten van MHI en Daikin. Pana wordt ook gewoonweg ook minder aangeboden als L/L. In L/W is Pana weer een grote favoriet overigens.

  • ArcticTiger
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 21:46
Dank allen voor de inzichten over De LG units.
Ik heb tot nu 2 aanbieders langs gehad en die zworen bij LG.
Ik ga het oil return verhaal eens bij ze neerleggen en kijken hoe ze er op reageren.

  • Philtjens
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 08-01 21:48
MotorBeast schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:32:
[...]


Omdat hier fans zitten van MHI en Daikin. Pana wordt ook gewoonweg ook minder aangeboden als L/L. In L/W is Pana weer een grote favoriet overigens.
Is niet slecht dan gewoon persoonlijke voorkeur en misschien ook voorkeur op optisch zicht van units ?
Mijn ouders hebben panansonic en zijn hier heel tevreden over qua prijs ook gelijkaardig aan daikin vandaar de vraag ook

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
ArcticTiger schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:33:
Dank allen voor de inzichten over De LG units.
Ik heb tot nu 2 aanbieders langs gehad en die zworen bij LG.
Ik ga het oil return verhaal eens bij ze neerleggen en kijken hoe ze er op reageren.
Dat wordt lachen. Dat zijn ze niet gewend. Laat even weten hoe of wat. 8)

  • marcovandam
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 21:30
coen254 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:22:
Hoi mede-tweakers,
Ik ga binnenkort verhuizen naar mijn eerste huis en wil daar van het gas af. Daarom zit ik te kijken naar aircos voor verwarmen en koelen. Ik ben bezig met het opvragen van offertes, maar er zijn me nog een paar dingen onduidelijk, misschien dat jullie me hier mee kunnen helpen. Heet eerste gaat over capaciteit. Ik heb twee slaapkamers waar ik een unit wil hangen die met erg pessimistisch berekeningen 1 en 1,5 kWh nodig hebben. Dan nog een keuken met 2kWh en een woonkamer met 4,3kWh. Het probleem is natuurlijk dat binnenunits beginnen bij 2kWh, dus ik zou op 3x2 en 1x5 uitkomen. Hoe werkt dit met de capaciteit van de buitenunit? Moet die dan dus 11kWh aankunnen, of 8,8kWh, of zelfs nog iets minder (het is onwaarschijnlijk dat alle 4 de units tegelijk aan hoeven te staan)? Ik hoop klaar te zijn met een LG MU4R27 of Mitsubishi SCM80ZS-W, beide hebben een SCOP van ruim boven de 4.
Mijn tweede vraag gaat over hoe de leidingen moeten lopen. Ik snap dat de condensafvoer omlaag moet; dat komt prima uit want overal is wel een afvoer (keuken of toilet) in de buurt. Maar moeten de aan- en afvoer voor koeling ook rekening houden met zwaartekracht? Het liefst zou ik de af- en toevoer van de keuken en de woonkamer namelijk direct omhoog laten lopen, er zitten knieschotten boven (eerste verdieping, schuin dak) waar ik ze mooi kan verstoppen.
Ik kon in de FAQ en andere posts geen antwoorden vinden, sorry als ik er overheen gelezen heb.
Erg lastig zo advies te geven, heb je een plattegrond met afmetingen? De algemene consensus is wel dat voor verwarmen Daikin en Mitsubishi de betere merken zijn, en beide hebben ook 1.5 kW units beschikbaar. Je hoeft zeker niet de volledige vermogens bij elkaar op te tellen voor de buitenunit. Maar als de warmtevraag beneden en boven erg afwijkt is het wel verstandiger 2 aparte buitenunits te nemen voor beneden en boven.

Daikin 4.2 Stylish, Daikin 3.5 Perfera. 13x400WP OZO, 12x400WP WNW


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
Philtjens schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:33:
[...]


Is niet slecht dan gewoon persoonlijke voorkeur en misschien ook voorkeur op optisch zicht van units ?
Mijn ouders hebben panansonic en zijn hier heel tevreden over qua prijs ook gelijkaardig aan daikin vandaar de vraag ook
Bij mij niet. Ik ben gewoon in mijn zoektocht destijds geen installateur tegen gekomen die Pana leverde. Ik heb uiteindelijk Daikin genomen omdat ik de units binnen van MHI niet mooi vond en de oude Daikin heeeeeeeeeel makkelijk in Domotica draaien.

  • Master-T
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 07-01 20:10
marcovandam schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:24:
[...]


Mwa dat is wel eens langsgekomen ja 8)7 8)7
Ik denk dat het na de ``hoeveel kW heb ik nodig`` het 2e onderwerp is.

En de stand is volgens mij nog steeds gelijk 50-50. Hangt zo af van factoren, isolatie, hoeveel ben je thuis, wat vind je comfortabel dat er zelfs met veel informatie nauwelijks een zinnig advies te geven is.

De tendens is wel dat het niet super veel uitmaakt, tenzij je erg slechte isolatie hebt of erg weinig thuis bent.

Ik ga zelf denk ik beginnen met redelijk constant met een kleine 2 graden nachtverlaging. Maar ook zeker de andere opties wat uitproberen en comfort en gebruik bijhouden in verschillende scenario's.
Haha top dit. Zal volgende keer wat meer energie erin steken om te zoeken. Sorry guys.
Maar wel bedankt.

We hebben een huis uit 2004 dus qua isolatie zit het wel best. Met binnenkort een 2e kleine is iig de vrouw wel veel thuis. Dus ik denk gewoon 24/7 draaien met wellicht een schema voor in de nacht 1 of 2 graden lager. Dat zou mij dan het meest geschikt en comfortabel lijken.
Helaas heb ik door leveringsproblemen mijn panelen pas halverwege het jaar gekregen dus kan ik dit jaar nog niet optimaal profiteren maar dat komt wel.

Zijn er nog standen die je op een MHI absoluut moet vermijden of juist gebruiken?

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
@Master-T Panelen heb je niet nodig om te profiteren. Het verlaagt je rekening wel nog verder maar je wordt nu al blij.

  • marcovandam
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 21:30
Volgens mij geldt voor zo`n beetje alle aircos:

Niet auto switch verwarmen/koelen, dus hard op verwarmen of koelen zetten
Stand auto qua uitblaas
Niet teveel swaffelen met de lamellen

Ik heb mijn 25 paneeltjes pas 6 weken liggen, tot nu toe waren er nog maar 8 aangesloten omdat Stedin eerst de 3 fase aansluiting moest regelen. Donderdag komt de installateur en dan kan de stroomfabriek eindelijk vol aan _/-\o_ _/-\o_
Dus geniet nog even van de zon, na donderdag wordt het waarschijnlijk een stuk minder weer ;w ;w

[ Voor 47% gewijzigd door marcovandam op 13-09-2022 19:51 ]

Daikin 4.2 Stylish, Daikin 3.5 Perfera. 13x400WP OZO, 12x400WP WNW


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
marcovandam schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:49:
Volgens mij geldt voor zo`n beetje alle aircos:

Niet auto switch verwarmen/koelen, dus hard op verwarmen of koelen zetten
Stand auto qua uitblaas
Niet teveel swaffelen met de lamellen
Swaffelen. _O-

  • Master-T
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 07-01 20:10
marcovandam schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:49:
Volgens mij geldt voor zo`n beetje alle aircos:

Niet auto switch verwarmen/koelen, dus hard op verwarmen of koelen zetten
Stand auto qua uitblaas
Niet teveel swaffelen met de lamellen
Auto stand voor uitblaas vermijden of juist gebruiken?
En swaffelen met de lamellen vermijden vanwege de slijtage en het geluid?

  • marcovandam
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 21:30
Master-T schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:51:
[...]


Auto stand voor uitblaas vermijden of juist gebruiken?
En swaffelen met de lamellen vermijden vanwege de slijtage en het geluid?
Voor uitblaas wel autostand gebruiken.

Wat ik begrepen heb is het fijner om een goede stand voor de lamellen te vinden en dan zo te houden dan steeds een wisselende luchtstroom.

Maar ook daar zou ik zeggen, lekker alles uitproberen en gebruiken wat je zelf het beste bevalt.
Ik hoop dat het nog heel lang lekker warm blijft, maar ik kijk ook wel uit naar een beetje kou om lekker te gaan experimenteren met de nieuwe speeltjes :)

Daikin 4.2 Stylish, Daikin 3.5 Perfera. 13x400WP OZO, 12x400WP WNW


  • Ckriek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 09-01 12:43
MotorBeast schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 16:19:
[...]


Sowieso, begin eens met zoeken en teruglezen hier. :Y Dan maak je een warmteverliesberekening die dus allemaal rekening houdt met jij hier roept. En dan zoek een passende unit die bij -10 wel levert wat jij nodig hebt ( en als je had terug gelezen weet je dat dat zelden voorkomt en zeker niet overdag. Het wordt hier zelfs hierboven net nog genoemd https://www.wintergek.nl/winter/). Volgens mij is er hier maar 1 kort door de bocht. Niet ik.

NB: hoe ik en anderen hem gebruiken inclusief stookschema's staan zelfs in het topic maar je moet wel moeite doen. Ik ga niet iedere keer mijn verhaal en ervaringen uitgebreid uittypen. Ik zoek zelf ook in L/W mijn info op die manier. Kost tijd ja....

@verkeerslicht -10 ? Waar en wanneer. En bij echte koude gewoon 24/7 doorstoken. Dan kom je die eventuele koude nacht van -10 echt wel door. Of een kacheltje erbij. Winters bestaan niet meer. Wel hele warme zomers.
Helemaal met je eens, ik stook al 2 jaar mijn huiskamer met 4,2 kw Stylish, huiskamer 50m2 , in 2020 was het een paar dagen overdag -3 in de nacht min 10, geen enkel probleem, geen gependel, wel bij veel wind en sneeuw enkele malen een defrost, dus bevestig je verhaal, warmte verlies berekening gemaakt voor aanschaf,
Lees al 2 jaar het topic mee, heb ook door advies van medetweakers , een single split genomen, op slaapkamer ook een single split.

  • SmoothTweaker
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 08-01 21:08
orf schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 12:07:
Ik heb een flinke woonkamer met in het midden een ensuite kast met schuifdeuren. Met airco's wil ik de woonkamer gaan koelen en verwarmen. Vanwege deze constructie kreeg ik al het advies om in de woonkamer met twee binnenunits te werken.

De binnenunits zouden aan beide zijdes van de ensuitekast kunnen, omdat de leidingen dan door de kast naar de kelder en naar buiten kunnen. De buitenunit kan dan op de grond staan, uit het zicht, onder de trap naar de tuin (begane grond is ongeveer 120cm vanaf de grond in de tuin).

Nu zit er in de ensuitekast een behoorlijk grote loze ruimte. Boven de schuifdeuren is nog ongeveer 70cm tot het plafond. De kast is zo'n 90cm breed over de volle breedte van ongeveer 4 meter. Zou ik daar dan ook een kanaalairco in kwijt kunnen? Het is natuurlijk veel mooier om een paar roosters boven de ensuite te hebben, dan twee (lelijke) binnenunits.

Is dan een enkel rooster voldoende voor zowel inblazen als afzuigen? Dat kan ik me haast niet voorstellen.
Ik bedoel zo'n soort unit:

[Afbeelding]
Zelf heb ik een Haier Slim duct, hierdoor heb ik geen plenum of slangen hoeven te monteren. Deze 3,5kw hangt in het verlaagd plafond van de keuken en krijgt de woonkamer, keuken, bijkeuken prima warm/koud.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CVw3cPjkSLs9dVCI6hTo3jz5daU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FnBA6C9GIiLW6u8k7luKXM4r.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door SmoothTweaker op 13-09-2022 20:02 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
@SmoothTweaker Fraai!!! _/-\o_

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
Master-T schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:51:
[...]


Auto stand voor uitblaas vermijden of juist gebruiken?
En swaffelen met de lamellen vermijden vanwege de slijtage en het geluid?
Juist wel gebruiken. Zal in het begin hard blazen (yep irritant) maar moduleert dan vanzelf naar een lage modus en zeker als je niet je kamer continue laat afkoelen naar 16/17/18 graden en dan weer naar 21 graden zal het harde blazen weinig of niet voorkomen. Niet gaan knijpen op de ventilator want het resultaat is dan dat je verbruik hoger wordt.

Zet bij verwarmen niet de klep helemaal naar beneden (is standaard bij de meeste units) maar op zo'n 45 graden. Dan verdeelt in een grotere ruimte de lucht beter en regelt de unit beter op de temperatuur, anders hangt hij in zijn eigen warmte.

Swing of 3D vind ik niet lekker. Je komt dan zelf continue in warme wind en zodra het weg is voelt het weer koud aan en de wervelingen in de ruimte voelen niet prettig. Ik laat hem rustig 1 kant uit blazen en de luchtstroming in de kamer doet de rest. Maar dat is ieder voor zich.

[ Voor 14% gewijzigd door MotorBeast op 13-09-2022 21:04 ]


  • coen254
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 09-01 13:30
marcovandam schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:39:
[...]
Erg lastig zo advies te geven, heb je een plattegrond met afmetingen? De algemene consensus is wel dat voor verwarmen Daikin en Mitsubishi de betere merken zijn, en beide hebben ook 1.5 kW units beschikbaar. Je hoeft zeker niet de volledige vermogens bij elkaar op te tellen voor de buitenunit. Maar als de warmtevraag beneden en boven erg afwijkt is het wel verstandiger 2 aparte buitenunits te nemen voor beneden en boven.
Bedankt voor je antwoord.
Yes, die heb ik. Beneden is zo'n 2,5 hoog, boven 2,3. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wjfH20Jj7MH0VOfeB4r3UBKrwfU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/W3OuAYi2qtRIyrsAw5OQsdT6.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kUNtUg8s2YkziPHtnWaExAmjJjs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/liBzrmXyIUtjXst7Bn8IPkKV.png?f=fotoalbum_large
Mijn idee was om bij de rode kruisjes een airco te plaatsen, en dan de leidingen via grofweg de blauwe lijnen te laten lopen. Ik heb bij de overige twee slaapkamers een vraagteken gezet omdat ik daar op den duur wel aircos zou willen zetten, maar het me makkelijk en haalbaar leek om de rechterkant van het huis eerst te doen ivm kosten en waar de leidingen langs kunnen. De overige twee slaapkamers zullen grotendeels ongebruikt blijven eerst. Er is ook nog een zolder.
Waarom is het verschil in warmtevraag belangrijk voor de buitenunit? Is dat omdat hij een minimale capaciteit heeft, of is er iets anders? Als dat inderdaad zo is kan ik misschien toch beter boven 4x2kWh (of 1,5kwh, daar heb ik alleen geen verkoper van kunnen vinden) op een 6kWh buitenunit zetten voor boven en dan nog wat voor benden bedenken. Misschien de badkamer er bij pakken en 8kWh doen. Word direct wel weer duur.
Ik dacht trouwens aan LG ipv Mitshubishi of Daikin omdat dat beter integreert met Home Assistent, maar ik zit er niet per se erg aan vast.

[ Voor 3% gewijzigd door coen254 op 13-09-2022 21:13 ]


  • Master-T
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 07-01 20:10
MotorBeast schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 20:57:
[...]


Juist wel gebruiken. Zal in het begin hard blazen (yep irritant) maar moduleert dan vanzelf naar een lage modus en zeker als je niet je kamer continue laat afkoelen naar 16/17/18 graden en dan weer naar 21 graden zal het harde blazen weinig of niet voorkomen. Niet gaan knijpen op de ventilator want het resultaat is dan dat je verbruik hoger wordt.

Zet bij verwarmen niet de klep helemaal naar beneden (is standaard bij de meeste units) maar op zo'n 45 graden. Dan verdeelt in een grotere ruimte de lucht beter en regelt de unit beter op de temperatuur, anders hangt hij in zijn eigen warmte.

Swing of 3D vind ik niet lekker. Je komt dan zelf continue in warme wind en zodra het weg is voelt het weer koud aan en de wervelingen in de ruimte voelen niet prettig. Ik laat hem rustig 1 kant uit blazen en de luchtstroming in de kamer doet de rest. Maar dat is ieder voor zich.
Thanks zinvolle info. Zal eens gaan testen. Donderdag worden er 3 gehangen hier.

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 21:02
MotorBeast schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:07:
Het moet overigens niet gekker worden. 13(!!!!) september en hier draaien de units. 8)7 Zolder vanmiddag 23,6 graden. Eerste verdieping en begane grond 23 graden. Krijg het na de isolatiemaatregelen van vorig najaar met ramen open alleen echt niet meer koel. Verbruik nu zal dan wel ruimschoots worden goedgemaakt in de winter maar toch....
Vind jij 23 graden dan al zo warm?

Hier gaat de airco pas aan als ik zie dat het zonder boven de 24 gaat.

Op de warmste dagen was het in de living tussen de 23,5 en 23,8 graden. Met goede zonnewering is het dan af en toe een fris briesje.
Op dit moment is het 23,6, en dat voelt echt goed in lichte kledij.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 20:52

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Tommie12 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 21:34:
[...]


Vind jij 23 graden dan al zo warm?

Hier gaat de airco pas aan als ik zie dat het zonder boven de 24 gaat.

Op de warmste dagen was het in de living tussen de 23,5 en 23,8 graden. Met goede zonnewering is het dan af en toe een fris briesje.
Op dit moment is het 23,6, en dat voelt echt goed in lichte kledij.
Vandaag ook 4.6kWh weggekoeld en deze maand 47,8kWh _O-

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 21:02
revolution-nl schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 21:42:
[...]


Vandaag ook 4.6kWh weggekoeld en deze maand 47,8kWh _O-
Tja, en mijn vrouw vroeg me daarstraks om een fleecevestje uit de kast te halen….

Nu snappen jullie ook waarom er hier beneden 5 en 3,5 kW staat om ca 95 m2 keuken en living warm te houden.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Yellos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 09-01 13:54
Philtjens schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:24:
Waarom word trouwens overal daikin aangeprezen en panasonic een stuk minder ?
Qua functies hebben beide topmodellen toch gelijkenissen en ook prestaties of zie ik iets over het hoofd ?
Ik was toch nieuwsgierig, ook voor mezelf dus ik ben gaan Googlen.

Ik heb bij verschillende merken een 3,5kwh single split unit opgezocht en de waardes opgeschreven.
Die bij elkaar opgeteld zou dan een soort scorelijst moeten geven toch?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zesAdCjf6SPBvzJmTtg0oBQcfOo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BTc04VP7WCTM0aLBhd90nmHf.png?f=user_large

kanttekening: Bij Daikin staat SCOP 5.10/5.41. Dit is de enige fabrikant waar 2 waardes staan. Ik heb daar dan maar het gemiddelde van de 2 genomen,

Als iemand een beter idee heeft hoor ik dit graag natuurlijk!

  • enzoronald
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 11-12-2025
Yellos schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:26:
[...]


Ik was toch nieuwsgierig, ook voor mezelf dus ik ben gaan Googlen.

Ik heb bij verschillende merken een 3,5kwh single split unit opgezocht en de waardes opgeschreven.
Die bij elkaar opgeteld zou dan een soort scorelijst moeten geven toch?


[Afbeelding]

kanttekening: Bij Daikin staat SCOP 5.10/5.41. Dit is de enige fabrikant waar 2 waardes staan. Ik heb daar dan maar het gemiddelde van de 2 genomen,

Als iemand een beter idee heeft hoor ik dit graag natuurlijk!
Blijft lastig. De MHI 35zsx heeft een hogere SCOP en SEER dan de niet x versie: 5.1 en 9.5 dus dan zou die hoger uitkomen. Maar geen idee of Daikin ook een beter/efficiënter 3.5 model heeft.

  • Yellos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 09-01 13:54
Bij Daikin heb ik de Perfera 3,5 gepakt omdat dat toch de gemene deler is hier geloof ik.

Nogmaals.. dit is maar een opzetje maar ik ben geen expert. als iemand een beter / nauwkeuriger overzicht heeft hoor ik het graag.

[ Voor 43% gewijzigd door Yellos op 14-09-2022 09:40 ]


  • MiBe
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 08-01 14:36
Yellos schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:39:
Bij Daikin heb ik de Perefera 3,5 gepakt omdat dat toch de gemene deler is hier geloof ik.

Nogmaals.. dit is maar een opzetje maar ik ben geen expert. als iemand een beter / nauwkeuriger overzicht heeft hoor ik het graag.
Qua prijsstelling staan de MHI ZS en Daikin Sensira tegenover elkaar. De Perfera zit meer in de price range van de ZSX, dus in mijn optiek zou dat een logischere vergelijking zijn.

PV: 20x 370Wp DMEGC DM375M6-60HBB panelen (12x Oost / 8x West) = 7400 Wp op een SAJ R5-6K-T2 (6kW) 3-fase string-omvormer
AC: Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZS-W (8kW) multi-spit met 1x SRK50ZS-W (5kW) / 1x SRK35ZS-W (3.5kW) / 2x SRK25ZS-W (2.5kW)


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 23:38
Dat niet alleen, van SEER/SCOP heb je verschillende varianten. Zijn er eigenlijk ISO standaarden voor koud/gemiddeld/warm klimaat? Of verzint elke fabrikant maar wat?

  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:26
Martin7182 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:43:
Dat niet alleen, van SCOP heb je verschillende varianten. Zijn er eigenlijk ISO standaarden voor koud/gemiddeld/warm klimaat? Of verzint elke fabrikant maar wat?
En dan heb je ook nog verschillende referentieruimtes (m3) die gebruikt worden.

9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 23:38
GermanPivo schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:44:
[...]


En dan heb je ook nog verschillende referentieruimtes (m3) die gebruikt worden.
Ik wil je graag geloven, maar de referentieruimte zal toch wel in de standaard (als die er is) verwerkt zijn? Anders is het wel heel knullig.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:32
@Martin7182 @GermanPivo Zoek eens op 'Eurovent' in dit topic. Onafhankelijk testinstituut die dit soort zaken test volgens een testmethode.

  • Bonzo2009
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 28-12-2025
MiBe schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 12:08:
[...]


Ah, thanks voor de tip! Die oplossing kende ik nog niet. Ga erin duiken :)


[...]


Out-of-the-box? Want ik begreep dat die modules er los bij besteld moesten worden en dat er standaard geen WiFi-module in de SRK ZS-W's zit. Als het er al in zit is dat denk ik zeker de moeite waard, maar zo niet is de oplossing van @Bonzo2009 dan niet veel goedkoper voor dezelfde mogelijkheden? Of zie ik dan iets over het hoofd?
Stukken goedkoper 37.50 x 4 = 150 voor de modules
20 euro voor 4 Xiaomi https://nl.aliexpress.com...rN3m&gatewayAdapt=glo2nld

totaal 170€ en je hebt je tempsensoren op de juiste plek hangen dus meer comfort.
Kost je alleen iets meer uitzoek werk maar je kan deze handleiding van @Waah goed volgen.
Waah schreef op maandag 9 mei 2022 @ 16:33:

Installeren ESPHome voor MHI-ZS(X)

Voorbereiding Home Assistant
Als je de ESP al hebt toegevoegd in Home Assistant zonder de ESPHome Dashboard te gebruiken, verwijder deze dan eerst! Anders krijg je vage errors en ben je uren bezig (guilty)
[Afbeelding]
Installeren ESPHome Dashboard in Home Assistant
- Voor de eerste keer, moet je je board verbinden met de PC

- Deze link: https://esphome.io/guides/getting_started_hassio.html
En vervolgens Add Repository, en dan Add Addon. Zo voeg je de repository to en ESPHome Dashboard.

- Je krijgt dan de addon ESPHome. Deze staat onder Addons in Home Assistant. Dit is dus wat anders als de ESPHome integratie (die heb je verwijderd als het goed is)
[Afbeelding]

- Open Web UI,je krijgt de vraag om iets aan de Secrets.yaml toe te voegen dacht ik. Daar komt je Wifi en je wifi wachtwoord. Elke board die je nu toevoegt zal die wifi-gegevens gebruiken. Al kun je dit in de YAML later nog veranderen.
Downloaden files van github en in ESPHome folder zetten
- De files vind je hier: https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
- Groene Code knop, download zip
- Unzip de bestanden
- In Home assistant, met Visual Code Studio ga je naar Config/ESPHome. In die map upload je de files eindigend met .h en .ccp
[Afbeelding]

LET OP: Voor nu zul je een aanpassing moeten maken aan de file mhi_ac_ctrl.h
Onderaan is er een regel over BinarySensor Defrost. Vervang deze door:
code:
1
BinarySensor defrost_;

[Afbeelding]

Hopelijk wordt dit nog aangepast in de originele code. Als je dit niet doet krijg je een error bij het installeren van ESPHome
Installeren ESPHome
- Ga naar de ESPHome Dashboard, kies voor Add Device, en vervolgens kan je een naam geven aan je device.

- Vervolgens wil die verbinden en vraagt die welke COM-poort (check dat je de goede poort kiest!)
[Afbeelding]
Als je geen poort kiest, zal die aangeven dat je drivers moet installeren. Als je die nog niet hebt kun je dat dan doen.

- Vervolgens gaat die ESPHome installeren (dat duurt even.... Dus als die minutenlang niet verder lijkt te komen geen paniek). Als alles goed gaat krijg je: "Configuration created!" Nu heb je enkel de basis-configuratie. Nu moeten we dus de code gaan aanroepen via een YAML file. De YAML die in de ZIP zit van github. Deze moet wel aangepast nog.

- Doe Edit bij je nieuwe ESPHome device, en hier kan je de YAML inplakken.
[Afbeelding]
Je moet wat dingetjes aanpassen maar hier mijn versie.
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
substitutions:
  # Unique device ID in HA
  deviceid: "**mhiwoonkamer**"
  # Unique device name in HA (sensor names will be prefixed by this name)
  devicename: "**mhiwoonkamer**"

esphome:
  name: **mhiwoonkamer**
  platform: ESP8266
  board: d1_mini
  platformio_options:
    # Run CPU at 160Mhz to fix mhi_ac_ctrl_core.loop error: -2
    board_build.f_cpu: 160000000L
  includes:
    - mhi_ac_ctrl.h
    - MHI-AC-Ctrl-core.h
    - MHI-AC-Ctrl-core.cpp

wifi:
  ssid: "**Secret of je Wifi SSID**"
  password: "**Je Wachtwoord*"
  
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "**SSIDvanBoard**"
    password: "**wachtwoord**"
logger:
  level: DEBUG
  baud_rate: 0

# Enable Web server.
web_server:
  port: 80

globals:
  - id: room_temp_api_timeout
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '120'

ota:

climate:
  - platform: custom
    lambda: |-
      auto mhi_ac_ctrl = new MhiAcCtrl();
      App.register_component(mhi_ac_ctrl);
      return {mhi_ac_ctrl};
    climates:
      - name: "${devicename}"
        id: ${deviceid}

api:
  reboot_timeout: 0s
  services:
    # Call the set_api_room_temperature service from HA to override the room temperature
    # If a new value has not been received after room_temp_api_timeout seconds, it will fall back to internal sensor
    - service: set_api_room_temperature
      variables:
        value: float
      then:
        - lambda: |-
            return ((MhiAcCtrl*)id(${deviceid}))->set_room_temperature(value);
sensor:
  - platform: uptime
    name: ${devicename} Uptime
  - platform: wifi_signal
    name: ${devicename} WiFi Signal
    update_interval: 60s
  - platform: custom
    lambda: |-
      return ((MhiAcCtrl*)id(${deviceid}))->get_sensors();
    # Sensor names in HA, you can change these if you want
    # Don't delete them or change their position in the list
    sensors:
      - name: ${devicename} error code
      - name: ${devicename} outdoor temperature
      - name: ${devicename} return air temperature
      - name: ${devicename} outdoor unit fan speed
      - name: ${devicename} indoor unit fan speed
      - name: ${devicename} current power
      - name: ${devicename} compressor frequency
      - name: ${devicename} indoor unit total run time
      - name: ${devicename} compressor total run time

binary_sensor:
  - platform: custom
    lambda: |-
      return ((MhiAcCtrl*)id(${deviceid}))->get_binary_sensors();
    binary_sensors:
      - name: ${devicename} defrost

text_sensor:
  - platform: version
    name: ${devicename} ESPHome Version
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: ${devicename} IP
    ssid:
      name: ${devicename} SSID
    bssid:
      name: ${devicename} BSSID

Alles met **xxxx** moet je vervangen (inclusief de **. Het gaat om de volgende info:
- DeviceID. Word gebruikt voor Home Assistant. Hier mogen géén streepjes in zitten, wel underscores
- DeviceName. Dit is de naam binnen Home Assistant
- esphome name: Dit is de naam die je in ESPHome Dashboard ziet.
- Wifi: Hier vul je je Wifi en wachtwoord in van je thuis-wifi.
- ap: de SSID en Password hier is voor wanneer het board geen wifi-verbinding kan maken. Dan kun je direct verbinden met het board en zo de instellingen aanpassen.

Na het aanpassen van mijn YAML, doe je Save en vervolgens Install. Hij zal nu hopelijk succesvol installeren. Als het succesvol gelukt is, zou je hem binnen Home Assistant al moeten zien!

Je kan hem toevoegen bij Integrations als die niet automatisch gevonden word. En als die info laat zien over IP adres etc, dan kan die in de binnenunit geplaatst worden. Veel sensors zijn nog unavailable natuurlijk, tot we hem installeren in de airco.
Kappen loshalen
Eerst open je de voorklep door hem naar boven te scharnieren. Je kan hem dan verwijderen maar dat hoeft niet.

Vervolgens verwijder je 2 schroeven om de rechter zijkap te verwijderen
[Afbeelding]

Nu moet je nog de shield verwijderen, 1 schroefje en je kan hem zo loshalen. Hierachter zit de printplaat
[Afbeelding]

Nu kun je het bordje inpluggen. Als je geen verlengkabel hebt kan dat direct. Als je er later makkelijker bij wil kunnen, kan je een kabel gebruiken met connector. Deze voer je dan door de sleuf bij de pijl en zo hoef je enkel de zijkap te verwijderen, niet de shield.
[Afbeelding]

Na terugplaatsen van de shield ziet er zo uit:
[Afbeelding]

Vervolgens plaats je de zijkap weer terug (dat mag met gepast geweld).

Wanneer je de klep sluit, let op 2 punten. Zorg dat de 2 clips (links en rechts) van de voorplaat aan de bracket haken.
[Afbeelding]

Als deze er goed inzitten, sluit de kap en druk deze in de hoeken bij de onderstaande haken goed aan zodat deze vast klikken. Anders kan de voorkap niet "open" gaan staan. Als je het goed doet, zal de kap omhoog schuiven zodat je de pir-sensor ziet.
[Afbeelding]

En klaar! Als je later wilt updaten kan dit dus via ESPHome addon via WIFI. dus in theorie hoef je hem er niet meer uit te halen :+
Resultaat:
Met de nieuwe sensoren, krijg je de volgende info!
[Afbeelding]
en ook de volgende bedieningsmogelijkheden
[Afbeelding]

[Afbeelding]

MHI 3.5 ZSX-W Enphase IQ7+12x 400wp Zuid IQ7+ 4x 425wp Oost


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 23:38
Yellos schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:26:
[...]


Ik was toch nieuwsgierig, ook voor mezelf dus ik ben gaan Googlen.

Ik heb bij verschillende merken een 3,5kwh single split unit opgezocht en de waardes opgeschreven.
Die bij elkaar opgeteld zou dan een soort scorelijst moeten geven toch?

kanttekening: Bij Daikin staat SCOP 5.10/5.41. Dit is de enige fabrikant waar 2 waardes staan. Ik heb daar dan maar het gemiddelde van de 2 genomen,
Bij MHI ZSX staan ook twee waardes: 5.1 en 6.5; gemiddeld 5.8. Samen met SEER 9.5 geeft dat een score van 15.3 *O*

Volgens mij zou je niet zomaar het gemiddelde van twee waardes moeten nemen. Voor MHI zijn het de waardes voor gemiddeld en warmer klimaat. In NL zitten we duidelijk in een gemiddeld klimaat (misschien zelfs wel iets richting koud klimaat). Voor Daikin geldt waarschijnlijk hetzelfde.

[ Voor 18% gewijzigd door Martin7182 op 14-09-2022 10:35 ]


  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:26
ThinkPad schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:52:
@Martin7182 @GermanPivo Zoek eens op 'Eurovent' in dit topic. Onafhankelijk testinstituut die dit soort zaken test volgens een testmethode.
Daar ben ik bekend mee ;) Maar ook daar kan je helaas niet alle COP waardes tussen verschillende maten units zomaar met elkaar vergelijken. Pdesign wel, maar de waardes bij verschillende temperaturen niet.
Martin7182 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:46:
[...]

Ik wil je graag geloven, maar de referentieruimte zal toch wel in de standaard (als die er is) verwerkt zijn? Anders is het wel heel knullig.
Ja bij Eurovent wel, maar bedoelde dat fabrikanten zelf verschillende maten opgeven als 'geschikt voor x m3'.

[ Voor 40% gewijzigd door GermanPivo op 14-09-2022 10:51 ]

9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


  • verkeerslicht
  • Registratie: Juli 2009
  • Niet online
Yellos schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:26:
[...]
Bij Daikin staat SCOP 5.10/5.41. Dit is de enige fabrikant waar 2 waardes staan. Ik heb daar dan maar het gemiddelde van de 2 genomen,
Ik heb dat ook weleens gezien. Ik denk dat dat de tweede de SCOP van de buitenunit betreft, en de eerste van de combinatie of zo.. zeker weten doe ik het niet.

Mijn WP (Omnia M3.2 10)


  • w00key
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 20:20
SCOP: meestal is het voor de set, soms alleen buitenunit. Laatste is hoger.

Alternatief: SCOP wordt afgegeven voor een klimaatgroep. Voor NL is dat de gemiddelde zone. De "Spanje" zone geeft hogere scores.


SEER: 1 score voor de set en 1 standaard klimaatzone voor heel EU; het is minder temperatuurgevoelig, je koelt alleen als het warm is.

  • MarkV6
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 09-01 15:38
Stoffa schreef op maandag 12 september 2022 @ 13:08:
Zojuist een airco monteur gesproken die groot fan was van een LG airco voor verwarmen specifiek tov Daikin en/of Mitubishi
Mijn installateur doet ook voornamelijk LG. Dat doet hij omdat de support veel beter is als bij Daikin en hij uiteindelijk het minste gezeur van klanten achteraf heeft.
Ik heb voor de Daikin gekozen en moet hem toch gelijk geven zie alle issues die ik al eerder heb gemeld.

RZAG71NY1 FBA71A /SRK ZS-S 2.5kW / Varme vt180 / S197 4.0L /Born 170kW / VanMoof S3


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
MarkV6 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:20:
[...]


Mijn installateur doet ook voornamelijk LG. Dat doet hij omdat de support veel beter is als bij Daikin en hij uiteindelijk het minste gezeur van klanten achteraf heeft.
Ik heb voor de Daikin gekozen en moet hem toch gelijk geven zie alle issues die ik al eerder heb gemeld.
Ik heb hier alleen maar goede ervaring met Daikin. In de orientatiefase ben ik ik perfect geholpen door de technische afdeling van Daikin (die van MHI krijg je echt niet te pakken) en toen ik mijn units 2 maanden had had ik een irritante piep in de buitenunit en stond er binnen een week een monteur van Daikin zelf op de stoep. Ik zie het probleem niet. Nu is mijn leverancier ook de top 3 van aantallen leveringen van Daikin in Nederland en wellicht hebben die een streepje voor en hebben ze goede contacten met Daikin.

  • verkeerslicht
  • Registratie: Juli 2009
  • Niet online
MarkV6 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:20:
[...]


Mijn installateur doet ook voornamelijk LG. Dat doet hij omdat de support veel beter is als bij Daikin en hij uiteindelijk het minste gezeur van klanten achteraf heeft.
Ik heb voor de Daikin gekozen en moet hem toch gelijk geven zie alle issues die ik al eerder heb gemeld.
Mijn installateur zegt hetzelfde over Daikin. Komt blijkbaar niet geheel uit de lucht vallen

Mijn WP (Omnia M3.2 10)


  • Team-RiNo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 08-01 21:28
Yellos schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:26:
[...]


Ik was toch nieuwsgierig, ook voor mezelf dus ik ben gaan Googlen.

Ik heb bij verschillende merken een 3,5kwh single split unit opgezocht en de waardes opgeschreven.
Die bij elkaar opgeteld zou dan een soort scorelijst moeten geven toch?


[Afbeelding]

kanttekening: Bij Daikin staat SCOP 5.10/5.41. Dit is de enige fabrikant waar 2 waardes staan. Ik heb daar dan maar het gemiddelde van de 2 genomen,

Als iemand een beter idee heeft hoor ik dit graag natuurlijk!
Er speelt natuurlijk veel meer dan de SCOP/SEER. Om maar wat te noemen: comfort, geluid, hoe de unit regelt, minimumvermogen en mogelijkheden aansturing via app/domotica bijv. (is bij bijv. LG niet best voor zover ik hier lees). Bij Daikin is dit allemaal goed bijv.

Panasonic zie ik hier vrijwel nooit voorbij komen dus daar kan ik niks over zeggen.

5440Wp O/W op plat dak | 3MXM52N2V1B8 i.c.m. 1xFTXM35M2V1B + 2xFTXM25M2V1B | RTX4090+7800X3D


  • Team-RiNo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 08-01 21:28
MarkV6 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:20:
[...]


Mijn installateur doet ook voornamelijk LG. Dat doet hij omdat de support veel beter is als bij Daikin en hij uiteindelijk het minste gezeur van klanten achteraf heeft.
Ik heb voor de Daikin gekozen en moet hem toch gelijk geven zie alle issues die ik al eerder heb gemeld.
Maar jij hebt dan alles ook in Italië besteld als ik me goed herinner en geen garantie/goede relatie bij/met een Nederlandse installateur. Dat kan ook verschil maken.

[ Voor 6% gewijzigd door Team-RiNo op 14-09-2022 12:10 ]

5440Wp O/W op plat dak | 3MXM52N2V1B8 i.c.m. 1xFTXM35M2V1B + 2xFTXM25M2V1B | RTX4090+7800X3D


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
verkeerslicht schreef op woensdag 14 september 2022 @ 12:06:
[...]


Mijn installateur zegt hetzelfde over Daikin. Komt blijkbaar niet geheel uit de lucht vallen
Hou er wel rekening mee dat in iedere branche een leverancier op een gegeven moment een keuze maakt in zijn voorkeur en daarmee zogenaamd preferred supplier wordt, lees goedkoper kan inkopen omdat hij toezegt een x aantal per jaar te gaan afnemen. Oftewel zijn winstmarge wordt groter als hij dit doet. Verder is het lastig om alle merken te voeren en daar alle kennis over te hebben, ins and outs. Had gisteren hier iemand binnen die doet alleen ME L/W. Maakt dat Pana, Vaillant en Daikin slecht. Denk het niet.

  • verkeerslicht
  • Registratie: Juli 2009
  • Niet online
MotorBeast schreef op woensdag 14 september 2022 @ 12:12:
[...]


Hou er wel rekening mee dat in iedere branche een leverancier op een gegeven moment een keuze maakt in zijn voorkeur en daarmee zogenaamd preferred supplier wordt, lees goedkoper kan inkopen omdat hij toezegt een x aantal per jaar te gaan afnemen. Oftewel zijn winstmarge wordt groter als hij dit doet. Verder is het lastig om alle merken te voeren en daar alle kennis over te hebben, ins and outs. Had gisteren hier iemand binnen die doet alleen ME L/W. Maakt dat Pana, Vaillant en Daikin slecht. Denk het niet.
Daar kun je gelijk in hebben

Mijn WP (Omnia M3.2 10)


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 21:02
MotorBeast schreef op woensdag 14 september 2022 @ 12:12:
[...]


Hou er wel rekening mee dat in iedere branche een leverancier op een gegeven moment een keuze maakt in zijn voorkeur en daarmee zogenaamd preferred supplier wordt, lees goedkoper kan inkopen omdat hij toezegt een x aantal per jaar te gaan afnemen. Oftewel zijn winstmarge wordt groter als hij dit doet. Verder is het lastig om alle merken te voeren en daar alle kennis over te hebben, ins and outs. Had gisteren hier iemand binnen die doet alleen ME L/W. Maakt dat Pana, Vaillant en Daikin slecht. Denk het niet.
Was net hetzelfde bij mijn installateurs voor de CV en de Airco. Ze doen 1 merk, kennen het dan echt goed, en beweren dat ze goed ondersteund worden door het merk.
Dat was bij deze 2 Viessmann en Daikin.
Het is een beetje zoals bij autoservicepunten. Het blijft heel moeilijk om alles te doen voor alle merken.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Ruud888
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 12-12-2025
MotorBeast schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 17:24:
[...]


Met een kast bouwen moet je echt uitkijken. Hij mag absoluut niet zijn eigen lucht weer aanzuigen. Oftewel de voorkant moet eigenlijk afgesloten zijn van de achterkant en ik denk dat het altijd flow belemmerend werkt. Heb er zelf ook over gedacht maar ben blij dat ik het niet gedaan heb. Leuk als dat ding insneeuwt ook nog in de winter.

Kijk het gewoon aan en als de buren gaan klagen kan je altijd nog actie ondernemen. Dat zou ik doen.(en dan zou jouw installateur bij mij de Sjaak zijn ;) ). Er bestaan ook gewoon nog mensen die niet zo moeilijk doen.
Deze man heeft mooie filmpjes over verwarmen met een airco en eventueel een Warmtepompboiler.
Hij heeft ook zelf een aircokast gemaakt.
YouTube: 15. Wat doen we met die lelijke airco buitenunits?

  • dinandus
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 22:37
MarkV6 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:20:
[...]


Mijn installateur doet ook voornamelijk LG. Dat doet hij omdat de support veel beter is als bij Daikin en hij uiteindelijk het minste gezeur van klanten achteraf heeft.
Ik heb voor de Daikin gekozen en moet hem toch gelijk geven zie alle issues die ik al eerder heb gemeld.
Ik heb in de woonkamer, appartement cirka 90m2 al sinds 2010 een LG C12AWR Neo , Art Cool Paneel, en de C12AWU UEO, 3,5 Kw zonder enig probleem in gebruik voor koelen en verwarmen. Om het jaar een uitgebreide service beurt, alles draait nog prima naar wens, door oorspronkelijk installatie bedrijf welke landelijk werkt.

  • Detmer
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 00:49

Detmer

Professioneel prutser

Ik kreeg een offerte met daarin het volgende:

"Alle koperen leidingen lassen wij en persen wij niet, ook halen wij bij de binnen delen de koppelingen er af en lassen we de koperen leidingen ( dit is veel meer werk maar hierdoor heeft u geen lekkage van koelmiddel in de toekomst)"

Dit is de enige offerte met die vermelding. Heeft dit meerwaarde of niet?

Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com


  • ricardo246
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 08-01 14:33

ricardo246

Life's what you make it!

Detmer schreef op woensdag 14 september 2022 @ 16:56:
Ik kreeg een offerte met daarin het volgende:

"Alle koperen leidingen lassen wij en persen wij niet, ook halen wij bij de binnen delen de koppelingen er af en lassen we de koperen leidingen ( dit is veel meer werk maar hierdoor heeft u geen lekkage van koelmiddel in de toekomst)"

Dit is de enige offerte met die vermelding. Heeft dit meerwaarde of niet?
Ik geloof dat bij mij de koppelingen gesoldeerd zijn, zou beter zijn ivm lekkages.

I have no special talent. I am only passionately curious.


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 23:38
Ruud888 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 15:17:
[...]


Deze man heeft mooie filmpjes over verwarmen met een airco en eventueel een Warmtepompboiler.
Hij heeft ook zelf een aircokast gemaakt.
YouTube: 15. Wat doen we met die lelijke airco buitenunits?
De buitenunit van onze derde airco hangt aan de buitenmuur, zo heeft niemand er last van.
Leuk bij defrosts zonder condensafvoer komende winter :+

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 26-07-2025
Bonzo2009 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:57:
Stukken goedkoper 37.50 x 4 = 150 voor de modules
Als een standaard wifi module in de MHI drukt doet dacht ik de timers het niet meer via de afstandsbediening.
Werkt dit nog wel met deze esp module ?

[ Voor 4% gewijzigd door jobr op 14-09-2022 19:36 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:55
dinandus schreef op woensdag 14 september 2022 @ 16:55:
[...]

Ik heb in de woonkamer, appartement cirka 90m2 al sinds 2010 een LG C12AWR Neo , Art Cool Paneel, en de C12AWU UEO, 3,5 Kw zonder enig probleem in gebruik voor koelen en verwarmen. Om het jaar een uitgebreide service beurt, alles draait nog prima naar wens, door oorspronkelijk installatie bedrijf welke landelijk werkt.
Probleem is met de multi's volgens gebruikers in dit topic.

  • Bonzo2009
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 28-12-2025
jobr schreef op woensdag 14 september 2022 @ 19:11:
[...]


Als een standaard wifi module in de MHI drukt doet dacht ik de timers het niet meer.
Werkt dit nog wel met deze esp module ?
Niet getest.
Kan vast een automation hier voor aanmaken, dus heb het dan ook niet meer echt nodig via de AB.

MHI 3.5 ZSX-W Enphase IQ7+12x 400wp Zuid IQ7+ 4x 425wp Oost


  • tomuitrotterdam
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 09-01 10:59
Inmiddels zo'n beetje gekozen voor Daikin Ururu Sarara (nu nog aangename offerte zien te krijgen), met (naast lucht be- /ontvochtiging) ook mogelijkheid om verse lucht te blazen. Vraag me af of deze dingen ook ("extern") aangestuurd kunnen worden zodat je een soort van vraag gestuurde ventilatie en geregelde luchtvochtigheid krijgt. Iemand een idee waar ik daar voor moet gaan zoeken?

  • GORby
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 00:36
tomuitrotterdam schreef op woensdag 14 september 2022 @ 21:59:
Inmiddels zo'n beetje gekozen voor Daikin Ururu Sarara (nu nog aangename offerte zien te krijgen), met (naast lucht be- /ontvochtiging) ook mogelijkheid om verse lucht te blazen. Vraag me af of deze dingen ook ("extern") aangestuurd kunnen worden zodat je een soort van vraag gestuurde ventilatie en geregelde luchtvochtigheid krijgt. Iemand een idee waar ik daar voor moet gaan zoeken?
Wel, de ventilatie kan voor zover ik gevonden heb enkel aangestuurd worden met de afstandsbediening en niet via de (optionele) WiFi module. Ontvochtigen kan je wel via de module, maar bevochtigen dan weer niet.
Zowel ventilatie als bevochtigen zijn dan ook weer niet de meest nuttige functies. Ventilatie doet wel iets, maar dat bevochtigen werkt niet zo geweldig wanneer je het het meest nodig hebt, namelijk bij temperaturen rond het vriespunt wanneer de buitenlucht nauwelijks vocht bevat.

Ik zou hier direct terug voor een Ururu Sarara gaan, maar dan vooral voor het hoge rendement en de automatische filterreiniging.

  • Faece
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 07-01 18:12
Kan ik de voeltemperatuur van mijn daikin aanpassen zodat ik een wat realistischer temperatuur bekom op lichaamshoogte en niet op plafondhoogte ? ik zit er eigenlijk standaard een graad of 3 boven de temperatuur van bv mijn termostaat...

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:32
@Faece Heb je überhaupt al gezocht hierop? Zie ook de topicwarning. Eigen inzet is wel zo gewenst op Tweakers

  • ConQuestador
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:04
my bad.. verkeerde topic

[ Voor 103% gewijzigd door ConQuestador op 15-09-2022 09:29 ]

Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce


  • ricardo246
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 08-01 14:33

ricardo246

Life's what you make it!

ConQuestador schreef op donderdag 15 september 2022 @ 09:11:
In onze gekochte woning (2003) willen we over een kleine 2 jaar de gehele begane grond (100m2) voorzien van vloerverwarming, en dan ook meteen een warmtepomp erbij.
Echter door de levertijden lijkt het raar dat het zo gepland kan gaan worden dat dat tegelijkertijd gaat zijn.

Mijn idee was om nu alvast 32mm flexibele CV-leiding van zolder (waar nu de CV staat) naar de gangkast beneden te trekken zodat ik hier later de vloerverwarming op aan kan sluiten. Reden om dat nu te doen is omdat ik een stukje door de dekvloer moet op de 1e verdieping, en daar en nieuwe vloer op komt. Ik wil deze over 2 jaar dus liever niet weer moeten uitbreken. Nu voorbereiden met 32 is een gok dat het ook gebruikt gaat worden, maar 32 lijkt me altijd wel genoeg.

Vervolgens wil ik even kijken of het huis warm te houden is met de huidige CV op 50 graden (ik verwacht het wel).

2 vragen:

1. Als het huis warm te houden is, trekt een warmtepomp dat dan ook? Ik wilde deze dan tijdelijk gewoon zo warm mogelijk zetten (diezelfde 50graden?) Ik snap dat het verbruik dan bij lange na niet zo goed is als op 35graden. Maar het is puur om een jaartje te overbruggen tot de vloerverwarming er ligt.

2. Mag ik er vanuit gaan dat de warmtepomp (en evt. ook 300l warmwatervat) op de 2e verdieping geinstalleerd kan worden (aangezien ik daar de 32mm heen trek). Hier staat nu de CV en er is ook genoeg ruimte voor ander spul, het is daar gewoon 2.50m hoog en is bereikbaar via een vaste trap.

Indien het haalbaar lijkt dan wil ik nu alvast in de wachtrij gaan staan voor een warmtepomp. Als die erin zit dan heb ik geen dependency meer wanneer ik de vloerverwarming wil aanleggen.
Ik denk dat je een deurtje verder moet zijn bij de Lucht/Water warmtepompen.

I have no special talent. I am only passionately curious.


  • Faece
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 07-01 18:12
ThinkPad schreef op donderdag 15 september 2022 @ 08:46:
[mbr]@Faece Heb je überhaupt al gezocht hierop? Zie ook de topicwarning. Eigen inzet is wel zo gewenst op Tweakers[/mbr]
ik had daikin offset ingegeven en dan vluchtig eens gekeken. maar je hebt gelijk, moet er wat meer tijd insteken en alles rustig nalezen.

  • Processorkoeler
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 09-01 11:03

Processorkoeler

Geen stock koeler

Toch even terugkomend op mijn vorige 'stelling' / vraag:
Processorkoeler in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen"

Mijn buren willen liever de buitenunit niet in het zicht hebben. Los van de discussie of ik het wel of niet kan maken aan de gevel, zoeken we een tussenoplossing. Omkastig is een optie, maar kost meer.

Naast de gevel staat een houten opslaghok met een simpel golfplaatdak. Deur is van hout. Het ding is niet luchtdicht maar wel droog. De buitenunit (MSZ-LN35VG2B) verplaatst volgens de specs 1000m³ lucht per uur.

Zou de buitenunit in dat hok kunnen? Je ziet op de foto wat openingen bij de golfplaten, maar ik weet niet of die genoeg zijn. Of dat het te vochtig/warm/koud wordt omdat de lucht niet 'weg' kan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6aMLdnE5w7U1ZRQ-hRupPUplhfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M1pNx34477eeqavUxHPtw5TJ.jpg?f=fotoalbum_large

Yes, 't ziet er niet uit, wordt aan gewerkt :)

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 21:02
Processorkoeler schreef op donderdag 15 september 2022 @ 11:19:
Toch even terugkomend op mijn vorige 'stelling' / vraag:
Processorkoeler in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen"

Mijn buren willen liever de buitenunit niet in het zicht hebben. Los van de discussie of ik het wel of niet kan maken aan de gevel, zoeken we een tussenoplossing. Omkastig is een optie, maar kost meer.

Naast de gevel staat een houten opslaghok met een simpel golfplaatdak. Deur is van hout. Het ding is niet luchtdicht maar wel droog. De buitenunit (MSZ-LN35VG2B) verplaatst volgens de specs 1000m³ lucht per uur.

Zou de buitenunit in dat hok kunnen? Je ziet op de foto wat openingen bij de golfplaten, maar ik weet niet of die genoeg zijn. Of dat het te vochtig/warm/koud wordt omdat de lucht niet 'weg' kan.

[Afbeelding]

Yes, 't ziet er niet uit, wordt aan gewerkt :)
Niet doen!
Dat mag dan nog een tochtig hok zijn, je buitenunit zal zijn eigen lucht terug aanzuigen, en dan verliest die enorm aan efficientie, zowel bij koelen als verwarmen.

Bedenk eens wat 1000m3 is. Dat is de inhoud van 2 ruime woningen, en dat elk uur!

Als je een WP in een kast zet, dan moet je er absoluut voor zorgen dat er grote inlaatopeningen én grote uitlaatopeningen zijn, en vooral dat de lucht niet rond de unit van uitlaat naar inlaat kan.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Processorkoeler
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 09-01 11:03

Processorkoeler

Geen stock koeler

Tommie12 schreef op donderdag 15 september 2022 @ 11:25:
[...]


Niet doen!
Dat mag dan nog een tochtig hok zijn, je buitenunit zal zijn eigen lucht terug aanzuigen, en dan verliest die enorm aan efficientie, zowel bij koelen als verwarmen.

Bedenk eens wat 1000m3 is. Dat is de inhoud van 2 ruime woningen, en dat elk uur!

Als je een WP in een kast zet, dan moet je er absoluut voor zorgen dat er grote inlaatopeningen én grote uitlaatopeningen zijn, en vooral dat de lucht niet rond de unit van uitlaat naar inlaat kan.
Ja ik dacht dus ook al dat ie zou herciruleren en dat de efficientie omlaag gaat. Installateur zei dat het wel kon. Heb wel vertrouwen in die vent, maar meer om het ophang- en installatiewerk. Voor de rest had ik 't idee dat ik het beter wist haha.

De omkasting is van Evolar, die zijn er volgens mij voor gemaakt. Hier een voorbeeldje

  • Falcon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 21-11-2025

Falcon

DevOps/Q.A. Engineer

Even een controle vraag. Een aantal vragen over de wifi module in de SRK series van Mitsubishi:

1. Laat deze mij de daadwerkelijke temperatuur zien die de airco unit zelf registreert?
2. Kan ik een offset bepalen aangaande deze temperatuur in de MHI app?
3. Heeft de MHI app ondersteuning voor een tijdschema?
4. Kan ik deze wifi module zelf installeren?

Doordat ik op geen andere manier de temperatuur kan uitlezen die de SRK zelf registreert en dus op verwarmd/koelt, blijft het voor mij lastig om een constante aangename temp. te krijgen in onze woonkeuken/kamer.

Met Tado airco thermostaat is dit al iets beter, maar toch blijf je afhankelijk van de temp die de airco zelf registreert en daarop te acteren.

Eigenlijk zou ik de onderstaande instellingen willen kunnen aanpassen, maar ik kan nergens vinden hoe dit kan :?:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jYKeYNd4Vzq8T4sOYi_HUbD49WY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AFdMK4gA0hx98EF2RmOekINQ.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door Falcon op 15-09-2022 12:12 ]

"We never grow up. We just learn how to act in public" - "Dyslexie is a bitch"


  • w00key
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 20:20
Processorkoeler schreef op donderdag 15 september 2022 @ 11:19:
Toch even terugkomend op mijn vorige 'stelling' / vraag:
Processorkoeler in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen"

Mijn buren willen liever de buitenunit niet in het zicht hebben. Los van de discussie of ik het wel of niet kan maken aan de gevel, zoeken we een tussenoplossing. Omkastig is een optie, maar kost meer.
Hoe kijken zij op je zijmuur? Omkasting kan, maar als het alleen gaat om zicht en niet geluid kan je vrij eenvoudig iets er voor zetten met schuine lamellen van hout.
Pagina: 1 ... 209 ... 319 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Een vraag over een offerte, plaatsing of uitzoeken van een L/L WP bij jou thuis hoort in een nieuw, eigen topic.
We respecteren elkaars keuzes over energiegebruik en verschillen in comfort.
Laat bij een 'snelle vraag' wel even weten wat je al gevonden hebt, dat voorkomt herhaling van zetten.
Veel relevante informatie en principes zijn ook te vinden in het Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic , waar je ook een template kan vinden voor een nieuw adviestopic.
Voor MHI vind je veel tips en tweaks in MHI instellingen topic