Dat werkt en kan verder in de berekeningen genegeerd worden als zijnde neutraal.
Merkwaardig dat de strengen in de vloer dan op 22cm zijn gelegd. Overigens: 22cm impliceert vervolgens 4,5 m1 buis per m2. Bij 65m2 vloer opp. wordt dat 292m1
buis terwijl er slechts 2 x 100m1 = 200m1 zou liggen. Dan ligt er dus in 20m2 geen buis voor de VV doch wordt aangevuld met voedingsleiding voor de radiatoren.
Als de totale transmissie verliezen plm. 5kW zijn kan mogelijk 1kW daarvan voor rekening komen van de radiatoren.
Mits mogelijk zouden bij behoefte de T22 vervangen kunnen worden door T33
Echter, met de behoefte boven, van onbekende omvang, kan de veronderstelde 5kW gehandhaafd blijven en met enige in te bakken reserve kan worden uitgegaan van een WP met 6kW vermogen.
Bij een Delta T van 4K en 0,36L/sec is het vermogen: 0,36 x 4,2 * 4 = 6kW
Door de vloer gaat max 5kW - 1kW = 4kW
Dat geeft: Q = P x 0,86 : Delta T x 1m3/h ofwel 0,860 m3/uur
Dit aantal liters via 22mm en 2.50m1 lengte naar de verdeler is geen probleem.
0,240 L/sec is te verdelen over 2 groepen - a 100m1 van 16mm - zodat elke groep als max 0,120 L/sec krijgt te verwerken.
0,120 L/sec maakt 1,06 m1/sec door de 16mm vloerbuizen
Dat is het dubbele van de aanbevolen 0,5 m1/sec
Welke flow de VV aan kan zonder lawaai en bij welke druk zou vooraf getest moeten worden. Bij ommekomst van die resultaten kan worden bezien wat een oplossing kan zijn t.a.v. vermogen, pompdruk, flow en ruimte temperatuur.