Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2 Vorige deel Overzicht Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 117 118 Laatste
Acties:
  • 688.408 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 15:30
Jan met de pet schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 15:22:
[...]


Echter de pomplimiet instelling in het installatiemenu werkt nu niet en daar zoek ik een oplossing voor.
Werkt die echt niet? Kan je alle gegeven uitlezen via heishamon of service cloud?
wat zijn de waarden van:

Max_Pump_Duty
Pump_Duty
Pump_Speed
Pump_Flow

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 09-01 08:39
@Jan met de pet ik snap je vraag, het wijzigen in het menu zou echt moeten werken (ik doe dat al jaren omdat ik oude radiatoren en leidingen heb die ik voorlopig gewoon even niet ga vervangen).
Echter lees ik dat je een buffervat hebt en dus kan de setting waar je nu over praat alleen de flow in het circuit tussen WP en die buffer regelen. De grundfoss waar je ook over spreekt is degene die tussen buffer en afgiftesysteem de flow regelt.
Weet je zeker dat nu het geluid in het eerste (WP-Buffer) of tweede (Buffer-Afgiftedeel) zit?
Wellicht verwar je dingen en het je in het verleden bv beide kanten veranderd en nu maar 1 van de 2?


EDIT: oja, er is ook nog de setting die bepaalt of de WP stuurt op dT of Flow, hoe staat die bij jou nu? Wellicht is die eens omgezet? (moet wel op Flow staan)

[ Voor 11% gewijzigd door sjimmie op 03-02-2024 16:38 ]

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Jan met de pet schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 15:11:
[...]


Klopt heeft in het begin een pomp gezetten en is zo aangesloten.
Dit werkte uiteraard geheel niet en de pomp is verwijderd (wie er nog interesse heeft in een Wilo vloerverwarmingspomp moet het ff laten weten, heb er nog een liggen :)

3 weg klep is december 2023 vervangen, oude was al kapot.
op de retour leiding zit een magnetische vuilafsluiter gemonteerd, als je heel goed kijkt zie je nog een glip van hem schuin onder de 3 wegklep (linkse kant).

[Afbeelding]
Ik kan het niet goed zien, maar zit de 2e pomp niet in serie met de WP pomp?
Want je haalt 42l/m dat is wel heuuul veul.
Dat is dan ook de reden dat de instelling niet werkt. De 2e pomp zuigt zo hard (huehue) aan de installatie dat de flow gewoon hoog blijft ondanks instellen.
My cup of thea: degene die de 3 wegklep heeft vervangen heeft de pompstand (2e pomp) van 1 (laag) naar 3 (of hoog) gezet.

[ Voor 12% gewijzigd door Technician- op 03-02-2024 19:26 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11:43

ErikVers

e-Duurzaam

Technician- schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 19:18:
[...]

Ik kan het niet goed zien, maar zit de 2e pomp niet is serie met de WP pomp?
Want je haalt 42l/m dat is wel heuuul veul.
Dat is dan ook de reden dat de instelling niet werkt. De 2e pomp zuigt zo hard (huehue) aan de installatie dat de flow gewoon hoog blijft ondanks instellen.
Mijn eerste vraag aan hem was of hij zijn tweede pomp wel uit had gezet. Maar ik denk dat hij aan de gourmet zit en t al opgelost heeft. En door 👍✅

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23-04 20:09

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
ErikVers schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 19:20:
[...]

Mijn eerste vraag aan hem was of hij zijn tweede pomp wel uit had gezet. Maar ik denk dat hij aan de gourmet zit en t al opgelost heeft. En door 👍✅
Zoals zovelen steeds meer.

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • -Junkiexp-
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 22-04 19:08
ErikKo schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 13:25:
Sommige van deze dagen schijnt de zon goed fel. Vind ik fijn, want dan wordt de stroom opgewekt door de zonnepanelen meteen door de WP gebruikt.

Echter heb ik ook een nadeel ervaren: De zon warmt de woonkamer relatief snel op, waardoor de thermostaat zijn doeltemp snel bereikt, en de WP uit gaat. Klinkt goed zou je denken, maar de warmtebuffer in de vloer (van de vloerverwarming) is amper aangevuld. Als gevolg is het al snel koud in huis wanneer de zon onder gaat. Het liefste had ik de WP wat langer door laten draaien om de warmtebuffer in de vloer iets beter aan te vullen.

Zijn er anderen die dit ervaren hebben?
Heeft iemand een idee wat ik in dit geval zou kunnen doen?
Daarom draai ik vooralsnog ook op WAR only, in de middag verwarmt de zon de woonkamer en het kan dan wel 22 graden worden, maar dat is met zonnestroom opgestookt, in de avond hoeft de WP veel minder hard te werken omdat de vloer veel warmte heeft gebufferd.
Ik draai nu 15 dagen volledig WAR-only en het is niet kouder in huis geweest dan 19.5 graad, dik tevreden!

3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
ErikVers schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 19:20:
[...]

Mijn eerste vraag aan hem was of hij zijn tweede pomp wel uit had gezet. Maar ik denk dat hij aan de gourmet zit en t al opgelost heeft. En door 👍✅
Wat krijg ik toch een hoop bijzondere reacties als in de zin van totale flauwe kul tot totaal niets met de vraag te maken.
Blijkbaar als je iets post, moet je 24/7 online zijn en per omgaande reageren.
Sorry heren ik heb gewoon een sociaal leven.
Gelukkig krijg ik via persoonlijke berichten input, waar ik wel iets mee kan.

@ErikVers nee, de 2de pomp heb ik niet uitgezet.
Installatie heeft ,op 1x na, altijd goed gefunctioneerd, incl. alle knietjes, 50ltr. buffertank en 2de pomp.

Zoals gezegd 3-wegklep is in december 2023 vervangen, daarna prima werkende installatie, sinds een week last van stromingsgeluid en een instelling welke ik niet meer kan aanpassen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Herw76
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 25-04 23:33
Technician- schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 19:18:
[...]

Ik kan het niet goed zien, maar zit de 2e pomp niet in serie met de WP pomp?
Want je haalt 42l/m dat is wel heuuul veul.
Dat is dan ook de reden dat de instelling niet werkt. De 2e pomp zuigt zo hard (huehue) aan de installatie dat de flow gewoon hoog blijft ondanks instellen.
My cup of thea: degene die de 3 wegklep heeft vervangen heeft de pompstand (2e pomp) van 1 (laag) naar 3 (of hoog) gezet.
42 liter terug zetten naar 20 liter voor 7 kw dacht ik.
Er zit geen bypass tussen wat iemand zegt maar een afgedopt t-stuk .
De tweede pomp zo instelling dat alle groepen ongeveer 1,2 liter / min hebben per groep .
Dan zal je alleen met deforst geluid ervaren als de wp 40 l/m gaat verpompen

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11:43

ErikVers

e-Duurzaam

Jan met de pet schreef op zondag 4 februari 2024 @ 10:32:
[...]


Wat krijg ik toch een hoop bijzondere reacties als in de zin van totale flauwe kul tot totaal niets met de vraag te maken.
Blijkbaar als je iets post, moet je 24/7 online zijn en per omgaande reageren.
Sorry heren ik heb gewoon een sociaal leven.
Gelukkig krijg ik via persoonlijke berichten input, waar ik wel iets mee kan.

@ErikVers nee, de 2de pomp heb ik niet uitgezet.
Installatie heeft ,op 1x na, altijd goed gefunctioneerd, incl. alle knietjes, 50ltr. buffertank en 2de pomp.

Zoals gezegd 3-wegklep is in december 2023 vervangen, daarna prima werkende installatie, sinds een week last van stromingsgeluid en een instelling welke ik niet meer kan aanpassen.
Prima hoor ieder zijn ding alleen als je een vraag in een heel actief topic stelt dan verwacht men dat je zelf een net zo actieve rol in aanneemt. Of dat terecht is, is een begrijpelijke vraag.

Op je vraag, ik zou je tweede pomp uitzetten. En kijken wat dan je flow is.
Je kan wel je instellingen wijzigen. Het geeft alleen geen effect. De oorzaak daarvan zul je moeten onderzoeken en deed in bovenstaande daar een poging toe 👍

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
@ErikVers Heb jouw optie geprobeerd, 2de pomp uitgezet met als resultaat dat er geen flow meer is in de vloer verwarming verdeler (flowmeters op de verdelers blijven bovenin staan)
Ook met de 2de pomp losgekoppeld kan ik de waardes wel veranderen, maar blijf ik een flow houden van 42l/min
Weten we gelijk dat deze pomp dus wel nodig is en ervoor zorgt dat het water door de vloerverwarming heen gepompt wordt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11:43

ErikVers

e-Duurzaam

Jan met de pet schreef op zondag 4 februari 2024 @ 15:31:
@ErikVers Heb jouw optie geprobeerd, 2de pomp uitgezet met als resultaat dat er geen flow meer is in de vloer verwarming verdeler (flowmeters op de verdelers blijven bovenin staan)
Ook met de 2de pomp losgekoppeld kan ik de waardes wel veranderen, maar blijf ik een flow houden van 42l/min
Weten we gelijk dat deze pomp dus wel nodig is en ervoor zorgt dat het water door de vloerverwarming heen gepompt wordt.
Ok en als je luistert ook idee dat er 42l doorheen knalt? Zou je flow sensor en de pomp eens demonteren. Je waterpomp is vrij eenvoudig er tussenuit te halen en te demonteren.

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tomton
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 10:52
Ik had een vraag gesteld, gerelateerd aan de Panasonic Monoblock J. Wellicht had ik die beter hier kunnen stellen?

Zie dit topic voor mijn project: https://gathering.tweaker...d/poster/2078412/messages

Wie kan mij in de goede richting duwen?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 16:43

Carboy54

Duurzaamheid coach

Ter info van Panasonic NL:

Middels dit schrijven willen wij u op de hoogte stellen van een belangrijke wijziging met betrekking tot onze Panasonic producten.

Per 1 april 2024 voeren wij de prijsverhoging van Panasonic met 2% door op al hun producten, met uitzondering van de L-Serie.

Deze aanpassing is het gevolg van verschillende factoren, waaronder stijgende kosten in de productie en logistiek bij Panasonic.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 16:43

Carboy54

Duurzaamheid coach

Ook goed nieuws van Panasonic:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ef_LcORP4YNqIWHq9l2eIenJc5g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DisOUHfTWRkSlvb3O2N5SNWw.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 23% gewijzigd door Carboy54 op 05-02-2024 16:38 ]

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 12:01
Ik dacht ik trek dat expansievat er wel even uit, maar die zit flink ingebouwd zeg... Ik laat hem voor nu maar zitten

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17:07

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Dat valt wel mee, als de bovenplaat eraf is kan je er redelijk bij maar het is wel wat werk ja.
Je wint er wat verbruik mee (30W warmtelint) maar dat heb je ook als de pomp blijft draaien en dat zal zonder dat warmtelint vaker zijn.
Ik heb eigenlijk liever dat warmtelint als de pomp daardoor stil kan staan, anders haal je koud water in huis.
De hoeveelheid kou zal gering zijn maar het idee bevalt me niet :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 12:01
Speedy-Andre schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 10:48:
Dat valt wel mee, als de bovenplaat eraf is kan je er redelijk bij maar het is wel wat werk ja.
Je wint er wat verbruik mee (30W warmtelint) maar dat heb je ook als de pomp blijft draaien en dat zal zonder dat warmtelint vaker zijn.
Ik heb eigenlijk liever dat warmtelint als de pomp daardoor stil kan staan, anders haal je koud water in huis.
De hoeveelheid kou zal gering zijn maar het idee bevalt me niet :)
Ja ik zie niet hoe ik hem er langs de buizen uit ga krijgen.. maar dan laat ik hem mooi zitten!

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Makrolon schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 10:54:
[...]

Ja ik zie niet hoe ik hem er langs de buizen uit ga krijgen.. maar dan laat ik hem mooi zitten!
Kan je hem niet afdoppen zonder te verwijderen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17:07

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Wolly schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 12:18:
[...]

Kan je hem niet afdoppen zonder te verwijderen?
Dat kan, graag weet ik dan zeker dat er geen water meer in zit.
Rjtec doet dat voor €15, dat kan niet meer zijn dan los draaien en een stop erin maar nieuw zal hij droog staan.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11:43

ErikVers

e-Duurzaam

Speedy-Andre schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 12:38:
[...]

Dat kan, graag weet ik dan zeker dat er geen water meer in zit.
Rjtec doet dat voor €15, dat kan niet meer zijn dan los draaien en een stop erin maar nieuw zal hij droog staan.
Nieuw bij handelaar is er ook al een testrun vanuit fabriek geweest. Situatie is gelijk aan bij jou nu.

Je zou eens op duitse Heisha fora kunnen zoeken meen mij te herinneren dat daar wel een workaround staat. En dan kun jij voor dit tppic een nl versie maken 😋🫡

Trefwoorden: Jeisha mag

Youtube tip; (Jeisha verbaut)
YouTube: DIY Einbau der Panasonic Aquarea J (Geisha Heisha Jeisha) Wärmepumpe...

Het is iig afdoppen toevoer naar expansievat met een afwijkende plug en stekkertje eruit meer niet.

[ Voor 16% gewijzigd door ErikVers op 07-02-2024 08:03 ]

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17:07

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Blijkbaar is mijn Duits goed, weer wat geleerd :)
Deze YT ken ik natuurlijk, ik heb er geen haast mee wat het verwijderen betreft.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23-04 20:09

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Jan met de pet schreef op zondag 4 februari 2024 @ 10:32:
[...]


Wat krijg ik toch een hoop bijzondere reacties als in de zin van totale flauwe kul tot totaal niets met de vraag te maken.
Blijkbaar als je iets post, moet je 24/7 online zijn en per omgaande reageren.
Sorry heren ik heb gewoon een sociaal leven.
Gelukkig krijg ik via persoonlijke berichten input, waar ik wel iets mee kan.

@ErikVers nee, de 2de pomp heb ik niet uitgezet.
Installatie heeft ,op 1x na, altijd goed gefunctioneerd, incl. alle knietjes, 50ltr. buffertank en 2de pomp.

Zoals gezegd 3-wegklep is in december 2023 vervangen, daarna prima werkende installatie, sinds een week last van stromingsgeluid en een instelling welke ik niet meer kan aanpassen.
Mooie reactie van iemand die om hulp roept omdat hij er niet uit komt... Bijna alle neuzen hier staan dezelfde kant uit. Wat op zich al uniek is.. maar als je het dan zeker weet dat de ervaringsdeskundige hier het fout hebben. En je installatie en installateur het probleem niet zijn .. heb je de oplossing toch al wel gevonden in de pm. Kun je de oplossing delen? Hebben er meer mensen wat aan :9 O-)

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Maikie18
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 09:59
Dylantje2 schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 20:18:
[...]


Mooie reactie van iemand die om hulp roept omdat hij er niet uit komt... Bijna alle neuzen hier staan dezelfde kant uit. Wat op zich al uniek is.. maar als je het dan zeker weet dat de ervaringsdeskundige hier het fout hebben. En je installatie en installateur het probleem niet zijn .. heb je de oplossing toch al wel gevonden in de pm. Kun je de oplossing delen? Hebben er meer mensen wat aan :9 O-)
Ik begrijp hem wel. Installatie heeft altijd gewerkt geen problemen alleen nu ineens stromingegeluid en de pomp die niet zachter wil. Hij vraagt of mensen een idee hebben waarom maar krijgt dan tips over de installatie terwijl die al een jaar “goed” draait. Hij wil alleen specifiek antwoord waarom de pomp ineens niet meer zachter kan draaien.

@Jan met de pet had je hem nou al een keer compleet spanningsloos gemaakt?

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 09-01 08:39
Dylantje2 schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 20:18:
[...]

Bijna alle neuzen hier staan dezelfde kant uit.
Dat zegt iets over de neuzen, wellicht zijn die allemaal gewoon heel volgzaam en hechten ze aan de gemeenschap. Waar @Jan met de pet mee zit is dat veel suggesties ingaan op zijn situatie, niet op zijn vraag.

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23-04 20:09

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
sjimmie schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 14:05:
[...]

Dat zegt iets over de neuzen, wellicht zijn die allemaal gewoon heel volgzaam en hechten ze aan de gemeenschap. Waar @Jan met de pet mee zit is dat veel suggesties ingaan op zijn situatie, niet op zijn vraag.
Mwhaa geloof je dat.
Je zit hier toch ook al even

Op alle vragen die over het systeem gaan... Waarvoor is je tweede pomp geen antwoord. Dat ruizen is niet iets wat pas speelt dat is er of niet. Soms tijdens df maar plots ruis, betekent een hardware aanpassing, toch?

Lijkt mij dat iedereen weet en secundaire pomp in mono systeem geeft ellende.
Geen antwoord op reset, pomp uit en dan. Enz enz .

Antwoord wat de oplossing is?.

Maar helaas wat ik al zei.. steeds meer mensen die wel willen halen op het forum.

Maar ik blijf toch erg benieuwd naar de oplossing

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
Maikie18 schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 08:06:
[...]

Ik begrijp hem wel. Installatie heeft altijd gewerkt geen problemen alleen nu ineens stromingegeluid en de pomp die niet zachter wil. Hij vraagt of mensen een idee hebben waarom maar krijgt dan tips over de installatie terwijl die al een jaar “goed” draait. Hij wil alleen specifiek antwoord waarom de pomp ineens niet meer zachter kan draaien.

@Jan met de pet had je hem nou al een keer compleet spanningsloos gemaakt?
Dank je wel Maikie18 zo is het en niet anders, de meeste neuzen staan dan wellicht de zelfde kant op maar een aantal zitten goed verstopt vrees ik.
Zoals eerder al aangegeven heb ik de optie van Erikvers geprobeerd (spanningsloos maken van de 2de pomp)
Resultaat geheel geen flow meer in mijn vloerverwarmingsverdeler.
Om de WP waterpomp en flowmeter te verwijderen, gaat me net ff te ver.
Om de ervaringsdeskundige even verder te helpen, hieronder het installatieschema van Panasonic en precies zoals mijn installatie is aangelegd, enig verschil is dat ik geen radiatoren heb, maar enkel vloerverwarming.
Voor degene die inhoudelijk niet kan lezen, nr. 9 is een verplichte circulatiepomp.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a9nTwjKcI71BeN2fwS1ZvLjsDzM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EKlLoVVBm0Sq5CfMZNEZpdNZ.jpg?f=user_large

De constructieve reacties welke ik via de PM heb ontvangen hebben helaas niet geholpen om het probleem op te lossen.
Heb nu de vraag maar bij Panasonic zelf weggelegd, mag toch hopen dat zij wel een oplossing / antwoord hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Jan met de pet schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:58:
[...]


Dank je wel Maikie18 zo is het en niet anders, de meeste neuzen staan dan wellicht de zelfde kant op maar een aantal zitten goed verstopt vrees ik.
Zoals eerder al aangegeven heb ik de optie van Erikvers geprobeerd (spanningsloos maken van de 2de pomp)
Resultaat geheel geen flow meer in mijn vloerverwarmingsverdeler.
Om de WP waterpomp en flowmeter te verwijderen, gaat me net ff te ver.
Om de ervaringsdeskundige even verder te helpen, hieronder het installatieschema van Panasonic en precies zoals mijn installatie is aangelegd, enig verschil is dat ik geen radiatoren heb, maar enkel vloerverwarming.
Voor degene die inhoudelijk niet kan lezen, nr. 9 is een verplichte circulatiepomp.

[Afbeelding]

De constructieve reacties welke ik via de PM heb ontvangen hebben helaas niet geholpen om het probleem op te lossen.
Heb nu de vraag maar bij Panasonic zelf weggelegd, mag toch hopen dat zij wel een oplossing / antwoord hebben.
Jan. Weet je nu al of de 2e pomp in serie staat met je 1e pomp (in de warmtepomp) want dat kan niet
En als dat zo is is dat het probleem en dat gaat Panasonic ook niet vinden/oossen.

Daarmee bedoel ik, zit dat open buffervat met 4 leidingen aangesloten of in serie.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Jan met de pet schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:58:
[...]


Dank je wel Maikie18 zo is het en niet anders, de meeste neuzen staan dan wellicht de zelfde kant op maar een aantal zitten goed verstopt vrees ik.
Zoals eerder al aangegeven heb ik de optie van Erikvers geprobeerd (spanningsloos maken van de 2de pomp)
Resultaat geheel geen flow meer in mijn vloerverwarmingsverdeler.
Om de WP waterpomp en flowmeter te verwijderen, gaat me net ff te ver.
Om de ervaringsdeskundige even verder te helpen, hieronder het installatieschema van Panasonic en precies zoals mijn installatie is aangelegd, enig verschil is dat ik geen radiatoren heb, maar enkel vloerverwarming.
Voor degene die inhoudelijk niet kan lezen, nr. 9 is een verplichte circulatiepomp.

[Afbeelding]

De constructieve reacties welke ik via de PM heb ontvangen hebben helaas niet geholpen om het probleem op te lossen.
Heb nu de vraag maar bij Panasonic zelf weggelegd, mag toch hopen dat zij wel een oplossing / antwoord hebben.
op de printplaat zit een plug die naar de pomp gaat.
meet met de multimeter op hz tussen 4 en 7.
daar moet je een pulssignaal zien in hertz wat gelijk loopt aan het toerental van de pomp.

zie je geen pulsen uit de pomp komen is de pomp kapot. zie je wel pulsen is de hoofdprint kapot.

bonuspunten als je meteen ook tussen pin 4 en 6 meet. daar moet een 0 tot 6V uitkomen wat de pomp aanstuurt op het gewenste toerental.

[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 09-02-2024 00:08 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Jan met de pet schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 22:58:
[...]


Dank je wel Maikie18 zo is het en niet anders, de meeste neuzen staan dan wellicht de zelfde kant op maar een aantal zitten goed verstopt vrees ik.
Zoals eerder al aangegeven heb ik de optie van Erikvers geprobeerd (spanningsloos maken van de 2de pomp)
Resultaat geheel geen flow meer in mijn vloerverwarmingsverdeler.
Om de WP waterpomp en flowmeter te verwijderen, gaat me net ff te ver.
Om de ervaringsdeskundige even verder te helpen, hieronder het installatieschema van Panasonic en precies zoals mijn installatie is aangelegd, enig verschil is dat ik geen radiatoren heb, maar enkel vloerverwarming.
Voor degene die inhoudelijk niet kan lezen, nr. 9 is een verplichte circulatiepomp.

[Afbeelding]

De constructieve reacties welke ik via de PM heb ontvangen hebben helaas niet geholpen om het probleem op te lossen.
Heb nu de vraag maar bij Panasonic zelf weggelegd, mag toch hopen dat zij wel een oplossing / antwoord hebben.
Panasonic gaat je doorverwijzen naar je installateur, helaas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 12:01
bbbrumbrum schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 07:30:
[...]

Panasonic gaat je doorverwijzen naar je installateur, helaas.
Echt ja? Daar hoef je dus geen support van te verwachten?

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 09-01 08:39
Technician- schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 23:09:
[...]

Jan. Weet je nu al of de 2e pomp in serie staat met je 1e pomp (in de warmtepomp) want dat kan niet
En als dat zo is is dat het probleem en dat gaat Panasonic ook niet vinden/oossen.

Daarmee bedoel ik, zit dat open buffervat met 4 leidingen aangesloten of in serie.
In het plaatje staat de buffer met primair WP en secundair afgifte met de 2e pomp. Hij zegt daarbij "hieronder het installatieschema van Panasonic en precies zoals mijn installatie is aangelegd, enig verschil is dat ik geen radiatoren heb, maar enkel vloerverwarming."

Daarmee zoekt hij dus naar de reden waarom in het primaire deel de flow niet meer geregeld wordt door de setting in de WP. Het secundaire deel staat daar dan los van.

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 09-01 08:39
Dylantje2 schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 21:05:
[...]
Je zit hier toch ook al even
...

Geen antwoord op reset, pomp uit en dan. Enz enz .
...
Maar helaas wat ik al zei.. steeds meer mensen die wel willen halen op het forum.
...
Maar ik blijf toch erg benieuwd naar de oplossing
Yep, ik geef daarom ook graag soms even wat goedbedoeld tegengas. ;)

Het is wel lastig als je al google-nd hier terechtkomt omdat je een issue hebt, en er meteen participatie wordt verwacht. Je hebt een probleem en je wilt gewoon concreet dat oplossen, meer niet... En dan krijg je een stortvloed aan opmerkingen die veel verder gaan dan jouw ene vraag... Frustrerend wel...

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • -Junkiexp-
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 22-04 19:08
20 januari de warmtepomp geplaatst.
24 januari mijn vriendin waarmee ik samenwoon een factuur verstuurd vanuit mijn bedrijf, betaald en daarna direct de subsidie aangevraagd voor de 7 kW.
Zojuist bericht gehad dat de aanvraag is goed gekeurd en de € 3075 binnen 1 week op onze rekening staat.
Dat is wel erg snel, had ik niet verwacht eerlijk gezegd.

3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • boredgeestje
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 24-04 14:25
-Junkiexp- schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 08:43:
20 januari de warmtepomp geplaatst.
24 januari mijn vriendin waarmee ik samenwoon een factuur verstuurd vanuit mijn bedrijf, betaald en daarna direct de subsidie aangevraagd voor de 7 kW.
Zojuist bericht gehad dat de aanvraag is goed gekeurd en de € 3075 binnen 1 week op onze rekening staat.
Dat is wel erg snel, had ik niet verwacht eerlijk gezegd.
Dat ging bij ons vergelijkbaar snel :)

This post was created with 100% recycled electrons


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

sjimmie schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 08:17:
[...]

Yep, ik geef daarom ook graag soms even wat goedbedoeld tegengas. ;)

Het is wel lastig als je al google-nd hier terechtkomt omdat je een issue hebt, en er meteen participatie wordt verwacht. Je hebt een probleem en je wilt gewoon concreet dat oplossen, meer niet... En dan krijg je een stortvloed aan opmerkingen die veel verder gaan dan jouw ene vraag... Frustrerend wel...
Verreweg de meeste problemen zijn waterzijdig en/of veroorzaakt door prutswerk van installateurs. Het is dus niet meer dan logisch om dat deel eerst uit te sluiten.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17:07

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Ik zoek nog een factuur voor de installatie hier (11-2023), geen ervaring hoe dat er nu uit moet zien maar ik begrijp dat het voor de installatie moet zijn omdat nu duidelijk wordt gezegd dat inbedrijfstelling niet mag.
Helaas geen naaste hier om dat te intern regelen.
Verder kan ik een materiaallijst opstellen tenzij dat niet nodig is.

Bij RVO lees ik dat als de wp voor 2024 is geïnstalleerd dat de meldcode 'Overig' is, heeft iemand dit al gehad en komt de subsidie dan overeen met die van 2024?
Je geeft het merk en type op waar dan 'iets' mee wordt gedaan.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 09-01 08:39
flippy schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 08:59:
[...]


Verreweg de meeste problemen zijn waterzijdig en/of veroorzaakt door prutswerk van installateurs. Het is dus niet meer dan logisch om dat deel eerst uit te sluiten.
Doo rmijn autisme ben ik niet zo van de aannames (het zal wel prutswerk zijn want dat is het meestal), en neem ik dingen meer letterlijk (waarom reageert de flow niet op de instelling).

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

sjimmie schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 09:48:
[...]

Doo rmijn autisme ben ik niet zo van de aannames (het zal wel prutswerk zijn want dat is het meestal), en neem ik dingen meer letterlijk (waarom reageert de flow niet op de instelling).
Omdat het vaak prutswerk is van de installateur. Veel porblemen komen pas later naar boven drijven. Als je gaat zoeken naar oorzaken kom je gewoon bijna altijd uit op installatieproblemen.

[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 09-02-2024 10:07 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 25-04 21:34
Speedy-Andre schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 09:25:
Ik zoek nog een factuur voor de installatie hier (11-2023), geen ervaring hoe dat er nu uit moet zien maar ik begrijp dat het voor de installatie moet zijn omdat nu duidelijk wordt gezegd dat inbedrijfstelling niet mag.
Helaas geen naaste hier om dat te intern regelen.
Verder kan ik een materiaallijst opstellen tenzij dat niet nodig is.

Bij RVO lees ik dat als de wp voor 2024 is geïnstalleerd dat de meldcode 'Overig' is, heeft iemand dit al gehad en komt de subsidie dan overeen met die van 2024?
Je geeft het merk en type op waar dan 'iets' mee wordt gedaan.
Factuur met inbedrijfstelling was afgelopen maand voor mij gewoon voldoende. Volgens mij ben ik zelfs vergeten de factuur van de levering vergeten er bij te steken. Maar mogelijk is het afhankelijk van de medewerker die de aanvraag behandeld. Niet meer dan terecht dat ik subsidie krijg, kwaliteit van de installatie is een stuk hoger dan wat ik van veel installatiebedrijven terug zie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17:07

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Oilman schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 10:02:
[...]


Factuur met inbedrijfstelling was afgelopen maand voor mij gewoon voldoende. Volgens mij ben ik zelfs vergeten de factuur van de levering vergeten er bij te steken. Maar mogelijk is het afhankelijk van de medewerker die de aanvraag behandeld. Niet meer dan terecht dat ik subsidie krijg, kwaliteit van de installatie is een stuk hoger dan wat ik van veel installatiebedrijven terug zie.
Ik ben het eens met dat het hier uiteindelijk beter in elkaar zit dan wanneer een installateur het zou doen vanwege de verschillende belangen en de hoeveelheid tijd die ik erin kon steken.
Recht op subsidie is simpel, er zijn richtlijnen waar ik zo veel mogelijk aan voldoe incl. een deskundige check.

Iemand heeft me wel een aanbod gedaan die de installatie komt checken maar die rekent best veel terwijl ik eigenlijk niet eens weet wat ik kan verwachten.
Mijn wp draait al bijna 2 maanden en finetunen heb ik zelf gedaan met hulp van de experts hier.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wheli
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 22-04 18:33
Wat is veel? Voorrijkosten, controle, papierwerk en die uren kan een installateur natuurlijk geen ander werk verrichten.
2-4 uur á €70?uur dag lijkt mij een redelijk bedrag. En 3k subsidie is genoeg reden om het te doen toch? ;)

ID.4 1st | 2320 Wp NO | 3200 Wp ZW | Climarad Sensa V2X | Pana WH-MDC07J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17:07

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

wheli schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 10:17:
Wat is veel? Voorrijkosten, controle, papierwerk en die uren kan een installateur natuurlijk geen ander werk verrichten.
2-4 uur á €70?uur dag lijkt mij een redelijk bedrag. En 3k subsidie is genoeg reden om het te doen toch? ;)
Je zit aardig in de richting maar dat was ex btw en plus €0,50/km (ex btw) zonder dat ik een afstand weet.
Vanwege mijn krappe budget en lage inkomen probeer ik de kosten te drukken, ik was meer dan genoeg aan materiaal kwijt ondanks dat ik overal en nergens de koopjes opzocht.
Soms maar naar de bouwmarkt gegaan als transport niet te betalen was zoals bij lange 28mm buizen enz.
Veel papierwerk kan ik zelf doen als ik weet wat er nodig is, een factuur is op zich niet zo veel werk als je niets meer hoeft uit te zoeken en al eerder dit soort facturen maakte.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11:43

ErikVers

e-Duurzaam

Speedy-Andre schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 10:34:
[...]

Je zit aardig in de richting maar dat was ex btw en plus €0,50/km (ex btw) zonder dat ik een afstand weet.
Vanwege mijn krappe budget en lage inkomen probeer ik de kosten te drukken, ik was meer dan genoeg aan materiaal kwijt ondanks dat ik overal en nergens de koopjes opzocht.
Soms maar naar de bouwmarkt gegaan als transport niet te betalen was zoals bij lange 28mm buizen enz.
Veel papierwerk kan ik zelf doen als ik weet wat er nodig is, een factuur is op zich niet zo veel werk als je niets meer hoeft uit te zoeken en al eerder dit soort facturen maakte.

***members only***
Mooi👍

Ter info:
Ga er ook maar vanuit dat het bedrag gelijk kan staan aan de dienstverlening die je krijgt.

Is die persoon iemand die elke pana kabouter kent en heeft uitgedaagd of?

Als die persoon je tips geeft (over in sommige mensen hun ogen slechts details) kan daarmee soms wel dat gehele factuurbedrag meerdere malen mee worden bespaard over de levensduur van je warmtepomp 👍

Ook waterzijdig inregelen of in ieder geval tips op dat gebied zijn mooi meegenomen. ✅

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Heeft iemand al eens een los onderdeel besteld bij Panasonic en ervaring met de levertijd hiervan (bv de systeempomp)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 16:43

Carboy54

Duurzaamheid coach

Technician- schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 17:25:
Heeft iemand al eens een los onderdeel besteld bij Panasonic en ervaring met de levertijd hiervan (bv de systeempomp)?
Dat gaat via jouw distributeur meestal enkele dagen

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Carboy54 schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 17:41:
[...]


Dat gaat via jouw distributeur meestal enkele dagen
Ja nee een collega had dit bij een nieuwe WP defecte pomp. Is Pro dealer mag lag niet op voorraad.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Jan met de pet schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 15:04:
[...]


zit in de aanvoerleiding van het buffervat naar de vloerverwarmingsverdeler.

Heb nu geen warmtevraag oid maar Grundfoss pomp draait wel (autoadapt; 30w; staat ingesteld op enkel vloerverwarming)
Pomp wordt aangestuurd door de WP middels contact "extra pump" zie foto (2 zwarte draden naast de blauwe draad)
Pomp in de WP draait overigens ook

[Afbeelding]
Ok sorry ja, als het is aangesloten als op het plaatje dan zit de externe pomp dus hydrolisch neutraal na het (open) buffervaatje.
Heb even teruggekeken en was in de war met een ander op tweakers. Het lijkt te kloppen.

Wat me nu (pas) opvalt is dat de Grundfos Alpha (1,2 of 3?) op auto adapt staat. Dit kan het probleem zijn!
Grundfos heeft algoritmes in de pomp die zelf de hele pomp kunnen uitzetten en drukverhogen/verlagen op basis van de gemeten (stijging) van aanvoer temperatuur.
Maar lang verhaal kort. Dit werkt voor geen meter met vloerverwarming!

Dit is het enige wat je nog kunt proberen voordat er met prints wordt gerommeld.
Zet de pomp op continue druk op lage of hoge snelheid (even kijken naar delta T)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s0hRnZlMUfoVuYiogKlWO_pXxhs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nuYKNkFtAb4g2rb87O6HSNdN.jpg?f=fotoalbum_large

@Janmetdepet
Heb je deze pomp?
Zou deze op constante curve zetten standje 2 om te beginnen.
Met de pijltoets drukken tot ledje op stand II staat.

Ik zei al, misschien is bij het vervangen van de 3 wegklep er perongeluk op het knopje gedrukt en is die op autoadapt gekomen.

[ Voor 10% gewijzigd door Technician- op 09-02-2024 18:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
@Technician-

Heb een Grundfos Alpha 3 pomp.
Zover ik weet heeft deze altijd zo gestaan, maar ga het proberen. (zal morgen worden)

Vandaag in ieder geval keurig bericht van Panasonic mogen ontvangen.
Zij hebben dit probleem nooit eerder aan de hand gehad.
Panasonic adviseerde me om een Eeprom reset te doen, een eventuele bug zou dan wellicht verdwijnen.
Reset gedaan, maar helaas blijft het probleem.
Terug gemeld naar Panasonic en zij gaan het Europees navragen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Jan met de pet schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 19:07:
@Technician-

Heb een Grundfos Alpha 3 pomp.
Zover ik weet heeft deze altijd zo gestaan, maar ga het proberen. (zal morgen worden)

Vandaag in ieder geval keurig bericht van Panasonic mogen ontvangen.
Zij hebben dit probleem nooit eerder aan de hand gehad.
Panasonic adviseerde me om een Eeprom reset te doen, een eventuele bug zou dan wellicht verdwijnen.
Reset gedaan, maar helaas blijft het probleem.
Terug gemeld naar Panasonic en zij gaan het Europees navragen.
Probeer maar eens van autoadapt af te halen. Is letterlijk 2 sec werk.
Ben benieuwd :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Jan met de pet schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 19:07:
@Technician-

Heb een Grundfos Alpha 3 pomp.
Zover ik weet heeft deze altijd zo gestaan, maar ga het proberen. (zal morgen worden)

Vandaag in ieder geval keurig bericht van Panasonic mogen ontvangen.
Zij hebben dit probleem nooit eerder aan de hand gehad.
Panasonic adviseerde me om een Eeprom reset te doen, een eventuele bug zou dan wellicht verdwijnen.
Reset gedaan, maar helaas blijft het probleem.
Terug gemeld naar Panasonic en zij gaan het Europees navragen.
Wie/wat heb je gemaild? Wel netjes dat ze reageren.

Problemen die “nooit” voorkomen, tsja…. >:)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11:43

ErikVers

e-Duurzaam

Technician- schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 18:28:
[...]


Ok sorry ja, als het is aangesloten als op het plaatje dan zit de externe pomp dus hydrolisch neutraal na het (open) buffervaatje.
Heb even teruggekeken en was in de war met een ander op tweakers. Het lijkt te kloppen.

Wat me nu (pas) opvalt is dat de Grundfos Alpha (1,2 of 3?) op auto adapt staat. Dit kan het probleem zijn!
Grundfos heeft algoritmes in de pomp die zelf de hele pomp kunnen uitzetten en drukverhogen/verlagen op basis van de gemeten (stijging) van aanvoer temperatuur.
Maar lang verhaal kort. Dit werkt voor geen meter met vloerverwarming!

Dit is het enige wat je nog kunt proberen voordat er met prints wordt gerommeld.
Zet de pomp op continue druk op lage of hoge snelheid (even kijken naar delta T)
Mijn eerste vraag was om de tweede pomp los te koppelen. Jan gaf aan dat dan nog steeds de mega flow over de pana flow sensor te zien was.


Ook met de 2de pomp losgekoppeld kan ik de waardes wel veranderen, maar blijf ik een flow houden van 42l/min
Weten we gelijk dat deze pomp dus wel nodig is en ervoor zorgt dat het water door de vloerverwarming heen gepompt wordt.


Hier gaf jan ook mee aan dat hij een parallel buffervat gemonteerd heeft.

[ Voor 14% gewijzigd door ErikVers op 09-02-2024 19:28 ]

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
@Technician- ,
Ik heb de Grundfos pomp op constante curve gezet (36%)
Ik hoor het stromingsgeluid wel klein beetje afnemen, maar blijft aanwezig.
Kan nog steeds de waarde van de max.flow veranderen, maar de waterflow blijft onverminderd 42.0 l/min.

Ook de ander curves op de Grundfos pomp hebben geen effect

Wat ik nu, denk ik, wel kan vaststellen / uitsluiten:

Vaststelling:
In de modus vloerverwarming (AUTOADAPT; kan AUTOADAPT ook niet uitzetten oid) past de Grundfos pomp zich aan de hand van de waterdruk aan.
Maw: de WP heeft CV warmtevraag -> waterpomp WP gaat meer water verplaatsen -> Grundfos pomp gaat hogere toeren draaien om warm water sneller door de vloerverwarming te laten stromen.

Als ik de Grundfos pomp op een constante curve zet (in dit geval 36%) heb ik een constante toerental / l/min door de vloerverwarming, de waterflow vanuit de WP blijft echter 42.0 l/min.

Uitsluiten:
Aanpassingen in de instellingen van de Grundfos pomp heeft geen resultaat / effect op het niet kunnen instellen van de waterflow van de WP.

Het lijkt mij dat het probleem dus echt in de WP zit.

In ieder geval bedankt voor het meedenken., maar helaas weer terug bij af.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
@Janmetdepet De flow die gemeten wordt is zo hoog omdat alles rechtstreeks door je buffervat weer naar je wp gaat.

Waar hoor je het geruis? In de buizen van/naar het buffervat? Wat gebeurt er als je de vloerverwarming helemaal dichtzet (blauwe en rode kraan) en de extra pomp uit? Dan weet je zeker dat je alleen het stuk met de leidingen van de wp te pakken hebt en er geen extra variabelen zijn.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23-04 20:09

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
flippy schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 09:50:
[...]


Omdat het vaak prutswerk is van de installateur. Veel porblemen komen pas later naar boven drijven. Als je gaat zoeken naar oorzaken kom je gewoon bijna altijd uit op installatieproblemen.
Wat mij integreert mensen zoals @Jan met de pet met veel stampij een forum binnen stuiteren. Maar bijna alle adviezen, en vragen in de wind slaan. En dan niet meer reageren. Zoals ik al eerder zei, dat lijkt de standaard te worden in fora's. Zie eerdere pagina's afgelopen maanden.

Ooit zochten we oplossingen ipv discussies. :-(

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Jan met de pet schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 11:31:
@Technician- ,
Ik heb de Grundfos pomp op constante curve gezet (36%)
Ik hoor het stromingsgeluid wel klein beetje afnemen, maar blijft aanwezig.
Kan nog steeds de waarde van de max.flow veranderen, maar de waterflow blijft onverminderd 42.0 l/min.

Ook de ander curves op de Grundfos pomp hebben geen effect

Wat ik nu, denk ik, wel kan vaststellen / uitsluiten:

Vaststelling:
In de modus vloerverwarming (AUTOADAPT; kan AUTOADAPT ook niet uitzetten oid) past de Grundfos pomp zich aan de hand van de waterdruk aan.
Maw: de WP heeft CV warmtevraag -> waterpomp WP gaat meer water verplaatsen -> Grundfos pomp gaat hogere toeren draaien om warm water sneller door de vloerverwarming te laten stromen.

Als ik de Grundfos pomp op een constante curve zet (in dit geval 36%) heb ik een constante toerental / l/min door de vloerverwarming, de waterflow vanuit de WP blijft echter 42.0 l/min.

Uitsluiten:
Aanpassingen in de instellingen van de Grundfos pomp heeft geen resultaat / effect op het niet kunnen instellen van de waterflow van de WP.

Het lijkt mij dat het probleem dus echt in de WP zit.

In ieder geval bedankt voor het meedenken., maar helaas weer terug bij af.
Klopt Jan. Dat is nu wel uitgesloten.
Het is de aansturingsprint of de hall sensor in de pomp mocht ik het gokken.
Klusje voor een Panasonic Expert. Of een afsturing van beide onderdelen naar de installateur die ze uitwisselt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NielsvdBeek
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 12:45
Technician- schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 18:28:
[...]


Ok sorry ja, als het is aangesloten als op het plaatje dan zit de externe pomp dus hydrolisch neutraal na het (open) buffervaatje.
Heb even teruggekeken en was in de war met een ander op tweakers. Het lijkt te kloppen.

Wat me nu (pas) opvalt is dat de Grundfos Alpha (1,2 of 3?) op auto adapt staat. Dit kan het probleem zijn!
Grundfos heeft algoritmes in de pomp die zelf de hele pomp kunnen uitzetten en drukverhogen/verlagen op basis van de gemeten (stijging) van aanvoer temperatuur.
Maar lang verhaal kort. Dit werkt voor geen meter met vloerverwarming!

Dit is het enige wat je nog kunt proberen voordat er met prints wordt gerommeld.
Zet de pomp op continue druk op lage of hoge snelheid (even kijken naar delta T)
Delta T van 5 is dan hoge snelheid?

pv output Gasloos met behulp van TD energie Aquapura 14HT met radiatoren en een Eco300i voor tapwater. 19 panelen 370 Zuidoost, 7 panelen 420 zw. Dynamische energieprijzen


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Dylantje2 schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 11:46:
[...]


Wat mij integreert mensen zoals @Jan met de pet met veel stampij een forum binnen stuiteren. Maar bijna alle adviezen, en vragen in de wind slaan. En dan niet meer reageren. Zoals ik al eerder zei, dat lijkt de standaard te worden in fora's. Zie eerdere pagina's afgelopen maanden.

Ooit zochten we oplossingen ipv discussies. :-(
Heeft zonet nog boven jou gereageerd en dat vele stampij is ook overdreven, het is toch hopelijk iedereen vrij om zij eigen opstelling en installatie te hebben, of het zuinig en goed werkt is een tweede.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
@Wolly , De stroming / ruis zit enkel in de aanvoerleiding van de warmtepomp naar het 50ltr. buffervat.
De flow wordt door de WP gegenereerd en kan je normaal gesproken in de settings naar beneden aanpassen.
Echter zoals aangegeven lukt dit bij mij niet.
Al wat jij oppert is gedaan, zonder resultaat.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
klump4u schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 12:41:
[...]

Heeft zonet nog boven jou gereageerd en dat vele stampij is ook overdreven, het is toch hopelijk iedereen vrij om zij eigen opstelling en installatie te hebben, of het zuinig en goed werkt is een tweede.
@klump4u , en dat heb je uitstekend verwoord, bedankt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23-04 20:09

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
klump4u schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 12:41:
[...]

Heeft zonet nog boven jou gereageerd en dat vele stampij is ook overdreven, het is toch hopelijk iedereen vrij om zij eigen opstelling en installatie te hebben, of het zuinig en goed werkt is een tweede.
tsja. ieder is vrij.
Toevallig gereageerd..

Maar de kern is toch ook niet zuinig of goed. de kern is een probleem. Waarop van allerlei opties open worden gezet.
maar antwoorden, als werkte altijd al, en de installateur zegt, Panasonic zegt dat. Enz is geen oplossing zoeken toch?

Is het dan niet beter om die mensen uit te vragen. Als je een systeem hebt met 2 pompen. is het uitzetten van die pomp helaas niet genoeg.
En pana adviseert altijd een buffervat, maar die tweede pomp..

En zeker vrij voor een eige opstelling , maar als vakmensen zoals @flippy zeggen dit werkt niet, en pas dat aan...
Zul je toch een keer iets moeten ondernemen, dan volhouden welke installatie je hebt.
Bijna alle ellende komt uit installatie fouten , zoals thermostaat kranen, knietjes, bypas, te dunnen leiden enz enz

Dus als je die niet oplost, kun je wel hele topics vullen met, toen werkte het wel.

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
@Dylantje2 , speciaal nogmaals voor jou, want blijkbaar kijk jij over mijn reacties heen.
Het installatieschema zoals Panasonic voorschrijft en zoals mijn installatie is aangelegd en altijd naar behoren heeft gewerkt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a9nTwjKcI71BeN2fwS1ZvLjsDzM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EKlLoVVBm0Sq5CfMZNEZpdNZ.jpg?f=user_large

Panasonic hanteert als richtlijn een flow van 20.1 ltr/min (zie onderstaand)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jhSDueXnVF6jzpp64rJypUQ80YY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NOZ4Kq1TgTImOiYlKAxrICPN.jpg?f=user_large

Gaan we dan echt dit ter discussie stellen of kunnen / mogen we aannemen dat Panasonic toch wel enigszins weet waar ze het over hebben?
Hoop gewoon een oplossing te vinden waarom er bij mij 42.0 ltr/min doorheen stroomt en ik dit niet meer kan aanpassen in de instellingen, niet meer niet minder.

Als ik alle goed bedoelde adviezen hier had opgevolgd, had ik een geheel nieuwe installatie aan moeten leggen, zonder alle componenten die Panasonic wel voorschrijft (maar ja wat weten zij ervan) was dan mijn probleem opgelost geweest denk je???

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
flippy schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 00:04:
[...]


op de printplaat zit een plug die naar de pomp gaat.
meet met de multimeter op hz tussen 4 en 7.
daar moet je een pulssignaal zien in hertz wat gelijk loopt aan het toerental van de pomp.

zie je geen pulsen uit de pomp komen is de pomp kapot. zie je wel pulsen is de hoofdprint kapot.

bonuspunten als je meteen ook tussen pin 4 en 6 meet. daar moet een 0 tot 6V uitkomen wat de pomp aanstuurt op het gewenste toerental.
@flippy , dit gaat boven mijn pet ;) en zal ik over moeten laten aan een specialist.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Jan met de pet schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 13:57:


Gaan we dan echt dit ter discussie stellen of kunnen / mogen we aannemen dat Panasonic toch wel enigszins weet waar ze het over hebben?
Daar ga je de mist in. Jouw belang ligt aan een zo efficient mogelijk systeem. Het belang van pnansonic en vooral de installateur ligt aan zo min mogelijk gezeik. En een buffervat verachuift alle verantwoordelijkheid weg van de warmtepomp. Daar ligt hun belang. Bonus als het product langer leeft dan de garantieperiode.

De fabrikant weet echt wel dat door die tank de efficientie 10~20% lager uitkomt. Dat is echter niet hun probleem, dat is jouw probleem.

[ Voor 15% gewijzigd door flippy op 10-02-2024 14:20 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Jan met de pet schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 13:57:
@Dylantje2 , speciaal nogmaals voor jou, want blijkbaar kijk jij over mijn reacties heen.
Het installatieschema zoals Panasonic voorschrijft en zoals mijn installatie is aangelegd en altijd naar behoren heeft gewerkt.

[Afbeelding]

Panasonic hanteert als richtlijn een flow van 20.1 ltr/min (zie onderstaand)

[Afbeelding]

Gaan we dan echt dit ter discussie stellen of kunnen / mogen we aannemen dat Panasonic toch wel enigszins weet waar ze het over hebben?
Hoop gewoon een oplossing te vinden waarom er bij mij 42.0 ltr/min doorheen stroomt en ik dit niet meer kan aanpassen in de instellingen, niet meer niet minder.

Als ik alle goed bedoelde adviezen hier had opgevolgd, had ik een geheel nieuwe installatie aan moeten leggen, zonder alle componenten die Panasonic wel voorschrijft (maar ja wat weten zij ervan) was dan mijn probleem opgelost geweest denk je???
Je hebt gelijk. Je problemen gaan niet opgelost worden met het verbeteren van je systeem.
Je gaat daar overigens wel blij van worden.

Echter: Panasonic geeft in die bovenste text eigenlijk al aan waarom ze dit adviseren.
Als die "3rd party" installateur maar wat heen beunt, kan de WP iig gewoon z'n werk doen.
Wat er dus ook letterlijk staat "separation of liability".
Edit: wat @flippy zegt.

Maar ik begrijp dat je 1e prio de pompproblemen zijn.
Had je nog iets van PanaNL gehoord?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErikKo
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 15:40

ErikKo

Rippie

flippy schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 14:17:
[...]

Bonus als het product langer leeft dan de garantieperiode.
Waarom zou deze setup de leeftijd aantasten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23-04 20:09

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Jan met de pet schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 13:57:
@Dylantje2 , speciaal nogmaals voor jou, want blijkbaar kijk jij over mijn reacties heen.
Het installatieschema zoals Panasonic voorschrijft en zoals mijn installatie is aangelegd en altijd naar behoren heeft gewerkt.

[Afbeelding]

Panasonic hanteert als richtlijn een flow van 20.1 ltr/min (zie onderstaand)

[Afbeelding]

Gaan we dan echt dit ter discussie stellen of kunnen / mogen we aannemen dat Panasonic toch wel enigszins weet waar ze het over hebben?
Hoop gewoon een oplossing te vinden waarom er bij mij 42.0 ltr/min doorheen stroomt en ik dit niet meer kan aanpassen in de instellingen, niet meer niet minder.

Als ik alle goed bedoelde adviezen hier had opgevolgd, had ik een geheel nieuwe installatie aan moeten leggen, zonder alle componenten die Panasonic wel voorschrijft (maar ja wat weten zij ervan) was dan mijn probleem opgelost geweest denk je???
Ik lees er echt niet overheen.
Maar als je zegt het heeft altijd goed gewerkt... Is zon dooddoener. Die bijna niet iedereen zal geloven, met 2 pompen in een systeem.
Wat pana voorschrijft is niet altijd de juiste is al veel vaker gebleken.

Je leest ook over adviezen heen.
Heb je je systeem gereset?
En dan nog steeds waarom die twee pompen? Dat zul je hardware matig aan moeten passen, alleen een stekker eruit zal het niet zijn.

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

ErikKo schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 14:24:
[...]

Waarom zou deze setup de leeftijd aantasten?
dat is gewoon een algemene stelling. niet specifiek aan e opstelling gebonden. elke fabrikant maakt een product die jurudisch gezien de garantieperiode moet overleven. de ene neemt echter meer marge en stelt qua design een techische levensduur in van 20 jaar of zo zoals een autofrabrikant. bij een telefoonfabrikant is 2 jaar wel de max ondanks dat beide een vergelijkbare juridische levensduur hebben.

je hebt een juridische levensduur en een technische levensduur. deze kunnen ver van elkaar liggen of dichtbij. dat ligt aan de fabrikant. bij warmtepompen zal je dus zien dat de chinese merken veel kortere technische levenduren hebben dan de japanse en dat sijpelt dan weer door in de aanschafprijs.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 10-02-2024 14:53 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Dylantje2 schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 14:51:
[...]


Ik lees er echt niet overheen.
Maar als je zegt het heeft altijd goed gewerkt... Is zon dooddoener. Die bijna niet iedereen zal geloven, met 2 pompen in een systeem.
Wat pana voorschrijft is niet altijd de juiste is al veel vaker gebleken.

Je leest ook over adviezen heen.
Heb je je systeem gereset?
En dan nog steeds waarom die twee pompen? Dat zul je hardware matig aan moeten passen, alleen een stekker eruit zal het niet zijn.
Je leest er wel overheen. HIj heeft zijn systeem gereset op advies van Pana NL, zonder resultaat.

Een parrallele buffer zonder 2e pomp word een lastige exercitie gok ik.... :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23-04 20:09

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
bbbrumbrum schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 14:55:
[...]

Je leest er wel overheen. HIj heeft zijn systeem gereset op advies van Pana NL, zonder resultaat.

Een parrallele buffer zonder 2e pomp word een lastige exercitie gok ik.... :+
Dank. Maar de reset ook met pomp aan en uit en er tussen uit?
Maar een paralelle buffer.... Hoe dan

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Dylantje2 schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 15:00:
[...]


Dank. Maar de reset ook met pomp aan en uit en er tussen uit?
Maar een paralelle buffer.... Hoe dan
Dat “moest van Panasonic “. :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
flippy schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 14:17:
[...]


Daar ga je de mist in. Jouw belang ligt aan een zo efficient mogelijk systeem. Het belang van pnansonic en vooral de installateur ligt aan zo min mogelijk gezeik. En een buffervat verachuift alle verantwoordelijkheid weg van de warmtepomp. Daar ligt hun belang. Bonus als het product langer leeft dan de garantieperiode.

De fabrikant weet echt wel dat door die tank de efficientie 10~20% lager uitkomt. Dat is echter niet hun probleem, dat is jouw probleem.
@flippy , deels ga ik hierin met je mee.
Het zal wellicht effect hebben op de efficiëntie van het systeem, wat mogelijk resulteert in een zuinigere installatie, minder draaiuren etc.

Als ik het buffervat en de circulatiepomp nou niet had geïnstalleerd en dit probleem heb, kan ik het me voorstellen dat Panasonic zegt, sorry klant / installateur, maar de installatie is niet volgens onze voorschriften -> weg garantie / verantwoordelijkheid Panasonic, maar nu?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Jan met de pet schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 15:36:
[...]


@flippy , deels ga ik hierin met je mee.
Het zal wellicht effect hebben op de efficiëntie van het systeem, wat mogelijk resulteert in een zuinigere installatie, minder draaiuren etc.

Als ik het buffervat en de circulatiepomp nou niet had geïnstalleerd en dit probleem heb, kan ik het me voorstellen dat Panasonic zegt, sorry klant / installateur, maar de installatie is niet volgens onze voorschriften -> weg garantie / verantwoordelijkheid Panasonic, maar nu?
het is niet "wellicht", je verlies in efficientie is een feit.

en panasonic zegt niks, panasonic doet zaken met je installateur, niet de eigenaar.

probleem is echt dat de doorsnee installateur geen bal verstand heeft wat ie eigenlijk doet en de fabrikant geen zin heeft in berg gezeik van hun klant (de installateur) en hun prutswerk.

en wel of niet hebben van een tank heeft totaal geen invloed op je garantie zolang de installatie goed is opgezet. en "goed" is makelijk te doen met een tank. installateur kan dan roepen "tank!" ipv uitleggen dat ze een correct opgesteld systeem neer hebben gezet wat gewoon beter draait zonder tank dan met.

of je nu een tank hebt of je gaat direct een vleorverdeler in maakt niks uit op garantie van de unit.

jij claimt garantie bij de installateur, niet de fabrikant.

[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 10-02-2024 15:59 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
bbbrumbrum schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 14:21:
[...]

Je hebt gelijk. Je problemen gaan niet opgelost worden met het verbeteren van je systeem.
Je gaat daar overigens wel blij van worden.

Echter: Panasonic geeft in die bovenste text eigenlijk al aan waarom ze dit adviseren.
Als die "3rd party" installateur maar wat heen beunt, kan de WP iig gewoon z'n werk doen.
Wat er dus ook letterlijk staat "separation of liability".
Edit: wat @flippy zegt.

Maar ik begrijp dat je 1e prio de pompproblemen zijn.
Had je nog iets van PanaNL gehoord?
@bbbrumbrum , wellicht dat ik hier wel blijer van zou worden, maar ik was al blij met de installatie zoals ie was.
Ben volledig electric en met de zonnepanelen wek ik net zoveel stroom op als ik verbruik, dus ik heb tijd over om andere dingen te doen. (na denken over de saldering, maar dat zal vast een ander topic op dit forum zijn :)

Installateur die wat heen beunt, zullen er vast zijn, echter dan heb je sowieso geen garantie van Panasonic.
1 van hun voorwaarde is namelijk dat de installateur door Panasonic erkent moet zijn om de boel te mogen aansluiten.
Kun je ook je vraagtekens bij zetten, in mijn geval had de monteur welke de installatie kwam doen opleiding gehad bij Panasonic, maar de IBS werd gedaan door de distributeur.
Vorig jaar had ik een probleem met de installatie, wat later bleek de 3-weg klep te zijn, de installateur heeft hier 2 maanden over gedaan om diagnose te stellen, werd uiteindelijk een nieuwe 3-weg klep opgestuurd, maar ik moest hem zelf maar monteren. :?

Deze flapdrol van installateur komt de oprit niet meer op.
Nadeel is wel dat andere installateurs niet willen werken aan een installatie die zij niet gemaakt hebben.

Ik denk dat een installateur niets doet wat Panasonic niet voorschrijft (uitzonderingen daargelaten)
Ingeval van storing kan hij geen beroep doen op de garantie voorwaarde en dan heeft hij pas gezeik, nee ik geloof dat de installateur liever eieren voor z'n geld kiest en graag het installatieschema hanteert wat Panasonic voorschrijft.

Idd prio 1 is pompprobleem en is helaas nog niet opgelost.
Nog geen reactie van PanaNL gehoord.
Zodra ik reactie heb, post ik hem.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
@flippy, oke, maar als ik als klant een probleem meld bij de installateur en hij komt er niet aan uit, of er blijkt een onderdeel kapot te zijn, gaat de installateur naar Panasonic voor de garantie.
Als dan blijkt dat de installateur de installatie niet heeft aangelegd conform het installatieschema van Panasonic staat hij ook in zijn hemd denk ik.

Maar los hiervan.
Jij zegt nu feitelijk dan, dat de aanwezigheid van de buffertank en circulatiepomp de oorzaak van het probleem zijn, of heb ik je dan verkeerd begrepen?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Jan met de pet schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 16:10:
@flippy, oke, maar als ik als klant een probleem meld bij de installateur en hij komt er niet aan uit, of er blijkt een onderdeel kapot te zijn, gaat de installateur naar Panasonic voor de garantie.
Als dan blijkt dat de installateur de installatie niet heeft aangelegd conform het installatieschema van Panasonic staat hij ook in zijn hemd denk ik.

Maar los hiervan.
Jij zegt nu feitelijk dan, dat de aanwezigheid van de buffertank en circulatiepomp de oorzaak van het probleem zijn, of heb ik je dan verkeerd begrepen?
nee, ik zeg dat een importeur je uberhaupt niet gaat helpen ongeacht of de installatie een tank heeft of niet. de fabrikant heeft niks met jou te doen. jij doet zaken met je installateur en als je daar bot haalt heb je gewoon pech. en dat geld met alle fabrikanten.

en een printplaat of pomp gaat niet stuk door het wel of niet hebben van een tank dus dat hele argument van een tank moeten hebben voor garantie is totaal niet relevant.

jij doet zaken met de installateur. of hun de garantie geclaimd krijgen bij de fabrikant is niet jouw probleem.

en ik zeg alleen dat die tank compleet nutteloos zijn en gewoon uit je systeem moet of beter gezegd: er nooit in had moeten komen.

[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 10-02-2024 16:18 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
@flippy , duidelijk thx

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 12:01
Even voor de zekerheid, de controller die bij de Panasonic geleverd zit komt op de linker 2 contacten van cn4 he? Waar remote controller bij staat?

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Wat is de reden dat de installateur niet meer over de vloer mag komen @Jan met de pet ? Dat is, als het goed is, wel de optie zonder verdere kosten, want garantie.
Is het trouwens een ZZP’r of installatiebedrijf(je) met meerdere werknemers?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Jan met de pet schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 16:10:
@flippy, oke, maar als ik als klant een probleem meld bij de installateur en hij komt er niet aan uit, of er blijkt een onderdeel kapot te zijn, gaat de installateur naar Panasonic voor de garantie.
Als dan blijkt dat de installateur de installatie niet heeft aangelegd conform het installatieschema van Panasonic staat hij ook in zijn hemd denk ik.

Maar los hiervan.
Jij zegt nu feitelijk dan, dat de aanwezigheid van de buffertank en circulatiepomp de oorzaak van het probleem zijn, of heb ik je dan verkeerd begrepen?
Jan, Panasonic adviseert ook een buffervatloos systeem als er vloerverwarming zit en er niks zomaar dichtgezet kan worden en de flow hoog genoeg is. (Dat is bijna standaard zo).

De installateur (die niet meer mag komen) moet een serviceverzoek indien bij Panasonic Pro, pas dan pakt Panasonic dit op.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Makrolon schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 17:41:
Even voor de zekerheid, de controller die bij de Panasonic geleverd zit komt op de linker 2 contacten van cn4 he? Waar remote controller bij staat?
Yep, onderste rode cirkel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T4se81pf6fQLnEcksBGQKQCJX8w=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6rvhmd0rk8Jn0dUjUchHlhmk.jpg?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Is er een user die de J bivalent stuurt dmv het boiler contact en deze ook zo heeft ingesteld?

(Vraag me niet waarom, klantwens)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 12:01
Thanks!!

Dan zit ie goed. Ik kan me een verhaal herinneren van iemand die m op een contact met 230v had gezet en zn controller had opgeblazen. Vandaar dat ik even dubbel checkte 😁

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11:43

ErikVers

e-Duurzaam

Technician- schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 18:50:
Is er een user die de J bivalent stuurt dmv het boiler contact en deze ook zo heeft ingesteld?

(Vraag me niet waarom, klantwens)
Ja wel eens bij een klant zo aangesloten. Later weer na all electric gezet omdat ze prima vinden als woning wat afkoelde indien de J het niet kan bijbenen.

Tip zet hem wel op de simpele omschakel modus (zie handleiding met uitgebreide uitleg) om stromingsproblemen te voorkomen 👍

Zou dan op buitentemp <5 doen. Ben je ook net de defrosts voor. Afhankelijk van klantwens uiteraard.

[ Voor 9% gewijzigd door ErikVers op 10-02-2024 19:22 ]

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Technician- schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 18:50:
Is er een user die de J bivalent stuurt dmv het boiler contact en deze ook zo heeft ingesteld?

(Vraag me niet waarom, klantwens)
dat werkt gewoon. probleem is echter dat de ketels vaak dooerschieten bij opstarten en als de panasonic dan een slok te warm retourwater krijgt van een overijverige ketel slaat de boel af. je dan die problemen verminderen door op hoog tempo te pompen in de cv en het brandervermogen op het allerlaagste blokkeren wat de ketel kan.

beste is gewoon de hele ketel wegtiefen. onder de streep is het electrische element laten bijspringen goedkoper.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11:43

ErikVers

e-Duurzaam

flippy schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 19:20:
[...]


dat werkt gewoon. probleem is echter dat de ketels vaak dooerschieten bij opstarten en als de panasonic dan een slok te warm retourwater krijgt van een overijverige ketel slaat de boel af. je dan die problemen verminderen door op hoog tempo te pompen in de cv en het brandervermogen op het allerlaagste blokkeren wat de ketel kan.

beste is gewoon de hele ketel wegtiefen. onder de streep is het electrische element laten bijspringen goedkoper.
Zou enkel simpele bivalent en niet hybride instellen dat werkt het overzichtelijkste. En goed monitoren in service cloud de eerste periode 👍

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17:07

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

ErikVers schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 15:11:
[...]

Mooi👍

Ter info:
Ga er ook maar vanuit dat het bedrag gelijk kan staan aan de dienstverlening die je krijgt.

Is die persoon iemand die elke pana kabouter kent en heeft uitgedaagd of?

Als die persoon je tips geeft (over in sommige mensen hun ogen slechts details) kan daarmee soms wel dat gehele factuurbedrag meerdere malen mee worden bespaard over de levensduur van je warmtepomp 👍

Ook waterzijdig inregelen of in ieder geval tips op dat gebied zijn mooi meegenomen. ✅
Dat hoef je mij niet uit te leggen, omdat ik er niet op in ging weet ik niet hoe goed ie met Panasonic is.
Aangezien ik de tijd heb en zelf een techneut ben vind ik dingen uitzoeken en testen veel leuker.
Mijn budget laat een bezoek dat me >€300 kost niet toe, ik heb net als iedereen andere (stijgende) lasten en bijvoorbeeld net een apk met grote beurt voor m'n kiezen gehad.
Aangezien mijn setup na 2 maanden pielen prima draait durf ik het wel aan met een passende factuur.

Waterzijdig inregelen heb ik met tips van het forum gedaan, spelen met de voetventielen en de flow groot genoeg krijgen is goed gelukt.
Dat regelt iemand niet in een uurtje bij een hem onbekende setup denk ik en ik heb m'n wensen wat de radiatoren betreft die open mogen staan.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 15:30
@Jan met de pet , wat doet jou (wate)pomp tijdens DHW bedrijf? blijft hij dan 't zelfde rpm draaien als tijdens verwarmingsbedrijf?

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 24-04 13:59
@Jan met de pet en iedereen: misschien is de sensor die meet of er een defrost gedaan moet worden stuk? Bij een defrost gaat de waterpomp ook flink te keer. Of krijg je het wel gewoon warm in huis (sorry, kan niet alles herinneren van je casus)

Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
bbbrumbrum schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 17:41:
Wat is de reden dat de installateur niet meer over de vloer mag komen @Jan met de pet ? Dat is, als het goed is, wel de optie zonder verdere kosten, want garantie.
Is het trouwens een ZZP’r of installatiebedrijf(je) met meerdere werknemers?
@bbbrumbrum
Had ik al verteld;
Jan met de pet schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 16:01:
[...]

Vorig jaar had ik een probleem met de installatie, wat later bleek de 3-weg klep te zijn, de installateur heeft hier 2 maanden over gedaan om diagnose te stellen, werd uiteindelijk een nieuwe 3-weg klep opgestuurd, maar ik moest hem zelf maar monteren. :?
Installateur is geen ZZP-er maar een middel groot installatiebedrijf.

In ieder geval opzoek naar een andere Panasonic installateur

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
Technician- schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 18:11:
[...]

Jan, Panasonic adviseert ook een buffervatloos systeem als er vloerverwarming zit en er niks zomaar dichtgezet kan worden en de flow hoog genoeg is. (Dat is bijna standaard zo).

De installateur (die niet meer mag komen) moet een serviceverzoek indien bij Panasonic Pro, pas dan pakt Panasonic dit op.
Dit was me inmiddels ook al duidelijk geworden.
Maar als ik het goed begrepen hebt (corrigeer me als ik het fout heb) heeft dit effect op de efficiëntie van de installatie, maar is is niet de oorzaak van mijn probleem.

Ik geloof niet dat de installateur de moeite gaat doen, ben zelf met de distributeur in contact en moet zeggen dat zij tot nu toe zeer behulpzaam zijn.
Zullen zelf wellicht nu niet langskomen, maar wellicht hebben ze installateur in de buurt waar ik contact mee kan opnemen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
blb4 schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 20:17:
@Jan met de pet , wat doet jou (wate)pomp tijdens DHW bedrijf? blijft hij dan 't zelfde rpm draaien als tijdens verwarmingsbedrijf?
@blb4 ,durf ik zo niet te zeggen.
Wat ik wel kan zeggen dat ik geen stromingsgeluid ervaar als de WP sanitair water draait

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12:59
Jan met de pet schreef op zondag 11 februari 2024 @ 09:49:
[...]


@blb4 ,durf ik zo niet te zeggen.
Wat ik wel kan zeggen dat ik geen stromingsgeluid ervaar als de WP sanitair water draait
Staat de controller ingesteld op delta T regeling ( hoeveel graden?) of max pump duty? En wat is de daadwerkelijke delta T?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
Joris 407 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 08:53:
@Jan met de pet en iedereen: misschien is de sensor die meet of er een defrost gedaan moet worden stuk? Bij een defrost gaat de waterpomp ook flink te keer. Of krijg je het wel gewoon warm in huis (sorry, kan niet alles herinneren van je casus)
@Joris 407 , bedankt voor het meedenken.
Defrost wordt gewoon uitgevoerd, met stromingsgeluid, als de defrost voorbij is blijft het stromingsgeluid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan met de pet
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-05-2024
Tinkerer84 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 09:51:
[...]


Staat de controller ingesteld op delta T regeling ( hoeveel graden?) of max pump duty? En wat is de daadwerkelijke delta T?
@Tinkerer84 controller staat ingesteld op delta T ( 5 gr.)
Daadwerkelijke delta T is maar 1 of 2 graden ( tenminste als ik dit zo simpelweg kan aflezen bij de watertemperaturen op de controller)
Wat me dan ook opvalt is dat soms de retourtemp. hoger is dan de aanvoertemp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ConQuestador
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12:40
Jan met de pet schreef op zondag 11 februari 2024 @ 10:01:
[...]


@Tinkerer84 controller staat ingesteld op delta T ( 5 gr.)
Daadwerkelijke delta T is maar 1 of 2 graden ( tenminste als ik dit zo simpelweg kan aflezen bij de watertemperaturen op de controller)
Wat me dan ook opvalt is dat soms de retourtemp. hoger is dan de aanvoertemp.
Die retour die hoger is dan aanvoer komt door ongeijkte sensoren. Wanneer de waterpomp draait zonder dat de compressor draait, zouden aan en afvoer gelijk moeten zijn.

Dit kan je corrigeren in het (geheime) installateur menu

Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23-04 20:09

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Jan met de pet schreef op zondag 11 februari 2024 @ 09:54:
[...]


@Joris 407 , bedankt voor het meedenken.
Defrost wordt gewoon uitgevoerd, met stromingsgeluid, als de defrost voorbij is blijft het stromingsgeluid.
probeer het toch nog eens..

Je grootste probleem het stroming geluid...
Zet AL je kranen helemaal open. dus al die vvw regelaars helemaal open draaien. [ je hebt geen radiatoren, en anders die ook ]
Sleutel je secundaire pomp er uit. [ zijn volgens mij standaard tussen buisjes voor te koop, of anders ff 1maken.
Als secundaire pomp uit je systeem is.
Reset alles.
Zet je war terug, en dt en stooklijn


En dan???

Ps: stromings geluid zit niet in je software.
En hoge flow kan niet anders dan je secundaire pomp.

Of is je systeem ontkoppelt van je wp, en is je buffervat een open gesloten oid?

[ Voor 11% gewijzigd door Dylantje2 op 11-02-2024 10:37 ]

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23-04 20:09

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
@teacher
@zeeh0nd
@Femme

Ik weet niet wie.. maar mss mogelijk dit topic te sluiten en te verwijzen naar 3. Dank!!

[ Voor 23% gewijzigd door Dylantje2 op 11-02-2024 10:58 ]

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Dylantje2 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 10:35:
[...]


probeer het toch nog eens..

Je grootste probleem het stroming geluid...
Zet AL je kranen helemaal open. dus al die vvw regelaars helemaal open draaien. [ je hebt geen radiatoren, en anders die ook ]
Sleutel je secundaire pomp er uit. [ zijn volgens mij standaard tussen buisjes voor te koop, of anders ff 1maken.
Als secundaire pomp uit je systeem is.
Reset alles.
Zet je war terug, en dt en stooklijn


En dan???

Ps: stromings geluid zit niet in je software.
En hoge flow kan niet anders dan je secundaire pomp.

Of is je systeem ontkoppelt van je wp, en is je buffervat een open gesloten oid?
Dat kan helemaal niet met parallelle buffer. Ja dan heeft die geen verwarming meer.


De installatie ligt het niet aan. Het is de aansturing (of het niet reageren daarop) van de pomp.
Deze moet zo’n 18-22 l/m gaan draaien en niet 40l/m.
Het zit in het toestel!

En ps de installatie van Jan is helemaal niet slecht, ja er zitten wat knieën in. Met 28mm knel.
Niet efficiënt, niet heel mooi ook maar wel gewoon functioneel zoals hij al aangaf de eerste jaren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:48

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

En we gaan dooorrrrrrr in deel 3!
Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

Wise enough to play the fool

Pagina: 1 ... 117 118 Laatste

Dit topic is gesloten.