Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

  • Dylantje2
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 24-07 13:03

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Mede-auteur:
  • reneeke1970
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 22:49

reneeke1970

Panasonic Lucht-Water Monoblock en Split warmtepompen

.
Ik wil met dit topic graag wat afsplitsing van het grote Lucht water warmtepomp forum, omdat daar zoveel algemene [vak]kennis zit. Dus ik hoop dat we hier wat meer specifieke Pana Monoblock/Splits kennis te kunnen delen. Door bijv. aansluit- settings- tips en trucs met elkaar te delen. Bijv. stook- of koellijn of het gat tussen retour water:-). of evt. tzt specifieke problemen oplossen. Of wie weet wat er nog meer uit voort komt.
.

Graag alles in dit topic houden bij de Pana mono en split units.

Dit topic is niet bedoeld als Wiki of als vragenvuur voor aansluitingen van een systeem enz.
Je hebt een PANA en je wilt iets. Waarbij het best we eens over het tweaken van je systeem kan gaan.
Dus vragen over randapparatuur en settings zijn zeker welkom. Bijvoorbeeld over: Heishamon, node-red, grafana, Lan box, HA en Domoticz enz. Hoe dit te doen is genoeg over te vinden, maar als je hier vragen over hebt i.c.m. een pana systeem, leuk.
.

Voor alle "dombo" vragen en installatie gerelateerde vragen

Een sub topic waar je meer info over het hoe en waarom een WP en hulp bij andere settings kunt krijgen.
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2039982
.
Settings:
In deze uitgebreide manual vind je alles, ook de service instellingen: PANA manual
.
De Panasonic H en J versies hebben interne COP en opbrengst- en vrbruiksmeters, en deze zijn RUK.
Dus een warmtemeter is aan te raden of een andere optie om te monitoren, bijv Graaddagen of het script van @AUijtdehaag om je COP te berekenen icm het opgeleverde vermogen aan de hand van je eigen gemeten verbruik
.
Settingen die goed werken:
Kalibreer de Sensoren [ PANA sensoren blijken niet helemaal goed te staan af fabriek ]
WAR: De WP gaat mooi aan en uit, belangrijker een erg heerlijke constante temperatuur in huis.
Vloeistofsetting:Water [ omdat mijn ervaring is dat Glycol een COP killer is, dus na 2 maanden Glycol er uit ]
Pompsnelheid: 15.5L/minuut [ Of wat er op je WP staat ]
Delta T: 2 Celcius [ bij de H versie] 4 Celcius [ bij de J versie ]
Backupheater: Auto [ Eigen keuze bij welke temperatuur je hem mee wilt laten gaan doen ]
Vorstbeveiliging: Aan
.
Mijn dashboard:
http://143.176.124.13:300...moticz?orgId=1&refresh=1m
Piet
Piet

.
Settings aanpassen:
Factory reset: Reset van de unit naar eprom waarden: Stroom eraf. Stroom er na 1 minuut weer op, dan tijdens initialisatie tegelijkertijd alle 4 de cursorknoppen indrukken, dan staat ie weer in fabrieksstand. (wel vooraf even alle instellingen opschrijven dus.
Sensoren ijken, systeemtest, ww reset: Unit uitzetten. Dan terug toets, enter toets en pijltje naar recht tegelijk . Vanuit dat menu kan je de sensoren anders instellen.
Koelmodus aan:Hoe je de koelmodus moet inschakelen. Druk de menuknop (hamburger), pijl naar links en pijl naar beneden voor 5-10 seconden in. Selecteer Koel modus, druk op Enter. Selecteer Inschakelen en druk weer op Enter. Koel modus is nu vrijgegeven.
Backupheater inschakelen:Hoe je de backupheater moet inschakelen. Druk de menuknop (hamburger), pijl naar links en pijl naar beneden voor 5-10 seconden in. Selecteer backupheater, druk op Enter. Selecteer Inschakelen en druk weer op Enter. Backupheater is nu vrijgegeven.
.
Stooklijngenerator:
https://vscope.at/heizkur...5&sollWert_2=&atCheck_2=0
.
Software:
Opensource: Uitlees software
Heisiamon boardje... [ om je H en J versie opensource uit te lezen en te bedienen ]

.
Info bij @thehog
Tinideshop
Heisamon Github
.
Aansluiten van de Heishamon:

.
Opensource: Domoticz Plugin voor de Heisamon
https://github.com/MarFanNL/HeishamonMQTT
Made by: @MarFan
.
Panasonic smartcloud cz-taw1

https://www.aircon.panaso...z-taw1-ondersteunt-ifttt/
https://www.groene-energi...ace-voor-smart-cloud.html
.
Node-Red Flows:
Flow om de Heishamon uit te lezen:
.
Flow om de Heishamon Dallassensoren uit te lezen
.
Flow om de Heishamon S0 uit te lezen
.
Flow om een Shelly uit te lezen
.
Flow voor Dauwpuntsensor
.
Handige Scripts
COP script
Thanks to @AUijtdehaag
Delta T script
"Gasverbruik" naar Graaddagen
"Gasverbruik" naar TEXT sensor
Upload naar PV Output
Upload naar Mindergas
KWh Upload naar mindergas
Thanks to @vandermark
Slowstart after Defrost
Thanks to @vandermark
Thermostaat met Shift functie en on/off
Thanks to @vandermark
Gemiddelde Buitentemperatuur
Heet Bad
Thanks to: @BazemanKM
Dummy Thermostaat
Thanks to @BazemanKM
COP en Verbruik
Thanks to @BazemanKM
Delta T
Thanks to @BazemanKM
Sturen op mimaal vermogen
Thanks to @CurlyMo
Automagische Stooklijn
Thanks to @CurlyMo
Defrosts Tellen
Thanks to @Me Albert
COP incl Backupheater
Thanks to @Me Albert
KWh uploaden naar mindergas
Thanks to @Me Albert
2x S0 meter naar 1 totaalmeter
Thanks to @vandermark.
Handige Software
Domotica
DomoticzHome Assistant.
Monitor
GrafanaDylantje2 Dashboard.

Benodigdheden - Tips en Trucs

Tips
  • Bezint eer ge begint
  • Maar als je een beetje handig bent...
  • Lees het grote Topic https://gathering.tweaker...Bfilter_topicstarter%5D=1
  • Kijk eerst goed waar je de WP neer wilt zetten. Pas op met inzuigen van de eigen afgekoelde lucht ivm verkeerd plaatsing.
  • Gebruik de formule van het @koevlaas2 : De formule is: Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.
  • Pas je huidige systeem goed aan, en monteer voetventielen op iedere radiator, of vloerverwarming.
  • Regel je systeem waterzijdig in.
  • Zet een monitorsysteem op, evt. met graaddagen naar mindergas.
  • Monteer meteen een verbruiksmeter, S0 of shelly of Z-Wave]/li]
  • Stook op war al dan niet met thermostaat en al dan niet met nachtverlaging
  • Probeer zoveel mogelijk te monitoren, maar vooral je Tr.
  • Verander niet te vaak je settings, en kijk goed wat er dan wat gebeurd
  • Lees je in
.
Truucs
  • Alles aangesloten met Galva pijp. goedkoop en werkt prettig.
  • Gebruik geen teflon of hennep maar Loctite 55 tape, lijkt duur, maar werkt perfect en weinig tot geen lekkers
  • Overgang van Warmtepomp [ 1 1/4 ] naar de bestaande CV leiding [ 32 mm ] met Uponor [ kijk ook eens op MP ]
  • Dan weer Uponor RTM koppelingen gebruikt aangezien je die zonder pers zelf kunt aansluiten.
  • RVS flex voor buiten, om toch minder star de pomp aan te sluiten.
  • Mantelbuizen van 160MM PVC met rubbers, past alles veel beter in, alleen 45 graden bochten gebruiken. [ Duitsland erg goedkoop ]
  • Filter F1 Uit UK om je systeem te reinigen en je WP te beschermen tegen vuil.
  • 2x een 3x 2.5mm² grondkabel naar mijn WP die achter een 16A C allamat zitten.
  • 2x LAN kabel er naar toe rechtstreeks naar mijn switch
  • 1x 2 aderige elektra draad voor de bediening [ mijn thermostaat ]
  • 1x afgeknipte LAN kabel voor de draadjes die erin zitten [ toekomstig Internet bediening ]
  • Buisisolatie voor buiten: https://nl.aliexpress.com...21-452e-a5c6-2daca4719150
    Een alternatieve aansluitwijze: de doorlus optie: [ op eigen verantwoording]
  • Dre in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"
  • Bepalen van de optimale pompsnelheid. Met dank aan [~Ep Woody]
  • https://gathering.tweaker...message/64436504#64436504
.
Boodschappenlijstje:
Thanks to @Stephanoff.

Onderdelen en Winkels

Shops met goede ervaringen
Shops in Duitsland:
https://www.immotecshop24.de/jtl4/Panasonic_2
https://shop.rjtec.eu/de/
https://www.heima24.de/
https://www.selfio.de/
https://zaehleronlineshop...ausatz-fuer-Waermezaehler
.
Shops in de UK:
https://www.pmcoppack.com...OW-TEMP/Panasonic-Aquarea
.
COP meter
https://zaehleronlineshop...ler-Kamstrup-MultiCal-302
https://dutch.alibaba.com...erlist.0.0.1f7b12a4NsXt4R
.
Mbus
https://bit.ly/3isbbOS
.
Tanksensor:
@pleio65
https://gathering.tweaker...message/60266800#60266800
.
Digitale Sensor aanvoer en retour meting
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8
.
Siemens RDE100.1 ruimteklokthermostaat, wit - S55770-T279
Ruimte thermostaat voor op de WP
https://www.installatieva...DgPW5dBedRAUaAkY7EALw_wcB
.
SO Meter die werkt aan Heishamon
https://www.elektramat.nl...-45a-1-fase-digitaal-mid/

En passend kastje voor in de pana
https://www.elektramat.nl...odules-ip30-53x140x83-mm/

.

Gebruikers F Versie

@zonetjes WH-MDC05F3E5 monoblock Aquarea warmtepomp (5kW type F) [ Klopt Type nummer? ]

Gebruikers H versie:

High Performance H versie
- @Dylantje2 WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit de UK ] [ NL ] Heishamon and Lan box
- @JvdW WH-MDC09H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 9 KW uit .. ] [ NL ]
- @pleio65 WH-MDC09H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 9 kW uit France ] ?
- @luukske WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit de UK ] [ BE ]
- @jeroenvervuren WH-MDC07H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 7 KW uit de UK ] [ NL ]
- @Willie Wortel WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit ?? ] [ NL ]
- @rjd22 WH-MDC07H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 7 KW uit France ] [ NL ]
- @javaboon WH-MDC07H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 7 KW uit NL] [ NL ]
- @t.oswald WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit ??] [NL]
- @Stephanoff WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit UK ] [NL]
- @Me Albert WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit NL ] [NL]
- @tux-87 WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ] Kamstrup
- @JoKo WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ] Lan box
- @Gamer dénis WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ]
- @theXman WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ]
- @HFman WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ] Lan Box en PCB
- @knarf_st WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5kW uit DE] [ NL ] Lan Box
- @tweakerpip WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [import DE]
- @hannibal2206 WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit UK ] [NL]
- @Crazy- WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit DE] [NL]
- @Herkz WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit DE] [NL]
- @pgeene WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ]
.
Split
- @thehog KIT-WXC09H3E8 split Aquarea warmtepomp 3 Fase [ 9 KW uit .. ] [ NL ] [ Heishamon core ]
- @BenEco KIT-WC-05H3E5 split Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit .. ] [ NL ]
- @Beblok KIT-WC05H3E5 split Aquarea warmtepomp 1 Fase [ NL ] [ CZ-TAW1 ]
- @EdwinC KIT-WC09H3E8 Split Aquarea high performance 3 Fase 9 KW

.
T-Cap:
- @tomtommetje WH-MXC09H3E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 9kW uit NL ] [ NL ]
- @Baapje327 WH-MXC12H9E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 12kW uit NL ]
- @marthijnhoiting WH-MXC09H3E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 9kW uit DE ] [ DE ]
- @twain4me WH-MXC09H3E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 9kW uit DE ] [ NL ]
.
T-Cap Split:
- @wauske KIT-WC09H3E8 split Aquarea warmtepomp 3 Fase [ 9 KW uit NL ] [ NL ]
.

Gebruikers J versie:

High Performance J versie: https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf
.
- @CurlyMo WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW DE] [ NL ] Heishamon
- @burnerchief WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtec DE] [ NL ]
- @Heronimo WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtec DE] [NL] Heishamon
- @Gieliovd520 WH-MDC09J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtect DE] [ NL ]
- @samsamd WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtec DE] [NL] Heishamon
- @markklok WH-MDC09J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtec DE] [NL] Heishamon
- @vandermark WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtec DE] [NL] Heishamon
.
Split:
- @BazemanKM KIT-WC05J3E5 Split Aquarea high performance 1 Fase 5 KW

.
.
Mijn verbruiks grafiek:
https://pvoutput.org/aggr...98&t=y&est=0&gs=3&v=0&s=1
.
Mijn monitorsysteem:
http://143.176.124.13:300...moticz?orgId=1&refresh=1m
Piet
Piet
.
.

Foto's ter illustratie

Tip zet de WP iets hoger boven de grond, ik voorzie bij erg koud weer en veel DF een probleem 8)




































Thanks tot @twain4me :

.
En dan 2 kwh S0 meters aangesloten op de Heishamon:

.
Op eigen Verantwoording! De doorlus methode [ Ik heb 2 aparte groepen ]

.
Trillingsdempers:

.
Montagelift

.

...

- Graag jullie type [ zodat we van elkaar simpel kunnen zien wie welke..] en evt tips en trucs enz zal ik plaatsen

[Voor 255% gewijzigd door Dylantje2 op 10-02-2021 20:08. Reden: Updates]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 24-07 13:03

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Voor de liefhebbers

Welkom in Topic deel 2.

Graag input voor de evt. wijzingen aan de TS.
Hopelijk wat overzichtelijker nu.

Pana gebruikers die op "the List" willen..
Graag even duidelijk om welk type het gaat.
Kit Tcap mono enz enz
H of J versie.

Probeer ik alles up to date houden

[Voor 97% gewijzigd door Dylantje2 op 13-12-2020 21:05]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Heronimo
  • Registratie: februari 2006
  • Laatst online: 24-07 11:44
@Dylantje2 kan je mij er ook bij zetten:
WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5kW RJtec DE] [NL] Heishamon

Binnenkort met Kamstrup

  • Gieliovd520
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 22-07 08:01
@Gieliovd520 WH-MDC09J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 9 KW uit DE] [ NL ]




Hier nog een Pana in aanbouw. Binnen een nieuwe groepenkast maar verder nog geen leidingwerk. Plan is er, maar materialen nog niet besteld :)

PV: 7425WP L/L WP: 3,5+5KW L/W WP 9kW Panasonic J mono.


  • Mortel
  • Registratie: januari 2018
  • Laatst online: 21-07 12:52
Dylantje2 schreef op zondag 13 december 2020 @ 20:47:
[...]


MM
Gaat me erom dat het klopt
Is het een t cap?
https://www.aircon.panaso...eating-and-cooling-sqc-1/

Of zou je aub even de goede benaming willen geven
Dit staat op de website van Panasonic:





https://www.aircon.panaso...-heating-and-cooling-sdc/

Officiële type nummers:
KIT-WC05H3E5 (WH-SDC05H3E5-1 + WH-UD05HE5-1) (Heating and Cooling)

Het is geen tcap. Het is naar mijn rookie mening gewoon een bi-bloc. Een mono block maar dan met de intelligentie indoor geplaatst.

Ik lees dat men ook wel een split buiten unit noemt.

Kan je hier wat mee ?

WH-UD05HE5-1 split / 300L, 1680Wp zonnepanelen (W) i.c.m. GW1500-XS


  • koevlaas2
  • Registratie: januari 2015
  • Laatst online: 20:44
Dylantje2 schreef op zondag 13 december 2020 @ 17:25:

Panasonic Lucht-Water Monoblock en Split warmtepompen

3x 1.5mm² grondkabel naar mijn WP die achter een 16A C allamat zitten.
3x 2.5mm2 denk ik, 1.5mm2 mag je niet achter C16 zetten (B is beter BTW).

7580 Wp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M (3x) en een Panasonic WH-MDC09H3E5 zwembad warmtepomp/uitleen/vervanging voor mijn Ecodan


  • Dre
  • Registratie: juni 2001
  • Niet online
Kunnen we deze aansluitmethode ook toevoegen aan TS.

Ervaring is dat de Panasonic 5 kW warmtepompen veel minder stroom vragen dan als maximum gespecificeerd is. Een aantal gebruikers (5+) hebben de ervaring dat Power Supply 1 en Power Supply 2 makkelijk parallel op een 1×16A groep aangesloten kunnen worden. Praktijk resultaten van de afgelopen winters tonen aan dat er voldoende marge is voor de overstroombeveiliging.


Aangesloten met 2,5mm2, die volgens de NEN1010 24 Ampère mag hebben bij 30°C omgevingstemperatuur.
Overwogen kan worden om een 1×20A groep te gebruiken, maar tot op heden lijkt 1×16A voldoende marge te bieden.

En een B-karakteristiek 16A 30 mA aardlekautomaat gebruik ik altijd.

[Voor 3% gewijzigd door Dre op 13-12-2020 21:48]


  • Dylantje2
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 24-07 13:03

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Dre schreef op zondag 13 december 2020 @ 21:40:
Kunnen we deze aansluitmethode ook toevoegen aan TS.

Ervaring is dat de Panasonic 5 kW warmtepompen veel minder stroom vragen dan gespecificeerd is. Een aantal gebruikers (5+) hebben de ervaring dat Power Supply 1 en Power Supply 2 makkelijk parallel op een 1×16A groep aangesloten kunnen worden. Praktijk resultaten van de afgelopen winters tonen aan dat er voldoende marge is voor de overstroombeveiliging.
[Afbeelding]

Aangesloten met 2,5mm2, die volgens de NEN1010 24 Ampère mag hebben bij 30°C omgevingstemperatuur.
Overwogen kan worden om een 1×20A groep te gebruiken, maar tot op heden lijkt 1×16A voldoende marge te bieden.

En een B-karakteristiek 16A 30 mA aardlekautomaat gebruik ik altijd.
Staat er 2x in bij truucs en de fotos


Edit:

Voor bezitters met mooie foto's of handige tips...
Lever maar aan..

@CurlyMo Mss dat je die optie voor laagste verbruik wilt delen/omschrijven, zet ik hem erop..

[Voor 7% gewijzigd door Dylantje2 op 13-12-2020 22:43]

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp

Dre schreef op zondag 13 december 2020 @ 21:40:
Kunnen we deze aansluitmethode ook toevoegen aan TS.

Ervaring is dat de Panasonic 5 kW warmtepompen veel minder stroom vragen dan als maximum gespecificeerd is. Een aantal gebruikers (5+) hebben de ervaring dat Power Supply 1 en Power Supply 2 makkelijk parallel op een 1×16A groep aangesloten kunnen worden. Praktijk resultaten van de afgelopen winters tonen aan dat er voldoende marge is voor de overstroombeveiliging.
[Afbeelding]

Aangesloten met 2,5mm2, die volgens de NEN1010 24 Ampère mag hebben bij 30°C omgevingstemperatuur.
Overwogen kan worden om een 1×20A groep te gebruiken, maar tot op heden lijkt 1×16A voldoende marge te bieden.

En een B-karakteristiek 16A 30 mA aardlekautomaat gebruik ik altijd.
Waarom zou je in vredesnaam voor zo'n oplossing kiezen? Ja, het gaat 99 van de 100 keer goed, maar net die ene keer als het 's nachts -15C is, de warmtepomp op vol vermogen aan het werk is en het niet red om het water op de gewenste temperatuur te krijgen en daarom voor een langere periode de backupheater aanzet gaat het fout. Dit is een kostenbesparing van een paar euro die totaal niet opweegt tegen het risico dat je loopt dat het fout gaat ergens in hartje winter in 2030. Het liefst bij een volgende eigenaar van de woning.

Ja, te hard rijden gaat ook bijna altijd goed, maar dat betekent toch niet dat je dit actief moeten gaan promoten. Nog even los wat de verzekering ervan gaat vinden als je 'smorgens wakker wordt en je leidingwerk/warmtepomp is bevroren en geknapt omdat je zo gierig was om 50 euro te besparen op een stukje kabel een automaat.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 22:52
Ep Woody schreef op maandag 14 december 2020 @ 08:37:
[...]


Waarom zou je in vredesnaam voor zo'n oplossing kiezen?
Omdat er vrijwel geen ruimte meer is in een jaren '30 meterkast zoals hier. Of in ieder geval het uiterst ongewenst is om de WP over twee automaten te verdelen wanneer het ook zonder kan.
een stukje kabel
Ik heb hier wel twee kabels liggen, maar de boel in de meterkast gewoon op één automaat gezet.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Dylantje2
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 24-07 13:03

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
CurlyMo schreef op maandag 14 december 2020 @ 09:06:
[...]

Omdat er vrijwel geen ruimte meer is in een jaren '30 meterkast zoals hier. Of in ieder geval het uiterst ongewenst is om de WP over twee automaten te verdelen wanneer het ook zonder kan.


[...]

Ik heb hier wel twee kabels liggen, maar de boel in de meterkast gewoon op één automaat gezet.
Al vele malen eerder besproken hier.
Als je aanpassingen doet aan je MK, moet je volgens richtlijnen voldoen aan de huidige normen.
En als dus ook maar iets aanpast, moet je meer veranderen dan je lief is mss.

Geloof niet iemand van jullie hier wel eens serieus met verzekeringen heeft gevochten..
Mk aanpassen kost wat, maar dan heb je ook wat.
Als je ellende krijgt, en er wordt een onderzoekje ingesteld
is 1 en 1 problemen.

Dus ik ben er geen voorstander van. Maar er zijn er die zeggen dat het kan, en daarom zou mogen..

Mijn MK is NEN gekeurd na de WPB en de WP met daarbij een factuur...Aangezien ik weet wat de ellende kan zijn.

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 24-07 13:03

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Herkz schreef op maandag 14 december 2020 @ 09:09:
@Dylantje2 Wil je mij er ook bij zetten? WH-MDC05H3E5 bij RJtec weg.

Zijn hier verder nog ervaringen met het aansluiten van de aarde? Bij flink aandraaien van de aardingclip, kon ik alsnog vrij makkelijk het draad er onder weg trekken.
Done

Iets dikkere parker erin, hij is wat slapjes ja

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • pgeene
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 14-07 08:29
@Dylantje2

Wil je mij er ook bij zetten
Pgeene WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ]

Mooie nieuwe starter. Waarvoor hulde _/-\o_ _/-\o_

Bedankt, Groetjes

[Voor 16% gewijzigd door pgeene op 14-12-2020 12:05]

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • markklok
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 01:01

markklok

< Tijdelijk buiten gebruik >

@Dylantje2

Mij mag je er ook bij zetten

Markklok WH-MDC09J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ RJtec DE] [NL] Heishamon

[Voor 6% gewijzigd door markklok op 14-12-2020 15:00]


  • EdwinC
  • Registratie: december 2019
  • Laatst online: 23-07 15:23
Mij mag je er ook bij zetten:

3fase 9kw Panasonic warmtepomp KIT-WC09H3E8

48x 315WP (oost-west orientatie), 9kw Pana Bi-bloc, All-electric


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 22:52
Dylantje2 schreef op zondag 13 december 2020 @ 17:25:
Delta T: 2 Celcius
Backupheater: Auto en mag meedoen vanaf + 5 graden
@reneeke1970 als mede auteur.

Ik vind dit een opvallend advies uit de TS. Die backupheater vanaf + 5 graden is iets dat je echt afgelopen paar dagen pas hebt geprobeerd. Weet je daar nu al het gunstige effect van? Daarnaast had dat te maken met een heel specifiek probleem dat jij met je DF had. Dan past dat toch niet in een algemeen advies?

Die dT hetzelfde. Bij jou werkt dat het beste, maar @Ep Woody en @Heronimo hebben uitgebreid beschreven waarom dat ik verschillende situaties anders is. Hier werkt een dT van 4 een stuk beter.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 22:52
Dylantje2 schreef op maandag 14 december 2020 @ 15:25:
[...]
Nog ergens een thermostaatkraan er tussen zitten?
Je grafieken lijken beter te worden
Er is niks veranderd aan mijn systeem sinds de laatste keer dat je mijn systeem vond stuiteren ;)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.

reneeke1970 schreef op maandag 14 december 2020 @ 16:10:
[...]

Ja de ideale dt is inderdaad 2/3 graden, daarop draait hij het beste.
Pas toen panasonic er achter kwam dat er heel veel dombo's zijn die een wp zonder hydraulische ontkoppeling gebruiken, toen hebben ze de dt instelbaar gemaakt zodat ook de slechte afgifte systemen een beetje uit de voeten kunnen met een panasonic.....
Bij welke temperaturen? dT van 2 is leuk bij weinig afgifte, maar bij veel afgifte heb je toch echt een grotere dT nodig, anders kun je met een beperkte waterflow niet voldoende warmte transporteren.

15 l/min * 2 dT * 4.18 kJ = 2kW. Of draai je met een watersnelheid van 40 liter/min?

Hoe hebben jullie de ideale dT bepaald? Dan kan ik kijken of dat voor mijn systeem ook de ideale setting is. Ik draai nu namelijk op een dT 10 setting en haal daar het laagste opgenomen vermogen in verhouding tot de afgegeven warmte mee.
vandermark schreef op maandag 14 december 2020 @ 16:12:
Is er echt zo'n groot verschil tussen pak hem beet 15l/m @ dT2 versus 10l/m @ dT3? De warmtepomp hoeft toch niet meer/minder te doen?
Hangt af van je verwarmingssysteem

Optimale pompsnelheid bepalen

Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie: Optimale pompsnelheid

[Voor 20% gewijzigd door Ep Woody op 17-12-2020 13:39]


  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 21:30
Dylantje2 schreef op maandag 14 december 2020 @ 18:17:
[...]


Iemand? Ik? O-) O-) Of toch niet :*)

Ik ben het met je eens 2 doe het beste..
Maar als hij dan wilt, doet hij waar hij zin in heeft..
Nee jij was het zeker niet. Ik herinner me nog dat ik in een reactie op het met zekerheid verkondigende standpunt gevraagd heb waaruit die comfort verhoging dan uit zou moeten bestaan? Maar daarop heb ik nooit antwoord gehad.

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • pgeene
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 14-07 08:29
Dylantje2 schreef op maandag 14 december 2020 @ 16:59:
[...]


Heb je ze op de Heishamon zitten?

Isolatie al eerder over gesproken...
Yep, op de heishamon.

Nu eerste 24h meting.
Weet nog niet waar de grote vermogens vandaan komen, lijken niet te kloppen.
Totale opbrengst echter:
Volgens Pana :45.989kW
Volgens script: 48.502kW

Verbruik volgens S0 heisha: 7.315

COP gemiddelde volgens script 6.49
COP volgens Pana/S0: 6.28
COP volgens heisha/S0: 6.63

COP volgens Pana zelf 9.77 8)7

Lijkt toch wel aardig te kloppen (behalve die van de pana dan, maar dat wisten we al).

Systeem : Ta : 28 graden op dit moment (direct) met een gevraagde delta van 5 graden voor de retour.
Retour op dit moment 4 graden.
Systeem heeft gemiddeld op 33Hz gedraaid.
Binnentemperatuur 21 graden.

Gr.

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • Me Albert
  • Registratie: november 2018
  • Laatst online: 22-07 22:42
Leuke discussie en wil mijn input ook geven.
Eerst de Dt. Toen ik mijn Pana kreeg woede er een gelijke discussie moet het 2 of 5 graden zijn? Ik heb hem op 5 gezet en geconstateerd dat hij nooit op 5 staat maar altijd minder, de Pana doet wat hij wil.
Ten tweede de flow. Ik lees hele epistels over het instellen van de flow. Ben ik niet aan geweest en bij mij draait hij meestal 10,51 of 10,16 l/min.
Ten derde De temperatuur in huis ligt tussen de 20,5 en 20,95 graden waarbij uitschieters natuurlijk mogelijk zijn als een kleinkind de schuifp[ui open laat staan of de houtkachel even een uurtje opgestookt wordt.
Even een kort resume van de afgelopen 24 uur;
Gisteravond voor 20.00 uur : Compressor 33 Hz Dt 3,6
20,30 uur : Compressor 24 Hz Dt 3,0 oplopend naar 3,3
Vanochtend 10.00 uur : Compressor 21 Hz Dt 2,9
Vanmiddag 17.30 uur : Compressor 17 Hz Dt 2,6
Wat wordt hiermee duidelijk? Volgens mij helemaal niks De buitentemperatuur is hier opgelopen van 5,5 naar 9,8 graden dus logisch dat de frequentie omlaag gaat. Ook heb ik een systeem welke rechtstreeks is aangesloten op de CV (geen buffervat). Kamer en badkamer vloerverwarming verder nog een aantal radiatoren waarvan er 3 aan staan. Dus geen typisch systeem.
instelling temperaturen 13 graden buiten Ta 23, -5 graden buiten Ta 34 graden.
Diameter leidingen CV systeem 22 mm.

Dus heren delen waarvoor jullie gekozen hebben en als daar een goede onderbouwing voor is die ook meegeven en vertellen welk systeem je hebt anders zijn we aan het discussiëren welke fruitmand de beste is terwijl de een er appels in heeft een ander peren en weer iemand anders gemengd fruit.

De beste instelling bestaat niet, wel de beste voor jou situatie. (huis, isolatie, oppervlakte, raamoppervlakte, ligging, CV systeem, etc)

Gasloos sinds 10-03-2019. Panasonic 5Kw monoblok. panelen:2760 Wp ZZO en 2650 Wp zuid.


  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 21:30
reneeke1970 schreef op maandag 14 december 2020 @ 19:26:
[...]

Er is werkelijk waar nog helemaal niemand geweest die zegt dat hij aan ta -5 doet.
Toch beter leren lezen denk
“ De Panasonic regelt heel voorspelbaar. Hij gaat aan als de aanvoertemperatuur op 4 of 5 graden onder de temperatuur is waarop hij is afgeslagen. Lees de Servicemanual maar na.”

Leg maar uit wat ik moet lezen

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N

t.oswald schreef op maandag 14 december 2020 @ 20:11:
[...]

“ De Panasonic regelt heel voorspelbaar. Hij gaat aan als de aanvoertemperatuur op 4 of 5 graden onder de temperatuur is waarop hij is afgeslagen. Lees de Servicemanual maar na.”

Leg maar uit wat ik moet lezen
5 graden onder de temperatuur waarvan hij is afgeslagen. En het leuke is dat hij uit gaat bij ta +3,en bij -3 weer aan. Oftewel een hysterese van 5 graden.
Dus..... Ta gewenst is 30 ,dan blijft hij draaien tot en met 32,zodra hij 33 aan tikt gaat hij uit.
Daarna circulatie totdat hij van 28 naar 27 springt, dan springt hij weer aan.
Snap je het nu?
Dus geen ta-5 maar slechts -2 ,bij -3 springt ie aan

1 PVoutput . Dongen NB


  • Herkz
  • Registratie: augustus 2018
  • Laatst online: 23-07 12:10
Dre schreef op maandag 14 december 2020 @ 16:45:
[...]


FUD (Fear, uncertainty and doubt)

De backup heater wordt pas vrij gegeven onder de -15°C, en de warmtepomp binnen 30 minuten niet bij -8°C van setpoint is. Het gaat hier om woningen met radiatoren, weinig warmteverlies, binnenstad van Amsterdam of meterkast die niet +30°C is in de winter. Of een combinatie van deze factoren.

Er is veel onkunde en onwetendheid over de belastbaarheid van installatieautomaten. Ik weet niet of jou angst gebaseerd is op praktijkmetingen aan de 5 kW WP en installatieautomaten, of gevoed is uit gebrek aan ervaring (=onervaren).

Maar anders doe je toch 1×20A. Dan heb je al 4A meer dan ik heb. Scheelt weer een kabel, automaat, nieuwe groepenkast, kabeldoorvoer. Beter voor het milieu dus.
Natuurkundig gezien zal er ook weinig mis mee gaan. Ik weet alleen wel dat verzekeringsmaatschapijen dol zijn op dat soort constructies. Ik geef ze iig geen stok om mee te slaan.

5.2 kWp Panasonic HIT Kuro @ SMA, Douche-WTW, Atlantic explorer V4, Panasonic WH-MDC05H3E5


  • vandermark
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 22:00
Ep Woody schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 11:25:
[...]


Verbruik van mijn waterpomp is hoger. Ik zit op 20 watt verschil op de laagste stand, tot 60 watt op de hoogste stand. Vandaar dat het effect bij mij best groot is en dat ik dus inderdaad ga voor dynamisch aansturen van die pompsnelheid.

Kwam er alleen achter dat er een foutje in de berekening stond. Hoe kouder hoe minder snel de pomp mocht lopen. 8)7
Ik zou graag die regeling in de OP post willen zien, al is het een link naar de juiste post. Ik kan hem nu al niet makkelijk vinden in de deel 1...

STRAVA | Mijn trouwfotografie site | Panasonic 5kW J Monoblock

Heel simpel, paar variabelen, instelling en een scriptje die die 3 dingen combineert. Eigenlijk is het niet meer dan 1 simpele formule.

Ik zal hem straks even uitschrijven zodat hij voor jullie ook beschikbaar is.

  • jvdmast
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 16:30
vandermark schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 14:19:
[...]

Om met eigen domotica/script oplossingen de Pana aan te sturen.
Dat kan dus ook zonder heishamon. :)
Python script of afgeleide daarvan die het via de panasonic cloud regelt, of domotica die bv op de controller/thermostaat regel-aansluitingen stuurt.
En als ik ooit weer wat ruimer in mijn tijd zit, wil ik hetzelfde doen als wat ik ooit met mijn Growatt PV omvormer heb gedaan en technisch gezien ook met de itho ecofan: verkeer sniffen en kijken of ook rechtstreeks aanspreekbaar/aanpasbaar is.

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • jvdmast
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 16:30
Heronimo schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 15:43:
[...]


Waarom zou je dat willen ipv de Heishamon in read only er bij te prikken op de connector voor de optieprint?
Heishamon ipv de standaard unit wil ik niet omdat ik altijd de originele staat wil behouden (alles moet altijd nog werken zonder wat ik zelf erbij hobby).
Heishamon naast de standaard unit betekent dat heishamon read-only wordt.
Een reflash van de orginele unit wil ik dus ook niet want dan ben ik ook de originele staat kwijt.

Met gescript tegen de cloud kletsen betekent dat alles origineel blijft werken, plus dat ik er zelf mee kan kletsen. Zowel lezen als schrijven. Ik denk dat ik bv nu ook al de parameter heb gevonden in de cloud waarmee ik de dT kan regelen en dus de flow.

Als het mogelijk is om via bv een man-in-the-middle achtige oplossing te werken, ben ik wellicht voor mijn eigen oplossing niet meer afhankelijk van de cloud, wat een win-win is voor het geval de cloud onbereikbaar is. Maar dat is dus voorlopig toekomstgedachten.

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • FransvWoerkom
  • Registratie: maart 2018
  • Laatst online: 24-07 10:30
Ruupster schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 17:50:
Ik ben bezig met de installatie van een 7J. Allemaal dikke koppelingen gekocht, 1 1/4 driedelige koppeling, 32mm buis.. maar dan kijk ik in de koppeling van 32mm naar 1 1/4 en dan zie ik een dikke trechter. Waarom ben ik dan alles zo groot aan het aanleggen? Hoe hebben jullie dat opgelost?
[Afbeelding][Afbeelding]
32mm is 1,25inch. Maar met die 32mm wordt de buitendiameter van de buis bedoeld. De binnendiameter is ongeveer 26mm. Met 1 1/4 wordt de binnendiameter van een dikwandige stalen pijp bedoeld. De buitendiameter van die pijp en dus de binnendiameter van de moer die daar op past, is ongeveer 40mm. Dus een trechter is logisch. Een korte vernauwing, zeker als die geleidelijk verloopt, kan geen kwaad.

  • Dre
  • Registratie: juni 2001
  • Niet online
Ruupster schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 17:50:
Ik ben bezig met de installatie van een 7J. Allemaal dikke koppelingen gekocht, 1 1/4 driedelige koppeling, 32mm buis.. maar dan kijk ik in de koppeling van 32mm naar 1 1/4 en dan zie ik een dikke trechter. Waarom ben ik dan alles zo groot aan het aanleggen? Hoe hebben jullie dat opgelost?
[Afbeelding][Afbeelding]
Wat had je vooraf berekend qua drukval bij welke flow . Met andere woorden, waarom ben je uitgegaan van 32mm. De 5 kW warmtepompjes trekken het makkelijk met 22mm staal op de laagste pompstand is mijn ervaring, maar hangt natuurlijk van de lengte en andere weerstanden af. Heb je lange afstanden?

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 22:52
jvdmast schreef op woensdag 16 december 2020 @ 09:21:
[...]

Ik zoek niks, ik probeer al een poosje uit te leggen dat ik gewoon bezig ben om allerlei verschillende manieren van regelen te vergelijken zodat ik op basis van wat ik zelf prettig vind kan kiezen.
Ik ben het met je eens dat het wel een beetje bemoeizorg begint te worden :)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • vandermark
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 22:00
Mijn pana wordt begin januari geïnstalleerd. Hoekwoning 2018 met enkel vloerverwarming. Plan is om te beginnen met WAR en een thermostaat te laten ingrijpen als het te warm wordt.

Vraag is vooral welke thermostaat. Ik heb al een heishamon boordje klaar liggen en in domoticz heb ik nauwkeurige binentemp op 0,1graad detail (netatmo binnen station). Als het te warm wordt zou ik liefste willen dat de stooklijn naar beneden wordt aangepast met een shift ipv direct WP uit te zetten. Volgens mij kan dat met Heishamon en domoticz. Ik hoop dat in OP deze scripts gedeeld gaan worden want ik heb zoiets ergens gelezen maar terugvinden is niet zo makkelijk...

Met dit weer verwarm ik huis circa 4 a 5 uur per dag met CV water van 35 graden met dT van 8 a 10 graden. CV is net uitgegaan en zal rest van dag nauwelijks meer aan gaan.

[Voor 11% gewijzigd door vandermark op 16-12-2020 12:43]

STRAVA | Mijn trouwfotografie site | Panasonic 5kW J Monoblock


  • BazemanKM
  • Registratie: januari 2008
  • Laatst online: 23:34
vandermark schreef op woensdag 16 december 2020 @ 12:41:
Mijn pana wordt begin januari geïnstalleerd. Hoekwoning 2018 met enkel vloerverwarming. Plan is om te beginnen met WAR en een thermostaat te laten ingrijpen als het te warm wordt.

Vraag is vooral welke thermostaat. Ik heb al een heishamon boordje klaar liggen en in domoticz heb ik nauwkeurige binentemp op 0,1graad detail (netatmo binnen station). Als het te warm wordt zou ik liefste willen dat de stooklijn naar beneden wordt aangepast met een shift ipv direct WP uit te zetten. Volgens mij kan dat met Heishamon en domoticz. Ik hoop dat in OP deze scripts gedeeld gaan worden want ik heb zoiets ergens gelezen maar terugvinden is niet zo makkelijk...

Met dit weer verwarm ik huis circa 4 a 5 uur per dag met CV water van 35 graden met dT van 8 a 10 graden. CV is net uitgegaan en zal rest van dag nauwelijks meer aan gaan.
@vandermark Je maakt in Domoticz een dummy thermostaat, je hebt al een temperatuur sensor lees ik.

Onderstaande script doet de rest.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
return {
   on = {
        timer = {
                   'every 5 minutes'
                }
         },

        logging = {
            level = domoticz.LOG_DEBUG, -- LOG_DEBUG or LOG_ERROR
            marker = "WP: Thermostaat [ Script ]"
        },

    execute = function(domoticz, item)

        -- set to true if you want to swtich on/off the heater
        local switchWp = false

        local setPointId = 203          -- Dummy thermostaat device
        local roomTemperatureId = 183
        local wpSwitchId = 170           -- Heatpump_State
        local shiftId = 174             -- Z1_Heat_Request_Temp

        local setPoint = domoticz.utils.round(domoticz.devices(setPointId).setPoint, 2)

        -- script default values settings
        local roomTemperature = tonumber(domoticz.devices(roomTemperatureId).rawData[1])
        local wpState = 1
        local shift = 0
        local wpSetpointDevice = domoticz.devices(shiftId)

        domoticz.log('setpoint temperatuur: ' .. setPoint .. ' oC ', domoticz.LOG_DEBUG)

        if (roomTemperature > (setPoint + 0.2)) then
            if (true == switchWp) then
                wpState = 1 -- only disable the state when the WP will be switched off
                domoticz.devices(wpSwitchId).switchOff()
            end
        elseif (roomTemperature < (setPoint + 0.05)) then
            if (true == switchWp) then
                domoticz.devices(wpSwitchId).switchOn()
            end
        end

        if (wpState == 1) then
            if (roomTemperature < (setPoint - 0.3)) then
                shift = 3
            elseif (roomTemperature < (setPoint - 0.2)) then
                shift = 2
            elseif (roomTemperature < (setPoint - 0.1)) then
                shift = 1
            elseif (roomTemperature > (setPoint + 0.1)) then
                shift = -1
            end

            if (wpSetpointDevice.setPoint ~= domoticz.utils.round(shift, 1)) then
                domoticz.log('WP HIT!!: ' .. domoticz.utils.round(shift, 1), domoticz.LOG_DEBUG)
                wpSetpointDevice.updateSetPoint(shift)
            end
        end

        domoticz.devices(setPointId).updateSetPoint(setPoint) -- update dummy sensor in case of red indicator ;-)

        domoticz.log('WP shift: ' .. domoticz.utils.round(shift, 1), domoticz.LOG_DEBUG)
        domoticz.log('WP status: ' .. wpState, domoticz.LOG_DEBUG)

    end
}

  • BazemanKM
  • Registratie: januari 2008
  • Laatst online: 23:34
t.oswald schreef op woensdag 16 december 2020 @ 13:25:
[...]
Ik zou wel graag de mogelijkheid hebben om de shift functie op afstand met mijn iPhone aan te sturen. Of kan dat al eenvoudig met de CZ-TAW1? Zit de shift in de regel mogelijkheden van de pana cloud? Heb niet de Heishamon hobby.
Ja

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 22:52
pgeene schreef op maandag 14 december 2020 @ 20:23:
[...]
Plaatsing sensor voor aanvoer (zit achter luikje zijkant als je omhoog kijkt):
[Afbeelding]

Plaatsing sensor retour (alleen na isolatie)
[Afbeelding]
Ook hier maar eens de (ali) sensoren hiernaartoe verplaatst. Afwijking is nu -2.5 graad, maar dat lijkt ook wel een consequentie afwijking te zijn. De (gecorrigeerde) Ta en Tr lijken wel beter aan te sluiten bij de WP. Ik ga nog eens met mijn warmtebeeldcamera controleren hoe groot de afwijking nu daadwerkelijk is en of die dan stabiel de WP Ta en Tb blijft volgen. Doel is natuurlijk de dT juist te krijgen voor COP berekening.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.

badboyqxy schreef op woensdag 16 december 2020 @ 14:49:
Zal gaan om een nog te bouwen huis

oppervlak zal 220-280m2 worden
huis zal dan dus ook gasloos moeten worden
Hangt van de keuzes af, maar een BENG huis 2020+ zou volgens de tabellen 25 watt/m2 warmteverlies hebben. Bij vrijstaand1 watt/m2 meer. Bij een tussenwoning 2 watt/m2 minder.

Dat is dus ergens rond de 7.25 kW.

Maar inderdaad, pak de warmteverliesberekening erbij. Dan weet je het precies, met een leuke marge.

[Voor 10% gewijzigd door Ep Woody op 16-12-2020 14:55]


  • KaDoos
  • Registratie: december 2020
  • Laatst online: 11-07 17:36
vandermark schreef op woensdag 16 december 2020 @ 12:41:
Mijn pana wordt begin januari geïnstalleerd. Hoekwoning 2018 met enkel vloerverwarming. Plan is om te beginnen met WAR en een thermostaat te laten ingrijpen als het te warm wordt.

Vraag is vooral welke thermostaat. Ik heb al een heishamon boordje klaar liggen en in domoticz heb ik nauwkeurige binentemp op 0,1graad detail (netatmo binnen station). Als het te warm wordt zou ik liefste willen dat de stooklijn naar beneden wordt aangepast met een shift ipv direct WP uit te zetten. Volgens mij kan dat met Heishamon en domoticz. Ik hoop dat in OP deze scripts gedeeld gaan worden want ik heb zoiets ergens gelezen maar terugvinden is niet zo makkelijk...

Met dit weer verwarm ik huis circa 4 a 5 uur per dag met CV water van 35 graden met dT van 8 a 10 graden. CV is net uitgegaan en zal rest van dag nauwelijks meer aan gaan.
Ik heb een J5 mono met alleen vv. Gisteren nav een discussie hier de dt op 4 gezet, hele dag een stuiterende pana. Nu weer dt=2 en geen probleem meer. Slaat 2 x aan op de dag. Temp regel ik met WAR en een homematic thermostaat, regelunit en vv regelaar. Stooklijn nu 15 -24g en -10 - 31g.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 22:52
pgeene schreef op woensdag 16 december 2020 @ 18:00:
[...]


Bij mij werkte ze niet goed. Als ze bij jou wel goed werken.....dan heb je betere ALI sensoren ontvangen dan ik ;)
Nogmaals geprobeerd de gratis Dallas samples te krijgen. Dan gaan we het zien :)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • pgeene
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 14-07 08:29
vandermark schreef op woensdag 16 december 2020 @ 18:32:
Als je die dallas sensoren op de heishamon aansluit. Moet je dan ook die weerstand er tussen zetten? Of enkel de drie draden?
Nope, gewoon zo. Weerstand zit zover ik weet ingebouwd in Heisha.

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • thehog
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 23:16
pgeene schreef op woensdag 16 december 2020 @ 18:33:
[...]


Nope, gewoon zo. Weerstand zit zover ik weet ingebouwd in Heisha.
klopt (alleen de oudste, v1 geloof ik, had het nog niet)

  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 21:30
thehog schreef op woensdag 16 december 2020 @ 18:38:
[...]


Ja dit werkt. Moet je wel aan panasonic smart cloud hangen natuurlijk maar dat is ook het idee met de CZ-TAW1. Maar ja, wat moet je als de site er uit ligt ...
Daarom hebben velen hier dan ook de heishamon ipv de cz-taw1 :)
Vraag voor mij wat erger is, afhankelijk van de cloud of afhankelijk van Heishamon script makers als je daar zelf geen hobby in ziet. 8)
Zonder dollen, IFTTT is voor mij ideaal. Ik gebruik Smart life en Siri veel. En belangrijk, mijn Tado erfenis werkt ook met IFTTT en de Daikin l/l. En alles zonder enige kennis van scripts maken.

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • llevering
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 21:54
vandermark schreef op woensdag 16 december 2020 @ 21:56:
Hele rare vraag maar hoe verbind je een Dallas DS18b20 sensor met een UTP kabel? Ik weet dat je drie draden moet verlengen. Dat aansluiten op de UTP kabeltjes, wat is daarvoor de gebruikelijke wijze? Ik heb gezocht en dan zie ik o.a. dit soort plaatjes maar geen how-to?

[Afbeelding]
Dat is het handigst met (kleine) lasklemmen. Let op dat je het zoveel mogelijk als een serie aansluit er geen ster netwerk van maakt :)

  • llevering
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 21:54
vandermark schreef op woensdag 16 december 2020 @ 22:07:
[...]


Ok, ik wil maar twee sensoren aansluiten. Dat betekent dus alle 6 de draden een eigen lijn naar de Heishamon en geen draden parallel aansluiten?
Een kleine aftakking hou je altijd bij de sensoren zelf, maar probeer het te beperken. Met 2 sensoren zal het ook eerder goed gaan dan met 16, maar als er problemen zijn is dat vaak de oorzaak (en de ene of de andere namaak of echte sensor zal er ook meer last van hebben dan de andere).

  • Dylantje2
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 24-07 13:03

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
samsamd schreef op woensdag 16 december 2020 @ 22:26:
Ik ben bezig met het inrichten van domoticz en node red voor de Heishamon, maar loop vast. Ik heb de Heishamon mqtt plugin toegevoegd, hiermee krijg ik maar drie devices onder utility. Dit klopt niet toch?

Doordat ik maar drie devices heb, lukt het niet om de juiste IDX's toe te voegen in de global setup van node red.

Mis ik iets? Of zie ik wellicht iets over het hoofd?
Iets meer info wat je krijgt en wat je doet en wat je ziet?
Plugin blijft in beta.
Dus mss de "gewone" node red proberen [ flow om heishamon uit te lezen] daar kun je veel meer instellen en gebruiken

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp

Sowieso heb een fout in de berekening van de warmte bij wijzigingen in de warmteproductie.

Bij start begin je met "koud" retourwater waardoor je een enorm hoog verbruik hebt.
Bij stop heb je geen stijging in aanvoerwater, waardoor de warmteafgifte 0 of zelfs iets negatief is.
Bij optoeren/aftoeren heb je hetzelfde effect.

Daarom bereken je de COP ook niet over actuele productie/verbruik, maar over het verbruik/productie over een periode. De instant COP is alleen leuk als het systeem in balans is.
CurlyMo schreef op donderdag 17 december 2020 @ 13:32:
[...]

Dat lijkt me vrij logisch, maar die gaat nog altijd uit van een moment opname, niet van een periode.
Aangezien jij geen Domoticz gebruikt, dit is een fucntie van Domoticz. Die pakt een actueel verbruik en maakt daar een totaal vermogen van.

Uiteindelijk is het zo simpel als: W(s) * tijd = Verbruik in die periode.

Dus als je een uur lang een verbruik hebt van 1000 Watt * 1 uur = 1000 Wh. Dat tel je bij een teller op.

Doe je dat per 30 seconden, dan krijg je : 1000 * 30 / 3600 = 8.33 Wh om bij de teller op te tellen.
Klopt, het is niet moeilijk. Het is in hoofdlijnen wat een Kamstrup doet. Kamstrup pakt over een periode meerdere keren de flow en 1 keer de temperatuur en gooit het vermogen van die periode * tijd periode bij een totaal teller op.
jvdmast schreef op donderdag 17 december 2020 @ 13:52:
Puur ter informatie en ter lering heb ik een paar dagen gedraaid met de originele bedieningsunit van de panasonic als thermostaat. Ik had al wel gemerkt dat de temperatuurmeter daarvoor "by default" fors afwijkt van de werkelijkheid, maar die is wel te caliberen.

De ingestelde temperatuur gaat in hele graden.
De eventuele calibratie gaat in hele graden.
De hysterese (en daar ging het me vooral om) is 1 hele graad.

Dus stel dat je hebt bedacht dat de temperatuurmeter +1,5 graden afwijkt dan kan je die met 1 of 2 graden corrigeren, niet met 1,5. En als je het dan 20,5 graden in huis wilt, dan kan je kiezen tussen 20 of 21 graden. En stel dat je dan 21 kiest dan gaat de temperatuur schommelen tussen de 20,5 en 21,5 graden.
(Of je kiest dan 20 graden, dan schommelt het tussen de 19,5 en 20,5)

Relatief voordeel is dat deze prima samenwerkt met de interne of externe (cloud) timer, die ook SWW regelt enzo.
(waarbij me wel opviel dat de externe (cloud) timer niet altijd geupdate wordt naar de thermostaat, dus een aantal keren werden timer wijzigingen niet toegepast)

Met al die hele graden stappen is dit dus, wat mij betreft, een totaal onnuttige thermostaat.
Oke, uitgezocht en samengevat.
Hooguit handig als ik met domotica en eigen sensoren/sturing wil werken en die valt een keer uit.

Weet iemand wat de Siemens RDE100.1 ruimteklokthermostaat heeft qua stapgrootte, calibratie en hysterese? Ik zag op de website uit de startpost heel weinig daarover.
Tot die conclusie waren wij ook gekomen, totaal niet werkbaar.

Zie voor opties qua thermostaat: Ep Woody in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"

  • jvdmast
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 16:30
Ep Woody schreef op donderdag 17 december 2020 @ 13:53:
[...]


Tot die conclusie waren wij ook gekomen, totaal niet werkbaar.

Zie voor opties qua thermostaat: Ep Woody in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
LoL, dat staat er sinds 20 minuten. 8)

EDIT. Dit stukje zou volgens mij niet helemaal kloppen:
waardoor de kamer opwarmt tot 1 graad boven de gewenste temperatuur en dan uitgaat, en pas weer aangaat als deze 1 graad onder de gewenste temperatuur is
Volgens mijn metingen is de totale hysterese 1,0 graden, dus bij +0,5 stopt hij en bij -0,5 start hij weer.

[Voor 32% gewijzigd door jvdmast op 17-12-2020 13:59]

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • jvdmast
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 16:30
Ep Woody schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:02:
[...]

Klopt, maar het is geen nieuwe informatie. Het is meer een verzameling van alle belangrijke informatie en omdat het er toch staat kan ik er het beste naar toe linken toch?


[...]


Mijn test kwam tot een hysterese van 1 graad, en dat is beide kanten op. Dus 2 graden totaal, maar probeer het nog een keer en dan pas ik het aan als de tekst niet klopt.
Sorry was ook niet als kritiek bedoeld maar gewoon omdat ik het grappig vond dat ik mijn berichtje erover postte 20mn nadat jullie er een enorm uitgebreid verhaal over hadden gemaakt.

Ik heb het de afgelopen dagen bijgehouden met een bme280 opstelling. Los van wat die in absolute zin afwijkt heeft die in relatieve zin best een aardige nauwkeurigheid. Ik kwam de afgelopen 2 dagen op totaal +/- 0,5 graden met die metingen. Wat ik al heel oncomfortabel vind.

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • Rimco
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 21:56

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@t.oswald Een shelly 1 met temperatuur sensor uitbreiding kan dat (stand-alone) en heeft WiFi.

[Voor 62% gewijzigd door Rimco op 17-12-2020 16:41]

"Thuis": 16kWp PV + 8kWp ZB + 32kW DVM S L/W+L/L | "Ook thuis": 6,4kWp PV + 5kW Pana | Vakantiewoning: 6kWp PV


  • jvdmast
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 16:30
falconz schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 10:13:
Zijn er meer gebruikers waar de servicecloud eruit ligt? Bij mij vanaf 0:00 geen verbinding meer...
Ik kom er op dit moment gewoon in.

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • BenEco
  • Registratie: januari 2014
  • Niet online
falconz schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 10:13:
Zijn er meer gebruikers waar de servicecloud eruit ligt? Bij mij vanaf 0:00 geen verbinding meer...
Werkt hier gewoon.

L/L WP Samsung 3.5 & 2.5kW, L/W WP Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & ZB OEG 150L & 3kW, 3330/3470/2660Wp Zuid, Nissan Leaf 30kWh, Nissan Leaf 2.Zero Edition


  • MarFan
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 23-07 13:06
samsamd schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 14:26:
[...]


Was even erg druk, vandaar de wat latere reactie. Ik ben bezig met het installeren van mijn Heishamon. Eerder nog helemaal geen ervaring met domoticz, of zelfs een pi.

Tot nu toe heb ik de Heishamon geinstalleerd op mijn wp, de volgende stap is de feed die hieruit voortkomt te koppelen met Domoticz. Hiervoor volg ik deze uitleg: (https://github.com/Egyras...ter/Integrations/Domoticz)

Heb tot nu toe de prerequisites afgerond en inmiddels werkt influx. Vervolgens heb ik het .json bestand in Node-Red geimporteerd, en zie ik hierbij dat deze connectie kan maken en de juiste database selecteert in influx. Waar het misgaat is het aanpassen van de global-setup stap.

Ik moet namelijk hier de juiste idx's doorgeven die in Domoticz staan, maar de plugin van MarFanNL (https://github.com/MarFan...02ad8db6363dd7d8656927563) creëert maar 3 devices onder utilty. Deze 3 devices zijn niet volledig toereikend en ookal probeer ik de idx'es hiervan in te voeren in de Node-Red flow, krijg ik geen data binnen op Domoticz.

Wat bedoel je precies met de gewone node red flow? Heb je daar een link van?
Volgende keer even @ gebruiken bij een naam, krijgt die persoon (in dit geval ik dus) een melding. :)

Als de plug-in goed werkt krijg je er 108 devices bij. Heb je wel de laatste versie ? 1.0.8 ?
Staan er fout meldingen in je domoticz log ?
Ik hoop in de kerst vakantie weer een aantal zaken te verwerken (en hem uit beta halen)

Pana WC12H9E8 / 1000L


  • MarFan
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 23-07 13:06
samsamd schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 21:40:
[...]


@MarFan en @Dylantje2, ik heb nu twee verschillende flows in node red, een ervan is afkomstig van de plugin en de ander is de node red flow van dylantje. Ik moet nu de idx values aanpassen in node red, maar daar loop ik vast.

De idx values moet ik uit domoticz halen. Maar daar staan nog geen devices tussen, dus heb ik ook geen idx values. Ik heb het idee dat ik een stap mis, een stap om 'alle' devices in domoticz te krijgen, maar weet even niet wat ik daarvoor moet doen. Heeft iemand tips? Ik heb mijn domoticz log bekeken, daar staat niets bijzonders mbt. de plugin. Er staan geen foutmeldingen in.

Nog een vraag, de data uit de heishamon moet uiteindelijk in domoticz komen. Hoe wordt die data opgehaald? En door wat?
Even kort alvast reageren, wat ik sluit af (anders is de WAF onder de maat)
Welke devices zie je wel (ik zou verwachten niets of alles)
Heb je de juiste instellingen voor de MQTT = zefde adres als Heishamon en juiste base topic(let op, hoofdletter gevoelig)
Staat "Accept new Hardware Devices" aan in de settings van Domoticz
Als je de plugin triggered (Update in Hardware) zie je dan in je log (Heis) Connected to MQTT Server:
Zet de debug eens aan in de plug-in, en kijk of er dan (fout) meldingen voorbij komen..
De plug in maakt de devices aan als hij data ontvangt van de Heishamon, anders niet :)
Suc6

Pana WC12H9E8 / 1000L


  • Dylantje2
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 24-07 13:03

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
samsamd schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 21:40:
[...]


@MarFan en @Dylantje2, ik heb nu twee verschillende flows in node red, een ervan is afkomstig van de plugin pagina en de ander is de node red flow van dylantje. Ik moet nu de idx values aanpassen in node red, maar daar loop ik vast.

De idx values moet ik uit domoticz halen. Maar daar staan nog geen devices tussen, dus heb ik ook geen idx values. Ik heb het idee dat ik een stap mis, een stap om 'alle' devices in domoticz te krijgen, maar weet even niet wat ik daarvoor moet doen. Heeft iemand tips? Ik heb mijn domoticz log bekeken, daar staat niets bijzonders mbt. de plugin. Er staan geen foutmeldingen in.

Nog een vraag, de data uit de heishamon moet uiteindelijk in domoticz komen. Hoe wordt die data opgehaald? En door wat?
Achter de flow van mij staat welke dummy sensor je met hebben
Ff domoticz google dummy
Zorg dat je ook mqtt en node red van domoticz heb draaien. Domoticz wiki
In de flow alleen idx aanpassen en die laten stroken mt de dummy idx en dan deploy!

Dan zou er eea moeten gaaa lopen

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 24-07 13:03

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
samsamd schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 23:09:
[...]


Toevoegen van dummy gaat goed. mqtt en node red heb ik ook. Begrijp ik goed dat ik alle 108 devices eerst handmatig als dummy moet toevoegen zoals hieronder?

Ik krijg alleen nog geen data binnen in domoticz. De flow heb ik wel al gedeployed.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Je idx zou je moeten veranderen met de idx van jezelf
tsja 108.. ik zou eerst met een paar beginnen :-)



Ook moet je de mqtt op connect hebben staan.


En je voorkeur ha:


En als je pro wordt, pas helemaal onderaan gaan kijken in je global setup

Als je iets meer plaatjes stuurt..

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 24-07 13:03

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
samsamd schreef op zondag 20 december 2020 @ 00:11:
[...]


Wanneer ik de flow in nodered deploy krijg ik geen foutmeldingen oid. Ik heb het idee dat ik een belangrijke stap mis, namelijk de koppeling tussen heishamon en Domoticz. Ik herinner mij niet dat ik ergens het IP of URL van de /json feed (afkomstig van de heishamon) heb ingevoerd.
Wat zeggen je nodes?
Pana kant ( links) connect?
Domoticz kant links? Ip van domoticz 😰😇

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Dylantje2
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 24-07 13:03

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
samsamd schreef op zondag 20 december 2020 @ 00:41:
[...]


Beide flows zijn connected met localhost (127.0.0.1) op poort 1883 (mqtt). Ik heb hier niet het ip adres van heishamon of poort van domoticz gedefinieerd. Wel geprobeerd, maar dat pakt die niet.

Voor nu moet ik afsluiten. Ik ga er snel mee verder. Dankjewel voor het meedenken!!!

[Afbeelding][Afbeelding]
installeer mqtt explorer eens en laat eens zien wat je daar ziet als je het ip van domoticz installeer.
En je settings van je heishamon?

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • pgeene
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 14-07 08:29
reneeke1970 schreef op zondag 20 december 2020 @ 12:29:
[...]

Hier natuurlijk, zoals je altijd al deed....
Ik zie het nu zo (mijn interpretatie):
Algehele discussie en heisha hier.

Startende gebruiker van pana die op zoek is naar stappenplan in het begin, het 101 forum.

Dus heb je eenmaal de basis geïnstalleerd/uitgezocht en ben je bezig met de geavanceerdere vraagstukken die niet behandeld worden in de TS van 101, dan kun je hier terecht.

Of zie ik het fout :?

Ik lees ze nu gewoon naast elkaar ;)

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939

pgeene schreef op zondag 20 december 2020 @ 12:56:
[...]


Ik zie het nu zo (mijn interpretatie):
Algehele discussie en heisha hier.

Startende gebruiker van pana die op zoek is naar stappenplan in het begin, het 101 forum.

Dus heb je eenmaal de basis geïnstalleerd/uitgezocht en ben je bezig met de geavanceerdere vraagstukken die niet behandeld worden in de TS van 101, dan kun je hier terecht.

Of zie ik het fout :?

Ik lees ze nu gewoon naast elkaar ;)
Ja dat zie je verkeerd, maar doen jullie maar lekker daar...

1 PVoutput . Dongen NB


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 22:52
pgeene schreef op zondag 20 december 2020 @ 12:56:
[...]
Ik zie het nu zo (mijn interpretatie):
Volgens mij vat het onderstaande wel aardig samen wat (naar mijn beste indruk) het verschil tussen dit en het andere topic is.
Maar omdat door allerlei offtopic gezeur we nu toe zijn aan deel 2 omdat er toch nog veel offtopic gedoe blijft bestaan.
Is het de uitgelezen om een andere TS die NIET wiki achtig is aan te leveren.
Maar geen algemeen geneuzel over de keuze van welk merk en of een cv ketel die er tussen meit en hoe we daar settings van moeten hebben.
Als antwoord op @DjaRoel:
Ik zie veel vragen voorbij komen, misschien is dat ook iets om op te nemen in de TS @Dylantje2 ? Wat uitgangspunten om voor de leek inzichtelijk te maken waarvandaan te starten met het instellen van de stooklijn, en wat compensatie op basis van ruimtetemperatuur doet, en waarvoor dat is
Sommige dingen horen hier gewoon niet thuis..
[...]
GEEN WIKI
Ik heb van @Ep Woody een aanbod gehad over een nieuwe zeker overzichtelijke TS, waarvan ik zei prima, maar de inhoud ben ik [ en wss anderen] het niet helemaal mee eens. Nog geen verdere actie's gezien, tot zojuist een keer. Opzet ben ik mee eens, maar al gezegd tijd. Een TS zoals ik hem bedoeld was zoals hij er staat.
[...]
Dus als de mensen die tijd over hebben een overzichtelijk TS maken, zal ik hem als ik tijd heb filteren van de in mijn ogen discutabele info.
[...]
Een topicstart delen met meerdere tweakers terwijl je samen niet eens op het zelfde level zit :-) [ o ik draai rondjes ]
@Ep Woody en @twain4me hebben naar ik begreep toen maar besloten de opzet die ze hadden liggen in een eigen topic te zetten. Oftewel,

- Het andere topic heeft duidelijk wel een wiki achtige opzet.
- Het andere topic heeft volgens mij geen moratorium op de te bespreken onderwerpen zoals WP naast CV ketel.

Dat andere topic heeft daarmee een andere insteek. Bevalt je dat beter, dan stel je daar je vragen. Zo niet, dan hier. Dat is het mooie aan tweakers. Iedereen kan een topic openen en het staat iedereen vrij te kiezen waar die zijn vragen stelt :) Ik hoor het overigens graag als ik het verkeerd zie @Dylantje2 @reneeke1970 @Ep Woody @twain4me


Dylantje2 in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
Dylantje2 in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
DjaRoel in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
Dylantje2 in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
Dylantje2 in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • MarFan
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 23-07 13:06
samsamd schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 23:09:
[...]


Toevoegen van dummy gaat goed. mqtt en node red heb ik ook. Begrijp ik goed dat ik alle 108 devices eerst handmatig als dummy moet toevoegen zoals hieronder?

Ik krijg alleen nog geen data binnen in domoticz. De flow heb ik wel al gedeployed.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Als de plugin werkt hoef je niet zelf de devices toe te voegen, volgens mij moet je voordat je met node-red aan de slag gaat eerst zorgen dat je dat helemaal voor elkaar hebt. Ben bang dat je nu te veel dingen door elkaar haalt door op 2 fronten te vechten.
De 3 devices die aangemaakt zijn, zijn precies de 3 die de plugin zelf maakt onafhankelijk van de mqtt input van heishamon. DUS er is geen input in domoticz vanuit heishamon via MQTT.
1) Controleer of je verkeer vanuit heishamon binnenkomt in je mqtt-server (Mosquitto). Ik gebruik daarvoor MQTT explorer.
Controleer of in heishamon het ip-adres staat van de mqtt-server

In mijn geval is dat 10.0.10.118 met port 1883. op de heishamon kan dit niet 127.0.0.1 zijn

In MQTT explorer zie je dan:


Nu zie dat op het base-topic de berichten binnen komen.

Als je nu in de plug in hetzelfde invult, zou je deze berichten ook in de plug-in moeten binnen krijgen.



Misschien moet je om het duidelijk te krijgen voor jezelf de 127.0.0.1 even vergeten en overal het ip-adres gebruiken

Pana WC12H9E8 / 1000L


  • samsamd
  • Registratie: mei 2019
  • Laatst online: 16-07 13:37
MarFan schreef op zondag 20 december 2020 @ 14:20:
[...]

Als de plugin werkt hoef je niet zelf de devices toe te voegen, volgens mij moet je voordat je met node-red aan de slag gaat eerst zorgen dat je dat helemaal voor elkaar hebt. Ben bang dat je nu te veel dingen door elkaar haalt door op 2 fronten te vechten.
De 3 devices die aangemaakt zijn, zijn precies de 3 die de plugin zelf maakt onafhankelijk van de mqtt input van heishamon. DUS er is geen input in domoticz vanuit heishamon via MQTT.
1) Controleer of je verkeer vanuit heishamon binnenkomt in je mqtt-server (Mosquitto). Ik gebruik daarvoor MQTT explorer.
Controleer of in heishamon het ip-adres staat van de mqtt-server
[Afbeelding]
In mijn geval is dat 10.0.10.118 met port 1883. op de heishamon kan dit niet 127.0.0.1 zijn

In MQTT explorer zie je dan:
[Afbeelding]

Nu zie dat op het base-topic de berichten binnen komen.

Als je nu in de plug in hetzelfde invult, zou je deze berichten ook in de plug-in moeten binnen krijgen.

[Afbeelding]

Misschien moet je om het duidelijk te krijgen voor jezelf de 127.0.0.1 even vergeten en overal het ip-adres gebruiken
Dankjewel @MarFan en @Dylantje2, het is gelukt!

Het liep inderdaad een beetje door elkaar. Ik heb de heishamon gereset en ben in domoticz en nodered ook opnieuw begonnen, stap voor stap. En nu werkt het, ik denk dat het een simpel foutje was, wat precies weet ik niet.

Maar de plugin werkt dus ook (heel fijn! :)) en ik heb 95 devices in domoticz (niet 108, geen idee waarom of wat ik nu mis). Van de zichtbare devices heb ik een deel inmiddels toegevoegd. Zo simpel kan het ook zijn! :) Mijn zondag kan niet meer stuk :P

Ik zie nog wel wat vreemde dingen, zo staat mijn Main_Outlet_Temp in domoticz op 167 graden celsius. Heisha monitor zegt 22 garden celsius. Dus ik heb nog wel wat uit te zoeken :P

  • Dylantje2
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 24-07 13:03

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
pleio65 schreef op zondag 20 december 2020 @ 15:53:
[...]

Heb ik gelezen. Was verder geen verwijt aan jou. Ik interpreteer jou reactie zo iets van een naderend einde van het monoblock topic? Dit gaat off-topic nu. Stop. :)
Wat je wilt moet jij interpreteren...
Als er geen h of J versie verkocht gaan worden komt er wss wel ene eind aan 8)

Tot die tijd.. zal er best een 3 en mss wel een 4 komen.

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • MarFan
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 23-07 13:06
Dylantje2 schreef op zondag 20 december 2020 @ 21:03:
[...]


Hi Thanks vooraf voor al je werk.

Is de plugin uit de beta?
Als ik lees op je git, zijn er dingen niet getest.... Of werkt hij goed.

Kun je hem in c++ in domoticz schrijven ipv plugin? _/-\o_ _/-\o_
Hij staat nog in 'beta' omdat er nog een paar zaken open staan en niet getest zijn (omdat ik die niet in mijn WP heb). En wil nog een paar zaken toevoegen (Infux-db support bv), maar haal die zin binnenkort weg.
Hij draait hier al een jaar en bij de meeste nu een paar maanden zonder tickets of problemen.

Ik zie geen reden om hem in c++ te gaan schrijven. Plugins zijn een goede optie om domoticz uit te breiden.
En ik heb er geen tijd voor 8)7

Pana WC12H9E8 / 1000L


  • samsamd
  • Registratie: mei 2019
  • Laatst online: 16-07 13:37
Mortel schreef op maandag 21 december 2020 @ 16:46:
Iemand een linkje naar een 2000 puls kwh meter?
Ik zie heel erg veel 1000 puls, maar een goede 2000 zie ik niet. De link is hier al eens voorbij gekomen in het topic, maar ik kan hem niet meer terug vinden.
Deze pulsed per halve watt, dus 2.000 per kwh. Ik heb er twee, maar nog niet geïnstalleerd. @pgeene gebruikt deze en hij heeft mij getipt ook.

  • pgeene
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 14-07 08:29
jvdmast schreef op maandag 21 december 2020 @ 18:33:
De Panasonic split draait hier nu een maand.
Er zit een Kamstrup tussen zonder mbus, dus ik hou het bij "af en toe een serie foto's".

In de afgelopen maand volgens de Kamstrup geleverd vermogen: 778kWh
In diezelfde periode volgens de S0 meter in de meterkast verbruikt: 221kWh.

Echter zit bij het verbruik ook SWW, wat ik schat op 1.2kWh per dag (180 liter boiler en niet zoveel waterverbruik).
Dus als ik een maand SWW verminder op het verbruik en dan Kamstrup deel door verbruik dan zou hier de COP afgelopen maand 4.2 zijn geweest.

Doe ik de berekening zo voldoende?
(of kan ik dan beter ook de totaal 10kWh voor de defrosts wel meenemen?)
Of alleen kWh meten als niet in SWW mode.
Moet je kunnen filteren via script

Ik neem mijn defrost mee voor COP. Vind ik wel zo eerlijk.

[Voor 3% gewijzigd door pgeene op 21-12-2020 19:10]

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • pgeene
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 14-07 08:29
Dylantje2 schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 09:19:
[...]


Nou niet zo moeilijk....
En dat in een script.
Noob scripting here
Ik had tot enkele maanden geleden nog nooit een Lua script gezien. Beetje logisch nadenken, wat google erbij en wat geduld >> geweldige combi.
>:)

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • thehog
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 23:16
In een ander forum ook gemeld maar toch ook hier maar even crossposten:

HeishaMon v1.0 is zojuist uitgebracht. In mijn repo staat ie al (https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/tree/main/binaries). In die van Egyras zal ie ook zo komen.

Let op dat na update naar v1.0 de heishamon een factory reset krijgt. Je moet hem dus opnieuw via wifi configureren.

Ook zijn de topics veranderd. Dus ook je automation vereist wijziging! De intergrations op github zijn hier al voor aangepast. De plugin voor domoticz zal ook een aanpassing krijgen.

New from 0.9 to 1.0:
- cpu/mem/wifi statistics in debug log
- operational mode for 2 zone possible
- migrate to LittleFS (causing factory reset)
- new models identified
- new HTTP REST API support
- change in topics (change automation for this)
- fully optional pcb emulation support
- new commands added (see mqtt topics readme)
- mqtt broker timeout improvement

  • Dewim1
  • Registratie: januari 2020
  • Laatst online: 21-07 09:13
thehog schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 14:24:
In een ander forum ook gemeld maar toch ook hier maar even crossposten:

HeishaMon v1.0 is zojuist uitgebracht. In mijn repo staat ie al (https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/tree/main/binaries). In die van Egyras zal ie ook zo komen.

Let op dat na update naar v1.0 de heishamon een factory reset krijgt. Je moet hem dus opnieuw via wifi configureren.

Ook zijn de topics veranderd. Dus ook je automation vereist wijziging! De intergrations op github zijn hier al voor aangepast. De plugin voor domoticz zal ook een aanpassing krijgen.

New from 0.9 to 1.0:
- cpu/mem/wifi statistics in debug log
- operational mode for 2 zone possible
- migrate to LittleFS (causing factory reset)
- new models identified
- new HTTP REST API support
- change in topics (change automation for this)
- fully optional pcb emulation support
- new commands added (see mqtt topics readme)
- mqtt broker timeout improvement
Bedankt voor al je werk weer @thehog
Ik gebruik hier de node red flow uit TS. Moet deze dan aangepast worden?

  • thehog
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 23:16
Ja klopt.
En als je Set commando's gebruikt om via heishamon de WP aan te sturen moet je /commands/ er tussen zetten (bijv. panasonic_heatpump/commands/SetHeatpump)

  • MarFan
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 23-07 13:06
thehog schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 14:24:
In een ander forum ook gemeld maar toch ook hier maar even crossposten:

HeishaMon v1.0 is zojuist uitgebracht. In mijn repo staat ie al (https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/tree/main/binaries). In die van Egyras zal ie ook zo komen.

Let op dat na update naar v1.0 de heishamon een factory reset krijgt. Je moet hem dus opnieuw via wifi configureren.

Ook zijn de topics veranderd. Dus ook je automation vereist wijziging! De intergrations op github zijn hier al voor aangepast. De plugin voor domoticz zal ook een aanpassing krijgen.

New from 0.9 to 1.0:
- cpu/mem/wifi statistics in debug log
- operational mode for 2 zone possible
- migrate to LittleFS (causing factory reset)
- new models identified
- new HTTP REST API support
- change in topics (change automation for this)
- fully optional pcb emulation support
- new commands added (see mqtt topics readme)
- mqtt broker timeout improvement
Domoticz plugin is ook aangepast (dank @thehog ) Maar nog niet getest!

Pana WC12H9E8 / 1000L


  • thehog
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 23:16
Dewim1 schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 19:18:
@thehog

Zijn de extra sensoren gelijk gebleven?

panasonic_heat_pump/s0/Watt/2
panasonic_heat_pump/s0/Watthour/1
panasonic_heat_pump/1wire/28602e56b5013c06

kan ik met de nieuwe versie ook nog kiezen tussen de oude manier en nieuwe incremental Watthour?
Die zijn gelijk gebleven. Echter voor totaal watthour is er nu WatthourTotal

  • thehog
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 23:16
pgeene schreef op woensdag 23 december 2020 @ 10:17:
[...]


even de JSON gechecked (vond ik iets makkelijker en geen mqqt explorer geinstallerd), maar die laat duidelijk mijn 3 sensoren zien.
laatste topics:
{"Topic": "TOP94","Name": "Zones_State","Value": "2","Description": "Zone1 and zone2 active"}],"1wire":[{"Sensor": "286c3802422001fc","Temperature": "10.13"},{"Sensor": "288587890c000074","Temperature": "29.44"},{"Sensor": "2867bc890c0000c7","Temperature": "24.75"}],"s0":[{"S0 port": "1","Watt": "481","Watthour": "0.00"},{"S0 port": "2","Watt": "0","Watthour": "0.00"}]}

Maar net even de nummers bekeken, zijn volgens mij heel oude metingen (van anderhalve maand geleden) van sensoren die allang niet meer op de heisha zitten.
Waren ALI sensoren, nu vervangen voor echte MAXIM sensoren (veel beter)
Daarna nog wel een reboot gehad van de heisha, dus zouden niet meer moeten terugkomen.
Lijken even erop gekomen te zijn gekomen bij het updaten met nieuwed IDX's, maar doen ook niets meer.
Dus gewoon verwijderen. Geen tijd meer aan besteden, hebben allemaal (hoop ik) wel betere dingen te doen.
Bedankt voor de support _/-\o_

@thehog
Wel mooi die duidelijke "zone1 and zone2 active" >:) Super!
De oude sensoren zitten nog in je mqtt broker (retained). Met mqtt explorer kan je de retained vlag er af halen zodat ze nooit meer terug komen. Anders komen ze steeds terug bij een domoticz reboot.

  • jvdmast
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 16:30
pleio65 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 17:44:
[...]


Zou een ‘lage’ sww start temperatuur een reden kunnen zijn dat pana de hele sww run ‘maximaal’ draait?
Nog even terug hierop, dit is de verklaring:

Op dit moment is hier de SWW temperatuur 23 graden dus ik vrees straks een "high capacity" run.

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • MarFan
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 23-07 13:06
pgeene schreef op donderdag 24 december 2020 @ 12:07:
[...]


Volgens mij is er geen standaard password.
Die moet je zelf invullen als je de eerste keer inlogt, maar misschien was dat bij V1 wel anders.
Volgens mij wel 8)7 (heb hem niet aangepast namelijk na vorige update) alleen welke :? gevonden _/-\o_

[Voor 3% gewijzigd door MarFan op 24-12-2020 12:24]

Pana WC12H9E8 / 1000L


  • Gieliovd520
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 22-07 08:01
And we have liftoff!

Weer een Panasonic in de lucht :)

Nu begint het pas :P

PV: 7425WP L/L WP: 3,5+5KW L/W WP 9kW Panasonic J mono.


  • thehog
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 23:16
Boutersewalter schreef op donderdag 24 december 2020 @ 12:03:
Weet iemand hoe je de bedrading moet aansluiten om de PAW-A2W-RTWIRED aan te sluiten? Op de pana heb je de H-C-N-L aansluiting en op de PAW-A2W-RTWIRED(thermostaat)heb je R-C-T aansluiting.
Ik vind deze: https://www.climadirect.c...nstallation-manual-89.pdf

C zal wel de common live zijn (hij schakelt 230v namelijk uit de warmtepomp). T staat dan voor warmevraag. En ik vermoed dat R het tegenovergestelde betekend (geen warmtevraag, dus eigenlijk koeling gevraagd).

Als mijn theorie klopt: C op L(ive), T op H(eat) en R op C(ool). De N vanuit de warmtepomp niet aangesloten (de thermostaat wordt niet gevoed uit de warmtepomp).

Maar meet even door of de C met T verbonden wordt zodra de thermostaat warmtevraag heeft en C met R verbonden wordt als dat niet het geval is.

  • Mortel
  • Registratie: januari 2018
  • Laatst online: 21-07 12:52
Van de week een begin gemaakt om te gaan monitoren/sturen via de heishamon.

Volgende spullen besteld:
- kWh meters 2000 puls / kWh
- Leeg verdeelkastje
- Wartels, phoenix klemmen, etc
- Heishamon
- Temperatuur sensoren (Maxim Integrated DS18B20+)
- Rubber kabel

Inmiddels hangen de kWh meters en de heisamon. Volgende week komen de aansluit spullen binnen.

Wat nog te doen:
- kabel aan de temperatuur sensoren solderen
- Aansluiten S0,S1, temperatuur sensoren
- Uitzoeken hoe ik de heishamon aan de praat krijg
- Buizen binnen isoleren. Dit is vanuit de nieuwbouw installateur niet gebeurd. Zeker bij het SWW vat valt nog wel wat te winnen aan verlies.

Tevens de muur achter de binnenunit een mooi kleurtje gegeven.
Het begin is er....



WH-UD05HE5-1 split / 300L, 1680Wp zonnepanelen (W) i.c.m. GW1500-XS


  • Boutersewalter
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 22-07 18:13
thehog schreef op donderdag 24 december 2020 @ 13:24:
[...]


Ik vind deze: https://www.climadirect.c...nstallation-manual-89.pdf

C zal wel de common live zijn (hij schakelt 230v namelijk uit de warmtepomp). T staat dan voor warmevraag. En ik vermoed dat R het tegenovergestelde betekend (geen warmtevraag, dus eigenlijk koeling gevraagd).

Als mijn theorie klopt: C op L(ive), T op H(eat) en R op C(ool). De N vanuit de warmtepomp niet aangesloten (de thermostaat wordt niet gevoed uit de warmtepomp).

Maar meet even door of de C met T verbonden wordt zodra de thermostaat warmtevraag heeft en C met R verbonden wordt als dat niet het geval is.
Verwarmen doet hij iedergeval

Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.


  • Mortel
  • Registratie: januari 2018
  • Laatst online: 21-07 12:52
Dylantje2 schreef op donderdag 24 december 2020 @ 15:49:
[...]


Binnen isoleren?
Of je radiator gewoon wat knijpen... en je buizen als radiator gebruiken.
Ziet er toch netjes uit..
En je achterwand schilderen, kan knoeien worden
Is al geschilderd / gesausd. Was eerst wit kalkzandsteen en nu groen.
Ik heb enkel vloerverwarming... Het is altijd best wel warm in de 'technische ruimte' op zolder. Elke vorm van energie die daar terecht komt is in principe ongewenst naar mijn mening.

WH-UD05HE5-1 split / 300L, 1680Wp zonnepanelen (W) i.c.m. GW1500-XS


  • pgeene
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 14-07 08:29
Net de nieuwste versie van de domoticz plugin geladen na de update van de Heishamon.

Nu een switch om mijn zones te bedienen.
Kan ik er ook timers etc.. aan hangen. >:)

Met dank aan @thehog voor het inbouwen in de heisha code en aan @MarFan voor het inbouwen in de Domoticz plugin.

_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • Gieliovd520
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 22-07 08:01
Oké help... 9kw J, gisteren in bedrijf gesteld. Radiatoren en VV als bijverwarming.

Stooklijn 35/25 ingesteld. Delta T 3 graden. Pomp op 18 lpm gezet.

Warmtepomp blijft maar 77Hz draaien, TA30 TR25/26.

COP 2,2 is niet acceptabel :)

Hoe krijg ik de warmtepomp tot rust en zuinig?

PV: 7425WP L/L WP: 3,5+5KW L/W WP 9kW Panasonic J mono.

Gieliovd520 schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 09:27:
Klopt. Omdat hij anders dus 30 liter vol gas staat te pompen heb ik dat gedaan. Beter om dat weer terug te draaien?

Inregelen waterzijdig staat nog op de planning. Hij draait sinds gisteren 1730 pas haha.

Oké pomp max staat weer op 30 dat hij zelf maar bepaalt wat nodig is.
Daarom zet ik wp niet uit tijdens vakanties, bij terugkomst staat ie twee dagen te stampen om weer op temperatuur te komen.
En dat zie jij nu ook, kwestie van geduld.
En 77 Hz is maar net halve kracht, wat dacht jij dan met buiten maar net boven 0

1 PVoutput . Dongen NB


  • Gieliovd520
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 22-07 08:01
Duidelijk, ik verwacht te veel. Moet geduld hebben.

Waterzijdig is het ook een rommeltje denk ik. Moet ik me echt weer ff op inlezen. Heb in te beginnen de retour ventielen van de vloer eens wat geknepen zodat het er niet vol gas doorheen gaat. Goede gedachte?

Terugslagklep bij de ketel zit er ook nog niet in, maar ik heb de ketel driewegklep wel naar warm water bereiding geforceerd dus die voorkomt als het goed is bypass? Klopt mijn gedachte?

PV: 7425WP L/L WP: 3,5+5KW L/W WP 9kW Panasonic J mono.


  • pgeene
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 14-07 08:29
t.oswald schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 13:44:
Kan de connector voor Heishamon op CN-NMODE bij Conrad niet vinden. Klopt dat bestelnummer niet? Waar vind ik dat ding?
Ik vind ze gewoon.
Voer je het 2e nummer in de tabel in bij Conrad?
Voor de stekker zonder contacten 740614
Koop wel wat extra krimp contacten, mislukken er altijd wat.

https://www.conrad.nl/p/j...2-mm-phr-4-1-stuks-740614

Nummer staat ook in het webadres ;)

[Voor 15% gewijzigd door pgeene op 25-12-2020 14:05]

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • pleio65
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 23:15

pleio65

https://tixl.org

Dre schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 18:37:
[...]


Hoeveel vermogen c.q. Hz doet de SWW run boven de 25°C bij initiële start. Is dat het minimum wat de warmtepomp kan, dus 20 Hz of minder voor de 5 kW F/G/H-series?

De F-serie 5 kW kan boven de circa 47°C Ta niet meer op z'n laagste stand 19/20 Hz draaien.
De 9KW H draait onder de huidige weersomstandigheden 57Hz, bij een sww tanktemperatuur >25 graden. In het najaar heb ik een keer 37Hz gezien.
Bij een sww tanktemperatuur < 25 graden startte die gisteren op 85Hz en daalde geleidelijk tot 75Hz. De 25 graden grens is door pana bepaald.

Gasloos juli 2018. Pana WH-MDC09H3E5. Zonneboiler 2x 1000 liter, 166 vacuümbuizen. 10.150 Wp. CV-houtkachels 18Kw en 4Kw.


  • xcode35
  • Registratie: januari 2011
  • Laatst online: 09-07 23:17
Hallo Allen,

Ik heb het Domoticz scriptje dat ik van Cr3ator gekregen heb om te sturen op minimaal vermogen na een compressor start nog uitgebreid met een state voor continu bedrijf, waarbij langszaam naar de target setpoint opgehoogd wordt, ook als daar hogere compressor snelheden bij nodig zijn dat de minimale compressor snelheid (bij koud weer). Het draait bij mij naar tevredenheid, en het verlengt de duur tussen defrosts tijdens defrost mania. Doe er je voordeel mee als je geinteresseerd bent.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
return {
    on = {
        devices = { 
            81, --Pana Compressor_Freq
        }
    },
    data = {
        ---------------------------------------
        -- compressor state
        -- 1: compressor off
        -- 2: compressor startup
        -- 3: compressor relaxing
        -- 4: compressor continuous operation
        state = { initial = 1 }
    },
    logging = {},
    execute = function(domoticz, triggeredItem)
        local heatshift = domoticz.devices(100)
        local target_temp = domoticz.devices(80)
        local outlet_temp = domoticz.devices(79)
        local CompressorFreq = domoticz.devices(81)

        if(CompressorFreq.sValue == "0") then
            domoticz.log('State: compressor off', domoticz.LOG_INFO)
            domoticz.data.state = 1
            correction = 0
        elseif(domoticz.data.state == 1 or domoticz.data.state == 2) then
            domoticz.log('State: compressor startup', domoticz.LOG_INFO)
            domoticz.data.state = 2
            correction = outlet_temp.temperature - target_temp.temperature + heatshift.setPoint -1
            if(tonumber(CompressorFreq.sValue) > 20) then
                domoticz.data.state = 3
            end
        elseif(domoticz.data.state == 3) then
            domoticz.log('State: compressor relaxing', domoticz.LOG_INFO)
            correction = outlet_temp.temperature - target_temp.temperature + heatshift.setPoint -1
            if((outlet_temp.temperature - target_temp.temperature) >= 1) and (tonumber(CompressorFreq.sValue) < 21) then
                domoticz.data.state = 4
            end
        elseif(domoticz.data.state == 4) then
            domoticz.log('State: continuous operation', domoticz.LOG_INFO)
            if((outlet_temp.temperature - target_temp.temperature) >= 0) then
                correction = heatshift.setPoint + 1
            else
                correction = heatshift.setPoint
            end
        else
            domoticz.log('State: undefined', domoticz.LOG_INFO)
            domoticz.data.state = 1
            correction = 0
        end
        
        if correction < -5 then correction = -5 end
        if correction > 0 then correction = 0 end
        
        if heatshift.setPoint == correction then
            domoticz.log('No correction', domoticz.LOG_INFO)
        else
            domoticz.log('Correction set to ' .. tostring(correction), domoticz.LOG_INFO)
            heatshift.updateSetPoint(correction)
        end
    end
}

  • frisianstar
  • Registratie: maart 2008
  • Laatst online: 19:15
Vandaag is door een (oud) werkgever een Pana mono 7kw geplaatst, ik sluit haar zelf aan...
Helaas is het een 1 fase geworden en geen 3 fase, de voedingskabel en de 3 fase alamat was echter al aangelegd. (hoofdzekering 3x25A)
Ik heb hier al diverse oplossingen gezien, de ene nog minder dan de andere.
Ik denk dat ik voor de volgende NO-NEN oplossing ga: tijdelijk aansluiten op de 3 fase alamat en later extra kabel trekken en op 2 aparte groepen op dezelfde fase aansluiten.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW


  • thehog
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 23:16
Heel bizar. Ik heb even geen idee helaas :'(

  • thehog
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 23:16
pgeene schreef op maandag 28 december 2020 @ 21:51:
[...]


Maar snap dan niet waarom hij op de pagina van de heisha geen waardes laat zien. Ook niet in de JSON van de heisha zelf.
De hele kolom van "values" was leeg.
Meerdere keren factory reset gedaan. Geen oplossing. Netwerk is standaard KPN Xperiabox V10 zonder andere gekke dingen.
Standaard settings, behalve dat de IP adressen van de Heishamon en raspberry static zijn.
Totaal 10 aangesloten apparaten ;) .
Het klopt wel dat als heisha erg druk is met wifi hij geen tijd overhoudt om de verbinding met de panasonic te onderhouden. Of bijv. constant bezig is met de mqtt server omdat die loopt te pesten.

  • pgeene
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 14-07 08:29
xcode35 schreef op maandag 28 december 2020 @ 16:55:
Hallo Allen,

Ik heb het Domoticz scriptje dat ik van Cr3ator gekregen heb om te sturen op minimaal vermogen na een compressor start nog uitgebreid met een state voor continu bedrijf, waarbij langszaam naar de target setpoint opgehoogd wordt, ook als daar hogere compressor snelheden bij nodig zijn dat de minimale compressor snelheid (bij koud weer). Het draait bij mij naar tevredenheid, en het verlengt de duur tussen defrosts tijdens defrost mania. Doe er je voordeel mee als je geinteresseerd bent.


[/code]
Zou je mij kunnen aangeven als wat voor script (bijv DZVents>>All of LUA>>Time) je dit draait en of er een timing aan moet hangen (elke X minuten?) om stabiel/rustig te draaien.
Is het nodig om volledig WAR te draaien of niet?
Als je dat soort uitleg aan zou willen geven, dan probeer ik het en ben ik bereid er meteen een handleiding aan vast te hangen in het script.
Zodat de minder met scripts bekenden dit ook kunnen draaien (waar ik gedeeltelijk ook nog toe behoor ;) )
Kan dat meteen in de TS

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


Acties:
  • +3Henk 'm!
  • Pinned

  • pgeene
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 14-07 08:29
Hierbij mijn aangepaste code, ben benieuwd wat jullie ervan vinden/of het duidelijk is.
Hij lijkt wel te werken, nu nog wachten op een defrost.
Ben benieuwd.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
-- Script ot manage slow an efficient startup after (for example) defrost.
-- Script is based on Domoticz in combination with the Domoticz plugin (https://github.com/MarFanNL/HeishamonMQTT/tree/main)
-- Go to: <Settings> <More Options> <Events>
-- Click <+> and add new script >> DZVents >> All
-- "Select all / CTRL+A" and copy this script over the standard script
-- Give the script a clear name (next to ON/OFF toggle)
-- Hit "OFF" on the top left corner and "SAVE" top right corner
-- Line 18: CompressorFreq sensor IDX number to be filled in. (Standard: Compressor_Freq)
-- Line 32: heatshift sensor IDX number to be filled in. (standard: Z1_Heat_Request_Temp)
-- Line 33: target_temp sensor IDX number to be filled in. (Standard: Main_Target_Temp)
-- Line 34: outlet_temp sensor IDX number to be filled in.  (Standard: Main_Outlet_Temp)
-- Line 35: CompressorFreq sensor IDX number to be filled in. (Standard: Compressor_Freq)
-- IDX numbers can easilly be found by tapping the "hamburger menu button" next to the "tabs" of the scripts (top left corner) and searching (Ctrl + F) for the text behind "standard:" between the brackets.
-- HIT "ON" on the top left corner and hit "SAVE" on the top right corner and wait for a restart/defrost
return {
    on = {
        devices = { 
            12, --Pana Compressor_Freq
        }
    },
    data = {
        ---------------------------------------
        -- compressor state
        -- 1: compressor off
        -- 2: compressor startup
        -- 3: compressor relaxing
        -- 4: compressor continuous operation
        state = { initial = 1 }
    },
    logging = {},
    execute = function(domoticz, triggeredItem)
        local heatshift = domoticz.devices(38)
        local target_temp = domoticz.devices(11)
        local outlet_temp = domoticz.devices(10)
        local CompressorFreq = domoticz.devices(12)

        if(CompressorFreq.sValue == "0") then
            domoticz.log('State: compressor off', domoticz.LOG_INFO)
            domoticz.data.state = 1
            correction = 0
        elseif(domoticz.data.state == 1 or domoticz.data.state == 2) then
            domoticz.log('State: compressor startup', domoticz.LOG_INFO)
            domoticz.data.state = 2
            correction = outlet_temp.temperature - target_temp.temperature + heatshift.setPoint -1
            if(tonumber(CompressorFreq.sValue) > 20) then
                domoticz.data.state = 3
            end
        elseif(domoticz.data.state == 3) then
            domoticz.log('State: compressor relaxing', domoticz.LOG_INFO)
            correction = outlet_temp.temperature - target_temp.temperature + heatshift.setPoint -1
            if((outlet_temp.temperature - target_temp.temperature) >= 1) and (tonumber(CompressorFreq.sValue) < 21) then
                domoticz.data.state = 4
            end
        elseif(domoticz.data.state == 4) then
            domoticz.log('State: continuous operation', domoticz.LOG_INFO)
            if((outlet_temp.temperature - target_temp.temperature) >= 0) then
                correction = heatshift.setPoint + 1
            else
                correction = heatshift.setPoint
            end
        else
            domoticz.log('State: undefined', domoticz.LOG_INFO)
            domoticz.data.state = 1
            correction = 0
        end
        
        if correction < -5 then correction = -5 end
        if correction > 0 then correction = 0 end
        
        if heatshift.setPoint == correction then
            domoticz.log('No correction', domoticz.LOG_INFO)
        else
            domoticz.log('Correction set to ' .. tostring(correction), domoticz.LOG_INFO)
            heatshift.updateSetPoint(correction)
        end
    end
}

[Voor 1% gewijzigd door pgeene op 29-12-2020 12:23. Reden: typo]

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • pgeene
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 14-07 08:29
Doet hetzelfde. Wijzigingen zijn uitleg (en mijn IDX'en ingevuld, anders kon ik niet testen)
Uitleg/handleiding is om vragen in het forum te voorkomen.

Nee, niet alleen defrost, ook startup zover ik kan zien.
Daarom de : for example. ;)
Restart kun je natuurlijk ook forceren door de machine uit te zetten. :D

De shift kan ik nu niet meer gebruiken, daar die overruled wordt door het script.
Denk dat er dan een nieuwe dummy ingezet moet worden met een plus en min waarde.
Dan kan die gekoppeld worden aan de target.
Dan moet het script stoppen als de (nieuwe dummy) target bereikt is.

Dus ja, als je dit gebruikt moet je (zover ik zie) je stooklijn direct aanpassen, of dit script aanpassen.

Ben het zelf nu aan het testen, maar temperatuur komt hier maar heel langzaam (lees niet) omhoog.
Gaat eigenlijk alleen maar naar beneden.
Staat nu al 50min. op -5 na een defrost.
Aanvoer neemt hier nu af, want retour neemt af.
Machine draait wel heel rustig (24Hz), maar dara krijg ik de hut niet mee warm.
Aanvoer nu 25 graden, normaal 30.
Geen idee, kijk het nog even aan.

gr.

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • pgeene
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 14-07 08:29
Dylantje2 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 13:30:
[...]


Mijne deed het wel, lijkt het
Hij fluctueert :-)

Wat ik zei je hebt een status en een get topic mss daar eens naar kijken?
Volgens mij komt dta bij mij omdat hij naar -5 gaat. Dan gaat hij op 24Hz draaien, dus wil hij eigenlijk nog lager.
Maar lager dan -5 mag niet.
Maar met minder dan 20Hz gaat mijn temperatuur niet omhoog (en met 24 ook niet).
Dan loopt mijn retour, en dus aanvoer, terug daar mijn afgifte dan te hoog is.
Dus blijft hij op 24Hz lopen.

Denk dat dat meer mijn systeem is dat hier niet goed op reageert.
Denk dat het voor puur vloerverwarming wel werkt.
Maar mijn luchtverwarming heeft hiervoor een te hoge afgifte.
Ga hierna even testen met hogere frequenties en een max delta van -3. Dat is namelijk de delta na een defrost. Dan zou hij wel weer moeten ophogen en dus moeten kunnen corrigeren.
Zou misschien mooier als er een stap in zou zitten dat elke graadstap maximaal XX minuten mag duren. daarna Delta met een graad ophogen ongeacht de frequentie.
Dit voorkomt ook dat een te hoge frequentie (ook al is die nodig) de deltaT naar beneden duwt of dat hij zijn target nooit bereikt als het heel koud is.
Eens even over nadenken.

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • thehog
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 23:16
hannibal2206 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 15:08:
Kan ik de reset van die error ook via Heishamon geven, of moet het echt via de remote control ?
Nee momenteel niet maar we hebben ook nog niet echt gezocht of dit mogelijk te maken is. Ik gooi de vraag wel even in de groep of iemand een idee heeft of dat uberhaupt mogelijk is.
ErikVers schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 19:35:
Vraagje, weet iemand op hoeveel bar de WP zelf gaat druk afvoeren / afblazen?

Ik had hem op 2.3 bar waterdruk bijgevuld maar al vrij snel weer staat alles op 2.1 terwijl nergens lekkage kan vinden.

Edit: maximale druk systeem is 3 bar (300kpa)
En vuldruk moet meer zijn dan 1 bar en
Waterdruk controle punt is 1 bar maar lijkt me zo weinig?
Of zit ik gewoon “oud” te denken met 2+ bar?
Ik draai al drie jaar op 1/1.2 bar, is zat

1 PVoutput . Dongen NB


  • burnerchief
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 19-07 12:42

burnerchief

4600 kWp oost/west

ErikVers schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 20:09:
[...]


Meet je die hoge druk en lage druk met de heishamon? En wel veel temp opwek tussen je retour en aanvoer met zo een lage frequentie?
Hoe krijg je dat voor elkaar??

Zit hier op tr22 ta25 en dan pakt hij gerust tussen de 35hz en 40hz om 3 graden toe te voegen.. en voor tr22 ta24 29/30hz
Ik lees alles uit via de service cloud en ik heb een losse bt sensor.
Ik heb er een 5 groep verdeler aan hangen wv 4 groeps vv 15 mm 10cm hh en als 5e groep een 1 leidingsysteem van de 1e verdieping 1radiator open in de badkamer rest allemaal dicht verder 2e verdieping staat alles dicht.
Stooklijn 33/27 bij -15/15
Hij draait nu al drie dagen aan 1 stuk stationair ik denk als ik minder vraag dat de waf wat daalt 😱 de voetjes zijn nog nooit zo warm geweest 🥰

Gadloos Huis Aqua 1 plus 90HT WH-MDC05J3E5 En Repareer alles met en zonder stekker