redwing schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 18:56:
[...]
Tja, het enige voordeel bij 100/300 is dat ze bij een goede lekstroom alsnog afslaan. Het nadeel is dat als de lekstroom beperkt is het alsnog levensgevaarlijk kan zijn zonder dat ie afslaat.
Als er spanning komt te staan op de behuizing en de aarde is goed (totale kring is kleiner dan 166 Ohm) dan kan er dus geen gevaarlijke spanning komen te staan op de behuizing.
Stel er loopt 299 mA, en de keten is 165 Ohm (=worst case), dan staat er dus (U=I*R) 0,299*165=49,33V op de behuizing van de omvormer, en dat kan ieder mens vastpakken zonder er blijvend letsel aan over te houden.
300 mA door jou heen is idd zeer levensbedreigend, maar je kan er vanuit gaan dat de meeste sluitingen ontstaan wanneer je het toestel niet vasthoud. Dus er ontstaat een sluiting van een spanningsvoerend deel met de kast, er loopt een foutstroom die groter is dan de waarde van de ALS en er word afgeschakeld.
Stel dat je m vasthoud, dan mag je er vanuit gaan dat jouw weerstand ongeveer 30 k Ohm is en de aardings route 166 Ohm, dan komt dat op ongeveer 1,66 mA die door jou heen gaat voor minder dan 20 mS (verplichte maximale uitschakeltijd van een ALS)
Effect van stroom door het lichaam is gevolg van de stroomsterkte en de tijdsduur. De tijd is dus heel kort, maar kan wel effect hebben.
6 mA door het menselijk lichaam word geacht dodelijk te kunnen zijn door dat het hart van slag raakt.
Een natte huid kan de weerstand erg verlagen, vandaar dat er in een badkamer allerlei zones zijn aangegeven waar je een beperking hebt voor het gebruik van elektriciteit, en je nooit een hogere ALS mag toepassen dan 30 mA.
redwing schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 19:12:
[...]
En waarom het onveilig is lijkt me logisch. 30mA is al gevaarlijk, 100mA is dodelijk. Dus als je een apparaat vastpakt dat door een defect onder spanning staat en er gaat een stroom van 250mA lopen heb jij een goede kans om dat niet te overleven terwijl de 300mA aardlek vrolijk aan blijft. Gebeurt hetzelfde met een 30mA aardlek schakelt ie uit en levert het je alleen een korte schok op.
Een apparaat dat defect is, is dus of uitgeschakeld of er staat minder dan 50V op de behuizing.
En aan een open apparaat moet je natuurlijk niet sleutelen, dan ben je zelf fout, wel is het van belang de de aarde deugdelijk is aangebracht.
Ik loop intussen al een tijdje mee, en er zijn idd omvormers die het jaren achtereen goed doen op een 30 mA ALS, of af en toe eens uitvallen (vaak onweer en dunne film panelen (SF)), maar er zijn er ook die meerdere keren per week uit gaan.
De aanbeveling van 100 of 300 mA van de fabrikant is juist om een onveiligere situatie te voorkomen.
Wat er in de praktijk blijkt is dat bij systemen waarbij er vaker onterecht een beveiliging in werking treed, dat de beveiliging zal worden gesaboteerd (= overbruggen, ik heb ze gezien, helaas geen foto van; 3 fasen ALS met aan de ene kant 10 mm2 en aan de andere kant 6 mm2, overbrugd, echt recht over de automaat heen 4 x met 4 mm2 aarde draad (dus ook niets zat echt lekker vast, zeker niet zoals voorgeschreven), en er was daar al een keer eerder brand geweest door een storing in de elektriciteit) waar door er een nog gevaarlijkere situatie ontstaat.
[
Voor 38% gewijzigd door
Andre1973 op 03-03-2020 23:28
]
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!