Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 8 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 45 ... 101 Laatste
Acties:
  • 635.759 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
Noord27 schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 21:04:
[...]

Jij hebt toch 11 cent gekregen? De ex. BTW prijs?
Ja ex, schijnt dat indien ondernemer voor belasting je toch btw krijgt, ook al beweerde ze vorig jaar telefonisch van niet....

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:17
Ik krijg bij Powerpeers 11 ct/kwh en 4ct/kwh extra voor alle gedeelde kwh met powerpeers bronnen.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:09
Sunri5e schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 20:46:
[...]


Heeft nu dus totaal geen nut meer om te investeren in zonnepanelen. Wat de overheid nu zou moeten doen is juist de teruglevering verder verhogen. Goed gedrag wordt nu gewoon keihard bestraft.
Er staat daar:

De energiebelasting op gas gaat tot 2026 in totaal met 10 cent per m3 omhoog, terwijl die op elektriciteit juist met 5 cent per kWh wordt verlaagd

En

De verhoging komt niet in een keer: de prijs per kubieke meter gas wordt volgend jaar met 4 cent verhoogd, daarna gaat de prijs 1 cent per jaar omhoog. De elektriciteitsprijs zal in stappen worden verlaagd.

Die stappen voor elektra zal ook wel 1 cent per jaar zijn.

Dus zal het in 2020 zal starten zo dat het voor 2026 klaar is wat staat in de link naar NOS.nl

Omdat je nog salderen kan tot 31-12-2022, dus 3.5 jaar kun je nu nog wel zonnepanelen installeren lijkt mij.
En na Salderen ook meer terug levert dan je gebruikt krijg je minder terug, je hoeft ook minder weer te betalen als je energie terug moet kopen. Of het allemaal zoveel gaat schelen ?

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:17
foutje

[ Voor 99% gewijzigd door habbekrats op 25-06-2019 22:12 ]

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:17
jacovn schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 21:59:
[...]

Er staat daar:

De energiebelasting op gas gaat tot 2026 in totaal met 10 cent per m3 omhoog, terwijl die op elektriciteit juist met 5 cent per kWh wordt verlaagd

En

De verhoging komt niet in een keer: de prijs per kubieke meter gas wordt volgend jaar met 4 cent verhoogd, daarna gaat de prijs 1 cent per jaar omhoog. De elektriciteitsprijs zal in stappen worden verlaagd.

Die stappen voor elektra zal ook wel 1 cent per jaar zijn.

Dus zal het in 2020 zal starten zo dat het voor 2026 klaar is wat staat in de link naar NOS.nl
2026 is 7 jaar verder, misschien zijn thuis accu's stuk goedkoper, elektrische auto als buffer.

Op dit moment leveren zonnepanelen meer op dan op de spaarrekening.

Omdat je nog salderen kan tot 31-12-2022, dus 3.5 jaar kun je nu nog wel zonnepanelen installeren lijkt mij.
En na Salderen ook meer terug levert dan je gebruikt krijg je minder terug, je hoeft ook minder weer te betalen als je energie terug moet kopen. Of het allemaal zoveel gaat schelen ?
Op dit moment leveren zonnepanelen meer op dan je spaarrekening.

2026 is 7 jaar verder, misschien zijn thuis accu's wel betaalbaar. Elektrische autoaccu als buffer?

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WoodyWindoW
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-09 12:06

WoodyWindoW

3.245 WP op ZW 31°

Michiel193 schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 19:40:
[...]


Ik neem aan dat de lagere temperatuur een beter rendement geeft?

Weet je of de extra opbrengst opweegt tegen de extra stroomkosten van de ventilator/adapter?

Of is het meer om de levensduur van de omvormer te verlengen?
Een beter rendement; dat durf ik niet te zeggen. Maar vanuit meerdere bronnen (hier op forum en van een maat van me die veel van techniek weet) vernomen dat hoge temperaturen niet goed zouden zijn voor de levensduur van sommige onderdelen in de omvormer.

Ook al durf ik niet met zekerheid te stellen dat de levensduur erop vooruit gaat, dan nog vind ik het die paar tientjes wel waard om te proberen!

De fans hangen trouwens mooi weggewerkt achter de omvormer, vastgeschroefd op bestaande schroefpunten van de omvormer zelf en met behulp van wat dunne staalplaatjes verdeeld over de breedte van de omvormer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roe!and
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 13:45
Roe!and schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 23:16:
[...]


weet ik niet omvormer is ingesteld voor leverancier die hem op de groepen kast kwam aansluiten. heb me zelf aangemeld bij de Trannergy log site meestal doet het bedrijf dat ook maar kon niet wachten haha. zal morgen hun effe bellen.
Vorige week even gebeld met leverancier had bijna alles goed ingevuld alleen vermogen van het systeem stond de komma niet goed 5060kw moest 5,060kw zijn 😬 nu staat er geen nul meer maar vandaag 4.63 kWh/kW/day

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:14
Iemand linkje naar zo'n action usb ventilator? Of ander simpel alternatief zonder te solderen? De enige die ik zie zijn die met een telefoon usb-c / lightning aansluiting.

[ Voor 17% gewijzigd door CurlyMo op 25-06-2019 23:15 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WoodyWindoW
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-09 12:06

WoodyWindoW

3.245 WP op ZW 31°

CurlyMo schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 23:14:
Iemand linkje naar zo'n action usb ventilator? Of ander simpel alternatief zonder te solderen? De enige die ik zie zijn die met een telefoon usb-c / lightning aansluiting.
Ik heb het stekkertje van 2 stuks computerfans eraf geknipt, daarnaast bij een oude 12v adapter van een kapotte externe HD het uiteinde eraf geknipt.

Bij alledrie (2x fan + 1x adapter) de uiteinden van de rode en zwarte draad voor ongeveer 1 cm gestript, eerst krimpkousjes er overheen, dan uiteinden van rood op rood en zwart op zwart strak om elkaar heen gewikkeld, krimpkousjes verhit zodat ze goed beschermt/geïsoleerd zijn en klaar was kees. Zonder te solderen dus.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Roe!and
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 13:45
Ik verkoop via MP voor de caravan koelkast, dubbele ventilator setjes die op 12v draaien. Gaan op 50 graden draaien en als de temperatuur achter de koelkast onder de 35 graden zakt gaan de ventilatoren uit met gewoon een 220v adapter er aan. temperatuur aan/uit is aan te passen!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 20:55
Roe!and schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 23:56:
Ik verkoop via MP voor de caravan koelkast, dubbele ventilator setjes die op 12v draaien. Gaan op 50 graden draaien en als de temperatuur achter de koelkast onder de 35 graden zakt gaan de ventilatoren uit met gewoon een 220v adapter er aan. temperatuur aan/uit is aan te passen!
Ventilatoren zijn wat breed voor een omvormer koelblok. Verder ziet het er goed uit (Y)

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _-= Erikje =-_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 14:27
Ik heb nu een 12 cm 12v fan onder de omvormer hangen, maar gezien de 35+ graden op zolder helpt dat niet super veel. Ga nu op AliExpress ff zoeken naar een centrifugal fan, die koelt over de hele breedte

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HellStorm666
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23:01

HellStorm666

BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7

_-= Erikje =-_ schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 11:01:
Ik heb nu een 12 cm 12v fan onder de omvormer hangen, maar gezien de 35+ graden op zolder helpt dat niet super veel. Ga nu op AliExpress ff zoeken naar een centrifugal fan, die koelt over de hele breedte
Ervaringen daarmee zijn bij mij erg matig.
Hoop herrie en weinig air-flow.

Wat je kan doen is een paar fans op een plank monteren (bijv 3 naast elkaar).
Deze dan dmv een 2x 45gr hoek naar je omvormer richten.

dit idee dus:
code:
1
2
3
4
5
omvormer
             |  |
             |  |
            _/  /
        fan __ /

Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DarkKnight
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 31-08 23:32

DarkKnight

Narf

_-= Erikje =-_ schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 11:01:
Ik heb nu een 12 cm 12v fan onder de omvormer hangen, maar gezien de 35+ graden op zolder helpt dat niet super veel. Ga nu op AliExpress ff zoeken naar een centrifugal fan, die koelt over de hele breedte
Sinds een paar dagen is wel duidelijk geworden, dat ik ook op zoek moet naar een beetje verkoeling voor de omvormer. Ondanks de perfecte zon (nou ja, perfect voor PV, iets minder voor mijn persoonlijke gesteldheid :+ ) kwam de omvormer niet in de buurt van zijn normale aftoppiek. En duidelijk inverse correlatie met de temperatuur buiten/zolder...

Asus N61Ja -> Surface Pro 2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _-= Erikje =-_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 14:27
DarkKnight schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 11:21:
[...]

Sinds een paar dagen is wel duidelijk geworden, dat ik ook op zoek moet naar een beetje verkoeling voor de omvormer. Ondanks de perfecte zon (nou ja, perfect voor PV, iets minder voor mijn persoonlijke gesteldheid :+ ) kwam de omvormer niet in de buurt van zijn normale aftoppiek. En duidelijk inverse correlatie met de temperatuur buiten/zolder...
Afhankelijk van de temperatuur die je omvormer had, maar je panelen hebben meer last van de hitte :)
Los daarvan hou ik vermogenselectronica het liefst een beetje koel

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Freakie1NL
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 21:58

Freakie1NL

Grote Baas

reneeke1970 schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 20:58:
[...]

Ja dat doen ze allemaal zelf bepalen.
Greenchoice geeft het meeste maar wel tot 10.000 kWh, daarna Eneco en daarna van de bron.
Zitten nog paar uitschieters tussen met hoge bedragen maar dan voor slechts 1500 kWh of zoiets.
Dus goed vergelijken is wel de moeite waard
Pure Energie geeft met 12 cent meer terug dan Greenchoice met 11 cent.

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wiley99
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23:10
<knip>
niet goed gekeken

[ Voor 111% gewijzigd door Wiley99 op 26-06-2019 13:01 ]

A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transform - Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 11:13
Freakie1NL schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 11:36:
[...]


Pure Energie geeft met 12 cent meer terug dan Greenchoice met 11 cent.
Klopt alleen heeft Pure energie hogere vaste kosten voor levering (€72,60 op jaarbasis) tegenover €39,28 per jaar voor GreenChoice.

Met andere woorden: 3332 ct. / 1.21 = afgerond 2750 > GC is goedkoper als je minder als 2750kWh op jaarbasis terug levert na salderen.

;)

Op die grens zit geloof ik @AUijtdehaag En @reneeke1970 zou daar zeker boven moeten zitten.

Persoonlijk verwacht ik zelf niet dermate veel kWh's over te houden op jaarbasis.

[ Voor 16% gewijzigd door Noord27 op 26-06-2019 12:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HellStorm666
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23:01

HellStorm666

BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7

Noord27 schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 12:23:
[...]

Klopt alleen heeft Pure energie hogere vaste kosten voor levering (€72,60 op jaarbasis) tegenover €39,28 per jaar voor GreenChoice.

Met andere woorden: 3332 ct. / 1.21 = afgerond 2750 > GC is goedkoper als je minder als 2750kWh op jaarbasis terug levert na salderen.

;)

Op die grens zit geloof ik @AUijtdehaag En @reneeke1970 zou daar zeker boven moeten zitten.

Persoonlijk verwacht ik zelf niet dermate veel kWh's over te houden op jaarbasis.
Kijk ook eens bij PowerPeers. Die lijken bij mij nog goedkoper te zijn (inc. gas)

Ik reken dan voor mijn 19x 325 panelen 5600kwh aan oplevering (1850kwh dal en 3750kwh normaal)
Verbruik is 2360 dal en 2160 normaal en het gas is 1300m³
Pure-Energie geeft aan dat me dat totaal €950,- gaat kosten per jaar. PowerPeers heeft t over €550,- en GreenChoise €1200,-

Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WoudseHoeve
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 20-08 20:26
Freakie1NL schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 11:36:
[...]
Pure Energie geeft met 12 cent meer terug dan Greenchoice met 11 cent.
Net even ingevuld bij pure energy ..
5000 normaal
9000 dal
19000 opwek....

Normaaltarief €0,09685 per kWh
Daltarief €0,07820 per kWh
Teruglevering netto € 0,145200 per kWh ( Best veel ??? )
edit: oh 14.52inc is 12 ex ....

Maar bij meer terug leveren dan 5000 kWh heb je een ongeldige berekening en moet je de "afdeling Klantgeluk" bellen ....

[ Voor 3% gewijzigd door WoudseHoeve op 26-06-2019 13:31 . Reden: inzicht ]

~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
Freakie1NL schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 11:36:
[...]


Pure Energie geeft met 12 cent meer terug dan Greenchoice met 11 cent.
Nee hoor, de 11 is ex.

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:14
De 12 ook ;) Maar wat al gezegd is kan je bij Pure Energie max. 1500kWh voor dat bedrag terugleveren. Daarna krijg je een stuk minder.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
CurlyMo schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 12:35:
[...]

De 12 ook ;) Maar wat al gezegd is kan je bij Pure Energie kan je max. 1500kWh voor dat bedrag terugleveren. Daarna krijg je een stuk minder.
Ja precies, daarom is die naam heel snel uit mijn geheugen gegaan na het bekijken van hun website. Ook vanwege wat @WoudseHoeve ook al zegt

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:14
reneeke1970 schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 12:38:
[...]

Ja precies, daarom is die naam heel snel uit mijn geheugen gegaan na het bekijken van hun website. Ook vanwege wat @WoudseHoeve ook al zegt
Alleen is GC minder groen dan Pure Energie, Qurrent en Om. Met een overschot onder de 1500 kWh was dat voor mij een belangrijke overweging. Bij een nieuw jaarcontract kan ik weer eens kijken hoe GC er voor staat.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
CurlyMo schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 12:41:
[...]

Alleen is GC minder groen dan Pure Energie, Qurrent en Om. Met een overschot onder de 1500 kWh was dat voor mij een belangrijke overweging. Bij een nieuw jaarcontract kan ik weer eens kijken hoe GC er voor staat.
Qurrent bestaat helaas niet meer, dat was mijn backup verdorie.
En minder groen? Hoe groen ben je als je terug levert, op papier alles van jezelf toch?
Net zoals op papier bij de groenste die er zijn....

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:14
reneeke1970 schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 12:46:
[...]

Qurrent bestaat helaas niet meer, dat was mijn backup verdorie.
En minder groen? Hoe groen ben je als je terug levert, op papier alles van jezelf toch?
Net zoals op papier bij de groenste die er zijn....
Klopt, dus wordt het als het contract afloopt tijd om weer te shoppen.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HellStorm666
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23:01

HellStorm666

BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7

CurlyMo schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 12:48:
[...]

Klopt, dus wordt het als het contract afloopt tijd om weer te shoppen.
dat is 9vd10 keer sowieso verstandig ivm extra eenmalige welkomsbonus en cashback via oa shopbuddies

Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
Zijn er hier mensen met ervaring over het plaatsen van een tweede meter, een extra allocatie punt?

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 11:13
HellStorm666 schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 12:31:
[...]

Kijk ook eens bij PowerPeers. Die lijken bij mij nog goedkoper te zijn (inc. gas)

Ik reken dan voor mijn 19x 325 panelen 5600kwh aan oplevering (1850kwh dal en 3750kwh normaal)
Verbruik is 2360 dal en 2160 normaal en het gas is 1300m³
Pure-Energie geeft aan dat me dat totaal €950,- gaat kosten per jaar. PowerPeers heeft t over €550,- en GreenChoise €1200,-
Inclusief gas? Gaan we schelden? >:) O-)

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • HellStorm666
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23:01

HellStorm666

BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7

Noord27 schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 13:16:
[...]

Inclusief gas? Gaan we schelden? >:) O-)
Iemand moet die restanten op maken :X

Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aghanim
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Mede naar aanleiding van de collectieve inkoopactie van VEH ben ik gestart met een vergelijking van offertes voor mijn eigen situatie in dit topic. Mocht iemand mij willen adviseren dan heel fijn :)

Algemene tips hoe je partner te overtuigen over iets dat ‘lelijk’ is toch erg interessant kan zijn, zijn ook welkom. Veel verder dan haar een dag naar een wellness resort sturen om te ontspannen en dan de panelen te laten leggen kom ik niet :P

[ Voor 13% gewijzigd door Aghanim op 26-06-2019 14:23 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedfightserv
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 08:58
Psst... Zonnepanelen.. :>

(geen energieleveranciers)

Daarover gesproken, heb afgelopen week de Vikram panelen geplaatst. prima panelen ook kwa kabel :)

30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • tsjoender
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 11:22
tsjoender schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 14:31:
Op onze garage liggen drie 270Wp panelen aangesloten op een Soladin 600 omvormer. Laatst viel het me op dat die midden op de dag rood knipperde wat betekent dat de opstartspanning niet gehaald is. Als ik de logging bekeek dan was die van mening dat de spanning iets van 42V was. De opstartspanning van deze omvormer is 45V dus begrijpelijk dat ie dan rood knippert.

Ik heb toen de DC stekkers uit de omvormer getrokken en met een multimeter de spanning gemeten en die was toen 98V. Afgaande van de logging van maanden ervoor is dat ook een spanning welke ik bij normale operatie zie.

Het resultaat is nu dat ik opbrengst mis (met drie panelen die een deel van de dag toch in de schaduw liggen niet zo heel veel, maar toch). Op bewolkte dagen start die helemaal niet op en op zonnige dagen had ik deze tijd van het jaar aftopping moeten zien, maar dat zie ik niet meer. Ook startte deze altijd heel vroeg op en ging lang door op een dag, maar nu is die veel later dan anders opgestart en eerder ermee gestopt.

Zijn dit symptomen van een kapotte Soladin of kan het zijn dat ik met een multimeter onbelast meet en dat als de Soladin stroom wil laten lopen dat de spanning dan halveert omdat de bekabeling of junction box van een paneel defect is?

Ik heb al gekeken of een van de MC4 stekkers in het water heeft gelegen, maar ze liggen nog allemaal netjes met een tie-wrap vast op het frame en zo'n 10cm van het dakoppervlak onder het paneel. Heeft het zin om ze allemaal los te halen en te inspecteren? Kan ik nog iets anders meten of testen? Of kan ik beter kijken naar een vervangende omvormer? Helaas heb ik niet een andere vergelijkbare omvormer waarmee ik snel een test kan doen of die wel gewoon opstart.
Ondertussen weer een paar weken verder, maar de Soladin 600 bleek inderdaad defect. Via Marktplaats iemand in Drachten gevonden die deze omvormers kon repareren. Gisteren opgehaald en de kosten waren slechts €20. Een van de weerstanden die gebruikt worden om de spanning te meten was defect en dat was de reden waarom de omvormer ongeveer de helft van de werkelijke spanning mat. Deze is vervangen en vandaag alweer de eerste kWhs binnengehaald.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoeZuCK
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 22:56

JoeZuCK

_Fonz > all.

Aghanim schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 14:22:

Algemene tips hoe je partner te overtuigen over iets dat ‘lelijk’ is toch erg interessant kan zijn, zijn ook welkom. Veel verder dan haar een dag naar een wellness resort sturen om te ontspannen en dan de panelen te laten leggen kom ik niet :P
How vaak kijk je nou op je eigen dak. Als ik voor mijn huis sta kan ik ze niet eens zien. Op de achterkant is er al helemaal geen haan die er naar kraait. Als je pannen zwart zijn, kun je all black panelen nemen. Vallen mooi tegen de kleur van de dakpannen weg. En op een gegeven moment is het gewenning. Dan merk je niet eens meer dat ze er zitten.

Maar goed om die reden heb ik all black panelen iig.

Aka You.SuCK or less confronting JoeZuCK. Played Return to castle Wolfenstein on a professional level and was within Team Netherlands. Steam: joezuck | PSN: JoeZuCK


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 12:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Aghanim schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 14:22:
Mede naar aanleiding van de collectieve inkoopactie van VEH ben ik gestart met een vergelijking van offertes voor mijn eigen situatie in dit topic. Mocht iemand mij willen adviseren dan heel fijn :)

Algemene tips hoe je partner te overtuigen over iets dat ‘lelijk’ is toch erg interessant kan zijn, zijn ook welkom. Veel verder dan haar een dag naar een wellness resort sturen om te ontspannen en dan de panelen te laten leggen kom ik niet :P
Dat je door de besparing meer kan shoppen? ;)
Mooie veranda achter aan het huis vind ze misschien wat? (Passen er zo maar 5-12 op)

Ik weet niet waarom dat is maar het zijn altijd de vrouwen die het "onzin" vinden, hoe komt dat? Willen ze iets anders kopen van het geld? Ik hoor het zo vaak, "ach we betalen nog maar 100,- aan stroom per maand" hoor ik zo vaak.
Tja, 1200,- per jaar, ik vind het toch geld, 3 ruggen panelen op dak en binnen 3 jaar terug.... wat is het probleem? Of kunnen ze slechter rekenen dan mannen? :+

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • marteltor
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 23-09 07:21
Nee jullie hebben gewoon de verkeerde vrouw :p

Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
marteltor schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 20:15:
Nee jullie hebben gewoon de verkeerde vrouw :p
Precies, en de beste heb ik. Die kijkt gewoon in het paneel of der haar goed zit.

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roe!and
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 13:45
No Hands schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 06:52:
[...]


Ventilatoren zijn wat breed voor een omvormer koelblok. Verder ziet het er goed uit (Y)
Valt mee hoor ventilatoren zijn 16 cm breed ik heb nu een setje boven op de omvormer liggen op de achterkant boven de koelribben temperatuur zakt hierop flink!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WoodyWindoW
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-09 12:06

WoodyWindoW

3.245 WP op ZW 31°

Roe!and schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 10:04:
[...]


Valt mee hoor ventilatoren zijn 16 cm breed ik heb nu een setje boven op de omvormer liggen op de achterkant boven de koelribben temperatuur zakt hierop flink!
Hoeveel zakt ‘ie ten opzichte van zonder ventilatoren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roe!and
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 13:45
WoodyWindoW schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 10:19:
[...]


Hoeveel zakt ‘ie ten opzichte van zonder ventilatoren?
10 tot 15 graden zeker wel

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:14
Roe!and schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 10:30:
[...]


10 tot 15 graden zeker wel
Je had nog geen linkje geplaatst toch?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
CurlyMo schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 11:15:
[...]

Je had nog geen linkje geplaatst toch?
Jij hebt iets met linkjes hé?

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:14
reneeke1970 schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 11:16:
[...]

Jij hebt iets met linkjes hé?
Of 1 iemand plaatst de link die hij voor zich heeft of zo kent, of tientallen moeten zoeken. Dat laatste vind ik een verspilling van arbeid.

Een beetje de "pics or it didn't happen" = "a link or it doesn't exist"

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
CurlyMo schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 11:19:
[...]

Of 1 iemand plaatst de link die hij voor zich heeft of zo kent, of tientallen moeten zoeken. Dat laatste vind ik een verspilling van arbeid.

Een beetje de "pics or it didn't happen" = "a link or it doesn't exist"
Hij is er handig op ingesprongen en heeft twee dagen geleden een advertentie tussen de zonnepanelen gezet. Als je daar dagelijks kijkt had je hem al gezien.
Zonnepaneel omvormer Ventilator
€ 20,00
http://link.marktplaats.n...tm_campaign=socialbuttons

[ Voor 15% gewijzigd door reneeke1970 op 27-06-2019 11:26 ]

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:14
reneeke1970 schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 11:24:
[...]
Als je daar dagelijks kijkt had je hem al gezien.
Dat is dus precies de verspilling van mijn tijd die ik bedoel, terwijl hij die link ook gewoon direct kan plaatsen :)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • HellStorm666
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23:01

HellStorm666

BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7

AC spul is ook definitief besteld.
Het geheel, dus echt incl alles, heeft nu €5300,- ex BTW gekost.
En dat voor 5545kwh/jaar (6175WP aan panelen en 6000wp aan omvormer)
das €0,96 per kwh/jaar. niet heel verkeerd toch?

Uiteraard zal ik foto's plaatsen zodra t spul er op ligt.
Dit is het uiteindelijk geworden:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19x Q.Cell Q.Peak G5 325wp
5x APsystems QS1
Flatfix Fusion schans met 5x oost + 5x west
Solarstell schans voor 9x zuid in portret op 15gr
APsystems ECU-R voor monitoring
en uiteraard wat DC kabel, MC4 tangetje en connectors en AC kabels voor de QS1

Meterkast spul is:
ABB HAF groepenkast om naast de huidige ABB HAF kast te plaatsen.
40A 30mA 4P aardlekschakelaar
3P+N 25A krachtgroep
30m 5x4mm² Donné YMVK kabel

en dan in de garage
ABB Mistral 2x12 kastje
6x ABB 1P+N 16A automaat (3x 1P+N voor verbruikers in garage, tuin en schuur, 3x 1P+N om de micro-omvormers op aan te sluiten)
Daar wordt 3x2,5mm² YMVK kabel voor gebruikt per fase.


Ik wil iedereen bedanken voor de hulp tot nu toe.
Al zal er vast, zeker voor het monitoren en koppelen aan PVoutput en Domoticz, nog wel wat vragen komen ;)

Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Helhond
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 08:53

Helhond

Grunn

HellStorm666 schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 11:47:
Ik wil iedereen bedanken voor de hulp tot nu toe.
Geen dank :+

Waarom overigens 3 losse automaten in de schuur en niet gewoon een krachtgroep voor de micro-omvormers?

[ Voor 22% gewijzigd door Helhond op 27-06-2019 12:14 ]

ZB: 60HP op 2x250L Orientatie: WZW 68°; Douche-WTW; PV: 18x QCell 6390Wp Noord/Zuid, APS QS1+YC600; WP: Panasonic 7kW J-gen ; Gasloos sinds 07-2020


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
Helhond schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:07:
[...]


Geen dank :+

Waarom overigens 3 losse automaten in de schuur en niet gewoon een krachtgroep voor de micro-omvormers?
Dan kan string afzonderlijk uit schakelen, zou ik ook doen. Met storing gaan andere twee gewoon door.

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HellStorm666
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23:01

HellStorm666

BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7

Helhond schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:07:
[...]


Geen dank :+

Waarom overigens 3 losse automaten in de schuur en niet gewoon een krachtgroep voor de micro-omvormers?
3 losse automaten is niet zoveel duurder dan 1 krachtgroep.
En op deze manier kan ik netjes per groep uit zetten als dat nodig is.
Mocht er ergens een probleem zijn, kan ik ook makkelijker zien waar dat zit.
Fase verdeling ga ik (denk ik) als volgt doen.
2x oost + 2x west op één QS1
4x zuid op één QS1
En die 2 QS1's samen op 1 Fase (L1).
Dit zelfde nog een keer, maar dan op L2
En op L3 komt de laatste QS1 met 1x oost, 1x west en 1x zuid.
Zo lijkt mij het vermogen het mooiste verdeeld. (waarbij de QS1 op L3 uiteraard ook bij L1 of L2 op had gekund) maar nu zit ik theoretisch op 2400W per fase ipv 3600W, wat toch een iets prettiger gevoel is.

Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Helhond
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 08:53

Helhond

Grunn

reneeke1970 schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:18:
[...]

Dan kan string afzonderlijk uit schakelen, zou ik ook doen. Met storing gaan andere twee gewoon door.
Dat is eigenlijk wel een goed idee.
Ik wilde eigenlijk maar één kabel naar 5x2.5mm² het dak op leggen, mag je officieel die nul dan weer doorverbinden voor de 3 losse fases? Bij het terugleveren over 3 fasen (Noob vraag O-) )

[ Voor 3% gewijzigd door Helhond op 27-06-2019 12:26 ]

ZB: 60HP op 2x250L Orientatie: WZW 68°; Douche-WTW; PV: 18x QCell 6390Wp Noord/Zuid, APS QS1+YC600; WP: Panasonic 7kW J-gen ; Gasloos sinds 07-2020


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HellStorm666
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23:01

HellStorm666

BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7

Helhond schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:25:
[...]


Dat is eigenlijk wel een goed idee.
Ik wilde eigenlijk maar één kabel naar 5x2.5mm² het dak op leggen, mag je officieel die nul dan weer doorverbinden voor de 3 losse fases? (Noob vraag O-) )
Neem aan van wel.
vanaf de netbeheerder komt er ook L1, L2, L3, N en PE binnen.
Hierbij wordt in de meterkast ook die N weer doorverbonden naar de 3 losse fases om 230V te hebben.

waarom trouwens 5x 2,5mm²?
In mijn geval, 30m van 5x4mm² is de 4mm² €60,- duurder dan de 2,5mm² oplossing.
Maar de spanningsval door weerstand is daarmee 1,5% lager.
Dat scheelt dus 83kwh/jaar wat (met 12ct) €9,98 per jaar scheelt.
Daarmee is die dikkere kabel dus in 6 jaar terug verdient.

[ Voor 23% gewijzigd door HellStorm666 op 27-06-2019 12:30 ]

Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:14
HellStorm666 schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:24:
[...]
2x oost + 2x west op één QS1
4x zuid op één QS1
Houd je er rekening mee dat paralelle strings andere eisen stellen aan een omvormer dan seriele string? Concreet, gaan 4 panelen in een string wel werken op één QS1?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Helhond
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 08:53

Helhond

Grunn

CurlyMo schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:28:
[...]

Houd je er rekening mee dat paralelle strings andere eisen stellen aan een omvormer dan seriele string? Concreet, gaan 4 panelen in een string wel werken op één QS1?
Dat is niet nodig, een QS1 heeft 4x MPPT. (voor max. 4 panelen.)

ZB: 60HP op 2x250L Orientatie: WZW 68°; Douche-WTW; PV: 18x QCell 6390Wp Noord/Zuid, APS QS1+YC600; WP: Panasonic 7kW J-gen ; Gasloos sinds 07-2020


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:14
Helhond schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:29:
[...]


Dat is niet nodig, een QS1 heeft 4x MPPT. (voor max. 4 panelen.)
Dan is het goed :)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CodeIT
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 26-09 16:38

CodeIT

Code IT

HellStorm666 schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 11:47:
AC spul is ook definitief besteld.
Het geheel, dus echt incl alles, heeft nu €5300,- ex BTW gekost.
En dat voor 5545kwh/jaar (6175WP aan panelen en 6000wp aan omvormer)
das €0,96 per kwh/jaar. niet heel verkeerd toch?

Uiteraard zal ik foto's plaatsen zodra t spul er op ligt.
Dit is het uiteindelijk geworden:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19x Q.Cell Q.Peak G5 325wp
5x APsystems QS1
Flatfix Fusion schans met 5x oost + 5x west
Solarstell schans voor 9x zuid in portret op 15gr
APsystems ECU-R voor monitoring
en uiteraard wat DC kabel, MC4 tangetje en connectors en AC kabels voor de QS1

Meterkast spul is:
ABB HAF groepenkast om naast de huidige ABB HAF kast te plaatsen.
40A 30mA 4P aardlekschakelaar
3P+N 25A krachtgroep
30m 5x4mm² Donné YMVK kabel

en dan in de garage
ABB Mistral 2x12 kastje
6x ABB 1P+N 16A automaat (3x 1P+N voor verbruikers in garage, tuin en schuur, 3x 1P+N om de micro-omvormers op aan te sluiten)
Daar wordt 3x2,5mm² YMVK kabel voor gebruikt per fase.


Ik wil iedereen bedanken voor de hulp tot nu toe.
Al zal er vast, zeker voor het monitoren en koppelen aan PVoutput en Domoticz, nog wel wat vragen komen ;)
Ik ben ook op zoek naar APSen + portret montage. Waar heb je besteld als ik vragen mag?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HellStorm666
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23:01

HellStorm666

BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7

CodeIT schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:34:
[...]

Ik ben ook op zoek naar APSen + portret montage. Waar heb je besteld als ik vragen mag?
https://www.winkelman-zon...s/?display=tiles&merk=APS
https://www.winkelman-zon...sets/1510/?display=detail (type Solarstell helemaal onder aan de pagina)

Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • il-Principe
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 23:25
reneeke1970 schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 11:24:
[...]

Hij is er handig op ingesprongen en heeft twee dagen geleden een advertentie tussen de zonnepanelen gezet. Als je daar dagelijks kijkt had je hem al gezien.
Zonnepaneel omvormer Ventilator
€ 20,00
http://link.marktplaats.n...tm_campaign=socialbuttons
Hij speelt handig in op de discussie. Ik heb nog het 'sleep'-gevoel hiebij. Een wetenschappeljk plausiebel klinkend verhaal, wat in de praktijk weerbarstiger is, of misschien in de meeste gevallen niet eens van toepassing. Maar omdat de oplossing zo goedkoop is, waarom zou je het niet doen.

N.b. "sleep" werd verkocht om de (extra) statische elektriciteit die tijdens het autorijden zou ontstaan, af te voeren. Praktijk was dat de statische elektriciteit al vanzelf via banden verdween en na lang rijden de sleep zelf zodanig was afgesleten dat deze geen contact meer maakte, en dus geen toegevoegde waarde had.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jerh
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 26-09 14:58
Meedenkers gezocht: 2x YC1000 producereerde vanochtend om 09.00 uur circa 1000 watt en vallen terug naar nog geen 100 watt. Dacht eerst dat het een monitoringsprobleem was, want de laatste per dagen gaf dat problemen. Maar volgens slimme meter daadwerkelijk minder stroomteruglevering, gaan kijken en op beide een om de 10s knipperende rood lampje. Vervolgens handleiding gevolgd, zekering uitgezet, eindpunt gecontroleerd, kabels aangedrukt en geen verschil.

Er zitten 8 panelen op aangesloten en 3 produceren er 2 watt en de andere iets van tussen de 10 en 30 watt. En ik zie inderdaad stroomproductie, want als ik de zekering omzet, dan daalt het op de slimme meter. Ik heb aps support een mailtje gedicht, heb alleen toegang tot de gebrukersgrafieken. Maar als iemand nog een idee heeft is dat handig, want ik ben vandaag toevallig thuis.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roe!and
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 13:45
reneeke1970 schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 11:24:
[...]

Hij is er handig op ingesprongen en heeft twee dagen geleden een advertentie tussen de zonnepanelen gezet. Als je daar dagelijks kijkt had je hem al gezien.
Zonnepaneel omvormer Ventilator
€ 20,00
http://link.marktplaats.n...tm_campaign=socialbuttons
Daarom ook niet zelf de link geplaatst wil niet dat mensen hier denken dat ik hier ben om er een slaatje uit te slaan.....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
il-Principe schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:39:
[...]


Hij speelt handig in op de discussie. Ik heb nog het 'sleep'-gevoel hiebij. Een wetenschappeljk plausiebel klinkend verhaal, wat in de praktijk weerbarstiger is, of misschien in de meeste gevallen niet eens van toepassing. Maar omdat de oplossing zo goedkoop is, waarom zou je het niet doen.

N.b. "sleep" werd verkocht om de (extra) statische elektriciteit die tijdens het autorijden zou ontstaan, af te voeren. Praktijk was dat de statische elektriciteit al vanzelf via banden verdween en na lang rijden de sleep zelf zodanig was afgesleten dat deze geen contact meer maakte, en dus geen toegevoegde waarde had.
De sleep raakt soms vluchtheuvel haha.

Tja ik vind 20 euro nog veel als je het met oude onderdelen kunt samenstellen. En anders bij Ali bestellen voor een tientje schat ik

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
Roe!and schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:46:
[...]


Daarom ook niet zelf de link geplaatst wil niet dat mensen hier denken dat ik hier ben om er een slaatje uit te slaan.....
Heb jij goed gedaan, en ik was al op de hoogte van je extra koelkast koeling als camper eigenaar.....

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:14
Roe!and schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:46:
[...]


Daarom ook niet zelf de link geplaatst wil niet dat mensen hier denken dat ik hier ben om er een slaatje uit te slaan.....
Als je dat niet zou willen, dan biedt je het hier gewoon voor de inkoopprijs aan ;)

Het alleen al hier benoemen laat zien dat je er aan wil verdienen (waar overigens niks mis mee is IMHO).

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Wiley99
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23:10
Roe!and schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 10:30:
[...]


10 tot 15 graden zeker wel
Goh, dat kan zomaar goed kloppen, had naar aanleiding van deze berichten gewoon eens een vloerventilator op de omvormer gezet. Ziehier het resultaat (geel is temperatuur), dikke 10 graden omlaag. Weerspiegelt niet in de opbrengst maar die heeft natuurlijk nog factoren die meer wegen. Dus je zou het voor de levensduur van de omvormer moeten doen.
(niet met een 70W vloerventilator trouwens, da's wat inefficiënt)

Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/j3iY0KZ.png

A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transform - Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Helhond
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 08:53

Helhond

Grunn

jerh schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:43:
Meedenkers gezocht: 2x YC1000 producereerde vanochtend om 09.00 uur circa 1000 watt en vallen terug naar nog geen 100 watt. Dacht eerst dat het een monitoringsprobleem was, want de laatste per dagen gaf dat problemen. Maar volgens slimme meter daadwerkelijk minder stroomteruglevering, gaan kijken en op beide een om de 10s knipperende rood lampje. Vervolgens handleiding gevolgd, zekering uitgezet, eindpunt gecontroleerd, kabels aangedrukt en geen verschil.

Er zitten 8 panelen op aangesloten en 3 produceren er 2 watt en de andere iets van tussen de 10 en 30 watt. En ik zie inderdaad stroomproductie, want als ik de zekering omzet, dan daalt het op de slimme meter. Ik heb aps support een mailtje gedicht, heb alleen toegang tot de gebrukersgrafieken. Maar als iemand nog een idee heeft is dat handig, want ik ben vandaag toevallig thuis.
Om wat voor panelen gaat het?

ZB: 60HP op 2x250L Orientatie: WZW 68°; Douche-WTW; PV: 18x QCell 6390Wp Noord/Zuid, APS QS1+YC600; WP: Panasonic 7kW J-gen ; Gasloos sinds 07-2020


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DjaRoel
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 25-09 14:11
Helhond schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:25:
[...]


Dat is eigenlijk wel een goed idee.
Ik wilde eigenlijk maar één kabel naar 5x2.5mm² het dak op leggen, mag je officieel die nul dan weer doorverbinden voor de 3 losse fases? Bij het terugleveren over 3 fasen (Noob vraag O-) )
@HellStorm666 Je mag geen gebruik maken van drie losse automaten over een 5 x Xmm2 om vervolgens weer de nul aan elkaar te knopen :F

Je mag een buis of kabel ook maar gebruiken voor 1 groep.

Daarbij moet je ook nog oppassen dat je geen rare nulstromen krijgt bij dit soort acties.

3300Wp Zuid Growatt 3000s / 3300Wp West Growatt 3000s / 1440Wp zuid Growatt 1500s / / 3x18HP, Zuid, 400L Buffervat


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HellStorm666
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23:01

HellStorm666

BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7

DjaRoel schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 13:12:
[...]


@HellStorm666 Je mag geen gebruik maken van drie losse automaten over een 5 x Xmm2 om vervolgens weer de nul aan elkaar te knopen :F

Je mag een buis of kabel ook maar gebruiken voor 1 groep.

Daarbij moet je ook nog oppassen dat je geen rare nulstromen krijgt bij dit soort acties.
Daarom is die aan de bron kant (meterkast) ook aangeslopten op een 3P+N krachtgroep.
Het daarna uitsplitsen naar 3x 1P+N is niets anders dan dat er in de meterkast zelf ook gebeurt.
Hoezo zou dit dan een probleem (kunnen) zijn?

Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jerh
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 26-09 14:58
Helhond schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 13:10:
[...]


Om wat voor panelen gaat het?
Astroenergy 280 watt full black, het ligt er 3 maanden op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DjaRoel
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 25-09 14:11
HellStorm666 schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 13:16:
[...]

Daarom is die aan de bron kant (meterkast) ook aangeslopten op een 3P+N krachtgroep.
Het daarna uitsplitsen naar 3x 1P+N is niets anders dan dat er in de meterkast zelf ook gebeurt.
Hoezo zou dit dan een probleem (kunnen) zijn?
Als je 1 kabel aansluit op een krachtgroep, om elders een sub kastje weg te hangen waarin je deze opsplitst in drie losse automaten is geen probleem. De nulstroom wordt immers beperkt door de krachtgroep.

Hier wordt echter de suggestie gewekt om 3 losse automaten voor 1 kabel te gebruiken, dat is niet toegestaan.

3300Wp Zuid Growatt 3000s / 3300Wp West Growatt 3000s / 1440Wp zuid Growatt 1500s / / 3x18HP, Zuid, 400L Buffervat


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sideways
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 10-08 11:15
Zijn er hier tweakers die zonnepanelen gecombineerd met dakramen hebben geplaatst? Voor mijn specifieke vraag zie: Nieuwe PV installatie, fase verdeling, dakplan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:14
Jippie, nieuw dagrecord van mijn installatie: 30+ kWh :)F

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kaboom1555
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 27-07 17:07
Sideways schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 20:25:
Zijn er hier tweakers die zonnepanelen gecombineerd met dakramen hebben geplaatst? Voor mijn specifieke vraag zie: Nieuwe PV installatie, fase verdeling, dakplan
Bedoel je dit?

Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/UmYDzDJV3eBN/540.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sideways
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 10-08 11:15
Yes, heb je de panelen en ramen "samen gepland"? En zo ja hoe heb je dit aangepakt?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Nock372
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 28-09 11:57

25,17kwp bij de ouders, 13,58kwp bij de zus, en 14,64kwp bij mij :)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 11:13
CurlyMo schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 20:37:
Jippie, nieuw dagrecord van mijn installatie: 30+ kWh :)F
Hier ook. Uitbreiding doet het prima. 58+kWh. Tigo's doen het naar verwachting uitstekend om schaduwval te beperken.

_/-\o_

[ Voor 13% gewijzigd door Noord27 op 27-06-2019 23:57 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • japieb
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 24-09 15:48
Vandaag was de eerste dag sinds de installatie van mijn panelen dat het helemaal wolkenloos was. Een ideale dag om mijn systeem van 7 panelen, volledig horizontaal op het platte dak van mijn garage, te vergelijken met een veel gebruikte 15 graden oost-west opstelling. 300 meter van mijn dak ligt zo'n oost-west opstelling. De belangrijkste verschillen zijn dat daar géén schaduw op valt (bij mij wel) én dat er daar solaredge optimizers gebruikt worden terwijl ik een simpele string omvormer gebruik.

Ik ben erg benieuwd hoeveel rendement ik inlever door voor 0 graden te gaan ipv 15 graden oost-west. Wat schetst mijn verbazing: beide systemen presteren nagenoeg hetzelfde tijdens de periode dat op mijn panelen geen schaduw valt! (zie https://pvoutput.org/comp...68&sid1=62928&dt=20190627 )

Mijn idee was al dat bij een volledig vlakke montage alle panelen altijd even goed in de zon liggen, terwijl bij een oost-west opstelling de ene helft van de panelen gunstiger ligt dan vlakke panelen terwijl de andere helft juist ongunstiger ligt. Ik had verwacht dat de gunstig liggende panelen het lagere rendement van de andere panelen ruimschoots zouden compenseren maar dat lijkt niet zo te zijn.

Het enige voordeel van een oost-west in plaats van volledig vlak dat ik kan bedenken is dat de panelen beter schoon kunnen spoelen tijdens een regenbui. Daar staat tegenover dat een vlakke montage véél goedkoper is (een paar standaard solar rails in plaats van 'dakjes'), minder ballast vereist, dichter bij de dakrand mag (die afstand hangt immers samen met de hoogte van je constructie) én geen minimale ruimte tussen de panelen nodig heeft. Ook maakt de oriëntatie van de panelen niets uit als je ze vlak legt, je kunt je dak zo efficiënt mogelijk vol leggen. Als laatste voordeel liggen vlakke panelen ook nog eens volledig uit het zicht.

Waarom zou je oost-west gebruiken als volledig vlak in de praktijk net zo goed presteert?

JapieB


Acties:
  • +3 Henk 'm!

Verwijderd

Met 9.350Wp en hevig aftoppend Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ednql4qrk56jz.51.41.png

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2019 23:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Dan vind ik dít toch beter 'berekend' :o

Solar

Ruim 18kWh met een schamele 11 300Wp panelen / 2 strings?

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

japieb schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 23:48:
Vandaag was de eerste dag sinds de installatie van mijn panelen dat het helemaal wolkenloos was. Een ideale dag om mijn systeem van 7 panelen, volledig horizontaal op het platte dak van mijn garage, te vergelijken met een veel gebruikte 15 graden oost-west opstelling. 300 meter van mijn dak ligt zo'n oost-west opstelling. De belangrijkste verschillen zijn dat daar géén schaduw op valt (bij mij wel) én dat er daar solaredge optimizers gebruikt worden terwijl ik een simpele string omvormer gebruik.

Ik ben erg benieuwd hoeveel rendement ik inlever door voor 0 graden te gaan ipv 15 graden oost-west. Wat schetst mijn verbazing: beide systemen presteren nagenoeg hetzelfde tijdens de periode dat op mijn panelen geen schaduw valt! (zie https://pvoutput.org/comp...68&sid1=62928&dt=20190627 )

Mijn idee was al dat bij een volledig vlakke montage alle panelen altijd even goed in de zon liggen, terwijl bij een oost-west opstelling de ene helft van de panelen gunstiger ligt dan vlakke panelen terwijl de andere helft juist ongunstiger ligt. Ik had verwacht dat de gunstig liggende panelen het lagere rendement van de andere panelen ruimschoots zouden compenseren maar dat lijkt niet zo te zijn.

Het enige voordeel van een oost-west in plaats van volledig vlak dat ik kan bedenken is dat de panelen beter schoon kunnen spoelen tijdens een regenbui. Daar staat tegenover dat een vlakke montage véél goedkoper is (een paar standaard solar rails in plaats van 'dakjes'), minder ballast vereist, dichter bij de dakrand mag (die afstand hangt immers samen met de hoogte van je constructie) én geen minimale ruimte tussen de panelen nodig heeft. Ook maakt de oriëntatie van de panelen niets uit als je ze vlak legt, je kunt je dak zo efficiënt mogelijk vol leggen. Als laatste voordeel liggen vlakke panelen ook nog eens volledig uit het zicht.

Waarom zou je oost-west gebruiken als volledig vlak in de praktijk net zo goed presteert?
als je corrigeert voor Wp is er zo goed als helemaal geen verschil ondanks de schaduw.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

wimmel_1 schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 00:13:
[...]


Dan vind ik dít toch beter 'berekend' :o

[Afbeelding: Solar]

Ruim 18kWh met een schamele 11 panelen / 2 strings?
11 panelen van hoeveel Wp ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Verwijderd schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 00:17:
[...]

11 panelen van hoeveel Wp ?
300Wp panelen, dus 't hád beter moeten kunnen ('t was té warm, nu).

[ Voor 4% gewijzigd door Will_M op 28-06-2019 00:21 ]

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • +2 Henk 'm!

Verwijderd

wimmel_1 schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 00:19:
[...]


300Wp panelen, dus 't hád beter moeten kunnen.
Mijn productie per Wp is 59.58/9,350=6.37 jij zou dan uit moet komen op 3300*6.37=21.02kWh en je komt op ... Dus wat is 'goed berekend' ik heb me van te voren prima gerealiseerd dat dit zou gebeuren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
japieb schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 23:48:
Vandaag was de eerste dag sinds de installatie van mijn panelen dat het helemaal wolkenloos was. Een ideale dag om mijn systeem van 7 panelen, volledig horizontaal op het platte dak van mijn garage, te vergelijken met een veel gebruikte 15 graden oost-west opstelling. 300 meter van mijn dak ligt zo'n oost-west opstelling. De belangrijkste verschillen zijn dat daar géén schaduw op valt (bij mij wel) én dat er daar solaredge optimizers gebruikt worden terwijl ik een simpele string omvormer gebruik.

Ik ben erg benieuwd hoeveel rendement ik inlever door voor 0 graden te gaan ipv 15 graden oost-west. Wat schetst mijn verbazing: beide systemen presteren nagenoeg hetzelfde tijdens de periode dat op mijn panelen geen schaduw valt! (zie https://pvoutput.org/comp...68&sid1=62928&dt=20190627 )

Mijn idee was al dat bij een volledig vlakke montage alle panelen altijd even goed in de zon liggen, terwijl bij een oost-west opstelling de ene helft van de panelen gunstiger ligt dan vlakke panelen terwijl de andere helft juist ongunstiger ligt. Ik had verwacht dat de gunstig liggende panelen het lagere rendement van de andere panelen ruimschoots zouden compenseren maar dat lijkt niet zo te zijn.

Het enige voordeel van een oost-west in plaats van volledig vlak dat ik kan bedenken is dat de panelen beter schoon kunnen spoelen tijdens een regenbui. Daar staat tegenover dat een vlakke montage véél goedkoper is (een paar standaard solar rails in plaats van 'dakjes'), minder ballast vereist, dichter bij de dakrand mag (die afstand hangt immers samen met de hoogte van je constructie) én geen minimale ruimte tussen de panelen nodig heeft. Ook maakt de oriëntatie van de panelen niets uit als je ze vlak legt, je kunt je dak zo efficiënt mogelijk vol leggen. Als laatste voordeel liggen vlakke panelen ook nog eens volledig uit het zicht.

Waarom zou je oost-west gebruiken als volledig vlak in de praktijk net zo goed presteert?
Precies om wat je al zei, het vier keer per jaar schoon maken. En..... Bij hevige sneeuw komt er heel veel druk op want schuift er ook niet af. En als sneeuw gaat dooien kan water niet weg, en een paneel onder water?????
Maarja hoeveel sneeuw zien wij nog.
Ik heb ook een set hangen onder twee procent afschot

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
wimmel_1 schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 00:13:
[...]


Dan vind ik dít toch beter 'berekend' :o

[Afbeelding: Solar]

Ruim 18kWh met een schamele 11 300Wp panelen / 2 strings?
Waarom in twee string?

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 16:11
japieb schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 23:48:
Vandaag was de eerste dag sinds de installatie van mijn panelen dat het helemaal wolkenloos was. Een ideale dag om mijn systeem van 7 panelen, volledig horizontaal op het platte dak van mijn garage, te vergelijken met een veel gebruikte 15 graden oost-west opstelling. 300 meter van mijn dak ligt zo'n oost-west opstelling. De belangrijkste verschillen zijn dat daar géén schaduw op valt (bij mij wel) én dat er daar solaredge optimizers gebruikt worden terwijl ik een simpele string omvormer gebruik.

Ik ben erg benieuwd hoeveel rendement ik inlever door voor 0 graden te gaan ipv 15 graden oost-west. Wat schetst mijn verbazing: beide systemen presteren nagenoeg hetzelfde tijdens de periode dat op mijn panelen geen schaduw valt! (zie https://pvoutput.org/comp...68&sid1=62928&dt=20190627 )

Mijn idee was al dat bij een volledig vlakke montage alle panelen altijd even goed in de zon liggen, terwijl bij een oost-west opstelling de ene helft van de panelen gunstiger ligt dan vlakke panelen terwijl de andere helft juist ongunstiger ligt. Ik had verwacht dat de gunstig liggende panelen het lagere rendement van de andere panelen ruimschoots zouden compenseren maar dat lijkt niet zo te zijn.

Het enige voordeel van een oost-west in plaats van volledig vlak dat ik kan bedenken is dat de panelen beter schoon kunnen spoelen tijdens een regenbui. Daar staat tegenover dat een vlakke montage véél goedkoper is (een paar standaard solar rails in plaats van 'dakjes'), minder ballast vereist, dichter bij de dakrand mag (die afstand hangt immers samen met de hoogte van je constructie) én geen minimale ruimte tussen de panelen nodig heeft. Ook maakt de oriëntatie van de panelen niets uit als je ze vlak legt, je kunt je dak zo efficiënt mogelijk vol leggen. Als laatste voordeel liggen vlakke panelen ook nog eens volledig uit het zicht.

Waarom zou je oost-west gebruiken als volledig vlak in de praktijk net zo goed presteert?
Omdat de zon nu op zijn hoogstepunt stond zo'n 7 dagen geleden. Als je deze meting nog een keer eind september zou uitvoeren heb je antwoord op je laatste vraag.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marteltor
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 23-09 07:21
japieb schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 23:48:
Vandaag was de eerste dag sinds de installatie van mijn panelen dat het helemaal wolkenloos was. Een ideale dag om mijn systeem van 7 panelen, volledig horizontaal op het platte dak van mijn garage, te vergelijken met een veel gebruikte 15 graden oost-west opstelling. 300 meter van mijn dak ligt zo'n oost-west opstelling. De belangrijkste verschillen zijn dat daar géén schaduw op valt (bij mij wel) én dat er daar solaredge optimizers gebruikt worden terwijl ik een simpele string omvormer gebruik.

Ik ben erg benieuwd hoeveel rendement ik inlever door voor 0 graden te gaan ipv 15 graden oost-west. Wat schetst mijn verbazing: beide systemen presteren nagenoeg hetzelfde tijdens de periode dat op mijn panelen geen schaduw valt! (zie https://pvoutput.org/comp...68&sid1=62928&dt=20190627 )

Mijn idee was al dat bij een volledig vlakke montage alle panelen altijd even goed in de zon liggen, terwijl bij een oost-west opstelling de ene helft van de panelen gunstiger ligt dan vlakke panelen terwijl de andere helft juist ongunstiger ligt. Ik had verwacht dat de gunstig liggende panelen het lagere rendement van de andere panelen ruimschoots zouden compenseren maar dat lijkt niet zo te zijn.

Het enige voordeel van een oost-west in plaats van volledig vlak dat ik kan bedenken is dat de panelen beter schoon kunnen spoelen tijdens een regenbui. Daar staat tegenover dat een vlakke montage véél goedkoper is (een paar standaard solar rails in plaats van 'dakjes'), minder ballast vereist, dichter bij de dakrand mag (die afstand hangt immers samen met de hoogte van je constructie) én geen minimale ruimte tussen de panelen nodig heeft. Ook maakt de oriëntatie van de panelen niets uit als je ze vlak legt, je kunt je dak zo efficiënt mogelijk vol leggen. Als laatste voordeel liggen vlakke panelen ook nog eens volledig uit het zicht.

Waarom zou je oost-west gebruiken als volledig vlak in de praktijk net zo goed presteert?
Zon staat nu natuurlijk hoog. In winter zal het anders zijn. En vuil blijft er meer op liggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArthurMorgan
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Is er al meer bekend over zonnepanelen binnen het klimaatakkoord? Want de gasprijs verhogen en de elektriciteitsprijs laten zakken maakt zonnepanelen toch nog weer iets minder interessant lijkt mij. de TVT wordt groter en de maandprijs stijgt meer dan bij mensen zonder panelen...

I hear voices in my head, they counsel me, they understand.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:39
ArthurMorgan schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 07:57:
Is er al meer bekend over zonnepanelen binnen het klimaatakkoord? Want de gasprijs verhogen en de elektriciteitsprijs laten zakken maakt zonnepanelen toch nog weer iets minder interessant lijkt mij. de TVT wordt groter en de maandprijs stijgt meer dan bij mensen zonder panelen...
En voor regering goedkoper want minder te salderen, zo krijgen ze toch nog lagere lasten voor de schatkist

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • colvano
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 18-09 13:04
ArthurMorgan schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 07:57:
Is er al meer bekend over zonnepanelen binnen het klimaatakkoord? Want de gasprijs verhogen en de elektriciteitsprijs laten zakken maakt zonnepanelen toch nog weer iets minder interessant lijkt mij. de TVT wordt groter en de maandprijs stijgt meer dan bij mensen zonder panelen...
Anderzijds komt leververgoeding dichterbij inkoopprijs te liggen. Goed voor als het salderen op enig moment verdwijnt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • matthewk
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 08-04 12:39

matthewk

Ubernoob

In afwachting van het zonnedak (ons dak moet binnen jaartje of 10 sowieso vervangen worden), waren we op zoek naar zonnepanelen om voorlopig al te kunnen genieten van opgewekte energie. Wij hebben via een leverancier de volgende offerte gekregen op basis van het dubbele van ons gebruik (wij verbruiken jaarlijks 1500 KWH).
Vermogen zonnepanelen 3 kWp

Zonnepanelen

Type paneelPolykristallijn

11 x Jinko EAGLE JKM275PP-60 €1.174

Productgarantie 10 jaar

Vermogensgarantie 80.7% na 25 jaar

Elektriciteit op 25 jaar 67 mWh

Bendogigd oppervlakte 18.39 m2

Gewicht installatie 209 kg

Omvormer

Delta H2.5 Flex (2.5 KW)€578


Extra materiaal

Bekabeling, constructie €541

Werkuren

Dakwerker, elektricien €466

Totaal

€0,95/Wp €2.759
Jinko is de grootste producent van panelen, en delta is ook ontzettend groot. Alleen hoor ik van de Delta omvormer niet veel. Kan iemand me wat zeggen over de Delta H2.5 Flex, is deze ook niet te zwak voor 3KWP aan panelen? Reviews vinden is erg moeilijk.

Beiden bieden max 10 jaar garantie waarbij een nieuwe omvormer waarschijnlijk 600 euro ex installatie zou kosten.
Gelet op het feit dat we binnen 10 jaar sowieso een zonnedak willen leggen kan me die garantie echter worst wezen. Wat me echter wel leuk lijkt is dat ik via de belgische variant van Toon ga kunnen zien hoeveel euries ik nou daadwerkelijk bespaar met de terugGRAAIende teller :p

[ Voor 3% gewijzigd door matthewk op 28-06-2019 09:20 ]

Consultant - Autogek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roe!and
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 13:45
.

[ Voor 99% gewijzigd door Roe!and op 28-06-2019 10:27 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:28
Kan het nu weer ontopic gaan ipv over de business van Roe!and? ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cville
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 27-09 13:10
matthewk schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 09:18:
Kan iemand me wat zeggen over de Delta H2.5 Flex, is deze ook niet te zwak voor 3KWP aan panelen? Reviews vinden is erg moeilijk.
Maar niet onmogelijk: kijk hier

12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Tibber | EV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HellStorm666
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 23:01

HellStorm666

BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7

Vraagje aan de kenners hier.
Voor m'n oost-west opstelling ga ik gebruik maken van de FlatFix Fusion als dakje.
Onderdelen hierin zijn oa 100-7060 (ballasthouder 1600mm) en 100-7070 (stabilisator 1600mm).
Gaat dit wel goed met m'n panelen? De Q.Cell G5 325WP zijn 1685mm × 1000mm × 32mm (inclusief frame).
Dat is per panneel dus 85mm meer dan die ballasthouder en stabilisator.
En als ik de bouwtekening zo zie, is de afstand van de ballasthouder bepalend voor de afstand tussen de steunen.

Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Road-runner83
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 15:14
Ik heb een vraag mbt aftoppen / overdimensionering, hopelijk is dit het juiste topic :).

Sinds april hebben wij 20 panelen liggen op het dak. 6 liggen op Zuid-Oost. 14 op Zuid-West. Totaal verdeeld over 3 dakvlakken. Indeling dak:
Afbeeldingslocatie: https://i1378.photobucket.com/albums/ah106/Quadrantz/Zonnepanelen_zpsrxrgyeci.jpg

Nu werkt sinds kort pas de SolarEdge app (omvormer was niet verbonden met internet) en zag ik gisteren dat hij heeft afgetopt:
Afbeeldingslocatie: https://i1378.photobucket.com/albums/ah106/Quadrantz/Screenshot_20190627-201726_SolarEdge_zpsyijdgm09.jpg

Nu zou de meeste opbrengst moeten zijn op een winterdag (blauwe lucht en zon) dus vraag me af hoeveel hij dan gaat aftoppen....

Weet er iemand waar je ergens kan berekenen wat de juiste omvormer zou zijn in mijn situatie?

Wij hebben nu een SolarEdge HD4000. 20 panelen van 300W p.s + heeft ieder paneel een optimizer.

Thanks alvast! _/-\o_

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • prein2
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 22:23

prein2

2.430 kWp, Solaredge SE2200

Is prima joh, in de winter heb je veel en veel minder opbrengst. Max pieken heb je eind maart/begin april als de zon al wat kracht heeft maar t wel nog koud is.

Juist bij een opstelling met verschillende vlakken is nu de opbrengst gelijktijdig het hoogst, de zon staat heel hoog waardoor oost en west gelijktijdig opwekken. Later in het jaar wordt dat weer minder gelijktijdig
Road-runner83 schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 12:05:
Ik heb een vraag mbt aftoppen / overdimensionering, hopelijk is dit het juiste topic :).

Sinds april hebben wij 20 panelen liggen op het dak. 6 liggen op Zuid-Oost. 14 op Zuid-West. Totaal verdeeld over 3 dakvlakken. Indeling dak:
[Afbeelding]

Nu werkt sinds kort pas de SolarEdge app (omvormer was niet verbonden met internet) en zag ik gisteren dat hij heeft afgetopt:
[Afbeelding]

Nu zou de meeste opbrengst moeten zijn op een winterdag (blauwe lucht en zon) dus vraag me af hoeveel hij dan gaat aftoppen....

Weet er iemand waar je ergens kan berekenen wat de juiste omvormer zou zijn in mijn situatie?

Wij hebben nu een SolarEdge HD4000. 20 panelen van 300W p.s + heeft ieder paneel een optimizer.

Thanks alvast! _/-\o_

PVoutput


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:19
Road-runner83 schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 12:05:
Ik heb een vraag mbt aftoppen / overdimensionering, hopelijk is dit het juiste topic :).

Sinds april hebben wij 20 panelen liggen op het dak. 6 liggen op Zuid-Oost. 14 op Zuid-West. Totaal verdeeld over 3 dakvlakken. Indeling dak:
[Afbeelding]

Nu werkt sinds kort pas de SolarEdge app (omvormer was niet verbonden met internet) en zag ik gisteren dat hij heeft afgetopt:
[Afbeelding]

Nu zou de meeste opbrengst moeten zijn op een winterdag (blauwe lucht en zon) dus vraag me af hoeveel hij dan gaat aftoppen....

Weet er iemand waar je ergens kan berekenen wat de juiste omvormer zou zijn in mijn situatie?

Wij hebben nu een SolarEdge HD4000. 20 panelen van 300W p.s + heeft ieder paneel een optimizer.

Thanks alvast! _/-\o_
Even Snel in de Site designer met een grotere omvormer had je geen aftopping gehad.

Met de 4000 2,2% in april 3,5% in mei 3,8 in juni 3,3 in juli 3,8 in augustus YMMV

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • cville
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 27-09 13:10
Na dat ik de afgelopen dagen met veel plezier de discussie m.b.t. PV inverter koeling heb gevolgd, ben ik zelf ook maar eens aan de gang gegaan. Ik schrijf hier op wat ik gedaan heb en waarmee en wat het resultaat is, in de hoop dat mede Tweakers er ook nog iets aan hebben.

Inverter: SMA SUNNY TRIPOWER 6.0 Deze inverter heeft 2 sets koelribben; ideaal om 2 ventilatoren boven te monteren.

Ik heb 2 stuks Arctic Cooling ventilatoren besteld bij Amazon. Kosten inclusief bezorgen EUR 14.23

Ik heb een stukje profiel van een oude fotolijst gebruikt om ze op te monteren. Het geheel past mooi (los) achter op de inverter.

Voor de aansturing heb ik een digitale thermostaat van AliExpress gebruikt die ik nog had liggen. Kosten inclusief bezorgen EUR 2.12

Als voeding gebruik ik een oude 12v adapter die ik echter ga vervangen door een echte voeding 12V, 38W van EUR 6.12

Resultaat: ik heb de thermostaat ingesteld op 35 graden. Bij dit weer lukt het midden op de dag (nu dus) niet om lager dan 36 graden te komen. Zonder koeling loopt de temperatuur snel op naar 48 graden. Er wordt dus zeker 12 graden gekoeld en dat lijkt mij een aardige bijdrage aan de levensduur van de inverter.

Thermostaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GXQ3qHSLFVMadIix1YmG6Sgj/thumb.jpg
Fans:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VgDrIRvrFsXcViam4D7q1LEv/thumb.jpg

12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Tibber | EV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RvV
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:28

RvV

Waarom zou je daar zo'n dikke voeding aan hangen? Zo'n fan verbruikt misschien 1-2 watt.

Y'24


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • cville
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 27-09 13:10
RvV schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 12:56:
Waarom zou je daar zo'n dikke voeding aan hangen? Zo'n fan verbruikt misschien 1-2 watt.
De wall wart die ik nu gebruik, wordt erg heet (ik kan hem niet vasthouden). Ik heb expres een oversized voeding besteld om a) het koel te houden en b) nog wat vermogen over te houden voor eventueel andere componenten. Het geheel zit op een plankje aan de muur bij de CV ketel waar ik nog meer van dit soort spul opgeschroefd heb.

12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Tibber | EV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Road-runner83
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 15:14
@prein2 Thanks voor je reactie, ok dus in maart/april heb je de hoogste pieken. Dat moet ik dan afwachten volgend jaar. Maar qua aftoppen zou het niet veel uitmaken of zou de HD5000 beter zijn in mijn geval? Volgens mij is de meerprijs te verwaarlozen.

@wizzopa Thanks voor je reactie. Welke site designer gebruik jij precies? In mei dus de hoogste aftopping, is 3,5% veel of te verwaarlozen? Ook ben ik benieuwd hoeveel ik in het totaal zou 'mis' lopen aan opbrengst?
Pagina: 1 ... 45 ... 101 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.

~[font size=20]~[bgcolor=white]Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic~[/bgcolor]~[/font]. :Y
Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.

elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
Loggen naar PV output? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
en hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw