Andrehj schreef op zaterdag 19 mei 2018 @ 20:57:
[...]
De bijkeuken ligt achter de keuken en krijgt zijn toevoer inderdaad via woonkamer en woonkeuken. Maar daardoor krijg ik toch niet minder vierkante meters? Ik snap niet hoe me dat iets oplevert.
In ons huis met 186 m² verblijfsgebied, 2 wc's en 2 badkamers (er komt op zolder nog een klein badkamertje voor de dochters) kom ik dan aan 186*0.7 + 2*7 + 2*14 = 172 l/s uit. Dat komt overeen met 620 m3/h.
Je moet die 2x7 en 2x 14 en 21dm3/s er niet per definitie bij optellen
dat is niets anders dan de minimale afvoer wat daar aanwezig moet zijn
stel je bestaat huis uit het volgende
je woonkamer is 50m2 dus 0,7x 50m2 = 35 dm3/s
je keuken is 10 m2 dus 0,7x 10m2 = 7dm3/s
je wc = 1 m2 (geen ervblijsgebied dus 7 dm3/s
je slaapkamers zijn 50 m2 dus 0,7x 50m2 = 35 dm3/s
je badkamer (geen verblijsgebied dus 14 dm3/s
aanvoer
woonkamer 35
keuken 7 (21)
wc 7
slaapkamers 50
badkamer 14
Je kan dus van die 21 in de keuken 14 via overstroom uit de woonkamer pakken (7 is nodig ivm vierkante meters verblijfsgebied)
(wat dus afvoer is voor de woonkamer)
En er zal dus nog elders 21 moeten worden af gezogen (of ook in de keuken)
De totale afvoer (en aanvoer) is dus 35 +7 en niet 35 + 21 (dus ik "bespaar" 14dm3/s)
Indien je de aanvoer slim plaatst rond ensuite wc's en badkamers kan je daar het zelfde truckje uithalen
Een flinke 2 onder 1 kap woning zit in de berekening vaak net niet in de grootste unit maar soms ook al wel dit ligt echt volledig hoe er wordt berekend, je bent er namelijk nogal vrij in (overstroom, onbenoemde ruimte etc etc etc)
Heb je ook rekening gehouden met de minimale hoogte van 2600 mm op zolder? (nieuwbouw eis, bij renovatie 2100 mm)
maar ik heb ook al woningen gehad met 2 units
Mijn eigen woning past eigenlijk ook niet op 1 unit gelukkig is het bestaande bouw dus ik heb niet zo heel erg veel met de regels te maken
ik zal eens kijken of ik de excell van itho kan vinden
edit: nope kan hem niet vinden
het krijtstrepen waar @
aikink het over heeft wordt erg veel gedaan in de projectwoningbouw is goedkoper voor de ontwikkelaar/ verhuurder en voor de huurder/koper maakt het niet uit, want die weet niet beter, meestal moet de zolder er volledig aan geloven en is in zijn totaliteit op papier onbenoemde ruimte
de makkelaar mag het immers gewoon een kamer noemen ookal zit er geen daglicht in
edit 2:
ik las gewoon volledig over je link heen
De excel houd volgens mij geen rekening met overstroom
Ga je het plaatsen zelf doen? het instellen heeft nog best wat specialisties gereedschap/kennis nodig
ook de juiste plaats van de ventielen bij een gebalceerd systeem is best wel lastig.(stomingsleer AAARGGHHHH *weg rennen doet*) Misschien kan je alvast een instalateur aan zijn jas trekken.
[
Voor 17% gewijzigd door
twain4me op 19-05-2018 22:22
]