In principe niet, aangezien jij moet bouwen conform bouwvergunning. Stel dat jij een pui met 0 minuten wbdbo zou plaatsen, dan kan (moet!) de gemeente je aanschrijven, maar dat mag dan maar tot het niveau bestaande bouw. Want op het moment van oplevering is je woning een bestaand gebouw waarbij het rechtens verkregen niveau onder het niveau bestaande bouw is gezakt (dat is 20 minuten). De gemeente kan je dus enkel dwingen om een 20 minuten wbdbo te realiseren.Rien43 schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 16:47:
Ons nieuwe huis krijgt een schuifpui welke op 2 meter van de erfgrens wordt geplaatst. Het bouwbesluit eist dat deze gevel tegen brandoverslag 30 min brandwerend wordt uitgevoerd. Dit stond niet op de bouwkundige tekening waar de vergunning op verleend is. De vergunning is inmiddels verleend. Kan een gemeente tijdens de uitvoering nog steeds eisen dat de gevel 30 minuten brandwerend moet worden, ondanks dat hier niets over in de verleende vergunning is vermeld?
Met 2 meter tot de perceelsgrens en dus spiegelsymmetrisch 4 meter tussen jouw woning en de fictieve woning op het aangrenzende perceel zou je wel eens puur door de afstand (4 meter) die 20 minuten wbdbo kunnen halen zonder dat er speciale kozijnen en speciaal brandwerend glas wordt geplaatst. Of dat zo is kan een brandpreventie adviesbureau zo voor je uitrekenen.
Dit bovenstaande uiteraard los van de vraag of je dat allemaal zou moeten willen.
Heb je dat trouwens zelf in het Bouwbesluit 'ontdekt' of heeft een aannemer/architect/toezichthouder zo'n opmerking gemaakt?
Het is niet fout, de eis is 30 minuten (60 met 30 minuten reductie) maar dat wordt dus wel spiegelsymmetrisch ten opzichte van een perceelsgrens bepaald en niet direct op je gevel. Dat maakt nogal een verschil hoeveel minuten je schuifpui echt zou moeten zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door PaT op 09-10-2022 17:30 ]
Groot genoeg voor 2 hoofdletters