Dit betekend gewoon dat er in principe kwa "afsluiters" dus aardlekschakelaars/lichtgroepen niets tussen de hoofdschakelaar zit en de alamat.GoldenSample schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 23:21:
Heb hier een 4polige B16 Aardlekautomaat (Hager ADM416G) liggen om even in te bouwen. Nu staat in de Hager handleiding de opmerking: 'Bekabeling dient rechtstreeks op de hoofdschakelaar te worden aangesloten' (staat voor de rest bij gewone aardlek automaten niet vermeld). Nu was ik van plan de handel via aansluitklemmen aan te sluiten.
Moet mijn Fase's en de Null natuurlijk splitsen over de aardlekken + deze aardlek automaat. Was van plan dit met aansluitklemmen te doen (6mm2 draad van hoofdschakelaar (40A) naar aansluitklem en van aansluitklem naar aardlekken & aardlekautomaat) maar dit mag dus niet volgens Hager.
Wat is dan de netste oplossing, zegt de NEN nog wat, een Draadbrug met 2 draden in één huls waarvan 1 draad naar de aardlekautomaat gaat en de ander naar de verdeler? Iemand nog een tip waar die vandaan te trekken? kom ze meestal slechts in 4mm tegen.
Kwa aansluiten kan je rechtstreeks vanaf een aansluitblok (onderin de groepenkast) of d.m.v. twin-adereindhulzen gewoon "doorlussen".
Dus d.m.v. zoiets:

Vanaf je HS > Alamat > Aardlek
Of d.m.v. zoiets:

Waarin je dus bv. uiterst rechts (per deel, dit zijn 2 afzonderlijke delen (bv. fase-nul of L1-L2)) en vanaf een dergelijk aansluitblok naar je alamat gaat (de 2 andere gaten zijn b.v. voor je gewone aardlekschakelaars).