Dag tweakers,
Heb in m'n woning een aparte groep voor de wasmachine, waar ik ook de vaatwasser en oven op heb gezet door middel van een simpel verlengkabel met verdeeldoosje.
Het viel me al op dat de zekering nooit doorbloed, zelfs niet met alle drie de apparaten aan. Ben aan het meten geslagen, waarbij ik geconstateerd hebt dat wanneer de verwarmingselementen van de apparaten ingeschakeld zijn de apparaten het volgende gebruiken:
Vaatwasser: bijna 4000 watt (huh, al over de 3680 heen?)
Wasmachine: ~2300 watt
Oven: 2000 watt
De verlengkabel wordt warm, terwijl de stekker ervan die in het stopcontact zit goed heet wordt wanneer de vaatwasser en wasmachine tegelijk draaien. Waarom vliegt de stop er niet uit, terwijl er toch dik het dubbele verbruikt wordt?
Mijn brennenstuhl 231 meter kan blijkbaar tot de 5000 watt meten, want hogere waarden geeft hij niet aan. Heb zelf geprobeerd de senseo erbij aan te zetten, die bij het opwarmen ook dik 1200 watt erbij verstookt, maar nope.
De voltage zakt trouwens wel in van 230 naar 210 wanneer alle apparaten ingeschakeld zijn, gemeten vanaf dezelfde meter.
Ik heb een hoofdzekering van 40A, en de betreffende wasmachinegroep een B16 zekering(DomA45), allen van Merlin Gering.
Is dit normaal, of gevaarlijk?
Heb in m'n woning een aparte groep voor de wasmachine, waar ik ook de vaatwasser en oven op heb gezet door middel van een simpel verlengkabel met verdeeldoosje.
Het viel me al op dat de zekering nooit doorbloed, zelfs niet met alle drie de apparaten aan. Ben aan het meten geslagen, waarbij ik geconstateerd hebt dat wanneer de verwarmingselementen van de apparaten ingeschakeld zijn de apparaten het volgende gebruiken:
Vaatwasser: bijna 4000 watt (huh, al over de 3680 heen?)
Wasmachine: ~2300 watt
Oven: 2000 watt
De verlengkabel wordt warm, terwijl de stekker ervan die in het stopcontact zit goed heet wordt wanneer de vaatwasser en wasmachine tegelijk draaien. Waarom vliegt de stop er niet uit, terwijl er toch dik het dubbele verbruikt wordt?
Mijn brennenstuhl 231 meter kan blijkbaar tot de 5000 watt meten, want hogere waarden geeft hij niet aan. Heb zelf geprobeerd de senseo erbij aan te zetten, die bij het opwarmen ook dik 1200 watt erbij verstookt, maar nope.
De voltage zakt trouwens wel in van 230 naar 210 wanneer alle apparaten ingeschakeld zijn, gemeten vanaf dezelfde meter.
Ik heb een hoofdzekering van 40A, en de betreffende wasmachinegroep een B16 zekering(DomA45), allen van Merlin Gering.
Is dit normaal, of gevaarlijk?