  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:34
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:47:
[...]

In de handleiding van mijn wp staat dat 40 graden aanvoer de meest efficiënte temperatuur is maar dat het op een systeem met vvw misschien te hoog kan zijn. Het is ieder geval de fabriek setting, maar of ik dat serieus moet nemen weet ik dan weer niet aangezien een kamer temperatuur van 27 ook fabriek setting is. :?

40 graden kan nog best door de vloer hier, vroeger met cv ook wel gedaan, het is alleen tijdens warmen te warm aan je voeten.
Misschien een eitje op de vloer koken?
Bespaart ook weer...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • crazyharrie
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 02-11-2023

crazyharrie

9370WP op O-Z-W Ecodan 7,5Kw

Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:47:
[...]

In de handleiding van mijn wp staat dat 40 graden aanvoer de meest efficiënte temperatuur is maar dat het op een systeem met vvw misschien te hoog kan zijn. Het is ieder geval de fabriek setting, maar of ik dat serieus moet nemen weet ik dan weer niet aangezien een kamer temperatuur van 27 ook fabriek setting is. :?

40 graden kan nog best door de vloer hier, vroeger met cv ook wel gedaan, het is alleen tijdens warmen te warm aan je voeten.
Fahrenheit?

@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Pietje555 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:41:
[...]

Mijn vloerverwarming draait op 37 graden toevoer. Is een mengverdeler met circ.pomp. veel woningen rond 2000 zijn op LTV uitgelegd en dat is 50 graden aanvoer.
Mijn HT vloerverdeler krijgt 30c aanvoer via 15mm, in de aanvoerbalk van de verdeler zal dit nog zo'n 27c zijn.
Ik moet het hebben van continue aanvoeren van deze temperatuur, even een graadje verhogen in mijn woonkamer kan zomaar de hele dag duren.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:34
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:46:
[...]


De Michl deed het qua power prima (9 KW praten we over), alleen had geen goede interface/thermostaat en maakte best wel wat lawaai in lage last. Bij vollast viel het vergeleken met de Ecodan wel mee met het lawaai.

De pomp ging stuk 4 dagen nadat ik een sww boiler aangesloten had en de pomp volgas moest draaien voor dit sww. Hij was toen 6 maanden oud.

Verder valt op dat de Michl een stuk minder hoeft te defrosten dan de Ecodan.
Kon de michl war draaien?
Ik kan namelijk weining informatie over de warmtepompen vinden

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Ramon_1984 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:49:
[...]

Kon de michl war draaien?
Ik kan namelijk weining informatie over de warmtepompen vinden
Ja, draait standaard WAR.
Vraag maar raak, ik heb er 6 maanden ervaring mee.

Maar niet kopen, de service schiet daar ernstig tekort.

[ Voor 9% gewijzigd door koevlaas2 op 08-01-2017 19:55 ]

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Ramon_1984 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:48:
[...]

Misschien een eitje op de vloer koken?
Bespaart ook weer...
Ik zeg niet dat ik dat doe, maar het staat er wel. De instelling is 30 graden hier, hij is zelfs geblokkeerd op 38 graden, dan schakeld hij uit.
Nee echt Celcius ;)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:55:
[...]

Ik zeg niet dat ik dat doe, maar het staat er wel. De installing is 30 graden hier, hij is zelfs geblokkeerd op 38 graden, dan schakeld hij uit.


[...]

Nee echt Celcius ;)
Je vloer mag maar 28c worden is mijn in een onderzoek naar vloerverwarming duidelijk geworden.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:48:
[...]


Mijn HT vloerverdeler krijgt 30c aanvoer via 15mm, in de aanvoerbalk van de verdeler zal dit nog zo'n 27c zijn.
Ik moet het hebben van continue aanvoeren van deze temperatuur, even een graadje verhogen in mijn woonkamer kan zomaar de hele dag duren.
Ja 2 dagen om precies te zijn zonder radiatoren, met een dikke gesloten verdeler een halve dag.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 18:22
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:48:
[...]


Mijn HT vloerverdeler krijgt 30c aanvoer via 15mm, in de aanvoerbalk van de verdeler zal dit nog zo'n 27c zijn.
Ik moet het hebben van continue aanvoeren van deze temperatuur, even een graadje verhogen in mijn woonkamer kan zomaar de hele dag duren.
Het is niet erg dat dit gemengd wordt naar 27.

De aanvoer wordt iets afgekoeld maar de retour is ook minder koud per saldo is elke m2 van de vloer even warm.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:57:
[...]

Ja 2 dagen om precies te zijn zonder radiatoren, met een dikke gesloten verdeler een halve dag.
Nu snap ik er niets meer van, je vloer word te heet om op te staan maar je woonkamer opwarmen duurt 2 dagen ?

Ik heb er ook nog een radiator bij maar die staat eigenlijk alleen maar aan om bijv. handschoenen of handoeken op te drogen. Draai ik 'm dicht dan veranderd er niets merkbaar.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Knowbody schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:57:
[...]

Het is niet erg dat dit gemengd wordt naar 27.

De aanvoer wordt iets afgekoeld maar de retour is ook minder koud per saldo is elke m2 van de vloer even warm.
De retour is gewoon koud, ook na een paar uur.
Dit koude retourwater speelt de WP hier wel een beetje parten. De WP geeft hierdoor extra gas, vanmorgen zag ik voor het eerst in lange tijd 700 W. Meestal zit ik toch wel > 1000 W

[ Voor 3% gewijzigd door koevlaas2 op 08-01-2017 20:02 ]

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-09 10:15
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:48:
[...]


Mijn HT vloerverdeler krijgt 30c aanvoer via 15mm, in de aanvoerbalk van de verdeler zal dit nog zo'n 27c zijn.
Ik moet het hebben van continue aanvoeren van deze temperatuur, even een graadje verhogen in mijn woonkamer kan zomaar de hele dag duren.
Is de maximaal begrenzing op de toevoer verdeler. Normaal loopt hij op 30 graden. Dit komt omdat ik op een buitentemp afhankelijke stooklijn werk, maar mijn ruimtecompensatie kan bij opstoken of zware vorst besluiten hoger te gaan. Ik moet dan mijn vv beschermen. Voordeel van een 35 kW gasketel. Kan effe pieken. Voor een wp systeem ben ik dan ook naar een hybride systeem aan het kijken. Ik wil 15 l/min SWW niet missen. Dat gaat met alleen een wp niet lukken.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Pietje555 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:03:
[...]

Is de maximaal begrenzing op de toevoer verdeler. Normaal loopt hij op 30 graden. Dit komt omdat ik op een buitentemp afhankelijke stooklijn werk, maar mijn ruimtecompensatie kan bij opstoken of zware vorst besluiten hoger te gaan. Ik moet dan mijn vv beschermen. Voordeel van een 35 kW gasketel. Kan effe pieken. Voor een wp systeem ben ik dan ook naar een hybride systeem aan het kijken. Ik wil 15 l/min SWW niet missen. Dat gaat met alleen een wp niet lukken.
Mijn maximaal begrensing zit er voor jan l*l op, deze staat ook helemaal open.

15 L p/m is met de juiste boiler gewoon mogelijk, geen enkel probleem.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-09 10:15
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:05:
[...]


Mijn maximaal begrensing zit er voor jan l*l op, deze staat ook helemaal open.

15 L p/m is met de juiste boiler gewoon mogelijk, geen enkel probleem.
Wil geen boiler, te veel warmteverliezen en opwarmen met je cv systeem kost te lang dat je geen cv hebt.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Pietje555 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:07:
[...]

Wil geen boiler, te veel warmteverliezen en opwarmen met je cv systeem kost te lang dat je geen cv hebt.
2 kleinere WP's installeren.
Of 1 grote en 1 kleinere voor SWW

[ Voor 6% gewijzigd door koevlaas2 op 08-01-2017 20:08 ]

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-09 10:15
Dan moet de boiler 300 l zijn en om regelmatig zo'n plas water op een verwarmingselement naar 65 graden te brengen lijkt me niet handig. Ik heb ervaring met de risico's van legionella. Ik zorg dat ik een veilige installatie heb.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:34
Pietje555 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:13:
Dan moet de boiler 300 l zijn en om regelmatig zo'n plas water op een verwarmingselement naar 65 graden te brengen lijkt me niet handig. Ik heb ervaring met de risico's van legionella. Ik zorg dat ik een veilige installatie heb.
1 x per week naar 65 brengen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Pietje555 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:13:
Dan moet de boiler 300 l zijn en om regelmatig zo'n plas water op een verwarmingselement naar 65 graden te brengen lijkt me niet handig. Ik heb ervaring met de risico's van legionella. Ik zorg dat ik een veilige installatie heb.
Toevallig heb ik afgelopen koude dagen een paar keer gebruik gemaakt van het ingebouwde 3 kw element om de douche van warmte te voorzien zodat de WP zich op ruimte verwarming kon richten.
Ook heb ik het element de WP een keer laten helpen.
Ik kan je vertellen dat het best te doen is.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 13:06
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:15:
[...]


Toevallig heb ik afgelopen koude dagen een paar keer gebruik gemaakt van het ingebouwde 3 kw element om de douche van warmte te voorzien zodat de WP zich op ruimte verwarming kon richten.
Ook heb ik het element de WP een keer laten helpen.
Ik kan je vertellen dat het best te doen is.
SWW behoefte is ook relatief.
Kan zijn dat je een spaardouchekop van 6L/min
scheelt nogal met een regendouche van bv. 15L/min.. :)

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Wodan89 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:17:
[...]


SWW behoefte is ook relatief.
Kan zijn dat je een spaardouchekop van 6L/min
scheelt nogal met een regendouche van bv. 15L/min.. :)
Wij hebben hier een grohe standaard douchekop, zal wel +/- 6 L p/m zijn.
Is je boiler opgewarmd dan kan je wel zo'n 30 minuten water tappen met een 6L douchekop.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mightym
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 11:06
Hmm, zit net bij onze spaanse vrinden te kijken.. mijn warmtepomp is 1100 euro duurder geworden 8)7

De ERSC versie is nog wel de oude prijs volgens mij..

32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-09 10:15
Maar met een hybride heb je al deze zorgen niet. Ik kan toch niet zonder gas. Ouders wonen ik voorhuis en hebben alles op gas, zelfs een geiser van 25 kW van 30 jaar oud met waak vlam. Met hun 85 jaar gaat een wp vel te ver. Op de vliering staat nog een mooie antieke houtstof en olie kachel.
Ik ga dus voor mijn nominale vermogen voor de wp en de piek op gas

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!
mightym schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:20:
Hmm, zit net bij onze spaanse vrinden te kijken.. mijn warmtepomp is 1100 euro duurder geworden 8)7

De ERSC versie is nog wel de oude prijs volgens mij..
Waarom is de jouwe € 1100 duurder, ik zie zo 123 niet wat dit verklaard.

De ERSC was 3247 en nu 3370

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-09 10:15
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:20:
[...]


Wij hebben hier een grohe standaard douchekop, zal wel +/- 6 L p/m zijn.
Is je boiler opgewarmd dan kan je wel zo'n 30 minuten water tappen met een 6L douchekop.
Standaard Gorhe is 9,5 l/m, eco serie is 6, maar een hydrocabine met eigen boosterpomp doe je niet op 6 l/m. Ook hebben we een groot bad. Ik denk dat ik eerder op staat sta dan deze installatie ;) ;)

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoofie
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 12-09 21:59
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:23:
[...]
< 30 ZLTV
>30 < 40 LTV
> 40 kansloos
Dank, ik ben kansloos ;)
Er ligt hier oude vv met tyleenslangen en een hartafstand van misschien wel 20cm...
Mijn war staat dus op -10/50 - 20/20, anders krijg ik het niet warm.
Nu hebben we een constante temp, en veel lekkerder dan voorheen met de ketel, de wp stookt veel gelijkmatiger.
Alleen was de cop 2 nachten geleden 2,4, maar toen was het ook -6 en moest de wp dus naar 45gr.
Bij -1 is de cop alweer 3, dus die paar nachten dat het kouder is kom ik ook wel weer overheen :)

@Liander:Ja, ik snap dat jullie een probleem hebben, en nee, dat geeft jullie niet het recht ons op een ongeoorloofde manier geld af proberen te troggelen... Dank voor het crediteren van de onterechte factuur, nu de rest van Nederland nog...


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Wodan89 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 18:53:
[...]


ik zit nog te twijfelen om mss een SW100VHA te plaatsen

leidingen en kabels zijn ruim genoeg berekenend.

echter hoe raak ik dan mijn sw75vha kwijt
Als je alleen een buitendeel aanschaft en je dient de rekening in bij RVO, zou dat slapende logge apparaat dan gewoon uitkeren ?

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 18:22
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:01:
[...]


De retour is gewoon koud, ook na een paar uur.
Dit koude retourwater speelt de WP hier wel een beetje parten. De WP geeft hierdoor extra gas, vanmorgen zag ik voor het eerst in lange tijd 700 W. Meestal zit ik toch wel > 1000 W
Dat de retour koud is bij 7x24 is isolatiekwestie.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Stoofie schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:25:
[...]

Dank, ik ben kansloos ;)
Er ligt hier oude vv met tyleenslangen en een hartafstand van misschien wel 20cm...
Mijn war staat dus op -10/50 - 20/20, anders krijg ik het niet warm.
Nu hebben we een constante temp, en veel lekkerder dan voorheen met de ketel, de wp stookt veel gelijkmatiger.
Alleen was de cop 2 nachten geleden 2,4, maar toen was het ook -6 en moest de wp dus naar 45gr.
Bij -1 is de cop alweer 3, dus die paar nachten dat het kouder is kom ik ook wel weer overheen :)
Vanuit WP denken is 40c kansloos voor de COP idd.
Waarom vernieuw je je vloerverwaming niet, frees gewoon 10 hoh door de oude heen en smeer dit weer dicht :)
Of rigoureus vloer eruit, 10 hoh erin en weer een nieuwe dekvloer.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Knowbody schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:29:
[...]

Dat de retour koud is bij 7x24 is isolatiekwestie.
Vanmorgen was ie lauw en de WP was ook lekker stil vanwege een laag pitje.
Wij hebben tussen fundering en vloer geen isolatie, hier gaat nog wel wat verloren.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:00:
[...]


Nu snap ik er niets meer van, je vloer word te heet om op te staan maar je woonkamer opwarmen duurt 2 dagen ?

Ik heb er ook nog een radiator bij maar die staat eigenlijk alleen maar aan om bijv. handschoenen of handoeken op te drogen. Draai ik 'm dicht dan veranderd er niets merkbaar.
Wel even goed lezen he ;)
Ik heb in het verleden met de CV wel 40 graden gedaan,
Op 27 graden water duurt het 2 dagen om 1 graad te stijgen (zwp en al eerder verteld)
Nu niet hoger dan 30 met gesloten verdeler en duurt een halve dag zonder radiatoren, onlangs anderhalve dag de wp ui en duurde een dag voordat ik weer op dit niveau zat, de kamer was nauwelijks gezakt maar wel koude vloer, dat duurt een dag ongeveel op 30 graden half uur aan half uur uit.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 18:22
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:56:
[...]


Je vloer mag maar 28c worden is mijn in een onderzoek naar vloerverwarming duidelijk geworden.
Ja dat gaat dan om de oppervlakte temperatuur.

Als er 35 in gaat (na menging) en 25 retour dan zit daar in het cement gemiddeld 30 graden. Dit zullen ongeveer de getallen zijn waarbij 28 aan de oppervlakte zit.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:34:
[...]

Wel even goed lezen he ;)
Ik heb in het verleden met de CV wel 40 graden gedaan,
Op 27 graden water duurt het 2 dagen om 1 graad te stijgen (zwp en al eerder verteld)
Nu niet hoger dan 30 met gesloten verdeler en duurt een halve dag zonder radiatoren, onlangs anderhalve dag de wp ui en duurde een dag voordat ik weer op dit niveau zat, de kamer was nauwelijks gezakt maar wel koude vloer, dat duurt een dag ongeveel op 30 graden half uur aan half uur uit.
OOOOOO.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 18:22
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:31:
[...]


Vanmorgen was ie lauw en de WP was ook lekker stil vanwege een laag pitje.
Wij hebben tussen fundering en vloer geen isolatie, hier gaat nog wel wat verloren.
Of je hebt een lage flow? Hier is dat niet in te stellen dat doet de regeling.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Knowbody schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:39:
[...]

Of je hebt een lage flow? Hier is dat niet in te stellen dat doet de regeling.
16 L p/m 960 per uur.
Hoger zetten betekend dat de WP meer gas geeft en dat wil ik niet.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bram-Bos
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13:52
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:41:
[...]


16 L p/m 960 per uur.
Hoger zetten betekent dat de WP meer gas geeft en dat wil ik niet.
Hoe werkt dat precies, dat de wp meer gas geeft bij een hogere flow?
Ik dacht altijd dat een hogere flow een lagere dT opleverde, en dan zou ik denken dat de wp juist minder gas zou geven...

Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Bram-Bos schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:43:
[...]


Hoe werkt dat precies, dat de wp meer gas geeft bij een hogere flow?
Ik dacht altijd dat een hogere flow een lagere dT opleverde, en dan zou ik denken dat de wp juist minder gas zou geven...
Hogere flow betekend hier ook meer koud retour, maar ik zal nogmaals voor je testen.
Dt is zo'n beetje 4 a 5c bij mij en dus prima.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:34
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:45:
[...]


Hogere flow betekend hier ook meer koud retour, maar ik zal nogmaals voor je testen.
Dt is zo'n beetje 4 a 5c bij mij en dus prima.
Dt wordt te groot, en daarom meer gas geven?

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Ramon_1984 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:46:
[...]

Dt wordt te groot, en daarom meer gas geven?
DoelAanvoertemperatuur zakt in.

[ Voor 3% gewijzigd door koevlaas2 op 08-01-2017 20:48 ]

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:41:
[...]


16 L p/m 960 per uur.
Hoger zetten betekend dat de WP meer gas geeft en dat wil ik niet.
Wedden dat jij met een gesloten verdeler klaar bent? Krijgt je wp veel sneller warmer retour en gaat hij netjes op een laag pitje lopen, of die vloer dan voldoende vermogen heeft ligt aan de hoeveelheid slang er in icm de temperatuur.
Hier 240 meter van 18mm op +\- 11 bij 5,40 m en is voldoende op 30 graden, bij deze temperaturen zelfs 28.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 18:22
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:41:
[...]


16 L p/m 960 per uur.
Hoger zetten betekend dat de WP meer gas geeft en dat wil ik niet.
Zelfde als hier. Doet 15.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:34
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:48:
[...]

Wedden dat jij met een gesloten verdeler klaar bent? Krijgt je wp veel sneller warmer retour en gaat hij netjes op een laag pitje lopen, of die vloer dan voldoende vermogen heeft ligt aan de hoeveelheid slang er in icm de temperatuur.
Hier 240 meter van 18mm op +\- 11 bij 5,40 m en is voldoende op 30 graden, bij deze temperaturen zelfs 28.
+1

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:48:
[...]

Wedden dat jij met een gesloten verdeler klaar bent? Krijgt je wp veel sneller warmer retour en gaat hij netjes op een laag pitje lopen, of die vloer dan voldoende vermogen heeft ligt aan de hoeveelheid slang er in icm de temperatuur.
Hier 240 meter van 18mm op +\- 11 bij 5,40 m en is voldoende op 30 graden, bij deze temperaturen zelfs 28.
Dat denk ik ook, al hebben mijn radiatoren dan niks meer boven maar dat trek ik met de ventilatie WTW wel recht.
Zo'n verdeler staat eens op de planning.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 18:22
Bram-Bos schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:43:
[...]


Hoe werkt dat precies, dat de wp meer gas geeft bij een hogere flow?
Ik dacht altijd dat een hogere flow een lagere dT opleverde, en dan zou ik denken dat de wp juist minder gas zou geven...
De WP regelt op retour en probeert delta T met gewenst setpoint op 5 graden te krijgen. Dus WP speelt zelf met de snelheid (bij modulerende waterpomp)

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Knowbody schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:48:
[...]

Zelfde als hier. Doet 15.
Als mijn pomp op stand 1 staat heb ik ook 15 L p/m, dan moduleert de pomp soms nog iets terug.
Maar dan gaat de vloer ook kouder terugleveren en deze lijft dan de hele dag koud.
Net een kantelpunt litertje blijkbaar.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:34
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:51:
[...]


Als mijn pomp op stand 1 staat heb ik ook 15 L p/m, dan moduleert de pomp soms nog iets terug.
Maar dan gaat de vloer ook kouder terugleveren en deze lijft dan de hele dag koud.
Net een kantelpunt litertje blijkbaar.
je hebt ook nog 2 groepen van 125 meter, helpt ook niet erg mee

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bram-Bos
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13:52
Knowbody schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:50:
[...]

De WP regelt op retour en probeert delta T met gewenst setpoint op 5 graden te krijgen. Dus WP speelt zelf met de snelheid (bij modulerende waterpomp)
Regelen alle wp's op retour? Bij de Elga heb ik daar namelijk mijn twijfels bij. Laatst zelfs een testje gedaan met de retour-NTC van de Elga: eerst losgekoppeld (maakte niks uit), en toen tegen de aanvoer (maakte ook niks uit voor het regelgedrag).

Ik zie hier (met een max flow van 534 liter/uur) alleen maar een vergroting van de dT (en een hogere Ta) als ik de flow lager instel dan dat maximum.

Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:49:
[...]


Dat denk ik ook, al hebben mijn radiatoren dan niks meer boven maar dat trek ik met de ventilatie WTW wel recht.
Zo'n verdeler staat eens op de planning.
Zelfs mijn radiatoren krijgen nog boven, wel kan het andersom, zet ik alles boven vol open krijgt de vloer te weinig, dat duurt wel even maar gebeurd.
Dus daar de balans gezocht tussen max beneden en een beetje boven maar niet te warm of te koud, de jaga's staan alle 3 op standje 3,5, de gang beneden op 3 , de badkamervloer vol open met zijn 14mm slang (25m)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Ramon_1984 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:52:
[...]

je hebt ook nog 2 groepen van 125 meter, helpt ook niet erg mee
2x 80 en 2x 125m, tja ik wist niet beter in 2012 :)
Als ik er een LTV verdeler opzet werkt het volgens mij als een raket.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 18:22
Ramon_1984 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:52:
[...]

je hebt ook nog 2 groepen van 125 meter, helpt ook niet erg mee
Hoe belangrijk is dat eigenlijk. Is dat niet een kwestie van hydraulisch inregelen?

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:54:
[...]

Zelfs mijn radiatoren krijgen nog boven, wel kan het andersom, zet ik alles boven vol open krijgt de vloer te weinig, dat duurt wel even maar gebeurd.
Dus daar de balans gezocht tussen max beneden en een beetje boven maar niet te warm of te koud, de jaga's staan alle 3 op standje 3,5, de gang beneden op 3 , de badkamervloer vol open met zijn 14mm slang (25m)
Heb jij dan een pomploze verdeler ? zo'n verdeler die je leidingwerk uitzuigt (met pomp) die slurpt alles op volgens mij, alhoewel het is instelbaar.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 18:22
Open en gesloten verdeler ik haal steeds de definitie door elkaar.

Maar gesloten is dus pomploos

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Knowbody schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:57:
Open en gesloten verdeler ik haal steeds de definitie door elkaar.

Maar gesloten is dus pomploos
Hydraulisch aktief is ltv verdeler zuigt (indien met pomp) aan je aanvoerleiding
Hydraulisch neutraal, je aanvoer komt eigenlijk in de retourbalk maar word door de pomp tussen retour en aanvoer naar aanvoer gepompt. = standaard HT verdeler

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:34
Knowbody schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:55:
[...]

Hoe belangrijk is dat eigenlijk. Is dat niet een kwestie van hydraulisch inregelen?
een warmtepomp is geen cv ketel.
dt wil je klein houden ( 4 a 5 graden )

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:56:
[...]


Heb jij dan een pomploze verdeler ? zo'n verdeler die je leidingwerk uitzuigt (met pomp) die slurpt alles op volgens mij, alhoewel het is instelbaar.
Zoeen heb ik zitten
https://www.pumpendiscoun...Fussbodenheizungszub.html

3 groeps,
De pomp in de warmtepomp gewisseld voor een wilo yonos en doet alles.
In de aanvoer naar de verdeler zit nog een verdeler voor de bovenverdieping en is traditioneel
Radiator in de badkamer is weg en de aansluiting op de verdeler hier boven de vvw badkamer gezet
En nog een T stuk met de aansluiting naar de gang radiator een meter voor de vvw verdeler.
Alles word tegelijk warm.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:06:
[...]

Zoeen heb ik zitten
https://www.pumpendiscoun...Fussbodenheizungszub.html

3 groeps,
De pomp in de warmtepomp gewisseld voor een wilo yonos en doet alles.
In de aanvoer naar de verdeler zit nog een verdeler voor de bovenverdieping en is traditioneel
Radiator in de badkamer is weg en de aansluiting op de verdeler hier boven de vvw badkamer gezet
En nog een T stuk met de aansluiting naar de gang radiator een meter voor de vvw verdeler.
Alles word tegelijk warm.
Zijn niet duur die verdelers.
Ik heb boven 8 radiatoren en alles word gevoed vanuit 22mm, ga ik dit redden zonder verdelerpomp ?

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:34
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:08:
[...]


Zijn niet duur die verdelers.
Ik heb boven 8 radiatoren en alles word gevoed vanuit 22mm, ga ik dit redden zonder verdelerpomp ?
Als je vloerverwarming goed functioneert,en stopt met je nacht verlaging.
Zal je bovenverdieping dan niet warm worden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:08:
[...]


Zijn niet duur die verdelers.
Ik heb boven 8 radiatoren en alles word gevoed vanuit 22mm, ga ik dit redden zonder verdelerpomp ?
Je hoofdleiding is 22? Of ook 22 aan de radiatoren?
Ik heb er boven zeg maar 4 incl badkamervloer en zit op een standaard verdeler die aan de 25mm hoofdleiding (rehau rautitan) zit, intern is dat het zelfde als 22mm cv pijp alleen iets minder weerstand.
De radiator leiding is 14x2 uponor wat in de mantelbuizen in de vloer getrokken is.

Die yonos trekt het makkelijk heb ik het idee, maar nog geen meetaperatuur tussen, die warmtemeter moet nog.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Ramon_1984 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:12:
[...]

Als je vloerverwarming goed functioneert,en stopt met je nacht verlaging.
Zal je bovenverdieping dan niet warm worden?
Vanavond ga ik de temperatuur op een vaste waarde zetten en geen nachtverlaging meer doen.
Vanmorgen was boven de boel ook lekker opgewarmd, hoef dus geen medelijden :)

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:14:
[...]

Je hoofdleiding is 22? Of ook 22 aan de radiatoren?
Ik heb er boven zeg maar 4 incl badkamervloer en zit op een standaard verdeler die aan de 25mm hoofdleiding (rehau rautitan) zit, intern is dat het zelfde als 22mm cv pijp alleen iets minder weerstand.
De radiator leiding is 14x2 uponor wat in de mantelbuizen in de vloer getrokken is.

Die yonos trekt het makkelijk heb ik het idee, maar nog geen meetaperatuur tussen, die warmtemeter moet nog.
22 aan de WP en dan een ringleiding 22 met 15 naar de radiatoren.
ik haal met de ecodanpomp volgas 21 L p/m

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:34
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:16:
[...]


Vanavond ga ik de temperatuur op een vaste waarde zetten en geen nachtverlaging meer doen.
Vanmorgen was boven de boel ook lekker opgewarmd, hoef dus geen medelijden :)
Ik bedoel eigelijk meer dat je dan je radiatoren dicht kan doen.
Hele woning verwarming met vloerverwarming

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Ramon_1984 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:17:
[...]

Ik bedoel eigelijk meer dat je dan je radiatoren dicht kan doen.
Hele woning verwarming met vloerverwarming
Da's een goeie, kan ik weleens mee testen. als boven de hele rattaplan weg kan scheelt ruimte.
Toch doen radiatoren op 31c wel wat, wij hebben ieder jaar kerstversiering bij het voorraam deze danst op de convectie van de 31c radiatoren

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:17:
[...]


22 aan de WP en dan een ringleiding 22 met 15 naar de radiatoren.
ik haal met de ecodanpomp volgas 21 L p/m
Lijkt me goed, hoeveel mm is je vvw slang? En 1 groepje meer dus als hier.
Radiatoren in de kamer kan dicht, puur op vloer.
En dan aan laten, ik heb ook de nachtstop (geen verlaging maar uit) getest maar het is gewoon te traag, dan moet je overdag stoppen om snachts te laten afkoelen.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoofie
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 12-09 21:59
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:30:
[...]
Vanuit WP denken is 40c kansloos voor de COP idd.
Waarom vernieuw je je vloerverwaming niet, frees gewoon 10 hoh door de oude heen en smeer dit weer dicht :)
Of rigoureus vloer eruit, 10 hoh erin en weer een nieuwe dekvloer.
Nee dank je.
Alles boven de -1 is de cop hoger dan 3, daar ben ik tevreden mee.
Zodra het boven nul is is de aanvoertemp ook weer lager dan 40gr en dat zijn per jaar heul veul dagen :)
Voor die paar nachten nachtvorst ga ik niet mijn 4 jaar geleden net gelegde 75m2 tegelvloer vernielen...

@Liander:Ja, ik snap dat jullie een probleem hebben, en nee, dat geeft jullie niet het recht ons op een ongeoorloofde manier geld af proberen te troggelen... Dank voor het crediteren van de onterechte factuur, nu de rest van Nederland nog...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:34
Stoofie schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:26:
[...]

Nee dank je.
Alles boven de -1 is de cop hoger dan 3, daar ben ik tevreden mee.
Zodra het boven nul is is de aanvoertemp ook weer lager dan 40gr en dat zijn per jaar heul veul dagen :)
Voor die paar nachten nachtvorst ga ik niet mijn 4 jaar geleden net gelegde 75m2 tegelvloer vernielen...
Waarom wordt je vloer niet warm met 35 c?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hrt
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 06-08 16:33

hrt

jaari schreef op zondag 8 januari 2017 @ 14:20:
[...]

Ja, de aansluitingen kunnen ook tegelijkertijd belast worden. Dus inderdaad twee aparte groepen want de heater is 3kW.
De WP kan ook een extern boilervat inclusief element aansturen. Volgens mij is dat de reden dat er voor de aansluiting 4 of 6mm2 wordt voorgeschreven. Ik heb de WP met 2,5mm2 aangesloten en ik heb nooit meer dan 1150W gezien (zonder heater). Maar je moet dit wel zelf onthouden en niet achteraf toch een boiler willen aansturen.
Dit advies is dus geheel voor eigen risico ;)
Dus aansluiting 2 is om een extern element aan te sturen, (van een boiler, die ik dus niet neem) vandaar dat de afzekering 20A, aangezien die 3 kW feitelijk dan ook van aansluiting 1 af komt?

24x170SF, oost (105 graden), 25 graden, Steca3600/ 5D, 17-40, 24-105, 70-200/ WH-MDC05F3E5, 50L E-boiler, Gasloos per27-01-2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:34
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:24:
[...]


Da's een goeie, kan ik weleens mee testen. als boven de hele rattaplan weg kan scheelt ruimte.
Toch doen radiatoren op 31c wel wat, wij hebben ieder jaar kerstversiering bij het voorraam deze danst op de convectie van de 31c radiatoren
Pas overgaan op "nachtverlaging "als je overdag redelijk snel de temperatuur kan laten stijgen
Dan kan je overdag een "dag" verhoging toepassen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:26:
[...]

Lijkt me goed, hoeveel mm is je vvw slang? En 1 groepje meer dus als hier.
Radiatoren in de kamer kan dicht, puur op vloer.
En dan aan laten, ik heb ook de nachtstop (geen verlaging maar uit) getest maar het is gewoon te traag, dan moet je overdag stoppen om snachts te laten afkoelen.
Mijn slangen zijn 16mm en ik heb een 5 groeps Espace verdeler, groep 5 is maar 3 meter lang dus die had ik niet vermeld (staat altijd dicht).
Ik verlaag altijd om 21.30 naar 18c (geeft 19c kamertemp) en overdag naar 20c, die we soms niet bereiken. WP draait dan de hele dag maar temperatuur stijgt nauwelijk of niet na nachtverlaging :)
Ben nu wel benieuwd of vaste temp. gaat schelen in het kwh verbruik, ik zal zo de stand even opschrijven.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Stoofie schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:26:
[...]

Nee dank je.
Alles boven de -1 is de cop hoger dan 3, daar ben ik tevreden mee.
Zodra het boven nul is is de aanvoertemp ook weer lager dan 40gr en dat zijn per jaar heul veul dagen :)
Voor die paar nachten nachtvorst ga ik niet mijn 4 jaar geleden net gelegde 75m2 tegelvloer vernielen...
Ik hoop hier op SCOP=4, maar ik zit met TNTCOP (Tot Nu Toe COP ) op 4.15

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Ramon_1984 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:30:
[...]

Pas overgaan op "nachtverlaging "als je overdag redelijk snel de temperatuur kan laten stijgen
Dan kan je overdag een "dag" verhoging toepassen.
Het grappige aan het verhaal is dat ik naar mate het buiten kouder werd de aanvoertemperatuur ging verlagen ipv verhogen en dat mijn installatie steeds beter ging werken.
Vandaag hebben we het opgestookt tot 21c dus zal even duren voordat de boel weer aanspringt, ergens komende nacht.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:31:
[...]


Mijn slangen zijn 16mm en ik heb een 5 groeps Espace verdeler, groep 5 is maar 3 meter lang dus die had ik niet vermeld (staat altijd dicht).
Ik verlaag altijd om 21.30 naar 18c (geeft 19c kamertemp) en overdag naar 20c, die we soms niet bereiken. WP draait dan de hele dag maar temperatuur stijgt nauwelijk of niet na nachtverlaging :)
Ben nu wel benieuwd of vaste temp. gaat schelen in het kwh verbruik, ik zal zo de stand even opschrijven.
Die 3 meter kan je wel open zetten, maar een heel klein stukje, met de oventrop verdeler kan je de flow over alle 5 gelijk zetten dmv de meters die er op zitten, wel even die fancy duims kogelkranen met metertjes mee bestellen als je dat gaat ondernemen, die heb je nodig en alsmede ook 2 puntstukken naar knel 22.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:34
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:35:
[...]


Het grappige aan het verhaal is dat ik naar mate het buiten kouder werd de aanvoertemperatuur ging verlagen ipv verhogen en dat mijn installatie steeds beter ging werken.
Vandaag hebben we het opgestookt tot 21c dus zal even duren voordat de boel weer aanspringt, ergens komende nacht.
Kan je het niet zo instellen dat de ecodan door blijft hobbelen als zijn doel temperatuur is bereikt?

Nu laat je weer je vloer ontladen, terwijl je vandaag er energie in hebt gestopt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Ramon_1984 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:38:
[...]
Kan je het niet zo instellen dat de ecodan door blijft hobbelen als zijn doel temperatuur is bereikt?

Nu laat je weer je vloer ontladen, terwijl je vandaag er energie in hebt gestopt.
Door draaien kan wel, dan moet ik de thermostaat gewoon op 22c zetten dan blijft ie gewoon zijn doeltemp leveren. Echter dan moet de temp misschien een graadje omlaag anders word het binnen te warm en waarschijnlijk verstoken we dan wel ca. 20 KWH per dag wat ook wel veel is.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Ramon_1984 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:38:
[...]
Kan je het niet zo instellen dat de ecodan door blijft hobbelen als zijn doel temperatuur is bereikt?

Nu laat je weer je vloer ontladen, terwijl je vandaag er energie in hebt gestopt.
Ja het lijkt op hele stukken aan en hele stukken uit, als ik hier kijk is het half uurtje aan, uurtje uit, en naarmate het kouder word gaat het aan langer worden en het uit korter.
Maar elk uur / anderhalf uur warmt hij wel iets.

Ik weet niet wat voor programma's zo'n ecodan heeft, zal eens een handleiding lezen, ik ben wel benieuwd.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:45:
[...]

Ja het lijkt op hele stukken aan en hele stukken uit, als ik hier kijk is het half uurtje aan, uurtje uit, en naarmate het kouder word gaat het aan langer worden en het uit korter.
Maar elk uur / anderhalf uur warmt hij wel iets.

Ik weet niet wat voor programma's zo'n ecodan heeft, zal eens een handleiding lezen, ik ben wel benieuwd.
Warmt op, uit en dan weer aan als er +/- een halve graad af is. Halve graad duurt hier halve dag.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:34
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:46:
[...]


Warmt op, uit en dan weer aan als er +/- een halve graad af is. Halve graad duurt hier halve dag.
Het probleem is dan dat je Dt in de vloer te groot wordt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:43:
[...]


Door draaien kan wel, dan moet ik de thermostaat gewoon op 22c zetten dan blijft ie gewoon zijn doeltemp leveren. Echter dan moet de temp misschien een graadje omlaag anders word het binnen te warm en waarschijnlijk verstoken we dan wel ca. 20 KWH per dag wat ook wel veel is.
Nu heb je het over kamer temperatuur geregeld, je had hem nu toch op aanvoer temp?
Als je op bijv 28 graden aanvoer temperatuur zet, wat gebeurd er dan? Retour is altijd koud zeg je dus dan blijft hij draaien? Of ....

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Ramon_1984 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:48:
[...]

Het probleem is dan dat je Dt in de vloer te groot wordt
Vorig jaar speelde ik zelf voor thermostaat, dus dan is dit al een verbetering.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:49:
[...]

Nu heb je het over kamer temperatuur geregeld, je had hem nu toch op aanvoer temp?
Als je op bijv 28 graden aanvoer temperatuur zet, wat gebeurd er dan? Retour is altijd koud zeg je dus dan blijft hij draaien? Of ....
Ik schakel op kamertemp. maar met een vaste aanvoertemp van 30 - 32c.
Zet ik de boel op 28c aanvoer dan word het niet warmer maar ook niet veel kouder.
Onder de 30c aanvoer begint de boel na verloop van tijd te pendelen btw

[ Voor 6% gewijzigd door koevlaas2 op 08-01-2017 21:53 ]

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:51:
[...]


Ik schakel op kamertemp. maar met een vaste aanvoertemp van 30 - 32c.
Zet ik de boel op 28c aanvoer dan word het niet warmer maar ook niet veel kouder.
blijft hij dan lopen? Nee, gaat uit bij bereiken kamer temperatuur natuurlijk.
Kan hij ook op alleen aanvoer temp? Zonder kamer thermostaat.

Dan op 28 zetten en kijken wat er gebeurd

Pendelen? U sure? Kan haast niet met je beschrijving van koud retour water. Is het niet gewoon te weinig flow op 28 graden ?
Anders 30 zonder kamer thermostaat maar op aanvoer temp, blijft hij dan lopen?

[ Voor 18% gewijzigd door Rol-Co op 08-01-2017 21:58 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:54:
[...]
blijft hij dan lopen? Nee, gaat uit bij bereiken kamer temperatuur natuurlijk.
Kan hij ook op alleen aanvoer temp? Zonder kamer thermostaat.

Dan op 28 zetten en kijken wat er gebeurd
als ik de thermo op 22c zet blijft ie gewoon doordraaien, maar vanwege het verbruik e.d. wilde ik dit niet.
Afgelopen nacht heb ik met 31c de hele nacht gedraaid, doeltemp was bijna gehaald vanmorgen.
Zelfs onze dochter viel het op, ze kwam beneden en vond de vloer lekker warm.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jaari
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 16:54
hrt schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:29:
[...]


Dus aansluiting 2 is om een extern element aan te sturen, (van een boiler, die ik dus niet neem) vandaar dat de afzekering 20A, aangezien die 3 kW feitelijk dan ook van aansluiting 1 af komt?
Nee, voeding 1 is de stroomvoorziening voor de WP en een eventueel extern element en voeding 2 is voor de 3 kW interne heater van de WP. De voeding van het externe element neem je weer van de klemmen 7 en 8 van de WP.

zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:57:
[...]


als ik de thermo op 22c zet blijft ie gewoon doordraaien, maar vanwege het verbruik e.d. wilde ik dit niet.
Afgelopen nacht heb ik met 31c de hele nacht gedraaid, doeltemp was bijna gehaald vanmorgen.
Zelfs onze dochter viel het op, ze kwam beneden en vond de vloer lekker warm.
Ok
Maar dat was lekker dus, dan je aanvoer temp verlagen naar een goede temperatuur in de kamer en klaar, thermostaat weg gooien. :) eenmaal op temperatuur gaat dat verbruik zakken en gaat hij wat jij dan pendelen noemt. En dan werkt het en is warm.....

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 22:01:
[...]

Ok
Maar dat was lekker dus, dan je aanvoer temp verlagen naar een goede temperatuur in de kamer en klaar, thermostaat weg gooien. :) eenmaal op temperatuur gaat dat verbruik zakken en gaat hij wat jij dan pendelen noemt. En dan werkt het en is warm.....
Het perfecte optimum tussen beschikbaar aantal KWH, kamertemp., WAF en draaiuren (slijtage) ben ik nog aan het zoeken.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 22:03:
[...]


Het perfecte optimum tussen beschikbaar aantal KWH, kamertemp., WAF en draaiuren (slijtage) ben ik nog aan het zoeken.
Ja
Maar zuinigheid moet niet ten koste gaan van comfort, dat is nooit de bedoeling van een warmtepomp geweest.
Ik snap je wel hoor, jaren bezig met panelen en stroomverbruik en ineens komt er zo'n slurper bij (hier zelfs 3) het is even wennen, maar als je bedenkt dat een 1000kWh slechts 180,- kost lach je je natuurlijk rot, dat vang je alleen al af met een welkomst bonus.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 22:12:
[...]

Ja
Maar zuinigheid moet niet ten koste gaan van comfort, dat is nooit de bedoeling van een warmtepomp geweest.
Ik snap je wel hoor, jaren bezig met panelen en stroomverbruik en ineens komt er zo'n slurper bij (hier zelfs 3) het is even wennen, maar als je bedenkt dat een 1000kWh slechts 180,- kost lach je je natuurlijk rot, dat vang je alleen al af met een welkomst bonus.
Mee eens.
Ik benader het optimum ook steeds meer, blijf vrolijk verder experimenteren.
De WAF heeft pas 2x geklaagd, douche was te koud na 3 beurten voor haar. (opgelost)

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jaari
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 16:54
Bram-Bos schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:54:
[...]


Regelen alle wp's op retour? Bij de Elga heb ik daar namelijk mijn twijfels bij. Laatst zelfs een testje gedaan met de retour-NTC van de Elga: eerst losgekoppeld (maakte niks uit), en toen tegen de aanvoer (maakte ook niks uit voor het regelgedrag).

Ik zie hier (met een max flow van 534 liter/uur) alleen maar een vergroting van de dT (en een hogere Ta) als ik de flow lager instel dan dat maximum.
Mijn Panasonic 5kW regelt ook op retour. Dat kan ik goed zien op de Multical.

zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gasschuif
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 18:33

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Kwam recent onderstaande pagina's tegen bij het doorspitten van mijn Daikin L/L WP technische manual. Het betreft defrost voorwaarden softwarematig en acties die volgen in het veld.
Er waren wat kleine probleempjes hier, inmiddels opgelost.

Zal niet veel verschillen met L/W, ijs is immers ijs.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tAkjoMvh.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jy619phh.jpg

[ Voor 13% gewijzigd door Gasschuif op 08-01-2017 22:33 ]

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 18:22
De radiatoren boven zijn allemaal klein. Ze geven nu zelfs warmte bij Ta=30.

Ik heb ze geknepen. Helemaal dicht en dan 1 slag open.
Dat geeft de radiator tijd om de warmte af te staan. De flow is hoger sinds de WP, dit maakt wel een goed verschil!

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Knowbody schreef op zondag 8 januari 2017 @ 22:47:
De radiatoren boven zijn allemaal klein. Ze geven nu zelfs warmte bij Ta=30.

Ik heb ze geknepen. Helemaal dicht en dan 1 slag open.
Dat geeft de radiator tijd om de warmte af te staan. De flow is hoger sinds de WP, dit maakt wel een goed verschil!
Hoe had je ze eerst dan?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 18:22
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 23:01:
[...]

Hoe had je ze eerst dan?
Niet geknepen

Ooit wel. Nu weer

Capaciteit neemt af maar rendement neemt toe. Zoiets.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • arnnold
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 04-09 22:19
Voor mij zeer herkenbaar. LT verdeler is onderweg.
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:48:
[...]


Mijn HT vloerverdeler krijgt 30c aanvoer via 15mm, in de aanvoerbalk van de verdeler zal dit nog zo'n 27c zijn.
Ik moet het hebben van continue aanvoeren van deze temperatuur, even een graadje verhogen in mijn woonkamer kan zomaar de hele dag duren.

Panasonic WH-MDC05F3E5, 3900 Wp Solar Edge ZZW, 1940 Wp Enphase Oost/West, 2940 Wp Enphase Zuid, Quooker Combi+E, Elec 80 liter boiler, geen gasgebruik.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnnold
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 04-09 22:19

Panasonic WH-MDC05F3E5, 3900 Wp Solar Edge ZZW, 1940 Wp Enphase Oost/West, 2940 Wp Enphase Zuid, Quooker Combi+E, Elec 80 liter boiler, geen gasgebruik.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnnold
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 04-09 22:19
En als je dan de circulatie van de WP een tandje verhoogd. Zou het dan beter worden?
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:54:
[...]

Zelfs mijn radiatoren krijgen nog boven, wel kan het andersom, zet ik alles boven vol open krijgt de vloer te weinig, dat duurt wel even maar gebeurd.
Dus daar de balans gezocht tussen max beneden en een beetje boven maar niet te warm of te koud, de jaga's staan alle 3 op standje 3,5, de gang beneden op 3 , de badkamervloer vol open met zijn 14mm slang (25m)

Panasonic WH-MDC05F3E5, 3900 Wp Solar Edge ZZW, 1940 Wp Enphase Oost/West, 2940 Wp Enphase Zuid, Quooker Combi+E, Elec 80 liter boiler, geen gasgebruik.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnnold
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 04-09 22:19
En de euroconussen met wartelonderdeeltjes?
Rol-Co schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:38:
[...]

Die 3 meter kan je wel open zetten, maar een heel klein stukje, met de oventrop verdeler kan je de flow over alle 5 gelijk zetten dmv de meters die er op zitten, wel even die fancy duims kogelkranen met metertjes mee bestellen als je dat gaat ondernemen, die heb je nodig en alsmede ook 2 puntstukken naar knel 22.

Panasonic WH-MDC05F3E5, 3900 Wp Solar Edge ZZW, 1940 Wp Enphase Oost/West, 2940 Wp Enphase Zuid, Quooker Combi+E, Elec 80 liter boiler, geen gasgebruik.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stoofie
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 12-09 21:59
Ramon_1984 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:27:
[...]
Waarom wordt je vloer niet warm met 35 c?
Vloer misschien wel, kamer niet...
Is nog oude tyleen vloerverwarming met een hartafstand van misschien wel 20-30 cm.
Overigens moet ik nog wel mijn ht-verdeler vervangen voor een lt-exemplaar, dat scheelt toch weer een paar graden aanvoertemperatuur.

@Liander:Ja, ik snap dat jullie een probleem hebben, en nee, dat geeft jullie niet het recht ons op een ongeoorloofde manier geld af proberen te troggelen... Dank voor het crediteren van de onterechte factuur, nu de rest van Nederland nog...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 18-09 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

arnnold schreef op zondag 8 januari 2017 @ 23:50:
En de euroconussen met wartelonderdeeltjes?
[...]
Ja die heb je ook nodig ja, voor je slang maat, ik heb die bij de TU om de hoek gehaald.
arnnold schreef op zondag 8 januari 2017 @ 23:35:
En als je dan de circulatie van de WP een tandje verhoogd. Zou het dan beter worden?
[...]
Als ik alles vol open zet is het afgiftevermogen veel groter dan het vermogen van de wp, dus pomp harder helpt niet, het word alleen te warm boven.
21 op een slaapkamer is niet lekker.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 18:22
Stoofie schreef op maandag 9 januari 2017 @ 05:11:
[...]

Overigens moet ik nog wel mijn ht-verdeler vervangen voor een lt-exemplaar, dat scheelt toch weer een paar graden aanvoertemperatuur.
Wat gewoon niet waar is. Energie verdwijnt niet.

[ Voor 16% gewijzigd door Knowbody op 09-01-2017 07:39 ]

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17-09 11:16
koevlaas2 schreef op zondag 8 januari 2017 @ 19:23:
[...]

< 30 ZLTV
>30 < 40 LTV
> 40 kansloos
Na alle reactie gehoord te hebben:
We zijn er nog niet uit hoe we het beste de thermische kwaliteit van een CV installatie in relatie tot het rendement van de WP kunnen uitdrukken.(En dat in een hele vol zin!!!!).
Nog even terug naar de uitgangspunten:
Waarom de relatie tot de WP: Carnot formule COP=0,4*(Ta+273)/(Ta-Tb);
Dus hoe hoger de Ta des te lager de COP voorbeeld:
Bij dTa +/- 5C dan dCOP ongeveer +/-0,4 dus +/-10% meer of minder elektriciteitsverbruik.


Waaraan te voldoen:
Eenvoudig meetbaar zijn
Begrijpbaar zijn zonder thermodynamica kennis.
Relatie hebben met het rendement van de WP
Thermische kwaliteit aangeven
Het type verwarmingsysteem aangeven

Volgens mij is daar nog geen index o.i.d. voor.
Voor woningen is er een EPC die voor de gewone burger onbegrijpbaar is maar ook geen relatie heeft met de verwarmings temperatuur. Je kunt met 80C stoken zonder dat de EPC verandert.
Met de kwalitatieve aanduiding A,B,C.D kunnen we misschien wel wat?

Heating systems:
A++ Ta<25
A + Ta<30
A Ta<35
B Ta<40
C Ta<50

A is LT verwarming
enz
Graag jullie mening over dit onderwerp.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 17:55
Dat klopt, maar dat wil toch niet zeggen dat er niet met een lagere aanvoertemperatuur gewerkt kan worden? Doordat de verdeler niet meer mengt blijft de aangeboden temperatuur voor de vloerslangen gelijk.

Het leuke bij een warmtepomp is, dat bij een lagere aanvoertemperatuur een hogere COP gehaald wordt. Zo verplaats je met dezelfde aangekochte energie (stroom) meer energie (warmte) van buiten naar binnen.

[ Voor 22% gewijzigd door hesselbeertje op 09-01-2017 08:15 ]

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-09 10:15
hesselbeertje schreef op maandag 9 januari 2017 @ 08:09:
[...]


Dat klopt, maar dat wil toch niet zeggen dat er niet met een lagere aanvoertemperatuur gewerkt kan worden? Doordat de verdeler niet meer mengt blijft de aangeboden temperatuur voor de vloerslangen gelijk.

Het leuke bij een warmtepomp is, dat bij een lagere aanvoertemperatuur een hogere COP gehaald wordt. Zo verplaats je met dezelfde aangekochte energie (stroom) meer energie (warmte) van buiten naar binnen.
Niet helemaal waar, warmte overdracht is afhankelijk van het temperatuur verschil met de omgeving. Is de omgeving 20 graden en het water ook, ben je alleen water van 20 graden aan het rondpompen. Daarom is voor koelen ook veel meer overdrachtoppervlak nodig dan voor verwarmen.
HT verwarming is niet slechter dan LT verwarming (alleen kleinere radiatoren) want warmteverliezen van de leidingen in de woning komen ten goede van de temperatuur in de woning. De energiebesparing is alleen afhankelijk van het rendement van de opwekker.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW