Mbt plafondverwarming, respect dat je out of the box denkt! Hou je er wel rekening mee dat de toplaag die je aanbrengt niet te scheurgevoelig is. Als ik zie hoe erg plafonds nu al "werken" zonder een vorm van verwarming erin, dan vraag ik mij af hoe het zal gaan als er ook nog verwarming in aangebracht wordt.
Hier een kleine update vanaf mijn kant:
Jaren 60 woning (behoorlijk vrijstaand, lees als weinig directe beschutting)
120m2 +/-
Omgeving Drachten (Friesland)
50% beneden vloerverwarming
50% HTV radiatoren
Gasverbruik 2015 was 1200-1300m3
5KW Panasonic mono (alleen CV, geen WW)
Ik maak gebruik van de interne WAR regeling van panasonic en schakel de WP uit als het binnen warmer wordt dan 20,8 graad, onder de 20,5 gaat hij weer aan. Regeling via Netatmo(binnenmodule weerstation)-->IFTTT-->Intesishome(wifi)
Aanvoer 33(@5gr buitentemp) t/m 40gr(@-8buitentemp)
Ik meet met een Kamstrup Multical en een losse S0 meter opbrengst(warmte) en verbruik(kWh)
Stroomtarief €0,18/kWh
Gastarief €0,5602/m3
Oktober 2016
Warmte toegevoegd: 88m3 (707kWh)/8)
Elek verbruik WP: 142kWh
Anders betaald aan gas €49,05
Nu in elek €25,58
Besparing €23,95
Gasverbruik x1,6 = elekverbruik WP
COP 4,95
November 2016
Warmte toegevoegd: 200m3 (1597kWh)/8)
Elek verbruik WP: 368kWh
Anders betaald aan gas €112
Nu in elek €66
Besparing €46
Gasverbruik x1,84 = elekverbruik WP
COP 4,34
December 2016
Warmte toegevoegd: 250m3 in gas (2002kWh)/8)
Elek verbruik WP: 465,91kWh
Anders betaald aan gas €140
Nu in elek €84
Besparing €56
Gasverbruik x1,86 = elekverbruik WP
COP 4,3
Bovenstaande de facts, wat nog veel belangrijker is, is dat het overal heerlijk warm is in huis, 20,5gr of hoger. COP is niet echt interessant meer, ik kijk nu puur naar warmtehoeveelheid toegevoegd, en kWh verbruikt. De warmtehoeveelheid is in principe nog winst in te halen dmv dakisolatie.

Kennnelijk verbruiken we zo weinig gas dat de veiligheidafsluiter van slag is, vanochtend een E02 melding op de atag ketel, ik een half uur de boel staan testen/resetten, geen resultaat, geen warm water(dat is het enige wat ie nog doet) blijkt dat het gasfornuis het ook niet doet. Stedin heeft geconstateerd dat de veiligheidsafsluiter versleten is. Heb weer gas, al is het maar voor die 0,5-1,5m3 gas die we verbruiken(in de winterperiode) voor warm water en koken. In totaal in december 25m3 gas verstookt.