Enexis Netbeheer Engineer | 8kW Daikin | 11,2kWp SE | 18kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60
DIY ? mbv koevlaas2 ?Noord27 schreef op maandag 12 december 2016 @ 22:47:
[...]
Nog geen installateur kunnen vinden die het wil installeren. Of ze rekenen rustig 40 manuren a 60+ per uur.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Enexis Netbeheer Engineer | 8kW Daikin | 11,2kWp SE | 18kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60
PM me maar even.Noord27 schreef op maandag 12 december 2016 @ 22:49:
Sta open voor suggesties..
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Verwijderd
Dan heb je het over de kale kWh prijs. De te betalen prijs is factor 3 hoger, of zie ik het verkeerd ?Domba schreef op maandag 12 december 2016 @ 22:44:
voor 1GJ (1GJ=278kWh) bij huidige elektriciteitsprijs €12,60-16,50 versus €22,50 voor 1GJ van SV.
18ct incl BTW/kWh is toch een normale prijs op moment?Verwijderd schreef op maandag 12 december 2016 @ 23:04:
[...]
Dan heb je het over de kale kWh prijs. De te betalen prijs is factor 3 hoger, of zie ik het verkeerd ?
(Je stopt die electrische kWh's in een WP met SCOP beter dan 3)
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Verwijderd
Gaat er natuurlijk om wat je per saldo betaald. Je zult een maandelijks bedrag moeten betalen naar ik aanneem.koevlaas2 schreef op maandag 12 december 2016 @ 22:22:
[...]
Als alles goed gaat ga ik de NUON legaal oplichten en betalen zij mij om klant bij hun te zijn.
Bonus € 250,- handje contantje na 1 jaar.
In de tussentijd verbruik ik 0 kwh stroom en 1m3 gas
Minimaal te betalen bedrag is € 20,- pm, maar dit zie ik als een spaarpotje niet vallend in box 3.Verwijderd schreef op maandag 12 december 2016 @ 23:08:
[...]
Gaat er natuurlijk om wat je per saldo betaald. Je zult een maandelijks bedrag moeten betalen naar ik aanneem.
Ik kreeg vandaag € 430,77 terug van mijn oude energieboer, waren ook o.a. de termijn bedragen.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Verwijderd
Ja dat klopt, maar jij zegt althans zo lees ik het: "(1GJ=278kWh) bij huidige elektriciteitsprijs €12,60-16,50"Domba schreef op maandag 12 december 2016 @ 23:07:
[...]
18ct incl BTW/kWh is toch een normale prijs op moment?
(Je stopt die electrische kWh's in een WP met SCOP beter dan 3)
Als ik dan 16,50/278=0.059 als resultaat.
Verwijderd
12*20=240,00 minus bonus van 250,00 maakt een totaal bedrag van -10,00koevlaas2 schreef op maandag 12 december 2016 @ 23:10:
[...]
Minimaal te betalen bedrag is € 20,- pm, maar dit zie ik als een spaarpotje niet vallend in box 3.
Ik kreeg vandaag € 430,77 terug van mijn oude energieboer, waren ook o.a. de termijn bedragen.
-16 pm kwam ik op uit > 20 pm = idd 240 +377,08 heffingskortingVerwijderd schreef op maandag 12 december 2016 @ 23:14:
[...]
12*20=240,00 minus bonus van 250,00 maakt een totaal bedrag van -10,00
- de vaste kosten, meetdiensten e.d.= -16 p/m
Dan nog € 250 terug
In Oktober 2017 reken ik het jaar af en weet ik wat de exacte kosten zijn, maar ik reken op € 455,- terugstorting en in de tussentijd was alles gratis op het renteverlies van € 20,- pm na.
[ Voor 29% gewijzigd door koevlaas2 op 12-12-2016 23:26 ]
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Ik zal in het vervolg warmte (1GJ warmte) erbij zetten,Verwijderd schreef op maandag 12 december 2016 @ 23:12:
[...]
Ja dat klopt, maar jij zegt althans zo lees ik het: "(1GJ=278kWh) bij huidige elektriciteitsprijs €12,60-16,50"
Als ik dan 16,50/278=0.059 als resultaat.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Verwijderd
Bedankt, ik moet behoorlijk wakker zijn om het allemaal te volgen en die verschillende eenheden maakt het als je er niet dagelijks mee rekent een beetje lastig voor dit oude hoofd.Domba schreef op maandag 12 december 2016 @ 23:19:
[...]
Ik zal in het vervolg warmte (1GJ warmte) erbij zetten,
Het wordt steeds interessanter allemaal. Mijn gevels zijn inderdaad niet/nauwelijks geïsoleerd, maar de rest redelijk (RC>3).koevlaas2 schreef op maandag 12 december 2016 @ 22:35:
[...]
Dat verbruik heb ik ook, met 153m2 400m3 en 20c binnen BJ 1980 doorwaaihok.
Als jouw huis écht zo'n doorwaaihok is, hoe slaag je er dan in om toch zo'n relatief beperkt gebruik te hebben?
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Nou, dat is best een interessant verhaal:Bram-Bos schreef op maandag 12 december 2016 @ 23:40:
[...]
Het wordt steeds interessanter allemaal. Mijn gevels zijn inderdaad niet/nauwelijks geïsoleerd, maar de rest redelijk (RC>3).
Als jouw huis écht zo'n doorwaaihok is, hoe slaag je er dan in om toch zo'n relatief beperkt gebruik te hebben?
We hebben in 2012 een half huis aangebouwd aan ons huis van destijds 103m2, deze 50m2 extra resulteerde in een energierekening die 20% lager lag dan daarvoor. Mede door de veel betere isolatie in de nieuw gebouwde noordmuur. Met deze 20% besparing kwamen we jaarlijks uit op ca. 900m3 gas en werd een WP interessant.
Verder halen we winst uit dagen als vandaag, we kunnen nu nachtverlaging doen wat toch wel de nodige KWH scheelt. Met vorstdagen (overdag rond de 0 en in de nacht -xx) laat ik de WP wel doordraaien.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Hoezo heb je niet je gevels geisoleerd ?Bram-Bos schreef op maandag 12 december 2016 @ 23:40:
[...]
Het wordt steeds interessanter allemaal. Mijn gevels zijn inderdaad niet/nauwelijks geïsoleerd, maar de rest redelijk (RC>3).
Als jouw huis écht zo'n doorwaaihok is, hoe slaag je er dan in om toch zo'n relatief beperkt gebruik te hebben?
Je hebt geluk dat je woning tussen / tegen grote gebouwen aanstaat.Bram-Bos schreef op maandag 12 december 2016 @ 22:32:
[...]
Mwah, voor een driezijdig vrijstaand monument uit 1865 van 94m2 met halfsteens muren vind ik een warmteverlies van 54 kWh op een dag met een gemiddelde buiten-T van 1,9 (5-12-2016, minimum-T = 0) helemaal niet slecht. Input: 13,5 kWh elektrisch. DCOP: 4,02. Binnen-T 18,7 (= prima met wandtemperatie + trui aan).
Nota Bene: en dan stond de Elga inderdaad vrijwel 24/7 te draaien, maar wel op halve kracht (B4=ON). Onder het nulpunt moet die begrenzing er wel af, maar ik heb het dit jaar nog niet meegemaakt.
Kortom: zo slecht geïsoleerd is het hier niet.
Hier staat de woning vrij in de polder, grote glazen tuin deuren op het westen
De Loria is dan ook niet een product van Techneco zelf, maar een handelsproduct om aan de vraag van klanten te kunnen voldoen.Noord27 schreef op maandag 12 december 2016 @ 22:43:
Ik heb de folder van Loria ook bij de hand. Maar een investering van 8000 euro exclusief subsidie voor een 6kW is volledig onrendabel.
Een elga zou neer komen op netto circa €1500,-. Niet de eerste keuze, maar wel rendabel.
Kijk maar eens op hun site/folder naar de binnenunit, daar staat rechtsboven Atlantic. Wat o.a. in Frankrijk wordt verkocht en in België onder de naam General en in Nederland onder de naam Fujitsu. Ja ja, zo veel fabrieken zijn er niet.
Ik weet zeker dat als je bijvoorbeeld Thercon benaderd of ThermoNoord / installateur die daar mee samenwerkt dat de prijs lager zal zijn.
Buiten gevels van bram blijven droog, hierdoor isoleren zijn gevels veel beter dan die van jou.koevlaas2 schreef op maandag 12 december 2016 @ 22:15:
[...]
24/7 blazen komt omdat je huis slecht geisoleerd is, mijn zwaardere WP
moet bij kou ook 24/7 draaien anders blijft het niet warm.
Verhuizen naar een nieuwbouwwoning in Almere of Purmerend![]()
Kan je tenminste ook PV plaatsen.
Een droge steen isoleert nou eenmaal beter dan een vochtige.
Dit geldt ook voor isolatie, zodra het vochtig wordt isoleert het niet meer/minder.
Plus het feit dan wandverwarming ook isolerend werkt...
Wacht even met dat "count me in"; als je meedoet met de collectieve inkoop van Qurrent krijg je daaroverheen nog eens ruim 800 euro korting. Je kan dan alleen niet zelf je installateur kiezen. Ik heb zelf net ingeschreven; je hoeft geen Qurrent afnemer te zijn ( zover ik nu kan zien)Noord27 schreef op maandag 12 december 2016 @ 20:20:
[...]
Als Techneco zelf aan geeft 2300 voor een ELGA, ongeacht de toepassing. Count me in!
https://www.qurrent.nl/inkoopactie-warmtepomp
Wat ik van mijn vloerverwarming merk is dat zeg het ijsblokje uit je cola verdwenen is, waardoor je woonkamer veel beter op temperatuur blijft. Heb je er nog wandverwarming bij dan heb je dit effect nog meer denk ik.Ramon_1984 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 09:20:
[...]
Buiten gevels van bram blijven droog, hierdoor isoleren zijn gevels veel beter dan die van jou.
Een droge steen isoleert nou eenmaal beter dan een vochtige.
Dit geldt ook voor isolatie, zodra het vochtig wordt isoleert het niet meer/minder.
Plus het feit dan wandverwarming ook isolerend werkt...
Gaan wij bijvoorbeeld weg en komen we weer thuis dan kan het best zijn dat de temperatuur een paar tienden gezakt is, ook het aan hebben van de oven is van invloed. Meestal zetten wij dan de woonkamer deur open zodat de warmte grotendeels naar boven kan verdwijnen.
Als mijn balansventilatie volgende week weer draait dan hoop ik dat de warmte een beetje beter over het huis verdeelt raakt en hoeft de deur ook niet meer open.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Verwijderd
Ik heb iets dergelijks eerder gelezen, maar kreeg niet helder hoe dat zou moeten werken, kun jij dat uitleggen ?Ramon_1984 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 09:20:
[...]
Plus het feit dan wandverwarming ook isolerend werkt...
Volgens mij is dit net als met vloerverwarming, een lauwe wand werkt minder tegen als een koude, maar isolerend wil ik het niet noemen.Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 09:50:
[...]
Ik heb iets dergelijks eerder gelezen, maar kreeg niet helder hoe dat zou moeten werken, kun jij dat uitleggen ?
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Hetzelfde als je winkel inloopt.Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 09:50:
[...]
Ik heb iets dergelijks eerder gelezen, maar kreeg niet helder hoe dat zou moeten werken, kun jij dat uitleggen ?
9 van de 10 keer loop je eerst door een warmte " muur heen "
Wandverwarming werkt het zelfde.
Verwijderd
Sorry maar dat begrijp ik niet.koevlaas2 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 09:52:
[...]
lauwe wand werkt minder tegen als een koude.
Met een lauwe wand koelt je huis minder af dan met een koude (onverwarmde) wand, maar dit mag je geen isolatie noemen vind ik.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Verwijderd
Ik dacht dat de deltaT tussen binnenwand en buitenwand, welke mede door de heersende buitentemperatuur wordt bepaald, in combinatie met de lamda waarde van het materiaal, steen in dit geval, die in meerdere of minder mate vochtig is, bepaald werd. Ik kan me er iets bij voorstellen dat door verwarming v.d. steen, de geleiding zodanig afneemt dat het per saldo gunstig is. Zou het dat zijn ?koevlaas2 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:02:
[...]
Met een lauwe wand koelt je huis minder af dan met een koude (onverwarmde) wand, maar dit mag je geen isolatie noemen vind ik.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2016 10:09 ]
Ik heb het proberen uit leggen in een brochureVerwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:08:
[...]
Ik dacht dat de deltaT tussen binnenwand en buitenwand, welke mede door de heersende buitentemperatuur wordt bepaald, in combinatie met de lamda waarde van het materiaal, steen in dit geval, die in meerdere of minder mate vochtig is, bepaald werd. Ik kan me er iets bij voorstellen dat door verwarming v.d. steen, de geleiding zodanig afneemt dat het per saldo gunstig is. Zou het dat zijn ?
Kern is dat je je constructie droog houdt (= goed voor de isolerende werking) door een warmteschil tegen de buitengevels. Daarnaast voorkom je koudebruggen (die je in oude constructies veel hebt). Tot slot werkt de dampopen constructie in combinatie met een warmtegradiënt over de muur heen als een soort 'vochtmotor', waarmee vocht van binnen naar buiten wordt verplaatst. Ventileren hoef je dan alleen nog op CO2, en niet/minder op RV.
In de dimensionering van een en ander is er ergens een optimum tussen isoleren en bewust een beetje warmte weg laten lekken. In mijn geval kwam dat uit op 2 cm riet tegen de gevels (wat bespottelijk weinig isolatie is).
Stichting Warm Bouwen heeft dit principe van wandtemperatie net iets anders doorgevoerd: warmtematten tegen de kale buitengevel, laagwaardige warmte (bv 12 graden uit een horizontale bodemcollector) daardoorheen. Dan isolatie aan de binnenzijde, en dan iets hoogwaardiger warmte (bv. via vloerverwarming) om de ruimte op T te houden.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Verwijderd
Maar werkt dat dan energiebesparend ? Kan het me nauwelijks/niet voorstellen, Uit comfort-oogpunt snap ik het het wel, maar niet uit efficiency-oogpunt.Ramon_1984 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 09:56:
[...]
Hetzelfde als je winkel inloopt.
9 van de 10 keer loop je eerst door een warmte " muur heen "
Wandverwarming werkt het zelfde.
Snap je verhaal wel en ervaar het hier ook, alleen waarom maar 2 cm riet?Bram-Bos schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:19:
[...]
Ik heb het proberen uit leggen in een brochure
Kern is dat je je constructie droog houdt (= goed voor de isolerende werking) door een warmteschil tegen de buitengevels. Daarnaast voorkom je koudebruggen (die je in oude constructies veel hebt). Tot slot werkt de dampopen constructie in combinatie met een warmtegradiënt over de muur heen als een soort 'vochtmotor', waarmee vocht van binnen naar buiten wordt verplaatst. Ventileren hoef je dan alleen nog op CO2, en niet/minder op RV.
In de dimensionering van een en ander is er ergens een optimum tussen isoleren en bewust een beetje warmte weg laten lekken. In mijn geval kwam dat uit op 2 cm riet tegen de gevels (wat bespottelijk weinig isolatie is).
Stichting Warm Bouwen heeft dit principe van wandtemperatie net iets anders doorgevoerd: warmtematten tegen de kale buitengevel, laagwaardige warmte (bv 12 graden uit een horizontale bodemcollector) daardoorheen. Dan isolatie aan de binnenzijde, en dan iets hoogwaardiger warmte (bv. via vloerverwarming) om de ruimte op T te houden.
bv
http://www.smartclima.com...c-solar-panel.htm#comment.
en
http://www.starcoldinc.co...thermodynamic-solar-panel
Vooral om de binnenkant van de buitengevel boven het dauwpunt te houden, om condensatie te voorkomenRamon_1984 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:25:
[...]
Snap je verhaal wel en ervaar het hier ook, alleen waarom maar 2 cm riet?
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Met wandverwarming kan je geen condensatie krijgen.Bram-Bos schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:28:
[...]
Vooral om de binnenkant van de buitengevel boven het dauwpunt te houden, om condensatie te voorkomen
Als ik een dik pak isolatie tegen de binnengevel zou aanbrengen in een dampopen constructie, en daartegenaan wandverwarming, dan heb ik wel degelijk kans dat het vocht condenseert tussen isolatie en buitengevel of in de buitengevel zelf. Kan ik de koppen van mijn houten balken over twintig jaar weer laten renoveren.Ramon_1984 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:30:
[...]
Met wandverwarming kan je geen condensatie krijgen.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Zolang je isolatie dampopen en vocht regulerend werkt, is het onmogelijk.Bram-Bos schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:36:
[...]
Als ik een dik pak isolatie tegen de binnengevel zou aanbrengen in een dampopen constructie, en daartegenaan wandverwarming, dan heb ik wel degelijk kans dat het vocht condenseert tussen isolatie en buitengevel of in de buitengevel zelf. Kan ik de koppen van mijn houten balken over twintig jaar weer laten renoveren.
Wel als je koelt in de zomer.Ramon_1984 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:30:
[...]
Met wandverwarming kan je geen condensatie krijgen.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Definieer: vochtregulerende isolatieRamon_1984 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:43:
[...]
Zolang je isolatie dampopen en vocht regulerend werkt, is het onmogelijk.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Dit betekent dat de luchtvochtigheid van een gebouw op een natuurlijke manier wordt gereguleerd. Het materiaal buffert vocht zonder dat het schimmelt en bij te lage luchtvochtigheid van de binnenruimte geeft het ook weer vocht af. Dit zorgt voor een gezonder en meer comfortabel binnenklimaat
Daarom gebruik je in een dampopen constructie ook geen folies.
En als je dat al gebruikt, dan moet het 2 kanten op werken.
Van binnen naar buiten, en van buiten naar binnen.
Ja, maar als de temperatuur in die constructie onder het dauwpunt komt, zal het ook daarin condenseren.Ramon_1984 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:58:
[...]
Dit betekent dat de luchtvochtigheid van een gebouw op een natuurlijke manier wordt gereguleerd. Het materiaal buffert vocht zonder dat het schimmelt en bij te lage luchtvochtigheid van de binnenruimte geeft het ook weer vocht af. Dit zorgt voor een gezonder en meer comfortabel binnenklimaat
Daarom gebruik je in een dampopen constructie ook geen folies.
En als je dat al gebruikt, dan moet het 2 kanten op werken.
Van binnen naar buiten, en van buiten naar binnen.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Verwijderd
Ik begrijp nu hoe e.e.a. zou moeten werken. Het verschil tussen een droge en natte baksteen, wat droog en nat in dit geval ook moge betekenen, heeft een verlaging v.d. lamda waarde van ongeveer 35% tot gevolg volgens http://www.joostdevree.nl...leidingscoefficient.shtmlBram-Bos schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:19:
[...]
Kern is dat je je constructie droog houdt (= goed voor de isolerende werking) door een warmteschil tegen de buitengevels.
Als jouw praktijk situatie e.e.a. bevestigd is dat geweldig. 'Hopeloos' geachte bouwtechnische gevallen kun je dus energetisch wel op een geweldig niveau krijgen, als je maar anders durft te denken. Cq. als je over voldoende materiaalkennis in de meest brede zin van het woord beschikt 'weet' je wat je moet doen of laten.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2016 11:18 ]
Inderdaad hajeetje. De cijfers die ik al heb spreken volgens mij voor zich. Praktijksituatie heeft e.e.a. bevestigdVerwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:14:
[...]
Ik begrijp nu hoe e.e.a. zou moeten werken. Het verschil tussen een droge en natte baksteen, wat droog en nat in dit geval ook moge betekenen, heeft een verlaging v.d. lamda waarde van ongeveer 35% tot gevolg volgens http://www.joostdevree.nl...leidingscoefficient.shtml
Als jouw praktijk situatie e.e.a. bevestigd is dat geweldig. 'Hopeloos' geachte bouwtechnische gevallen kun je dus energetisch wel op een geweldig niveau krijgen, als je maar anders durft te denken. Cq. als je over voldoende materiaalkennis in de meest brede zin van het woord beschikt 'weet' je wat je moet doen of laten.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Er is niks zo fijn dan anders denken.....Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:14:
[...]
Ik begrijp nu hoe e.e.a. zou moeten werken. Het verschil tussen een droge en natte baksteen, wat droog en nat in dit geval ook moge betekenen, heeft een verlaging v.d. lamda waarde van ongeveer 35% tot gevolg volgens http://www.joostdevree.nl...leidingscoefficient.shtml
Als jouw praktijk situatie e.e.a. bevestigd is dat geweldig. 'Hopeloos' geachte bouwtechnische gevallen kun je dus energetisch wel op een geweldig niveau krijgen, als je maar anders durft te denken. Cq. als je over voldoende materiaalkennis in de meest brede zin van het woord beschikt 'weet' je wat je moet doen of laten.
Verwijderd
In een veilige omgeving ja, maar als je de huidige situatie in het Midden Oosten bekijkt, of de oorlog tussen Spanje en Nederland, katholiek vs hervormd, inquisitie/ketters op de brandstapel, Gailleo Galilei, Nelson Mandela, klokkenluiders als ....... De mens is een kuddedier en afwijkende denkbeelden worden door de kudde vaak als bedreiging ervaren. Het zou mooi zijn als de kudde anders denken zou waarderen, maar het is denk ik tegen de basis van wat een kudde beschrijft nl. min of meer gedeelde opvattingen over van alles en nog wat.Ramon_1984 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:28:
[...]
Er is niks zo fijn dan anders denken.....
Wandverwarming duwt het dauwpunt naar achteren.Bram-Bos schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:36:
[...]
Als ik een dik pak isolatie tegen de binnengevel zou aanbrengen in een dampopen constructie, en daartegenaan wandverwarming, dan heb ik wel degelijk kans dat het vocht condenseert tussen isolatie en buitengevel of in de buitengevel zelf. Kan ik de koppen van mijn houten balken over twintig jaar weer laten renoveren.
Hierdoor is de kans op condensatie zeer klein...
mijn elga gebruikt geen WAR maar RTV en de temperatuurbeveiliging (uit zodra onder 4 graden en waar aan boven 7) is ook uitgezet. dus het maakt niet uit (volgens mij)Knowbody schreef op maandag 12 december 2016 @ 18:58:
[...]
Op zuid verneukt de meting middels de buitensensor tenzij je die hebt uitbedraad naar een plek op noord.
Voor de correcte stooklijn is dat wel van belang.
Volgens mij is de beste plek een plek uit de zon en uit de wind.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Als ik voor 31-12-2016 zo'n ding koop en betaal en subsidie aanvraag krijg ik € 2600,00 subsidie op onderstaande set aldus Apparatenlijst Warmtepompen versie 30 november 2016
PUHZ-SHW112 YHA + ERSC-VM2C
Als ik de nieuwste berichtgeving lees staat er:
Aangezien het een 11,2KW model betreft zou het dan € 2120,00 in 2017 zijnDe grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen voor lucht-water warmtepompen met een vermogen kleiner dan 3,5 kW:
-tot 3,5 kW: € 1.000
-van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000
-van meer dan 10 kW: € 2.000, vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW.
Dan moet ik hem nu nog ff "snel" bestellen en betalen
Heb je al ergens al echte praktijk cijfers gevonden, voor verwarmingstoepassing en niet enkel voor warmwater, je hebt namelijk geen defrost mogelijkheidamarkest schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:25:
iemand toevallig al eens gekeken naar een Thermodynamische WP, daar schijnen ook betere systemen van op de markt te zijn.
bv
http://www.smartclima.com...c-solar-panel.htm#comment.
en
http://www.starcoldinc.co...thermodynamic-solar-panel
In een (pilot) NoM-woningen stroomversnelling Nieuw Buinen zijn er gebruikt voor tussen dak en de zonnepanelen.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Gasloze etagewoning in De Pijp in Amsterdam met deze techniekDomba schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:42:
[...]
Heb je al ergens al echte praktijk cijfers gevonden, voor verwarmingstoepassing en niet enkel voor warmwater, je hebt namelijk geen defrost mogelijkheid
In een (pilot) NoM-woningen stroomversnelling Nieuw Buinen zijn er gebruikt voor tussen dak en de zonnepanelen.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
niet alleen triple energie, maar ook triple geld terug: BTW, WP en zonneboiler subsidie voor 1 installatie.
en wat dacht je hiervan:
http://verderzondergas.nl...de-meter-op-terschelling/
[ Voor 11% gewijzigd door amarkest op 13-12-2016 13:14 ]
Die schuttingen zien er niet uit dat ze op basis van verdamping van een F-gas werken, blijkbaar vallen verschillende principes onder de noemer thermodynamische WP
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Ik kan het niet vinden op hun site, maar kan me eigenlijk niet voorstellen dat het níet met F-gassen zou werken. Lijkt me gelijk ook een behoorlijk risico, gezien de hoeveelheid F-gassen in zo'n systeem.Domba schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:39:
[...]
Die schuttingen zien er niet uit dat ze op basis van verdamping van een F-gas werken, blijkbaar vallen verschillende principes onder de noemer thermodynamische WP
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Je moet 'm dan voor 31-12-2016 besteld hebben en in gebruik genomen, leveren vanuit Spanje duurt ongeveer 2.5 week dus ik vrees dat je te laat bent.Grolsch schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:31:
Ik zit nog ff met die subsidies in de maag
Als ik voor 31-12-2016 zo'n ding koop en betaal en subsidie aanvraag krijg ik € 2600,00 subsidie op onderstaande set aldus Apparatenlijst Warmtepompen versie 30 november 2016
PUHZ-SHW112 YHA + ERSC-VM2C
Als ik de nieuwste berichtgeving lees staat er:
[...]
Aangezien het een 11,2KW model betreft zou het dan € 2120,00 in 2017 zijn
Dan moet ik hem nu nog ff "snel" bestellen en betalen
Je kan natuurlijk bestellen en na een week al subsidie aanvragen, maar dat is niet zoals het moet.
[ Voor 6% gewijzigd door koevlaas2 op 13-12-2016 14:01 ]
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Het hoef niet met F-gas het kan ook gewoon met een W/W WP, zoals met grondkorven, tyleenbuis afrasteringen, IJsbuffer, en PVT panelen, waar je een glycol mix door laat circulerenBram-Bos schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:49:
[...]
Ik kan het niet vinden op hun site, maar kan me eigenlijk niet voorstellen dat het níet met F-gassen zou werken. Lijkt me gelijk ook een behoorlijk risico, gezien de hoeveelheid F-gassen in zo'n systeem.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Hoeveel uur denk jij dat het kost dan?Noord27 schreef op maandag 12 december 2016 @ 22:47:
[...]
Nog geen installateur kunnen vinden die het wil installeren. Of ze rekenen rustig 40 manuren a 60+ per uur. Laat staan 400 voor een dakdoorvoer of 325 voor een gat in een gevelmuur boren..
Ik pik nu jouw post er specifiek uit, maar ik ben erg benieuwd of andere WP-eigenaren hun ervaringen willen delen hoeveel werk het e.e.a. is!
Wat het mij gekost heeft? Ik heb het zelf gedaan met hulp van een bevriende installateur en een bevriende "bouwvakker" (maar dat is nogal een understatement voor hoe handig deze persoon is).
Die installateur is 10uur bezig geweest, maar wij hadden maximaal voorbereid:
- Beugels buiten aan de muur bevestigd met chemische ankers. 2 manuur
- Warmtepomp op de beugels gemonteerd met dempers. 1 manuur
- 2x65mm gat door de 40cm dikke gevel geboord met watergekoelde diamantboor. 2 manuur (als je zo'n boor moet huren betaal je ook nog de slijtage per 0,1mm)
- De ruimte van de CV installatie leeg geruimd, zodat er makkelijk gewerkt kon worden en later weer terug plaatsen. 2 manuur
- Alle materialen uitgezocht en besteld. Veel teveel manuur.
- 2x op en neer rijden naar de winkel voor een extra onderdeeltje. 2 manuur
- Oude CV installatie afgetapt, deels gedemonteerd, water opvangen, alles doorspoelen met schoon water. 4 manuur
- Nieuwe LT-vloerverwarmingsverdeler monteren aan de muur, slangen inkorten en weer aansluiten. 2 manuur
- Sleuf graven vanaf de meterkast, kabel trekken door de bestaande mantelbuis, aansluiten op de WP, alles weer netjes dicht maken, planten terug zetten. 4 manuur
- Boiler ophangen. 1 manuur
- Beugels voor de CV-leidingen boren, ophangen en de op maat gemaakte CV leidingen hierin monteren. 2 manuur
- In werking stellen, proefdraaien en instellingen beetje finetunen. 2 manuur
Totaal 34 manuur exclusief wat hieronder staat en uitzoekwerk vooraf (gaat veel tijd in zitten, maar is deels afhankelijk van hoe ervaren je bent met het specifieke systeem natuurlijk).
Wat nog moet gebeuren:
- Meterkast aanpassen
- Buizen isoleren (~25m schat ik)
- Kabels trekken voor de driewegklep tussen boiler en CV en voor de kamerthermostaat
Al met al vind ik het nog niet zo gek dat een installateur misschien op 40 uur uitkomt. Zeker aangezien ik al het uitzoekwerk heb gedaan en al het risico op tegenvallers droeg. Nou was onze installatie misschien wat complexer dan de jouwe omdat er ook een boiler wordt aangesloten en omdat er 12m leiding met verschillende bochten tussen de buitenunit en de CV-installatie zit, maar daarvoor was de elektra weer makkelijk (3m door zwarte grond en bestaande mantelbuizen) en was alles op de begane grond in een makkelijk werkbare ruimte.
Ik ben in februari begonnen en vanavond klaar met de installatie.Paul C schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 14:42:
[...]
ik ben erg benieuwd of andere WP-eigenaren hun ervaringen willen delen hoeveel werk het e.e.a. is!
(maar das ook onder de fundering doorgraven om freonleidingen en kabels te kunnen leggen in een niet bestaande kruipruimte, en alle ijzer naar de oudijzerboer en koper/kunststof erin en nog wat klusjes vooraf in mijn uppie)
[ Voor 45% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-12-2016 15:10 ]
Mijn installatie duurde c.a 1 week. Alle CV leidingen rond de HR ketel gesloopt en met een nieuw kopperen 22mm leidingsysteem Elga parallel aan de ketel geplaatst met Warmtemeter en alles met kogelkranen afsluitbaar. C.a 2 dagen werk. Het F gassen systeem van de zolder naar het dak van de bijkeuken gelegd en de Toshiba unit op balken en rubber tegels gezet. Alles zelf gedaan. F-gassen monteur laten komen om binnen en buitenunit aan te sluiten. Het meeste werk was eigenlijk een omkasting maken rond de Toshiba unit. Het geluid is nu acceptabel voor mijn vrouwAUijtdehaag schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 15:02:
[...]
Ik ben in februari begonnen en vanavond klaar met de installatie.![]()
(maar das ook onder de fundering doorgraven om freonleidingen en kabels te kunnen leggen in een niet bestaande kruipruimte, en alle ijzer naar de oudijzerboer en koper/kunststof erin en nog wat klusjes vooraf in mijn uppie)
Kosten Elga + leidingwerk = 3500
STEK monteur 180
Geluiddemp kast 100
Totaal 3780
Subsidie 2300
Geluiddemp kast
Kosten 1480
Tja zo komt jan splinter door de winter met c.a 3 jaar TVT. Uiteraard hangen deze kosten van de situatie af. Bij mijn huis was het betrekkelijk eenvoudig omdat de WP op het balkon van de bijkeuken kon worden geplaatst op 11 meter van de split unit.
[...]
Kosten totaal dus 1480 Euro (Geluiddempkast stond al boven )
Letop: De WP doet alleen verwarming geen SWW
- Electriciteit aansluiting maken: 2 uur
- Drukplaat op de wand voor Ecodan binnenunit: 2 uur
- Ecodan binnen unit ophangen 5 min
- Ecodan aansluiten op vloerverwarming en afkoppelen CV installatie 4 uur
- 2 x 65mm gaten door buitenmuur boren (lengte 35cm): 2 uur (inclusief ophalen en terugbrengen van de gehuurde boor)
- Beugel buitenmuur plaatsen en buitenunit ophangen: 1 uur
- STEK monteur: 6 uur (door wat pech met materiaal)
- Extra isolatie aanbrengen: 2 uur
Kosten:
3694,- Ecodan 7,5Kw
56,- Drukplaat
184,- CV spullen (pijpen,T stukken ed)
80,- Boormachine huur
30,- Muurbeugel
528,- STEK monteur
176,- Koelleiding en stekkoppelingen
60,- Isolatie materiaal
-2300,- Subsidie
Zou ik het zo weer doen? Zeker weten, maar dan een Panasonic zodat er geen STEK monteur nodig is.
Ecodan 7,5Kw - 4000wp Solar - Itho HRU 350
Zelf wil ik het in fases gaan doen.
Eerst alleen de verwarming op de warmtepomp, en vervolgens het SWW.
Twijfel zelf alleen heel erg tussen een monoblock of een all in one versie.
Zo kun je dat gerust noemen ja, trouwens dat hele Stadsver(w)arming gedrocht is legale afpersing.Verwijderd schreef op maandag 12 december 2016 @ 22:47:
[...]
Gelegaliseerde manieren van afpersing ?
Van vastrecht tot afsluiten, en van verbruik tot meter en kranen huur.
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
Dat is het zelfde, je bedoeld split unit denk ik.Ramon_1984 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 19:26:
Twijfel zelf alleen heel erg tussen een monoblock of een all in one versie.
@kosten
Wp 7kw. 400,-
Koelleiding 110,-
Stek monteur 0,-
Voeten buiten unit 24,-
Elektra kabel 30,-
Leiding (koper) 20,-
KWh meter 24,-
Youless 50,-
Alleen de bijkomende kosten he?
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
WP 2230
Transport 200
Koppelingen + diverse 250
Subsidie 2300
Totaal was ik dus klaar voor nog geen 400 euro
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V148 - CT003 V116 - BMS 112 - Modi:NOM
Volgend jaar eerst kunstof kozijnen en als er dan nog wat overblijft is voor een wp.Rol-Co schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 20:00:
[...]
Dat is het zelfde, je bedoeld split unit denk ik.
@kosten
Wp 7kw. 400,-
Koelleiding 110,-
Stek monteur 0,-
Voeten buiten unit 24,-
Elektra kabel 30,-
Leiding (koper) 20,-
KWh meter 24,-
Youless 50,-
Alleen de bijkomende kosten he?Badkamer vernieuwen, verhuizen cv ketel en vorig jaar al hele cv installatie er uit gegooit en vernieuwd incl jaga strada radiatoren.
Verwijderd
andersom levert direct meer op, maar zal wel een WAF dingetje zijn denk ikRamon_1984 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 20:07:
[...]
Volgend jaar eerst kunstof kozijnen en als er dan nog wat overblijft is voor een wp.
Enkel glas, tussenschot open naar de buitenwereld.Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 20:10:
[...]
andersom levert direct meer op, maar zal wel een WAF dingetje zijn denk ik
En ja, WAF wil ook heel graag kunstof kozijnen...
Ik heb er aan zitten rekenen en ben tot de conclusie gekomen dat een hybride versie het beste is voor de komende periode (transitie naar gasloos)Ramon_1984 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 19:26:
Als we volgend jaar budget over hebben dan komt er hier ook een warmtepomp.
Zelf wil ik het in fases gaan doen.
Eerst alleen de verwarming op de warmtepomp, en vervolgens het SWW.
Twijfel zelf alleen heel erg tussen een monoblock of een all in one versie.
De saldering wordt hoe dan ook minder gunstig en warm water maken gaat het best met gas. Of een zonneboiler maar die doet niet gek veel in dit seizoen. Wilde ik all Electric dan moest er ook een boiler komen en flink wat extra vermogen. Eigenlijk kom ik dan zoveel stroom tekort dat. ...
Daarnaast is de Daikin hybrid zo scherp in de markt gezet dat je er eigenlijk niet omheen kunt.
Volgende week wordt het geïnstalleerd.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9 kWp plat dak. HW PiB's 4x. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
WP 11.2Kw € 5021
betonblok gestort € 20
koelleiding 4 meter plus wat koppelingen zelf aangesloten € 76
elektra aangelegd had ik nog 5 meter
leiding aangepast had ik nog 4 meter
subsidie €2600
[ Voor 8% gewijzigd door kanaaldijk op 14-12-2016 00:34 ]
Mede tweaker heeft aangeboden wellicht de klus te willen uitvoeren. Zijn inschatting is 1 dag werk. Met SWW vat een erg lange werkdag. Dat is natuurlijk geen 34 manuur.Paul C schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 14:42:
[...]
Hoeveel uur denk jij dat het kost dan?
Ik pik nu jouw post er specifiek uit, maar ik ben erg benieuwd of andere WP-eigenaren hun ervaringen willen delen hoeveel werk het e.e.a. is!
Wat het mij gekost heeft? Ik heb het zelf gedaan met hulp van een bevriende installateur en een bevriende "bouwvakker" (maar dat is nogal een understatement voor hoe handig deze persoon is).
Die installateur is 10uur bezig geweest, maar wij hadden maximaal voorbereid:
- Beugels buiten aan de muur bevestigd met chemische ankers. 2 manuur
- Warmtepomp op de beugels gemonteerd met dempers. 1 manuur
- 2x65mm gat door de 40cm dikke gevel geboord met watergekoelde diamantboor. 2 manuur (als je zo'n boor moet huren betaal je ook nog de slijtage per 0,1mm)
- De ruimte van de CV installatie leeg geruimd, zodat er makkelijk gewerkt kon worden en later weer terug plaatsen. 2 manuur
- Alle materialen uitgezocht en besteld. Veel teveel manuur.
- 2x op en neer rijden naar de winkel voor een extra onderdeeltje. 2 manuur
- Oude CV installatie afgetapt, deels gedemonteerd, water opvangen, alles doorspoelen met schoon water. 4 manuur
- Nieuwe LT-vloerverwarmingsverdeler monteren aan de muur, slangen inkorten en weer aansluiten. 2 manuur
- Sleuf graven vanaf de meterkast, kabel trekken door de bestaande mantelbuis, aansluiten op de WP, alles weer netjes dicht maken, planten terug zetten. 4 manuur
- Boiler ophangen. 1 manuur
- Beugels voor de CV-leidingen boren, ophangen en de op maat gemaakte CV leidingen hierin monteren. 2 manuur
- In werking stellen, proefdraaien en instellingen beetje finetunen. 2 manuur
Totaal 34 manuur exclusief wat hieronder staat en uitzoekwerk vooraf (gaat veel tijd in zitten, maar is deels afhankelijk van hoe ervaren je bent met het specifieke systeem natuurlijk).
Wat nog moet gebeuren:
- Meterkast aanpassen
- Buizen isoleren (~25m schat ik)
- Kabels trekken voor de driewegklep tussen boiler en CV en voor de kamerthermostaat
Al met al vind ik het nog niet zo gek dat een installateur misschien op 40 uur uitkomt. Zeker aangezien ik al het uitzoekwerk heb gedaan en al het risico op tegenvallers droeg. Nou was onze installatie misschien wat complexer dan de jouwe omdat er ook een boiler wordt aangesloten en omdat er 12m leiding met verschillende bochten tussen de buitenunit en de CV-installatie zit, maar daarvoor was de elektra weer makkelijk (3m door zwarte grond en bestaande mantelbuizen) en was alles op de begane grond in een makkelijk werkbare ruimte.
Heb een nieuwe offerte van een lokale installateur gekregen(geschatte tijdsduur installatie is 6 manuur):
ELGA Hybride: €4425,- incl installatie
€2300,- subsidie in 2017
€838,50 korting via Qurrent inkoopactie
Netto: €1286,50 voor de ELGA
Enexis Netbeheer Engineer | 8kW Daikin | 11,2kWp SE | 18kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60
Kan de warmtepomp naast een bestaande intergas hr eco worden aangesloten?Knowbody schreef op woensdag 14 december 2016 @ 00:18:
[...]
Ik heb er aan zitten rekenen en ben tot de conclusie gekomen dat een hybride versie het beste is voor de komende periode (transitie naar gasloos)
De saldering wordt hoe dan ook minder gunstig en warm water maken gaat het best met gas. Of een zonneboiler maar die doet niet gek veel in dit seizoen. Wilde ik all Electric dan moest er ook een boiler komen en flink wat extra vermogen. Eigenlijk kom ik dan zoveel stroom tekort dat. ...
Daarnaast is de Daikin hybrid zo scherp in de markt gezet dat je er eigenlijk niet omheen kunt.
Volgende week wordt het geïnstalleerd.
De subsidie in 2017 bedraagt toch 2000 euro of mis ik iets?Noord27 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 08:05:
[...]
Mede tweaker heeft aangeboden wellicht de klus te willen uitvoeren. Zijn inschatting is 1 dag werk. Met SWW vat een erg lange werkdag. Dat is natuurlijk geen 34 manuur.
Heb een nieuwe offerte van een lokale installateur gekregen(geschatte tijdsduur installatie is 6 manuur):
ELGA Hybride: €4425,- incl installatie
€2300,- subsidie in 2017
€838,50 korting via Qurrent inkoopactie
Netto: €1286,50 voor de ELGA
Is nog niet helemaal zeker of het salderen minder gunstig wordt. https://solarmagazine.nl/...83fb-b31fada143-185091721Knowbody schreef op woensdag 14 december 2016 @ 00:18:
[...]
Ik heb er aan zitten rekenen en ben tot de conclusie gekomen dat een hybride versie het beste is voor de komende periode (transitie naar gasloos)
De saldering wordt hoe dan ook minder gunstig en warm water maken gaat het best met gas. Of een zonneboiler maar die doet niet gek veel in dit seizoen. Wilde ik all Electric dan moest er ook een boiler komen en flink wat extra vermogen. Eigenlijk kom ik dan zoveel stroom tekort dat. ...
Daarnaast is de Daikin hybrid zo scherp in de markt gezet dat je er eigenlijk niet omheen kunt.
Volgende week wordt het geïnstalleerd.
Als ik het goed heb kunnen bijna alle WPen samen met bestaande ketels samenwerken.Ramon_1984 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 08:29:
[...]
Kan de warmtepomp naast een bestaande intergas hr eco worden aangesloten?
[ Voor 53% gewijzigd door mgroen81 op 14-12-2016 08:35 ]
Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K
Vanaf 3,5kW krijg je inderdaad €2000,- subsidie. Maar omdat de ELGA een A++ label heeft, komt daar nog €300,- bovenop.mgroen81 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 08:31:
[...]
De subsidie in 2017 bedraagt toch 2000 euro of mis ik iets?
Enexis Netbeheer Engineer | 8kW Daikin | 11,2kWp SE | 18kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60
Dat wist ik niet. Is dat een aparte subsidie? Want ik kan er zo snel niets over vinden op de ISDE website?Noord27 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 08:36:
[...]
Vanaf 3,5kW krijg je inderdaad €2000,- subsidie. Maar omdat de ELGA een A++ label heeft, komt daar nog €300,- bovenop.
Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K
https://www.facebook.com/TechnecoBV/posts/1181232941962636:0mgroen81 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 08:38:
[...]
Dat wist ik niet. Is dat een aparte subsidie? Want ik kan er zo snel niets over vinden op de ISDE website?
Edit: ik reken mijzelf natuurlijk wel te rijk. Ben helemaal geen klant bij Qurrent. Neem aan dat je daar klant moet zijn om van de inkoopactie te kunnen profiteren?
[ Voor 22% gewijzigd door Noord27 op 14-12-2016 09:30 ]
Enexis Netbeheer Engineer | 8kW Daikin | 11,2kWp SE | 18kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60
Als je een boel zelf kunt en alleen een STEK-monteur erbij haalt voor inbedrijfstelling, ben je wellicht nog wat goedkoper uit.
Punctuality is the politeness of kings
Heb je daar bronnen of voorbeelden van? Waar heb je de prijs van €3335,- excl installatie vandaan?dreamscape schreef op woensdag 14 december 2016 @ 09:37:
Nee, dat hoeft niet, voor zover ik weet.
Heb Techneco op FB hierover een bericht gestuurd.
[ Voor 10% gewijzigd door Noord27 op 14-12-2016 09:57 ]
Enexis Netbeheer Engineer | 8kW Daikin | 11,2kWp SE | 18kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60
Ik wilde niet direct met linkjes gaan spammen, maar bij dezen:Noord27 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 09:56:
[...]
Heb je daar bronnen of voorbeelden van? Waar heb je de prijs van €3335,- excl installatie vandaan?
Heb Techneco op FB hierover een bericht gestuurd.
https://www.cvtotaal.nl/techneco-elga-warmtepomp.html
Overigens ken ik die toko niet, dus of het een betrouwbaar adres is, dat weet ik niet.
Zij vragen overigens nog eens 1000 voor installatie, dus er komt wel wat bij kijken. Maar ik kan me voorstellen dat je dat goedkoper voor elkaar krijgt door zelf een en ander te doen en onderdelen aan te schaffen.
Punctuality is the politeness of kings
SV - orientatie op WP (7,5 kW) 300l boiler in combinatie met 12x PV(T)
CV-totaal is heel goed in het goedkoop in de markt zetten van cv-ketels. Werken met netwerk van lokale installateurs. Ik zou m.b.t. installatie niet zomaar op cv-totaal en netwerk vertrouwen.dreamscape schreef op woensdag 14 december 2016 @ 10:01:
[...]
Ik wilde niet direct met linkjes gaan spammen, maar bij dezen:
https://www.cvtotaal.nl/techneco-elga-warmtepomp.html
Overigens ken ik die toko niet, dus of het een betrouwbaar adres is, dat weet ik niet.
Zij vragen overigens nog eens 1000 voor installatie, dus er komt wel wat bij kijken. Maar ik kan me voorstellen dat je dat goedkoper voor elkaar krijgt door zelf een en ander te doen en onderdelen aan te schaffen.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Zo heel erg moeijlijk kan het toch allemaal niet wezen....Bram-Bos schreef op woensdag 14 december 2016 @ 11:15:
[...]
CV-totaal is heel goed in het goedkoop in de markt zetten van cv-ketels. Werken met netwerk van lokale installateurs. Ik zou m.b.t. installatie niet zomaar op cv-totaal en netwerk vertrouwen.
Zoals ik al schreef: ik ken de toko niet. Je bent snel geneigd om online de goedkoopste leverancier te kiezen, maar ik weet niet of dat bij dit soort producten nou wel de beste strategie is.
Punctuality is the politeness of kings
Qua garantie op het apparaat maakt het niks uit.dreamscape schreef op woensdag 14 december 2016 @ 11:23:
En als je zelf al een lokale installateur kent die e.e.a. voor je wilt regelen, is CVtotaal dan wel een prima partij om een ketel of Elga aan te schaffen?
Zoals ik al schreef: ik ken de toko niet. Je bent snel geneigd om online de goedkoopste leverancier te kiezen, maar ik weet niet of dat bij dit soort producten nou wel de beste strategie is.
Qua installateur kan het wél uitmaken. Techneco lijkt te bouwen aan een netwerk van installateurs (via seminars). Met die Qurrent inkoopactie heb je niet alleen vette extra korting, maar ook een installateur via Techneco. Ik zou het wel weten.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Ik heb ook onderzocht de huidige ketel te blijven gebruiken.Ramon_1984 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 08:29:
[...]
Kan de warmtepomp naast een bestaande intergas hr eco worden aangesloten?
De meerprijs van de Daikin hybrid is zo laag dan kies ik voor afscheid nemen van een nog goede ketel en te kiezen voor deze combi die uiteraard als huwelijk helemaal geoptimaliseerd is.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9 kWp plat dak. HW PiB's 4x. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Zijn nog goedkopere adresjes.... stuur maar ff dm want ga niks promoten hier...dreamscape schreef op woensdag 14 december 2016 @ 10:01:
[...]
Ik wilde niet direct met linkjes gaan spammen, maar bij dezen:
https://www.cvtotaal.nl/techneco-elga-warmtepomp.html
Overigens ken ik die toko niet, dus of het een betrouwbaar adres is, dat weet ik niet.
Zij vragen overigens nog eens 1000 voor installatie, dus er komt wel wat bij kijken. Maar ik kan me voorstellen dat je dat goedkoper voor elkaar krijgt door zelf een en ander te doen en onderdelen aan te schaffen.
DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge
Ik denk dat jouw installatie slecht vergelijkbaar is met wat ik heb gedaan. Een Elga of een willekeurige andere split-WP is waarschijnlijk al een stuk makkelijker omdat je de koelleiding alleen maar hoeft uit te rollen en in een kabelgoot hoeft te steken. Ik heb ook een Daikin US split Airco opgehangen en dat koste me ook veel minder tijd. Voor m'n gevoel heb ik dat in een halve dag gemaakt, maar dat kan ik me realistisch gezien niet goed meer herinneren.Noord27 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 08:05:
[...]
Mede tweaker heeft aangeboden wellicht de klus te willen uitvoeren. Zijn inschatting is 1 dag werk. Met SWW vat een erg lange werkdag. Dat is natuurlijk geen 34 manuur.
Heb een nieuwe offerte van een lokale installateur gekregen(geschatte tijdsduur installatie is 6 manuur):
ELGA Hybride: €4425,- incl installatie
€2300,- subsidie in 2017
€838,50 korting via Qurrent inkoopactie
Netto: €1286,50 voor de ELGA
Daarnaast is het ook nog scheef omdat we verschillende dingen aan de bestaande CV-installatie moesten verbouwen en we hebben ook wel wat extra tijd besteed omdat alles in het zicht komt te zitten.
En "een erg lange werkdag", dat is bij mij 14+ uur (7:30 beginnen tot 's avonds laat). Ik neem aan dat jij ook mee helpt en niet die tweaker alles in z'n eentje laat doen. Hoppa, dan zit je al aan 28 manuur. Dus nee, geen 34 manuur, maar stiekem gaat het wel hard. Heb je het inregelen van de installatie en de voorbereidingen al meegerekend dan?
[ Voor 4% gewijzigd door Paul C op 14-12-2016 12:20 ]
Laten we het er op houden dat de daadwerkelijke tijd ergens in het midden ligt. Er zat 25 manuur verschil (!!) tussen 2 lokale installateurs. Die beiden dezelfde werkzaamheden zouden moeten verrichten, want ze stelden hetzelfde systeem voor en zijn ter plaatse geweest.Paul C schreef op woensdag 14 december 2016 @ 12:18:
[...]
Ik denk dat jouw installatie slecht vergelijkbaar is met wat ik heb gedaan. Een Elga of een willekeurige andere split-WP is waarschijnlijk al een stuk makkelijker omdat je de koelleiding alleen maar hoeft uit te rollen en in een kabelgoot hoeft te steken. Ik heb ook een Daikin US split Airco opgehangen en dat koste me ook veel minder tijd. Voor m'n gevoel heb ik dat in een halve dag gemaakt, maar dat kan ik me realistisch gezien niet goed meer herinneren.
Daarnaast is het ook nog scheef omdat we verschillende dingen aan de bestaande CV-installatie moesten verbouwen en we hebben ook wel wat extra tijd besteed omdat alles in het zicht komt te zitten.
En "een erg lange werkdag", dat is bij mij 14+ uur (7:30 beginnen tot 's avonds laat). Ik neem aan dat jij ook mee helpt en niet die tweaker alles in z'n eentje laat doen. Hoppa, dan zit je al aan 28 manuur. Dus nee, geen 34 manuur, maar stiekem gaat het wel hard. Heb je het inregelen van de installatie en de voorbereidingen al meegerekend dan?
Enexis Netbeheer Engineer | 8kW Daikin | 11,2kWp SE | 18kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60
prijs is pas vast als je een contract hebt getekend. Installatie voorwaarden (Alib) moet je maar eens goed doorlezen voor wat verrekenbaar is. Goedkoopste kan als nog de duurste worden.Noord27 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 12:25:
[...]
Laten we het er op houden dat de daadwerkelijke tijd ergens in het midden ligt. Er zat 25 manuur verschil (!!) tussen 2 lokale installateurs. Die beiden dezelfde werkzaamheden zouden moeten verrichten, want ze stelden hetzelfde systeem voor en zijn ter plaatse geweest.
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
Totaalprijs is totaalprijs.Pietje555 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 12:55:
[...]
prijs is pas vast als je een contract hebt getekend. Installatie voorwaarden (Alib) moet je maar eens goed doorlezen voor wat verrekenbaar is. Goedkoopste kan als nog de duurste worden.
Enexis Netbeheer Engineer | 8kW Daikin | 11,2kWp SE | 18kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60
SV - orientatie op WP (7,5 kW) 300l boiler in combinatie met 12x PV(T)
Prijs is voor wat je afgesproken hebt wat hij moet doen, niet voor wat je niet besproken hebt. Reken er maar op dat je veel dingen niet besproken hebt en daar krijg je een meerprijs voor.
De opdrachten die ik verstrek liggen meestal tussen de 2,5 en 15 miljoen aan installaties en ik ben telkens weer verbaast wat voor truuks verzonnen worden om van de afgesproken prijs af te wijken. Vaak krijg je er geen speld tussen en sta je aan het eind van het werk voor de arbitrage.
Extreem lage prijzen bestaan niet. Als opdrachtgever krijg je uiteindelijk wat je betaald. Een installateur is geen filantropische instelling en veel vlees op de botten hebben ze nog niet na de crisis. Betaal je te weinig dan krijg je de rekening op een andere wijze (bv een installatie die niet werkt omdat hij niet goed ingeregeld is)
Ik vraag prive vaak 3 offerten en kies de installateur die het dichtst bij het gemiddelde zit. Aannemer tevreden en er is ruimte om goed in te regelen. Ik geen gedonder en ook tevreden.
Er lopen wat prutsers rond die van de ballen verstand hebben, maar wel de markt verzieken met te lage prijzen en en klanten in wanhoop achterlaten. Maandje later zijn ze failliet en starten gewoon weer een nieuw bedrijfje om nieuwe slachtoffer te maken.
SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie
Feit is als ik een belletje pleeg naar een installateur die een offerte gegeven heeft en om specificatie vraag, er opeens onderaan de streep 300-350 minder staat. Dat moet toch niet kunnen? Dan heeft hij in eerste instantie veel te veel gerekend.
[ Voor 10% gewijzigd door Noord27 op 14-12-2016 14:58 ]
Enexis Netbeheer Engineer | 8kW Daikin | 11,2kWp SE | 18kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60
Scheelt een hele slok..boot77 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 14:26:
Net qurrent gebeld, geen klant geen actie!
Weet niet wat de exact voorwaarden zijn? 3 maandjes klant om €838,- aan korting op te strijken is altijd rendabel.
[ Voor 24% gewijzigd door Noord27 op 14-12-2016 14:58 ]
Enexis Netbeheer Engineer | 8kW Daikin | 11,2kWp SE | 18kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60
Ik heb ook een split L/L geinstalleerd. Inderdaad een middagje werk. Het meeste moeite met de onduidelijke installatie handleiding van de binnen unit.Paul C schreef op woensdag 14 december 2016 @ 12:18:
[...]
Ik denk dat jouw installatie slecht vergelijkbaar is met wat ik heb gedaan. Een Elga of een willekeurige andere split-WP is waarschijnlijk al een stuk makkelijker omdat je de koelleiding alleen maar hoeft uit te rollen en in een kabelgoot hoeft te steken. Ik heb ook een Daikin US split Airco opgehangen en dat koste me ook veel minder tijd. Voor m'n gevoel heb ik dat in een halve dag gemaakt, maar dat kan ik me realistisch gezien niet goed meer herinneren.
Daarnaast is het ook nog scheef omdat we verschillende dingen aan de bestaande CV-installatie moesten verbouwen en we hebben ook wel wat extra tijd besteed omdat alles in het zicht komt te zitten.
En "een erg lange werkdag", dat is bij mij 14+ uur (7:30 beginnen tot 's avonds laat). Ik neem aan dat jij ook mee helpt en niet die tweaker alles in z'n eentje laat doen. Hoppa, dan zit je al aan 28 manuur. Dus nee, geen 34 manuur, maar stiekem gaat het wel hard. Heb je het inregelen van de installatie en de voorbereidingen al meegerekend dan?
Een split unit L/W is anders. Je moet aansluiten op het bestaande CV leiding werk op een dusdanige wijze dat het stromingstechnisch goed uitpakt en de CV pomp de WP pomp niet wegdrukt. Voor geluid en weerstand geen haakse bochten . Verstandig om kogelkranen in het circuit aan te brengen om in geval van storing niet het hele systeem te moeten aftappen. Daarnaast (aanbevelenswaardig) ook een warmtemeter monteren met sensoren die wordt aangebracht in het circuit van de WP. In veel gevallen zal de bestaande leiding loop moeten worden aangepast om er een WP tussen te kunnen zetten. Bovendien moet er voor de bestaande CV ketel ruimte zijn voor een terugslagklep vertikaal gemonteerd .
In mijn geval was het bestaande leidingsysteem door Kemkes(installateur) zo krap bemeten dat het niet mogelijk was om er een WP tussen te zetten. Ik heb alles moeten slopen en opnieuw aangelegd. Uitkienen hoe het moet, onderdelen kopen enz kost meer tijd dan meten,zagen, solderen en aandraaien van de fittingen. Als je het Piet met de Waterpomptang laat doen dan lijkt het mij verstandig zelf een uitgekiend schema te maken hoe je het wilt hebben. Dan zal Piet dat uiteraard veel sneller doen dan wij.
Allemaal niet negatief bedoeld, maar als het goed wilt doen niet een uurtje werk zoals bij de L/L/split.
.
Aansluiten als duw/trek trein, als je gelijktijdig bedrijf cv/wp wil.Tomexergie schreef op woensdag 14 december 2016 @ 19:37:
[...]
Een split unit L/W is anders. Je moet aansluiten op het bestaande CV leiding werk op een dusdanige wijze dat het stromingstechnisch goed uitpakt en de CV pomp de WP pomp niet wegdrukt. Voor geluid en weerstand geen haakse bochten . Verstandig om kogelkranen in het circuit aan te brengen om in geval van storing niet het hele systeem te moeten aftappen. Daarnaast (aanbevelenswaardig) ook een warmtemeter monteren met sensoren die wordt aangebracht in het circuit van de WP. In veel gevallen zal de bestaande leiding loop moeten worden aangepast om er een WP tussen te kunnen zetten. Bovendien moet er voor de bestaande CV ketel ruimte zijn voor een terugslagklep vertikaal gemonteerd .
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Wel een intressante prijs, transportkosten inclusief in duitsland begrijp ik, denk ook aan een pana. Kan je meedoen als NLer? Hoe schrijf je evetueel in?joostmaas schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 19:10:
Op http://www.haustechnikdia...asser-Waermepumpe?page=18 is een aanbieding in groepsverband van €2460 via confortmarket voor de 5kW monoblock Panasonic. Iemand anders ook zin om te proberen hier aan mee te doen vanuit Nederland?
klopt, maar het irritante is dat de installatie handleidingen (van b.v. ELGA) juist parallel aangeven...koevlaas2 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 20:09:
[...]
Aansluiten als duw/trek trein, als je gelijktijdig bedrijf cv/wp wil.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Out of the box denken danBarryH schreef op woensdag 14 december 2016 @ 20:11:
[...]
klopt, maar het irritante is dat de installatie handleidingen (van b.v. ELGA) juist parallel aangeven...
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Als ik op een bepaald moment 2,3KW verbruik aflees voor de warmtepomp, en de warmtepomp geeft aan debiet 27 liter per minuut, aanvoer temperatuur 29 graden en retour 23 graden, buitentemperatuur is 7 graden, geldt dan het volgende voor de COP?:
27 : 60 : 1000 = 0,00045 m3 per seconde
0,00045 x (998 x 4190 x 6) = 11,3 KW vermogen
11,3KW : 2,3KW = COP van 4,9.
Klopt dit of doe ik iets verkeerd?
In een stads monument worden op het moment 12 binnen units, samen met 3 buiten units van Fuyitsu ( of zo iets) geplaatst. Het pand wordt een bedrijfs pand, er wordt in de weekenden niet gestookt, en door de week zeer afwisselend, zoms maar één vertrek voor bijvoorbeeld een halve dag, en verder nergens verwarming.
Op last van de gemeente moeten de buiten units een meter of vier verder van het pand worden geplaatst.
De koelleidingen zijn nu te kort, deze worden verlengt d.m.v. flare koppelingen ( geen STEK). De leiding bundel wordt in een pvc pijp van 125mm doorsnee onder de grond gelegd, deze pijp mond niet in het gebouw uit, en is er alleen om beschadiging van de koelgasleidingen te voorkomen tijden eventuelen graafwerkzaamheden. De koelleidingen hebben alleen hun oorspronkelijke isolatie van 9mm ( geen Armaflex). Nagenoeg boven deze pvc pijp mondt ook een regenwater afvoer uit van een stuk plat dak van ongeveer 9 vierkante meter.
In het slechtste geval kan de pvc pijp vollopen met water, en bevriezen.
Wat kan men verwachten qua verliezen van deze manier van aanleggen??
51 x Amerisolar 13.500W, 3 x SMA 4000TL-21 Mitsubishi Zubadan 11,2 KW 3 fasen, 2x 300 liter rvs, 2x Mitsubishi airco 5 KW. Piazzetta P943M pelletkachel, Fibaro HC2 met 55 accessoires.
Is dit een grapje, of weet je dat dit echt zo is? Kan je voor 1 installatie zowel de warmtepomp subsidie als de zonneboiler subsidie aanvragen? Dat zou dit systeem wellicht prijsinteressant kunnen maken, ook als in 2017 meer subsidie naar zonneboiler gaat en minder naar warmtepomp. Kan alleen niet echt duidelijk vinden hoeveel m2 aan panelen je nodig hebt voor complete ww voorziening voor een normaal gezin.amarkest schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:07:
[...]
niet alleen triple energie, maar ook triple geld terug: BTW, WP en zonneboiler subsidie voor 1 installatie.
We zitten hier nu op een variabel tarief van GreenChoice. Nu overstappen naar Qurrent zou dan per 14 januari actief kunnen zijn neem ik aan. Aangezien de actie alleen voor Qurrent leden geldt en t/m 31 januari loopt is dat zeker rendabel.Noord27 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 14:43:
[...]
Scheelt een hele slok..
Weet niet wat de exact voorwaarden zijn? 3 maandjes klant om €838,- aan korting op te strijken is altijd rendabel.
https://www.qurrent.nl/inkoopactie-warmtepomp
Alleen werkt aanmelden momenteel niet via de pagina?
[ Voor 5% gewijzigd door Noord27 op 14-12-2016 23:19 ]
Enexis Netbeheer Engineer | 8kW Daikin | 11,2kWp SE | 18kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60
Dit topic is gesloten.
![]()
Er is tegenwoordig ook een vloerverwamings setup topic:
Algemeen (vloer)verwarming setup topic