4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, BMS V151, HWP1 V1.1903, CT003 V114 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3fase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅
Ik heb deze keuze niet hoeven maken en kan deze instelling ook nergens vinden?
Is dit een instelling die je in de Marstek app kan aanpassen of gebruikt men dan een andere P1 meter en/of aansturing?
Thanks! Dat was 'mRonald.42 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 08:52:
[...]
Wel de locatie aanstaan op de telefoon voor de app?
Geen idee waarom die uitstond maar beetje blond van me om dat niet goed te controleren


Ik heb ook al warmte beelden gedeeld hier. Temperaturen zijn ook gewoon primaAvenger 2.0 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 08:45:
[...]
Had hier schrik om een smart plug ertussen te steken ivm oververhitting (meeste zijn maar rated tot 10A continue). Zie nu wel in de specs staan dat HW socket "Max.: 3680W (16A), Continuous: 2760W (12A)" heeft en oververhitting beveiliging. Misschien toch eens proberen dan
🖥️ 5700X3D - 3080TI - 64GB | 💾 Synology DS420+ (18GB + 36TB raw) | 🤖 Home Assistant | 🔋Marstek Venus 5.12KWh - V151 + HW P1 + DSMR 4.2 (10 s) |
Vannacht heeft de accu dus aangestaan. Toen ik vanmorgen keek in de app was de accu van 79% naar 81% gegaan, niet eens vol. Heb gewisseld van Manual naar zelfconsumptie, accu gaat 2 seconden laden en dan klik rode warn. Als ik terug ben van het werk maar even bellen met Duravolt.DSSW schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 22:41:
[...]
Ik zou gewoon een lange tijd met zeer laag vermogen (200w ofzo) laden tot hij vol is
Tesla Model 3 / Tesla Wall Connector / 1x Marstek 5.12kwh v151 CT003 v114 DSMR4 / Mitsubishi 5kW airco / 3 fasen net / Dynamisch contract, NL / 12 zonnepanelen /
In de Marstek app bij de batterij hebt je in linker onderhoek CT staan, daarin kan je dit aanpassen geloof ik.Sanderb1990 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:14:
Ik zie dat sommige van jullie de keuze hebben moeten maken om de accu(s) te laten acteren op 1 fase of op de totale optelling van de 3 fases?
Ik heb deze keuze niet hoeven maken en kan deze instelling ook nergens vinden?
Is dit een instelling die je in de Marstek app kan aanpassen of gebruikt men dan een andere P1 meter en/of aansturing?
Ik wil tussendoor even mijn compliementen doorgeven voor de 3 makers van de eerste post. Er staat heel veel informatie is en is echt een must om te lezen voordat je vragen steld. Ik was eerst wat eigenwijs.Chilion schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 20:45:
Versie TS : 22-05-2025Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu
Inhoudsopgave
- Laatste nieuws
- Inleiding
- Informatie Marstek
- Energiemeting
- Installatie en handleidingen
- In gebruik nemen
- De fijne kneepjes
- Aansturing van de Marstek batterij
- Geavanceerde gebruiksscenario's
- FAQ
- EXTRA: Uitleg over verschillende type fase aansluitingen in NL en BE
- Oorspronkelijke TS
- Ten Slotte | Disclaimer
Laatste nieuws
Geen tijd om het topic te volgen? Zorg dan dat je op z'n minst op de hoogte bent van onderstaande berichten.
13-05-2025 Duramotion heeft een mooie kortingscode beschikbaar voor ons als Tweakers! Wees er op tijd bij want voor je het weet is het op! 09-05-2025 Er is weer een inventarisatie gestart om mogelijk een kortingscode te regelen bij aanschaf van een Marstek Venus. Heb je hier interesse in, vul dan de spreadsheet in. 08-05-2025 TS is grondig herschreven door @pascallj. Heb je op- of aanmerkingen, laat het weten. 07-05-2025 @SatScan is een inventarisatie begonnen met verbeterpunten. Heb jij verbeterpunten, ideeën of wensen om het Marstek Venus ECO systeem te verbeteren? Schrijf die op in deze lijst. Deze lijst zal over een aantal weken aan Marstek worden aangeboden! 07-05-2025 Marstek is begonnen met het vrijgeven van versie 151 van de firmware voor iedereen. Let op dat voor het optimaal samenwerken van deze firmware versie met de CT003, voor deze laatste ook firmware v114 nodig is. Deze is nog niet vrijgegeven voor iedereen.
Inleiding
[Afbeelding]
Waarom zou je dit topic willen lezen/uitpluizen?
- Je overweegt een thuisbatterij aan te schaffen maar weet niet welk type precies bij jouw situatie het beste past. Inderdaad zo'n beslissing is best lastig, je keuze is best bepalend omdat de samenwerking tussen verschillende merken thuisbatterijen bijna nooit goed uitpakt.
- Je hebt de Marstek batterij ontvangen, misschien al aangesloten en wil je meer van de exacte werking weten en in de mogelijkheden ervan verdiepen.
Lees hieronder goed door en bekijk ook de pinned berichten. Dan heb je een goede eerste indruk, heb je vragen? Stel die door een bericht met je specifieke vraag hier achter te laten.
Zorg ervoor dat als je een vraag stelt, je zoveel mogelijk details geeft over je huidige situatie. Dingen die wij graag willen weten:Wil je deze gegevens niet elke keer opnieuw posten? Zet dan de belangrijkste gegevens in je signature. Hoe completer/specifieker hoe beter!
- Wat zijn de gegevens van de batterij die je hebt? (capaciteit, hardware revisie, firmware versie...)
- Welke meter gebruik je om je energieverbruik te meten? (Shelly Pro 3EM, HW P1, Marstek CT002/3 (met firmware versie)...)
- Welke energiemeter van je maatschappij heb je?
- Welk land woon je? (Voor vragen over saldering, regelgeving etc. Hou dit on-topic, er zijn hier losse topics voor om dit uitgebreid te bespreken.)
[Afbeelding]
Informatie Marstek
De Marstek plug en play thuisbatterij is een stekkerklare batterij die je direct in het stopcontact kan steken. Deze accu kan stroom laden en op een later moment ontladen. Hierdoor kan je bijvoorbeeld overtollige zonnestroom opladen en op een later moment terugleveren (Nul-Op-de-Meter, NOM), of geld besparen door op te laden op de goedkoopste momenten met een dynamisch energiecontract. Ook is het mogelijk om handmatig tijdschema's te maken wanneer en moet welk vermogen de accu moet laden dan wel ontladen. Tevens heeft de batterij een back-upstopcontact. Mocht de netspanning onverhoopt wegvallen, dan is het mogelijk om via Bluetooth het back-upstopcontact aan te zetten (mits de batterij niet leeg is) en zo belangrijke apparatuur van stroom voorzien (max. 2500 W).
De Marstek batterij wordt onder meerdere andere namen verkocht, waaronder Hame (China) en Duravolt (Nederland). De geleverde producten zijn identiek aan de Marstek versies, tot op de merklabels op het product aan toe.
De Marstek producten worden door een hoop leveranciers verkocht. Veel van deze leveranciers zijn nieuw en hebben speciaal (dochter)bedrijven opgezet om thuisbatterijen te verkopen. Sommigen gebruiken zelfs de naam van Marstek in de bedrijfsnaam. Hou er rekening mee dat deze bedrijven ook zo maar weer van de aardbodem kunnen verdwijnen bij teveel weerstand. Ook is er maar 1 officiële website van Marstek en dat is marstekenergy.com. Marstek Nederland bestaat niet.
Vaak wordt de batterij geleverd samen met een P1 meter, namelijk de Marstek CT003. Deze meter kan je op diverse manieren aansluiten op de energiemeter van je energieleverancier. Sommige leveranciers kiezen ervoor om je te laten besparen en deze meter niet mee te leveren. Vraag dus goed na bij je leverancier of de meter meegeleverd wordt indien je hiervan gebruik wil maken.
Specificaties
Momenteel zijn er twee varianten van deze accu in omloop, de Venus C (2,56 kWh) en Venus E (5,12 kWh).
[...]
Functies
De belangrijkste functies van de accu zijn hieronder op een rijtje gezet:
- Overtollige zonnestroom opslaan
- Opladen op de goedkoopste uren van de dag (dynamisch contract) en NOM op de andere momenten
- Nul-Op-de-Meter (NOM)
- Back-upstopcontact voor noodstroom
- Handelen met energie d.m.v. een dynamisch energiecontract
- Dit was in het begin mogelijk. Echter na een firmware update is deze functie omgedoopt tot 'AI'. Deze modus kan wel op de goedkoopste uren van de dag laden, maar gaat daarna over op NOM strategie voor de rest van de dag. Je zal dit nu zelf moeten programmeren met behulp van externe aansturing.
Hardware revisies
Officieel wordt er weinig gedeeld over hardware revisies van het product. Aangezien wij hier op Tweakers echter veel leden hebben met een accu die hun ervaringen delen, zijn er een aantal hardware revisies bekend. De nummering die wij aanhouden is niet officieel.
Revisie 1
Dit is voor zover bekend de eerste serie die is uitgeleverd (in elk geval hier in Nederland). De afmetingen komen overeen zoals beschreven in de handleiding. Het model bevat tevens een muurbeugel zodat deze kan worden opgehangen aan de muur. De GRID aansluiting zit onder het BACKUP stopcontact.
Zie: Hometek in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"
Revisie 1.1
Het enige verschil met revisie 1.0 is dat de GRID aansluiting is verplaatst. Hierdoor is het nu mogelijk om een haakse stekker te gebruiken op het BACKUP stopcontact.
Zie: Hometek in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"
Revisie 2
Dit model is flink aangepast. Er wordt geen muurbeugel meer meegeleverd en ook muurbeugels van revisie 1 passen niet meer. Er worden wel tilbeugels meegeleverd die aan de bovenkant geplaatst kunnen worden om de accu op te tillen. De afmetingen van dit model komen niet overeen met de afmetingen in de gebruikershandleiding. Ook de volgorde van Modbus draden is anders aan de client kant. Goed meten dus!
Zie: Ronald.42 in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"
Revisie 3
Dit model is in mei 2025 aangekondigd en zal naar verwachting in Q4 van 2025 leverbaar worden.
Zie: Duramotion in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"
Firmware versies
Firmware versies kunnen per batterij en energiemeter uitgestuurd worden door Marstek. Zo kan je een bepaalde firmware versie aanvragen mocht je een bepaalde functie nodig hebben die nog niet voor iedereen beschikbaar is gesteld. Zo worden er ook wel eens custom versie gemaakt voor mensen om bepaalde functionaliteit te testen.
De meest recente uitgegeven firmware versie voor iedereen zijn:LET OP: Slimme ondersteuning meerdere batterijen werkt pas goed vanaf batterij v151 in samenwerking met CT002 v118 en CT003 v114. Deze laatste is echter nog niet vrijgegeven voor iedereen!
- Batterij: v151
- CT002: v118
- CT003: v107
De meest recente firmware versies die bekend zijn (beta):
- Batterij: v151
- CT002: v118
- CT003: v115
Energiemeting
Als je gebruik wil maken van de NOM of AI functionaliteit van de batterij, is het belangrijk dat er op een of andere manier het energie gemeten kan worden van je huishouden. De batterij zal namelijk keuzes moeten maken op basis van deze data.
Ondersteunde energiemeters
Deze energiemeters worden standaard ondersteundP1 meters kun je rechtstreeks aansluiten op de P1 poort van je slimme meter. CT meters zal je in de meterkast moeten plaatsen door middel van klemmen die je om de fasedraden heen zet. Dit laatste moet volgens regelgeving waarschijnlijk gedaan worden door een installateur.
- Marstek CT002 (CT)
- Marstek CT003 (P1)
- HomeWizard P1 meter (bèta) (P1)
- Shelly EM Gen3 (CT)
- Shelly Pro 3EM (CT)
Zorg dat je UDP op port 1010 aanzet. Bij IP niets invullen.
Je kan deze ook met 1 fase gebruiken door simpelweg maar 1 CT te gebruiken en het apparaat in te stellen op 'monophase'.- Shelly Pro EM-50 (CT)
Zorg dat je UDP op port 2223 aanzet. Bij IP niets invullen. Lees hier meer.- everHome EcoTracker P1-meter (bèta) (P1)
Het is ook mogelijk om bepaalde meters te emuleren voor geavanceerde sturing. Hier zijn mooie software projecten ontwikkeld door anderen.
- B2500 Meter
Dit project kan verschillende energiemeters emuleren specifiek voor gebruik voor Marstek systemen.
Kan worden gedraaid binnen Home Assistant, als Docker container of standalone. Wordt door meerdere Tweakers gebruikt.
YouTube: Marstek Venus in Home Assistant integreren
TIP: zorg dat je de eenheden goed heb staan Kw ipv W of andersom!
TIP: de B2500 werkt/zichtbaar alleen in de standen Auto en AI- uni-meter
Dit geavanceerde project kan op basis van veel verschillende soorten bronnen verschillende meters emuleren. Voor dit project is wel enige programmeerkennis vereist.- Shelly Pro 3EM Emulator for Marstek Venus (In Homey)
Gebruikt data van een HomeWizard P1 meter en simuleert hiermee een Shelly Pro 3EM (in Homey).
Gemaakt door Tweaker: @Ellroe32Ondersteunde slimme meters
Wil jij je slimme meter uitlezen d.m.v. de P1 poort, dan is de snelheid van uitsturen van P1 berichten van belang voor een goede werking van NOM. Vanaf DSMR versie 5.0 wordt data elke seconde uitgestuurd. Voor versies < 5 elke 10 seconde. Voor snelle NOM regeling is dus eigenlijk een DSMR meter > 5.0 vereist. Is je meter trager dan werkt het wel, maar is de reactietijd veel langer.
Hier staat een overzicht van een aantal slimme meters en welke versie ze hebben.
Bij het selecteren van een CT in de App wordt je gevraagd een slimme meter te kiezen. Staat jouw meter niet in de lijst, probeer dan een vergelijkbare meter en voer de diagnose uit. Dit moet je elke keer na het wijzigen van een CT meter doen!
Staat jouw meter nog niet in de MT app en krijg je het niet werkend? Dan kun je dat heel eenvoudig doorgeven via de feedback knop zodat je energiemeter wordt opgenomen in de lijst.
We zien telkens dezelfde vragen voorbij komen over merk en type energiemeter, softwareversie van de batterij, welke CT, welke versie CT, enz.
Er is ook een spreadsheet waar je je systeem kunt invoeren. Voor diegene die het systeem nog niet helemaal werkend hebben is dit misschien een handig hulpmiddel om te kunnen raadplegen en eventueel de juiste Tweaker in deze thread te kunnen taggen.
Installatie en handleidingen
Kom je een recentere handleiding tegen dan die hier staat? Meld het even!
- Marstek gebruikershandleiding v1.0
- Marstek Smart Meter FAQ v1.6
- Marstek CT003 gebruikers handleiding v1.0
- Marstek CT003 installatie handleiding v1.0
- Marstek instructies voor Shelly Pro 3 EM v1.0
- Marstek instructies voor HomeWizard P1
- Marstek instructies voor Ecotracker P1
- Filmpje voor installatie van CT003 P1 meter
- Filmpje voor installatie van CT002 CT meter
- Filmpje voor installatie van HomeWizard P1
- Filmpje voor installatie van EcoTracker P1
In gebruik nemen
Lees uiteraard even de handleiding goed door. Alhoewel het kan zijn dat bepaalde screenshots er verouderd uit zien (de app verandert snel), het principe blijft hetzelfde. In de basis komt het installeren van de Marstek neer op, wieltjes monteren, inpluggen in een stopcontact, app installeren, een energiemeter installeren en de boel configureren. Het is tenslotte een Plug en Play product. Echter aangezien er veel gebruiksscenario's zijn, zijn er ook een hoop scenario's te bedenken waarbij niet alles optimaal werkt. Lees deze paragraaf daarom ook goed door.
Plaatsing
Je kunt de batterij in principe overal plaatsen zolang de temperaturen binnen de specificaties blijven (tussen -20℃ en 55℃). De batterij heeft een IP65 rating, dus ook buiten zou mogelijk zijn. Zorg er echter zoveel mogelijk voor dat de batterij niet in de volle regen hangt of in de volle zon. Bij extreem lage en extreem hoge temperaturen zal de effectiviteit van de batterij afnemen.
@Servowire heeft een semi-UAOR-raincover STL bestand gemaakt die je kunt gebruiken om het gedeelte van de aansluitingen extra af te schermen. Lees hier hoe je eraan kunt komen. Voor geregistreerde Tweakers is de STL file gratis!
Hou er ook rekening mee dat de batterij niet 100% efficiënt is. De hoogstgemeten efficientie hier is ongeveer rond de 83 procent (uit de gegevens van Marstek zelf, werkelijkheid is vaak lager). Dat betekent dat je dus minimaal 17 procent van de capaciteit in warmte aan het omzetten bent. Dit kan er dus voor zorgen dat de ruimte waarin de batterij staat flink extra opwarmt.
Bij gebruik van NOM of AI modus is bij de plaatsing van de batterij dan wel de energiemeter de sterkte van het WiFi signaal ook erg belangrijk. Deze twee moeten stabiel en ongehinderd met elkaar kunnen communiceren! Sommige gebruikers melden ook dat het draaien van de antenne van de CT003 meter verschil kan maken voor het WiFi signaal.
Groepen en fases
Deze batterij wordt in de markt gezet als Plug en Play thuisbatterij. Dit betekent dat in theorie het in te pluggen is op elk stopcontact in huis. Standaard is het apparaat beperkt tot het ontladen van 800 Watt. Dit zou binnen de veilige marge vallen zodat er maximaal 19,5 Ampere door de kabels kan lopen binnen een bepaalde groep binnen je huis. Het apparaat kan echter wel opladen met 2500 W en zal, wanneer aan de juiste condities wordt voldaan, dit ook gaan doen. Zorg er dus wel voor dat je het apparaat niet op een groep plaatst die al zware verbruikers heeft. Als de zware verbruikers aan staan en de accu gaat gelijktijdig opladen, is er een kans dat de automaten uitschakelen of de stoppen doorslaan.
Heb je meerdere fases in je huis, dan maakt het ook niet uit op welke fase je de accu plaatst. De slimme meter zal alles rekenkundig op 0 houden, ook al lever je in de praktijk misschien terug op fase 1 en voedt je in op fase 2. De accu op dezelfde fase (dus niet groep) plaatsen als je zonnepanelen, kan er wel voor zorgen de netspanning op die fase wat naar beneden wordt getrokken als die accu aan het opladen is. Hierdoor zouden je zonnepanelen minder snel uit kunnen vallen vanwege een te hoge netspanning.
Aangezien de batterij voor lange tijd op een hoog vermogen kan gaan laden (of ontladen wanneer ontgrendeld), is het ook belangrijk om te zorgen voor een degelijk stopcontact. Langdurige tijd grote vermogens transporteren kan voor veel hitte zorgen als de aansluiting niet goed is. Een stopcontact dat goed, duidelijk contact maakt is dus vereist!
Er is ook een mogelijkheid tot plaatsen van meerdere Marstek batterijen of het ontrendelen van 2500 W ontlaadfunctie.
Batterijtechniek
De cellen in de batterij zijn van het LFP (LiFePO4) type. Dit is variant op Li-ion die veiliger en stabieler zou moeten zijn. Zo zou dit type batterij meer cyclussen moeten kunnen verdragen en dus langer mee moeten gaan. Dit gaat ten koste van de energiedichtheid. Echter is dat in een thuisbatterij minder belangrijk.
De batterij moet zich om de zoveel tijd kalibreren. Met name LFP cellen moeten dat regelmatig doen om een volledige werking te houden. Een kenmerk van LFP cellen is dat aan het voltage alleen, lastig af te lezen is hoe vol de cel is in tegenstelling tot bij Li-ion. Het BMS (battery management system) zal dus bij moeten houden hoe vol de cel is. Dit betekent dat de batterij regelmatig tot 100 procent geladen moet worden. Gebeurt dit niet dan kan dat er na verloop van tijd voor zorgen dat het percentage wat de batterij aangeeft, niet overeen komt met hoe vol de batterij daadwerkelijk is.
Mocht je problemen ervaren met de weergegeven capaciteit van de batterij, laad hem dan eens een paar keer vol naar 100 procent en weer leeg tot 11 procent (dit is het minimale percentage wat er te allen tijde in moet blijven zitten).
Het BMS zal als de batterij leeg is (maar wel aangesloten) af en toe zorgen dat er iets wordt bijgeladen om de cellen op peil te houden. Wil je de batterij echter voor lange tijd niet gebruiken, zorg dan dat er wel redelijk wat energie in zit. Ergens tussen 50 en 80 procent zou prima moeten zijn.
Gezien de lange levensduur van LFP cellen is er nog weinig betrouwbare informatie wat de allerbeste strategie is voor het gebruik van de cellen. Lang leeg staan is duidelijk slecht, net als bij Li-ion cellen, maar in tegenstelling tot deze cellen zouden LFP cellen wel veel beter tegen lange tijd vol (100 procent) kunnen.
De fijne kneepjes
Wil je echt alle ins en outs weten over de Marstek batterij? Zorg dan dat je deze paragraaf niet overslaat!
Efficiëntie
Bij alle vormen van omzetting van energie, gaat energie verloren in de vorm van warmte. Er is nog geen duidelijkheid over wat voor omvormer er precies in de Marstek zit (1x 2500 W of 2x 1250 W), maar er zijn al verschillende testen (door superduper1969 in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu" en matrag in "Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling") gedaan waaruit blijkt dat op- en ontladen op hogere vermogens efficienter is dan op lage vermogens. Gecombineerd kom je maximaal op een RTE (Round Trip Efficiency) van 83 procent. Dat betekent dat je minimaal 17 procent van de energie hebt omgezet in warmte. Wanneer je op lagere vermogens gaat op- en ontladen (bijvoorbeeld als je NOM draait), daalt dit nog verder. Hou hier rekening mee.
Bovenstaande gegevens komen uit de data van de Marstek batterij zelf. Er zijn een aantal mensen die hebben getest met externe energiemeters (PNARI in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu" en Mirabis in "Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling") en hieruit blijkt dat de Marstek redelijk optimistisch is. In werkelijkheid ligt de maximale RTE rond de 75 procent.
Om de batterij te beschermen kan je ook niet verder ontladen dan 11 procent. Dit houdt in dat je effectief maar 4,56 kWh capaciteit van de batterij kan gebruiken.
Internettoegang
De batterij kan prima functioneren zonder het gebruik van internet. Er zullen dan echter geen gegevens naar de Marstek Cloud verzonden worden, waardoor je niet buitenshuis de gegevens kan opvragen. Ook voor het gebruik van de AI modus is internet nodig om de dynamische uurprijzen op te halen. Uiteraard is ook voor firmware updates internettoegang nodig.
Wil je gebruik maken van NOM, dan is een WiFi verbinding wel nodig, maar kan je internet toegang eventueel weigeren via je router. De batterij en de energiemeter zullen namelijk via WiFi communiceren. Zorg er dus ook voor dat deze apparaten elkaar kunnen vinden. Op een gastnetwerk gaat dit bijvoorbeeld niet. Als je geen internet hebt zal het besturen van de App via Bluetooth gaan.
De gegevens in de app gaan via de server van Marstek als de batterij externe internettoegang heeft. Dit zorgt voor vertraging. Als je de internettoegang afsluit en via BT met de batterij communiceert veranderen de waarden veel sneller.
Opnieuw opstarten / Reset
Opnieuw opstarten:
Het lang ingedrukt houden van de aan-/uit-knop totdat de LED's uitgaan zal er niet voor zorgen dat het apparaat echt uitschakelt. Het lijkt erop dat alleen de LED's uitgaan. De rest van de verbindingen blijven tot stand. Als je de Modbus hebt aangesloten zal het apparaat ook vanzelf weer aangaan.
De batterij zal moeten worden uitgeschakeld via de aan-/uit-knop en losgekoppeld van de netspanning om het opnieuw op te starten. En ook dat gebeurt niet direct. Het is onduidelijk hoe lang het precies duurt. Sommigen melden dat je minimaal 10 minuten de netspanning eraf moeten halen alvorens weer aan te sluiten, bij anderen is het minimaal een uur.
Resetten:
Een echte optie om te resetten lijkt niet aanwezig. In de App is wel een optie om naar de fabrieksinstellingen terug te gaan (met of zonder behoud van gegevens), maar op z'n minst de WiFi gegevens blijven erin staan. Wil je het apparaat van de WiFi afhalen, zal je een tijdelijk WiFi hotspotje moeten opzetten, de batterij hiermee laten verbinden, en vervolgens deze hotspot nooit meer gebruiken.
Firmware update
Via de App kun je de firmware updaten. Indien je niet ooit hebt aangegeven de melding te verbergen, zal de app je de eerstvolgende keer dat je deze opent, van een melding voorzien om een firmware update uit te voeren. Anders kan je af en toe in instellingen controleren voor updates. Deze updates worden vanaf de Cloud van Marstek via je telefoon via Bluetooth naar de batterij gestuurd. Firmware updates kunnen uitgerold worden per batterij of meter. Zo kan het voorkomen dat sommige gebruikers op nieuwere (andere) firmware draaien dan dat beschikbaar is voor jou.
Dit wordt vooral gebruikt om gebruikers updates te laten testen voordat ze beschikbaar komen voor iedereen.
De firmware wordt via Bluetooth naar de batterij gestuurd. Zorg dus voor een goede Bluetooth verbinding en laat je telefoon gewoon rustig even naast de batterij liggen. Als de update voltooid is kan het wel even duren voordat het apparaat opnieuw opstart. Laat het vooral lekker zijn gang gaan en zet even een bak koffie of thee voor jezelf. Mocht de batterij na een uur nog niet reageren, probeer dan de manier 'opnieuw opstarten' van hierboven.
Back-upstopcontact
De Marstek is voorzien van een back-up stopcontact. Hierop kun je in geval van het wegvallen van de netspanning belangrijke elektrische apparatuur op aansluiten (met een maximaal vermogen van 2500 W) zodat je deze nog van stroom kan voorzien. Het back-up stopcontact is standaard uitgeschakeld en kan ingeschakeld worden via de App (via Bluetooth, dus ook als het internet weg is) of Modbus. Het inschakelen van het back-upstopcontact werkt alleen indien het batterijpercentage hoger is dan het ingestelde percentage waarop gestopt wordt met ontladen. Standaard is dit 11 procent maar met Modbus aan te passen naar een waarde tussen de 12 en 30 procent.
Zolang de batterij boven dit percentage blijft, kan het backup-stopcontact ook ingeschakeld worden wanneer verbonden met netspanning. Zo kan het fungeren als een soort 'poor-man's'-UPS voor wanneer de netspanning wegvalt. Er worden echter geen garanties gedaan over omschakeltijd of over de stabiliteit van de omschakeling.
Er zijn testjes gedaan om de batterij ook via dit stopcontact weer op te laden. Het back-upstopcontact is hier niet voor bedoeld, maar meer lezen kan onder 'Opladen batterijen met zonnepanelen via back-upstopcontact'.
CT003 energiemeter
De CT003 energiemeter is een P1 meter die vaak wordt meegeleverd bij de Marstek batterij. Deze meter is door Marstek zelf ontwikkeld en ook verreweg het meest gebruikt onder Tweakers. Deze meter kan je direct aansluiten op de P1 poort van je slimme meter. Gebruik voor de zekerheid altijd eerst ook de voeding aan te sluiten! De slimme meter biedt vaak zelf ook een 5 Volt voeding, maar die is gelimiteerd in vermogen. Soms is het genoeg, soms niet.
Maak je gebruik van meerdere P1 meters (bijvoorbeeld omdat je meerdere ecosystemen in je huis hebt), dan kun je de P1 poort splitsen. In theorie moet dit kunnen met zogenaamde passieve splitters (die bevatten geen logica en verbinden simpelweg meerdere kabels met elkaar), maar de praktijk leert dat er soms ook actieve splitters nodig zijn. Deze bufferen berichten en sturen ze vervolgens opnieuw uit naar alle aangesloten apparaten. De volgorde van de aan te sluiten apparaten op een splitter blijkt soms verschil te maken. Experimenteer hiermee als er iets niet naar behoren werkt,
Aansturing van de Marstek batterij
Er zijn verschillende manieren om de Marstek batterij aan te sturen of aan te laten sturen.
In te stellen modi
Er is keuze uit 3 modi in de officiële Marstek app. Met deze modi kan de batterij autonoom werken.
- Zelf geïnitieerd zelfconsumptiemodel
- Deze modus zal op basis van de gegevens van een beschikbare energiemeter proberen om zoveel mogelijk eigen zonnestroom te gebruiken.
- AI-optimalisatie
- Deze modus is een uitbereiding op bovenstaande. In deze modus wordt als aanvulling op het opslaan van eigen zonnestroom, ook op de goedkoopste uren van de dag energie bijgeladen. Hiervoor wordt gekeken naar tarieven zoals die gelden op spot-markt voor energie.
- Manueel
- In deze modus is het mogelijk om handmatig aan te geven wanneer en met hoeveel vermogen de batterij moet gaan laden dan wel ontladen.
Marstek App
De Marstek App is de plek waar je het apparaat installeert, firmware update, instellingen doet etc. Je kan de app gebruiken via een direct Bluetooth verbinding met de batterij of via internet (via de Marstek Cloud).
Overzicht van de belangrijkste functies van de app:
- Configureren van de accu voor de eerste keer (account verplicht)
- Configureren van de energiemeter die je wil gebruiken
- Firmware van de batterij en energiemeter updaten
- Modus instellen van de batterij
- Inschakelen van het back-upstopcontact (kan via Bluetooth)
- Statistieken bekijken van de batterij en energiemeter (capaciteit, vermogen, historiek)
- Apparaat delen met een ander account
- Vragen van hulp en feedback
Marstek website
Er was ooit een website beschikbaar waarop je de status van de batterij kon bekijken en wat instellingen kon wijzigen: https://eu.hamedata.com/app/AfterSales/index.html. Deze is nu niet meer toegankelijk. Mogelijk wordt de nieuwe url: https://www.besscenter.com
Marstek MQTT
De Marstek accu biedt helaas geen officiële manier om een lokale aansturing via MQTT te doen. Echter maken de App en batterij gebruik van MQTT om te communiceren met de Cloud. Het is mogelijk om dit verkeer door middel van een relay te onderscheppen en door te sturen. Het zou ook mogelijk moeten zijn om aan te sturen door middel van deze relay. Kijk hiervoor naar Hame Relay en hm2mqtt.
Deze vorm van aansturing en monitoring is relatief traag en afhankelijk van de Marstek Cloud.
Modbus
Lokale aansturing via Modbus is mogelijk via RS-485. Aangezien dit bij veel Tweakers in trek is, is hier een apart topic voor opgezet: Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling. Alle vragen met betrekking tot monitoring en besturing via Modbus mogen daar geplaatst worden. Hier een beknopt overzicht van handige links m.b.t. Modbus die nog niet in het andere topic verwerkt zijn:LET OP: Bij het hardware revisie 2 zijn de modbus Ground en Data Ground omgewisseld.
- YouTube: Marstek Venus in Home Assistant integreren
- 3rd party Modbus specificatie
- Een case ontworpen voor de LilyGo T-CAN485
- Een verzendservice van ontwerper van de bovenstaande case
- https://github.com/exeldro/marstek-venus-modbus-p1
[Afbeelding]
Een kleine impressie wat er allemaal mogelijk is met sturing via Modbus
Geavanceerde gebruiksscenario's
NOM strategieen
Je kunt kiezen of je wil dat er voor de energiemeting gekeken wordt naar het totaal van Nul-Op-de-Meter, of naar Nul-Op-Fase (NOF) indien je meerdere fases beschikbaar hebt. Door middel van deze keuzes zijn er verschillende strategieen mogelijk, afhankelijk van wat je doel is.
De meeste gebruikers die NOM willen draaien, gebruiken gewoon de totale som van alle fasen. Sommige gebruikers met 3 Marstek batterijen, zetten elke batterij op een andere fase, en stellen elke batterij in om zijn eigen fase op 0 te houden, in plaats van het totaal.
Ondersteuning meerdere batterijen
Ondersteuning voor meerdere batterijen is aanwezig. Wil je NOM of AI modi draaien, dan zijn officieel alleen Marsteks eigen meters ondersteund. Als je meerdere batterijen instelt op NOM wordt er gezorgd dat ze samen zorgen voor NOM. Hoe ze dit precies communiceren met elkaar (of met de meter) en wat de strategie is met betrekking to de staat van de accu's is nog onbekend. Deze functie werkt pas goed vanaf firmware versie 151 van de batterij in combinatie met firmware versie 114 van de CT003!
Bij gebruik van meerdere batterijen mag er nooit meer dan 1 batterij op 1 bestaande groep aangesloten zijn. Het idee van stekkerklare accu's, is dat ze gelimiteerd zijn op 800 W terugleveren. Je kan hier veel meer lezen over waarom deze beperking bestaat. Dit zou binnen de veilige marge vallen zodat er maximaal 19,5 Ampere door de kabels kan lopen binnen een bepaalde groep. Meer hierover onder 'Ontrendelen van 2500 W ontlaadfunctie'.
Ook meerdere (gelimiteerde) batterijen op 1 eigen groep is niet aan te raden. Alhoewel dit geen onveilige situatie zou creëren, kan het wel zorgen voor een overbelasting op deze groepen als er meerdere batterijen tegelijk gaan opladen met 2500 W waardoor de automaten kunnen uitschakelen of stoppen doorslaan.
Wanneer je meerdere batterijen op ieder eigen groepen hebt, controleer dan ook of je de capaciteit van de hoofdzekering niet overschrijdt. Als de batterijen tegelijk zouden gaan laden met 2500 W komt dit overeen met een stroom van ongeveer 11 A. Zelfs al zet je 3 gelimiteerde batterijen op ieder hun eigen groep, maar wel op dezelfde fase, dan zal je 1 fase van een 3x25A hoofdzekering overbelasten met 33 A.
Ontrendelen van 2500 W ontlaadunctie
De batterij beschikt over een mogelijkheid om het terugleveren met een vermogen van 2500 W in te schakelen. Deze optie mag alleen ingeschakeld worden wanneer de batterij op een eigen (!) groep geplaatst is. Schakel je deze functie in wanneer de batterij op een bestaande groep (met andere verbruikers) is aangesloten, dan loop je de mogelijkheid dat er veel te veel stroom door de kabels in de woning kunnen lopen. De schakelautomaten in de meterkast kunnen een deel van deze stroom niet zien, en zullen dus niet op tijd afslaan. Dit kan zorgen voor een te grote warmte ontwikkeling en uiteindelijk mogelijk brand als gevolg!
Mocht je niet weten waar je mee bezig bent, gebruik deze functie dan niet!
Opladen batterijen met zonnepanelen via back-upstopcontact
Het opladen van de batterijen door middel van zonnepanelen via het back-upstopcontact wordt niet ondersteund, maar is onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk. Hiervoor is een los topic geopend door @SatScan in samenwerking met @Hometek: Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup
* Hometek "De Venus batterijen hebben een 220V ‘backup’ stopcontact dat 2500W kan leveren. Het primaire doel van dit stopcontact is om in geval van een stroomstoring stroom te leveren aan verschillende belangrijke apparaten in huis met behulp van verlengsnoeren.
Ik vind het handig om bij een stroomstoring een backup achter de hand te hebben voor de verlichting, een kop koffie, maar ook voor zaken als de elektrische garagedeur. Ik wil echter geen verlengsnoeren gebruiken om de verschillende apparaten op de accu aan te sluiten."
FAQ
Disclamer
Aan de antwoorden op de gestelde vragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze zijn ontstaan in dit topic en door deelnemers beantwoord. Dit is een verzameling van deze informatie-uitwisseling. Informeer bij een leverancier of bij de fabrikant voor de correctheid van de antwoorden
Ik heb de batterij op eigen groep geplaatst en ontgrendeld naar 2500W ontladen. Heeft dat zin als je dagopbrengst van je zonnepanelen nog niet je dag verbruik dekt, of kan je hem dan nog beter even op 800W ontladen laten staan?
Als je de batterij op NOM hebt staan maakt dat niet uit. De batterij zorgt ervoor dat de NOM zo goed mogelijk wordt bereikt. Nu ook als de energiebehoefte groter is dan 800w
Kan ik met meerdere personen de batterij uitlezen en besturen?
Ja dat kan! Hier wordt uitgelegd hoe je dit kunt instellen. Let wel dit kan conflicten geven, zie hier.
Kan ik de naam van mijn batterij(en) of CT veranderen?
Ja dat kan dat is mogelijk door in apparatenbeheer te klikken op apparaat en dan naar links te swipen. Je krijgt dan de optie rename.
Kun je handelen op de energiemarkt met de batterij in AI?
Nee, niet echt handelen. In AI mode zal de batterij bij het de twee goedkoopste uurtarieven vol laden en daarna nom regelen en eventueel bijladen als er zonnestroom over is. Die laadbeurt kan 2u na elkaar zijn maar ook 2x 1 uur verspreid over de dag . Zie je met een gele C in de grafiek op de winst pagina. Je moet in de laad/ontlaad strategie bij AI mode je land invullen. Deze mode heeft alleen maar zin als je een dynamisch contract hebt. De elektriciteitsprijzen die je kan ingeven zijn enkel om opbrengsten te berekenen.
De backup poort en de aansluiting zitten boven elkaar, hoe kan ik die het beste aansluiten?
Dit was bij hardware revisie 1.0 inderdaad het geval. Er is een speciale haakse stekker in de handel te verkrijgen dat maakt het aansluiten eenvoudiger.
Hoe kan ik in contact komen met Marstek?
Dat kan op verschillende manieren. De snelste is via de feedback optie in de app. Zie hier hoe.
En via de mail voor support vragen support@marstekenergy.com en voor problemen met leveringen c/q support van leveranciers via marketing@marstekenergy.com
Wanneer komen plug&play toestellen beschikbaar in België?
Zie: Plug & Play wetgeving Belgie - Van het kastje naar de muur
Graag alle vragen en antwoorden rondom de in België wetgeving/onduidelijkheid etc. daar posten!
Voor België mogen plug&play toestellen pas vaangesloten worden als ze gehomologeerd zijn door Synergrid. Momenteel is dit voor Marstek nog niet het geval.
EXTRA: Uitleg over verschillende type fase aansluitingen in NL en BE
Het verschil tussen een 1-fase, een 3-fase zonder nulgeleider (neuter) en een 3-fase met nulgeleider (neuter) elektrische aansluiting heeft te maken met het aantal stroomvoerende geleiders en de manier waarop de spanning verdeeld wordt over deze geleiders.
De verschillende fases/aansluitingen zijn:
1-fase aansluiting (1x230V of 2x230V): Bij een 1-fase aansluiting is er één stroomvoerende geleider (fase) en één nulgeleider (neuter). De spanning wordt over deze twee geleiders verdeeld en is typisch 230V in Europa.
3-fase zonder nulgeleider/neuter (3x230V): Bij een 3-fase aansluiting zonder nulgeleider zijn er drie stroomvoerende geleiders (fasen), maar geen nulgeleider. De spanning wordt over deze drie geleiders verdeeld en is meestal 400V in Europa. Deze configuratie wordt ook wel een delta-verbinding genoemd, en is vaak de 3-fase aansluiting bij oudere woningen.
3-fase met nulgeleider/neuter (3N400V): Bij een 3-fase aansluiting met nulgeleider zijn er drie stroomvoerende geleiders (fasen) en één nulgeleider. De spanning wordt over deze drie geleiders verdeeld en is ook 400V in Europa. Deze configuratie wordt ook wel een ster-verbinding genoemd.
Voor zonnepanelen en de bijbehorende omvormers betekent dit het volgende:
1-fase omvormers: Deze omvormers zijn geschikt voor 1-fase aansluitingen en kunnen de gelijkspanning van de zonnepanelen omzetten in wisselspanning die compatibel is met het elektriciteitsnet. Ze zijn geschikt voor kleinere installaties, zoals residentiële systemen.
3-fase omvormers: Deze omvormers zijn geschikt voor 3-fase aansluitingen (zowel met als zonder nulgeleider) en kunnen de gelijkspanning van de zonnepanelen omzetten in wisselspanning die compatibel is met het elektriciteitsnet.
Bij het kiezen van een omvormer voor uw zonnepanelen moet u rekening houden met het type elektrische aansluiting dat u heeft. Als u een 1-fase aansluiting heeft, kiest u een 1-fase omvormer. Als u een 3-fase aansluiting heeft (met of zonder nulgeleider), kiest u ofwel (meerdere) 1-fase of 3-fase omvormers. Het is belangrijk om de omvormer te selecteren op basis van de capaciteit van uw zonnepanelen en de elektrische aansluiting van uw locatie.
Oorspronkelijke TS
[...]
Ten Slotte | Disclaimer
Dit topic is op de meest zorgvuldige manier samengesteld door @Chilion, @SatScan en @pascallj. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle informatie is uit het publieke domein verkregen. Blijf jezelf altijd goed informeren, ook bij de leverancier. De afbeeldingen en links zijn met zorgvuldigheid geplaatst. Je kunt altijd contact met ons opnemen via een DM als blijkt dat informatie niet correct is.
Toppie gedaan!! Wil dat gewoon even kwijt.
X 3 stuks en meer dan 1 cyclus per batterij/ dag 😉 ROI 6,5 jaar en moet er niet naar omkijken 😎 moet zeer weinig in de allerhoogste vermogens gaan nu, minder aansturing van de ventilator en daardoor hopelijk langere levensduur 🤞PNARI schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 08:15:
[...]
Als je een jaar een DM hebt kan je met de kwartiergegevens een simulatie doen op mijn-thuisbatterij.be . Hou er rekening mee dat de MT 5.12 kWh maar een effectieve capaciteit heeft van +/- 3.5 kWh.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek 5.12kwh V153 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V117 / 3 fasen net
Klopt. Dat schrijf ik toch ook? Hij kan maar 89% (4,56kWh) opslaan maar daar moet je aan de voorkant dan wel (uitgaande van 13,2% verlies) 5,25 kWh in stoppenPNARI schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:07:
[...]
Batterij heeft 4.56kWh capaciteit, niet 5.12 want de laatste 11% krijg je er niet uit.
Dat klopt dan toch niet? hij is altijd al 11% vol, dus kan je er nooit 5kwh in stoppen.RF1000 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:38:
[...]
Klopt. Dat schrijf ik toch ook? Hij kan maar 89% (4,56kWh) opslaan maar daar moet je aan de voorkant dan wel (uitgaande van 13,2% verlies) 5,25 kWh in stoppen
NL, dynamisch contract 3x MT 5,12kwh, ct003/v114, , v151, v 1.6.30, 8000WP zonnepanelen, ISKRA AM550 ESMR5.0
Is er eigenlijk een reden dat 11% gereserveerd blijft en niet bv 5% zoals bij concurrenten?stil schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:51:
[...]
Dat klopt dan toch niet? hij is altijd al 11% vol, dus kan je er nooit 5kwh in stoppen.
Misschien zelfs een mogelijkheid dat ze dit in de toekomst nog verlagen?
[ Voor 11% gewijzigd door Avenger 2.0 op 23-05-2025 10:57 ]
Klopt wel wat RF1000 schrijft dat je er 5.25 kWh moet in stoppen vóór de omvormer, dus zoals hij zegt aan de voorkant. En die 11% van de min. SOC heeft hij er al afgetrokken.stil schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:51:
[...]
Dat klopt dan toch niet? hij is altijd al 11% vol, dus kan je er nooit 5kwh in stoppen.
.BE [#] Solar: 4.6 kWp (20) Sanyo HIP-HDE1 230W panelen op ZW / Praktijk 4.4 kWp - 2 x SMA Omvormer - 2 x Marstek 5.12 kWh (v153) - CT003 (v117) - HW P1 [#] Domotica: Homey Pro 2023 + Home Assistant / Influxdb / Grafana [#] TufTuf: VW Tiguan Benzine
1 een voor een ontladen?
2 of beiden op halve load. ( dit lijkt me slecht voor de verliezen)
[ Voor 3% gewijzigd door Dewim1 op 23-05-2025 11:18 ]
Bij mij maakte het kiezen van de juiste meter een groot verschil in goed Nul op de Meter krijgen.Hometek schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 18:27:
[...]
Apparatenbeheer
CT003
Onderste knop
[Afbeelding]
Marstek 5.12kw v151, CT003 v114; IthoDaalderop CoolCube
daar heb ik ook gekeken, maar heb alleen de opties:Avenger 2.0 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:35:
[...]
In de Marstek app bij de batterij hebt je in linker onderhoek CT staan, daarin kan je dit aanpassen geloof ik.
- meter selectie
en onder instellingen (tandwieltje):
- wifi configuratie
- hardware reset
- fabrieksinstellingen
- taal
-apparaat delen
- hulp
- APP
- Apparaat
Hij kijkt nu naar het totaal van de 3 fases, wat ik ook prima vind. Maar ik was benieuwd waar ik dit kon aanpassen..
het enige juiste antwoord : it depends.Dewim1 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 11:16:
Wij gebeurd er eigelijk met 2 masteks op nom?
1 een voor een ontladen?
2 of allebij op halve load. ( dit lijkt me slecht voor de verliezen)
ik draai nu zo al ongeveer een maand, dan is de ene weer aan het laden dan weer de andere, het is afh van de status van de batterij, de hoeveelheid energie in en uit. Het is ook niet altijd dezelfde batterij die ontlaad in de nacht, dan weer de ene dan de andere en soms schiet de andere dan weer extra bij. Wat je wel merkt is dat er hoge in en uit is dat hij het redelijk gaat balanceren. Bij de instroom kijkt het systeem wel al snel naar de nog op te vullen capaciteit.
het verhaal hierboven is op basis van een CT003 en 1 fase met 2 MT.
niet van wakker liggen is de bootschap, ik merk na de eerste weken intensief controle dat ik echt niet meer naar dat ding kijk. In de garage zie ik wel eens de richting van de lichtjes. Wel doe ik controle als het lang slecht weer is en de batterij hele tijd uren idle is, want daar heb ik een topic open richting support. Maar dat is nu al meer dan 1 week niet van toepassing met dit weer.....
[ Voor 19% gewijzigd door d3x op 23-05-2025 11:24 ]
BE / SMA 4.2 KWp West / dual MT Venus E 5KW (V151), CT003 ( v116) ), DM XS212 1fase, Smart #3 25th
kies je CT en dan kan je "output power reference" optie boven-in selecteren daar kan je op 1 en 3 fase zetten.Sanderb1990 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 11:19:
[...]
daar heb ik ook gekeken, maar heb alleen de opties:
- meter selectie
en onder instellingen (tandwieltje):
- wifi configuratie
- hardware reset
- fabrieksinstellingen
- taal
-apparaat delen
- hulp
- APP
- Apparaat
Hij kijkt nu naar het totaal van de 3 fases, wat ik ook prima vind. Maar ik was benieuwd waar ik dit kon aanpassen..
maar de app doet dat automatisch voor je met ct003, ik heb enkele fase en doordat ik 2*MT heb zet de CT003 het op 3 fase zelf en zo staat het ook in de handleiding voor meerdere MT.
[ Voor 3% gewijzigd door d3x op 23-05-2025 11:28 ]
BE / SMA 4.2 KWp West / dual MT Venus E 5KW (V151), CT003 ( v116) ), DM XS212 1fase, Smart #3 25th
Ik heb na op CT te klikken onder de Marstek CT003 meter staan "Uitgangsvermogen Referentie", daar kan ik dit op FaseA zetten.Sanderb1990 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 11:19:
[...]
daar heb ik ook gekeken, maar heb alleen de opties:
[ Voor 94% gewijzigd door twain4me op 23-05-2025 11:39 . Reden: spam ]
Mvg Fam Cabboort
Ik heb de Energy Socket in mijn Home Assistant staan, maar daar kan ik dat niet in zien. In de HW app wel per dag. Is er een mogelijkheid om dat in HA te krijgen? Allemaal nog wat nieuw voor mij...PNARI schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 09:41:
[...]
Je moet kijken naar wat je batterij levert per dag. Met een RTE van 75 % en bv 6.8kWh geleverd op een dag heb je 2 cycli, batterij hoeft niet leeg te zijn.
MTVenus V2 V151 APP V1.6.4 HW-P1 M5stack Atom lite Modbus HA integration ZP 3,28kWp Goodwe 3kW
vraag het eens in een HA forum zou ik zeggendannyro schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 11:46:
[...]
Ik heb de Energy Socket in mijn Home Assistant staan, maar daar kan ik dat niet in zien. In de HW app wel per dag. Is er een mogelijkheid om dat in HA te krijgen? Allemaal nog wat nieuw voor mij...
BE / SMA 4.2 KWp West / dual MT Venus E 5KW (V151), CT003 ( v116) ), DM XS212 1fase, Smart #3 25th
Lokale API aanzetten van je Energy Socket en dan ziet HA hem (mits in zelfde netwerk). Dan kun je met een enkele druk op de knop hem toevoegen aan je entiteitendannyro schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 11:46:
[...]
Ik heb de Energy Socket in mijn Home Assistant staan, maar daar kan ik dat niet in zien. In de HW app wel per dag. Is er een mogelijkheid om dat in HA te krijgen? Allemaal nog wat nieuw voor mij...
The chances of being killed by a cow are low but never 0%. 1x Venus-E 5.12 kW, FW151. 3-fasen. HW P1.
Ja, dat is zeker juist, dat draait hier al enkele weken zo. Maar de waarden, in & out/dag bedoel ik.Joarie schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 12:07:
[...]
Lokale API aanzetten van je Energy Socket en dan ziet HA hem (mits in zelfde netwerk). Dan kun je met een enkele druk op de knop hem toevoegen aan je entiteiten
MTVenus V2 V151 APP V1.6.4 HW-P1 M5stack Atom lite Modbus HA integration ZP 3,28kWp Goodwe 3kW
Nu nog zien thuis te geraken met dit gevaarte
:strip_exif()/f/image/Bbysd7PoOF2rsRPvzso1bRkc.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 64% gewijzigd door The_Belgian_GST op 23-05-2025 13:02 ]
BE - Goodwe 3Kw - 3040Wp totaal - 8X380Wp - 1 X marstek VENUS E V153 enkele fase HW P1
Geen zin om heel de dag binnen te blijven als het vandaag niet geleverd wordt🤷
Update zojuist geleverd met andere transport firma👍
[ Voor 9% gewijzigd door tinamar op 23-05-2025 14:00 ]
🇧🇪3000Wp 155°/ 1 Venus E (Gen2) v153, BMS (v214) CT003 (v116) , Lilygo+HA, DM XS212,
Heb het hier eens geprobeerd (met Shelly): omvormer zit op L2 en daar zit ook 1 MT batterij op. Andere MT zit op L3.Ronald.42 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 12:02:
[...]
Dat is juist.
En mischien ook wel beter met 2 accu's een eenfase pv omvormer.
De accu op dezelfde fase laad maximaal van de pv en wat er over is gaat naar de accu die naar alle fasen kijkt.
Met een driefasen omvormer sta je dan mischien wel pv over die derde fase het net in te drukken als de accu die naar driefasen kijkt vol is.
Voor de zekerheid alert gezet in HA voor de situatie waarbij 1 batterij aan het laden is en andere ontladen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
| alias: Alert if one Marstek battery is charging and the other discharging description: >- Detects if one inverter is charging and the other is discharging, which should not happen. triggers: - entity_id: - sensor.lilygo01_marstek_inverter_state - sensor.lilygo02_marstek_inverter_state trigger: state conditions: - condition: template value_template: > {% set mt01 = states('sensor.lilygo01_marstek_inverter_state') | lower %} {% set mt02 = states('sensor.lilygo02_marstek_inverter_state') | lower %} {{ (mt01 == 'charge' and mt02 == 'discharge') or (mt01 == 'discharge' and mt02 == 'charge') }} actions: - variables: ts: "{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}" mt01: "{{ states('sensor.lilygo01_marstek_inverter_state') }}" mt02: "{{ states('sensor.lilygo02_marstek_inverter_state') }}" - data: message: > ⚠️ Battery conflict detected at {{ ts }}: MT01: {{ mt01 }}, MT02: {{ mt02 }}. One is charging while the other is discharging. action: notify.mobile_app_nokia_3110 - data: title: Battery State Conflict message: | Detected at {{ ts }}: - MT01: {{ mt01 }} - MT02: {{ mt02 }} One is charging while the other is discharging. action: persistent_notification.create mode: single |
Helaas al vrij snel de situatie dat idd 1 batterij ging laden en andere ontladen 🤔
Je berekening klopt maar Mijn-thuisbatterij.be houdt bij de simulatie op basis van de kwartiergegevens geen rekening met laad-ontlaadverliezen. Dus als je bij de batterij 5.12 kWh invult maak,je een overschatting en moet je rekening houden met de RTE van de batterij.RF1000 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:38:
[...]
Klopt. Dat schrijf ik toch ook? Hij kan maar 89% (4,56kWh) opslaan maar daar moet je aan de voorkant dan wel (uitgaande van 13,2% verlies) 5,25 kWh in stoppen
4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, BMS V151, HWP1 V1.1903, CT003 V114 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3fase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅
Die blauwe R5 van garage Meulders wordt door Fluvius getracet 🤪The_Belgian_GST schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 13:01:
Hier een fiere Vlaming met een thuisbatterij!
Nu nog zien thuis te geraken met dit gevaarte[Afbeelding]
Succes, hopelijk wordt het plug&play en niet klus&pray 🤞
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek 5.12kwh V153 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V117 / 3 fasen net
Als je even de zoekbalk gebruikt dan kan je het hele stappenplan volgenHemmik schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 14:20:
Help! Ik heb Hame Relay en hm2mqtt geinstalleerd. Mosquitto had ik al. Alles geconfigureerd in Hame Relay en hm2mqtt, maar hoe krijg ik het device nu te zien in HA? Moet ik hem dan nog als apparaat toevoegen? Of via MQTT?
Richh schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 15:56:
Het was toch wel even prutsen om MQTT aan de praat te krijgen met de Marstek, en dit te integreren in Home Assistant. Viel me toch op dat niet alle 'tutorials' volledig waren en daardoor ben je toch wat aan het prutsen...Inmiddels heb ik het werkend*, dus bij deze een iets uitgebreidere uitleg hoe het allemaal moet.
- Hoe kom ik aan het deviceId?
- Moet je nou deviceId of MAC hebben?
- En wat is het devicetype?
Het zit dus als volgt:Als je gebruik maakt van een non-standaard MQTT broker (zoals ik, klaarblijkelijk
- Installeer Hame-Relay via https://github.com/tomquist/hame-relay
Dit doe je bij instellingen -> add-ons -> add-on winkel -> 3 puntjes rechtsbovenin, repositories -> de github URL te plakken. Even wachten/F5 hierna.
-> Vervolgens klik je op hame-relay in de add-on winkel.
-> Ga naar het tabblad "configuratie"
-> Zet "Inverse Forwarding" vast aan. Daarna vul je eerst je Hame Username en Hame Password in (als deze niet zichtbaar zijn, zet de switch onderin beeld om), klik op opslaan en start de add-on.
-> Vervolgens ga je naar logboek, en zal je zien dat de add-on bij Hame jouw device info gaat pogen op te halen. Deze info is belangrijk en heb je later nodig.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 ------------------ Device 1: Name: <naam die je hebt ingevuld in de app> Device ID: 2039354e41xxxxxxxxxxxx MAC: acd9xxxxxxxx Type: HMG-50 Inverse Forwarding: true ------------------
-> Ga terug naar het tabblad "configuratie" en vul onder "devices" nu het volgende in:
YAML:
1 2 3 - device_id: 2039354e41xxxxxxxxxxxx mac: acd9xxxxxxxx type: HMG-50
Waarbij je logischerwijs de device id en mac pakt die je zonet hebt opgezocht.
-> Herstart de add-on. Het is ook slim om de watchdog aan te zetten (dan start de boel opnieuw op als het zou crashen).
.- Installeer hm2mqtt via https://github.com/tomquist/hm2mqtt
Dit doe je bij instellingen -> add-ons -> add-on winkel -> 3 puntjes rechtsbovenin, repositories -> de github URL te plakken. Even wachten/F5 hierna.
-> Vervolgens klik je op hm2mqtt in de add-on winkel.
-> Ga naar het tabblad "configuratie"
-> Vul onder devices het volgende in:
YAML:
1 2 - deviceType: HMG-50 deviceId: acd9xxxxxxxx
(ja, het deviceId is hier opeens het macaddressblijkbaar is het uniqe id voor cloudzaken het macaddress, en het unique id voor locale zaken het deviceId...)
-> Klik op opslaan en start de add-on. Het is ook slim om de watchdog aan te zetten hier.) dan moet je in het geval van https://github.com/home-a...ons/tree/master/mosquitto een Home Assistant user aanmaken. Bijvoorbeeld: "marstek-mqtt". Deze user hoeft alleen local rechten te hebben.
Vervolgens kan je in zowel hm2mqtt als hame-relay onder de "MQTT Broker URL" het volgende invullen: mqtt://marstek-mqtt:hiermoetjepassword@core-mosquitto:1883
Als dit allemaal goed staat, zou je in de logboeken van beide add-ons data moeten zien.
Hame_relay toont bij mij bijvoorbeeld dit:
code:
1 2 Forwarded message from local to Hame: hame_energy/HMG-50/App/acd9xxxxxxxx/ctrl -> hame_energy/HMG-50/App/2039354e41xxxxxxxxxxxx /ctrl Forwarded message from Hame to local: hame_energy/HMG-50/device/2039354e41xxxxxxxxxxxx /ctrl -> hame_energy/HMG-50/device/acd9xxxxxxxx/ctrl
En hm2mqtt dit:
code:
1 2 Published to hame_energy/HMG-50/availability/acd9xxxxxxxx: online Published to hame_energy/HMG-50/device/acd9xxxxxxxx/data: {"deviceType":"HMG-50","deviceId":"acd9xxxxxxxx","timestamp":"2025-05-07T13:52:16.096Z","values":{"t...
Hierna zal er een nieuw device op je dashboard beschikbaar komen met alle waardes van de Marstek![]()
Helaas werkt de polling niet heel vlot (elke minuut, versnellen gaat helaas niet, dan loop je tegen ratelimits aan).
[Afbeelding]
[Afbeelding]
* Helaas werkt het aansturen van de Marstek (ik zou graag tussen auto en manual willen wisselen!) niet, maar ik weet ook niet of dat met MQTT mogelijk is..
🖥️ 5700X3D - 3080TI - 64GB | 💾 Synology DS420+ (18GB + 36TB raw) | 🤖 Home Assistant | 🔋Marstek Venus 5.12KWh - V151 + HW P1 + DSMR 4.2 (10 s) |
Die heb ik helemaal gevolgd maar het device verschijnt nergens voor mij, dat is juist het probleemJeffreyGorissen schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 14:28:
[...]
Als je even de zoekbalk gebruikt dan kan je het hele stappenplan volgen
[...]
Als ik naar MQTT ga en device probeer toe te voegen krijg ik "single_instance_allowed".
Heb het even opgenomen nog: https://streamable.com/e7yh7p
Dus maak me nu wel zorgen dat hij het geluid echt continu maakt terwijl hij eigenlijk niks aan het doen is. Straks eens bellen.
Dan heb ik niks gezegdHemmik schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 14:30:
[...]
Die heb ik helemaal gevolgd maar het device verschijnt nergens voor mij, dat is juist het probleem![]()
Als ik naar MQTT ga en device probeer toe te voegen krijg ik "single_instance_allowed".
Heb je de instance al eens herstart? Home Assistant al eens herstart? Watchdog staat ook aan?
🖥️ 5700X3D - 3080TI - 64GB | 💾 Synology DS420+ (18GB + 36TB raw) | 🤖 Home Assistant | 🔋Marstek Venus 5.12KWh - V151 + HW P1 + DSMR 4.2 (10 s) |
Is dit niet gewoon een fan die een beetje aanloopt?ardana123 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 14:32:
Heb de accu even weer aangestoken en het geluid is er nog. Alleen staat de accu nu volledig in standby en is volledig opgeladen, en toch maakt hij continu het geluid. Het is zonnig hier dus hij hoeft niks te doen, niets teruggeven dus.
Heb het even opgenomen nog: https://streamable.com/e7yh7p
Dus maak me nu wel zorgen dat hij het geluid echt continu maakt terwijl hij eigenlijk niks aan het doen is. Straks eens bellen.
MT Venus 5.12KWh V151 - HW P1 - PV 2660Wp
Het klinkt absoluut niet als een fan. Het is ook een lastig geluid om op te nemen aangezien het redelijk stil is.r03n_d schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:00:
[...]
Is dit niet gewoon een fan die een beetje aanloopt?
Zit hier ook te wachten (België, regio Gent). Net zoals jou deze nacht mail gehad van '' Raben Group ''. Deze ochtend is er dan een ETA opgekomen die ondertussen wel al verlaat is. Had gehoopt hem nog te kunnen installeren en wat te laden in het beste geval, maar zal niet meer lukken denk ik. Dan is het voor morgen 🙃.tinamar schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 13:35:
Zijn er nog Belgen met verwachte lever datum vandaag 23/5 via mail Raben group, maar in de track&trace geen ETA. Zou geladen zijn vannacht 0h37 Etten-Leur maar verder geen update.
Geen zin om heel de dag binnen te blijven als het vandaag niet geleverd wordt🤷
Update zojuist geleverd met andere transport firma👍
Via de app gemeld dat de CT003 op geen enkele manier gegezvens ontvang, welliswaar met niet 100 percent de juiste meter, maar wel eentje die mensen hier al in gebruik hebben.
Gezegd dat dat bij verschillende mensen opgelost is met die V32 of V115. Wit er bijna 2 dagen tussen reacties en word je half afgescheept met de melding dat R&D 1 tot 3 werkdagen remote diagnose gaat uitvoeren en si en la ...
Ben nu 2 dagen aan het wachten op mijn "kan ik niet gewoon V115 krijgen en dan kijken we dan verder"...
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 5 zonnepanelen. Marstek Venus E 5.12 kWh
In het kader van het bewijzen van mijn eigen gelijk net getest.RF1000 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 09:49:
[...]
niet helemaal toch?
Die RTE van 75% bestaat uit 2x een verlies; eerst bij het laden, daarna bij het ontladen.
Even quick and dirty in m'n excel kom ik op onderstaand (ga er even vanuit dat de effeiciency bij laden/ontladen gelijk is)
5,25 kWh richting batterij, 13,20% verlies stopt de batterij vol met 4,56 kWh (=89% oorspronkelijke capaciteit)
vervolgens ga je die 4,56 kWh ontladen en met 13,20% verlies levert je batterij 3,96 kWh terug. (=effectieve capaciteit)
3,96 / 5,25 resulteert in een RTE van 75%
Zal het eens een keertje testen icm met een energysocket. Manueel van leeg naar vol en weer leeg in 1 dag.
Op standje manueel een lege batterij geladen van 11 naar 100% met 2500W. Daarna met 2500W ontladen tot 11%.
Volgens de HW Energysockets 5,3 kWh geladen en 4,0 kWh ontladen. Rekensom klopt dus exact 😎
Puur trading heeft de Marstek nog nooit gedaan, is volgens mij altijd al "inkopen op goedkoop moment en daarna zelf gebruiken, al dan niet op een duur moment" geweest.Erik1805 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:53:
Ik heb al even gezocht op het forum maar bestaat de trading mode niet meer? Aangezien naar mijn idee de AI mode niet aan trading doet.
Als je echt wilt traden zul je dat meer handmatig moeten doen. Hou wel rekening met de energiebelasting op ingekochte energie.
Dat is best wel veel verlies op zo een hoog vermogen, niet ? Bij lage vermogens snap ik het, maar dit ...RF1000 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:59:
[...]
In het kader van het bewijzen van mijn eigen gelijk net getest.
Op standje manueel een lege batterij geladen van 11 naar 100% met 2500W. Daarna met 2500W ontladen tot 11%.
Volgens de HW Energysockets 5,3 kWh geladen en 4,0 kWh ontladen. Rekensom klopt dus exact 😎
[ Voor 4% gewijzigd door devastator83 op 23-05-2025 16:02 ]
Ja moet mijn oor tegen de kast houden ervoor. Heb dat ook in standby of laag wattage laden/ontladen.ardana123 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:05:
[...]
Het klinkt absoluut niet als een fan. Het is ook een lastig geluid om op te nemen aangezien het redelijk stil is.
Hou ons maar op de hoogte of nieuwe dat ook heeft of niet.
Klinkt voor mij hetzelfde als de omvormers, dus maak mij daar eigenlijk niet echt zorgen over.
Ga zien hoe het bij jou afloopt. Mogelijk is het zelfs iets dat de hele huidige batch heeft en ze weer gaan oplossen met firmware update.
De 'trading' mode is op een gegeven moment vervangen door 'AI' (ik geloof sinds FW V148 ?)Erik1805 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:53:
Ik heb al even gezocht op het forum maar bestaat de trading mode niet meer? Aangezien naar mijn idee de AI mode niet aan trading doet.
En AI doet idd niet aan 'verkoop' terug naar het net, alleen 'inkoop' door opladen op goedkoopste moment.
Volgens Marstek kan de AI na een inleertijd van enkele weken (?) patronen herkennen in opwek en verbruik en de 'inkoop' daarop afstemmen.
2x Venus E (Gen1) V153.213, HW P1, Lilygo+HA
ok, ik ben een sukkel. Had de MQTT integratie ooit disabled. Nu weer enabled en zie het apparaat. Alle waarden zijn echter leeg. Iemand een idee?JeffreyGorissen schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 14:33:
[...]
Dan heb ik niks gezegd
Heb je de instance al eens herstart? Home Assistant al eens herstart? Watchdog staat ook aan?
edit: werkt ineens.

[ Voor 3% gewijzigd door Hemmik op 23-05-2025 16:18 ]
Kan de warmte (door 2 keer 2500W laden/ontladen) ook geen negatieve invloed hebben op rendament?devastator83 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 16:02:
[...]
Dat is best wel veel verlies op zo een hoog vermogen, niet ? Bij lage vermogens snap ik het, maar dit ...
Nee hoor. Misschien begrijp je dat begrip "round trip" niet correct.Thuis-batterij.be gaat uit van effectieve capaciteit. Als de panelen op 24 u 4.56kWh produceren komt er met een RTE van 75 % 3.42kWh uit de batterij dus je moet wel degelijk met RTE rekening houden. Met 83 % ga je op 3.8kWh uit komen. Als je op 500W laadt en ontlaad ga je waarschijnlijk maar max 1 cyclus per dag hebben.
Neem een eenvoudig rekenvoorbeeld : veronderstel een batterij met NUTTIGE capaciteit van 10 kWh en een oplaadrendement van 90%. In dat geval ga je 10/0,9 = 11.11 kWh erin moeten steken om die opgeladen te krijgen en dat neemt dan iets meer dan 11 uren in beslag om die op te laden bij 1000 W. Als je die 10 kWh er terug uit wil halen met hetzelfde rendement van 90% dan zal dat maar 10*0.9 , of dus 9 kWh zijn en duurt dat slechts 9 uur bij 1000W. RTE is dan wat je eruit haalt gedeeld door wat je erin gestoken hebt, dus 9/11.11 = 81%.
In ons geval ging het erom hoeveel energie je uit een volle MT haalt en dan moet je dus niet met die RTE van 81% tellen, maar met die 90% uit dat voorbeeld van hierboven.
Ja, daar staan er bij mij 3 in, 2 lege en 1 met gegevens. In en export, cycli staat er niet tussen. Wel temperaturen. Ik vind deze gegevens wat aan de magere kant. Of ik heb wat verkeerd gedaan.AUijtdehaag schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 14:25:
@Hemmik
Staat onder mqtt (aparaten en diensten) inderdaad
MTVenus V2 V151 APP V1.6.4 HW-P1 M5stack Atom lite Modbus HA integration ZP 3,28kWp Goodwe 3kW
Na de vraag naar update van vandaag hebben ze me de v115 vrijgegeven en het is opgelost. 3 fases zijn zichtbaar in de CT003 en updaten.DinX schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:31:
De support van Marstek is toch niet geweldig snel en meewerkzaam...
Via de app gemeld dat de CT003 op geen enkele manier gegezvens ontvang, welliswaar met niet 100 percent de juiste meter, maar wel eentje die mensen hier al in gebruik hebben.
Gezegd dat dat bij verschillende mensen opgelost is met die V32 of V115. Wit er bijna 2 dagen tussen reacties en word je half afgescheept met de melding dat R&D 1 tot 3 werkdagen remote diagnose gaat uitvoeren en si en la ...
Ben nu 2 dagen aan het wachten op mijn "kan ik niet gewoon V115 krijgen en dan kijken we dan verder"...
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
Als hij niks doet en lawaai maakt is er duidelijk iets mis. Leverancier contacteren!ardana123 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 14:32:
Heb de accu even weer aangestoken en het geluid is er nog. Alleen staat de accu nu volledig in standby en is volledig opgeladen, en toch maakt hij continu het geluid. Het is zonnig hier dus hij hoeft niks te doen, niets teruggeven dus.
Heb het even opgenomen nog: https://streamable.com/e7yh7p
Dus maak me nu wel zorgen dat hij het geluid echt continu maakt terwijl hij eigenlijk niks aan het doen is. Straks eens bellen.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek 5.12kwh V153 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V117 / 3 fasen net
Elke dag vraag herhalen, komt wel.DinX schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:31:
De support van Marstek is toch niet geweldig snel en meewerkzaam...
Via de app gemeld dat de CT003 op geen enkele manier gegezvens ontvang, welliswaar met niet 100 percent de juiste meter, maar wel eentje die mensen hier al in gebruik hebben.
Gezegd dat dat bij verschillende mensen opgelost is met die V32 of V115. Wit er bijna 2 dagen tussen reacties en word je half afgescheept met de melding dat R&D 1 tot 3 werkdagen remote diagnose gaat uitvoeren en si en la ...
Ben nu 2 dagen aan het wachten op mijn "kan ik niet gewoon V115 krijgen en dan kijken we dan verder"...
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek 5.12kwh V153 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V117 / 3 fasen net
Dus rendement 75% zoals velen hebben gemeld. Ook hier over periode van bijna 3 maanden 75% (tussen 50w en 2500w zowel laden als ontladen) vermogen maakt dus blijkbaar niet veel uit.RF1000 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:59:
[...]
In het kader van het bewijzen van mijn eigen gelijk net getest.
Op standje manueel een lege batterij geladen van 11 naar 100% met 2500W. Daarna met 2500W ontladen tot 11%.
Volgens de HW Energysockets 5,3 kWh geladen en 4,0 kWh ontladen. Rekensom klopt dus exact 😎
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek 5.12kwh V153 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V117 / 3 fasen net
Lees eens bij de buren van home wizard, die halen dat amperdevastator83 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 16:02:
[...]
Dat is best wel veel verlies op zo een hoog vermogen, niet ? Bij lage vermogens snap ik het, maar dit ...
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek 5.12kwh V153 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V117 / 3 fasen net
Ja lijkt me logisch, batterij loopt altijd iets achter de feiten aan. Op het moment dat je batterij,schakelt naar hetnieuwe vermogen zijn die waarden ondertussen mss al enkele seconden oud.Icekiller2k6 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 08:25:
Draai nu bij mijn ouders in BE digitale meter een marstek 5,12 en P1 van Homewizard.
Het belang van goede wifi is overigens enorm.
Bij instellen was alles ok, maar soms verloor de marstek wifi en dan deed het niets meer (wat goed is).
Wifi in orde gebracht en werkt nu al een 3 dagen goed. Enkel 's nachts stuurt hij toch nog een paar watt terug op het netwerk. Hebben andere hier ook last van? (Hij draait op automatisch btw)
Marstek 5.12kw v151, CT003 v117, Sagecom Xs212 1P,
Misschien iets voor in de TS : meter readings nul met DM die niet in lijst staat - >V115 opvragen via feedback.DinX schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 16:48:
[...]
Na de vraag naar update van vandaag hebben ze me de v115 vrijgegeven en het is opgelost. 3 fases zijn zichtbaar in de CT003 en updaten.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek 5.12kwh V153 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V117 / 3 fasen net
4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, BMS V151, HWP1 V1.1903, CT003 V114 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3fase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅
2 Marsteks, 2 keer zoveel fun 😛PNARI schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 17:44:
Om 17.15u 2de batterij ontvangen. Update van V148 naar 151. CT003 zat al op V114. Batterij 1 op fase 3, Batterij 2 op fase 2. Verbinding van Batterij met CT003 wilde niet lukken ondanks BT verbinding en localisatie machtiging. Batterij afgeschakeld, 5 min gewacht, terug ingeschakeld, Batterij 2 was verbonden met CT003, in selfconsumption geschakeld en staat te laden sinds 17.35u terwijl Batterij 1 al vol was. Lijkt dus te werken. Energysocket voor Batterij 2 is onderweg. En als ik nu nog te kort kom start ik de dieselgenerator 🤣
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek 5.12kwh V153 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V117 / 3 fasen net
dannyro schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 16:31:
[...]
Ja, daar staan er bij mij 3 in, 2 lege en 1 met gegevens. In en export, cycli staat er niet tussen. Wel temperaturen. Ik vind deze gegevens wat aan de magere kant. Of ik heb wat verkeerd gedaan.
/f/image/nrqKQEOAjidUt70a15oqvwlh.png?f=fotoalbum_large)
valt best mee
Marstek 5.12kw v151, CT003 v117, Sagecom Xs212 1P,
Zal morgen eens testen op 800W en daarna met 100W (duurt dan wel eventjes 😄)devastator83 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 16:02:
[...]
Dat is best wel veel verlies op zo een hoog vermogen, niet ? Bij lage vermogens snap ik het, maar dit ...
Dan is het toch tijd om eens te gaan kijken bij een andere leverancier. Ik moet mijn afrekening nog krijgen, maar een kameraad zat aan 28cent/kWh afname bij Engie Flow met de promo van oktober/november. Het tariefplan dat ik ook heb.Avenger 2.0 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 07:52:
[...]
Ruw geschat hier in BE voor mij all-in prijs €0,40 per kWh betalen om van net te halen en €0,02 per kWh winst om op net te injecteren.
30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 RWD 2023
Bij mij vandaag eerste MT geleverd en ik hoor ook een licht gekraak als mijn oor er op ligt, zou er niet van wakker liggen😏Hometek schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 16:12:
[...]
De 'trading' mode is op een gegeven moment vervangen door 'AI' (ik geloof sinds FW V148 ?)
En AI doet idd niet aan 'verkoop' terug naar het net, alleen 'inkoop' door opladen op goedkoopste moment.
Volgens Marstek kan de AI na een inleertijd van enkele weken (?) patronen herkennen in opwek en verbruik en de 'inkoop' daarop afstemmen.
🇧🇪3000Wp 155°/ 1 Venus E (Gen2) v153, BMS (v214) CT003 (v116) , Lilygo+HA, DM XS212,
Hetzelfde als hier. Ik gebruik een HW socket om in en export te meten...
MTVenus V2 V151 APP V1.6.4 HW-P1 M5stack Atom lite Modbus HA integration ZP 3,28kWp Goodwe 3kW
Heb gebeld met Duramotion, mail gestuurd met de benodigde bijlages, Marstek heeft "new version of BMS" gestuurd en nu werkt alles! Bedankt Duramotion en Marstek support.DSSW schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 22:41:
[...]
Ik zou gewoon een lange tijd met zeer laag vermogen (200w ofzo) laden tot hij vol is
Tesla Model 3 / Tesla Wall Connector / 1x Marstek 5.12kwh v151 CT003 v114 DSMR4 / Mitsubishi 5kW airco / 3 fasen net / Dynamisch contract, NL / 12 zonnepanelen /
Ja volgens mij is dat niet abnormaal. Mogelijk enkel deze batch of wie weet zelfs hele gen v2. Is mij trouwens ook pas opgevallen na zijn post te lezen en mijn oor er tegen te houden. Kan zijn als iedereen dat doet we nog veel meer mensen gaan vinden. Klinkt als resonantie voor mij in de omvormer (dat in bepaalde gevallen tot uiting komt). Misschien afhankelijk van bepaalde batch componenten of dergelijke.tinamar schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:06:
[...]
Bij mij vandaag eerste MT geleverd en ik hoor ook een licht gekraak als mijn oor er op ligt, zou er niet van wakker liggen😏
Ga in elk geval eens doorsturen als feedback in Marstek app. Mogelijk komen ze met een uitleg hiervoor en/of kunnen ze de instellingen of firmware van omvormer tweaken zodat dit weg gaat.
Top, dus vanop afstand kunnen fixen 😎NBe schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:16:
[...]
Heb gebeld met Duramotion, mail gestuurd met de benodigde bijlages, Marstek heeft "new version of BMS" gestuurd en nu werkt alles! Bedankt Duramotion en Marstek support.
Grappige is dat ik ook bij Engie Flow zat (zonder promo dan). Ben nu naar vast contract Mega vanaf volgende maand. Zelfs dat is goedkoper dan variabel bij Engie. Reden voor vast is dat nu zowat al mijn verbruik in wintermaanden ligt, wat bij variabel sowieso de duurste maanden zijn.Broodro0ster schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:03:
[...]
Dan is het toch tijd om eens te gaan kijken bij een andere leverancier. Ik moet mijn afrekening nog krijgen, maar een kameraad zat aan 28cent/kWh afname bij Engie Flow met de promo van oktober/november. Het tariefplan dat ik ook heb.
Heb update aangevraagd en voorlopig manueel laden. Heb geen HW p1 wel p1 ultra dongle van smartstuff geen idee of het daarmee zou werken maar eerst andere dingen te doen😏
🇧🇪3000Wp 155°/ 1 Venus E (Gen2) v153, BMS (v214) CT003 (v116) , Lilygo+HA, DM XS212,
Ik had gisteren 2x gaan luisteren toen ik je bericht gisteren las, maar hoorde niks buiten de fan.ardana123 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 19:15:
Is het normaal dat je een licht knetterend geluid van de heatsink langs achter hoort? Hij is op dit moment standby. Heb hem vandaag in gebruik genomen.
Nu zijn we aan het koken en passeerde ik terug langs de batterij. Nu hoor ik ook het knetteren als ik mijn oor boven de heatsink hou.
30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 RWD 2023
[ Voor 9% gewijzigd door Erik1805 op 23-05-2025 18:38 ]
Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 5 zonnepanelen. Marstek Venus E 5.12 kWh
https://streamable.com/e7yh7pErik1805 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:37:
Ik heb net ook even geluisterd en hoor het ook. Heel zacht knetterend geluid. Bij de heatsink
Is het dit? Best luisteren met je telefoon tegen je oor op max volume anders kan je het moeilijk horen.
[ Voor 15% gewijzigd door ardana123 op 23-05-2025 18:44 ]
Ja zoiets idd. Maar niet heel hard. Ik moet bijna mijn oor erop leggen om het te horenardana123 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:43:
[...]
https://streamable.com/e7yh7p
Is het dit? Best luisteren met je telefoon tegen je oor op max volume anders kan je het moeilijk horen.
Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 5 zonnepanelen. Marstek Venus E 5.12 kWh
MTVenus V2 V151 APP V1.6.4 HW-P1 M5stack Atom lite Modbus HA integration ZP 3,28kWp Goodwe 3kW
Temperatuur van tuinhuis of van batterij? Indien tuinhuis, hoe bescherm je de batterij tegen hoge en lage temps doorheen het jaar?dannyro schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:46:
Vandaag in mijn tuinhuis een middag bezig geweest en mijn Marstek is super stil. Soms gaat de ventilator aan, maar dat hoor je bijna niet. Kortom zeer tevreden. In HA zie ik dat de temp. ong 25 gr is. Zodus prima. Na 2 dagen ben ik super tevreden. Nu is het 18.45h en ik heb 0,3 kWh uit het net gehaald vandaag. Prima.
ik begrijp het begrip RTE perfect, mijn batterij heeft sinds 18 januari in self consumption mode met 2500W ontladen 695kWh geladen en 521 kWh ontladen, dat is een RTE van 75% Dus voor iedere kWh die geladen wordt ontlaadt die 0.75 kWh . De batterij heeft een netto capaciteit van 4.56kWh ( 5.12 kWh =100% min 0.56kWh =11%= 4.56kWh) Om die 4.56kWh te laden moet je 1.125 x 4.56kWh = 5.13kWh laden en er zal 4.56x0.875= 3.99kW ontladen ervan uitgaande dat laad- en ontlaadverliezen hetzelfde zijn. Dus om 3.99kWh uit je batterij te ontladen moet je er 5.13kWh laden. Bij de batterij in de simulaties van mijn-thuisbatterij.be moet je dus 25% minder ingeven dan de netto (= 4.56kWh) van een MT batterij oftewel 3.42kWh want er wordt geen rekeing gehouden met laad en ontlaadverliezen bij de simulaties maar je mag van mij ingeven en rekenen en doen wat je wil.Babavers schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 16:25:
[...]
Nee hoor. Misschien begrijp je dat begrip "round trip" niet correct.
Neem een eenvoudig rekenvoorbeeld : veronderstel een batterij met NUTTIGE capaciteit van 10 kWh en een oplaadrendement van 90%. In dat geval ga je 10/0,9 = 11.11 kWh erin moeten steken om die opgeladen te krijgen en dat neemt dan iets meer dan 11 uren in beslag om die op te laden bij 1000 W. Als je die 10 kWh er terug uit wil halen met hetzelfde rendement van 90% dan zal dat maar 10*0.9 , of dus 9 kWh zijn en duurt dat slechts 9 uur bij 1000W. RTE is dan wat je eruit haalt gedeeld door wat je erin gestoken hebt, dus 9/11.11 = 81%.
In ons geval ging het erom hoeveel energie je uit een volle MT haalt en dan moet je dus niet met die RTE van 81% tellen, maar met die 90% uit dat voorbeeld van hierboven.
Mij interesseren de laadverliezen niet omdat ik toch veel te veel zonnestroom dus al die testen met laden of ontladen aan 100, 500 of andere waarden zeggen niet zoveel over de praktijk RTE in self consumption mode. De batterij begint ´ s morgens langzaam op te laden en gaat bij voldoende productie van de panelen naar 2500W laden en ontladen afhankelijk van de belasting en instelling 800W of 2500W ontladen. Hieronder een plaatje met veel zon en fel wisselende belasting.
:strip_exif()/f/image/8TCvRGdX5gpcdH5EdVRANlSV.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 19% gewijzigd door PNARI op 23-05-2025 21:14 ]
4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, BMS V151, HWP1 V1.1903, CT003 V114 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3fase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅
Volledig geïsoleerd, zelf gebouwd. Zeer droog, geen probleem. En het is de temp van de batterij.ardana123 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:56:
[...]
Temperatuur van tuinhuis of van batterij? Indien tuinhuis, hoe bescherm je de batterij tegen hoge en lage temps doorheen het jaar?
MTVenus V2 V151 APP V1.6.4 HW-P1 M5stack Atom lite Modbus HA integration ZP 3,28kWp Goodwe 3kW
Hoe zie je de temp van de batterij?dannyro schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 19:30:
[...]
Volledig geïsoleerd, zelf gebouwd. Zeer droog, geen probleem. En het is de temp van de batterij.
in de “manual mode” kon instellen dat de MT vanaf zonsondergang en ‘s-nachts in “self consumption” modus mag draaien, en zich dan houd aan de maximale ontlaad begrenzing (bijv. 400kwh) die je daarvoor hebt ingesteld.
Meer medestanders ?
Marstek Venus E 5,12Kwh, HW P1, zonnepanelen
Wat is de gebruikscase daarvoor dan? Waarom niet gewoon NOM mode?MultiPass schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 20:03:
Wat zou het toch mooi zijn als je
in de “manual mode” kon instellen dat de MT vanaf zonsondergang en ‘s-nachts in “self consumption” modus mag draaien, en zich dan houd aan de maximale ontlaad begrenzing (bijv. 400kwh) die je daarvoor hebt ingesteld.
Meer medestanders ?
Dacht gelezen te hebben dat alles via bluetooth verloopt. Hier thans ook unifi en geen problemen zoals je beschrijft. Al eens een reset/herstart van de batterij geprobeerd?PisPix schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 20:01:
Heeft de Marstek een wifi verbinding nodig om de firmware te upgraden of loopt dat via de telefoon/bluetooth?
Zal werken met de v115, een deel van die Sagemcom meters heeft blijkbaar problemen met de V114, had zelfde probleem, komt goed 😉tinamar schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:23:
MT vandaag geleverd, installatie ging vlot. CT003 update naar v114 ok maar geen data of diagnose met Sagecom xs212 DM (s211 geselecteerd)
Heb update aangevraagd en voorlopig manueel laden. Heb geen HW p1 wel p1 ultra dongle van smartstuff geen idee of het daarmee zou werken maar eerst andere dingen te doen😏
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek 5.12kwh V153 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V117 / 3 fasen net
Heb de 3 verschillende versies, de versie1, de 1,1 en de 2 en ik hoor niks verschil, enkel de fans als ze in hoog vermogen gaan…kan ook aan mijn oren liggen natuurlijk 😂Avenger 2.0 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:16:
[...]
Ja volgens mij is dat niet abnormaal. Mogelijk enkel deze batch of wie weet zelfs hele gen v2. Is mij trouwens ook pas opgevallen na zijn post te lezen en mijn oor er tegen te houden. Kan zijn als iedereen dat doet we nog veel meer mensen gaan vinden. Klinkt als resonantie voor mij in de omvormer (dat in bepaalde gevallen tot uiting komt). Misschien afhankelijk van bepaalde batch componenten of dergelijke.
Ga in elk geval eens doorsturen als feedback in Marstek app. Mogelijk komen ze met een uitleg hiervoor en/of kunnen ze de instellingen of firmware van omvormer tweaken zodat dit weg gaat.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek 5.12kwh V153 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V117 / 3 fasen net
Home Assistant.
MTVenus V2 V151 APP V1.6.4 HW-P1 M5stack Atom lite Modbus HA integration ZP 3,28kWp Goodwe 3kW
Marstek heeft wifi verbinding nodig, BT met de smartphone en GPS en locasitiemachtiging moeten aan staan op de smartphone. Schakel de batterij eens uit 5 minuten en start dan eens opnieuw.PisPix schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 20:01:
Heeft de Marstek een wifi verbinding nodig om de firmware te upgraden of loopt dat via de telefoon/bluetooth? Ik krijg hem niet aan het (Unifi) wifi netwerk gekoppeld. De CT003 ging zonder problemen maar de batterij zelf wil niet. Ik kan hem wel pingen en in Unifi zie ik hem er ook netjes bij staan. De firmware update van v148 naar v151 wil niet beginnen. Hij blijft steeds op 0.00% staan en zegt dan "Abnormal transmission process, automatic retry in progress, please do not operate". Ik heb alle speciale tekens uit het wachtwoord gehaald, ook de SSID is gewoon kleine letters. Ik heb het SSID op hidden en public geprobeerd. Ook staat het SSID op uitsluitend 2.4G. Een capture op het vlan (met als filter het src ip van de Marstek) laat niets zien na de DHCP DORA. Geen DNS verzoek, niets. De ping naar de Marstek zie ik wel, maar er komt vanuit de Marstek geen SYN of wat dan ook.
4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, BMS V151, HWP1 V1.1903, CT003 V114 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3fase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅
Volgens mij hebben we versie 2.1 (die met dunner plexi frontpaneel)DSSW schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 20:18:
[...]
Heb de 3 verschillende versies, de versie1, de 1,1 en de 2 en ik hoor niks verschil, enkel de fans als ze in hoog vermogen gaan…kan ook aan mijn oren liggen natuurlijk 😂

Of ja misschien de oren kan ook, want moest toch goed luisteren en ben nog relatief jong.
Anyway, heb het doorgegeven in Marstek feedback, zullen zien wat ze zeggen.
Kans is groot dat ze het wat tweaken in een volgende firmware upgrade.
Omdat hij in manual+ontladen tot de volle limiet continue gaat ontladen.Avenger 2.0 schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 20:09:
[...]
Wat is de gebruikscase daarvoor dan? Waarom niet gewoon NOM mode?
Ik wil dat hij alleen ontlaad wat er op dat moment nodig is, en niet volle (gelimiteerde) bak.
Marstek Venus E 5,12Kwh, HW P1, zonnepanelen
Ja, liever in een batterij investeren dan het aan de bank geven 😀
4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, BMS V151, HWP1 V1.1903, CT003 V114 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3fase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅
Gedaan en daarna kwam deze online met de nieuwe firmware. Blijkbaar was de firmware update toch gaan lopen maar was de interface vastgelopen oid. Nu lijkt alles te werken.PNARI schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 20:21:
[...]
Marstek heeft wifi verbinding nodig, BT met de smartphone en GPS en locasitiemachtiging moeten aan staan op de smartphone. Schakel de batterij eens uit 5 minuten en start dan eens opnieuw.
Het onderste van Uw afbeelding, daily charging enz...staat er hier niet bij. Toch wel raar allemaal.
MTVenus V2 V151 APP V1.6.4 HW-P1 M5stack Atom lite Modbus HA integration ZP 3,28kWp Goodwe 3kW
Is het niet gewoon de aluminium warmtewisselaar dat men hoort afkoelen (krimpen) ?DSSW schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 20:18:
[...]
Heb de 3 verschillende versies, de versie1, de 1,1 en de 2 en ik hoor niks verschil, enkel de fans als ze in hoog vermogen gaan…kan ook aan mijn oren liggen natuurlijk 😂
Ik heb een Venus en de ct003 vandaag ontvangen. Na uren aanklooien kan ik alvast melden wat er niet werkt :-)
Ik kan zowel de accu als de ct003 zonder problemen vinden in de app. Ze met elkaar verbinden is een keiharde no. Dat wil niet. Ik heb alles op een eigen 2.4Ghz wifi gezet, heb mijn account gewiped, meerdere keren alle apparaten incl phone opnieuw opgestart. De ct003 rechtstreekt in de slimme meter gestopt. Zelfs een oude iphone en een android tablet geprobeerd (omdat ik vermoede dat mijn telefoon de ct003 automatisch bezet hield omdat deze automatisch verbinding maakt met BLE devices. Maar helaas!
Als ik onder devices naar de ct003 ga werkt die zonder problemen, is geconnect met exact de slimme meter die ik heb namelijk de ISKRA AM550-P1. De data die doorkomt lijkt te kloppen met wat mijn homewizard P1 weergeeft. Dus dat is prima.
Ik loop vast nadat je op CT links onderin hebt gedrukt in de accu view en dan de MST-SMR_5694 wil koppelen. Ik draai de laatste filmware:
Venus: V151
ct003: V114
App: V1.6.35
De home assistant emulator werkt ook niet trouwens. Ik gok dat dit hetzelfde onderliggende probleem triggered.
Kortom. drama tot nu toe maar ik blijf proberen. heb al zon 15 paginas hier doorgespit maar antwoorden zijn er nog niet echt vrees ik!
2x Marstek 5,12kWh V151 | HomeWizard accu's | Home Assistent RPi4 | ConBee III | Zigbee2MQTT | Tado | Shelly Pro | 3-fase 32A | 20x Jinko 420Wp / IQ7A | Hue | Porsche Cayenne E-Hybrid | Evolar Airco's | Deco BE85 mesh
Zie je beide devices online in je wifi netwerk? Kan je ze beide pingen vanaf een pc/laptop?jaapsh schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 21:00:
Hier even een situatie schets. Hoop dat iemand er wat aan heeft. Maar verwacht vooralsnog geen oplossing.
Ik heb een Venus en de ct003 vandaag ontvangen. Na uren aanklooien kan ik alvast melden wat er niet werkt :-)
Ik kan zowel de accu als de ct003 zonder problemen vinden in de app. Ze met elkaar verbinden is een keiharde no. Dat wil niet. Ik heb alles op een eigen 2.4Ghz wifi gezet, heb mijn account gewiped, meerdere keren alle apparaten incl phone opnieuw opgestart. De ct003 rechtstreekt in de slimme meter gestopt. Zelfs een oude iphone en een android tablet geprobeerd (omdat ik vermoede dat mijn telefoon de ct003 automatisch bezet hield omdat deze automatisch verbinding maakt met BLE devices. Maar helaas!
Als ik onder devices naar de ct003 ga werkt die zonder problemen, is geconnect met exact de slimme meter die ik heb namelijk de ISKRA AM550-P1. De data die doorkomt lijkt te kloppen met wat mijn homewizard P1 weergeeft. Dus dat is prima.
Ik loop vast nadat je op CT links onderin hebt gedrukt in de accu view en dan de MST-SMR_5694 wil koppelen. Ik draai de laatste filmware:
Venus: V151
ct003: V114
App: V1.6.35
De home assistant emulator werkt ook niet trouwens. Ik gok dat dit hetzelfde onderliggende probleem triggered.
Kortom. drama tot nu toe maar ik blijf proberen. heb al zon 15 paginas hier doorgespit maar antwoorden zijn er nog niet echt vrees ik!
Ik gok hetzelfde als bij mij: WIFI verbinding niet sterk genoeg. Bij mij zaten accu en CT003 op meer dan 70dBm en dat vinden ze schijnbaar niet tof. Pas vandaag na het ophangen van een dedicated AP vlakbij de twee devices hebben ze <50dBm signaalsterkte en vinden ze elkaar wel.jaapsh schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 21:00:
Hier even een situatie schets. Hoop dat iemand er wat aan heeft. Maar verwacht vooralsnog geen oplossing.
Ik heb een Venus en de ct003 vandaag ontvangen. Na uren aanklooien kan ik alvast melden wat er niet werkt :-)
Ik kan zowel de accu als de ct003 zonder problemen vinden in de app. Ze met elkaar verbinden is een keiharde no. Dat wil niet. Ik heb alles op een eigen 2.4Ghz wifi gezet, heb mijn account gewiped, meerdere keren alle apparaten incl phone opnieuw opgestart. De ct003 rechtstreekt in de slimme meter gestopt. Zelfs een oude iphone en een android tablet geprobeerd (omdat ik vermoede dat mijn telefoon de ct003 automatisch bezet hield omdat deze automatisch verbinding maakt met BLE devices. Maar helaas!
Als ik onder devices naar de ct003 ga werkt die zonder problemen, is geconnect met exact de slimme meter die ik heb namelijk de ISKRA AM550-P1. De data die doorkomt lijkt te kloppen met wat mijn homewizard P1 weergeeft. Dus dat is prima.
Ik loop vast nadat je op CT links onderin hebt gedrukt in de accu view en dan de MST-SMR_5694 wil koppelen. Ik draai de laatste filmware:
Venus: V151
ct003: V114
App: V1.6.35
De home assistant emulator werkt ook niet trouwens. Ik gok dat dit hetzelfde onderliggende probleem triggered.
Kortom. drama tot nu toe maar ik blijf proberen. heb al zon 15 paginas hier doorgespit maar antwoorden zijn er nog niet echt vrees ik!
The chances of being killed by a cow are low but never 0%. 1x Venus-E 5.12 kW, FW151. 3-fasen. HW P1.
Yep! Alleen is er voor de eerste (eenmalige) koppeling dacht ik BT nodig.PisPix schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 21:03:
[...]
Zie je beide devices online in je wifi netwerk? Kan je ze beide pingen vanaf een pc/laptop?
ping 192.168.68.119
Pinging 192.168.68.119 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.68.119: bytes=32 time=82ms TTL=255
Reply from 192.168.68.119: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 192.168.68.119: bytes=32 time=7ms TTL=255
Reply from 192.168.68.119: bytes=32 time=17ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.68.119:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 5ms, Maximum = 82ms, Average = 27ms
ping 192.168.68.118
Pinging 192.168.68.118 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.68.118: bytes=32 time=24ms TTL=255
Reply from 192.168.68.118: bytes=32 time=29ms TTL=255
Reply from 192.168.68.118: bytes=32 time=21ms TTL=255
Reply from 192.168.68.118: bytes=32 time=48ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.68.118:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 21ms, Maximum = 48ms, Average = 30ms
2x Marstek 5,12kWh V151 | HomeWizard accu's | Home Assistent RPi4 | ConBee III | Zigbee2MQTT | Tado | Shelly Pro | 3-fase 32A | 20x Jinko 420Wp / IQ7A | Hue | Porsche Cayenne E-Hybrid | Evolar Airco's | Deco BE85 mesh
Zou kunnen, maar ik kan niet een betere situatie creeren als die ik nu heb. Hoofd access point staat in de meterkast (dus 1 meter afstand). Daar hangt de CT003 ook. (dus 20cm afstand) en de Accu staat voor nu even naast de meterkast lol.Joarie schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 21:08:
[...]
Ik gok hetzelfde als bij mij: WIFI verbinding niet sterk genoeg. Bij mij zaten accu en CT003 op meer dan 70dBm en dat vinden ze schijnbaar niet tof. Pas vandaag na het ophangen van een dedicated AP vlakbij de twee devices hebben ze <50dBm signaalsterkte en vinden ze elkaar wel.
Dus ja. Ik heb een Deco BE85 dus capaciteit kan het probleem niet zijn denk ik dan.
2x Marstek 5,12kWh V151 | HomeWizard accu's | Home Assistent RPi4 | ConBee III | Zigbee2MQTT | Tado | Shelly Pro | 3-fase 32A | 20x Jinko 420Wp / IQ7A | Hue | Porsche Cayenne E-Hybrid | Evolar Airco's | Deco BE85 mesh
Je kan die 25% rendements verlies alleen niet zomaar door 2 delen. 3,99/5,13 is 78% RTE 😉PNARI schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:58:
[...]
ik begrijp het begrip RTE perfect, mijn batterij heeft sinds 18 januari in self consumption mode met 2500W ontladen 695kWh geladen en 521 kWh ontladen, dat is een RTE van 75% Dus voor iedere kWh die geladen wordt ontlaadt die 0.75 kWh . De batterij heeft een netto capaciteit van 4.56kWh ( 5.12 kWh =100% min 0.56kWh =11%= 4.56kWh) Om die 4.56kWh te laden moet je 1.125 x 4.56kWh = 5.13kWh laden en er zal 4.56x0.875= 3.99kW ontladen ervan uitgaande dat laad- en ontlaadverliezen hetzelfde zijn. Dus om 3.99kWh uit je batterij te ontladen moet je er 5.13kWh laden. Bij de batterij in de simulaties van mijn-thuisbatterij.be moet je dus 25% minder ingeven dan de netto (= 4.56kWh) van een MT batterij oftewel 3.42kWh want er wordt geen rekeing gehouden met laad en ontlaadverliezen bij de simulaties maar je mag van mij ingeven en rekenen en doen wat je wil.
Mij interesseren de laadverliezen niet omdat ik toch veel te veel zonnestroom dus al die testen met laden of ontladen aan 100, 500 of andere waarden zeggen niet zoveel over de praktijk RTE in self consumption mode. De batterij begint ´ s morgens langzaam op te laden en gaat bij voldoende productie van de panelen naar 2500W laden en ontladen afhankelijk van de belasting en instelling 800W of 2500W ontladen. Hieronder een plaatje met veel zon en fel wisselende belasting.
[Afbeelding]
Had dit ook voor, alles op de router van Telenet, op minder dan 2 meter van elkaar en van de router, toch ging het niet. Apart acces point van TPlink gehaald, daar Marsteks op, HwP1 en CT003 en iPhone op en alles vlot kunnen configureren en draait nu al weken zonder problemenjaapsh schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 21:14:
[...]
Zou kunnen, maar ik kan niet een betere situatie creeren als die ik nu heb. Hoofd access point staat in de meterkast (dus 1 meter afstand). Daar hangt de CT003 ook. (dus 20cm afstand) en de Accu staat voor nu even naast de meterkast lol.
Dus ja. Ik heb een Deco BE85 dus capaciteit kan het probleem niet zijn denk ik dan.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek 5.12kwh V153 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V117 / 3 fasen net
Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 5 zonnepanelen. Marstek Venus E 5.12 kWh
Inkoopacties zijn op heel got niet toegestaan. Please don't.