Acties:
  • +13 Henk 'm!

  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 07:34
Mede-auteurs:
  • pascallj
  • Registratie: Mei 2011
  • Nu online

pascallj

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04

Hometek

Versie TS : 26-08-2025
Dit is door @Hometek tot stand gekomen, alle credits gaan naar hem!

Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup

Inhoudsopgave
  1. Topic regels
  2. Waarom dit topic?
  3. Het doel van dit topic
  4. Het project
    1. Versimpelde situatie
    2. Marstek batterij aangesloten als backup voor het hele huis
    3. Marstek info, off-grid / micro-grid / klein eiland systeem
    4. Marstek info 'Smart Box", backup voor het hele huis
  5. Vragen en antwoorden
  6. Disclaimer
Topic regels
Alleen vragen en opmerkingen die direct betrekking hebben op het onderwerp.

Algemene vragen en opmerkingen m.b.t. de Marstek Venus graag in dit Topic: Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu van @Chilion en @SatScan
Algemene vragen en opmerkingen m.b.t. tot modbus voor de Marstek Venus graag in dit topic: Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling van @superduper1969

Waarom dit topic?
De Marstek Venus thuisbatterij heeft 2 aansluitingen, GRID en BACKUP.
GRID is een net-volgende aansluiting, zonder netspanning doet deze aansluiting niets, met netspanning genereert deze aansluiting een volledig gesynchroniseerde 230V AC.
BACKUP is een net-vormende aansluiting, vergelijkbaar met een generator geeft deze uitgang een onafhankelijke 230V AC spanning (die dus niet gesynchroniseerd is met het hoofdnet)

De Marstek Venus ‘backup’ uitgang kan op 3 verschillende manieren gebruikt worden:
  1. Als nood backup, bij stroomuitval kun je met verlengsnoeren geïmproviseerd enkele belangrijke apparaten van stroom voorzien.
  2. Als onafhankelijke stroomvoorziening icm zonnepanelen, voor bv camper, boot, of een huisje op de heide zonder netaansluiting. Zie deze video
  3. Als automatische noodstroomvoorziening, hiervoor is echter additionele apparatuur nodig: de ‘Smart Backup Box’ Zie deze video. De ‘Smart Backup Box’ is niet plug-and-play, en dient door een erkend installateur te worden aangesloten
Helaas is de informatie over deze 3 toepassingen bij de leveranciers niet erg duidelijk. Zo heet de ‘Smart Backup Box’ soms ‘Smart Box’, of ‘Backup Box’ of zelfs ‘Backup functie’.
Voor zover ik weet is de ‘Smart Box’ nog niet beschikbaar (bij sommige leveranciers kun je hem echter wel al bestellen volgens hun FAQ)

Meer informatie over off-grid en Smart Box onder aan deze TS

Het doel van dit topic
Verkennen van de mogelijkheden, beperkingen en risico's van het backup stopcontact van de Marstek Venus batterij

Het project
Versimpelde situatie
Opladen batterij met zonnepanelen via backup stopcontact
Test onafhankelijke stroomvoorziening, batterij + zonnepanelen, volledig off-grid, CT003 losgekoppeld, wifi netwerk uitgeschakeld.

Alle vermogens zijn afgelezen in de Marstek app,
Voor de eenvoud afgerond, dus bv 473W wordt 500W.
Mijn zonnepanelen hebben micro omvormers type Hoymiles HM-300.
Als ‘verbruiker’ heb ik een waterkoker aangesloten van ca. 2000W
Venus E firmware V148, Marstek app V1.6.2

Mijn indruk: functioneert prima!
  • Micro-omvormers zonnepanelen herkennen spanning van Venus E backup uitgang als ‘netspanning’ en gaan stroom leveren
  • Venus E laadt als opbrengst zonnepanelen groter is dan afgenomen vermogen (SOC loopt op, 16%,17%,18%...)
  • Venus E ontlaadt als opbrengst zonnepanelen kleiner is dan afgenomen vermogen (batterij=verbruik-zonnepanelen)
Enkele opvallende details:
  • De Marstek app past zich niet aan als alleen de backup gebruikt wordt, veel functies blijven zichtbaar maar doen niets meer.
  • De Auto/AI/Manual modes doen nu niets (meerdere instellingen geprobeerd, geen verschil gezien)
  • Bij ontladen wordt het vermogen nu in VA aangegeven ipv W
  • Tijdens ontladen is de AC spanning op het ‘net’ iets lager dan tijdens laden (klopt met theorie over werking omvormers; spanningsverschil bepaalt richting van stroom)
  • Geen 'Stand by' status meer, bij 0 vermogen staat er 'Laden 0W' of 'Ontladen 0 VA'
Test met volle batterij
Dezelfde opstelling, SOC 99%, opladen met ca. 300W

Na een klein uur was de batterij vol, SOC 100%.
De rode WARN led op de batterij ging aan en de backup ging uit.
Door het wegvallen van de AC op de backup uitgang gingen ook de zonnepanelen uit, alles spanningsloos.
Na ca. 30 sec. ging rode led uit en backup weer aan, er was weer AC spanning.
Na nog eens 20-30 sec starten ook de zonnepanelen weer op.
De rode WARN led op de batterij ging weer aan en de backup ging weer uit.
Test afgebroken

CONCLUSIE opladen batterij met zonnepanelen
  1. Je kunt de batterij via de backup aansluiting opladen vanuit zonnepanelen, maar uitsluitend in de SOC range 12-99%.
  2. Als de batterij leeg is (10-11%) is er geen AC spanning op de backup uitgang en werken de zonnepanelen niet.
  3. Als de batterij vol is (100%) ontstaat er een onstabiele situatie waarbij de backup steeds uit en aan geschakeld wordt.
Praktisch: Je kunt de batterij alleen onder toezicht via de backup aansluiting opladen
('toezicht' kan misschien via modbus/HA indien PV geschakeld kan worden ?)

Test opzet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ojfSvwiE9VCuwO-8-4-f81RQybM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P7uC3hHG3le3DyzxpJt2VMQZ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wOgIBwLKaQux_kbw1dkfYbZ9jAc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zSqRkt6KUnWerbLSewaCfZpx.png?f=fotoalbum_large

Marstek batterij aangesloten als backup voor het hele huis
LET OP:
  • De hier getoonde manier om een ​​Venus batterij aan te sluiten is niet zoals Marstek het bedoeld heeft
  • dit is een 'hack', misschien niet illegaal, maar mogelijk niet geheel in overeenstemming met de lokale normen en regels
  • Marstek heeft een 'Smart Box' aangekondigd om de batterij op een verantwoorde en veilige manier als backup voor je huis te kunnen gebruiken (helaas nog geen gedetailleerde informatie)
Achtergrond
De Venus batterijen hebben een 220V ‘backup’ stopcontact dat 2500W kan leveren. Het primaire doel van dit stopcontact is om in geval van een stroomstoring stroom te leveren aan verschillende belangrijke apparaten in huis met behulp van verlengsnoeren.
Ik vind het handig om bij een stroomstoring een backup achter de hand te hebben voor de verlichting, een kop koffie, maar ook voor zaken als de elektrische garagedeur. Ik wil echter geen verlengsnoeren gebruiken om de verschillende apparaten op de accu aan te sluiten. Ik wil bij een stroomstoring het hele huis op de accu aansluiten. Mijn huis is een kleine bungalow met een 1-fase aansluiting, een bescheiden stroomverbruik en een kleine PV-installatie (2kWp).

Ontwerp
Ik heb een tijdje nagedacht hoe ik zowel de GRID als de BACKUP aansluitingen van de Venus accu op een veilige manier kan integreren in de elektrische installatie van de woning terwijl het een plug-in systeem blijft.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor een 3 fase (4P) omschakelaar. Deze schakelaar is zo aangesloten dat hij 4 dingen tegelijk doet:
  1. alle groepen van het huis afkoppelen van het elektriciteitsnet
  2. de GRID aansluiting van de batterij afkoppelen
  3. alle groepen van het huis aan de backup koppelen
  4. de nulleider met de aarde verbinden
De nul-aarde verbinding
Het aarden bij off-grid omvormers blijkt een lastig te begrijpen onderwerp. Maar het is wel belangrijk om het goed te doen. Zonder GRID aansluiting levert de Venus een 'zwevende' AC zonder nul of fase, beide contacten in het stopcontact levere ca. 115V AC als je meet tov aarde. Pas door een nul-aarde verbinding krijg je de gebruikelijke fase met 230V AC tov de 'nul' (zie ook de video's hieronder).
Zonder nul-aarde verbinding werken de aardlekautomaten niet!

In deze video's wordt het overschakelen naar backup en het aarden van DC-AC omvormers nader toegelicht:
Overschakelen naar backup Automatic Transfer Switch
Aardlekautomaat icm een omvormer (YouTube: This Device Can Save Your Life (GFCI for Solar Systems))
Nul-aarde verbinding bij omvormers off-grid (YouTube: Neutral-Ground Bonding for Off-Grid and Mobile Systems)

De omschakelaar kan bij stroomuitval automatisch overschakelen naar de backup (mits deze in de app is ingeschakeld), maar dit is voor mij niet nodig en het lijkt mij ook veiliger om de backup gecontroleerd handmatig in te schakelen.
Het automatisch schakelen is ook relatief traag, zoals in bovenstaande video te zien is gaat een lamp daardoor zichtbaar knipperen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7iTqqmYHI_AKk4i9PTRMwqtFMq0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fxjOJzaF3JcxdcxtjKpLu04E.png?f=fotoalbum_large

Ik heb twee batterijen, maar gebruik er maar één tegelijk als backup. Hiervoor gebruik ik een tweede omschakelaar, dit keer een enkelfasige (2P) versie. Beide backup uitgangen zijn aangesloten op installatieautomaten van 10A.

Omdat mijn schakelkast vol zit, en om de bedrading simpel te houden, heb ik met een 3D-printer een speciale schakelkast gemaakt waar de accu's op worden aangesloten, met 2 stopcontacten voor GRID en 2 vaste kabels met stekkers voor BACKUP.
De backup aansluitingen zijn voorzien van indicatielampjes die aangeven of de fase/nul polariteit correct is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TOQILJgI_br4UzrxOXgQAsVq6VE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YWJSYNyVU7LH6pQ54O955biK.png?f=fotoalbum_large

Na de eerste tests heb ik haakse stekkers gemonteerd voor de aansluiting op het backup stopcontact. Samen met de indicatielampjes wordt het risico op omgekeerde fase-nulleider verder beperkt door de haakse stekkers.
Voor zover ik het begrijp, maakt het niet uit hoe de stekker is aangesloten, aangezien de uitgang van de omvormer symmetrische ‘zwevende’ AC is en de ‘nul’ de lijn is die met aarde is verbonden. Maar ik denk dat het veiliger is om dezelfde nul te gebruiken als in de situatie met aansluiting aan het elektriciteitsnet.
Ik heb neon-signaallampen van 240 V gebruikt om de polariteit te controleren.

Off-grid-test (ook wel micro-grid- of eiland installatie genoemd)
Ik heb 24 uur off-grid gedraaid (hoofdschakelaar uit, backup aan).
Magnetron, waterkoker, airconditioning, vaatwasser, centrale verwarming, TV, PC, verlichting, alles werkt, maar uiteraard niet allemaal tegelijk. Opladen met PV werkt ook zoals eerder getest.
Het werkt, maar er zijn beperkingen en ook enkele veiligheidsrisico's

2500 Watt
Volgens de specificatie kan de Venus E 2500W leveren via de backup. Dit bleek geen harde grens te zijn, ik had af en toe een verbruik van meer dan 3000W. Bij gebruik van meer dan 2500W gaat er na enkele minuten een pieper af in de accu (overbelasting waarschuwing?). Wat er gebeurt als je langere tijd te veel stroom verbruikt, heb ik niet getest.
De backup uitgang is aangesloten op een installatieautomaat van 10 A. Een thermische zekering is echter veel te traag voor een strikte overbelastingsbeveiliging.
Ik heb overwogen om een stroombegrenzing schakelaar te gebruiken om het verbruik op het backup stopcontact te beperken tot b.v. 2600 W. Maar ik heb er voorlopig van afgezien, het lijkt niet echt nodig voor een noodoplossing.
Een andere mogelijkheid is het gebruik van een ‘slimme stekker’, diverse modellen hebben instelbare limieten voor stroom en/of vermogen.

Opladen met PV (max 2500W)
Opladen met overtollige zonne-energie werkt prima (zie test hierboven) zolang de SOC binnen het bereik van 12-99% blijft. Problemen treden op bij 11% en bij 100%.
Bij 11% wordt de Venus E uitgeschakeld, en zonder 230V wordt het PV-systeem ook uitgeschakeld. Venus moet op een andere manier tot minimaal 12% worden opgeladen om het systeem weer op gang te krijgen.
Bij 100% wordt Venus uitgeschakeld met het rode waarschuwingslampje aan, PV stopt. Na een korte tijd zal Venus weer opstarten, en als er 230V aanwezig is, zal de PV ook starten, waardoor de Venus weer wordt uitgeschakeld, enz.
Bij het opladen van de Venus vanaf PV via het backup stopcontact is het noodzakelijk om de PV los te koppelen voordat de batterij 100% bereikt. (dit kan eventueel geautomatiseerd worden via modbus+Home Assistant)

Veiligheidstests
Met de hoofdschakelaar uit (off-grid), en de backup aan, werkt de elektrische installatie normaal. De stopcontacttester meet de juiste fase, nul en aarde en de aardlekschakelaars van de verschillende groepen werken normaal (getest via stopcontacttester)

Conclusie backup voor hele huis
Met de nul-aarde verbinding is het gebruik van het backup stopcontact voor het hele huis elektrisch veilig, maar er zijn grenzen en mogelijk risico's met betrekking tot overbelasting en opladen via PV.
Als noodvoorziening is dit voor mij acceptabel.

Marstek Backup-inschakelfunctie
Het backup stopcontact kan worden ‘geactiveerd’ in de Marstek-app

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XAt7ABmXg0FvlYtuvnY5mjiS4Gg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K85Ct6NDO8odsFkMT2KfOUFj.png?f=fotoalbum_large

Deze functie is niet erg intuïtief in gebruik, hieronder staat een tabel met verschillende situaties.
Het meest opvallende is dat de BK-led op de Venus alleen aangeeft dat de functie is ingeschakeld, en dat het backup stopcontact altijd stroom heeft als GRID is aangesloten, tenzij de batterij op 11% staat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ym-PBHMxSXSJFTHczmUsaUTn1_A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CM49TsaossrpZm9MOSUDQgEa.png?f=fotoalbum_large

Marstek info, off-grid / micro-grid / klein eiland systeem
Marstek marketing media tonen de mogelijkheid om de Venus icm zonnepanelen als onafhankelijk off-grid systeem in te zetten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cx3Io4a6Wpq8EG0_JLFfWki3RM8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tdnttoXt0cttnREdTiJh2eYB.jpg?f=fotoalbum_large
Marstek video micro-grid
In de plaatjes en de video wordt duidelijk aangegeven dat er 'intelligent switches' tussen PV en de Venus geplaatst worden en dat deze via WiFi gecontroleerd worden.

Via feedback van Hame volgende mededelingen mbt micro-grid ontvangen:
When building an islanded power plant, connect the PV system directly to the Back up port of the device and turn on the EPS (Backup) function. It is best to use it with a smart switch (for cutting out the PV system when the power is full). At least the Venus and the PV system need to be connected.
When the device is discharged to 11, you need to use other energy storage devices to charge the device, or place the device where it can be connected to the grid for charging. We recommend that if you want to use an islanding system, you do not set up a discharge at night. Ensure that the equipment is always enough charged


Blijkbaar is het getoonde voorbeeld van een micro-grid installatie slechts een suggestie, en niet een volledig uitgewerkte toepassing. De gebruiker moet zelf er voor zorgen dat de SOC tussen 12 en 100% blijft.


Marstek info 'Smart Box", backup voor het hele huis
Marstek marketing media tonen de mogelijkheid om meerdere Venus batterijen via een speciale 'Smart Box' te koppelen en als backup voor het hele huis te gebruiken

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZnEDxdEK7cbOx-j1D68AlHj1tEM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y0V1DRPWBwB0J0M3VWikts7O.jpg?f=fotoalbum_large
Marstek video 'Smart Box'

Er is erg weinig informatie over de Smart Box, wel is duidelijk dat dit geen plug-and-play systeem is.
De Smart Box kan waarschijnlijk op 2 manieren ingezet worden
  • het koppelen van max 4 Venus batterijen voor meer vermogen
  • 1 of meer Venus gebruiken als backup voor het hele huis.
    (plaatjes tonen 1-fase en 3-fase systemen, 2 verschillende uitvoeringen?)
Marstek noemt het een 'parallel' systeem, en als je goed kijkt in de animaties en plaatjes, dan zijn er diverse hints die er op duiden dat het waarschijnlijk een apart netwerk in huis is om bij een stroomstoring alleen belangrijke aparaten in huis via de backup van stroom te blijven voorzien, maar dat is speculatie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VoXQIo0vr4mYWM_2fBAS5WTq7t8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tDjeIlCZYECMOq8iDTALx4ly.png?f=fotoalbum_large

De Smart Box zou binnenkort beschikbaar zijn, maar er zijn berichten (15-4-2025) dat het ontwerp herzien moet worden en het product pas later op de markt komt..

Update 25-8-2025
De Smart Box is nu te bestellen. Bv. bij Duravolt onder de naam 'Smart Back-Up Box'.
Datasheet Smart Box 1-fase
Datasheet Smart Box 3-fase

Uit de beschrijving:
"...dient de installatie van deze Smart Back-Up Box te allen tijde te worden uitgevoerd door een erkend en gekwalificeerd elektricien."
"Geheel automatisch en binnen een indrukwekkende 1 seconde, schakelt het systeem de stroomvoorziening van uw woning over op de opgeslagen energie in uw thuisbatterij"
"...de cruciale groepen in uw woning voorzien blijven van stroom, zoals uw verlichting, koelkast, internetmodem en cv-ketel"

3-fase: "Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft."

Opvallend:
  • bij stroomuitval 1 seconde schakeltijd
  • cruciale groepen (dus niet het hele huis?)
  • opladen via PV wordt niet genoemd
  • IP20 (dus niet geschikt voor buiten, de plaatjes suggereren dat wel)
  • 3-fase back-up is 3 onafhankelijke fasen, dus niet geschikt voor de meeste 3-fase apparaten.
Vragen en antwoorden
Kan de backup schakeling ook bij een 3 fase installatie?
In theorie zou deze opzet in drievoud uitgevoerd kunnen worden voor een 3 fase installatie. Het zijn dan echter wel 3 onafhankelijke groepen, PV opwek op één van de groepen kan niet gebruikt worden voor het opladen van een batterij op een andere groep.
En apparaten met een 3-fase aansluiting zullen niet, of niet goed werken


Is het backup stopcontact geaard?
Ja en nee. Zolang netspanning aanwezig is, is het backup stopcontact geaard. Maar bij gebruik off-grid is het backup stopcontact niet geaard. Bij off-grid gebruik levert de Marstek Venus een zwevende AC, er moet extern een nul-aarde verbinding gemaakt worden.

Wat gebeurt er als je meer dan 2500W aansluit op het backup stopcontact?
Dat is niet duidelijk. Er blijkt geen harde limiet bij 2500W te zijn, de specs geven aan max. 3.5kVA, 10s. In een test is kortstondig 3300W geleverd via het backup stopcontact. Na enige tijd klinkt er dan een pieptoon uit de batterij. Er is niet getest wat er gebeurt bij langdurige overbelasting.

Kan de Marstek Venus als UPS gebruikt worden?
Niet echt, als de batterij leeg is (11%) wordt het backup stopcontact uitgeschakeld, ook als er nog netspanning aanwezig is. Een UPS functie conflicteert met het primaire doel van de batterij om als energiebuffer gebruikt te worden.
Zie ook Marstek 'Smart Box' hierboven, met 1s reactietijd ook niet echt een UPS


Disclaimer
Tests en resultaten in deze TS hebben betrekking op de 1ste generatie Venus E (geleverd vóór half april 2025)
Ik ben geen expert op het gebied van off-grid systemen, maar gewoon een liefhebber die graag met technologie knutselt. Dit document is geen instructie of gids, het laat alleen zien hoe ik mijn batterij heb aangesloten en wat ik van het project heb geleerd. Dit document is uitsluitend bedoeld ter inspiratie!
De opzet van de installatie is aangepast aan mijn situatie en is mogelijk niet veilig te gebruiken als de omstandigheden anders zijn.
De getoonde aansluiting van de batterij is specifiek voor de Marstek Venus E batterij.

Knutselen aan elektriciteit is gevaarlijk, een foute installatie kan leiden tot elektrocutie of brand!

[ Voor 255% gewijzigd door Hometek op 26-08-2025 12:39 ]

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V153 - CT003 V117 | 2 Mitsubitshi single airco's | EPC 0.0 | HA DS224+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 07:34
*knip*

[ Voor 191% gewijzigd door SatScan op 23-04-2025 22:58 ]

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V153 - CT003 V117 | 2 Mitsubitshi single airco's | EPC 0.0 | HA DS224+


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 10-09 16:18

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Dat de backup aansluiting meer dan 2500W kan leveren, is wel bekend. Dit staat ook gewoon in de manual.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hm_SN4WsxtqHGFkAn3gW9khr2QA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kNsW2abRBX3oyMjkzjy1NCJO.png?f=fotoalbum_large

Aangezien ik zowel de Venus-E als ook mijn PV-omvormer via modbus kan uitlezen en aansturen, zou ik bijvoorbeeld bij een SOC > 95% de PV-omvormer kunnen terugregelen, zodat de Venus-E niet 'overladen' wordt. Ik denk dat ik (in de zomermaanden) dan een hele tijd, zonder handmatig in te grijpen, offgrid kan zijn.

De reden om de nul te aarden begrijp ik niet helemaal. Een aardlekschakelaar is niet afhankelijk van de aarde, maar op een verschilstroom tussen de fase en nul.

[ Voor 35% gewijzigd door antonboonstra op 23-04-2025 14:41 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
antonboonstra schreef op woensdag 23 april 2025 @ 14:34:
De reden om de nul te aarden begrijp ik niet helemaal. Een aardlekschakelaar is niet afhankelijk van de aarde, maar op een verschilstroom tussen de fase en nul.
Over het aarden van inverters staan talloze discussies op internet, wanner en waarom aarden blijkt sterk van de situatie af te hangen. De meningen zijn vaak verdeeld, meestal door onkunde of verwarring over de diverse AC systemen zoals die in verschillende landen gebruikt worden.

In deze video wordt de werking van het aarden van de nul en het effect op de aardlekschakelaar gedemonstreerd.

In deze video nog meer info over het aarden van inverters.

[ Voor 7% gewijzigd door Hometek op 23-04-2025 19:48 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
antonboonstra schreef op woensdag 23 april 2025 @ 14:34:
Dat de backup aansluiting meer dan 2500W kan leveren, is wel bekend. Dit staat ook gewoon in de manual.
Max uitgangsvermogen 3.5kVA, 10s

Ik vermoed dat 10s staat voor 10 seconden?
En daarna schakelt hopelijk de beveiliging het systeem voldoende snel uit voordat het te heet wordt...

Ik heb op een gegeven moment een luide pieper in de batterij gehoord, maar weet niet wat toen het afgenomen vermogen was of hoe lang dat duurde. Maar er lijkt dus een soort van waarschuwing ingebouwd te zijn. Zou je die waarschuwing (de pieper) ook via modbus kunnen detecteren?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JB70
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 04-09 15:28
Dus, als ik het goed begrijp, je kunt in principe de Marstek (met de stekker los van het net, dus niet aangesloten op het net) opladen via de backupuitgang met bijvoorbeeld een plugin zonnepaneel (zo'n zonnepaneel op stekker) die je daar op aansluit.

Mits de Marstek tussen de 11% (anders sluit hij de backup uitgang af) en 99% (100% zit hij te flipperen met warn e.d.) zit.

Marstek 5,12kWh V151 | HW P1 en een CT003 v116 | Homey Pro | Home Assistent | LilyGo ESP32 RS485 modbus | Synology NAS | UniFi AP's | Kuga Plugin Hybride | Hue | Daikin Airco's


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 10-09 16:18

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

JB70 schreef op donderdag 24 april 2025 @ 12:36:
Dus, als ik het goed begrijp, je kunt in principe de Marstek (met de stekker los van het net, dus niet aangesloten op het net) opladen via de backupuitgang met bijvoorbeeld een plugin zonnepaneel (zo'n zonnepaneel op stekker) die je daar op aansluit.

Mits de Marstek tussen de 11% (anders sluit hij de backup uitgang af) en 99% (100% zit hij te flipperen met warn e.d.) zit.
Ja, dat is wel zoals ik het begrijp. Hiervoor moet de backup uitgang volgens mij wel zijn geactiveerd. Standaard staat deze dacht ik uitgeschakeld.

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jeepertje
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 03:03
Mijn MT komt pas maandag, maar bij een eventuele stroomuitval denk ik onderstaande te doen:

-Stekker van de MT uittrekken (of zekering afleggen)
-hoofdzekering aan de teller uitschakelen
-zekering zonnepanelen uitschakelen
-alle zekeringen met uitzondering van de essentiële groepen (samen max 2500W) uitschakelen
-zelfbouwkabel met aan beide uiteinden een stekker in de back-up van de MT en in een stopcontact steken (zelfde groep als diepvriezer = essentiële groep)
-backup stopcontact van de MT inschakelen
-zekering 2,2kW omvormer zonnepanelen inschakelen
-timer zetten elke 30 minuten om alles te monitoren en eventueel de zonnepanelen uit te schakelen...

Een kabel met aan beide uiteinden een stekker kan gevaarlijk zijn, dus voorzorgen nemen en vooral dit nooit doen🤓

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
JB70 schreef op donderdag 24 april 2025 @ 12:36:
Dus, als ik het goed begrijp, je kunt in principe de Marstek (met de stekker los van het net, dus niet aangesloten op het net) opladen via de backupuitgang met bijvoorbeeld een plugin zonnepaneel (zo'n zonnepaneel op stekker) die je daar op aansluit.

Mits de Marstek tussen de 11% (anders sluit hij de backup uitgang af) en 99% (100% zit hij te flipperen met warn e.d.) zit.
Klopt helemaal.
En idd de backup in de app activeren
En maximaal met 2500W laden

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Jeepertje schreef op donderdag 24 april 2025 @ 18:37:
Mijn MT komt pas maandag, maar bij een eventuele stroomuitval denk ik onderstaande te doen:

-Stekker van de MT uittrekken (of zekering afleggen)
-hoofdzekering aan de teller uitschakelen
-zekering zonnepanelen uitschakelen
-alle zekeringen met uitzondering van de essentiële groepen (samen max 2500W) uitschakelen
-zelfbouwkabel met aan beide uiteinden een stekker in de back-up van de MT en in een stopcontact steken (zelfde groep als diepvriezer = essentiële groep)
-backup stopcontact van de MT inschakelen
-zekering 2,2kW omvormer zonnepanelen inschakelen
-timer zetten elke 30 minuten om alles te monitoren en eventueel de zonnepanelen uit te schakelen...

Een kabel met aan beide uiteinden een stekker kan gevaarlijk zijn, dus voorzorgen nemen en vooral dit nooit doen🤓
Te veel kansen om een fout te maken.
Levensgevaarlijk, niet doen!

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 14:56
Hometek schreef op donderdag 24 april 2025 @ 20:16:
[...]

Te veel kansen om een fout te maken.
Levensgevaarlijk, niet doen!
Klinkt inderdaad als een recept voor een ramp. Dan is de grid spanning onverwacht sneller terug dan gedacht en uit enthousiasme zet je de hoofdzekering eerst terug op en dan een dikke knal :+

Weet niet waar hij woont, maar als de gridspanning hier weg valt is dat nooit meer dan een half uur. En dat is in de laatste 10 jaar max enkele keren gebeurd.

[ Voor 17% gewijzigd door Avenger 2.0 op 24-04-2025 21:15 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Micro-grid

Na enig doorvragen via feedback eindelijk bevestiging gekregen dat de 'smart switch' in de Marstek info idd tot doel heeft om de PV uit te schakelen zodra de batterij vol is:

Hame:
When building an islanded power plant, connect the PV system directly to the Back up port of the device and turn on the EPS function. It is best to use it with a smart switch (for cutting out the PV system when the power is full). At least the Venus and the PV system need to be connected.

(EPS: Emergency Power Supply, in dit geval het backup stopcontact)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uZrVMoSTZpRwxqfgv1o1wlteFJU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lmneFSBVKctIFljXXKChCj7o.png?f=fotoalbum_large

Heb nu 2 vragen uitstaan
  • kan de Venus met de 'smart switch' communiceren?
  • hoe krijg je het systeem weer op gang als de batterij leeg is?
Krijg het gevoel dat deze toepassing eerder een concept idee is dan een configuratie die ze volledig uitgewerkt en getest hebben.

[ Voor 5% gewijzigd door Hometek op 25-04-2025 12:16 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Marstek Smart Box speculaties

De beschikbare informatie mbt de Marstek Smart Box (of Backup Box) is nogal vaag. Tijdens het ontwerpen en installeren van mijn eigen backup configuratie heb ik alle beschikbare informatie over de Smart Box bestudeert. En samen met de opgedane ervaring in dit project begin ik de Smart Box nu beter te begrijpen.
Hieronder volgt mijn interpretatie van de Smart Box (gebaseerd op inzicht en logica, niet bevestigd!)

Er zijn 2 modellen van de Smart Box, 1-fase en 3-fase
Dit is gebaseerd op het specifiek benoemen van de 2 types in de Marstek info, en het feit dat je voor het schakelen van 3-fasen meer dure hardware nodig hebt dan voor 1-fase, het lijkt commercieel zinnig om daar 2 verschillende producten voor te maken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SOZ58ebXiJFtKWY3bkPRHte5rZw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eBQQH8fHkRl9iGbFr67Bi0I3.png?f=fotoalbum_large

De Smart Box levert alleen backup aan specifieke apparaten in huis
Marstek info spreekt van ‘backup for the whole home’, volgens mij bedoelen ze echter ‘backup throughout the whole home’.
De enige manier om zeker te zijn dat het verbruik op de backup uitgang van de batterij binnen veilige grenzen blijft is door vooraf vast te leggen welke apparaten aangesloten worden. In de Marstek info wordt ook steeds specifiek de ‘backup load’ genoemd, dat zijn de kritische apparaten die ook bij stroomuitval moeten blijven werken.
De ‘backup load’ wordt in de schema’s ook steeds in een kader getoont. Hiermee wordt aangegeven dat deze apparaten slechts een deel zijn van alle aanwezige apparaten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9H7Cd6qNUpVxDtORzF8TXJIBnAw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/knUcneQBURIxMmy94o3fth18.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TU6XesI-VHcM4xu5asVFKjjMM00=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IQpjMPCSajsfe7ZGqISDie4G.png?f=fotoalbum_large

Het installeren van de Smart Box voor de backup functie houdt dus in dat er een speciale groep (of 3 voor 3-fase) aangelegd moet worden waarop alle kritische apparaten worden aangesloten. Bij een bestaande woning zal dat meestal een lastige klus zijn.

Zoals gezegd, allemaal speculatie. Misschien heeft iemand meer info?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bruneelm
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 09-09 17:53
Vraagje of bedenking
In back-up modus waar eventueel PV's hangen, kan bij nacht, indien er 230V op de grid aangesloten wordt de marstek aan 2500 laden? De bron kan een 2de (niet gebruikt hierboven in de testen) zijn
Hierdoor zou de beschikbare energie vergroten (indien je toch meerdere marstek's hebt)
Ik vermoed dat je laden wel eerst moet activeren in de app zodat je de bron niet opblaast met er energie naar toe te sturen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
bruneelm schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 20:16:
Vraagje of bedenking
In back-up modus waar eventueel PV's hangen, kan bij nacht, indien er 230V op de grid aangesloten wordt de marstek aan 2500 laden? De bron kan een 2de (niet gebruikt hierboven in de testen) zijn
Hierdoor zou de beschikbare energie vergroten (indien je toch meerdere marstek's hebt)
Ik vermoed dat je laden wel eerst moet activeren in de app zodat je de bron niet opblaast met er energie naar toe te sturen.
Ik verwacht niet dat je iets opblaast bij een BACKUP-GRID koppeling van 2 batterijen. Mits je off-grid bent!
Het opladen van de ene batterij met de andere kan natuurlijk via Manual mode, maar is omslachtig en is niet efficient, je hebt dan extra verliezen.

Ik heb er over nagedacht om off-grid 2 batterijen BACKUP-GRID te koppelen.
Batterij A is dan normaal via GRID aangesloten, maar met een Shelly CT of de CT002 als sensor, geen P1.
Batterij B is op BACKUP via een omschakelaar aan de groepenkast aangesloten en vervangt het net.
Dan heb je idd dubbele capaciteit. Pas als A, in Auto mode, door PV op 100% komt gaat de opwek naar B, en als A op 11% zakt begint B te leveren.
De plaats van de CT is in deze opzet belangrijk, wat deze moet normaal de stroom van het net meten, maar in off-grid situatie de stroom van batterij B.
Ik vond dat iets te complex en onoverzichtelijk worden voor iets dat ik vermoedelijk heel zelden nodig ga hebben (afkloppen). In off-grid situatie kan ik handmatig omschakelen tussen batterij A en B.

Concept BACKUP-GRID schakeling met 2 batterijen (niet getest!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QRbAiADmqWjUJC1la0OJUG_wcjg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lpi4aEWnGSVbdcKD4uDG2rFU.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door Hometek op 26-04-2025 11:44 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Micro-grid

Bevestiging van Marstek dat een micro-grid systeem (zie eerdere post) met een lege batterij (11%) niet meer opgestart kan worden zonder een externe 230V bron.

Hame:
...When the device is discharged to 11, you need to use other energy storage devices to charge the device, or place the device where it can be connected to the grid for charging. We recommend that if you want to use an islanding system, you do not set up a discharge at night. Ensure that the equipment is always enough charged...


TS aangepast

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Woutersl
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 23-08 22:31
@Hometek
Als eerste: goed verhaal! Dank voor alle info tot nu toe top!


Kan de backup schakeling ook bij een 3 fase installatie?
In theorie zou deze opzet in drievoud uitgevoerd kunnen worden voor een 3 fase installatie. Het zijn dan echter wel 3 onafhankelijke groepen, PV opwek op één van de groepen kan niet gebruikt worden voor het opladen van een batterij op een andere groep


Echter zou ik natuurlijk de enkele fase draad kunnen splitsen(parallel) kunnen aansluiten aan ieder een fase. Ik zit dan alleen nog wel te stoeien met welke schakelaar ik dan zou gebruiken. Welke heb jij zelf? Ik wil het eerst ook met een handmatige schakelaar bouwen. Wel het liefst zo dat er maar een enkele schakelaar om hoeft en niet een checklist hoef te bouwen met schakelingen.

Nogmaals big up voor al je tijd en info die je er tot nu toe ingestoken hebt! Thx

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Woutersl schreef op maandag 28 april 2025 @ 23:05:
@Hometek
...
Kan de backup schakeling ook bij een 3 fase installatie?
...
Echter zou ik natuurlijk de enkele fase draad kunnen splitsen(parallel) kunnen aansluiten aan ieder een fase. Ik zit dan alleen nog wel te stoeien met welke schakelaar ik dan zou gebruiken. Welke heb jij zelf? Ik wil het eerst ook met een handmatige schakelaar bouwen. Wel het liefst zo dat er maar een enkele schakelaar om hoeft en niet een checklist hoef te bouwen met schakelingen.
...
Je bedoelt om bij stroomuitval alle groepen in huis op 1 batterij aan te sluiten ipv verdeeld over 3?
In principe kan dat, mits er nooit meer dan 2500W verbruikt of opgewekt wordt.
Ik weet niet of dat met 1 schakelaar gaat lukken. (misschien wel als je enkele relais toe voegt)

Ik heb deze gebruikt.
De 4P versie voor het omschakelen net/backup + aarde, en de 2P versie voor het wisselen van de backup batterij

Nadeel van deze schakelaar is dat deze hoger is dan de meeste DIN modules, bij mijn oude schakelkast sluit de kap nu niet goed meer. Ik weet niet of dit bij modernere kasten ook een probleem is.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Micro-grid

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uZrVMoSTZpRwxqfgv1o1wlteFJU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lmneFSBVKctIFljXXKChCj7o.png?f=fotoalbum_large

Na diverse vragen over de 'Micro-grid' toepassing zoals getoond in de Marstek video kreeg ik van de Nederlandse verkoper van mijn batterijen volgende antwoord:

De zogenoemde “Micro-grid”-functionaliteit zoals door Marstek genoemd, verwijst naar de mogelijkheid om lokaal opgewekte zonne-energie slim op te slaan en te gebruiken binnen een beperkt netwerk (bijvoorbeeld woning of klein bedrijf), los van directe teruglevering aan het net.
Op dit moment is deze functionaliteit beperkt tot grid-tied toepassingen (met netverbinding), waarbij de batterij reageert op het verbruik en teruglevering via de P1-meter of tijdgestuurde instellingen.

Een écht microgrid met volledige off-grid werking of net-simulatie (bijvoorbeeld bij stroomuitval) vereist aanvullende componenten zoals:
• Een hybride omvormer of net-simulatie unit (back-up box)
• Eventueel een automatische omschakelmodule (ATS)
• Een geschikte laad- en ontlaadstrategie via de app of lokale EMS

Marstek ontwikkelt momenteel een Smart back-up box, waarmee in de toekomst ook noodstroomvoorziening en meer geavanceerde microgrid-functies mogelijk zullen zijn. Deze is echter nog niet beschikbaar.

Kortom: een microgrid in beperkte zin is nu deels mogelijk (voor slim lokaal gebruik), maar voor volwaardige functionaliteit zijn aanvullende componenten nodig die nog in ontwikkeling zijn. Zodra de Smartbox beschikbaar is, brengen we onze klanten op de hoogte.



Dit is grotendeels in lijn met reacties van Hame, de getoonde 'Micro-grid' toepassing is alleen een concept, geen uitgewerkt product.
Interessant is dat hier de 'Smart Box' als oplossing voor volledig off-grid gaan wordt voorgesteld.
De Smart Box zou dan ook de PV moeten sturen, dat heb ik echter nog nergens gezien in de Marstek info.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dolf_Tweakers
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 03-09 20:36
Woutersl schreef op maandag 28 april 2025 @ 23:05:
@Hometek
Als eerste: goed verhaal! Dank voor alle info tot nu toe top!


Kan de backup schakeling ook bij een 3 fase installatie?
In theorie zou deze opzet in drievoud uitgevoerd kunnen worden voor een 3 fase installatie. Het zijn dan echter wel 3 onafhankelijke groepen, PV opwek op één van de groepen kan niet gebruikt worden voor het opladen van een batterij op een andere groep


Echter zou ik natuurlijk de enkele fase draad kunnen splitsen(parallel) kunnen aansluiten aan ieder een fase. Ik zit dan alleen nog wel te stoeien met welke schakelaar ik dan zou gebruiken. Welke heb jij zelf? Ik wil het eerst ook met een handmatige schakelaar bouwen. Wel het liefst zo dat er maar een enkele schakelaar om hoeft en niet een checklist hoef te bouwen met schakelingen.

Nogmaals big up voor al je tijd en info die je er tot nu toe ingestoken hebt! Thx
Zou je kunnen doen maar een 3f toestel,bv. WP, gaat niet werken want de fases zijn dan niet 120° verschoven.

B | VW ID.7 Tourer (77kWh) | SolarEdge SE3500H-BE 3.5kW - 4.86 Wp (18 Boviet BVM6610P-270 + Optimizers) 171° | Home Assistant | Marstek 5.12 uitgeleend | Zendure Hyper + 2 AB2000S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Dolf_Tweakers schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 15:43:
[...]
Zou je kunnen doen maar een 3f toestel,bv. WP, gaat niet werken want de fases zijn dan niet 120° verschoven.
Goed punt, bedankt, toegevoegd in TS.
Vraag me af of de Smart Box met 3 batterijen wél echte 3-fase AC kan produceren...

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Woutersl
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 23-08 22:31
Hometek schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 00:18:
[...]

Je bedoelt om bij stroomuitval alle groepen in huis op 1 batterij aan te sluiten ipv verdeeld over 3?
In principe kan dat, mits er nooit meer dan 2500W verbruikt of opgewekt wordt.
Ik weet niet of dat met 1 schakelaar gaat lukken. (misschien wel als je enkele relais toe voegt)

Ik heb deze gebruikt.
De 4P versie voor het omschakelen net/backup + aarde, en de 2P versie voor het wisselen van de backup batterij

Nadeel van deze schakelaar is dat deze hoger is dan de meeste DIN modules, bij mijn oude schakelkast sluit de kap nu niet goed meer. Ik weet niet of dit bij modernere kasten ook een probleem is.
Duidelijk. Dit bedoelde ik idd. Ik ben zelf wat terughoudend met het aanschaffen van dit soort materiaal van (voor mij) onbekende merken.
Dolf_Tweakers schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 15:43:
[...]


Zou je kunnen doen maar een 3f toestel,bv. WP, gaat niet werken want de fases zijn dan niet 120° verschoven.
Goed punt. Dank voor de attentie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 14:56
Eigenlijk toont deze tekening al hoe je het niet moet doen. Een verbruiker kan (bij defect) dus meer dan 25A trekken in deze opstelling. Hopelijk is de Smart Box wat veiliger dan het Micro Grid in deze tekening... :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Woutersl schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 17:09:
[...]
Duidelijk. Dit bedoelde ik idd. Ik ben zelf wat terughoudend met het aanschaffen van dit soort materiaal van (voor mij) onbekende merken.
Ik denk dat bijna elk groot merk schakelaars heeft met deze functies.
Bij mij was weinig ruimte op de DIN rail, een compact model was daarom welkom.
Over de kwaliteit van dit merk kan ik niets zinnigs zeggen, dat is idd een risiko.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Avenger 2.0 schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 17:34:
[...]
Eigenlijk toont deze tekening al hoe je het niet moet doen. Een verbruiker kan (bij defect) dus meer dan 25A trekken in deze opstelling. Hopelijk is de Smart Box wat veiliger dan het Micro Grid in deze tekening... :+
De elektrische veiligheid is in de voorgestelde toepassing idd niet goed, er zijn geen zekeringen en er is ook geen aarde voorzien.
De 'intelligent switch' zou echter een stroombeperkende functie kunnen hebben.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JorisLammar
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 14:40
Dolf_Tweakers schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 15:43:
[...]


Zou je kunnen doen maar een 3f toestel,bv. WP, gaat niet werken want de fases zijn dan niet 120° verschoven.
En met een 3-fase convertor?
Bv https://www.amazon.com.be...smid=A1VYGEG2DEBL0Z&gQT=1

3 (phase) Marstek Venus 5,12kWh V148 - HomeWizard P1 - 3 Lilygo Modbus HA Integration


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JorisLammar
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 14:40
Alvast hartelijk bedankt aan de initiatiefnemers van deze topic. Dat is de achterliggende reden waarom ik de Marstek Venus batterijen heb gekocht, zodat in geval van een stroompanne ik nog offgrid gebruik zou kunnen maken van mijn zonnepanelen en enkele noodzakelijke toestellen (koelkast, diepvries) van stroom kan voorzien.

Belangrijke vraag: wat gebeurt er als de omvormers van de zonnepanelen meer vermogen leveren dan dat er kan worden afgenomen? Worden die overbodige elektronen terug naar de panelen gestuurd? Ik heb gelezen dat de nieuwe SMA omvormers (waarvan ik één heb) curtailement hebben, dus afknijpen van de overtollige stroom (handig als je negatieve injectietarieven hebt). Ik heb de vraag al een maand geleden aan SMA gesteld, maar nog geen antwoord gekregen. Ik heb ook nog 2 oudere SMA omvomers (2011) van mijn eerste installatie. Daar is het me niet duidelijk wat er zou gebeuren.

3 (phase) Marstek Venus 5,12kWh V148 - HomeWizard P1 - 3 Lilygo Modbus HA Integration


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 14:56
Gezien de kost van een WP lijkt me dat niet het risico om uit te testen :D
Verbruikt een WP trouwens niet meer dan 2500W?

[ Voor 24% gewijzigd door Avenger 2.0 op 30-04-2025 15:21 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
JorisLammar schreef op woensdag 30 april 2025 @ 15:19:
...
Belangrijke vraag: wat gebeurt er als de omvormers van de zonnepanelen meer vermogen leveren dan dat er kan worden afgenomen? Worden die overbodige elektronen terug naar de panelen gestuurd?
....
Dat is mij ook niet helemaal duidelijk.
Via Google volgende meningen opgepikt:
- als er geen stroom wordt afgenomen blijven de elektronen op hun plek, waarschijnlijk worden de panelen wel iets warmer omdat de energie van de fotonen niet in elektrische stroom wordt omgezet maar in warmte
- uitschakelen van solar omvormers kun je het beste doen als er geen tot weinig vermogen wordt afgenomen (onduidelijk of dit voor alle typen omvormers geldt en hoe erg het is voor de levensduur als je wel met vermogen schakelt)

Voor een systeem dat slechts in noodgevallen gebruikt wordt lijkt het mij geen probleem om de panelen naar behoefte aan of uit te schakelen. Het kan echter zijn dat sommige types PV installaties niet zomaar aan/uit geschakeld mogen worden.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 10-09 16:18

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Je PV omvormer zal niet automatisch minder vermogen leveren als hij de energie niet kwijt kan in de accu of naar verbruikers toe. In het gunstigste geval zal de Marstek in storing gaan en de back-up spanning afschakelen, waardoor de PV omvormer ook volledig uit gaat.

Let ook op dat de Marstek tussen 95 en 100%% SOC met maximaal 1300 1200W laadt. Wil je voorkomen dat je accu in storing valt, moet je dus continu je PV omvormer actief sturen bijvoorbeeld via modbus. Hierbij mag er nooit meer dan 2500W opwek zijn en bij SOC tussen 95 en 99% nooit meer dan 1200W en bij 100% moet de PV omvormer niets meer produceren. Rekening houden met gelijktijdig verbruik is 'tricky', want als een verbruiker opeens afschakelt, ben je altijd te laat met bijsturen en valt de Marstek dus al in storing.

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald_61
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 10-09 16:04
[b]

......

- uitschakelen van solar omvormers kun je het beste doen als er geen tot weinig vermogen wordt afgenomen (onduidelijk of dit voor alle typen omvormers geldt en hoe erg het is voor de levensduur als je wel met vermogen schakelt)

......
Hoe zit dan met b.v. een SolarEdge?
In de app kan je zodanig instellen dat bij een negatieve markt prijs van de stroom hij uitschakelt.
Dat is juist als er veel zon is. Dus vlak voor dat moment wordt er veel vermogen afgenomen.
Ik ga ervanuit dat ze in het ontwerp van de omvormer daar toch wel rekening mee gehouden hebben.

2 x MT Venus V151, CT003 V114, ISKRA AM550, 1 fase


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Ronald_61 schreef op woensdag 30 april 2025 @ 17:00:
[...]
Hoe zit dan met b.v. een SolarEdge?
In de app kan je zodanig instellen dat bij een negatieve markt prijs van de stroom hij uitschakelt.
Dat is juist als er veel zon is. Dus vlak voor dat moment wordt er veel vermogen afgenomen.
Ik ga ervanuit dat ze in het ontwerp van de omvormer daar toch wel rekening mee gehouden hebben.
Omvormers die via software geschakeld kunnen worden zijn veilig af te schakelen.
Zie uitleg over afschakelen zonnepanelen hier.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
antonboonstra schreef op woensdag 30 april 2025 @ 16:35:
...
Let ook op dat de Marstek tussen 95 en 100%% SOC met maximaal 1300W laadt.
...
Zijn dit geschatte of gemeten waarden?
Mijn twee batterijen schakelen bij SOC 95% terug naar ca. 1150W.

Grafiek manueel laden met 1800W
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O6mwlin4F00MQlNI51KgjjlSN5A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pAVpAuwYGS2a3WXmnvyoXcv1.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door Hometek op 01-05-2025 13:07 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 10-09 16:18

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Hometek schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 09:45:
[...]
Zijn dit geschatte of gemeten waarden?
Mijn twee batterijen schakelen bij SOC 95% terug naar ca. 1150W.

Grafiek manueel laden met 1800W
[Afbeelding]
Ik deed de 1300W even uit hoofd, maar als ik terugkijk zie ik een gemeten laadvermogen van ca 1210 W (met een DIN rail kWh meter) vanaf 95% SOC.

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Micro-grid overpeinzingen

Op basis van alle verzamelde informatie en ervaringen tot nu toe blijkt een onafhankelijk micro-grid met de Marstek Venus best nog wel een uitdaging. Er zijn een hoop randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden:
  • Maximaal vermogen voor opladen en verbruik is 2500W.
    (verbruik mag kort pieken tot max 3500W)
  • Bij 11% SOC ontstaat een deadlock situatie, zonder 230V op de backup uitgang werken de omvormers van de zonnepanelen niet. Er is een externe 230V AC bron nodig om de SOC tot boven de 11% te brengen zodat het systeem weer werkt.
  • Boven de 95% SOC mag het oplaadvermogen max ca.1200W zijn.
  • Zodra SOC 100% is moet de PV helemaal afgeschakeld worden, anders gaat de batterij in storing en er ontstaat een instabiele situatie waarbij het systeem steeds aan en uit schakelt.
  • SOC 100% moet met enige regelmaat bereikt worden om de individuele cellen te balanceren.
  • Het Venus EMS kan off-grid alleen het vermogen voor verbruik regelen, het vermogen voor opladen moet extern geregeld worden.
  • Het externe EMS moet de SOC van de batterij uitlezen
In het schema van Marstek worden ‘slimme stekkers’ gebruikt om de batterij, 3 PV omvormers van 800W en de apparaten in huis aan elkaar te koppelen.

Ik heb deze opzet iets verder uitgewerkt met een zo simpel mogelijke regeling op basis van de SOC en een schakeltabel. Focus is op betrouwbaarheid en veiligheid, niet op optimaal afstemmen van opwek en verbruik.

Onderstaande is een concept, dit is niet getest!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eIzO7LxJbInzR68KaDwKoHTLc84=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FtwthUvnwSjPnCXS1WGEa4qf.png?f=fotoalbum_large

A zekering, aardlek en nul-aarde verbinding
B 4 wifi tussenstekkers
C extern energie beheer (EMS)

Zekeringkast A is niet strikt noodzakelijk voor een werkend systeem, maar aarding en aardlek zorgen wel voor aanzienlijk meer veiligheid. Dit kan elektrocutie en brand voorkomen!

Het externe EMS C is hier met een Liligo en Home Assistant voorzien.
Dit is alleen een voorbeeld, er zijn diverse andere manieren om dit te realiseren.
Via Lilygo/modbus kan de SOC van de batterij uitgelezen worden. En via Home Assistant kunnen de slimme tussenstekkers aangestuurd worden. Belangrijk is dat de HA niet samen met de backup load achter een slimme stekker zit.
(Ik heb nog geen ervaring met modbus/HA, maar ik zie in het modbus topic dat dit soort integraties mogelijk zijn.)

Met een simpele schakeltabel kan het systeem veilig werken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/igfkacxGmNGhKjTNpZfAcYCyspQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6tCDojNrtSTU8JdAo1yUsRJy.png?f=fotoalbum_large

Boven SOC 95% worden de zonnepanelen niet optimaal benut.
In dit voorbeeld is een SOC ondergrens van 20% gekozen om voldoende marge te hebben.
Door te schakelen op basis van SOC en de maximaal mogelijke opwek ipv de werkelijke opwek is gegarandeerd dat er nooit te veel vermogen naar de batterij gaat.

Het lijkt niet noodzakelijk om 3x 800W aan PV te hebben voor deze opzet. Marstek heeft deze vermoedelijk gekozen omdat 800W de grens is voor plug-and-play panelen. Belangrijk is dat er ten minste 2 PV systemen zijn, die aan volgende voorwaarden voldoen:
PV A is max 1000Wp (met veiligheidsmarge, limiet is ca. 1200W)
PV A + PV B is max 2500Wp

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pm7KaPETmHvlP88zb0bZMWcCWoI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zfZvkwmYHAYbg3uh5wumna86.png?f=fotoalbum_large

Dit systeem zal goed werken zolang er voldoende zon is. Op dagen met weinig zon zou je misschien slimmer moeten regelen om je panelen zo optimaal mogelijk te gebruiken voor het opladen van de batterij.

Het schakelen van PV systemen met slimme stekkers is discutabel, beter zou zijn om de omvormers zelf softwarematig af te schakelen (zie ook deze info)

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Datasheet Smart Box toegevoegd in TS
Het is onduidelijk of dit een recent document is of verouderde info.
Naar verluid was Marstek bezig met een herontwerp van de Smart Box.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoebarRC
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 02-09 18:58
Ben benieuwd of iemand dit weet of al heeft getest;

De backup poort kan dus gebruikt worden om de Marstek te laden, bv door panelen.
Nu kreeg ik een vraag van een vriend die een huisje in Noorwegen heeft, hij heeft de Marstek in bestelling staan (3 stuks) en heeft een EV.
Situatie, wil de 3 marsteks gaan gebruiken voor off grid, met beperkt on grid, Hij zou de marsteks willen laden vanuit de EV, die heeft een 220V aansluiting van 3kW.
De auto kan niet permanent bij woning blijven staan vandaar dat hij de Marsteks zou willen laden en daar verder het huis op draaien. De 15Kwh zou genoeg moeten zijn voor aantal dagen

Vraagje: kan je in principe een niet synchrone 220V op de backup port plaatsen om de Marstek op te laden. De grid port is dan wel aangesloten op de niet altijd aanwezige netspanning.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 14:56
JoebarRC schreef op zondag 18 mei 2025 @ 16:47:
Vraagje: kan je in principe een niet synchrone 220V op de backup port plaatsen om de Marstek op te laden. De grid port is dan wel aangesloten op de niet altijd aanwezige netspanning.
Dat gaat volgens mij niet gaan en ga je ergens iets opblazen. Je zou wel de gewone ingang kunnen gebruiken om op de EV aan te sluiten en zo manueel de batterij op te laden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
JoebarRC schreef op zondag 18 mei 2025 @ 16:47:
Ben benieuwd of iemand dit weet of al heeft getest;

De backup poort kan dus gebruikt worden om de Marstek te laden, bv door panelen.
Nu kreeg ik een vraag van een vriend die een huisje in Noorwegen heeft, hij heeft de Marstek in bestelling staan (3 stuks) en heeft een EV.
Situatie, wil de 3 marsteks gaan gebruiken voor off grid, met beperkt on grid, Hij zou de marsteks willen laden vanuit de EV, die heeft een 220V aansluiting van 3kW.
De auto kan niet permanent bij woning blijven staan vandaar dat hij de Marsteks zou willen laden en daar verder het huis op draaien. De 15Kwh zou genoeg moeten zijn voor aantal dagen

Vraagje: kan je in principe een niet synchrone 220V op de backup port plaatsen om de Marstek op te laden. De grid port is dan wel aangesloten op de niet altijd aanwezige netspanning.
Ik denk dat Avenger 2.0 gelijk heeft:
- EV op backup poort gaat waarschijnlijk niet werken (kan trouwens ook niet met standard kabels, 2x stopcontact)
- Marstek met de grid aansluiting aan de EV aansluiten gaat wel, de EV vervangt dan het net.

Om meerdere Marstek batterijen off-grid parallel te kunnen gebruiken is volgens mij de Smart Box nodig (om de 3 onafhankelijke AC bronnen te synchroniseren)

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoebarRC
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 02-09 18:58
Hometek schreef op zondag 18 mei 2025 @ 18:06:
[...]

Ik denk dat Avenger 2.0 gelijk heeft:
- EV op backup poort gaat waarschijnlijk niet werken (kan trouwens ook niet met standard kabels, 2x stopcontact)
- Marstek met de grid aansluiting aan de EV aansluiten gaat wel, de EV vervangt dan het net.

Om meerdere Marstek batterijen off-grid parallel te kunnen gebruiken is volgens mij de Smart Box nodig (om de 3 onafhankelijke AC bronnen te synchroniseren)
Deze EV heeft een 220V uitgang, gebruikt ie vaak voor cirkelzaag of koffiezetapparaat.
Maar ja, ben ook huiverig om te proberen, had wel een soort van hoop doordat iemand hier zijn PV installatie op de backup poort heeft geplaatst en in feite zou dat niet zoveel anders moeten zijn.,

In principe zou je zelfs kunnen bedenken (al is dat onzin om te doen) om 220V in de backup te stoppen, zou zelfs via een generator kunnen.. Maar ik zou ook best eng vinden om het uit te proberen ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 14:56
JoebarRC schreef op zondag 18 mei 2025 @ 18:44:
[...]

Deze EV heeft een 220V uitgang, gebruikt ie vaak voor cirkelzaag of koffiezetapparaat.
Maar ja, ben ook huiverig om te proberen, had wel een soort van hoop doordat iemand hier zijn PV installatie op de backup poort heeft geplaatst en in feite zou dat niet zoveel anders moeten zijn.,

In principe zou je zelfs kunnen bedenken (al is dat onzin om te doen) om 220V in de backup te stoppen, zou zelfs via een generator kunnen.. Maar ik zou ook best eng vinden om het uit te proberen ;)
Goh nee is een groot verschil. PV panelen op stekker hebben een netspanning nodig en gaan synchroniseren op aanwezige sinus en frequentie. Generator en VTL van EV genereren eigen sinus die niet in sync gaat zijn en lijkt me recept voor een goede knal. De vraag is in batterij, in EV of beide :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoebarRC
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 02-09 18:58
Avenger 2.0 schreef op zondag 18 mei 2025 @ 19:56:
[...]

Goh nee is een groot verschil. PV panelen op stekker hebben een netspanning nodig en gaan synchroniseren op aanwezige sinus en frequentie. Generator en VTL van EV genereren eigen sinus die niet in sync gaat zijn en lijkt me recept voor een goede knal. De vraag is in batterij, in EV of beide :+
Goede verklaring.. thanks

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • baszie
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 27-08 17:23
Interessante informatie allemaal hier, hartelijk dankt voor het delen!
Ik heb gisteren m'n Marstek Venus binnengekregen, geinstalleerd en modbus en monitoring ed. geconfigureerd; verliep allemaal vlekkeloos dankzij voorbereiding met behulp van een hoop info op de forums hier op tweakers. Ik zit nog te denken over z'n definiteve plaatsing en heb wat dat betreft toegang tot een kabel die op een eigen groep zit. Die komt uit op slechts een 4-tal wandstekkers waarop ik momenteel alleen een kleine maar cruciale groep apparatuur heb draaien zoals Wifi en een NAS met wat containers zoals HomeAssistant. Aangezien deze al met een UPS tegen stroomuitval beveiligd zijn, lijkt het me ideaal om deze kabel door te knippen en te gebruiken als dedicated aansluiting voor de batterij. De apparatuur zelf kan dan als complete groep op de backup van de batterij gezet worden. Mocht de Marstek bij stroomuitval nog even schakeltijd nodig hebben, dan vangt de UPS dat wel op. Tot zover denk ik dat dit qua setup geen problemen gaat geven en ik bij stroomuitval zelfs voor een tijdje nog e.e.a. kan benaderen mochten er nog wat HA/schakel acties nodig zijn... Wil e.e.a. hier ook wat inbraak proof maken met camera's die blijven recorden bij uitval. Ooit eens een verhaal gehoord dat inbrekers tegenwoordig meteen eerst naar je groepenkast lopen en alles uitzetten...

Anyway, aangezien de Marstek in deze opstelling een eigen groep heeft lijkt het me dat ik em dan ook op 2500W kan zetten ipv 800W ? Ik denk dat dit geen probleem mag zijn maar ben liever safe dan sorry.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Scorpio1953
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 31-07 12:26
Beste panelleden,

Weten jullie of de CT003 P1 meter al goed samenwerkt met de Landis +Gyr E360 meter?
Ik wil een Marstek Venus C aanschaffen om et gebruiken als NOM.

Bedankt.

Dick

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Scorpio1953 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 14:44:
Beste panelleden,

Weten jullie of de CT003 P1 meter al goed samenwerkt met de Landis +Gyr E360 meter?
Ik wil een Marstek Venus C aanschaffen om et gebruiken als NOM.

Bedankt.

Dick
Beter even zoeken in het algemene Marstek Venus topic.

Die meter schijnt lastig te zijn. Hier is een workaround

[ Voor 32% gewijzigd door Hometek op 21-05-2025 15:03 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
baszie schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 14:18:
Interessante informatie allemaal hier, hartelijk dankt voor het delen!
Ik heb gisteren m'n Marstek Venus binnengekregen, geinstalleerd en modbus en monitoring ed. geconfigureerd; verliep allemaal vlekkeloos dankzij voorbereiding met behulp van een hoop info op de forums hier op tweakers. Ik zit nog te denken over z'n definiteve plaatsing en heb wat dat betreft toegang tot een kabel die op een eigen groep zit. Die komt uit op slechts een 4-tal wandstekkers waarop ik momenteel alleen een kleine maar cruciale groep apparatuur heb draaien zoals Wifi en een NAS met wat containers zoals HomeAssistant. Aangezien deze al met een UPS tegen stroomuitval beveiligd zijn, lijkt het me ideaal om deze kabel door te knippen en te gebruiken als dedicated aansluiting voor de batterij. De apparatuur zelf kan dan als complete groep op de backup van de batterij gezet worden. Mocht de Marstek bij stroomuitval nog even schakeltijd nodig hebben, dan vangt de UPS dat wel op. Tot zover denk ik dat dit qua setup geen problemen gaat geven en ik bij stroomuitval zelfs voor een tijdje nog e.e.a. kan benaderen mochten er nog wat HA/schakel acties nodig zijn... Wil e.e.a. hier ook wat inbraak proof maken met camera's die blijven recorden bij uitval. Ooit eens een verhaal gehoord dat inbrekers tegenwoordig meteen eerst naar je groepenkast lopen en alles uitzetten...

Anyway, aangezien de Marstek in deze opstelling een eigen groep heeft lijkt het me dat ik em dan ook op 2500W kan zetten ipv 800W ? Ik denk dat dit geen probleem mag zijn maar ben liever safe dan sorry.
Op een eigen groep kun je de Marstek inderdaad op 2500W zetten.

Mbt de cruciale apparatuur op de backup poort: hou er rekening mee dat de backup poort geen stroom geeft als de batterij leeg is (11%).
(tenzij dit ondertussen verandert is bij de nieuwere versies)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ym-PBHMxSXSJFTHczmUsaUTn1_A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CM49TsaossrpZm9MOSUDQgEa.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • baszie
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 27-08 17:23
Hometek schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 15:01:
[...]

Op een eigen groep kun je de Marstek inderdaad op 2500W zetten.

Mbt de cruciale apparatuur op de backup poort: hou er rekening mee dat de backup poort geen stroom geeft als de batterij leeg is (11%).
(tenzij dit ondertussen verandert is bij de nieuwere versies)

[Afbeelding]
Aha, dat is inderdaad iets wat ik over het hoofd heb gezien, dank!

Dit is afgelopen nacht al het geval geweest toen de airco lekker stond te draaien en de batterij rond 4 uur ophield met voeden... Maargoed, nog niks op de backup aangesloten. Ik zal eens kijken of ik iets van een workaround kan instellen en bij 12% toch maar even gaan te laden tot de volgende ochtend oid... Een wat grotere UPS is ook een optie om overbruggen maar dat wordt 's winters steeds langer schat ik.
Thanks voor response ieder geval, ik ga er een nachtje over slapen eerst :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • baszie
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 27-08 17:23
Ok, nog niet geslapen maar bedacht me dat er in het veld ook wel dual stroom voorzienings schakelaars zouden moeten bestaan zoals bijv. bij bedrijven waar automatisch de aggregaat of batterij de stroom overneemt bij uitval (datacenter, ziekenhuis, serviceprovider).. Is een ATS-schakelaar (automatische omschakelaar) misschien een optie om de batterij-backup stroom automatisch te starten als de stroom uitvalt ? De Marstek hoeft niet perse op 2500W dus kan veilig op 800W blijven dan... Er ligt ook nog een kabel met aparte groep naast de huidige waar ik het over had dus kan evt met 2 groepen uit de voeten...

Edit: YCQ1B schakelaars zijn er bijvoorbeeld al voor 2 tientjes te koop zie ik, geen idee of die ook weer terugschakelen als de stroom er weer op gaat. Helaas IT-er geworden, niet geheel onhandig maar toch net geen elektricien :)

Edit2: Ok, misschien 4 a 5 tientjes, filmpje van deze schakelaar laat zien dat het op 1 groep zou moeten kunnen. Met 2 groepen zal het geen punt zijn lijkt me. Maar als het met 1 gedeelde groep kan en de batterij op 800W ben ik uit de voeten. Mogelijk zet ik er namelijk tzt. nog een tweede Marstek naast op die tweede groep.
Again..not an electricien dus vraag graag even verder...
https://nl.aliexpress.com/item/1005005320174052.html

[ Voor 35% gewijzigd door baszie op 21-05-2025 18:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
baszie schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 18:01:
Ok, nog niet geslapen maar bedacht me dat er in het veld ook wel dual stroom voorzienings schakelaars zouden moeten bestaan zoals bijv. bij bedrijven waar automatisch de aggregaat of batterij de stroom overneemt bij uitval (datacenter, ziekenhuis, serviceprovider).. Is een ATS-schakelaar (automatische omschakelaar) misschien een optie om de batterij-backup stroom automatisch te starten als de stroom uitvalt ? De Marstek hoeft niet perse op 2500W dus kan veilig op 800W blijven dan... Er ligt ook nog een kabel met aparte groep naast de huidige waar ik het over had dus kan evt met 2 groepen uit de voeten...

Edit: YCQ1B schakelaars zijn er bijvoorbeeld al voor 2 tientjes te koop zie ik, geen idee of die ook weer terugschakelen als de stroom er weer op gaat. Helaas IT-er geworden, niet geheel onhandig maar toch net geen elektricien :)

Edit2: Ok, misschien 4 a 5 tientjes, filmpje van deze schakelaar laat zien dat het op 1 groep zou moeten kunnen. Met 2 groepen zal het geen punt zijn lijkt me. Maar als het met 1 gedeelde groep kan en de batterij op 800W ben ik uit de voeten. Mogelijk zet ik er namelijk tzt. nog een tweede Marstek naast op die tweede groep.
Again..not an electricien dus vraag graag even verder...
https://nl.aliexpress.com/item/1005005320174052.html
Kijk even in de TS onder ket kopje Ontwerp, daar staat het een en ander over ATS, ook enkele links naar videos met meer info.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 14:56
Dat bestaat zeker allemaal. Op werk zo hele installatie staan die gestuurd wordt door PLC. Net valt uit, PLC start de noodgeneratoren (terwijl neemt de UPS belangrijke delen over) en als deze stabiel is wordt alles hiernaar overgeschakeld. Komt de netspanning uiteindelijk terug wordt er na bepaalde tijd terug naar het net overgeschakeld en worden de diesel generatoren uitgeschakeld. Heeft wel een klein fortuin gekost, want dure componenten die speciaal beveiligd zijn (zodat niet zowel generatoren en net aan elkaar kortgesloten zijn indien schakelaar faalt, etc).

Geen idee wat de exacte regelgeving in NL of BE is, maar betwijfel dat je aliexpress componenten mag gebruiken (die wanneer ze falen spanning op het grid kunnen zetten bijvoorbeeld).

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
48 uur off-grid met 2 Marstek Venus-batterijen

OPMERKING:
  • de hier getoonde manier om twee ​​Venus batterijen aan te sluiten is niet zoals Marstek het bedoeld heeft
  • dit is een experiment, de resultaten worden gedeeld ter informatie en inspiratie
  • de getoonde manier van aansluiten en aansturen is niet veilig!
Installatie

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Y6tgBH9mSORAiLAnl1SmyqhikA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pbRzRtIc8gAHdY4nHvolZ6im.png?f=fotoalbum_large
  • De CT is een Shelly Pro EM-50
  • B1 is aangesloten op de backup en vervangt het net voor het hele huis (zie TS voor schema)
  • B2 is normaal aangesloten en staat op ‘auto’
  • De PV installatie bestaat uit twee groepen stekker-panelen die via slimme stekkers aan of uit geschakeld kunnen worden (dit is vermoedelijk niet goed voor de omvormers! Zie ook hier)
  • Aansturing via Home Assistant
Het experiment
Doel van het experiment was meervoudig:
  • testen installatie als geheel (batterijen + PV + HA)
  • ervaring opdoen met het aansturen van de installatie met Home Assistant (Node-Red)
  • testen of een extern EMS de batterijen in een off-grid situatie goed kan sturen
Aansturing
De aansturing is gebaseerd op deze tabel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rTJLyBJEYw_Fl645oweiZbZ5ogs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/x9a7xEafReYd4apw3wn1zSnk.png?f=fotoalbum_large

De beoogde strategie:
  • PV uit bij 100%
  • gereduceerd PV vermogen tussen 95% en 100%
  • B2 uit als B1 100%
  • 30% SOC als reserve
Resultaten
Ik heb ruim 48 uur off-grid gedraaid met deze opzet. Het werkt, maar er waren diverse problemen:
  • één keer uitval B1, rode WARN lamp, geen idee waarom, batterij startte vanzelf weer op, reboot router noodzakelijk om alles weer online te krijgen
  • instabiel gedrag regeling bij 99/100%, hier moet hysterese toegevoegd worden
  • uitval B1 met rode WARN lamp bij bereiken 100%
Het uitvallen B1 bij 100% is een verwelend probleem. Blijkbaar schakelt de interne beveiliging de batterij uit voordat de SOC status 100% via modbus uitgestuurd wordt. Het externe regelsysteem kan de PV dus niet op tijd afschakelen.
Voorlopig kan ik dat alleen oplossen door al bij 99% de PV af te schakelen. Maar dan kan de batterij het balancen niet afronden en zal de SOC drift steeds groter worden.

Afgezien van deze onvolkomenheden werkte het systeem goed.
B2 werkte als normale thuisbatterij, aangestuurd door de Shelly EM-50.
B1 voldeed als ‘net’ en compenseerde de verschillen die ontstaan door de traagheid van B2.
Als de vraag groter was dan 2500W werd dit door B1 opgevangen.

Enkele screenshots van de live power flow

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XogVu33KsJ4u2gBztZVbNWlIDcU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZIfACAznwEjLoZrjPx0hqHC9.png?f=fotoalbum_large

Veiligheid
Is het veilig om batterij en PV in een off-grid situatie via Home Assistant aan te sturen?
NEE, dit is niet veilig!
Je kunt natuurlijk de betrouwbaarheid van het systeem verhogen door backup-systemen en UPS voor HA en router toe te voegen, maar daar wordt het systeem niet veiliger van.
Zwakke punten zijn de grote aantallen losse apparaten die allemaal correct moeten werken, en vooral de zelfgemaakte regeling in HA. Een betrouwbare regeling in software bouwen die in alle mogelijk scenario’s feilloos werkt is zelfs voor experts een uitdaging.
Zodra het systeem faalt, blijft alleen de interne beveiliging in de batterij over. En het blijkt dat deze wel goed uitschakelt, maar na korte tijd ook weer vanzelf opstart.

[ Voor 3% gewijzigd door Hometek op 23-05-2025 10:17 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ribbe82
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 02-09 07:25
Ik heb vandaag ook ter lering en vermaak de off-grid experience ervaren.

1) alle grote verbruikers uitgeschakeld, hoofdschakelaar uit, Marstek uitgeplugd, zonnepanelen uitgeschakeld.

2) stekker-stekker kabel van Marstek naar stopcontact, backup functie geactiveerd en het licht floepte meteen aan.

Alle wezenlijke apparatuur getest en dat werkt op één na: de CV ketel gaat in storing zodra er vraag is. Storing is: geen gas. Nou dat is er genoeg, want het gasfornuis en de gas-sfeerhaard doen het prima (ben dan wel een elektra man, maar nog niet van het gas af).
De ketel ontsteekt, maar keurt de verbranding toch af ofzo. Na een paar keer valt ie in storing.
Na lezen van dit topic zou het te maken kunnen hebben met aarding. Dus dat vraagt nog om een 2e test 😀.
Gelukkig kunnen we dan wel koken en de woonkamer verwarmen.

3) zonnepanelen bijschakelen, en jawel de Marstek ging laden. Erg grappig!

Al met al leuk om de mogelijkheden te zien en dat je in nood nog gewoon je bier koud kunt houden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
ribbe82 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 18:35:
Ik heb vandaag ook ter lering en vermaak de off-grid experience ervaren.

1) alle grote verbruikers uitgeschakeld, hoofdschakelaar uit, Marstek uitgeplugd, zonnepanelen uitgeschakeld.

2) stekker-stekker kabel van Marstek naar stopcontact, backup functie geactiveerd en het licht floepte meteen aan.

Alle wezenlijke apparatuur getest en dat werkt op één na: de CV ketel gaat in storing zodra er vraag is. Storing is: geen gas. Nou dat is er genoeg, want het gasfornuis en de gas-sfeerhaard doen het prima (ben dan wel een elektra man, maar nog niet van het gas af).
De ketel ontsteekt, maar keurt de verbranding toch af ofzo. Na een paar keer valt ie in storing.
Na lezen van dit topic zou het te maken kunnen hebben met aarding. Dus dat vraagt nog om een 2e test 😀.
Gelukkig kunnen we dan wel koken en de woonkamer verwarmen.

3) zonnepanelen bijschakelen, en jawel de Marstek ging laden. Erg grappig!

Al met al leuk om de mogelijkheden te zien en dat je in nood nog gewoon je bier koud kunt houden.
Het gebruik van een stekker-stekker kabel is geen goed idee, dat is veel te foutgevoelig, één fout in de volgorde van aansluiten en inschakelen en je hebt een levensgevaarlijk situatie.

Beter een omschakelaar installeren zodat je zeker bent dat:
- je altijd afgekoppeld bent van het hoofdnet als je de backup gebruikt
- er nooit stroom op de kabel naar de backup poort staat

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • baszie
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 27-08 17:23
Avenger 2.0 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 22:08:
Dat bestaat zeker allemaal. Op werk zo hele installatie staan die gestuurd wordt door PLC. Net valt uit, PLC start de noodgeneratoren (terwijl neemt de UPS belangrijke delen over) en als deze stabiel is wordt alles hiernaar overgeschakeld. Komt de netspanning uiteindelijk terug wordt er na bepaalde tijd terug naar het net overgeschakeld en worden de diesel generatoren uitgeschakeld. Heeft wel een klein fortuin gekost, want dure componenten die speciaal beveiligd zijn (zodat niet zowel generatoren en net aan elkaar kortgesloten zijn indien schakelaar faalt, etc).

Geen idee wat de exacte regelgeving in NL of BE is, maar betwijfel dat je aliexpress componenten mag gebruiken (die wanneer ze falen spanning op het grid kunnen zetten bijvoorbeeld).
Wat betreft componenten zal ik idd zeker even goed kijken wat er gebruikt kan worden en desnoods laat ik het een electricien doen maar voordat ik die ga bellen wilde ik even zeker weten of een dergelijk setup überhaupt wel mogelijk is. In mijn geval wil ik niet handmatig de stekker van de vriezer gaan pluggen bij stroomuitval. Met een goede APS zou volgens mij het volgende gewoon mogelijk moeten zijn toch ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vjNSmZcT1yyJ6lImNFnBGUq9yqs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Zz3iPMugWeVDg8RRJh6GAI3L.png?f=user_large

De groep achter de APS heeft in dit geval altijd stroom. Zodra de stroom uitvalt, schakelt de APS naar de backup input en blijft de groep voorzien van stroom. Totdat de accu uiteraard leeg is maar dan heb ik tijd genoeg om m'n aggregaatje klaar te zetten.. Zodra de stoom weer terug komt schakelt de APS alles weer in normale stand...

Edit: Ik zie dat Nederlandse winkels ze ook verkopen en vermoed dus dat ze 'toelaatbaar' zijn om te gebruiken in een elektrische opstelling. https://www.fruugo.nl/cnc...770-413029170?language=nl

[ Voor 8% gewijzigd door baszie op 26-05-2025 15:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
baszie schreef op maandag 26 mei 2025 @ 15:43:
[...]
Wat betreft componenten zal ik idd zeker even goed kijken wat er gebruikt kan worden en desnoods laat ik het een electricien doen maar voordat ik die ga bellen wilde ik even zeker weten of een dergelijk setup überhaupt wel mogelijk is. In mijn geval wil ik niet handmatig de stekker van de vriezer gaan pluggen bij stroomuitval. Met een goede APS zou volgens mij het volgende gewoon mogelijk moeten zijn toch ?

[Afbeelding]

De groep achter de APS heeft in dit geval altijd stroom. Zodra de stroom uitvalt, schakelt de APS naar de backup input en blijft de groep voorzien van stroom. Totdat de accu uiteraard leeg is maar dan heb ik tijd genoeg om m'n aggregaatje klaar te zetten.. Zodra de stoom weer terug komt schakelt de APS alles weer in normale stand...

Edit: Ik zie dat Nederlandse winkels ze ook verkopen en vermoed dus dat ze 'toelaatbaar' zijn om te gebruiken in een elektrische opstelling. https://www.fruugo.nl/cnc...770-413029170?language=nl
Dat is volgens mij precies wat er in de ATS video getoond wordt

De meeste moderne vriezers kunnen trouwens probleemloos 24-48 uur van het net zonder nadelige gevolgen voor de houdbaarheid van het voedsel. (tenzij je dagelijks grote volumes er uit haalt en vervangt door nieuw in te vriezen vers voedsel)
De meeste stroomstoringen in Nederland duren niet zo lang dat een automatische backup voor koelkast of vriezer zinvol is.

[ Voor 3% gewijzigd door Hometek op 26-05-2025 16:48 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • baszie
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 27-08 17:23
Ja dat videootje zegt mij ook dat het zo wel zou moeten kunnen werken. En ik weet het, tot nu toe pas 1 keer gebeurd dat de stroom hier er een uurtje of 2 uit lag en de koelkast en vriezer konden wel even zonder. Ik zag wel aan een onlangs verleende vergunningsaanvraag in de buurt dat er binnenkort gewerkt gaat worden aan de 'reconstructie van het laagspanningsnetwerk' dus je weet maar nooit. Het voor mij ook meer een kwestie van niet-omdat-het-moet-maar-omdat-het-kan. 1x goed aanleggen en er niet meer naar om hoeven kijken. Met tevens een blijvend nog werkend HASS servertje en wifi puntje zie ik dan ook gewoon op m'n tellie wanneer de stroom er weer op komt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • A3anoG
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 09:54
Hi.
Las ik hier nog niet, maar als je een omvormer (+2 zp) van marstek (800w) koopt en deze inplugt in het backup stopcontact dan zou deze toch in de app zichtbaar moeten zijn en zodoende heb je in 1 app de opvolging van je batterij en je zp?
Dit lijkt me interessante opstelling?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
A3anoG schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 15:36:
Hi.
Las ik hier nog niet, maar als je een omvormer (+2 zp) van marstek (800w) koopt en deze inplugt in het backup stopcontact dan zou deze toch in de app zichtbaar moeten zijn en zodoende heb je in 1 app de opvolging van je batterij en je zp?
Dit lijkt me interessante opstelling?
Wat je beschrijft is volgens mij wat Marstek in de marketing plaatjes toont:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cx3Io4a6Wpq8EG0_JLFfWki3RM8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tdnttoXt0cttnREdTiJh2eYB.jpg?f=fotoalbum_large

Voor zover ik heb kunnen achterhalen wordt deze configuratie nog niet ondersteund in app en/of firmware.
Misschien zijn de omvormers wel zichtbaar in de app, maar er voor zover ik weet is er geen koppeling mogelijk.

Zie ook mijn eerdere post over deze configuratie.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_Belgian_GST
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 16:10
de backup/off grid poort blijft me intrigeren.
Kan hieraan geen 2de marstek venus gekoppeld worden? of een ander merk/type batterij?
wat is het gedrag met zonnepanelen op de off grid poort en grid connectie op de grid poort?
indien de batterij vol is gaan het opgewekte vermogen door de batterij naar het net/verbruikers?( dit antwoord vind ik niet direct maar zal al wel beantwoord zijn? )
Dat de zonnepanelen hun opwek zou afgestopt worden indien batterij vol zou wenselijk gedrag zijn voor naar de toekomst toe.

iemand ervaring met de marstek micro omvormers?

BE - Goodwe 3Kw - 3040Wp totaal - 8X380Wp - 1 X marstek VENUS E V153 enkele fase HW P1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
The_Belgian_GST schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 20:44:
de backup/off grid poort blijft me intrigeren.
Kan hieraan geen 2de marstek venus gekoppeld worden? of een ander merk/type batterij?
wat is het gedrag met zonnepanelen op de off grid poort en grid connectie op de grid poort?
indien de batterij vol is gaan het opgewekte vermogen door de batterij naar het net/verbruikers?( dit antwoord vind ik niet direct maar zal al wel beantwoord zijn? )
Dat de zonnepanelen hun opwek zou afgestopt worden indien batterij vol zou wenselijk gedrag zijn voor naar de toekomst toe.

iemand ervaring met de marstek micro omvormers?
Een 2de Marstek op de backup poort heb ik hier getest, in een off-grid setting.

Wat er gebeurt als zonnepanelen op de backup zijn aangesloten terwijl de batterij op het net is aangesloten weet ik niet. Waarom zou je dat zo willen aansluiten?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_Belgian_GST
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 16:10
mijn idee is echt ON-grid.
Als ik het gedrag lees van de uitgang zou het daarvoor misschien wel bedoeld zijn?
mijn situatie hier is 3X2.5 naar garage, daarop de marstek (op 2.5Kw)
En ik had graag nog enkele panelen(2-3) toegevoegd op het dak van de garage.
Maar als deze ook 800watt leveren(met hun eigen micro omvormer) kom ik op 3.3Kw, wat een beetje teveel is naar mijn gevoel.
Als de batterij de zonnepanelen enkel gebruikt voor laden of binnen de batterij limiet van 2.5Kw stroom te leveren aan de woning is dit naar mijn gebruik toe ideaal.
Ook hoor ik in de verte dat we binnenkort gemotiveerd gaan worden om minder en minder te injecteren, daarom dat de opstelling ideaal zou zijn ( enkel PV toevoegen om batterij te vullen en bij te springen in de donkere maanden, maar eigenlijk niet injecteren in het net)

BE - Goodwe 3Kw - 3040Wp totaal - 8X380Wp - 1 X marstek VENUS E V153 enkele fase HW P1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
The_Belgian_GST schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 21:44:
mijn idee is echt ON-grid.
Als ik het gedrag lees van de uitgang zou het daarvoor misschien wel bedoeld zijn?
mijn situatie hier is 3X2.5 naar garage, daarop de marstek (op 2.5Kw)
En ik had graag nog enkele panelen(2-3) toegevoegd op het dak van de garage.
Maar als deze ook 800watt leveren(met hun eigen micro omvormer) kom ik op 3.3Kw, wat een beetje teveel is naar mijn gevoel.
Als de batterij de zonnepanelen enkel gebruikt voor laden of binnen de batterij limiet van 2.5Kw stroom te leveren aan de woning is dit naar mijn gebruik toe ideaal.
Ook hoor ik in de verte dat we binnenkort gemotiveerd gaan worden om minder en minder te injecteren, daarom dat de opstelling ideaal zou zijn ( enkel PV toevoegen om batterij te vullen en bij te springen in de donkere maanden, maar eigenlijk niet injecteren in het net)
Bij mijn weten kan de batterij geen omvormers/panelen aan of uit schakelen, ook niet als dat Marstek omvormers/panelen zijn. Dus indien de opwek op de backup poort alleen voor opladen gebruikt zou worden (geen idee of dit zo is) dan gaat de batterij in storing zodra deze vol is.

Zo te zien zit jouw Marstek al op een eigen groep. Met een 16 A zekering kan daar ca. 3600W op. In theorie zouden De Marstek en de 800W omvormer dus beide op die groep kunnen (met twee stopcontacten) mits je zeker stelt dat er geen andere apparaten op dezelfde goep komen.
Maar er is dan geen veiligheidsmarge meer. Mijn advies: Marstek beperken tot 800W, of nieuwe groep en extra kabel leggen, of Marstek verplaatsen naar een andere plek en groep.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stijn kegelaers
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 22-08 18:29
hey ik heb ook al een tijd met de marstek in off grid gewerkt in een huisje zonder grid werkt vrij goed enkel beperkt vermogen van 2500w nu vroeg ik me af of je 2 marstek accu de backup uitgangen kunt verbinden om zo 10 kw opslag te bekomen en 5000 watt te kunnen trekken of zou dit kortsluiting krijgen tussen de 2 omvormers ik dacht dat dit wel moet kunnen omdat je er ook met zonnepanelen op in voed zonder probleem te geven tenzij ze vol is natuurlijk . wat denken jullie hier van ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bruneelm
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 09-09 17:53
stijn kegelaers schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 00:38:
hey ik heb ook al een tijd met de marstek in off grid gewerkt in een huisje zonder grid werkt vrij goed enkel beperkt vermogen van 2500w nu vroeg ik me af of je 2 marstek accu de backup uitgangen kunt verbinden om zo 10 kw opslag te bekomen en 5000 watt te kunnen trekken of zou dit kortsluiting krijgen tussen de 2 omvormers ik dacht dat dit wel moet kunnen omdat je er ook met zonnepanelen op in voed zonder probleem te geven tenzij ze vol is natuurlijk . wat denken jullie hier van ?
Gezien de 2 back-up uitgangen zelf een netspanning voorzien en die niet gesynchroniseerd zijn zal je vonken krijgen (PV maakt geen net maar synchroniseert met een bestaand net)
Echter de net-aansluiting van de ene accu aansluiten op de back-up van de andere zou wel kunnen werken, je hebt wel een meetinstallatie nodig om de accu aan te sturen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
stijn kegelaers schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 00:38:
hey ik heb ook al een tijd met de marstek in off grid gewerkt in een huisje zonder grid werkt vrij goed enkel beperkt vermogen van 2500w nu vroeg ik me af of je 2 marstek accu de backup uitgangen kunt verbinden om zo 10 kw opslag te bekomen en 5000 watt te kunnen trekken of zou dit kortsluiting krijgen tussen de 2 omvormers ik dacht dat dit wel moet kunnen omdat je er ook met zonnepanelen op in voed zonder probleem te geven tenzij ze vol is natuurlijk . wat denken jullie hier van ?
Zoals @bruneelm schrijft; je kunt niet zomaar meerdere backup uitgangen parallel gebruiken, maar je kunt wel batterij 2 met de grid aansluiting op de backup van batterij 1 koppelen met een CT meter er tussen.
Deze opstelling is in deze post getest. Zonder zonnepanelen heb je de HA & Lilygo niet nodig, wel een wifi netwerk voor de CT meter.

De backup uitgang op de Marstek is netvormend. Deze produceert zijn eigen 240V AC.
De grid aansluiting en de zonnepanelen zijn netvolgend. Deze produceren een gesynchroniseerde 240V AC, maar uitsluitend als er al een 240V AC spanning aanwezig is.

[ Voor 11% gewijzigd door Hometek op 05-06-2025 11:45 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stijn kegelaers
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 22-08 18:29
dit is heel nuttige informatie bedankt hier voor. hier kan ik verder mee aan de slag ik had het nog niet zo bekeken maar de back-up aan de gid van de 2de accu moet inderdaad kunnen met een ct er tussen en de zonnepanelen zo kan je dus in totaal 5000w aan vermogen koppelen niet dat dit heel vaak gebeurd maar toch is het handig om ook 10kwh en 5000w + de 2000w die mijn omvormer kan opwekken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@stijn kegelaers geen 5000 W aan vermogen, wel circa 10 kWh capaciteit.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Maarten69 schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 22:20:
@stijn kegelaers geen 5000 W aan vermogen, wel circa 10 kWh capaciteit.
Er is wel degelijk 5000W beschikbaar in deze opstelling, de normaal aangesloten batterij levert tot 2500W, en de rest komt dan van de batterij die als net fungeert. (zie ook de power flow met ca. 3400W in mijn test)

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
stijn kegelaers schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 22:17:
dit is heel nuttige informatie bedankt hier voor. hier kan ik verder mee aan de slag ik had het nog niet zo bekeken maar de back-up aan de gid van de 2de accu moet inderdaad kunnen met een ct er tussen en de zonnepanelen zo kan je dus in totaal 5000w aan vermogen koppelen niet dat dit heel vaak gebeurd maar toch is het handig om ook 10kwh en 5000w + de 2000w die mijn omvormer kan opwekken.
Let op met zonnepanelen in deze configuratie!
Zodra de backup-batterij op 95% komt mag er max 1150W geladen worden.
Ook mag de backup-batterij eigenlijk nooit 100% vol zijn omdat er altijd ruimte moet zijn om de in- en uitschakel vertraging van de grid-batterij op te vangen. (als je een verbruiker uitschakelt blijft de grid-batterij nog enkele seconden ontladen, dat vermogen moet weg kunnen naar de backup-batterij)

Het principe werkt, maar er zal goed over nagedacht moeten worden om het op een veilige manier uit te voeren.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Hometek schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 23:57:
[...]

Er is wel degelijk 5000W beschikbaar in deze opstelling, de normaal aangesloten batterij levert tot 2500W, en de rest komt dan van de batterij die als net fungeert. (zie ook de power flow met ca. 3400W in mijn test)
Ik had de opstelling verkeerd begrepen. Je hebt gelijk.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stijn kegelaers
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 22-08 18:29
Goede middag iedereen ik ben niet voor 2 marstek accu gegaan in plaats daar van heb ik een victron multiplus 2 met batterij gehangen en mijn marstek met ct klemmen op de uitgang (gamaakt grid door victron) gehangen ik voeg een schermafbeelding bij . enkel nu zie je da marstek niet in de software als deze laat zit het op de ac belasting een verhoging ik vroeg mij nu af of er een manier is om de marstek toe te voegen aan de victron installatie . met de sma pv omvormer is dit wel gelukt omdat deze tcp/udp over ethernet ondersteund .
weet iemand hier meer over ?

m.v.g.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D4riXppXTNsmAKi_Cm-8JE2hv9A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mPEbaLkqlRp8U0HO05aW0syO.jpg?f=fotoalbum_large stijn

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stijn kegelaers
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 22-08 18:29
ah ja nog vergeten te vermelden de aansturing van de marstek gebeurd via de Shelly pro 3em

gr

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
stijn kegelaers schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 12:07:
Goede middag iedereen ik ben niet voor 2 marstek accu gegaan in plaats daar van heb ik een victron multiplus 2 met batterij gehangen en mijn marstek met ct klemmen op de uitgang (gamaakt grid door victron) gehangen ik voeg een schermafbeelding bij . enkel nu zie je da marstek niet in de software als deze laat zit het op de ac belasting een verhoging ik vroeg mij nu af of er een manier is om de marstek toe te voegen aan de victron installatie . met de sma pv omvormer is dit wel gelukt omdat deze tcp/udp over ethernet ondersteund .
weet iemand hier meer over ?

m.v.g.[Afbeelding] stijn
Zoek eens in dit topic, volgens mij wordt daar ook over tcp gesproken.

Als dat niet lukt heb je de meeste kans met Home Assistant, daar kun je apparaten van zeer uiteenlopende merken en types monitoren en vaak ook aansturen (ik heb bijvoorbeeld mijn batterijen, de EV en de grasmaaier in Home Assistant). Vergt echter behoorlijk wat tijd en inspanning om alles te leren en uit te zoeken. Ook zul je waarschijnlijk enkele kleine apparaten moeten aanschaffen om het systeem op te zetten.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bruneelm
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 09-09 17:53
Stel je hebt een (af)wasmachine als enige verbruiker op een afzonderlijke kring.
Je sluit je marstek Venus aan in NOM
Je zet de backup uitgang aan, kan je de (af)wasmachine hierop aansluiten en laten werken?
Loopt de stroom dan toch van t net naar de machine of komt dit uit de accu? Heeft dit impact op de RTE?
Of moet er een wifi switch tussen WCD en de accu om dit werkend te krijgen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
bruneelm schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 13:23:
Stel je hebt een (af)wasmachine als enige verbruiker op een afzonderlijke kring.
Je sluit je marstek Venus aan in NOM
Je zet de backup uitgang aan, kan je de (af)wasmachine hierop aansluiten en laten werken?
Loopt de stroom dan toch van t net naar de machine of komt dit uit de accu? Heeft dit impact op de RTE?
Of moet er een wifi switch tussen WCD en de accu om dit werkend te krijgen?
De wasmachine zal altijd werken in deze opzet.
Als je echter wilt dat de wasmaschine uitsluitend op stroom van de batterij draait zul je idd de Marstek van het net moeten afkoppelen en de backup functie inschakelen.

Zolang de Marstek aan het net aangesloten is staat er altijd spanning op de backup poort, ongeacht of de 'backup functie' in de app aan of uit staat. Het backup stopcontact is dan net als een normale WCD en het verbruik wordt via de NOM regeling gecompenseerd. Ik zou echter afraden om dit met een zware gebruiker als een wasmachine te doen, je hebt dan 2 zware gebruikers op 1 WCD.
(zie ook deze post en de deze)

Als de Marstek losgekoppeld is van het net staat er pas spanning op de backup poort als de 'backup functie' ingeschakeld is in de app. Elke gebruiker op die poort wordt dan 100% vanuit de batterij gevoed.

Voor de RTE maakt het volgens mij geen noemenswaardig verschil, alle vermogen moet hoe dan ook 2 keer door de omvormer. Enige voordeel bij de losgekoppelde Marstek is dat je de 5-6 seconden vertraging niet meer hebt, de batterij reageert onmiddelijk op de vraag.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 10-09 16:18

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Hometek schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 17:08:
Het uitvallen B1 bij 100% is een verwelend probleem. Blijkbaar schakelt de interne beveiliging de batterij uit voordat de SOC status 100% via modbus uitgestuurd wordt. Het externe regelsysteem kan de PV dus niet op tijd afschakelen.
Voorlopig kan ik dat alleen oplossen door al bij 99% de PV af te schakelen. Maar dan kan de batterij het balancen niet afronden en zal de SOC drift steeds groter worden.
Je zou dit indirect kunnen 'oplossen' door niet alleen naar de SOC te kijken, maar ook naar de batterij spanning die je ook kan uitlezen via modbus.
Als ik kijk naar de waarden die ik heb gelogd (helaas alleen per 5 minuten) dan zie ik tegen het einde van de laadsessie de onderstaande spanningen. Elke lijn is een andere dag/laadsessie en bij een SOC van 99% laad ik met 1000W.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PA_GWefc8c4UnfktNuFFnpaMNZo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/RujmcI5w9uov1GXzzEedVhN9.png?f=user_large
Conclusie zou kunnen zijn dat zodra de SOC 99% aangeeft, maar de spanning nog lager dan 56 V is (tijdens laden!) je nog kan blijven laden. Komt ie boven de 56V dan stoppen met laden. Als je stopt met laden, daalt de spanning gelijk. Dan moet je uiteraard niet gelijk weer beginnen met laden.

Via modbus lees je trouwens per 0,01V uit, dus 5610 = 56,1V (bij FW 148).

[ Voor 7% gewijzigd door antonboonstra op 21-06-2025 10:51 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
antonboonstra schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 10:46:
[...]
Je zou dit indirect kunnen 'oplossen' door niet alleen naar de SOC te kijken, maar ook naar de batterij spanning die je ook kan uitlezen via modbus.
...
Bedankt voor de tip, ga ik uitzoeken.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
antonboonstra schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 10:46:
[...]
Je zou dit indirect kunnen 'oplossen' door niet alleen naar de SOC te kijken, maar ook naar de batterij spanning die je ook kan uitlezen via modbus.
...
Er is inderdaad een duidelijke piek in de DC spanning van de batterij vlak voor SOC 100%
Blijft die spanning gedurende de levensduur van de batterij even hoog?
Of is het beter om naar de afgeleide te kijken om de piek zelf te detekteren ipv de absolute waarde?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QT4N7itjOrT07OGINFIbHcCoaU8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HQfX5GwNgayrzWDUJUua6Ip9.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 10-09 16:18

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Hometek schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 16:35:
[...]

Er is inderdaad een duidelijke piek in de DC spanning van de batterij vlak voor SOC 100%
Blijft die spanning gedurende de levensduur van de batterij even hoog?
Of is het beter om naar de afgeleide te kijken om de piek zelf te detekteren ipv de absolute waarde?

[Afbeelding]
Als het al een verloop heeft, dan vermoed ik dat het meer afhankelijk is van temperatuur dan van levensduur.

Misschien een absolute grens én op basis van de snelheid van de stijging? Bijvoorbeeld bij meer dan 0,5V stijging in 2 minuten?

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • kloppy
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 14-07 22:30
De drempelwaarde staat in Modbus-register 35110. Als de spanning hierboven komt, verandert de laadtoestand naar 100%.

De maximale laadstroom staat in Modbus-register 35111. Vermenigvuldig dit met de accuspanning om de laadstroomlimiet te verkrijgen. Bij een laadtoestand van 95% is de stroom beperkt tot 2 A, dus ongeveer 1150 W.

Hopelijk helpt dit! Groeten uit Duitsland.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oAED5VOWqTQFEYUEUyISUTLgvWA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BVKVvIvtQTkgz34cmaIQssYn.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xqrnv_9jGEHtMnlHtmoYDdGqpwo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/64qenjYDoKKLiL3hrtRjvX1Y.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
kloppy schreef op maandag 14 juli 2025 @ 22:30:
De drempelwaarde staat in Modbus-register 35110. Als de spanning hierboven komt, verandert de laadtoestand naar 100%.

De maximale laadstroom staat in Modbus-register 35111. Vermenigvuldig dit met de accuspanning om de laadstroomlimiet te verkrijgen. Bij een laadtoestand van 95% is de stroom beperkt tot 2 A, dus ongeveer 1150 W.

Hopelijk helpt dit! Groeten uit Duitsland.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Goede info!
Bedankt!

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 14:49

Pe1dtq

It's all about electronics

Begrijp ik het nou goed, dat een Venus in back-up/off-grid modus bij het laden m.b.v. PV van 2500W op die back-up uitgang, niet terugregelt naar 1200W bij de laatse procenten tot status Full?

Hetgeen hij duidelijk wel in Grid modus doet.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Pe1dtq schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 15:56:
Begrijp ik het nou goed, dat een Venus in back-up/off-grid modus bij het laden m.b.v. PV van 2500W op die back-up uitgang, niet terugregelt naar 1200W bij de laatse procenten tot status Full?

Hetgeen hij duidelijk wel in Grid modus doet.
De Venus laadt ook in off-grid mode slechts met 1200W zodra de SOC hoger is dan 95%. Als het PV vermogen op de backup poort hoger is dan 1200W zal de batterij in storing gaan en tijdelijk uitschakelen.
Ik heb in mijn off-grid tests de PV opwek boven 95% SOC terug geschakeld tot minder dan 1200W (zie deze post en deze test)

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 14:49

Pe1dtq

It's all about electronics

Ok. Toch duidelijk anders dan het on-grid gedrag. Dan is hij immers zo slim om ondanks het relatief ongelimiteerde aanbod van het lichtnet het zonder storing terug te regelen.

Dat betekent dat ik ook aan de RS-485 sturing moet. Grote stap voor een analoge zendamateur😀

Bedankt!

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Pe1dtq schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 20:34:
Ok. Toch duidelijk anders dan het on-grid gedrag. Dan is hij immers zo slim om ondanks het relatief ongelimiteerde aanbod van het lichtnet het zonder storing terug te regelen.

Dat betekent dat ik ook aan de RS-485 sturing moet. Grote stap voor een analoge zendamateur😀

Bedankt!
Dat is idd een flinke stap, vooral in het begin is het, ondanks de uitleg in het modbus topic, een hele puzzel. Maar voor een off-grid systeem met een Marstek Venus is het denk ik, voorlopig de enige optie.
Let er op dat je PV systeem regelbaar, of schakelbaar moet zijn. En, indien schakelbaar, bij voorkeur in meerdere groepen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 14:49

Pe1dtq

It's all about electronics

Ben sowieso flexibel in het schakelen van de 4 verschillende stringen, die ik heb. Alleen allemaal via 3-fase omvormers. De kleine PV stringen kunnen wel een enkelfase Goodwe 2500 en 3000Xs voeden, die in de Solargo App prima te begrenzen zijn.
AC-kant lukt ook ongetwijfeld. Woning zelf aangelegd.

Software eventueel terugvallen op de skills van mijn zoon. Zal het topic van aansturing via de RS poort goed gaan lezen.

Thks!

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Vandaag was er een stroomstoring in mijn omgeving. Goede gelegenheid om mijn noodstroom installatie eens in het echt te proberen.
De noodstroom omschakelaar in de groepenkast omgezet: en er er was weer stroom in huis!
Vervolgens de HA server weer aangezet (mijn model start niet vanzelf op na stroomuitval)

Mijn installatie is nog zoals in de TS beschreven, er wordt altijd maar 1 batterij gebruikt in de off-grid mode. Ik heb wel geëxperimenteerd met 2 batterijen in serie, maar de meerwaarde weegt in mijn situatie niet op tegen de complexiteit van het systeem. Zolang stroomstoringen nog hooguit enkele uren duren is deze opzet voldoende.
Bij zeer weining PV opwek zou het kunnen voorkomen dat ik tussendoor van batterij moet wisselen, maar dat lijkt mij acceptabel.

De storing vandaag duurde ca. 1 uur. Ik ben iets langer off-grid gebleven om mijn HA automatiseringen te testen en te verfijnen in deze situatie.
Met name het schakelen van de zonnepanelen werkt off-grid volgens een andere strategie. In mijn geval zijn dat verschillende flows in Node-RED. Ik gebruik enkele binaire sensoren om te herkennen of het huis on-grid of off-grid is en welke flows gebruikt moeten worden.

Het schakelen van de zonnepanelen off-grid is relatief simpel:
SOC < 94%: 7 panelen aan (2310Wp)
SOC < 99%: 3 panelen aan (970WP)
SOC = 99%: panelen uit

Ik moet nog een hysterese toevoegen zodat de panelen uit blijven als de SOC zakt van 99% naar bv. 90%. Dit om bij veel zon constant aan/uit schakelen tussen 99% en 98% te voorkomen.

Ik ben heel tevreden met deze oplossing waarbij de Marstek backup via een omschakelaar het hele huis van stroom voorziet.
Een belangrijke reden dat dit systeem goed voldoet is natuurlijk dat het hier om een 1 persoon huishouden gaat in een klein huis, monofase aansluiting, en een PV installatie bestaande uit losse stekkerpanelen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 10-09 15:56
Hometek schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 14:38:
Zolang de Marstek aan het net aangesloten is staat er altijd spanning op de backup poort, ongeacht of de 'backup functie' in de app aan of uit staat. Het backup stopcontact is dan net als een normale WCD en het verbruik wordt via de NOM regeling gecompenseerd. Ik zou echter afraden om dit met een zware gebruiker als een wasmachine te doen, je hebt dan 2 zware gebruikers op 1 WCD.
(zie ook deze post en de deze)
Ik heb het idee dat ik wat verkeerd begrijp, want deze snap ik niet helemaal.

Als je de Marstek op een eigen groep aansluit, en je sluit de wasmachine aan op het backup stopcontact, dan zitten er (naar mijn idee) toch geen 2 zware gebruikers op 1 WCD?

Grid --> Marstek (max 2500 watt), Marstek --> wasmachine (max 2500 watt (met iets hogere piek)).

Dat is dan toch op de WCD van het net 1 gebruiker, en op de WCD van de Marstek ook 1 gebruiker?

Of gaat de Marstek dan opeens (potentieel) 2500 watt laden, en 2500 watt pass-through naar de wasmachine doen = 5000 watt?

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
onlinaius schreef op zaterdag 26 juli 2025 @ 15:50:
[...]
Ik heb het idee dat ik wat verkeerd begrijp, want deze snap ik niet helemaal.

Als je de Marstek op een eigen groep aansluit, en je sluit de wasmachine aan op het backup stopcontact, dan zitten er (naar mijn idee) toch geen 2 zware gebruikers op 1 WCD?

Grid --> Marstek (max 2500 watt), Marstek --> wasmachine (max 2500 watt (met iets hogere piek)).

Dat is dan toch op de WCD van het net 1 gebruiker, en op de WCD van de Marstek ook 1 gebruiker?

Of gaat de Marstek dan opeens (potentieel) 2500 watt laden, en 2500 watt pass-through naar de wasmachine doen = 5000 watt?
Idd potentieel 5000W.
Er lijkt wel een beveiliging in de Marstek te zitten die het totale vermogen tot ca. 3600W beperkt (zie deze post), heel erg uitgebreid getest heb ik dat echter niet.
Maar met 3600W zit ja aan het maximum van de groep. Er is dan geen marge meer voor bv een versleten stopcontact of een zwakke plek in de bedrading.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 14:49

Pe1dtq

It's all about electronics

Hier inmiddels bijna alles uitgewerkt om bij stroomuitval met één handeling off-grid te kunnen gaan. Uitval gebeurt in het Westerkwartier regelmatig. Was het meestal een boer, die weer wat kapot maakte. Inmiddels de net-overbelasting erbij. In januari thuisgekomen in een huis van 11 graden en dan nog 8 uur moeten wachten voordat de verwarming het weer deed.

Enige, waar ik nog over twijfel, is de elektrische kookplaat. Die zit op 2 fases aangesloten. Dus 120 graden verschil. Ik weet het niet zeker, maar worden die dingen ook niet gewoon op 1 fase aangesloten via 2 groepen met dus 0 graden verschil?

Bij off-grid gaan krijgt hij nu 2 random fases aangeboden.

Gaat dit goed?

Kan helaas geen type vinden op de Siemens kookplaat.

Grt. Willart

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Pe1dtq schreef op zondag 27 juli 2025 @ 12:21:
Hier inmiddels bijna alles uitgewerkt om bij stroomuitval met één handeling off-grid te kunnen gaan. Uitval gebeurt in het Westerkwartier regelmatig. Was het meestal een boer, die weer wat kapot maakte. Inmiddels de net-overbelasting erbij. In januari thuisgekomen in een huis van 11 graden en dan nog 8 uur moeten wachten voordat de verwarming het weer deed.

Enige, waar ik nog over twijfel, is de elektrische kookplaat. Die zit op 2 fases aangesloten. Dus 120 graden verschil. Ik weet het niet zeker, maar worden die dingen ook niet gewoon op 1 fase aangesloten via 2 groepen met dus 0 graden verschil?

Bij off-grid gaan krijgt hij nu 2 random fases aangeboden.

Gaat dit goed?

Kan helaas geen type vinden op de Siemens kookplaat.

Grt. Willart
Bij een 2-fase kookplaat maakt de fase-verschuiving volgens mij niet uit, men gebruikt 2 fase alleen om meer vermogen te kunnen trekken (maar dat geldt misschien niet voor alle 2-fasen kookplaten?)
De kookplaat gebruikt echter wel dezelfde nul voor beide fasen. Ik neem aan dat je 2 Marstek gebruikt om off-grid de twee fasen te realiseren? Zorg dat die beide correct geaard zijn in de off-grid situatie.

Bij voorkeur eerst wat off-grid tests doen met Marstek 1 en daarna met Marstek 2 en alles controleren, het beste met een slimme stopcontacttester die ook aardlek kan testen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 14:49

Pe1dtq

It's all about electronics

Hometek schreef op zondag 27 juli 2025 @ 12:54:
[...]

Bij een 2-fase kookplaat maakt de fase-verschuiving volgens mij niet uit, men gebruikt 2 fase alleen om meer vermogen te kunnen trekken (maar dat geldt misschien niet voor alle 2-fasen kookplaten?)
De kookplaat gebruikt echter wel dezelfde nul voor beide fasen. Ik neem aan dat je 2 Marstek gebruikt om off-grid de twee fasen te realiseren? Zorg dat die beide correct geaard zijn in de off-grid situatie.

Bij voorkeur eerst wat off-grid tests doen met Marstek 1 en daarna met Marstek 2 en alles controleren, het beste met een slimme stopcontacttester die ook aardlek kan testen.
Aarde heb ik zelfstandig aanwezig. Aangelegd voor mijn zendhoby. Aarde is ook echt nodig bij een Intergas CV-ketel. Die geeft meteen code 4 bij afwezigheid aarde.

Dat de nullen aan elkaar zitten heb je natuurlijk ook bij on-grid gebruik van de Marsteks. Al zijn dat natuurlijk wel andere fysieke poorten/aansluitingen op de batterij. Met de 3 Marsteks voed ik de 3 fases in huis via een omschakelaar. Dat werkt ook allemaal. Enige, dat nog niet getest is, is de kookplaat. Morgen Siemens maar eens benaderen.

Het lijkt mij ook geen probleem. Maar wil liever zekerheid.

[ Voor 5% gewijzigd door Pe1dtq op 27-07-2025 18:14 ]

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Pe1dtq schreef op zondag 27 juli 2025 @ 18:10:
[...]
Aarde heb ik zelfstandig aanwezig. Aangelegd voor mijn zendhoby. Aarde is ook echt nodig bij een Intergas CV-ketel. Die geeft meteen code 4 bij afwezigheid aarde.

Dat de nullen aan elkaar zitten heb je natuurlijk ook bij on-grid gebruik van de Marsteks. Al zijn dat natuurlijk wel andere fysieke poorten/aansluitingen op de batterij. Met de 3 Marsteks voed ik de 3 fases in huis via een omschakelaar. Dat werkt ook allemaal. Enige, dat nog niet getest is, is de kookplaat. Morgen Siemens maar eens benaderen.

Het lijkt mij ook geen probleem. Maar wil liever zekerheid.
Ben benieuwd hoe dat zit met die 2 fase kookplaat.

Bij een off-grid systeem werkt aarde een beetje anders dan bij on-grid systemen.
Ik weet niet of je het in de TS gezien hebt, maar bij off-grid omvormers dient de nul met de aarde verbonden te worden. Anders werkt de aardlek beveiliging niet.
Zie deze video.

In mijn 1 fase systeem gebruik ik een 4 polige omschakelaar om de nul-aarde verbinding te maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g_x9fdOlmV2Wgpt7s24Z6hI_Ok0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d7JJMka0vyhS7rN6erTOj6MU.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@hometek net dit topic doorzocht op afbeeldingen, maar niet kunnen vinden. Welk type 4-polige schakelaar gebruik je?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Maarten69 schreef op maandag 28 juli 2025 @ 16:07:
@hometek net dit topic doorzocht op afbeeldingen, maar niet kunnen vinden. Welk type 4-polige schakelaar gebruik je?
Ik heb wegens ruimtegebrek deze compacte versie gebruikt: ATS G2R 4P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pc0S9JG1eMcpuBG_dpZFCHeQwc0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/tBxloBH2LjMeK63NMhcrOZil.jpg?f=user_large

Deze heeft echter geen 0 stand, en voldoet daarom niet aan de Nederlandse normen voor een noodstroom omschakelaar. Als je de ruimte hebt is het beter om iets als dit te gebruiken

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H1BF1pH5DkZsnDyx5uBUj2x9jGY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/oTLYyqdZCN7h1vcrFiRA0dv2.jpg?f=user_large

Of van een degelijk merk
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TFGP9QyToFW2iDC6YeM3FrRIu0o=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/sptHv99OPgyEpA6mZd6UPldz.png?f=user_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Dank @Hometek

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 14:49

Pe1dtq

It's all about electronics

Ik gebruik de onderste. Zal niet iedereen ruimte voor hebben trouwens.

Heb een uur verspild in het proberen om info te krijgen bij Siemens. Geen enkele mogelijkheid tot het inwinnen van technische info over de kookplaat en fase verschil. Staat allemaal in het manual meneer. Bij verzoek tot doorverbinden met een manager, in de wacht gezet en na 10 minuten maar opgehangen. Ook geen Email adres als optie gekregen. Zo werkt het tegenwoordig helaas.

Over de aarde. Dat blijft een eeuwig durende discussie. Heb zelf een Winston off-grid batterij in mijn camper, die m.b.v. een omvormer 230Vac genereert. Aardlek werkt prima, ondanks dat er geen aarde is. Ook logisch. Ding is dom en meet louter verschilstromen tussen 2 draden. Alleen is het onder spanning komen staan een totaal andere situatie dan in een woning. Voelt wel hetzelfde!

Het nut van verbinden van de aarde met de nul van de Marstek off grid/backup uitgang is ook ietwat vreemd. Er bestaat helemaal geen nul of fase bij zo'n uitgang. De naamgeving in het on-grid ontstaat a.g.v. het doorverbinden van de nul met de aarde in de centrale. Dat is dus niet relevant zodra de backup uitgang gebruikt wordt.

Het preventief inkomen van een aardlek bij een niet goed functionerend apparaat, waarbij de behuizing onder spanning staat (lees fase contact), is trouwens een ander verhaal, dan het inkomen bij het aanraken van spanningsdraden.

[ Voor 9% gewijzigd door Pe1dtq op 31-07-2025 11:19 ]

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:04
Pe1dtq schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 10:59:
Ik gebruik de onderste. Zal niet iedereen ruimte voor hebben trouwens.

Heb een uur verspild in het proberen om info te krijgen bij Siemens. Geen enkele mogelijkheid tot het inwinnen van technische info over de kookplaat en fase verschil. Staat allemaal in het manual meneer. Bij verzoek tot doorverbinden met een manager, in de wacht gezet en na 10 minuten maar opgehangen. Ook geen Email adres als optie gekregen. Zo werkt het tegenwoordig helaas.

Over de aarde. Dat blijft een eeuwig durende discussie. Heb zelf een Winston off-grid batterij in mijn camper, die m.b.v. een omvormer 230Vac genereert. Aardlek werkt prima, ondanks dat er geen aarde is. Ook logisch. Ding is dom en meet louter verschilstromen tussen 2 draden. Alleen is het onder spanning komen staan een totaal andere situatie dan in een woning. Voelt wel hetzelfde!

Het nut van verbinden van de aarde met de nul van de Marstek off grid/backup uitgang is ook ietwat vreemd. Er bestaat helemaal geen nul of fase bij zo'n uitgang. De naamgeving in het on-grid ontstaat a.g.v. het doorverbinden van de nul met de aarde in de centrale. Dat is dus niet relevant zodra de backup uitgang gebruikt wordt.

Het preventief inkomen van een aardlek bij een niet goed functionerend apparaat, waarbij de behuizing onder spanning staat (lees fase contact), is trouwens een ander verhaal, dan het inkomen bij het aanraken van spanningsdraden.
Off-grid aarde bij omvormers is idd een moeilijk onderwerp, ik begrijjp het zelf ook nog niet helemaal.
Maar ik heb diverse off-grid testen gedaan met en zonder de nul-aarde verbinding (en voor 'nul' heb ik dezelfde ader gekozen die bij on-grid nul is bij het backup stopcontact).
Zonder de nul-aarde verbinding werken mijn aardlek schakelaars niet. Getest met een stopcontact-tester.
Ik gebruik echter alamats (combi automaat zekering & aardlek), en volgens sommige bronnen schijnen die nét even iets anders te werken dan de gewone aardlek schakelaars.

Hoe heb jij in de camper de aardlek werking getest?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tom Jansen
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 09-09 22:50
Hoi, heb het e.e.a. zitten lezen. Maar het is mij niet helemaal duidelijk. Mijn situatie is dat de Marstek zijn eigen groep heeft met aardlek. In de avond zitten mijn panelen aan de "verkeerde kant" van het huis. Nu dacht ik om in het begin van de avond, de westelijke licht opbrengst te benutten met een 400W stekker paneel. Als ik dit paneel aansluit op het backup stopcontact van de Marstek, blijft de NOM dan langer in stand? Of wordt alleen de Marstek weer bijgeladen?
Hopelijk kan iemand het duidelijker maken? Thanks👍🏻

Home Assistant, Marstek Venus 5,1kw, CT003, Shelley Pro3 emulatie, LilyGo Modbus, Home Wizard P1, ISKRA AM550-P1, 3xFase, Dell Optiplex 7040M 16gb, Firmware V117 & V153


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mattie112
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 16:06
Waarom sluit je dat paneel niet 'gewoon' aan? Wat ik hier lees is dat de Marstek her ook niet leuk vind om >99% geladen te worden op die manier?

3780wP (18x 210wP EC Solar) | 2x Marstek Venus E (5.12kWh)

Pagina: 1 2 Laatste