Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup

Pagina: 1 2 3 4 Laatste
Acties:

  • jakobjand
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 03-12 13:05
Om de zonnepanelen aan de off-grid kant van Marstek niet te laten pendelen (bij een volle accu) is het wellicht mogelijk om een regelbare overspanningsbeveiliging te plaatsten tussen de zonnepanelen en deze eerder te laten afschakelen bijvoorbeeld bij 248V of dit zo in te stellen in de omvormer. Hierdoor gaat de offgrid niet pendelen (steeds aan en uit ivm te hoge spanning) maar schakelen de panelen af. Helaas heeft dit als nadeel dat dit dan ook gebeurd als de panelen on-grid zijn en de spanning in de wijk te hoog is.

[ Voor 3% gewijzigd door jakobjand op 07-10-2025 18:13 ]


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
jakobjand schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 18:07:
Om de zonnepanelen aan de off-grid kant van Marstek niet te laten pendelen (bij een volle accu) is het wellicht mogelijk om een regelbare overspanningsbeveiliging te plaatsten tussen de zonnepanelen en deze eerder te laten afschakelen bijvoorbeeld bij 248V of dit zo in te stellen in de omvormer. Hierdoor gaat de offgrid niet pendelen (steeds aan en uit ivm te hoge spanning) maar schakelen de panelen af. Helaas heeft dit als nadeel dat dit dan ook gebeurd als de panelen on-grid zijn en de spanning in de wijk te hoog is.
Daar valt weinig over te zeggen omdat we niet weten hoe de Marstek precies werkt. Je zult het moeten testen om te zien of het wel of niet werkt.

Waarom zou de overspanningsbeveiliging in de on-grid situatie actief moeten zijn?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • jakobjand
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 03-12 13:05
Hometek schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:24:
[...]

Daar valt weinig over te zeggen omdat we niet weten hoe de Marstek precies werkt. Je zult het moeten testen om te zien of het wel of niet werkt.

Waarom zou de overspanningsbeveiliging in de on-grid situatie actief moeten zijn?
De overspanningsbeveiliging liever niet actief in de on-grid situatie maar als de zonnepanelen standaard deel uitmaken van de on-grid situatie een ook deel moeten uitmaken van de off-grid situatie (middels een ATS) dan zou een overspanningsbeveiliging een oplossing kunnen zijn. Ik hoop het binnenkort te kunnen testen :)

Voorbeeld schema Marstek Venus E V3:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HfwxRz7-7dZ_a-p5fJDHU6G7b14=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/S96nYc2BUrvSmYaT57hOcrAH.png?f=user_large

[ Voor 13% gewijzigd door jakobjand op 07-10-2025 22:43 ]


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
jakobjand schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:48:
[...]
...
Voorbeeld schema Marstek Venus E V3:
[Afbeelding]
Let er ook op dat 1 Marstek slechts 2500W kan laden. En boven de 94% SOC daalt dat naar ca. 1100W.
Ik vermoed dat je een 3 fasen installatie hebt met elke Marstek op een andere fase?
Zijn de PV panelen ook over de fasen verdeelt? Of ga je slechts 1 Marstek met PV opladen?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • jakobjand
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 03-12 13:05
Hometek schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 15:09:
[...]

Let er ook op dat 1 Marstek slechts 2500W kan laden. En boven de 94% SOC daalt dat naar ca. 1100W.
Ik vermoed dat je een 3 fasen installatie hebt met elke Marstek op een andere fase?
Zijn de PV panelen ook over de fasen verdeelt? Of ga je slechts 1 Marstek met PV opladen?
Het is een 3 fase hoofdaansluiting met een PV systeem op 1 fase.
Ja klopt helemaal, kwam ik gisteren ook achter. Ik denk dat ik de zonnepanelen aansluit voor de ATS zodat deze niet meedoen in de micro-grid en alleen in de on-grid situatie werken. Een andere mogelijkheid is de overspanningsbeveiliging ook uit te rusten met een stroom begrenzer welke afschakelt bij 1100W (Over- and undervoltage protection current limiter 63A 230V 3IN1 display DIN rail)

[ Voor 4% gewijzigd door jakobjand op 08-10-2025 16:22 ]


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
jakobjand schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 16:16:
[...]
...
Een andere mogelijkheid is de overspanningsbeveiliging ook uit te rusten met een stroom begrenzer welke afschakelt bij 1100W (Over- and undervoltage protection current limiter 63A 230V 3IN1 display DIN rail)
Ik heb geen ervaring met overspanningsbeveiligingen. Ik heb gezien dat je drempelwaarden kunt instellen zodat de installatie uitgeschakeld wordt zodra een bepaalde stroom, spanning of vermogen bereikt wordt. Soms zelfs met een vertraging om korte pieken te negeren.
Maar wat gebeurt er daarna? Moet je de schakelaar handmatig weer aan zetten, of kun je een tijd instellen waarna de installatie weer aan gaat?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 16:27
Ik heb gister en vandaag het nodige gelezen over deze backup functie. Maar wordt er toch niet helemaal wijs uit.

Ik heb 5 eindgroepen die ik zou willen koppelen aan die backup functie - waaronder de 2 eindgroepen van de omvormers. Het idee is nu om die 5 eindgroepen via een schakelaar om te schakelen tussen normaal bedrijf en backup bedrijf. Waarbij na omschakeling de omvormers eventueel weer kunnen leveren naar de eindgroepen van de rest van de woning - waaronder het laden van de batterijen.

Is het zo inderdaad bedoeld te werken?
Welke schakelaars zijn hiervoor geschikt?
Is dit omschakelmoment te automatiseren? Hoe?

Het minimale wat ik wil bereiken is dat de koelkast en vriezer weer tot leven gebracht kunnen worden bij stroomuitval. Idealiter aangevuld met de warmwater voorziening en verwarming - op dit moment nog via een gasgestookte CV ketel.

Het geheel hoeft voor mij geen UPS-achtige functie op te leveren - een paar minuten (max. een uur?) wachten met omschakelen is geen probleem.

[ Voor 5% gewijzigd door Airw0lf op 12-10-2025 12:49 ]

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Airw0lf schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:36:
Ik heb gister en vandaag het nodige gelezen over deze backup functie. Maar wordt er toch niet helemaal wijs uit.

Ik heb 5 eindgroepen die ik zou willen koppelen aan die backup functie - waaronder de 2 eindgroepen van de omvormers. Het idee is nu om die 5 eindgroepen via een schakelaar om te schakelen tussen normaal bedrijf en backup bedrijf. Waarbij na omschakeling de omvormers eventueel weer kunnen leveren naar de eindgroepen van de rest van de woning - waaronder het laden van de batterijen.

Is het zo inderdaad bedoeld te werken?
Welke schakelaars zijn hiervoor geschikt?
Is dit omschakelmoment te automatiseren? Hoe?

Het minimale wat ik wil bereiken is dat de koelkast en vriezer weer tot leven gebracht kunnen worden bij stroomuitval. Idealiter aangevuld met de warmwater voorziening en verwarming - op dit moment nog via een gasgestookte CV ketel.

Het geheel hoeft voor mij geen UPS-achtige functie op te leveren - een paar minuten (max. een uur?) wachten met omschakelen is geen probleem.
Vanuit Marstek is het niet direct zo bedoeld. Het doel van de backup functie op een plug-and-play batterij is dat je in noodgevallen met verlengsnoeren enkele apparaten van stroom kunt voorzien.
Marstek levert wel een Smart Back-up Box, die door een installateur moet worden geplaatst. We weten nog niet hoe die precies werkt, maar het doel lijkt te zijn om bij stroomuitval een aantal groepen in huis automatisch over te zetten naar de backup uitgang op de batterij. Of er ook voorzien is in de mogelijk om de batterij via PV op te laden is onduidelijk.

Als je voldoende inzicht in elektrische installaties hebt kun je ook zelf een omschakelaar plaatsen. In de TS staan enkele schema's voor een 1 fase systeem met 4 eindgroepen.
De omschakelaar kan een automaat zijn (ATS) die vanzelf omschakelt tussen net en batterij. Ik ben daar geen voorstander van. De schakeltijden zijn vaak relatief langzaam wat tot problemen met apparaten kan leiden, en de ATS kan ook bij een korte spanningsdip op het net plotseling heen en weer schakelen.
Het opladen van de batterij via PV in off-grid situatie is complex, zie deze post en deze
De batterij zelf kan de PV niet aansturen, daarvoor moet een anders systeem zorgen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • The Anarchist
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 14:09
Ik ben hier al een hele tijd naar aan het kijken.
Van de ene kant vanwege einde saldering/terugleverboete en anderzijds backup bij storing en meer zelfvoorzienend.

Als ik veel ruimte, bv een garage had, had ik waarschijnlijk al een instap victron of dergelijke gehad die ik later kan upgraden naar meer vermogen en meer opslag.
Nu heb ik alleen een klein halletje waar ik gemakkelijk wat kan plaatsen.
Er zijn wel een paar andere kant en klaar modulaire systemen, maar daar zit je vast aan een maximaal vermogen wat te laag is. Anders zou ik bv. een tesla powerwall moeten nemen voor veel geld.
Als ik al veel investeer moet het ook genoeg vermogen kunnen leveren voor de zware toepassingen.

Ik had al een ecoflow delta 2 max voor camping gebruik en dergelijke.
Recent heb ik de meterkast uitgebreid en een omkeerschakelaar geplaatst. Aan de net zijde van de omkeerschakelaar zit een stopcontact waar de ecoflow op staat en de zonnepanelen.
Aan de andere ingang van de omkeerschakelaar de noodstroom/ecoflow. In een geval van stroomuitval kan ik in het hele huis dmv de handmatige omkeerschakelaar spanning krijgen.
Dat werkt prima. Na uitval staan alle grootverbruikers uit of in standby.

Die backup box lijkt ongeveer hetzelfde te doen, alleen automatisch.
Die 1 seconde omschakeltijd is dat juist goed omdat zware apparaten dan uit gaan.

De venus + backup box lijkt me een van de goedkoopste "kant en klaar" oplossingen voor mijn toepassing.
Met eventuele uitbreiding naar 3x venus dus 7,5kw is het ruim genoeg voor het hoogste incidentele verbruik.
Alleen is het laden van de accu's met zon nog wel een dingetje. Misschien dat de backup box daar wat aan verbeterd. Al zou je met 3x venus dus 7,5 kw max laadvermogen en 3kw bij accu bijna vol wel minder snel problemen hebben.

Mijn omvormer is ook via internet bereikbaar, doet homewizard ook. Misschien dat marstek dat op den duur ook kan en de omvormer bij te hoge opbrengst voor het laden kan uitschakelen?

Ik zat met smart te wachten op die backup box en de mogelijkheden daarvan voordat ik een keuze zou maken. Ik ben benieuwd naar de ervaringen met dat ding.

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 16:27
Hometek schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 15:30:
[...]

Vanuit Marstek is het niet direct zo bedoeld. Het doel van de backup functie op een plug-and-play batterij is dat je in noodgevallen met verlengsnoeren enkele apparaten van stroom kunt voorzien.
Marstek levert wel een Smart Back-up Box, die door een installateur moet worden geplaatst. We weten nog niet hoe die precies werkt, maar het doel lijkt te zijn om bij stroomuitval een aantal groepen in huis automatisch over te zetten naar de backup uitgang op de batterij. Of er ook voorzien is in de mogelijk om de batterij via PV op te laden is onduidelijk.

Als je voldoende inzicht in elektrische installaties hebt kun je ook zelf een omschakelaar plaatsen. In de TS staan enkele schema's voor een 1 fase systeem met 4 eindgroepen.
De omschakelaar kan een automaat zijn (ATS) die vanzelf omschakelt tussen net en batterij. Ik ben daar geen voorstander van. De schakeltijden zijn vaak relatief langzaam wat tot problemen met apparaten kan leiden, en de ATS kan ook bij een korte spanningsdip op het net plotseling heen en weer schakelen.
Het opladen van de batterij via PV in off-grid situatie is complex, zie deze post en deze
De batterij zelf kan de PV niet aansturen, daarvoor moet een anders systeem zorgen.
Zou een UPS met SHM2 en Homey Pro kunnen helpen?

De UPS om het knipperlicht effect op te vangen en de aansturing van stroom te voorzien (waaronder netwerk apparatuur en Homey Pro). Die SHM2 stuurt de PV installatie aan. En Homey Pro de intelligentie tussen de verschillende systemen - analoog aan HASS met Nodered. Eventueel aangevuld met een tweede UPS om bij een deadlock de zaak weer operationeel te krijgen.

Maar heel eerlijk - ik bevindt me nu op redelijk glad ijs - geen ervaring met deze materie => zou met een bevriende installateur een testopstelling moeten uitwerken om enig idee te krijgen van het krachtenspel.

Ik denk dat ik maar even de kat uit de boom kijk - in ieder geval tot er wat meer duidelijkheid is over de werking van die Smartbox. Of een handmatig bediende schakelaar inzetten voor de 3 gewone eindgroepen (dus zonder de twee PV-eindgroepen) - hier zitten verder geen 3-fase apparaten tussen.

Dit zou dan aangevuld kunnen worden met een kleine UPS om via een draadloze 4G verbinding een status update te krijgen van de situatie zodat er op afstand wellicht nog iets te besturen is. Maar eens even wat verder over nadenken door wat nieuwe schetsen te maken.

makes it run like clockwork


  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
Na veel knutselen, testen en meerdere ATSen een bestaande ATS ontdaan van de originele sturing.
Vervolgens zelf zero cross detectie, redundant 5V voedingen met electronische switch die 1 van beide voedingen kiest. En twee SSRs om de solenoids aan te sturen.
En een paar 2A zekeringen tegen de boel afbranden mocht er iets mis gaan.

Hierop een ESP32-C6 aangesloten met een schermpje voor de lol en geprogrammeerd.

Met de 3D printer een scherm houder gemaakt van vlamvertragend filament.

Ik schakel de solenoids op de 0 doorgangen heb NTCs toegevoegd om de startstroom te beperken. Dit gezien de backup poort van de Marstek zeer snel in zijn beveiliging schiet bij meer dan 3500W, al is dit maar voor een 20ms.

De ATS is uiteraard instelbaar, maar momenteel detecteer ik als er langer dan 5ms geen stroom is.
Hierop wordt direct de SSR aangesproken die dan op de volgende 0 doorgang de solenoid omtrekt.

De gehele omschakeling is dan binnen 1 sinus (20ms).

De schakelcontacten zijn 100A continue belastbaar en hebben een 1cm air gap halverwege de omslag.
Ik heb de contacten aan de backup zijde aangepast zodat de nul en ground verbindingen eerder worden "gemaakt" en later worden "verbroken" bij omschakelen.

Bij terugschakelen naar backup wacht ik nu 1 minuut op een stabiel net. Dan schakel ik terug.
Mocht de batterij uitvallen in die minuut dan schakel ik direct.

Ik heb overigens een deel van de groepen in huis voorzien van noodstroom, de overige worden samen met de grid voeding naar de Marstek afgeschakeld.

De stickers op de meterkast zijn ondertussen vervangen ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmdTE9t9LairbkfvLRkjhWmKGc0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yL7S5Givzxv6zocQqO1NbbOr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dk8f6AVI_3j1qaqk1it6dQrgtKY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SR8EuMH9Zk1MexZy7KmZI1Le.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZtFPyU4SzuiJGjD8WTxtiEcyJ_Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pXlzQMJOdGjbyxBqnIYFwL0P.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 5% gewijzigd door mjvdzwet op 19-10-2025 07:14 . Reden: Aanvulling deel noodstroom ]


  • Snuffelke
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 25-12 22:25
mjvdzwet schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 07:03:
Na veel knutselen, testen en meerdere ATSen een bestaande ATS ontdaan van de originele sturing.
Vervolgens zelf zero cross detectie, redundant 5V voedingen met electronische switch die 1 van beide voedingen kiest. En twee SSRs om de solenoids aan te sturen.
En een paar 2A zekeringen tegen de boel afbranden mocht er iets mis gaan.

Hierop een ESP32-C6 aangesloten met een schermpje voor de lol en geprogrammeerd.

Met de 3D printer een scherm houder gemaakt van vlamvertragend filament.

Ik schakel de solenoids op de 0 doorgangen heb NTCs toegevoegd om de startstroom te beperken. Dit gezien de backup poort van de Marstek zeer snel in zijn beveiliging schiet bij meer dan 3500W, al is dit maar voor een 20ms.

De ATS is uiteraard instelbaar, maar momenteel detecteer ik als er langer dan 5ms geen stroom is.
Hierop wordt direct de SSR aangesproken die dan op de volgende 0 doorgang de solenoid omtrekt.

De gehele omschakeling is dan binnen 1 sinus (20ms).

De schakelcontacten zijn 100A continue belastbaar en hebben een 1cm air gap halverwege de omslag.
Ik heb de contacten aan de backup zijde aangepast zodat de nul en ground verbindingen eerder worden "gemaakt" en later worden "verbroken" bij omschakelen.

Bij terugschakelen naar backup wacht ik nu 1 minuut op een stabiel net. Dan schakel ik terug.
Mocht de batterij uitvallen in die minuut dan schakel ik direct.

Ik heb overigens een deel van de groepen in huis voorzien van noodstroom, de overige worden samen met de grid voeding naar de Marstek afgeschakeld.

De stickers op de meterkast zijn ondertussen vervangen ;)
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Fantastisch, dus met heel deze config is er geen ups meer nodig dan? <=20ms. Hoe heb je deze ATS aangepast dan? Heb je daar nog meer gedetaileerde foto's/ schema van?

  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
Snuffelke schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 22:09:
[...]

Fantastisch, dus met heel deze config is er geen ups meer nodig dan? <=20ms. Hoe heb je deze ATS aangepast dan? Heb je daar nog meer gedetaileerde foto's/ schema van?
Het is een beetje een proces geweest, ik heb er geen schema van.
Het belangrijkste is nul doorgang detectie met een optocoupler met 2 tegenovergestelde LEDs erin. Zodat je het positieve en negatieve deel van de sinus kunt meten. Daarnaast zijn de spoelen die in de simpele AliExpress ATSen gebruikt worden meestal DC en worden heel kort bekrachtigd anders branden ze gewoon af. Staat er ook letterlijk opgeschreven.

Hierdoor trekken de spoelen kortstondig heel veel stroom. Dit vindt de Marstek niet leuk. Dus door solid state relais met schakeling in de nul doorgang te gebruiken zwelt de stroom aan.
De spanning wordt in de ATSen door een gelijkrichter gehaald. Ik heb 2x een 10ohm ntc in serie geplaatst om de stroom verder te vertragen. Ook een grote diode parallel om de flyback van de spoel bij uitschakelen op te vangen.

Met een ESP32-C6 houdt ik de spanning in de gaten. Door testen en kiezen van weerstanden heb ik 2 à 3ms seconden een laag signaal bij de 0 doorgang, duurt dit langer dan 5ms dan ga ik er vanuit dat er geen spanning meer is en bekrachtig ik het solid state relais. Deze zal dan in de komende nul doorgang op 5ms na de detectie de spoel bekrachtigen. Deze heeft in mijn geval mechanisch ongeveer 10ms nodig om in de andere stand te staan.

Hiermee ben ik dus binnen 1 sinus (20ms) omgeschakeld en blijven alle apparaten werken.

Bij het terugschakelen is er nog wel 1 "probleem", gezien ik geen controle over de omvormer in de accu heb kan het zijn dat je uit fase weer inschakelt.
Dus theoretisch kan er 40ms een DC spanning zijn.

Maar het project is te hobbymatig en nog te beta wat mij betreft om er een schema van te maken. Daarnaast heb ik in mijn enthousiasme natuurlijk weereens geen foto's gemaakt en niet netjes de weerstand waarden opgeschreven.

Maar ik heb nu 15x een omschakeling getest en dit ging goed.

Let wel dat dit alleen voor 1 fase werkt. Dus ook niet proberen om dit 3x naast elkaar te bouwen gezien je meerdere Marsteks niet netjes op een 120 graden verschuiving kan houden.

De YAML en C code voor ESPHome wil ik best delen, maar het elektrische deel hangt erg af van de ATS die je kanibaliseerd.
Mocht je ermee beginnen neem een soortgelijke grote ATS, want anders krijg je de voedingen en alles er niet in.

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 08:18
Iemand ervaring met het aansluiten van een aggregaat aan de grid zijde van de Venus om in noodgevallen de batterij te laden wanneer er geen PV beschikbaar is? Heb onderstaande video op YouTube gevonden van iemand die dat met een ecoflow doet, dus dit doet mij denken dat dit ook mogelijk moet zijn met de Venus in noodgevallen (bij bv langdurige blackout).

YouTube: Notstromgenerator Benzinverbrauch? Was ist sinnvoller beim Blackout...

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Avenger 2.0 schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 09:44:
Iemand ervaring met het aansluiten van een aggregaat aan de grid zijde van de Venus om in noodgevallen de batterij te laden wanneer er geen PV beschikbaar is? Heb onderstaande video op YouTube gevonden van iemand die dat met een ecoflow doet, dus dit doet mij denken dat dit ook mogelijk moet zijn met de Venus in noodgevallen (bij bv langdurige blackout).

YouTube: Notstromgenerator Benzinverbrauch? Was ist sinnvoller beim Blackout...
Geen ervaring mee, maar technisch gezien zou het kunnen werken.
De generator 'ziet' een apparaat dat stroom trekt.
De Marstek 'ziet' een netspanning.
Mogelijke problemen zouden kunnen ontstaan doordat de aarding ontbreekt (verwacht niet dat dit een probleem is), of dat de AC van de generator niet nauwkeurig of stabiel genoeg is.

Opladen van de Marstek moet dan wel in de manual mode omdat er geen CT/P1 beschikbaar is.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 16:27
Zie ook bijgevoegd schema:
Dit is de beoogde opstelling met 3 Marstek batterijen. Waarbij er voor 3 (max 5) eindgroepen handmatig geschakeld wordt tussen grid/pv (norm) en de thuisbatterijen (bu). Idealiter worden de twee groepen van de omvormers hierin meegenomen. Zodat eventuele zonneenergie ook gebruikt kan worden om de batterij bij te laden.

Hoewel het een 3 fase aansluiting betreft zijn er geen 3-fase apparaten aangesloten - alles draait op een 220/230 wcd. Waardoor het schakelen van de fase voldoende zou moeten zijn - zo is de inschatting. De nul en aarde wordt zonder schakelaar doorgezet.

Zou dit kunnen werken? Vergeet ik nog iets (en wat)?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LixGc0Klc8xYxuAts1yQkukvFl0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E63M6TH759vlQYnVartreT6c.jpg?f=fotoalbum_large

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Airw0lf schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 10:11:
Zie ook bijgevoegd schema:
Dit is de beoogde opstelling met 3 Marstek batterijen. Waarbij er voor 3 (max 5) eindgroepen handmatig geschakeld wordt tussen grid/pv (norm) en de thuisbatterijen (bu). Idealiter worden de twee groepen van de omvormers hierin meegenomen. Zodat eventuele zonneenergie ook gebruikt kan worden om de batterij bij te laden.

Hoewel het een 3 fase aansluiting betreft zijn er geen 3-fase apparaten aangesloten - alles draait op een 220/230 wcd. Waardoor het schakelen van de fase voldoende zou moeten zijn - zo is de inschatting. De nul en aarde wordt zonder schakelaar doorgezet.

Zou dit kunnen werken? Vergeet ik nog iets (en wat)?

[Afbeelding]
Drie zaken om op te letten:
- bij omschakelen naar backup aansluiting op de batterij moet tegelijk de grid aansluiting afgekoppeld worden (en omgekeerd)
- omschakelen naar backup moet alleen mogelijk zijn indien de hele installatie afgekoppeld is van het net (en omgekeerd)
- opladen van PV via backup poort kent beperkingen (2500W tot SOC 94%, ca. 1150W van 95% tot 99%, 0W bij 99% en 100%)

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • bvansteenselen
  • Registratie: April 2024
  • Nu online
Avenger 2.0 schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 09:44:
Iemand ervaring met het aansluiten van een aggregaat aan de grid zijde van de Venus om in noodgevallen de batterij te laden wanneer er geen PV beschikbaar is? Heb onderstaande video op YouTube gevonden van iemand die dat met een ecoflow doet, dus dit doet mij denken dat dit ook mogelijk moet zijn met de Venus in noodgevallen (bij bv langdurige blackout).

YouTube: Notstromgenerator Benzinverbrauch? Was ist sinnvoller beim Blackout...
Er zijn inverter generatoren die daar geschikt voor zijn, echter sluit niet een gewone generator aan die geen invertor technologie heeft.

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 16:27
Hometek schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 10:30:
[...]

Drie zaken om op te letten:
- bij omschakelen naar backup aansluiting op de batterij moet tegelijk de grid aansluiting afgekoppeld worden (en omgekeerd)
- omschakelen naar backup moet alleen mogelijk zijn indien de hele installatie afgekoppeld is van het net (en omgekeerd)
Wat bedoel je precies met "en omgekeerd"?
Soms eerst van bu terugschakelen naar norm? En daarna terugschakelen naar het net?
- opladen van PV via backup poort kent beperkingen (2500W tot SOC 94%, ca. 1150W van 95% tot 99%, 0W bij 99% en 100%)
Opladen van pv? Waarschijnlijk typo => moet zijn: opladen via pv en backup poort?

Maar alle 3 de batterijen worden dan wel bijgeladen via diezelfde poort als het verbruik?

[ Voor 11% gewijzigd door Airw0lf op 01-11-2025 11:49 ]

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Airw0lf schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 11:46:
[...]
Wat bedoel je precies met "en omgekeerd"?
Soms eerst van bu terugschakelen naar norm? En daarna terugschakelen naar het net?
Inderdaad, de grid en backup poorten mogen nooit tegelijk op de installatie aangesloten zijn.
En de backup poort mag niet op de installatie aangesloten zijn samen met het net.

Off-grid gaan
  1. alle groepen van het huis afkoppelen van het elektriciteitsnet
  2. de GRID aansluiting van de batterij afkoppelen
  3. de groepen van het huis aan de backup koppelen
On-grid gaan
  1. de groepen van het huis van de backup afkoppelen
  2. de GRID aansluiting van de batterij aankoppelen
  3. alle groepen van het huis aankoppelen aan het elektriciteitsnet
Deze stappen moeten in volgorede, of met een transitie waarbij alles tegelijk ontkoppeld is.
Zie ook de TS, kopje Ontwerp, daar gebruik ik een omschakelaar om tussen on-grid en off-grid te schakelen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Airw0lf schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 11:46:
[...]
Opladen van pv? Waarschijnlijk typo => moet zijn: opladen via pv en backup poort?

Maar alle 3 de batterijen worden dan wel bijgeladen via diezelfde poort als het verbruik?
Ik bedoel: opladen met stroom vanuit de PV installatie via de backup poort.
Ik denk niet dat dit gaat werken met 3 batterijen tegelijk.
Als je elke batterij op zijn eigen fase als backup aansluit heb je in feite 3 losse installaties, elk met een eigen AC bron.
Om een batterij in off-grid situatie met PV stroom op te laden moeten batterij en PV omvormer op dezelfde fase aangesloten zijn. De PV omvormer moet 240V AC leveren, en het totale vermogen moet binnen de eerder genoemde limieten blijven.
Zie ook deze post en deze post)

Als je off-grid met PV de batterij wilt opladen heb je een externe systeem nodig dat de opwek van de panelen regelt, de batterij kan dat niet zelf doen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Installatie video voor de 'Smart Box'!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gjX5yDvexFe1Hp-KBYH0cDrvNYg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mYiXa3EwBmtbMtdg6s4PvWkM.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1g6u1eY-DeChwLWG6L58XeG6gt8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mb631jASm7EbJp3GrfxUNIxW.png?f=fotoalbum_large

Hoe werkt de 'Smart Box'

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/maLKskc_Cc1dmNwnVuNq0X1ihRE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/99BI0973TwAIULSM6x1c7Ni6.png?f=fotoalbum_large

De binnenkant van de Marstek 'Single Phase Smart Box' ziet er verrassend simpel uit. Alleen maar automatische zekeringen, een omschakelaar (moeilijk te herkennen, Backup Breaker/Bypass Breaker is één unit) en twee surge protectors.

Een aantal opvallende punten:
  • geen speciale electronica
  • de backup poorten van de 3 batterijen lijken parallel aangesloten
Het is onduidelijk of aarding in backup mode aanwezig is, maar ik vermoed van wel.

Interessante omschakelaar trouwens, zo te zien kan steeds maar 1 van de 2 schakelaars 'aan' zijn, maar kunnen ze wel beide 'uit'. Daarmee voldoet deze vermoedelijk aan de NEN1010 omdat er een 'nul' positie is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Kch3v4klBJ0AY0U6xCHtAfNilI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m7BE5RRMl2qd5JfvilqeQsaV.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 98% gewijzigd door Hometek op 02-11-2025 00:38 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 16:27
@Hometek - ik geloof dat ik dat laden voor nu maar even achterwege laat.
Klinkt als ingewikkeld en doet niet helemaal wat ik er mee zou willen.

makes it run like clockwork


  • harrr
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 25-12 08:57
Mooi, maar heb nog steeds wat vragen, die nog niet duidelijk zijn. Zeker als ze hetzelfde concept in 3 fasen gaan uitbrengen.

Hoe gaat het straks bij 3-fasen? De sinussen moeten in sync lopen? Ik zie dat de fases en nullen van de drie Marsteks nu ook gewoon gebundeld worden, is dat niet enorm gevaarlijk? Kunnen de sinussen niet out of sync lopen? Of lost de overspanningsbeveiliging dit op als het mis gaat?

Er is ook nog steeds geen aardlekbeveiliging? Of is het nu veilig om een aardlek te plaatsen die alleen dienst voor off-grid, bijvoorbeeld met de aarde naar de null van de Marsteks?

Met de juiste componenten lijkt me dit ook zelf te bouwen.

https://www.sandervunderi...ggregaat-aansluiting.html
https://www.elektramat.nl...iging-3-polig-nul-167596/

10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
-- samengevoegd met andere post ---

[ Voor 201% gewijzigd door Hometek op 02-11-2025 00:39 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 16:27
Hometek schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 13:05:
[...]

Inderdaad, de grid en backup poorten mogen nooit tegelijk op de installatie aangesloten zijn.
En de backup poort mag niet op de installatie aangesloten zijn samen met het net.

Off-grid gaan
  1. alle groepen van het huis afkoppelen van het elektriciteitsnet
  2. de GRID aansluiting van de batterij afkoppelen
  3. de groepen van het huis aan de backup koppelen
On-grid gaan
  1. de groepen van het huis van de backup afkoppelen
  2. de GRID aansluiting van de batterij aankoppelen
  3. alle groepen van het huis aankoppelen aan het elektriciteitsnet
Deze stappen moeten in volgorede, of met een transitie waarbij alles tegelijk ontkoppeld is.
Zie ook de TS, kopje Ontwerp, daar gebruik ik een omschakelaar om tussen on-grid en off-grid te schakelen.
Met grid aansluiting van de batterij bedoel je waarschijnlijk de 3 fases?
Wat gebeurd er als die niet losgekoppeld zijn?

De groepen van de woning die via de backup gevoed gaan worden wil ik met een wisselschakeling doen per groep - idem voor de 3 fases - idealiter alle per 3 gelijktijdig bediend. Dat lijkt me bij elkaar voldoende - toch?

De volgorde wordt dan:
(1) - de 3 fases loskoppelen van het net.
(2) - de 3 beoogde groepen omschakelen naar de batterij.

Terug wordt dan de omgekeerde weg:
(1) - de 3 beoogde groepen omschakelen naar het net.
(2) - de 3 fases weer aan het net koppelen.

Ik zal nog even een aangepast schema maken en posten.

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Airw0lf schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 20:08:
[...]
Met grid aansluiting van de batterij bedoel je waarschijnlijk de 3 fases?
Wat gebeurd er als die niet losgekoppeld zijn?
GRID is de 'normale' aansluiting om de batterij aan een WCD te koppelen (is tenminste op de V1 en V2 zo gelabeld)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8dij87fiJHcbPxj3S6JzqPKN5zc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/1cb71BXvRnagN5iM2eHxP2rn.png?f=user_large

GRID is een netvolgende aansluiting, en BACKUP een netvormende. Het lijkt mij niet verstandig om die aan elkaar te koppelen....
Dus huis van het hoofdnet afkoppelen, GRID afkoppelen, daarna BACKUP aansluiten (dit geldt uiteraard niet als je een los apparaat op de backup poort aansluit).

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 16:27
Hometek schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 21:38:
[...]

GRID is de 'normale' aansluiting om de batterij aan een WCD te koppelen (is tenminste op de V1 en V2 zo gelabeld)
[Afbeelding]

GRID is een netvolgende aansluiting, en BACKUP een netvormende. Het lijkt mij niet verstandig om die aan elkaar te koppelen....
Dus huis van het hoofdnet afkoppelen, GRID afkoppelen, daarna BACKUP aansluiten (dit geldt uiteraard niet als je een los apparaat op de backup poort aansluit).
Duidelijk verhaal - dan zou dit het voor mij moeten worden (afbeelding).
Klopt dit? Nog verbeterpunten of andere tips/suggesties?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bmZNVaprlU5ogTMsfx-RrH7L8hw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bUD7SsnCIKnuLLb89MwmdDAg.jpg?f=fotoalbum_large

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Airw0lf schreef op zondag 2 november 2025 @ 10:45:
[...]
Duidelijk verhaal - dan zou dit het voor mij moeten worden (afbeelding).
Klopt dit? Nog verbeterpunten of andere tips/suggesties?

[Afbeelding]
Technisch prima, als dat echter 3 losse handelingen zijn die door een mens gedaan moeten worden is de kans groot dat het ooit eens mis gaat.

Ik zou eerder kiezen voor 3 omschakelaars (één per fase/batterij) waardoor alle stappen per fase in 1 handeling worden uitgevoerd. Je hebt dan nog steeds 3 handelingen om de drie fasen over te zetten, maar de volgorde maak niet meer uit.

Schema van een omschakelaar op 1 fase, volgens mij kun je dit per fase zo uitvoeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ktHQzoM9odDdwl2r--d04P7kMQU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e0j1kjD9B70eUM7014IBtDs7.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
harrr schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 19:56:
[...]
Mooi, maar heb nog steeds wat vragen, die nog niet duidelijk zijn. Zeker als ze hetzelfde concept in 3 fasen gaan uitbrengen.

Hoe gaat het straks bij 3-fasen? De sinussen moeten in sync lopen? Ik zie dat de fases en nullen van de drie Marsteks nu ook gewoon gebundeld worden, is dat niet enorm gevaarlijk? Kunnen de sinussen niet out of sync lopen? Of lost de overspanningsbeveiliging dit op als het mis gaat?

Er is ook nog steeds geen aardlekbeveiliging? Of is het nu veilig om een aardlek te plaatsen die alleen dienst voor off-grid, bijvoorbeeld met de aarde naar de null van de Marsteks?

Met de juiste componenten lijkt me dit ook zelf te bouwen.
...
Dat bundelen van de 3 backup uitgangen vind ik ook bijzonder.
Zouden de backup uitgangen kunnen switchen tussen netvolgend en netvormend?
En hoe werkt dat met het ontladen, zonder CT moet elke batterij zelf bepalen hoeveel stroom geleverd moet worden?
(In de video is trouwens helemaal geen CT de zien??)

De 3 fase versie ziet er op de datasheet vrijwel hetzelfde uit, alleen een grotere omschakelaar en 2 extra SPD
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YkkerlVAGynjUOxxTAvXEJpJPRc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JDQB5qmCc9VOKGTOG5yaD6lX.png?f=fotoalbum_large

Wat betreft synchronisatie by off-grid 3-fase schrijft Duravolt dit:
Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft.
Er is dus zeker géén synchronisatie tussen de drie fasen.

En ja, dit kun je inderdaad zelf bouwen. Een aantal mensen hier op het forum hebben dat ook gedaan, maar zonder het parallel schakelen van meerdere batterijen.

In mijn eigen installatie gebruik ik slechts 1 van de 2 batterijen na omschakelen in off-grid modus. Zou wel leuk zijn als ze inderdaad gewoon in hardware parallel gekoppeld kunnen worden. Maar voordat ik dat ga uitproberen wil ik wel begrijpen waarom dat werkt.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • harrr
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 25-12 08:57
Hometek schreef op zondag 2 november 2025 @ 16:39:
[...]

Dat bundelen van de 3 backup uitgangen vind ik ook bijzonder.
Zouden de backup uitgangen kunnen switchen tussen netvolgend en netvormend?
En hoe werkt dat met het ontladen, zonder CT moet elke batterij zelf bepalen hoeveel stroom geleverd moet worden?
(In de video is trouwens helemaal geen CT de zien??)

De 3 fase versie ziet er op de datasheet vrijwel hetzelfde uit, alleen een grotere omschakelaar en 2 extra SPD
[Afbeelding]

Wat betreft synchronisatie by off-grid 3-fase schrijft Duravolt dit:
Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft.
Er is dus zeker géén synchronisatie tussen de drie fasen.

En ja, dit kun je inderdaad zelf bouwen. Een aantal mensen hier op het forum hebben dat ook gedaan, maar zonder het parallel schakelen van meerdere batterijen.

In mijn eigen installatie gebruik ik slechts 1 van de 2 batterijen na omschakelen in off-grid modus. Zou wel leuk zijn als ze inderdaad gewoon in hardware parallel gekoppeld kunnen worden. Maar voordat ik dat ga uitproberen wil ik wel begrijpen waarom dat werkt.
Ik vermoed dat ze in sync staan met de fase van de grid en dat het daarom werkt om ze samen te voegen. Als ze uit sync gaan lopen valt door de net overbelastingbeveiliging die in de smartbox zit gewoon het hele systeem uit. Ik denk dat het zo werkt.

10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
harrr schreef op maandag 3 november 2025 @ 08:21:
[...]
Ik vermoed dat ze in sync staan met de fase van de grid en dat het daarom werkt om ze samen te voegen. Als ze uit sync gaan lopen valt door de net overbelastingbeveiliging die in de smartbox zit gewoon het hele systeem uit. Ik denk dat het zo werkt.
Ja, dat klinkt logisch, de inverters 'onthouden' de net frequentie en zetten die door op de backup poorten. In dat geval blijft alles netjes in synch.
Zou dat ook werken als de tijd tussen net-uitval en omschakelen niet enkele milliseconden maar enkele uren is?

Blijft nog wel de vraag hoe de 3 batterijen onafhankelijk van elkaar de stroom regelen zonder dat de een de ander oplaadt.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Marcopolo72
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 22-12 14:03
Hallo,

als ik mij niet vergis had ik hier ergens een demontage gezien van een defecte marstek batterij, heeft er iemand een linkje ernaar. Ik vind het niet direct terug.

Mvg

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 08:18
Marcopolo72 schreef op maandag 3 november 2025 @ 10:10:
Hallo,

als ik mij niet vergis had ik hier ergens een demontage gezien van een defecte marstek batterij, heeft er iemand een linkje ernaar. Ik vind het niet direct terug.

Mvg
Je bedoelt de foto's van op facebook? Hieronder de link:
https://www.facebook.com/...ermalinks=799369929327431

  • royaljoop
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 22-12 22:18
Wellicht dat ik de technische info in de openingspost niet helemaal begrijp. Maar stel venus 1 gebruikt om je omvormer van stroom te voorzien dan kun je toch venus 2 en eventueel 3 opladen met de opbrengsten van je PV (uiteraard met voldoende zon en panelen). Dan kun je toch de omvormer van je panelen voeden met de backup uitgang van Venus 1 en de Venus 2 etc. gewoon op de plek laten staan waar ze normaal ook altijd staan als het Net wel levert. Of zeg ik nu hele domme dingen of is het nu juist de essentie op dat allemaal te doen met één Venus?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
royaljoop schreef op maandag 3 november 2025 @ 13:41:
Wellicht dat ik de technische info in de openingspost niet helemaal begrijp. Maar stel venus 1 gebruikt om je omvormer van stroom te voorzien dan kun je toch venus 2 en eventueel 3 opladen met de opbrengsten van je PV (uiteraard met voldoende zon en panelen). Dan kun je toch de omvormer van je panelen voeden met de backup uitgang van Venus 1 en de Venus 2 etc. gewoon op de plek laten staan waar ze normaal ook altijd staan als het Net wel levert. Of zeg ik nu hele domme dingen of is het nu juist de essentie op dat allemaal te doen met één Venus?
Ik denk dat je een configuratie bedoelt zoals in deze post beschreven?
Dat kan inderdaad, maar die configuratie is vrij complex en zou voor mij alleen zinvol zijn als er vaak hele lange stroomonderbrekingen zouden zijn.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hiltje
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 24-12 20:53
Hometek schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 21:33:
[...]

Ik verwacht niet dat je iets opblaast bij een BACKUP-GRID koppeling van 2 batterijen. Mits je off-grid bent!
Het opladen van de ene batterij met de andere kan natuurlijk via Manual mode, maar is omslachtig en is niet efficient, je hebt dan extra verliezen.

Ik heb er over nagedacht om off-grid 2 batterijen BACKUP-GRID te koppelen.
Batterij A is dan normaal via GRID aangesloten, maar met een Shelly CT of de CT002 als sensor, geen P1.
Batterij B is op BACKUP via een omschakelaar aan de groepenkast aangesloten en vervangt het net.
Dan heb je idd dubbele capaciteit. Pas als A, in Auto mode, door PV op 100% komt gaat de opwek naar B, en als A op 11% zakt begint B te leveren.
De plaats van de CT is in deze opzet belangrijk, wat deze moet normaal de stroom van het net meten, maar in off-grid situatie de stroom van batterij B.
Ik vond dat iets te complex en onoverzichtelijk worden voor iets dat ik vermoedelijk heel zelden nodig ga hebben (afkloppen). In off-grid situatie kan ik handmatig omschakelen tussen batterij A en B.

Concept BACKUP-GRID schakeling met 2 batterijen (niet getest!)
[Afbeelding]
Allereerst dank voor de steeds heldere uitleg. Ik ben nieuw op dit forum en probeer e.e.a. helder te krijgen.
Ik heb een V3 en wil een off-grid test doen. Onze woning is gasvrij en we hebben een WP op 3 fasen en we koken op 3 fasen. De V3 zit op een eigen groep. Als ik via een willekeurige groep de back-up aanspreek, werken mijn 3 fasen groepen dan als normaal? Of, moet ik 3 V3 installeren en 1 op elke fase?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Hiltje schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 19:18:
[...]
Allereerst dank voor de steeds heldere uitleg. Ik ben nieuw op dit forum en probeer e.e.a. helder te krijgen.
Ik heb een V3 en wil een off-grid test doen. Onze woning is gasvrij en we hebben een WP op 3 fasen en we koken op 3 fasen. De V3 zit op een eigen groep. Als ik via een willekeurige groep de back-up aanspreek, werken mijn 3 fasen groepen dan als normaal? Of, moet ik 3 V3 installeren en 1 op elke fase?
De backup is bedoeld om bij stroomuitval met verlengsnoeren enkele belangrijke apparaten van stroom te voorzien.

Als je hele groepen in je huisinstallatie aan de backup wilt koppelen moet je de backup via de groepenkast aansluiten met een omschakelaar. Marstek levert daar een speciale schakelkast voor, de 'Smart Box'.

Bij een 3 fase installatie kan de backup van de batterij altijd maar 1 van de 3 fasen van stroom voorzien.
Met drie batterijen als backup kun je wel alle 3 fasen afzonderlijk van stroom voorzien, maar echte 3-fase apparaten zoals de WP en de kookplaat zullen dan niet werken om dat de 3 fasen niet gesynchroniseerd zijn.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Snuffelke
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 25-12 22:25
Hometek schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 17:44:
Installatie video voor de 'Smart Box'!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe werkt de 'Smart Box'

[Afbeelding]

De binnenkant van de Marstek 'Single Phase Smart Box' ziet er verrassend simpel uit. Alleen maar automatische zekeringen, een omschakelaar (moeilijk te herkennen, Backup Breaker/Bypass Breaker is één unit) en twee surge protectors.

Een aantal opvallende punten:
  • geen speciale electronica
  • de backup poorten van de 3 batterijen lijken parallel aangesloten
Het is onduidelijk of aarding in backup mode aanwezig is, maar ik vermoed van wel.

Interessante omschakelaar trouwens, zo te zien kan steeds maar 1 van de 2 schakelaars 'aan' zijn, maar kunnen ze wel beide 'uit'. Daarmee voldoet deze vermoedelijk aan de NEN1010 omdat er een 'nul' positie is.

[Afbeelding]
Bedankt voor de info alvast.
Ik heb hier dus een hele hoop vragen bij. Allereerst de aarding is gewoon parallel aangesloten tussen de grid ingang en de backup uitgang, ik zie deze nergens een connectie maken naar de Neuter. Gaat de aardlekschakelaar dan nog wel werken?
De sticker in de kast onderaan links is alvast niet correct gelabeld.
De surge protectors waarvoor gebruiken ze die? Ik dacht dat dit voor hoge spanningen of bliksem diende.
Als ze de uitgangen parallel schakelen, hoe komt het dat de ene batterij de andere niet oplaad dan?
Ze gebruiken 1 fase zekeringen voor de backup uitgang (L) per batterij van 32A? omdat ze de 3 backup uitgangen parallel plaatsen?
Is die Chint een ATS of een MTS? Ze zullen in iedergeval wel passen in een standaard zekeringkast want de andere ATS die ik heb, daar heb ik een aantal kasten moeten voor testen tot ik eentje gevonden had die diep genoeg was.
Ik had juist mijn 2de 4p ATS besteld voor het schema enkele pagina geleden maar als dit zou werken dan kan ik mijn apc ups er tussenuit laten en heb ik meer vermogen moest het nodig zijn.
Dit is zeker een heel pak goedkoper zelf te maken en heel interessant als beide batterijen in mijn geval parallel kunnen werken.

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Snuffelke schreef op zondag 9 november 2025 @ 02:43:
[...]
...
Is die Chint een ATS of een MTS? Ze zullen in iedergeval wel passen in een standaard zekeringkast want de andere ATS die ik heb, daar heb ik een aantal kasten moeten voor testen tot ik eentje gevonden had die diep genoeg was.
...
Indien mijn interpretatie van de werking van de Smart Box correct is, zou het een ATS moeten zijn.
Met een MTS zou je bij stroomuitval handmatig moeten omschakelen.

Voor antwoorden op de andere andere vragen kunnen we nu alleen gissen, we zullen moeten wachten tot er meer informatie beschikbaar komt...

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Snuffelke
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 25-12 22:25
Hometek schreef op zondag 9 november 2025 @ 11:52:
[...]

Indien mijn interpretatie van de werking van de Smart Box correct is, zou het een ATS moeten zijn.
Met een MTS zou je bij stroomuitval handmatig moeten omschakelen.

Voor antwoorden op de andere andere vragen kunnen we nu alleen gissen, we zullen moeten wachten tot er meer informatie beschikbaar komt...
Nee ik denk dus niet dat het een ATS is maar eigenlijk gewoon 2 manuele automaten met een extra vergrendeling. Enkel als functie om de toestellen veilig te kunnen uitzetten.
Ik denk dat ze de ingang en uitgang "samen" gebruiken. De batterijen blijven grid gekoppeld, de backup uitgang schakelt binnen 20ms en daar hangt je load op.
Als het net wegvalt dan schakelt de ups functie (in de batterij zelf) de output over. De vraag is (ik ga het zelf nog wel testen) als je 2500w aan de backup aansluit, hoe snel kan de batterij dan nog laden? want in theorie zou je dan 5000w nodig hebben om de batterij met 2500w de laden en nog 2500w voor de output toestellen te voeden. De uitgangen parallel samenkoppelen lijkt mij het intressantste.

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Snuffelke schreef op zondag 9 november 2025 @ 21:21:
[...]
Nee ik denk dus niet dat het een ATS is maar eigenlijk gewoon 2 manuele automaten met een extra vergrendeling. Enkel als functie om de toestellen veilig te kunnen uitzetten.
Ik denk dat ze de ingang en uitgang "samen" gebruiken. De batterijen blijven grid gekoppeld, de backup uitgang schakelt binnen 20ms en daar hangt je load op.
Als het net wegvalt dan schakelt de ups functie (in de batterij zelf) de output over.
...
Dat is inderdaad ook een mogelijkheid, de batterij wordt dan als een UPS tussen het grid en de groepen in huis geplaatst.
Maar in dat geval zouden de groepen in huis altijd stroom via de backup moeten krijgen, en de backup uitgang valt uit als de batterij leeg is. Ook met spanning van het net blijft de backup dan uit.
Ik gok voorlopig toch op een ATS in de Smart Box.

Hieronder de verschillende mogelijkheden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rcBi_Qa7WI0IL5O_NGE-CgWD-Fk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/passUZr0922hl1mjWFocO1Y0.png?f=fotoalbum_large

A
De 'UPS' oplossing. Niet praktisch omdat de backup uitschakelt zodra de batterij leeg is.

B
Mag niet én werkt niet. Vermoedelijk gaat de batterij direct in storing, en zelfs als dat niet zo is zou je bij stroomuitval de hele wijk van stroom voorzien, en dat is zeker meer dan 2500W.

C
Normaal gebruik

D
Backup gebruik

Tussen C en D moeten extern aansluitingen verandert worden, dat kan niet vanuit de batterij (zie A).

[ Voor 30% gewijzigd door Hometek op 10-11-2025 10:51 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 08:18
[b]Hometek in "Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup"
Ik gok voorlopig toch op een ATS in de Smart Box.
In een ander topic heeft iemand een Smart Box gekocht en foto's gepost. Helemaal geen ATS te zien...

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Avenger 2.0 schreef op maandag 10 november 2025 @ 12:37:
[...]
In een ander topic heeft iemand een Smart Box gekocht en foto's gepost. Helemaal geen ATS te zien...
Graag een link naar dat topic.

De CHINT transfer switch (ATS of MTS?) ziet er bijna hetzelfde uit als 2 gewone automaten:
(detail foto is een andere uitvoering, maar lijkt wel een soortgelijk principe)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-r7Af4LsMHtBO2E6SlV1CQlp1PQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/p4ytQ6Tf5kTk5ajv4GEh9MFR.png?f=user_large

[ Voor 26% gewijzigd door Hometek op 11-11-2025 02:12 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 17:08

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

Hometek schreef op maandag 10 november 2025 @ 13:23:
[...]

Graag een link naar dat topic.

De CHINT ATS (of MTS) ziet er bijna hetzelfde uit als 2 gewone automaten:
(detail foto is een andere uitvoering, maar lijkt wel een soortgelijk principe)
[Afbeelding]
Denk dat dit het topic is waar @Avenger 2.0 op doelt: Marstek Smartbox (3 fase)

Dat is een 3-fase variant, zit wel zo'n zelfde soort transfer switch in. Maar is dat ATS of MTS?

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 08:18
Hometek schreef op maandag 10 november 2025 @ 13:23:
[...]

Graag een link naar dat topic.

De CHINT ATS (of MTS) ziet er bijna hetzelfde uit als 2 gewone automaten:
(detail foto is een andere uitvoering, maar lijkt wel een soortgelijk principe)
Inderdaad topic hierboven. Inderdaad moeilijk te onderscheiden van automaat, dus mogelijk dat toch ATS is (laten we tenminste hopen).

  • Snuffelke
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 25-12 22:25
Dit gaat echt geen ATS zijn hoor. Staat niet op de website van de fabrikant.
Ook het typenummer op de automaten geeft dit weer. Op Aliexpress staan deze ook en de commentaar is daar hetzelfde geen ATS. In die behuizing kan dit moeilijk.
Heb juist nog getest met de laatste firmware, bij 11% valt de uitgang nog steeds uit. Zouden ze ervan uitgaan dat met 3 batterijen de kans klein is?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Snuffelke schreef op maandag 10 november 2025 @ 23:30:
Dit gaat echt geen ATS zijn hoor. Staat niet op de website van de fabrikant.
Ook het typenummer op de automaten geeft dit weer. Op Aliexpress staan deze ook en de commentaar is daar hetzelfde geen ATS. In die behuizing kan dit moeilijk.
...
Ik denk dat jij gelijk hebt.
Deze gekoppelde automaten worden welliswaar op veel websites als ATS omschreven, zelfs op de website van een fabrikant worden ze als voorbeeld van een ATS getoond, maar als je verder zoekt naar ATS producten zien die er heel anders uit.
En de vormfactor lijkt inderdaad te klein voor de noodzakelijke actuatoren.

Vermoedeijk zijn het dus twee automaten die met een mechanische interlock module gekoppeld zijn.
De 3 modules samen zijn dan een MTS.

Ik heb ook nog eens aandachtig naar de video gekeken, en daar zie je inderdaad dat de 'load' pas stroom krijgt als de zekering voor de eerste batterij wordt ingeschakeld. De 'load' is dus niet rechtstreeks met het net verbonden. Dat gebeurt pas als de 'bypass breaker' handmatig wordt bedient.

De 'load' lijkt dus rechtstreeks aan de backup aangesloten (systeem A in mij eerdere post).

De tekst in de video dat de Smart Box bij stroomuitval iets schakelt is dan echter feitelijk onjuist.

Ik vraag me ook af hoe het zit als je een van de backup stekkers uit de batterij trekt zonder de zekering uit te schakelen, staat er dan spanning op de pennen?

En als je de backup stekker een halve slag draait een weer aansluit, maak je dan geen kortsluiting?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 08:18
Hometek schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 02:08:
[...]
De tekst in de video dat de Smart Box bij stroomuitval iets schakelt is dan echter feitelijk onjuist.

Ik vraag me ook af hoe het zit als je een van de backup stekkers uit de batterij trekt zonder de zekering uit te schakelen, staat er dan spanning op de pennen?

En als je de backup stekker een halve slag draait een weer aansluit, maak je dan geen kortsluiting?
Inderdaad, zoveel te langer je er over nadenkt zoveel te meer ernstige problemen je ziet met deze 'oplossing' die ze gevonden hebben. Hier in BE zou zoiets nooit door de elektriciteitskeuring geraken en ik denk in NL dat veel installateurs er ook hun handen gaan van af houden ivm aansprakelijkheid.

Snap niet dat ze zo lang extra tijd nodig gehad hebben om dan dit uit te brengen. Het mag misschien in labo 'werken' maar in realiteit zie ik veel potentiële problemen (uit sync geraken) en gevaren (pennen van stekker onder stroom) die gewoon te zot voor woorden zijn.

Denk dat we hier dan beter samen iets ontwerpen wat wel veilig is en die officiële 'smart' box laten voor wat het is. Hier voor mijn Venus C & E backup poort een ATS gebruikt die switcht tussen beide. Dus eerst eentje leeg trekken en dan springt die automatisch over op de tweede. Achter beide batterijen nog een 10A automaat voor de zekerheid. Dit alles loopt naar één exclusief backup stopcontact voor in noodgevallen bv frigo op aan te sluiten of PV panelen om batterij terug op te laden.

Op geen enkel moment kan ik een stekker uittrekken met potentieel om mezelf of ander mee te elektrocuteren. Lijkt mij redelijk essentieel...

  • Snuffelke
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 25-12 22:25
Ze moeten eigenlijk voor mij maar 1 ding doen en dat zouden ze perfect in de firmware kunnen.
Gewoon zorgen dat de backup uitgang altijd aan blijft als de grid aanwezig is. Ookal is de batterij leeg of 11%.
Ik heb iets te weinig vertrouwen dat de batterij die uitgang te pas en te onpas uitschakelt (ook als ik het monitor met HA). Met oa soc, drift of andere redenen als ik daar een diepvries of iets anders aanhang.
Ik zal het voorlopig maken met het scherma van de startpost (waarvoor dank) met een echte ATS.
Ik heb daar nu toch nog een extra ups voor want die overschakeling is te lang voor gevoelig apparatuur.
Het jeukt wel om die uitgangen eens parallel te schakelen :-)

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 08:18
Snuffelke schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 11:42:
Het jeukt wel om die uitgangen eens parallel te schakelen :-)
Laat zeker eens weten hoe het gaat. Wel benieuwd of synchroon blijft lopen of na tijd in veiligheid gaat of ploft :+

  • Snuffelke
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 25-12 22:25
Tomzn heeft dezelfde, nu in promo :-) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fn2R1fwumZv4jBSYeFovNwJf3wA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fEZwRAN3kwW1dfUVK7IPtW59.png?f=fotoalbum_large

Hier het filmpje van de werking
https://gv-vod-cdn.aliexp...8938583045_mp4_265_hd.mp4

[ Voor 19% gewijzigd door Snuffelke op 11-11-2025 15:21 ]


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Snuffelke schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 14:58:
Tomzn heeft dezelfde, nu in promo :-)
...
Met die prijzen zou je de hele 'Smart Box' voor 50 tot 80 euro kunnen kopieren, er mist alleen nog een schema voor de bedrading.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 08:18
Hometek schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 16:10:
[...]
Met die prijzen zou je de hele 'Smart Box' voor 50 tot 80 euro kunnen kopieren, er mist alleen nog een schema voor de bedrading.
Mij wel een raadsel waarom ze daar niet meer logica ingestoken hebben om echt smart te maken.
Zal hier iemand wel iets beter tekenen tegen fractie van de prijs :+

  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Snuffelke schreef op maandag 10 november 2025 @ 23:30:
Dit gaat echt geen ATS zijn hoor. Staat niet op de website van de fabrikant.
Ook het typenummer op de automaten geeft dit weer. Op Aliexpress staan deze ook en de commentaar is daar hetzelfde geen ATS. In die behuizing kan dit moeilijk.
Heb juist nog getest met de laatste firmware, bij 11% valt de uitgang nog steeds uit. Zouden ze ervan uitgaan dat met 3 batterijen de kans klein is?
Ik heb net een paar testen uitgevoerd met mijn Marstek Venus E3.0 met firmware V143.
Als de backup contact aan staat en de batterij raakt leeg terwijl het grid verbonden is dan blijft die gewoon stroom leveren in bypass mode. Als je dan de grid connectie (stekker er uit) uit zet valt het backup contact uit en kan die niet meer aan tot de accu weer iets geladen heeft. Als de accu voldoende lading heeft en het backup contact is in gebruik zie je dat in de app.
Als de accu leeg is (11%) blijft het backup contact dus wel aan (van het net en valt dus uit als het net weg valt ) maar de app laat dan niet meer het verbruik zien.

Als ik het net er uit trek en de accu meer dan 11% lading heeft geeft dat meestal een heel korte flikker van lampen maar is zo weinig dat het nauwelijks is waar te nemen. Voor mijn server hou ik er wel mijn UPS achter, die heb ik toch al maar op deze manier werkt de backup van de Marstek beter dan ik verwacht had!

MT v3 | EMS 144, VNS 116, BMS 110 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 08:18
cold schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 19:40:
[...]
Ik heb net een paar testen uitgevoerd met mijn Marstek Venus E3.0 met firmware V143.
Als de backup contact aan staat en de batterij raakt leeg terwijl het grid verbonden is dan blijft die gewoon stroom leveren in bypass mode. Als je dan de grid connectie (stekker er uit) uit zet valt het backup contact uit en kan die niet meer aan tot de accu weer iets geladen heeft. Als de accu voldoende lading heeft en het backup contact is in gebruik zie je dat in de app.
Als de accu leeg is (11%) blijft het backup contact dus wel aan (van het net en valt dus uit als het net weg valt ) maar de app laat dan niet meer het verbruik zien.

Als ik het net er uit trek en de accu meer dan 11% lading heeft geeft dat meestal een heel korte flikker van lampen maar is zo weinig dat het nauwelijks is waar te nemen. Voor mijn server hou ik er wel mijn UPS achter, die heb ik toch al maar op deze manier werkt de backup van de Marstek beter dan ik verwacht had!
Top, is dat veranderd sinds de laatste firmware update? Of was dit altijd de werking bij de v3?
Bij de v1/v2 valt backup stopcontact altijd uit bij 11%, zelfs al blijft de grid aanwezig.
Geen idee of dat sinds een laatste firmware update veranderd is? Misschien eens leuk als iemand met een nieuwere (beta) firmware dat eens wil testen.

  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Avenger 2.0 schreef op zondag 23 november 2025 @ 06:51:
[...]


Top, is dat veranderd sinds de laatste firmware update? Of was dit altijd de werking bij de v3?
Bij de v1/v2 valt backup stopcontact altijd uit bij 11%, zelfs al blijft de grid aanwezig.
Geen idee of dat sinds een laatste firmware update veranderd is? Misschien eens leuk als iemand met een nieuwere (beta) firmware dat eens wil testen.
Ik heb het op mijn V3 nooit getest met een oudere firmware. Ben wel heel blij dat het nu wel zo werkt. Om ook echt van de backup gebruik te kunnen maken heb ik nu een HA automation draaien die via modbus schakelt tussen de verschillende modes zodat ik zowel nom kan gebruiken als ik zonnestroom heb of een accu met voldoende capaciteit maar naar stand-by schakelt zodra de accu onder 30% komt om backup capaciteit te behouden.

MT v3 | EMS 144, VNS 116, BMS 110 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • Snuffelke
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 25-12 22:25
Ik heb dit zojuist nog even getest met V2 unit firmware 1.53 (latest version volgens app)
11% geen output. Als dit zeker met V3 wel werkt is dit de moeite om misschien toch nog een 3de unit aan te kopen.

  • bvansteenselen
  • Registratie: April 2024
  • Nu online
cold schreef op zondag 23 november 2025 @ 08:53:
[...]


Ik heb het op mijn V3 nooit getest met een oudere firmware. Ben wel heel blij dat het nu wel zo werkt. Om ook echt van de backup gebruik te kunnen maken heb ik nu een HA automation draaien die via modbus schakelt tussen de verschillende modes zodat ik zowel nom kan gebruiken als ik zonnestroom heb of een accu met voldoende capaciteit maar naar stand-by schakelt zodra de accu onder 30% komt om backup capaciteit te behouden.
Je kunt er heel eenvoudig voor zorgen dat er stroom op het backup stopcontact blijft door bijvoorbeeld de volgende automatisering in te stellen via modbus:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
alias: Marstek 30% discharge off
description: ""
triggers:
  - type: battery_level
    device_id: 6d3adf55b68f1ba5a74074a3bb9484d0
    entity_id: de3411abd89208d0ae3550a31b061f1a
    domain: sensor
    trigger: device
    below: 30
conditions: []
actions:
  - device_id: 6d3adf55b68f1ba5a74074a3bb9484d0
    domain: number
    entity_id: 640d3d680526bbc8182fc501789210b8
    type: set_value
    value: 0
  - action: notify.mobile_app_sm_a556b
    metadata: {}
    data:
      message: Soc 30% discharge off
mode: single


Daarmee zorg je dat de batterij niet gaat ontladen naar je grid onder de 30% of het percentage wat je hier zelf instelt.

[ Voor 4% gewijzigd door bvansteenselen op 25-11-2025 09:13 ]


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
bvansteenselen schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 09:11:
[...]
Je kunt er heel eenvoudig voor zorgen dat er stroom op het backup stopcontact blijft door bijvoorbeeld de volgende automatisering in te stellen via modbus:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
alias: Marstek 30% discharge off
description: ""
triggers:
  - type: battery_level
    device_id: 6d3adf55b68f1ba5a74074a3bb9484d0
    entity_id: de3411abd89208d0ae3550a31b061f1a
    domain: sensor
    trigger: device
    below: 30
conditions: []
actions:
  - device_id: 6d3adf55b68f1ba5a74074a3bb9484d0
    domain: number
    entity_id: 640d3d680526bbc8182fc501789210b8
    type: set_value
    value: 0
  - action: notify.mobile_app_sm_a556b
    metadata: {}
    data:
      message: Soc 30% discharge off
mode: single


Daarmee zorg je dat de batterij niet gaat ontladen naar je grid onder de 30% of het percentage wat je hier zelf instelt.
Limiteren van de ontlading via HA werkt idd prima, ik gebruik zelf ook een soortgelijke regeling.
Het is echter wel belangrijk om te beseffen dat hierdoor de effective batterij capaciteit voor NOM gebruik sterk beperkt wordt. Bij een limiet van 30% lever je 19% van de totale capaciteit in en ruim 21% van de bruikbare capaciteit.
Denk dus goed na over de doelstellingen waarvoor je de batterij wilt inzetten.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 08:18
Je zou ook op 15% kunnen zetten ipv 30%. Voordat die laatste 4% ontladen is uit zichzelf ben je toch al weekje verder.

[ Voor 4% gewijzigd door Avenger 2.0 op 25-11-2025 10:31 ]


  • bvansteenselen
  • Registratie: April 2024
  • Nu online
Hometek schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 10:27:
[...]

Limiteren van de ontlading via HA werkt idd prima, ik gebruik zelf ook een soortgelijke regeling.
Het is echter wel belangrijk om te beseffen dat hierdoor de effective batterij capaciteit voor NOM gebruik sterk beperkt wordt. Bij een limiet van 30% lever je 19% van de totale capaciteit in en ruim 21% van de bruikbare capaciteit.
Denk dus goed na over de doelstellingen waarvoor je de batterij wilt inzetten.
eens dat je dan minder uit je batterij kunt halen echter heb je dan geen ups nodig, en bijkomend voordeel is dat bij stroomuitval je dan iets achter de hand hebt..

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Avenger 2.0 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 10:30:
Je zou ook op 15% kunnen zetten ipv 30%. Voordat die laatste 4% ontladen is uit zichzelf ben je toch al weekje verder.
Mijn ervaring is dat de SOC drift, afhankelijk van het gebruik, snel meer dan 10% is. Met een limiet onder de 20% gebeurt het dan regelmatig dat je toch plotseling op 11% zit.
SOC drift lijkt echter sterk te verschillen per batterij (of het gebruik?), het is een kwestie van uitproberen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
bvansteenselen schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:34:
[...]
eens dat je dan minder uit je batterij kunt halen echter heb je dan geen ups nodig, en bijkomend voordeel is dat bij stroomuitval je dan iets achter de hand hebt..
Ik gebruik de limiet idd vooral om een reserve voor stroomuitval te houden.
Ik schakel echter het ontladen niet volledig uit bij 30%, maar beperkt de ontlading tot 800W. In mijn situatie is dat meestal voldoende om te zorgen dat de batterijen niet volledig leeg raken voordat er weer opgeladen kan worden van PV of met een lage stroomprijs.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • bite
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Ik vroeg me af of je de accu kon opladen met een goede omvormer, bijvoorbeeld de auto accu te kunnen gebruiken (is hybride en kleine elektrische). Misschien was het al bekend of toch nuttige informatie; ik heb dat nagevraagd bij Marstek en met een omvormer met zuivere sinus zou dat dus mogelijk zijn:
Dear Sir/Madam, You may use a pure sine wave inverter to charge the Venus E3. Ensure the voltage and frequency compatibility: voltage range 200V to 250V, frequency range 48 to 51Hz.

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 08:18
bite schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 12:18:
Ik vroeg me af of je de accu kon opladen met een goede omvormer, bijvoorbeeld de auto accu te kunnen gebruiken (is hybride en kleine elektrische). Misschien was het al bekend of toch nuttige informatie; ik heb dat nagevraagd bij Marstek en met een omvormer met zuivere sinus zou dat dus mogelijk zijn:
Dear Sir/Madam, You may use a pure sine wave inverter to charge the Venus E3. Ensure the voltage and frequency compatibility: voltage range 200V to 250V, frequency range 48 to 51Hz.
Heb hier de Venus E ook al eens geladen met een goedkope benzine invertor generator en dat werkt ook perfect 8) Dus bij langdurige stroomuitval kan je de Venus E in enkele uurtjes vol laden met een invertor generator door hem via bluetooth in manueel laden te zetten (aan het max wat je generator continu kan leveren).

  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Hometek schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:46:
[...]

Ik gebruik de limiet idd vooral om een reserve voor stroomuitval te houden.
Ik schakel echter het ontladen niet volledig uit bij 30%, maar beperkt de ontlading tot 800W. In mijn situatie is dat meestal voldoende om te zorgen dat de batterijen niet volledig leeg raken voordat er weer opgeladen kan worden van PV of met een lage stroomprijs.
ik hou de Marstek nu als backup (gebruik hem dus gedeeltelijk als grote UPS) via HA op minimaal ongeveer 30% maar heb ook een routine ingebouwd dat die geforceerd gaat laden als die onder de 25% komt om wat voor reden dan ook. Als er nu wordt minimaal 50 watt (5 min gemiddeld) wordt teruggeleverd gaat die in de NOM modes en als de accu te leeg is weer naar standby.
moet zeggen dat de V3 extreem snel schakelt, was van plan mijn UPS er tussen te houden voor de server en netwerk spullenboel maar in al mijn testen is dat niet nodig!

MT v3 | EMS 144, VNS 116, BMS 110 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
heb nu wel een issue met het gebruik van het backup contact in "UPS mode"
zodra het verbruik op het backup contact boven de ongeveer 200 watt komt schakelt die in bypass mode en wil de Marstek niet meer laden of ontladen. Niet in force mode via Modbus ook maar ook niet met de NOM of manual mode in de app. Zodra het verbuik op de backup poort lager is dan 200 watt schakelt die weer over naar zijn normale operatie.
Heeft iemand dit getest met de V1 & V2 ben heel benieuwd of dit een bug is of zoals het hoort. Ik snap dat er iets van beveiliging nodig is dat het vermogen van het laden + backup contact samen niet te hoog wordt maar 200 watt is wel heel weinig.....

MT v3 | EMS 144, VNS 116, BMS 110 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
cold schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 16:00:
heb nu wel een issue met het gebruik van het backup contact in "UPS mode"
zodra het verbruik op het backup contact boven de ongeveer 200 watt komt schakelt die in bypass mode en wil de Marstek niet meer laden of ontladen. Niet in force mode via Modbus ook maar ook niet met de NOM of manual mode in de app. Zodra het verbuik op de backup poort lager is dan 200 watt schakelt die weer over naar zijn normale operatie.
Heeft iemand dit getest met de V1 & V2 ben heel benieuwd of dit een bug is of zoals het hoort. Ik snap dat er iets van beveiliging nodig is dat het vermogen van het laden + backup contact samen niet te hoog wordt maar 200 watt is wel heel weinig.....
Ik heb iets soortgelijks ooit kort getest met een V1 batterij (zie deze post). Daar leek de batterij ook met hoge belasting op de backup poort normaal te blijven werken.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Hometek schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 17:20:
[...]

Ik heb iets soortgelijks ooit kort getest met een V1 batterij (zie deze post). Daar leek de batterij ook met hoge belasting op de backup poort normaal te blijven werken.
Thx dat is idd hoe ik gehoopt had dat het zou werken. Ik heb een support vraag gesteld om er achter te komen of het een bug is of dat dit is hoe de V3 werkt.

Als het zo is en blijft zal ik toch mijn UPS er tussen moeten houden en een ATS installeren voor de switch.

MT v3 | EMS 144, VNS 116, BMS 110 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Ik ben inmiddels een firmware versie verder (V143 naar V144) maar issue dat ik de backup poort niet met meer dan 200watt kan belasten zonder dat alle laden en ontladen gestopt is blijft. kreeg net van support het volgende:
code:
1
2
3
Dear customer, thank you for your feedback. Have you enabled backup? 
If the backup enable is turned on, the device will not allow current to pass through the grid, 
meaning it cannot be charged or discharged through the grid. I suggest you close it. Alan


Blijkbaar kun je de Backup niet meer gebruiken terwijl je aan het grid hangt, de V3 switcht veel sneller over als het grid wegvalt maar als je er geen load aan kan hangen heb je daar helaas helemaal niks van :(

MT v3 | EMS 144, VNS 116, BMS 110 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • bvansteenselen
  • Registratie: April 2024
  • Nu online
cold schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:35:
Ik ben inmiddels een firmware versie verder (V143 naar V144) maar issue dat ik de backup poort niet met meer dan 200watt kan belasten zonder dat alle laden en ontladen gestopt is blijft. kreeg net van support het volgende:
code:
1
2
3
Dear customer, thank you for your feedback. Have you enabled backup? 
If the backup enable is turned on, the device will not allow current to pass through the grid, 
meaning it cannot be charged or discharged through the grid. I suggest you close it. Alan


Blijkbaar kun je de Backup niet meer gebruiken terwijl je aan het grid hangt, de V3 switcht veel sneller over als het grid wegvalt maar als je er geen load aan kan hangen heb je daar helaas helemaal niks van :(
Heb je al getest of deze het wel doet als je de grid niet meer hebt en je dan wel meer dan 200w kunt afnemen?

  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
bvansteenselen schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 18:29:
[...]


Heb je al getest of deze het wel doet als je de grid niet meer hebt en je dan wel meer dan 200w kunt afnemen?
Ja dat is geen enkel probleem! Heb niet meer dan zo’n 500watt vermogen getest maar dat was geen enkel probleem. Ben nu aan het kijken naar een ATS en dan hou ik mijn klassieke UPS ertussen omdat die veel meer switchover tijd nodig heeft.

MT v3 | EMS 144, VNS 116, BMS 110 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • SmokingSig
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 06:43
Ben er vlug doorgefietst.
Ik zou een Marstek V3 aanschaffen en op de backup poort mijn dompelpomp van de kelder willen aansluiten, dit om onderlopen te vermijden tijdens een stroom uitval.

Zolang de batterij tussen de 12 en 99 % opgeladen is (tijdens een stroomuitval) zal dit dus gewoon werken?
Indien de batterij wel stroom krijgt zal de stroom gewoon doorgeschakeld worden naar de backuppoort?

[ Voor 19% gewijzigd door SmokingSig op 04-12-2025 09:43 ]


  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 08:18
SmokingSig schreef op donderdag 4 december 2025 @ 09:42:
Indien de batterij wel stroom krijgt zal de stroom gewoon doorgeschakeld worden naar de backuppoort?
Bij de v2 schakelt die wel backup poort uit bij 11% (zelfs bij aan grid verbonden). Ik dacht dat dit gedrag bij v3 niet meer is en wel aan blijft bij 11%. Bij een pomp wel zien of de batterij de aanloopstroom (die 5 tot 10 maal groter is) kan leveren.

  • SmokingSig
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 06:43
Avenger 2.0 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:57:
[...]

Bij de v2 schakelt die wel backup poort uit bij 11% (zelfs bij aan grid verbonden). Ik dacht dat dit gedrag bij v3 niet meer is en wel aan blijft bij 11%. Bij een pomp wel zien of de batterij de aanloopstroom (die 5 tot 10 maal groter is) kan leveren.
Ha goed punt van die aanloopstroom. Daar zal ik de specs van moeten opzoeken.

De V2 is dan geen optie. Als de batterij leeg is in de winter en het regent ben ik de *** :+

  • bite
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Avenger 2.0 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:57:
[...]

Bij de v2 schakelt die wel backup poort uit bij 11% (zelfs bij aan grid verbonden). Ik dacht dat dit gedrag bij v3 niet meer is en wel aan blijft bij 11%. Bij een pomp wel zien of de batterij de aanloopstroom (die 5 tot 10 maal groter is) kan leveren.
V3 hier blijft inderdaad actief:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GdxuRDqzIU4rlpc2eSJgnuFZJ_Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mejZV1dHtBXolpzroKx0RNgs.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sbtFVtpivID07mDs3P8iHtU75Jo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kXi9mtTglcYJSg1jhKGzYNmt.jpg?f=fotoalbum_large

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 16:27
Hometek schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 10:30:
[...]

Drie zaken om op te letten:
- bij omschakelen naar backup aansluiting op de batterij moet tegelijk de grid aansluiting afgekoppeld worden (en omgekeerd)
- omschakelen naar backup moet alleen mogelijk zijn indien de hele installatie afgekoppeld is van het net (en omgekeerd)
- opladen van PV via backup poort kent beperkingen (2500W tot SOC 94%, ca. 1150W van 95% tot 99%, 0W bij 99% en 100%)
Ik probeer de puzzel te leggen zoals je hier beschrijft. Maar vaar vast op de afkortingen en andere kretologie.

Kan (wil?) je aangeven wat ik in het schema van mijn vorige bericht moet aanpassen om het door jou beschreven resultaat te halen? En welk (handmatig bediend?) schakelmateriaal daar dan bij hoort?

Alvast unne dikke merci voor de moeite! d:)b

[ Voor 5% gewijzigd door Airw0lf op 04-12-2025 19:04 ]

makes it run like clockwork


  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Zou je kunnen testen of de accu nog wil laden of ontladen als er meer dan zo'n 200Watt wordt verbruikt op een actieve back-up contact?

MT v3 | EMS 144, VNS 116, BMS 110 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • bite
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
cold schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 08:29:
[...]

Zou je kunnen testen of de accu nog wil laden of ontladen als er meer dan zo'n 200Watt wordt verbruikt op een actieve back-up contact?
Ja, gepland opladen doet die gewoon. Vandaag nauwelijks PV door grijs weer dus dat kan ik niet testen. Laden stond eerst op 800w en vervolgens op 2500w gezet en werkte gewoon. Wel fijn want zou er evt nog een extra aanschaffen en op zolder de warmtepomp er aan hangen.
Versie is V135
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L5di1mtbdU27Za2rFYPDulJ8gTw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MGzbFpMrvNI8LVmVKEiMNdJb.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S7ID2QBfbeRP3A9H16Mzq16GV54=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3TzXqZE6my4INzVLqCbl3ppE.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2RHKB3HAUJieGFIztUvgIJU8934=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sPIIas94DqPnbRLb2XFD70mI.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nXBbkTt2SpXepOGTQgEMSMvGsKk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RH6ijUNdr2K6RdLNcT4jKjJU.jpg?f=fotoalbum_large

  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
bite schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 15:04:
[...]

Ja, gepland opladen doet die gewoon. Vandaag nauwelijks PV door grijs weer dus dat kan ik niet testen. Laden stond eerst op 800w en vervolgens op 2500w gezet en werkte gewoon. Wel fijn want zou er evt nog een extra aanschaffen en op zolder de warmtepomp er aan hangen.
Versie is V135
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dat ziet er veel beter uit dan bij mij, op welke Firmware versies zit jij?

MT v3 | EMS 144, VNS 116, BMS 110 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 13:22
Airw0lf schreef op donderdag 4 december 2025 @ 18:49:
[...]
Ik probeer de puzzel te leggen zoals je hier beschrijft. Maar vaar vast op de afkortingen en andere kretologie.

Kan (wil?) je aangeven wat ik in het schema van mijn vorige bericht moet aanpassen om het door jou beschreven resultaat te halen? En welk (handmatig bediend?) schakelmateriaal daar dan bij hoort?

Alvast unne dikke merci voor de moeite! d:)b
Jij gebruikt de backup op een andere manier dan ik, een aantal van mijn opmerkingen zijn daarom niet van toepassing.

Schakel schema's voor de backup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hGLCBd_QQrcD51tvMEdxoLN_gPo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FA1TOrq45QFhzKheItWAvd9z.png?f=fotoalbum_large

Jij wilt schakelen tussen A en C, mijn opmerkingen hadden betrekking op schakelen tussen C en D.
Bij de Venus E V1 en V2 is A geen praktische oplossing omdat de backup bij die versies altijd uitgeschakeld wordt als de batterij leeg is. Bij de V3 blijkt dit aangepast en blijft de bypass naar de backup aan zolang er netspanning is. Het lijkt er ook op dat de Smart Box volgens schema's A en C werkt.

Hoe je de batterijen exact aan moet sluiten en of het voldoende is om alleen de fase draden te schakelen kan ik je helaas niet vertellen omdat ik geen ervaring heb met deze manier van aansluiten.
Als je alleen de fase schakelt heb je denk ik wel extra beveiliging nodig om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat als je een van de twee stekkers van de batterij in een andere orientatie insteekt, dan wissel je immers fase en nul om.
Misschien dat iemand met meer verstand van inverters en bypass functies hier iets over kan zeggen?

Je zou kunnen overwegen om een Smart Box te kopen, die lijkt hetzelfde te doen, en dan is het in ieder geval veilig.

Als je het wel zelf wilt bouwen zou ik aanraden om de WCD's voor de backup te vervangen door vaste aansluitingen zodat het niet mogelijk is om een kabel verkeerd aan te sluiten, en je geen gevaarlijke kabels met 2 keer mannetjes stekkers hoeft te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-XtaxOjWmbmOT_slH-jlUTEDWr8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ysZF9ci6TDSViSr3yIezRLLV.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 13:40
Hometek schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 10:33:
[...]

Jij gebruikt de backup op een andere manier dan ik, een aantal van mijn opmerkingen zijn daarom niet van toepassing.

Schakel schema's voor de backup:
[Afbeelding]

Jij wilt schakelen tussen A en C, mijn opmerkingen hadden betrekking op schakelen tussen C en D.
Bij de Venus E V1 en V2 is A geen praktische oplossing omdat de backup bij die versies altijd uitgeschakeld wordt als de batterij leeg is. Bij de V3 blijkt dit aangepast en blijft de bypass naar de backup aan zolang er netspanning is. Het lijkt er ook op dat de Smart Box volgens schema's A en C werkt.

Hoe je de batterijen exact aan moet sluiten en of het voldoende is om alleen de fase draden te schakelen kan ik je helaas niet vertellen omdat ik geen ervaring heb met deze manier van aansluiten.
Als je alleen de fase schakelt heb je denk ik wel extra beveiliging nodig om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat als je een van de twee stekkers van de batterij in een andere orientatie insteekt, dan wissel je immers fase en nul om.
Misschien dat iemand met meer verstand van inverters en bypass functies hier iets over kan zeggen?

Je zou kunnen overwegen om een Smart Box te kopen, die lijkt hetzelfde te doen, en dan is het in ieder geval veilig.

Als je het wel zelf wilt bouwen zou ik aanraden om de WCD's voor de backup te vervangen door vaste aansluitingen zodat het niet mogelijk is om een kabel verkeerd aan te sluiten, en je geen gevaarlijke kabels met 2 keer mannetjes stekkers hoeft te gebruiken.
[Afbeelding]
Heel erg interessante casus. Maar eigenlijk is D de enige oplossing. Ik heb gemerkt dat de Marstek bij doorgelust gebruik een “flaw” heeft. Stel hij staat 2500W te laden en je hebt op backup poort een inductieve stroom, koelkast, boormachine, wasmachine (alles waar een spoel in zit) dan wordt dat niet juist door de Marstek gedetecteerd. Dit heeft te maken met verschuiving van de stroom ten opzichte van het voltage (Power Factor is dan groter of kleiner dan 1). Bij een PF van bijvoorbeeld 0.95 zal de grid zekering er gewoon uit slaan omdat er een moment ontstaat dat stroom dik boven de 16A uit komt. Zelf had ik dat heel erg mooi, de meting gaf Apparent Power van 3600W met een PF van 0,92. Toen ik ging kijken in de grafieken zag ik netjes 3600W maar bij een voltage van 170V op die plaats. 21,176 Ampere. De Marstek had dus zelf terug moeten schakelen naar een lager vermogen, maar deed dat niet. Gevolg, automaat er uit, Marstek in storing, Backup poort er uit.
Later zelfde scenario maar met Grid poort niet verboden. Geen enkel probleem.

Dus conclusie, backup poort eigenlijk alleen gebruiken met Grid poort niet verboden. Net zoals de powerbox doet.

Eigenlijk heb je bij twee of meer Marsteks op 1 fase de situatie dat er maar 1 Marstek van grid ontkoppeld moet zijn. Op het moment dat deze over schakelt op batterij zullen de anderen bijspringen, want die zien weer stroom.

Even over verwisselen van fase en nul. De backup heeft geen fase en geen nul, maar ook weer wel, omwisselen is geen enkel bezwaar, zolang Grid en Backup binnen de zelfde Marstek maar NOOIT met elkaar in verbinding komen te staan. Dat is ook de reden dat ik nooit de Marstek als Off-Grid oplossing ga gebruiken. Het is er niet geschikt voor.

[ Voor 4% gewijzigd door WargamingPlayer op 06-12-2025 18:17 ]

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 16:27
WargamingPlayer schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 18:13:
[...]

Later zelfde scenario maar met Grid poort niet verboden. Geen enkel probleem.

Dus conclusie, backup poort eigenlijk alleen gebruiken met Grid poort niet verboden. Net zoals de powerbox doet.
Dit is wat ik voor ogen heb: grid poorten ontkoppelen en daarna de backup poorten koppelen op een aantal endgroepen.
Eigenlijk heb je bij twee of meer Marsteks op 1 fase de situatie dat er maar 1 Marstek van grid ontkoppeld moet zijn. Op het moment dat deze over schakelt op batterij zullen de anderen bijspringen, want die zien weer stroom.
Maar dan heb je grid aansluitingen en backup aansluitingen aan elkaar geknoopt?
En dat mag toch niet?
Even over verwisselen van fase en nul. De backup heeft geen fase en geen nul, maar ook weer wel, omwisselen is geen enkel bezwaar, zolang Grid en Backup binnen de zelfde Marstek maar NOOIT met elkaar in verbinding komen te staan. Dat is ook de reden dat ik nooit de Marstek als Off-Grid oplossing ga gebruiken. Het is er niet geschikt voor.
Die volg ik niet - zolang alle Marstek batterijen losgekoppeld zijn van Grid voordat de backup gekoppeld is er toch niks aan de hand? Of wat maakt dat de off-grid functie eigenlijk niet bruikbaar is?

Ik kwam deze 3-fase SmartBox ook nog tegen.

Ik kan niet vinden hoe die dan precies werkt i.c.m. 3 batterijen (d.w.z. een per fase). Ik zou in deze situatie eerder 3 keer een een-fasige SmartBox verwachten (d.w.z. DB63S). Iemand een idee?

[ Voor 13% gewijzigd door Airw0lf op 06-12-2025 19:35 ]

makes it run like clockwork


  • jefjef
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 16:26

jefjef

learning by doing

Verkeerde topic

[ Voor 92% gewijzigd door jefjef op 07-12-2025 13:33 ]


  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
ik heb net een upgrade gehad van 144.113.107 naar 144.116.110 en daarmee is mijn issue dat mijn V3 accu niet te gebruiken is terwijl er load aan de backup poort hangt opgelost!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yCzxSTMH87f9lOjSR1f1kwF_zg4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3etKV58obGvt33OKEunvFwai.jpg?f=fotoalbum_large

MT v3 | EMS 144, VNS 116, BMS 110 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 08:18
cold schreef op maandag 8 december 2025 @ 16:45:
ik heb net een upgrade gehad van 144.113.107 naar 144.116.110 en daarmee is mijn issue dat mijn V3 accu niet te gebruiken is terwijl er load aan de backup poort hangt opgelost!
Vraag mij af of dit probleem ook aanwezig is bij Venus A gezien de firmware die je had bij mij hetzelfde is. Zal eens uittesten...

  • DeBeginner
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 09:40
Weet iemand van jullie of er verschil zit tussen de back-up uit gang van de venus E en de venus A? DE venus E zou ook als micro grid kunnen functioneren lees ik. Dus de venus E heeft netvormende backup uitgang. Kan hierover niets vinden bij de A. Stel dat ik een MTS plaats waar bij ik de 6 marstek A (2 per fase) ieder een fase laat voeden en de grid loskoppel. Weet dat het 3 losse 230VAC aansluitingen zijn dan en geen echte 3 fase want er is geen 120 graden fase verdraaiing. Geen probleem zet ik de automaat van de WP en kookplaat uit en wordt de rest voorzien van stroom backup uitgang vanuit de 3x2 Marstek A.

  • YoshiBignose
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 17-12 10:09
Ik heb 17 zonnepanelen en een oude UPS voor m'n elektrische rolluiken mocht het stroom 's nachts uitvallen met brand. Ik heb ook warmtepompboilers die vaak na douchen 's avonds dan 's nachts gaan opwarmen terwijl je eigenlijk stroom moet gebruiken als de zon schijnt. Dus met een thuisbatterij die ook als UPS kan dienen heb ik 2 vliegen in 1 klap.... toch?

Kan ik bovenstaande bereiken met zo'n Marstek Venus E 3.0 ?

Facts don't care about your feelings


  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 08:18
YoshiBignose schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 13:30:
Kan ik bovenstaande bereiken met zo'n Marstek Venus E 3.0 ?
Uiteraard, maar dan moet je de Venus zo programmeren dat je reserve over houdt (gaat met nieuwe firmware) en af en toe toch eens manueel leeg trekken voor SoC kalibratie.

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 16:27
YoshiBignose schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 13:30:
Ik heb 17 zonnepanelen en een oude UPS voor m'n elektrische rolluiken mocht het stroom 's nachts uitvallen met brand. Ik heb ook warmtepompboilers die vaak na douchen 's avonds dan 's nachts gaan opwarmen terwijl je eigenlijk stroom moet gebruiken als de zon schijnt. Dus met een thuisbatterij die ook als UPS kan dienen heb ik 2 vliegen in 1 klap.... toch?

Kan ik bovenstaande bereiken met zo'n Marstek Venus E 3.0 ?
Misschien - maar het ding is er eigenlijk niet voor gemaakt.

Een UPS kan sneller omschakelen dan een thuisbatterij.
Maar voor sommige apparaten niet snel genoeg waardoor uitval niet altijd uitgesloten is.
Dus het zal ook een beetje trial-on-error worden.

makes it run like clockwork


  • MrDonolt
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 25-12 23:26
Hoi!

Vorige week hadden wij geplande werkzaamheden aan de hoofdaansluiting in de straat en dat leek me een mooi moment om de backup van de marstek eens te testen met alle opgedane informatie van dit topic, waarvoor dank!!

Setup:
3 fase 3x25A meterkast
Enphase 3fasen pv systeem 9x440wp met 9xIQ8mc micros (incl 3f Q-kabels)
1x marstek Venus v3 ongeveer 90% vol

Nadat de meterkast spanningsloos was door de werkzaamheden heb ik de grid stekker van de marstek uit zijn designated wcd(met eigen groep) getrokken, de hoofdschakelaar van de meterkast uitgezet en op een 3f alamat een 1f voedingskabel met geaarde euro stekker aangesloten op de nul en L1 en aarde van de meterkast. Vervolgens de L1 en L2 en L3 van deze alamat doorgelust om zo de opwek van mijn Enphase micros te bundelen naar 1 fase. Als laatste de nul met aarde verbonden adhv alle info hier gelezen.
Daarna de backup power aangezet, de alamat omgeschakeld (de 3f alamat van de inductie kookplaat uitgeschakeld gelaten) en hoppa, het hele huis had spanning en ook de enphase gateway sprong aan. Het was een vrij zonnige dag voor december en de panelen leverden bijna 4kw terug op mijn batterij. De hele dag alles goed blijven monitoren en omdat de batterij richting 97% ging de wasmachine aangezet zonder problemen. Na 8u zag ik de lampjes op de slimme meter van onze hoofdaansluiting weer branden en hadden we ongeveer 50% van de marstek over. Geen storingen gehad.

Bij terug ombouwen de backup power uitgezet in de app en vervolgens alles weer terug gebouwd in de meterkast.

Dit was een test opstelling en uiteraard erg link+vonken als je niet precies weet wat je doet!

Ik zit er aan te denken om een hager sft440 omschakelaar the plaatsen na de hoofdschakelaar om de hoofdaansluiting en marstek backup veilig te kunnen schakelen. (Ik weet dat deze geen 0 stand heeft maar geen ruimte voor een hager HIM404 in de meterkast, ook geen noodzaak voor een ats).De aansluiting voor de backup power kabel naar de omschakelaar wordt dan met een growat ac connector oid. Uiteraard zal ik geen 3f hebben dus kookplaat zal niet volledig werken en lassen wordt ook lastig maar dat geeft niet. Ik hoef niet permanent de backup paraat aangesloten te hebben, meer voor als de noodzaak er is, dat het makkelijk en veilig aan te sluiten is.

Het enigste waar ik nog niet over uit ben is hoe de Enphase micros te reduceren/afschakelen bij een (bijna)volle accu of te hoge productie in de zomer >2500W. Het mooiste zou zijn om de Enphase gateway met de modbus van de marstek te koppelen en door een plc te laten sturen oid, iemand daar ervaring mee? Of is dit goed te regelen in HA?

Bedankt en groeten!

  • peetMvZ
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 17:00
Dank voor je post @MrDonolt! Heel verhelderend en fijn om te weten dat in geval van nood dit mogelijk is. Ik heb zelf 3x 1fase Solaredge omvormers, die blijven het dus gewoon doen. Ik heb ook nog een 3fase Solaredge, daar heb ik in zo’n noodgeval helaas niets aan. Maar in nood kan je ook wel met minder stroom af lijkt me.

Nog een paar vragen:
had je tijdens het testen alleen de hoofdschakelaar uitgezet?
De drie hoofdautomaten stonden nog aan omdat je op enig moment zag dat je slimme meter weer ging branden?
Heb je nog rekening gehouden met de polen van de noodstroom wcd van de marstek toen je hem op de alamat aansloot?

Gaaf dat je dit zo uitgebreid getest hebt en met ons deelt!!

[ Voor 31% gewijzigd door peetMvZ op 20-12-2025 19:23 ]


  • MrDonolt
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 25-12 23:26
Vanaf het moment dat ik wist dat er geen net spanning was heb ik de 40A hoofdschakelaar uitgezet. Met aansluiten ook de aardlekautomaten waarop ik de backup kabel plus lussen tussen L1-2-3 maakte ook uit, net als de 3f aardlekautomaat van de inductiekookplaat.

Tijdens de test de 40A hoofdschakelaar uiteraard de hele tijd uit gehad. Laatste wat je wilt is dat de netspanning weer terug komt en je de 3 fasen aan elkaar gelust hebt, en het lijkt me ook erg slecht voor de backup omvormer van de marstek als er opeens netspanning op komt te staan.

Toen de netspanning op mijn slimme meter zichtbaar werd dmv lampjes stond mijn hoofdschakelaar nog steeds uit. Maar daaraan kon ik wel zien dat de netspanning terug was.

De polariteit van de backup schijnt niks uit te maken las ik in de TS. De backup omvormer kiest zelf welke de nul wordt dmv verbinding met de aarde. In de TS staat dit:
Voor zover ik het begrijp, maakt het niet uit hoe de stekker is aangesloten, aangezien de uitgang van de omvormer symmetrische ‘zwevende’ AC is en de ‘nul’ de lijn is die met aarde is verbonden

[ Voor 28% gewijzigd door MrDonolt op 21-12-2025 11:56 . Reden: Per ongeluk een verkeerde quote gequote... ]


  • peetMvZ
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 17:00
MrDonolt schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:55:
Vanaf het moment dat ik wist dat er geen net spanning was heb ik de 40A hoofdschakelaar uitgezet. Met aansluiten ook de aardlekautomaten waarop ik de backup kabel plus lussen tussen L1-2-3 maakte ook uit, net als de 3f aardlekautomaat van de inductiekookplaat.

Tijdens de test de 40A hoofdschakelaar uiteraard de hele tijd uit gehad. Laatste wat je wilt is dat de netspanning weer terug komt een je de 3 fasen aan elkaar gelust hebt, en het lijkt me ook erg slecht voor je marstek batterij als er opeens netspanning op komt te staan.

Toen de netspanning op mijn slimme meter zichtbaar werd dmv lampjes stond mijn hoofdschakelaar nog steeds uit. Maar daaraan kon ik wel zien dat de netspanning terug was.

De polariteit van de backup schijnt niks uit te maken las ik hier in dit topic, daarmee ook de nul en aarde verbinding. De backup omvormer kiest zelf welke de nul wordt dmv verbinding met de aarde. In de TS staat dit:
[...]
Bedankt voor je antwoord!

  • Pharos1985
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 15:05
Weet iemand of volgende mogelijk is met deze batterij?
Ik heb een HA installatie en op mijn LAN zit een P1 meter van Zuidwijk. In HA is deze P1 meter geintegreerd zodat ik het verbruik kan opvolgen.
Ik wil ervoor zorgen dat mijn Marstek batterij die gegevens gebruikt als basis voor zijn sturing en NoM.

Reden: ik kan de batterij gemakkelijk plaatsen op een locatie waar er LAN is, maar ik krijg hem niet zomaar fysiek op een plaats waar hij goed en dicht bij de DSMR meter staat (waar ik dan ook nog eens met een P1 splitter moet gaan werken want mijn HA en Zuidwijk zit er al op).

Tnx!

  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Pharos1985 schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:11:
Weet iemand of volgende mogelijk is met deze batterij?
Ik heb een HA installatie en op mijn LAN zit een P1 meter van Zuidwijk. In HA is deze P1 meter geintegreerd zodat ik het verbruik kan opvolgen.
Ik wil ervoor zorgen dat mijn Marstek batterij die gegevens gebruikt als basis voor zijn sturing en NoM.

Reden: ik kan de batterij gemakkelijk plaatsen op een locatie waar er LAN is, maar ik krijg hem niet zomaar fysiek op een plaats waar hij goed en dicht bij de DSMR meter staat (waar ik dan ook nog eens met een P1 splitter moet gaan werken want mijn HA en Zuidwijk zit er al op).

Tnx!
Ik gebruik voor exact deze situatie de B2500 addon voor Home-assistant, werkt perfect met een accu en emuleer nu een Shelly Pro 3EM https://github.com/tomquist/b2500-meter

MT v3 | EMS 144, VNS 116, BMS 110 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • MrDonolt
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 25-12 23:26
MrDonolt schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:51:!
Ik zit er aan te denken om een hager sft440 omschakelaar the plaatsen na de hoofdschakelaar om de hoofdaansluiting en marstek backup veilig te kunnen schakelen. (Ik weet dat deze geen 0 stand heeft maar geen ruimte voor een hager HIM404 in de meterkast
Correctie, de hager SFT440 is net binnen gekomen en heeft wel een nul stand! Zeker een aanrader voor mensen die ook een dergelijke schakeling in de meterkast willen bouwen!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 16:27
MrDonolt schreef op woensdag 24 december 2025 @ 20:46:
[...]

Correctie, de hager SFT440 is net binnen gekomen en heeft wel een nul stand! Zeker een aanrader voor mensen die ook een dergelijke schakeling in de meterkast willen bouwen!
En hoe ga je dan alles aansluiten?

makes it run like clockwork


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik ben ook wel benieuwd.
Ik ga vandaag de 3e batterij aansluiten op de laatste fase en ook nadenken over een backup.
V1, V2 en V3. Nu heb ik de serie mooi kompleet :+

Edit: iemand met 3 batterijen de stroom door nul al eens gemeten met een true rms meter?
Tijdens volledig laden of ontladen?

[ Voor 28% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-12-2025 09:37 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek

Pagina: 1 2 3 4 Laatste