2x MT v3 | EMS.148.VNS117.BMS.112 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | Fonske MarstekVenusV3-modbus-TCP-IP
Correctie, de hager SFT440 is net binnen gekomen en heeft wel een nul stand! Zeker een aanrader voor mensen die ook een dergelijke schakeling in de meterkast willen bouwen!MrDonolt schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:51:!
Ik zit er aan te denken om een hager sft440 omschakelaar the plaatsen na de hoofdschakelaar om de hoofdaansluiting en marstek backup veilig te kunnen schakelen. (Ik weet dat deze geen 0 stand heeft maar geen ruimte voor een hager HIM404 in de meterkast
En hoe ga je dan alles aansluiten?MrDonolt schreef op woensdag 24 december 2025 @ 20:46:
[...]
Correctie, de hager SFT440 is net binnen gekomen en heeft wel een nul stand! Zeker een aanrader voor mensen die ook een dergelijke schakeling in de meterkast willen bouwen!
makes it run like clockwork
Ik ga vandaag de 3e batterij aansluiten op de laatste fase en ook nadenken over een backup.
V1, V2 en V3. Nu heb ik de serie mooi kompleet
Edit: iemand met 3 batterijen de stroom door nul al eens gemeten met een true rms meter?
Tijdens volledig laden of ontladen?
[ Voor 28% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-12-2025 09:37 ]
Ook zeer benieuwd, heb ook hier 3 batterijen staan, en wil op termijn naar een nood backup oplossing kijken.
Hou ons maar op de hoogte.
Waarom moet de batterij daar dichtbij staan? : Reden: ik kan de batterij gemakkelijk plaatsen op een locatie waar er LAN is, maar ik krijg hem niet zomaar fysiek op een plaats waar hij goed en dicht bij de DSMR meter staatPharos1985 schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:11:
Weet iemand of volgende mogelijk is met deze batterij?
Ik heb een HA installatie en op mijn LAN zit een P1 meter van Zuidwijk. In HA is deze P1 meter geintegreerd zodat ik het verbruik kan opvolgen.
Ik wil ervoor zorgen dat mijn Marstek batterij die gegevens gebruikt als basis voor zijn sturing en NoM.
Reden: ik kan de batterij gemakkelijk plaatsen op een locatie waar er LAN is, maar ik krijg hem niet zomaar fysiek op een plaats waar hij goed en dicht bij de DSMR meter staat (waar ik dan ook nog eens met een P1 splitter moet gaan werken want mijn HA en Zuidwijk zit er al op).
Tnx!
Zolang je CT003 of CT002 in hetzelfde netwerk zit als de batterij werkt het prima!
.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | Venus v1 en v2 - 5.12KWh V157.3 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | 2 MHI - CC | HA DS224+
Ik heb diezelfde P1 meter - wordt nergens genoemd in de batterij-docs.Pharos1985 schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:11:
Weet iemand of volgende mogelijk is met deze batterij?
Ik heb een HA installatie en op mijn LAN zit een P1 meter van Zuidwijk. In HA is deze P1 meter geintegreerd zodat ik het verbruik kan opvolgen.
Ik wil ervoor zorgen dat mijn Marstek batterij die gegevens gebruikt als basis voor zijn sturing en NoM.
Reden: ik kan de batterij gemakkelijk plaatsen op een locatie waar er LAN is, maar ik krijg hem niet zomaar fysiek op een plaats waar hij goed en dicht bij de DSMR meter staat (waar ik dan ook nog eens met een P1 splitter moet gaan werken want mijn HA en Zuidwijk zit er al op).
Tnx!
Heb de gok niet genomen en een actieve p1-splitter ingezet - samen met de CT003.
De splitter wordt aangeduid met P1H-006, heeft 4 poorten en wordt via usb gevoed.
Een van de buurtjes is een hw-fan en heeft die p1 splitter ingezet - werkt ook goed.
Heb ook wat testen gedaan met een Powerbaas p1 splitter - die gaf na een paar dagen de geest.
Ik weet het - allemaal ervaringen van het type n=1 - maar toch...
makes it run like clockwork
Zie opmerking van cold hierboven. Indien je via dit: https://github.com/tomquist/b2500-meter eenvoudig een Shell 3EM kan emuleren, moet het volgens mij toch perfect kunnen werken. Die Marstek kan IMHO het verschil niet zien tussen iets virtueel geëmuleerd en de "real" stuff, of ben ik verkeerd.
Lijkt me dat we ons hier geen zorgen over moeten maken, of zie ik dat verkeerd.
Al ga ik er natuurlijk hier van uit dat iedereen home assistent gebruikt ;-) misschien is dat niet zo...
Nu heb de meter laten uitlezen met zulke geëmuleerde B2500 via HA. Dat gaat vrij vlot en de connectie met de batterij en de emulated ShellyProEM is al gemaakt en kleurt groen in de Marstek app.
Maar nu vroeg ik mij af, wat zou ik moeten instellen bij de kader hieronder:
/f/image/fsUIHYqpktRgMR3wOEcSOkmf.png?f=fotoalbum_large)
Ik vermoed toch dat ik hier de PV productie sensor moet invoeren hé? Op internet en in docu van die B2500 gaan ze daar nogal licht over, maar ik denk toch dat dit eigenlijk min of meer verplicht is? Hoe kan de thuisbatterij anders weten hoeveel zonneoverschot er is en wanneer ie dus moet beginnen laden?
In dat rode vak vul je de sensor in van de teruglevering op de aansluiting. Die is nodig om de accu in de NOM stand te gaan laden als er wordt terug geleverd. Als je de productie ca de zonnepanelen gebruikt gaat het mis omdat je ook nog eigen verbruik hebt.Pharos1985 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:07:
De Marstek Venus E 3.0 is hier vanochtend vroeg al toegekomen. Installatie ging heel makkelijk, maar je bent plots even eraan herrinnerd hoeveel 63kilo wel niet is 😍.
Nu heb de meter laten uitlezen met zulke geëmuleerde B2500 via HA. Dat gaat vrij vlot en de connectie met de batterij en de emulated ShellyProEM is al gemaakt en kleurt groen in de Marstek app.
Maar nu vroeg ik mij af, wat zou ik moeten instellen bij de kader hieronder:
[Afbeelding]
Ik vermoed toch dat ik hier de PV productie sensor moet invoeren hé? Op internet en in docu van die B2500 gaan ze daar nogal licht over, maar ik denk toch dat dit eigenlijk min of meer verplicht is? Hoe kan de thuisbatterij anders weten hoeveel zonneoverschot er is en wanneer ie dus moet beginnen laden?
2x MT v3 | EMS.148.VNS117.BMS.112 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | Fonske MarstekVenusV3-modbus-TCP-IP
De meeste P1 dongles hebben 1 entiteit die positief is bij verbruik en negatief bij terugleveren. Indien dat het geval is dien je NIETS in te vullen in het rode vak.
Zorg er ook zeker voor dat je vermogen gaan instellen (W)
Deze info staat trouwens ook in de tekst onder het rode vak.
Maar een andere reden dat ik de marstek overweeg is de UPS functie. Die wil ik toepassen voor de home automation systeem waarvan het fijn is als het in geval van storing blijft draaien.
Geplande Installatie
Vaste aansluiting 1-fase (L1) via dedicated B16 groep in onderverdeler
AC-OUT permanent bekabeld naar 2× RCBO's (ABB F202 A-25/0.03):
RCBO1: backup apparaten (wel meer dan 300 watt, denk aan switch en de domotica extensions (24v verlichitng, drukknoppen etcetera)
Doel: Automatische backup kritieke load bij netuitval, 24/7 spanning op groepen
Forum-Threads Zorgen
Gelezen dat:
- >200W backup blokkeert charge/discharge (V3 FW V143/V144) → arbitrage onmogelijk?
- AC-OUT geen spanning bij standby (grid-mode, geen actief programma) → load valt uit?
- Power Factor bug bij inductieve load (CV-pomp) → zekering trip risico?
- Klopt 170W kritiek permanent aan AC-OUT = charge/discharge geblokkeerd? Of werkt dit wel als backup-functie UIT staat (alleen auto-enable bij netuitval)?
- Is vaste AC-OUT bekabeling überhaupt bedoeld, of alleen verlengsnoer handmatig?
Context
TN-C-S, PE doorlopend centraal punt, bij backup groepen kan ik (duidelijk) scheiden (van grid) de N.
Marstek Modbus-sturing gepland (LAN/RS485 V3)
Is permanente backup-groepen integratie met Marstek haalbaar/verstandig, of is de common sense in dit thread nog steeds beter scheiden (Marstek arbitrage + aparte UPS voor kritieke items)?
Een Hager SFT440 of een ABB OT40F4C hebben een beveiligde break-before-make.
Hiermee worden de 3 fases plus de N eerst losgekoppeld voordat ze opnieuw verbonden worden. Bijvoorbeeld bij (2) - het schakelen tussen de grid- en backup-poorten van de thuisbatterij.
Is er een manier om zeker te stellen dat (1) - de 3 fases ook losgekoppeld zijn op het moment dat de grid poorten omgeschakeld worden en de verbruikers met de backup poorten verbonden worden. Immers, de twee genoemde types schakelaars kunnen "maar" één keer 4 polig schakelen - geen twee keer.
[ Voor 39% gewijzigd door Airw0lf op 04-01-2026 22:55 ]
makes it run like clockwork
Onafhankelijk schakelen is zo gevaarlijk. En ik vraag mij af of er een verzekering is welke gaat uitbetalen als het fout gaat. Dit soort oplossingen kan alleen goed werken met een ATS.Airw0lf schreef op zondag 4 januari 2026 @ 20:02:
Tjekvraag (zie ook afbeelding):
Een Hager SFT440 of een ABB OT40F4C hebben een beveiligde break-before-make.
Hiermee worden de 3 fases plus de N eerst losgekoppeld voordat ze opnieuw verbonden worden. Bijvoorbeeld bij (2) - het schakelen tussen de grid- en backup-poorten van de thuisbatterij.
Is er een manier om zeker te stellen dat (1) - de 3 fases ook losgekoppeld zijn op het moment dat de grid poorten omgeschakeld worden en de verbruikers met de backup poorten verbonden worden. Immers, de twee genoemde types schakelaars kunnen "maar" één keer 4 polig schakelen - geen twee keer.
[Afbeelding]
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Dat hoor ik steeds - maar wat kan er dan precies fout gaan? Anders dan een verkeerde volgorde van af-/aan-/om-schakelen?WargamingPlayer schreef op maandag 5 januari 2026 @ 08:20:
[...]
Onafhankelijk schakelen is zo gevaarlijk. En ik vraag mij af of er een verzekering is welke gaat uitbetalen als het fout gaat. Dit soort oplossingen kan alleen goed werken met een ATS.
Inzake de ATS: hoe lost die dit op? En wat is voor deze situatie een passende ATS?
Ik heb tot nu toe geen schakelmateriaal gevonden wat hierin voorziet - ook niet in de vorm van de eerder aangekondigde SmartBox van Marstek.
[ Voor 12% gewijzigd door Airw0lf op 05-01-2026 09:37 ]
makes it run like clockwork
Ik zie 2 problemen bij deze oplossing:Airw0lf schreef op zondag 4 januari 2026 @ 20:02:
Tjekvraag (zie ook afbeelding):
Een Hager SFT440 of een ABB OT40F4C hebben een beveiligde break-before-make.
Hiermee worden de 3 fases plus de N eerst losgekoppeld voordat ze opnieuw verbonden worden. Bijvoorbeeld bij (2) - het schakelen tussen de grid- en backup-poorten van de thuisbatterij.
Is er een manier om zeker te stellen dat (1) - de 3 fases ook losgekoppeld zijn op het moment dat de grid poorten omgeschakeld worden en de verbruikers met de backup poorten verbonden worden. Immers, de twee genoemde types schakelaars kunnen "maar" één keer 4 polig schakelen - geen twee keer.
[Afbeelding]
- grote kans op foute bediening met als gevolg dat de backup poort aan de netspanning gekoppeld wordt (ik weet niet wat er dan gebeurt, maar de poort is beslist niet daarvoor ontworpen en het lijkt mij niet veilig)
- bij verkeerd schakelen kun je een situatie hebben waarbij een netsnoer met een mannetjes stekker spanning op de pennen heeft
Als ik voor mij zelf een 3 fase backup systeem met 3 Venus E zou moeten maken zou ik 2 opties overwegen:
- de Marstek 3-fase Smart Box
- elke fase apart omschakelen met een eigen 4-polige omschakelaar zoals in de TS beschreven (dus 3 omschakelaars, 1 per batterij)
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Ik weet niet of ik het goed lees/begrijp, sorry dan alvastMrDonolt schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:51:
Hoi!
Vorige week hadden wij geplande werkzaamheden aan de hoofdaansluiting in de straat en dat leek me een mooi moment om de backup van de marstek eens te testen met alle opgedane informatie van dit topic, waarvoor dank!!
Setup:
3 fase 3x25A meterkast
Enphase 3fasen pv systeem 9x440wp met 9xIQ8mc micros (incl 3f Q-kabels)
1x marstek Venus v3 ongeveer 90% vol
Nadat de meterkast spanningsloos was door de werkzaamheden heb ik de grid stekker van de marstek uit zijn designated wcd(met eigen groep) getrokken, de hoofdschakelaar van de meterkast uitgezet en op een 3f alamat een 1f voedingskabel met geaarde euro stekker aangesloten op de nul en L1 en aarde van de meterkast. Vervolgens de L1 en L2 en L3 van deze alamat doorgelust om zo de opwek van mijn Enphase micros te bundelen naar 1 fase. Als laatste de nul met aarde verbonden adhv alle info hier gelezen.
Daarna de backup power aangezet, de alamat omgeschakeld (de 3f alamat van de inductie kookplaat uitgeschakeld gelaten) en hoppa, het hele huis had spanning en ook de enphase gateway sprong aan. Het was een vrij zonnige dag voor december en de panelen leverden bijna 4kw terug op mijn batterij. De hele dag alles goed blijven monitoren en omdat de batterij richting 97% ging de wasmachine aangezet zonder problemen. Na 8u zag ik de lampjes op de slimme meter van onze hoofdaansluiting weer branden en hadden we ongeveer 50% van de marstek over. Geen storingen gehad.
Bij terug ombouwen de backup power uitgezet in de app en vervolgens alles weer terug gebouwd in de meterkast.
Dit was een test opstelling en uiteraard erg link+vonken als je niet precies weet wat je doet!
Ik zit er aan te denken om een hager sft440 omschakelaar the plaatsen na de hoofdschakelaar om de hoofdaansluiting en marstek backup veilig te kunnen schakelen. (Ik weet dat deze geen 0 stand heeft maar geen ruimte voor een hager HIM404 in de meterkast, ook geen noodzaak voor een ats).De aansluiting voor de backup power kabel naar de omschakelaar wordt dan met een growat ac connector oid. Uiteraard zal ik geen 3f hebben dus kookplaat zal niet volledig werken en lassen wordt ook lastig maar dat geeft niet. Ik hoef niet permanent de backup paraat aangesloten te hebben, meer voor als de noodzaak er is, dat het makkelijk en veilig aan te sluiten is.
Het enigste waar ik nog niet over uit ben is hoe de Enphase micros te reduceren/afschakelen bij een (bijna)volle accu of te hoge productie in de zomer >2500W. Het mooiste zou zijn om de Enphase gateway met de modbus van de marstek te koppelen en door een plc te laten sturen oid, iemand daar ervaring mee? Of is dit goed te regelen in HA?
Bedankt en groeten!
- hoe heb je de backup poort van de Marstek aangesloten op je MK? Ik had zelf in gedachte om een male-male snoer te maken, ja gevaarlijk I know maar het is in geval van nood. (daarbij prik je eerst de stekker in de muur (gridstekker moet je dan eruit trekken van de Marstek) (huis is spanningsloos, HS in de MK staat uit), en dan de stekker in de Marstek backup poort, zo heb je geen delen onder spanning staan)
- klopt het dat je PV omvormer dus aan gaat als je huis op de backup poort draait, en dus ook de Marstek op de backup poort kan laden als er veel PV power is? (uitgaande van 1fase installatie)
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
Volgens mij gaat dit vanzelf, de pv omvormer kan geen vermogen ergens maar heenduwen. De accu "trekt" vermogen naar binnen. Als de accu vol is gaat de pv enkel het huis voeden. Is er meer pv dan houseload dan gaat dit gewoon nergens heen, de omvormer produceert gewoon wat op dat moment de load is.TKroon schreef op maandag 5 januari 2026 @ 15:02:
@PCJR als je PV-omvormer spanning krijgt van je Marstek zal hij aangaan, maar je zult zelf moeten zorgen dat deze tijdig afschakelt als de batterij vol raakt volgens mij.
Zo ver dat ik het altijd begreep he
Verder neem ik dan aan dat de backup poort van de marstek ook laden van de accu toestaat?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Sorry dat ik blijf vragen - maar rondom dit topic is de informatie is erg versnipperd en soms tegenstrijdig.Hometek schreef op maandag 5 januari 2026 @ 11:56:
[...]
Ik zie 2 problemen bij deze oplossing:Het vorige concept was eigenlijk beter, in ieder geval mbt punt 1.
- grote kans op foute bediening met als gevolg dat de backup poort aan de netspanning gekoppeld wordt (ik weet niet wat er dan gebeurt, maar de poort is beslist niet daarvoor ontworpen en het lijkt mij niet veilig)
- bij verkeerd schakelen kun je een situatie hebben waarbij een netsnoer met een mannetjes stekker spanning op de pennen heeft
Als ik voor mij zelf een 3 fase backup systeem met 3 Venus E zou moeten maken zou ik 2 opties overwegen:
- de Marstek 3-fase Smart Box
- elke fase apart omschakelen met een eigen 4-polige omschakelaar zoals in de TS beschreven (dus 3 omschakelaars, 1 per batterij)
Mijn vorige ontwerp hield nergens rekening met de nul. En in het intro van dit topic is uitgegaan van één fase - geen 3 fases - laat staan 3 fases met 3 batterijen (een per fase).
- Hoe zou je het aansluiten met een 4-polige wisselschakelaar?
- En hoe zit het met de nul bij fall-back? Wordt die in de batterij aan PE gekoppeld?
Misschien is 3 keer een een-fase SmartBox - dit i.v.m. de eilandwerking zoals verderop beschreven. Maar ook deze is nog steeds niet te koop.
Rationale:
Volgens de NEN moet bij eilandwerking alles losgekoppeld zijn van het net - dus ook de nul. Wat makkelijk kan door de hoofdschakelaar om te gooien.
Als er met 3 batterijen gewerkt wordt heb je in de backup situatie te maken met 3 eilanden en zal er dus 3 keer een nul gecreëerd moeten worden - wat dan via de batterijen zal moeten gaan lopen. Hierdoor zijn er - naar verwachting - ook 3 seperate aardlek schakelaars nodig.
Wat ik er van begrijp is dat er bij een veilige backup situatie de 3 nullen van de backup poort van de batterijen niet onderling met elkaar verbonden mogen zijn - alleen de aarde is nog gemeenschappelijk. Waardoor je er eigenlijk ook voor moet zorgen dat de gemeenschappelijk nul (d.w.z. de nul bij normaal 3-fasen-bedrijf) na omschakeling is opgesplitst in 3 eilanden - een per batterij.
Als er weer stroom uit het net is zal alles weer teruggeschakeld moeten worden - dus eerst de batterijen uit de eilandwerking halen (waaronder alles terug naar een gemeenschappelijke nul). En dan de hoofdschakelaar weer omzetten.
Ik zou niet weten hoe ik dat allemaal met één mechanische schakelaar voor elkaar kan krijgen
[ Voor 37% gewijzigd door Airw0lf op 05-01-2026 20:15 ]
makes it run like clockwork
Waar het fout kan gaan is dat je per ongeluk, in een haast situatie, je grid inschakelt terwijl je accu nog op de backup staat. Dus dan zijn grid en de backup met elkaar verbonden. Dan blaas je de omvormer in je accu er uit. Met alle gevolgen van dien. Met 3 maal een accu en 3-fasen kan je dan ook nog eens de 120 graden fase verschuiving tijdelijk opheffen waardoor er opeens op 1 of 2 accu's in plaats van 230 volt 400 volt staat.Airw0lf schreef op maandag 5 januari 2026 @ 08:29:
[...]
Dat hoor ik steeds - maar wat kan er dan precies fout gaan? Anders dan een verkeerde volgorde van af-/aan-/om-schakelen?
Inzake de ATS: hoe lost die dit op? En wat is voor deze situatie een passende ATS?
Ik heb tot nu toe geen schakelmateriaal gevonden wat hierin voorziet - ook niet in de vorm van de eerder aangekondigde SmartBox van Marstek.
Een ATS zorgt er voor dat je grid en backup nooit gelijk op je huis spanning komt te staan.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Inderdaad, de omvormer van de PV blijft stroom duwen, ook al wordt er geen stroom afgenomen. Dit kan schade veroorzaken bij zowel de Marstek, als ook de PV en andere afnemers in de stroomkring.TKroon schreef op maandag 5 januari 2026 @ 15:02:
@PCJR als je PV-omvormer spanning krijgt van je Marstek zal hij aangaan, maar je zult zelf moeten zorgen dat deze tijdig afschakelt als de batterij vol raakt volgens mij.
Wanneer je het doet moet je het volgende doen:
- Voordat de accu 100% is. PV installatie "Netjes" uitschakelen.
PV "Netjes" uitschakelen is "softwarematig" via de PV Omvormer, mits deze dat ondersteund of
"Netjes" doormiddel van hard uitschakelen in twee stappen. Stap 1 DC zijdig ontkoppelen, even later AC zijdig ontkoppelen. Doe je dit verkeerd beschadig je PV omvormer.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Zou hier toch maar mee opletten met dergelijk advies!WargamingPlayer schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 02:24:
[...]
"Netjes" doormiddel van hard uitschakelen in twee stappen. Stap 1 DC zijdig ontkoppelen, even later AC zijdig ontkoppelen. Doe je dit verkeerd beschadig je PV omvormer.
Een DC spanning van vaak zo'n 400V onderbreken zal een aardige vlamboog trekken en is levensgevaarlijk!
[ Voor 3% gewijzigd door Jeepertje op 09-01-2026 00:43 ]
Volgens mij klopt dit niet. De PV omvormer gaat geen vermogen leveren als er nergens vermogen ingetrokken kan worden.Jeepertje schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 00:39:
[...]
Zou hier toch maar mee opletten met dergelijk advies!
Een DC spanning van vaak zo'n 400V onderbreken zal een aardige vlamboog trekken en is levensgevaarlijk!
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Sorry voor de late reactie.MrDonolt schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:51:
Hoi!
Vorige week hadden wij geplande werkzaamheden aan de hoofdaansluiting in de straat en dat leek me een mooi moment om de backup van de marstek eens te testen met alle opgedane informatie van dit topic, waarvoor dank!!
Setup:
3 fase 3x25A meterkast
Enphase 3fasen pv systeem 9x440wp met 9xIQ8mc micros (incl 3f Q-kabels)
1x marstek Venus v3 ongeveer 90% vol
Nadat de meterkast spanningsloos was door de werkzaamheden heb ik de grid stekker van de marstek uit zijn designated wcd(met eigen groep) getrokken, de hoofdschakelaar van de meterkast uitgezet en op een 3f alamat een 1f voedingskabel met geaarde euro stekker aangesloten op de nul en L1 en aarde van de meterkast. Vervolgens de L1 en L2 en L3 van deze alamat doorgelust om zo de opwek van mijn Enphase micros te bundelen naar 1 fase. Als laatste de nul met aarde verbonden adhv alle info hier gelezen.
Daarna de backup power aangezet, de alamat omgeschakeld (de 3f alamat van de inductie kookplaat uitgeschakeld gelaten) en hoppa, het hele huis had spanning en ook de enphase gateway sprong aan. Het was een vrij zonnige dag voor december en de panelen leverden bijna 4kw terug op mijn batterij. De hele dag alles goed blijven monitoren en omdat de batterij richting 97% ging de wasmachine aangezet zonder problemen. Na 8u zag ik de lampjes op de slimme meter van onze hoofdaansluiting weer branden en hadden we ongeveer 50% van de marstek over. Geen storingen gehad.
Bij terug ombouwen de backup power uitgezet in de app en vervolgens alles weer terug gebouwd in de meterkast.
Dit was een test opstelling en uiteraard erg link+vonken als je niet precies weet wat je doet!
Ik zit er aan te denken om een hager sft440 omschakelaar the plaatsen na de hoofdschakelaar om de hoofdaansluiting en marstek backup veilig te kunnen schakelen. (Ik weet dat deze geen 0 stand heeft maar geen ruimte voor een hager HIM404 in de meterkast, ook geen noodzaak voor een ats).De aansluiting voor de backup power kabel naar de omschakelaar wordt dan met een growat ac connector oid. Uiteraard zal ik geen 3f hebben dus kookplaat zal niet volledig werken en lassen wordt ook lastig maar dat geeft niet. Ik hoef niet permanent de backup paraat aangesloten te hebben, meer voor als de noodzaak er is, dat het makkelijk en veilig aan te sluiten is.
Het enigste waar ik nog niet over uit ben is hoe de Enphase micros te reduceren/afschakelen bij een (bijna)volle accu of te hoge productie in de zomer >2500W. Het mooiste zou zijn om de Enphase gateway met de modbus van de marstek te koppelen en door een plc te laten sturen oid, iemand daar ervaring mee? Of is dit goed te regelen in HA?
Bedankt en groeten!
De enphase envoy heeft een functie genaamd DRM misschien kun je daar iets mee?
Ik gebruik het om bijvoorbeeld 0 export te doen naar het net. Panelen voeden wel mijn huis maar er is geen export.
Ik zie dat jij de fase gekoppeld heb en maar 1 batterij maar weet jij hoe het zit als ik niet 1 batterij heb maar 3 batterijen (op elke fase 1) en een 3 fase Enphase systeem heb? Kan de enphase dit aan?
YouTube: Setting an Enphase Zero Export Limit
Het gaat hier over het uitschakelen van de zonnepanelen voordat de Marstek het vermogen beperkt, of volledig stopt met laden.PCJR schreef op maandag 12 januari 2026 @ 15:51:
[...]
Volgens mij klopt dit niet. De PV omvormer gaat geen vermogen leveren als er nergens vermogen ingetrokken kan worden.
Hier werd dus aangeraden om een DC verbinding onder vermogen te onderbreken.
Dit is gewoon levensgevaarlijk!
Op een MC4 connector staat er niet voor niets "do not disconnect under load"
In mijn handleiding van mijn Omvormer staat een mooi protocol. Hier staat:Jeepertje schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 00:39:
[...]
Zou hier toch maar mee opletten met dergelijk advies!
Een DC spanning van vaak zo'n 400V onderbreken zal een aardige vlamboog trekken en is levensgevaarlijk!
1. Schakel de DC spanning af, dit wordt gedaan met de draaischakelaar met de aanduiding DC (Die zit onderin bij mij en is een schakelaar met veer, draaien tot ie klunk doet).
2. Schakel hierna de omvormer uit door de Aan/uit schakelaar uit te zetten.
3. Schakel nu de grid aansluiting af.
De handleiding zegt ook duidelijk dat je niet zomaar AC mag loskoppelen wanneer de panelen vol in de zon liggen, dat kan schade aan de omvormer opleveren.
We hebben het over Huawei hier.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
- grid uitval -> HS uit -> accu 1 kun je nu met backup poort verbinden met je huis
- PV omvormer kan hierop syncen en kan vermogen leveren, aan het huis, en indien meer vermogen over, dan kan accu1 opladen (via backup poort dus)
- vraag staat uit hoe het gaat als accu vol is, regelt de pv omvormer dan zelf het vermogen terug?
- vraag staat uit of je nu een 2e accu kan aansluiten met de grid poort op het huis (grid poort kan syncen). Bonusvraag, of de 2e accu ook kan laden net als accu1.
ohja; moet ook nog vragen hoe het zit als de P1 meter dus geen info krijgt van de slimmemeter...(voor accu 1 en accu 2)
[ Voor 10% gewijzigd door PCJR op 14-01-2026 15:49 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Interessante reactie.
Mijn PV omvormer schakelde niet uit in de eilandnet situatie met een volle batterij. De batterij ging in storing. Dit was echter een V1 met oudere firmware, of misschien is mijn PV omvormer niet geschikt voor deze toepassing.
Bij het gedeelte over de 2de accu via de grid-poort opladen heb ik twijfels over de juistheid/volledigheid van de bewering. Opladen bij zelfconsumptie wordt volgens mij gestuurd via de CT aan de P1 poort van de digitale meter. Hoe weet accu 2 in een eilandnet van accu 1 dat er PV overschot is?
Ik heb deze opstelling eerder getest door een CT met meetspoelen op de backup-poort van accu 1 te plaatsen (zie post)
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Maar, volgens mij kun je het zoals ik omschrijf aansluiten, zonder HA of andere zaken toe te passen (dit concludeer ik ook uit het verhaal van de helpdesk).Hometek schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:10:
[...]
Interessante reactie.
Mijn PV omvormer schakelde niet uit in de eilandnet situatie met een volle batterij. De batterij ging in storing. Dit was echter een V1 met oudere firmware, of misschien is mijn PV omvormer niet geschikt voor deze toepassing.
Bij het gedeelte over de 2de accu via de grid-poort opladen heb ik twijfels over de juistheid/volledigheid van de bewering. Opladen bij zelfconsumptie wordt volgens mij gestuurd via de CT aan de P1 poort van de digitale meter. Hoe weet accu 2 in een eilandnet van accu 1 dat er PV overschot is?
Ik heb deze opstelling eerder getest door een CT met meetspoelen op de backup-poort van accu 1 te plaatsen (zie post)
Die vraag.opm over de CT die er niet is bij die situatie, voor de accu met gridport aangesloten, ja dat is een goeie...
En binnen paar uur antwoord:
[ Voor 19% gewijzigd door PCJR op 15-01-2026 08:42 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Dan heb jij het geluk een recente omvormer te hebben die vaak een ingebouwde DC schakelaar hebben. Deze kunnen vaak zelfs ook via een app "netjes" uitgeschakeld worden, wat altijd de voorkeur moet hebben.WargamingPlayer schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 03:38:
[...]
In mijn handleiding van mijn Omvormer staat een mooi protocol. Hier staat:
1. Schakel de DC spanning af, dit wordt gedaan met de draaischakelaar met de aanduiding DC (Die zit onderin bij mij en is een schakelaar met veer, draaien tot ie klunk doet).
2. Schakel hierna de omvormer uit door de Aan/uit schakelaar uit te zetten.
3. Schakel nu de grid aansluiting af.
De handleiding zegt ook duidelijk dat je niet zomaar AC mag loskoppelen wanneer de panelen vol in de zon liggen, dat kan schade aan de omvormer opleveren.
We hebben het over Huawei hier.
Oudere omvormers hebben dit echter niet, en daar de DC onderbreken door bv een MC4 connector los te koppelen is gewoon not done!
Zowel oudere als nieuwere omvormers moeten echter altijd uitgevoerd zijn met een Loss of Mains beveiliging waardoor deze dus uitschakelen als tijdens productie het AC net wegvalt. Waardoor deze dus ook bestand moeten zijn tegen AC schakelen.
Zelf heb ik een oudere SMA Sunny Boy en een Diehl omvormer en bij beide moet eerst de AC onderbroken worden volgens de handleiding. (Ook al heeft de SMA een ESS, die dus enkel stroomloos mag geschakeld worden)
Ondanks het feit dat jouw omvormer een degelijke DC schakelaar heeft, vond ik toch ook deze procedure:
Heb niet meer gezocht, maar, al iets gefixt of gedaan met die cv ketel c.q. de aarding? Ik kan me indenken dat de aarde een issue kan zijn, ik weet dat mijn Deye in offgrid modus, de Neutral aan de Earth hangt intern met een relais. Schijnt dat zo de aardleks blijven werken...ribbe82 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 18:35:
Ik heb vandaag ook ter lering en vermaak de off-grid experience ervaren.
1) alle grote verbruikers uitgeschakeld, hoofdschakelaar uit, Marstek uitgeplugd, zonnepanelen uitgeschakeld.
2) stekker-stekker kabel van Marstek naar stopcontact, backup functie geactiveerd en het licht floepte meteen aan.
Alle wezenlijke apparatuur getest en dat werkt op één na: de CV ketel gaat in storing zodra er vraag is. Storing is: geen gas. Nou dat is er genoeg, want het gasfornuis en de gas-sfeerhaard doen het prima (ben dan wel een elektra man, maar nog niet van het gas af).
De ketel ontsteekt, maar keurt de verbranding toch af ofzo. Na een paar keer valt ie in storing.
Na lezen van dit topic zou het te maken kunnen hebben met aarding. Dus dat vraagt nog om een 2e test 😀.
Gelukkig kunnen we dan wel koken en de woonkamer verwarmen.
3) zonnepanelen bijschakelen, en jawel de Marstek ging laden. Erg grappig!
Al met al leuk om de mogelijkheden te zien en dat je in nood nog gewoon je bier koud kunt houden.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Ikzelf heb nog niks getest. Ik check puur wat in nood bij griduitval mogelijk is. Ik heb zelf en Deye en diy accu. Bij mijn ouders komen 2x VenusE, nog f tijd voor maken om de mk te vervangenbobbiehobby schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 12:48:
Heb je dit via het aansluitsnoer of via de wcd op de Marstek getest? En was met de test ook de P1 verbinding met de Kwh-meter ook losgekoppeld, ik ben wel benieuwd of dit invloed heeft op het opladen van de accu.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Waarbij per fase de nul met de aarde wordt verbonden zodat de aardlek van elk eiland blijft werken.
Maar ik zie de nut-en-de-noodzaak hiervan niet zo. Immers, de principewerking van de backup aansluiting gaat uit van de inzet van een kabelhaspel. En met een kabelhaspel is de nul ook niet verbonden met de aarde - toch?
Ander punt wat ik me afvroeg is dat als de aardlek bij normaal bedrijf nooit in werking treedt, waarom zou de inzet van de batterij zonder aardlek in een backup situatie dan een (groot?) risico zijn?
Voor de volledigheid: ik ga uit van een situatie waarbij elke fase voorzien wordt van een aansluiting op de backup poort van de batterij. En in dat geval alleen de batterij de 220 levert voor "zijn" fase - er zijn in een backup situatie geen omvormers en/of 3 fase apparaten actief. Ook heeft elke fase zijn eigen nul - namelijk die van de backup batterij.
[ Voor 26% gewijzigd door Airw0lf op 17-01-2026 07:56 ]
makes it run like clockwork
Bij normaal gebruik van de backup met verlengsnoeren is de nul inderdaad niet zo relevant. Als gebruiker heb je dan goed overzicht op wat je aansluit en of alles goed werkt.Airw0lf schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 07:49:
Op een aantal plekken wordt er gesproken over de eilandwerking per fase.
Waarbij per fase de nul met de aarde wordt verbonden zodat de aardlek van elk eiland blijft werken.
Maar ik zie de nut-en-de-noodzaak hiervan niet zo. Immers, de principewerking van de backup aansluiting gaat uit van de inzet van een kabelhaspel. En met een kabelhaspel is de nul ook niet verbonden met de aarde - toch?
Ander punt wat ik me afvroeg is dat als de aardlek bij normaal bedrijf nooit in werking treedt, waarom zou de inzet van de batterij zonder aardlek in een backup situatie dan een (groot?) risico zijn?
Voor de volledigheid: ik ga uit van een situatie waarbij elke fase voorzien wordt van een aansluiting op de backup poort van de batterij. En in dat geval alleen de batterij de 220 levert voor "zijn" fase - er zijn in een backup situatie geen omvormers en/of 3 fase apparaten actief. Ook heeft elke fase zijn eigen nul - namelijk die van de backup batterij.
Op het moment dat je de backup gebruikt om een of meerdere groepen van een huis van stroom te voorzien wordt het ingewikkelder:
- de huisinstallatie kan diverse vaste aangesloten apparaten bevatten (CV, airco, mechanische ventilatie, etc.) die in storing gaan als de nul niet correct is aangesloten.
- je hebt geen volledige inzicht en meestal ook geen volledig zeggenschap over wat er allemaal op de groep(en) is en wordt aangesloten
- hoe groter de aangesloten installatie, des te groter is het risico dat er ergens een defect ontstaat
- als er iets fout gaat ben je waarschijnlijk niet verzekerd omdat je installatie niet aan de normen voldoet
Hoe meer je op de backup aansluit des te belangrijker wordt het dat de aardlek goed werkt.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Inderdaad, ik zie het, dan heeft mijn installateur het niet goed uitgelegd. Want de twee keren dat ik spanningsloos moest heb ik hun procedure aangehouden. Helaas zijn ze gestopt dus een beroep op ze doen is ook niet meer mogelijk.Jeepertje schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 01:40:
[...]
Dan heb jij het geluk een recente omvormer te hebben die vaak een ingebouwde DC schakelaar hebben. Deze kunnen vaak zelfs ook via een app "netjes" uitgeschakeld worden, wat altijd de voorkeur moet hebben.
Oudere omvormers hebben dit echter niet, en daar de DC onderbreken door bv een MC4 connector los te koppelen is gewoon not done!
Zowel oudere als nieuwere omvormers moeten echter altijd uitgevoerd zijn met een Loss of Mains beveiliging waardoor deze dus uitschakelen als tijdens productie het AC net wegvalt. Waardoor deze dus ook bestand moeten zijn tegen AC schakelen.
Zelf heb ik een oudere SMA Sunny Boy en een Diehl omvormer en bij beide moet eerst de AC onderbroken worden volgens de handleiding. (Ook al heeft de SMA een ESS, die dus enkel stroomloos mag geschakeld worden)
Ondanks het feit dat jouw omvormer een degelijke DC schakelaar heeft, vond ik toch ook deze procedure:
[Afbeelding]
Deze omvormer heeft trouwens ook een procedure waarin DC en AC schakelaars gebruikt worden om de leverancier koppeling uit de omvormer te halen.
Wanneer ik de prijs zie van DC werkschakelaars en DC DIN rail schakelaars dan schrik je wel een beetje, je bent snel € 200-€ 500 kwijt aan zo een ding. Ik weet dat mijn zus er 4 heeft in haar PV kast (complete 3 fase Eaton kast in de grote schuur/loods), maar zij heeft ook 4 stringen liggen met 9 panelen per string. Iets van 3800Wp per string.
[ Voor 9% gewijzigd door WargamingPlayer op 17-01-2026 12:52 ]
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
https://www.amazon.de/dp/...0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&th=1WargamingPlayer schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:30:
[...]
Inderdaad, ik zie het, dan heeft mijn installateur het niet goed uitgelegd. Want de twee keren dat ik spanningsloos moest heb ik hun procedure aangehouden. Helaas zijn ze gestopt dus een beroep op ze doen is ook niet meer mogelijk.
Deze omvormer heeft trouwens ook een procedure waarin DC en AC schakelaars gebruikt worden om de leverancier koppeling uit de omvormer te halen.
Wanneer ik de prijs zie van DC werkschakelaars en DC DIN rail schakelaars dan schrik je wel een beetje, je bent snel € 200-€ 500 kwijt aan zo een ding. Ik weet dat mijn zus er 4 heeft in haar PV kast (complete 3 fase Eaton kast in de grote schuur/loods), maar zij heeft ook 4 stringen liggen met 9 panelen per string. Iets van 3800Wp per string.
Geen id of t meteen is wat je zoekt he...
https://www.beny.nl/produ.../pv-systeem/combiner-box/
Ik heb meen ik een BENY PV DC combiner/beveiligings box, voor mijn 2 strings, met overspanning en ook DC switches. Was nog geen 200 euro met kast.
[ Voor 7% gewijzigd door PCJR op 17-01-2026 20:34 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Ok - helder - daarom een andere aanpak:Hometek schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:46:
[...]
Bij normaal gebruik van de backup met verlengsnoeren is de nul inderdaad niet zo relevant. Als gebruiker heb je dan goed overzicht op wat je aansluit en of alles goed werkt.
Stel ik ben in de gelegenheid om een permanente backup opstelling te maken met 3 verlengsnoeren - een voor elke batterij. Dit zijn dan loze wcd's in 3 verschillende ruimtes waar iets op aangesloten wordt als de normale stroomaansluiting niks meer doet.
Op deze manier kan ik dan de vriezer en de koelkast (1-ste batterij), de CV installatie (2-de batterij) en kantoor (3-de batterij) van stroom voorzien. Waarbij de kantooraansluiting gebruikt kan worden om (bijvoorbeeld) koffie te maken.
Het fallback scenario bestaat dan uit het afschakelen van de hoofdschakelaar om problemen te voorkomen als de grid aansluiting "spontaan" weer op spanning komt te staan. Hierna worden de genoemde apparaten omgestoken naar de backup-wcd.
De weg terug is dan eerst alle apparaten terugzetten naar normaal bedrijf. En daarna hetzelfde doen met de hoofdschakelaar.
Dit lijkt me dan zoals het bedoeld is - toch?
[ Voor 3% gewijzigd door Airw0lf op 18-01-2026 11:21 ]
makes it run like clockwork
Volgens mij gebruik jij dan de schema's C en D in onderstaand plaatje. Dat werkt, en is veilig.Airw0lf schreef op zondag 18 januari 2026 @ 11:19:
[...]
Ok - helder - daarom een andere aanpak:
Stel ik ben in de gelegenheid om een permanente backup opstelling te maken met 3 verlengsnoeren - een voor elke batterij. Dit zijn dan loze wcd's in 3 verschillende ruimtes waar iets op aangesloten wordt als de normale stroomaansluiting niks meer doet.
Op deze manier kan ik dan de vriezer en de koelkast (1-ste batterij), de CV installatie (2-de batterij) en kantoor (3-de batterij) van stroom voorzien. Waarbij de kantooraansluiting gebruikt kan worden om (bijvoorbeeld) koffie te maken.![]()
Het fallback scenario bestaat dan uit het afschakelen van de hoofdschakelaar om problemen te voorkomen als de grid aansluiting "spontaan" weer op spanning komt te staan. Hierna worden de genoemde apparaten omgestoken naar de backup-wcd.
De weg terug is dan eerst alle apparaten terugzetten naar normaal bedrijf. En daarna hetzelfde doen met de hoofdschakelaar.
Dit lijkt me dan zoals het bedoeld is - toch?
Als je de Venus E V3 hebt zou je eventueel ook schema A kunnen toepassen, de critische apparaten zijn dan altijd aan de backup aangesloten, de batterij werkt dan als UPS.
(Voor schema A wel eerst testen of de backup met grid aan blijft staan als de batterij leeg is, bij oudere versies/firmware gaat de backup dan uit)
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Ik maak gewoon 1 fancy mannetje mannetje kabel. Ik ben toch de enige die dit spul beheert en hanteert. Daarbij komt, eerst de plug in de muur (bij grid uitval en HS=uit) en dan plug in de backup kant van de 1e accu. Geen gevaarlijke situatie zo. Accu 2 en 3 gewoon koppelen vervolgens, met de gebruikelijke grid poort. Enige is even de powers in de gaten houden van de PV omvormer die ook mee gaat doen. Accu's met backup port als zowel grid port kunnen hiervan laden. ToppieAirw0lf schreef op zondag 18 januari 2026 @ 11:19:
[...]
Ok - helder - daarom een andere aanpak:
Stel ik ben in de gelegenheid om een permanente backup opstelling te maken met 3 verlengsnoeren - een voor elke batterij. Dit zijn dan loze wcd's in 3 verschillende ruimtes waar iets op aangesloten wordt als de normale stroomaansluiting niks meer doet.
Op deze manier kan ik dan de vriezer en de koelkast (1-ste batterij), de CV installatie (2-de batterij) en kantoor (3-de batterij) van stroom voorzien. Waarbij de kantooraansluiting gebruikt kan worden om (bijvoorbeeld) koffie te maken.![]()
Het fallback scenario bestaat dan uit het afschakelen van de hoofdschakelaar om problemen te voorkomen als de grid aansluiting "spontaan" weer op spanning komt te staan. Hierna worden de genoemde apparaten omgestoken naar de backup-wcd.
De weg terug is dan eerst alle apparaten terugzetten naar normaal bedrijf. En daarna hetzelfde doen met de hoofdschakelaar.
Dit lijkt me dan zoals het bedoeld is - toch?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Zo,n kabel is altijd gevaarlijk helemaal omdat je geen aardlek beveiliging hebt als je onder stroom komt te staan.PCJR schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:27:
[...]
Ik maak gewoon 1 fancy mannetje mannetje kabel. Ik ben toch de enige die dit spul beheert en hanteert. Daarbij komt, eerst de plug in de muur (bij grid uitval en HS=uit) en dan plug in de backup kant van de 1e accu. Geen gevaarlijke situatie zo. Accu 2 en 3 gewoon koppelen vervolgens, met de gebruikelijke grid poort. Enige is even de powers in de gaten houden van de PV omvormer die ook mee gaat doen. Accu's met backup port als zowel grid port kunnen hiervan laden. Toppie
Bouw op zn minst een schakelaar er tussen die uit staat bij verbinden
Die werkschakelaar heb ik inderdaad bij deze kabel die ik gebruik om de generator aan het stopcontact te verbinden, kan ja, nog een extra veiligheidbvansteenselen schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:51:
[...]
Zo,n kabel is altijd gevaarlijk helemaal omdat je geen aardlek beveiliging hebt als je onder stroom komt te staan.
Bouw op zn minst een schakelaar er tussen die uit staat bij verbinden
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Heb je dan alles op één fase zitten (d.w.z. geen krachtstroom)?PCJR schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:27:
[...]
Ik maak gewoon 1 fancy mannetje mannetje kabel. Ik ben toch de enige die dit spul beheert en hanteert. Daarbij komt, eerst de plug in de muur (bij grid uitval en HS=uit) en dan plug in de backup kant van de 1e accu. Geen gevaarlijke situatie zo. Accu 2 en 3 gewoon koppelen vervolgens, met de gebruikelijke grid poort. Enige is even de powers in de gaten houden van de PV omvormer die ook mee gaat doen. Accu's met backup port als zowel grid port kunnen hiervan laden. Toppie
makes it run like clockwork
1 fase ja.Airw0lf schreef op maandag 19 januari 2026 @ 14:27:
[...]
Heb je dan alles op één fase zitten (d.w.z. geen krachtstroom)?
Bij een 3 fase situatie kan dit denk ik niet want 120 graden syncen kan de tweede accu niet lijkt mij. Accu 3 moet op 240 graden syncen....
Nieuwe uitdaging
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Mja - of 3 eilanden (een per fase) met elk zo een fancy mannetje-mannetje stekker en een batterij - kost wat extra werk om de nul van de 3 fases van elkaar los te koppelen.PCJR schreef op maandag 19 januari 2026 @ 14:32:
[...]
1 fase ja.
Bij een 3 fase situatie kan dit denk ik niet want 120 graden syncen kan de tweede accu niet lijkt mij. Accu 3 moet op 240 garden syncen....
Nieuwe uitdagingWho knows
makes it run like clockwork
Precies, het zal niet zo gaan zoals bij de 1 fase stappen. Ik heb Marstek eens gevraagdAirw0lf schreef op maandag 19 januari 2026 @ 14:40:
[...]
Mja - of 3 eilanden (een per fase) met elk zo een fancy mannetje-mannetje stekker en een batterij - kost wat extra werk om de nul van de 3 fases van elkaar los te koppelen.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Hier niet anders, ook gedaan en al twee keer goed van pas gekomen bij een geplande stroomonderbreking van 5 uur.PCJR schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:27:
[...]
Ik maak gewoon 1 fancy mannetje mannetje kabel. Ik ben toch de enige die dit spul beheert en hanteert. Daarbij komt, eerst de plug in de muur (bij grid uitval en HS=uit) en dan plug in de backup kant van de 1e accu. Geen gevaarlijke situatie zo. Accu 2 en 3 gewoon koppelen vervolgens, met de gebruikelijke grid poort. Enige is even de powers in de gaten houden van de PV omvormer die ook mee gaat doen. Accu's met backup port als zowel grid port kunnen hiervan laden. Toppie
Zolang je eerst de hoofdzekering af zet, en de backup van de MT (via Bluetooth) pas inschakelt nadat alles is verbonden kan er niets mis gaan. (En andersom om opnieuw naar netstroom over te gaan)
Voor mijn MT heb ik een (alleenstaand) stopcontact met afzonderlijke zekering en 30mA verliesstroomschakelaar gebruikt. Dit stopcontact gebruik ik eveneens om dan de backup op aan te sluiten.
Om die verliesstroomschakelaar ook werkend te krijgen heb ik in 1 stekker de aarde met de nulleider verbonden. Op deze manier is de backup niet meer "zwevend" en zodoende alles even veilig dan op netstroom.
Ik heb elke accu op een aparte alamat...
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Mag maar op 1 plaats verbinding maken tussen aarde en nul, dus enkel in 1 stekker van je homo koppeltje.PCJR schreef op maandag 19 januari 2026 @ 21:47:
Dus als ik in mijn mannetje mannetje kabel die aarde aan neutral leg, is het ok? Of moet dit voor elke aangesloten accu?
Ik heb elke accu op een aparte alamat..
[ Voor 12% gewijzigd door Jeepertje op 19-01-2026 21:50 ]
[ Voor 12% gewijzigd door GoBieN-Be op 21-01-2026 22:52 ]
Kan daar niks van vinden, heb je een site of mailadres voor me?GoBieN-Be schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 22:51:
Jij zegt ik heb het aan Marstek gevraagd, maar jij vraagt het zo te zien aan dealer Marstek Nederland. Dus niet aan de fabrikant. Ik ben niet zeker als je dat beseft.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
De officiële site van Marstek Energy is:
https://eu.marstekenergy.com/nl-nl/pages/our-story
Ze zijn trouwens onderdeel van Hamedata Technology (een Chinese fabrikant).
https://www.hamedata.com/
In Europa is Marstek gevestigd in Duitsland, Marstek Energy Gmbh.
Het officiële support kanaal van Marstek Energy is via de feedback optie in de App.
E-mail kan ook via support@marstekenergy.com
[ Voor 92% gewijzigd door FiberSam op 28-01-2026 16:56 ]
Mag ik hier toch nog heel even op doorgaan? Ik heb nu alsvolgt ingesteld:cold schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 16:36:
[...]
In dat rode vak vul je de sensor in van de teruglevering op de aansluiting. Die is nodig om de accu in de NOM stand te gaan laden als er wordt terug geleverd. Als je de productie ca de zonnepanelen gebruikt gaat het mis omdat je ook nog eigen verbruik hebt.
/f/image/iGDY0u40JdPdthuQQ4RJUjoQ.png?f=fotoalbum_large)
Is dit correct? Power in alias geeft alle elektriciteitsverbruik door gemeten op de DSMR meter over al zijn fases.
Power out alias is het teruggeleverde vermogen op de DSMR meter en dat op al zijn fases.
Ik denk dat dit correct is, maar ik begrijp niet goed waarom deze add on de power input moet weten? Hij moet toch enkel weten hoeveel er terug geleverd wordt? Van zodra er teruggeleverd wordt, moet de Marstek beginnen laden, simpel toch?
Of zie ik dat te simpel?
Ik heb dus ook NIET de solar opbrengst sensor gebruikt maar effectief hetgeen er teruggeleverd wordt aan het net.
Is dit correct?
Bedankt alvast!
Er is een goede reden dat de add on zowel input als output moet weten, voor een NOM regeling moet de batterij niet alleen opladen als er stroom terug gelverd wordt, maar ook ontladen als er stroom verbruikt wordt.Pharos1985 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 22:00:
[...]
Mag ik hier toch nog heel even op doorgaan? Ik heb nu alsvolgt ingesteld:
[Afbeelding]
Is dit correct? Power in alias geeft alle elektriciteitsverbruik door gemeten op de DSMR meter over al zijn fases.
Power out alias is het teruggeleverde vermogen op de DSMR meter en dat op al zijn fases.
Ik denk dat dit correct is, maar ik begrijp niet goed waarom deze add on de power input moet weten? Hij moet toch enkel weten hoeveel er terug geleverd wordt? Van zodra er teruggeleverd wordt, moet de Marstek beginnen laden, simpel toch?
Of zie ik dat te simpel?
Ik heb dus ook NIET de solar opbrengst sensor gebruikt maar effectief hetgeen er teruggeleverd wordt aan het net.
Is dit correct?
Bedankt alvast!
De sensoren die jij gebruikt lijken mij correct, mits deze beide uitsluitend positieve waarden geven. Als je een vermogen sensor hebt die ook negative waarden geeft hoef je alleen deze in het bovenste vakje in te vullen en kun je tweede vakje leeg laten.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Volgens de beschrijving is de 3-fase versie nog steeds in ontwikkeling....
Ik heb een bestelling geplaatst, eens kijken hoe dat systeem werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door Hometek op 07-02-2026 13:07 ]
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
En dan 2 of 3 accus op die smartbox met elk 3x 2.5mm2.
Of zie ik dit verkeerd
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Bedrading idd minimaal 6mm2, zie handleiding:PCJR schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 14:25:
Kan ik die smartbox het beste dan naast / in de meterkast hangen? Volgens mij moet ik dan na de HS met 3x 6mm2 (liefst) naar die smartbox AC in. En dan ook met 3x 6mm2 kabek weer de groepenkast in naar de verdeelblokjes onderin, (backup port op die smartbox).
En dan 2 of 3 accus op die smartbox met elk 3x 2.5mm2.
Of zie ik dit verkeerd
:strip_exif()/f/image/cJH3WzjDbuJ4dwY4d9LjCDQ6.png?f=user_large)
Plaatsing lijkt mij het handigst vlak bij de batterijen omdat zowel de GRID als de BACKUP aan de Smartbox worden aangesloten. (bij 1 batterij maakt het echter niet zoveel uit)
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Ik heb er 2, maar mogelijk 3 in de toekomst.Hometek schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 15:57:
[...]
Bedrading idd minimaal 6mm2, zie handleiding:
[Afbeelding]
Plaatsing lijkt mij het handigst vlak bij de batterijen omdat zowel de GRID als de BACKUP aan de Smartbox worden aangesloten. (bij 1 batterij maakt het echter niet zoveel uit)
[Afbeelding]
Echter van groepenkast HS naar smartbox is 3x 6mm2. En ook terug van smartbox naar groepenkast is 6mm2.
Dat moet/kan dus beste zo kort mogelijk, is ook irritant dikke kabel.
Kan beter dan 1 meter langere 3x2,5mm2 maken voor smartbox->accu (*en backup draad, accu->smartbox).
Het is een beetje situatie afhankelijk denk ik. Als je 3 accu habe, moet je 6 kabels leggen tussen de accus en de smartbox. 6 kabels a 3x2,5mm2. Dat is ook aardig wat door een gat in een muur.
*wat een bar slechte handleiding trouwens...
*zoiets? De AC-IN zie ik maar 2x vermeld als gat onderin... beetje apart:
[ Voor 15% gewijzigd door PCJR op 07-02-2026 16:12 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Wauw, 350 euro voor de box, maar als je hem wilt laten installeren kosten het 1500 euro..Hometek schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:06:
De 1-fase Smartbox is nu ook hier te bestellen
Ik heb een bestelling geplaatst, eens kijken hoe dat systeem werkt.
Kan me niet voorstellen dat het zoveel werkt is, of is het risico zo hoog?
[ Voor 6% gewijzigd door Cardinal op 07-02-2026 16:35 ]
Je moet de dikke inkomende voeding in de groepenkast omleiden. Dat is net ff wat meer werk lijkt me. Maar zo kostbaar, tja, ik vind zoveel te duur tegenwoordigCardinal schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 16:16:
[...]
Wauw, 350 euro voor de box, maar als je hem wilt laten installeren kosten het 1500 euro..
Kan me niet voorstellen dat het zoveel werkt is, of is het risico zo hoog?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
2.5kW is het nominale vermogen van de Venus E. 3.6kW is het piekvermogen dat gedurende een korte tijd geleverd kan worden.PCJR schreef op maandag 9 februari 2026 @ 19:06:
[Afbeelding]
Huh...3.6kw? Ik mag toch hopen dat ook met die smartbox en 2 accus je de volle 2x2500w=5kw kan benutten zodra offgrid ?!
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Als ik 2x venusE koppel in offgrid situatie kan ik toch 5kw leveren, en laden cq ontladen. Waarom staat er 3.6kw? Het gaat in het hele bericht volgens mij al om 2stuks accu samen met de smartbox.Hometek schreef op maandag 9 februari 2026 @ 19:39:
[...]
2.5kW is het nominale vermogen van de Venus E. 3.6kW is het piekvermogen dat gedurende een korte tijd geleverd kan worden.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Ik heb al eerder het hele plan en mogelijkheid gepost over het genereren van een thuis net/grid met accu1 backup port. En accu 2 kun je dan koppelen met de grid port weer.Hometek schreef op maandag 9 februari 2026 @ 19:46:
[...]
Interessant dat het een master-slave systeem is, die info was nog niet eerder voorbijgekomen.
Kun je ook het eerste deel van het bericht posten?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Dat haal ik niet uit de handleiding en video, daar is van alle batterijen ook de back-up kabel aangesloten.PCJR schreef op maandag 9 februari 2026 @ 20:12:
[...]
Ik heb al eerder het hele plan en mogelijkheid gepost over het genereren van een thuis net/grid met accu1 backup port. En accu 2 kun je dan koppelen met de grid port weer.
Zonder smartboxbobbiehobby schreef op maandag 9 februari 2026 @ 20:47:
[...]
Dat haal ik niet uit de handleiding en video, daar is van alle batterijen ook de back-up kabel aangesloten.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Ze hebben een algemene uitleg gestuurd, niet een specifiek antwoord op jouw vraag.PCJR schreef op maandag 9 februari 2026 @ 20:11:
[...]
Als ik 2x venusE koppel in offgrid situatie kan ik toch 5kw leveren, en laden cq ontladen. Waarom staat er 3.6kw? Het gaat in het hele bericht volgens mij al om 2stuks accu samen met de smartbox.
[Afbeelding]
Maar er staat 'beschikbaare vermogen van alle gekoppelde batterijen'.
Met 2 batterijen heb je dus nominaal 2x2.5kW=5kW en maximaal 2x3.6kW=7.2kW beschikbaar.
Ben echter wel benieuwd of deze beschrijving van de werking overeenkomt met wat de Smartbox daadwerkelijk doet. Afgaande op eerdere info leek er eigenlijk geen automatische omschakelaar in te zitten.
En zoals @bobbiehobby schrijft, als 1 batterij de master is, waarom moeten dan alle backup poorten aangesloten worden.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Waar kun je zien dat die 3 muuraansluitingen niet in de smart box uitkomen?PCJR schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 20:31:
Manual:
[Afbeelding]
Grid en backup connectie naar de smartbox.
Videos:
[Afbeelding]
Grid of backup toch de muur wcd in...
Ja wat is het nou...pff
Omdat ze die kabels dan anders net als de andere 3 kabels hadden laten lopen. Dit is niet eenduidig...dannx1986 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 10:19:
[...]
Waar kun je zien dat die 3 muuraansluitingen niet in de smart box uitkomen?
[ Voor 4% gewijzigd door PCJR op 12-02-2026 12:50 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Dat heet 'Marketing', de consument ziet dan wat hij wil zien ipv wat er echt wordt aangeboden.
Vaak weet een marketing afdeling echter ook niet echt hoe een technisch product werkt.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Ik dacht aan drie batterijen , op elke fase een.
Op de backup uitgangen een dubbel stopcontact, met eigen zekering automaat.
Op de uitgang van de zonnepanelen omvormer een aftakking met een gewone stekker.
Dan kan bijvoorbeeld de koelkast in een stopcontact doen.
En de zonnepanelen met een stekker in de andere. Zo kun je als de stroom lang uitvalt de accu's bij laden.
Je moet dat dan wel zelf regelen, maar dan kun je het goed in de gaten houden.
Op de stekker staat geen spanning zolang die niet is ingeplugt.
Wel moet je dan de hoofdschakelaar uitzetten, maar dat kan met een automaat die automatisch uitgaat als het grid uitvalt. Nulspanningrelais
Dat kan, is in feite een variant van de 'losse apparaten met verlengsnoer', met PV opladen toegevoegd.Koffrie schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 20:40:
Ik zit te denken aan een vrij simpel systeem.
Ik dacht aan drie batterijen , op elke fase een.
Op de backup uitgangen een dubbel stopcontact, met eigen zekering automaat.
Op de uitgang van de zonnepanelen omvormer een aftakking met een gewone stekker.
Dan kan bijvoorbeeld de koelkast in een stopcontact doen.
En de zonnepanelen met een stekker in de andere. Zo kun je als de stroom lang uitvalt de accu's bij laden.
Je moet dat dan wel zelf regelen, maar dan kun je het goed in de gaten houden.
Op de stekker staat geen spanning zolang die niet is ingeplugt.
Wel moet je dan de hoofdschakelaar uitzetten, maar dat kan met een automaat die automatisch uitgaat als het grid uitvalt. Nulspanningrelais
De PV moet dan inderdaad wel beperkt en gestuurd zijn.
De hoofdschakelaar is in deze opzet niet belangrijk. In onderstaande schema's zit de kolekast van jouw voorbeeld in schema A, en de rest van de apparaten in die fase in schema C, dat kan tegelijk, de batterij is dan een UPS voor de koelkast..
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Lijkt mij verstandig om daar dan een juiste grote zekering tussen te zetten toch?
Ik weet niet welke extra beveiligingen Marstek voor de backup poort toepast, maar bij een te hoge belasting schakelt de inverter in ieder geval tijdelijk uit. (een piek van meer dan 3.6kW, of langdurig meer dan 2.5kW)Koffrie schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 07:25:
Hoe is eigenlijk de backup uitgang beveiligt. Want als je bv.alleen maar een klein lampje aansluit, en er ontstaat sluiting in zon dun kabeltje, dan blijft de batterij gewoon tot 2500 w uitpompen ?
Lijkt mij verstandig om daar dan een juiste grote zekering tussen te zetten toch?
Probleem hierbij is wel dat het systeem in mijn ervaring na korte tijd weer opstart, ik weet niet of dat door blijft gaan.
Het plaatsen van een zekering zou ik daarom zeker aanraden.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Hangt denk ik af van de opzet van het hele systeem. Als er PV zowel op de grid kant als op de backup kant zit is het misschien wel verstandig om dat gescheiden te houden.Koffrie schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 07:19:
Ik dacht dat voor het geval de spanning weer terug komt, en je de batterijen net aan het opladen bent komt het niet goed. Maar ik zou misschien makkelijker een keuze schakelaar maken voor PV naar grid, of PV naar batterij.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Als je de backup gebruikt in een drie fase net "met een smartbox" lopen ze dan netjes in draaistroom, zodat de nul niet overbelast wordt?
Want als dat niet is, kan er loopt over die nul een veel te groote stroom lopen toch?
In een 3-fase installatie met de Marstek Smartbox heb je bij stroomuitval 3 gescheiden 1-fase systemen. Ze hebben denk ik wel een gezamelijke aarde en nul, maar geen gesynchroniseerde faseverschuiving. In de groepen die op de Smartbox worden aangesloten mogen dus geen 3-fase apparaten zitten.Koffrie schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 19:44:
nog een vraag, heb al wel veel gelezen, maar niet goed gevonden.
Als je de backup gebruikt in een drie fase net "met een smartbox" lopen ze dan netjes in draaistroom, zodat de nul niet overbelast wordt?
Want als dat niet is, kan er loopt over die nul een veel te groote stroom lopen toch?
De Smartbox 1-fase en 3-fase worden omschreven als 'whole house backup', maar dat is niet helemaal waar, de bedoeling is om slechts een paar selecte groepen met essentiele apparaten en ruimtes op de Smartbox aan te sluiten.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Ik ga wel het hele huis op/via de smartbox aansluiten, maar het is dan ook een 1 fase huis/aansluiting. Er komen 2x marstek op te hangenHometek schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 21:55:
[...]
In een 3-fase installatie met de Marstek Smartbox heb je bij stroomuitval 3 gescheiden 1-fase systemen. Ze hebben denk ik wel een gezamelijke aarde en nul, maar geen gesynchroniseerde faseverschuiving. In de groepen die op de Smartbox worden aangesloten mogen dus geen 3-fase apparaten zitten.
De Smartbox 1-fase en 3-fase worden omschreven als 'whole house backup', maar dat is niet helemaal waar, de bedoeling is om slechts een paar selecte groepen met essentiele apparaten en ruimtes op de Smartbox aan te sluiten.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Bij een relatief kleine installatie kan dat. Ik heb dat ook, kleine bungalow, 4 groepen.PCJR schreef op maandag 16 februari 2026 @ 11:09:
[...]
Ik ga wel het hele huis op/via de smartbox aansluiten, maar het is dan ook een 1 fase huis/aansluiting. Er komen 2x marstek op te hangen
Bij off grid gebruik dan beter niet te veel zware gebruikers tegelijk aan, zoals oven, waterkoker en airco.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Ik wil gewoon niet mijn huidige 10 panelen ervoor gebruiken, ja dat is mijn beslissing, kosten maken ff niet uit voor de aanschaf
Kan dit verwezelijkt worden met : https://www.elektrototaal...-play-zonnepaneel-4183179
Gaat dit werken op de Grid-poort of moet dit op de BU-poort (dan off grid ! ) ?
Grid-poort geen aanwezige netspanning n.l.
Graag info......
# Marstek Venus V3 | V146 | using LAN # HACS op RPi 5 #
Als 'plug and play' installatie gaat dat volgens mij niet werken zoals jij het wilt.Z900 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 17:18:
Mijn idee is om met 2 Zonnepanelen en een micro omvormer, 1 marstek Venus EV3 onafhankelijk van mijn solar systeem op het dak (10 panelen met totaal 3900Wp) op te laden.
...
De batterij heeft geen specifieke ingang voor PV, alles wat op je huisnet is aangesloten doet mee.
Je kunt misschien wel een slim gestuurd schakelsysteem bouwen dat op het juiste moment de batterij afkoppelt van je huisinstallatie en de losse PV panelen aanschakelt, maar dat lijkt mij een hoop moeite voor iets dat je ook kant en klaar kunt kopen.
Het lijkt mij dat je beter eerst eens kunt bekijken of andere systemen, met een DC ingang voor PV, niet geschikter zijn voor de toepassing die jij voor ogen hebt. Zoek eens op de term 'balkonkrachtcentrale' of 'balkoncentrale met opslag' op internet.
Hier is een post over de Marstek Venus E in een off-grid systeem.
[ Voor 7% gewijzigd door Hometek op 06-03-2026 18:40 ]
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Je kunt dan beter naar de venus A kijken daar kun je rechtstreeks een paneel aansluiten en zit er al een micro omvormer in de venus AZ900 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 17:18:
Mijn idee is om met 2 Zonnepanelen en een micro omvormer, 1 marstek Venus EV3 onafhankelijk van mijn solar systeem op het dak (10 panelen met totaal 3900Wp) op te laden.
Ik wil gewoon niet mijn huidige 10 panelen ervoor gebruiken, ja dat is mijn beslissing, kosten maken ff niet uit voor de aanschaf
Kan dit verwezelijkt worden met : https://www.elektrototaal...-play-zonnepaneel-4183179
Gaat dit werken op de Grid-poort of moet dit op de BU-poort (dan off grid ! ) ?
Grid-poort geen aanwezige netspanning n.l.
Graag info......
Het is de bedoeling dat de battery standalone alleen wordt opgeladen, thats it !Hometek schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:34:
[...]
alles wat op je huisnet is aangesloten doet mee.
Hier is een post over de Marstek Venus E in een off-grid systeem.
Daarna weer aan het GRID gekoppeld.
# Marstek Venus V3 | V146 | using LAN # HACS op RPi 5 #
No thanksbvansteenselen schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:44:
[...]
Je kunt dan beter naar de venus A kijken daar kun je rechtstreeks een paneel aansluiten en zit er al een micro omvormer in de venus A
# Marstek Venus V3 | V146 | using LAN # HACS op RPi 5 #
Opgepast, zoals al eerder beschreven. Als de batterij vol is 99% / 100% en die zonnepanelen blijven leveren op de back-up poort zal de Marstek in storing gaan en de back-up poort uitschakelen.
======================================================================
Het backup-stopcontact (EPS) van de Venus is geen laad-ingang, maar een noodstroom-uitgang.
Hieronder duidelijk wat wel en niet kan:
Wat het backup-stopcontact wél doet
Geeft 230V / 50Hz spanning bij stroomuitval.
U kunt daar bijvoorbeeld een koelkast, router of verlichting op aansluiten.
De batterij levert dan stroom vanuit de accu.
Wat het backup-stopcontact níet doet
U kunt hier géén zonnepanelen of omvormer op aansluiten om de batterij op te laden.
Het is geen ingang maar een uitgang.
Een micro-omvormer aansluiten op het backup-stopcontact is niet toegestaan en kan storingen of schade veroorzaken.
Waarom dat niet kan
Een normale zonnepaneel-omvormer heeft een stabiel net nodig.
Bij stroomuitval schakelt een standaard omvormer uit (anti-eilandbeveiliging).
De Venus is niet bedoeld als “mini-net” om andere omvormers te voeden.
Hoe laadt de Venus dan wel?
De Venus E wordt geladen via het gewone stopcontact waarop hij is aangesloten.
De interne omvormer regelt het laden automatisch op basis van de P1-meting (overschot van zonnepanelen).
Wilt u rechtstreeks zonnepanelen koppelen?
Dan heeft u een ander type systeem nodig (bijvoorbeeld een DC-gekoppelde batterij of hybride omvormer).
De Venus E is een AC-gekoppelde plug-and-play batterij.
Kort samengevat
Backup-stopcontact = noodstroom UIT
Normale stekker = laden en ontladen via het net
# Marstek Venus V3 | V146 | using LAN # HACS op RPi 5 #
Zie ook eerste bericht in dit onderwerp.
[ Voor 11% gewijzigd door GoBieN-Be op 06-03-2026 21:55 ]
Denk je dat het AI is/was ?GoBieN-Be schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:54:
Hun AI antwoord (want dat is het duidelijk) is FOUT. Je kan wel degelijk laden via het back-up stopcontact, dat is hier op Tweakers al door meerderen getest.
Zie ook eerste bericht in dit onderwerp.
Het lijkt toch echt op een mens van Martek die antwoordde.
Zou byzonder slecht zijn iig.......
# Marstek Venus V3 | V146 | using LAN # HACS op RPi 5 #
Het is geschreven in die typische AI stijl.
Anderen hier op Tweakers hebben Marstek ook al betrapt op het gebruik van AI antwoorden bij vragen over automatisch overschakelen bij uitval grid.
Bij problemen krijg je meestal wel van een persoon antwoord.
:strip_exif()/f/image/LUdvC9lzNPMPWNQXLzlALZ5v.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/VUK8ZkGTckk58ssXRkzXHHCN.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/7DkAkEfhoJbVJJXJRGQmsDzo.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/K9CkDrIf03cm3QnnsVh2MwHf.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/lpE9xTkJbK9s29K9XmHAHEdM.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/zF8rMFTCn8C7JYOeQ37UlCVm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/00CU0dtPRtc4QsMBjBAELFc9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qPu28MLOsn59gFCT3lc8SbYz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/yg5tLLOrVPZvSst1vMpvAsse.jpg?f=fotoalbum_large)