Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup

Pagina: 1 2 3 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
mjvdzwet schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 16:00:
De groepen 1 voor 1 inschakelen werkt, maar dat betekent dat ik bepaalde groepen altijd aan de backup poort moet hangen ipv via de ATS.

Echter had ik gisteren met testen iets raars... Ik gooide het net eraf en meteen sprong de Marstek in een error alleen was de ATS nog niet omgesprongen naar de backup ingang.

Nu twijfel ik of de inschakel stroom van de relais spoel van de ATS een probleem geeft.
Welk model/type ATS gebruik je?
Zou je een schema kunnen delen hoe de ATS, de aarde en de Marstek zijn aangesloten?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
Ik heb de 63A uitvoering van deze ATS:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JHSN0rVHSya5gI81jlUMC_ko32M=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/cUOR0EMCnjWevZ8gHEMZtorb.jpg?f=user_large

Ik heb alles bedraad met 6mm2 volgens het schema uit de topic start.
Dus de de uitgang van de 1e 2 polen weer ingevoerd op de "uitgang" van 3 en 4. Dan in de grid stand zit de normale aansluiting van de Marstek en in de backup stand zit de nul met 6mm2 aan aarde. De live zit dan nergens aan.

Aan house hangen een PC, modem, switch, pi, koelkast, vriezer en wat led lampen.

Aan de ingang van grid hangt de rest van het huis. Dit wordt dus niet doorverbonden.

Ik heb het ook getest met de 3 groepen van de linker kast uit.
Het vreemde is dat het 4/10 keer goed gaat en dan niet.
Wat ik dus gisteren had is dat zelfs de ATS nog in stand 1 stond en de Marstek er al uit klapt bij het omzetten van de hoofdschakelaar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1xq6ST7l-G00NnPIw6QOBfVdm0E=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/fxjOJzaF3JcxdcxtjKpLu04E.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9jO94zF2Ephv21EO3EbpANjANw0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jMAypPSnDWV0TZHEDQTUy5sv.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door mjvdzwet op 19-08-2025 19:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
mjvdzwet schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 19:02:
Ik heb de 63A uitvoering van deze ATS:
[Afbeelding]

Ik heb alles bedraad met 6mm2 volgens het schema uit de topic start.
Dus de de uitgang van de 1e 2 polen weer ingevoerd op de "uitgang" van 3 en 4. Dan in de grid stand zit de normale aansluiting van de Marstek en in de backup stand zit de nul met 6mm2 aan aarde. De live zit dan nergens aan.

Aan house hangen een PC, modem, switch, pi, koelkast, vriezer en wat led lampen.

Aan de ingang van grid hangt de rest van het huis. Dit wordt dus niet doorverbonden.

Ik heb het ook getest met de 3 groepen van de linker kast uit.
Het vreemde is dat het 4/10 keer goed gaat en dan niet.
Wat ik dus gisteren had is dat zelfs de ATS nog in stand 1 stond en de Marstek er al uit klapt bij het omzetten van de hoofdschakelaar.

[Afbeelding]
[Afbeelding]
Bedankt voor de info!
Ik gebruik een soortgelijk type omschakelaar, met een andere naam er op.
Deze omschakelaars zijn mooi compact, maar het schakelmechanisme is niet erg robuust.
In deze video wordt een soortgelijk type ATS getest, en deze faalde vrij snel. Bij een van de spoelen was de isolatie gesmolten (7:02 in de video).
Het zou dus idd kunnen dat jouw ATS defect is, alhoewel dat niet verklaart waarom je ook errors krijgt met handmatig omschakelen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 20:51
Hometek schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 19:47:
[...]

Bedankt voor de info!
Ik gebruik een soortgelijk type omschakelaar, met een andere naam er op.
Deze omschakelaars zijn mooi compact, maar het schakelmechanisme is niet erg robuust.
In deze video wordt een soortgelijk type ATS getest, en deze faalde vrij snel. Bij een van de spoelen was de isolatie gesmolten (7:02 in de video).
Het zou dus idd kunnen dat jouw ATS defect is, alhoewel dat niet verklaart waarom je ook errors krijgt met handmatig omschakelen.
Er is van alles mis met de ATS. Hij schakelt om, tussen Grid en Backup, maar heeft geen 0 stand. Een goede heeft G-0-B. Schakelen gaat dan ook via 0-stand. Daarnaast is de schakeling handmatig niks anders dan electronisch, dus niks handmatig. Je kan dus niet echt handmatig schakelen. Een goede ATS heeft dat wel. Die hebben een draai-schakelaar welke door een solenoid worst bediend.
Verder heeft deze geen vlamboog bescherming, dus bij hoge vermogens is het wachten tot het fout gaat.
Ik zou een dergelijke schakelaar niet in mijn kast willen hebben.

8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
Ik heb al zitten denken om hem om te bouwen met een ESP32 erin.

Weet ook niet of zo'n model beter is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AswSp_5fO8AlWpYVGTm8sFbs0Zo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Ul7N9wQp4ShAWhEaJZ6p7vPE.jpg?f=user_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
WargamingPlayer schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 21:31:
[...]
...
Daarnaast is de schakeling handmatig niks anders dan electronisch, dus niks handmatig. Je kan dus niet echt handmatig schakelen.
....
Handmatig is echt wel handmatig, anders zou de schakelaar ook niet werken zonder stroom.
De vertraging die je in de video ziet tussen de beweging van de knop en de contacten is een veermechanisme dat er voor zorgt dat het schakelen in één snelle vloeiende beweging gaat, ook als de knop heel langzaam bedient wordt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eMSsXhpzZMSTls-vxbn0tpbA6gE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/senKCpuiIOLvXEOrhQUEoovt.png?f=user_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
Ik wil nu zelf een ATS gaan maken op basis van een ESP32 en een 4 polige wissel schakelaar met 0 stand.
Ik wil op de nul doorgang gaan schakelen.

Ik wil met een servo gaan werken op het kruis asje. Met de 3D printer wat onderdelen printen.

Gaat nog wel even duren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dc4eDxzFJfFzzLotYXAOO8U5ju0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6wDB8f7WodakO6kz4K1R4hMd.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
mjvdzwet schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 20:25:
Ik wil nu zelf een ATS gaan maken op basis van een ESP32 en een 4 polige wissel schakelaar met 0 stand.
Ik wil op de nul doorgang gaan schakelen.

Ik wil met een servo gaan werken op het kruis asje. Met de 3D printer wat onderdelen printen.

Gaat nog wel even duren.

[Afbeelding]
Leuk project (y)
Goede omschakelaar, met nul stand, geheel volgens de norm. :)
Je hebt wel een flink koppel nodig om deze schakelaars te bedienen.
Ga je in 2 stappen schakelen? Dus bij schakelen van backup naar grid eerst backup uitschakelen op nuldoorgang AC backup en vervolgens grid inschakelen op nuldoorgang AC grid?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
Dat is wel het idee. Opto's voor nul doorgang detectie op backup en grid.
Ik wil ook een correctie voor de schakeltijd meenemen.
Dubbele DC voeding voor de ESP en servo, 1x vanaf grid en 1x vanaf backup.
Uiteraard wat LEDjes of een schermpje met status gegevens.

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Jim423 schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 10:40:
[...]


Een aardlekschakelaar zal bij het indrukken van het testknopje gewoon werken, ook offgrid. Echter zal die geen persoonsbeveiliging bieden bij een offgrid cq. zwevend net setup. Dat een aardlekschakelaar in een camper dus gewoon werkt klopt niet, tenzij je dus zoals je zelf al doorhebt een aardpen slaat en een nul-aarde verbinding maakt. Let wel, niet alle omvormers ondersteunen dit en er is dus een risico dat je je omvormer opblaast! Victron heeft hier doorgaans een ingebouwd relais voor welke in noodstroombedrijf een nul-aarde verbinding maakt. De reden dat de CV-ketel niet werkt bij sommigen is dezelfde, ook deze heeft een nul-aarde verbinding nodig.


[...]


[...]
Het hangt ervanaf of je een dubbele nul gebruikt (kookgroep). Bij geen dubbele nulaansluiting (bruggetje in de plaat) moet je 120 graden faseverschuiving hebben. Anders kan de stroom door de nul te hoog worden.
Terecht opgemerkt! Is in mijn camper vrijwel altijd zwevend. Bij langdurig verblijf op 1 plek wel eens wat aarde gecreëerd. De enige beveiliging, die de aardlek dan geeft is, dat hij geactiveerd wordt bij een verschilstroom binnen de camper en die kan alleen ontstaan door een stroomkring waarbij de ene aansluiting voor en de andere na de aardlekzit. In de praktijk zou dit alleen kunnen gebeuren als er geklust wordt aan de installatie of als er vloeistof vanaf het aanrecht op de elektrische installatie eronder komt of bij regenlekkage. Een enkele draad afkomstig van de 230Vac omvormer aanraken resulteert niet in het activeren van de aardlek. Maar je zal gelukkig ook geen klap krijgen!

Kookgroep is uitgevoerd met zo'n speciaal 4 polig stopcontact met een dubbele blauwe draad (nul). Dat een enkele blauwe draad aansluiting hierbij een beperkende factor zou zijn, had ik nog niet aangedacht. In mijn geval was het dus enkel de onzekerheid hoe de kookplaat er mee omgaat. Inmiddels getest en is geen probleem.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Hometek schreef op zondag 27 juli 2025 @ 18:34:
[...]
In mijn 1 fase systeem gebruik ik een 4 polige omschakelaar om de nul-aarde verbinding te maken:
[Afbeelding]
Is een hele mooie toepassing zo! Dit kan met de Hager HIM404 in mijn geval niet. Omdat ik 3 fasen heb, is er geen extra schakel mogelijkheid.

Is er hier al iemand die een 4 polige omschakelaar als de HIM404 gebruikt bij een 3 fase aansluiting?

Ik zit nog met de grid aansluiting van de accu's. Die zou ik het liefst voor HIM404 zetten. Dan blijft de gridaansluiting van de Marstek spanningloos bij de noodstroom situatie. Nadeel is dat de HIM404 in nul stand dan niet het hele huis afschakelt. Er staan dan immers nog 3 accu's. onder grid spanning.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Ben er achter hoe het bij een 3-fase systeem toch te realiseren is om met een Hager noodomschakelaar HIM404 een extra schakelcontact te kunnen maken voor bijvoorbeeld de aarde verbinding die @Hometek gebruikt bij zijn 1 fase opstelling.

Er bestaan uitbreidings modules, die er aan de zijkant opgeklikt worden. Twee types: de HZC311 en 312. Afhankelijk van de behoefte voor een maak en verbreek of alleen 2x maak /verbreek.

Op deze manier blijft het dus één enkele manuele handeling om het hele huis volledig op noodstroom te zetten.
Bij een 3-fase aansluiting met 3 Marstek accu's wel te verstaan.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 20:51
Pe1dtq schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 11:22:
Ben er achter hoe het bij een 3-fase systeem toch te realiseren is om met een Hager noodomschakelaar HIM404 een extra schakelcontact te kunnen maken voor bijvoorbeeld de aarde verbinding die @Hometek gebruikt bij zijn 1 fase opstelling.

Er bestaan uitbreidings modules, die er aan de zijkant opgeklikt worden. Twee types: de HZC311 en 312. Afhankelijk van de behoefte voor een maak en verbreek of alleen 2x maak /verbreek.

Op deze manier blijft het dus één enkele manuele handeling om het hele huis volledig op noodstroom te zetten.
Bij een 3-fase aansluiting met 3 Marstek accu's wel te verstaan.
Hoe gan je de 120 graden faseverschuiving met 3 Marsteks realiseren zonder de boel op te blazen?

8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
Pe1dtq schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 11:22:
Ben er achter hoe het bij een 3-fase systeem toch te realiseren is om met een Hager noodomschakelaar HIM404 een extra schakelcontact te kunnen maken voor bijvoorbeeld de aarde verbinding die @Hometek gebruikt bij zijn 1 fase opstelling.

Er bestaan uitbreidings modules, die er aan de zijkant opgeklikt worden. Twee types: de HZC311 en 312. Afhankelijk van de behoefte voor een maak en verbreek of alleen 2x maak /verbreek.
...
Interessant, daarmee kun je idd extra polen toevoegen
Hulpcontacten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UYtmpa3Rbepg-NY16Xd53xEqdvQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a86krZBkZbEbxnn8YvlkCaKt.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

WargamingPlayer schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 11:59:
[...]

Hoe gan je de 120 graden faseverschuiving met 3 Marsteks realiseren zonder de boel op te blazen?
Nee,dat lukt uiteraard niet. Mijn autobrug en lasapparaat zal ik niet aanzetten😀
Is dus alleen de manier om mijn 3x25A van Enexis te kunnen vervangen door 3 Venussen, zonder te hoeven rommelen met kabels en stekkers omsteken. Dus alleen voor 230V gebruik!

@Hometek.

Ja leuk hè. Zoals ik het interpreteer, bepaalt ook de plek waar je de uitbreiding op klikt de functie. Zo wordt een 2 x maak contact aan de ene kant een 2x verbreek contact aan de andere kant.

[ Voor 20% gewijzigd door Pe1dtq op 22-08-2025 14:47 ]

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19:21
Pe1dtq schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 11:22:
Ben er achter hoe het bij een 3-fase systeem toch te realiseren is om met een Hager noodomschakelaar HIM404 een extra schakelcontact te kunnen maken voor bijvoorbeeld de aarde verbinding die @Hometek gebruikt bij zijn 1 fase opstelling.

Er bestaan uitbreidings modules, die er aan de zijkant opgeklikt worden. Twee types: de HZC311 en 312. Afhankelijk van de behoefte voor een maak en verbreek of alleen 2x maak /verbreek.

Op deze manier blijft het dus één enkele manuele handeling om het hele huis volledig op noodstroom te zetten.
Bij een 3-fase aansluiting met 3 Marstek accu's wel te verstaan.
Let je dan wel even op de specs van die hulpcontacten.
Die zijn niet bedoeld om vermogen te schakelen of door te laten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Is best wel gek, dat er in de officiële pdf info hierover nihil is. Maar dat was ook al minimaal bij de geel/oranje binnenring, waarbij je d.m.v. knippen een stand kan blokkeren (eigen interpretatie).

Volgens elektramat is het 6A.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19:21
Pe1dtq schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 17:32:
Is best wel gek, dat er in de officiële pdf info hierover nihil is. Maar dat was ook al minimaal bij de geel/oranje binnenring, waarbij je d.m.v. knippen een stand kan blokkeren (eigen interpretatie).

Volgens elektramat is het 6A.
Is ook gek.
Je kan het ook als stille hint gebruiken en dat is dan om er niet een aarde mee te schakelen.

Maar dat zijn slechts M2C O-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Elke toepassing van een schakelaar moet gewoon binnen de specs liggen. De maximale dikte van de draadaansluiting is eigenlijk de enige vorm van info hierover.

Maar 6A aardestroom is altijd van korte duur. Daar zorgt de aardlekschakelaar dan wel voor.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Nu online
Blijkbaar kan je bij Duravolt de Smart Back-Up Box bestellen nu. Iemand meer info (installatie pdf of dergelijke) hiervan gevonden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 20:51
Pe1dtq schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 10:47:
Elke toepassing van een schakelaar moet gewoon binnen de specs liggen. De maximale dikte van de draadaansluiting is eigenlijk de enige vorm van info hierover.

Maar 6A aardestroom is altijd van korte duur. Daar zorgt de aardlekschakelaar dan wel voor.
Daar zou ik niet altijd van uit gaan.

8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
Avenger 2.0 schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 14:34:
Blijkbaar kan je bij Duravolt de Smart Back-Up Box bestellen nu. Iemand meer info (installatie pdf of dergelijke) hiervan gevonden?
Ik ben ook benieuwd.
De beschrijving doet vermoeden dat het een soort ATS is:
- omschakeltijd binnen 1 seconde (een goede UPS is ca. 15-30ms)
- de cruciale groepen in huis blijven voorzien van stroom (dus niet het héle huis, vermoedelijk om onder de 2500W te blijven)

Er wordt niets gezegd over opladen, ik vermoed dat opladen met PV niet ondersteund gaat worden door de Smart back-up box.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
Avenger 2.0 schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 14:34:
Blijkbaar kan je bij Duravolt de Smart Back-Up Box bestellen nu. Iemand meer info (installatie pdf of dergelijke) hiervan gevonden?
Op de duramotion site is een datasheet beschikbaar

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Scooper
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 17-10 16:22
Moet een ATS niet kunnen switchen binnen 20ms in plaats van de 'binnen een indrukwekkende 1 seconde' waarmee Duravolt adverteert?

Alle apparatuur zal er zo in elk geval uitknallen bij een een switch tussen grid naar backup.

SRK35ZS-W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Nu online
Ziet er aan de foto's in de datasheet ook meer een veredelde zekeringkast uit eerlijk gezegd. Lijkt me sowieso ook niet legaal om in BE in gebruik te nemen, geen idee hoe dat voor NL is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
Scooper schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 15:39:
Moet een ATS niet kunnen switchen binnen 20ms in plaats van de 'binnen een indrukwekkende 1 seconde' waarmee Duravolt adverteert?

Alle apparatuur zal er zo in elk geval uitknallen bij een een switch tussen grid naar backup.
Nee, een ATS hoeft niet noodzakelijk snel te zijn. De gewenste snelheid hangt af van de toepassing.
In veel gevallen is het juist wenselijk dat een ATS niet snel schakelt om te voorkomen dat deze bij elke spanningsdip op het net reageert.
Pas als je een ATS wilt inzetten om een UPS functie te realisen is het wenselijk om in ca. 20ms te kunnen schakelen.

Ik weet niet of de Smart back-up box alleen maar een ATS is, de beschrijving lijkt er echter wel veel op. Mogelijk is er nog extra beveiliging in de box ingebouwd?
Volgens de datasheet weegt de 1-fase versie 10Kg! En slechts IP20?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
Update TS: links naar datasheets Smart Box toegevoegd

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pollement
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 01-10 22:30
Vraag aan het forum:

Ik ben in bezit van één Marstek Venus E 2.0
Graag wil ik deze uitbreiden met een tweede Marstek Venus E 2.0.

Is er iemand die weet of het mogelijk is om beide te laten samenwerken waarbij:
De eerste batterij maximum 800watt kan ontladen.
En de tweede batterij maximum 2500watt kan ontladen.

Dat ze beide op 800/2500watt kunnen samenwerken, dat is een zekerheid.
Maar een combinatie van beide?

Iemand die dit weet of zelf kan testen ?

[ Voor 0% gewijzigd door Pollement op 26-08-2025 09:06 . Reden: typfout ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HHF
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 21:34

HHF

mjvdzwet schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 20:25:
Ik wil nu zelf een ATS gaan maken op basis van een ESP32 en een 4 polige wissel schakelaar met 0 stand.
Ik wil op de nul doorgang gaan schakelen.

Ik wil met een servo gaan werken op het kruis asje. Met de 3D printer wat onderdelen printen.

Gaat nog wel even duren.

[Afbeelding]
Is en selenoide niet handiger om de schakelaar om te zetten? Kunnen grote koppels trekken en hebben veer waardoor ze weer naar hun uitgangssituatie terugschieten.

15 kWp panelen, Solax omvormer, gasloos, warmtepomp Bosch Nefit, 1EV EQA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
HHF schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 09:20:
[...]

Is en selenoide niet handiger om de schakelaar om te zetten? Kunnen grote koppels trekken en hebben veer waardoor ze weer naar hun uitgangssituatie terugschieten.
Heb ik ook aan gedacht, maar ik weet niet of de puls zuiver te sturen is zodat je ook kan "stoppen" in de nul stand.
Het voordeel is wel dat ze sneller zijn dan een servo.
Ik heb nog een paar servo's liggen... dus we gaan lekker tinkeren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • haaibaa2
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 20:33
Pollement schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 09:05:
Vraag aan het forum:

Ik ben in bezit van één Marstek Venus E 2.0
Graag wil ik deze uitbreiden met een tweede Marstek Venus E 2.0.

Is er iemand die weet of het mogelijk is om beide te laten samenwerken waarbij:
De eerste batterij maximum 800watt kan ontladen.
En de tweede batterij maximum 2500watt kan ontladen.

Dat ze beide op 800/2500watt kunnen samenwerken, dat is een zekerheid.
Maar een combinatie van beide?

Iemand die dit weet of zelf kan testen ?
Dit werkt prima. Zelf ook een paar dagen zo gebruikt. Let op dat die 2500 w accu veel sneller leeg is dan die andere. Die krijgt dus sowieso meer cycles.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HHF
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 21:34

HHF

mjvdzwet schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 09:29:
[...]

Heb ik ook aan gedacht, maar ik weet niet of de puls zuiver te sturen is zodat je ook kan "stoppen" in de nul stand.
Het voordeel is wel dat ze sneller zijn dan een servo.
Ik heb nog een paar servo's liggen... dus we gaan lekker tinkeren.
Stoppen in de nul stand zal lastig zijn maar is op te lossen met 2 selenoids en die te koppelen. Lijkt me eenvoudiger met aansturen dan een servo. (met twee servo's maar 2 digitale signalen, aan/uit.
Maar een beetje spelen is natuurlijk leuk :) :)

15 kWp panelen, Solax omvormer, gasloos, warmtepomp Bosch Nefit, 1EV EQA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pollement
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 01-10 22:30
haaibaa2 schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 11:07:
[...]


Dit werkt prima. Zelf ook een paar dagen zo gebruikt. Let op dat die 2500 w accu veel sneller leeg is dan die andere. Die krijgt dus sowieso meer cycles.
Bedankt voor de info, nu kan ik met gerust geweten die tweede batterij bestellen.

Of bestaat er een manier om het uitgangsvermogen van beide te reduceren tot een identieke waarde bijvoorbeeld: 1500watt ?

Ik heb de manuele modus van de batterij al eens bekeken maar ik slaag er niet in een tijdslot te maken waarbij je zowel laden als ontladen kan instellen.

Klopt het dat je maar 1 van beiden(laden/ontladen) kan instellen voor een specifiek tijdslot ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Pollement schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 09:05:
Vraag aan het forum:

Ik ben in bezit van één Marstek Venus E 2.0
Graag wil ik deze uitbreiden met een tweede Marstek Venus E 2.0.

Is er iemand die weet of het mogelijk is om beide te laten samenwerken waarbij:
De eerste batterij maximum 800watt kan ontladen.
En de tweede batterij maximum 2500watt kan ontladen.

Dat ze beide op 800/2500watt kunnen samenwerken, dat is een zekerheid.
Maar een combinatie van beide?

Iemand die dit weet of zelf kan testen ?
Is een unieke instelling in de batterij software. Kan in de app per batterij een keuze gemaakt worden. Dus geen probleem.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

WargamingPlayer schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 14:38:
[...]

Daar zou ik niet altijd van uit gaan.
Waar niet vanuit?

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nheinemans
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 11:42
Pollement schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 14:23:
[...]
Of bestaat er een manier om het uitgangsvermogen van beide te reduceren tot een identieke waarde bijvoorbeeld: 1500watt ?
Ik heb geen ervaring met de app (gebruik die alleen als er een FW update is). Maar als je de accu via de modbus aansluiting op Home Assistant aansluit, krijg je veel meer controle over de batterij. Maar als je geen HA hebt, kun je met een van de esphome oplossingen uit https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240 via een web interface alle parameters van de batterij uitlezen en aanpassen.

Ik neem aan dat beide batterijen een 16A afgezekerde aansluiting delen, maar dat beiden wel een eigen zekering hebben? Dan kun je beiden gewoon op "anti-feed" instellen en maximale ontlaadstroom op 1340W.

[ Voor 4% gewijzigd door nheinemans op 27-08-2025 08:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pollement
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 01-10 22:30
nheinemans schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 08:08:
[...]


Ik heb geen ervaring met de app (gebruik die alleen als er een FW update is). Maar als je de accu via de modbus aansluiting op Home Assistant aansluit, krijg je veel meer controle over de batterij. Maar als je geen HA hebt, kun je met een van de esphome oplossingen uit https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240 via een web interface alle parameters van de batterij uitlezen en aanpassen.

Ik neem aan dat beide batterijen een 16A afgezekerde aansluiting delen, maar dat beiden wel een eigen zekering hebben? Dan kun je beiden gewoon op "anti-feed" instellen en maximale ontlaadstroom op 1340W.
De reden waarom ik het laadvermogen wil reduceren is complex.

Kort door de bocht gaan beide batterijen in mijn tuinhuis staan.
Helaas beschik ik daar enkel over een 3G2,5mm² kabel.
Om de boel veilig te houden ga ik 4 automaten en 1 differentieel installeren.

Als beide batterijen ontladen aan 800watt is dat oké voor mij.
Enkel dat laden is een probleem, 2x 2500watt is wettelijk gezien te veel voor de kabel.
Maar daarnaast wil ik deze kabel ook niet langdurig blootstellen aan vb: 4500watt welke in theorie dicht in de buurt komt van het wettelijk maximum van de 2,5mm² kabel.
Daarom overweeg ik 1250-1500watt laden wat gecombineerd 2500-3000watt.

Heel snel even visueel gemaakt hoe de stroom aankomt in mijn tuinhuis zonder gebruik te maken van de correcte symbolen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R9aDhftrOl8eX2eT06ZhDTwCVxM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eSQz51LsbfcTxxX9dbPN7NRs.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 1% gewijzigd door Pollement op 29-08-2025 12:00 . Reden: typfout ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 20:51
Pollement schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 11:57:
[...]

De reden waarom ik het laadvermogen wil reduceren is complex.

Kort door de bocht gaan beide batterijen in mijn tuinhuis staan.
Helaas beschik ik daar enkel over een 3G2,5mm² kabel.
Om de boel veilig te houden ga ik 4 automaten en 1 differentieel installeren.

Als beide batterijen ontladen aan 800watt is dat oké voor mij.
Enkel dat laden is een probleem, 2x 2500watt is wettelijk gezien te veel voor de kabel.
Maar daarnaast wil ik deze kabel ook niet langdurig blootstellen aan vb: 4500watt welke in theorie dicht in de buurt komt van het wettelijk maximum van de 2,5mm² kabel.
Daarom overweeg ik 1250-1500watt laden wat gecombineerd 2500-3000watt.

Heel snel even visueel gemaakt hoe de stroom aankomt in mijn tuinhuis zonder gebruik te maken van de correcte symbolen:
[Afbeelding]
C20A automaten op je twee accu’s dat is van de gekke. Gewoon 2 x B16, eventueel 2 x B16 30mA Aardlek automaten, maar economischer is gewoon 2 x B16 + 1 x 40A/30mA aardlek.

Ik snap het doel totaal niet van een 63A + 2x C20. Ten eerste is die 63 A gewoon zwaar over gedimensioneerd en zal je deze op ten minste 10mm2 moeten bedraden. Het zelfde geldt ook voor de twee C20 automaten. Daarnaast ontstaat er nu een situatie dat de C20 gewoon niks doen. Tegen de tijd dat er voldoende stroom is om ze uit te schakelen (C-karakteristiek automaat kan langer hogere stroom dan de specificatie aan) is je 2,5mm2 reeds veranderd in een mooie gloeidraad van een hele grote lamp en zal de joel afgefikt zijn. Ik zou zelf de boel op totaal 25A afzekeren en dan nog alleen met ten minste 4mm2 tussen tuinhuis en woning/garage. Over een meter of 10-15 is 25A nog wel te overzien dan, maar liefst heb je ten minste 6 of 10mm2 liggen.

Ik weet zeker dat de verzekering heel moeilijk gaat doen wanneer je het zo hebt aangelegd als je getekend hebt.

8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:06
Pollement schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 11:57:
[...]

De reden waarom ik het laadvermogen wil reduceren is complex.

Kort door de bocht gaan beide batterijen in mijn tuinhuis staan.
Helaas beschik ik daar enkel over een 3G2,5mm² kabel.
Om de boel veilig te houden ga ik 4 automaten en 1 differentieel installeren.

Als beide batterijen ontladen aan 800watt is dat oké voor mij.
Enkel dat laden is een probleem, 2x 2500watt is wettelijk gezien te veel voor de kabel.
Maar daarnaast wil ik deze kabel ook niet langdurig blootstellen aan vb: 4500watt welke in theorie dicht in de buurt komt van het wettelijk maximum van de 2,5mm² kabel.
Daarom overweeg ik 1250-1500watt laden wat gecombineerd 2500-3000watt.

Heel snel even visueel gemaakt hoe de stroom aankomt in mijn tuinhuis zonder gebruik te maken van de correcte symbolen:
[Afbeelding]
Zie bovenstaande bericht!!!!

En kijk hier eens;
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Hometek schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 14:38:
[...]
Zolang de Marstek aan het net aangesloten is staat er altijd spanning op de backup poort, ongeacht of de 'backup functie' in de app aan of uit staat. Het backup stopcontact is dan net als een normale WCD en het verbruik wordt via de NOM regeling gecompenseerd. Ik zou echter afraden om dit met een zware gebruiker als een wasmachine te doen, je hebt dan 2 zware gebruikers op 1 WCD.
(zie ook deze post en de deze)

Als de Marstek losgekoppeld is van het net staat er pas spanning op de backup poort als de 'backup functie' ingeschakeld is in de app.
Ben vandaag weer wat verder gekomen met de definitieve 3x enkelfase backup/off-grid uitvoering m.b.v. de HIM404.

Met de huidige firmware is het bij mij zo, dat er pas Vac op de backup uitgang staat als de backup optie aangevinkt is. Dus geen spanning op dit stopcontact bij aanwezigheid grid en niet aangevinkte backup optie.

Anders dan hierboven vermeld. Misschien veranderd door firmware updates?

Zet ik de backup uitgang aan met aanwezige grid, zie ik duidelijk een uitgangsspanning (235 - 251V), die de fluctuatie van het net volgt (momenteel vnl. door erg wisselende PV opbrengst)
Zonder grid is het een nette zelf gegenereerde 230V.

Nog een vraagje aan @Hometek . Hoe heb je fysiek de verbinding gemaakt van het backup stopcontact naar de groepenkast? Gewoon een dikke flexibele 3 x 2.5mm2 kabel de kast in en met aderhuls aangesloten of via een kastje een overgang naar een buis met losse draden gemaakt?

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
Ik ben even naar de backup box aan het kijken, met name hoe je zo'n ding moet installeren. Het is allemaal wat vaag, maar die is wat ik zie en vermoed.
Ik zie drie plekken om kabel(s) in te steken, nl grid ac in (2x) en load. Grid lijkt uit de zekeringkast te komen, ac in is voor de batterijen en load is extra output.
Verder vermoed ik kabels voor data naar een ingang met knijp klemmetje oid. (3e screenshot zie je de kabels van de connector op de batterij naar achter de box lopen).

Hoe sluit je de box aan? op een 40A groep?? Anders wordt het lastig je hele huis te voeden. Maar de kabels op de screenshots zijn erg dun, zeker niet geschikt voor 40A.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9fk7CKqClFMUy5M8vFjS_Rk6RN4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZFVFfSxyOh9ZCRiCQp6QHqBw.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R-ECLRH7IL4GMRbwcjkbGjc7ahY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J7fxp70bDQX9JTo9H4LYW0Mu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hxls3xE0COqPiBmKVlw_DVj13xE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SZx5mbsoRtQSqbALLCzcMMM0.jpg?f=fotoalbum_large

When life gives you lemons, start a battery factory


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Zoals ik het opvat, wordt het een separaat/parallel aangelegd netwerk in je woning. Dus beperkt vermogen en daarom dus ook geen onderbreking van hoofdaanvoer (de 6mm2) in je groepenkast.

Vandaar de relatief dunne kabels.

[ Voor 3% gewijzigd door Pe1dtq op 15-09-2025 12:56 ]

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Ook wel logisch eigenlijk. Het zou dan te duur worden.

Snap dan ook dat de 3-fase uitvoering er nog niet is en waarschijnlijk geen eens komt.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 11:56:
[...]
Ben vandaag weer wat verder gekomen met de definitieve 3x enkelfase backup/off-grid uitvoering m.b.v. de HIM404.

Met de huidige firmware is het bij mij zo, dat er pas Vac op de backup uitgang staat als de backup optie aangevinkt is. Dus geen spanning op dit stopcontact bij aanwezigheid grid en niet aangevinkte backup optie.

Anders dan hierboven vermeld. Misschien veranderd door firmware updates?

Zet ik de backup uitgang aan met aanwezige grid, zie ik duidelijk een uitgangsspanning (235 - 251V), die de fluctuatie van het net volgt (momenteel vnl. door erg wisselende PV opbrengst)
Zonder grid is het een nette zelf gegenereerde 230V.

Nog een vraagje aan @Hometek . Hoe heb je fysiek de verbinding gemaakt van het backup stopcontact naar de groepenkast? Gewoon een dikke flexibele 3 x 2.5mm2 kabel de kast in en met aderhuls aangesloten of via een kastje een overgang naar een buis met losse draden gemaakt?
Ik heb de backup hier even getest, en idd géén spanning als de backup functie uit staat!
Bedankt voor de tip, ik zal de TS bij gelegenheid aanpassen.

Ik heb een kleine schakelkast vlak bij de batterijen, deze kast is met een buis met losse draden aan de hoofd-groepenkast verbonden (de heldere buis helemaal rechts in de rechter foto)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LjeEGzVxE-tnF44wvaAIZfxri5M=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/bSmc3pkKfO5U4yBq6Qm8xP2X.png?f=user_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Thks!

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nu7s
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 17-10 16:30
Iemand anders die jaren 60 - Bakeliet vibes krijgt van de afbeeldingen?

3 x Marstek Venus 5.12KWh V151 (3 fasen) - Shelly Pro 3EM


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 20:51
Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 12:55:
Zoals ik het opvat, wordt het een separaat/parallel aangelegd netwerk in je woning. Dus beperkt vermogen en daarom dus ook geen onderbreking van hoofdaanvoer (de 6mm2) in je groepenkast.

Vandaar de relatief dunne kabels.
Klopt, het is geen gateway waarbij je de backup weer gaat invoeden. Het is om een gedeelte van het huis te voorzien van een eigen stroomnet, alsof het een aggregaat betreft.

De oplossing is leuk, heb er naar gekeken en heeft potentie. Je zou een constructie kunnen maken waarbij je volgende gaat bouwen:

Meterkast -> 2 x Alamat -> 2 x Marstek -> Smartbox -> Terugvoeden naar meterkast -> 2e Hoofdschakelaar -> Huis.

Echter, waar zitten je zonnepanelen?

Die kunnen bijvoorbeeld automatisch omschakelen doormiddel van een Relais in de meterkast. Valt je Grid af dan valt Relais af en worden je panelen overgezet naar de "backup" kant.

Voor een 3 fase box met 3 marsteks is er veel meer nodig. Er moet namelijk iets zijn wat er voor zorgt dat er 12 graden fase verschuiving is. En er moet een gezamelijke 0 komen. Dat kan eigenlijk alleen met een 3 fase omvormer en niet met 3 x een 1-fase omvormer.

8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 20:51
Deze foto is wel een hele slechte mock-up of fake. Schaduwen kloppen van geen kant en je kan zien dat het totaal nep is.

8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
Nu7s schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:12:
Iemand anders die jaren 60 - Bakeliet vibes krijgt van de afbeeldingen?
Passend bij de rest :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ai0LxmXLTCtRDwybOyg9nBJdBLg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uudkelcMB3XFOloJnJpWpj6F.jpg?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
WargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:17:
[...]
...
Echter, waar zitten je zonnepanelen?

Die kunnen bijvoorbeeld automatisch omschakelen doormiddel van een Relais in de meterkast. Valt je Grid af dan valt Relais af en worden je panelen overgezet naar de "backup" kant.
...
De zonnepanelen moeten dan wel door een extern EMS gestuurd worden, de batterij schakelt af als er meer opwek is dan de batterij kan laden op dat moment. Max 2500W, 1050W vanaf 95% SOC, 0W bij 100% SOC

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:06
WargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:17:
[...]

Klopt, het is geen gateway waarbij je de backup weer gaat invoeden. Het is om een gedeelte van het huis te voorzien van een eigen stroomnet, alsof het een aggregaat betreft.

De oplossing is leuk, heb er naar gekeken en heeft potentie. Je zou een constructie kunnen maken waarbij je volgende gaat bouwen:

Meterkast -> 2 x Alamat -> 2 x Marstek -> Smartbox -> Terugvoeden naar meterkast -> 2e Hoofdschakelaar -> Huis.

Echter, waar zitten je zonnepanelen?

Die kunnen bijvoorbeeld automatisch omschakelen doormiddel van een Relais in de meterkast. Valt je Grid af dan valt Relais af en worden je panelen overgezet naar de "backup" kant.

Voor een 3 fase box met 3 marsteks is er veel meer nodig. Er moet namelijk iets zijn wat er voor zorgt dat er 12 graden fase verschuiving is. En er moet een gezamelijke 0 komen. Dat kan eigenlijk alleen met een 3 fase omvormer en niet met 3 x een 1-fase omvormer.
Kijk hier eens...

https://duravolt.nl/produ...smart-back-up-box-3-fase/

Deze krachtige Smart Back-Up Box, speciaal voor 3-fase aansluitingen, garandeert de stroomcontinuïteit in uw woning of kleinbedrijf. Bij een stroomstoring schakelt het systeem automatisch over op de noodstroom van uw thuisbatterij.


* Specifiek voor 3-fase: Ontworpen voor een naadloze integratie met een 3-fase (krachtstroom) netaansluiting.
* Enorme schaalbaarheid: Ondersteunt een parallelle uitbreiding met tot wel 9 Duravolt batterij-eenheden voor maximale opslag en vermogen.
* Perfecte compatibiliteit: Werkt perfect samen met de Duravolt Plug-In Battery modellen om een betrouwbaar back-upsysteem te vormen.
* Hoge veiligheid & duurzaamheid: Gebouwd voor maximale veiligheid en een lange, betrouwbare levensduur.

Hier zou je kunnen informeren ... hoe en wat..

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
WargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:17:
[...]

Klopt, het is geen gateway waarbij je de backup weer gaat invoeden. Het is om een gedeelte van het huis te voorzien van een eigen stroomnet, alsof het een aggregaat betreft.
Dat denk ik ook, ook al adverteren ze met
Volledige woning back-up: Ontworpen om uw gehele eenfasige woning van stroom te voorzien tijdens een storing
Als het de bedoeling is om een subnet te maken, dan vraag ik me wel af wat de backup-box doet wat de batterij niet zelf al kan. Als ik een paar groepen achter het backup-contact zet, dan kan ik dat gedeelte voorzien van stroom (met en zonder grid).

When life gives you lemons, start a battery factory


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Kan me niet voorstellen, dat dit in staat is om 3 Venussen te syncen in 120 graden. Ik ben dan dik tevreden met mijn handmatige omschakeling m.b.v. een Him404. Kostte 110 euro en wat draad.

[ Voor 38% gewijzigd door Pe1dtq op 15-09-2025 18:38 ]

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:06
Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 18:37:
Kan me niet voorstellen, dat dit in staat is om 3 Venussen te syncen in 120 graden. Ik ben dan dik tevreden met mijn handmatige omschakeling m.b.v. een Him404. Kostte 110 euro en wat draad.
Waarom niet? Doet het nu ook al op de backup poort...

Even vederop staat...

Maximale zekerheid voor uw 3-fase aansluiting
Woningen en bedrijven met een 3-fase (krachtstroom) aansluiting hebben een robuuste oplossing nodig voor stroomzekerheid. De Duravolt Smart Back-Up Box 3-Fase is die oplossing. Dit geavanceerde systeem is de intelligente kern van uw noodstroomvoorziening en vormt de brug tussen het stroomnet en uw Duravolt Plug-In thuisbatterijen.


Automatische omschakeling voor continue bedrijfsvoering
Wanneer de netstroom wegvalt, detecteert de Smart Back-Up Box dit en schakelt deze automatisch de stroomvoorziening over op de energie uit uw batterijen. Dit zorgt ervoor dat uw kritische apparaten en systemen blijven werken, waardoor ongemak en eventuele schade door uitval worden voorkomen.


Ontworpen voor krachtstroom, flexibel in gebruik
Deze back-up box is specifiek ontworpen voor een 3-fase netaansluiting (AC 380V/400V). Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft.


Ongekende uitbreidingsmogelijkheden
De 3-fase Smart Box is de basis voor een zeer krachtig energieopslagsysteem. Het ondersteunt de parallelle koppeling van maximaal 9 batterij-eenheden. Dit maakt het systeem ideaal voor grotere woningen of kleinzakelijke toepassingen met een hoge energiebehoefte.


Let op: Professionele installatie vereist
Gezien de complexiteit en het vermogen van 3-fase systemen, dient de installatie van deze Smart Back-Up Box te allen tijde te worden uitgevoerd door een erkend en gekwalificeerd elektricien.

[ Voor 69% gewijzigd door SatScan op 15-09-2025 18:47 ]

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Bedoel wel off-grid.

Stel dat het kan, dan moet elke Venus gestuurd worden. Via wifi en de CT-003? Niet echt betrouwbaar lijkt mij. Via de RS485 poorten een data verbinding met de smartboard zal een stuk betrouwbaarder zijn.

Of ga je ervan uit dat de smartbox dan de 3-fase genereert?

[ Voor 17% gewijzigd door Pe1dtq op 15-09-2025 20:19 ]

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:20:
Bedoel wel off-grid.

Stel dat het kan, dan moet elke Venus gestuurd worden. Via wifi en de CT-003? Niet echt betrouwbaar lijkt mij. Via de RS4845 poorten een data verbinding met de smartboard zal een stuk betrouwbaarder zijn.

Of ga je ervan uit dat de smartbox dan de 3-fase genereert?
Als je kijkt naar de plaatjes, dan zie je dat de rs4845 uitgangen verbonden worden met de backup box. Ik denk dat de venussen de sinus zelf genereren, maar dat de box de fasehoek aanstuurt via rs4845.

When life gives you lemons, start a battery factory


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:06
KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:46:
[...]

Als je kijkt naar de plaatjes, dan zie je dat de rs4845 uitgangen verbonden worden met de backup box. Ik denk dat de venussen de sinus zelf genereren, maar dat de box de fasehoek aanstuurt via rs4845.
Juist dat vermoed ik ook!

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:46:
[...]
Als je kijkt naar de plaatjes, dan zie je dat de rs4845 uitgangen verbonden worden met de backup box. Ik denk dat de venussen de sinus zelf genereren, maar dat de box de fasehoek aanstuurt via rs4845.
Heb je daar een detail plaatje van? Ik zie op alle plaatjes en animaties slechts 2 kabels van batterij naar smartbox, grid en backup, géén datakabels.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Blijft puzzelen met Marstek 😀

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 20:51
SatScan schreef op maandag 15 september 2025 @ 18:46:
[...]
Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft.
[…]
Hier zit de crux. Hij doet dus GEEN 120 graden maar levert gewoon 3 x een 1 fase. Er staat ook bij dat een breed scala aan apparaten wordt ondersteund.
Wat de box zal doen is waarschijnlijk is het volgende:

Bij stroom onderbreking zal de box grid afschakelen. Daarbij zal hij de backup van 3 Marsteks inschakelen. Hierbij zal van iedere Marstek de “0” worden samengevoegd op de 3 fase 0. Vandaar professionele installatie want dat moet gewoon 33A aankunnen. Er is geen fase verschuiving maar. Tussen L1 en L2 staat gewoon 400+ V en tussen L2 en L3 en tussen L3 en L1. Daarnaast staat er op L1, L2, L3 gewoon 230V ten opzichte van de gezamenlijke 0.

Per fase blijft de 2e en 3e batterij gewoon aangesloten zoals ze normaal zouden staan. En ze blijven gewoon werken doordat ze spanning krijgen door de 1e op de fase. Totaal kan er dan 33A geleverd worden per fase. Probleem is wel. 99A door de 0 met een beetje verkeerde aansluit methode.

Het mooie is, je kan dus gewoon je PV blijven gebruiken, want die zal alle 9 accu’s opladen. Mits deze niet gevoelig is voor het ontbreken van fase verschuiving. Dus ben benieuwd.

Een andere oplossing zou veel mooier zijn, de box zou zelf een kleine batterij moeten hebben die wordt aangesloten en geladen op de backup aansluiting van 1, 2 of 3 Marsteks. Achter deze accu (deze hoeft maar iets van 0.5kWh hebben, meer dan zat) zit een kleine, zeg hem, 0,05 kW 3-fase omvormer. Deze omvormer zet gewoon een 3-fase 120 graden signaal op de “output” waardoor alles denkt dat er gewoon grid is.

8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
Hometek schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:14:
[...]

Heb je daar een detail plaatje van? Ik zie op alle plaatjes en animaties slechts 2 kabels van batterij naar smartbox, grid en backup, géén datakabels.
Achterkant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xyPP0v1efIQcqsyds4mPyBtAHwg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a99yiSfdhc7OpBSux80Pwqd8.jpg?f=fotoalbum_large

En je ziet hier de datakabels naar de box lopen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hxls3xE0COqPiBmKVlw_DVj13xE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SZx5mbsoRtQSqbALLCzcMMM0.jpg?f=fotoalbum_large

When life gives you lemons, start a battery factory


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Dat laatste zou zeker werken.

Heb ook twijfels of mijn Goodwe 3 fase omvormers met niet-gesyncte wisselspanning om kan gaan

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
WargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:22:
[...]

Hier zit de crux. Hij doet dus GEEN 120 graden maar levert gewoon 3 x een 1 fase. Er staat ook bij dat een breed scala aan apparaten wordt ondersteund.
Wat de box zal doen is waarschijnlijk is het volgende:

Bij stroom onderbreking zal de box grid afschakelen. Daarbij zal hij de backup van 3 Marsteks inschakelen. Hierbij zal van iedere Marstek de “0” worden samengevoegd op de 3 fase 0. Vandaar professionele installatie want dat moet gewoon 33A aankunnen. Er is geen fase verschuiving maar. Tussen L1 en L2 staat gewoon 400+ V en tussen L2 en L3 en tussen L3 en L1. Daarnaast staat er op L1, L2, L3 gewoon 230V ten opzichte van de gezamenlijke 0.

Per fase blijft de 2e en 3e batterij gewoon aangesloten zoals ze normaal zouden staan. En ze blijven gewoon werken doordat ze spanning krijgen door de 1e op de fase. Totaal kan er dan 33A geleverd worden per fase. Probleem is wel. 99A door de 0 met een beetje verkeerde aansluit methode.

Het mooie is, je kan dus gewoon je PV blijven gebruiken, want die zal alle 9 accu’s opladen. Mits deze niet gevoelig is voor het ontbreken van fase verschuiving. Dus ben benieuwd.

Een andere oplossing zou veel mooier zijn, de box zou zelf een kleine batterij moeten hebben die wordt aangesloten en geladen op de backup aansluiting van 1, 2 of 3 Marsteks. Achter deze accu (deze hoeft maar iets van 0.5kWh hebben, meer dan zat) zit een kleine, zeg hem, 0,05 kW 3-fase omvormer. Deze omvormer zet gewoon een 3-fase 120 graden signaal op de “output” waardoor alles denkt dat er gewoon grid is.
Ik denk toch echt dat de box de fase verschuivingen regelt. Bij 1-fase zal de fase op nul gehouden worden. Tussen de fasen zal 120 graden aangehouden worden. Ik vermoed dat de box een leader aanwijst die een sinus maakt, waarna de followers zich daaraan aanpassen (hoek van 0, 120 en 240). Een echte ATS zal de fase van het grid volgen, maar ik denk dat de box dat niet doet.

When life gives you lemons, start a battery factory


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 20:51
KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:46:
[...]

Als je kijkt naar de plaatjes, dan zie je dat de rs4845 uitgangen verbonden worden met de backup box. Ik denk dat de venussen de sinus zelf genereren, maar dat de box de fasehoek aanstuurt via rs4845.
Onmogelijk vanwege de sync tussen de omvormers. 3 fase 120 graden is nu al offgrid moeilijk in sync te houden en professionele systemen hebben 5 tot 10 minuten nodig om in sync te komen met het net bij terugschakelen. Je praat hier over microseconden aan bijsturen en dat constant. Dus nee, dat is geen optie.

Je kan alleen 3 fasen met 120 graden genereren wanneer je dit in 1 schakeling doet.

8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 20:51
KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:33:
[...]

Ik denk toch echt dat de box de fase verschuivingen regelt. Bij 1-fase zal de fase op nul gehouden worden. Tussen de fasen zal 120 graden aangehouden worden. Ik vermoed dat de box een leader aanwijst die een sinus maakt, waarna de followers zich daaraan aanpassen (hoek van 0, 120 en 240). Een echte ATS zal de fase van het grid volgen, maar ik denk dat de box dat niet doet.
Met een hele kleine 3-fase omvormer kan je dat ook doen.

8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Ik zie trouwens geen datakabels op de foto. 2x de gebundelde grid/backup van de 2 accu's in het midden. Links de aansluiting op het grid (meterkast) en rechts de kabel naar de load (separate netwerk).

Feit dat de backup ook naar de smartbox gaat, geeft al aan dat AC niet gegenereerd wordt door de smartbox. Die verbinding zou dan niet nodig zijn.

[ Voor 26% gewijzigd door Pe1dtq op 15-09-2025 21:07 ]

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Oh ja, ook wel weer profi. Een foto van je product tonen, waarop het storingslampje rood brandt.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:22:
[...]
...
En je ziet hier de datakabels naar de box lopen:
Datakabels?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9V_iCVte3cMYC6OnvRZdbB7DNGc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mx4Ryz6TsPKLoEiGYzCUAZ7d.png?f=user_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online

When life gives you lemons, start a battery factory


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
WargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:22:
[...]
...
Per fase blijft de 2e en 3e batterij gewoon aangesloten zoals ze normaal zouden staan. En ze blijven gewoon werken doordat ze spanning krijgen door de 1e op de fase.
...
Bij stroomuitval is er geen CT data meer (P1 digitale meter staat uit), de batterijen kunnen dan toch niet 'normaal' werken, ook al is er spanning op de grid aansluiting?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 11:56:
[...]
...
Met de huidige firmware is het bij mij zo, dat er pas Vac op de backup uitgang staat als de backup optie aangevinkt is. Dus geen spanning op dit stopcontact bij aanwezigheid grid en niet aangevinkte backup optie.

Anders dan hierboven vermeld. Misschien veranderd door firmware updates?
...
Heb vandaag gemerkt dat de backup poort wél altijd spanning heeft als de batterij in zelfconsumptie mode staat. In manual en AI mode echter niet.
Zal in het weekeinde wat uitgebreidere tests doen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Apart. Ik heb het getest in manual modus. Zou consequent uit moeten staan vind ik. Niet eerder actief dan als het in de app aangevinkt is.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:06
Hometek schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 22:38:
[...]

Heb vandaag gemerkt dat de backup poort wél altijd spanning heeft als de batterij in zelfconsumptie mode staat. In manual en AI mode echter niet.
Zal in het weekeinde wat uitgebreidere tests doen.
Klopt heb ik al eerder geschreven. Ik maak regelmatig gebruik van het stopcontact in de MT.
In AI modi heb ik het nog niet geprobeerd, zal ik morgen ook even testen.

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • antoinevromen
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 09:28
Hallo Tweakers, Vanuit het Marstek Venus A forum heeft @SatScan mij naar hier verwezen.
Ik speel met de gedachte om i.p.v. een nieuwe inverter (huidige inverter is van 2012, dus hoelang die nog meegaat staat in de sterren geschreven) de 2 strings van de zonnepanelen van elk 1000Wpiek en 1300Wpiek aan een Marstek Venus A te koppelen.
Wat ik inmiddels gelezen/uitgezocht heb is dat de Marstek Venus A (1200W bidirectioneel kan laden/ontladen van het net) en 2400W kan laden via mppt-DC (rechtstreeks van de panelen neem ik aan).
Hiervoor zijn er 4 mppt ingangen op de batterij.
Wanneer de batterij "vol" is zou er een zogenaamde bypass-inverter aanwezig zijn die max. 800 W van DC/PV naar AC/Net zou kunnen omzetten.

Vraag:
Even voor de veiligheid. Kan het kwaad als je 2 strings van 1000W resp 1300W max aan panelen aansluit op 2 x een 600 W mppt (ervan uitgaand dat die 2400W DC gelijk over die 4 mppt is verdeeld)? of wordt er dan maar 600 per mppt gebruikt?

Aanvullend hierop; Zou het helpen (en zijn die verkrijgbaar) splitters zodat ik de plus en de min van zo'n string in twee kan verdelen en dan op 2 mppt zetten (zodat ik uiteindelijk alle 4 de mppt kan gebruiken)? Het beetje elektrotechniek dat ik ooit bij mijn informatica-opleiding heb gehad zou zeggen dan splits de stroom zich op in 2 x de helft (zijnde 500 en 650W)?
Maar ik hoor dat liever bevestigd worden van iemand met verstand van Electronica/Electrotechniek.

NL;2MT Venus E (V2 V154 BMS:V215)+(V3 V139 BMS:V105);Sturing->Local-API;HW-P1 (5.1903);App:Android-V1.6.49;Comm.Mod:202409090159;1 Fase 40A;Iskra ME382-D1A52-P1 bj 2012;PV 6090Wp(ZZO) 780Wp(W) 780Wp(O);Inventum Ecol. vent.WrmtPmp;EV (Seat Mii 32kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Is het niet zo dat er 2 MPPT's in zitten? Die regelen elk een string optimaal.
Parallel zetten van 2 MPPT's is niet verstandig. Beïnvloedt je namelijk het proces van het zoeken naar het ideale tracking punt. Gaan elkaar tegenwerken.

2 strings betekent 2 sets zonnepanelen. 2x2 aansluitingen DC. Elke set een + en een -. Vandaar de naam DC.
Dus niet 4x 600 maar 2x 1200W.

[ Voor 12% gewijzigd door Pe1dtq op 19-09-2025 16:42 ]

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antoinevromen
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 09:28
Pe1dtq schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 16:39:
Is het niet zo dat er 2 MPPT's in zitten? Die regelen elk een string optimaal.
Parallel zetten van 2 MPPT's is niet verstandig. Beïnvloedt je namelijk het proces van het zoeken naar het ideale tracking punt. Gaan elkaar tegenwerken.

2 strings betekent 2 sets zonnepanelen. 2x2 aansluitingen DC. Elke set een + en een -. Vandaar de naam DC.
Dus niet 4x 600 maar 2x 1200W.
Nee volgens de specs van de Marstek Venus A heeft hij 4 mppt's en 2400W vermogen aan DC-laden.
De huidige panelen (9 stuks verdeeld over een string van 5 x 260W en een string van 4 x 260W zitten nu in een growatt-inverter). Ik dacht dat ik die twee strings dus zou kunnen omleiden naar de Venus A batterij wanneer de inverter uit 2012 kapot zou gaan i.p.v. een nieuwe inverter te kopen. Vandaar mijn vraag of ik die 2 strings van 1300 Wpie en 1000 Wpiek op die mppt's van de batterij zou kunnen aansluiten.

Hame Marstek Venus A & D - plug and play thuis batterij en
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fPNtqLrUh8Abyp28AUnyo8eVaF0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NBwtieXJ9G20wstr8mEHVW6B.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door antoinevromen op 19-09-2025 17:25 ]

NL;2MT Venus E (V2 V154 BMS:V215)+(V3 V139 BMS:V105);Sturing->Local-API;HW-P1 (5.1903);App:Android-V1.6.49;Comm.Mod:202409090159;1 Fase 40A;Iskra ME382-D1A52-P1 bj 2012;PV 6090Wp(ZZO) 780Wp(W) 780Wp(O);Inventum Ecol. vent.WrmtPmp;EV (Seat Mii 32kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Ok 4 DC-ingangen dus. 1 ingang zal ongetwijfeld meer dan 600W aankunnen. Dit omdat dit product juist bestemd is om te gebruiken bij een panelen setup met 3 of zelfs 4 richtingen. Er zal dus dan nooit maximaal op de 4 ingangen tegelijkertijd vermogen geleverd worden. Immers verschillende geografische richtingen.

Lijkt mij als ik het goed begrijp, dat elke MPPT 1200W aankan. Dan kun je gewoon je 2 strings aansluiten en hou je nog 2 over voor een opstelling in een andere richting.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

SatScan schreef op donderdag 18 september 2025 @ 20:38:
[...]


Klopt heb ik al eerder geschreven. Ik maak regelmatig gebruik van het stopcontact in de MT.
In AI modi heb ik het nog niet geprobeerd, zal ik morgen ook even testen.
Net ook kunnen testen. Ook hier bij NOM spanning op de backup uitgang. Ronduit slecht, omdat de app aangeeft dat die functie uitstaat!

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:06
Pe1dtq schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 18:07:
[...]


Net ook kunnen testen. Ook hier bij NOM spanning op de backup uitgang. Ronduit slecht, omdat de app aangeeft dat die functie uitstaat!
Die staat ook uit... probeer maar eens met de grid-stekker eruit... is een pass-true functie.

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Technische gezien waar. Maar eigenlijk wil ik geen prik op die poort, dan alleen bij geactiveerde backup. Bij mij zijn die 3 poorten continu aanwezig in mijn meterkast. Zou mooi zijn als je dat in de app kon instellen. Wat nou de logica is om in bepaalde situaties wel output te geven.

[ Voor 12% gewijzigd door Pe1dtq op 19-09-2025 21:20 ]

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
Update backup functie

Ik heb het backup-stopcontact en de backup-functie nog eens getest.
Off-grid is duidelijk: alleen spanning op het stopcontact als de backup functie aan staat.
Met netspanning op de GRID poort is de situatie minder helder. Ik kom nu tot volgend overzicht:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0d8r2-aQf5UgzuARnrsJd8sl4nU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RuZUmtPOKtRfyF23evdcKld5.png?f=fotoalbum_large

In de GRID situatie met de backup-functie uit staat er bijna altijd spanning op het backup stopcontact. Met enkele uitzonderingen:
  • Bij 11% gaat het stopcontact uit
  • In manual mode blijkt dat het backup stopcontact alleen spanning heeft als er een charge of discharge programma actief is.
  • Bij het wisselen naar auto of ai mode heeft het backup stopcontact soms eerst geen spanning, en is er pas spanning nadat de batterij van stand by status naar charge of discharge status gaat. Dit gedrag heb ik een aantal keren gezien, maar ik kon het niet gericht reproduceren, soms gebeurt het, vaak echter niet. Als het backup stopcontact eenmaal aan staat lijkt het daarna wel gewoon aan te blijven staan.
Ik weet niet of het gedrag van het backup-stopcontact verandert is sinds mijn eerdere tests met oudere FW, of dat ik de relatie met charge/discharge toen gemist heb.

Getest met Venus E V1 en V2, FW V153

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 15:07

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

antoinevromen schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 17:20:
[...]
Vandaar mijn vraag of ik die 2 strings van 1300 Wpie en 1000 Wpiek op die mppt's van de batterij zou kunnen aansluiten.

[Afbeelding]
Nee, niet doen! Dan is je Venus A zo goed als meteen defect.

Er zitten 4 ingangen op de Marstek, elk bedoeld om 1 paneel op aan te sluiten. Dat zie je onder meer aan het spanningsbereik van 16 tot maximaal 60V per ingang. Met 2 panelen in serie ga je al over de 60V, laat staan als je 4 of 5 panelen in serie (in een string) hebt.

Als je al je panelen opnieuw zou bekabelen, zou je maximaal 8 panelen op de Marstek kunnen aansluiten. Dan moet je op elke ingang 2 panelen parallel aansluiten (met bijv een splitter). Jouw panelen (relatief oud) leveren waarschijnlijk minder dan 10A kortsluitstroom en daarmee zouden 2 panelen parallel onder de maximale 20A blijven.

[ Voor 5% gewijzigd door antonboonstra op 20-09-2025 18:51 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


  • antoinevromen
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 09:28
antonboonstra schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:48:
[...]

Nee, niet doen! Dan is je Venus A zo goed als meteen defect.

Er zitten 4 ingangen op de Marstek, elk bedoeld om 1 paneel op aan te sluiten. Dat zie je onder meer aan het spanningsbereik van 16 tot maximaal 60V per ingang. Met 2 panelen in serie ga je al over de 60V, laat staan als je 4 of 5 panelen in serie (in een string) hebt.

Als je al je panelen opnieuw zou bekabelen, zou je maximaal 8 panelen op de Marstek kunnen aansluiten. Dan moet je op elke ingang 2 panelen parallel aansluiten (met bijv een splitter). Jouw panelen (relatief oud) leveren waarschijnlijk minder dan 10A kortsluitstroom en daarmee zouden 2 panelen parallel onder de maximale 20A blijven.
@antonboonstra Oke. Dan is mij nu duidelijk dat bij een eventuele vervanging van de oude inverter een batterij met mppt's waarschijnlijk een no-go is, want ik neem aan dat die beperking van 60V wel op de meest batterijen zal zitten. Blijft er toch echt een markt over voor inverters ;-)
Ja de panelen zijn 250Wpiek elk dus bij 60V zullen die zo'n max 5 Amp leveren.

[ Voor 3% gewijzigd door antoinevromen op 20-09-2025 20:28 ]

NL;2MT Venus E (V2 V154 BMS:V215)+(V3 V139 BMS:V105);Sturing->Local-API;HW-P1 (5.1903);App:Android-V1.6.49;Comm.Mod:202409090159;1 Fase 40A;Iskra ME382-D1A52-P1 bj 2012;PV 6090Wp(ZZO) 780Wp(W) 780Wp(O);Inventum Ecol. vent.WrmtPmp;EV (Seat Mii 32kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

.

[ Voor 99% gewijzigd door Pe1dtq op 21-09-2025 04:41 ]

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

antonboonstra schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:48:
[...]

Nee, niet doen! Dan is je Venus A zo goed als meteen defect.

Er zitten 4 ingangen op de Marstek, elk bedoeld om 1 paneel op aan te sluiten. Dat zie je onder meer aan het spanningsbereik van 16 tot maximaal 60V per ingang. Met 2 panelen in serie ga je al over de 60V, laat staan als je 4 of 5 panelen in serie (in een string) hebt.

Als je al je panelen opnieuw zou bekabelen, zou je maximaal 8 panelen op de Marstek kunnen aansluiten. Dan moet je op elke ingang 2 panelen parallel aansluiten (met bijv een splitter). Jouw panelen (relatief oud) leveren waarschijnlijk minder dan 10A kortsluitstroom en daarmee zouden 2 panelen parallel onder de maximale 20A blijven.
Terecht opgemerkt!!
Had die Vmax gemist.

Is dan echt een apparaat voor moderne panelen met grote vermogens. Combinatie van 2 oudere panelen op 1 MPPT tracker zou zoals reeds is opgemerkt dan vaak nog kunnen. Maar daar koop je hem natuurlijk niet voor. Alle bedrading wijzigen niet echt wenselijk..

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Hometek schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 17:27:
Update backup functie

Ik heb het backup-stopcontact en de backup-functie nog eens getest.
Off-grid is duidelijk: alleen spanning op het stopcontact als de backup functie aan staat.
Met netspanning op de GRID poort is de situatie minder helder. Ik kom nu tot volgend overzicht:

[Afbeelding]

In de GRID situatie met de backup-functie uit staat er bijna altijd spanning op het backup stopcontact. Met enkele uitzonderingen:
  • Bij 11% gaat het stopcontact uit
  • In manual mode blijkt dat het backup stopcontact alleen spanning heeft als er een charge of discharge programma actief is.
  • Bij het wisselen naar auto of ai mode heeft het backup stopcontact soms eerst geen spanning, en is er pas spanning nadat de batterij van stand by status naar charge of discharge status gaat. Dit gedrag heb ik een aantal keren gezien, maar ik kon het niet gericht reproduceren, soms gebeurt het, vaak echter niet. Als het backup stopcontact eenmaal aan staat lijkt het daarna wel gewoon aan te blijven staan.
Ik weet niet of het gedrag van het backup-stopcontact verandert is sinds mijn eerdere tests met oudere FW, of dat ik de relatie met charge/discharge toen gemist heb.

Getest met Venus E V1 en V2, FW V153
Thks!

Niet echt eenduidig ontwerp. Maar wel goed om dit te weten.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


  • mhard
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 07-10 21:27
Als ik de hoofdschakelaar uitschakel en 1 marstek batterij met het backup stopcontact verbind met mijn installatie en 2 marstek batterijen op de normale manier, zou ik op die manier met mijn zonnepanelen erbij volledig off grid kunnen gaan?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
mhard schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 11:25:
Als ik de hoofdschakelaar uitschakel en 1 marstek batterij met het backup stopcontact verbind met mijn installatie en 2 marstek batterijen op de normale manier, zou ik op die manier met mijn zonnepanelen erbij volledig off grid kunnen gaan?
Dat kan technisch wel, maar je hebt een externe EMS nodig om te zonnepanelen af te schakelen en het zal niet makkelijk zijn om er een veilig systeem van te maken, zie off-grid test met 2 batterijen.
Off-grid heb je geen P1 data, je moet dus een CT met klemmen gebruiken (CT002 of Shelly), bij 2 batterijen 'normaal' aangesloten moet je de CT002 gebruiken (met de Shelly gaan meerdere batterijen elkaar tegenwerken).

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Is voor mij de volgende stap in het off-grid kunnen zijn. Inmiddels de 3 x enkelfase backup klaar. Kan nu dus zonder verlengsnoeren leggen bij stroomuitval van de 3-fase Enexis aansluiting handmatig overschakelen naar de 3 Venussen.

@Hometek bedankt voor de info uit dit topic!

Omdat de Goodwe 3-fase omvormers waarschijnlijk niet overweg kunnen met het niet-gesynchroniseerde aanbod van de batterijen, moet ik die wel uitzetten. Bij een langdurige netuitval wil ik het zo maken dat de 2 kleine strings naar een enkelfase Goodwe omvormer gaan, waarmee ik dan toch de solar opbrengst kan gebruiken.

Tot nu toe heeft een netuitval hier hooguit 8 uur geduurd.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jakobjand
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-10 19:36
Om de zonnepanelen aan de off-grid kant van Marstek niet te laten pendelen (bij een volle accu) is het wellicht mogelijk om een regelbare overspanningsbeveiliging te plaatsten tussen de zonnepanelen en deze eerder te laten afschakelen bijvoorbeeld bij 248V of dit zo in te stellen in de omvormer. Hierdoor gaat de offgrid niet pendelen (steeds aan en uit ivm te hoge spanning) maar schakelen de panelen af. Helaas heeft dit als nadeel dat dit dan ook gebeurd als de panelen on-grid zijn en de spanning in de wijk te hoog is.

[ Voor 3% gewijzigd door jakobjand op 07-10-2025 18:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
jakobjand schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 18:07:
Om de zonnepanelen aan de off-grid kant van Marstek niet te laten pendelen (bij een volle accu) is het wellicht mogelijk om een regelbare overspanningsbeveiliging te plaatsten tussen de zonnepanelen en deze eerder te laten afschakelen bijvoorbeeld bij 248V of dit zo in te stellen in de omvormer. Hierdoor gaat de offgrid niet pendelen (steeds aan en uit ivm te hoge spanning) maar schakelen de panelen af. Helaas heeft dit als nadeel dat dit dan ook gebeurd als de panelen on-grid zijn en de spanning in de wijk te hoog is.
Daar valt weinig over te zeggen omdat we niet weten hoe de Marstek precies werkt. Je zult het moeten testen om te zien of het wel of niet werkt.

Waarom zou de overspanningsbeveiliging in de on-grid situatie actief moeten zijn?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jakobjand
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-10 19:36
Hometek schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:24:
[...]

Daar valt weinig over te zeggen omdat we niet weten hoe de Marstek precies werkt. Je zult het moeten testen om te zien of het wel of niet werkt.

Waarom zou de overspanningsbeveiliging in de on-grid situatie actief moeten zijn?
De overspanningsbeveiliging liever niet actief in de on-grid situatie maar als de zonnepanelen standaard deel uitmaken van de on-grid situatie een ook deel moeten uitmaken van de off-grid situatie (middels een ATS) dan zou een overspanningsbeveiliging een oplossing kunnen zijn. Ik hoop het binnenkort te kunnen testen :)

Voorbeeld schema Marstek Venus E V3:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HfwxRz7-7dZ_a-p5fJDHU6G7b14=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/S96nYc2BUrvSmYaT57hOcrAH.png?f=user_large

[ Voor 13% gewijzigd door jakobjand op 07-10-2025 22:43 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
jakobjand schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:48:
[...]
...
Voorbeeld schema Marstek Venus E V3:
[Afbeelding]
Let er ook op dat 1 Marstek slechts 2500W kan laden. En boven de 94% SOC daalt dat naar ca. 1100W.
Ik vermoed dat je een 3 fasen installatie hebt met elke Marstek op een andere fase?
Zijn de PV panelen ook over de fasen verdeelt? Of ga je slechts 1 Marstek met PV opladen?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jakobjand
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-10 19:36
Hometek schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 15:09:
[...]

Let er ook op dat 1 Marstek slechts 2500W kan laden. En boven de 94% SOC daalt dat naar ca. 1100W.
Ik vermoed dat je een 3 fasen installatie hebt met elke Marstek op een andere fase?
Zijn de PV panelen ook over de fasen verdeelt? Of ga je slechts 1 Marstek met PV opladen?
Het is een 3 fase hoofdaansluiting met een PV systeem op 1 fase.
Ja klopt helemaal, kwam ik gisteren ook achter. Ik denk dat ik de zonnepanelen aansluit voor de ATS zodat deze niet meedoen in de micro-grid en alleen in de on-grid situatie werken. Een andere mogelijkheid is de overspanningsbeveiliging ook uit te rusten met een stroom begrenzer welke afschakelt bij 1100W (Over- and undervoltage protection current limiter 63A 230V 3IN1 display DIN rail)

[ Voor 4% gewijzigd door jakobjand op 08-10-2025 16:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
jakobjand schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 16:16:
[...]
...
Een andere mogelijkheid is de overspanningsbeveiliging ook uit te rusten met een stroom begrenzer welke afschakelt bij 1100W (Over- and undervoltage protection current limiter 63A 230V 3IN1 display DIN rail)
Ik heb geen ervaring met overspanningsbeveiligingen. Ik heb gezien dat je drempelwaarden kunt instellen zodat de installatie uitgeschakeld wordt zodra een bepaalde stroom, spanning of vermogen bereikt wordt. Soms zelfs met een vertraging om korte pieken te negeren.
Maar wat gebeurt er daarna? Moet je de schakelaar handmatig weer aan zetten, of kun je een tijd instellen waarna de installatie weer aan gaat?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Nu online
Ik heb gister en vandaag het nodige gelezen over deze backup functie. Maar wordt er toch niet helemaal wijs uit.

Ik heb 5 eindgroepen die ik zou willen koppelen aan die backup functie - waaronder de 2 eindgroepen van de omvormers. Het idee is nu om die 5 eindgroepen via een schakelaar om te schakelen tussen normaal bedrijf en backup bedrijf. Waarbij na omschakeling de omvormers eventueel weer kunnen leveren naar de eindgroepen van de rest van de woning - waaronder het laden van de batterijen.

Is het zo inderdaad bedoeld te werken?
Welke schakelaars zijn hiervoor geschikt?
Is dit omschakelmoment te automatiseren? Hoe?

Het minimale wat ik wil bereiken is dat de koelkast en vriezer weer tot leven gebracht kunnen worden bij stroomuitval. Idealiter aangevuld met de warmwater voorziening en verwarming - op dit moment nog via een gasgestookte CV ketel.

Het geheel hoeft voor mij geen UPS-achtige functie op te leveren - een paar minuten (max. een uur?) wachten met omschakelen is geen probleem.

[ Voor 5% gewijzigd door Airw0lf op 12-10-2025 12:49 ]

makes it run like clockwork


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:24
Airw0lf schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:36:
Ik heb gister en vandaag het nodige gelezen over deze backup functie. Maar wordt er toch niet helemaal wijs uit.

Ik heb 5 eindgroepen die ik zou willen koppelen aan die backup functie - waaronder de 2 eindgroepen van de omvormers. Het idee is nu om die 5 eindgroepen via een schakelaar om te schakelen tussen normaal bedrijf en backup bedrijf. Waarbij na omschakeling de omvormers eventueel weer kunnen leveren naar de eindgroepen van de rest van de woning - waaronder het laden van de batterijen.

Is het zo inderdaad bedoeld te werken?
Welke schakelaars zijn hiervoor geschikt?
Is dit omschakelmoment te automatiseren? Hoe?

Het minimale wat ik wil bereiken is dat de koelkast en vriezer weer tot leven gebracht kunnen worden bij stroomuitval. Idealiter aangevuld met de warmwater voorziening en verwarming - op dit moment nog via een gasgestookte CV ketel.

Het geheel hoeft voor mij geen UPS-achtige functie op te leveren - een paar minuten (max. een uur?) wachten met omschakelen is geen probleem.
Vanuit Marstek is het niet direct zo bedoeld. Het doel van de backup functie op een plug-and-play batterij is dat je in noodgevallen met verlengsnoeren enkele apparaten van stroom kunt voorzien.
Marstek levert wel een Smart Back-up Box, die door een installateur moet worden geplaatst. We weten nog niet hoe die precies werkt, maar het doel lijkt te zijn om bij stroomuitval een aantal groepen in huis automatisch over te zetten naar de backup uitgang op de batterij. Of er ook voorzien is in de mogelijk om de batterij via PV op te laden is onduidelijk.

Als je voldoende inzicht in elektrische installaties hebt kun je ook zelf een omschakelaar plaatsen. In de TS staan enkele schema's voor een 1 fase systeem met 4 eindgroepen.
De omschakelaar kan een automaat zijn (ATS) die vanzelf omschakelt tussen net en batterij. Ik ben daar geen voorstander van. De schakeltijden zijn vaak relatief langzaam wat tot problemen met apparaten kan leiden, en de ATS kan ook bij een korte spanningsdip op het net plotseling heen en weer schakelen.
Het opladen van de batterij via PV in off-grid situatie is complex, zie deze post en deze
De batterij zelf kan de PV niet aansturen, daarvoor moet een anders systeem zorgen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Anarchist
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 14:27
Ik ben hier al een hele tijd naar aan het kijken.
Van de ene kant vanwege einde saldering/terugleverboete en anderzijds backup bij storing en meer zelfvoorzienend.

Als ik veel ruimte, bv een garage had, had ik waarschijnlijk al een instap victron of dergelijke gehad die ik later kan upgraden naar meer vermogen en meer opslag.
Nu heb ik alleen een klein halletje waar ik gemakkelijk wat kan plaatsen.
Er zijn wel een paar andere kant en klaar modulaire systemen, maar daar zit je vast aan een maximaal vermogen wat te laag is. Anders zou ik bv. een tesla powerwall moeten nemen voor veel geld.
Als ik al veel investeer moet het ook genoeg vermogen kunnen leveren voor de zware toepassingen.

Ik had al een ecoflow delta 2 max voor camping gebruik en dergelijke.
Recent heb ik de meterkast uitgebreid en een omkeerschakelaar geplaatst. Aan de net zijde van de omkeerschakelaar zit een stopcontact waar de ecoflow op staat en de zonnepanelen.
Aan de andere ingang van de omkeerschakelaar de noodstroom/ecoflow. In een geval van stroomuitval kan ik in het hele huis dmv de handmatige omkeerschakelaar spanning krijgen.
Dat werkt prima. Na uitval staan alle grootverbruikers uit of in standby.

Die backup box lijkt ongeveer hetzelfde te doen, alleen automatisch.
Die 1 seconde omschakeltijd is dat juist goed omdat zware apparaten dan uit gaan.

De venus + backup box lijkt me een van de goedkoopste "kant en klaar" oplossingen voor mijn toepassing.
Met eventuele uitbreiding naar 3x venus dus 7,5kw is het ruim genoeg voor het hoogste incidentele verbruik.
Alleen is het laden van de accu's met zon nog wel een dingetje. Misschien dat de backup box daar wat aan verbeterd. Al zou je met 3x venus dus 7,5 kw max laadvermogen en 3kw bij accu bijna vol wel minder snel problemen hebben.

Mijn omvormer is ook via internet bereikbaar, doet homewizard ook. Misschien dat marstek dat op den duur ook kan en de omvormer bij te hoge opbrengst voor het laden kan uitschakelen?

Ik zat met smart te wachten op die backup box en de mogelijkheden daarvan voordat ik een keuze zou maken. Ik ben benieuwd naar de ervaringen met dat ding.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Nu online
Hometek schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 15:30:
[...]

Vanuit Marstek is het niet direct zo bedoeld. Het doel van de backup functie op een plug-and-play batterij is dat je in noodgevallen met verlengsnoeren enkele apparaten van stroom kunt voorzien.
Marstek levert wel een Smart Back-up Box, die door een installateur moet worden geplaatst. We weten nog niet hoe die precies werkt, maar het doel lijkt te zijn om bij stroomuitval een aantal groepen in huis automatisch over te zetten naar de backup uitgang op de batterij. Of er ook voorzien is in de mogelijk om de batterij via PV op te laden is onduidelijk.

Als je voldoende inzicht in elektrische installaties hebt kun je ook zelf een omschakelaar plaatsen. In de TS staan enkele schema's voor een 1 fase systeem met 4 eindgroepen.
De omschakelaar kan een automaat zijn (ATS) die vanzelf omschakelt tussen net en batterij. Ik ben daar geen voorstander van. De schakeltijden zijn vaak relatief langzaam wat tot problemen met apparaten kan leiden, en de ATS kan ook bij een korte spanningsdip op het net plotseling heen en weer schakelen.
Het opladen van de batterij via PV in off-grid situatie is complex, zie deze post en deze
De batterij zelf kan de PV niet aansturen, daarvoor moet een anders systeem zorgen.
Zou een UPS met SHM2 en Homey Pro kunnen helpen?

De UPS om het knipperlicht effect op te vangen en de aansturing van stroom te voorzien (waaronder netwerk apparatuur en Homey Pro). Die SHM2 stuurt de PV installatie aan. En Homey Pro de intelligentie tussen de verschillende systemen - analoog aan HASS met Nodered. Eventueel aangevuld met een tweede UPS om bij een deadlock de zaak weer operationeel te krijgen.

Maar heel eerlijk - ik bevindt me nu op redelijk glad ijs - geen ervaring met deze materie => zou met een bevriende installateur een testopstelling moeten uitwerken om enig idee te krijgen van het krachtenspel.

Ik denk dat ik maar even de kat uit de boom kijk - in ieder geval tot er wat meer duidelijkheid is over de werking van die Smartbox. Of een handmatig bediende schakelaar inzetten voor de 3 gewone eindgroepen (dus zonder de twee PV-eindgroepen) - hier zitten verder geen 3-fase apparaten tussen.

Dit zou dan aangevuld kunnen worden met een kleine UPS om via een draadloze 4G verbinding een status update te krijgen van de situatie zodat er op afstand wellicht nog iets te besturen is. Maar eens even wat verder over nadenken door wat nieuwe schetsen te maken.

makes it run like clockwork


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
Na veel knutselen, testen en meerdere ATSen een bestaande ATS ontdaan van de originele sturing.
Vervolgens zelf zero cross detectie, redundant 5V voedingen met electronische switch die 1 van beide voedingen kiest. En twee SSRs om de solenoids aan te sturen.
En een paar 2A zekeringen tegen de boel afbranden mocht er iets mis gaan.

Hierop een ESP32-C6 aangesloten met een schermpje voor de lol en geprogrammeerd.

Met de 3D printer een scherm houder gemaakt van vlamvertragend filament.

Ik schakel de solenoids op de 0 doorgangen heb NTCs toegevoegd om de startstroom te beperken. Dit gezien de backup poort van de Marstek zeer snel in zijn beveiliging schiet bij meer dan 3500W, al is dit maar voor een 20ms.

De ATS is uiteraard instelbaar, maar momenteel detecteer ik als er langer dan 5ms geen stroom is.
Hierop wordt direct de SSR aangesproken die dan op de volgende 0 doorgang de solenoid omtrekt.

De gehele omschakeling is dan binnen 1 sinus (20ms).

De schakelcontacten zijn 100A continue belastbaar en hebben een 1cm air gap halverwege de omslag.
Ik heb de contacten aan de backup zijde aangepast zodat de nul en ground verbindingen eerder worden "gemaakt" en later worden "verbroken" bij omschakelen.

Bij terugschakelen naar backup wacht ik nu 1 minuut op een stabiel net. Dan schakel ik terug.
Mocht de batterij uitvallen in die minuut dan schakel ik direct.

Ik heb overigens een deel van de groepen in huis voorzien van noodstroom, de overige worden samen met de grid voeding naar de Marstek afgeschakeld.

De stickers op de meterkast zijn ondertussen vervangen ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmdTE9t9LairbkfvLRkjhWmKGc0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yL7S5Givzxv6zocQqO1NbbOr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dk8f6AVI_3j1qaqk1it6dQrgtKY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SR8EuMH9Zk1MexZy7KmZI1Le.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZtFPyU4SzuiJGjD8WTxtiEcyJ_Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pXlzQMJOdGjbyxBqnIYFwL0P.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 5% gewijzigd door mjvdzwet op 19-10-2025 07:14 . Reden: Aanvulling deel noodstroom ]

Pagina: 1 2 3 Laatste