Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup

Pagina: 1 2 3 Laatste
Acties:

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 10-11 16:23
Pollement schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 11:57:
[...]

De reden waarom ik het laadvermogen wil reduceren is complex.

Kort door de bocht gaan beide batterijen in mijn tuinhuis staan.
Helaas beschik ik daar enkel over een 3G2,5mm² kabel.
Om de boel veilig te houden ga ik 4 automaten en 1 differentieel installeren.

Als beide batterijen ontladen aan 800watt is dat oké voor mij.
Enkel dat laden is een probleem, 2x 2500watt is wettelijk gezien te veel voor de kabel.
Maar daarnaast wil ik deze kabel ook niet langdurig blootstellen aan vb: 4500watt welke in theorie dicht in de buurt komt van het wettelijk maximum van de 2,5mm² kabel.
Daarom overweeg ik 1250-1500watt laden wat gecombineerd 2500-3000watt.

Heel snel even visueel gemaakt hoe de stroom aankomt in mijn tuinhuis zonder gebruik te maken van de correcte symbolen:
[Afbeelding]
C20A automaten op je twee accu’s dat is van de gekke. Gewoon 2 x B16, eventueel 2 x B16 30mA Aardlek automaten, maar economischer is gewoon 2 x B16 + 1 x 40A/30mA aardlek.

Ik snap het doel totaal niet van een 63A + 2x C20. Ten eerste is die 63 A gewoon zwaar over gedimensioneerd en zal je deze op ten minste 10mm2 moeten bedraden. Het zelfde geldt ook voor de twee C20 automaten. Daarnaast ontstaat er nu een situatie dat de C20 gewoon niks doen. Tegen de tijd dat er voldoende stroom is om ze uit te schakelen (C-karakteristiek automaat kan langer hogere stroom dan de specificatie aan) is je 2,5mm2 reeds veranderd in een mooie gloeidraad van een hele grote lamp en zal de joel afgefikt zijn. Ik zou zelf de boel op totaal 25A afzekeren en dan nog alleen met ten minste 4mm2 tussen tuinhuis en woning/garage. Over een meter of 10-15 is 25A nog wel te overzien dan, maar liefst heb je ten minste 6 of 10mm2 liggen.

Ik weet zeker dat de verzekering heel moeilijk gaat doen wanneer je het zo hebt aangelegd als je getekend hebt.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 23:43
Pollement schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 11:57:
[...]

De reden waarom ik het laadvermogen wil reduceren is complex.

Kort door de bocht gaan beide batterijen in mijn tuinhuis staan.
Helaas beschik ik daar enkel over een 3G2,5mm² kabel.
Om de boel veilig te houden ga ik 4 automaten en 1 differentieel installeren.

Als beide batterijen ontladen aan 800watt is dat oké voor mij.
Enkel dat laden is een probleem, 2x 2500watt is wettelijk gezien te veel voor de kabel.
Maar daarnaast wil ik deze kabel ook niet langdurig blootstellen aan vb: 4500watt welke in theorie dicht in de buurt komt van het wettelijk maximum van de 2,5mm² kabel.
Daarom overweeg ik 1250-1500watt laden wat gecombineerd 2500-3000watt.

Heel snel even visueel gemaakt hoe de stroom aankomt in mijn tuinhuis zonder gebruik te maken van de correcte symbolen:
[Afbeelding]
Zie bovenstaande bericht!!!!

En kijk hier eens;
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Hometek schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 14:38:
[...]
Zolang de Marstek aan het net aangesloten is staat er altijd spanning op de backup poort, ongeacht of de 'backup functie' in de app aan of uit staat. Het backup stopcontact is dan net als een normale WCD en het verbruik wordt via de NOM regeling gecompenseerd. Ik zou echter afraden om dit met een zware gebruiker als een wasmachine te doen, je hebt dan 2 zware gebruikers op 1 WCD.
(zie ook deze post en de deze)

Als de Marstek losgekoppeld is van het net staat er pas spanning op de backup poort als de 'backup functie' ingeschakeld is in de app.
Ben vandaag weer wat verder gekomen met de definitieve 3x enkelfase backup/off-grid uitvoering m.b.v. de HIM404.

Met de huidige firmware is het bij mij zo, dat er pas Vac op de backup uitgang staat als de backup optie aangevinkt is. Dus geen spanning op dit stopcontact bij aanwezigheid grid en niet aangevinkte backup optie.

Anders dan hierboven vermeld. Misschien veranderd door firmware updates?

Zet ik de backup uitgang aan met aanwezige grid, zie ik duidelijk een uitgangsspanning (235 - 251V), die de fluctuatie van het net volgt (momenteel vnl. door erg wisselende PV opbrengst)
Zonder grid is het een nette zelf gegenereerde 230V.

Nog een vraagje aan @Hometek . Hoe heb je fysiek de verbinding gemaakt van het backup stopcontact naar de groepenkast? Gewoon een dikke flexibele 3 x 2.5mm2 kabel de kast in en met aderhuls aangesloten of via een kastje een overgang naar een buis met losse draden gemaakt?

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
Ik ben even naar de backup box aan het kijken, met name hoe je zo'n ding moet installeren. Het is allemaal wat vaag, maar die is wat ik zie en vermoed.
Ik zie drie plekken om kabel(s) in te steken, nl grid ac in (2x) en load. Grid lijkt uit de zekeringkast te komen, ac in is voor de batterijen en load is extra output.
Verder vermoed ik kabels voor data naar een ingang met knijp klemmetje oid. (3e screenshot zie je de kabels van de connector op de batterij naar achter de box lopen).

Hoe sluit je de box aan? op een 40A groep?? Anders wordt het lastig je hele huis te voeden. Maar de kabels op de screenshots zijn erg dun, zeker niet geschikt voor 40A.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9fk7CKqClFMUy5M8vFjS_Rk6RN4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZFVFfSxyOh9ZCRiCQp6QHqBw.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R-ECLRH7IL4GMRbwcjkbGjc7ahY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J7fxp70bDQX9JTo9H4LYW0Mu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hxls3xE0COqPiBmKVlw_DVj13xE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SZx5mbsoRtQSqbALLCzcMMM0.jpg?f=fotoalbum_large

When life gives you lemons, start a battery factory


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Zoals ik het opvat, wordt het een separaat/parallel aangelegd netwerk in je woning. Dus beperkt vermogen en daarom dus ook geen onderbreking van hoofdaanvoer (de 6mm2) in je groepenkast.

Vandaar de relatief dunne kabels.

[ Voor 3% gewijzigd door Pe1dtq op 15-09-2025 12:56 ]

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Ook wel logisch eigenlijk. Het zou dan te duur worden.

Snap dan ook dat de 3-fase uitvoering er nog niet is en waarschijnlijk geen eens komt.

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 11:56:
[...]
Ben vandaag weer wat verder gekomen met de definitieve 3x enkelfase backup/off-grid uitvoering m.b.v. de HIM404.

Met de huidige firmware is het bij mij zo, dat er pas Vac op de backup uitgang staat als de backup optie aangevinkt is. Dus geen spanning op dit stopcontact bij aanwezigheid grid en niet aangevinkte backup optie.

Anders dan hierboven vermeld. Misschien veranderd door firmware updates?

Zet ik de backup uitgang aan met aanwezige grid, zie ik duidelijk een uitgangsspanning (235 - 251V), die de fluctuatie van het net volgt (momenteel vnl. door erg wisselende PV opbrengst)
Zonder grid is het een nette zelf gegenereerde 230V.

Nog een vraagje aan @Hometek . Hoe heb je fysiek de verbinding gemaakt van het backup stopcontact naar de groepenkast? Gewoon een dikke flexibele 3 x 2.5mm2 kabel de kast in en met aderhuls aangesloten of via een kastje een overgang naar een buis met losse draden gemaakt?
Ik heb de backup hier even getest, en idd géén spanning als de backup functie uit staat!
Bedankt voor de tip, ik zal de TS bij gelegenheid aanpassen.

Ik heb een kleine schakelkast vlak bij de batterijen, deze kast is met een buis met losse draden aan de hoofd-groepenkast verbonden (de heldere buis helemaal rechts in de rechter foto)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LjeEGzVxE-tnF44wvaAIZfxri5M=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/bSmc3pkKfO5U4yBq6Qm8xP2X.png?f=user_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Thks!

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • Nu7s
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06-11 10:23
Iemand anders die jaren 60 - Bakeliet vibes krijgt van de afbeeldingen?

3 x Marstek Venus 5.12KWh V151 (3 fasen) - Shelly Pro 3EM


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 10-11 16:23
Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 12:55:
Zoals ik het opvat, wordt het een separaat/parallel aangelegd netwerk in je woning. Dus beperkt vermogen en daarom dus ook geen onderbreking van hoofdaanvoer (de 6mm2) in je groepenkast.

Vandaar de relatief dunne kabels.
Klopt, het is geen gateway waarbij je de backup weer gaat invoeden. Het is om een gedeelte van het huis te voorzien van een eigen stroomnet, alsof het een aggregaat betreft.

De oplossing is leuk, heb er naar gekeken en heeft potentie. Je zou een constructie kunnen maken waarbij je volgende gaat bouwen:

Meterkast -> 2 x Alamat -> 2 x Marstek -> Smartbox -> Terugvoeden naar meterkast -> 2e Hoofdschakelaar -> Huis.

Echter, waar zitten je zonnepanelen?

Die kunnen bijvoorbeeld automatisch omschakelen doormiddel van een Relais in de meterkast. Valt je Grid af dan valt Relais af en worden je panelen overgezet naar de "backup" kant.

Voor een 3 fase box met 3 marsteks is er veel meer nodig. Er moet namelijk iets zijn wat er voor zorgt dat er 12 graden fase verschuiving is. En er moet een gezamelijke 0 komen. Dat kan eigenlijk alleen met een 3 fase omvormer en niet met 3 x een 1-fase omvormer.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 10-11 16:23
Deze foto is wel een hele slechte mock-up of fake. Schaduwen kloppen van geen kant en je kan zien dat het totaal nep is.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Nu7s schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:12:
Iemand anders die jaren 60 - Bakeliet vibes krijgt van de afbeeldingen?
Passend bij de rest :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ai0LxmXLTCtRDwybOyg9nBJdBLg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uudkelcMB3XFOloJnJpWpj6F.jpg?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
WargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:17:
[...]
...
Echter, waar zitten je zonnepanelen?

Die kunnen bijvoorbeeld automatisch omschakelen doormiddel van een Relais in de meterkast. Valt je Grid af dan valt Relais af en worden je panelen overgezet naar de "backup" kant.
...
De zonnepanelen moeten dan wel door een extern EMS gestuurd worden, de batterij schakelt af als er meer opwek is dan de batterij kan laden op dat moment. Max 2500W, 1050W vanaf 95% SOC, 0W bij 100% SOC

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 23:43
WargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:17:
[...]

Klopt, het is geen gateway waarbij je de backup weer gaat invoeden. Het is om een gedeelte van het huis te voorzien van een eigen stroomnet, alsof het een aggregaat betreft.

De oplossing is leuk, heb er naar gekeken en heeft potentie. Je zou een constructie kunnen maken waarbij je volgende gaat bouwen:

Meterkast -> 2 x Alamat -> 2 x Marstek -> Smartbox -> Terugvoeden naar meterkast -> 2e Hoofdschakelaar -> Huis.

Echter, waar zitten je zonnepanelen?

Die kunnen bijvoorbeeld automatisch omschakelen doormiddel van een Relais in de meterkast. Valt je Grid af dan valt Relais af en worden je panelen overgezet naar de "backup" kant.

Voor een 3 fase box met 3 marsteks is er veel meer nodig. Er moet namelijk iets zijn wat er voor zorgt dat er 12 graden fase verschuiving is. En er moet een gezamelijke 0 komen. Dat kan eigenlijk alleen met een 3 fase omvormer en niet met 3 x een 1-fase omvormer.
Kijk hier eens...

https://duravolt.nl/produ...smart-back-up-box-3-fase/

Deze krachtige Smart Back-Up Box, speciaal voor 3-fase aansluitingen, garandeert de stroomcontinuïteit in uw woning of kleinbedrijf. Bij een stroomstoring schakelt het systeem automatisch over op de noodstroom van uw thuisbatterij.


* Specifiek voor 3-fase: Ontworpen voor een naadloze integratie met een 3-fase (krachtstroom) netaansluiting.
* Enorme schaalbaarheid: Ondersteunt een parallelle uitbreiding met tot wel 9 Duravolt batterij-eenheden voor maximale opslag en vermogen.
* Perfecte compatibiliteit: Werkt perfect samen met de Duravolt Plug-In Battery modellen om een betrouwbaar back-upsysteem te vormen.
* Hoge veiligheid & duurzaamheid: Gebouwd voor maximale veiligheid en een lange, betrouwbare levensduur.

Hier zou je kunnen informeren ... hoe en wat..

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
WargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:17:
[...]

Klopt, het is geen gateway waarbij je de backup weer gaat invoeden. Het is om een gedeelte van het huis te voorzien van een eigen stroomnet, alsof het een aggregaat betreft.
Dat denk ik ook, ook al adverteren ze met
Volledige woning back-up: Ontworpen om uw gehele eenfasige woning van stroom te voorzien tijdens een storing
Als het de bedoeling is om een subnet te maken, dan vraag ik me wel af wat de backup-box doet wat de batterij niet zelf al kan. Als ik een paar groepen achter het backup-contact zet, dan kan ik dat gedeelte voorzien van stroom (met en zonder grid).

When life gives you lemons, start a battery factory


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Kan me niet voorstellen, dat dit in staat is om 3 Venussen te syncen in 120 graden. Ik ben dan dik tevreden met mijn handmatige omschakeling m.b.v. een Him404. Kostte 110 euro en wat draad.

[ Voor 38% gewijzigd door Pe1dtq op 15-09-2025 18:38 ]

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 23:43
Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 18:37:
Kan me niet voorstellen, dat dit in staat is om 3 Venussen te syncen in 120 graden. Ik ben dan dik tevreden met mijn handmatige omschakeling m.b.v. een Him404. Kostte 110 euro en wat draad.
Waarom niet? Doet het nu ook al op de backup poort...

Even vederop staat...

Maximale zekerheid voor uw 3-fase aansluiting
Woningen en bedrijven met een 3-fase (krachtstroom) aansluiting hebben een robuuste oplossing nodig voor stroomzekerheid. De Duravolt Smart Back-Up Box 3-Fase is die oplossing. Dit geavanceerde systeem is de intelligente kern van uw noodstroomvoorziening en vormt de brug tussen het stroomnet en uw Duravolt Plug-In thuisbatterijen.


Automatische omschakeling voor continue bedrijfsvoering
Wanneer de netstroom wegvalt, detecteert de Smart Back-Up Box dit en schakelt deze automatisch de stroomvoorziening over op de energie uit uw batterijen. Dit zorgt ervoor dat uw kritische apparaten en systemen blijven werken, waardoor ongemak en eventuele schade door uitval worden voorkomen.


Ontworpen voor krachtstroom, flexibel in gebruik
Deze back-up box is specifiek ontworpen voor een 3-fase netaansluiting (AC 380V/400V). Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft.


Ongekende uitbreidingsmogelijkheden
De 3-fase Smart Box is de basis voor een zeer krachtig energieopslagsysteem. Het ondersteunt de parallelle koppeling van maximaal 9 batterij-eenheden. Dit maakt het systeem ideaal voor grotere woningen of kleinzakelijke toepassingen met een hoge energiebehoefte.


Let op: Professionele installatie vereist
Gezien de complexiteit en het vermogen van 3-fase systemen, dient de installatie van deze Smart Back-Up Box te allen tijde te worden uitgevoerd door een erkend en gekwalificeerd elektricien.

[ Voor 69% gewijzigd door SatScan op 15-09-2025 18:47 ]

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Bedoel wel off-grid.

Stel dat het kan, dan moet elke Venus gestuurd worden. Via wifi en de CT-003? Niet echt betrouwbaar lijkt mij. Via de RS485 poorten een data verbinding met de smartboard zal een stuk betrouwbaarder zijn.

Of ga je ervan uit dat de smartbox dan de 3-fase genereert?

[ Voor 17% gewijzigd door Pe1dtq op 15-09-2025 20:19 ]

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:20:
Bedoel wel off-grid.

Stel dat het kan, dan moet elke Venus gestuurd worden. Via wifi en de CT-003? Niet echt betrouwbaar lijkt mij. Via de RS4845 poorten een data verbinding met de smartboard zal een stuk betrouwbaarder zijn.

Of ga je ervan uit dat de smartbox dan de 3-fase genereert?
Als je kijkt naar de plaatjes, dan zie je dat de rs4845 uitgangen verbonden worden met de backup box. Ik denk dat de venussen de sinus zelf genereren, maar dat de box de fasehoek aanstuurt via rs4845.

When life gives you lemons, start a battery factory


  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 23:43
KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:46:
[...]

Als je kijkt naar de plaatjes, dan zie je dat de rs4845 uitgangen verbonden worden met de backup box. Ik denk dat de venussen de sinus zelf genereren, maar dat de box de fasehoek aanstuurt via rs4845.
Juist dat vermoed ik ook!

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:46:
[...]
Als je kijkt naar de plaatjes, dan zie je dat de rs4845 uitgangen verbonden worden met de backup box. Ik denk dat de venussen de sinus zelf genereren, maar dat de box de fasehoek aanstuurt via rs4845.
Heb je daar een detail plaatje van? Ik zie op alle plaatjes en animaties slechts 2 kabels van batterij naar smartbox, grid en backup, géén datakabels.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Blijft puzzelen met Marstek 😀

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 10-11 16:23
SatScan schreef op maandag 15 september 2025 @ 18:46:
[...]
Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft.
[…]
Hier zit de crux. Hij doet dus GEEN 120 graden maar levert gewoon 3 x een 1 fase. Er staat ook bij dat een breed scala aan apparaten wordt ondersteund.
Wat de box zal doen is waarschijnlijk is het volgende:

Bij stroom onderbreking zal de box grid afschakelen. Daarbij zal hij de backup van 3 Marsteks inschakelen. Hierbij zal van iedere Marstek de “0” worden samengevoegd op de 3 fase 0. Vandaar professionele installatie want dat moet gewoon 33A aankunnen. Er is geen fase verschuiving maar. Tussen L1 en L2 staat gewoon 400+ V en tussen L2 en L3 en tussen L3 en L1. Daarnaast staat er op L1, L2, L3 gewoon 230V ten opzichte van de gezamenlijke 0.

Per fase blijft de 2e en 3e batterij gewoon aangesloten zoals ze normaal zouden staan. En ze blijven gewoon werken doordat ze spanning krijgen door de 1e op de fase. Totaal kan er dan 33A geleverd worden per fase. Probleem is wel. 99A door de 0 met een beetje verkeerde aansluit methode.

Het mooie is, je kan dus gewoon je PV blijven gebruiken, want die zal alle 9 accu’s opladen. Mits deze niet gevoelig is voor het ontbreken van fase verschuiving. Dus ben benieuwd.

Een andere oplossing zou veel mooier zijn, de box zou zelf een kleine batterij moeten hebben die wordt aangesloten en geladen op de backup aansluiting van 1, 2 of 3 Marsteks. Achter deze accu (deze hoeft maar iets van 0.5kWh hebben, meer dan zat) zit een kleine, zeg hem, 0,05 kW 3-fase omvormer. Deze omvormer zet gewoon een 3-fase 120 graden signaal op de “output” waardoor alles denkt dat er gewoon grid is.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
Hometek schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:14:
[...]

Heb je daar een detail plaatje van? Ik zie op alle plaatjes en animaties slechts 2 kabels van batterij naar smartbox, grid en backup, géén datakabels.
Achterkant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xyPP0v1efIQcqsyds4mPyBtAHwg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a99yiSfdhc7OpBSux80Pwqd8.jpg?f=fotoalbum_large

En je ziet hier de datakabels naar de box lopen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hxls3xE0COqPiBmKVlw_DVj13xE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SZx5mbsoRtQSqbALLCzcMMM0.jpg?f=fotoalbum_large

When life gives you lemons, start a battery factory


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Dat laatste zou zeker werken.

Heb ook twijfels of mijn Goodwe 3 fase omvormers met niet-gesyncte wisselspanning om kan gaan

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
WargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:22:
[...]

Hier zit de crux. Hij doet dus GEEN 120 graden maar levert gewoon 3 x een 1 fase. Er staat ook bij dat een breed scala aan apparaten wordt ondersteund.
Wat de box zal doen is waarschijnlijk is het volgende:

Bij stroom onderbreking zal de box grid afschakelen. Daarbij zal hij de backup van 3 Marsteks inschakelen. Hierbij zal van iedere Marstek de “0” worden samengevoegd op de 3 fase 0. Vandaar professionele installatie want dat moet gewoon 33A aankunnen. Er is geen fase verschuiving maar. Tussen L1 en L2 staat gewoon 400+ V en tussen L2 en L3 en tussen L3 en L1. Daarnaast staat er op L1, L2, L3 gewoon 230V ten opzichte van de gezamenlijke 0.

Per fase blijft de 2e en 3e batterij gewoon aangesloten zoals ze normaal zouden staan. En ze blijven gewoon werken doordat ze spanning krijgen door de 1e op de fase. Totaal kan er dan 33A geleverd worden per fase. Probleem is wel. 99A door de 0 met een beetje verkeerde aansluit methode.

Het mooie is, je kan dus gewoon je PV blijven gebruiken, want die zal alle 9 accu’s opladen. Mits deze niet gevoelig is voor het ontbreken van fase verschuiving. Dus ben benieuwd.

Een andere oplossing zou veel mooier zijn, de box zou zelf een kleine batterij moeten hebben die wordt aangesloten en geladen op de backup aansluiting van 1, 2 of 3 Marsteks. Achter deze accu (deze hoeft maar iets van 0.5kWh hebben, meer dan zat) zit een kleine, zeg hem, 0,05 kW 3-fase omvormer. Deze omvormer zet gewoon een 3-fase 120 graden signaal op de “output” waardoor alles denkt dat er gewoon grid is.
Ik denk toch echt dat de box de fase verschuivingen regelt. Bij 1-fase zal de fase op nul gehouden worden. Tussen de fasen zal 120 graden aangehouden worden. Ik vermoed dat de box een leader aanwijst die een sinus maakt, waarna de followers zich daaraan aanpassen (hoek van 0, 120 en 240). Een echte ATS zal de fase van het grid volgen, maar ik denk dat de box dat niet doet.

When life gives you lemons, start a battery factory


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 10-11 16:23
KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:46:
[...]

Als je kijkt naar de plaatjes, dan zie je dat de rs4845 uitgangen verbonden worden met de backup box. Ik denk dat de venussen de sinus zelf genereren, maar dat de box de fasehoek aanstuurt via rs4845.
Onmogelijk vanwege de sync tussen de omvormers. 3 fase 120 graden is nu al offgrid moeilijk in sync te houden en professionele systemen hebben 5 tot 10 minuten nodig om in sync te komen met het net bij terugschakelen. Je praat hier over microseconden aan bijsturen en dat constant. Dus nee, dat is geen optie.

Je kan alleen 3 fasen met 120 graden genereren wanneer je dit in 1 schakeling doet.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 10-11 16:23
KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:33:
[...]

Ik denk toch echt dat de box de fase verschuivingen regelt. Bij 1-fase zal de fase op nul gehouden worden. Tussen de fasen zal 120 graden aangehouden worden. Ik vermoed dat de box een leader aanwijst die een sinus maakt, waarna de followers zich daaraan aanpassen (hoek van 0, 120 en 240). Een echte ATS zal de fase van het grid volgen, maar ik denk dat de box dat niet doet.
Met een hele kleine 3-fase omvormer kan je dat ook doen.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Ik zie trouwens geen datakabels op de foto. 2x de gebundelde grid/backup van de 2 accu's in het midden. Links de aansluiting op het grid (meterkast) en rechts de kabel naar de load (separate netwerk).

Feit dat de backup ook naar de smartbox gaat, geeft al aan dat AC niet gegenereerd wordt door de smartbox. Die verbinding zou dan niet nodig zijn.

[ Voor 26% gewijzigd door Pe1dtq op 15-09-2025 21:07 ]

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Oh ja, ook wel weer profi. Een foto van je product tonen, waarop het storingslampje rood brandt.

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:22:
[...]
...
En je ziet hier de datakabels naar de box lopen:
Datakabels?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9V_iCVte3cMYC6OnvRZdbB7DNGc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mx4Ryz6TsPKLoEiGYzCUAZ7d.png?f=user_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online

When life gives you lemons, start a battery factory


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
WargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:22:
[...]
...
Per fase blijft de 2e en 3e batterij gewoon aangesloten zoals ze normaal zouden staan. En ze blijven gewoon werken doordat ze spanning krijgen door de 1e op de fase.
...
Bij stroomuitval is er geen CT data meer (P1 digitale meter staat uit), de batterijen kunnen dan toch niet 'normaal' werken, ook al is er spanning op de grid aansluiting?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 11:56:
[...]
...
Met de huidige firmware is het bij mij zo, dat er pas Vac op de backup uitgang staat als de backup optie aangevinkt is. Dus geen spanning op dit stopcontact bij aanwezigheid grid en niet aangevinkte backup optie.

Anders dan hierboven vermeld. Misschien veranderd door firmware updates?
...
Heb vandaag gemerkt dat de backup poort wél altijd spanning heeft als de batterij in zelfconsumptie mode staat. In manual en AI mode echter niet.
Zal in het weekeinde wat uitgebreidere tests doen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Apart. Ik heb het getest in manual modus. Zou consequent uit moeten staan vind ik. Niet eerder actief dan als het in de app aangevinkt is.

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 23:43
Hometek schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 22:38:
[...]

Heb vandaag gemerkt dat de backup poort wél altijd spanning heeft als de batterij in zelfconsumptie mode staat. In manual en AI mode echter niet.
Zal in het weekeinde wat uitgebreidere tests doen.
Klopt heb ik al eerder geschreven. Ik maak regelmatig gebruik van het stopcontact in de MT.
In AI modi heb ik het nog niet geprobeerd, zal ik morgen ook even testen.

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


  • antoinevromen
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 10-11 15:49
Hallo Tweakers, Vanuit het Marstek Venus A forum heeft @SatScan mij naar hier verwezen.
Ik speel met de gedachte om i.p.v. een nieuwe inverter (huidige inverter is van 2012, dus hoelang die nog meegaat staat in de sterren geschreven) de 2 strings van de zonnepanelen van elk 1000Wpiek en 1300Wpiek aan een Marstek Venus A te koppelen.
Wat ik inmiddels gelezen/uitgezocht heb is dat de Marstek Venus A (1200W bidirectioneel kan laden/ontladen van het net) en 2400W kan laden via mppt-DC (rechtstreeks van de panelen neem ik aan).
Hiervoor zijn er 4 mppt ingangen op de batterij.
Wanneer de batterij "vol" is zou er een zogenaamde bypass-inverter aanwezig zijn die max. 800 W van DC/PV naar AC/Net zou kunnen omzetten.

Vraag:
Even voor de veiligheid. Kan het kwaad als je 2 strings van 1000W resp 1300W max aan panelen aansluit op 2 x een 600 W mppt (ervan uitgaand dat die 2400W DC gelijk over die 4 mppt is verdeeld)? of wordt er dan maar 600 per mppt gebruikt?

Aanvullend hierop; Zou het helpen (en zijn die verkrijgbaar) splitters zodat ik de plus en de min van zo'n string in twee kan verdelen en dan op 2 mppt zetten (zodat ik uiteindelijk alle 4 de mppt kan gebruiken)? Het beetje elektrotechniek dat ik ooit bij mijn informatica-opleiding heb gehad zou zeggen dan splits de stroom zich op in 2 x de helft (zijnde 500 en 650W)?
Maar ik hoor dat liever bevestigd worden van iemand met verstand van Electronica/Electrotechniek.

NL;2MT Venus E (V2 V154 BMS:V215)+(V3 V139 BMS:V105);Sturing->Local-API;HW-P1 (5.1903);App:Android-V1.6.50;Comm.Mod:202409090159;1 Fase 40A;Iskra ME382-D1A52-P1 bj 2012;PV 6090Wp(ZZO) 780Wp(W) 780Wp(O);Inventum Ecol. vent.WrmtPmp;EV (Seat Mii 32kWh)


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Is het niet zo dat er 2 MPPT's in zitten? Die regelen elk een string optimaal.
Parallel zetten van 2 MPPT's is niet verstandig. Beïnvloedt je namelijk het proces van het zoeken naar het ideale tracking punt. Gaan elkaar tegenwerken.

2 strings betekent 2 sets zonnepanelen. 2x2 aansluitingen DC. Elke set een + en een -. Vandaar de naam DC.
Dus niet 4x 600 maar 2x 1200W.

[ Voor 12% gewijzigd door Pe1dtq op 19-09-2025 16:42 ]

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • antoinevromen
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 10-11 15:49
Pe1dtq schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 16:39:
Is het niet zo dat er 2 MPPT's in zitten? Die regelen elk een string optimaal.
Parallel zetten van 2 MPPT's is niet verstandig. Beïnvloedt je namelijk het proces van het zoeken naar het ideale tracking punt. Gaan elkaar tegenwerken.

2 strings betekent 2 sets zonnepanelen. 2x2 aansluitingen DC. Elke set een + en een -. Vandaar de naam DC.
Dus niet 4x 600 maar 2x 1200W.
Nee volgens de specs van de Marstek Venus A heeft hij 4 mppt's en 2400W vermogen aan DC-laden.
De huidige panelen (9 stuks verdeeld over een string van 5 x 260W en een string van 4 x 260W zitten nu in een growatt-inverter). Ik dacht dat ik die twee strings dus zou kunnen omleiden naar de Venus A batterij wanneer de inverter uit 2012 kapot zou gaan i.p.v. een nieuwe inverter te kopen. Vandaar mijn vraag of ik die 2 strings van 1300 Wpie en 1000 Wpiek op die mppt's van de batterij zou kunnen aansluiten.

Hame Marstek Venus A & D - plug and play thuis batterij en
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fPNtqLrUh8Abyp28AUnyo8eVaF0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NBwtieXJ9G20wstr8mEHVW6B.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door antoinevromen op 19-09-2025 17:25 ]

NL;2MT Venus E (V2 V154 BMS:V215)+(V3 V139 BMS:V105);Sturing->Local-API;HW-P1 (5.1903);App:Android-V1.6.50;Comm.Mod:202409090159;1 Fase 40A;Iskra ME382-D1A52-P1 bj 2012;PV 6090Wp(ZZO) 780Wp(W) 780Wp(O);Inventum Ecol. vent.WrmtPmp;EV (Seat Mii 32kWh)


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Ok 4 DC-ingangen dus. 1 ingang zal ongetwijfeld meer dan 600W aankunnen. Dit omdat dit product juist bestemd is om te gebruiken bij een panelen setup met 3 of zelfs 4 richtingen. Er zal dus dan nooit maximaal op de 4 ingangen tegelijkertijd vermogen geleverd worden. Immers verschillende geografische richtingen.

Lijkt mij als ik het goed begrijp, dat elke MPPT 1200W aankan. Dan kun je gewoon je 2 strings aansluiten en hou je nog 2 over voor een opstelling in een andere richting.

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

SatScan schreef op donderdag 18 september 2025 @ 20:38:
[...]


Klopt heb ik al eerder geschreven. Ik maak regelmatig gebruik van het stopcontact in de MT.
In AI modi heb ik het nog niet geprobeerd, zal ik morgen ook even testen.
Net ook kunnen testen. Ook hier bij NOM spanning op de backup uitgang. Ronduit slecht, omdat de app aangeeft dat die functie uitstaat!

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 23:43
Pe1dtq schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 18:07:
[...]


Net ook kunnen testen. Ook hier bij NOM spanning op de backup uitgang. Ronduit slecht, omdat de app aangeeft dat die functie uitstaat!
Die staat ook uit... probeer maar eens met de grid-stekker eruit... is een pass-true functie.

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Technische gezien waar. Maar eigenlijk wil ik geen prik op die poort, dan alleen bij geactiveerde backup. Bij mij zijn die 3 poorten continu aanwezig in mijn meterkast. Zou mooi zijn als je dat in de app kon instellen. Wat nou de logica is om in bepaalde situaties wel output te geven.

[ Voor 12% gewijzigd door Pe1dtq op 19-09-2025 21:20 ]

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Update backup functie

Ik heb het backup-stopcontact en de backup-functie nog eens getest.
Off-grid is duidelijk: alleen spanning op het stopcontact als de backup functie aan staat.
Met netspanning op de GRID poort is de situatie minder helder. Ik kom nu tot volgend overzicht:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0d8r2-aQf5UgzuARnrsJd8sl4nU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RuZUmtPOKtRfyF23evdcKld5.png?f=fotoalbum_large

In de GRID situatie met de backup-functie uit staat er bijna altijd spanning op het backup stopcontact. Met enkele uitzonderingen:
  • Bij 11% gaat het stopcontact uit
  • In manual mode blijkt dat het backup stopcontact alleen spanning heeft als er een charge of discharge programma actief is.
  • Bij het wisselen naar auto of ai mode heeft het backup stopcontact soms eerst geen spanning, en is er pas spanning nadat de batterij van stand by status naar charge of discharge status gaat. Dit gedrag heb ik een aantal keren gezien, maar ik kon het niet gericht reproduceren, soms gebeurt het, vaak echter niet. Als het backup stopcontact eenmaal aan staat lijkt het daarna wel gewoon aan te blijven staan.
Ik weet niet of het gedrag van het backup-stopcontact verandert is sinds mijn eerdere tests met oudere FW, of dat ik de relatie met charge/discharge toen gemist heb.

Getest met Venus E V1 en V2, FW V153

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 19:10

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

antoinevromen schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 17:20:
[...]
Vandaar mijn vraag of ik die 2 strings van 1300 Wpie en 1000 Wpiek op die mppt's van de batterij zou kunnen aansluiten.

[Afbeelding]
Nee, niet doen! Dan is je Venus A zo goed als meteen defect.

Er zitten 4 ingangen op de Marstek, elk bedoeld om 1 paneel op aan te sluiten. Dat zie je onder meer aan het spanningsbereik van 16 tot maximaal 60V per ingang. Met 2 panelen in serie ga je al over de 60V, laat staan als je 4 of 5 panelen in serie (in een string) hebt.

Als je al je panelen opnieuw zou bekabelen, zou je maximaal 8 panelen op de Marstek kunnen aansluiten. Dan moet je op elke ingang 2 panelen parallel aansluiten (met bijv een splitter). Jouw panelen (relatief oud) leveren waarschijnlijk minder dan 10A kortsluitstroom en daarmee zouden 2 panelen parallel onder de maximale 20A blijven.

[ Voor 5% gewijzigd door antonboonstra op 20-09-2025 18:51 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


  • antoinevromen
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 10-11 15:49
antonboonstra schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:48:
[...]

Nee, niet doen! Dan is je Venus A zo goed als meteen defect.

Er zitten 4 ingangen op de Marstek, elk bedoeld om 1 paneel op aan te sluiten. Dat zie je onder meer aan het spanningsbereik van 16 tot maximaal 60V per ingang. Met 2 panelen in serie ga je al over de 60V, laat staan als je 4 of 5 panelen in serie (in een string) hebt.

Als je al je panelen opnieuw zou bekabelen, zou je maximaal 8 panelen op de Marstek kunnen aansluiten. Dan moet je op elke ingang 2 panelen parallel aansluiten (met bijv een splitter). Jouw panelen (relatief oud) leveren waarschijnlijk minder dan 10A kortsluitstroom en daarmee zouden 2 panelen parallel onder de maximale 20A blijven.
@antonboonstra Oke. Dan is mij nu duidelijk dat bij een eventuele vervanging van de oude inverter een batterij met mppt's waarschijnlijk een no-go is, want ik neem aan dat die beperking van 60V wel op de meest batterijen zal zitten. Blijft er toch echt een markt over voor inverters ;-)
Ja de panelen zijn 250Wpiek elk dus bij 60V zullen die zo'n max 5 Amp leveren.

[ Voor 3% gewijzigd door antoinevromen op 20-09-2025 20:28 ]

NL;2MT Venus E (V2 V154 BMS:V215)+(V3 V139 BMS:V105);Sturing->Local-API;HW-P1 (5.1903);App:Android-V1.6.50;Comm.Mod:202409090159;1 Fase 40A;Iskra ME382-D1A52-P1 bj 2012;PV 6090Wp(ZZO) 780Wp(W) 780Wp(O);Inventum Ecol. vent.WrmtPmp;EV (Seat Mii 32kWh)


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

.

[ Voor 99% gewijzigd door Pe1dtq op 21-09-2025 04:41 ]

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

antonboonstra schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:48:
[...]

Nee, niet doen! Dan is je Venus A zo goed als meteen defect.

Er zitten 4 ingangen op de Marstek, elk bedoeld om 1 paneel op aan te sluiten. Dat zie je onder meer aan het spanningsbereik van 16 tot maximaal 60V per ingang. Met 2 panelen in serie ga je al over de 60V, laat staan als je 4 of 5 panelen in serie (in een string) hebt.

Als je al je panelen opnieuw zou bekabelen, zou je maximaal 8 panelen op de Marstek kunnen aansluiten. Dan moet je op elke ingang 2 panelen parallel aansluiten (met bijv een splitter). Jouw panelen (relatief oud) leveren waarschijnlijk minder dan 10A kortsluitstroom en daarmee zouden 2 panelen parallel onder de maximale 20A blijven.
Terecht opgemerkt!!
Had die Vmax gemist.

Is dan echt een apparaat voor moderne panelen met grote vermogens. Combinatie van 2 oudere panelen op 1 MPPT tracker zou zoals reeds is opgemerkt dan vaak nog kunnen. Maar daar koop je hem natuurlijk niet voor. Alle bedrading wijzigen niet echt wenselijk..

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Hometek schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 17:27:
Update backup functie

Ik heb het backup-stopcontact en de backup-functie nog eens getest.
Off-grid is duidelijk: alleen spanning op het stopcontact als de backup functie aan staat.
Met netspanning op de GRID poort is de situatie minder helder. Ik kom nu tot volgend overzicht:

[Afbeelding]

In de GRID situatie met de backup-functie uit staat er bijna altijd spanning op het backup stopcontact. Met enkele uitzonderingen:
  • Bij 11% gaat het stopcontact uit
  • In manual mode blijkt dat het backup stopcontact alleen spanning heeft als er een charge of discharge programma actief is.
  • Bij het wisselen naar auto of ai mode heeft het backup stopcontact soms eerst geen spanning, en is er pas spanning nadat de batterij van stand by status naar charge of discharge status gaat. Dit gedrag heb ik een aantal keren gezien, maar ik kon het niet gericht reproduceren, soms gebeurt het, vaak echter niet. Als het backup stopcontact eenmaal aan staat lijkt het daarna wel gewoon aan te blijven staan.
Ik weet niet of het gedrag van het backup-stopcontact verandert is sinds mijn eerdere tests met oudere FW, of dat ik de relatie met charge/discharge toen gemist heb.

Getest met Venus E V1 en V2, FW V153
Thks!

Niet echt eenduidig ontwerp. Maar wel goed om dit te weten.

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • mhard
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 07-10 21:27
Als ik de hoofdschakelaar uitschakel en 1 marstek batterij met het backup stopcontact verbind met mijn installatie en 2 marstek batterijen op de normale manier, zou ik op die manier met mijn zonnepanelen erbij volledig off grid kunnen gaan?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
mhard schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 11:25:
Als ik de hoofdschakelaar uitschakel en 1 marstek batterij met het backup stopcontact verbind met mijn installatie en 2 marstek batterijen op de normale manier, zou ik op die manier met mijn zonnepanelen erbij volledig off grid kunnen gaan?
Dat kan technisch wel, maar je hebt een externe EMS nodig om te zonnepanelen af te schakelen en het zal niet makkelijk zijn om er een veilig systeem van te maken, zie off-grid test met 2 batterijen.
Off-grid heb je geen P1 data, je moet dus een CT met klemmen gebruiken (CT002 of Shelly), bij 2 batterijen 'normaal' aangesloten moet je de CT002 gebruiken (met de Shelly gaan meerdere batterijen elkaar tegenwerken).

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20:36

Pe1dtq

It's all about electronics

Is voor mij de volgende stap in het off-grid kunnen zijn. Inmiddels de 3 x enkelfase backup klaar. Kan nu dus zonder verlengsnoeren leggen bij stroomuitval van de 3-fase Enexis aansluiting handmatig overschakelen naar de 3 Venussen.

@Hometek bedankt voor de info uit dit topic!

Omdat de Goodwe 3-fase omvormers waarschijnlijk niet overweg kunnen met het niet-gesynchroniseerde aanbod van de batterijen, moet ik die wel uitzetten. Bij een langdurige netuitval wil ik het zo maken dat de 2 kleine strings naar een enkelfase Goodwe omvormer gaan, waarmee ik dan toch de solar opbrengst kan gebruiken.

Tot nu toe heeft een netuitval hier hooguit 8 uur geduurd.

🔋 3 MT V2 153-215 (1 RIP), CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱


  • jakobjand
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-10 19:36
Om de zonnepanelen aan de off-grid kant van Marstek niet te laten pendelen (bij een volle accu) is het wellicht mogelijk om een regelbare overspanningsbeveiliging te plaatsten tussen de zonnepanelen en deze eerder te laten afschakelen bijvoorbeeld bij 248V of dit zo in te stellen in de omvormer. Hierdoor gaat de offgrid niet pendelen (steeds aan en uit ivm te hoge spanning) maar schakelen de panelen af. Helaas heeft dit als nadeel dat dit dan ook gebeurd als de panelen on-grid zijn en de spanning in de wijk te hoog is.

[ Voor 3% gewijzigd door jakobjand op 07-10-2025 18:13 ]


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
jakobjand schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 18:07:
Om de zonnepanelen aan de off-grid kant van Marstek niet te laten pendelen (bij een volle accu) is het wellicht mogelijk om een regelbare overspanningsbeveiliging te plaatsten tussen de zonnepanelen en deze eerder te laten afschakelen bijvoorbeeld bij 248V of dit zo in te stellen in de omvormer. Hierdoor gaat de offgrid niet pendelen (steeds aan en uit ivm te hoge spanning) maar schakelen de panelen af. Helaas heeft dit als nadeel dat dit dan ook gebeurd als de panelen on-grid zijn en de spanning in de wijk te hoog is.
Daar valt weinig over te zeggen omdat we niet weten hoe de Marstek precies werkt. Je zult het moeten testen om te zien of het wel of niet werkt.

Waarom zou de overspanningsbeveiliging in de on-grid situatie actief moeten zijn?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • jakobjand
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-10 19:36
Hometek schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:24:
[...]

Daar valt weinig over te zeggen omdat we niet weten hoe de Marstek precies werkt. Je zult het moeten testen om te zien of het wel of niet werkt.

Waarom zou de overspanningsbeveiliging in de on-grid situatie actief moeten zijn?
De overspanningsbeveiliging liever niet actief in de on-grid situatie maar als de zonnepanelen standaard deel uitmaken van de on-grid situatie een ook deel moeten uitmaken van de off-grid situatie (middels een ATS) dan zou een overspanningsbeveiliging een oplossing kunnen zijn. Ik hoop het binnenkort te kunnen testen :)

Voorbeeld schema Marstek Venus E V3:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HfwxRz7-7dZ_a-p5fJDHU6G7b14=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/S96nYc2BUrvSmYaT57hOcrAH.png?f=user_large

[ Voor 13% gewijzigd door jakobjand op 07-10-2025 22:43 ]


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
jakobjand schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:48:
[...]
...
Voorbeeld schema Marstek Venus E V3:
[Afbeelding]
Let er ook op dat 1 Marstek slechts 2500W kan laden. En boven de 94% SOC daalt dat naar ca. 1100W.
Ik vermoed dat je een 3 fasen installatie hebt met elke Marstek op een andere fase?
Zijn de PV panelen ook over de fasen verdeelt? Of ga je slechts 1 Marstek met PV opladen?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • jakobjand
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-10 19:36
Hometek schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 15:09:
[...]

Let er ook op dat 1 Marstek slechts 2500W kan laden. En boven de 94% SOC daalt dat naar ca. 1100W.
Ik vermoed dat je een 3 fasen installatie hebt met elke Marstek op een andere fase?
Zijn de PV panelen ook over de fasen verdeelt? Of ga je slechts 1 Marstek met PV opladen?
Het is een 3 fase hoofdaansluiting met een PV systeem op 1 fase.
Ja klopt helemaal, kwam ik gisteren ook achter. Ik denk dat ik de zonnepanelen aansluit voor de ATS zodat deze niet meedoen in de micro-grid en alleen in de on-grid situatie werken. Een andere mogelijkheid is de overspanningsbeveiliging ook uit te rusten met een stroom begrenzer welke afschakelt bij 1100W (Over- and undervoltage protection current limiter 63A 230V 3IN1 display DIN rail)

[ Voor 4% gewijzigd door jakobjand op 08-10-2025 16:22 ]


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
jakobjand schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 16:16:
[...]
...
Een andere mogelijkheid is de overspanningsbeveiliging ook uit te rusten met een stroom begrenzer welke afschakelt bij 1100W (Over- and undervoltage protection current limiter 63A 230V 3IN1 display DIN rail)
Ik heb geen ervaring met overspanningsbeveiligingen. Ik heb gezien dat je drempelwaarden kunt instellen zodat de installatie uitgeschakeld wordt zodra een bepaalde stroom, spanning of vermogen bereikt wordt. Soms zelfs met een vertraging om korte pieken te negeren.
Maar wat gebeurt er daarna? Moet je de schakelaar handmatig weer aan zetten, of kun je een tijd instellen waarna de installatie weer aan gaat?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 20:58
Ik heb gister en vandaag het nodige gelezen over deze backup functie. Maar wordt er toch niet helemaal wijs uit.

Ik heb 5 eindgroepen die ik zou willen koppelen aan die backup functie - waaronder de 2 eindgroepen van de omvormers. Het idee is nu om die 5 eindgroepen via een schakelaar om te schakelen tussen normaal bedrijf en backup bedrijf. Waarbij na omschakeling de omvormers eventueel weer kunnen leveren naar de eindgroepen van de rest van de woning - waaronder het laden van de batterijen.

Is het zo inderdaad bedoeld te werken?
Welke schakelaars zijn hiervoor geschikt?
Is dit omschakelmoment te automatiseren? Hoe?

Het minimale wat ik wil bereiken is dat de koelkast en vriezer weer tot leven gebracht kunnen worden bij stroomuitval. Idealiter aangevuld met de warmwater voorziening en verwarming - op dit moment nog via een gasgestookte CV ketel.

Het geheel hoeft voor mij geen UPS-achtige functie op te leveren - een paar minuten (max. een uur?) wachten met omschakelen is geen probleem.

[ Voor 5% gewijzigd door Airw0lf op 12-10-2025 12:49 ]

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Airw0lf schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:36:
Ik heb gister en vandaag het nodige gelezen over deze backup functie. Maar wordt er toch niet helemaal wijs uit.

Ik heb 5 eindgroepen die ik zou willen koppelen aan die backup functie - waaronder de 2 eindgroepen van de omvormers. Het idee is nu om die 5 eindgroepen via een schakelaar om te schakelen tussen normaal bedrijf en backup bedrijf. Waarbij na omschakeling de omvormers eventueel weer kunnen leveren naar de eindgroepen van de rest van de woning - waaronder het laden van de batterijen.

Is het zo inderdaad bedoeld te werken?
Welke schakelaars zijn hiervoor geschikt?
Is dit omschakelmoment te automatiseren? Hoe?

Het minimale wat ik wil bereiken is dat de koelkast en vriezer weer tot leven gebracht kunnen worden bij stroomuitval. Idealiter aangevuld met de warmwater voorziening en verwarming - op dit moment nog via een gasgestookte CV ketel.

Het geheel hoeft voor mij geen UPS-achtige functie op te leveren - een paar minuten (max. een uur?) wachten met omschakelen is geen probleem.
Vanuit Marstek is het niet direct zo bedoeld. Het doel van de backup functie op een plug-and-play batterij is dat je in noodgevallen met verlengsnoeren enkele apparaten van stroom kunt voorzien.
Marstek levert wel een Smart Back-up Box, die door een installateur moet worden geplaatst. We weten nog niet hoe die precies werkt, maar het doel lijkt te zijn om bij stroomuitval een aantal groepen in huis automatisch over te zetten naar de backup uitgang op de batterij. Of er ook voorzien is in de mogelijk om de batterij via PV op te laden is onduidelijk.

Als je voldoende inzicht in elektrische installaties hebt kun je ook zelf een omschakelaar plaatsen. In de TS staan enkele schema's voor een 1 fase systeem met 4 eindgroepen.
De omschakelaar kan een automaat zijn (ATS) die vanzelf omschakelt tussen net en batterij. Ik ben daar geen voorstander van. De schakeltijden zijn vaak relatief langzaam wat tot problemen met apparaten kan leiden, en de ATS kan ook bij een korte spanningsdip op het net plotseling heen en weer schakelen.
Het opladen van de batterij via PV in off-grid situatie is complex, zie deze post en deze
De batterij zelf kan de PV niet aansturen, daarvoor moet een anders systeem zorgen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • The Anarchist
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 25-10 23:07
Ik ben hier al een hele tijd naar aan het kijken.
Van de ene kant vanwege einde saldering/terugleverboete en anderzijds backup bij storing en meer zelfvoorzienend.

Als ik veel ruimte, bv een garage had, had ik waarschijnlijk al een instap victron of dergelijke gehad die ik later kan upgraden naar meer vermogen en meer opslag.
Nu heb ik alleen een klein halletje waar ik gemakkelijk wat kan plaatsen.
Er zijn wel een paar andere kant en klaar modulaire systemen, maar daar zit je vast aan een maximaal vermogen wat te laag is. Anders zou ik bv. een tesla powerwall moeten nemen voor veel geld.
Als ik al veel investeer moet het ook genoeg vermogen kunnen leveren voor de zware toepassingen.

Ik had al een ecoflow delta 2 max voor camping gebruik en dergelijke.
Recent heb ik de meterkast uitgebreid en een omkeerschakelaar geplaatst. Aan de net zijde van de omkeerschakelaar zit een stopcontact waar de ecoflow op staat en de zonnepanelen.
Aan de andere ingang van de omkeerschakelaar de noodstroom/ecoflow. In een geval van stroomuitval kan ik in het hele huis dmv de handmatige omkeerschakelaar spanning krijgen.
Dat werkt prima. Na uitval staan alle grootverbruikers uit of in standby.

Die backup box lijkt ongeveer hetzelfde te doen, alleen automatisch.
Die 1 seconde omschakeltijd is dat juist goed omdat zware apparaten dan uit gaan.

De venus + backup box lijkt me een van de goedkoopste "kant en klaar" oplossingen voor mijn toepassing.
Met eventuele uitbreiding naar 3x venus dus 7,5kw is het ruim genoeg voor het hoogste incidentele verbruik.
Alleen is het laden van de accu's met zon nog wel een dingetje. Misschien dat de backup box daar wat aan verbeterd. Al zou je met 3x venus dus 7,5 kw max laadvermogen en 3kw bij accu bijna vol wel minder snel problemen hebben.

Mijn omvormer is ook via internet bereikbaar, doet homewizard ook. Misschien dat marstek dat op den duur ook kan en de omvormer bij te hoge opbrengst voor het laden kan uitschakelen?

Ik zat met smart te wachten op die backup box en de mogelijkheden daarvan voordat ik een keuze zou maken. Ik ben benieuwd naar de ervaringen met dat ding.

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 20:58
Hometek schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 15:30:
[...]

Vanuit Marstek is het niet direct zo bedoeld. Het doel van de backup functie op een plug-and-play batterij is dat je in noodgevallen met verlengsnoeren enkele apparaten van stroom kunt voorzien.
Marstek levert wel een Smart Back-up Box, die door een installateur moet worden geplaatst. We weten nog niet hoe die precies werkt, maar het doel lijkt te zijn om bij stroomuitval een aantal groepen in huis automatisch over te zetten naar de backup uitgang op de batterij. Of er ook voorzien is in de mogelijk om de batterij via PV op te laden is onduidelijk.

Als je voldoende inzicht in elektrische installaties hebt kun je ook zelf een omschakelaar plaatsen. In de TS staan enkele schema's voor een 1 fase systeem met 4 eindgroepen.
De omschakelaar kan een automaat zijn (ATS) die vanzelf omschakelt tussen net en batterij. Ik ben daar geen voorstander van. De schakeltijden zijn vaak relatief langzaam wat tot problemen met apparaten kan leiden, en de ATS kan ook bij een korte spanningsdip op het net plotseling heen en weer schakelen.
Het opladen van de batterij via PV in off-grid situatie is complex, zie deze post en deze
De batterij zelf kan de PV niet aansturen, daarvoor moet een anders systeem zorgen.
Zou een UPS met SHM2 en Homey Pro kunnen helpen?

De UPS om het knipperlicht effect op te vangen en de aansturing van stroom te voorzien (waaronder netwerk apparatuur en Homey Pro). Die SHM2 stuurt de PV installatie aan. En Homey Pro de intelligentie tussen de verschillende systemen - analoog aan HASS met Nodered. Eventueel aangevuld met een tweede UPS om bij een deadlock de zaak weer operationeel te krijgen.

Maar heel eerlijk - ik bevindt me nu op redelijk glad ijs - geen ervaring met deze materie => zou met een bevriende installateur een testopstelling moeten uitwerken om enig idee te krijgen van het krachtenspel.

Ik denk dat ik maar even de kat uit de boom kijk - in ieder geval tot er wat meer duidelijkheid is over de werking van die Smartbox. Of een handmatig bediende schakelaar inzetten voor de 3 gewone eindgroepen (dus zonder de twee PV-eindgroepen) - hier zitten verder geen 3-fase apparaten tussen.

Dit zou dan aangevuld kunnen worden met een kleine UPS om via een draadloze 4G verbinding een status update te krijgen van de situatie zodat er op afstand wellicht nog iets te besturen is. Maar eens even wat verder over nadenken door wat nieuwe schetsen te maken.

makes it run like clockwork


  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
Na veel knutselen, testen en meerdere ATSen een bestaande ATS ontdaan van de originele sturing.
Vervolgens zelf zero cross detectie, redundant 5V voedingen met electronische switch die 1 van beide voedingen kiest. En twee SSRs om de solenoids aan te sturen.
En een paar 2A zekeringen tegen de boel afbranden mocht er iets mis gaan.

Hierop een ESP32-C6 aangesloten met een schermpje voor de lol en geprogrammeerd.

Met de 3D printer een scherm houder gemaakt van vlamvertragend filament.

Ik schakel de solenoids op de 0 doorgangen heb NTCs toegevoegd om de startstroom te beperken. Dit gezien de backup poort van de Marstek zeer snel in zijn beveiliging schiet bij meer dan 3500W, al is dit maar voor een 20ms.

De ATS is uiteraard instelbaar, maar momenteel detecteer ik als er langer dan 5ms geen stroom is.
Hierop wordt direct de SSR aangesproken die dan op de volgende 0 doorgang de solenoid omtrekt.

De gehele omschakeling is dan binnen 1 sinus (20ms).

De schakelcontacten zijn 100A continue belastbaar en hebben een 1cm air gap halverwege de omslag.
Ik heb de contacten aan de backup zijde aangepast zodat de nul en ground verbindingen eerder worden "gemaakt" en later worden "verbroken" bij omschakelen.

Bij terugschakelen naar backup wacht ik nu 1 minuut op een stabiel net. Dan schakel ik terug.
Mocht de batterij uitvallen in die minuut dan schakel ik direct.

Ik heb overigens een deel van de groepen in huis voorzien van noodstroom, de overige worden samen met de grid voeding naar de Marstek afgeschakeld.

De stickers op de meterkast zijn ondertussen vervangen ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmdTE9t9LairbkfvLRkjhWmKGc0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yL7S5Givzxv6zocQqO1NbbOr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dk8f6AVI_3j1qaqk1it6dQrgtKY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SR8EuMH9Zk1MexZy7KmZI1Le.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZtFPyU4SzuiJGjD8WTxtiEcyJ_Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pXlzQMJOdGjbyxBqnIYFwL0P.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 5% gewijzigd door mjvdzwet op 19-10-2025 07:14 . Reden: Aanvulling deel noodstroom ]


  • Snuffelke
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 23:36
mjvdzwet schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 07:03:
Na veel knutselen, testen en meerdere ATSen een bestaande ATS ontdaan van de originele sturing.
Vervolgens zelf zero cross detectie, redundant 5V voedingen met electronische switch die 1 van beide voedingen kiest. En twee SSRs om de solenoids aan te sturen.
En een paar 2A zekeringen tegen de boel afbranden mocht er iets mis gaan.

Hierop een ESP32-C6 aangesloten met een schermpje voor de lol en geprogrammeerd.

Met de 3D printer een scherm houder gemaakt van vlamvertragend filament.

Ik schakel de solenoids op de 0 doorgangen heb NTCs toegevoegd om de startstroom te beperken. Dit gezien de backup poort van de Marstek zeer snel in zijn beveiliging schiet bij meer dan 3500W, al is dit maar voor een 20ms.

De ATS is uiteraard instelbaar, maar momenteel detecteer ik als er langer dan 5ms geen stroom is.
Hierop wordt direct de SSR aangesproken die dan op de volgende 0 doorgang de solenoid omtrekt.

De gehele omschakeling is dan binnen 1 sinus (20ms).

De schakelcontacten zijn 100A continue belastbaar en hebben een 1cm air gap halverwege de omslag.
Ik heb de contacten aan de backup zijde aangepast zodat de nul en ground verbindingen eerder worden "gemaakt" en later worden "verbroken" bij omschakelen.

Bij terugschakelen naar backup wacht ik nu 1 minuut op een stabiel net. Dan schakel ik terug.
Mocht de batterij uitvallen in die minuut dan schakel ik direct.

Ik heb overigens een deel van de groepen in huis voorzien van noodstroom, de overige worden samen met de grid voeding naar de Marstek afgeschakeld.

De stickers op de meterkast zijn ondertussen vervangen ;)
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Fantastisch, dus met heel deze config is er geen ups meer nodig dan? <=20ms. Hoe heb je deze ATS aangepast dan? Heb je daar nog meer gedetaileerde foto's/ schema van?

  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
Snuffelke schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 22:09:
[...]

Fantastisch, dus met heel deze config is er geen ups meer nodig dan? <=20ms. Hoe heb je deze ATS aangepast dan? Heb je daar nog meer gedetaileerde foto's/ schema van?
Het is een beetje een proces geweest, ik heb er geen schema van.
Het belangrijkste is nul doorgang detectie met een optocoupler met 2 tegenovergestelde LEDs erin. Zodat je het positieve en negatieve deel van de sinus kunt meten. Daarnaast zijn de spoelen die in de simpele AliExpress ATSen gebruikt worden meestal DC en worden heel kort bekrachtigd anders branden ze gewoon af. Staat er ook letterlijk opgeschreven.

Hierdoor trekken de spoelen kortstondig heel veel stroom. Dit vindt de Marstek niet leuk. Dus door solid state relais met schakeling in de nul doorgang te gebruiken zwelt de stroom aan.
De spanning wordt in de ATSen door een gelijkrichter gehaald. Ik heb 2x een 10ohm ntc in serie geplaatst om de stroom verder te vertragen. Ook een grote diode parallel om de flyback van de spoel bij uitschakelen op te vangen.

Met een ESP32-C6 houdt ik de spanning in de gaten. Door testen en kiezen van weerstanden heb ik 2 à 3ms seconden een laag signaal bij de 0 doorgang, duurt dit langer dan 5ms dan ga ik er vanuit dat er geen spanning meer is en bekrachtig ik het solid state relais. Deze zal dan in de komende nul doorgang op 5ms na de detectie de spoel bekrachtigen. Deze heeft in mijn geval mechanisch ongeveer 10ms nodig om in de andere stand te staan.

Hiermee ben ik dus binnen 1 sinus (20ms) omgeschakeld en blijven alle apparaten werken.

Bij het terugschakelen is er nog wel 1 "probleem", gezien ik geen controle over de omvormer in de accu heb kan het zijn dat je uit fase weer inschakelt.
Dus theoretisch kan er 40ms een DC spanning zijn.

Maar het project is te hobbymatig en nog te beta wat mij betreft om er een schema van te maken. Daarnaast heb ik in mijn enthousiasme natuurlijk weereens geen foto's gemaakt en niet netjes de weerstand waarden opgeschreven.

Maar ik heb nu 15x een omschakeling getest en dit ging goed.

Let wel dat dit alleen voor 1 fase werkt. Dus ook niet proberen om dit 3x naast elkaar te bouwen gezien je meerdere Marsteks niet netjes op een 120 graden verschuiving kan houden.

De YAML en C code voor ESPHome wil ik best delen, maar het elektrische deel hangt erg af van de ATS die je kanibaliseerd.
Mocht je ermee beginnen neem een soortgelijke grote ATS, want anders krijg je de voedingen en alles er niet in.

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 00:13
Iemand ervaring met het aansluiten van een aggregaat aan de grid zijde van de Venus om in noodgevallen de batterij te laden wanneer er geen PV beschikbaar is? Heb onderstaande video op YouTube gevonden van iemand die dat met een ecoflow doet, dus dit doet mij denken dat dit ook mogelijk moet zijn met de Venus in noodgevallen (bij bv langdurige blackout).

YouTube: Notstromgenerator Benzinverbrauch? Was ist sinnvoller beim Blackout...

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Avenger 2.0 schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 09:44:
Iemand ervaring met het aansluiten van een aggregaat aan de grid zijde van de Venus om in noodgevallen de batterij te laden wanneer er geen PV beschikbaar is? Heb onderstaande video op YouTube gevonden van iemand die dat met een ecoflow doet, dus dit doet mij denken dat dit ook mogelijk moet zijn met de Venus in noodgevallen (bij bv langdurige blackout).

YouTube: Notstromgenerator Benzinverbrauch? Was ist sinnvoller beim Blackout...
Geen ervaring mee, maar technisch gezien zou het kunnen werken.
De generator 'ziet' een apparaat dat stroom trekt.
De Marstek 'ziet' een netspanning.
Mogelijke problemen zouden kunnen ontstaan doordat de aarding ontbreekt (verwacht niet dat dit een probleem is), of dat de AC van de generator niet nauwkeurig of stabiel genoeg is.

Opladen van de Marstek moet dan wel in de manual mode omdat er geen CT/P1 beschikbaar is.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 20:58
Zie ook bijgevoegd schema:
Dit is de beoogde opstelling met 3 Marstek batterijen. Waarbij er voor 3 (max 5) eindgroepen handmatig geschakeld wordt tussen grid/pv (norm) en de thuisbatterijen (bu). Idealiter worden de twee groepen van de omvormers hierin meegenomen. Zodat eventuele zonneenergie ook gebruikt kan worden om de batterij bij te laden.

Hoewel het een 3 fase aansluiting betreft zijn er geen 3-fase apparaten aangesloten - alles draait op een 220/230 wcd. Waardoor het schakelen van de fase voldoende zou moeten zijn - zo is de inschatting. De nul en aarde wordt zonder schakelaar doorgezet.

Zou dit kunnen werken? Vergeet ik nog iets (en wat)?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LixGc0Klc8xYxuAts1yQkukvFl0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E63M6TH759vlQYnVartreT6c.jpg?f=fotoalbum_large

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Airw0lf schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 10:11:
Zie ook bijgevoegd schema:
Dit is de beoogde opstelling met 3 Marstek batterijen. Waarbij er voor 3 (max 5) eindgroepen handmatig geschakeld wordt tussen grid/pv (norm) en de thuisbatterijen (bu). Idealiter worden de twee groepen van de omvormers hierin meegenomen. Zodat eventuele zonneenergie ook gebruikt kan worden om de batterij bij te laden.

Hoewel het een 3 fase aansluiting betreft zijn er geen 3-fase apparaten aangesloten - alles draait op een 220/230 wcd. Waardoor het schakelen van de fase voldoende zou moeten zijn - zo is de inschatting. De nul en aarde wordt zonder schakelaar doorgezet.

Zou dit kunnen werken? Vergeet ik nog iets (en wat)?

[Afbeelding]
Drie zaken om op te letten:
- bij omschakelen naar backup aansluiting op de batterij moet tegelijk de grid aansluiting afgekoppeld worden (en omgekeerd)
- omschakelen naar backup moet alleen mogelijk zijn indien de hele installatie afgekoppeld is van het net (en omgekeerd)
- opladen van PV via backup poort kent beperkingen (2500W tot SOC 94%, ca. 1150W van 95% tot 99%, 0W bij 99% en 100%)

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • bvansteenselen
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 20:20
Avenger 2.0 schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 09:44:
Iemand ervaring met het aansluiten van een aggregaat aan de grid zijde van de Venus om in noodgevallen de batterij te laden wanneer er geen PV beschikbaar is? Heb onderstaande video op YouTube gevonden van iemand die dat met een ecoflow doet, dus dit doet mij denken dat dit ook mogelijk moet zijn met de Venus in noodgevallen (bij bv langdurige blackout).

YouTube: Notstromgenerator Benzinverbrauch? Was ist sinnvoller beim Blackout...
Er zijn inverter generatoren die daar geschikt voor zijn, echter sluit niet een gewone generator aan die geen invertor technologie heeft.

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 20:58
Hometek schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 10:30:
[...]

Drie zaken om op te letten:
- bij omschakelen naar backup aansluiting op de batterij moet tegelijk de grid aansluiting afgekoppeld worden (en omgekeerd)
- omschakelen naar backup moet alleen mogelijk zijn indien de hele installatie afgekoppeld is van het net (en omgekeerd)
Wat bedoel je precies met "en omgekeerd"?
Soms eerst van bu terugschakelen naar norm? En daarna terugschakelen naar het net?
- opladen van PV via backup poort kent beperkingen (2500W tot SOC 94%, ca. 1150W van 95% tot 99%, 0W bij 99% en 100%)
Opladen van pv? Waarschijnlijk typo => moet zijn: opladen via pv en backup poort?

Maar alle 3 de batterijen worden dan wel bijgeladen via diezelfde poort als het verbruik?

[ Voor 11% gewijzigd door Airw0lf op 01-11-2025 11:49 ]

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Airw0lf schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 11:46:
[...]
Wat bedoel je precies met "en omgekeerd"?
Soms eerst van bu terugschakelen naar norm? En daarna terugschakelen naar het net?
Inderdaad, de grid en backup poorten mogen nooit tegelijk op de installatie aangesloten zijn.
En de backup poort mag niet op de installatie aangesloten zijn samen met het net.

Off-grid gaan
  1. alle groepen van het huis afkoppelen van het elektriciteitsnet
  2. de GRID aansluiting van de batterij afkoppelen
  3. de groepen van het huis aan de backup koppelen
On-grid gaan
  1. de groepen van het huis van de backup afkoppelen
  2. de GRID aansluiting van de batterij aankoppelen
  3. alle groepen van het huis aankoppelen aan het elektriciteitsnet
Deze stappen moeten in volgorede, of met een transitie waarbij alles tegelijk ontkoppeld is.
Zie ook de TS, kopje Ontwerp, daar gebruik ik een omschakelaar om tussen on-grid en off-grid te schakelen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Airw0lf schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 11:46:
[...]
Opladen van pv? Waarschijnlijk typo => moet zijn: opladen via pv en backup poort?

Maar alle 3 de batterijen worden dan wel bijgeladen via diezelfde poort als het verbruik?
Ik bedoel: opladen met stroom vanuit de PV installatie via de backup poort.
Ik denk niet dat dit gaat werken met 3 batterijen tegelijk.
Als je elke batterij op zijn eigen fase als backup aansluit heb je in feite 3 losse installaties, elk met een eigen AC bron.
Om een batterij in off-grid situatie met PV stroom op te laden moeten batterij en PV omvormer op dezelfde fase aangesloten zijn. De PV omvormer moet 240V AC leveren, en het totale vermogen moet binnen de eerder genoemde limieten blijven.
Zie ook deze post en deze post)

Als je off-grid met PV de batterij wilt opladen heb je een externe systeem nodig dat de opwek van de panelen regelt, de batterij kan dat niet zelf doen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Installatie video voor de 'Smart Box'!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gjX5yDvexFe1Hp-KBYH0cDrvNYg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mYiXa3EwBmtbMtdg6s4PvWkM.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1g6u1eY-DeChwLWG6L58XeG6gt8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mb631jASm7EbJp3GrfxUNIxW.png?f=fotoalbum_large

Hoe werkt de 'Smart Box'

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/maLKskc_Cc1dmNwnVuNq0X1ihRE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/99BI0973TwAIULSM6x1c7Ni6.png?f=fotoalbum_large

De binnenkant van de Marstek 'Single Phase Smart Box' ziet er verrassend simpel uit. Alleen maar automatische zekeringen, een omschakelaar (moeilijk te herkennen, Backup Breaker/Bypass Breaker is één unit) en twee surge protectors.

Een aantal opvallende punten:
  • geen speciale electronica
  • de backup poorten van de 3 batterijen lijken parallel aangesloten
Het is onduidelijk of aarding in backup mode aanwezig is, maar ik vermoed van wel.

Interessante omschakelaar trouwens, zo te zien kan steeds maar 1 van de 2 schakelaars 'aan' zijn, maar kunnen ze wel beide 'uit'. Daarmee voldoet deze vermoedelijk aan de NEN1010 omdat er een 'nul' positie is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Kch3v4klBJ0AY0U6xCHtAfNilI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m7BE5RRMl2qd5JfvilqeQsaV.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 98% gewijzigd door Hometek op 02-11-2025 00:38 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 20:58
@Hometek - ik geloof dat ik dat laden voor nu maar even achterwege laat.
Klinkt als ingewikkeld en doet niet helemaal wat ik er mee zou willen.

makes it run like clockwork


  • harrr
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10-11 06:57
Mooi, maar heb nog steeds wat vragen, die nog niet duidelijk zijn. Zeker als ze hetzelfde concept in 3 fasen gaan uitbrengen.

Hoe gaat het straks bij 3-fasen? De sinussen moeten in sync lopen? Ik zie dat de fases en nullen van de drie Marsteks nu ook gewoon gebundeld worden, is dat niet enorm gevaarlijk? Kunnen de sinussen niet out of sync lopen? Of lost de overspanningsbeveiliging dit op als het mis gaat?

Er is ook nog steeds geen aardlekbeveiliging? Of is het nu veilig om een aardlek te plaatsen die alleen dienst voor off-grid, bijvoorbeeld met de aarde naar de null van de Marsteks?

Met de juiste componenten lijkt me dit ook zelf te bouwen.

https://www.sandervunderi...ggregaat-aansluiting.html
https://www.elektramat.nl...iging-3-polig-nul-167596/

10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
-- samengevoegd met andere post ---

[ Voor 201% gewijzigd door Hometek op 02-11-2025 00:39 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 20:58
Hometek schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 13:05:
[...]

Inderdaad, de grid en backup poorten mogen nooit tegelijk op de installatie aangesloten zijn.
En de backup poort mag niet op de installatie aangesloten zijn samen met het net.

Off-grid gaan
  1. alle groepen van het huis afkoppelen van het elektriciteitsnet
  2. de GRID aansluiting van de batterij afkoppelen
  3. de groepen van het huis aan de backup koppelen
On-grid gaan
  1. de groepen van het huis van de backup afkoppelen
  2. de GRID aansluiting van de batterij aankoppelen
  3. alle groepen van het huis aankoppelen aan het elektriciteitsnet
Deze stappen moeten in volgorede, of met een transitie waarbij alles tegelijk ontkoppeld is.
Zie ook de TS, kopje Ontwerp, daar gebruik ik een omschakelaar om tussen on-grid en off-grid te schakelen.
Met grid aansluiting van de batterij bedoel je waarschijnlijk de 3 fases?
Wat gebeurd er als die niet losgekoppeld zijn?

De groepen van de woning die via de backup gevoed gaan worden wil ik met een wisselschakeling doen per groep - idem voor de 3 fases - idealiter alle per 3 gelijktijdig bediend. Dat lijkt me bij elkaar voldoende - toch?

De volgorde wordt dan:
(1) - de 3 fases loskoppelen van het net.
(2) - de 3 beoogde groepen omschakelen naar de batterij.

Terug wordt dan de omgekeerde weg:
(1) - de 3 beoogde groepen omschakelen naar het net.
(2) - de 3 fases weer aan het net koppelen.

Ik zal nog even een aangepast schema maken en posten.

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Airw0lf schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 20:08:
[...]
Met grid aansluiting van de batterij bedoel je waarschijnlijk de 3 fases?
Wat gebeurd er als die niet losgekoppeld zijn?
GRID is de 'normale' aansluiting om de batterij aan een WCD te koppelen (is tenminste op de V1 en V2 zo gelabeld)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8dij87fiJHcbPxj3S6JzqPKN5zc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/1cb71BXvRnagN5iM2eHxP2rn.png?f=user_large

GRID is een netvolgende aansluiting, en BACKUP een netvormende. Het lijkt mij niet verstandig om die aan elkaar te koppelen....
Dus huis van het hoofdnet afkoppelen, GRID afkoppelen, daarna BACKUP aansluiten (dit geldt uiteraard niet als je een los apparaat op de backup poort aansluit).

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 20:58
Hometek schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 21:38:
[...]

GRID is de 'normale' aansluiting om de batterij aan een WCD te koppelen (is tenminste op de V1 en V2 zo gelabeld)
[Afbeelding]

GRID is een netvolgende aansluiting, en BACKUP een netvormende. Het lijkt mij niet verstandig om die aan elkaar te koppelen....
Dus huis van het hoofdnet afkoppelen, GRID afkoppelen, daarna BACKUP aansluiten (dit geldt uiteraard niet als je een los apparaat op de backup poort aansluit).
Duidelijk verhaal - dan zou dit het voor mij moeten worden (afbeelding).
Klopt dit? Nog verbeterpunten of andere tips/suggesties?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bmZNVaprlU5ogTMsfx-RrH7L8hw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bUD7SsnCIKnuLLb89MwmdDAg.jpg?f=fotoalbum_large

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Airw0lf schreef op zondag 2 november 2025 @ 10:45:
[...]
Duidelijk verhaal - dan zou dit het voor mij moeten worden (afbeelding).
Klopt dit? Nog verbeterpunten of andere tips/suggesties?

[Afbeelding]
Technisch prima, als dat echter 3 losse handelingen zijn die door een mens gedaan moeten worden is de kans groot dat het ooit eens mis gaat.

Ik zou eerder kiezen voor 3 omschakelaars (één per fase/batterij) waardoor alle stappen per fase in 1 handeling worden uitgevoerd. Je hebt dan nog steeds 3 handelingen om de drie fasen over te zetten, maar de volgorde maak niet meer uit.

Schema van een omschakelaar op 1 fase, volgens mij kun je dit per fase zo uitvoeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ktHQzoM9odDdwl2r--d04P7kMQU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e0j1kjD9B70eUM7014IBtDs7.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
harrr schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 19:56:
[...]
Mooi, maar heb nog steeds wat vragen, die nog niet duidelijk zijn. Zeker als ze hetzelfde concept in 3 fasen gaan uitbrengen.

Hoe gaat het straks bij 3-fasen? De sinussen moeten in sync lopen? Ik zie dat de fases en nullen van de drie Marsteks nu ook gewoon gebundeld worden, is dat niet enorm gevaarlijk? Kunnen de sinussen niet out of sync lopen? Of lost de overspanningsbeveiliging dit op als het mis gaat?

Er is ook nog steeds geen aardlekbeveiliging? Of is het nu veilig om een aardlek te plaatsen die alleen dienst voor off-grid, bijvoorbeeld met de aarde naar de null van de Marsteks?

Met de juiste componenten lijkt me dit ook zelf te bouwen.
...
Dat bundelen van de 3 backup uitgangen vind ik ook bijzonder.
Zouden de backup uitgangen kunnen switchen tussen netvolgend en netvormend?
En hoe werkt dat met het ontladen, zonder CT moet elke batterij zelf bepalen hoeveel stroom geleverd moet worden?
(In de video is trouwens helemaal geen CT de zien??)

De 3 fase versie ziet er op de datasheet vrijwel hetzelfde uit, alleen een grotere omschakelaar en 2 extra SPD
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YkkerlVAGynjUOxxTAvXEJpJPRc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JDQB5qmCc9VOKGTOG5yaD6lX.png?f=fotoalbum_large

Wat betreft synchronisatie by off-grid 3-fase schrijft Duravolt dit:
Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft.
Er is dus zeker géén synchronisatie tussen de drie fasen.

En ja, dit kun je inderdaad zelf bouwen. Een aantal mensen hier op het forum hebben dat ook gedaan, maar zonder het parallel schakelen van meerdere batterijen.

In mijn eigen installatie gebruik ik slechts 1 van de 2 batterijen na omschakelen in off-grid modus. Zou wel leuk zijn als ze inderdaad gewoon in hardware parallel gekoppeld kunnen worden. Maar voordat ik dat ga uitproberen wil ik wel begrijpen waarom dat werkt.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • harrr
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10-11 06:57
Hometek schreef op zondag 2 november 2025 @ 16:39:
[...]

Dat bundelen van de 3 backup uitgangen vind ik ook bijzonder.
Zouden de backup uitgangen kunnen switchen tussen netvolgend en netvormend?
En hoe werkt dat met het ontladen, zonder CT moet elke batterij zelf bepalen hoeveel stroom geleverd moet worden?
(In de video is trouwens helemaal geen CT de zien??)

De 3 fase versie ziet er op de datasheet vrijwel hetzelfde uit, alleen een grotere omschakelaar en 2 extra SPD
[Afbeelding]

Wat betreft synchronisatie by off-grid 3-fase schrijft Duravolt dit:
Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft.
Er is dus zeker géén synchronisatie tussen de drie fasen.

En ja, dit kun je inderdaad zelf bouwen. Een aantal mensen hier op het forum hebben dat ook gedaan, maar zonder het parallel schakelen van meerdere batterijen.

In mijn eigen installatie gebruik ik slechts 1 van de 2 batterijen na omschakelen in off-grid modus. Zou wel leuk zijn als ze inderdaad gewoon in hardware parallel gekoppeld kunnen worden. Maar voordat ik dat ga uitproberen wil ik wel begrijpen waarom dat werkt.
Ik vermoed dat ze in sync staan met de fase van de grid en dat het daarom werkt om ze samen te voegen. Als ze uit sync gaan lopen valt door de net overbelastingbeveiliging die in de smartbox zit gewoon het hele systeem uit. Ik denk dat het zo werkt.

10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
harrr schreef op maandag 3 november 2025 @ 08:21:
[...]
Ik vermoed dat ze in sync staan met de fase van de grid en dat het daarom werkt om ze samen te voegen. Als ze uit sync gaan lopen valt door de net overbelastingbeveiliging die in de smartbox zit gewoon het hele systeem uit. Ik denk dat het zo werkt.
Ja, dat klinkt logisch, de inverters 'onthouden' de net frequentie en zetten die door op de backup poorten. In dat geval blijft alles netjes in synch.
Zou dat ook werken als de tijd tussen net-uitval en omschakelen niet enkele milliseconden maar enkele uren is?

Blijft nog wel de vraag hoe de 3 batterijen onafhankelijk van elkaar de stroom regelen zonder dat de een de ander oplaadt.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Marcopolo72
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 03-11 10:59
Hallo,

als ik mij niet vergis had ik hier ergens een demontage gezien van een defecte marstek batterij, heeft er iemand een linkje ernaar. Ik vind het niet direct terug.

Mvg

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 00:13
Marcopolo72 schreef op maandag 3 november 2025 @ 10:10:
Hallo,

als ik mij niet vergis had ik hier ergens een demontage gezien van een defecte marstek batterij, heeft er iemand een linkje ernaar. Ik vind het niet direct terug.

Mvg
Je bedoelt de foto's van op facebook? Hieronder de link:
https://www.facebook.com/...ermalinks=799369929327431

  • royaljoop
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 05-11 08:38
Wellicht dat ik de technische info in de openingspost niet helemaal begrijp. Maar stel venus 1 gebruikt om je omvormer van stroom te voorzien dan kun je toch venus 2 en eventueel 3 opladen met de opbrengsten van je PV (uiteraard met voldoende zon en panelen). Dan kun je toch de omvormer van je panelen voeden met de backup uitgang van Venus 1 en de Venus 2 etc. gewoon op de plek laten staan waar ze normaal ook altijd staan als het Net wel levert. Of zeg ik nu hele domme dingen of is het nu juist de essentie op dat allemaal te doen met één Venus?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
royaljoop schreef op maandag 3 november 2025 @ 13:41:
Wellicht dat ik de technische info in de openingspost niet helemaal begrijp. Maar stel venus 1 gebruikt om je omvormer van stroom te voorzien dan kun je toch venus 2 en eventueel 3 opladen met de opbrengsten van je PV (uiteraard met voldoende zon en panelen). Dan kun je toch de omvormer van je panelen voeden met de backup uitgang van Venus 1 en de Venus 2 etc. gewoon op de plek laten staan waar ze normaal ook altijd staan als het Net wel levert. Of zeg ik nu hele domme dingen of is het nu juist de essentie op dat allemaal te doen met één Venus?
Ik denk dat je een configuratie bedoelt zoals in deze post beschreven?
Dat kan inderdaad, maar die configuratie is vrij complex en zou voor mij alleen zinvol zijn als er vaak hele lange stroomonderbrekingen zouden zijn.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hiltje
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 20:06
Hometek schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 21:33:
[...]

Ik verwacht niet dat je iets opblaast bij een BACKUP-GRID koppeling van 2 batterijen. Mits je off-grid bent!
Het opladen van de ene batterij met de andere kan natuurlijk via Manual mode, maar is omslachtig en is niet efficient, je hebt dan extra verliezen.

Ik heb er over nagedacht om off-grid 2 batterijen BACKUP-GRID te koppelen.
Batterij A is dan normaal via GRID aangesloten, maar met een Shelly CT of de CT002 als sensor, geen P1.
Batterij B is op BACKUP via een omschakelaar aan de groepenkast aangesloten en vervangt het net.
Dan heb je idd dubbele capaciteit. Pas als A, in Auto mode, door PV op 100% komt gaat de opwek naar B, en als A op 11% zakt begint B te leveren.
De plaats van de CT is in deze opzet belangrijk, wat deze moet normaal de stroom van het net meten, maar in off-grid situatie de stroom van batterij B.
Ik vond dat iets te complex en onoverzichtelijk worden voor iets dat ik vermoedelijk heel zelden nodig ga hebben (afkloppen). In off-grid situatie kan ik handmatig omschakelen tussen batterij A en B.

Concept BACKUP-GRID schakeling met 2 batterijen (niet getest!)
[Afbeelding]
Allereerst dank voor de steeds heldere uitleg. Ik ben nieuw op dit forum en probeer e.e.a. helder te krijgen.
Ik heb een V3 en wil een off-grid test doen. Onze woning is gasvrij en we hebben een WP op 3 fasen en we koken op 3 fasen. De V3 zit op een eigen groep. Als ik via een willekeurige groep de back-up aanspreek, werken mijn 3 fasen groepen dan als normaal? Of, moet ik 3 V3 installeren en 1 op elke fase?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Hiltje schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 19:18:
[...]
Allereerst dank voor de steeds heldere uitleg. Ik ben nieuw op dit forum en probeer e.e.a. helder te krijgen.
Ik heb een V3 en wil een off-grid test doen. Onze woning is gasvrij en we hebben een WP op 3 fasen en we koken op 3 fasen. De V3 zit op een eigen groep. Als ik via een willekeurige groep de back-up aanspreek, werken mijn 3 fasen groepen dan als normaal? Of, moet ik 3 V3 installeren en 1 op elke fase?
De backup is bedoeld om bij stroomuitval met verlengsnoeren enkele belangrijke apparaten van stroom te voorzien.

Als je hele groepen in je huisinstallatie aan de backup wilt koppelen moet je de backup via de groepenkast aansluiten met een omschakelaar. Marstek levert daar een speciale schakelkast voor, de 'Smart Box'.

Bij een 3 fase installatie kan de backup van de batterij altijd maar 1 van de 3 fasen van stroom voorzien.
Met drie batterijen als backup kun je wel alle 3 fasen afzonderlijk van stroom voorzien, maar echte 3-fase apparaten zoals de WP en de kookplaat zullen dan niet werken om dat de 3 fasen niet gesynchroniseerd zijn.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Snuffelke
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 23:36
Hometek schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 17:44:
Installatie video voor de 'Smart Box'!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe werkt de 'Smart Box'

[Afbeelding]

De binnenkant van de Marstek 'Single Phase Smart Box' ziet er verrassend simpel uit. Alleen maar automatische zekeringen, een omschakelaar (moeilijk te herkennen, Backup Breaker/Bypass Breaker is één unit) en twee surge protectors.

Een aantal opvallende punten:
  • geen speciale electronica
  • de backup poorten van de 3 batterijen lijken parallel aangesloten
Het is onduidelijk of aarding in backup mode aanwezig is, maar ik vermoed van wel.

Interessante omschakelaar trouwens, zo te zien kan steeds maar 1 van de 2 schakelaars 'aan' zijn, maar kunnen ze wel beide 'uit'. Daarmee voldoet deze vermoedelijk aan de NEN1010 omdat er een 'nul' positie is.

[Afbeelding]
Bedankt voor de info alvast.
Ik heb hier dus een hele hoop vragen bij. Allereerst de aarding is gewoon parallel aangesloten tussen de grid ingang en de backup uitgang, ik zie deze nergens een connectie maken naar de Neuter. Gaat de aardlekschakelaar dan nog wel werken?
De sticker in de kast onderaan links is alvast niet correct gelabeld.
De surge protectors waarvoor gebruiken ze die? Ik dacht dat dit voor hoge spanningen of bliksem diende.
Als ze de uitgangen parallel schakelen, hoe komt het dat de ene batterij de andere niet oplaad dan?
Ze gebruiken 1 fase zekeringen voor de backup uitgang (L) per batterij van 32A? omdat ze de 3 backup uitgangen parallel plaatsen?
Is die Chint een ATS of een MTS? Ze zullen in iedergeval wel passen in een standaard zekeringkast want de andere ATS die ik heb, daar heb ik een aantal kasten moeten voor testen tot ik eentje gevonden had die diep genoeg was.
Ik had juist mijn 2de 4p ATS besteld voor het schema enkele pagina geleden maar als dit zou werken dan kan ik mijn apc ups er tussenuit laten en heb ik meer vermogen moest het nodig zijn.
Dit is zeker een heel pak goedkoper zelf te maken en heel interessant als beide batterijen in mijn geval parallel kunnen werken.

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Snuffelke schreef op zondag 9 november 2025 @ 02:43:
[...]
...
Is die Chint een ATS of een MTS? Ze zullen in iedergeval wel passen in een standaard zekeringkast want de andere ATS die ik heb, daar heb ik een aantal kasten moeten voor testen tot ik eentje gevonden had die diep genoeg was.
...
Indien mijn interpretatie van de werking van de Smart Box correct is, zou het een ATS moeten zijn.
Met een MTS zou je bij stroomuitval handmatig moeten omschakelen.

Voor antwoorden op de andere andere vragen kunnen we nu alleen gissen, we zullen moeten wachten tot er meer informatie beschikbaar komt...

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Snuffelke
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 23:36
Hometek schreef op zondag 9 november 2025 @ 11:52:
[...]

Indien mijn interpretatie van de werking van de Smart Box correct is, zou het een ATS moeten zijn.
Met een MTS zou je bij stroomuitval handmatig moeten omschakelen.

Voor antwoorden op de andere andere vragen kunnen we nu alleen gissen, we zullen moeten wachten tot er meer informatie beschikbaar komt...
Nee ik denk dus niet dat het een ATS is maar eigenlijk gewoon 2 manuele automaten met een extra vergrendeling. Enkel als functie om de toestellen veilig te kunnen uitzetten.
Ik denk dat ze de ingang en uitgang "samen" gebruiken. De batterijen blijven grid gekoppeld, de backup uitgang schakelt binnen 20ms en daar hangt je load op.
Als het net wegvalt dan schakelt de ups functie (in de batterij zelf) de output over. De vraag is (ik ga het zelf nog wel testen) als je 2500w aan de backup aansluit, hoe snel kan de batterij dan nog laden? want in theorie zou je dan 5000w nodig hebben om de batterij met 2500w de laden en nog 2500w voor de output toestellen te voeden. De uitgangen parallel samenkoppelen lijkt mij het intressantste.

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Snuffelke schreef op zondag 9 november 2025 @ 21:21:
[...]
Nee ik denk dus niet dat het een ATS is maar eigenlijk gewoon 2 manuele automaten met een extra vergrendeling. Enkel als functie om de toestellen veilig te kunnen uitzetten.
Ik denk dat ze de ingang en uitgang "samen" gebruiken. De batterijen blijven grid gekoppeld, de backup uitgang schakelt binnen 20ms en daar hangt je load op.
Als het net wegvalt dan schakelt de ups functie (in de batterij zelf) de output over.
...
Dat is inderdaad ook een mogelijkheid, de batterij wordt dan als een UPS tussen het grid en de groepen in huis geplaatst.
Maar in dat geval zouden de groepen in huis altijd stroom via de backup moeten krijgen, en de backup uitgang valt uit als de batterij leeg is. Ook met spanning van het net blijft de backup dan uit.
Ik gok voorlopig toch op een ATS in de Smart Box.

Hieronder de verschillende mogelijkheden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rcBi_Qa7WI0IL5O_NGE-CgWD-Fk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/passUZr0922hl1mjWFocO1Y0.png?f=fotoalbum_large

A
De 'UPS' oplossing. Niet praktisch omdat de backup uitschakelt zodra de batterij leeg is.

B
Mag niet én werkt niet. Vermoedelijk gaat de batterij direct in storing, en zelfs als dat niet zo is zou je bij stroomuitval de hele wijk van stroom voorzien, en dat is zeker meer dan 2500W.

C
Normaal gebruik

D
Backup gebruik

Tussen C en D moeten extern aansluitingen verandert worden, dat kan niet vanuit de batterij (zie A).

[ Voor 30% gewijzigd door Hometek op 10-11-2025 10:51 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 00:13
[b]Hometek in "Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup"
Ik gok voorlopig toch op een ATS in de Smart Box.
In een ander topic heeft iemand een Smart Box gekocht en foto's gepost. Helemaal geen ATS te zien...

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Avenger 2.0 schreef op maandag 10 november 2025 @ 12:37:
[...]
In een ander topic heeft iemand een Smart Box gekocht en foto's gepost. Helemaal geen ATS te zien...
Graag een link naar dat topic.

De CHINT transfer switch (ATS of MTS?) ziet er bijna hetzelfde uit als 2 gewone automaten:
(detail foto is een andere uitvoering, maar lijkt wel een soortgelijk principe)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-r7Af4LsMHtBO2E6SlV1CQlp1PQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/p4ytQ6Tf5kTk5ajv4GEh9MFR.png?f=user_large

[ Voor 26% gewijzigd door Hometek op 11-11-2025 02:12 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 22:23

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

Hometek schreef op maandag 10 november 2025 @ 13:23:
[...]

Graag een link naar dat topic.

De CHINT ATS (of MTS) ziet er bijna hetzelfde uit als 2 gewone automaten:
(detail foto is een andere uitvoering, maar lijkt wel een soortgelijk principe)
[Afbeelding]
Denk dat dit het topic is waar @Avenger 2.0 op doelt: Marstek Smartbox (3 fase)

Dat is een 3-fase variant, zit wel zo'n zelfde soort transfer switch in. Maar is dat ATS of MTS?

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 00:13
Hometek schreef op maandag 10 november 2025 @ 13:23:
[...]

Graag een link naar dat topic.

De CHINT ATS (of MTS) ziet er bijna hetzelfde uit als 2 gewone automaten:
(detail foto is een andere uitvoering, maar lijkt wel een soortgelijk principe)
Inderdaad topic hierboven. Inderdaad moeilijk te onderscheiden van automaat, dus mogelijk dat toch ATS is (laten we tenminste hopen).

  • Snuffelke
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 23:36
Dit gaat echt geen ATS zijn hoor. Staat niet op de website van de fabrikant.
Ook het typenummer op de automaten geeft dit weer. Op Aliexpress staan deze ook en de commentaar is daar hetzelfde geen ATS. In die behuizing kan dit moeilijk.
Heb juist nog getest met de laatste firmware, bij 11% valt de uitgang nog steeds uit. Zouden ze ervan uitgaan dat met 3 batterijen de kans klein is?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02:24
Snuffelke schreef op maandag 10 november 2025 @ 23:30:
Dit gaat echt geen ATS zijn hoor. Staat niet op de website van de fabrikant.
Ook het typenummer op de automaten geeft dit weer. Op Aliexpress staan deze ook en de commentaar is daar hetzelfde geen ATS. In die behuizing kan dit moeilijk.
...
Ik denk dat jij gelijk hebt.
Deze gekoppelde automaten worden welliswaar op veel websites als ATS omschreven, zelfs op de website van een fabrikant worden ze als voorbeeld van een ATS getoond, maar als je verder zoekt naar ATS producten zien die er heel anders uit.
En de vormfactor lijkt inderdaad te klein voor de noodzakelijke actuatoren.

Vermoedeijk zijn het dus twee automaten die met een mechanische interlock module gekoppeld zijn.
De 3 modules samen zijn dan een MTS.

Ik heb ook nog eens aandachtig naar de video gekeken, en daar zie je inderdaad dat de 'load' pas stroom krijgt als de zekering voor de eerste batterij wordt ingeschakeld. De 'load' is dus niet rechtstreeks met het net verbonden. Dat gebeurt pas als de 'bypass breaker' handmatig wordt bedient.

De 'load' lijkt dus rechtstreeks aan de backup aangesloten (systeem A in mij eerdere post).

De tekst in de video dat de Smart Box bij stroomuitval iets schakelt is dan echter feitelijk onjuist.

Ik vraag me ook af hoe het zit als je een van de backup stekkers uit de batterij trekt zonder de zekering uit te schakelen, staat er dan spanning op de pennen?

En als je de backup stekker een halve slag draait een weer aansluit, maak je dan geen kortsluiting?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA

Pagina: 1 2 3 Laatste