Toch wel benieuwd of iemand dat werkende krijgt en wat de voorwaarden zijn voor correcte werking. Als ik in elk geval begrijp heb je helemaal geen smart box nodig gezien dat maar gewoon een domme doos is en moet de 'intelligentie' om meerdere batterijen syncroon te doen lopen in de batterijen zelf zitten.Hometek schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 17:41:
[...]
Hoe de afstemming tussen de inverters volgens Marstek hoort te werken is niet bekend. Mijn theorie is dat ze 'droop-control' of een variant daarvan toepassen. Hierbij is er geen communicatie tussen de individuele inverters, ze kijken alleen naar de spanning en frequentie op de uitgang.
Ik vermoed dat de Smartbox vooral nodig is om aan veiligheidsnormen te voldoen.Avenger 2.0 schreef op woensdag 15 april 2026 @ 08:57:
[...]
Toch wel benieuwd of iemand dat werkende krijgt en wat de voorwaarden zijn voor correcte werking. Als ik in elk geval begrijp heb je helemaal geen smart box nodig gezien dat maar gewoon een domme doos is en moet de 'intelligentie' om meerdere batterijen syncroon te doen lopen in de batterijen zelf zitten.
Als er inderdaad 'droop-control' of iets vergelijkbaars wordt toegepast moeten de batterijen allemaal op een centraal punt aan elkaar gekoppeld worden, gebruik van de Smartbox zorgt er voor dat dit op de juiste manier gebeurt.
Maar misschien is het ook alleen maar slimme marketing.....
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
De naam Smart Box doet wel meer vermoeden dan wat automaten. Want zoals hierboven werd gezegd waren de automaten te groot bemeten. Maar als het alleen maar automaten zijn zou je zo'n smart box ook zelf in elkaar kunnen zetten.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
Inderdaad, hier voor een fractie van de prijs iets gelijkaardigs gemaakt met betere kwaliteit (en correctere dimensionering) automaten. Mijn kan tenminste nog automatisch schakelen tussen de batterijen (sinds het synchroon lopen blijkbaar toch (nog niet) werkt). Vind de term smart box inderdaad met de haren getrokken. Iedere elektricien kan zo ook wel iets voor jou maken wat beter werktTKroon schreef op woensdag 15 april 2026 @ 11:19:
De naam Smart Box doet wel meer vermoeden dan wat automaten. Want zoals hierboven werd gezegd waren de automaten te groot bemeten. Maar als het alleen maar automaten zijn zou je zo'n smart box ook zelf in elkaar kunnen zetten.
Je zou het idd zelf kunnen bouwen. Er zitten naast de automaten ook enkele overspanningsbeveiligingen en een omschakelaar in, zie schema van de 1-fase SmartboxTKroon schreef op woensdag 15 april 2026 @ 11:19:
De naam Smart Box doet wel meer vermoeden dan wat automaten. Want zoals hierboven werd gezegd waren de automaten te groot bemeten. Maar als het alleen maar automaten zijn zou je zo'n smart box ook zelf in elkaar kunnen zetten.
We weten echter niet aan welke voorwaarden de parallel aansluiting van de backup uitgangen moet voldoen voor een correcte werking. Zo op het oog ingeschat zou het voldoende moeten zijn als ze alle 3 op dezelfde rails zijn aangesloten.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Ik geval van grid uitval (1fase) kun je (stel Marstek is gekoppeld met gridpoort):Avenger 2.0 schreef op woensdag 15 april 2026 @ 08:57:
[...]
Toch wel benieuwd of iemand dat werkende krijgt en wat de voorwaarden zijn voor correcte werking. Als ik in elk geval begrijp heb je helemaal geen smart box nodig gezien dat maar gewoon een domme doos is en moet de 'intelligentie' om meerdere batterijen syncroon te doen lopen in de batterijen zelf zitten.
- HS uitzetten in de mk
- grid kabel tussen Marstek en wcd losmaken
- backup kabel maken/verbinden tussen wcd en backup poort van de Marstek
- huis draait nu op 1e accu
- elke volgende accu kun je met grid kabel koppelen en zal syncen op de sinus in het huis
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
In feite heb ik de smartbox al zelf gemaakt met mijn omschakelaar en automaten.PCJR schreef op woensdag 15 april 2026 @ 13:43:
[...]
Ik geval van grid uitval (1fase) kun je (stel Marstek is gekoppeld met gridpoort):
- HS uitzetten in de mk
- grid kabel tussen Marstek en wcd losmaken
- backup kabel maken/verbinden tussen wcd en backup poort van de Marstek
- huis draait nu op 1e accu
- elke volgende accu kun je met grid kabel koppelen en zal syncen op de sinus in het huis
Als je echt serieus op backup wil kunnen daaien is dat toch wel het minimale wat je moet doen. Kostte me 70€ aan onderdelen.
Als ik de omschakelaar om zet draait alles op noodstroom ipv net.
De extra accu's kan je dan wel met grid aan je huis zetten, maar hoe moeten die dan weten dat die moeten gaan leveren? Die krijgen op de grid aansluiting de info van de CT.
Volgens mij in offgrid mode boeit die CT niet. Gaat er dan om dat je huis kan draaien op de accu. Een load in je huis "trekt" gewoon vermogen.stroom uit de accu, danwel de omvormer van je pv die ook aan staat. Tot je accu leeg is. Is er meer pv power dan zal de accu ook opladen. Wat wil je nog meer?The Anarchist schreef op woensdag 15 april 2026 @ 14:21:
[...]
In feite heb ik de smartbox al zelf gemaakt met mijn omschakelaar en automaten.
Als je echt serieus op backup wil kunnen daaien is dat toch wel het minimale wat je moet doen. Kostte me 70€ aan onderdelen.
Als ik de omschakelaar om zet draait alles op noodstroom ipv net.
De extra accu's kan je dan wel met grid aan je huis zetten, maar hoe moeten die dan weten dat die moeten gaan leveren? Die krijgen op de grid aansluiting de info van de CT.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Dat klopt niet. De GRID poort levert vermogen op basis van het door de CT doorgegeven verbruik.PCJR schreef op woensdag 15 april 2026 @ 14:27:
[...]
Volgens mij in offgrid mode boeit die CT niet.
...
Je zou wel in manual mode een vast vermogen kunnen instellen, maar erg praktisch is dat niet.
Je kunt het wel werkend krijgen, maar het is best complex, zie deze post.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
PCJR bedoeld dat je in offgrid mode de backup-poort gebruikt. Die functioneert zonder CT.Hometek schreef op woensdag 15 april 2026 @ 15:51:
[...]
Dat klopt niet. De GRID poort levert vermogen op basis van het door de CT doorgegeven verbruik.
Je zou wel in manual mode een vast vermogen kunnen instellen, maar erg praktisch is dat niet.
Je kunt het wel werkend krijgen, maar het is best complex, zie deze post.
🔋 Marstek Venus E v3 | EMS 148.7, BMS 113, VNS 119, App v1.6.61 | M5 Stack | HW P1 | ☀️2,7kWp zuid
Even afgaande op de eerste zin in die post bij opmerkingen...Hometek schreef op woensdag 15 april 2026 @ 15:51:
[...]
Dat klopt niet. De GRID poort levert vermogen op basis van het door de CT doorgegeven verbruik.
Je zou wel in manual mode een vast vermogen kunnen instellen, maar erg praktisch is dat niet.
Je kunt het wel werkend krijgen, maar het is best complex, zie deze post.
Hoe heeft Marstek het dan wel bedoeld, net een offgrid situatie. En whole house backup.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Ja de eerste accu met backup port. De 2e en 3e accu zou dan met gridport zijn. Anders krijg je 2 accus die de sinus niet syncen toch?3raser schreef op woensdag 15 april 2026 @ 15:58:
[...]
PCJR bedoeld dat je in offgrid mode de backup-poort gebruikt. Die functioneert zonder CT.
Al vraag ik me af of mijn stelling klopt...met een smartbox is in offgrid ook enkel de backup port gekoppeld aan het huis, van meerdere accus ,..toch?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Nee toch? In een offgrid situatie sluit je de grid poort van je Marstek helemaal niet aan. Enkel de backup poorten.PCJR schreef op woensdag 15 april 2026 @ 16:00:
[...]
Ja de eerste accu met backup port. De 2e en 3e accu zou dan met gridport zijn. Anders krijg je 2 accus die de sinus niet syncen toch?
Precies. Als je de schema's van Marstek bekijkt die er zijn over de Smartbox dan zijn in de offgrid situatie alleen de backup poorten aangesloten op het thuis net. Het lijkt me ook vrij lastig om je andere batterijen via de grid poort aan te sturen als je geen CT meer hebt. Want die werkt niet offgrid.Al vraag ik me af of mijn stelling klopt...met een smartbox is in offgrid ook enkel de backup port gekoppeld aan het huis, van meerdere accus ,..toch?
🔋 Marstek Venus E v3 | EMS 148.7, BMS 113, VNS 119, App v1.6.61 | M5 Stack | HW P1 | ☀️2,7kWp zuid
Ik denk dat @PCJR bedoelde dat je één Venus als noodstroom gebruikt die de sinus regelt, en de andere Venussen dan daarop laat werken. Laden en ontladen zul je dan wel zelf aan moeten sturen.3raser schreef op woensdag 15 april 2026 @ 16:45:
[...]
Nee toch? In een offgrid situatie sluit je de grid poort van je Marstek helemaal niet aan. Enkel de backup poorten.
[...]
Precies. Als je de schema's van Marstek bekijkt die er zijn over de Smartbox dan zijn in de offgrid situatie alleen de backup poorten aangesloten op het thuis net. Het lijkt me ook vrij lastig om je andere batterijen via de grid poort aan te sturen als je geen CT meer hebt. Want die werkt niet offgrid.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
In de test waar de link naar verwees, was batterij 1 met back-up poort en batterij 2 met grid poort aangesloten. Maar de gebruikte CT was één met klemmen, dus niet afhankelijk van de slimme meter. Het plan was daar dus dat batterij 2 via de CT meter in zelf-consumptie mode werkt. En batterij 1 fungeerde als backup-net.
De vraag is dus, als zo'n backup-poort zijn eigen sinus maakt (net-sturend), kan het dan geen kwaad om er meerdere parallel aan te sluiten? Marstek denkt zelf van niet, gezien zo het zo doen in hun smartbox blijkt.
Gaat die back-up poort toch eerst kijken als er een bestaande sinus is en deze dan volgen/syncen alvorens zelf één te maken.
De vraag is dus, als zo'n backup-poort zijn eigen sinus maakt (net-sturend), kan het dan geen kwaad om er meerdere parallel aan te sluiten? Marstek denkt zelf van niet, gezien zo het zo doen in hun smartbox blijkt.
Gaat die back-up poort toch eerst kijken als er een bestaande sinus is en deze dan volgen/syncen alvorens zelf één te maken.
[ Voor 26% gewijzigd door GoBieN-Be op 15-04-2026 18:58 ]
Zal wel moeten denk ik.
Als je een 2e sinus erbij zet en die synct niet, dan heb je 350v ofzo erop?
Als je een 2e sinus erbij zet en die synct niet, dan heb je 350v ofzo erop?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Ja dat zie ik inderdaad ook wel werken.Hometek schreef op woensdag 15 april 2026 @ 15:51:
[...]
Dat klopt niet. De GRID poort levert vermogen op basis van het door de CT doorgegeven verbruik.
Je zou wel in manual mode een vast vermogen kunnen instellen, maar erg praktisch is dat niet.
Je kunt het wel werkend krijgen, maar het is best complex, zie deze post.
Maar wisselen tussen grid en ofgrid is dan wel een gedoe.
Maar goed, Ik kan in principe tot 3 via backup aansluiten. Er zal er maar 1 actief zijn dus max 2500w voor het huis en solar invertor daarop begrenzen.
En in het ergste geval als dat met meerdere accus niet goed werkt op backup kan ik natuurlijk slechts 1 accu tegelijk met de automaat inschakelen.
Het zou jammer zijn als alt het grote vermogen (tot 3x2,5kw =7,5kw) en totale opslag niet tegelijk beschikbaar is. Maar je hebt hiermee wel een goedkope ESS en een backup met solar charging waar de oven / wasmachine / airco als verwarming op kan draaien.
Maar nu eerst maar afwachten waar marstek mee komt omdat ze dit wel zo verkopen met de smart box.
Mocht er toch een echte "slimme" verbeterde smartbox uitgebracht worden die wel werkt zou ik die ook wel willen aanschaffen voor een paar 100€.
Zal je zien dat zwaar bewolkt is tijdens die stroomstoring. Ben je alsnog zo door je batterij heen (als hij al vol was).The Anarchist schreef op donderdag 16 april 2026 @ 10:26:
Maar je hebt hiermee wel een goedkope ESS en een backup met solar charging waar de oven / wasmachine / airco als verwarming op kan draaien.
🔋 Marstek Venus E v3 | EMS 148.7, BMS 113, VNS 119, App v1.6.61 | M5 Stack | HW P1 | ☀️2,7kWp zuid
Daarvoor heb ik een aggregaat3raser schreef op donderdag 16 april 2026 @ 11:34:
[...]
Zal je zien dat zwaar bewolkt is tijdens die stroomstoring. Ben je alsnog zo door je batterij heen (als hij al vol was).
Gedoe? OF de backup neemt het in 20ms over en hoef je niks te doen bij grid uitval. OF je switcht 1 breaker om in de smartbox en je huis zit op de backup van de accus. Dat lijkt me mee te vallenThe Anarchist schreef op donderdag 16 april 2026 @ 10:26:
[...]
Ja dat zie ik inderdaad ook wel werken.
Maar wisselen tussen grid en ofgrid is dan wel een gedoe.
Maar goed, Ik kan in principe tot 3 via backup aansluiten. Er zal er maar 1 actief zijn dus max 2500w voor het huis en solar invertor daarop begrenzen.
En in het ergste geval als dat met meerdere accus niet goed werkt op backup kan ik natuurlijk slechts 1 accu tegelijk met de automaat inschakelen.
Het zou jammer zijn als alt het grote vermogen (tot 3x2,5kw =7,5kw) en totale opslag niet tegelijk beschikbaar is. Maar je hebt hiermee wel een goedkope ESS en een backup met solar charging waar de oven / wasmachine / airco als verwarming op kan draaien.
Maar nu eerst maar afwachten waar marstek mee komt omdat ze dit wel zo verkopen met de smart box.
Mocht er toch een echte "slimme" verbeterde smartbox uitgebracht worden die wel werkt zou ik die ook wel willen aanschaffen voor een paar 100€.
Zie;
PCJR in "Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup"
PCJR in "Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup"
Voor wat het waard is.
Na de mei vakantie ga ik bij mijn ouders de MK vervangen, smartbox plaatsen + 2x marstek. Dan kan ik eea testen. Hele huis komt dan achter de smartbox, dus de inkomende grid voeding gaat via een HS direct naar de grid port van de smartbox. De load port van de smartbox is dan weer " het huis" . Zo dus ogv;
[ Voor 23% gewijzigd door PCJR op 16-04-2026 11:59 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Graag even melden wat je ervaringen zijn zodra je het geinstalleerd hebt.PCJR schreef op donderdag 16 april 2026 @ 11:54:
[...]
Gedoe? OF de backup neemt het in 20ms over en hoef je niks te doen bij grid uitval. OF je switcht 1 breaker om in de smartbox en je huis zit op de backup van de accus. Dat lijkt me mee te vallen![]()
Zie;
PCJR in "Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup"
PCJR in "Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup"
Voor wat het waard is.
Na de mei vakantie ga ik bij mijn ouders de MK vervangen, smartbox plaatsen + 2x marstek. Dan kan ik eea testen. Hele huis komt dan achter de smartbox, dus de inkomende grid voeding gaat via een HS direct naar de grid port van de smartbox. De load port van de smartbox is dan weer " het huis" . Zo dus ogv;
[Afbeelding]
Bedenk wel dat het Smartbox systeem niet ontworpen is voor PV in de noodstroom groep.
De batterijen kunnen bij stroomuitval slechts met een beperkt vermogen PV overschot opslaan:
onder 95% SOC 2500W per batterij
vanaf 95 tot 99% SOC 1150W per batterij
voordat 100% gehaald wordt gaat de batterij in storing (dit is repeterend, automatisch herstel, dan opnieuw storing etc. [getest met V1 en ca. 800W PV vermogen])
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Opstelling hier is vergelijkbaar, alleen het ea aangepast om het veiliger te maken:PCJR schreef op donderdag 16 april 2026 @ 11:54:
[...]
Gedoe? OF de backup neemt het in 20ms over en hoef je niks te doen bij grid uitval. OF je switcht 1 breaker om in de smartbox en je huis zit op de backup van de accus. Dat lijkt me mee te vallen![]()
Zie;
PCJR in "Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup"
PCJR in "Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup"
Voor wat het waard is.
Na de mei vakantie ga ik bij mijn ouders de MK vervangen, smartbox plaatsen + 2x marstek. Dan kan ik eea testen. Hele huis komt dan achter de smartbox, dus de inkomende grid voeding gaat via een HS direct naar de grid port van de smartbox. De load port van de smartbox is dan weer " het huis" . Zo dus ogv;
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/BDpojwCZTesTYMu7tmHvCadq.jpg?f=fotoalbum_large)
Draai je altijd in backup mode? Of bypass mode?Joeysz schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:16:
[...]
Opstelling hier is vergelijkbaar, alleen het ea aangepast om het veiliger te maken:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Hij draait in backup, met de bypass mode schakel je de accu's weg en je net aansluiting door naar de load uitgang.PCJR schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:24:
[...]
Draai je altijd in backup mode? Of bypass mode?
Kun je niet gewoon netgekoppeld kiezen dan. Dus huis direct op grid maar ook de accus met de gridport op t grid/huis?Joeysz schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:30:
[...]
Hij draait in backup, met de bypass mode schakel je de accu's weg en je net aansluiting door naar de load uitgang.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Kun je een foto delen van de binnenkant van de smart box?Joeysz schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:16:
[...]
Opstelling hier is vergelijkbaar, alleen het ea aangepast om het veiliger te maken:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
Ik neem aan dat de aanpassing het vervangen van de 4 automaten door lichtere types is?Joeysz schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:16:
[...]
Opstelling hier is vergelijkbaar, alleen het ea aangepast om het veiliger te maken:
...
Of is er nog meer gewijzigd?
En functioneert de automatische backup goed?
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Herstel, dit hierboven klopt niet...Joeysz schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:30:
[...]
Hij draait in backup, met de bypass mode schakel je de accu's weg en je net aansluiting door naar de load uitgang.
Ik heb net gemeten. In bypass mode, is grid voeding, verbonden met de load in de smartbox en ook met de gridport van de accus.
Bypass schakelt dus niet de accu weg.
Moet ook niet want met deze situatie kun je fijn de accu parallel gebruiken met het huis ook direct op grid.
In de box zie ik 10awg en 12awg.
[ Voor 3% gewijzigd door PCJR op 18-04-2026 12:03 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
TKroon schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:46:
[...]
Kun je een foto delen van de binnenkant van de smart box?
:strip_exif()/f/image/fCImewYpeSQ0T9jKWh20D7jp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bHu9OQlvDNNZ3YsogfPOSHF0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/6OJAqNaugHzcAeHsFpHM8ETR.jpg?f=fotoalbum_large)
10awg en 12awg is aan de dunne kant, al zijn het korte stukjes. Ik ga nog asap bekijken of de grid to load, dus via de bypass, op zn minst 10awg (5,3mm2) is. Daar, kan, 40A overheen, de max van de 1fase net aansluiting.
Als deze route 12awg is (3,3mm2), dan vind ik dat echt niet kunnen om hier 40A overheen te jassen en dan ga ik die kabel in de smartbox vervangen voor flexcore 6mm2.
[ Voor 13% gewijzigd door PCJR op 18-04-2026 16:36 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Wat ik zo snel kan zien is dat in de smartbox alle accu (L en N) routes met 12awg zijn. Dus 3.3mm2. En alle grid/load routes met awg10. Wel ok dan denk ik. De accu grid port route is ook awg10. De backup port route dus awg12.
Edit:
Draai wel alle schroeven van al die automaten aan, zat allemaal niet supervast. Ff kijken wat Chint aangeeft? 1.5Nm?
https://www.chintglobal.c...-distribution/nxb-63.html
2 Nm dus...
Edit: ben t spul eens aan het loshalen... buiten dat je echt alle schroefjes en klemmetjes moet nagaan/nadraaien, vind ik het ook wel bizar (kan t mis hebben) dat er 2500w x2, dus 5000w over dat ieniemienie metaaltje gaat;
:strip_exif()/f/image/7jCzZVYH6fT3MmYoiqN8GWR5.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit is het venus grid port connectie blokje. Er zijn 3 blokjes gekoppeld met dit metaaltje, en aan het linkerblok, zit een awg10 draad met de aan/afvoer. Dus 3 accus gekoppeld, betekent dus dat accu midden en accu rechts, hun power naar het linker blokje sturen want daar zit de draad. Gaat dus 2x2.5kw over dat metaaltje. Vraag me af of dit wel conform is.
Trouwens...over de 10awg, 5,3mm2, gaat power van 3 accus, 7500w... dik 32A... mag dat wel
Bron: YoYCart https://share.google/GBs1Hro79M9xL3SCZ
Die grijze blokjes trouwens met 0.6 Nm !
Edit #54: de accus zitten zo achter een automaat maar er is geen aardlekbeveiliging...right? Wat vinden we daarvan ?
Edit #55 bonusvraag: kun je in de smartbox een PE naar N verbinding maken, zodat in backup modus, de aardleks in de mk werken, als dus whole house op de uitgang zit van de smartbox?
Edit:
Draai wel alle schroeven van al die automaten aan, zat allemaal niet supervast. Ff kijken wat Chint aangeeft? 1.5Nm?
https://www.chintglobal.c...-distribution/nxb-63.html
2 Nm dus...
Edit: ben t spul eens aan het loshalen... buiten dat je echt alle schroefjes en klemmetjes moet nagaan/nadraaien, vind ik het ook wel bizar (kan t mis hebben) dat er 2500w x2, dus 5000w over dat ieniemienie metaaltje gaat;
:strip_exif()/f/image/7jCzZVYH6fT3MmYoiqN8GWR5.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit is het venus grid port connectie blokje. Er zijn 3 blokjes gekoppeld met dit metaaltje, en aan het linkerblok, zit een awg10 draad met de aan/afvoer. Dus 3 accus gekoppeld, betekent dus dat accu midden en accu rechts, hun power naar het linker blokje sturen want daar zit de draad. Gaat dus 2x2.5kw over dat metaaltje. Vraag me af of dit wel conform is.
Trouwens...over de 10awg, 5,3mm2, gaat power van 3 accus, 7500w... dik 32A... mag dat wel
Bron: YoYCart https://share.google/GBs1Hro79M9xL3SCZ
Die grijze blokjes trouwens met 0.6 Nm !
Edit #54: de accus zitten zo achter een automaat maar er is geen aardlekbeveiliging...right? Wat vinden we daarvan ?
Edit #55 bonusvraag: kun je in de smartbox een PE naar N verbinding maken, zodat in backup modus, de aardleks in de mk werken, als dus whole house op de uitgang zit van de smartbox?
[ Voor 117% gewijzigd door PCJR op 19-04-2026 12:28 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Ik heb afgelopen weekend mijn poor-man's noodstroomvoorziening getest en ik moet zeggen dat het me niet is tegen gevallen. Ik heb de back-up poort aangesloten op een bestaand wandcontactdoos (die van de wasmachinegroep) en ben daarna 1 voor 1 groepen in gaan schakelen. Uiteindelijk heb ik mijn hele woning kunnen voeden vanuit de batterij. Heb ook de CV-ketel nog even apart getest omdat ik ergens had gelezen dat die lastig kon doen, maar ook die werkte gewoon. Daarna ook nog de zonnepanelen ingeschakeld en het laden functioneerde ook. Als laatste test de werkschakelaar van mijn speciale stekker (tussen back-up poort en wcd) uitgezet en het hele huis werd weer spanningsloos.
Liep wel tegen twee kleine dingetjes aan. Ten eerste faalde mijn eerste poging bij het inschakelen van de derde groep. De batterij schakelde toen automatisch de back-up poort uit en en het WARN lampje ging branden. Ik weet niet wat dit veroorzaakte maar misschien betrof het een te hoge aanloopspanning of iets dergelijks. Al zou ik niet weten welk apparaat dit dan veroorzaakt. Na een tiental seconden ging het waarschuwingslampje uit en werd de back-up poort vanzelf weer ingeschakeld. Een nieuwe poging waarbij ik begon met groepen inschakelen bij de mislukte groep werkte vervolgens wel. Kan ik ergens terug zien waarom de batterij in storing ging?
Het andere probleem is van kleine aard. De Marstek app laat bij mij wel wattage van het ontladen op de back-up poort zien maar niet het opladen. Als je via de back-up poort de batterij oplaadt dan zegt hij dat de status charging is maar dat het wattage 0 is. Via modbus kon ik echter wel het laadvermogen zien en in de app wordt het percentage wel correct weergegeven. Dat is voor mij het belangrijkste omdat ik de PV uit wil schakelen als de batterij boven de 90% komt.
Al met al een geslaagde test en ik ben er blij mee. Ik ben niet op zoek naar een automatische oplossing. Dit is puur voor noodgevallen. Als de Russen ons energienetwerk plat leggen heb ik op zonnige dagen in ieder geval elektriciteit.
Liep wel tegen twee kleine dingetjes aan. Ten eerste faalde mijn eerste poging bij het inschakelen van de derde groep. De batterij schakelde toen automatisch de back-up poort uit en en het WARN lampje ging branden. Ik weet niet wat dit veroorzaakte maar misschien betrof het een te hoge aanloopspanning of iets dergelijks. Al zou ik niet weten welk apparaat dit dan veroorzaakt. Na een tiental seconden ging het waarschuwingslampje uit en werd de back-up poort vanzelf weer ingeschakeld. Een nieuwe poging waarbij ik begon met groepen inschakelen bij de mislukte groep werkte vervolgens wel. Kan ik ergens terug zien waarom de batterij in storing ging?
Het andere probleem is van kleine aard. De Marstek app laat bij mij wel wattage van het ontladen op de back-up poort zien maar niet het opladen. Als je via de back-up poort de batterij oplaadt dan zegt hij dat de status charging is maar dat het wattage 0 is. Via modbus kon ik echter wel het laadvermogen zien en in de app wordt het percentage wel correct weergegeven. Dat is voor mij het belangrijkste omdat ik de PV uit wil schakelen als de batterij boven de 90% komt.
Al met al een geslaagde test en ik ben er blij mee. Ik ben niet op zoek naar een automatische oplossing. Dit is puur voor noodgevallen. Als de Russen ons energienetwerk plat leggen heb ik op zonnige dagen in ieder geval elektriciteit.
🔋 Marstek Venus E v3 | EMS 148.7, BMS 113, VNS 119, App v1.6.61 | M5 Stack | HW P1 | ☀️2,7kWp zuid
Voor zover ik weet kun je dat nergens terugzien.3raser schreef op maandag 20 april 2026 @ 13:40:
... Kan ik ergens terug zien waarom de batterij in storing ging?
...
Er zijn wel een aantal entities in modbus die fouten zouden moeten registreren 'warning', 'overcurrent', 'abnomal' etc. maar ik heb nog geen duidelijke relatie tussen de rode warn-LED en deze entities gezien.
Ik heb bij mijn langere off-grid tests ook als eens gehad dat de batterij plotseling in storing ging om onduidelijke redenen. Misschien de airco die op een ongelukkig moment inschakelt oid.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Bij mij geeft die alleen de storing in groepen met wasmachine, laptop laders of andere met electronica met hoge aanloopstroom.3raser schreef op maandag 20 april 2026 @ 13:40:
Ik heb afgelopen weekend mijn poor-man's noodstroomvoorziening getest en ik moet zeggen dat het me niet is tegen gevallen. Ik heb de back-up poort aangesloten op een bestaand wandcontactdoos (die van de wasmachinegroep) en ben daarna 1 voor 1 groepen in gaan schakelen. Uiteindelijk heb ik mijn hele woning kunnen voeden vanuit de batterij. Heb ook de CV-ketel nog even apart getest omdat ik ergens had gelezen dat die lastig kon doen, maar ook die werkte gewoon. Daarna ook nog de zonnepanelen ingeschakeld en het laden functioneerde ook. Als laatste test de werkschakelaar van mijn speciale stekker (tussen back-up poort en wcd) uitgezet en het hele huis werd weer spanningsloos.
Liep wel tegen twee kleine dingetjes aan. Ten eerste faalde mijn eerste poging bij het inschakelen van de derde groep. De batterij schakelde toen automatisch de back-up poort uit en en het WARN lampje ging branden. Ik weet niet wat dit veroorzaakte maar misschien betrof het een te hoge aanloopspanning of iets dergelijks. Al zou ik niet weten welk apparaat dit dan veroorzaakt. Na een tiental seconden ging het waarschuwingslampje uit en werd de back-up poort vanzelf weer ingeschakeld. Een nieuwe poging waarbij ik begon met groepen inschakelen bij de mislukte groep werkte vervolgens wel. Kan ik ergens terug zien waarom de batterij in storing ging?
Het andere probleem is van kleine aard. De Marstek app laat bij mij wel wattage van het ontladen op de back-up poort zien maar niet het opladen. Als je via de back-up poort de batterij oplaadt dan zegt hij dat de status charging is maar dat het wattage 0 is. Via modbus kon ik echter wel het laadvermogen zien en in de app wordt het percentage wel correct weergegeven. Dat is voor mij het belangrijkste omdat ik de PV uit wil schakelen als de batterij boven de 90% komt.
Al met al een geslaagde test en ik ben er blij mee. Ik ben niet op zoek naar een automatische oplossing. Dit is puur voor noodgevallen. Als de Russen ons energienetwerk plat leggen heb ik op zonnige dagen in ieder geval elektriciteit.
Maar zeker als het alleen voor nood is, heb je natuurlijk ook niet alle groepen nodig.
Als het alleen een aanloopstroom probleem is tijdens het inschakelen van de groep dan moet ik dat gewoon beter doseren. Dus meer stekkers uit de stopcontacten bij de overstap naar noodstroom. Eenmaal volledig ingeschakeld zal die aanloopstroom geen probleem meer zijn lijkt me.The Anarchist schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 09:26:
Bij mij geeft die alleen de storing in groepen met wasmachine, laptop laders of andere met electronica met hoge aanloopstroom.
Maar zeker als het alleen voor nood is, heb je natuurlijk ook niet alle groepen nodig.
Of merk jij dat de batterij ook in storing springt als je simpelweg een laptop lader in het stopcontact steekt?
🔋 Marstek Venus E v3 | EMS 148.7, BMS 113, VNS 119, App v1.6.61 | M5 Stack | HW P1 | ☀️2,7kWp zuid
1 lader is geen probleem. 2 of meer misschien ook niet. Verschilt natuurlijk.3raser schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 09:40:
[...]
Als het alleen een aanloopstroom probleem is tijdens het inschakelen van de groep dan moet ik dat gewoon beter doseren. Dus meer stekkers uit de stopcontacten bij de overstap naar noodstroom. Eenmaal volledig ingeschakeld zal die aanloopstroom geen probleem meer zijn lijkt me.
Of merk jij dat de batterij ook in storing springt als je simpelweg een laptop lader in het stopcontact steekt?
Als alles eenmaal aan is kan ik zonder problemen een extra laptop lader aansluiten.
Maar als er 2 van dat soort apparaten op 1 groep zitten is er natuurlijk wel meer risico.
Aangezien ik meer "permanent" op noodstroom wil kunnen draaien denk ik dat ik een paar extra van die power plugs van bv ikea tussen de laptop stekkers plaats. dan kan ik instellen dat die na stroomuitval standaard uit staan.
Anders loop ik het risico dat ik na een mogelijke uitval van de accu om wat voor reden dan ook in zo'n aan/uit cyclus terecht kom.
PCJR in "Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup"
Iemand nog comments over de aardlek, en over mijn opmerking over de N + PE brug?
Iemand nog comments over de aardlek, en over mijn opmerking over de N + PE brug?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Met een N-PE brug moet je natuurlijk wel heel erg oppassen dat die er niet tegelijk met netstroom is.PCJR schreef op maandag 27 april 2026 @ 21:34:
PCJR in "Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup"
Iemand nog comments over de aardlek, en over mijn opmerking over de N + PE brug?
Zeker voor nood vind ik het wel prima, maar ik ga er nog wel verder mee.
Mijn cvketel heeft die aarde echt nodig. Daar heb ik scheidigstrafo met daarna N PE brug en aardlek tussen gezet zodat die altijd werkt. Daar heb ik een weerstad tussen de n en PE gezet zodat er geen enorme stroom kan gaan lopen. maar uiteraard wel ver boven de aarlekautomaat stroom.
Volgens mij kun je in de smartbox een brugje/kabeltje maken tussen de backupport P en de NE. Kan eens nameten of die ook nooit in contact is met grid dan.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Houd er ook rekening mee dat de marstek intern ook verbinding tussen grid en backup kan hebben.PCJR schreef op woensdag 29 april 2026 @ 09:50:
Volgens mij kun je in de smartbox een brugje/kabeltje maken tussen de backupport P en de NE. Kan eens nameten of die ook nooit in contact is met grid dan.
In dat geval moet je ook de garantie hebben dat de grid ingang gegarandeerd van het net losgekoppeld is als de N PE brug actief is.
Zoals @The Anarchist hiervoor al aangaf wordt de backup poort bij normaal gebruik doorgeschakeld naar de grid aansluiting.PCJR schreef op woensdag 29 april 2026 @ 09:50:
Volgens mij kun je in de smartbox een brugje/kabeltje maken tussen de backupport P en de NE. Kan eens nameten of die ook nooit in contact is met grid dan.
Tijdens normaal gebruik is de backup poort dus een volledig geaard stopcontact aangesloten op het net. Alleen als de netspanning weg valt en de backup functie geactiveerd is wordt de backup poort een ongeaard stopcontact gevoedt door de inverter en de batterij.
Een vaste aardingsbrug in de Smartbox lijkt mij niet mogelijk omdat er in de Smartbox niets geschakeld wordt bij stroomuitval.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Zojuist gemeten in de smartbox:Hometek schreef op woensdag 29 april 2026 @ 17:15:
[...]
Zoals @The Anarchist hiervoor al aangaf wordt de backup poort bij normaal gebruik doorgeschakeld naar de grid aansluiting.
Tijdens normaal gebruik is de backup poort dus een volledig geaard stopcontact aangesloten op het net. Alleen als de netspanning weg valt en de backup functie geactiveerd is wordt de backup poort een ongeaard stopcontact gevoedt door de inverter en de batterij.
Een vaste aardingsbrug in de Smartbox lijkt mij niet mogelijk omdat er in de Smartbox niets geschakeld wordt bij stroomuitval.
In geen enkele modus is de backup port verbonden met de gridport (of grid van buitenaf).
Enkel in de modus gridoutage, waarbij je de switch op backup zet ipv bypass, is de backup port verbonden met de load(huis), logisch.
Maar wat je zegt, klopt dus niet. Zeker igv de smartbox dan. Zo ver ik weet mag je ook nooit de backup port verbinden met de gridport of de gridconnectie van buitenaf! De backupport maakt zijn eigen fase/frequentie en dan krijg je 350v ofzo op je installatie als deze alle 2 verbonden zijn...
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Dat zou betekenen dat de load aan de backup poort altijd stroom vanuit de batterij krijgt, dus 2x AC/DC conversie verlies.PCJR schreef op maandag 4 mei 2026 @ 09:42:
[...]
Zojuist gemeten in de smartbox:
In geen enkele modus is de backup port verbonden met de gridport (of grid van buitenaf).
Enkel in de modus gridoutage, waarbij je de switch op backup zet ipv bypass, is de backup port verbonden met de load(huis), logisch.
Maar wat je zegt, klopt dus niet. Zeker igv de smartbox dan. Zo ver ik weet mag je ook nooit de backup port verbinden met de gridport of de gridconnectie van buitenaf! De backupport maakt zijn eigen fase/frequentie en dan krijg je 350v ofzo op je installatie als deze alle 2 verbonden zijn...
Bij mijn V1 batterij is er duidelijk een bypass stand (in de batterij, wordt ook aangegeven in de app) waarbij de batterij niets doet en de backup poort wel spanning heeft.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Kom ik terug bij de vraag; is het dan een optie om een PE/N brugje te maken in de smartbox, voor de modus bij griduitval ?Hometek schreef op maandag 4 mei 2026 @ 09:59:
[...]
Dat zou betekenen dat de load aan de backup poort altijd stroom vanuit de batterij krijgt, dus 2x AC/DC conversie verlies.
Bij mijn V1 batterij is er duidelijk een bypass stand (in de batterij, wordt ook aangegeven in de app) waarbij de batterij niets doet en de backup poort wel spanning heeft.
Iemand dit al eens gedaan of bedacht? Denk dat het gewoon een 6mm2 kabel is van de LOAD PE naar de N van de BACKUPPORT (of de PE backupport naar de N LOAD)
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Anyone?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Zo, de 15 kWh Venus D is besteld
installeren ga ik zelf doen. Geen Smart Box, maar wel een handmatige omschakelaar waarmee ik 4 belangrijke groepen (verlichting, koelkast en eventueel netwerk) kan voorzien van noodstroom.
@PCJR de smart box ga ik niet gebruiken, maar bij de input van de omschakelaar maak ik aan de marstek-kant een N-PE-verbinding.
@PCJR de smart box ga ik niet gebruiken, maar bij de input van de omschakelaar maak ik aan de marstek-kant een N-PE-verbinding.
[ Voor 31% gewijzigd door TKroon op 12-05-2026 14:00 ]
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
Kun je drie afzonderlije marsteks e3 back ups elk op een fase zetten in een 3 fase huisaansluiting bij een stroomuitval met een ats 4 p gescheiden uiteraard . Kunnen de drie nul draden van de marsteks via een verdeel blok samengevoegd worden en dan met een 6 mm2 naar de ats met een null bonding??
Nee dat kan niet, want de faseverschuiving is geen 120 graden. De nul kan dus veel zwaarder belast worden dan je denkt. De Marstek kan geen normale 3-fase leveren, alleen 1-fase op elke losse fase.Peter Schmeits schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 22:03:
Kun je drie afzonderlije marsteks e3 back ups elk op een fase zetten in een 3 fase huisaansluiting bij een stroomuitval met een ats 4 p gescheiden uiteraard . Kunnen de drie nul draden van de marsteks via een verdeel blok samengevoegd worden en dan met een 6 mm2 naar de ats met een null bonding??
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
Volgens mij kan ik dus op de backupport blokjes in de smartbox, de N en de PE verbinden;TKroon schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 14:00:
Zo, de 15 kWh Venus D is besteldinstalleren ga ik zelf doen. Geen Smart Box, maar wel een handmatige omschakelaar waarmee ik 4 belangrijke groepen (verlichting, koelkast en eventueel netwerk) kan voorzien van noodstroom.
@PCJR de smart box ga ik niet gebruiken, maar bij de input van de omschakelaar maak ik aan de marstek-kant een N-PE-verbinding.
[Afbeelding]
Of heeft iemand bezwaar?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Volgens mij gaat dat niet goed, zie eerdere opmerkingen.PCJR schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 10:24:
[...]
Volgens mij kan ik dus op de backupport blokjes in de smartbox, de N en de PE verbinden;
[Afbeelding]
Of heeft iemand bezwaar?
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Hier had ik al op geantwoordHometek schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 13:25:
[...]
Volgens mij gaat dat niet goed, zie eerdere opmerkingen.
PCJR in "Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup"
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Ik kan je niet vertellen of dit veilig is of niet, maar dit is wel een reden dat ik voor een handmatige omschakelaar heb gekozen. Dan blaas ik in ieder geval niks op als er iets in software of hardware niet goed gaat. Staat er niks in de handleiding van de Smart Box?PCJR schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 10:24:
[...]
Volgens mij kan ik dus op de backupport blokjes in de smartbox, de N en de PE verbinden;
[Afbeelding]
Of heeft iemand bezwaar?
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
Ik begrijp dat de functionaliteit van 3 fasen niet hetzelfe is en dat hoeft ook niet. Ik wil de drie fasen voeden door de marsteks zodat in nood lichte 1 fase apparaten blijven werken op alle groepen. Geen gebruik van 3 fase apparaten… ik lees ook berichten dat koppelen van de drie nuldraden (niet rechtstreeks aan elkaar knopen maar )via een nullastblok of busbar en dan met een 6 mm2 als n voor de noodstroomvoorziening. Ik zet ook een .4p overspaningsbeveiligjng relais met de drie fasen en de nul. Ik onderzoek dot omdat Alternatief is ombouw meterkast naar separate groepen met fase en nul van 1 batterij. Ben beniewd of ik met juiste voorzieiningen de nul kan samenvoegen op een zware busbar of nulspanningsokTKroon schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 08:10:
[...]
Nee dat kan niet, want de faseverschuiving is geen 120 graden. De nul kan dus veel zwaarder belast worden dan je denkt. De Marstek kan geen normale 3-fase leveren, alleen 1-fase op elke losse fase.
Misschien eerst eens met een wandcontactdoos tester een paar dagen de backup poort op de Venus E checken of die inderdaad altijd ongeaard is?PCJR schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 10:24:
[...]
Volgens mij kan ik dus op de backupport blokjes in de smartbox, de N en de PE verbinden;
[Afbeelding]
Of heeft iemand bezwaar?
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Die ligt standaard in mn portemonnee
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Heb je ook een indicatie (lampje oid) gemaakt aan de gridkant, zodat je weet wanneer de stroomuitval ten einde is? Of pijl je bij de buren?TKroon schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 16:34:
[...]
Ik kan je niet vertellen of dit veilig is of niet, maar dit is wel een reden dat ik voor een handmatige omschakelaar heb gekozen. Dan blaas ik in ieder geval niks op als er iets in software of hardware niet goed gaat. Staat er niks in de handleiding van de Smart Box?
Ik gebruik hiervoor de UPS zoals gebruikt bij een NAS.ribbe82 schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 11:00:
[...]
Heb je ook een indicatie (lampje oid) gemaakt aan de gridkant, zodat je weet wanneer de stroomuitval ten einde is? Of pijl je bij de buren?
makes it run like clockwork
Dat merk ik wel als de rest weer aangaatribbe82 schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 11:00:
[...]
Heb je ook een indicatie (lampje oid) gemaakt aan de gridkant, zodat je weet wanneer de stroomuitval ten einde is? Of pijl je bij de buren?
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
Dat merk je wel in de straat, of een voltmeter op de gridkabelsribbe82 schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 11:00:
[...]
Heb je ook een indicatie (lampje oid) gemaakt aan de gridkant, zodat je weet wanneer de stroomuitval ten einde is? Of pijl je bij de buren?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Iemand nog eens recent getest in offgrid situatie ?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Ik ga binenkort weer testen, Ik heb net mijn 2e venus e v3 binnen.
Maar aan de backup zijde moet ik dan eerst nog dingen in de meterkast bijplaatsen.
Maar aan de backup zijde moet ik dan eerst nog dingen in de meterkast bijplaatsen.
Hier ook er weer eens mee bezig. Heb de manuele omschakeling vorig jaar aan de hand van dit topic uitgevoerd m.b.v. de Hager Him404. Dus 3 x enkelfase backup m.b.v. 3x Venus E.
Zit nog altijd met de onduidelijkheid van de kookplaten. Er zijn er, die echt 3 fase gebruiken. Maar ook zoals bij mij een kookgroep-automaat (2 x 230V), die via een Perilex verbonden zit met de Siemens vijf-pitter.
Zoals ik het begrijp, is dit een configuratie, die geschikt is voor zowel 2x dezelfde fase (2 groepen van een enkelfase systeem) als 2 van de 3-fases.
Dan zou in dit geval het niet synchroon lopen van de 2 accu's in backup modus geen probleem zijn.
Mee eens?
Zit nog altijd met de onduidelijkheid van de kookplaten. Er zijn er, die echt 3 fase gebruiken. Maar ook zoals bij mij een kookgroep-automaat (2 x 230V), die via een Perilex verbonden zit met de Siemens vijf-pitter.
Zoals ik het begrijp, is dit een configuratie, die geschikt is voor zowel 2x dezelfde fase (2 groepen van een enkelfase systeem) als 2 van de 3-fases.
Dan zou in dit geval het niet synchroon lopen van de 2 accu's in backup modus geen probleem zijn.
Mee eens?
🔋 3 MT V2 158-215 (1 RIP), 1 MT V3 148.119.112, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱
@Pe1dtq welk type plaat heb je? Ik zou goed in de handleiding kijken wat er mogelijk is. En ik kan het niet goed opmaken uit je verhaal, maar gebruik je een normale kookgroep (32A op één fase) of 2-fase?
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
Typenummer moet ik je even schuldig blijven. Zit in een vakantiehuis momenteel.
Woning heb ik gekocht met 3x25A aansluiting. Zat een kookgroep in, die ik opnieuw gebruikt heb na de vervanging van de groepenkasten. 39 porseleinen zekeringen bij aankoop😀 Timmerbedrijf ingezeten.
Nu dus weer op die kookgroep-automaat 2 van de 3 fases (2× bruin 2x blauw) aangesloten.
Maar in de handleiding staat natuurlijk niks over a-synchrone backup net-voorziening.
Woning heb ik gekocht met 3x25A aansluiting. Zat een kookgroep in, die ik opnieuw gebruikt heb na de vervanging van de groepenkasten. 39 porseleinen zekeringen bij aankoop😀 Timmerbedrijf ingezeten.
Nu dus weer op die kookgroep-automaat 2 van de 3 fases (2× bruin 2x blauw) aangesloten.
Maar in de handleiding staat natuurlijk niks over a-synchrone backup net-voorziening.
[ Voor 10% gewijzigd door Pe1dtq op 30-05-2026 21:26 ]
🔋 3 MT V2 158-215 (1 RIP), 1 MT V3 148.119.112, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱
@Pe1dtq Maar hoe sluit je die Marsteks dan aan? Heb je 3-fase noodstroom gemaakt met de Marsteks zonder faseverschuiving, en hoop je dat het goed gaat? Het zou misschien kunnen, maar ik zou persoonlijk hier de noodstroom niet voor gebruiken. Ik zou het een te groot risico vinden dat je iets beschadigt. Je kunt beter zo'n camping-dingetje kopen die je gewoon in een stopcontact kunt steken als je toch wilt koken.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
Ik heb de manuele schakeling, zoals die in het begin van dit topic besproken is, zelf uitgevoerd i.p.v. die dure domme 3 fase smartbox van MT te gebruiken. Dat werkt prima. Zolang ik de 3 fase apparaten niet gebruik.
Het is nu dus zoals MT zelf aangeeft een 3 x enkelfase systeem. De kookplaat draait op 2x 230V. Mag op zowel 2 groepen met dezelfde sinus vorm/dezelfde fase. Dit is voor een woning met een 1x35 of 1x40A aansluiting.
Maar de kookplaat mag ook op 2 230V sinussen, die 120 graden a-synchroon lopen. Dan gebruik je dus 2 fases van een 3 fase systeem.
Mijn stelling is dan dat het ook moet kunnen met de Marsteks.
Het is nu dus zoals MT zelf aangeeft een 3 x enkelfase systeem. De kookplaat draait op 2x 230V. Mag op zowel 2 groepen met dezelfde sinus vorm/dezelfde fase. Dit is voor een woning met een 1x35 of 1x40A aansluiting.
Maar de kookplaat mag ook op 2 230V sinussen, die 120 graden a-synchroon lopen. Dan gebruik je dus 2 fases van een 3 fase systeem.
Mijn stelling is dan dat het ook moet kunnen met de Marsteks.
🔋 3 MT V2 158-215 (1 RIP), 1 MT V3 148.119.112, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱
@Pe1dtq: Loopt er dan niet teveel stroom door de enkele N leiding wanneer de fases niet 120 graden verschil hebben?
Heb daar eens naar gekeken vorig jaar. Vanaf de accu's uiteraard gescheiden kabels via een 3 fase schakelaar zonder nul, via 3 losse Alamats met ieder zijn eigen nul de HIM404 in. Die heeft een gemeenschappelijke nul, Daarna aardig wat aftakkingen via een verdeelblok.
Het is ook maar 3x 2500 W max. Dus theoretisch als alle 3 sinussen synchroon lopen en er door alledrie accu's maximaal geleverd wordt, kom je nog niet boven de 35A uit.
Het is ook maar 3x 2500 W max. Dus theoretisch als alle 3 sinussen synchroon lopen en er door alledrie accu's maximaal geleverd wordt, kom je nog niet boven de 35A uit.
[ Voor 6% gewijzigd door Pe1dtq op 30-05-2026 22:59 ]
🔋 3 MT V2 158-215 (1 RIP), 1 MT V3 148.119.112, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱
In de kookplaat aansluiting kun je vaak een metaaltje omzetten, om te wisselen tussen 2x 1 fase of 2fase connectie. Bij 2 aparte fases heb je maar 1 blauwe retour nodig. Er loopt maximaal 16A stroom retour. Bij 2x1fase heb je naast 2 bruin ook 2xblauw nodig!Pe1dtq schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 21:22:
Typenummer moet ik je even schuldig blijven. Zit in een vakantiehuis momenteel.
Woning heb ik gekocht met 3x25A aansluiting. Zat een kookgroep in, die ik opnieuw gebruikt heb na de vervanging van de groepenkasten. 39 porseleinen zekeringen bij aankoop😀 Timmerbedrijf ingezeten.
Nu dus weer op die kookgroep-automaat 2 van de 3 fases (2× bruin 2x blauw) aangesloten.
Maar in de handleiding staat natuurlijk niks over a-synchrone backup net-voorziening.
Soms zie je kookplaten aangesloten met de verkeerde kabel, 2 bruin en 1 blauw retour. Dan dan met 1 fase, dat is teveel stroom voor die ene blauwe draad. De kabel is dan bedoeld voor 3fase systeem. (vaak 4 aderige kabel en 5 aderige kabels).
Als de fases niet correct 120gr syncen van elkaar, krijg je denk ik defecte apparaten die echte 3f (of 2f) nodig hebben.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Inderdaad. Eigenlijk werkt een 3 fase kookplaat als drie losse groepen met een gedeelde nul waarbij de nul door fase verschuiving (120 graden per fase) nooit boven de maximale stroom per fase komt. Wanneer je echter een 3 fase fornuis op 3 keer 1 fase gaat aansluiten, bijvoorbeeld op 3 Marsteks en je gaat de nul delen. Dan roep je problemen over je af. In dit geval kan er in het slechtste scenario 33A over die ene nul gaan lopen (uitgaande van 2500W per Marstek). Daarnaast ga je dus in je huis meer problemen krijgen omdat je de fase verschuiving kwijt bent. De enige veilige methode is dus helemaal niks doen in huis en bijvoorbeeld 3 Marsteks aansluiten op 3 fasen, zonder de backup poort te gebruiken. Daarnaast moet je een 3-fase stroombron inschakelen welke een 120 graden ster op je huis zet zodra de grid vervalt. Zo doet een Sygenergy dit. Dus je krijgt gewoon een extra device wat je Grid emuleert. Hierdoor blijft alles werken. Het enige probleem wat je gaat hebben is je zonnepanelen, deze moeten afschakelen, voordat je accu’s vol zijn, anders kan de omvormer het vermogen niet kwijt (of je omvormer moet adaptieve zijn, maar met zonnepanelen gaat hem dat niet worden). Dit is ook de reden dat een Marstek backup poort afschakelt boven de 99% wanneer deze laden detecteert. Dit voorkomt schade.PCJR schreef op maandag 1 juni 2026 @ 12:34:
[...]
In de kookplaat aansluiting kun je vaak een metaaltje omzetten, om te wisselen tussen 2x 1 fase of 2fase connectie. Bij 2 aparte fases heb je maar 1 blauwe retour nodig. Er loopt maximaal 16A stroom retour. Bij 2x1fase heb je naast 2 bruin ook 2xblauw nodig!
Soms zie je kookplaten aangesloten met de verkeerde kabel, 2 bruin en 1 blauw retour. Dan dan met 1 fase, dat is teveel stroom voor die ene blauwe draad. De kabel is dan bedoeld voor 3fase systeem. (vaak 4 aderige kabel en 5 aderige kabels).
Als de fases niet correct 120gr syncen van elkaar, krijg je denk ik defecte apparaten die echte 3f (of 2f) nodig hebben.
Ter aanvulling: De meest gangbare is een Hybride omvormer welke off-grid ondersteund in eiland modus, je DC-kant, zonnepanelen moeten ook dermate aangesloten zijn dat de omvormer de panelen kan afschakelen of individuele strings kan afschakelen. De batterijen moeten dan ook rechtstreeks op de omvormer aangesloten zijn (dus vallen plug-N batterijen af). De reden is eenvoudig, de omvormer zal namelijk detecteren dat er een andere bron is aangesloten en dan eilandmodus stop zetten, waardoor de boel afschakelt.
[ Voor 11% gewijzigd door WargamingPlayer op 01-06-2026 14:54 ]
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Voor die ene keer per 5 jaar dat de stroom uitvalt, en ook nog eens je accu vol zou lopen, kun je best de pv omvormer op dat moment uitschakelen. Of de doorgewinterde tweaker flats iets in elkaar met HA ofzo
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Leuk, maar ik zoals ik aangaf, heb ik geen 3 fase kookplaat, maar een 2x 1fase met 120 graden verschil!
3 fase verhaal is niet relevant in mijn vraagstelling. Heb eindelijk een ex-techneut van Neff te pakken gekregen. Hij bevestigde dat het wel kan op mijn 3 enkelfase backup Marstek systeem. Mijn oude Siemens had de geest gegeven. Wou met de nieuwe wat meer zekerheid, voordat ik het ga proberen.
3 fase verhaal is niet relevant in mijn vraagstelling. Heb eindelijk een ex-techneut van Neff te pakken gekregen. Hij bevestigde dat het wel kan op mijn 3 enkelfase backup Marstek systeem. Mijn oude Siemens had de geest gegeven. Wou met de nieuwe wat meer zekerheid, voordat ik het ga proberen.
🔋 3 MT V2 158-215 (1 RIP), 1 MT V3 148.119.112, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱
Met een 3f kookplaat bedoelen we 2fase met 120gr verschil. Zo ver ik weet zijn er geen consumenten kookplaten die 3x16A kunnen gebruiken.Pe1dtq schreef op maandag 1 juni 2026 @ 17:13:
Leuk, maar ik zoals ik aangaf, heb ik geen 3 fase kookplaat, maar een 2x 1fase met 120 graden verschil!
3 fase verhaal is niet relevant in mijn vraagstelling. Heb eindelijk een ex-techneut van Neff te pakken gekregen. Hij bevestigde dat het wel kan op mijn 3 enkelfase backup Marstek systeem. Mijn oude Siemens had de geest gegeven. Wou met de nieuwe wat meer zekerheid, voordat ik het ga proberen.
Stelling remains.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Je hebt gewoon een 3 fase waarvan 2 fasen gebruikt worden voor de pitten. Dat wil gewoon zeggen dat je over twee aansluitingen gewoon 16A per aansluiting trekt. Je trekt of je Marsteks kapot of je brand je nul leiding door, omdat er geen 120 graden tussen twee Marsteks zit.Pe1dtq schreef op maandag 1 juni 2026 @ 17:13:
Leuk, maar ik zoals ik aangaf, heb ik geen 3 fase kookplaat, maar een 2x 1fase met 120 graden verschil!
3 fase verhaal is niet relevant in mijn vraagstelling. Heb eindelijk een ex-techneut van Neff te pakken gekregen. Hij bevestigde dat het wel kan op mijn 3 enkelfase backup Marstek systeem. Mijn oude Siemens had de geest gegeven. Wou met de nieuwe wat meer zekerheid, voordat ik het ga proberen.
3-fasen blijft gewoon 3-fasen ook al worden er maar 2 van de 3 fasen gebruikt.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Dat. En het enige verschil met de meeste 3-fase kookplaten is dat daar dan vaak de afzuiging op de derde fase zit. Als je die niet hebt kun je hem waarschijnlijk niet eens op 3-fase aansluiten.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
Sorry, maar dit klopt echt niet. Jullie beschrijven een ander type kookplaat. Dan zijn platen, die boven de 7360W benodigd vermogen uitkomen.
Dat is deze niet, zoals ik al duidelijk aangaf. Er is dus ook geen installatie mogelijkheid op deze plaat om 3 fases aan te sluiten. Louter alleen 2x 230V. Met dan de keuze tussen 0 graden en 120 graden verschil tussen de 2 aansluitingen. Hetgeen ook mijn vraagstelling was: wat als dit qua fase er tussen in zit met de random timing van de Venussen?
Argument van 'nul' doorbranden in het huiselijk net is al uitgelegd, waarom dat niet kan gebeuren in de huidige setup. Toevoeging van PV op de Backup van de Venus is een uiteraard een ander verhaal. Maar zover ben ik nog niet. Dat heeft te maken dat de PV strings in de omvormer gedownsized moet worden en uiteraard een enkelfase omvormer moet zijn, terwijl ik nu 3 fase string omvormers gebruik.
Dat is deze niet, zoals ik al duidelijk aangaf. Er is dus ook geen installatie mogelijkheid op deze plaat om 3 fases aan te sluiten. Louter alleen 2x 230V. Met dan de keuze tussen 0 graden en 120 graden verschil tussen de 2 aansluitingen. Hetgeen ook mijn vraagstelling was: wat als dit qua fase er tussen in zit met de random timing van de Venussen?
Argument van 'nul' doorbranden in het huiselijk net is al uitgelegd, waarom dat niet kan gebeuren in de huidige setup. Toevoeging van PV op de Backup van de Venus is een uiteraard een ander verhaal. Maar zover ben ik nog niet. Dat heeft te maken dat de PV strings in de omvormer gedownsized moet worden en uiteraard een enkelfase omvormer moet zijn, terwijl ik nu 3 fase string omvormers gebruik.
🔋 3 MT V2 158-215 (1 RIP), 1 MT V3 148.119.112, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱
Die bestaan wel. Zelfs al wel eentje aangesloten.PCJR schreef op maandag 1 juni 2026 @ 17:18:
[...]
Met een 3f kookplaat bedoelen we 2fase met 120gr verschil. Zo ver ik weet zijn er geen consumenten kookplaten die 3x16A kunnen gebruiken.
Stelling remains.
Bijv. Siemens IQ700 serie
🔋 3 MT V2 158-215 (1 RIP), 1 MT V3 148.119.112, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱
Een update van mijn backup situatie:
Ik het de laptops, home cinema en wasmachine elk achter een Ikea grillplats smart plug geplaatst.
Deze zijn ingestald dat die na stroomuitval uit staan.
Ik kan nu alle groepen aan laten staan en de marstek backup (via transferswitch inschakelen zonder error.
Ik gebruik de voltage sensor van een homewizzard smartplug om te detecteren of de stroom ingeshakeld is en laat homeassistand dan die ikea plugs 1 voor 1 met vertraging inschaken.
Dit werkt nu heel betrouwbaar. En dus ook als om wat voor reden dan ook toch nog eens een overload ontstaat en de marstek weer opnieuw inschakelt.
Ik heb de meanwell inrush limiter nog na de marstek backup automaat zitten, maar deze is hoogstwaarschijnlijk niet meer nodig.
Ik het de laptops, home cinema en wasmachine elk achter een Ikea grillplats smart plug geplaatst.
Deze zijn ingestald dat die na stroomuitval uit staan.
Ik kan nu alle groepen aan laten staan en de marstek backup (via transferswitch inschakelen zonder error.
Ik gebruik de voltage sensor van een homewizzard smartplug om te detecteren of de stroom ingeshakeld is en laat homeassistand dan die ikea plugs 1 voor 1 met vertraging inschaken.
Dit werkt nu heel betrouwbaar. En dus ook als om wat voor reden dan ook toch nog eens een overload ontstaat en de marstek weer opnieuw inschakelt.
Ik heb de meanwell inrush limiter nog na de marstek backup automaat zitten, maar deze is hoogstwaarschijnlijk niet meer nodig.
Wat is het type nummer van de kookplaat. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld een Etna die zo werkt, maar die heeft geen 120 graden fase verschuiving. Daar zit pit 1&2 op groep 1 en pit 3&4 op groep 2. Hij kan zonder problemen op een 3 fase worden aangesloten met nul-brug en L3 niet verbonden en op een dubbele enkelfase groep (nul brug verwijderd). Maar in de tweede stand gaat er gewoon 2 keer 12A door de nul heen. Ding trekt in dat geval 5520W of 2560W per “groep”.Pe1dtq schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 09:43:
Sorry, maar dit klopt echt niet. Jullie beschrijven een ander type kookplaat. Dan zijn platen, die boven de 7360W benodigd vermogen uitkomen.
Dat is deze niet, zoals ik al duidelijk aangaf. Er is dus ook geen installatie mogelijkheid op deze plaat om 3 fases aan te sluiten. Louter alleen 2x 230V. Met dan de keuze tussen 0 graden en 120 graden verschil tussen de 2 aansluitingen. Hetgeen ook mijn vraagstelling was: wat als dit qua fase er tussen in zit met de random timing van de Venussen?
Argument van 'nul' doorbranden in het huiselijk net is al uitgelegd, waarom dat niet kan gebeuren in de huidige setup. Toevoeging van PV op de Backup van de Venus is een uiteraard een ander verhaal. Maar zover ben ik nog niet. Dat heeft te maken dat de PV strings in de omvormer gedownsized moet worden en uiteraard een enkelfase omvormer moet zijn, terwijl ik nu 3 fase string omvormers gebruik.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Inderdaad. De kookplaat is er natuurlijk voor ontworpen dat, welke config je ook kiest, de nul leiding in het apparaat geen moeite heeft met de stromen. Heb mijn kapotte Neff (Siemens) nog geprobeerd te repareren. Was duidelijk dat het 2 gescheiden systemen zijn, gezien de symmetrie van de componenten. Eventueel Nul stroom risico bestaat alleen buiten de plaat.
Maximaal vermogen van mijn plaat is 7200W. Dat kan uiteraard niet geleverd worden door de Venussen in backup modus. Ik heb wel 3x 2500W ter beschikking. Maar wel over drie fases. Kan dus nooit meer dan 5000W continu gebruiken. Dus wel iets om te bewaken bij gebruik van de backup functie. Eenpans gerechten!
Kookplaat Siemens E-nr: EH845FM17E. Overjarig model gekocht op marktplaats.
Maximaal vermogen van mijn plaat is 7200W. Dat kan uiteraard niet geleverd worden door de Venussen in backup modus. Ik heb wel 3x 2500W ter beschikking. Maar wel over drie fases. Kan dus nooit meer dan 5000W continu gebruiken. Dus wel iets om te bewaken bij gebruik van de backup functie. Eenpans gerechten!
Kookplaat Siemens E-nr: EH845FM17E. Overjarig model gekocht op marktplaats.
🔋 3 MT V2 158-215 (1 RIP), 1 MT V3 148.119.112, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱
Zo'n echte 3 fase kookplaat is trouwens erg mooi, vind ikzelf. Er wordt dan afhankelijk van de maaltijd (de benodigde pannen) nooit of i.i.g. minder vaak teruggeregeld in vermogen.
Heb een oom, die semi-professioneel kookt en echt niet zonder zou willen. Bij gebrek aan gas uiteraard.
Heb een oom, die semi-professioneel kookt en echt niet zonder zou willen. Bij gebrek aan gas uiteraard.
🔋 3 MT V2 158-215 (1 RIP), 1 MT V3 148.119.112, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱
Heb je zonnepanelen?The Anarchist schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:59:
Een update van mijn backup situatie:
Ik het de laptops, home cinema en wasmachine elk achter een Ikea grillplats smart plug geplaatst.
Deze zijn ingestald dat die na stroomuitval uit staan.
Ik kan nu alle groepen aan laten staan en de marstek backup (via transferswitch inschakelen zonder error.
Ik gebruik de voltage sensor van een homewizzard smartplug om te detecteren of de stroom ingeshakeld is en laat homeassistand dan die ikea plugs 1 voor 1 met vertraging inschaken.
Dit werkt nu heel betrouwbaar. En dus ook als om wat voor reden dan ook toch nog eens een overload ontstaat en de marstek weer opnieuw inschakelt.
Ik heb de meanwell inrush limiter nog na de marstek backup automaat zitten, maar deze is hoogstwaarschijnlijk niet meer nodig.
🔋 3 MT V2 158-215 (1 RIP), 1 MT V3 148.119.112, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱
Ja ik heb 4200wp en een solis omvormer.
Deze omvormer kan ik via een omkeerschakelaar standaard op de netstroom kant zetten en indien nodig naar de backup schakelen.
Zolang de solis minder levert dan 2500w en de accu niet vol is loopt dat prima. Als de accu vol is blijft de marstek werken maar gaat de solis omvormer in storing.
Met Homeassistant kan ik via de solis cloud het uitvoervermogen van de solis regelen en op eigenverbruik zetten als de accu bijna vol is. Die regeling is nog niet helemaal geprogrammeerd maar de losse functies werken goed.
Ik ben nog bezig om de modbus koppeling met de solis werkend te krijgen. Dan heb ik een heel betrouwbarre offgrid werking met accu en zonnepanelen, ook zonder internet.
[ Voor 4% gewijzigd door The Anarchist op 10-06-2026 13:30 ]
Ben jaloers👍
Dan is een 3 fase aansluiting in dit geval toch wel een nadeel. Heb nu 2 Goodwe 3 fase omvormers, die wel terug te regelen zijn. Maar heb daar niks aan bij het 3x enkelfase backup systeem.
Heb wel enkelfase omvormers liggen. Maar dan moet ik de DC string wel binnen het DC bereik van de omvormer krijgen en de DC kabels ook ompluggen/schakelen. Omslachtig!
Eenvoudiger is een aantal panelen hiervoor aan te leggen en die permanent op een éénfase omvormer te zetten.
Dan is een 3 fase aansluiting in dit geval toch wel een nadeel. Heb nu 2 Goodwe 3 fase omvormers, die wel terug te regelen zijn. Maar heb daar niks aan bij het 3x enkelfase backup systeem.
Heb wel enkelfase omvormers liggen. Maar dan moet ik de DC string wel binnen het DC bereik van de omvormer krijgen en de DC kabels ook ompluggen/schakelen. Omslachtig!
Eenvoudiger is een aantal panelen hiervoor aan te leggen en die permanent op een éénfase omvormer te zetten.
🔋 3 MT V2 158-215 (1 RIP), 1 MT V3 148.119.112, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, ☀️ 14 kWp oost/west 🇳🇱
Goedemiddag,
Dit is mijn plan voor een 3 fase setup met de Marstek Venus 3, inclusief Back-up over de 3 fasen.
Het is helder dat dit geen echte 3 fase is (3ph+N 400V) maar een 3x230V . De 400V 3-fase groepen zijn dan ook losgekoppeld in de Back-up stand. De PEN earth bonding zou in principe (is het plan) moeten meeschakelen met een aux contact op de Change-over (is een extra neutral contact, met gewoon 40A rating)
De neutral /PE in de back-up modes, is 3x 2,5mm2 vanaf de accu back-up, op een 80A distributieblok, en dan met een 6mm of 10mm2 naar de changeover. (in niet synchrone back-up, bij een volledige belasting op alle 3 de fasen wordt deze neutral mogelijk tot 33A belast, ook al is dit vrij onwaarschijnlijk in de praktijk)
De EV lader is buiten de CT stroomspoel meting gehouden, omdat deze wordt aangestuurd door Tibber, i.c.m een dynamisch contract die gaat laden op basis van een gunstige prijs. Ik wil deze niet dat deze 2 regelelingen elkaar negatief beinvloeden, en de accu's leegtrekt terwijl de prijs voor laden van het net gunstig is) vandaar dat de EV lader voor de accu's "onzichtbaar" is. (Tibber meet het totaal verbuik/teruglevering op de P1 poort, en bewaakt evt. overbelasting van de netaansluiting)
Interessant. Ik kan de kleurcodes niet helemaal volgen, welke draadkleuren zijn nu de GRID poort en welke de BACKUP poort op de batterijen? Geel/groen streep zal wel bij de backup horen.pfavier schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 14:44:
[Afbeelding]
Goedemiddag,
Dit is mijn plan voor een 3 fase setup met de Marstek Venus 3, inclusief Back-up over de 3 fasen.
...
Ik zie meerdere schakelaars. Moeten die in een specifieke volgorde geschakeld worden bij een stroomuitval?
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Kleurcodes zijn op basis van de fases.. bruin = L1, zwart L2, Grijs L3, Blauw N, Gr/Ge = PE, Blauw met Groen/Geel sleeve= PEN, die laatste kan ook Groen/Geel met blauwe sleeve zijn. (PEN is netwerk waar Neutral aan aarde gekoppeld is in de meterkast, en heeft conform NEN1010 die kleurcodering) daarmee is ook de soms aan aarde gekoppelde Neutral in de meterkast herkenbaar.Hometek schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 22:08:
[...]
Interessant. Ik kan de kleurcodes niet helemaal volgen, welke draadkleuren zijn nu de GRID poort en welke de BACKUP poort op de batterijen? Geel/groen streep zal wel bij de backup horen.
Ik zie meerdere schakelaars. Moeten die in een specifieke volgorde geschakeld worden bij een stroomuitval?
Voor de fasen is tussen Grid en Back-up geen onderscheid qua kleuren. Richting de batterijen, bruin/blauw wordt grid, zwart/groen/geel met blauwe sleeve wordt backup.
In geval van grid uitval is alleen de change over switch om over te zetten naar back-up. (deze is 4 pole, position 1 voor grid, heeft een position 0 voor niks, en een position 2 voor back-up) je moet door de 0 voor overzetten, maar verder geen acties nodig.
De 3 EM disconnect is alleen om de vreemde spanning van de back-up in geval van nood, of brand in de meterkast spanningsloos te schakelen. Deze schakelen 3x de 4 aders naar de accus volledig af handmatig.
Moet t nog testen, ben met de meterkast ombouw begonnen, dit is alleen het ontwerp.
[ Voor 26% gewijzigd door pfavier op 19-06-2026 23:58 ]
Twee opmerkingen:pfavier schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 23:45:
[...]
...
In geval van grid uitval is alleen de change over switch om over te zetten naar back-up. (deze is 4 pole, position 1 voor grid, heeft een position 0 voor niks, en een position 2 voor back-up) je moet door de 0 voor overzetten, maar verder geen acties nodig.
...
- Opladen van PV op BACKUP poort kan, maar vereist een extern managment systeem.
- In off-grid mode blijven de GRID poorten aan het net gekoppelt. Dit kan problemen geven met de aarde pen. Met spanning op de GRID poort wordt deze intern parallel geschakeld aan de BACKUP. De aarde pen zou dus afgekoppeld moeten worden zodra de netspanning terug komt. Of de GRID poort altijd afgekoppeld in off-grid mode.
[ Voor 72% gewijzigd door Hometek op 20-06-2026 12:46 ]
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
@pfavier
Hoe wil je die 3-fase omvormer laten werken zonder faseverschuiving van de batterijen?
Ik heb net met een Marstek Venus E (v2) en een 1-fase SMA omvormer geprobeerd te laden op de backup poort
Met de 230V voeding stekker eruit. (off grid). Batterij soc = 68%
Na aanpassing/uitschakeling van de PE controle in de SMA ging die werken.
Backup poort ingeschakeld
Echter valt dan de marstek in storing als de SMA gaat leveren. En de 230V van de backup valt dan even uit.
Waarna de cyclus opnieuw start en de SMA weer gaat starten.
Moet de marstek in een bepaalde stand staan, zoals manueel en laden?
Hoe wil je die 3-fase omvormer laten werken zonder faseverschuiving van de batterijen?
Ik heb net met een Marstek Venus E (v2) en een 1-fase SMA omvormer geprobeerd te laden op de backup poort
Met de 230V voeding stekker eruit. (off grid). Batterij soc = 68%
Na aanpassing/uitschakeling van de PE controle in de SMA ging die werken.
Backup poort ingeschakeld
Echter valt dan de marstek in storing als de SMA gaat leveren. En de 230V van de backup valt dan even uit.
Waarna de cyclus opnieuw start en de SMA weer gaat starten.
Moet de marstek in een bepaalde stand staan, zoals manueel en laden?
[ Voor 76% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-06-2026 14:59 ]
Mm, je, beide punten zijn inderdaad valide.Hometek schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 12:00:
[...]
Twee opmerkingen:(post aangepast, ik had het ontwerp in eerste instantie verkeerd ginterpreteerd)
- Opladen van PV op BACKUP poort kan, maar vereist een extern managment systeem.
- In off-grid mode blijven de GRID poorten aan het net gekoppelt. Dit kan problemen geven met de aarde pen. Met spanning op de GRID poort wordt deze intern parallel geschakeld aan de BACKUP. De aarde pen zou dus afgekoppeld moeten worden zodra de netspanning terug komt. Of de GRID poort altijd afgekoppeld in off-grid mode.
M.b.t. het terugkomen van de grid terwijl in back-up stand, niet gerealiseerd dat de bij spanning op de grid aansluiting , de inverter voor back-up automatisch gebypassed wordt, en mogelijk weer netspanning op de back-up zet. Dat geeft vast issues. De main switch moet bij omzetten dus ook uit.
M.b.t. de PV opladen, klopt. Vanwege wat hier al eerder uitgebreid besproken is, dat bij <11% SoC of >95% SoC de accu in storing kan gaan.
Het PV opladen zie ik voor nu echt als een handmagmatig ding, dat mocht de situatie er ooit om vragen om meerdere dagen off-grid te zijn, dan kan dat puur handmatig, met supervisie en 1 voor 1. Sowieso zijn de zonnepanelen normaal gesproken over de 3 fase inverter, ik heb die 1 fase nog hangen boven, moet dan toch ook de DC stekkers omsteken.
Die 3 fase omvormer, net zoals de kookplaat, en de warmtepomp liggen niet achter de back-up. De back-up voedt enkel de 10 enkelfase automaten, plus 1 3 fase automaat naar de tuin overkapping waar een subverdeling zit die nu geen krachtgroepen heeft. (Alleen enkelfase)AUijtdehaag schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 14:35:
@pfavier
Hoe wil je die 3-fase omvormer laten werken zonder faseverschuiving van de batterijen?
Duidelijk.pfavier schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 14:38:
[...]
Die 3 fase omvormer, net zoals de kookplaat, en de warmtepomp liggen niet achter de back-up. De back-up voedt enkel de 10 enkelfase automaten, plus 1 3 fase automaat naar de tuin overkapping waar een subverdeling zit die nu geen krachtgroepen heeft. (Alleen enkelfase)
Maar alles wat achter die 3 fase verdeler zit is toch steeds tricky voor de nul dan toch?
Kun je in theorie ook 3x16 tegelijk als belasting hebben zonder fase verschuiving.
Kun je in theorie ook 3x16 tegelijk als belasting hebben zonder fase verschuiving.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, VW Passat GTE, Home Assistant
In principe wel ja, maar er ligt naar de tuin een 5x4mm kabel, en behalve een keer een grasmaaier op een WCD, of een frietpan (en nee, niet tegelijk) en verder alleen veel LED lampen met een gezamenlijk vermogen van pakweg 60W zal het nooit voorkomen.ice-T106 schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 15:47:
Maar alles wat achter die 3 fase verdeler zit is toch steeds tricky voor de nul dan toch?
Kun je in theorie ook 3x16 tegelijk als belasting hebben zonder fase verschuiving.
3x16A kan sowieso niet, want de accu's leveren continu nooit meer dan 11A per stuk, dus worst case is 33A over de nul mocht het echt volledig in sync zijn met zn 3en, en ik ook echt alle tuin WCD-s op 11A ga belasten. Dan nog durf ik dat wel aan met die 4mm2.
Bij aanschaf van de sauna zat ik er aan te denken om 3 fase te nemen.Pe1dtq schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:02:
Ben jaloers👍
Dan is een 3 fase aansluiting in dit geval toch wel een nadeel. Heb nu 2 Goodwe 3 fase omvormers, die wel terug te regelen zijn. Maar heb daar niks aan bij het 3x enkelfase backup systeem.
Heb wel enkelfase omvormers liggen. Maar dan moet ik de DC string wel binnen het DC bereik van de omvormer krijgen en de DC kabels ook ompluggen/schakelen. Omslachtig!
Eenvoudiger is een aantal panelen hiervoor aan te leggen en die permanent op een éénfase omvormer te zetten.
Ik heb toch maar gekozen voor 1 fase perilex met 6kw ipv 9 kw. Werkt prima, duurt alleen wat langer.
Belangrijkste reden was inderdaad omdat een 3 fase zon / backup duurder is en meer gedoe met bestaande apparatuur.
Afgelopen nacht heeft de airco 75% uit 2 accu's getrokken.
Als ik 3 fase had gehad had ik al 2 accu's per (sommige)fase moeten nemen om nom te draaien.
ADVIES....
Vandaag viel bij ons de stroom een uur uit. De Marstek VENUS v2-accu had nog 20% vermogen, dus ik dacht: laat ik eens een experiment doen met de back-up-uitgang. Ja, ik weet dat dit niet de bedoeling is om het zo aan te sluiten, maar als experiment wel interessant
De hoofdschakelaar van de 1-fasegroepenkast uitgezet. Daarna met een speciale stekker-op-stekkerkabel de uitgang van de Marstek aangesloten op de aparte groep die ik hiervoor gebruik en waar normaal gesproken de stekker van de Marstek inzit. Deze aparte groep zit met nog 2 groepen (ook de omvormer van de zonnepanelen) op een aparte aardlekschakelaar type A. Daarna de back-up uitgang via BT aangezet.
De accu ging netjes stroom leveren en de omvormers gingen zoals verwacht ook netjes weer leveren. De accu werd opgeladen. Alle apparaten die op deze aardlekschakelaar aangesloten zitten, werkten weer.
MAAR.... Helaas waren alle andere groepen spanningsloos. Komt dat door de aardlekschakelaar(s)? Houden die op de een of andere manier de stroom/spanning tegen? De 2 andere aardlekschakelaars stonden nog netjes aan, dus daar lag het m.i. niet aan. AI had als idee dat het aan het type aardlekschakelaar lag; dat zou type B moeten zijn. Klopt dat? Of is er iets anders wat ik over het hoofd zie?
Ben heel benieuwd of er meer mensen tegen dit probleem aangelopen zijn en wat nou eigenlijk het probleem is...
PS..
Als dit vaker gaat gebeuren, zal ik zeker een smartbox ertussen zetten en de accu apart gaan aarden..
Vandaag viel bij ons de stroom een uur uit. De Marstek VENUS v2-accu had nog 20% vermogen, dus ik dacht: laat ik eens een experiment doen met de back-up-uitgang. Ja, ik weet dat dit niet de bedoeling is om het zo aan te sluiten, maar als experiment wel interessant
De hoofdschakelaar van de 1-fasegroepenkast uitgezet. Daarna met een speciale stekker-op-stekkerkabel de uitgang van de Marstek aangesloten op de aparte groep die ik hiervoor gebruik en waar normaal gesproken de stekker van de Marstek inzit. Deze aparte groep zit met nog 2 groepen (ook de omvormer van de zonnepanelen) op een aparte aardlekschakelaar type A. Daarna de back-up uitgang via BT aangezet.
De accu ging netjes stroom leveren en de omvormers gingen zoals verwacht ook netjes weer leveren. De accu werd opgeladen. Alle apparaten die op deze aardlekschakelaar aangesloten zitten, werkten weer.
MAAR.... Helaas waren alle andere groepen spanningsloos. Komt dat door de aardlekschakelaar(s)? Houden die op de een of andere manier de stroom/spanning tegen? De 2 andere aardlekschakelaars stonden nog netjes aan, dus daar lag het m.i. niet aan. AI had als idee dat het aan het type aardlekschakelaar lag; dat zou type B moeten zijn. Klopt dat? Of is er iets anders wat ik over het hoofd zie?
Ben heel benieuwd of er meer mensen tegen dit probleem aangelopen zijn en wat nou eigenlijk het probleem is...
PS..
Als dit vaker gaat gebeuren, zal ik zeker een smartbox ertussen zetten en de accu apart gaan aarden..
[ Voor 3% gewijzigd door HobbitBluelabel op 26-06-2026 14:38 ]
Dat is vreemd. Voor zover ik weet zijn aardlekschakelaars en automaten niet richtingsafhankeleijk voor het doorlaten van stroom (de beveiliging zelf kan wél richtingsafhankelijk zijn).HobbitBluelabel schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 14:31:
...
Helaas waren alle andere groepen spanningsloos.
...
Het verschil tussen A en B aardlek is de gevoeligheid voor DC lekstroom (ik zou voor dit soort zaken niet op AI vertrouwen, de modellen zijn nog niet alert genoeg op uitzonderingen van algemene regels)
Zelf heb ik een 1-fase groepenkast met 4 groepen na de hoofdschakelaar. De batterij zit op 1 van de groepen. Bij off-grid gebruik, ook zonder zonder nul-aarde verbinding, had ik altijd stroom op alle 4 de groepen.
Zonder een detail schema van jouw huisinstallatie is het moeilijk te bepalen waar het mis gaat.
De Smartbox zal vermoedelijk niet helpen zolang je niet weet waar het fout gaat.
[ Voor 4% gewijzigd door Hometek op 26-06-2026 18:24 ]
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Bedankt voor je reply. Nee, apart, hè? Ik heb het even in een simpel tekeningetje gezet. Het aantal groepen klopt niet helemaal, maar dat maakt voor het principe niet uit.:Hometek schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 18:22:
[...]
Dat is vreemd. Voor zover ik weet zijn aardlekschakelaars en automaten niet richtingsafhankeleijk voor het doorlaten van stroom (de beveiliging zelf kan wél richtingsafhankelijk zijn).
Het verschil tussen A en B aardlek is de gevoeligheid voor DC lekstroom (ik zou voor dit soort zaken niet op AI vertrouwen, de modellen zijn nog niet alert genoeg op uitzonderingen van algemene regels)
Zelf heb ik een 1-fase groepenkast met 4 groepen na de hoofdschakelaar. De batterij zit op 1 van de groepen. Bij off-grid gebruik, ook zonder zonder nul-aarde verbinding, had ik altijd stroom op alle 4 de groepen.
Zonder een detail schema van jouw huisinstallatie is het moeilijk te bepalen waar het mis gaat.
De Smartbox zal vermoedelijk niet helpen zolang je niet weet waar het fout gaat.
De vierkante groepen hebben dus stroom, inclusief de PV en de veranda. De ronde groepen 1 -- 7 allemaal niet. Het lijkt er dus op dat de spanning niet door de middelste aardlekautomaat komt.Zo ziet het er dan uit:
[ Voor 34% gewijzigd door HobbitBluelabel op 26-06-2026 19:22 ]
Je hebt een 3fase hoofdschakelaar en de aardlek schakelaars zitten alle 3 achter een andere fase. Daarom stond er geen spanning op de andere groepen. Je hebt wel 1 fase aardlek schakelaar maar een 3fase aansluiting o. Of een 1 fase aansluiting die voor de hoofdschakelaar uitgesplitst is over de 3 contacten.HobbitBluelabel schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 19:12:
[...]
Bedankt voor je reply. Nee, apart, hè? Ik heb het even in een simpel tekeningetje gezet. Het aantal groepen klopt niet helemaal, maar dat maakt voor het principe niet uit.:[Afbeelding] De vierkante groepen hebben dus stroom, inclusief de PV en de veranda. De ronde groepen 1 -- 7 allemaal niet. Het lijkt er dus op dat de spanning niet door de middelste aardlekautomaat komt.
Zo ziet het er dan uit:[Afbeelding]
Oef. Dat is precies waarom mensen adviseren om nooit zo'n stekker te maken. Als je het verschil tussen een hoofdschakelaar met 3 schakelaars al niet als zo gezien wordt. Doe dit soort soort aub niet als je er geen verstand van hebt.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, VW Passat GTE, Home Assistant
Dat is slim! Nooit aan gedacht dat de 3-faseschakelaar voor de schakelaar is doorgelust. Soms kan het zo simpel zijn. Bedankt voor je antwoord!!bobbiehobby schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 19:27:
[...]
Je hebt een 3fase hoofdschakelaar en de aardlek schakelaars zitten alle 3 achter een andere fase. Daarom stond er geen spanning op de andere groepen. Je hebt wel 1 fase aardlek schakelaar maar een 3fase aansluiting o. Of een 1 fase aansluiting die voor de hoofdschakelaar uitgesplitst is over de 3 contacten.