Vind wel kunnen als je zoals de poster een grote disclaimer bij zet om op gevaren te wijzen. Uiteindelijk is het hier tweakers en doen we dingen open en wijzigen we dingen waar een ander vanaf zou blijven. Als je met iedere persoon rekening moet houden die domme dingen doet kan je de boel beter sluiten
Klein practijkvoorbeeld uit eigen ervaring over waarschuwen voor gevaar:Avenger 2.0 schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 17:01:
Vind wel kunnen als je zoals de poster een grote disclaimer bij zet om op gevaren te wijzen. Uiteindelijk is het hier tweakers en doen we dingen open en wijzigen we dingen waar een ander vanaf zou blijven. Als je met iedere persoon rekening moet houden die domme dingen doet kan je de boel beter sluiten
Situatie: klaslokaal op een kazerne met 16 dienstplichtigen
Een sergant komt binnen met een doos zakmessen, gevolgd door een hospik met een eerste hulp tas.
De sergant legt uit dat de messen zeer scherp zijn, en dat je deze niet op je duim moet testen omdat je je dan zult snijden. Hij legt ook uit dat er altijd iemand in de klas is die dat toch probeert, en dat er daarom een hospik aanwezig is.
De messen worden uitgedeelt, en als de sergant ongeveer halverwege is klinkt er 'Shit, die dingen zijn echt scherp!', en de hospik komt er bij om een hevig bloedende duim te verzorgen.
Ik was een van de dienstplichtigen, mijn visie op veiligheid en waarschuwingen is sinds die ervaring drastisch gewijzigd.
Iets weten is iets anders dan iets begrijpen, en iets goed toepassen is weer iets anders.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Ik heb een en ander opgebouwd volgens de openingspost.
Ik loop echter tegen een vaag/vervelend probleem aan.
Soms werkt het systeem, meestal niet. Dan schiet de Marstek meteen in storing op de backup poort.
Ik heb een 4 polige ATS, ik voed op N+L1 Grid in op de ATS en N+L1 Backup van Marstek.
De load zijde zitten aan het losse relais aan port 3 en 4. Bij grid gebruik zitten deze aan de reguliere aansluiting van de Marsktek. Bij backup gebruik ligt de nul aan aarde en de L1 aansluiting is vrij.
Zodra ik de grid eraf haal springt de ATS om 8 van de 10 keer springt de marstek meteen in storing.
Soms hersteld dit zich en blijft het werken, maar vaker schakelt hij weer in om er direct weer uit te klappen.
Dit is dan met een koelkast, vriezer, PC, switch, modem, wifi accespoint en een raspberry pi. Totaal verbruik maximaal 200 watt.
In grid gebruik is de belasting op de backup poort 0... gezien deze wel aan de ATS hangt, maar verder aan niets. Pas als de ATS omspringt hangt alles op de backup poort.
De haaksestekker in het backup stopcontact is zo ingestoken dat de Nul en fase hetzelfde zitten als in grid berdijf (rechts is fase, links nul).
Ik vraag me af of een MeanWell ICL-16R zou kunnen helpen, of gewoon een NTC in serie?
Maar herkend iemand dit probleem... en de eventuele oplossing.
Ik snap er geen snars meer van... waarom het soms feilloos werkt en soms niet.
Ik loop echter tegen een vaag/vervelend probleem aan.
Soms werkt het systeem, meestal niet. Dan schiet de Marstek meteen in storing op de backup poort.
Ik heb een 4 polige ATS, ik voed op N+L1 Grid in op de ATS en N+L1 Backup van Marstek.
De load zijde zitten aan het losse relais aan port 3 en 4. Bij grid gebruik zitten deze aan de reguliere aansluiting van de Marsktek. Bij backup gebruik ligt de nul aan aarde en de L1 aansluiting is vrij.
Zodra ik de grid eraf haal springt de ATS om 8 van de 10 keer springt de marstek meteen in storing.
Soms hersteld dit zich en blijft het werken, maar vaker schakelt hij weer in om er direct weer uit te klappen.
Dit is dan met een koelkast, vriezer, PC, switch, modem, wifi accespoint en een raspberry pi. Totaal verbruik maximaal 200 watt.
In grid gebruik is de belasting op de backup poort 0... gezien deze wel aan de ATS hangt, maar verder aan niets. Pas als de ATS omspringt hangt alles op de backup poort.
De haaksestekker in het backup stopcontact is zo ingestoken dat de Nul en fase hetzelfde zitten als in grid berdijf (rechts is fase, links nul).
Ik vraag me af of een MeanWell ICL-16R zou kunnen helpen, of gewoon een NTC in serie?
Maar herkend iemand dit probleem... en de eventuele oplossing.
Ik snap er geen snars meer van... waarom het soms feilloos werkt en soms niet.
Het zou kunnen zijn dat tijdens het omschakelen van grid naar backup de omschakeling te snel is en dat de inverter te snel opeens van 0 naar 200W moet leveren. Misschien helpt het om een dummy belasting op de backup poort te hebben zodat de inverter daar altijd al levert.mjvdzwet schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 19:28:
Ik heb een en ander opgebouwd volgens de openingspost.
Ik loop echter tegen een vaag/vervelend probleem aan.
Soms werkt het systeem, meestal niet. Dan schiet de Marstek meteen in storing op de backup poort.
Ik heb een 4 polige ATS, ik voed op N+L1 Grid in op de ATS en N+L1 Backup van Marstek.
De load zijde zitten aan het losse relais aan port 3 en 4. Bij grid gebruik zitten deze aan de reguliere aansluiting van de Marsktek. Bij backup gebruik ligt de nul aan aarde en de L1 aansluiting is vrij.
Zodra ik de grid eraf haal springt de ATS om 8 van de 10 keer springt de marstek meteen in storing.
Soms hersteld dit zich en blijft het werken, maar vaker schakelt hij weer in om er direct weer uit te klappen.
Dit is dan met een koelkast, vriezer, PC, switch, modem, wifi accespoint en een raspberry pi. Totaal verbruik maximaal 200 watt.
In grid gebruik is de belasting op de backup poort 0... gezien deze wel aan de ATS hangt, maar verder aan niets. Pas als de ATS omspringt hangt alles op de backup poort.
De haaksestekker in het backup stopcontact is zo ingestoken dat de Nul en fase hetzelfde zitten als in grid berdijf (rechts is fase, links nul).
Ik vraag me af of een MeanWell ICL-16R zou kunnen helpen, of gewoon een NTC in serie?
Maar herkend iemand dit probleem... en de eventuele oplossing.
Ik snap er geen snars meer van... waarom het soms feilloos werkt en soms niet.
Ik heb gemerkt dat de backup poort hoge inductie stromen niet fijn vindt zoals motoren in boormachines, compressors in koelkasten, wanneer deze opeens een piek vragen. Dan schiet hij in storing.
8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant
Misschien dat een snubber nog iets kan doen, of een Meanwell ICL-16R, al kan die nog tot 28A pieken. Of een in lijn thermistor.
Gaat de Marstek ook in storing als je de ATS handmatig bedient, dus met een langere tijd tussen afschakelen GRID en belasting op BACKUP?mjvdzwet schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 19:28:
Ik heb een en ander opgebouwd volgens de openingspost.
Ik loop echter tegen een vaag/vervelend probleem aan.
Soms werkt het systeem, meestal niet. Dan schiet de Marstek meteen in storing op de backup poort.
Ik heb een 4 polige ATS, ik voed op N+L1 Grid in op de ATS en N+L1 Backup van Marstek.
De load zijde zitten aan het losse relais aan port 3 en 4. Bij grid gebruik zitten deze aan de reguliere aansluiting van de Marsktek. Bij backup gebruik ligt de nul aan aarde en de L1 aansluiting is vrij.
Zodra ik de grid eraf haal springt de ATS om 8 van de 10 keer springt de marstek meteen in storing.
Soms hersteld dit zich en blijft het werken, maar vaker schakelt hij weer in om er direct weer uit te klappen.
Dit is dan met een koelkast, vriezer, PC, switch, modem, wifi accespoint en een raspberry pi. Totaal verbruik maximaal 200 watt.
In grid gebruik is de belasting op de backup poort 0... gezien deze wel aan de ATS hangt, maar verder aan niets. Pas als de ATS omspringt hangt alles op de backup poort.
De haaksestekker in het backup stopcontact is zo ingestoken dat de Nul en fase hetzelfde zitten als in grid berdijf (rechts is fase, links nul).
Ik vraag me af of een MeanWell ICL-16R zou kunnen helpen, of gewoon een NTC in serie?
Maar herkend iemand dit probleem... en de eventuele oplossing.
Ik snap er geen snars meer van... waarom het soms feilloos werkt en soms niet.
Persoonlijk ben ik geen voorstander van volledig automatisch omschakelen, de meeste ATS schakelen relatief traag, de spanning valt dan eventjes helemaal weg. Niet alle apparatuur kan daar goed tegen.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Als ik de ATS handmatig op de backup zet en ik schakel dan de backup output in van de Marstek dan klapt deze er ook uit.
Het zit duidelijk in de piek stroom.
Het zit duidelijk in de piek stroom.
Interessant, bij mij ging de Marstek gedurende een off-grid test na enkele uren soms ook in storing, maar ik kon toen niet achterhalen wat de oorzaak was.mjvdzwet schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 11:21:
Als ik de ATS handmatig op de backup zet en ik schakel dan de backup output in van de Marstek dan klapt deze er ook uit.
Het zit duidelijk in de piek stroom.
Schakelende voedingen kunnen behoorlijke pieken veroorzaken als de stroom wordt ingeschakeld.
Wel vervelend dat de backup in jouw situatie zo vaak in storing gaat. Hopelijk kun je een oplossing/workaround vinden.
Welke versie Marstek heb je en welke firmware?
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Een Marstek Venus E V2, firmware EMS 152, BMS 125.
Update: zojuist EMS 154 gekregen.
Update: zojuist EMS 154 gekregen.
[ Voor 28% gewijzigd door mjvdzwet op 17-08-2025 22:40 ]
Fijne mensen,
Ik ben in het bezit van een Enphase metered (2ct spoelen, opbrengst CT en verbruik CT) systeem met 9 panelen welke zo’n 2700watt maximaal kunnen leveren.
Ik ben nog geen eigenaar van een Marstek batterij.
Mijn idee is om de marstek rechtstreeks op de voeding van de zonnepanelen te knopen. Hiermee komt de MT dus vóór mijn productie CT in de meterkast. Dit lijkt mij een goed idee omdat dit mij de mogelijkheid geeft het Enphase systeem dusdanig in te stellen dat er geen teruglevering plaats vind. Maar op het moment dat MT gaat leveren zal hij wel door de productie CT worden gezien en ga ik dit dus ook op mijn Enphase app terug zien. *Is er al iemand die zoiets heeft geprobeerd?*
Ook lees ik dat er een smart switch nodig is om de PV uit te schakelen wanneer de accu vol is in Island mode. Dit moet ook mogelijk zijn via een relais op de enphase metered. *Is er al iemand die dit heeft geprobeerd?*
De uitgangspunten zijn dus:
-MT plaatsen op voeding PV.
-Hiermee de opbrengst CT enphase beïnvloeden zodat ik het ontladen van de accu kan monitoren in de Enphase app.
-Enphase een no export regel instellen
-Eventueel een Omschakelaar monteren zodat ik tussen grid en Island modus (backup MT poort dus) kan schakelen.
-Een verbinding tussen Enphase Metered en MT zodat de MT een relais sluit waarmee de PV uitschakelt via de gateway.
Ik ben in het bezit van een Enphase metered (2ct spoelen, opbrengst CT en verbruik CT) systeem met 9 panelen welke zo’n 2700watt maximaal kunnen leveren.
Ik ben nog geen eigenaar van een Marstek batterij.
Mijn idee is om de marstek rechtstreeks op de voeding van de zonnepanelen te knopen. Hiermee komt de MT dus vóór mijn productie CT in de meterkast. Dit lijkt mij een goed idee omdat dit mij de mogelijkheid geeft het Enphase systeem dusdanig in te stellen dat er geen teruglevering plaats vind. Maar op het moment dat MT gaat leveren zal hij wel door de productie CT worden gezien en ga ik dit dus ook op mijn Enphase app terug zien. *Is er al iemand die zoiets heeft geprobeerd?*
Ook lees ik dat er een smart switch nodig is om de PV uit te schakelen wanneer de accu vol is in Island mode. Dit moet ook mogelijk zijn via een relais op de enphase metered. *Is er al iemand die dit heeft geprobeerd?*
De uitgangspunten zijn dus:
-MT plaatsen op voeding PV.
-Hiermee de opbrengst CT enphase beïnvloeden zodat ik het ontladen van de accu kan monitoren in de Enphase app.
-Enphase een no export regel instellen
-Eventueel een Omschakelaar monteren zodat ik tussen grid en Island modus (backup MT poort dus) kan schakelen.
-Een verbinding tussen Enphase Metered en MT zodat de MT een relais sluit waarmee de PV uitschakelt via de gateway.
Een aardlekschakelaar zal bij het indrukken van het testknopje gewoon werken, ook offgrid. Echter zal die geen persoonsbeveiliging bieden bij een offgrid cq. zwevend net setup. Dat een aardlekschakelaar in een camper dus gewoon werkt klopt niet, tenzij je dus zoals je zelf al doorhebt een aardpen slaat en een nul-aarde verbinding maakt. Let wel, niet alle omvormers ondersteunen dit en er is dus een risico dat je je omvormer opblaast! Victron heeft hier doorgaans een ingebouwd relais voor welke in noodstroombedrijf een nul-aarde verbinding maakt. De reden dat de CV-ketel niet werkt bij sommigen is dezelfde, ook deze heeft een nul-aarde verbinding nodig.Hometek schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 12:04:
[...]Hoe heb jij in de camper de aardlek werking getest?
Het zou ook kunnen zitten in de isolatiebewaking. Deze meet continu de impedantie. Probeer eens de groepen 1 voor 1 in te schakelen.mjvdzwet schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 11:21:
Als ik de ATS handmatig op de backup zet en ik schakel dan de backup output in van de Marstek dan klapt deze er ook uit.
Het zit duidelijk in de piek stroom.
Doorgaans hebben glasvezelkasten (PON) geen stroom nodig. Alleen de hubs met apparatuur en mobiele zendmasten hebben stroom nodig maar ook hier staan doorgaans LFP accu's met >6h capaciteit.JeffreyGorissen schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 13:16:Verder was het internet ook bruikbaar. Schijnbaar zit de verdeler van het glasvezelnetwerk in een postcode die niet getroffen was door de stroomstoring. Zo kon ik het systeem ook makkelijk monitoren op afstand.
Het hangt ervanaf of je een dubbele nul gebruikt (kookgroep). Bij geen dubbele nulaansluiting (bruggetje in de plaat) moet je 120 graden faseverschuiving hebben. Anders kan de stroom door de nul te hoog worden.Hometek schreef op zondag 27 juli 2025 @ 12:54:
[...]Bij een 2-fase kookplaat maakt de fase-verschuiving volgens mij niet uit, men gebruikt 2 fase alleen om meer vermogen te kunnen trekken (maar dat geldt misschien niet voor alle 2-fasen kookplaten?)
[ Voor 54% gewijzigd door Jim423 op 19-08-2025 10:54 ]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
De groepen 1 voor 1 inschakelen werkt, maar dat betekent dat ik bepaalde groepen altijd aan de backup poort moet hangen ipv via de ATS.
Echter had ik gisteren met testen iets raars... Ik gooide het net eraf en meteen sprong de Marstek in een error alleen was de ATS nog niet omgesprongen naar de backup ingang.
Nu twijfel ik of de inschakel stroom van de relais spoel van de ATS een probleem geeft.
Echter had ik gisteren met testen iets raars... Ik gooide het net eraf en meteen sprong de Marstek in een error alleen was de ATS nog niet omgesprongen naar de backup ingang.
Nu twijfel ik of de inschakel stroom van de relais spoel van de ATS een probleem geeft.
Welk model/type ATS gebruik je?mjvdzwet schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 16:00:
De groepen 1 voor 1 inschakelen werkt, maar dat betekent dat ik bepaalde groepen altijd aan de backup poort moet hangen ipv via de ATS.
Echter had ik gisteren met testen iets raars... Ik gooide het net eraf en meteen sprong de Marstek in een error alleen was de ATS nog niet omgesprongen naar de backup ingang.
Nu twijfel ik of de inschakel stroom van de relais spoel van de ATS een probleem geeft.
Zou je een schema kunnen delen hoe de ATS, de aarde en de Marstek zijn aangesloten?
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Ik heb de 63A uitvoering van deze ATS:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/cUOR0EMCnjWevZ8gHEMZtorb.jpg?f=user_large)
Ik heb alles bedraad met 6mm2 volgens het schema uit de topic start.
Dus de de uitgang van de 1e 2 polen weer ingevoerd op de "uitgang" van 3 en 4. Dan in de grid stand zit de normale aansluiting van de Marstek en in de backup stand zit de nul met 6mm2 aan aarde. De live zit dan nergens aan.
Aan house hangen een PC, modem, switch, pi, koelkast, vriezer en wat led lampen.
Aan de ingang van grid hangt de rest van het huis. Dit wordt dus niet doorverbonden.
Ik heb het ook getest met de 3 groepen van de linker kast uit.
Het vreemde is dat het 4/10 keer goed gaat en dan niet.
Wat ik dus gisteren had is dat zelfs de ATS nog in stand 1 stond en de Marstek er al uit klapt bij het omzetten van de hoofdschakelaar.
:strip_exif()/f/image/fxjOJzaF3JcxdcxtjKpLu04E.png?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/cUOR0EMCnjWevZ8gHEMZtorb.jpg?f=user_large)
Ik heb alles bedraad met 6mm2 volgens het schema uit de topic start.
Dus de de uitgang van de 1e 2 polen weer ingevoerd op de "uitgang" van 3 en 4. Dan in de grid stand zit de normale aansluiting van de Marstek en in de backup stand zit de nul met 6mm2 aan aarde. De live zit dan nergens aan.
Aan house hangen een PC, modem, switch, pi, koelkast, vriezer en wat led lampen.
Aan de ingang van grid hangt de rest van het huis. Dit wordt dus niet doorverbonden.
Ik heb het ook getest met de 3 groepen van de linker kast uit.
Het vreemde is dat het 4/10 keer goed gaat en dan niet.
Wat ik dus gisteren had is dat zelfs de ATS nog in stand 1 stond en de Marstek er al uit klapt bij het omzetten van de hoofdschakelaar.
:strip_exif()/f/image/fxjOJzaF3JcxdcxtjKpLu04E.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/jMAypPSnDWV0TZHEDQTUy5sv.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 9% gewijzigd door mjvdzwet op 19-08-2025 19:07 ]
Bedankt voor de info!mjvdzwet schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 19:02:
Ik heb de 63A uitvoering van deze ATS:
[Afbeelding]
Ik heb alles bedraad met 6mm2 volgens het schema uit de topic start.
Dus de de uitgang van de 1e 2 polen weer ingevoerd op de "uitgang" van 3 en 4. Dan in de grid stand zit de normale aansluiting van de Marstek en in de backup stand zit de nul met 6mm2 aan aarde. De live zit dan nergens aan.
Aan house hangen een PC, modem, switch, pi, koelkast, vriezer en wat led lampen.
Aan de ingang van grid hangt de rest van het huis. Dit wordt dus niet doorverbonden.
Ik heb het ook getest met de 3 groepen van de linker kast uit.
Het vreemde is dat het 4/10 keer goed gaat en dan niet.
Wat ik dus gisteren had is dat zelfs de ATS nog in stand 1 stond en de Marstek er al uit klapt bij het omzetten van de hoofdschakelaar.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik gebruik een soortgelijk type omschakelaar, met een andere naam er op.
Deze omschakelaars zijn mooi compact, maar het schakelmechanisme is niet erg robuust.
In deze video wordt een soortgelijk type ATS getest, en deze faalde vrij snel. Bij een van de spoelen was de isolatie gesmolten (7:02 in de video).
Het zou dus idd kunnen dat jouw ATS defect is, alhoewel dat niet verklaart waarom je ook errors krijgt met handmatig omschakelen.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Er is van alles mis met de ATS. Hij schakelt om, tussen Grid en Backup, maar heeft geen 0 stand. Een goede heeft G-0-B. Schakelen gaat dan ook via 0-stand. Daarnaast is de schakeling handmatig niks anders dan electronisch, dus niks handmatig. Je kan dus niet echt handmatig schakelen. Een goede ATS heeft dat wel. Die hebben een draai-schakelaar welke door een solenoid worst bediend.Hometek schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 19:47:
[...]
Bedankt voor de info!
Ik gebruik een soortgelijk type omschakelaar, met een andere naam er op.
Deze omschakelaars zijn mooi compact, maar het schakelmechanisme is niet erg robuust.
In deze video wordt een soortgelijk type ATS getest, en deze faalde vrij snel. Bij een van de spoelen was de isolatie gesmolten (7:02 in de video).
Het zou dus idd kunnen dat jouw ATS defect is, alhoewel dat niet verklaart waarom je ook errors krijgt met handmatig omschakelen.
Verder heeft deze geen vlamboog bescherming, dus bij hoge vermogens is het wachten tot het fout gaat.
Ik zou een dergelijke schakelaar niet in mijn kast willen hebben.
8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant
Ik heb al zitten denken om hem om te bouwen met een ESP32 erin.
Weet ook niet of zo'n model beter is:
Weet ook niet of zo'n model beter is:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Ul7N9wQp4ShAWhEaJZ6p7vPE.jpg?f=user_large)
Handmatig is echt wel handmatig, anders zou de schakelaar ook niet werken zonder stroom.WargamingPlayer schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 21:31:
[...]
...
Daarnaast is de schakeling handmatig niks anders dan electronisch, dus niks handmatig. Je kan dus niet echt handmatig schakelen.
....
De vertraging die je in de video ziet tussen de beweging van de knop en de contacten is een veermechanisme dat er voor zorgt dat het schakelen in één snelle vloeiende beweging gaat, ook als de knop heel langzaam bedient wordt.
:strip_exif()/f/image/senKCpuiIOLvXEOrhQUEoovt.png?f=user_large)
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Leuk projectmjvdzwet schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 20:25:
Ik wil nu zelf een ATS gaan maken op basis van een ESP32 en een 4 polige wissel schakelaar met 0 stand.
Ik wil op de nul doorgang gaan schakelen.
Ik wil met een servo gaan werken op het kruis asje. Met de 3D printer wat onderdelen printen.
Gaat nog wel even duren.
[Afbeelding]
Goede omschakelaar, met nul stand, geheel volgens de norm.
Je hebt wel een flink koppel nodig om deze schakelaars te bedienen.
Ga je in 2 stappen schakelen? Dus bij schakelen van backup naar grid eerst backup uitschakelen op nuldoorgang AC backup en vervolgens grid inschakelen op nuldoorgang AC grid?
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Dat is wel het idee. Opto's voor nul doorgang detectie op backup en grid.
Ik wil ook een correctie voor de schakeltijd meenemen.
Dubbele DC voeding voor de ESP en servo, 1x vanaf grid en 1x vanaf backup.
Uiteraard wat LEDjes of een schermpje met status gegevens.
Ik wil ook een correctie voor de schakeltijd meenemen.
Dubbele DC voeding voor de ESP en servo, 1x vanaf grid en 1x vanaf backup.
Uiteraard wat LEDjes of een schermpje met status gegevens.
Terecht opgemerkt! Is in mijn camper vrijwel altijd zwevend. Bij langdurig verblijf op 1 plek wel eens wat aarde gecreëerd. De enige beveiliging, die de aardlek dan geeft is, dat hij geactiveerd wordt bij een verschilstroom binnen de camper en die kan alleen ontstaan door een stroomkring waarbij de ene aansluiting voor en de andere na de aardlekzit. In de praktijk zou dit alleen kunnen gebeuren als er geklust wordt aan de installatie of als er vloeistof vanaf het aanrecht op de elektrische installatie eronder komt of bij regenlekkage. Een enkele draad afkomstig van de 230Vac omvormer aanraken resulteert niet in het activeren van de aardlek. Maar je zal gelukkig ook geen klap krijgen!Jim423 schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 10:40:
[...]
Een aardlekschakelaar zal bij het indrukken van het testknopje gewoon werken, ook offgrid. Echter zal die geen persoonsbeveiliging bieden bij een offgrid cq. zwevend net setup. Dat een aardlekschakelaar in een camper dus gewoon werkt klopt niet, tenzij je dus zoals je zelf al doorhebt een aardpen slaat en een nul-aarde verbinding maakt. Let wel, niet alle omvormers ondersteunen dit en er is dus een risico dat je je omvormer opblaast! Victron heeft hier doorgaans een ingebouwd relais voor welke in noodstroombedrijf een nul-aarde verbinding maakt. De reden dat de CV-ketel niet werkt bij sommigen is dezelfde, ook deze heeft een nul-aarde verbinding nodig.
[...]
[...]
Het hangt ervanaf of je een dubbele nul gebruikt (kookgroep). Bij geen dubbele nulaansluiting (bruggetje in de plaat) moet je 120 graden faseverschuiving hebben. Anders kan de stroom door de nul te hoog worden.
Kookgroep is uitgevoerd met zo'n speciaal 4 polig stopcontact met een dubbele blauwe draad (nul). Dat een enkele blauwe draad aansluiting hierbij een beperkende factor zou zijn, had ik nog niet aangedacht. In mijn geval was het dus enkel de onzekerheid hoe de kookplaat er mee omgaat. Inmiddels getest en is geen probleem.
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Is een hele mooie toepassing zo! Dit kan met de Hager HIM404 in mijn geval niet. Omdat ik 3 fasen heb, is er geen extra schakel mogelijkheid.Hometek schreef op zondag 27 juli 2025 @ 18:34:
[...]
In mijn 1 fase systeem gebruik ik een 4 polige omschakelaar om de nul-aarde verbinding te maken:
[Afbeelding]
Is er hier al iemand die een 4 polige omschakelaar als de HIM404 gebruikt bij een 3 fase aansluiting?
Ik zit nog met de grid aansluiting van de accu's. Die zou ik het liefst voor HIM404 zetten. Dan blijft de gridaansluiting van de Marstek spanningloos bij de noodstroom situatie. Nadeel is dat de HIM404 in nul stand dan niet het hele huis afschakelt. Er staan dan immers nog 3 accu's. onder grid spanning.
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Ben er achter hoe het bij een 3-fase systeem toch te realiseren is om met een Hager noodomschakelaar HIM404 een extra schakelcontact te kunnen maken voor bijvoorbeeld de aarde verbinding die @Hometek gebruikt bij zijn 1 fase opstelling.
Er bestaan uitbreidings modules, die er aan de zijkant opgeklikt worden. Twee types: de HZC311 en 312. Afhankelijk van de behoefte voor een maak en verbreek of alleen 2x maak /verbreek.
Op deze manier blijft het dus één enkele manuele handeling om het hele huis volledig op noodstroom te zetten.
Bij een 3-fase aansluiting met 3 Marstek accu's wel te verstaan.
Er bestaan uitbreidings modules, die er aan de zijkant opgeklikt worden. Twee types: de HZC311 en 312. Afhankelijk van de behoefte voor een maak en verbreek of alleen 2x maak /verbreek.
Op deze manier blijft het dus één enkele manuele handeling om het hele huis volledig op noodstroom te zetten.
Bij een 3-fase aansluiting met 3 Marstek accu's wel te verstaan.
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Hoe gan je de 120 graden faseverschuiving met 3 Marsteks realiseren zonder de boel op te blazen?Pe1dtq schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 11:22:
Ben er achter hoe het bij een 3-fase systeem toch te realiseren is om met een Hager noodomschakelaar HIM404 een extra schakelcontact te kunnen maken voor bijvoorbeeld de aarde verbinding die @Hometek gebruikt bij zijn 1 fase opstelling.
Er bestaan uitbreidings modules, die er aan de zijkant opgeklikt worden. Twee types: de HZC311 en 312. Afhankelijk van de behoefte voor een maak en verbreek of alleen 2x maak /verbreek.
Op deze manier blijft het dus één enkele manuele handeling om het hele huis volledig op noodstroom te zetten.
Bij een 3-fase aansluiting met 3 Marstek accu's wel te verstaan.
8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant
Interessant, daarmee kun je idd extra polen toevoegenPe1dtq schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 11:22:
Ben er achter hoe het bij een 3-fase systeem toch te realiseren is om met een Hager noodomschakelaar HIM404 een extra schakelcontact te kunnen maken voor bijvoorbeeld de aarde verbinding die @Hometek gebruikt bij zijn 1 fase opstelling.
Er bestaan uitbreidings modules, die er aan de zijkant opgeklikt worden. Twee types: de HZC311 en 312. Afhankelijk van de behoefte voor een maak en verbreek of alleen 2x maak /verbreek.
...
Hulpcontacten
/f/image/a86krZBkZbEbxnn8YvlkCaKt.png?f=fotoalbum_large)
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Nee,dat lukt uiteraard niet. Mijn autobrug en lasapparaat zal ik niet aanzetten😀WargamingPlayer schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 11:59:
[...]
Hoe gan je de 120 graden faseverschuiving met 3 Marsteks realiseren zonder de boel op te blazen?
Is dus alleen de manier om mijn 3x25A van Enexis te kunnen vervangen door 3 Venussen, zonder te hoeven rommelen met kabels en stekkers omsteken. Dus alleen voor 230V gebruik!
@Hometek.
Ja leuk hè. Zoals ik het interpreteer, bepaalt ook de plek waar je de uitbreiding op klikt de functie. Zo wordt een 2 x maak contact aan de ene kant een 2x verbreek contact aan de andere kant.
[ Voor 20% gewijzigd door Pe1dtq op 22-08-2025 14:47 ]
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Let je dan wel even op de specs van die hulpcontacten.Pe1dtq schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 11:22:
Ben er achter hoe het bij een 3-fase systeem toch te realiseren is om met een Hager noodomschakelaar HIM404 een extra schakelcontact te kunnen maken voor bijvoorbeeld de aarde verbinding die @Hometek gebruikt bij zijn 1 fase opstelling.
Er bestaan uitbreidings modules, die er aan de zijkant opgeklikt worden. Twee types: de HZC311 en 312. Afhankelijk van de behoefte voor een maak en verbreek of alleen 2x maak /verbreek.
Op deze manier blijft het dus één enkele manuele handeling om het hele huis volledig op noodstroom te zetten.
Bij een 3-fase aansluiting met 3 Marstek accu's wel te verstaan.
Die zijn niet bedoeld om vermogen te schakelen of door te laten.
Is best wel gek, dat er in de officiële pdf info hierover nihil is. Maar dat was ook al minimaal bij de geel/oranje binnenring, waarbij je d.m.v. knippen een stand kan blokkeren (eigen interpretatie).
Volgens elektramat is het 6A.
Volgens elektramat is het 6A.
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Is ook gek.Pe1dtq schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 17:32:
Is best wel gek, dat er in de officiële pdf info hierover nihil is. Maar dat was ook al minimaal bij de geel/oranje binnenring, waarbij je d.m.v. knippen een stand kan blokkeren (eigen interpretatie).
Volgens elektramat is het 6A.
Je kan het ook als stille hint gebruiken en dat is dan om er niet een aarde mee te schakelen.
Maar dat zijn slechts M2C

Elke toepassing van een schakelaar moet gewoon binnen de specs liggen. De maximale dikte van de draadaansluiting is eigenlijk de enige vorm van info hierover.
Maar 6A aardestroom is altijd van korte duur. Daar zorgt de aardlekschakelaar dan wel voor.
Maar 6A aardestroom is altijd van korte duur. Daar zorgt de aardlekschakelaar dan wel voor.
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Blijkbaar kan je bij Duravolt de Smart Back-Up Box bestellen nu. Iemand meer info (installatie pdf of dergelijke) hiervan gevonden?
Daar zou ik niet altijd van uit gaan.Pe1dtq schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 10:47:
Elke toepassing van een schakelaar moet gewoon binnen de specs liggen. De maximale dikte van de draadaansluiting is eigenlijk de enige vorm van info hierover.
Maar 6A aardestroom is altijd van korte duur. Daar zorgt de aardlekschakelaar dan wel voor.
8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant
Ik ben ook benieuwd.Avenger 2.0 schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 14:34:
Blijkbaar kan je bij Duravolt de Smart Back-Up Box bestellen nu. Iemand meer info (installatie pdf of dergelijke) hiervan gevonden?
De beschrijving doet vermoeden dat het een soort ATS is:
- omschakeltijd binnen 1 seconde (een goede UPS is ca. 15-30ms)
- de cruciale groepen in huis blijven voorzien van stroom (dus niet het héle huis, vermoedelijk om onder de 2500W te blijven)
Er wordt niets gezegd over opladen, ik vermoed dat opladen met PV niet ondersteund gaat worden door de Smart back-up box.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Op de duramotion site is een datasheet beschikbaarAvenger 2.0 schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 14:34:
Blijkbaar kan je bij Duravolt de Smart Back-Up Box bestellen nu. Iemand meer info (installatie pdf of dergelijke) hiervan gevonden?
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Moet een ATS niet kunnen switchen binnen 20ms in plaats van de 'binnen een indrukwekkende 1 seconde' waarmee Duravolt adverteert?
Alle apparatuur zal er zo in elk geval uitknallen bij een een switch tussen grid naar backup.
Alle apparatuur zal er zo in elk geval uitknallen bij een een switch tussen grid naar backup.
SRK35ZS-W
Ziet er aan de foto's in de datasheet ook meer een veredelde zekeringkast uit eerlijk gezegd. Lijkt me sowieso ook niet legaal om in BE in gebruik te nemen, geen idee hoe dat voor NL is.
Nee, een ATS hoeft niet noodzakelijk snel te zijn. De gewenste snelheid hangt af van de toepassing.Scooper schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 15:39:
Moet een ATS niet kunnen switchen binnen 20ms in plaats van de 'binnen een indrukwekkende 1 seconde' waarmee Duravolt adverteert?
Alle apparatuur zal er zo in elk geval uitknallen bij een een switch tussen grid naar backup.
In veel gevallen is het juist wenselijk dat een ATS niet snel schakelt om te voorkomen dat deze bij elke spanningsdip op het net reageert.
Pas als je een ATS wilt inzetten om een UPS functie te realisen is het wenselijk om in ca. 20ms te kunnen schakelen.
Ik weet niet of de Smart back-up box alleen maar een ATS is, de beschrijving lijkt er echter wel veel op. Mogelijk is er nog extra beveiliging in de box ingebouwd?
Volgens de datasheet weegt de 1-fase versie 10Kg! En slechts IP20?
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Update TS: links naar datasheets Smart Box toegevoegd
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Vraag aan het forum:
Ik ben in bezit van één Marstek Venus E 2.0
Graag wil ik deze uitbreiden met een tweede Marstek Venus E 2.0.
Is er iemand die weet of het mogelijk is om beide te laten samenwerken waarbij:
De eerste batterij maximum 800watt kan ontladen.
En de tweede batterij maximum 2500watt kan ontladen.
Dat ze beide op 800/2500watt kunnen samenwerken, dat is een zekerheid.
Maar een combinatie van beide?
Iemand die dit weet of zelf kan testen ?
Ik ben in bezit van één Marstek Venus E 2.0
Graag wil ik deze uitbreiden met een tweede Marstek Venus E 2.0.
Is er iemand die weet of het mogelijk is om beide te laten samenwerken waarbij:
De eerste batterij maximum 800watt kan ontladen.
En de tweede batterij maximum 2500watt kan ontladen.
Dat ze beide op 800/2500watt kunnen samenwerken, dat is een zekerheid.
Maar een combinatie van beide?
Iemand die dit weet of zelf kan testen ?
[ Voor 0% gewijzigd door Pollement op 26-08-2025 09:06 . Reden: typfout ]
Is en selenoide niet handiger om de schakelaar om te zetten? Kunnen grote koppels trekken en hebben veer waardoor ze weer naar hun uitgangssituatie terugschieten.mjvdzwet schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 20:25:
Ik wil nu zelf een ATS gaan maken op basis van een ESP32 en een 4 polige wissel schakelaar met 0 stand.
Ik wil op de nul doorgang gaan schakelen.
Ik wil met een servo gaan werken op het kruis asje. Met de 3D printer wat onderdelen printen.
Gaat nog wel even duren.
[Afbeelding]
15 kWp panelen, Solax omvormer, gasloos, warmtepomp Bosch Nefit, 1EV EQA
Heb ik ook aan gedacht, maar ik weet niet of de puls zuiver te sturen is zodat je ook kan "stoppen" in de nul stand.HHF schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 09:20:
[...]
Is en selenoide niet handiger om de schakelaar om te zetten? Kunnen grote koppels trekken en hebben veer waardoor ze weer naar hun uitgangssituatie terugschieten.
Het voordeel is wel dat ze sneller zijn dan een servo.
Ik heb nog een paar servo's liggen... dus we gaan lekker tinkeren.
Dit werkt prima. Zelf ook een paar dagen zo gebruikt. Let op dat die 2500 w accu veel sneller leeg is dan die andere. Die krijgt dus sowieso meer cycles.Pollement schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 09:05:
Vraag aan het forum:
Ik ben in bezit van één Marstek Venus E 2.0
Graag wil ik deze uitbreiden met een tweede Marstek Venus E 2.0.
Is er iemand die weet of het mogelijk is om beide te laten samenwerken waarbij:
De eerste batterij maximum 800watt kan ontladen.
En de tweede batterij maximum 2500watt kan ontladen.
Dat ze beide op 800/2500watt kunnen samenwerken, dat is een zekerheid.
Maar een combinatie van beide?
Iemand die dit weet of zelf kan testen ?
Stoppen in de nul stand zal lastig zijn maar is op te lossen met 2 selenoids en die te koppelen. Lijkt me eenvoudiger met aansturen dan een servo. (met twee servo's maar 2 digitale signalen, aan/uit.mjvdzwet schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 09:29:
[...]
Heb ik ook aan gedacht, maar ik weet niet of de puls zuiver te sturen is zodat je ook kan "stoppen" in de nul stand.
Het voordeel is wel dat ze sneller zijn dan een servo.
Ik heb nog een paar servo's liggen... dus we gaan lekker tinkeren.
Maar een beetje spelen is natuurlijk leuk
15 kWp panelen, Solax omvormer, gasloos, warmtepomp Bosch Nefit, 1EV EQA
Bedankt voor de info, nu kan ik met gerust geweten die tweede batterij bestellen.haaibaa2 schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 11:07:
[...]
Dit werkt prima. Zelf ook een paar dagen zo gebruikt. Let op dat die 2500 w accu veel sneller leeg is dan die andere. Die krijgt dus sowieso meer cycles.
Of bestaat er een manier om het uitgangsvermogen van beide te reduceren tot een identieke waarde bijvoorbeeld: 1500watt ?
Ik heb de manuele modus van de batterij al eens bekeken maar ik slaag er niet in een tijdslot te maken waarbij je zowel laden als ontladen kan instellen.
Klopt het dat je maar 1 van beiden(laden/ontladen) kan instellen voor een specifiek tijdslot ?
Is een unieke instelling in de batterij software. Kan in de app per batterij een keuze gemaakt worden. Dus geen probleem.Pollement schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 09:05:
Vraag aan het forum:
Ik ben in bezit van één Marstek Venus E 2.0
Graag wil ik deze uitbreiden met een tweede Marstek Venus E 2.0.
Is er iemand die weet of het mogelijk is om beide te laten samenwerken waarbij:
De eerste batterij maximum 800watt kan ontladen.
En de tweede batterij maximum 2500watt kan ontladen.
Dat ze beide op 800/2500watt kunnen samenwerken, dat is een zekerheid.
Maar een combinatie van beide?
Iemand die dit weet of zelf kan testen ?
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Waar niet vanuit?WargamingPlayer schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 14:38:
[...]
Daar zou ik niet altijd van uit gaan.
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Ik heb geen ervaring met de app (gebruik die alleen als er een FW update is). Maar als je de accu via de modbus aansluiting op Home Assistant aansluit, krijg je veel meer controle over de batterij. Maar als je geen HA hebt, kun je met een van de esphome oplossingen uit https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240 via een web interface alle parameters van de batterij uitlezen en aanpassen.Pollement schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 14:23:
[...]
Of bestaat er een manier om het uitgangsvermogen van beide te reduceren tot een identieke waarde bijvoorbeeld: 1500watt ?
Ik neem aan dat beide batterijen een 16A afgezekerde aansluiting delen, maar dat beiden wel een eigen zekering hebben? Dan kun je beiden gewoon op "anti-feed" instellen en maximale ontlaadstroom op 1340W.
[ Voor 4% gewijzigd door nheinemans op 27-08-2025 08:36 ]
De reden waarom ik het laadvermogen wil reduceren is complex.nheinemans schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 08:08:
[...]
Ik heb geen ervaring met de app (gebruik die alleen als er een FW update is). Maar als je de accu via de modbus aansluiting op Home Assistant aansluit, krijg je veel meer controle over de batterij. Maar als je geen HA hebt, kun je met een van de esphome oplossingen uit https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240 via een web interface alle parameters van de batterij uitlezen en aanpassen.
Ik neem aan dat beide batterijen een 16A afgezekerde aansluiting delen, maar dat beiden wel een eigen zekering hebben? Dan kun je beiden gewoon op "anti-feed" instellen en maximale ontlaadstroom op 1340W.
Kort door de bocht gaan beide batterijen in mijn tuinhuis staan.
Helaas beschik ik daar enkel over een 3G2,5mm² kabel.
Om de boel veilig te houden ga ik 4 automaten en 1 differentieel installeren.
Als beide batterijen ontladen aan 800watt is dat oké voor mij.
Enkel dat laden is een probleem, 2x 2500watt is wettelijk gezien te veel voor de kabel.
Maar daarnaast wil ik deze kabel ook niet langdurig blootstellen aan vb: 4500watt welke in theorie dicht in de buurt komt van het wettelijk maximum van de 2,5mm² kabel.
Daarom overweeg ik 1250-1500watt laden wat gecombineerd 2500-3000watt.
Heel snel even visueel gemaakt hoe de stroom aankomt in mijn tuinhuis zonder gebruik te maken van de correcte symbolen:
/f/image/eSQz51LsbfcTxxX9dbPN7NRs.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 1% gewijzigd door Pollement op 29-08-2025 12:00 . Reden: typfout ]
C20A automaten op je twee accu’s dat is van de gekke. Gewoon 2 x B16, eventueel 2 x B16 30mA Aardlek automaten, maar economischer is gewoon 2 x B16 + 1 x 40A/30mA aardlek.Pollement schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 11:57:
[...]
De reden waarom ik het laadvermogen wil reduceren is complex.
Kort door de bocht gaan beide batterijen in mijn tuinhuis staan.
Helaas beschik ik daar enkel over een 3G2,5mm² kabel.
Om de boel veilig te houden ga ik 4 automaten en 1 differentieel installeren.
Als beide batterijen ontladen aan 800watt is dat oké voor mij.
Enkel dat laden is een probleem, 2x 2500watt is wettelijk gezien te veel voor de kabel.
Maar daarnaast wil ik deze kabel ook niet langdurig blootstellen aan vb: 4500watt welke in theorie dicht in de buurt komt van het wettelijk maximum van de 2,5mm² kabel.
Daarom overweeg ik 1250-1500watt laden wat gecombineerd 2500-3000watt.
Heel snel even visueel gemaakt hoe de stroom aankomt in mijn tuinhuis zonder gebruik te maken van de correcte symbolen:
[Afbeelding]
Ik snap het doel totaal niet van een 63A + 2x C20. Ten eerste is die 63 A gewoon zwaar over gedimensioneerd en zal je deze op ten minste 10mm2 moeten bedraden. Het zelfde geldt ook voor de twee C20 automaten. Daarnaast ontstaat er nu een situatie dat de C20 gewoon niks doen. Tegen de tijd dat er voldoende stroom is om ze uit te schakelen (C-karakteristiek automaat kan langer hogere stroom dan de specificatie aan) is je 2,5mm2 reeds veranderd in een mooie gloeidraad van een hele grote lamp en zal de joel afgefikt zijn. Ik zou zelf de boel op totaal 25A afzekeren en dan nog alleen met ten minste 4mm2 tussen tuinhuis en woning/garage. Over een meter of 10-15 is 25A nog wel te overzien dan, maar liefst heb je ten minste 6 of 10mm2 liggen.
Ik weet zeker dat de verzekering heel moeilijk gaat doen wanneer je het zo hebt aangelegd als je getekend hebt.
8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant
Zie bovenstaande bericht!!!!Pollement schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 11:57:
[...]
De reden waarom ik het laadvermogen wil reduceren is complex.
Kort door de bocht gaan beide batterijen in mijn tuinhuis staan.
Helaas beschik ik daar enkel over een 3G2,5mm² kabel.
Om de boel veilig te houden ga ik 4 automaten en 1 differentieel installeren.
Als beide batterijen ontladen aan 800watt is dat oké voor mij.
Enkel dat laden is een probleem, 2x 2500watt is wettelijk gezien te veel voor de kabel.
Maar daarnaast wil ik deze kabel ook niet langdurig blootstellen aan vb: 4500watt welke in theorie dicht in de buurt komt van het wettelijk maximum van de 2,5mm² kabel.
Daarom overweeg ik 1250-1500watt laden wat gecombineerd 2500-3000watt.
Heel snel even visueel gemaakt hoe de stroom aankomt in mijn tuinhuis zonder gebruik te maken van de correcte symbolen:
[Afbeelding]
En kijk hier eens;
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3
.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V153/155 - CT003 V117 | 2 Mitsubitshi single airco's | EPC 0.0 | HA DS224+
Ben vandaag weer wat verder gekomen met de definitieve 3x enkelfase backup/off-grid uitvoering m.b.v. de HIM404.Hometek schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 14:38:
[...]
Zolang de Marstek aan het net aangesloten is staat er altijd spanning op de backup poort, ongeacht of de 'backup functie' in de app aan of uit staat. Het backup stopcontact is dan net als een normale WCD en het verbruik wordt via de NOM regeling gecompenseerd. Ik zou echter afraden om dit met een zware gebruiker als een wasmachine te doen, je hebt dan 2 zware gebruikers op 1 WCD.
(zie ook deze post en de deze)
Als de Marstek losgekoppeld is van het net staat er pas spanning op de backup poort als de 'backup functie' ingeschakeld is in de app.
Met de huidige firmware is het bij mij zo, dat er pas Vac op de backup uitgang staat als de backup optie aangevinkt is. Dus geen spanning op dit stopcontact bij aanwezigheid grid en niet aangevinkte backup optie.
Anders dan hierboven vermeld. Misschien veranderd door firmware updates?
Zet ik de backup uitgang aan met aanwezige grid, zie ik duidelijk een uitgangsspanning (235 - 251V), die de fluctuatie van het net volgt (momenteel vnl. door erg wisselende PV opbrengst)
Zonder grid is het een nette zelf gegenereerde 230V.
Nog een vraagje aan @Hometek . Hoe heb je fysiek de verbinding gemaakt van het backup stopcontact naar de groepenkast? Gewoon een dikke flexibele 3 x 2.5mm2 kabel de kast in en met aderhuls aangesloten of via een kastje een overgang naar een buis met losse draden gemaakt?
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Ik ben even naar de backup box aan het kijken, met name hoe je zo'n ding moet installeren. Het is allemaal wat vaag, maar die is wat ik zie en vermoed.
Ik zie drie plekken om kabel(s) in te steken, nl grid ac in (2x) en load. Grid lijkt uit de zekeringkast te komen, ac in is voor de batterijen en load is extra output.
Verder vermoed ik kabels voor data naar een ingang met knijp klemmetje oid. (3e screenshot zie je de kabels van de connector op de batterij naar achter de box lopen).
Hoe sluit je de box aan? op een 40A groep?? Anders wordt het lastig je hele huis te voeden. Maar de kabels op de screenshots zijn erg dun, zeker niet geschikt voor 40A.
:strip_exif()/f/image/ZFVFfSxyOh9ZCRiCQp6QHqBw.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/J7fxp70bDQX9JTo9H4LYW0Mu.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zie drie plekken om kabel(s) in te steken, nl grid ac in (2x) en load. Grid lijkt uit de zekeringkast te komen, ac in is voor de batterijen en load is extra output.
Verder vermoed ik kabels voor data naar een ingang met knijp klemmetje oid. (3e screenshot zie je de kabels van de connector op de batterij naar achter de box lopen).
Hoe sluit je de box aan? op een 40A groep?? Anders wordt het lastig je hele huis te voeden. Maar de kabels op de screenshots zijn erg dun, zeker niet geschikt voor 40A.
:strip_exif()/f/image/ZFVFfSxyOh9ZCRiCQp6QHqBw.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/J7fxp70bDQX9JTo9H4LYW0Mu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/SZx5mbsoRtQSqbALLCzcMMM0.jpg?f=fotoalbum_large)
When life gives you lemons, start a battery factory
Zoals ik het opvat, wordt het een separaat/parallel aangelegd netwerk in je woning. Dus beperkt vermogen en daarom dus ook geen onderbreking van hoofdaanvoer (de 6mm2) in je groepenkast.
Vandaar de relatief dunne kabels.
Vandaar de relatief dunne kabels.
[ Voor 3% gewijzigd door Pe1dtq op 15-09-2025 12:56 ]
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Ook wel logisch eigenlijk. Het zou dan te duur worden.
Snap dan ook dat de 3-fase uitvoering er nog niet is en waarschijnlijk geen eens komt.
Snap dan ook dat de 3-fase uitvoering er nog niet is en waarschijnlijk geen eens komt.
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Ik heb de backup hier even getest, en idd géén spanning als de backup functie uit staat!Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 11:56:
[...]
Ben vandaag weer wat verder gekomen met de definitieve 3x enkelfase backup/off-grid uitvoering m.b.v. de HIM404.
Met de huidige firmware is het bij mij zo, dat er pas Vac op de backup uitgang staat als de backup optie aangevinkt is. Dus geen spanning op dit stopcontact bij aanwezigheid grid en niet aangevinkte backup optie.
Anders dan hierboven vermeld. Misschien veranderd door firmware updates?
Zet ik de backup uitgang aan met aanwezige grid, zie ik duidelijk een uitgangsspanning (235 - 251V), die de fluctuatie van het net volgt (momenteel vnl. door erg wisselende PV opbrengst)
Zonder grid is het een nette zelf gegenereerde 230V.
Nog een vraagje aan @Hometek . Hoe heb je fysiek de verbinding gemaakt van het backup stopcontact naar de groepenkast? Gewoon een dikke flexibele 3 x 2.5mm2 kabel de kast in en met aderhuls aangesloten of via een kastje een overgang naar een buis met losse draden gemaakt?
Bedankt voor de tip, ik zal de TS bij gelegenheid aanpassen.
Ik heb een kleine schakelkast vlak bij de batterijen, deze kast is met een buis met losse draden aan de hoofd-groepenkast verbonden (de heldere buis helemaal rechts in de rechter foto)
:strip_exif()/f/image/bSmc3pkKfO5U4yBq6Qm8xP2X.png?f=user_large)
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Thks!
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Iemand anders die jaren 60 - Bakeliet vibes krijgt van de afbeeldingen?
3 x Marstek Venus 5.12KWh V151 (3 fasen) - Shelly Pro 3EM
Klopt, het is geen gateway waarbij je de backup weer gaat invoeden. Het is om een gedeelte van het huis te voorzien van een eigen stroomnet, alsof het een aggregaat betreft.Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 12:55:
Zoals ik het opvat, wordt het een separaat/parallel aangelegd netwerk in je woning. Dus beperkt vermogen en daarom dus ook geen onderbreking van hoofdaanvoer (de 6mm2) in je groepenkast.
Vandaar de relatief dunne kabels.
De oplossing is leuk, heb er naar gekeken en heeft potentie. Je zou een constructie kunnen maken waarbij je volgende gaat bouwen:
Meterkast -> 2 x Alamat -> 2 x Marstek -> Smartbox -> Terugvoeden naar meterkast -> 2e Hoofdschakelaar -> Huis.
Echter, waar zitten je zonnepanelen?
Die kunnen bijvoorbeeld automatisch omschakelen doormiddel van een Relais in de meterkast. Valt je Grid af dan valt Relais af en worden je panelen overgezet naar de "backup" kant.
Voor een 3 fase box met 3 marsteks is er veel meer nodig. Er moet namelijk iets zijn wat er voor zorgt dat er 12 graden fase verschuiving is. En er moet een gezamelijke 0 komen. Dat kan eigenlijk alleen met een 3 fase omvormer en niet met 3 x een 1-fase omvormer.
8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant
Passend bij de restNu7s schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:12:
Iemand anders die jaren 60 - Bakeliet vibes krijgt van de afbeeldingen?
:strip_exif()/f/image/uudkelcMB3XFOloJnJpWpj6F.jpg?f=fotoalbum_large)
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
De zonnepanelen moeten dan wel door een extern EMS gestuurd worden, de batterij schakelt af als er meer opwek is dan de batterij kan laden op dat moment. Max 2500W, 1050W vanaf 95% SOC, 0W bij 100% SOCWargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:17:
[...]
...
Echter, waar zitten je zonnepanelen?
Die kunnen bijvoorbeeld automatisch omschakelen doormiddel van een Relais in de meterkast. Valt je Grid af dan valt Relais af en worden je panelen overgezet naar de "backup" kant.
...
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Kijk hier eens...WargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:17:
[...]
Klopt, het is geen gateway waarbij je de backup weer gaat invoeden. Het is om een gedeelte van het huis te voorzien van een eigen stroomnet, alsof het een aggregaat betreft.
De oplossing is leuk, heb er naar gekeken en heeft potentie. Je zou een constructie kunnen maken waarbij je volgende gaat bouwen:
Meterkast -> 2 x Alamat -> 2 x Marstek -> Smartbox -> Terugvoeden naar meterkast -> 2e Hoofdschakelaar -> Huis.
Echter, waar zitten je zonnepanelen?
Die kunnen bijvoorbeeld automatisch omschakelen doormiddel van een Relais in de meterkast. Valt je Grid af dan valt Relais af en worden je panelen overgezet naar de "backup" kant.
Voor een 3 fase box met 3 marsteks is er veel meer nodig. Er moet namelijk iets zijn wat er voor zorgt dat er 12 graden fase verschuiving is. En er moet een gezamelijke 0 komen. Dat kan eigenlijk alleen met een 3 fase omvormer en niet met 3 x een 1-fase omvormer.
https://duravolt.nl/produ...smart-back-up-box-3-fase/
Deze krachtige Smart Back-Up Box, speciaal voor 3-fase aansluitingen, garandeert de stroomcontinuïteit in uw woning of kleinbedrijf. Bij een stroomstoring schakelt het systeem automatisch over op de noodstroom van uw thuisbatterij.
* Specifiek voor 3-fase: Ontworpen voor een naadloze integratie met een 3-fase (krachtstroom) netaansluiting.
* Enorme schaalbaarheid: Ondersteunt een parallelle uitbreiding met tot wel 9 Duravolt batterij-eenheden voor maximale opslag en vermogen.
* Perfecte compatibiliteit: Werkt perfect samen met de Duravolt Plug-In Battery modellen om een betrouwbaar back-upsysteem te vormen.
* Hoge veiligheid & duurzaamheid: Gebouwd voor maximale veiligheid en een lange, betrouwbare levensduur.
Hier zou je kunnen informeren ... hoe en wat..
.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V153/155 - CT003 V117 | 2 Mitsubitshi single airco's | EPC 0.0 | HA DS224+
Dat denk ik ook, ook al adverteren ze metWargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:17:
[...]
Klopt, het is geen gateway waarbij je de backup weer gaat invoeden. Het is om een gedeelte van het huis te voorzien van een eigen stroomnet, alsof het een aggregaat betreft.
Als het de bedoeling is om een subnet te maken, dan vraag ik me wel af wat de backup-box doet wat de batterij niet zelf al kan. Als ik een paar groepen achter het backup-contact zet, dan kan ik dat gedeelte voorzien van stroom (met en zonder grid).Volledige woning back-up: Ontworpen om uw gehele eenfasige woning van stroom te voorzien tijdens een storing
When life gives you lemons, start a battery factory
Kan me niet voorstellen, dat dit in staat is om 3 Venussen te syncen in 120 graden. Ik ben dan dik tevreden met mijn handmatige omschakeling m.b.v. een Him404. Kostte 110 euro en wat draad.
[ Voor 38% gewijzigd door Pe1dtq op 15-09-2025 18:38 ]
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Waarom niet? Doet het nu ook al op de backup poort...Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 18:37:
Kan me niet voorstellen, dat dit in staat is om 3 Venussen te syncen in 120 graden. Ik ben dan dik tevreden met mijn handmatige omschakeling m.b.v. een Him404. Kostte 110 euro en wat draad.
Even vederop staat...
Maximale zekerheid voor uw 3-fase aansluiting
Woningen en bedrijven met een 3-fase (krachtstroom) aansluiting hebben een robuuste oplossing nodig voor stroomzekerheid. De Duravolt Smart Back-Up Box 3-Fase is die oplossing. Dit geavanceerde systeem is de intelligente kern van uw noodstroomvoorziening en vormt de brug tussen het stroomnet en uw Duravolt Plug-In thuisbatterijen.
Automatische omschakeling voor continue bedrijfsvoering
Wanneer de netstroom wegvalt, detecteert de Smart Back-Up Box dit en schakelt deze automatisch de stroomvoorziening over op de energie uit uw batterijen. Dit zorgt ervoor dat uw kritische apparaten en systemen blijven werken, waardoor ongemak en eventuele schade door uitval worden voorkomen.
Ontworpen voor krachtstroom, flexibel in gebruik
Deze back-up box is specifiek ontworpen voor een 3-fase netaansluiting (AC 380V/400V). Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft.
Ongekende uitbreidingsmogelijkheden
De 3-fase Smart Box is de basis voor een zeer krachtig energieopslagsysteem. Het ondersteunt de parallelle koppeling van maximaal 9 batterij-eenheden. Dit maakt het systeem ideaal voor grotere woningen of kleinzakelijke toepassingen met een hoge energiebehoefte.
Let op: Professionele installatie vereist
Gezien de complexiteit en het vermogen van 3-fase systemen, dient de installatie van deze Smart Back-Up Box te allen tijde te worden uitgevoerd door een erkend en gekwalificeerd elektricien.
[ Voor 69% gewijzigd door SatScan op 15-09-2025 18:47 ]
.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V153/155 - CT003 V117 | 2 Mitsubitshi single airco's | EPC 0.0 | HA DS224+
Bedoel wel off-grid.
Stel dat het kan, dan moet elke Venus gestuurd worden. Via wifi en de CT-003? Niet echt betrouwbaar lijkt mij. Via de RS485 poorten een data verbinding met de smartboard zal een stuk betrouwbaarder zijn.
Of ga je ervan uit dat de smartbox dan de 3-fase genereert?
Stel dat het kan, dan moet elke Venus gestuurd worden. Via wifi en de CT-003? Niet echt betrouwbaar lijkt mij. Via de RS485 poorten een data verbinding met de smartboard zal een stuk betrouwbaarder zijn.
Of ga je ervan uit dat de smartbox dan de 3-fase genereert?
[ Voor 17% gewijzigd door Pe1dtq op 15-09-2025 20:19 ]
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Als je kijkt naar de plaatjes, dan zie je dat de rs4845 uitgangen verbonden worden met de backup box. Ik denk dat de venussen de sinus zelf genereren, maar dat de box de fasehoek aanstuurt via rs4845.Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:20:
Bedoel wel off-grid.
Stel dat het kan, dan moet elke Venus gestuurd worden. Via wifi en de CT-003? Niet echt betrouwbaar lijkt mij. Via de RS4845 poorten een data verbinding met de smartboard zal een stuk betrouwbaarder zijn.
Of ga je ervan uit dat de smartbox dan de 3-fase genereert?
When life gives you lemons, start a battery factory
Juist dat vermoed ik ook!KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:46:
[...]
Als je kijkt naar de plaatjes, dan zie je dat de rs4845 uitgangen verbonden worden met de backup box. Ik denk dat de venussen de sinus zelf genereren, maar dat de box de fasehoek aanstuurt via rs4845.
.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V153/155 - CT003 V117 | 2 Mitsubitshi single airco's | EPC 0.0 | HA DS224+
Heb je daar een detail plaatje van? Ik zie op alle plaatjes en animaties slechts 2 kabels van batterij naar smartbox, grid en backup, géén datakabels.KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:46:
[...]
Als je kijkt naar de plaatjes, dan zie je dat de rs4845 uitgangen verbonden worden met de backup box. Ik denk dat de venussen de sinus zelf genereren, maar dat de box de fasehoek aanstuurt via rs4845.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Blijft puzzelen met Marstek 😀
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Hier zit de crux. Hij doet dus GEEN 120 graden maar levert gewoon 3 x een 1 fase. Er staat ook bij dat een breed scala aan apparaten wordt ondersteund.SatScan schreef op maandag 15 september 2025 @ 18:46:
[...]
Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft.
[…]
Wat de box zal doen is waarschijnlijk is het volgende:
Bij stroom onderbreking zal de box grid afschakelen. Daarbij zal hij de backup van 3 Marsteks inschakelen. Hierbij zal van iedere Marstek de “0” worden samengevoegd op de 3 fase 0. Vandaar professionele installatie want dat moet gewoon 33A aankunnen. Er is geen fase verschuiving maar. Tussen L1 en L2 staat gewoon 400+ V en tussen L2 en L3 en tussen L3 en L1. Daarnaast staat er op L1, L2, L3 gewoon 230V ten opzichte van de gezamenlijke 0.
Per fase blijft de 2e en 3e batterij gewoon aangesloten zoals ze normaal zouden staan. En ze blijven gewoon werken doordat ze spanning krijgen door de 1e op de fase. Totaal kan er dan 33A geleverd worden per fase. Probleem is wel. 99A door de 0 met een beetje verkeerde aansluit methode.
Het mooie is, je kan dus gewoon je PV blijven gebruiken, want die zal alle 9 accu’s opladen. Mits deze niet gevoelig is voor het ontbreken van fase verschuiving. Dus ben benieuwd.
Een andere oplossing zou veel mooier zijn, de box zou zelf een kleine batterij moeten hebben die wordt aangesloten en geladen op de backup aansluiting van 1, 2 of 3 Marsteks. Achter deze accu (deze hoeft maar iets van 0.5kWh hebben, meer dan zat) zit een kleine, zeg hem, 0,05 kW 3-fase omvormer. Deze omvormer zet gewoon een 3-fase 120 graden signaal op de “output” waardoor alles denkt dat er gewoon grid is.
8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant
Achterkant:Hometek schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:14:
[...]
Heb je daar een detail plaatje van? Ik zie op alle plaatjes en animaties slechts 2 kabels van batterij naar smartbox, grid en backup, géén datakabels.
:strip_exif()/f/image/a99yiSfdhc7OpBSux80Pwqd8.jpg?f=fotoalbum_large)
En je ziet hier de datakabels naar de box lopen:
:strip_exif()/f/image/SZx5mbsoRtQSqbALLCzcMMM0.jpg?f=fotoalbum_large)
When life gives you lemons, start a battery factory
Dat laatste zou zeker werken.
Heb ook twijfels of mijn Goodwe 3 fase omvormers met niet-gesyncte wisselspanning om kan gaan
Heb ook twijfels of mijn Goodwe 3 fase omvormers met niet-gesyncte wisselspanning om kan gaan
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Ik denk toch echt dat de box de fase verschuivingen regelt. Bij 1-fase zal de fase op nul gehouden worden. Tussen de fasen zal 120 graden aangehouden worden. Ik vermoed dat de box een leader aanwijst die een sinus maakt, waarna de followers zich daaraan aanpassen (hoek van 0, 120 en 240). Een echte ATS zal de fase van het grid volgen, maar ik denk dat de box dat niet doet.WargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:22:
[...]
Hier zit de crux. Hij doet dus GEEN 120 graden maar levert gewoon 3 x een 1 fase. Er staat ook bij dat een breed scala aan apparaten wordt ondersteund.
Wat de box zal doen is waarschijnlijk is het volgende:
Bij stroom onderbreking zal de box grid afschakelen. Daarbij zal hij de backup van 3 Marsteks inschakelen. Hierbij zal van iedere Marstek de “0” worden samengevoegd op de 3 fase 0. Vandaar professionele installatie want dat moet gewoon 33A aankunnen. Er is geen fase verschuiving maar. Tussen L1 en L2 staat gewoon 400+ V en tussen L2 en L3 en tussen L3 en L1. Daarnaast staat er op L1, L2, L3 gewoon 230V ten opzichte van de gezamenlijke 0.
Per fase blijft de 2e en 3e batterij gewoon aangesloten zoals ze normaal zouden staan. En ze blijven gewoon werken doordat ze spanning krijgen door de 1e op de fase. Totaal kan er dan 33A geleverd worden per fase. Probleem is wel. 99A door de 0 met een beetje verkeerde aansluit methode.
Het mooie is, je kan dus gewoon je PV blijven gebruiken, want die zal alle 9 accu’s opladen. Mits deze niet gevoelig is voor het ontbreken van fase verschuiving. Dus ben benieuwd.
Een andere oplossing zou veel mooier zijn, de box zou zelf een kleine batterij moeten hebben die wordt aangesloten en geladen op de backup aansluiting van 1, 2 of 3 Marsteks. Achter deze accu (deze hoeft maar iets van 0.5kWh hebben, meer dan zat) zit een kleine, zeg hem, 0,05 kW 3-fase omvormer. Deze omvormer zet gewoon een 3-fase 120 graden signaal op de “output” waardoor alles denkt dat er gewoon grid is.
When life gives you lemons, start a battery factory
Onmogelijk vanwege de sync tussen de omvormers. 3 fase 120 graden is nu al offgrid moeilijk in sync te houden en professionele systemen hebben 5 tot 10 minuten nodig om in sync te komen met het net bij terugschakelen. Je praat hier over microseconden aan bijsturen en dat constant. Dus nee, dat is geen optie.KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:46:
[...]
Als je kijkt naar de plaatjes, dan zie je dat de rs4845 uitgangen verbonden worden met de backup box. Ik denk dat de venussen de sinus zelf genereren, maar dat de box de fasehoek aanstuurt via rs4845.
Je kan alleen 3 fasen met 120 graden genereren wanneer je dit in 1 schakeling doet.
8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant
Met een hele kleine 3-fase omvormer kan je dat ook doen.KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:33:
[...]
Ik denk toch echt dat de box de fase verschuivingen regelt. Bij 1-fase zal de fase op nul gehouden worden. Tussen de fasen zal 120 graden aangehouden worden. Ik vermoed dat de box een leader aanwijst die een sinus maakt, waarna de followers zich daaraan aanpassen (hoek van 0, 120 en 240). Een echte ATS zal de fase van het grid volgen, maar ik denk dat de box dat niet doet.
8 x 430wp, Huawei SUN2000-3KTL-L1, 2 x Marstek Venus-E (154.215), Home Assistant
Ik zie trouwens geen datakabels op de foto. 2x de gebundelde grid/backup van de 2 accu's in het midden. Links de aansluiting op het grid (meterkast) en rechts de kabel naar de load (separate netwerk).
Feit dat de backup ook naar de smartbox gaat, geeft al aan dat AC niet gegenereerd wordt door de smartbox. Die verbinding zou dan niet nodig zijn.
Feit dat de backup ook naar de smartbox gaat, geeft al aan dat AC niet gegenereerd wordt door de smartbox. Die verbinding zou dan niet nodig zijn.
[ Voor 26% gewijzigd door Pe1dtq op 15-09-2025 21:07 ]
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Datakabels?KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:22:
[...]
...
En je ziet hier de datakabels naar de box lopen:
:strip_exif()/f/image/mx4Ryz6TsPKLoEiGYzCUAZ7d.png?f=user_large)
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
I stand corrected
When life gives you lemons, start a battery factory
Bij stroomuitval is er geen CT data meer (P1 digitale meter staat uit), de batterijen kunnen dan toch niet 'normaal' werken, ook al is er spanning op de grid aansluiting?WargamingPlayer schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:22:
[...]
...
Per fase blijft de 2e en 3e batterij gewoon aangesloten zoals ze normaal zouden staan. En ze blijven gewoon werken doordat ze spanning krijgen door de 1e op de fase.
...
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Heb vandaag gemerkt dat de backup poort wél altijd spanning heeft als de batterij in zelfconsumptie mode staat. In manual en AI mode echter niet.Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 11:56:
[...]
...
Met de huidige firmware is het bij mij zo, dat er pas Vac op de backup uitgang staat als de backup optie aangevinkt is. Dus geen spanning op dit stopcontact bij aanwezigheid grid en niet aangevinkte backup optie.
Anders dan hierboven vermeld. Misschien veranderd door firmware updates?
...
Zal in het weekeinde wat uitgebreidere tests doen.
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Apart. Ik heb het getest in manual modus. Zou consequent uit moeten staan vind ik. Niet eerder actief dan als het in de app aangevinkt is.
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Klopt heb ik al eerder geschreven. Ik maak regelmatig gebruik van het stopcontact in de MT.Hometek schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 22:38:
[...]
Heb vandaag gemerkt dat de backup poort wél altijd spanning heeft als de batterij in zelfconsumptie mode staat. In manual en AI mode echter niet.
Zal in het weekeinde wat uitgebreidere tests doen.
In AI modi heb ik het nog niet geprobeerd, zal ik morgen ook even testen.
.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V153/155 - CT003 V117 | 2 Mitsubitshi single airco's | EPC 0.0 | HA DS224+
Hallo Tweakers, Vanuit het Marstek Venus A forum heeft @SatScan mij naar hier verwezen.
Ik speel met de gedachte om i.p.v. een nieuwe inverter (huidige inverter is van 2012, dus hoelang die nog meegaat staat in de sterren geschreven) de 2 strings van de zonnepanelen van elk 1000Wpiek en 1300Wpiek aan een Marstek Venus A te koppelen.
Wat ik inmiddels gelezen/uitgezocht heb is dat de Marstek Venus A (1200W bidirectioneel kan laden/ontladen van het net) en 2400W kan laden via mppt-DC (rechtstreeks van de panelen neem ik aan).
Hiervoor zijn er 4 mppt ingangen op de batterij.
Wanneer de batterij "vol" is zou er een zogenaamde bypass-inverter aanwezig zijn die max. 800 W van DC/PV naar AC/Net zou kunnen omzetten.
Vraag:
Even voor de veiligheid. Kan het kwaad als je 2 strings van 1000W resp 1300W max aan panelen aansluit op 2 x een 600 W mppt (ervan uitgaand dat die 2400W DC gelijk over die 4 mppt is verdeeld)? of wordt er dan maar 600 per mppt gebruikt?
Aanvullend hierop; Zou het helpen (en zijn die verkrijgbaar) splitters zodat ik de plus en de min van zo'n string in twee kan verdelen en dan op 2 mppt zetten (zodat ik uiteindelijk alle 4 de mppt kan gebruiken)? Het beetje elektrotechniek dat ik ooit bij mijn informatica-opleiding heb gehad zou zeggen dan splits de stroom zich op in 2 x de helft (zijnde 500 en 650W)?
Maar ik hoor dat liever bevestigd worden van iemand met verstand van Electronica/Electrotechniek.
Ik speel met de gedachte om i.p.v. een nieuwe inverter (huidige inverter is van 2012, dus hoelang die nog meegaat staat in de sterren geschreven) de 2 strings van de zonnepanelen van elk 1000Wpiek en 1300Wpiek aan een Marstek Venus A te koppelen.
Wat ik inmiddels gelezen/uitgezocht heb is dat de Marstek Venus A (1200W bidirectioneel kan laden/ontladen van het net) en 2400W kan laden via mppt-DC (rechtstreeks van de panelen neem ik aan).
Hiervoor zijn er 4 mppt ingangen op de batterij.
Wanneer de batterij "vol" is zou er een zogenaamde bypass-inverter aanwezig zijn die max. 800 W van DC/PV naar AC/Net zou kunnen omzetten.
Vraag:
Even voor de veiligheid. Kan het kwaad als je 2 strings van 1000W resp 1300W max aan panelen aansluit op 2 x een 600 W mppt (ervan uitgaand dat die 2400W DC gelijk over die 4 mppt is verdeeld)? of wordt er dan maar 600 per mppt gebruikt?
Aanvullend hierop; Zou het helpen (en zijn die verkrijgbaar) splitters zodat ik de plus en de min van zo'n string in twee kan verdelen en dan op 2 mppt zetten (zodat ik uiteindelijk alle 4 de mppt kan gebruiken)? Het beetje elektrotechniek dat ik ooit bij mijn informatica-opleiding heb gehad zou zeggen dan splits de stroom zich op in 2 x de helft (zijnde 500 en 650W)?
Maar ik hoor dat liever bevestigd worden van iemand met verstand van Electronica/Electrotechniek.
NL; MT Venus E V2 (V153 BMS:V215); HW P1 (5.1903); App: V1.6.49; Comm.Mod:202409090159; 1 Fase 40A hoofdzek.; Iskra ME382-D1A52-P1 bj 2012; PV 7650 Wpiek; Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp; EV (Seat Mii 32kWh);
Is het niet zo dat er 2 MPPT's in zitten? Die regelen elk een string optimaal.
Parallel zetten van 2 MPPT's is niet verstandig. Beïnvloedt je namelijk het proces van het zoeken naar het ideale tracking punt. Gaan elkaar tegenwerken.
2 strings betekent 2 sets zonnepanelen. 2x2 aansluitingen DC. Elke set een + en een -. Vandaar de naam DC.
Dus niet 4x 600 maar 2x 1200W.
Parallel zetten van 2 MPPT's is niet verstandig. Beïnvloedt je namelijk het proces van het zoeken naar het ideale tracking punt. Gaan elkaar tegenwerken.
2 strings betekent 2 sets zonnepanelen. 2x2 aansluitingen DC. Elke set een + en een -. Vandaar de naam DC.
Dus niet 4x 600 maar 2x 1200W.
[ Voor 12% gewijzigd door Pe1dtq op 19-09-2025 16:42 ]
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Nee volgens de specs van de Marstek Venus A heeft hij 4 mppt's en 2400W vermogen aan DC-laden.Pe1dtq schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 16:39:
Is het niet zo dat er 2 MPPT's in zitten? Die regelen elk een string optimaal.
Parallel zetten van 2 MPPT's is niet verstandig. Beïnvloedt je namelijk het proces van het zoeken naar het ideale tracking punt. Gaan elkaar tegenwerken.
2 strings betekent 2 sets zonnepanelen. 2x2 aansluitingen DC. Elke set een + en een -. Vandaar de naam DC.
Dus niet 4x 600 maar 2x 1200W.
De huidige panelen (9 stuks verdeeld over een string van 5 x 260W en een string van 4 x 260W zitten nu in een growatt-inverter). Ik dacht dat ik die twee strings dus zou kunnen omleiden naar de Venus A batterij wanneer de inverter uit 2012 kapot zou gaan i.p.v. een nieuwe inverter te kopen. Vandaar mijn vraag of ik die 2 strings van 1300 Wpie en 1000 Wpiek op die mppt's van de batterij zou kunnen aansluiten.
Hame Marstek Venus A & D - plug and play thuis batterij en
:strip_exif()/f/image/NBwtieXJ9G20wstr8mEHVW6B.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 16% gewijzigd door antoinevromen op 19-09-2025 17:25 ]
NL; MT Venus E V2 (V153 BMS:V215); HW P1 (5.1903); App: V1.6.49; Comm.Mod:202409090159; 1 Fase 40A hoofdzek.; Iskra ME382-D1A52-P1 bj 2012; PV 7650 Wpiek; Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp; EV (Seat Mii 32kWh);
Ok 4 DC-ingangen dus. 1 ingang zal ongetwijfeld meer dan 600W aankunnen. Dit omdat dit product juist bestemd is om te gebruiken bij een panelen setup met 3 of zelfs 4 richtingen. Er zal dus dan nooit maximaal op de 4 ingangen tegelijkertijd vermogen geleverd worden. Immers verschillende geografische richtingen.
Lijkt mij als ik het goed begrijp, dat elke MPPT 1200W aankan. Dan kun je gewoon je 2 strings aansluiten en hou je nog 2 over voor een opstelling in een andere richting.
Lijkt mij als ik het goed begrijp, dat elke MPPT 1200W aankan. Dan kun je gewoon je 2 strings aansluiten en hou je nog 2 over voor een opstelling in een andere richting.
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Net ook kunnen testen. Ook hier bij NOM spanning op de backup uitgang. Ronduit slecht, omdat de app aangeeft dat die functie uitstaat!SatScan schreef op donderdag 18 september 2025 @ 20:38:
[...]
Klopt heb ik al eerder geschreven. Ik maak regelmatig gebruik van het stopcontact in de MT.
In AI modi heb ik het nog niet geprobeerd, zal ik morgen ook even testen.
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Die staat ook uit... probeer maar eens met de grid-stekker eruit... is een pass-true functie.Pe1dtq schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 18:07:
[...]
Net ook kunnen testen. Ook hier bij NOM spanning op de backup uitgang. Ronduit slecht, omdat de app aangeeft dat die functie uitstaat!
.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V153/155 - CT003 V117 | 2 Mitsubitshi single airco's | EPC 0.0 | HA DS224+
Technische gezien waar. Maar eigenlijk wil ik geen prik op die poort, dan alleen bij geactiveerde backup. Bij mij zijn die 3 poorten continu aanwezig in mijn meterkast. Zou mooi zijn als je dat in de app kon instellen. Wat nou de logica is om in bepaalde situaties wel output te geven.
[ Voor 12% gewijzigd door Pe1dtq op 19-09-2025 21:20 ]
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Update backup functie
Ik heb het backup-stopcontact en de backup-functie nog eens getest.
Off-grid is duidelijk: alleen spanning op het stopcontact als de backup functie aan staat.
Met netspanning op de GRID poort is de situatie minder helder. Ik kom nu tot volgend overzicht:
/f/image/RuZUmtPOKtRfyF23evdcKld5.png?f=fotoalbum_large)
In de GRID situatie met de backup-functie uit staat er bijna altijd spanning op het backup stopcontact. Met enkele uitzonderingen:
Getest met Venus E V1 en V2, FW V153
Ik heb het backup-stopcontact en de backup-functie nog eens getest.
Off-grid is duidelijk: alleen spanning op het stopcontact als de backup functie aan staat.
Met netspanning op de GRID poort is de situatie minder helder. Ik kom nu tot volgend overzicht:
/f/image/RuZUmtPOKtRfyF23evdcKld5.png?f=fotoalbum_large)
In de GRID situatie met de backup-functie uit staat er bijna altijd spanning op het backup stopcontact. Met enkele uitzonderingen:
- Bij 11% gaat het stopcontact uit
- In manual mode blijkt dat het backup stopcontact alleen spanning heeft als er een charge of discharge programma actief is.
- Bij het wisselen naar auto of ai mode heeft het backup stopcontact soms eerst geen spanning, en is er pas spanning nadat de batterij van stand by status naar charge of discharge status gaat. Dit gedrag heb ik een aantal keren gezien, maar ik kon het niet gericht reproduceren, soms gebeurt het, vaak echter niet. Als het backup stopcontact eenmaal aan staat lijkt het daarna wel gewoon aan te blijven staan.
Getest met Venus E V1 en V2, FW V153
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA
Nee, niet doen! Dan is je Venus A zo goed als meteen defect.antoinevromen schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 17:20:
[...]
Vandaar mijn vraag of ik die 2 strings van 1300 Wpie en 1000 Wpiek op die mppt's van de batterij zou kunnen aansluiten.
[Afbeelding]
Er zitten 4 ingangen op de Marstek, elk bedoeld om 1 paneel op aan te sluiten. Dat zie je onder meer aan het spanningsbereik van 16 tot maximaal 60V per ingang. Met 2 panelen in serie ga je al over de 60V, laat staan als je 4 of 5 panelen in serie (in een string) hebt.
Als je al je panelen opnieuw zou bekabelen, zou je maximaal 8 panelen op de Marstek kunnen aansluiten. Dan moet je op elke ingang 2 panelen parallel aansluiten (met bijv een splitter). Jouw panelen (relatief oud) leveren waarschijnlijk minder dan 10A kortsluitstroom en daarmee zouden 2 panelen parallel onder de maximale 20A blijven.
[ Voor 5% gewijzigd door antonboonstra op 20-09-2025 18:51 ]
📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst
@antonboonstra Oke. Dan is mij nu duidelijk dat bij een eventuele vervanging van de oude inverter een batterij met mppt's waarschijnlijk een no-go is, want ik neem aan dat die beperking van 60V wel op de meest batterijen zal zitten. Blijft er toch echt een markt over voor inverters ;-)antonboonstra schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:48:
[...]
Nee, niet doen! Dan is je Venus A zo goed als meteen defect.
Er zitten 4 ingangen op de Marstek, elk bedoeld om 1 paneel op aan te sluiten. Dat zie je onder meer aan het spanningsbereik van 16 tot maximaal 60V per ingang. Met 2 panelen in serie ga je al over de 60V, laat staan als je 4 of 5 panelen in serie (in een string) hebt.
Als je al je panelen opnieuw zou bekabelen, zou je maximaal 8 panelen op de Marstek kunnen aansluiten. Dan moet je op elke ingang 2 panelen parallel aansluiten (met bijv een splitter). Jouw panelen (relatief oud) leveren waarschijnlijk minder dan 10A kortsluitstroom en daarmee zouden 2 panelen parallel onder de maximale 20A blijven.
Ja de panelen zijn 250Wpiek elk dus bij 60V zullen die zo'n max 5 Amp leveren.
[ Voor 3% gewijzigd door antoinevromen op 20-09-2025 20:28 ]
NL; MT Venus E V2 (V153 BMS:V215); HW P1 (5.1903); App: V1.6.49; Comm.Mod:202409090159; 1 Fase 40A hoofdzek.; Iskra ME382-D1A52-P1 bj 2012; PV 7650 Wpiek; Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp; EV (Seat Mii 32kWh);
.
[ Voor 99% gewijzigd door Pe1dtq op 21-09-2025 04:41 ]
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Terecht opgemerkt!!antonboonstra schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:48:
[...]
Nee, niet doen! Dan is je Venus A zo goed als meteen defect.
Er zitten 4 ingangen op de Marstek, elk bedoeld om 1 paneel op aan te sluiten. Dat zie je onder meer aan het spanningsbereik van 16 tot maximaal 60V per ingang. Met 2 panelen in serie ga je al over de 60V, laat staan als je 4 of 5 panelen in serie (in een string) hebt.
Als je al je panelen opnieuw zou bekabelen, zou je maximaal 8 panelen op de Marstek kunnen aansluiten. Dan moet je op elke ingang 2 panelen parallel aansluiten (met bijv een splitter). Jouw panelen (relatief oud) leveren waarschijnlijk minder dan 10A kortsluitstroom en daarmee zouden 2 panelen parallel onder de maximale 20A blijven.
Had die Vmax gemist.
Is dan echt een apparaat voor moderne panelen met grote vermogens. Combinatie van 2 oudere panelen op 1 MPPT tracker zou zoals reeds is opgemerkt dan vaak nog kunnen. Maar daar koop je hem natuurlijk niet voor. Alle bedrading wijzigen niet echt wenselijk..
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Thks!Hometek schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 17:27:
Update backup functie
Ik heb het backup-stopcontact en de backup-functie nog eens getest.
Off-grid is duidelijk: alleen spanning op het stopcontact als de backup functie aan staat.
Met netspanning op de GRID poort is de situatie minder helder. Ik kom nu tot volgend overzicht:
[Afbeelding]
In de GRID situatie met de backup-functie uit staat er bijna altijd spanning op het backup stopcontact. Met enkele uitzonderingen:Ik weet niet of het gedrag van het backup-stopcontact verandert is sinds mijn eerdere tests met oudere FW, of dat ik de relatie met charge/discharge toen gemist heb.
- Bij 11% gaat het stopcontact uit
- In manual mode blijkt dat het backup stopcontact alleen spanning heeft als er een charge of discharge programma actief is.
- Bij het wisselen naar auto of ai mode heeft het backup stopcontact soms eerst geen spanning, en is er pas spanning nadat de batterij van stand by status naar charge of discharge status gaat. Dit gedrag heb ik een aantal keren gezien, maar ik kon het niet gericht reproduceren, soms gebeurt het, vaak echter niet. Als het backup stopcontact eenmaal aan staat lijkt het daarna wel gewoon aan te blijven staan.
Getest met Venus E V1 en V2, FW V153
Niet echt eenduidig ontwerp. Maar wel goed om dit te weten.
3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west
Als ik de hoofdschakelaar uitschakel en 1 marstek batterij met het backup stopcontact verbind met mijn installatie en 2 marstek batterijen op de normale manier, zou ik op die manier met mijn zonnepanelen erbij volledig off grid kunnen gaan?
Dat kan technisch wel, maar je hebt een externe EMS nodig om te zonnepanelen af te schakelen en het zal niet makkelijk zijn om er een veilig systeem van te maken, zie off-grid test met 2 batterijen.mhard schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 11:25:
Als ik de hoofdschakelaar uitschakel en 1 marstek batterij met het backup stopcontact verbind met mijn installatie en 2 marstek batterijen op de normale manier, zou ik op die manier met mijn zonnepanelen erbij volledig off grid kunnen gaan?
Off-grid heb je geen P1 data, je moet dus een CT met klemmen gebruiken (CT002 of Shelly), bij 2 batterijen 'normaal' aangesloten moet je de CT002 gebruiken (met de Shelly gaan meerdere batterijen elkaar tegenwerken).
2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA