Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup

Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
Acties:

  • Koffrie
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 30-03 18:37
nog een vraag, heb al wel veel gelezen, maar niet goed gevonden.

Als je de backup gebruikt in een drie fase net "met een smartbox" lopen ze dan netjes in draaistroom, zodat de nul niet overbelast wordt?
Want als dat niet is, kan er loopt over die nul een veel te groote stroom lopen toch?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Nu online
Koffrie schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 19:44:
nog een vraag, heb al wel veel gelezen, maar niet goed gevonden.

Als je de backup gebruikt in een drie fase net "met een smartbox" lopen ze dan netjes in draaistroom, zodat de nul niet overbelast wordt?
Want als dat niet is, kan er loopt over die nul een veel te groote stroom lopen toch?
In een 3-fase installatie met de Marstek Smartbox heb je bij stroomuitval 3 gescheiden 1-fase systemen. Ze hebben denk ik wel een gezamelijke aarde en nul, maar geen gesynchroniseerde faseverschuiving. In de groepen die op de Smartbox worden aangesloten mogen dus geen 3-fase apparaten zitten.

De Smartbox 1-fase en 3-fase worden omschreven als 'whole house backup', maar dat is niet helemaal waar, de bedoeling is om slechts een paar selecte groepen met essentiele apparaten en ruimtes op de Smartbox aan te sluiten.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Bestaan er voor de backup situatie geen generatoren die 3 fase faseverschuiving kunnen simuleren?
Zodat je alsnog een normale nul kunt behouden?

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Nu online
Hometek schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 21:55:
[...]

In een 3-fase installatie met de Marstek Smartbox heb je bij stroomuitval 3 gescheiden 1-fase systemen. Ze hebben denk ik wel een gezamelijke aarde en nul, maar geen gesynchroniseerde faseverschuiving. In de groepen die op de Smartbox worden aangesloten mogen dus geen 3-fase apparaten zitten.

De Smartbox 1-fase en 3-fase worden omschreven als 'whole house backup', maar dat is niet helemaal waar, de bedoeling is om slechts een paar selecte groepen met essentiele apparaten en ruimtes op de Smartbox aan te sluiten.
Ik ga wel het hele huis op/via de smartbox aansluiten, maar het is dan ook een 1 fase huis/aansluiting. Er komen 2x marstek op te hangen

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Nu online
PCJR schreef op maandag 16 februari 2026 @ 11:09:
[...]
Ik ga wel het hele huis op/via de smartbox aansluiten, maar het is dan ook een 1 fase huis/aansluiting. Er komen 2x marstek op te hangen
Bij een relatief kleine installatie kan dat. Ik heb dat ook, kleine bungalow, 4 groepen.
Bij off grid gebruik dan beter niet te veel zware gebruikers tegelijk aan, zoals oven, waterkoker en airco.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Z900
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 28-03 02:02
Mijn idee is om met 2 Zonnepanelen en een micro omvormer, 1 marstek Venus EV3 onafhankelijk van mijn solar systeem op het dak (10 panelen met totaal 3900Wp) op te laden.
Ik wil gewoon niet mijn huidige 10 panelen ervoor gebruiken, ja dat is mijn beslissing, kosten maken ff niet uit voor de aanschaf ;)

Kan dit verwezelijkt worden met : https://www.elektrototaal...-play-zonnepaneel-4183179

Gaat dit werken op de Grid-poort of moet dit op de BU-poort (dan off grid ! ) ?
Grid-poort geen aanwezige netspanning n.l.
Graag info......

# Marstek Venus EV3 | V147 | using LAN # HACS op RPi 5 #


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Nu online
Z900 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 17:18:
Mijn idee is om met 2 Zonnepanelen en een micro omvormer, 1 marstek Venus EV3 onafhankelijk van mijn solar systeem op het dak (10 panelen met totaal 3900Wp) op te laden.
...
Als 'plug and play' installatie gaat dat volgens mij niet werken zoals jij het wilt.
De batterij heeft geen specifieke ingang voor PV, alles wat op je huisnet is aangesloten doet mee.
Je kunt misschien wel een slim gestuurd schakelsysteem bouwen dat op het juiste moment de batterij afkoppelt van je huisinstallatie en de losse PV panelen aanschakelt, maar dat lijkt mij een hoop moeite voor iets dat je ook kant en klaar kunt kopen.
Het lijkt mij dat je beter eerst eens kunt bekijken of andere systemen, met een DC ingang voor PV, niet geschikter zijn voor de toepassing die jij voor ogen hebt. Zoek eens op de term 'balkonkrachtcentrale' of 'balkoncentrale met opslag' op internet.

Hier is een post over de Marstek Venus E in een off-grid systeem.

[ Voor 7% gewijzigd door Hometek op 06-03-2026 18:40 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • bvansteenselen
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 13:59
Z900 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 17:18:
Mijn idee is om met 2 Zonnepanelen en een micro omvormer, 1 marstek Venus EV3 onafhankelijk van mijn solar systeem op het dak (10 panelen met totaal 3900Wp) op te laden.
Ik wil gewoon niet mijn huidige 10 panelen ervoor gebruiken, ja dat is mijn beslissing, kosten maken ff niet uit voor de aanschaf ;)

Kan dit verwezelijkt worden met : https://www.elektrototaal...-play-zonnepaneel-4183179

Gaat dit werken op de Grid-poort of moet dit op de BU-poort (dan off grid ! ) ?
Grid-poort geen aanwezige netspanning n.l.
Graag info......
Je kunt dan beter naar de venus A kijken daar kun je rechtstreeks een paneel aansluiten en zit er al een micro omvormer in de venus A

  • Z900
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 28-03 02:02
Hometek schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:34:
[...]

alles wat op je huisnet is aangesloten doet mee.

Hier is een post over de Marstek Venus E in een off-grid systeem.
Het is de bedoeling dat de battery standalone alleen wordt opgeladen, thats it !
Daarna weer aan het GRID gekoppeld.

# Marstek Venus EV3 | V147 | using LAN # HACS op RPi 5 #


  • Z900
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 28-03 02:02
bvansteenselen schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:44:
[...]


Je kunt dan beter naar de venus A kijken daar kun je rechtstreeks een paneel aansluiten en zit er al een micro omvormer in de venus A
No thanks ;)

# Marstek Venus EV3 | V147 | using LAN # HACS op RPi 5 #


  • GoBieN-Be
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 30-03 18:57
Een plug-in zonnepaneel (dus met eigen micro-omvormer) kan je aansluiten op de back-up poort van de Marstek en zal de Marstek ook bijladen. Zo'n omvormer synchroniseert zich op een bestaande wisselspanning-net, dus als het echte GRID uit ligt moet je die aansluiten op de back-up poort waar Marstek zelf een wisselspanning-net creëert.
Opgepast, zoals al eerder beschreven. Als de batterij vol is 99% / 100% en die zonnepanelen blijven leveren op de back-up poort zal de Marstek in storing gaan en de back-up poort uitschakelen.

  • Z900
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 28-03 02:02
Deze mail kreeg ik van de week als antwoord van Marstek op mijn vraag rondom BU-poort:
======================================================================
Het backup-stopcontact (EPS) van de Venus is geen laad-ingang, maar een noodstroom-uitgang.

Hieronder duidelijk wat wel en niet kan:

Wat het backup-stopcontact wél doet

Geeft 230V / 50Hz spanning bij stroomuitval.

U kunt daar bijvoorbeeld een koelkast, router of verlichting op aansluiten.

De batterij levert dan stroom vanuit de accu.

Wat het backup-stopcontact níet doet

U kunt hier géén zonnepanelen of omvormer op aansluiten om de batterij op te laden.

Het is geen ingang maar een uitgang.

Een micro-omvormer aansluiten op het backup-stopcontact is niet toegestaan en kan storingen of schade veroorzaken.

Waarom dat niet kan
Een normale zonnepaneel-omvormer heeft een stabiel net nodig.
Bij stroomuitval schakelt een standaard omvormer uit (anti-eilandbeveiliging).
De Venus is niet bedoeld als “mini-net” om andere omvormers te voeden.

Hoe laadt de Venus dan wel?
De Venus E wordt geladen via het gewone stopcontact waarop hij is aangesloten.
De interne omvormer regelt het laden automatisch op basis van de P1-meting (overschot van zonnepanelen).

Wilt u rechtstreeks zonnepanelen koppelen?
Dan heeft u een ander type systeem nodig (bijvoorbeeld een DC-gekoppelde batterij of hybride omvormer).
De Venus E is een AC-gekoppelde plug-and-play batterij.

Kort samengevat
Backup-stopcontact = noodstroom UIT
Normale stekker = laden en ontladen via het net

# Marstek Venus EV3 | V147 | using LAN # HACS op RPi 5 #


  • GoBieN-Be
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 30-03 18:57
Hun AI antwoord (want dat is het duidelijk) is FOUT. Je kan wel degelijk laden via het back-up stopcontact, dat is hier op Tweakers al door meerderen getest.
Zie ook eerste bericht in dit onderwerp.

[ Voor 11% gewijzigd door GoBieN-Be op 06-03-2026 21:55 ]


  • Z900
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 28-03 02:02
GoBieN-Be schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:54:
Hun AI antwoord (want dat is het duidelijk) is FOUT. Je kan wel degelijk laden via het back-up stopcontact, dat is hier op Tweakers al door meerderen getest.
Zie ook eerste bericht in dit onderwerp.
Denk je dat het AI is/was ?
Het lijkt toch echt op een mens van Martek die antwoordde.
Zou byzonder slecht zijn iig.......

# Marstek Venus EV3 | V147 | using LAN # HACS op RPi 5 #


  • GoBieN-Be
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 30-03 18:57
Ik ben 99% zeker dat dit een AI antwoord is.
Het is geschreven in die typische AI stijl.
Anderen hier op Tweakers hebben Marstek ook al betrapt op het gebruik van AI antwoorden bij vragen over automatisch overschakelen bij uitval grid.

Bij problemen krijg je meestal wel van een persoon antwoord.

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Nu online
Z900 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:50:
Deze mail kreeg ik van de week als antwoord van Marstek op mijn vraag rondom BU-poort:
======================================================================
Het backup-stopcontact (EPS) van de Venus is geen laad-ingang, maar een noodstroom-uitgang.
...
Een micro-omvormer aansluiten op het backup-stopcontact is niet toegestaan en kan storingen of schade veroorzaken.

Waarom dat niet kan
Een normale zonnepaneel-omvormer heeft een stabiel net nodig.
Bij stroomuitval schakelt een standaard omvormer uit (anti-eilandbeveiliging).
De Venus is niet bedoeld als “mini-net” om andere omvormers te voeden.
....
Wilt u rechtstreeks zonnepanelen koppelen?
Dan heeft u een ander type systeem nodig (bijvoorbeeld een DC-gekoppelde batterij of hybride omvormer).
De Venus E is een AC-gekoppelde plug-and-play batterij.

Kort samengevat
Backup-stopcontact = noodstroom UIT
Normale stekker = laden en ontladen via het net
Het antwoord 'voelt' voor tweakers wellicht verkeerd, de batterij kán immers via de backup poort opgeladen worden. Maar als je bedenkt dat dit een plug-and-play consumenten product is, klopt het antwoord wél. Het product is niet geschikt om zomaar enkele PV panelen aan de backup poort te koppelen, daar komt veel meer bij kijken .

Verwarrend is natuurlijk dat Marstek zelf eerder reclame maakte dat een eiland systeem wel makkelijk te realiseren zou zijn. Dat blijkt echter niet zo te zijn.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • The Anarchist
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 30-03 10:17
Ik heb nu een paar maanden de venus e v3.
De meterkast was al voorbereid met een transfer switch en groepen voor net en backup voor de marstek of ander merk.

Ik merkte dat de hoge aanloopstroom van laptop voedingen de marstek tripte wanneer ik de groepen inschakelde.daar heb ik nu een aanloopstroom begrenzer tussen gezet.
Nu gaat het inschakelen van alle groepen zonder problemen.

Om makkelijk te kunnen testen heb ik tussen de solar omvormer ook een omschalelaar naar netstroom of backup gezet.

Dat ben ik sinds een week af en toe aan het testen.
De solis omvormer lijkt heel goed samen te werken met de Venus.
De solis regelt het vermogen terug naar wat het systeem vraagt.

Na het inschakelen van de solis ging die eerst alleen aan het huis leveren, ca. 200watt, terwijl de panelen op dat moment 2200w konden leveren. De Venus stond toen op 0W leveren.
In een paar minuten tijd ging venus dan tot de 2000w laden.

Vandaag heb ik ook de zware verbijrkers getest, wasmachine, oven, enz. dat werkt ook helemaal zoals het moet.

Het enige wat ik nog moet testen is het gedrag wanneer de accu vol is.

Ik vermoed dat het gedrag hetzelfde is al na het inschakelen van de Solis. Dat die dus helemaal afschaalt en alleen aan het huis gaat leveren.

Aan 1 venus heb ik aan opslag en vermogen niet genoeg dus die krijgt nog een upgrade naar 2 of 3.
Dan kan ik behoorlijk deel van het jaar geheel zelfvoorzienend draaen als ik wil of als het nodig is.

UPDATE:
Helaas reageerde de Solis niet zoals tijdens de opstartfase.
In plaats van terug regelen en alleen aan het huis leveren ging de Solis in storing.
De Venus blijf wel gewoon werken en het huis van stroom voorzien. Dat is al een verbetering met wat iemand anders beschreef dat de venus en omvormer in een in- / uitschakel loop terecht kwam.

Ik heb een tijdje gewacht tot het accu percentage 95% was maar de solig ging niet resetten in die tijd. Darvoor moest ik even de DC schakelaar uitzetten.

In geval van een langere netuitval zou ik de solis voor nood handmatig kunnen schakelen.

Structureel zou de Solis en Venus via homeassistant aangestuurd kunnen worden zodat de solis stopt met leveren bij 98%. Helaas heb ik daar nog geen ervaring mee dus zal dat een lange termijn project worden.

[ Voor 21% gewijzigd door The Anarchist op 15-03-2026 16:47 ]


  • BlackB1rd
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 29-03 13:49
Hometek schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 21:38:
[...]

GRID is de 'normale' aansluiting om de batterij aan een WCD te koppelen (is tenminste op de V1 en V2 zo gelabeld)
[Afbeelding]

GRID is een netvolgende aansluiting, en BACKUP een netvormende. Het lijkt mij niet verstandig om die aan elkaar te koppelen....
Dus huis van het hoofdnet afkoppelen, GRID afkoppelen, daarna BACKUP aansluiten (dit geldt uiteraard niet als je een los apparaat op de backup poort aansluit).
Ik zit al enige tijd met aandacht dit draadje te volgen en heb inmiddels een Geya GYHO9 4P MTS besteld om netjes alles om te schakelen zoals jouw schema. Maar nu zit ik hier toch wel inmiddels een tijdje over te mijmeren; aanvankelijk leek het me logisch om grid af te koppelen, echter zou dit niet per se nodig moeten zijn? Want als je nu een los of enkele apparaten aansluit, dan functioneert de batterij toch gewoon in bypass mode, dus in feite hetzelfde wanneer je alle (of enkele) groepen met een ATS/MTS erop schakelt? Uiteraard wel met de grid op een eigen groep die niet meeschakelt ;)

Het voordeel is dan dat wanneer de back-up is actief is en grid spanning komt terug, de bypass van de batterij het overneemt en je eventueel omschakelen van groepen naar net kunt uitstellen tot een "handig" moment. Of is het zo dat met zonnepanelen via de back-up gaan backfeeden naar de grid poort, want dan is het duidelijk waarom het noodzakelijk is deze af te schakelen. Dit kon ik nergens terugvinden.

Helaas heb ik een Enphase Envoy S Standard unmetered, deze valt niet netjes af te schakelen. Maar dat is weer een probleem voor later, voor (hopelijk) incidenteel gebruik overweeg ik dan toch maar 'hard' af te schakelen zodra de batterij vol raakt. Wel erg jammer dat Enphase dit niet ondersteunt, met installer access heb je een mogelijkheid om productie te stoppen, maar het kan een half uur duren voordat de opdracht wordt verwerkt 8)7

Een hele zooooi


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Nu online
BlackB1rd schreef op zondag 15 maart 2026 @ 18:28:
[...]
...Want als je nu een los of enkele apparaten aansluit, dan functioneert de batterij toch gewoon in bypass mode....
Dat is in principe juist, je kunt enkele apparaten of een kleine groep permanent aansluiten op de backup. Daar zitten echer beperkingen aan vast voor deze apparaten/groep:
  • max 2500W (korte piek tot 3600W)
  • zonder grid is externe regeling nodig voor schakelen PV (op backup poort PV max 2500W, en slechts 1100W bij SOC>94%)
  • bij de Venus E V1 en V2 valt de bypass uit als de batterij leeg is (SOC 11%)

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
The Anarchist schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 17:52:
Ik heb nu een paar maanden de venus e v3.
De meterkast was al voorbereid met een transfer switch en groepen voor net en backup voor de marstek of ander merk.

Ik merkte dat de hoge aanloopstroom van laptop voedingen de marstek tripte wanneer ik de groepen inschakelde.daar heb ik nu een aanloopstroom begrenzer tussen gezet.
Nu gaat het inschakelen van alle groepen zonder problemen.

Om makkelijk te kunnen testen heb ik tussen de solar omvormer ook een omschalelaar naar netstroom of backup gezet.

Dat ben ik sinds een week af en toe aan het testen.
De solis omvormer lijkt heel goed samen te werken met de Venus.
De solis regelt het vermogen terug naar wat het systeem vraagt.

Na het inschakelen van de solis ging die eerst alleen aan het huis leveren, ca. 200watt, terwijl de panelen op dat moment 2200w konden leveren. De Venus stond toen op 0W leveren.
In een paar minuten tijd ging venus dan tot de 2000w laden.

Vandaag heb ik ook de zware verbijrkers getest, wasmachine, oven, enz. dat werkt ook helemaal zoals het moet.

Het enige wat ik nog moet testen is het gedrag wanneer de accu vol is.

Ik vermoed dat het gedrag hetzelfde is al na het inschakelen van de Solis. Dat die dus helemaal afschaalt en alleen aan het huis gaat leveren.

Aan 1 venus heb ik aan opslag en vermogen niet genoeg dus die krijgt nog een upgrade naar 2 of 3.
Dan kan ik behoorlijk deel van het jaar geheel zelfvoorzienend draaen als ik wil of als het nodig is.

UPDATE:
Helaas reageerde de Solis niet zoals tijdens de opstartfase.
In plaats van terug regelen en alleen aan het huis leveren ging de Solis in storing.
De Venus blijf wel gewoon werken en het huis van stroom voorzien. Dat is al een verbetering met wat iemand anders beschreef dat de venus en omvormer in een in- / uitschakel loop terecht kwam.

Ik heb een tijdje gewacht tot het accu percentage 95% was maar de solig ging niet resetten in die tijd. Darvoor moest ik even de DC schakelaar uitzetten.

In geval van een langere netuitval zou ik de solis voor nood handmatig kunnen schakelen.

Structureel zou de Solis en Venus via homeassistant aangestuurd kunnen worden zodat de solis stopt met leveren bij 98%. Helaas heb ik daar nog geen ervaring mee dus zal dat een lange termijn project worden.
Welke aanloopstroom begrenzer heb je nu gebruikt, ik loop tegen het zelfde probleem aan dat die soms tript bij een overschakeling.

2x MT v3 | EMS v147.6 VNS v117 BMS v112 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | Fonske MarstekVenusV3-modbus-TCP-IP


  • 3raser
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 15:57

3raser

⚜️ Premium member

Wat ik in dit topic niet kan vinden is hoe de omvormer van de backup poort bepaald wanneer en met welk vermogen hij moet opladen. Als de output van je zonnepanelen fluctueren door bewolking regelt de batterij dit dan vanzelf? Zelfs tot het punt van overschakelen van opladen naar ontladen en weer terug?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Nu online
3raser schreef op maandag 16 maart 2026 @ 14:57:
Wat ik in dit topic niet kan vinden is hoe de omvormer van de backup poort bepaald wanneer en met welk vermogen hij moet opladen. Als de output van je zonnepanelen fluctueren door bewolking regelt de batterij dit dan vanzelf? Zelfs tot het punt van overschakelen van opladen naar ontladen en weer terug?
Uit ervaring kan ik bevestigen dat de Venus off-grid via het backup stopcontact PV overschot automatisch oplaad, wisselen van opladen naar ontladen als het PV overschot verdwijnt, gaat vloeiend. Hiervoor is geen extra sensor zoals een CT nodig.
Wel moet de PV gelimiteerd zijn tot max 2500W, boven SOC 94% max 1150W en afschakelen bij SOC 99%.

Hoe de omvormer het precies doet weet ik ook niet, ik heb wel eens iets gehoord over het regelen van de 240V spanning, bij een te hoge spanning gaat de omvormer de batterij opladen en bij een te lage spanning just ontladen. Misschien dat iemand ander meer details heeft hoe de Marstek dit regelt?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Nu online
Weet niet of ik m hier nu al had gesteld; is dit een beetje globaal hoe de smartbox ertussen gaat? Ik ga de smartbox in de garage hangen, boven de accus. MK naar garage is maar 2 meter, 1 muurtje door. Dan zou ik 2 dikke kabels kunnen leggen tussen MK en de smartbox.En aarde erbij natuurlijk, zie dat ik die niet gepaint heb :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4OhubtEPKlWblRhAjb08ECPiUu0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Bnn0o1SbHjogXbIayeskxgYr.png?f=fotoalbum_large

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • The Anarchist
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 30-03 10:17
De V3 laadt bij mij tot vol gewoon met 2500w. ook toen de behuizing ook al behoorlijk warm was.

Ik heb nu een aaloopstroom begrenzer van meanwell. Die schakelt in via weerstand en schakelt dan een relais.
Helaas bleek op een later moment bij backup inschakelen toch een grotere piek naar de marstek te gaan waardoor ik toch weer een laptop voeding moest loskoppelen. Dus helaas nog work in progress.

Het ontladen en opladen via zon gaat heel soepel en direct.

Ik ga nu met homeassistant aan de slag. De venus moet makkelijk te koppelen zijn. Voor de solis is dat lastiger met aansluiten, maa om te beginnen kan ik dat via soliscloud doen.

Dan kan ik als ik will offgrid draaien. Maar ook de terugleveren van stoom begrenzen wanneer de saldering er af is of ik een terugleverboete krijg.

Weet iemand hoe het aansluiten met meerdere accu's via de backup gaat?
gewoon paralel aansluiten en ze synschroniseren de frequentie en laden/ontladen?
of moet dat via de ct003?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Nu online
Marstek Smartbox 1-fase

Ik was in de gelegenheid om een Smartbox 1-fase te bekijken en een schema van de bedrading te maken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BuuZJa5N8N6ySvBz-pR_Vo9GAM8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z2Iv3qPWzz4uFb9wEmUMT05Q.png?f=fotoalbum_large

De backup/bypass schakelaars (2) zijn mechanisch gekoppeld, er kan maar één van de twee ON zijn, maar ze kunnen wel samen OFF. De combi fungeert als een manuele omschakelaar.

Mijn conclusies:
  • De Smartbox is een zekeringenkast met een handmatige bypass, bij stroomuitval gebeurt er niets in deze kast.
  • Het omschakelen naar noodstroom wordt geheel door de batterijen geregeld.
  • De backup poorten van de batterijen worden parallel aangesloten.
  • Er wordt geen nul-aarde verbinding gemaakt, in de noodstroom situatie heb je een zwevende AC.
  • Er zijn geen voorzieningen voor PV in de noodstroom groep.
Het parallel aansluiten van de backup poorten wijst er volgens mij op dat deze poorten niet alleen net-vormend zijn, maar ook net-volgend kunnen zijn. Vermoedelijk is de batterij die als eerste schakelt de master, en de andere batterijen synchroniseren hun AC vervolgens.
Ik heb het systeem niet met meerdere batterijen werkend gezien, aangezien er bij stroomuitval geen CT is om de batterijen te coördineren vermoed ik dat de samenwerking niet optimaal zal zijn.

Bij de Venus V1 en V2 zal de backup poort uitvallen als de batterij leeg is (11% SOC), in dat geval zal de bypass in de Smartbox ingeschakeld moeten worden om de noodstroom groep van stroom te voorzien.

De automatische noodstroomvoorziening werkt alleen als de backup-functie in de Marstek app vooraf is ingeschakeld. (deze functie verbruikt merkbaar stroom uit de batterij)

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Nu online
The Anarchist schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 12:54:
...
Weet iemand hoe het aansluiten met meerdere accu's via de backup gaat?
gewoon paralel aansluiten en ze synschroniseren de frequentie en laden/ontladen?
of moet dat via de ct003?
In de Smartbox worden de backup poorten van meerdere batterijen parallel aangesloten. (zie mijn vorige post over de Smartbox)
De AC zal wel gesynchroniseerd worden, of het laden/ontladen ook netjes verdeeld wordt weet ik niet.
De CT003 zal in de noodstroom situatie niets doen omdat er geen stroom door de meter loopt.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • 3raser
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 15:57

3raser

⚜️ Premium member

Hometek schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 14:14:
...of het laden/ontladen ook netjes verdeeld wordt weet ik niet.
Mijn 5 centen als amateur zijnde...

De back-up poort werkt naar mijn idee niet anders dan de batterij in je telefoon. Bij veel verbruik levert hij veel energie en bij weinig verbruik levert hij weinig energie. Als er meer energie wordt geleverd dan verbruikt dan laadt de batterij op. Ik zie in je tekening een parallelle aansluiting van batterijen dus ik ga uit van een gelijke verdeling tijdens het laden/ontladen. Er is geen reden om aan te nemen dat er een slimme sturing is waardoor batterij 2 en 3 eerst zullen wachten totdat batterij 1 is opgeladen of leeg is. Bovendien is deze setup in staat om vermogens tot 3 x 2500 watt te leveren.

Die smartbox ziet er zo te zien verder vrij dom uit. Het enige bijzondere is die schakeling 2 die mechanisch beveiligt is om geen netspanning naar je back-up poort te laten vloeien. Alle veiligheidsrisico's met betrekking tot opladen via zonnestroom over de back-up poorten blijft hierbij gewoon van kracht lijkt me. Dus terugschakelen van zonnestroom als je batterij bijna vol is.
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste