nog een vraag, heb al wel veel gelezen, maar niet goed gevonden.

Als je de backup gebruikt in een drie fase net "met een smartbox" lopen ze dan netjes in draaistroom, zodat de nul niet overbelast wordt?
Want als dat niet is, kan er loopt over die nul een veel te groote stroom lopen toch?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:22
Koffrie schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 19:44:
nog een vraag, heb al wel veel gelezen, maar niet goed gevonden.

Als je de backup gebruikt in een drie fase net "met een smartbox" lopen ze dan netjes in draaistroom, zodat de nul niet overbelast wordt?
Want als dat niet is, kan er loopt over die nul een veel te groote stroom lopen toch?
In een 3-fase installatie met de Marstek Smartbox heb je bij stroomuitval 3 gescheiden 1-fase systemen. Ze hebben denk ik wel een gezamelijke aarde en nul, maar geen gesynchroniseerde faseverschuiving. In de groepen die op de Smartbox worden aangesloten mogen dus geen 3-fase apparaten zitten.

De Smartbox 1-fase en 3-fase worden omschreven als 'whole house backup', maar dat is niet helemaal waar, de bedoeling is om slechts een paar selecte groepen met essentiele apparaten en ruimtes op de Smartbox aan te sluiten.