Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup

Pagina: 1 2 3 4 Laatste
Acties:

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 17:45
Airw0lf schreef op donderdag 4 december 2025 @ 18:49:
[...]
Ik probeer de puzzel te leggen zoals je hier beschrijft. Maar vaar vast op de afkortingen en andere kretologie.

Kan (wil?) je aangeven wat ik in het schema van mijn vorige bericht moet aanpassen om het door jou beschreven resultaat te halen? En welk (handmatig bediend?) schakelmateriaal daar dan bij hoort?

Alvast unne dikke merci voor de moeite! d:)b
Jij gebruikt de backup op een andere manier dan ik, een aantal van mijn opmerkingen zijn daarom niet van toepassing.

Schakel schema's voor de backup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hGLCBd_QQrcD51tvMEdxoLN_gPo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FA1TOrq45QFhzKheItWAvd9z.png?f=fotoalbum_large

Jij wilt schakelen tussen A en C, mijn opmerkingen hadden betrekking op schakelen tussen C en D.
Bij de Venus E V1 en V2 is A geen praktische oplossing omdat de backup bij die versies altijd uitgeschakeld wordt als de batterij leeg is. Bij de V3 blijkt dit aangepast en blijft de bypass naar de backup aan zolang er netspanning is. Het lijkt er ook op dat de Smart Box volgens schema's A en C werkt.

Hoe je de batterijen exact aan moet sluiten en of het voldoende is om alleen de fase draden te schakelen kan ik je helaas niet vertellen omdat ik geen ervaring heb met deze manier van aansluiten.
Als je alleen de fase schakelt heb je denk ik wel extra beveiliging nodig om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat als je een van de twee stekkers van de batterij in een andere orientatie insteekt, dan wissel je immers fase en nul om.
Misschien dat iemand met meer verstand van inverters en bypass functies hier iets over kan zeggen?

Je zou kunnen overwegen om een Smart Box te kopen, die lijkt hetzelfde te doen, en dan is het in ieder geval veilig.

Als je het wel zelf wilt bouwen zou ik aanraden om de WCD's voor de backup te vervangen door vaste aansluitingen zodat het niet mogelijk is om een kabel verkeerd aan te sluiten, en je geen gevaarlijke kabels met 2 keer mannetjes stekkers hoeft te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-XtaxOjWmbmOT_slH-jlUTEDWr8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ysZF9ci6TDSViSr3yIezRLLV.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 19-01 11:44
Hometek schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 10:33:
[...]

Jij gebruikt de backup op een andere manier dan ik, een aantal van mijn opmerkingen zijn daarom niet van toepassing.

Schakel schema's voor de backup:
[Afbeelding]

Jij wilt schakelen tussen A en C, mijn opmerkingen hadden betrekking op schakelen tussen C en D.
Bij de Venus E V1 en V2 is A geen praktische oplossing omdat de backup bij die versies altijd uitgeschakeld wordt als de batterij leeg is. Bij de V3 blijkt dit aangepast en blijft de bypass naar de backup aan zolang er netspanning is. Het lijkt er ook op dat de Smart Box volgens schema's A en C werkt.

Hoe je de batterijen exact aan moet sluiten en of het voldoende is om alleen de fase draden te schakelen kan ik je helaas niet vertellen omdat ik geen ervaring heb met deze manier van aansluiten.
Als je alleen de fase schakelt heb je denk ik wel extra beveiliging nodig om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat als je een van de twee stekkers van de batterij in een andere orientatie insteekt, dan wissel je immers fase en nul om.
Misschien dat iemand met meer verstand van inverters en bypass functies hier iets over kan zeggen?

Je zou kunnen overwegen om een Smart Box te kopen, die lijkt hetzelfde te doen, en dan is het in ieder geval veilig.

Als je het wel zelf wilt bouwen zou ik aanraden om de WCD's voor de backup te vervangen door vaste aansluitingen zodat het niet mogelijk is om een kabel verkeerd aan te sluiten, en je geen gevaarlijke kabels met 2 keer mannetjes stekkers hoeft te gebruiken.
[Afbeelding]
Heel erg interessante casus. Maar eigenlijk is D de enige oplossing. Ik heb gemerkt dat de Marstek bij doorgelust gebruik een “flaw” heeft. Stel hij staat 2500W te laden en je hebt op backup poort een inductieve stroom, koelkast, boormachine, wasmachine (alles waar een spoel in zit) dan wordt dat niet juist door de Marstek gedetecteerd. Dit heeft te maken met verschuiving van de stroom ten opzichte van het voltage (Power Factor is dan groter of kleiner dan 1). Bij een PF van bijvoorbeeld 0.95 zal de grid zekering er gewoon uit slaan omdat er een moment ontstaat dat stroom dik boven de 16A uit komt. Zelf had ik dat heel erg mooi, de meting gaf Apparent Power van 3600W met een PF van 0,92. Toen ik ging kijken in de grafieken zag ik netjes 3600W maar bij een voltage van 170V op die plaats. 21,176 Ampere. De Marstek had dus zelf terug moeten schakelen naar een lager vermogen, maar deed dat niet. Gevolg, automaat er uit, Marstek in storing, Backup poort er uit.
Later zelfde scenario maar met Grid poort niet verboden. Geen enkel probleem.

Dus conclusie, backup poort eigenlijk alleen gebruiken met Grid poort niet verboden. Net zoals de powerbox doet.

Eigenlijk heb je bij twee of meer Marsteks op 1 fase de situatie dat er maar 1 Marstek van grid ontkoppeld moet zijn. Op het moment dat deze over schakelt op batterij zullen de anderen bijspringen, want die zien weer stroom.

Even over verwisselen van fase en nul. De backup heeft geen fase en geen nul, maar ook weer wel, omwisselen is geen enkel bezwaar, zolang Grid en Backup binnen de zelfde Marstek maar NOOIT met elkaar in verbinding komen te staan. Dat is ook de reden dat ik nooit de Marstek als Off-Grid oplossing ga gebruiken. Het is er niet geschikt voor.

[ Voor 4% gewijzigd door WargamingPlayer op 06-12-2025 18:17 ]

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:02
WargamingPlayer schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 18:13:
[...]

Later zelfde scenario maar met Grid poort niet verboden. Geen enkel probleem.

Dus conclusie, backup poort eigenlijk alleen gebruiken met Grid poort niet verboden. Net zoals de powerbox doet.
Dit is wat ik voor ogen heb: grid poorten ontkoppelen en daarna de backup poorten koppelen op een aantal endgroepen.
Eigenlijk heb je bij twee of meer Marsteks op 1 fase de situatie dat er maar 1 Marstek van grid ontkoppeld moet zijn. Op het moment dat deze over schakelt op batterij zullen de anderen bijspringen, want die zien weer stroom.
Maar dan heb je grid aansluitingen en backup aansluitingen aan elkaar geknoopt?
En dat mag toch niet?
Even over verwisselen van fase en nul. De backup heeft geen fase en geen nul, maar ook weer wel, omwisselen is geen enkel bezwaar, zolang Grid en Backup binnen de zelfde Marstek maar NOOIT met elkaar in verbinding komen te staan. Dat is ook de reden dat ik nooit de Marstek als Off-Grid oplossing ga gebruiken. Het is er niet geschikt voor.
Die volg ik niet - zolang alle Marstek batterijen losgekoppeld zijn van Grid voordat de backup gekoppeld is er toch niks aan de hand? Of wat maakt dat de off-grid functie eigenlijk niet bruikbaar is?

Ik kwam deze 3-fase SmartBox ook nog tegen.

Ik kan niet vinden hoe die dan precies werkt i.c.m. 3 batterijen (d.w.z. een per fase). Ik zou in deze situatie eerder 3 keer een een-fasige SmartBox verwachten (d.w.z. DB63S). Iemand een idee?

[ Voor 13% gewijzigd door Airw0lf op 06-12-2025 19:35 ]

makes it run like clockwork


  • jefjef
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 14:33

jefjef

learning by doing

Verkeerde topic

[ Voor 92% gewijzigd door jefjef op 07-12-2025 13:33 ]

Marstek Venus E v3 | v145 | NoM | CT003 I v122


  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
ik heb net een upgrade gehad van 144.113.107 naar 144.116.110 en daarmee is mijn issue dat mijn V3 accu niet te gebruiken is terwijl er load aan de backup poort hangt opgelost!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yCzxSTMH87f9lOjSR1f1kwF_zg4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3etKV58obGvt33OKEunvFwai.jpg?f=fotoalbum_large

MT v3 | EMS 146, VNS 116, BMS 111 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 22:13
cold schreef op maandag 8 december 2025 @ 16:45:
ik heb net een upgrade gehad van 144.113.107 naar 144.116.110 en daarmee is mijn issue dat mijn V3 accu niet te gebruiken is terwijl er load aan de backup poort hangt opgelost!
Vraag mij af of dit probleem ook aanwezig is bij Venus A gezien de firmware die je had bij mij hetzelfde is. Zal eens uittesten...

  • DeBeginner
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21:36
Weet iemand van jullie of er verschil zit tussen de back-up uit gang van de venus E en de venus A? DE venus E zou ook als micro grid kunnen functioneren lees ik. Dus de venus E heeft netvormende backup uitgang. Kan hierover niets vinden bij de A. Stel dat ik een MTS plaats waar bij ik de 6 marstek A (2 per fase) ieder een fase laat voeden en de grid loskoppel. Weet dat het 3 losse 230VAC aansluitingen zijn dan en geen echte 3 fase want er is geen 120 graden fase verdraaiing. Geen probleem zet ik de automaat van de WP en kookplaat uit en wordt de rest voorzien van stroom backup uitgang vanuit de 3x2 Marstek A.

  • YoshiBignose
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 13:32
Ik heb 17 zonnepanelen en een oude UPS voor m'n elektrische rolluiken mocht het stroom 's nachts uitvallen met brand. Ik heb ook warmtepompboilers die vaak na douchen 's avonds dan 's nachts gaan opwarmen terwijl je eigenlijk stroom moet gebruiken als de zon schijnt. Dus met een thuisbatterij die ook als UPS kan dienen heb ik 2 vliegen in 1 klap.... toch?

Kan ik bovenstaande bereiken met zo'n Marstek Venus E 3.0 ?

Facts don't care about your feelings


  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 22:13
YoshiBignose schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 13:30:
Kan ik bovenstaande bereiken met zo'n Marstek Venus E 3.0 ?
Uiteraard, maar dan moet je de Venus zo programmeren dat je reserve over houdt (gaat met nieuwe firmware) en af en toe toch eens manueel leeg trekken voor SoC kalibratie.

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:02
YoshiBignose schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 13:30:
Ik heb 17 zonnepanelen en een oude UPS voor m'n elektrische rolluiken mocht het stroom 's nachts uitvallen met brand. Ik heb ook warmtepompboilers die vaak na douchen 's avonds dan 's nachts gaan opwarmen terwijl je eigenlijk stroom moet gebruiken als de zon schijnt. Dus met een thuisbatterij die ook als UPS kan dienen heb ik 2 vliegen in 1 klap.... toch?

Kan ik bovenstaande bereiken met zo'n Marstek Venus E 3.0 ?
Misschien - maar het ding is er eigenlijk niet voor gemaakt.

Een UPS kan sneller omschakelen dan een thuisbatterij.
Maar voor sommige apparaten niet snel genoeg waardoor uitval niet altijd uitgesloten is.
Dus het zal ook een beetje trial-on-error worden.

makes it run like clockwork


  • MrDonolt
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 22:35
Hoi!

Vorige week hadden wij geplande werkzaamheden aan de hoofdaansluiting in de straat en dat leek me een mooi moment om de backup van de marstek eens te testen met alle opgedane informatie van dit topic, waarvoor dank!!

Setup:
3 fase 3x25A meterkast
Enphase 3fasen pv systeem 9x440wp met 9xIQ8mc micros (incl 3f Q-kabels)
1x marstek Venus v3 ongeveer 90% vol

Nadat de meterkast spanningsloos was door de werkzaamheden heb ik de grid stekker van de marstek uit zijn designated wcd(met eigen groep) getrokken, de hoofdschakelaar van de meterkast uitgezet en op een 3f alamat een 1f voedingskabel met geaarde euro stekker aangesloten op de nul en L1 en aarde van de meterkast. Vervolgens de L1 en L2 en L3 van deze alamat doorgelust om zo de opwek van mijn Enphase micros te bundelen naar 1 fase. Als laatste de nul met aarde verbonden adhv alle info hier gelezen.
Daarna de backup power aangezet, de alamat omgeschakeld (de 3f alamat van de inductie kookplaat uitgeschakeld gelaten) en hoppa, het hele huis had spanning en ook de enphase gateway sprong aan. Het was een vrij zonnige dag voor december en de panelen leverden bijna 4kw terug op mijn batterij. De hele dag alles goed blijven monitoren en omdat de batterij richting 97% ging de wasmachine aangezet zonder problemen. Na 8u zag ik de lampjes op de slimme meter van onze hoofdaansluiting weer branden en hadden we ongeveer 50% van de marstek over. Geen storingen gehad.

Bij terug ombouwen de backup power uitgezet in de app en vervolgens alles weer terug gebouwd in de meterkast.

Dit was een test opstelling en uiteraard erg link+vonken als je niet precies weet wat je doet!

Ik zit er aan te denken om een hager sft440 omschakelaar the plaatsen na de hoofdschakelaar om de hoofdaansluiting en marstek backup veilig te kunnen schakelen. (Ik weet dat deze geen 0 stand heeft maar geen ruimte voor een hager HIM404 in de meterkast, ook geen noodzaak voor een ats).De aansluiting voor de backup power kabel naar de omschakelaar wordt dan met een growat ac connector oid. Uiteraard zal ik geen 3f hebben dus kookplaat zal niet volledig werken en lassen wordt ook lastig maar dat geeft niet. Ik hoef niet permanent de backup paraat aangesloten te hebben, meer voor als de noodzaak er is, dat het makkelijk en veilig aan te sluiten is.

Het enigste waar ik nog niet over uit ben is hoe de Enphase micros te reduceren/afschakelen bij een (bijna)volle accu of te hoge productie in de zomer >2500W. Het mooiste zou zijn om de Enphase gateway met de modbus van de marstek te koppelen en door een plc te laten sturen oid, iemand daar ervaring mee? Of is dit goed te regelen in HA?

Bedankt en groeten!

  • peetMvZ
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 15:18
Dank voor je post @MrDonolt! Heel verhelderend en fijn om te weten dat in geval van nood dit mogelijk is. Ik heb zelf 3x 1fase Solaredge omvormers, die blijven het dus gewoon doen. Ik heb ook nog een 3fase Solaredge, daar heb ik in zo’n noodgeval helaas niets aan. Maar in nood kan je ook wel met minder stroom af lijkt me.

Nog een paar vragen:
had je tijdens het testen alleen de hoofdschakelaar uitgezet?
De drie hoofdautomaten stonden nog aan omdat je op enig moment zag dat je slimme meter weer ging branden?
Heb je nog rekening gehouden met de polen van de noodstroom wcd van de marstek toen je hem op de alamat aansloot?

Gaaf dat je dit zo uitgebreid getest hebt en met ons deelt!!

[ Voor 31% gewijzigd door peetMvZ op 20-12-2025 19:23 ]


  • MrDonolt
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 22:35
Vanaf het moment dat ik wist dat er geen net spanning was heb ik de 40A hoofdschakelaar uitgezet. Met aansluiten ook de aardlekautomaten waarop ik de backup kabel plus lussen tussen L1-2-3 maakte ook uit, net als de 3f aardlekautomaat van de inductiekookplaat.

Tijdens de test de 40A hoofdschakelaar uiteraard de hele tijd uit gehad. Laatste wat je wilt is dat de netspanning weer terug komt en je de 3 fasen aan elkaar gelust hebt, en het lijkt me ook erg slecht voor de backup omvormer van de marstek als er opeens netspanning op komt te staan.

Toen de netspanning op mijn slimme meter zichtbaar werd dmv lampjes stond mijn hoofdschakelaar nog steeds uit. Maar daaraan kon ik wel zien dat de netspanning terug was.

De polariteit van de backup schijnt niks uit te maken las ik in de TS. De backup omvormer kiest zelf welke de nul wordt dmv verbinding met de aarde. In de TS staat dit:
Voor zover ik het begrijp, maakt het niet uit hoe de stekker is aangesloten, aangezien de uitgang van de omvormer symmetrische ‘zwevende’ AC is en de ‘nul’ de lijn is die met aarde is verbonden

[ Voor 28% gewijzigd door MrDonolt op 21-12-2025 11:56 . Reden: Per ongeluk een verkeerde quote gequote... ]


  • peetMvZ
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-01 15:18
MrDonolt schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:55:
Vanaf het moment dat ik wist dat er geen net spanning was heb ik de 40A hoofdschakelaar uitgezet. Met aansluiten ook de aardlekautomaten waarop ik de backup kabel plus lussen tussen L1-2-3 maakte ook uit, net als de 3f aardlekautomaat van de inductiekookplaat.

Tijdens de test de 40A hoofdschakelaar uiteraard de hele tijd uit gehad. Laatste wat je wilt is dat de netspanning weer terug komt een je de 3 fasen aan elkaar gelust hebt, en het lijkt me ook erg slecht voor je marstek batterij als er opeens netspanning op komt te staan.

Toen de netspanning op mijn slimme meter zichtbaar werd dmv lampjes stond mijn hoofdschakelaar nog steeds uit. Maar daaraan kon ik wel zien dat de netspanning terug was.

De polariteit van de backup schijnt niks uit te maken las ik hier in dit topic, daarmee ook de nul en aarde verbinding. De backup omvormer kiest zelf welke de nul wordt dmv verbinding met de aarde. In de TS staat dit:
[...]
Bedankt voor je antwoord!

  • Pharos1985
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 23:33
Weet iemand of volgende mogelijk is met deze batterij?
Ik heb een HA installatie en op mijn LAN zit een P1 meter van Zuidwijk. In HA is deze P1 meter geintegreerd zodat ik het verbruik kan opvolgen.
Ik wil ervoor zorgen dat mijn Marstek batterij die gegevens gebruikt als basis voor zijn sturing en NoM.

Reden: ik kan de batterij gemakkelijk plaatsen op een locatie waar er LAN is, maar ik krijg hem niet zomaar fysiek op een plaats waar hij goed en dicht bij de DSMR meter staat (waar ik dan ook nog eens met een P1 splitter moet gaan werken want mijn HA en Zuidwijk zit er al op).

Tnx!

  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Pharos1985 schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:11:
Weet iemand of volgende mogelijk is met deze batterij?
Ik heb een HA installatie en op mijn LAN zit een P1 meter van Zuidwijk. In HA is deze P1 meter geintegreerd zodat ik het verbruik kan opvolgen.
Ik wil ervoor zorgen dat mijn Marstek batterij die gegevens gebruikt als basis voor zijn sturing en NoM.

Reden: ik kan de batterij gemakkelijk plaatsen op een locatie waar er LAN is, maar ik krijg hem niet zomaar fysiek op een plaats waar hij goed en dicht bij de DSMR meter staat (waar ik dan ook nog eens met een P1 splitter moet gaan werken want mijn HA en Zuidwijk zit er al op).

Tnx!
Ik gebruik voor exact deze situatie de B2500 addon voor Home-assistant, werkt perfect met een accu en emuleer nu een Shelly Pro 3EM https://github.com/tomquist/b2500-meter

MT v3 | EMS 146, VNS 116, BMS 111 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • MrDonolt
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 22:35
MrDonolt schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:51:!
Ik zit er aan te denken om een hager sft440 omschakelaar the plaatsen na de hoofdschakelaar om de hoofdaansluiting en marstek backup veilig te kunnen schakelen. (Ik weet dat deze geen 0 stand heeft maar geen ruimte voor een hager HIM404 in de meterkast
Correctie, de hager SFT440 is net binnen gekomen en heeft wel een nul stand! Zeker een aanrader voor mensen die ook een dergelijke schakeling in de meterkast willen bouwen!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:02
MrDonolt schreef op woensdag 24 december 2025 @ 20:46:
[...]

Correctie, de hager SFT440 is net binnen gekomen en heeft wel een nul stand! Zeker een aanrader voor mensen die ook een dergelijke schakeling in de meterkast willen bouwen!
En hoe ga je dan alles aansluiten?

makes it run like clockwork


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik ben ook wel benieuwd.
Ik ga vandaag de 3e batterij aansluiten op de laatste fase en ook nadenken over een backup.
V1, V2 en V3. Nu heb ik de serie mooi kompleet :+

Edit: iemand met 3 batterijen de stroom door nul al eens gemeten met een true rms meter?
Tijdens volledig laden of ontladen?

[ Voor 28% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-12-2025 09:37 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • crabe919
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 15-01 18:14
Airw0lf schreef op donderdag 25 december 2025 @ 09:04:
[...]


En hoe ga je dan alles aansluiten?
Ook zeer benieuwd, heb ook hier 3 batterijen staan, en wil op termijn naar een nood backup oplossing kijken.
Hou ons maar op de hoogte.

  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 18:21
Pharos1985 schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:11:
Weet iemand of volgende mogelijk is met deze batterij?
Ik heb een HA installatie en op mijn LAN zit een P1 meter van Zuidwijk. In HA is deze P1 meter geintegreerd zodat ik het verbruik kan opvolgen.
Ik wil ervoor zorgen dat mijn Marstek batterij die gegevens gebruikt als basis voor zijn sturing en NoM.

Reden: ik kan de batterij gemakkelijk plaatsen op een locatie waar er LAN is, maar ik krijg hem niet zomaar fysiek op een plaats waar hij goed en dicht bij de DSMR meter staat (waar ik dan ook nog eens met een P1 splitter moet gaan werken want mijn HA en Zuidwijk zit er al op).

Tnx!
Waarom moet de batterij daar dichtbij staan? : Reden: ik kan de batterij gemakkelijk plaatsen op een locatie waar er LAN is, maar ik krijg hem niet zomaar fysiek op een plaats waar hij goed en dicht bij de DSMR meter staat

Zolang je CT003 of CT002 in hetzelfde netwerk zit als de batterij werkt het prima!

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V156 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:02
Pharos1985 schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:11:
Weet iemand of volgende mogelijk is met deze batterij?
Ik heb een HA installatie en op mijn LAN zit een P1 meter van Zuidwijk. In HA is deze P1 meter geintegreerd zodat ik het verbruik kan opvolgen.
Ik wil ervoor zorgen dat mijn Marstek batterij die gegevens gebruikt als basis voor zijn sturing en NoM.

Reden: ik kan de batterij gemakkelijk plaatsen op een locatie waar er LAN is, maar ik krijg hem niet zomaar fysiek op een plaats waar hij goed en dicht bij de DSMR meter staat (waar ik dan ook nog eens met een P1 splitter moet gaan werken want mijn HA en Zuidwijk zit er al op).

Tnx!
Ik heb diezelfde P1 meter - wordt nergens genoemd in de batterij-docs.
Heb de gok niet genomen en een actieve p1-splitter ingezet - samen met de CT003.

De splitter wordt aangeduid met P1H-006, heeft 4 poorten en wordt via usb gevoed.
Een van de buurtjes is een hw-fan en heeft die p1 splitter ingezet - werkt ook goed.

Heb ook wat testen gedaan met een Powerbaas p1 splitter - die gaf na een paar dagen de geest.

Ik weet het - allemaal ervaringen van het type n=1 - maar toch... :+

makes it run like clockwork


  • Pharos1985
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 23:33
Bedankt. Ik heb de Marstek besteld zonder enige vorm van P1 meter.
Zie opmerking van cold hierboven. Indien je via dit: https://github.com/tomquist/b2500-meter eenvoudig een Shell 3EM kan emuleren, moet het volgens mij toch perfect kunnen werken. Die Marstek kan IMHO het verschil niet zien tussen iets virtueel geëmuleerd en de "real" stuff, of ben ik verkeerd.
Lijkt me dat we ons hier geen zorgen over moeten maken, of zie ik dat verkeerd.
Al ga ik er natuurlijk hier van uit dat iedereen home assistent gebruikt ;-) misschien is dat niet zo...

  • Pharos1985
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 23:33
De Marstek Venus E 3.0 is hier vanochtend vroeg al toegekomen. Installatie ging heel makkelijk, maar je bent plots even eraan herrinnerd hoeveel 63kilo wel niet is 😍.

Nu heb de meter laten uitlezen met zulke geëmuleerde B2500 via HA. Dat gaat vrij vlot en de connectie met de batterij en de emulated ShellyProEM is al gemaakt en kleurt groen in de Marstek app.

Maar nu vroeg ik mij af, wat zou ik moeten instellen bij de kader hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0wokzZjSEsMlNcWXRIXkPrQJW9I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fsUIHYqpktRgMR3wOEcSOkmf.png?f=fotoalbum_large

Ik vermoed toch dat ik hier de PV productie sensor moet invoeren hé? Op internet en in docu van die B2500 gaan ze daar nogal licht over, maar ik denk toch dat dit eigenlijk min of meer verplicht is? Hoe kan de thuisbatterij anders weten hoeveel zonneoverschot er is en wanneer ie dus moet beginnen laden?

  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Pharos1985 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:07:
De Marstek Venus E 3.0 is hier vanochtend vroeg al toegekomen. Installatie ging heel makkelijk, maar je bent plots even eraan herrinnerd hoeveel 63kilo wel niet is 😍.

Nu heb de meter laten uitlezen met zulke geëmuleerde B2500 via HA. Dat gaat vrij vlot en de connectie met de batterij en de emulated ShellyProEM is al gemaakt en kleurt groen in de Marstek app.

Maar nu vroeg ik mij af, wat zou ik moeten instellen bij de kader hieronder:
[Afbeelding]

Ik vermoed toch dat ik hier de PV productie sensor moet invoeren hé? Op internet en in docu van die B2500 gaan ze daar nogal licht over, maar ik denk toch dat dit eigenlijk min of meer verplicht is? Hoe kan de thuisbatterij anders weten hoeveel zonneoverschot er is en wanneer ie dus moet beginnen laden?
In dat rode vak vul je de sensor in van de teruglevering op de aansluiting. Die is nodig om de accu in de NOM stand te gaan laden als er wordt terug geleverd. Als je de productie ca de zonnepanelen gebruikt gaat het mis omdat je ook nog eigen verbruik hebt.

MT v3 | EMS 146, VNS 116, BMS 111 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA


  • Rik Mertens
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 13-01 14:37
Het rode vak moet je énkel invullen wanneer je afzonderlijke sensoren hebt oor Grid import (verbruik) en grid export (terugleveren).

De meeste P1 dongles hebben 1 entiteit die positief is bij verbruik en negatief bij terugleveren. Indien dat het geval is dien je NIETS in te vullen in het rode vak.

Zorg er ook zeker voor dat je vermogen gaan instellen (W)

Deze info staat trouwens ook in de tekst onder het rode vak.

  • grotius
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15-01 20:15
Hallo, ik overweeg Marstek Venus E V3 (5,12 kWh) aankoop ergens de komende week. Primair voor tijd-shifting (PV overdag laden → avond ontladen) en als het bevalt dan 2 units erbij voor mogelijk peak shaving (3× units voor 3-fase ontlasten).
Maar een andere reden dat ik de marstek overweeg is de UPS functie. Die wil ik toepassen voor de home automation systeem waarvan het fijn is als het in geval van storing blijft draaien.

Geplande Installatie
Vaste aansluiting 1-fase (L1) via dedicated B16 groep in onderverdeler
AC-OUT permanent bekabeld naar 2× RCBO's (ABB F202 A-25/0.03):
RCBO1: backup apparaten (wel meer dan 300 watt, denk aan switch en de domotica extensions (24v verlichitng, drukknoppen etcetera)
Doel: Automatische backup kritieke load bij netuitval, 24/7 spanning op groepen

Forum-Threads Zorgen
Gelezen dat:
  • >200W backup blokkeert charge/discharge (V3 FW V143/V144) → arbitrage onmogelijk?
  • ​AC-OUT geen spanning bij standby (grid-mode, geen actief programma) → load valt uit?
  • Power Factor bug bij inductieve load (CV-pomp) → zekering trip risico?
Vragen:
  • Klopt 170W kritiek permanent aan AC-OUT = charge/discharge geblokkeerd? Of werkt dit wel als backup-functie UIT staat (alleen auto-enable bij netuitval)?
  • Is vaste AC-OUT bekabeling überhaupt bedoeld, of alleen verlengsnoer handmatig?
Alternatief: Marstek alleen tijd-shifting/shaving, aparte kleine UPS (APC 1000VA) voor de apparaten? Dan AC-OUT vrij voor nood-verlengsnoer.

Context
TN-C-S, PE doorlopend centraal punt, bij backup groepen kan ik (duidelijk) scheiden (van grid) de N.
Marstek Modbus-sturing gepland (LAN/RS485 V3)

Is permanente backup-groepen integratie met Marstek haalbaar/verstandig, of is de common sense in dit thread nog steeds beter scheiden (Marstek arbitrage + aparte UPS voor kritieke items)?

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:02
Tjekvraag (zie ook afbeelding):
Een Hager SFT440 of een ABB OT40F4C hebben een beveiligde break-before-make.
Hiermee worden de 3 fases plus de N eerst losgekoppeld voordat ze opnieuw verbonden worden. Bijvoorbeeld bij (2) - het schakelen tussen de grid- en backup-poorten van de thuisbatterij.

Is er een manier om zeker te stellen dat (1) - de 3 fases ook losgekoppeld zijn op het moment dat de grid poorten omgeschakeld worden en de verbruikers met de backup poorten verbonden worden. Immers, de twee genoemde types schakelaars kunnen "maar" één keer 4 polig schakelen - geen twee keer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RhtODOEshQuzt1rRA872BHP6Op0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zLltwKqWTPUgj7at2ARQm176.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 39% gewijzigd door Airw0lf op 04-01-2026 22:55 ]

makes it run like clockwork


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 19-01 11:44
Airw0lf schreef op zondag 4 januari 2026 @ 20:02:
Tjekvraag (zie ook afbeelding):
Een Hager SFT440 of een ABB OT40F4C hebben een beveiligde break-before-make.
Hiermee worden de 3 fases plus de N eerst losgekoppeld voordat ze opnieuw verbonden worden. Bijvoorbeeld bij (2) - het schakelen tussen de grid- en backup-poorten van de thuisbatterij.

Is er een manier om zeker te stellen dat (1) - de 3 fases ook losgekoppeld zijn op het moment dat de grid poorten omgeschakeld worden en de verbruikers met de backup poorten verbonden worden. Immers, de twee genoemde types schakelaars kunnen "maar" één keer 4 polig schakelen - geen twee keer.

[Afbeelding]
Onafhankelijk schakelen is zo gevaarlijk. En ik vraag mij af of er een verzekering is welke gaat uitbetalen als het fout gaat. Dit soort oplossingen kan alleen goed werken met een ATS.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:02
WargamingPlayer schreef op maandag 5 januari 2026 @ 08:20:
[...]

Onafhankelijk schakelen is zo gevaarlijk. En ik vraag mij af of er een verzekering is welke gaat uitbetalen als het fout gaat. Dit soort oplossingen kan alleen goed werken met een ATS.
Dat hoor ik steeds - maar wat kan er dan precies fout gaan? Anders dan een verkeerde volgorde van af-/aan-/om-schakelen?

Inzake de ATS: hoe lost die dit op? En wat is voor deze situatie een passende ATS?

Ik heb tot nu toe geen schakelmateriaal gevonden wat hierin voorziet - ook niet in de vorm van de eerder aangekondigde SmartBox van Marstek.

[ Voor 12% gewijzigd door Airw0lf op 05-01-2026 09:37 ]

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 17:45
Airw0lf schreef op zondag 4 januari 2026 @ 20:02:
Tjekvraag (zie ook afbeelding):
Een Hager SFT440 of een ABB OT40F4C hebben een beveiligde break-before-make.
Hiermee worden de 3 fases plus de N eerst losgekoppeld voordat ze opnieuw verbonden worden. Bijvoorbeeld bij (2) - het schakelen tussen de grid- en backup-poorten van de thuisbatterij.

Is er een manier om zeker te stellen dat (1) - de 3 fases ook losgekoppeld zijn op het moment dat de grid poorten omgeschakeld worden en de verbruikers met de backup poorten verbonden worden. Immers, de twee genoemde types schakelaars kunnen "maar" één keer 4 polig schakelen - geen twee keer.

[Afbeelding]
Ik zie 2 problemen bij deze oplossing:
  1. grote kans op foute bediening met als gevolg dat de backup poort aan de netspanning gekoppeld wordt (ik weet niet wat er dan gebeurt, maar de poort is beslist niet daarvoor ontworpen en het lijkt mij niet veilig)
  2. bij verkeerd schakelen kun je een situatie hebben waarbij een netsnoer met een mannetjes stekker spanning op de pennen heeft
Het vorige concept was eigenlijk beter, in ieder geval mbt punt 1.

Als ik voor mij zelf een 3 fase backup systeem met 3 Venus E zou moeten maken zou ik 2 opties overwegen:
  1. de Marstek 3-fase Smart Box
  2. elke fase apart omschakelen met een eigen 4-polige omschakelaar zoals in de TS beschreven (dus 3 omschakelaars, 1 per batterij)

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
MrDonolt schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:51:
Hoi!

Vorige week hadden wij geplande werkzaamheden aan de hoofdaansluiting in de straat en dat leek me een mooi moment om de backup van de marstek eens te testen met alle opgedane informatie van dit topic, waarvoor dank!!

Setup:
3 fase 3x25A meterkast
Enphase 3fasen pv systeem 9x440wp met 9xIQ8mc micros (incl 3f Q-kabels)
1x marstek Venus v3 ongeveer 90% vol

Nadat de meterkast spanningsloos was door de werkzaamheden heb ik de grid stekker van de marstek uit zijn designated wcd(met eigen groep) getrokken, de hoofdschakelaar van de meterkast uitgezet en op een 3f alamat een 1f voedingskabel met geaarde euro stekker aangesloten op de nul en L1 en aarde van de meterkast. Vervolgens de L1 en L2 en L3 van deze alamat doorgelust om zo de opwek van mijn Enphase micros te bundelen naar 1 fase. Als laatste de nul met aarde verbonden adhv alle info hier gelezen.
Daarna de backup power aangezet, de alamat omgeschakeld (de 3f alamat van de inductie kookplaat uitgeschakeld gelaten) en hoppa, het hele huis had spanning en ook de enphase gateway sprong aan. Het was een vrij zonnige dag voor december en de panelen leverden bijna 4kw terug op mijn batterij. De hele dag alles goed blijven monitoren en omdat de batterij richting 97% ging de wasmachine aangezet zonder problemen. Na 8u zag ik de lampjes op de slimme meter van onze hoofdaansluiting weer branden en hadden we ongeveer 50% van de marstek over. Geen storingen gehad.

Bij terug ombouwen de backup power uitgezet in de app en vervolgens alles weer terug gebouwd in de meterkast.

Dit was een test opstelling en uiteraard erg link+vonken als je niet precies weet wat je doet!

Ik zit er aan te denken om een hager sft440 omschakelaar the plaatsen na de hoofdschakelaar om de hoofdaansluiting en marstek backup veilig te kunnen schakelen. (Ik weet dat deze geen 0 stand heeft maar geen ruimte voor een hager HIM404 in de meterkast, ook geen noodzaak voor een ats).De aansluiting voor de backup power kabel naar de omschakelaar wordt dan met een growat ac connector oid. Uiteraard zal ik geen 3f hebben dus kookplaat zal niet volledig werken en lassen wordt ook lastig maar dat geeft niet. Ik hoef niet permanent de backup paraat aangesloten te hebben, meer voor als de noodzaak er is, dat het makkelijk en veilig aan te sluiten is.

Het enigste waar ik nog niet over uit ben is hoe de Enphase micros te reduceren/afschakelen bij een (bijna)volle accu of te hoge productie in de zomer >2500W. Het mooiste zou zijn om de Enphase gateway met de modbus van de marstek te koppelen en door een plc te laten sturen oid, iemand daar ervaring mee? Of is dit goed te regelen in HA?

Bedankt en groeten!
Ik weet niet of ik het goed lees/begrijp, sorry dan alvast :)

- hoe heb je de backup poort van de Marstek aangesloten op je MK? Ik had zelf in gedachte om een male-male snoer te maken, ja gevaarlijk I know maar het is in geval van nood. (daarbij prik je eerst de stekker in de muur (gridstekker moet je dan eruit trekken van de Marstek) (huis is spanningsloos, HS in de MK staat uit), en dan de stekker in de Marstek backup poort, zo heb je geen delen onder spanning staan)

- klopt het dat je PV omvormer dus aan gaat als je huis op de backup poort draait, en dus ook de Marstek op de backup poort kan laden als er veel PV power is? (uitgaande van 1fase installatie)

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
@PCJR als je PV-omvormer spanning krijgt van je Marstek zal hij aangaan, maar je zult zelf moeten zorgen dat deze tijdig afschakelt als de batterij vol raakt volgens mij.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
TKroon schreef op maandag 5 januari 2026 @ 15:02:
@PCJR als je PV-omvormer spanning krijgt van je Marstek zal hij aangaan, maar je zult zelf moeten zorgen dat deze tijdig afschakelt als de batterij vol raakt volgens mij.
Volgens mij gaat dit vanzelf, de pv omvormer kan geen vermogen ergens maar heenduwen. De accu "trekt" vermogen naar binnen. Als de accu vol is gaat de pv enkel het huis voeden. Is er meer pv dan houseload dan gaat dit gewoon nergens heen, de omvormer produceert gewoon wat op dat moment de load is.

Zo ver dat ik het altijd begreep he :) Klopt bovenstaande?

Verder neem ik dan aan dat de backup poort van de marstek ook laden van de accu toestaat?

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:02
Hometek schreef op maandag 5 januari 2026 @ 11:56:
[...]

Ik zie 2 problemen bij deze oplossing:
  1. grote kans op foute bediening met als gevolg dat de backup poort aan de netspanning gekoppeld wordt (ik weet niet wat er dan gebeurt, maar de poort is beslist niet daarvoor ontworpen en het lijkt mij niet veilig)
  2. bij verkeerd schakelen kun je een situatie hebben waarbij een netsnoer met een mannetjes stekker spanning op de pennen heeft
Het vorige concept was eigenlijk beter, in ieder geval mbt punt 1.

Als ik voor mij zelf een 3 fase backup systeem met 3 Venus E zou moeten maken zou ik 2 opties overwegen:
  1. de Marstek 3-fase Smart Box
  2. elke fase apart omschakelen met een eigen 4-polige omschakelaar zoals in de TS beschreven (dus 3 omschakelaars, 1 per batterij)
Sorry dat ik blijf vragen - maar rondom dit topic is de informatie is erg versnipperd en soms tegenstrijdig.

Mijn vorige ontwerp hield nergens rekening met de nul. En in het intro van dit topic is uitgegaan van één fase - geen 3 fases - laat staan 3 fases met 3 batterijen (een per fase).
  1. Hoe zou je het aansluiten met een 4-polige wisselschakelaar?
  2. En hoe zit het met de nul bij fall-back? Wordt die in de batterij aan PE gekoppeld?
Of de SmartBox van Marstek hierin iets kan betekenen weet ik nog niet precies - het ding lijkt te zijn beperkt tot een backupsituatie naar één fase. Wat er dan in zou kunnen resulteren dat alle verbruikers worden omgezet naar die ene fase met daarachter één batterij.

Misschien is 3 keer een een-fase SmartBox - dit i.v.m. de eilandwerking zoals verderop beschreven. Maar ook deze is nog steeds niet te koop.

Rationale:
Volgens de NEN moet bij eilandwerking alles losgekoppeld zijn van het net - dus ook de nul. Wat makkelijk kan door de hoofdschakelaar om te gooien.

Als er met 3 batterijen gewerkt wordt heb je in de backup situatie te maken met 3 eilanden en zal er dus 3 keer een nul gecreëerd moeten worden - wat dan via de batterijen zal moeten gaan lopen. Hierdoor zijn er - naar verwachting - ook 3 seperate aardlek schakelaars nodig.

Wat ik er van begrijp is dat er bij een veilige backup situatie de 3 nullen van de backup poort van de batterijen niet onderling met elkaar verbonden mogen zijn - alleen de aarde is nog gemeenschappelijk. Waardoor je er eigenlijk ook voor moet zorgen dat de gemeenschappelijk nul (d.w.z. de nul bij normaal 3-fasen-bedrijf) na omschakeling is opgesplitst in 3 eilanden - een per batterij.

Als er weer stroom uit het net is zal alles weer teruggeschakeld moeten worden - dus eerst de batterijen uit de eilandwerking halen (waaronder alles terug naar een gemeenschappelijke nul). En dan de hoofdschakelaar weer omzetten.

Ik zou niet weten hoe ik dat allemaal met één mechanische schakelaar voor elkaar kan krijgen :? ... iemand suggesties?

[ Voor 37% gewijzigd door Airw0lf op 05-01-2026 20:15 ]

makes it run like clockwork


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 19-01 11:44
Airw0lf schreef op maandag 5 januari 2026 @ 08:29:
[...]


Dat hoor ik steeds - maar wat kan er dan precies fout gaan? Anders dan een verkeerde volgorde van af-/aan-/om-schakelen?

Inzake de ATS: hoe lost die dit op? En wat is voor deze situatie een passende ATS?

Ik heb tot nu toe geen schakelmateriaal gevonden wat hierin voorziet - ook niet in de vorm van de eerder aangekondigde SmartBox van Marstek.
Waar het fout kan gaan is dat je per ongeluk, in een haast situatie, je grid inschakelt terwijl je accu nog op de backup staat. Dus dan zijn grid en de backup met elkaar verbonden. Dan blaas je de omvormer in je accu er uit. Met alle gevolgen van dien. Met 3 maal een accu en 3-fasen kan je dan ook nog eens de 120 graden fase verschuiving tijdelijk opheffen waardoor er opeens op 1 of 2 accu's in plaats van 230 volt 400 volt staat.

Een ATS zorgt er voor dat je grid en backup nooit gelijk op je huis spanning komt te staan.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 19-01 11:44
TKroon schreef op maandag 5 januari 2026 @ 15:02:
@PCJR als je PV-omvormer spanning krijgt van je Marstek zal hij aangaan, maar je zult zelf moeten zorgen dat deze tijdig afschakelt als de batterij vol raakt volgens mij.
Inderdaad, de omvormer van de PV blijft stroom duwen, ook al wordt er geen stroom afgenomen. Dit kan schade veroorzaken bij zowel de Marstek, als ook de PV en andere afnemers in de stroomkring.

Wanneer je het doet moet je het volgende doen:
- Voordat de accu 100% is. PV installatie "Netjes" uitschakelen.

PV "Netjes" uitschakelen is "softwarematig" via de PV Omvormer, mits deze dat ondersteund of
"Netjes" doormiddel van hard uitschakelen in twee stappen. Stap 1 DC zijdig ontkoppelen, even later AC zijdig ontkoppelen. Doe je dit verkeerd beschadig je PV omvormer.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • Jeepertje
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 23:50
WargamingPlayer schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 02:24:
[...]
"Netjes" doormiddel van hard uitschakelen in twee stappen. Stap 1 DC zijdig ontkoppelen, even later AC zijdig ontkoppelen. Doe je dit verkeerd beschadig je PV omvormer.
Zou hier toch maar mee opletten met dergelijk advies!
Een DC spanning van vaak zo'n 400V onderbreken zal een aardige vlamboog trekken en is levensgevaarlijk!

[ Voor 3% gewijzigd door Jeepertje op 09-01-2026 00:43 ]


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
Jeepertje schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 00:39:
[...]


Zou hier toch maar mee opletten met dergelijk advies!
Een DC spanning van vaak zo'n 400V onderbreken zal een aardige vlamboog trekken en is levensgevaarlijk!
Volgens mij klopt dit niet. De PV omvormer gaat geen vermogen leveren als er nergens vermogen ingetrokken kan worden.

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • DeBeginner
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21:36
MrDonolt schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:51:
Hoi!

Vorige week hadden wij geplande werkzaamheden aan de hoofdaansluiting in de straat en dat leek me een mooi moment om de backup van de marstek eens te testen met alle opgedane informatie van dit topic, waarvoor dank!!

Setup:
3 fase 3x25A meterkast
Enphase 3fasen pv systeem 9x440wp met 9xIQ8mc micros (incl 3f Q-kabels)
1x marstek Venus v3 ongeveer 90% vol

Nadat de meterkast spanningsloos was door de werkzaamheden heb ik de grid stekker van de marstek uit zijn designated wcd(met eigen groep) getrokken, de hoofdschakelaar van de meterkast uitgezet en op een 3f alamat een 1f voedingskabel met geaarde euro stekker aangesloten op de nul en L1 en aarde van de meterkast. Vervolgens de L1 en L2 en L3 van deze alamat doorgelust om zo de opwek van mijn Enphase micros te bundelen naar 1 fase. Als laatste de nul met aarde verbonden adhv alle info hier gelezen.
Daarna de backup power aangezet, de alamat omgeschakeld (de 3f alamat van de inductie kookplaat uitgeschakeld gelaten) en hoppa, het hele huis had spanning en ook de enphase gateway sprong aan. Het was een vrij zonnige dag voor december en de panelen leverden bijna 4kw terug op mijn batterij. De hele dag alles goed blijven monitoren en omdat de batterij richting 97% ging de wasmachine aangezet zonder problemen. Na 8u zag ik de lampjes op de slimme meter van onze hoofdaansluiting weer branden en hadden we ongeveer 50% van de marstek over. Geen storingen gehad.

Bij terug ombouwen de backup power uitgezet in de app en vervolgens alles weer terug gebouwd in de meterkast.

Dit was een test opstelling en uiteraard erg link+vonken als je niet precies weet wat je doet!

Ik zit er aan te denken om een hager sft440 omschakelaar the plaatsen na de hoofdschakelaar om de hoofdaansluiting en marstek backup veilig te kunnen schakelen. (Ik weet dat deze geen 0 stand heeft maar geen ruimte voor een hager HIM404 in de meterkast, ook geen noodzaak voor een ats).De aansluiting voor de backup power kabel naar de omschakelaar wordt dan met een growat ac connector oid. Uiteraard zal ik geen 3f hebben dus kookplaat zal niet volledig werken en lassen wordt ook lastig maar dat geeft niet. Ik hoef niet permanent de backup paraat aangesloten te hebben, meer voor als de noodzaak er is, dat het makkelijk en veilig aan te sluiten is.

Het enigste waar ik nog niet over uit ben is hoe de Enphase micros te reduceren/afschakelen bij een (bijna)volle accu of te hoge productie in de zomer >2500W. Het mooiste zou zijn om de Enphase gateway met de modbus van de marstek te koppelen en door een plc te laten sturen oid, iemand daar ervaring mee? Of is dit goed te regelen in HA?

Bedankt en groeten!
Sorry voor de late reactie.
De enphase envoy heeft een functie genaamd DRM misschien kun je daar iets mee?
Ik gebruik het om bijvoorbeeld 0 export te doen naar het net. Panelen voeden wel mijn huis maar er is geen export.
Ik zie dat jij de fase gekoppeld heb en maar 1 batterij maar weet jij hoe het zit als ik niet 1 batterij heb maar 3 batterijen (op elke fase 1) en een 3 fase Enphase systeem heb? Kan de enphase dit aan?

YouTube: Setting an Enphase Zero Export Limit

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NqZ9DPZ59lQhpSTB_hMl783ENf8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tJanB44t4BexdW77oF5RlR3E.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jeepertje
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 23:50
PCJR schreef op maandag 12 januari 2026 @ 15:51:
[...]


Volgens mij klopt dit niet. De PV omvormer gaat geen vermogen leveren als er nergens vermogen ingetrokken kan worden.
Het gaat hier over het uitschakelen van de zonnepanelen voordat de Marstek het vermogen beperkt, of volledig stopt met laden.
Hier werd dus aangeraden om een DC verbinding onder vermogen te onderbreken.
Dit is gewoon levensgevaarlijk!
Op een MC4 connector staat er niet voor niets "do not disconnect under load"

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 19-01 11:44
Jeepertje schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 00:39:
[...]


Zou hier toch maar mee opletten met dergelijk advies!
Een DC spanning van vaak zo'n 400V onderbreken zal een aardige vlamboog trekken en is levensgevaarlijk!
In mijn handleiding van mijn Omvormer staat een mooi protocol. Hier staat:
1. Schakel de DC spanning af, dit wordt gedaan met de draaischakelaar met de aanduiding DC (Die zit onderin bij mij en is een schakelaar met veer, draaien tot ie klunk doet).
2. Schakel hierna de omvormer uit door de Aan/uit schakelaar uit te zetten.
3. Schakel nu de grid aansluiting af.

De handleiding zegt ook duidelijk dat je niet zomaar AC mag loskoppelen wanneer de panelen vol in de zon liggen, dat kan schade aan de omvormer opleveren.

We hebben het over Huawei hier.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
Ik heb met Marstek wat heen en weer gemaild, leuke conversaties, iemand daar die iig kennis heeft :)

- grid uitval -> HS uit -> accu 1 kun je nu met backup poort verbinden met je huis
- PV omvormer kan hierop syncen en kan vermogen leveren, aan het huis, en indien meer vermogen over, dan kan accu1 opladen (via backup poort dus)
- vraag staat uit hoe het gaat als accu vol is, regelt de pv omvormer dan zelf het vermogen terug?
- vraag staat uit of je nu een 2e accu kan aansluiten met de grid poort op het huis (grid poort kan syncen). Bonusvraag, of de 2e accu ook kan laden net als accu1.

ohja; moet ook nog vragen hoe het zit als de P1 meter dus geen info krijgt van de slimmemeter...(voor accu 1 en accu 2)

[ Voor 10% gewijzigd door PCJR op 14-01-2026 15:49 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hcFx4NwBR275rX6wVH--uX3MzeQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LUdvC9lzNPMPWNQXLzlALZ5v.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dj1R1j1_339Yvsu5BRTGk50VZt4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VUK8ZkGTckk58ssXRkzXHHCN.jpg?f=fotoalbum_large

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 17:45
Interessante reactie.
Mijn PV omvormer schakelde niet uit in de eilandnet situatie met een volle batterij. De batterij ging in storing. Dit was echter een V1 met oudere firmware, of misschien is mijn PV omvormer niet geschikt voor deze toepassing.

Bij het gedeelte over de 2de accu via de grid-poort opladen heb ik twijfels over de juistheid/volledigheid van de bewering. Opladen bij zelfconsumptie wordt volgens mij gestuurd via de CT aan de P1 poort van de digitale meter. Hoe weet accu 2 in een eilandnet van accu 1 dat er PV overschot is?
Ik heb deze opstelling eerder getest door een CT met meetspoelen op de backup-poort van accu 1 te plaatsen (zie post)

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
Hometek schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:10:
[...]

Interessante reactie.
Mijn PV omvormer schakelde niet uit in de eilandnet situatie met een volle batterij. De batterij ging in storing. Dit was echter een V1 met oudere firmware, of misschien is mijn PV omvormer niet geschikt voor deze toepassing.

Bij het gedeelte over de 2de accu via de grid-poort opladen heb ik twijfels over de juistheid/volledigheid van de bewering. Opladen bij zelfconsumptie wordt volgens mij gestuurd via de CT aan de P1 poort van de digitale meter. Hoe weet accu 2 in een eilandnet van accu 1 dat er PV overschot is?
Ik heb deze opstelling eerder getest door een CT met meetspoelen op de backup-poort van accu 1 te plaatsen (zie post)
Maar, volgens mij kun je het zoals ik omschrijf aansluiten, zonder HA of andere zaken toe te passen (dit concludeer ik ook uit het verhaal van de helpdesk).
Die vraag.opm over de CT die er niet is bij die situatie, voor de accu met gridport aangesloten, ja dat is een goeie... :+

En binnen paar uur antwoord:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cfoVr0Q9HvZzUJhaqrZwwcbHK6I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l5u4sPBYjBJAOGYpxfRJkard.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 19% gewijzigd door PCJR op 15-01-2026 08:42 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Jeepertje
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 23:50
WargamingPlayer schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 03:38:
[...]

In mijn handleiding van mijn Omvormer staat een mooi protocol. Hier staat:
1. Schakel de DC spanning af, dit wordt gedaan met de draaischakelaar met de aanduiding DC (Die zit onderin bij mij en is een schakelaar met veer, draaien tot ie klunk doet).
2. Schakel hierna de omvormer uit door de Aan/uit schakelaar uit te zetten.
3. Schakel nu de grid aansluiting af.

De handleiding zegt ook duidelijk dat je niet zomaar AC mag loskoppelen wanneer de panelen vol in de zon liggen, dat kan schade aan de omvormer opleveren.

We hebben het over Huawei hier.
Dan heb jij het geluk een recente omvormer te hebben die vaak een ingebouwde DC schakelaar hebben. Deze kunnen vaak zelfs ook via een app "netjes" uitgeschakeld worden, wat altijd de voorkeur moet hebben.
Oudere omvormers hebben dit echter niet, en daar de DC onderbreken door bv een MC4 connector los te koppelen is gewoon not done!
Zowel oudere als nieuwere omvormers moeten echter altijd uitgevoerd zijn met een Loss of Mains beveiliging waardoor deze dus uitschakelen als tijdens productie het AC net wegvalt. Waardoor deze dus ook bestand moeten zijn tegen AC schakelen.
Zelf heb ik een oudere SMA Sunny Boy en een Diehl omvormer en bij beide moet eerst de AC onderbroken worden volgens de handleiding. (Ook al heeft de SMA een ESS, die dus enkel stroomloos mag geschakeld worden)

Ondanks het feit dat jouw omvormer een degelijke DC schakelaar heeft, vond ik toch ook deze procedure:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O1I7-3R_DNilh7JsyBEMcB6dguA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/uXDioAs3qj0RwG97YS4qdeTO.png?f=fotoalbum_large

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
ribbe82 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 18:35:
Ik heb vandaag ook ter lering en vermaak de off-grid experience ervaren.

1) alle grote verbruikers uitgeschakeld, hoofdschakelaar uit, Marstek uitgeplugd, zonnepanelen uitgeschakeld.

2) stekker-stekker kabel van Marstek naar stopcontact, backup functie geactiveerd en het licht floepte meteen aan.

Alle wezenlijke apparatuur getest en dat werkt op één na: de CV ketel gaat in storing zodra er vraag is. Storing is: geen gas. Nou dat is er genoeg, want het gasfornuis en de gas-sfeerhaard doen het prima (ben dan wel een elektra man, maar nog niet van het gas af).
De ketel ontsteekt, maar keurt de verbranding toch af ofzo. Na een paar keer valt ie in storing.
Na lezen van dit topic zou het te maken kunnen hebben met aarding. Dus dat vraagt nog om een 2e test 😀.
Gelukkig kunnen we dan wel koken en de woonkamer verwarmen.

3) zonnepanelen bijschakelen, en jawel de Marstek ging laden. Erg grappig!

Al met al leuk om de mogelijkheden te zien en dat je in nood nog gewoon je bier koud kunt houden.
Heb niet meer gezocht, maar, al iets gefixt of gedaan met die cv ketel c.q. de aarding? Ik kan me indenken dat de aarde een issue kan zijn, ik weet dat mijn Deye in offgrid modus, de Neutral aan de Earth hangt intern met een relais. Schijnt dat zo de aardleks blijven werken...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • bobbiehobby
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 21:52
Heb je dit via het aansluitsnoer of via de wcd op de Marstek getest? En was met de test ook de P1 verbinding met de Kwh-meter ook losgekoppeld, ik ben wel benieuwd of dit invloed heeft op het opladen van de accu.

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
bobbiehobby schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 12:48:
Heb je dit via het aansluitsnoer of via de wcd op de Marstek getest? En was met de test ook de P1 verbinding met de Kwh-meter ook losgekoppeld, ik ben wel benieuwd of dit invloed heeft op het opladen van de accu.
Ikzelf heb nog niks getest. Ik check puur wat in nood bij griduitval mogelijk is. Ik heb zelf en Deye en diy accu. Bij mijn ouders komen 2x VenusE, nog f tijd voor maken om de mk te vervangen :+

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:02
Op een aantal plekken wordt er gesproken over de eilandwerking per fase.
Waarbij per fase de nul met de aarde wordt verbonden zodat de aardlek van elk eiland blijft werken.

Maar ik zie de nut-en-de-noodzaak hiervan niet zo. Immers, de principewerking van de backup aansluiting gaat uit van de inzet van een kabelhaspel. En met een kabelhaspel is de nul ook niet verbonden met de aarde - toch?

Ander punt wat ik me afvroeg is dat als de aardlek bij normaal bedrijf nooit in werking treedt, waarom zou de inzet van de batterij zonder aardlek in een backup situatie dan een (groot?) risico zijn?

Voor de volledigheid: ik ga uit van een situatie waarbij elke fase voorzien wordt van een aansluiting op de backup poort van de batterij. En in dat geval alleen de batterij de 220 levert voor "zijn" fase - er zijn in een backup situatie geen omvormers en/of 3 fase apparaten actief. Ook heeft elke fase zijn eigen nul - namelijk die van de backup batterij.

[ Voor 26% gewijzigd door Airw0lf op 17-01-2026 07:56 ]

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 17:45
Airw0lf schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 07:49:
Op een aantal plekken wordt er gesproken over de eilandwerking per fase.
Waarbij per fase de nul met de aarde wordt verbonden zodat de aardlek van elk eiland blijft werken.

Maar ik zie de nut-en-de-noodzaak hiervan niet zo. Immers, de principewerking van de backup aansluiting gaat uit van de inzet van een kabelhaspel. En met een kabelhaspel is de nul ook niet verbonden met de aarde - toch?

Ander punt wat ik me afvroeg is dat als de aardlek bij normaal bedrijf nooit in werking treedt, waarom zou de inzet van de batterij zonder aardlek in een backup situatie dan een (groot?) risico zijn?

Voor de volledigheid: ik ga uit van een situatie waarbij elke fase voorzien wordt van een aansluiting op de backup poort van de batterij. En in dat geval alleen de batterij de 220 levert voor "zijn" fase - er zijn in een backup situatie geen omvormers en/of 3 fase apparaten actief. Ook heeft elke fase zijn eigen nul - namelijk die van de backup batterij.
Bij normaal gebruik van de backup met verlengsnoeren is de nul inderdaad niet zo relevant. Als gebruiker heb je dan goed overzicht op wat je aansluit en of alles goed werkt.

Op het moment dat je de backup gebruikt om een of meerdere groepen van een huis van stroom te voorzien wordt het ingewikkelder:
- de huisinstallatie kan diverse vaste aangesloten apparaten bevatten (CV, airco, mechanische ventilatie, etc.) die in storing gaan als de nul niet correct is aangesloten.
- je hebt geen volledige inzicht en meestal ook geen volledig zeggenschap over wat er allemaal op de groep(en) is en wordt aangesloten
- hoe groter de aangesloten installatie, des te groter is het risico dat er ergens een defect ontstaat
- als er iets fout gaat ben je waarschijnlijk niet verzekerd omdat je installatie niet aan de normen voldoet

Hoe meer je op de backup aansluit des te belangrijker wordt het dat de aardlek goed werkt.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 19-01 11:44
Jeepertje schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 01:40:
[...]


Dan heb jij het geluk een recente omvormer te hebben die vaak een ingebouwde DC schakelaar hebben. Deze kunnen vaak zelfs ook via een app "netjes" uitgeschakeld worden, wat altijd de voorkeur moet hebben.
Oudere omvormers hebben dit echter niet, en daar de DC onderbreken door bv een MC4 connector los te koppelen is gewoon not done!
Zowel oudere als nieuwere omvormers moeten echter altijd uitgevoerd zijn met een Loss of Mains beveiliging waardoor deze dus uitschakelen als tijdens productie het AC net wegvalt. Waardoor deze dus ook bestand moeten zijn tegen AC schakelen.
Zelf heb ik een oudere SMA Sunny Boy en een Diehl omvormer en bij beide moet eerst de AC onderbroken worden volgens de handleiding. (Ook al heeft de SMA een ESS, die dus enkel stroomloos mag geschakeld worden)

Ondanks het feit dat jouw omvormer een degelijke DC schakelaar heeft, vond ik toch ook deze procedure:
[Afbeelding]
Inderdaad, ik zie het, dan heeft mijn installateur het niet goed uitgelegd. Want de twee keren dat ik spanningsloos moest heb ik hun procedure aangehouden. Helaas zijn ze gestopt dus een beroep op ze doen is ook niet meer mogelijk.

Deze omvormer heeft trouwens ook een procedure waarin DC en AC schakelaars gebruikt worden om de leverancier koppeling uit de omvormer te halen.

Wanneer ik de prijs zie van DC werkschakelaars en DC DIN rail schakelaars dan schrik je wel een beetje, je bent snel € 200-€ 500 kwijt aan zo een ding. Ik weet dat mijn zus er 4 heeft in haar PV kast (complete 3 fase Eaton kast in de grote schuur/loods), maar zij heeft ook 4 stringen liggen met 9 panelen per string. Iets van 3800Wp per string.

[ Voor 9% gewijzigd door WargamingPlayer op 17-01-2026 12:52 ]

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
WargamingPlayer schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:30:
[...]


Inderdaad, ik zie het, dan heeft mijn installateur het niet goed uitgelegd. Want de twee keren dat ik spanningsloos moest heb ik hun procedure aangehouden. Helaas zijn ze gestopt dus een beroep op ze doen is ook niet meer mogelijk.

Deze omvormer heeft trouwens ook een procedure waarin DC en AC schakelaars gebruikt worden om de leverancier koppeling uit de omvormer te halen.

Wanneer ik de prijs zie van DC werkschakelaars en DC DIN rail schakelaars dan schrik je wel een beetje, je bent snel € 200-€ 500 kwijt aan zo een ding. Ik weet dat mijn zus er 4 heeft in haar PV kast (complete 3 fase Eaton kast in de grote schuur/loods), maar zij heeft ook 4 stringen liggen met 9 panelen per string. Iets van 3800Wp per string.
https://www.amazon.de/dp/...0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&th=1

Geen id of t meteen is wat je zoekt he...

https://www.beny.nl/produ.../pv-systeem/combiner-box/

Ik heb meen ik een BENY PV DC combiner/beveiligings box, voor mijn 2 strings, met overspanning en ook DC switches. Was nog geen 200 euro met kast.

[ Voor 7% gewijzigd door PCJR op 17-01-2026 20:34 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:02
Hometek schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:46:
[...]

Bij normaal gebruik van de backup met verlengsnoeren is de nul inderdaad niet zo relevant. Als gebruiker heb je dan goed overzicht op wat je aansluit en of alles goed werkt.
Ok - helder - daarom een andere aanpak:
Stel ik ben in de gelegenheid om een permanente backup opstelling te maken met 3 verlengsnoeren - een voor elke batterij. Dit zijn dan loze wcd's in 3 verschillende ruimtes waar iets op aangesloten wordt als de normale stroomaansluiting niks meer doet.

Op deze manier kan ik dan de vriezer en de koelkast (1-ste batterij), de CV installatie (2-de batterij) en kantoor (3-de batterij) van stroom voorzien. Waarbij de kantooraansluiting gebruikt kan worden om (bijvoorbeeld) koffie te maken. :+

Het fallback scenario bestaat dan uit het afschakelen van de hoofdschakelaar om problemen te voorkomen als de grid aansluiting "spontaan" weer op spanning komt te staan. Hierna worden de genoemde apparaten omgestoken naar de backup-wcd.

De weg terug is dan eerst alle apparaten terugzetten naar normaal bedrijf. En daarna hetzelfde doen met de hoofdschakelaar.

Dit lijkt me dan zoals het bedoeld is - toch?

[ Voor 3% gewijzigd door Airw0lf op 18-01-2026 11:21 ]

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 17:45
Airw0lf schreef op zondag 18 januari 2026 @ 11:19:
[...]


Ok - helder - daarom een andere aanpak:
Stel ik ben in de gelegenheid om een permanente backup opstelling te maken met 3 verlengsnoeren - een voor elke batterij. Dit zijn dan loze wcd's in 3 verschillende ruimtes waar iets op aangesloten wordt als de normale stroomaansluiting niks meer doet.

Op deze manier kan ik dan de vriezer en de koelkast (1-ste batterij), de CV installatie (2-de batterij) en kantoor (3-de batterij) van stroom voorzien. Waarbij de kantooraansluiting gebruikt kan worden om (bijvoorbeeld) koffie te maken. :+

Het fallback scenario bestaat dan uit het afschakelen van de hoofdschakelaar om problemen te voorkomen als de grid aansluiting "spontaan" weer op spanning komt te staan. Hierna worden de genoemde apparaten omgestoken naar de backup-wcd.

De weg terug is dan eerst alle apparaten terugzetten naar normaal bedrijf. En daarna hetzelfde doen met de hoofdschakelaar.

Dit lijkt me dan zoals het bedoeld is - toch?
Volgens mij gebruik jij dan de schema's C en D in onderstaand plaatje. Dat werkt, en is veilig.
Als je de Venus E V3 hebt zou je eventueel ook schema A kunnen toepassen, de critische apparaten zijn dan altijd aan de backup aangesloten, de batterij werkt dan als UPS.
(Voor schema A wel eerst testen of de backup met grid aan blijft staan als de batterij leeg is, bij oudere versies/firmware gaat de backup dan uit)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hGLCBd_QQrcD51tvMEdxoLN_gPo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FA1TOrq45QFhzKheItWAvd9z.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
Airw0lf schreef op zondag 18 januari 2026 @ 11:19:
[...]


Ok - helder - daarom een andere aanpak:
Stel ik ben in de gelegenheid om een permanente backup opstelling te maken met 3 verlengsnoeren - een voor elke batterij. Dit zijn dan loze wcd's in 3 verschillende ruimtes waar iets op aangesloten wordt als de normale stroomaansluiting niks meer doet.

Op deze manier kan ik dan de vriezer en de koelkast (1-ste batterij), de CV installatie (2-de batterij) en kantoor (3-de batterij) van stroom voorzien. Waarbij de kantooraansluiting gebruikt kan worden om (bijvoorbeeld) koffie te maken. :+

Het fallback scenario bestaat dan uit het afschakelen van de hoofdschakelaar om problemen te voorkomen als de grid aansluiting "spontaan" weer op spanning komt te staan. Hierna worden de genoemde apparaten omgestoken naar de backup-wcd.

De weg terug is dan eerst alle apparaten terugzetten naar normaal bedrijf. En daarna hetzelfde doen met de hoofdschakelaar.

Dit lijkt me dan zoals het bedoeld is - toch?
Ik maak gewoon 1 fancy mannetje mannetje kabel. Ik ben toch de enige die dit spul beheert en hanteert. Daarbij komt, eerst de plug in de muur (bij grid uitval en HS=uit) en dan plug in de backup kant van de 1e accu. Geen gevaarlijke situatie zo. Accu 2 en 3 gewoon koppelen vervolgens, met de gebruikelijke grid poort. Enige is even de powers in de gaten houden van de PV omvormer die ook mee gaat doen. Accu's met backup port als zowel grid port kunnen hiervan laden. Toppie 8)

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • bvansteenselen
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:31
PCJR schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:27:
[...]


Ik maak gewoon 1 fancy mannetje mannetje kabel. Ik ben toch de enige die dit spul beheert en hanteert. Daarbij komt, eerst de plug in de muur (bij grid uitval en HS=uit) en dan plug in de backup kant van de 1e accu. Geen gevaarlijke situatie zo. Accu 2 en 3 gewoon koppelen vervolgens, met de gebruikelijke grid poort. Enige is even de powers in de gaten houden van de PV omvormer die ook mee gaat doen. Accu's met backup port als zowel grid port kunnen hiervan laden. Toppie 8)
Zo,n kabel is altijd gevaarlijk helemaal omdat je geen aardlek beveiliging hebt als je onder stroom komt te staan.
Bouw op zn minst een schakelaar er tussen die uit staat bij verbinden

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
bvansteenselen schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:51:
[...]


Zo,n kabel is altijd gevaarlijk helemaal omdat je geen aardlek beveiliging hebt als je onder stroom komt te staan.
Bouw op zn minst een schakelaar er tussen die uit staat bij verbinden
Die werkschakelaar heb ik inderdaad bij deze kabel die ik gebruik om de generator aan het stopcontact te verbinden, kan ja, nog een extra veiligheid ;)

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:02
PCJR schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:27:
[...]


Ik maak gewoon 1 fancy mannetje mannetje kabel. Ik ben toch de enige die dit spul beheert en hanteert. Daarbij komt, eerst de plug in de muur (bij grid uitval en HS=uit) en dan plug in de backup kant van de 1e accu. Geen gevaarlijke situatie zo. Accu 2 en 3 gewoon koppelen vervolgens, met de gebruikelijke grid poort. Enige is even de powers in de gaten houden van de PV omvormer die ook mee gaat doen. Accu's met backup port als zowel grid port kunnen hiervan laden. Toppie 8)
Heb je dan alles op één fase zitten (d.w.z. geen krachtstroom)?

makes it run like clockwork


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
Airw0lf schreef op maandag 19 januari 2026 @ 14:27:
[...]


Heb je dan alles op één fase zitten (d.w.z. geen krachtstroom)?
1 fase ja.
Bij een 3 fase situatie kan dit denk ik niet want 120 graden syncen kan de tweede accu niet lijkt mij. Accu 3 moet op 240 garden syncen....

Nieuwe uitdaging :) Who knows

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:02
PCJR schreef op maandag 19 januari 2026 @ 14:32:
[...]


1 fase ja.
Bij een 3 fase situatie kan dit denk ik niet want 120 graden syncen kan de tweede accu niet lijkt mij. Accu 3 moet op 240 garden syncen....

Nieuwe uitdaging :) Who knows
Mja - of 3 eilanden (een per fase) met elk zo een fancy mannetje-mannetje stekker en een batterij - kost wat extra werk om de nul van de 3 fases van elkaar los te koppelen.

makes it run like clockwork


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
Airw0lf schreef op maandag 19 januari 2026 @ 14:40:
[...]


Mja - of 3 eilanden (een per fase) met elk zo een fancy mannetje-mannetje stekker en een batterij - kost wat extra werk om de nul van de 3 fases van elkaar los te koppelen.
Precies, het zal niet zo gaan zoals bij de 1 fase stappen. Ik heb Marstek eens gevraagd :)

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Jeepertje
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 23:50
PCJR schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:27:
[...]


Ik maak gewoon 1 fancy mannetje mannetje kabel. Ik ben toch de enige die dit spul beheert en hanteert. Daarbij komt, eerst de plug in de muur (bij grid uitval en HS=uit) en dan plug in de backup kant van de 1e accu. Geen gevaarlijke situatie zo. Accu 2 en 3 gewoon koppelen vervolgens, met de gebruikelijke grid poort. Enige is even de powers in de gaten houden van de PV omvormer die ook mee gaat doen. Accu's met backup port als zowel grid port kunnen hiervan laden. Toppie 8)
Hier niet anders, ook gedaan en al twee keer goed van pas gekomen bij een geplande stroomonderbreking van 5 uur.

Zolang je eerst de hoofdzekering af zet, en de backup van de MT (via Bluetooth) pas inschakelt nadat alles is verbonden kan er niets mis gaan. (En andersom om opnieuw naar netstroom over te gaan)

Voor mijn MT heb ik een (alleenstaand) stopcontact met afzonderlijke zekering en 30mA verliesstroomschakelaar gebruikt. Dit stopcontact gebruik ik eveneens om dan de backup op aan te sluiten.
Om die verliesstroomschakelaar ook werkend te krijgen heb ik in 1 stekker de aarde met de nulleider verbonden. Op deze manier is de backup niet meer "zwevend" en zodoende alles even veilig dan op netstroom.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/igFxAMMwzeDzu7zOIlcHXYjOiMY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gBQxbI5HQfG3hdBDv5lsVUWN.jpg?f=fotoalbum_large

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:48
Dus als ik in mijn mannetje mannetje kabel die aarde aan neutral leg, is het ok? Of moet dit voor elke aangesloten accu?

Ik heb elke accu op een aparte alamat...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Jeepertje
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 23:50
PCJR schreef op maandag 19 januari 2026 @ 21:47:
Dus als ik in mijn mannetje mannetje kabel die aarde aan neutral leg, is het ok? Of moet dit voor elke aangesloten accu?

Ik heb elke accu op een aparte alamat..
Mag maar op 1 plaats verbinding maken tussen aarde en nul, dus enkel in 1 stekker van je homo koppeltje.

[ Voor 12% gewijzigd door Jeepertje op 19-01-2026 21:50 ]

Pagina: 1 2 3 4 Laatste