Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup

Pagina: 1 2 3 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 17:24
Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 11:56:
[...]
...
Met de huidige firmware is het bij mij zo, dat er pas Vac op de backup uitgang staat als de backup optie aangevinkt is. Dus geen spanning op dit stopcontact bij aanwezigheid grid en niet aangevinkte backup optie.

Anders dan hierboven vermeld. Misschien veranderd door firmware updates?
...
Heb vandaag gemerkt dat de backup poort wél altijd spanning heeft als de batterij in zelfconsumptie mode staat. In manual en AI mode echter niet.
Zal in het weekeinde wat uitgebreidere tests doen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Apart. Ik heb het getest in manual modus. Zou consequent uit moeten staan vind ik. Niet eerder actief dan als het in de app aangevinkt is.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:21
Hometek schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 22:38:
[...]

Heb vandaag gemerkt dat de backup poort wél altijd spanning heeft als de batterij in zelfconsumptie mode staat. In manual en AI mode echter niet.
Zal in het weekeinde wat uitgebreidere tests doen.
Klopt heb ik al eerder geschreven. Ik maak regelmatig gebruik van het stopcontact in de MT.
In AI modi heb ik het nog niet geprobeerd, zal ik morgen ook even testen.

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • antoinevromen
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 18:32
Hallo Tweakers, Vanuit het Marstek Venus A forum heeft @SatScan mij naar hier verwezen.
Ik speel met de gedachte om i.p.v. een nieuwe inverter (huidige inverter is van 2012, dus hoelang die nog meegaat staat in de sterren geschreven) de 2 strings van de zonnepanelen van elk 1000Wpiek en 1300Wpiek aan een Marstek Venus A te koppelen.
Wat ik inmiddels gelezen/uitgezocht heb is dat de Marstek Venus A (1200W bidirectioneel kan laden/ontladen van het net) en 2400W kan laden via mppt-DC (rechtstreeks van de panelen neem ik aan).
Hiervoor zijn er 4 mppt ingangen op de batterij.
Wanneer de batterij "vol" is zou er een zogenaamde bypass-inverter aanwezig zijn die max. 800 W van DC/PV naar AC/Net zou kunnen omzetten.

Vraag:
Even voor de veiligheid. Kan het kwaad als je 2 strings van 1000W resp 1300W max aan panelen aansluit op 2 x een 600 W mppt (ervan uitgaand dat die 2400W DC gelijk over die 4 mppt is verdeeld)? of wordt er dan maar 600 per mppt gebruikt?

Aanvullend hierop; Zou het helpen (en zijn die verkrijgbaar) splitters zodat ik de plus en de min van zo'n string in twee kan verdelen en dan op 2 mppt zetten (zodat ik uiteindelijk alle 4 de mppt kan gebruiken)? Het beetje elektrotechniek dat ik ooit bij mijn informatica-opleiding heb gehad zou zeggen dan splits de stroom zich op in 2 x de helft (zijnde 500 en 650W)?
Maar ik hoor dat liever bevestigd worden van iemand met verstand van Electronica/Electrotechniek.

NL; 2MT Venus E (V2 V154 BMS:V215)+(V3 V139 BMS:V105); Sturing -> Local-API; HW P1 (5.1903); App: V1.6.49; Comm.Mod:202409090159; 1 Fase 40A; Iskra ME382-D1A52-P1 bj 2012; PV 6090 Wp(ZZO) 780Wp(W) 780Wp(O); Inventum Ecol. vent.WrmtPmp; EV (Seat Mii 32kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Is het niet zo dat er 2 MPPT's in zitten? Die regelen elk een string optimaal.
Parallel zetten van 2 MPPT's is niet verstandig. Beïnvloedt je namelijk het proces van het zoeken naar het ideale tracking punt. Gaan elkaar tegenwerken.

2 strings betekent 2 sets zonnepanelen. 2x2 aansluitingen DC. Elke set een + en een -. Vandaar de naam DC.
Dus niet 4x 600 maar 2x 1200W.

[ Voor 12% gewijzigd door Pe1dtq op 19-09-2025 16:42 ]

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antoinevromen
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 18:32
Pe1dtq schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 16:39:
Is het niet zo dat er 2 MPPT's in zitten? Die regelen elk een string optimaal.
Parallel zetten van 2 MPPT's is niet verstandig. Beïnvloedt je namelijk het proces van het zoeken naar het ideale tracking punt. Gaan elkaar tegenwerken.

2 strings betekent 2 sets zonnepanelen. 2x2 aansluitingen DC. Elke set een + en een -. Vandaar de naam DC.
Dus niet 4x 600 maar 2x 1200W.
Nee volgens de specs van de Marstek Venus A heeft hij 4 mppt's en 2400W vermogen aan DC-laden.
De huidige panelen (9 stuks verdeeld over een string van 5 x 260W en een string van 4 x 260W zitten nu in een growatt-inverter). Ik dacht dat ik die twee strings dus zou kunnen omleiden naar de Venus A batterij wanneer de inverter uit 2012 kapot zou gaan i.p.v. een nieuwe inverter te kopen. Vandaar mijn vraag of ik die 2 strings van 1300 Wpie en 1000 Wpiek op die mppt's van de batterij zou kunnen aansluiten.

Hame Marstek Venus A & D - plug and play thuis batterij en
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fPNtqLrUh8Abyp28AUnyo8eVaF0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NBwtieXJ9G20wstr8mEHVW6B.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door antoinevromen op 19-09-2025 17:25 ]

NL; 2MT Venus E (V2 V154 BMS:V215)+(V3 V139 BMS:V105); Sturing -> Local-API; HW P1 (5.1903); App: V1.6.49; Comm.Mod:202409090159; 1 Fase 40A; Iskra ME382-D1A52-P1 bj 2012; PV 6090 Wp(ZZO) 780Wp(W) 780Wp(O); Inventum Ecol. vent.WrmtPmp; EV (Seat Mii 32kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Ok 4 DC-ingangen dus. 1 ingang zal ongetwijfeld meer dan 600W aankunnen. Dit omdat dit product juist bestemd is om te gebruiken bij een panelen setup met 3 of zelfs 4 richtingen. Er zal dus dan nooit maximaal op de 4 ingangen tegelijkertijd vermogen geleverd worden. Immers verschillende geografische richtingen.

Lijkt mij als ik het goed begrijp, dat elke MPPT 1200W aankan. Dan kun je gewoon je 2 strings aansluiten en hou je nog 2 over voor een opstelling in een andere richting.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

SatScan schreef op donderdag 18 september 2025 @ 20:38:
[...]


Klopt heb ik al eerder geschreven. Ik maak regelmatig gebruik van het stopcontact in de MT.
In AI modi heb ik het nog niet geprobeerd, zal ik morgen ook even testen.
Net ook kunnen testen. Ook hier bij NOM spanning op de backup uitgang. Ronduit slecht, omdat de app aangeeft dat die functie uitstaat!

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:21
Pe1dtq schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 18:07:
[...]


Net ook kunnen testen. Ook hier bij NOM spanning op de backup uitgang. Ronduit slecht, omdat de app aangeeft dat die functie uitstaat!
Die staat ook uit... probeer maar eens met de grid-stekker eruit... is een pass-true functie.

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V155 - CT003 V117 - BMS 216 - Modi: AI | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Technische gezien waar. Maar eigenlijk wil ik geen prik op die poort, dan alleen bij geactiveerde backup. Bij mij zijn die 3 poorten continu aanwezig in mijn meterkast. Zou mooi zijn als je dat in de app kon instellen. Wat nou de logica is om in bepaalde situaties wel output te geven.

[ Voor 12% gewijzigd door Pe1dtq op 19-09-2025 21:20 ]

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 17:24
Update backup functie

Ik heb het backup-stopcontact en de backup-functie nog eens getest.
Off-grid is duidelijk: alleen spanning op het stopcontact als de backup functie aan staat.
Met netspanning op de GRID poort is de situatie minder helder. Ik kom nu tot volgend overzicht:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0d8r2-aQf5UgzuARnrsJd8sl4nU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RuZUmtPOKtRfyF23evdcKld5.png?f=fotoalbum_large

In de GRID situatie met de backup-functie uit staat er bijna altijd spanning op het backup stopcontact. Met enkele uitzonderingen:
  • Bij 11% gaat het stopcontact uit
  • In manual mode blijkt dat het backup stopcontact alleen spanning heeft als er een charge of discharge programma actief is.
  • Bij het wisselen naar auto of ai mode heeft het backup stopcontact soms eerst geen spanning, en is er pas spanning nadat de batterij van stand by status naar charge of discharge status gaat. Dit gedrag heb ik een aantal keren gezien, maar ik kon het niet gericht reproduceren, soms gebeurt het, vaak echter niet. Als het backup stopcontact eenmaal aan staat lijkt het daarna wel gewoon aan te blijven staan.
Ik weet niet of het gedrag van het backup-stopcontact verandert is sinds mijn eerdere tests met oudere FW, of dat ik de relatie met charge/discharge toen gemist heb.

Getest met Venus E V1 en V2, FW V153

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 19:40

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

antoinevromen schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 17:20:
[...]
Vandaar mijn vraag of ik die 2 strings van 1300 Wpie en 1000 Wpiek op die mppt's van de batterij zou kunnen aansluiten.

[Afbeelding]
Nee, niet doen! Dan is je Venus A zo goed als meteen defect.

Er zitten 4 ingangen op de Marstek, elk bedoeld om 1 paneel op aan te sluiten. Dat zie je onder meer aan het spanningsbereik van 16 tot maximaal 60V per ingang. Met 2 panelen in serie ga je al over de 60V, laat staan als je 4 of 5 panelen in serie (in een string) hebt.

Als je al je panelen opnieuw zou bekabelen, zou je maximaal 8 panelen op de Marstek kunnen aansluiten. Dan moet je op elke ingang 2 panelen parallel aansluiten (met bijv een splitter). Jouw panelen (relatief oud) leveren waarschijnlijk minder dan 10A kortsluitstroom en daarmee zouden 2 panelen parallel onder de maximale 20A blijven.

[ Voor 5% gewijzigd door antonboonstra op 20-09-2025 18:51 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


  • antoinevromen
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 18:32
antonboonstra schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:48:
[...]

Nee, niet doen! Dan is je Venus A zo goed als meteen defect.

Er zitten 4 ingangen op de Marstek, elk bedoeld om 1 paneel op aan te sluiten. Dat zie je onder meer aan het spanningsbereik van 16 tot maximaal 60V per ingang. Met 2 panelen in serie ga je al over de 60V, laat staan als je 4 of 5 panelen in serie (in een string) hebt.

Als je al je panelen opnieuw zou bekabelen, zou je maximaal 8 panelen op de Marstek kunnen aansluiten. Dan moet je op elke ingang 2 panelen parallel aansluiten (met bijv een splitter). Jouw panelen (relatief oud) leveren waarschijnlijk minder dan 10A kortsluitstroom en daarmee zouden 2 panelen parallel onder de maximale 20A blijven.
@antonboonstra Oke. Dan is mij nu duidelijk dat bij een eventuele vervanging van de oude inverter een batterij met mppt's waarschijnlijk een no-go is, want ik neem aan dat die beperking van 60V wel op de meest batterijen zal zitten. Blijft er toch echt een markt over voor inverters ;-)
Ja de panelen zijn 250Wpiek elk dus bij 60V zullen die zo'n max 5 Amp leveren.

[ Voor 3% gewijzigd door antoinevromen op 20-09-2025 20:28 ]

NL; 2MT Venus E (V2 V154 BMS:V215)+(V3 V139 BMS:V105); Sturing -> Local-API; HW P1 (5.1903); App: V1.6.49; Comm.Mod:202409090159; 1 Fase 40A; Iskra ME382-D1A52-P1 bj 2012; PV 6090 Wp(ZZO) 780Wp(W) 780Wp(O); Inventum Ecol. vent.WrmtPmp; EV (Seat Mii 32kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

.

[ Voor 99% gewijzigd door Pe1dtq op 21-09-2025 04:41 ]

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

antonboonstra schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:48:
[...]

Nee, niet doen! Dan is je Venus A zo goed als meteen defect.

Er zitten 4 ingangen op de Marstek, elk bedoeld om 1 paneel op aan te sluiten. Dat zie je onder meer aan het spanningsbereik van 16 tot maximaal 60V per ingang. Met 2 panelen in serie ga je al over de 60V, laat staan als je 4 of 5 panelen in serie (in een string) hebt.

Als je al je panelen opnieuw zou bekabelen, zou je maximaal 8 panelen op de Marstek kunnen aansluiten. Dan moet je op elke ingang 2 panelen parallel aansluiten (met bijv een splitter). Jouw panelen (relatief oud) leveren waarschijnlijk minder dan 10A kortsluitstroom en daarmee zouden 2 panelen parallel onder de maximale 20A blijven.
Terecht opgemerkt!!
Had die Vmax gemist.

Is dan echt een apparaat voor moderne panelen met grote vermogens. Combinatie van 2 oudere panelen op 1 MPPT tracker zou zoals reeds is opgemerkt dan vaak nog kunnen. Maar daar koop je hem natuurlijk niet voor. Alle bedrading wijzigen niet echt wenselijk..

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Hometek schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 17:27:
Update backup functie

Ik heb het backup-stopcontact en de backup-functie nog eens getest.
Off-grid is duidelijk: alleen spanning op het stopcontact als de backup functie aan staat.
Met netspanning op de GRID poort is de situatie minder helder. Ik kom nu tot volgend overzicht:

[Afbeelding]

In de GRID situatie met de backup-functie uit staat er bijna altijd spanning op het backup stopcontact. Met enkele uitzonderingen:
  • Bij 11% gaat het stopcontact uit
  • In manual mode blijkt dat het backup stopcontact alleen spanning heeft als er een charge of discharge programma actief is.
  • Bij het wisselen naar auto of ai mode heeft het backup stopcontact soms eerst geen spanning, en is er pas spanning nadat de batterij van stand by status naar charge of discharge status gaat. Dit gedrag heb ik een aantal keren gezien, maar ik kon het niet gericht reproduceren, soms gebeurt het, vaak echter niet. Als het backup stopcontact eenmaal aan staat lijkt het daarna wel gewoon aan te blijven staan.
Ik weet niet of het gedrag van het backup-stopcontact verandert is sinds mijn eerdere tests met oudere FW, of dat ik de relatie met charge/discharge toen gemist heb.

Getest met Venus E V1 en V2, FW V153
Thks!

Niet echt eenduidig ontwerp. Maar wel goed om dit te weten.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


  • mhard
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 07-10 21:27
Als ik de hoofdschakelaar uitschakel en 1 marstek batterij met het backup stopcontact verbind met mijn installatie en 2 marstek batterijen op de normale manier, zou ik op die manier met mijn zonnepanelen erbij volledig off grid kunnen gaan?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 17:24
mhard schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 11:25:
Als ik de hoofdschakelaar uitschakel en 1 marstek batterij met het backup stopcontact verbind met mijn installatie en 2 marstek batterijen op de normale manier, zou ik op die manier met mijn zonnepanelen erbij volledig off grid kunnen gaan?
Dat kan technisch wel, maar je hebt een externe EMS nodig om te zonnepanelen af te schakelen en het zal niet makkelijk zijn om er een veilig systeem van te maken, zie off-grid test met 2 batterijen.
Off-grid heb je geen P1 data, je moet dus een CT met klemmen gebruiken (CT002 of Shelly), bij 2 batterijen 'normaal' aangesloten moet je de CT002 gebruiken (met de Shelly gaan meerdere batterijen elkaar tegenwerken).

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pe1dtq
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-10 08:56

Pe1dtq

It's all about electronics

Is voor mij de volgende stap in het off-grid kunnen zijn. Inmiddels de 3 x enkelfase backup klaar. Kan nu dus zonder verlengsnoeren leggen bij stroomuitval van de 3-fase Enexis aansluiting handmatig overschakelen naar de 3 Venussen.

@Hometek bedankt voor de info uit dit topic!

Omdat de Goodwe 3-fase omvormers waarschijnlijk niet overweg kunnen met het niet-gesynchroniseerde aanbod van de batterijen, moet ik die wel uitzetten. Bij een langdurige netuitval wil ik het zo maken dat de 2 kleine strings naar een enkelfase Goodwe omvormer gaan, waarmee ik dan toch de solar opbrengst kan gebruiken.

Tot nu toe heeft een netuitval hier hooguit 8 uur geduurd.

3x MT Venus 2 V153-215, CT-003 V117, Ziv E0090, Goodwe 3-fase, 14 kWp oost/west


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jakobjand
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-10 19:36
Om de zonnepanelen aan de off-grid kant van Marstek niet te laten pendelen (bij een volle accu) is het wellicht mogelijk om een regelbare overspanningsbeveiliging te plaatsten tussen de zonnepanelen en deze eerder te laten afschakelen bijvoorbeeld bij 248V of dit zo in te stellen in de omvormer. Hierdoor gaat de offgrid niet pendelen (steeds aan en uit ivm te hoge spanning) maar schakelen de panelen af. Helaas heeft dit als nadeel dat dit dan ook gebeurd als de panelen on-grid zijn en de spanning in de wijk te hoog is.

[ Voor 3% gewijzigd door jakobjand op 07-10-2025 18:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 17:24
jakobjand schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 18:07:
Om de zonnepanelen aan de off-grid kant van Marstek niet te laten pendelen (bij een volle accu) is het wellicht mogelijk om een regelbare overspanningsbeveiliging te plaatsten tussen de zonnepanelen en deze eerder te laten afschakelen bijvoorbeeld bij 248V of dit zo in te stellen in de omvormer. Hierdoor gaat de offgrid niet pendelen (steeds aan en uit ivm te hoge spanning) maar schakelen de panelen af. Helaas heeft dit als nadeel dat dit dan ook gebeurd als de panelen on-grid zijn en de spanning in de wijk te hoog is.
Daar valt weinig over te zeggen omdat we niet weten hoe de Marstek precies werkt. Je zult het moeten testen om te zien of het wel of niet werkt.

Waarom zou de overspanningsbeveiliging in de on-grid situatie actief moeten zijn?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jakobjand
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-10 19:36
Hometek schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:24:
[...]

Daar valt weinig over te zeggen omdat we niet weten hoe de Marstek precies werkt. Je zult het moeten testen om te zien of het wel of niet werkt.

Waarom zou de overspanningsbeveiliging in de on-grid situatie actief moeten zijn?
De overspanningsbeveiliging liever niet actief in de on-grid situatie maar als de zonnepanelen standaard deel uitmaken van de on-grid situatie een ook deel moeten uitmaken van de off-grid situatie (middels een ATS) dan zou een overspanningsbeveiliging een oplossing kunnen zijn. Ik hoop het binnenkort te kunnen testen :)

Voorbeeld schema Marstek Venus E V3:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HfwxRz7-7dZ_a-p5fJDHU6G7b14=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/S96nYc2BUrvSmYaT57hOcrAH.png?f=user_large

[ Voor 13% gewijzigd door jakobjand op 07-10-2025 22:43 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 17:24
jakobjand schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:48:
[...]
...
Voorbeeld schema Marstek Venus E V3:
[Afbeelding]
Let er ook op dat 1 Marstek slechts 2500W kan laden. En boven de 94% SOC daalt dat naar ca. 1100W.
Ik vermoed dat je een 3 fasen installatie hebt met elke Marstek op een andere fase?
Zijn de PV panelen ook over de fasen verdeelt? Of ga je slechts 1 Marstek met PV opladen?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jakobjand
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-10 19:36
Hometek schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 15:09:
[...]

Let er ook op dat 1 Marstek slechts 2500W kan laden. En boven de 94% SOC daalt dat naar ca. 1100W.
Ik vermoed dat je een 3 fasen installatie hebt met elke Marstek op een andere fase?
Zijn de PV panelen ook over de fasen verdeelt? Of ga je slechts 1 Marstek met PV opladen?
Het is een 3 fase hoofdaansluiting met een PV systeem op 1 fase.
Ja klopt helemaal, kwam ik gisteren ook achter. Ik denk dat ik de zonnepanelen aansluit voor de ATS zodat deze niet meedoen in de micro-grid en alleen in de on-grid situatie werken. Een andere mogelijkheid is de overspanningsbeveiliging ook uit te rusten met een stroom begrenzer welke afschakelt bij 1100W (Over- and undervoltage protection current limiter 63A 230V 3IN1 display DIN rail)

[ Voor 4% gewijzigd door jakobjand op 08-10-2025 16:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 17:24
jakobjand schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 16:16:
[...]
...
Een andere mogelijkheid is de overspanningsbeveiliging ook uit te rusten met een stroom begrenzer welke afschakelt bij 1100W (Over- and undervoltage protection current limiter 63A 230V 3IN1 display DIN rail)
Ik heb geen ervaring met overspanningsbeveiligingen. Ik heb gezien dat je drempelwaarden kunt instellen zodat de installatie uitgeschakeld wordt zodra een bepaalde stroom, spanning of vermogen bereikt wordt. Soms zelfs met een vertraging om korte pieken te negeren.
Maar wat gebeurt er daarna? Moet je de schakelaar handmatig weer aan zetten, of kun je een tijd instellen waarna de installatie weer aan gaat?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 18:53
Ik heb gister en vandaag het nodige gelezen over deze backup functie. Maar wordt er toch niet helemaal wijs uit.

Ik heb 5 eindgroepen die ik zou willen koppelen aan die backup functie - waaronder de 2 eindgroepen van de omvormers. Het idee is nu om die 5 eindgroepen via een schakelaar om te schakelen tussen normaal bedrijf en backup bedrijf. Waarbij na omschakeling de omvormers eventueel weer kunnen leveren naar de eindgroepen van de rest van de woning - waaronder het laden van de batterijen.

Is het zo inderdaad bedoeld te werken?
Welke schakelaars zijn hiervoor geschikt?
Is dit omschakelmoment te automatiseren? Hoe?

Het minimale wat ik wil bereiken is dat de koelkast en vriezer weer tot leven gebracht kunnen worden bij stroomuitval. Idealiter aangevuld met de warmwater voorziening en verwarming - op dit moment nog via een gasgestookte CV ketel.

Het geheel hoeft voor mij geen UPS-achtige functie op te leveren - een paar minuten (max. een uur?) wachten met omschakelen is geen probleem.

[ Voor 5% gewijzigd door Airw0lf op 12-10-2025 12:49 ]

makes it run like clockwork


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 17:24
Airw0lf schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:36:
Ik heb gister en vandaag het nodige gelezen over deze backup functie. Maar wordt er toch niet helemaal wijs uit.

Ik heb 5 eindgroepen die ik zou willen koppelen aan die backup functie - waaronder de 2 eindgroepen van de omvormers. Het idee is nu om die 5 eindgroepen via een schakelaar om te schakelen tussen normaal bedrijf en backup bedrijf. Waarbij na omschakeling de omvormers eventueel weer kunnen leveren naar de eindgroepen van de rest van de woning - waaronder het laden van de batterijen.

Is het zo inderdaad bedoeld te werken?
Welke schakelaars zijn hiervoor geschikt?
Is dit omschakelmoment te automatiseren? Hoe?

Het minimale wat ik wil bereiken is dat de koelkast en vriezer weer tot leven gebracht kunnen worden bij stroomuitval. Idealiter aangevuld met de warmwater voorziening en verwarming - op dit moment nog via een gasgestookte CV ketel.

Het geheel hoeft voor mij geen UPS-achtige functie op te leveren - een paar minuten (max. een uur?) wachten met omschakelen is geen probleem.
Vanuit Marstek is het niet direct zo bedoeld. Het doel van de backup functie op een plug-and-play batterij is dat je in noodgevallen met verlengsnoeren enkele apparaten van stroom kunt voorzien.
Marstek levert wel een Smart Back-up Box, die door een installateur moet worden geplaatst. We weten nog niet hoe die precies werkt, maar het doel lijkt te zijn om bij stroomuitval een aantal groepen in huis automatisch over te zetten naar de backup uitgang op de batterij. Of er ook voorzien is in de mogelijk om de batterij via PV op te laden is onduidelijk.

Als je voldoende inzicht in elektrische installaties hebt kun je ook zelf een omschakelaar plaatsen. In de TS staan enkele schema's voor een 1 fase systeem met 4 eindgroepen.
De omschakelaar kan een automaat zijn (ATS) die vanzelf omschakelt tussen net en batterij. Ik ben daar geen voorstander van. De schakeltijden zijn vaak relatief langzaam wat tot problemen met apparaten kan leiden, en de ATS kan ook bij een korte spanningsdip op het net plotseling heen en weer schakelen.
Het opladen van de batterij via PV in off-grid situatie is complex, zie deze post en deze
De batterij zelf kan de PV niet aansturen, daarvoor moet een anders systeem zorgen.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Anarchist
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09:29
Ik ben hier al een hele tijd naar aan het kijken.
Van de ene kant vanwege einde saldering/terugleverboete en anderzijds backup bij storing en meer zelfvoorzienend.

Als ik veel ruimte, bv een garage had, had ik waarschijnlijk al een instap victron of dergelijke gehad die ik later kan upgraden naar meer vermogen en meer opslag.
Nu heb ik alleen een klein halletje waar ik gemakkelijk wat kan plaatsen.
Er zijn wel een paar andere kant en klaar modulaire systemen, maar daar zit je vast aan een maximaal vermogen wat te laag is. Anders zou ik bv. een tesla powerwall moeten nemen voor veel geld.
Als ik al veel investeer moet het ook genoeg vermogen kunnen leveren voor de zware toepassingen.

Ik had al een ecoflow delta 2 max voor camping gebruik en dergelijke.
Recent heb ik de meterkast uitgebreid en een omkeerschakelaar geplaatst. Aan de net zijde van de omkeerschakelaar zit een stopcontact waar de ecoflow op staat en de zonnepanelen.
Aan de andere ingang van de omkeerschakelaar de noodstroom/ecoflow. In een geval van stroomuitval kan ik in het hele huis dmv de handmatige omkeerschakelaar spanning krijgen.
Dat werkt prima. Na uitval staan alle grootverbruikers uit of in standby.

Die backup box lijkt ongeveer hetzelfde te doen, alleen automatisch.
Die 1 seconde omschakeltijd is dat juist goed omdat zware apparaten dan uit gaan.

De venus + backup box lijkt me een van de goedkoopste "kant en klaar" oplossingen voor mijn toepassing.
Met eventuele uitbreiding naar 3x venus dus 7,5kw is het ruim genoeg voor het hoogste incidentele verbruik.
Alleen is het laden van de accu's met zon nog wel een dingetje. Misschien dat de backup box daar wat aan verbeterd. Al zou je met 3x venus dus 7,5 kw max laadvermogen en 3kw bij accu bijna vol wel minder snel problemen hebben.

Mijn omvormer is ook via internet bereikbaar, doet homewizard ook. Misschien dat marstek dat op den duur ook kan en de omvormer bij te hoge opbrengst voor het laden kan uitschakelen?

Ik zat met smart te wachten op die backup box en de mogelijkheden daarvan voordat ik een keuze zou maken. Ik ben benieuwd naar de ervaringen met dat ding.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 18:53
Hometek schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 15:30:
[...]

Vanuit Marstek is het niet direct zo bedoeld. Het doel van de backup functie op een plug-and-play batterij is dat je in noodgevallen met verlengsnoeren enkele apparaten van stroom kunt voorzien.
Marstek levert wel een Smart Back-up Box, die door een installateur moet worden geplaatst. We weten nog niet hoe die precies werkt, maar het doel lijkt te zijn om bij stroomuitval een aantal groepen in huis automatisch over te zetten naar de backup uitgang op de batterij. Of er ook voorzien is in de mogelijk om de batterij via PV op te laden is onduidelijk.

Als je voldoende inzicht in elektrische installaties hebt kun je ook zelf een omschakelaar plaatsen. In de TS staan enkele schema's voor een 1 fase systeem met 4 eindgroepen.
De omschakelaar kan een automaat zijn (ATS) die vanzelf omschakelt tussen net en batterij. Ik ben daar geen voorstander van. De schakeltijden zijn vaak relatief langzaam wat tot problemen met apparaten kan leiden, en de ATS kan ook bij een korte spanningsdip op het net plotseling heen en weer schakelen.
Het opladen van de batterij via PV in off-grid situatie is complex, zie deze post en deze
De batterij zelf kan de PV niet aansturen, daarvoor moet een anders systeem zorgen.
Zou een UPS met SHM2 en Homey Pro kunnen helpen?

De UPS om het knipperlicht effect op te vangen en de aansturing van stroom te voorzien (waaronder netwerk apparatuur en Homey Pro). Die SHM2 stuurt de PV installatie aan. En Homey Pro de intelligentie tussen de verschillende systemen - analoog aan HASS met Nodered. Eventueel aangevuld met een tweede UPS om bij een deadlock de zaak weer operationeel te krijgen.

Maar heel eerlijk - ik bevindt me nu op redelijk glad ijs - geen ervaring met deze materie => zou met een bevriende installateur een testopstelling moeten uitwerken om enig idee te krijgen van het krachtenspel.

Ik denk dat ik maar even de kat uit de boom kijk - in ieder geval tot er wat meer duidelijkheid is over de werking van die Smartbox. Of een handmatig bediende schakelaar inzetten voor de 3 gewone eindgroepen (dus zonder de twee PV-eindgroepen) - hier zitten verder geen 3-fase apparaten tussen.

Dit zou dan aangevuld kunnen worden met een kleine UPS om via een draadloze 4G verbinding een status update te krijgen van de situatie zodat er op afstand wellicht nog iets te besturen is. Maar eens even wat verder over nadenken door wat nieuwe schetsen te maken.

makes it run like clockwork

Pagina: 1 2 3 Laatste