| Backup-stopcontact, off-grid en Smart Box · oorspronkelijke TS door @Hometek, aangevuld door @SatScan · bijgewerkt 08-10-2026 |
Waarom dit topic lezen? Verkennen van de mogelijkheden, beperkingen en risico's van het backup stopcontact van de Marstek Venus batterij
Alleen vragen en opmerkingen die direct betrekking hebben op het onderwerp. Algemene vragen en opmerkingen m.b.t. de Marstek Venus graag in het Venus E-topic (AC-modellen) of het Venus A, D, G, E Pro en Mars-topic (modellen met zonnepaneel-ingangen) Algemene vragen en opmerkingen m.b.t. tot modbus voor de Marstek Venus graag in dit topic: Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling van @superduper1969 |
| Hoe werkt het? GRID, BACKUP en 3 toepassingen | Laden met zonnepanelen Test en conclusie | Hele huis op de backup Omschakelaar, nul-aarde, tests |
| Off-grid & Smart Box Informatie van Marstek | Vragen en antwoorden 3-fase, aarding, 2500 W, UPS | Disclaimer Lees dit eerst |
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Marstek Venus E thuisbatterij heeft 2 aansluitingen, GRID en BACKUP. GRID is een net-volgende aansluiting, zonder netspanning doet deze aansluiting niets, met netspanning genereert deze aansluiting een volledig gesynchroniseerde 230V AC. BACKUP is een net-vormende aansluiting, vergelijkbaar met een generator geeft deze uitgang een onafhankelijke 230V AC spanning (die dus niet gesynchroniseerd is met het hoofdnet) De Marstek Venus ‘backup’ uitgang kan op 3 verschillende manieren gebruikt worden:
Voor zover ik weet is de ‘Smart Box’ nog niet beschikbaar (bij sommige leveranciers kun je hem echter wel al bestellen volgens hun FAQ) Meer informatie over off-grid en Smart Box onder aan deze TS
|
▲ Terug naar boven
| ||||
|---|---|---|---|---|
De Venus batterijen hebben een 220V ‘backup’ stopcontact dat 2500W kan leveren. Het primaire doel van dit stopcontact is om in geval van een stroomstoring stroom te leveren aan verschillende belangrijke apparaten in huis met behulp van verlengsnoeren. Ik vind het handig om bij een stroomstoring een backup achter de hand te hebben voor de verlichting, een kop koffie, maar ook voor zaken als de elektrische garagedeur. Ik wil echter geen verlengsnoeren gebruiken om de verschillende apparaten op de accu aan te sluiten. Ik wil bij een stroomstoring het hele huis op de accu aansluiten. Mijn huis is een kleine bungalow met een 1-fase aansluiting, een bescheiden stroomverbruik en een kleine PV-installatie (2kWp). Ontwerp Ik heb een tijdje nagedacht hoe ik zowel de GRID als de BACKUP aansluitingen van de Venus accu op een veilige manier kan integreren in de elektrische installatie van de woning terwijl het een plug-in systeem blijft. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een 3 fase (4P) omschakelaar. Deze schakelaar is zo aangesloten dat hij 4 dingen tegelijk doet:
Het aarden bij off-grid omvormers blijkt een lastig te begrijpen onderwerp. Maar het is wel belangrijk om het goed te doen. Zonder GRID aansluiting levert de Venus een 'zwevende' AC zonder nul of fase, beide contacten in het stopcontact levere ca. 115V AC als je meet tov aarde. Pas door een nul-aarde verbinding krijg je de gebruikelijke fase met 230V AC tov de 'nul' (zie ook de video's hieronder). Zonder nul-aarde verbinding werken de aardlekautomaten niet! In deze video's wordt het overschakelen naar backup en het aarden van DC-AC omvormers nader toegelicht: Overschakelen naar backup Automatic Transfer Switch Aardlekautomaat icm een omvormer (YouTube: This Device Can Save Your Life (GFCI for Solar Systems)) Nul-aarde verbinding bij omvormers off-grid (YouTube: Neutral-Ground Bonding for Off-Grid and Mobile Systems) De omschakelaar kan bij stroomuitval automatisch overschakelen naar de backup (mits deze in de app is ingeschakeld), maar dit is voor mij niet nodig en het lijkt mij ook veiliger om de backup gecontroleerd handmatig in te schakelen. Het automatisch schakelen is ook relatief traag, zoals in bovenstaande video te zien is gaat een lamp daardoor zichtbaar knipperen. ![]() Ik heb twee batterijen, maar gebruik er maar één tegelijk als backup. Hiervoor gebruik ik een tweede omschakelaar, dit keer een enkelfasige (2P) versie. Beide backup uitgangen zijn aangesloten op installatieautomaten van 10A. Omdat mijn schakelkast vol zit, en om de bedrading simpel te houden, heb ik met een 3D-printer een speciale schakelkast gemaakt waar de accu's op worden aangesloten, met 2 stopcontacten voor GRID en 2 vaste kabels met stekkers voor BACKUP. De backup aansluitingen zijn voorzien van indicatielampjes die aangeven of de fase/nul polariteit correct is. ![]() Na de eerste tests heb ik haakse stekkers gemonteerd voor de aansluiting op het backup stopcontact. Samen met de indicatielampjes wordt het risico op omgekeerde fase-nulleider verder beperkt door de haakse stekkers. Voor zover ik het begrijp, maakt het niet uit hoe de stekker is aangesloten, aangezien de uitgang van de omvormer symmetrische ‘zwevende’ AC is en de ‘nul’ de lijn is die met aarde is verbonden. Maar ik denk dat het veiliger is om dezelfde nul te gebruiken als in de situatie met aansluiting aan het elektriciteitsnet. Ik heb neon-signaallampen van 240 V gebruikt om de polariteit te controleren. Off-grid-test (ook wel micro-grid- of eiland installatie genoemd) Ik heb 24 uur off-grid gedraaid (hoofdschakelaar uit, backup aan). Magnetron, waterkoker, airconditioning, vaatwasser, centrale verwarming, TV, PC, verlichting, alles werkt, maar uiteraard niet allemaal tegelijk. Opladen met PV werkt ook zoals eerder getest. Het werkt, maar er zijn beperkingen en ook enkele veiligheidsrisico's 2500 Watt Volgens de specificatie kan de Venus E 2500W leveren via de backup. Dit bleek geen harde grens te zijn, ik had af en toe een verbruik van meer dan 3000W. Bij gebruik van meer dan 2500W gaat er na enkele minuten een pieper af in de accu (overbelasting waarschuwing?). Wat er gebeurt als je langere tijd te veel stroom verbruikt, heb ik niet getest. De backup uitgang is aangesloten op een installatieautomaat van 10 A. Een thermische zekering is echter veel te traag voor een strikte overbelastingsbeveiliging. Ik heb overwogen om een stroombegrenzing schakelaar te gebruiken om het verbruik op het backup stopcontact te beperken tot b.v. 2600 W. Maar ik heb er voorlopig van afgezien, het lijkt niet echt nodig voor een noodoplossing. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een ‘slimme stekker’, diverse modellen hebben instelbare limieten voor stroom en/of vermogen. Opladen met PV (max 2500W) Opladen met overtollige zonne-energie werkt prima (zie test hierboven) zolang de SOC binnen het bereik van 12-99% blijft. Problemen treden op bij 11% en bij 100%. Ook boven 94% moet je opletten: een V1 laadt dan nog maar met ongeveer 1100 W. Levert de PV meer, dan gaat de batterij in storing (zie Vragen en antwoorden). Bij 11% wordt de Venus E uitgeschakeld, en zonder 230V wordt het PV-systeem ook uitgeschakeld. Venus moet op een andere manier tot minimaal 12% worden opgeladen om het systeem weer op gang te krijgen. Bij 100% wordt Venus uitgeschakeld met het rode waarschuwingslampje aan, PV stopt. Na een korte tijd zal Venus weer opstarten, en als er 230V aanwezig is, zal de PV ook starten, waardoor de Venus weer wordt uitgeschakeld, enz. Bij het opladen van de Venus vanaf PV via het backup stopcontact is het noodzakelijk om de PV los te koppelen voordat de batterij 100% bereikt. (dit kan eventueel geautomatiseerd worden via modbus+Home Assistant) Zie ook off-grid test met 2 Venus E in serie. Veiligheidstests Met de hoofdschakelaar uit (off-grid), en de backup aan, werkt de elektrische installatie normaal. De stopcontacttester meet de juiste fase, nul en aarde en de aardlekschakelaars van de verschillende groepen werken normaal (getest via stopcontacttester) Conclusie backup voor hele huis Met de nul-aarde verbinding is het gebruik van het backup stopcontact voor het hele huis elektrisch veilig, maar er zijn grenzen en mogelijk risico's met betrekking tot overbelasting en opladen via PV. Als noodvoorziening is dit voor mij acceptabel. Marstek Backup-inschakelfunctie Het backup stopcontact kan worden ‘geactiveerd’ in de Marstek-app ![]() Deze functie is niet erg intuïtief in gebruik, hieronder staat een tabel met verschillende situaties. Het meest opvallende is dat de BK-led op de Venus alleen aangeeft dat de functie is ingeschakeld, en dat het backup stopcontact altijd stroom heeft als GRID is aangesloten, tenzij de batterij op 11% staat. Bij wisselen van manueel naar zelfconsumptie (auto) of AI mode met de backup functie uitgeschakeld kan het gebeuren dat het backup stopcontact eerst spanningsloos blijft tot de batterij begint met laden of ontladen. ![]() |
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Marstek video micro-grid In de plaatjes en de video wordt duidelijk aangegeven dat er 'intelligent switches' tussen PV en de Venus geplaatst worden en dat deze via WiFi gecontroleerd worden. Via feedback van Hame volgende mededelingen mbt micro-grid ontvangen: When building an islanded power plant, connect the PV system directly to the Back up port of the device and turn on the EPS (Backup) function. It is best to use it with a smart switch (for cutting out the PV system when the power is full). At least the Venus and the PV system need to be connected. When the device is discharged to 11, you need to use other energy storage devices to charge the device, or place the device where it can be connected to the grid for charging. We recommend that if you want to use an islanding system, you do not set up a discharge at night. Ensure that the equipment is always enough charged Blijkbaar is het getoonde voorbeeld van een micro-grid installatie slechts een suggestie, en niet een volledig uitgewerkte toepassing. De gebruiker moet zelf er voor zorgen dat de SOC tussen 12 en 100% blijft. Zie ook deze post over een micro-grid
![]() Marstek video 'Smart Box' De informatie over de Smartbox is niet erg helder. De indruk wordt gewekt dat er een slimme kast wordt toegevoegd om meerdere batterijen te laten samenwerken bij stroomuitval. Marstek noemt het een 'parallel' systeem, het is een apart netwerk in huis om bij een stroomstoring alleen belangrijke apparaten in huis via de backup van stroom te blijven voorzien. Er is een 1-fase versie voor 1 tot 3 batterijen, en een 3-fase versie voor 3 tot 9 batterijen.
In praktijk blijkt de Smartbox een vrij simpele schakelkast waarin een antal batterijen parallel aangesloten worden. De 'automatische backup' wordt volledig door de batterijen gestuurd, niet door de Smartbox. Zie ook deze posts met een schema van de Smartbox en de werking De backup uitgangen van de batterijen worden in de Smartbox parallel aangesloten. Ik vermoed dat de inverters geschikt zijn voor droop control. Zie deze post. |
|
|---|
Kan de backup schakeling ook bij een 3 fase installatie? In theorie zou deze opzet in drievoud uitgevoerd kunnen worden voor een 3 fase installatie. Het zijn dan echter wel 3 onafhankelijke groepen, PV opwek op één van de groepen kan niet gebruikt worden voor het opladen van een batterij op een andere groep. En apparaten met een 3-fase aansluiting zullen niet, of niet goed werken Is het backup stopcontact geaard? Ja en nee. Zolang netspanning aanwezig is, is het backup stopcontact geaard. Maar bij gebruik off-grid is het backup stopcontact niet geaard. Bij off-grid gebruik levert de Marstek Venus een zwevende AC, er moet extern een nul-aarde verbinding gemaakt worden. Wat gebeurt er als je meer dan 2500W aansluit op het backup stopcontact? Dat is niet duidelijk. Er blijkt geen harde limiet bij 2500W te zijn, de specs geven aan max. 3.5kVA, 10s. In een test is kortstondig 3300W geleverd via het backup stopcontact. Na enige tijd klinkt er dan een pieptoon uit de batterij. Er is niet getest wat er gebeurt bij langdurige overbelasting. Kan de Marstek Venus als UPS gebruikt worden? Niet echt, als de batterij leeg is (11%) wordt het backup stopcontact uitgeschakeld, ook als er nog netspanning aanwezig is. Een UPS functie conflicteert met het primaire doel van de batterij om als energiebuffer gebruikt te worden. Zie ook Marstek 'Smart Box' hierboven, met 1s reactietijd ook niet echt een UPS Blijft het backup-stopcontact aan als de batterij leeg is? Bij de V1 en V2 niet: bij 11% gaat het stopcontact uit, ook als er netspanning is. Bij de V3 blijft het aan zolang er netspanning is; de stroom komt dan rechtstreeks van het net. Valt het net weg terwijl de batterij leeg is, dan gaat het stopcontact ook bij de V3 uit, tot de batterij weer wat is opgeladen. Zie ook Verschillen per versie. Kan de batterij nog laden en ontladen als er iets op de backup is aangesloten? Bij een korte test met een V1 bleef de batterij normaal werken. Bij de V3 met firmware V143 en V144 stopte het laden en ontladen zodra er meer dan ongeveer 200 W op de backup werd verbruikt. Dat is opgelost in firmware 144.116.110 (melding). Hoeveel zonnepanelen kan ik op de backup-poort aansluiten? Maximaal 2500 W. Boven 94% laadt een V1 nog maar met ongeveer 1100 W; dat is de grens die Hometek aanhoudt, gemeten werd 1150 tot 1200 W. Leveren de zonnepanelen meer, dan gaat de batterij in storing. Bij de V3 is die terugval volgens tweakers in dit topic niet gezien: die laadt met 2500 W tot vol (The Anarchist). Zonder netaansluiting moet je de zonnepanelen kunnen uitschakelen voordat de batterij vol is (zie de test met zonnepanelen). Niet elke omvormer werkt even goed samen: met een Solis-omvormer werkte het bij een V2 en een V3, met een SMA- en een GoodWe-omvormer ging een V2 in storing. Bij de GoodWe hielp het om er een verbruiker bij aan te zetten (V3 + Solis, V2 + Solis, V2 + SMA, V2 + GoodWe). |
| |||
|---|---|---|---|
|
[ Voor 255% gewijzigd door SatScan op 08-10-2026 09:46 ]
.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | Venus v1 en v2 - 5.12kWh V158 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | HBC | 2 MHI - CC | HA DS224+
/f/image/P7uC3hHG3le3DyzxpJt2VMQZ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/zSqRkt6KUnWerbLSewaCfZpx.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/fxjOJzaF3JcxdcxtjKpLu04E.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/YWJSYNyVU7LH6pQ54O955biK.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/K85Ct6NDO8odsFkMT2KfOUFj.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/RuZUmtPOKtRfyF23evdcKld5.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tdnttoXt0cttnREdTiJh2eYB.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/y0V1DRPWBwB0J0M3VWikts7O.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/kNsW2abRBX3oyMjkzjy1NCJO.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/lmneFSBVKctIFljXXKChCj7o.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/eBQQH8fHkRl9iGbFr67Bi0I3.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/knUcneQBURIxMmy94o3fth18.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/IQpjMPCSajsfe7ZGqISDie4G.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/lpi4aEWnGSVbdcKD4uDG2rFU.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/pAVpAuwYGS2a3WXmnvyoXcv1.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/FtwthUvnwSjPnCXS1WGEa4qf.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/6tCDojNrtSTU8JdAo1yUsRJy.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/zfZvkwmYHAYbg3uh5wumna86.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/CM49TsaossrpZm9MOSUDQgEa.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/pbRzRtIc8gAHdY4nHvolZ6im.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/x9a7xEafReYd4apw3wn1zSnk.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ZIfACAznwEjLoZrjPx0hqHC9.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mPEbaLkqlRp8U0HO05aW0syO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/RujmcI5w9uov1GXzzEedVhN9.png?f=user_large)
/f/image/HQfX5GwNgayrzWDUJUua6Ip9.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/BVKVvIvtQTkgz34cmaIQssYn.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/64qenjYDoKKLiL3hrtRjvX1Y.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/d7JJMka0vyhS7rN6erTOj6MU.png?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/tBxloBH2LjMeK63NMhcrOZil.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/oTLYyqdZCN7h1vcrFiRA0dv2.jpg?f=user_large)