Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup

Pagina: 1
Acties:

  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 23:23
Mede-auteurs:
  • pascallj
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 31-03 11:18

pascallj

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24

Hometek

Versie TS : 11-11-2025
Dit is door @Hometek tot stand gekomen, alle credits gaan naar hem!

Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup

Inhoudsopgave
  1. Topic regels
  2. Waarom dit topic?
  3. Het doel van dit topic
  4. Het project
    1. Versimpelde situatie
    2. Marstek batterij aangesloten als backup voor het hele huis
    3. Marstek info, off-grid / micro-grid / klein eiland systeem
    4. Marstek info 'Smart Box", backup voor het hele huis
  5. Vragen en antwoorden
  6. Disclaimer
Topic regels
Alleen vragen en opmerkingen die direct betrekking hebben op het onderwerp.

Algemene vragen en opmerkingen m.b.t. de Marstek Venus graag in dit Topic: Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu van @Chilion en @SatScan
Algemene vragen en opmerkingen m.b.t. tot modbus voor de Marstek Venus graag in dit topic: Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling van @superduper1969

Waarom dit topic?
De Marstek Venus E thuisbatterij heeft 2 aansluitingen, GRID en BACKUP.
GRID is een net-volgende aansluiting, zonder netspanning doet deze aansluiting niets, met netspanning genereert deze aansluiting een volledig gesynchroniseerde 230V AC.
BACKUP is een net-vormende aansluiting, vergelijkbaar met een generator geeft deze uitgang een onafhankelijke 230V AC spanning (die dus niet gesynchroniseerd is met het hoofdnet)

De Marstek Venus ‘backup’ uitgang kan op 3 verschillende manieren gebruikt worden:
  1. Als nood backup, bij stroomuitval kun je met verlengsnoeren geïmproviseerd enkele belangrijke apparaten van stroom voorzien.
  2. Als onafhankelijke stroomvoorziening icm zonnepanelen, voor bv camper, boot, of een huisje op de heide zonder netaansluiting. Zie deze video
  3. Als automatische noodstroomvoorziening, hiervoor is echter additionele apparatuur nodig: de ‘Smart Backup Box’ Zie deze video. De ‘Smart Backup Box’ is niet plug-and-play, en dient door een erkend installateur te worden aangesloten
Helaas is de informatie over deze 3 toepassingen bij de leveranciers niet erg duidelijk. Zo heet de ‘Smart Backup Box’ soms ‘Smart Box’, of ‘Backup Box’ of zelfs ‘Backup functie’.
Voor zover ik weet is de ‘Smart Box’ nog niet beschikbaar (bij sommige leveranciers kun je hem echter wel al bestellen volgens hun FAQ)

Meer informatie over off-grid en Smart Box onder aan deze TS

Het doel van dit topic
Verkennen van de mogelijkheden, beperkingen en risico's van het backup stopcontact van de Marstek Venus batterij

Het project
Versimpelde situatie
Opladen batterij met zonnepanelen via backup stopcontact
Test onafhankelijke stroomvoorziening, batterij + zonnepanelen, volledig off-grid, CT003 losgekoppeld, wifi netwerk uitgeschakeld.

Alle vermogens zijn afgelezen in de Marstek app,
Voor de eenvoud afgerond, dus bv 473W wordt 500W.
Mijn zonnepanelen hebben micro omvormers type Hoymiles HM-300.
Als ‘verbruiker’ heb ik een waterkoker aangesloten van ca. 2000W
Venus E V1, firmware V148, Marstek app V1.6.2

Mijn indruk: functioneert prima!
  • Micro-omvormers zonnepanelen herkennen spanning van Venus E backup uitgang als ‘netspanning’ en gaan stroom leveren
  • Venus E laadt als opbrengst zonnepanelen groter is dan afgenomen vermogen (SOC loopt op, 16%,17%,18%...)
  • Venus E ontlaadt als opbrengst zonnepanelen kleiner is dan afgenomen vermogen (batterij=verbruik-zonnepanelen)
Enkele opvallende details:
  • De Marstek app past zich niet aan als alleen de backup gebruikt wordt, veel functies blijven zichtbaar maar doen niets meer.
  • De Auto/AI/Manual modes doen nu niets (meerdere instellingen geprobeerd, geen verschil gezien)
  • Bij ontladen wordt het vermogen nu in VA aangegeven ipv W
  • Tijdens ontladen is de AC spanning op het ‘net’ iets lager dan tijdens laden (klopt met theorie over werking omvormers; spanningsverschil bepaalt richting van stroom)
  • Geen 'Stand by' status meer, bij 0 vermogen staat er 'Laden 0W' of 'Ontladen 0 VA'
Test met volle batterij
Dezelfde opstelling, SOC 99%, opladen met ca. 300W

Na een klein uur was de batterij vol, SOC 100%.
De rode WARN led op de batterij ging aan en de backup ging uit.
Door het wegvallen van de AC op de backup uitgang gingen ook de zonnepanelen uit, alles spanningsloos.
Na ca. 30 sec. ging rode led uit en backup weer aan, er was weer AC spanning.
Na nog eens 20-30 sec starten ook de zonnepanelen weer op.
De rode WARN led op de batterij ging weer aan en de backup ging weer uit.
Test afgebroken

CONCLUSIE opladen batterij met zonnepanelen
  1. Je kunt de batterij via de backup aansluiting opladen vanuit zonnepanelen, maar uitsluitend in de SOC range 12-99%.
  2. Als de batterij leeg is (10-11%) is er geen AC spanning op de backup uitgang en werken de zonnepanelen niet.
  3. Als de batterij vol is (100%) ontstaat er een onstabiele situatie waarbij de backup steeds uit en aan geschakeld wordt.
Praktisch: Je kunt de batterij alleen onder toezicht via de backup aansluiting opladen
('toezicht' kan misschien via modbus/HA indien PV geschakeld kan worden ?)

Test opzet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ojfSvwiE9VCuwO-8-4-f81RQybM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P7uC3hHG3le3DyzxpJt2VMQZ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wOgIBwLKaQux_kbw1dkfYbZ9jAc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zSqRkt6KUnWerbLSewaCfZpx.png?f=fotoalbum_large

Marstek batterij aangesloten als backup voor het hele huis
LET OP:
  • De hier getoonde manier om een ​​Venus batterij aan te sluiten is niet zoals Marstek het bedoeld heeft
  • dit is een 'hack', misschien niet illegaal, maar mogelijk niet geheel in overeenstemming met de lokale normen en regels
  • Marstek heeft een 'Smart Box' aangekondigd om de batterij op een verantwoorde en veilige manier als backup voor je huis te kunnen gebruiken (helaas nog geen gedetailleerde informatie)
Achtergrond
De Venus batterijen hebben een 220V ‘backup’ stopcontact dat 2500W kan leveren. Het primaire doel van dit stopcontact is om in geval van een stroomstoring stroom te leveren aan verschillende belangrijke apparaten in huis met behulp van verlengsnoeren.
Ik vind het handig om bij een stroomstoring een backup achter de hand te hebben voor de verlichting, een kop koffie, maar ook voor zaken als de elektrische garagedeur. Ik wil echter geen verlengsnoeren gebruiken om de verschillende apparaten op de accu aan te sluiten. Ik wil bij een stroomstoring het hele huis op de accu aansluiten. Mijn huis is een kleine bungalow met een 1-fase aansluiting, een bescheiden stroomverbruik en een kleine PV-installatie (2kWp).

Ontwerp
Ik heb een tijdje nagedacht hoe ik zowel de GRID als de BACKUP aansluitingen van de Venus accu op een veilige manier kan integreren in de elektrische installatie van de woning terwijl het een plug-in systeem blijft.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor een 3 fase (4P) omschakelaar. Deze schakelaar is zo aangesloten dat hij 4 dingen tegelijk doet:
  1. alle groepen van het huis afkoppelen van het elektriciteitsnet
  2. de GRID aansluiting van de batterij afkoppelen
  3. alle groepen van het huis aan de backup koppelen
  4. de nulleider met de aarde verbinden
De nul-aarde verbinding
Het aarden bij off-grid omvormers blijkt een lastig te begrijpen onderwerp. Maar het is wel belangrijk om het goed te doen. Zonder GRID aansluiting levert de Venus een 'zwevende' AC zonder nul of fase, beide contacten in het stopcontact levere ca. 115V AC als je meet tov aarde. Pas door een nul-aarde verbinding krijg je de gebruikelijke fase met 230V AC tov de 'nul' (zie ook de video's hieronder).
Zonder nul-aarde verbinding werken de aardlekautomaten niet!

In deze video's wordt het overschakelen naar backup en het aarden van DC-AC omvormers nader toegelicht:
Overschakelen naar backup Automatic Transfer Switch
Aardlekautomaat icm een omvormer (YouTube: This Device Can Save Your Life (GFCI for Solar Systems))
Nul-aarde verbinding bij omvormers off-grid (YouTube: Neutral-Ground Bonding for Off-Grid and Mobile Systems)

De omschakelaar kan bij stroomuitval automatisch overschakelen naar de backup (mits deze in de app is ingeschakeld), maar dit is voor mij niet nodig en het lijkt mij ook veiliger om de backup gecontroleerd handmatig in te schakelen.
Het automatisch schakelen is ook relatief traag, zoals in bovenstaande video te zien is gaat een lamp daardoor zichtbaar knipperen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7iTqqmYHI_AKk4i9PTRMwqtFMq0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fxjOJzaF3JcxdcxtjKpLu04E.png?f=fotoalbum_large

Ik heb twee batterijen, maar gebruik er maar één tegelijk als backup. Hiervoor gebruik ik een tweede omschakelaar, dit keer een enkelfasige (2P) versie. Beide backup uitgangen zijn aangesloten op installatieautomaten van 10A.

Omdat mijn schakelkast vol zit, en om de bedrading simpel te houden, heb ik met een 3D-printer een speciale schakelkast gemaakt waar de accu's op worden aangesloten, met 2 stopcontacten voor GRID en 2 vaste kabels met stekkers voor BACKUP.
De backup aansluitingen zijn voorzien van indicatielampjes die aangeven of de fase/nul polariteit correct is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TOQILJgI_br4UzrxOXgQAsVq6VE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YWJSYNyVU7LH6pQ54O955biK.png?f=fotoalbum_large

Na de eerste tests heb ik haakse stekkers gemonteerd voor de aansluiting op het backup stopcontact. Samen met de indicatielampjes wordt het risico op omgekeerde fase-nulleider verder beperkt door de haakse stekkers.
Voor zover ik het begrijp, maakt het niet uit hoe de stekker is aangesloten, aangezien de uitgang van de omvormer symmetrische ‘zwevende’ AC is en de ‘nul’ de lijn is die met aarde is verbonden. Maar ik denk dat het veiliger is om dezelfde nul te gebruiken als in de situatie met aansluiting aan het elektriciteitsnet.
Ik heb neon-signaallampen van 240 V gebruikt om de polariteit te controleren.

Off-grid-test (ook wel micro-grid- of eiland installatie genoemd)
Ik heb 24 uur off-grid gedraaid (hoofdschakelaar uit, backup aan).
Magnetron, waterkoker, airconditioning, vaatwasser, centrale verwarming, TV, PC, verlichting, alles werkt, maar uiteraard niet allemaal tegelijk. Opladen met PV werkt ook zoals eerder getest.
Het werkt, maar er zijn beperkingen en ook enkele veiligheidsrisico's

2500 Watt
Volgens de specificatie kan de Venus E 2500W leveren via de backup. Dit bleek geen harde grens te zijn, ik had af en toe een verbruik van meer dan 3000W. Bij gebruik van meer dan 2500W gaat er na enkele minuten een pieper af in de accu (overbelasting waarschuwing?). Wat er gebeurt als je langere tijd te veel stroom verbruikt, heb ik niet getest.
De backup uitgang is aangesloten op een installatieautomaat van 10 A. Een thermische zekering is echter veel te traag voor een strikte overbelastingsbeveiliging.
Ik heb overwogen om een stroombegrenzing schakelaar te gebruiken om het verbruik op het backup stopcontact te beperken tot b.v. 2600 W. Maar ik heb er voorlopig van afgezien, het lijkt niet echt nodig voor een noodoplossing.
Een andere mogelijkheid is het gebruik van een ‘slimme stekker’, diverse modellen hebben instelbare limieten voor stroom en/of vermogen.

Opladen met PV (max 2500W)
Opladen met overtollige zonne-energie werkt prima (zie test hierboven) zolang de SOC binnen het bereik van 12-99% blijft. Problemen treden op bij 11% en bij 100%.
Bij 11% wordt de Venus E uitgeschakeld, en zonder 230V wordt het PV-systeem ook uitgeschakeld. Venus moet op een andere manier tot minimaal 12% worden opgeladen om het systeem weer op gang te krijgen.
Bij 100% wordt Venus uitgeschakeld met het rode waarschuwingslampje aan, PV stopt. Na een korte tijd zal Venus weer opstarten, en als er 230V aanwezig is, zal de PV ook starten, waardoor de Venus weer wordt uitgeschakeld, enz.
Bij het opladen van de Venus vanaf PV via het backup stopcontact is het noodzakelijk om de PV los te koppelen voordat de batterij 100% bereikt. (dit kan eventueel geautomatiseerd worden via modbus+Home Assistant)

Veiligheidstests
Met de hoofdschakelaar uit (off-grid), en de backup aan, werkt de elektrische installatie normaal. De stopcontacttester meet de juiste fase, nul en aarde en de aardlekschakelaars van de verschillende groepen werken normaal (getest via stopcontacttester)

Conclusie backup voor hele huis
Met de nul-aarde verbinding is het gebruik van het backup stopcontact voor het hele huis elektrisch veilig, maar er zijn grenzen en mogelijk risico's met betrekking tot overbelasting en opladen via PV.
Als noodvoorziening is dit voor mij acceptabel.

Marstek Backup-inschakelfunctie
Het backup stopcontact kan worden ‘geactiveerd’ in de Marstek-app

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XAt7ABmXg0FvlYtuvnY5mjiS4Gg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K85Ct6NDO8odsFkMT2KfOUFj.png?f=fotoalbum_large

Deze functie is niet erg intuïtief in gebruik, hieronder staat een tabel met verschillende situaties.
Het meest opvallende is dat de BK-led op de Venus alleen aangeeft dat de functie is ingeschakeld, en dat het backup stopcontact altijd stroom heeft als GRID is aangesloten, tenzij de batterij op 11% staat.
Bij wisselen van manueel naar zelfconsumptie (auto) of AI mode met de backup functie uitgeschakeld kan het gebeuren dat het backup stopcontact eerst spanningsloos blijft tot de batterij begint met laden of ontladen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0d8r2-aQf5UgzuARnrsJd8sl4nU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RuZUmtPOKtRfyF23evdcKld5.png?f=fotoalbum_large

Marstek info, off-grid / micro-grid / klein eiland systeem
Marstek marketing media tonen de mogelijkheid om de Venus icm zonnepanelen als onafhankelijk off-grid systeem in te zetten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cx3Io4a6Wpq8EG0_JLFfWki3RM8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tdnttoXt0cttnREdTiJh2eYB.jpg?f=fotoalbum_large
Marstek video micro-grid
In de plaatjes en de video wordt duidelijk aangegeven dat er 'intelligent switches' tussen PV en de Venus geplaatst worden en dat deze via WiFi gecontroleerd worden.

Via feedback van Hame volgende mededelingen mbt micro-grid ontvangen:
When building an islanded power plant, connect the PV system directly to the Back up port of the device and turn on the EPS (Backup) function. It is best to use it with a smart switch (for cutting out the PV system when the power is full). At least the Venus and the PV system need to be connected.
When the device is discharged to 11, you need to use other energy storage devices to charge the device, or place the device where it can be connected to the grid for charging. We recommend that if you want to use an islanding system, you do not set up a discharge at night. Ensure that the equipment is always enough charged


Blijkbaar is het getoonde voorbeeld van een micro-grid installatie slechts een suggestie, en niet een volledig uitgewerkte toepassing. De gebruiker moet zelf er voor zorgen dat de SOC tussen 12 en 100% blijft.


Marstek info 'Smart Box", backup voor het hele huis
Marstek marketing media tonen de mogelijkheid om meerdere Venus batterijen via een speciale 'Smart Box' te koppelen en als backup voor het hele huis te gebruiken

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZnEDxdEK7cbOx-j1D68AlHj1tEM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y0V1DRPWBwB0J0M3VWikts7O.jpg?f=fotoalbum_large
Marstek video 'Smart Box'

Er is erg weinig informatie over de Smart Box, wel is duidelijk dat dit geen plug-and-play systeem is.
De Smart Box kan waarschijnlijk op 2 manieren ingezet worden
  • het koppelen van max 4 Venus batterijen voor meer vermogen
  • 1 of meer Venus gebruiken als backup voor het hele huis.
    (plaatjes tonen 1-fase en 3-fase systemen, 2 verschillende uitvoeringen?)
Marstek noemt het een 'parallel' systeem, en als je goed kijkt in de animaties en plaatjes, dan zijn er diverse hints die er op duiden dat het waarschijnlijk een apart netwerk in huis is om bij een stroomstoring alleen belangrijke aparaten in huis via de backup van stroom te blijven voorzien, maar dat is speculatie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VoXQIo0vr4mYWM_2fBAS5WTq7t8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tDjeIlCZYECMOq8iDTALx4ly.png?f=fotoalbum_large

De Smart Box zou binnenkort beschikbaar zijn, maar er zijn berichten (15-4-2025) dat het ontwerp herzien moet worden en het product pas later op de markt komt..

Update 25-8-2025
De Smart Box is nu te bestellen. Bv. bij Duravolt onder de naam 'Smart Back-Up Box'.
Datasheet Smart Box 1-fase
Datasheet Smart Box 3-fase

Uit de beschrijving:
"...dient de installatie van deze Smart Back-Up Box te allen tijde te worden uitgevoerd door een erkend en gekwalificeerd elektricien."
"Geheel automatisch en binnen een indrukwekkende 1 seconde, schakelt het systeem de stroomvoorziening van uw woning over op de opgeslagen energie in uw thuisbatterij"
"...de cruciale groepen in uw woning voorzien blijven van stroom, zoals uw verlichting, koelkast, internetmodem en cv-ketel"

3-fase: "Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft."

Opvallend:
  • bij stroomuitval 1 seconde schakeltijd
  • cruciale groepen (dus niet het hele huis?)
  • opladen via PV wordt niet genoemd
  • IP20 (dus niet geschikt voor buiten, de plaatjes suggereren dat wel)
  • 3-fase back-up is 3 onafhankelijke fasen, dus niet geschikt voor de meeste 3-fase apparaten.
Update 11-11-2025
Er is een installatie video voor de 1 fase Smart Box.
De exacte werking is nog steeds onduidelijk. De 'Smart Box' lijkt vooral een zekeringen kast met een manuele omschakelaar.
De groepen van het huis lijken rechtstreeks aan de backup poort aangesloten en de 3 batterijen worden kennelijk parallel aangesloten. Dit zou echter betekenen dat deze groepen géén stroom krijgen als alle batterijen leeg zijn (de backup schakelt dan uit). In dat geval zou je dan handmatig de 'bypass breaker' moeten bedienen?
Persoonlijk heb ik sterk het gevoel dat ook bij de 'Smart Box' de marketing vlag de praktische lading niet geheel dekt.

Vragen en antwoorden
Kan de backup schakeling ook bij een 3 fase installatie?
In theorie zou deze opzet in drievoud uitgevoerd kunnen worden voor een 3 fase installatie. Het zijn dan echter wel 3 onafhankelijke groepen, PV opwek op één van de groepen kan niet gebruikt worden voor het opladen van een batterij op een andere groep.
En apparaten met een 3-fase aansluiting zullen niet, of niet goed werken


Is het backup stopcontact geaard?
Ja en nee. Zolang netspanning aanwezig is, is het backup stopcontact geaard. Maar bij gebruik off-grid is het backup stopcontact niet geaard. Bij off-grid gebruik levert de Marstek Venus een zwevende AC, er moet extern een nul-aarde verbinding gemaakt worden.

Wat gebeurt er als je meer dan 2500W aansluit op het backup stopcontact?
Dat is niet duidelijk. Er blijkt geen harde limiet bij 2500W te zijn, de specs geven aan max. 3.5kVA, 10s. In een test is kortstondig 3300W geleverd via het backup stopcontact. Na enige tijd klinkt er dan een pieptoon uit de batterij. Er is niet getest wat er gebeurt bij langdurige overbelasting.

Kan de Marstek Venus als UPS gebruikt worden?
Niet echt, als de batterij leeg is (11%) wordt het backup stopcontact uitgeschakeld, ook als er nog netspanning aanwezig is. Een UPS functie conflicteert met het primaire doel van de batterij om als energiebuffer gebruikt te worden.
Zie ook Marstek 'Smart Box' hierboven, met 1s reactietijd ook niet echt een UPS


Disclaimer
Tests en resultaten in deze TS hebben betrekking op de 1ste generatie Venus E (geleverd vóór half april 2025)
Ik ben geen expert op het gebied van off-grid systemen, maar gewoon een liefhebber die graag met technologie knutselt. Dit document is geen instructie of gids, het laat alleen zien hoe ik mijn batterij heb aangesloten en wat ik van het project heb geleerd. Dit document is uitsluitend bedoeld ter inspiratie!
De opzet van de installatie is aangepast aan mijn situatie en is mogelijk niet veilig te gebruiken als de omstandigheden anders zijn.
De getoonde aansluiting van de batterij is specifiek voor de Marstek Venus E batterij.

Knutselen aan elektriciteit is gevaarlijk, een foute installatie kan leiden tot elektrocutie of brand!

[ Voor 255% gewijzigd door Hometek op 11-11-2025 14:21 ]

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | Venus v1 en v2 - 5.12kWh V158 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | 2 MHI - CC | HA DS224+


  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 20:22

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Dat de backup aansluiting meer dan 2500W kan leveren, is wel bekend. Dit staat ook gewoon in de manual.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hm_SN4WsxtqHGFkAn3gW9khr2QA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kNsW2abRBX3oyMjkzjy1NCJO.png?f=fotoalbum_large

Aangezien ik zowel de Venus-E als ook mijn PV-omvormer via modbus kan uitlezen en aansturen, zou ik bijvoorbeeld bij een SOC > 95% de PV-omvormer kunnen terugregelen, zodat de Venus-E niet 'overladen' wordt. Ik denk dat ik (in de zomermaanden) dan een hele tijd, zonder handmatig in te grijpen, offgrid kan zijn.

De reden om de nul te aarden begrijp ik niet helemaal. Een aardlekschakelaar is niet afhankelijk van de aarde, maar op een verschilstroom tussen de fase en nul.

[ Voor 35% gewijzigd door antonboonstra op 23-04-2025 14:41 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Micro-grid

Na enig doorvragen via feedback eindelijk bevestiging gekregen dat de 'smart switch' in de Marstek info idd tot doel heeft om de PV uit te schakelen zodra de batterij vol is:

Hame:
When building an islanded power plant, connect the PV system directly to the Back up port of the device and turn on the EPS function. It is best to use it with a smart switch (for cutting out the PV system when the power is full). At least the Venus and the PV system need to be connected.

(EPS: Emergency Power Supply, in dit geval het backup stopcontact)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uZrVMoSTZpRwxqfgv1o1wlteFJU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lmneFSBVKctIFljXXKChCj7o.png?f=fotoalbum_large

Heb nu 2 vragen uitstaan
  • kan de Venus met de 'smart switch' communiceren?
  • hoe krijg je het systeem weer op gang als de batterij leeg is?
Krijg het gevoel dat deze toepassing eerder een concept idee is dan een configuratie die ze volledig uitgewerkt en getest hebben.

[ Voor 5% gewijzigd door Hometek op 25-04-2025 12:16 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Marstek Smart Box speculaties

De beschikbare informatie mbt de Marstek Smart Box (of Backup Box) is nogal vaag. Tijdens het ontwerpen en installeren van mijn eigen backup configuratie heb ik alle beschikbare informatie over de Smart Box bestudeert. En samen met de opgedane ervaring in dit project begin ik de Smart Box nu beter te begrijpen.
Hieronder volgt mijn interpretatie van de Smart Box (gebaseerd op inzicht en logica, niet bevestigd!)

Er zijn 2 modellen van de Smart Box, 1-fase en 3-fase
Dit is gebaseerd op het specifiek benoemen van de 2 types in de Marstek info, en het feit dat je voor het schakelen van 3-fasen meer dure hardware nodig hebt dan voor 1-fase, het lijkt commercieel zinnig om daar 2 verschillende producten voor te maken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SOZ58ebXiJFtKWY3bkPRHte5rZw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eBQQH8fHkRl9iGbFr67Bi0I3.png?f=fotoalbum_large

De Smart Box levert alleen backup aan specifieke apparaten in huis
Marstek info spreekt van ‘backup for the whole home’, volgens mij bedoelen ze echter ‘backup throughout the whole home’.
De enige manier om zeker te zijn dat het verbruik op de backup uitgang van de batterij binnen veilige grenzen blijft is door vooraf vast te leggen welke apparaten aangesloten worden. In de Marstek info wordt ook steeds specifiek de ‘backup load’ genoemd, dat zijn de kritische apparaten die ook bij stroomuitval moeten blijven werken.
De ‘backup load’ wordt in de schema’s ook steeds in een kader getoont. Hiermee wordt aangegeven dat deze apparaten slechts een deel zijn van alle aanwezige apparaten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9H7Cd6qNUpVxDtORzF8TXJIBnAw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/knUcneQBURIxMmy94o3fth18.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TU6XesI-VHcM4xu5asVFKjjMM00=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IQpjMPCSajsfe7ZGqISDie4G.png?f=fotoalbum_large

Het installeren van de Smart Box voor de backup functie houdt dus in dat er een speciale groep (of 3 voor 3-fase) aangelegd moet worden waarop alle kritische apparaten worden aangesloten. Bij een bestaande woning zal dat meestal een lastige klus zijn.

Zoals gezegd, allemaal speculatie. Misschien heeft iemand meer info?

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
bruneelm schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 20:16:
Vraagje of bedenking
In back-up modus waar eventueel PV's hangen, kan bij nacht, indien er 230V op de grid aangesloten wordt de marstek aan 2500 laden? De bron kan een 2de (niet gebruikt hierboven in de testen) zijn
Hierdoor zou de beschikbare energie vergroten (indien je toch meerdere marstek's hebt)
Ik vermoed dat je laden wel eerst moet activeren in de app zodat je de bron niet opblaast met er energie naar toe te sturen.
Ik verwacht niet dat je iets opblaast bij een BACKUP-GRID koppeling van 2 batterijen. Mits je off-grid bent!
Het opladen van de ene batterij met de andere kan natuurlijk via Manual mode, maar is omslachtig en is niet efficient, je hebt dan extra verliezen.

Ik heb er over nagedacht om off-grid 2 batterijen BACKUP-GRID te koppelen.
Batterij A is dan normaal via GRID aangesloten, maar met een Shelly CT of de CT002 als sensor, geen P1.
Batterij B is op BACKUP via een omschakelaar aan de groepenkast aangesloten en vervangt het net.
Dan heb je idd dubbele capaciteit. Pas als A, in Auto mode, door PV op 100% komt gaat de opwek naar B, en als A op 11% zakt begint B te leveren.
De plaats van de CT is in deze opzet belangrijk, wat deze moet normaal de stroom van het net meten, maar in off-grid situatie de stroom van batterij B.
Ik vond dat iets te complex en onoverzichtelijk worden voor iets dat ik vermoedelijk heel zelden nodig ga hebben (afkloppen). In off-grid situatie kan ik handmatig omschakelen tussen batterij A en B.

Concept BACKUP-GRID schakeling met 2 batterijen (niet getest!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QRbAiADmqWjUJC1la0OJUG_wcjg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lpi4aEWnGSVbdcKD4uDG2rFU.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door Hometek op 26-04-2025 11:44 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Micro-grid

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uZrVMoSTZpRwxqfgv1o1wlteFJU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lmneFSBVKctIFljXXKChCj7o.png?f=fotoalbum_large

Na diverse vragen over de 'Micro-grid' toepassing zoals getoond in de Marstek video kreeg ik van de Nederlandse verkoper van mijn batterijen volgende antwoord:

De zogenoemde “Micro-grid”-functionaliteit zoals door Marstek genoemd, verwijst naar de mogelijkheid om lokaal opgewekte zonne-energie slim op te slaan en te gebruiken binnen een beperkt netwerk (bijvoorbeeld woning of klein bedrijf), los van directe teruglevering aan het net.
Op dit moment is deze functionaliteit beperkt tot grid-tied toepassingen (met netverbinding), waarbij de batterij reageert op het verbruik en teruglevering via de P1-meter of tijdgestuurde instellingen.

Een écht microgrid met volledige off-grid werking of net-simulatie (bijvoorbeeld bij stroomuitval) vereist aanvullende componenten zoals:
• Een hybride omvormer of net-simulatie unit (back-up box)
• Eventueel een automatische omschakelmodule (ATS)
• Een geschikte laad- en ontlaadstrategie via de app of lokale EMS

Marstek ontwikkelt momenteel een Smart back-up box, waarmee in de toekomst ook noodstroomvoorziening en meer geavanceerde microgrid-functies mogelijk zullen zijn. Deze is echter nog niet beschikbaar.

Kortom: een microgrid in beperkte zin is nu deels mogelijk (voor slim lokaal gebruik), maar voor volwaardige functionaliteit zijn aanvullende componenten nodig die nog in ontwikkeling zijn. Zodra de Smartbox beschikbaar is, brengen we onze klanten op de hoogte.



Dit is grotendeels in lijn met reacties van Hame, de getoonde 'Micro-grid' toepassing is alleen een concept, geen uitgewerkt product.
Interessant is dat hier de 'Smart Box' als oplossing voor volledig off-grid gaan wordt voorgesteld.
De Smart Box zou dan ook de PV moeten sturen, dat heb ik echter nog nergens gezien in de Marstek info.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
antonboonstra schreef op woensdag 30 april 2025 @ 16:35:
...
Let ook op dat de Marstek tussen 95 en 100%% SOC met maximaal 1300W laadt.
...
Zijn dit geschatte of gemeten waarden?
Mijn twee batterijen schakelen bij SOC 95% terug naar ca. 1150W.

Grafiek manueel laden met 1800W
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O6mwlin4F00MQlNI51KgjjlSN5A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pAVpAuwYGS2a3WXmnvyoXcv1.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door Hometek op 01-05-2025 13:07 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Micro-grid overpeinzingen

Op basis van alle verzamelde informatie en ervaringen tot nu toe blijkt een onafhankelijk micro-grid met de Marstek Venus best nog wel een uitdaging. Er zijn een hoop randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden:
  • Maximaal vermogen voor opladen en verbruik is 2500W.
    (verbruik mag kort pieken tot max 3500W)
  • Bij 11% SOC ontstaat een deadlock situatie, zonder 230V op de backup uitgang werken de omvormers van de zonnepanelen niet. Er is een externe 230V AC bron nodig om de SOC tot boven de 11% te brengen zodat het systeem weer werkt.
  • Boven de 95% SOC mag het oplaadvermogen max ca.1200W zijn.
  • Zodra SOC 100% is moet de PV helemaal afgeschakeld worden, anders gaat de batterij in storing en er ontstaat een instabiele situatie waarbij het systeem steeds aan en uit schakelt.
  • SOC 100% moet met enige regelmaat bereikt worden om de individuele cellen te balanceren.
  • Het Venus EMS kan off-grid alleen het vermogen voor verbruik regelen, het vermogen voor opladen moet extern geregeld worden.
  • Het externe EMS moet de SOC van de batterij uitlezen
In het schema van Marstek worden ‘slimme stekkers’ gebruikt om de batterij, 3 PV omvormers van 800W en de apparaten in huis aan elkaar te koppelen.

Ik heb deze opzet iets verder uitgewerkt met een zo simpel mogelijke regeling op basis van de SOC en een schakeltabel. Focus is op betrouwbaarheid en veiligheid, niet op optimaal afstemmen van opwek en verbruik.

Onderstaande is een concept, dit is niet getest!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eIzO7LxJbInzR68KaDwKoHTLc84=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FtwthUvnwSjPnCXS1WGEa4qf.png?f=fotoalbum_large

A zekering, aardlek en nul-aarde verbinding
B 4 wifi tussenstekkers
C extern energie beheer (EMS)

Zekeringkast A is niet strikt noodzakelijk voor een werkend systeem, maar aarding en aardlek zorgen wel voor aanzienlijk meer veiligheid. Dit kan elektrocutie en brand voorkomen!

Het externe EMS C is hier met een Liligo en Home Assistant voorzien.
Dit is alleen een voorbeeld, er zijn diverse andere manieren om dit te realiseren.
Via Lilygo/modbus kan de SOC van de batterij uitgelezen worden. En via Home Assistant kunnen de slimme tussenstekkers aangestuurd worden. Belangrijk is dat de HA niet samen met de backup load achter een slimme stekker zit.
(Ik heb nog geen ervaring met modbus/HA, maar ik zie in het modbus topic dat dit soort integraties mogelijk zijn.)

Met een simpele schakeltabel kan het systeem veilig werken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/igfkacxGmNGhKjTNpZfAcYCyspQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6tCDojNrtSTU8JdAo1yUsRJy.png?f=fotoalbum_large

Boven SOC 95% worden de zonnepanelen niet optimaal benut.
In dit voorbeeld is een SOC ondergrens van 20% gekozen om voldoende marge te hebben.
Door te schakelen op basis van SOC en de maximaal mogelijke opwek ipv de werkelijke opwek is gegarandeerd dat er nooit te veel vermogen naar de batterij gaat.

Het lijkt niet noodzakelijk om 3x 800W aan PV te hebben voor deze opzet. Marstek heeft deze vermoedelijk gekozen omdat 800W de grens is voor plug-and-play panelen. Belangrijk is dat er ten minste 2 PV systemen zijn, die aan volgende voorwaarden voldoen:
PV A is max 1000Wp (met veiligheidsmarge, limiet is ca. 1200W)
PV A + PV B is max 2500Wp

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pm7KaPETmHvlP88zb0bZMWcCWoI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zfZvkwmYHAYbg3uh5wumna86.png?f=fotoalbum_large

Dit systeem zal goed werken zolang er voldoende zon is. Op dagen met weinig zon zou je misschien slimmer moeten regelen om je panelen zo optimaal mogelijk te gebruiken voor het opladen van de batterij.

Het schakelen van PV systemen met slimme stekkers is discutabel, beter zou zijn om de omvormers zelf softwarematig af te schakelen (zie ook deze info)

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
baszie schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 14:18:
Interessante informatie allemaal hier, hartelijk dankt voor het delen!
Ik heb gisteren m'n Marstek Venus binnengekregen, geinstalleerd en modbus en monitoring ed. geconfigureerd; verliep allemaal vlekkeloos dankzij voorbereiding met behulp van een hoop info op de forums hier op tweakers. Ik zit nog te denken over z'n definiteve plaatsing en heb wat dat betreft toegang tot een kabel die op een eigen groep zit. Die komt uit op slechts een 4-tal wandstekkers waarop ik momenteel alleen een kleine maar cruciale groep apparatuur heb draaien zoals Wifi en een NAS met wat containers zoals HomeAssistant. Aangezien deze al met een UPS tegen stroomuitval beveiligd zijn, lijkt het me ideaal om deze kabel door te knippen en te gebruiken als dedicated aansluiting voor de batterij. De apparatuur zelf kan dan als complete groep op de backup van de batterij gezet worden. Mocht de Marstek bij stroomuitval nog even schakeltijd nodig hebben, dan vangt de UPS dat wel op. Tot zover denk ik dat dit qua setup geen problemen gaat geven en ik bij stroomuitval zelfs voor een tijdje nog e.e.a. kan benaderen mochten er nog wat HA/schakel acties nodig zijn... Wil e.e.a. hier ook wat inbraak proof maken met camera's die blijven recorden bij uitval. Ooit eens een verhaal gehoord dat inbrekers tegenwoordig meteen eerst naar je groepenkast lopen en alles uitzetten...

Anyway, aangezien de Marstek in deze opstelling een eigen groep heeft lijkt het me dat ik em dan ook op 2500W kan zetten ipv 800W ? Ik denk dat dit geen probleem mag zijn maar ben liever safe dan sorry.
Op een eigen groep kun je de Marstek inderdaad op 2500W zetten.

Mbt de cruciale apparatuur op de backup poort: hou er rekening mee dat de backup poort geen stroom geeft als de batterij leeg is (11%).
(tenzij dit ondertussen verandert is bij de nieuwere versies)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ym-PBHMxSXSJFTHczmUsaUTn1_A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CM49TsaossrpZm9MOSUDQgEa.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
48 uur off-grid met 2 Marstek Venus-batterijen

OPMERKING:
  • de hier getoonde manier om twee ​​Venus batterijen aan te sluiten is niet zoals Marstek het bedoeld heeft
  • dit is een experiment, de resultaten worden gedeeld ter informatie en inspiratie
  • de getoonde manier van aansluiten en aansturen is niet veilig!
Installatie

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Y6tgBH9mSORAiLAnl1SmyqhikA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pbRzRtIc8gAHdY4nHvolZ6im.png?f=fotoalbum_large
  • De CT is een Shelly Pro EM-50
  • B1 is aangesloten op de backup en vervangt het net voor het hele huis (zie TS voor schema)
  • B2 is normaal aangesloten en staat op ‘auto’
  • De PV installatie bestaat uit twee groepen stekker-panelen die via slimme stekkers aan of uit geschakeld kunnen worden (dit is vermoedelijk niet goed voor de omvormers! Zie ook hier)
  • Aansturing via Home Assistant
Het experiment
Doel van het experiment was meervoudig:
  • testen installatie als geheel (batterijen + PV + HA)
  • ervaring opdoen met het aansturen van de installatie met Home Assistant (Node-Red)
  • testen of een extern EMS de batterijen in een off-grid situatie goed kan sturen
Aansturing
De aansturing is gebaseerd op deze tabel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rTJLyBJEYw_Fl645oweiZbZ5ogs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/x9a7xEafReYd4apw3wn1zSnk.png?f=fotoalbum_large

De beoogde strategie:
  • PV uit bij 100%
  • gereduceerd PV vermogen tussen 95% en 100%
  • B2 uit als B1 100%
  • 30% SOC als reserve
Resultaten
Ik heb ruim 48 uur off-grid gedraaid met deze opzet. Het werkt, maar er waren diverse problemen:
  • één keer uitval B1, rode WARN lamp, geen idee waarom, batterij startte vanzelf weer op, reboot router noodzakelijk om alles weer online te krijgen
  • instabiel gedrag regeling bij 99/100%, hier moet hysterese toegevoegd worden
  • uitval B1 met rode WARN lamp bij bereiken 100%
Het uitvallen B1 bij 100% is een verwelend probleem. Blijkbaar schakelt de interne beveiliging de batterij uit voordat de SOC status 100% via modbus uitgestuurd wordt. Het externe regelsysteem kan de PV dus niet op tijd afschakelen.
Voorlopig kan ik dat alleen oplossen door al bij 99% de PV af te schakelen. Maar dan kan de batterij het balancen niet afronden en zal de SOC drift steeds groter worden.

Afgezien van deze onvolkomenheden werkte het systeem goed.
B2 werkte als normale thuisbatterij, aangestuurd door de Shelly EM-50.
B1 voldeed als ‘net’ en compenseerde de verschillen die ontstaan door de traagheid van B2.
Als de vraag groter was dan 2500W werd dit door B1 opgevangen.

Enkele screenshots van de live power flow

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XogVu33KsJ4u2gBztZVbNWlIDcU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZIfACAznwEjLoZrjPx0hqHC9.png?f=fotoalbum_large

Veiligheid
Is het veilig om batterij en PV in een off-grid situatie via Home Assistant aan te sturen?
NEE, dit is niet veilig!
Je kunt natuurlijk de betrouwbaarheid van het systeem verhogen door backup-systemen en UPS voor HA en router toe te voegen, maar daar wordt het systeem niet veiliger van.
Zwakke punten zijn de grote aantallen losse apparaten die allemaal correct moeten werken, en vooral de zelfgemaakte regeling in HA. Een betrouwbare regeling in software bouwen die in alle mogelijk scenario’s feilloos werkt is zelfs voor experts een uitdaging.
Zodra het systeem faalt, blijft alleen de interne beveiliging in de batterij over. En het blijkt dat deze wel goed uitschakelt, maar na korte tijd ook weer vanzelf opstart.

[ Voor 3% gewijzigd door Hometek op 23-05-2025 10:17 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • baszie
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 24-03 13:24
Avenger 2.0 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 22:08:
Dat bestaat zeker allemaal. Op werk zo hele installatie staan die gestuurd wordt door PLC. Net valt uit, PLC start de noodgeneratoren (terwijl neemt de UPS belangrijke delen over) en als deze stabiel is wordt alles hiernaar overgeschakeld. Komt de netspanning uiteindelijk terug wordt er na bepaalde tijd terug naar het net overgeschakeld en worden de diesel generatoren uitgeschakeld. Heeft wel een klein fortuin gekost, want dure componenten die speciaal beveiligd zijn (zodat niet zowel generatoren en net aan elkaar kortgesloten zijn indien schakelaar faalt, etc).

Geen idee wat de exacte regelgeving in NL of BE is, maar betwijfel dat je aliexpress componenten mag gebruiken (die wanneer ze falen spanning op het grid kunnen zetten bijvoorbeeld).
Wat betreft componenten zal ik idd zeker even goed kijken wat er gebruikt kan worden en desnoods laat ik het een electricien doen maar voordat ik die ga bellen wilde ik even zeker weten of een dergelijk setup überhaupt wel mogelijk is. In mijn geval wil ik niet handmatig de stekker van de vriezer gaan pluggen bij stroomuitval. Met een goede APS zou volgens mij het volgende gewoon mogelijk moeten zijn toch ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vjNSmZcT1yyJ6lImNFnBGUq9yqs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Zz3iPMugWeVDg8RRJh6GAI3L.png?f=user_large

De groep achter de APS heeft in dit geval altijd stroom. Zodra de stroom uitvalt, schakelt de APS naar de backup input en blijft de groep voorzien van stroom. Totdat de accu uiteraard leeg is maar dan heb ik tijd genoeg om m'n aggregaatje klaar te zetten.. Zodra de stoom weer terug komt schakelt de APS alles weer in normale stand...

Edit: Ik zie dat Nederlandse winkels ze ook verkopen en vermoed dus dat ze 'toelaatbaar' zijn om te gebruiken in een elektrische opstelling. https://www.fruugo.nl/cnc...770-413029170?language=nl

[ Voor 8% gewijzigd door baszie op 26-05-2025 15:55 ]


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
A3anoG schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 15:36:
Hi.
Las ik hier nog niet, maar als je een omvormer (+2 zp) van marstek (800w) koopt en deze inplugt in het backup stopcontact dan zou deze toch in de app zichtbaar moeten zijn en zodoende heb je in 1 app de opvolging van je batterij en je zp?
Dit lijkt me interessante opstelling?
Wat je beschrijft is volgens mij wat Marstek in de marketing plaatjes toont:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cx3Io4a6Wpq8EG0_JLFfWki3RM8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tdnttoXt0cttnREdTiJh2eYB.jpg?f=fotoalbum_large

Voor zover ik heb kunnen achterhalen wordt deze configuratie nog niet ondersteund in app en/of firmware.
Misschien zijn de omvormers wel zichtbaar in de app, maar er voor zover ik weet is er geen koppeling mogelijk.

Zie ook mijn eerdere post over deze configuratie.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • stijn kegelaers
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 05-03 17:00
Goede middag iedereen ik ben niet voor 2 marstek accu gegaan in plaats daar van heb ik een victron multiplus 2 met batterij gehangen en mijn marstek met ct klemmen op de uitgang (gamaakt grid door victron) gehangen ik voeg een schermafbeelding bij . enkel nu zie je da marstek niet in de software als deze laat zit het op de ac belasting een verhoging ik vroeg mij nu af of er een manier is om de marstek toe te voegen aan de victron installatie . met de sma pv omvormer is dit wel gelukt omdat deze tcp/udp over ethernet ondersteund .
weet iemand hier meer over ?

m.v.g.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D4riXppXTNsmAKi_Cm-8JE2hv9A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mPEbaLkqlRp8U0HO05aW0syO.jpg?f=fotoalbum_large stijn

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 20:22

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Hometek schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 17:08:
Het uitvallen B1 bij 100% is een verwelend probleem. Blijkbaar schakelt de interne beveiliging de batterij uit voordat de SOC status 100% via modbus uitgestuurd wordt. Het externe regelsysteem kan de PV dus niet op tijd afschakelen.
Voorlopig kan ik dat alleen oplossen door al bij 99% de PV af te schakelen. Maar dan kan de batterij het balancen niet afronden en zal de SOC drift steeds groter worden.
Je zou dit indirect kunnen 'oplossen' door niet alleen naar de SOC te kijken, maar ook naar de batterij spanning die je ook kan uitlezen via modbus.
Als ik kijk naar de waarden die ik heb gelogd (helaas alleen per 5 minuten) dan zie ik tegen het einde van de laadsessie de onderstaande spanningen. Elke lijn is een andere dag/laadsessie en bij een SOC van 99% laad ik met 1000W.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PA_GWefc8c4UnfktNuFFnpaMNZo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/RujmcI5w9uov1GXzzEedVhN9.png?f=user_large
Conclusie zou kunnen zijn dat zodra de SOC 99% aangeeft, maar de spanning nog lager dan 56 V is (tijdens laden!) je nog kan blijven laden. Komt ie boven de 56V dan stoppen met laden. Als je stopt met laden, daalt de spanning gelijk. Dan moet je uiteraard niet gelijk weer beginnen met laden.

Via modbus lees je trouwens per 0,01V uit, dus 5610 = 56,1V (bij FW 148).

[ Voor 7% gewijzigd door antonboonstra op 21-06-2025 10:51 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
antonboonstra schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 10:46:
[...]
Je zou dit indirect kunnen 'oplossen' door niet alleen naar de SOC te kijken, maar ook naar de batterij spanning die je ook kan uitlezen via modbus.
...
Er is inderdaad een duidelijke piek in de DC spanning van de batterij vlak voor SOC 100%
Blijft die spanning gedurende de levensduur van de batterij even hoog?
Of is het beter om naar de afgeleide te kijken om de piek zelf te detekteren ipv de absolute waarde?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QT4N7itjOrT07OGINFIbHcCoaU8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HQfX5GwNgayrzWDUJUua6Ip9.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • kloppy
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 14-07-2025
De drempelwaarde staat in Modbus-register 35110. Als de spanning hierboven komt, verandert de laadtoestand naar 100%.

De maximale laadstroom staat in Modbus-register 35111. Vermenigvuldig dit met de accuspanning om de laadstroomlimiet te verkrijgen. Bij een laadtoestand van 95% is de stroom beperkt tot 2 A, dus ongeveer 1150 W.

Hopelijk helpt dit! Groeten uit Duitsland.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oAED5VOWqTQFEYUEUyISUTLgvWA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BVKVvIvtQTkgz34cmaIQssYn.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xqrnv_9jGEHtMnlHtmoYDdGqpwo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/64qenjYDoKKLiL3hrtRjvX1Y.png?f=fotoalbum_large

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Pe1dtq schreef op zondag 27 juli 2025 @ 18:10:
[...]
Aarde heb ik zelfstandig aanwezig. Aangelegd voor mijn zendhoby. Aarde is ook echt nodig bij een Intergas CV-ketel. Die geeft meteen code 4 bij afwezigheid aarde.

Dat de nullen aan elkaar zitten heb je natuurlijk ook bij on-grid gebruik van de Marsteks. Al zijn dat natuurlijk wel andere fysieke poorten/aansluitingen op de batterij. Met de 3 Marsteks voed ik de 3 fases in huis via een omschakelaar. Dat werkt ook allemaal. Enige, dat nog niet getest is, is de kookplaat. Morgen Siemens maar eens benaderen.

Het lijkt mij ook geen probleem. Maar wil liever zekerheid.
Ben benieuwd hoe dat zit met die 2 fase kookplaat.

Bij een off-grid systeem werkt aarde een beetje anders dan bij on-grid systemen.
Ik weet niet of je het in de TS gezien hebt, maar bij off-grid omvormers dient de nul met de aarde verbonden te worden. Anders werkt de aardlek beveiliging niet.
Zie deze video.

In mijn 1 fase systeem gebruik ik een 4 polige omschakelaar om de nul-aarde verbinding te maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g_x9fdOlmV2Wgpt7s24Z6hI_Ok0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d7JJMka0vyhS7rN6erTOj6MU.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Maarten69 schreef op maandag 28 juli 2025 @ 16:07:
@hometek net dit topic doorzocht op afbeeldingen, maar niet kunnen vinden. Welk type 4-polige schakelaar gebruik je?
Ik heb wegens ruimtegebrek deze compacte versie gebruikt: ATS G2R 4P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pc0S9JG1eMcpuBG_dpZFCHeQwc0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/tBxloBH2LjMeK63NMhcrOZil.jpg?f=user_large

Deze heeft echter geen 0 stand, en voldoet daarom niet aan de Nederlandse normen voor een noodstroom omschakelaar. Als je de ruimte hebt is het beter om iets als dit te gebruiken

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H1BF1pH5DkZsnDyx5uBUj2x9jGY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/oTLYyqdZCN7h1vcrFiRA0dv2.jpg?f=user_large

Of van een degelijk merk
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TFGP9QyToFW2iDC6YeM3FrRIu0o=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/sptHv99OPgyEpA6mZd6UPldz.png?f=user_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • JeffreyGorissen
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 01-04 15:06

JeffreyGorissen

Do or do not, there is no try.

Afgelopen woensdag hadden we een geplande stroomstoring. Door werkzaamheden was er aangekondigd dat er geen stroom zou zijn tussen 07:30 en 16:30. Het ideale moment om de backup capaciteit van de Marstek Venus eens uit te testen.

⚠️⚡gevaarlijke kabel⚡⚠️

Om dit te kunnen doen heb ik een (gevaarlijke) kabel gemaakt maar met de juiste procedure van aansluiten staat er nooit 230V op de pinnen als ze aan te raken zijn. Deze is er enkel voor noodgevallen. Dit is voor mij geen structurele oplossing!

Partner is ook ingelicht, en komt niet aan deze herkenbare rood - rood kabel.

Ik ken de gevaren dus laten we dit niet ter discussie brengen verder.

🏠⚡huis van stroom voorzien⚡🏠
Voordat ik naar het werk vertrok alles omgezet naar de noodstroom via de backup poort van de marstek.
Ik de ochtend had de MT nog 64% beschikbaar. We hebben een kleine (1500wp) PV opstelling op het westen. Het huis heeft tot 17h op de marstek gedraaid en onze koelkast en vriezer inhoud zijn ons dankbaar :). De buren wisten ons te vertellen dat de stroom wel al terug was rond 12:00.
Om 17h had de MT 93% capaciteit berijkt. Net te weinig om mijn home assistant automatie te testen voor het afschakelen van de zonnepanelen.
Verder was het internet ook bruikbaar. Schijnbaar zit de verdeler van het glasvezelnetwerk in een postcode die niet getroffen was door de stroomstoring. Zo kon ik het systeem ook makkelijk monitoren op afstand.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IeSXs070XffRBFr26qZPGUfqTnQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bUYPyzGetk1JYhLX0fjRSk9E.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MYM04rqioyuOS5_wNk__JUtgZQE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CbEIYAA0E55oxVBs662Vmokt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nwQ7sR4TvQeBiNeiBLwTy2ZtATg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eLoCAEeHzQa4YxWH8q4wBK9e.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KhVYEC2yLR7rQlRtqC4_aeOuRqY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4OWuK2NjXDaE3x4ZTzcADZ68.png?f=fotoalbum_large

🖥️ 5700X3D - 3080TI - 64GB | 💾 Synology DS420+ (18GB + 56TB raw) | 🤖 Home Assistant | 🔋Marstek Venus 5.12KWh - V153 + HW P1 + DSMR 4.2 (10 s) |


  • JeffreyGorissen
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 01-04 15:06

JeffreyGorissen

Do or do not, there is no try.

Hometek schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 14:14:
[...]

Juist bij tweakers moet je uitkijken met wat je zegt. Mensen met halve kennis hebben helaas veel meer zelfvertrouwen dan mensen zonder kennis.
In ieder geval minder gevaarlijk dan de schuko naar 2 losse draden die in de TS gebruikt is om de spanning te meten :D

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ojfSvwiE9VCuwO-8-4-f81RQybM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P7uC3hHG3le3DyzxpJt2VMQZ.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 0% gewijzigd door JeffreyGorissen op 08-08-2025 14:32 . Reden: typo ]

🖥️ 5700X3D - 3080TI - 64GB | 💾 Synology DS420+ (18GB + 56TB raw) | 🤖 Home Assistant | 🔋Marstek Venus 5.12KWh - V153 + HW P1 + DSMR 4.2 (10 s) |


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
JeffreyGorissen schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 14:25:
[...]
In ieder geval minder gevaarlijk dan de schuko naar 2 losse draden die in de TS gebruikt is om de spanning te meten :D

[Afbeelding]
Die afbeelding in de TS is niet erg scherp. Hier is een crop van de echte foto.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wKdWTepbKdI_QD0MtfeaLeNePkI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VhB3CO6mnZDJhSZTp30tYFcz.png?f=user_large

Ik vind dit een voldoende veilige verbinding voor een eenmalige testopstelling.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
Ik heb de 63A uitvoering van deze ATS:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JHSN0rVHSya5gI81jlUMC_ko32M=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/cUOR0EMCnjWevZ8gHEMZtorb.jpg?f=user_large

Ik heb alles bedraad met 6mm2 volgens het schema uit de topic start.
Dus de de uitgang van de 1e 2 polen weer ingevoerd op de "uitgang" van 3 en 4. Dan in de grid stand zit de normale aansluiting van de Marstek en in de backup stand zit de nul met 6mm2 aan aarde. De live zit dan nergens aan.

Aan house hangen een PC, modem, switch, pi, koelkast, vriezer en wat led lampen.

Aan de ingang van grid hangt de rest van het huis. Dit wordt dus niet doorverbonden.

Ik heb het ook getest met de 3 groepen van de linker kast uit.
Het vreemde is dat het 4/10 keer goed gaat en dan niet.
Wat ik dus gisteren had is dat zelfs de ATS nog in stand 1 stond en de Marstek er al uit klapt bij het omzetten van de hoofdschakelaar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1xq6ST7l-G00NnPIw6QOBfVdm0E=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/fxjOJzaF3JcxdcxtjKpLu04E.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9jO94zF2Ephv21EO3EbpANjANw0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jMAypPSnDWV0TZHEDQTUy5sv.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door mjvdzwet op 19-08-2025 19:07 ]


  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
Ik heb al zitten denken om hem om te bouwen met een ESP32 erin.

Weet ook niet of zo'n model beter is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AswSp_5fO8AlWpYVGTm8sFbs0Zo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Ul7N9wQp4ShAWhEaJZ6p7vPE.jpg?f=user_large

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
WargamingPlayer schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 21:31:
[...]
...
Daarnaast is de schakeling handmatig niks anders dan electronisch, dus niks handmatig. Je kan dus niet echt handmatig schakelen.
....
Handmatig is echt wel handmatig, anders zou de schakelaar ook niet werken zonder stroom.
De vertraging die je in de video ziet tussen de beweging van de knop en de contacten is een veermechanisme dat er voor zorgt dat het schakelen in één snelle vloeiende beweging gaat, ook als de knop heel langzaam bedient wordt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eMSsXhpzZMSTls-vxbn0tpbA6gE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/senKCpuiIOLvXEOrhQUEoovt.png?f=user_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
Ik wil nu zelf een ATS gaan maken op basis van een ESP32 en een 4 polige wissel schakelaar met 0 stand.
Ik wil op de nul doorgang gaan schakelen.

Ik wil met een servo gaan werken op het kruis asje. Met de 3D printer wat onderdelen printen.

Gaat nog wel even duren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dc4eDxzFJfFzzLotYXAOO8U5ju0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6wDB8f7WodakO6kz4K1R4hMd.png?f=fotoalbum_large

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Pe1dtq schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 11:22:
Ben er achter hoe het bij een 3-fase systeem toch te realiseren is om met een Hager noodomschakelaar HIM404 een extra schakelcontact te kunnen maken voor bijvoorbeeld de aarde verbinding die @Hometek gebruikt bij zijn 1 fase opstelling.

Er bestaan uitbreidings modules, die er aan de zijkant opgeklikt worden. Twee types: de HZC311 en 312. Afhankelijk van de behoefte voor een maak en verbreek of alleen 2x maak /verbreek.
...
Interessant, daarmee kun je idd extra polen toevoegen
Hulpcontacten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UYtmpa3Rbepg-NY16Xd53xEqdvQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a86krZBkZbEbxnn8YvlkCaKt.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Pollement
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07-03 23:57
nheinemans schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 08:08:
[...]


Ik heb geen ervaring met de app (gebruik die alleen als er een FW update is). Maar als je de accu via de modbus aansluiting op Home Assistant aansluit, krijg je veel meer controle over de batterij. Maar als je geen HA hebt, kun je met een van de esphome oplossingen uit https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240 via een web interface alle parameters van de batterij uitlezen en aanpassen.

Ik neem aan dat beide batterijen een 16A afgezekerde aansluiting delen, maar dat beiden wel een eigen zekering hebben? Dan kun je beiden gewoon op "anti-feed" instellen en maximale ontlaadstroom op 1340W.
De reden waarom ik het laadvermogen wil reduceren is complex.

Kort door de bocht gaan beide batterijen in mijn tuinhuis staan.
Helaas beschik ik daar enkel over een 3G2,5mm² kabel.
Om de boel veilig te houden ga ik 4 automaten en 1 differentieel installeren.

Als beide batterijen ontladen aan 800watt is dat oké voor mij.
Enkel dat laden is een probleem, 2x 2500watt is wettelijk gezien te veel voor de kabel.
Maar daarnaast wil ik deze kabel ook niet langdurig blootstellen aan vb: 4500watt welke in theorie dicht in de buurt komt van het wettelijk maximum van de 2,5mm² kabel.
Daarom overweeg ik 1250-1500watt laden wat gecombineerd 2500-3000watt.

Heel snel even visueel gemaakt hoe de stroom aankomt in mijn tuinhuis zonder gebruik te maken van de correcte symbolen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R9aDhftrOl8eX2eT06ZhDTwCVxM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eSQz51LsbfcTxxX9dbPN7NRs.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 1% gewijzigd door Pollement op 29-08-2025 12:00 . Reden: typfout ]


  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
Ik ben even naar de backup box aan het kijken, met name hoe je zo'n ding moet installeren. Het is allemaal wat vaag, maar die is wat ik zie en vermoed.
Ik zie drie plekken om kabel(s) in te steken, nl grid ac in (2x) en load. Grid lijkt uit de zekeringkast te komen, ac in is voor de batterijen en load is extra output.
Verder vermoed ik kabels voor data naar een ingang met knijp klemmetje oid. (3e screenshot zie je de kabels van de connector op de batterij naar achter de box lopen).

Hoe sluit je de box aan? op een 40A groep?? Anders wordt het lastig je hele huis te voeden. Maar de kabels op de screenshots zijn erg dun, zeker niet geschikt voor 40A.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9fk7CKqClFMUy5M8vFjS_Rk6RN4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZFVFfSxyOh9ZCRiCQp6QHqBw.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R-ECLRH7IL4GMRbwcjkbGjc7ahY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J7fxp70bDQX9JTo9H4LYW0Mu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hxls3xE0COqPiBmKVlw_DVj13xE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SZx5mbsoRtQSqbALLCzcMMM0.jpg?f=fotoalbum_large

When life gives you lemons, start a battery factory


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Pe1dtq schreef op maandag 15 september 2025 @ 11:56:
[...]
Ben vandaag weer wat verder gekomen met de definitieve 3x enkelfase backup/off-grid uitvoering m.b.v. de HIM404.

Met de huidige firmware is het bij mij zo, dat er pas Vac op de backup uitgang staat als de backup optie aangevinkt is. Dus geen spanning op dit stopcontact bij aanwezigheid grid en niet aangevinkte backup optie.

Anders dan hierboven vermeld. Misschien veranderd door firmware updates?

Zet ik de backup uitgang aan met aanwezige grid, zie ik duidelijk een uitgangsspanning (235 - 251V), die de fluctuatie van het net volgt (momenteel vnl. door erg wisselende PV opbrengst)
Zonder grid is het een nette zelf gegenereerde 230V.

Nog een vraagje aan @Hometek . Hoe heb je fysiek de verbinding gemaakt van het backup stopcontact naar de groepenkast? Gewoon een dikke flexibele 3 x 2.5mm2 kabel de kast in en met aderhuls aangesloten of via een kastje een overgang naar een buis met losse draden gemaakt?
Ik heb de backup hier even getest, en idd géén spanning als de backup functie uit staat!
Bedankt voor de tip, ik zal de TS bij gelegenheid aanpassen.

Ik heb een kleine schakelkast vlak bij de batterijen, deze kast is met een buis met losse draden aan de hoofd-groepenkast verbonden (de heldere buis helemaal rechts in de rechter foto)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LjeEGzVxE-tnF44wvaAIZfxri5M=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/bSmc3pkKfO5U4yBq6Qm8xP2X.png?f=user_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Nu7s schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:12:
Iemand anders die jaren 60 - Bakeliet vibes krijgt van de afbeeldingen?
Passend bij de rest :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ai0LxmXLTCtRDwybOyg9nBJdBLg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uudkelcMB3XFOloJnJpWpj6F.jpg?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
Hometek schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:14:
[...]

Heb je daar een detail plaatje van? Ik zie op alle plaatjes en animaties slechts 2 kabels van batterij naar smartbox, grid en backup, géén datakabels.
Achterkant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xyPP0v1efIQcqsyds4mPyBtAHwg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a99yiSfdhc7OpBSux80Pwqd8.jpg?f=fotoalbum_large

En je ziet hier de datakabels naar de box lopen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hxls3xE0COqPiBmKVlw_DVj13xE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SZx5mbsoRtQSqbALLCzcMMM0.jpg?f=fotoalbum_large

When life gives you lemons, start a battery factory


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
KabouterSuper schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:22:
[...]
...
En je ziet hier de datakabels naar de box lopen:
Datakabels?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9V_iCVte3cMYC6OnvRZdbB7DNGc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mx4Ryz6TsPKLoEiGYzCUAZ7d.png?f=user_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • antoinevromen
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 18:58
Pe1dtq schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 16:39:
Is het niet zo dat er 2 MPPT's in zitten? Die regelen elk een string optimaal.
Parallel zetten van 2 MPPT's is niet verstandig. Beïnvloedt je namelijk het proces van het zoeken naar het ideale tracking punt. Gaan elkaar tegenwerken.

2 strings betekent 2 sets zonnepanelen. 2x2 aansluitingen DC. Elke set een + en een -. Vandaar de naam DC.
Dus niet 4x 600 maar 2x 1200W.
Nee volgens de specs van de Marstek Venus A heeft hij 4 mppt's en 2400W vermogen aan DC-laden.
De huidige panelen (9 stuks verdeeld over een string van 5 x 260W en een string van 4 x 260W zitten nu in een growatt-inverter). Ik dacht dat ik die twee strings dus zou kunnen omleiden naar de Venus A batterij wanneer de inverter uit 2012 kapot zou gaan i.p.v. een nieuwe inverter te kopen. Vandaar mijn vraag of ik die 2 strings van 1300 Wpie en 1000 Wpiek op die mppt's van de batterij zou kunnen aansluiten.

Hame Marstek Venus A & D - plug and play thuis batterij en
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fPNtqLrUh8Abyp28AUnyo8eVaF0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NBwtieXJ9G20wstr8mEHVW6B.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door antoinevromen op 19-09-2025 17:25 ]

NL;2MT Venus E (V2 V156 BMS:V215)+(V3 V147.117 BMS:V112);Sturing->Local-API;HW-P1 (6.0305);App:Android-V1.6.60;Comm.Mod:202409090159;1 Fase 40A;ZIV 5CTA1DCF000AAD0;PV 6090Wp(ZZO) 780Wp(W) 780Wp(O);Inventum Ecol. vent.WrmtPmp;EV (Seat Mii 32kWh)


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Update backup functie

Ik heb het backup-stopcontact en de backup-functie nog eens getest.
Off-grid is duidelijk: alleen spanning op het stopcontact als de backup functie aan staat.
Met netspanning op de GRID poort is de situatie minder helder. Ik kom nu tot volgend overzicht:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0d8r2-aQf5UgzuARnrsJd8sl4nU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RuZUmtPOKtRfyF23evdcKld5.png?f=fotoalbum_large

In de GRID situatie met de backup-functie uit staat er bijna altijd spanning op het backup stopcontact. Met enkele uitzonderingen:
  • Bij 11% gaat het stopcontact uit
  • In manual mode blijkt dat het backup stopcontact alleen spanning heeft als er een charge of discharge programma actief is.
  • Bij het wisselen naar auto of ai mode heeft het backup stopcontact soms eerst geen spanning, en is er pas spanning nadat de batterij van stand by status naar charge of discharge status gaat. Dit gedrag heb ik een aantal keren gezien, maar ik kon het niet gericht reproduceren, soms gebeurt het, vaak echter niet. Als het backup stopcontact eenmaal aan staat lijkt het daarna wel gewoon aan te blijven staan.
Ik weet niet of het gedrag van het backup-stopcontact verandert is sinds mijn eerdere tests met oudere FW, of dat ik de relatie met charge/discharge toen gemist heb.

Getest met Venus E V1 en V2, FW V153

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • jakobjand
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 31-03 16:30
Hometek schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:24:
[...]

Daar valt weinig over te zeggen omdat we niet weten hoe de Marstek precies werkt. Je zult het moeten testen om te zien of het wel of niet werkt.

Waarom zou de overspanningsbeveiliging in de on-grid situatie actief moeten zijn?
De overspanningsbeveiliging liever niet actief in de on-grid situatie maar als de zonnepanelen standaard deel uitmaken van de on-grid situatie een ook deel moeten uitmaken van de off-grid situatie (middels een ATS) dan zou een overspanningsbeveiliging een oplossing kunnen zijn. Ik hoop het binnenkort te kunnen testen :)

Voorbeeld schema Marstek Venus E V3:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HfwxRz7-7dZ_a-p5fJDHU6G7b14=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/S96nYc2BUrvSmYaT57hOcrAH.png?f=user_large

[ Voor 13% gewijzigd door jakobjand op 07-10-2025 22:43 ]


  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
  • Niet online
Na veel knutselen, testen en meerdere ATSen een bestaande ATS ontdaan van de originele sturing.
Vervolgens zelf zero cross detectie, redundant 5V voedingen met electronische switch die 1 van beide voedingen kiest. En twee SSRs om de solenoids aan te sturen.
En een paar 2A zekeringen tegen de boel afbranden mocht er iets mis gaan.

Hierop een ESP32-C6 aangesloten met een schermpje voor de lol en geprogrammeerd.

Met de 3D printer een scherm houder gemaakt van vlamvertragend filament.

Ik schakel de solenoids op de 0 doorgangen heb NTCs toegevoegd om de startstroom te beperken. Dit gezien de backup poort van de Marstek zeer snel in zijn beveiliging schiet bij meer dan 3500W, al is dit maar voor een 20ms.

De ATS is uiteraard instelbaar, maar momenteel detecteer ik als er langer dan 5ms geen stroom is.
Hierop wordt direct de SSR aangesproken die dan op de volgende 0 doorgang de solenoid omtrekt.

De gehele omschakeling is dan binnen 1 sinus (20ms).

De schakelcontacten zijn 100A continue belastbaar en hebben een 1cm air gap halverwege de omslag.
Ik heb de contacten aan de backup zijde aangepast zodat de nul en ground verbindingen eerder worden "gemaakt" en later worden "verbroken" bij omschakelen.

Bij terugschakelen naar backup wacht ik nu 1 minuut op een stabiel net. Dan schakel ik terug.
Mocht de batterij uitvallen in die minuut dan schakel ik direct.

Ik heb overigens een deel van de groepen in huis voorzien van noodstroom, de overige worden samen met de grid voeding naar de Marstek afgeschakeld.

De stickers op de meterkast zijn ondertussen vervangen ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmdTE9t9LairbkfvLRkjhWmKGc0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yL7S5Givzxv6zocQqO1NbbOr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dk8f6AVI_3j1qaqk1it6dQrgtKY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SR8EuMH9Zk1MexZy7KmZI1Le.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZtFPyU4SzuiJGjD8WTxtiEcyJ_Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pXlzQMJOdGjbyxBqnIYFwL0P.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 5% gewijzigd door mjvdzwet op 19-10-2025 07:14 . Reden: Aanvulling deel noodstroom ]


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:14
Zie ook bijgevoegd schema:
Dit is de beoogde opstelling met 3 Marstek batterijen. Waarbij er voor 3 (max 5) eindgroepen handmatig geschakeld wordt tussen grid/pv (norm) en de thuisbatterijen (bu). Idealiter worden de twee groepen van de omvormers hierin meegenomen. Zodat eventuele zonneenergie ook gebruikt kan worden om de batterij bij te laden.

Hoewel het een 3 fase aansluiting betreft zijn er geen 3-fase apparaten aangesloten - alles draait op een 220/230 wcd. Waardoor het schakelen van de fase voldoende zou moeten zijn - zo is de inschatting. De nul en aarde wordt zonder schakelaar doorgezet.

Zou dit kunnen werken? Vergeet ik nog iets (en wat)?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LixGc0Klc8xYxuAts1yQkukvFl0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E63M6TH759vlQYnVartreT6c.jpg?f=fotoalbum_large

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Installatie video voor de 'Smart Box'!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gjX5yDvexFe1Hp-KBYH0cDrvNYg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mYiXa3EwBmtbMtdg6s4PvWkM.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1g6u1eY-DeChwLWG6L58XeG6gt8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mb631jASm7EbJp3GrfxUNIxW.png?f=fotoalbum_large

Hoe werkt de 'Smart Box'

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/maLKskc_Cc1dmNwnVuNq0X1ihRE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/99BI0973TwAIULSM6x1c7Ni6.png?f=fotoalbum_large

De binnenkant van de Marstek 'Single Phase Smart Box' ziet er verrassend simpel uit. Alleen maar automatische zekeringen, een omschakelaar (moeilijk te herkennen, Backup Breaker/Bypass Breaker is één unit) en twee surge protectors.

Een aantal opvallende punten:
  • geen speciale electronica
  • de backup poorten van de 3 batterijen lijken parallel aangesloten
Het is onduidelijk of aarding in backup mode aanwezig is, maar ik vermoed van wel.

Interessante omschakelaar trouwens, zo te zien kan steeds maar 1 van de 2 schakelaars 'aan' zijn, maar kunnen ze wel beide 'uit'. Daarmee voldoet deze vermoedelijk aan de NEN1010 omdat er een 'nul' positie is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Kch3v4klBJ0AY0U6xCHtAfNilI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m7BE5RRMl2qd5JfvilqeQsaV.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 98% gewijzigd door Hometek op 02-11-2025 00:38 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Airw0lf schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 20:08:
[...]
Met grid aansluiting van de batterij bedoel je waarschijnlijk de 3 fases?
Wat gebeurd er als die niet losgekoppeld zijn?
GRID is de 'normale' aansluiting om de batterij aan een WCD te koppelen (is tenminste op de V1 en V2 zo gelabeld)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8dij87fiJHcbPxj3S6JzqPKN5zc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/1cb71BXvRnagN5iM2eHxP2rn.png?f=user_large

GRID is een netvolgende aansluiting, en BACKUP een netvormende. Het lijkt mij niet verstandig om die aan elkaar te koppelen....
Dus huis van het hoofdnet afkoppelen, GRID afkoppelen, daarna BACKUP aansluiten (dit geldt uiteraard niet als je een los apparaat op de backup poort aansluit).

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:14
Hometek schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 21:38:
[...]

GRID is de 'normale' aansluiting om de batterij aan een WCD te koppelen (is tenminste op de V1 en V2 zo gelabeld)
[Afbeelding]

GRID is een netvolgende aansluiting, en BACKUP een netvormende. Het lijkt mij niet verstandig om die aan elkaar te koppelen....
Dus huis van het hoofdnet afkoppelen, GRID afkoppelen, daarna BACKUP aansluiten (dit geldt uiteraard niet als je een los apparaat op de backup poort aansluit).
Duidelijk verhaal - dan zou dit het voor mij moeten worden (afbeelding).
Klopt dit? Nog verbeterpunten of andere tips/suggesties?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bmZNVaprlU5ogTMsfx-RrH7L8hw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bUD7SsnCIKnuLLb89MwmdDAg.jpg?f=fotoalbum_large

makes it run like clockwork


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Airw0lf schreef op zondag 2 november 2025 @ 10:45:
[...]
Duidelijk verhaal - dan zou dit het voor mij moeten worden (afbeelding).
Klopt dit? Nog verbeterpunten of andere tips/suggesties?

[Afbeelding]
Technisch prima, als dat echter 3 losse handelingen zijn die door een mens gedaan moeten worden is de kans groot dat het ooit eens mis gaat.

Ik zou eerder kiezen voor 3 omschakelaars (één per fase/batterij) waardoor alle stappen per fase in 1 handeling worden uitgevoerd. Je hebt dan nog steeds 3 handelingen om de drie fasen over te zetten, maar de volgorde maak niet meer uit.

Schema van een omschakelaar op 1 fase, volgens mij kun je dit per fase zo uitvoeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ktHQzoM9odDdwl2r--d04P7kMQU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e0j1kjD9B70eUM7014IBtDs7.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
harrr schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 19:56:
[...]
Mooi, maar heb nog steeds wat vragen, die nog niet duidelijk zijn. Zeker als ze hetzelfde concept in 3 fasen gaan uitbrengen.

Hoe gaat het straks bij 3-fasen? De sinussen moeten in sync lopen? Ik zie dat de fases en nullen van de drie Marsteks nu ook gewoon gebundeld worden, is dat niet enorm gevaarlijk? Kunnen de sinussen niet out of sync lopen? Of lost de overspanningsbeveiliging dit op als het mis gaat?

Er is ook nog steeds geen aardlekbeveiliging? Of is het nu veilig om een aardlek te plaatsen die alleen dienst voor off-grid, bijvoorbeeld met de aarde naar de null van de Marsteks?

Met de juiste componenten lijkt me dit ook zelf te bouwen.
...
Dat bundelen van de 3 backup uitgangen vind ik ook bijzonder.
Zouden de backup uitgangen kunnen switchen tussen netvolgend en netvormend?
En hoe werkt dat met het ontladen, zonder CT moet elke batterij zelf bepalen hoeveel stroom geleverd moet worden?
(In de video is trouwens helemaal geen CT de zien??)

De 3 fase versie ziet er op de datasheet vrijwel hetzelfde uit, alleen een grotere omschakelaar en 2 extra SPD
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YkkerlVAGynjUOxxTAvXEJpJPRc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JDQB5qmCc9VOKGTOG5yaD6lX.png?f=fotoalbum_large

Wat betreft synchronisatie by off-grid 3-fase schrijft Duravolt dit:
Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft.
Er is dus zeker géén synchronisatie tussen de drie fasen.

En ja, dit kun je inderdaad zelf bouwen. Een aantal mensen hier op het forum hebben dat ook gedaan, maar zonder het parallel schakelen van meerdere batterijen.

In mijn eigen installatie gebruik ik slechts 1 van de 2 batterijen na omschakelen in off-grid modus. Zou wel leuk zijn als ze inderdaad gewoon in hardware parallel gekoppeld kunnen worden. Maar voordat ik dat ga uitproberen wil ik wel begrijpen waarom dat werkt.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Snuffelke schreef op zondag 9 november 2025 @ 21:21:
[...]
Nee ik denk dus niet dat het een ATS is maar eigenlijk gewoon 2 manuele automaten met een extra vergrendeling. Enkel als functie om de toestellen veilig te kunnen uitzetten.
Ik denk dat ze de ingang en uitgang "samen" gebruiken. De batterijen blijven grid gekoppeld, de backup uitgang schakelt binnen 20ms en daar hangt je load op.
Als het net wegvalt dan schakelt de ups functie (in de batterij zelf) de output over.
...
Dat is inderdaad ook een mogelijkheid, de batterij wordt dan als een UPS tussen het grid en de groepen in huis geplaatst.
Maar in dat geval zouden de groepen in huis altijd stroom via de backup moeten krijgen, en de backup uitgang valt uit als de batterij leeg is. Ook met spanning van het net blijft de backup dan uit.
Ik gok voorlopig toch op een ATS in de Smart Box.

Hieronder de verschillende mogelijkheden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rcBi_Qa7WI0IL5O_NGE-CgWD-Fk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/passUZr0922hl1mjWFocO1Y0.png?f=fotoalbum_large

A
De 'UPS' oplossing. Niet praktisch omdat de backup uitschakelt zodra de batterij leeg is.

B
Mag niet én werkt niet. Vermoedelijk gaat de batterij direct in storing, en zelfs als dat niet zo is zou je bij stroomuitval de hele wijk van stroom voorzien, en dat is zeker meer dan 2500W.

C
Normaal gebruik

D
Backup gebruik

Tussen C en D moeten extern aansluitingen verandert worden, dat kan niet vanuit de batterij (zie A).

[ Voor 30% gewijzigd door Hometek op 10-11-2025 10:51 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Avenger 2.0 schreef op maandag 10 november 2025 @ 12:37:
[...]
In een ander topic heeft iemand een Smart Box gekocht en foto's gepost. Helemaal geen ATS te zien...
Graag een link naar dat topic.

De CHINT transfer switch (ATS of MTS?) ziet er bijna hetzelfde uit als 2 gewone automaten:
(detail foto is een andere uitvoering, maar lijkt wel een soortgelijk principe)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-r7Af4LsMHtBO2E6SlV1CQlp1PQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/p4ytQ6Tf5kTk5ajv4GEh9MFR.png?f=user_large

[ Voor 26% gewijzigd door Hometek op 11-11-2025 02:12 ]

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Snuffelke
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 28-03 00:04
Tomzn heeft dezelfde, nu in promo :-) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fn2R1fwumZv4jBSYeFovNwJf3wA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fEZwRAN3kwW1dfUVK7IPtW59.png?f=fotoalbum_large

Hier het filmpje van de werking
https://gv-vod-cdn.aliexp...8938583045_mp4_265_hd.mp4

[ Voor 19% gewijzigd door Snuffelke op 11-11-2025 15:21 ]


  • bite
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Avenger 2.0 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:57:
[...]

Bij de v2 schakelt die wel backup poort uit bij 11% (zelfs bij aan grid verbonden). Ik dacht dat dit gedrag bij v3 niet meer is en wel aan blijft bij 11%. Bij een pomp wel zien of de batterij de aanloopstroom (die 5 tot 10 maal groter is) kan leveren.
V3 hier blijft inderdaad actief:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GdxuRDqzIU4rlpc2eSJgnuFZJ_Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mejZV1dHtBXolpzroKx0RNgs.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sbtFVtpivID07mDs3P8iHtU75Jo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kXi9mtTglcYJSg1jhKGzYNmt.jpg?f=fotoalbum_large

  • bite
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
cold schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 08:29:
[...]

Zou je kunnen testen of de accu nog wil laden of ontladen als er meer dan zo'n 200Watt wordt verbruikt op een actieve back-up contact?
Ja, gepland opladen doet die gewoon. Vandaag nauwelijks PV door grijs weer dus dat kan ik niet testen. Laden stond eerst op 800w en vervolgens op 2500w gezet en werkte gewoon. Wel fijn want zou er evt nog een extra aanschaffen en op zolder de warmtepomp er aan hangen.
Versie is V135
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L5di1mtbdU27Za2rFYPDulJ8gTw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MGzbFpMrvNI8LVmVKEiMNdJb.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S7ID2QBfbeRP3A9H16Mzq16GV54=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3TzXqZE6my4INzVLqCbl3ppE.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2RHKB3HAUJieGFIztUvgIJU8934=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sPIIas94DqPnbRLb2XFD70mI.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nXBbkTt2SpXepOGTQgEMSMvGsKk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RH6ijUNdr2K6RdLNcT4jKjJU.jpg?f=fotoalbum_large

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Airw0lf schreef op donderdag 4 december 2025 @ 18:49:
[...]
Ik probeer de puzzel te leggen zoals je hier beschrijft. Maar vaar vast op de afkortingen en andere kretologie.

Kan (wil?) je aangeven wat ik in het schema van mijn vorige bericht moet aanpassen om het door jou beschreven resultaat te halen? En welk (handmatig bediend?) schakelmateriaal daar dan bij hoort?

Alvast unne dikke merci voor de moeite! d:)b
Jij gebruikt de backup op een andere manier dan ik, een aantal van mijn opmerkingen zijn daarom niet van toepassing.

Schakel schema's voor de backup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hGLCBd_QQrcD51tvMEdxoLN_gPo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FA1TOrq45QFhzKheItWAvd9z.png?f=fotoalbum_large

Jij wilt schakelen tussen A en C, mijn opmerkingen hadden betrekking op schakelen tussen C en D.
Bij de Venus E V1 en V2 is A geen praktische oplossing omdat de backup bij die versies altijd uitgeschakeld wordt als de batterij leeg is. Bij de V3 blijkt dit aangepast en blijft de bypass naar de backup aan zolang er netspanning is. Het lijkt er ook op dat de Smart Box volgens schema's A en C werkt.

Hoe je de batterijen exact aan moet sluiten en of het voldoende is om alleen de fase draden te schakelen kan ik je helaas niet vertellen omdat ik geen ervaring heb met deze manier van aansluiten.
Als je alleen de fase schakelt heb je denk ik wel extra beveiliging nodig om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat als je een van de twee stekkers van de batterij in een andere orientatie insteekt, dan wissel je immers fase en nul om.
Misschien dat iemand met meer verstand van inverters en bypass functies hier iets over kan zeggen?

Je zou kunnen overwegen om een Smart Box te kopen, die lijkt hetzelfde te doen, en dan is het in ieder geval veilig.

Als je het wel zelf wilt bouwen zou ik aanraden om de WCD's voor de backup te vervangen door vaste aansluitingen zodat het niet mogelijk is om een kabel verkeerd aan te sluiten, en je geen gevaarlijke kabels met 2 keer mannetjes stekkers hoeft te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-XtaxOjWmbmOT_slH-jlUTEDWr8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ysZF9ci6TDSViSr3yIezRLLV.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • cold
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
ik heb net een upgrade gehad van 144.113.107 naar 144.116.110 en daarmee is mijn issue dat mijn V3 accu niet te gebruiken is terwijl er load aan de backup poort hangt opgelost!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yCzxSTMH87f9lOjSR1f1kwF_zg4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3etKV58obGvt33OKEunvFwai.jpg?f=fotoalbum_large

2x MT v3 | EMS v147.6 VNS v117 BMS v112 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | Fonske MarstekVenusV3-modbus-TCP-IP


  • Pharos1985
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 21:57
De Marstek Venus E 3.0 is hier vanochtend vroeg al toegekomen. Installatie ging heel makkelijk, maar je bent plots even eraan herrinnerd hoeveel 63kilo wel niet is 😍.

Nu heb de meter laten uitlezen met zulke geëmuleerde B2500 via HA. Dat gaat vrij vlot en de connectie met de batterij en de emulated ShellyProEM is al gemaakt en kleurt groen in de Marstek app.

Maar nu vroeg ik mij af, wat zou ik moeten instellen bij de kader hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0wokzZjSEsMlNcWXRIXkPrQJW9I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fsUIHYqpktRgMR3wOEcSOkmf.png?f=fotoalbum_large

Ik vermoed toch dat ik hier de PV productie sensor moet invoeren hé? Op internet en in docu van die B2500 gaan ze daar nogal licht over, maar ik denk toch dat dit eigenlijk min of meer verplicht is? Hoe kan de thuisbatterij anders weten hoeveel zonneoverschot er is en wanneer ie dus moet beginnen laden?

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 22:14
Tjekvraag (zie ook afbeelding):
Een Hager SFT440 of een ABB OT40F4C hebben een beveiligde break-before-make.
Hiermee worden de 3 fases plus de N eerst losgekoppeld voordat ze opnieuw verbonden worden. Bijvoorbeeld bij (2) - het schakelen tussen de grid- en backup-poorten van de thuisbatterij.

Is er een manier om zeker te stellen dat (1) - de 3 fases ook losgekoppeld zijn op het moment dat de grid poorten omgeschakeld worden en de verbruikers met de backup poorten verbonden worden. Immers, de twee genoemde types schakelaars kunnen "maar" één keer 4 polig schakelen - geen twee keer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RhtODOEshQuzt1rRA872BHP6Op0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zLltwKqWTPUgj7at2ARQm176.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 39% gewijzigd door Airw0lf op 04-01-2026 22:55 ]

makes it run like clockwork


  • DeBeginner
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 01-04 16:26
MrDonolt schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:51:
Hoi!

Vorige week hadden wij geplande werkzaamheden aan de hoofdaansluiting in de straat en dat leek me een mooi moment om de backup van de marstek eens te testen met alle opgedane informatie van dit topic, waarvoor dank!!

Setup:
3 fase 3x25A meterkast
Enphase 3fasen pv systeem 9x440wp met 9xIQ8mc micros (incl 3f Q-kabels)
1x marstek Venus v3 ongeveer 90% vol

Nadat de meterkast spanningsloos was door de werkzaamheden heb ik de grid stekker van de marstek uit zijn designated wcd(met eigen groep) getrokken, de hoofdschakelaar van de meterkast uitgezet en op een 3f alamat een 1f voedingskabel met geaarde euro stekker aangesloten op de nul en L1 en aarde van de meterkast. Vervolgens de L1 en L2 en L3 van deze alamat doorgelust om zo de opwek van mijn Enphase micros te bundelen naar 1 fase. Als laatste de nul met aarde verbonden adhv alle info hier gelezen.
Daarna de backup power aangezet, de alamat omgeschakeld (de 3f alamat van de inductie kookplaat uitgeschakeld gelaten) en hoppa, het hele huis had spanning en ook de enphase gateway sprong aan. Het was een vrij zonnige dag voor december en de panelen leverden bijna 4kw terug op mijn batterij. De hele dag alles goed blijven monitoren en omdat de batterij richting 97% ging de wasmachine aangezet zonder problemen. Na 8u zag ik de lampjes op de slimme meter van onze hoofdaansluiting weer branden en hadden we ongeveer 50% van de marstek over. Geen storingen gehad.

Bij terug ombouwen de backup power uitgezet in de app en vervolgens alles weer terug gebouwd in de meterkast.

Dit was een test opstelling en uiteraard erg link+vonken als je niet precies weet wat je doet!

Ik zit er aan te denken om een hager sft440 omschakelaar the plaatsen na de hoofdschakelaar om de hoofdaansluiting en marstek backup veilig te kunnen schakelen. (Ik weet dat deze geen 0 stand heeft maar geen ruimte voor een hager HIM404 in de meterkast, ook geen noodzaak voor een ats).De aansluiting voor de backup power kabel naar de omschakelaar wordt dan met een growat ac connector oid. Uiteraard zal ik geen 3f hebben dus kookplaat zal niet volledig werken en lassen wordt ook lastig maar dat geeft niet. Ik hoef niet permanent de backup paraat aangesloten te hebben, meer voor als de noodzaak er is, dat het makkelijk en veilig aan te sluiten is.

Het enigste waar ik nog niet over uit ben is hoe de Enphase micros te reduceren/afschakelen bij een (bijna)volle accu of te hoge productie in de zomer >2500W. Het mooiste zou zijn om de Enphase gateway met de modbus van de marstek te koppelen en door een plc te laten sturen oid, iemand daar ervaring mee? Of is dit goed te regelen in HA?

Bedankt en groeten!
Sorry voor de late reactie.
De enphase envoy heeft een functie genaamd DRM misschien kun je daar iets mee?
Ik gebruik het om bijvoorbeeld 0 export te doen naar het net. Panelen voeden wel mijn huis maar er is geen export.
Ik zie dat jij de fase gekoppeld heb en maar 1 batterij maar weet jij hoe het zit als ik niet 1 batterij heb maar 3 batterijen (op elke fase 1) en een 3 fase Enphase systeem heb? Kan de enphase dit aan?

YouTube: Setting an Enphase Zero Export Limit

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NqZ9DPZ59lQhpSTB_hMl783ENf8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tJanB44t4BexdW77oF5RlR3E.jpg?f=fotoalbum_large

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 01-04 11:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hcFx4NwBR275rX6wVH--uX3MzeQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LUdvC9lzNPMPWNQXLzlALZ5v.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dj1R1j1_339Yvsu5BRTGk50VZt4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VUK8ZkGTckk58ssXRkzXHHCN.jpg?f=fotoalbum_large

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 01-04 11:13
Hometek schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:10:
[...]

Interessante reactie.
Mijn PV omvormer schakelde niet uit in de eilandnet situatie met een volle batterij. De batterij ging in storing. Dit was echter een V1 met oudere firmware, of misschien is mijn PV omvormer niet geschikt voor deze toepassing.

Bij het gedeelte over de 2de accu via de grid-poort opladen heb ik twijfels over de juistheid/volledigheid van de bewering. Opladen bij zelfconsumptie wordt volgens mij gestuurd via de CT aan de P1 poort van de digitale meter. Hoe weet accu 2 in een eilandnet van accu 1 dat er PV overschot is?
Ik heb deze opstelling eerder getest door een CT met meetspoelen op de backup-poort van accu 1 te plaatsen (zie post)
Maar, volgens mij kun je het zoals ik omschrijf aansluiten, zonder HA of andere zaken toe te passen (dit concludeer ik ook uit het verhaal van de helpdesk).
Die vraag.opm over de CT die er niet is bij die situatie, voor de accu met gridport aangesloten, ja dat is een goeie... :+

En binnen paar uur antwoord:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cfoVr0Q9HvZzUJhaqrZwwcbHK6I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l5u4sPBYjBJAOGYpxfRJkard.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 19% gewijzigd door PCJR op 15-01-2026 08:42 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Jeepertje
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 31-03 23:11
WargamingPlayer schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 03:38:
[...]

In mijn handleiding van mijn Omvormer staat een mooi protocol. Hier staat:
1. Schakel de DC spanning af, dit wordt gedaan met de draaischakelaar met de aanduiding DC (Die zit onderin bij mij en is een schakelaar met veer, draaien tot ie klunk doet).
2. Schakel hierna de omvormer uit door de Aan/uit schakelaar uit te zetten.
3. Schakel nu de grid aansluiting af.

De handleiding zegt ook duidelijk dat je niet zomaar AC mag loskoppelen wanneer de panelen vol in de zon liggen, dat kan schade aan de omvormer opleveren.

We hebben het over Huawei hier.
Dan heb jij het geluk een recente omvormer te hebben die vaak een ingebouwde DC schakelaar hebben. Deze kunnen vaak zelfs ook via een app "netjes" uitgeschakeld worden, wat altijd de voorkeur moet hebben.
Oudere omvormers hebben dit echter niet, en daar de DC onderbreken door bv een MC4 connector los te koppelen is gewoon not done!
Zowel oudere als nieuwere omvormers moeten echter altijd uitgevoerd zijn met een Loss of Mains beveiliging waardoor deze dus uitschakelen als tijdens productie het AC net wegvalt. Waardoor deze dus ook bestand moeten zijn tegen AC schakelen.
Zelf heb ik een oudere SMA Sunny Boy en een Diehl omvormer en bij beide moet eerst de AC onderbroken worden volgens de handleiding. (Ook al heeft de SMA een ESS, die dus enkel stroomloos mag geschakeld worden)

Ondanks het feit dat jouw omvormer een degelijke DC schakelaar heeft, vond ik toch ook deze procedure:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O1I7-3R_DNilh7JsyBEMcB6dguA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/uXDioAs3qj0RwG97YS4qdeTO.png?f=fotoalbum_large

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Airw0lf schreef op zondag 18 januari 2026 @ 11:19:
[...]


Ok - helder - daarom een andere aanpak:
Stel ik ben in de gelegenheid om een permanente backup opstelling te maken met 3 verlengsnoeren - een voor elke batterij. Dit zijn dan loze wcd's in 3 verschillende ruimtes waar iets op aangesloten wordt als de normale stroomaansluiting niks meer doet.

Op deze manier kan ik dan de vriezer en de koelkast (1-ste batterij), de CV installatie (2-de batterij) en kantoor (3-de batterij) van stroom voorzien. Waarbij de kantooraansluiting gebruikt kan worden om (bijvoorbeeld) koffie te maken. :+

Het fallback scenario bestaat dan uit het afschakelen van de hoofdschakelaar om problemen te voorkomen als de grid aansluiting "spontaan" weer op spanning komt te staan. Hierna worden de genoemde apparaten omgestoken naar de backup-wcd.

De weg terug is dan eerst alle apparaten terugzetten naar normaal bedrijf. En daarna hetzelfde doen met de hoofdschakelaar.

Dit lijkt me dan zoals het bedoeld is - toch?
Volgens mij gebruik jij dan de schema's C en D in onderstaand plaatje. Dat werkt, en is veilig.
Als je de Venus E V3 hebt zou je eventueel ook schema A kunnen toepassen, de critische apparaten zijn dan altijd aan de backup aangesloten, de batterij werkt dan als UPS.
(Voor schema A wel eerst testen of de backup met grid aan blijft staan als de batterij leeg is, bij oudere versies/firmware gaat de backup dan uit)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hGLCBd_QQrcD51tvMEdxoLN_gPo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FA1TOrq45QFhzKheItWAvd9z.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Jeepertje
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 31-03 23:11
PCJR schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:27:
[...]


Ik maak gewoon 1 fancy mannetje mannetje kabel. Ik ben toch de enige die dit spul beheert en hanteert. Daarbij komt, eerst de plug in de muur (bij grid uitval en HS=uit) en dan plug in de backup kant van de 1e accu. Geen gevaarlijke situatie zo. Accu 2 en 3 gewoon koppelen vervolgens, met de gebruikelijke grid poort. Enige is even de powers in de gaten houden van de PV omvormer die ook mee gaat doen. Accu's met backup port als zowel grid port kunnen hiervan laden. Toppie 8)
Hier niet anders, ook gedaan en al twee keer goed van pas gekomen bij een geplande stroomonderbreking van 5 uur.

Zolang je eerst de hoofdzekering af zet, en de backup van de MT (via Bluetooth) pas inschakelt nadat alles is verbonden kan er niets mis gaan. (En andersom om opnieuw naar netstroom over te gaan)

Voor mijn MT heb ik een (alleenstaand) stopcontact met afzonderlijke zekering en 30mA verliesstroomschakelaar gebruikt. Dit stopcontact gebruik ik eveneens om dan de backup op aan te sluiten.
Om die verliesstroomschakelaar ook werkend te krijgen heb ik in 1 stekker de aarde met de nulleider verbonden. Op deze manier is de backup niet meer "zwevend" en zodoende alles even veilig dan op netstroom.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/igFxAMMwzeDzu7zOIlcHXYjOiMY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gBQxbI5HQfG3hdBDv5lsVUWN.jpg?f=fotoalbum_large

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 01-04 11:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DCoqZ7hWx04nb0dn6v-x5DOWQsc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7DkAkEfhoJbVJJXJRGQmsDzo.jpg?f=fotoalbum_large

Heb t id dat dit een AI antwoord is en t ding snapt dus niks van 0 120 240 graden fase draairichting...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 01-04 11:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x-8F6J0z_LLOvyuF-ec9uiq9a6Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K9CkDrIf03cm3QnnsVh2MwHf.jpg?f=fotoalbum_large

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Pharos1985
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 21:57
cold schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 16:36:
[...]

In dat rode vak vul je de sensor in van de teruglevering op de aansluiting. Die is nodig om de accu in de NOM stand te gaan laden als er wordt terug geleverd. Als je de productie ca de zonnepanelen gebruikt gaat het mis omdat je ook nog eigen verbruik hebt.
Mag ik hier toch nog heel even op doorgaan? Ik heb nu alsvolgt ingesteld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3i1IlYD3SI9E9Sd_wNfXp-llKqw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iGDY0u40JdPdthuQQ4RJUjoQ.png?f=fotoalbum_large

Is dit correct? Power in alias geeft alle elektriciteitsverbruik door gemeten op de DSMR meter over al zijn fases.
Power out alias is het teruggeleverde vermogen op de DSMR meter en dat op al zijn fases.

Ik denk dat dit correct is, maar ik begrijp niet goed waarom deze add on de power input moet weten? Hij moet toch enkel weten hoeveel er terug geleverd wordt? Van zodra er teruggeleverd wordt, moet de Marstek beginnen laden, simpel toch?
Of zie ik dat te simpel?

Ik heb dus ook NIET de solar opbrengst sensor gebruikt maar effectief hetgeen er teruggeleverd wordt aan het net.

Is dit correct?

Bedankt alvast!

  • GoBieN-Be
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 30-03 18:57
Zoals Hometek al zegt, maar toch nog eens verduidelijken.
Meestal is enkel Power Input Alias nodig omdat de vermogen sensor die je daar opgeeft ook negatief gaat bij terugleveren naar het net. En dan moet je dus niks invullen bij Power Output Alias.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XG0cMwHwYHyaBuVwXG-wyxZM5_s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lpE9xTkJbK9s29K9XmHAHEdM.png?f=fotoalbum_large

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
PCJR schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 14:25:
Kan ik die smartbox het beste dan naast / in de meterkast hangen? Volgens mij moet ik dan na de HS met 3x 6mm2 (liefst) naar die smartbox AC in. En dan ook met 3x 6mm2 kabek weer de groepenkast in naar de verdeelblokjes onderin, (backup port op die smartbox).
En dan 2 of 3 accus op die smartbox met elk 3x 2.5mm2.

Of zie ik dit verkeerd :)
Bedrading idd minimaal 6mm2, zie handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DN3TAuf_lUYD2zuGXyQKunPpcps=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/cJH3WzjDbuJ4dwY4d9LjCDQ6.png?f=user_large

Plaatsing lijkt mij het handigst vlak bij de batterijen omdat zowel de GRID als de BACKUP aan de Smartbox worden aangesloten. (bij 1 batterij maakt het echter niet zoveel uit)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9USEMm83oRtPvCt9lOvlahpJ84c=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/d6grnqd6ppMzWyhHbcSMw7j6.png?f=user_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 01-04 11:13
Hometek schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 15:57:
[...]

Bedrading idd minimaal 6mm2, zie handleiding:
[Afbeelding]

Plaatsing lijkt mij het handigst vlak bij de batterijen omdat zowel de GRID als de BACKUP aan de Smartbox worden aangesloten. (bij 1 batterij maakt het echter niet zoveel uit)
[Afbeelding]
Ik heb er 2, maar mogelijk 3 in de toekomst.
Echter van groepenkast HS naar smartbox is 3x 6mm2. En ook terug van smartbox naar groepenkast is 6mm2.
Dat moet/kan dus beste zo kort mogelijk, is ook irritant dikke kabel.
Kan beter dan 1 meter langere 3x2,5mm2 maken voor smartbox->accu (*en backup draad, accu->smartbox).
Het is een beetje situatie afhankelijk denk ik. Als je 3 accu habe, moet je 6 kabels leggen tussen de accus en de smartbox. 6 kabels a 3x2,5mm2. Dat is ook aardig wat door een gat in een muur. :+ Hm nu twijfel ik.

*wat een bar slechte handleiding trouwens... :X

*zoiets? De AC-IN zie ik maar 2x vermeld als gat onderin... beetje apart:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4OhubtEPKlWblRhAjb08ECPiUu0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Bnn0o1SbHjogXbIayeskxgYr.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 15% gewijzigd door PCJR op 07-02-2026 16:12 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 01-04 11:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6MgBqDpDYb0dDb8Xd0Y3oeG-Xlw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zF8rMFTCn8C7JYOeQ37UlCVm.jpg?f=fotoalbum_large

Huh...3.6kw? Ik mag toch hopen dat ook met die smartbox en 2 accus je de volle 2x2500w=5kw kan benutten zodra offgrid ?!

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 01-04 11:13
Hometek schreef op maandag 9 februari 2026 @ 19:39:
[...]

2.5kW is het nominale vermogen van de Venus E. 3.6kW is het piekvermogen dat gedurende een korte tijd geleverd kan worden.
Als ik 2x venusE koppel in offgrid situatie kan ik toch 5kw leveren, en laden cq ontladen. Waarom staat er 3.6kw? Het gaat in het hele bericht volgens mij al om 2stuks accu samen met de smartbox.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IkFPddUF3LIuR7rcKMRb2aYh1jw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oxVnYhCGPUU9flTwIvaTqDZJ.jpg?f=fotoalbum_large

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 01-04 11:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iq7-cydcDuZWT8xeypYaMgVO19k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/00CU0dtPRtc4QsMBjBAELFc9.jpg?f=fotoalbum_large

Volgens mij weer een ai robot antwoord, en "eigenfase", dat kan natuurlijk niet in een 1 fase huis.

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 01-04 11:13
Manual:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Aj0sq7ZdX4llNoYD8ENYuSxSUY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qPu28MLOsn59gFCT3lc8SbYz.jpg?f=fotoalbum_large

Grid en backup connectie naar de smartbox.

Videos:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jw4dhD59tnva2CMK5MgAG6qMmUE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yg5tLLOrVPZvSst1vMpvAsse.jpg?f=fotoalbum_large

Grid of backup toch de muur wcd in...

Ja wat is het nou...pff

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Koffrie schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 20:40:
Ik zit te denken aan een vrij simpel systeem.

Ik dacht aan drie batterijen , op elke fase een.
Op de backup uitgangen een dubbel stopcontact, met eigen zekering automaat.
Op de uitgang van de zonnepanelen omvormer een aftakking met een gewone stekker.

Dan kan bijvoorbeeld de koelkast in een stopcontact doen.
En de zonnepanelen met een stekker in de andere. Zo kun je als de stroom lang uitvalt de accu's bij laden.
Je moet dat dan wel zelf regelen, maar dan kun je het goed in de gaten houden.
Op de stekker staat geen spanning zolang die niet is ingeplugt.

Wel moet je dan de hoofdschakelaar uitzetten, maar dat kan met een automaat die automatisch uitgaat als het grid uitvalt. Nulspanningrelais
Dat kan, is in feite een variant van de 'losse apparaten met verlengsnoer', met PV opladen toegevoegd.
De PV moet dan inderdaad wel beperkt en gestuurd zijn.
De hoofdschakelaar is in deze opzet niet belangrijk. In onderstaande schema's zit de kolekast van jouw voorbeeld in schema A, en de rest van de apparaten in die fase in schema C, dat kan tegelijk, de batterij is dan een UPS voor de koelkast..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hGLCBd_QQrcD51tvMEdxoLN_gPo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FA1TOrq45QFhzKheItWAvd9z.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 01-04 11:13
Weet niet of ik m hier nu al had gesteld; is dit een beetje globaal hoe de smartbox ertussen gaat? Ik ga de smartbox in de garage hangen, boven de accus. MK naar garage is maar 2 meter, 1 muurtje door. Dan zou ik 2 dikke kabels kunnen leggen tussen MK en de smartbox.En aarde erbij natuurlijk, zie dat ik die niet gepaint heb :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4OhubtEPKlWblRhAjb08ECPiUu0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Bnn0o1SbHjogXbIayeskxgYr.png?f=fotoalbum_large

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Marstek Smartbox 1-fase

Ik was in de gelegenheid om een Smartbox 1-fase te bekijken en een schema van de bedrading te maken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BuuZJa5N8N6ySvBz-pR_Vo9GAM8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z2Iv3qPWzz4uFb9wEmUMT05Q.png?f=fotoalbum_large

De backup/bypass schakelaars (2) zijn mechanisch gekoppeld, er kan maar één van de twee ON zijn, maar ze kunnen wel samen OFF. De combi fungeert als een manuele omschakelaar.

Mijn conclusies:
  • De Smartbox is een zekeringenkast met een handmatige bypass, bij stroomuitval gebeurt er niets in deze kast.
  • Het omschakelen naar noodstroom wordt geheel door de batterijen geregeld.
  • De backup poorten van de batterijen worden parallel aangesloten.
  • Er wordt geen nul-aarde verbinding gemaakt, in de noodstroom situatie heb je een zwevende AC.
  • Er zijn geen voorzieningen voor PV in de noodstroom groep.
Het parallel aansluiten van de backup poorten wijst er volgens mij op dat deze poorten niet alleen net-vormend zijn, maar ook net-volgend kunnen zijn. Vermoedelijk is de batterij die als eerste schakelt de master, en de andere batterijen synchroniseren hun AC vervolgens.
Ik heb het systeem niet met meerdere batterijen werkend gezien, aangezien er bij stroomuitval geen CT is om de batterijen te coördineren vermoed ik dat de samenwerking niet optimaal zal zijn.

Bij de Venus V1 en V2 zal de backup poort uitvallen als de batterij leeg is (11% SOC), in dat geval zal de bypass in de Smartbox ingeschakeld moeten worden om de noodstroom groep van stroom te voorzien.

De automatische noodstroomvoorziening werkt alleen als de backup-functie in de Marstek app vooraf is ingeschakeld. (deze functie verbruikt merkbaar stroom uit de batterij)

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:24
Airw0lf schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 16:58:
[...]
Hoe ben je daar achter gekomen?
En wat is dat verbruik dan (ongeveer)?
Mijn batterijen worden via HA aangestuurd, op dagen zonder zon en met weinig prijsvariatie staan ze lang in standby mode. Met de backup functie aan zie ik dan een constante daling van de SOC (zie grafiek hieronder). Met de backup-functie uit blijft de SOC bijna stabiel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/efAnMICZN0WkXctWQFuSYh6Nuz8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/suwbpMD0jUxvcOhIhdi3u2MX.png?f=fotoalbum_large

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA

Pagina: 1