- ja beide accus zijn ingeschakeld, alleen alles klapt eruit als de 2e accu de backup functie aangezet wordt. Kan dus komen doordat de backup stekkers verkeerd om in de accu zitten!The Anarchist schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:54:
[...]
Maar als je de netstroom naar de accu's loskoppeld en het huis op de backup poort zet, kan je dan wel beide accu's inschakelen?
En kan het huis dan 2x2,5 dus 5kw vermogen trekken?
Iemand anders die het probeerde zei dat telkens maar 1 accu actief bleef en de anderen afschakeleden. En dat dit wisselde naar de andere accu's. Dus hij had max 2,5 kw backup vermogen.
Maar voor de duidelijkheid: de 2 accu's op de backup poort zijn gewoon parallel aangesloten in de smartbox? Bij wijze van spreken kan je ze beiden in 1 stekkerblok steken?
- ja huis kan dan als het goed is 2x2.5kw power trekken
- kan dus zijn dat accu1 met backup een net/sinus opzet en dat accu 2 (en3) daarop inkoppelen met de gridport, maar dit weet ik dus niet. Ik ben er nog steeds niet achter of de backuport kan syncen
- ja in de smartbox zijn de gridpoorten aan elkaar gelust en ook de backup poorten met elkaar. Ik zal dit asap nog eens nameten
gridports: duidelijk, komen in een blok bij elkaar en zijn daar met een metalen palatje verbonden;
backup ports; minder duidelijk, 3 separate koppelblokjes, maar volgens mij worden ze samen gekoppeld na de 3 breakers (elke breaker zit op de fase draad van de backuplijn):
Ik zie hier dat de lijntjes van de backupdraad allemaal bij elkaar komen
[ Voor 10% gewijzigd door PCJR op 14-10-2026 12:50 ]