ebhoorn schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:18:
Een generator als voedingsbron - test
Inleiding
Onderdeel van het beter weerbaar zijn, is resilience van de stroomvoorziening onder de loep genomen. Voorbeeld: Op 3 januari 2026 veroorzaakte sabotage van hoogspanningskabels in Berlijn stroomuitval bij 45.400 huishoudens en 2.200 bedrijven. Op 4 januari had ongeveer een kwart weer stroom dankzij omschakelingen in het net. Op 7 januari, ruim vier dagen later, was de stroomvoorziening volledig hersteld via een tijdelijke hoogspanningsverbinding. Op 9 januari volgde een tweede verbinding voor extra redundantie. De definitieve reconstructie van de beschadigde infrastructuur duurt naar verwachting tot eind 2026.
Ik beperk me tot het generator aspect.
Uitgangspunten
De case laat zien dat het 100 uur kan duren voordat een huishouden weer stroom heeft bij een dergelijk incident. Eis is dat er niet 4- maar 7 dagen overbrugd kunnen worden.
Omdat het een uitzonderlijke situatie betreft gaan we met verklengsnoeren de essentiele apparatuur op spanning brengen. Dit omvat: koelkast, verlichting begane grond, TV en satellietontvanger, espressomachine, etc. Ook de CV ketel, en eventueel ook wasmachine en warmtepomp.
"Uitzonderlijk" houdt ook in dat de zware belastingen gepland worden gebruikt en niet allemaal tegelijk.
Concept
Vanwege de gewenste beschikbaarheid is de ruggengraat van de oplossing een Honda EU22i generator die we sinds 2020 in bezit hadden voor een caravanvakantie. Omdat we een Marstek accu hebben is het idee om met twee of drie generator-runs per etmaal de Marstek volledig te laden en als buffer te laten functioneren. Dit heeft de volgende voordelen:
- Minder herrie
- Bijvullen en onderhoud resulteren niet in een stroomonderbreking
- Minder snelle uitputting van de brandstofvoorraad van ongeveer 70 liter benzine.
Een generator permanent in bedrijf houden doet een stevige aanslag op de brandstofbuffer van 70 liter die we in 4 Jerrycans buiten naast de vuilnisbakken hebben geplaatst
Uitvoering
De EU22i mag een kortstondige piekbelasting hebben van 2200 W . De nominale maximale belasting is 1800 W continu. Dit is gerealiseerd door de Marstek accu in de Modus "handmatig" in te stellen met een laadvermogen van 1500W, zodat het rendement het hoogst is. De generator opereerde in "eco" modus, waarbij het toerental afhankelijk is van de belasting. Het laden werkte prima, wat opviel was dat de generator ongeveer eens in de 20 minuten gedurende 2 seconden terugviel op stationair toerental. Het gemeten verbruik was 0,7 liter E5 per kWh.
Er is eveneens getest met de opvolger van de EU22i, de EU32i. Deze heeft een piekvermogen van 3200 W, en een maximaal nominaal vermogen van 2600 W, meer dan het maximale laadvermogen van de marstek. Het bijzondere aan deze generator is de toepassing van brandstof injectie en het feit dat de lucht/brandstofverhouding niet rijk is, maar over een toerengebied van 3500...5200 omw/min lambda = 1 heeft.
Getest is met een laadvermogen van 1950 en 2500 W. In beide gevallen bleek het rendement 0,5l per kWh te zijn.
Inzet
Attentiepunt is de grotere massa van de EU32i: 26 kg versus 21 van de EU22i. Met brandstof is het gewicht een aandachtspunt.
De generator dient droog te staan. dit is gerealiseerd door het op een kunststof pallet en onder een kunststof campingtafel te plaatsen.
Opslag: Generatoren dienen in verband met veroudering van brandstof met een lege brandstoftank te worden opgeslagen., of je moet dure Alkylaat benzine toepassen (5,50 per liter)
Starten: De meeste generatoren hebben een carburateur en een mechanische brandstofpomp. Na afvulling moet er (minuten)lang aan een startkoord getrokken worden voordat starten mogelijk is. Bij de injectie uitvoering start het geheel na 1 ferme ruk.
Uitgaande van een verbruik van gemiddeld 7 kWh per dag volstaat - afhankelijk van het type generator - 25....35 liter benzine om een week te overbruggen met de "hybride opstelling". Zou de generator permanent draaien, dan moet er rekening gehouden worden met minimaal 50..76 liter (fabrieksopgave)