Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup

Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
Acties:

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Nu online
The Anarchist schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:54:
[...]

Maar als je de netstroom naar de accu's loskoppeld en het huis op de backup poort zet, kan je dan wel beide accu's inschakelen?

En kan het huis dan 2x2,5 dus 5kw vermogen trekken?

Iemand anders die het probeerde zei dat telkens maar 1 accu actief bleef en de anderen afschakeleden. En dat dit wisselde naar de andere accu's. Dus hij had max 2,5 kw backup vermogen.

Maar voor de duidelijkheid: de 2 accu's op de backup poort zijn gewoon parallel aangesloten in de smartbox? Bij wijze van spreken kan je ze beiden in 1 stekkerblok steken?
- ja beide accus zijn ingeschakeld, alleen alles klapt eruit als de 2e accu de backup functie aangezet wordt. Kan dus komen doordat de backup stekkers verkeerd om in de accu zitten!

- ja huis kan dan als het goed is 2x2.5kw power trekken

- kan dus zijn dat accu1 met backup een net/sinus opzet en dat accu 2 (en3) daarop inkoppelen met de gridport, maar dit weet ik dus niet. Ik ben er nog steeds niet achter of de backuport kan syncen

- ja in de smartbox zijn de gridpoorten aan elkaar gelust en ook de backup poorten met elkaar. Ik zal dit asap nog eens nameten

gridports: duidelijk, komen in een blok bij elkaar en zijn daar met een metalen palatje verbonden;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D0SEwVC2LoICwT4yIGy6ZbnK-VY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/F1rODRbNj4i8knbZx1msZH7O.png?f=user_large

backup ports; minder duidelijk, 3 separate koppelblokjes, maar volgens mij worden ze samen gekoppeld na de 3 breakers (elke breaker zit op de fase draad van de backuplijn):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_qhGuwgxwIqissZGdlNkq0fhnpA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ZiVgrJCX3EKPPNeeGMYAXuOk.png?f=fotoalbum_largeIk zie hier dat de lijntjes van de backupdraad allemaal bij elkaar komen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Spfs52KIM-u2tKmtHxy1wu5fKeg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/6PPi1rkx74g6n39C7D59iKUk.png?f=user_large

[ Voor 10% gewijzigd door PCJR op 14-10-2026 12:50 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 05:29
PCJR schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 12:18:
[...]

- ja beide accus zijn ingeschakeld, alleen alles klapt eruit als de 2e accu de backup functie aangezet wordt. Kan dus komen doordat de backup stekkers verkeerd om in de accu zitten!

- ja huis kan dan als het goed is 2x2.5kw power trekken

- kan dus zijn dat accu1 met backup een net/sinus opzet en dat accu 2 (en3) daarop inkoppelen met de gridport, maar dit weet ik dus niet. Ik ben er nog steeds niet achter of de backuport kan syncen

- ja in de smartbox zijn de gridpoorten aan elkaar gelust en ook de backup poorten met elkaar. Ik zal dit asap nog eens nameten

gridports: duidelijk, komen in een blok bij elkaar en zijn daar met een metalen palatje verbonden;

[Afbeelding]

backup ports; minder duidelijk, 3 separate koppelblokjes, maar volgens mij worden ze samen gekoppeld na de 3 breakers (elke breaker zit op de fase draad van de backuplijn):

[Afbeelding]Ik zie hier dat de lijntjes van de backupdraad allemaal bij elkaar komen

[Afbeelding]
Volgens mij synchroniseren de accu’s alleen op de Grid aansluiting. Op de backup aansluiting genereren ze hun eigen sinus.

In offline modus moet er maar 1 accu op backup staan. Deze is de “generator” de anderen synchroniseren gewoon mee. De vraag is hoe ze weten hoe veel stroom er afgegeven moet worden.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • The Anarchist
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09:48
WargamingPlayer schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 19:05:
[...]

Volgens mij synchroniseren de accu’s alleen op de Grid aansluiting. Op de backup aansluiting genereren ze hun eigen sinus.

In offline modus moet er maar 1 accu op backup staan. Deze is de “generator” de anderen synchroniseren gewoon mee. De vraag is hoe ze weten hoe veel stroom er afgegeven moet worden.
Zo wordt het dus niet verkocht. Van die andere gebruiker las ik dat het geen probleem gaf, dus geen kapotte hoofdzekering. Maar slechts 1 accu bleef tegelijkertijd actief.

Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als je de hoofdschakelaar van de netstoom uit zet en dan beide accus als backup inschakeld.

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 05:29
The Anarchist schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 12:39:
[...]

Zo wordt het dus niet verkocht. Van die andere gebruiker las ik dat het geen probleem gaf, dus geen kapotte hoofdzekering. Maar slechts 1 accu bleef tegelijkertijd actief.

Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als je de hoofdschakelaar van de netstoom uit zet en dan beide accus als backup inschakeld.
Netstroom moet sowieso uit zijn richting de box als hij in backup modus draait. Anders is het sowieso boem.
De backup poort MAG NOOIT op een active netstroom aangesloten zijn. In de box moet dat zijn omgeschakeld.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 07:36

Airw0lf

makes it run like clockwork

The Anarchist schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 12:39:
[...]

Zo wordt het dus niet verkocht. Van die andere gebruiker las ik dat het geen probleem gaf, dus geen kapotte hoofdzekering. Maar slechts 1 accu bleef tegelijkertijd actief.

Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als je de hoofdschakelaar van de netstoom uit zet en dan beide accus als backup inschakeld.
Wat er precies gebeurd is afhankelijk van hoe het bedraad/aangesloten is... :+

Maar de backup uitgang is bedoeld als eiland te werken. Dus je prikt er de stekker in van een haspel en sluit daar dan de apparaten op aan die je van stroom wil voorzien.

Heb je 3 van deze batterijen die je zo wil gebruiken, dan heb je ook te maken met 3 haspels elk met hun eigen apparaten.

Alles wat je anders aansluit moet uiteindelijk wel met dat idee bedraad zijn. Zo niet, dan kan er van alles mis gaan... mogelijk met wat vuurwerk tot gevolg... :X

[ Voor 3% gewijzigd door Airw0lf op 15-10-2026 13:48 ]

Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp


  • Tazzios
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 09:22

Tazzios

..

Dankzij het voorbeeld van @TKroon mijn offgrid project weer opgepakt.

Ik had voor het project een Dewin DWE2R-63 ATS aangeschaft maar die past niet in mijn meterkast en ik heb de Marstek niet bij de meterkast staan dus automatisch is dan ook zinloos.
De ABB E214-25-202 die @TKroon gebruikt past echter prima in mijn ABB meterkast, al heb ik zelf blijkbaar de 16 ampere uitvoering gekocht ook voldoende voor mijn appartement (mijn netaansluiting is contractueel 10 ampere).
Op de omschakelaar zit nu dus de netaansluiting en een (female) camper stekker en kan ik bij stroomuitval de Marstek richting de meterkast verplaatsen, backup uitgang aanzetten en die daar op aansluiten en zo alles van stroom voorzien. Dankzij een Shelly stroommeter krijgt mijn Sessy vervolgens nog "p1" data en kan deze ook meehelpen.

  • The Anarchist
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09:48
Airw0lf schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 13:47:
[...]

Wat er precies gebeurd is afhankelijk van hoe het bedraad/aangesloten is... :+

Maar de backup uitgang is bedoeld als eiland te werken. Dus je prikt er de stekker in van een haspel en sluit daar dan de apparaten op aan die je van stroom wil voorzien.

Heb je 3 van deze batterijen die je zo wil gebruiken, dan heb je ook te maken met 3 haspels elk met hun eigen apparaten.

Alles wat je anders aansluit moet uiteindelijk wel met dat idee bedraad zijn. Zo niet, dan kan er van alles mis gaan... mogelijk met wat vuurwerk tot gevolg... :X
Met de officiele marstek smart backup box 1 fase heb je dus geen 3 haspels maar worden alle 3 backups tegelijk op 1 fase aangesloten.

Kan zijn dat het in de praktijk niet werkt. Maar zo wordt het wel verkocht en zo is het wel de bedoeling om aan te sluiten. Zo staat het ook op het elektrische schema.
WargamingPlayer schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 13:04:
[...]

Netstroom moet sowieso uit zijn richting de box als hij in backup modus draait. Anders is het sowieso boem.
De backup poort MAG NOOIT op een active netstroom aangesloten zijn. In de box moet dat zijn omgeschakeld.
Daarvoor zit er dus een transfer switch in de mastek smart backup box.
Of je plaatst er zelf 1 als je het zelf bouwt

  • ebhoorn
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 12-11 23:16
Een generator als voedingsbron - test

Inleiding
Onderdeel van het beter weerbaar zijn, is resilience van de stroomvoorziening onder de loep genomen. Voorbeeld: Op 3 januari 2026 veroorzaakte sabotage van hoogspanningskabels in Berlijn stroomuitval bij 45.400 huishoudens en 2.200 bedrijven. Op 4 januari had ongeveer een kwart weer stroom dankzij omschakelingen in het net. Op 7 januari, ruim vier dagen later, was de stroomvoorziening volledig hersteld via een tijdelijke hoogspanningsverbinding. Op 9 januari volgde een tweede verbinding voor extra redundantie. De definitieve reconstructie van de beschadigde infrastructuur duurt naar verwachting tot eind 2026.

Ik beperk me tot het generator aspect.

Uitgangspunten
De case laat zien dat het 100 uur kan duren voordat een huishouden weer stroom heeft bij een dergelijk incident. Eis is dat er niet 4- maar 7 dagen overbrugd kunnen worden.
Omdat het een uitzonderlijke situatie betreft gaan we met verklengsnoeren de essentiele apparatuur op spanning brengen. Dit omvat: koelkast, verlichting begane grond, TV en satellietontvanger, espressomachine, etc. Ook de CV ketel, en eventueel ook wasmachine en warmtepomp.
"Uitzonderlijk" houdt ook in dat de zware belastingen gepland worden gebruikt en niet allemaal tegelijk.

Concept
Vanwege de gewenste beschikbaarheid is de ruggengraat van de oplossing een Honda EU22i generator die we sinds 2020 in bezit hadden voor een caravanvakantie. Omdat we een Marstek accu hebben is het idee om met twee of drie generator-runs per etmaal de Marstek volledig te laden en als buffer te laten functioneren. Dit heeft de volgende voordelen:
- Minder herrie
- Bijvullen en onderhoud resulteren niet in een stroomonderbreking
- Minder snelle uitputting van de brandstofvoorraad van ongeveer 70 liter benzine.

Een generator permanent in bedrijf houden doet een stevige aanslag op de brandstofbuffer van 70 liter die we in 4 Jerrycans buiten naast de vuilnisbakken hebben geplaatst

Uitvoering

De EU22i mag een kortstondige piekbelasting hebben van 2200 W . De nominale maximale belasting is 1800 W continu. Dit is gerealiseerd door de Marstek accu in de Modus "handmatig" in te stellen met een laadvermogen van 1500W, zodat het rendement het hoogst is. De generator opereerde in "eco" modus, waarbij het toerental afhankelijk is van de belasting. Het laden werkte prima, wat opviel was dat de generator ongeveer eens in de 20 minuten gedurende 2 seconden terugviel op stationair toerental. Het gemeten verbruik was 0,7 liter E5 per kWh.

Er is eveneens getest met de opvolger van de EU22i, de EU32i. Deze heeft een piekvermogen van 3200 W, en een maximaal nominaal vermogen van 2600 W, meer dan het maximale laadvermogen van de marstek. Het bijzondere aan deze generator is de toepassing van brandstof injectie en het feit dat de lucht/brandstofverhouding niet rijk is, maar over een toerengebied van 3500...5200 omw/min lambda = 1 heeft.

Getest is met een laadvermogen van 1950 en 2500 W. In beide gevallen bleek het rendement 0,5l per kWh te zijn.

Inzet
Attentiepunt is de grotere massa van de EU32i: 26 kg versus 21 van de EU22i. Met brandstof is het gewicht een aandachtspunt.
De generator dient droog te staan. dit is gerealiseerd door het op een kunststof pallet en onder een kunststof campingtafel te plaatsen.
Opslag: Generatoren dienen in verband met veroudering van brandstof met een lege brandstoftank te worden opgeslagen., of je moet dure Alkylaat benzine toepassen (5,50 per liter)
Starten: De meeste generatoren hebben een carburateur en een mechanische brandstofpomp. Na afvulling moet er (minuten)lang aan een startkoord getrokken worden voordat starten mogelijk is. Bij de injectie uitvoering start het geheel na 1 ferme ruk.
Uitgaande van een verbruik van gemiddeld 7 kWh per dag volstaat - afhankelijk van het type generator - 25....35 liter benzine om een week te overbruggen met de "hybride opstelling". Zou de generator permanent draaien, dan moet er rekening gehouden worden met minimaal 50..76 liter (fabrieksopgave)

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 05:29
ebhoorn schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:18:
Een generator als voedingsbron - test

Inleiding
Onderdeel van het beter weerbaar zijn, is resilience van de stroomvoorziening onder de loep genomen. Voorbeeld: Op 3 januari 2026 veroorzaakte sabotage van hoogspanningskabels in Berlijn stroomuitval bij 45.400 huishoudens en 2.200 bedrijven. Op 4 januari had ongeveer een kwart weer stroom dankzij omschakelingen in het net. Op 7 januari, ruim vier dagen later, was de stroomvoorziening volledig hersteld via een tijdelijke hoogspanningsverbinding. Op 9 januari volgde een tweede verbinding voor extra redundantie. De definitieve reconstructie van de beschadigde infrastructuur duurt naar verwachting tot eind 2026.

Ik beperk me tot het generator aspect.

Uitgangspunten
De case laat zien dat het 100 uur kan duren voordat een huishouden weer stroom heeft bij een dergelijk incident. Eis is dat er niet 4- maar 7 dagen overbrugd kunnen worden.
Omdat het een uitzonderlijke situatie betreft gaan we met verklengsnoeren de essentiele apparatuur op spanning brengen. Dit omvat: koelkast, verlichting begane grond, TV en satellietontvanger, espressomachine, etc. Ook de CV ketel, en eventueel ook wasmachine en warmtepomp.
"Uitzonderlijk" houdt ook in dat de zware belastingen gepland worden gebruikt en niet allemaal tegelijk.

Concept
Vanwege de gewenste beschikbaarheid is de ruggengraat van de oplossing een Honda EU22i generator die we sinds 2020 in bezit hadden voor een caravanvakantie. Omdat we een Marstek accu hebben is het idee om met twee of drie generator-runs per etmaal de Marstek volledig te laden en als buffer te laten functioneren. Dit heeft de volgende voordelen:
- Minder herrie
- Bijvullen en onderhoud resulteren niet in een stroomonderbreking
- Minder snelle uitputting van de brandstofvoorraad van ongeveer 70 liter benzine.

Een generator permanent in bedrijf houden doet een stevige aanslag op de brandstofbuffer van 70 liter die we in 4 Jerrycans buiten naast de vuilnisbakken hebben geplaatst

Uitvoering

De EU22i mag een kortstondige piekbelasting hebben van 2200 W . De nominale maximale belasting is 1800 W continu. Dit is gerealiseerd door de Marstek accu in de Modus "handmatig" in te stellen met een laadvermogen van 1500W, zodat het rendement het hoogst is. De generator opereerde in "eco" modus, waarbij het toerental afhankelijk is van de belasting. Het laden werkte prima, wat opviel was dat de generator ongeveer eens in de 20 minuten gedurende 2 seconden terugviel op stationair toerental. Het gemeten verbruik was 0,7 liter E5 per kWh.

Er is eveneens getest met de opvolger van de EU22i, de EU32i. Deze heeft een piekvermogen van 3200 W, en een maximaal nominaal vermogen van 2600 W, meer dan het maximale laadvermogen van de marstek. Het bijzondere aan deze generator is de toepassing van brandstof injectie en het feit dat de lucht/brandstofverhouding niet rijk is, maar over een toerengebied van 3500...5200 omw/min lambda = 1 heeft.

Getest is met een laadvermogen van 1950 en 2500 W. In beide gevallen bleek het rendement 0,5l per kWh te zijn.

Inzet
Attentiepunt is de grotere massa van de EU32i: 26 kg versus 21 van de EU22i. Met brandstof is het gewicht een aandachtspunt.
De generator dient droog te staan. dit is gerealiseerd door het op een kunststof pallet en onder een kunststof campingtafel te plaatsen.
Opslag: Generatoren dienen in verband met veroudering van brandstof met een lege brandstoftank te worden opgeslagen., of je moet dure Alkylaat benzine toepassen (5,50 per liter)
Starten: De meeste generatoren hebben een carburateur en een mechanische brandstofpomp. Na afvulling moet er (minuten)lang aan een startkoord getrokken worden voordat starten mogelijk is. Bij de injectie uitvoering start het geheel na 1 ferme ruk.
Uitgaande van een verbruik van gemiddeld 7 kWh per dag volstaat - afhankelijk van het type generator - 25....35 liter benzine om een week te overbruggen met de "hybride opstelling". Zou de generator permanent draaien, dan moet er rekening gehouden worden met minimaal 50..76 liter (fabrieksopgave)
Als ik dit zo lees, met benzine, heeft de generator dus een kWh prijs van € 2,15 * 0,7l = €1,50 per kWh of hoger. Exclusief onderhoud en afschrijving. Dat is wel heel prijzig. Wanneer je dat in een accu stopt, heb je ook nog eens een rendement verlies van 25-30% ongeacht merk accu. Dus kost een dergelijke kWh 1,25/70*100= € 1,70. Dat zijn wel hele dure kWh’s. Een Diesel aggregaat in de zelfde klasse kost ongeveer 0,35l per kWh et dus ongeveer een kWh prijs heeft van € 2,25*0,35=€0,79 per kWh. Via een batterij is dit dus € 0,79/70*100=€1,13 per kWh.

Het verschil in aanschaf is echter wel een ding. Een Benzine generator heb je rond de € 600 en een Diesel rond de €1800. Dus na heb je € 1,50-€ 0,79= €0,71 €1200/0,71= 1690,14 kWh nodig om met Diesel break even te spelen. Gebruik je het om een accu vol te proppen dan is het €1,70-€1,13=€0,57 dus €1200/0,57=2.105,26 kWh.

Dus als je een generator 24*7 draait dan kan je beter een Diesel nemen.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • ebhoorn
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 12-11 23:16
Maar het uitgangspunt is: Kwetsbaarheid verminderen door bestand te zijn tegen uitzonderlijke situaties. De financiële dimensie is volkomen ondergeschikt - zoniet volkomen onbelangrijk.

Dus mijn bijdrage is schetsen waar je rekening mee kan houden als je de zonnepanelen en thuisaccu setup die gericht is op kostenoptimalisatie gaat omturnen naar een backup oplossing die onafhankelijk is van zon, netvoorzieningen, en die dagen - zoniet weken kan overbruggen.

Het vormt een ingredient van een noodplan, waar meer mee samenhangt dan je op het eerste gezicht zou denken. Om maar eens wat te noemen: verwarming: Ga je bij stroomoutage de warmtepomp van stroom voorzien? Met een piekverbruik van 136 kWh per week in de winter is het gekkenwerk. De nieuwe generator is er robuust genoeg voor, maar je blijft brandstof aanslepen.

Dus ga je - als er gas is (en dat kan het geval zijn leert de Oekraine ons) de warmtepomp bypassen en op gas verwarmen. Hoe dan? dat vraagt uitzoeken (gedaan) en testen (moeten we een keer doen).

[ Voor 37% gewijzigd door ebhoorn op 18-10-2026 18:48 ]


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Nu online
Update wat betreft de smartbox hier.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yktObpPFk15gsZrbwX81uM6pXg8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LlMNPFFO9WfOFJkKGpujrUAG.jpg?f=fotoalbum_large

Vandaag verder gaan testen.

1. probleem met de klappende 35A hoofdsmeltzekering is opgelost. Stom en vorige keer niet de fase en nul nagemeten van de backup kabel naar de smartbox, bleek dat 1 van de 2 accu-backup-stekkers verkeerd om in de accu te zitten. Dus dit is opgelost :)

2. Marstek China danwel Marstek .nl (Nederland) kunnen me tot op heden nog steeds niet vertellen of uitleggen hoe de instelling moet zijn in de smartbox/app om 2 accus tegelijk in offgrid situatie power te laten leveren aan het huis. Te triest...

3. Als ik accu1 en accu2 de backup output aanzet in de app, gaan ze om en om in warn/storing (rood lampje) (indien grid afgeschakeld). Ze leveren niet samen naar het huis, enkel 1 van de 2 accu's en dit wisselt elke x seconden. Dit wil ik opgelost hebben want er meermaals gezegd dat 2 accu's = 5kw en 10kwh... ook in offgrid. Blijkbaar gaat accu2 niet met de gridport inkoppelen op het net dat accu1 met de backup port heeft opgezet in huis. Smartbox in backup stand en niet in bypass stand.

4. Zoals we al wisten/verwachtten werkt de aardlek niet in offgrid situatie. Ik meet 140v ofzo tussen fase en aarde en 170v tussen N en aarde, zit zweeft als de gekte. Nu mijn vraag, is het een oplossing om een verbinding te maken in de smartbox tussen de backup N en de PE ? (even vooropgesteld dat er enkel 1 algemene PE/aarde is in het hele huis+smartbox), zie foto

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v-dmz5hv7HeMzNJFSYAutJdfyf0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hFG2TWyLRS66blmOCMBY2psd.jpg?f=fotoalbum_large (dit overigens ook aan Marstek China en NL gevraagd voor wat het waard is...)

Verder moet ik nog testen of het huis meer dan 5kw kan trekken in backup mode dus, ook met ongrid situatie, plus of de pv laden en overschot goed gaat :) maar eerst bovenstaande...

[ Voor 9% gewijzigd door PCJR op 24-10-2026 21:56 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 07:36

Airw0lf

makes it run like clockwork

Backup mode in on-grid?

Ik weet niet beter als dat elke batterij in backup mode alleen als een eiland kan leveren.

Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp


  • Tazzios
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 09:22

Tazzios

..

Als ik zo lees heb je weinig aan die smartbox en kun je beter zelf inrichten op dezelfe wijze als ik de Sessy mee laat helpen.

  • Tony1971
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 09:55
PCJR schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:54:
Ik kan beter mijn verhaal hier palatsen denk ik (vanuit grote Marstek topic):

Gents, ik meld mij weer eens hier bij de Marstek fanclub ;)

Wie heeft een 1f Marstek Smartbox in gebruik?

YouTube: MARSTEK VENUS E Single Phase & Three-Phase Whole Home Backup Installation Tutorial

- dit weekend bij mijn ouders de mk aangepakt, alles vernieuwd, en ook in de garage een smartbox gehangen met 2x venusE eraan

- fw updates gedaan etc, ct003 op 1fase gezet, zo ver geen issues (enkel dat ik de accus niet van de wifi op de lan kabel krijg, magoed). CT003 op V116. 2x VenusE3.0 op v135 + comm module 202409090159.

- zoals in de handleiding, als ook in het filmpje, de 2 grid kabels en de 2 backupport kabels aangesloten op de smartbox. Offgrid, met 1 accu kan ik het huis voeden, gaat goed, maar zet ik accu nummer2 erbij klapt de 35A hoofd smeltzekering eruit. Nu meen ik ook eerder te hebben bedacht dat de backup port een net op zet in huis en een 2e accu dat dan niet ook/nogmaals moet doen. De backuppoorten kunnen niet syncen zo ver ik weet, de gridport wel.

Maar in de handleidingen staat nergens iets over de settings van de backup port bij een smartbox en meerdere accus :)

Wie heeft hier ervaring mee? (op de foto de backup kabels even lostgehaald)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het hele huis zit dus achter de smartbox. En de 3 losse breakers in de smartbox (onderste) die schakelen de backup connectie. De 2 standen breaker combinatie rechtsboven zorgt ervoor dat enkel grid port danwel enkel backup port met het huis/grid is verbonden :)

Reply;


[...]

Zat ik vannacht aan te denken ja, die stekker in de backup kun je omdraaien natuurlijk. Maar ongeacht dat, een backupport maakt een sinus, die synct niet. De grid port synct wel. Maar als in de smartbox de backup1 sinus en backup2 sinus aan elkaar geknoopt worden gaat dat volgens mij altijd mis. OF de procedure zo dan moeten zijn dat je altijd maar op 1 enkele accu de backup functie mag aanzetten en niet op de overige accu' s?! Maar waarom dan wel van elke accu een backup kabel naar de smartbox...

Als bruin aan blauw komt en blauw aan bruin, krijg je een ring sinus (ofzoiets?) en kortsluiting lijkt me. Bruin aan bruin geeft 2x 50hz sinussen die niet samen lopen, dat lijkt me ook nooit goed te gaan. Ik kan (moet) nog meten of de backup stekkers goed om zitten.

0 info, 0 documentatie hierover vanuit Marstek :+

Wat wel kan, offgrid modus, accu1 met backup maakt de sinus in huis, accu2 synct met de grid port op de sinus van accu1. Maar moet testen nog of dit gaat. En volgens mij met de smartbox kan het nooit zo zijn dat accu1 met backupport het huis kan voeden en accu2 dan met de gridport dit kan detecteren en zijn grid sinus kan syncen hierop. Volgens mij werkt dat niet zo in de smartbox?

Overigens zit er geen ATS in de smartbox. Er schakelt niks vanzelf. Enige dat kan is, accus met gridport koppelen aan huis en huis ook aan grid. Als grid uitvalt valt huispower ook weg. Dit is de bypass mode. Andere mode is de backup mode, dan is de backup port (dus volgens mij alle backup ports) met het huis verbonden, als grid weg valt dan is er binnen 1sec power overname door de accu. Met 1 accu aan werkt dit, dat had ik getest.
Beste tweaker, volgens mij heeft de communicatiemodule en software een hogere/nieuwere versie nodig: 2024......=2025.....en V135 naar V148 minimaal. V151 lijkt bij de meesten ook ok(V150 niet !)

Vr.gr. Tony

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Nu online
Tony1971 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 18:28:
[...]

Beste tweaker, volgens mij heeft de communicatiemodule en software een hogere/nieuwere versie nodig: 2024......=2025.....en V135 naar V148 minimaal. V151 lijkt bij de meesten ook ok(V150 niet !)

Vr.gr. Tony
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pcK99AssPEu_fVuAN9MAktwCLiI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LtpN2elJjycXQWTgNU8p9uLt.jpg?f=fotoalbum_large

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 07:36

Airw0lf

makes it run like clockwork

Mja - maar bij mij zijn er twee die 202512 hebben bij de communicatie module - en een die nog 202506 heeft. Ik weet ook niet hoe ik daar wat aan kan doen - van Marstek krijg ik alleen nog AI-bot reacties in de categorie er is geen update.

De CT003 geeft aan dat er een update klaar staat - maar updaten... ho maar...

De support blijft hangen in zijn AI-reacties: er is geen update en bij ons werkt alles.

Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Nu online
Mijn case ligt bij Marstek NL tech support...
Eindelijk een echt persoon met wie ik mail...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • GoBieN-Be
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 00:23
Marstek NL is in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden niet officieel Marstek, maar gewoon een verkoper/handelaar. Als je daar gekocht hebt dan kunnen ze misschien je wel helpen.

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Nu online
GoBieN-Be schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 21:25:
Marstek NL is in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden niet officieel Marstek, maar gewoon een verkoper/handelaar. Als je daar gekocht hebt dan kunnen ze misschien je wel helpen.
Ik bedoel ook die webshop/verkoper

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Nu online
Nog nieuws hier wat betreft backup whole house, met 2-3 accu's en offgrid?

Ik heb nog steeds geen feedback van Marstek.nlshop ... niemand weet het gewoon blijkbaar...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 05:29
PCJR schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:11:
Update wat betreft de smartbox hier.

[Afbeelding]

Vandaag verder gaan testen.

1. probleem met de klappende 35A hoofdsmeltzekering is opgelost. Stom en vorige keer niet de fase en nul nagemeten van de backup kabel naar de smartbox, bleek dat 1 van de 2 accu-backup-stekkers verkeerd om in de accu te zitten. Dus dit is opgelost :)

2. Marstek China danwel Marstek .nl (Nederland) kunnen me tot op heden nog steeds niet vertellen of uitleggen hoe de instelling moet zijn in de smartbox/app om 2 accus tegelijk in offgrid situatie power te laten leveren aan het huis. Te triest...

3. Als ik accu1 en accu2 de backup output aanzet in de app, gaan ze om en om in warn/storing (rood lampje) (indien grid afgeschakeld). Ze leveren niet samen naar het huis, enkel 1 van de 2 accu's en dit wisselt elke x seconden. Dit wil ik opgelost hebben want er meermaals gezegd dat 2 accu's = 5kw en 10kwh... ook in offgrid. Blijkbaar gaat accu2 niet met de gridport inkoppelen op het net dat accu1 met de backup port heeft opgezet in huis. Smartbox in backup stand en niet in bypass stand.

4. Zoals we al wisten/verwachtten werkt de aardlek niet in offgrid situatie. Ik meet 140v ofzo tussen fase en aarde en 170v tussen N en aarde, zit zweeft als de gekte. Nu mijn vraag, is het een oplossing om een verbinding te maken in de smartbox tussen de backup N en de PE ? (even vooropgesteld dat er enkel 1 algemene PE/aarde is in het hele huis+smartbox), zie foto

[Afbeelding] (dit overigens ook aan Marstek China en NL gevraagd voor wat het waard is...)

Verder moet ik nog testen of het huis meer dan 5kw kan trekken in backup mode dus, ook met ongrid situatie, plus of de pv laden en overschot goed gaat :) maar eerst bovenstaande...
De NUL en aarde mogen alleen verbonden zijn wanneer de grid aansluiting van de twee accu’s verbroken is. Dus alle 3 de aders (nul, fase, aarde). De NUL van de Backup poort mag NOOIT EN TE NIMMER met aarde verbonden zijn als de de grid aansluiting verboden is.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
WargamingPlayer schreef op donderdag 12 november 2026 @ 19:17:
[...]

De NUL en aarde mogen alleen verbonden zijn wanneer de grof aansluiting van de twee accu’s verbroken is. Dus alle 3 de aders (nul, fase, aarde). De NUL van de Backup poort mag NOOIT EN TE NIMMER met aarde verbonden zijn als de de grid aansluiting verboden is.
Ik snap wat je wilt zeggen, maar check je spelling even. Grof = grid, verboden = verbonden.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Nu online
WargamingPlayer schreef op donderdag 12 november 2026 @ 19:17:
[...]

De NUL en aarde mogen alleen verbonden zijn wanneer de grid aansluiting van de twee accu’s verbroken is. Dus alle 3 de aders (nul, fase, aarde). De NUL van de Backup poort mag NOOIT EN TE NIMMER met aarde verbonden zijn als de de grid aansluiting verboden is.
- volgens mij (moet te meten zijn) kun je dus de N van de backup poorten aan de PE hangen van de VenusE in de smartbox (in de smartbox zitten alle N van de backup poorten al aan elkaar)

- waarom mag de N van de backup poorten niet aan de PE als grid verbonden is? Is de N van de gridpoorten niet ook aan PE gekoppeld al standaard in de accu? Mogelijk (ook eerst meten) doet de backup poort toch al niks zolang er grid op de gridport actief is,

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 05:29
PCJR schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:17:
[...]

- waarom mag de N van de backup poorten niet aan de PE als grid verbonden is? Is de N van de gridpoorten niet ook aan PE gekoppeld al standaard in de accu? Mogelijk (ook eerst meten) doet de backup poort toch al niks zolang er grid op de gridport actief is,
Omdat je dan het risico loopt dat je de fase aan de aarde legt, wie weet wat de N is van de backup poort?

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Nu online
WargamingPlayer schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 05:26:
[...]

Omdat je dan het risico loopt dat je de fase aan de aarde legt, wie weet wat de N is van de backup poort?
In de meterkast meet/weet je wat blauw en bruin is uit het grid, dus dat ligt vast. Ook de N meen je van de accu, en de Fase, kun je meten naar PE. (Dit punt benoemen ze trouwens ook in het marstek montage filmpje). PE kun je dus aan backup-N koppelen lijkt me.

Dus ik snap het punt, maar volgens mij is het risico dus weg te werken?

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • The Anarchist
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 09:48
PCJR schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:11:
Update wat betreft de smartbox hier.

[Afbeelding]

3. Als ik accu1 en accu2 de backup output aanzet in de app, gaan ze om en om in warn/storing (rood lampje) (indien grid afgeschakeld). Ze leveren niet samen naar het huis, enkel 1 van de 2 accu's en dit wisselt elke x seconden. Dit wil ik opgelost hebben want er meermaals gezegd dat 2 accu's = 5kw en 10kwh... ook in offgrid. Blijkbaar gaat accu2 niet met de gridport inkoppelen op het net dat accu1 met de backup port heeft opgezet in huis. Smartbox in backup stand en niet in bypass stand.
De accu's wisselen elkaar af, maar je hebt wel ononderbroken stroom?

Dus geen flikkerende lampen en apparaten blijven gewoon werken?
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste