Vraag


  • StevieV
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 08-01 13:09
Ik heb een Marstek Venus V3 gekoppeld aan een Marstek Smartbox ( backup box).
Volgens mij heb ik alles goed aangesloten maar het gedrag is niet helemaal wat ik verwacht en de handleiding is niet zo top...
Mijn huisinstallatie krijgt enkel stroom al de bypass breaker omhoog staat. ik zou verwachten dat deze omlaag moet staan en de Backup breaker omhoog.
Nu doet hij het eigenlijk tegenovergesteld... Het huis wordt btw. niet gevoed door de batterij. Dus waarschijnlijk ergens iets fout?
Iemand een idee of ervaring?
Is btw. een tijdelijke setup om het geheel eerst te testen voordat ik alles definitief monteer...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MkPJwdQYa_dKPATzUeTEMBD9Uvk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/6HhLxy6nJlHPFnWIZcrZu6K4.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hOaSBtBsOFfeZumqAlwSVmeKos0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Q7qnISn2bMN8dkFz7WwRmFEc.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZE4ZBm03vPCtH3nEyPcDHIjpw0c=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/XJeBFWMsVAosKBxbbIGEnX31.jpg?f=user_large

[ Voor 103% gewijzigd door StevieV op 06-11-2025 18:57 . Reden: nog geen beschrijving toegevoegd. ]

Alle reacties


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Nu online

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Wat zou de Bypass breaker moeten doen volgens jou? Anders gezegd, waarom is dit gedrag onverwacht?

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 12:42
Heb je een foto van het schema als dat erbij zit? Lijkt mij dat de backup breaker en bypass breaker volgens de foto mechanisch aan elkaar gekoppeld zijn? Dus als de bypass af staat de backup op komt en andersom? Vind het bizar dat er geen transfer switch of dergelijke in zit. Zou dat persoonlijk terug sturen en zelf iets deftig (laten) maken (door een elektricien).

Zoals te verwachten dus ook niet bruikbaar voor 3-fase apparatuur. Ook ernstige vragen bij hoe ze meerdere batterijen per fase koppelen. Blijkbaar worden de backup uitgangen gewoon aan elkaar gekoppeld. Ze gaan er dus vanuit dat de batterijen bij uitval op zelfde moment backup in schakelen en (hopelijk) in fase met elkaar blijven om zo geen vonken te geven. Hier met een transfer switch gedaan zodat eerst één batterij gebruikt wordt en nadien de tweede.

Toch echt wel ernstige bedenkingen bij hoe Marstek die Smart boxes gemaakt heeft. Veel smart is er in elk geval niet aan...

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 05:31
Het gedrag van een bypass is dat je de bypass breaker alleen aan hebt in geval van storing of onderhoud aan de batterij. Anders is alles donker.

Wat ik zo zie is dat er maar batterij voeding is op 1 fase. Die marstek is maar 1 fase. Je hebt er een nodig per fase als je alles achter de backup wil hebben.

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 05:31
Datasheet van de 3 fase smart backup box: https://www.duramotion.nl/files/shop/prod/583/files/231.pdf
Hier staat dat dit drie 1 fase belastingen zijn. Je kunt deze dus absoluut niet op een krachtgroep aansluiten. 3 fase motors branden door. Bij een kookplaat met maar 1 nuldraad zal die doorbranden.

Er is ook een verzameltopic, waar je misschien wat meer kennis kunt vinden/vragen:
Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup

Zeggen dat dit door een erkend elektricien moet worden aangesloten betekend niet dat je dan maar gewoon geen documentatie online zet. Ik als elektricien vind dit verschrikkelijk van Marstek. Digitaal is specifieke info veel sneller te vinden. Na een aantal jaar is er iets mee en dan is de papieren handleiding kwijt.

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:28
In deze post staat een link naar een installatie video voor de 1 fase versie van de Smart Box, daarin kun je wel zien in welke positie de diverse schakelaars worden gezet. Misschien helpt dat je iets verder.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Snuffelke
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 16-01 00:15
StevieV schreef op donderdag 6 november 2025 @ 18:29:
Ik heb een Marstek Venus V3 gekoppeld aan een Marstek Smartbox ( backup box).
Volgens mij heb ik alles goed aangesloten maar het gedrag is niet helemaal wat ik verwacht en de handleiding is niet zo top...
Mijn huisinstallatie krijgt enkel stroom al de bypass breaker omhoog staat. ik zou verwachten dat deze omlaag moet staan en de Backup breaker omhoog.
Nu doet hij het eigenlijk tegenovergesteld... Het huis wordt btw. niet gevoed door de batterij. Dus waarschijnlijk ergens iets fout?
Iemand een idee of ervaring?
Is btw. een tijdelijke setup om het geheel eerst te testen voordat ik alles definitief monteer...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Misschien veel werk maar als je eens een schema van de totale bedrading hebt zouden we al veel kunnen uitklaren. Bij de enkelfasige box lijken alle uitgangen parallel geschakeld, bij de 3 fasen zou dit dan een Martstek op elke fase afzonderlijk moeten zijn. Hoe is de bypass aangesloten etc. Ik wil dit gerust uitdokteren met typenummers etc maar dan zou ik het volledige schema moeten hebben.

  • Lambiek19
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 08:53
Goededag, heb je de installatie 100% werkend inmiddels ?

Ik kreeg een berichtje, dat de levering van de : 3 fase smartbox
Een tijd gestopte was ivm kinderziektes

Waarschijnlijk volgende maand en aangepaste versie leverbaar.

Ik heb zelf 3st Marstek Venus E 3.0.
Daarom mijn interesse of je je smart box werkend hebt.
En wat is precies de functie, voordeel vd smartbox ?
Bedankt
Groet

  • r0bert
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 26-01 16:11
De box is inmiddels ook van de website verwijderd lijkt het, danwel tijdelijk

  • Lambiek19
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 08:53
Oei. Dat geen goed nieuws. Zal het nog steeds kinderziektes hebben...

  • vifra
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 14:52
Hometek schreef op maandag 10 november 2025 @ 16:17:
In deze post staat een link naar een installatie video voor de 1 fase versie van de Smart Box, daarin kun je wel zien in welke positie de diverse schakelaars worden gezet. Misschien helpt dat je iets verder.
ook nuttig de uitgebreide (instalatie) manual - https://static-eu.marstek...ent/smartbox/smartbox.pdf

Ioniq 5 - Huawei ZP 5.5 kW - Marstek Venus E v153 en CT003 v117


  • Jeetwee
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 02-02 17:11
Ik kwam dit tegen:

https://duravolt.nl/produ...smart-back-up-box-3-fase/

Deze lijkt wel specifiek voor 3 fasen te zijn.

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Ik twijfel nog. Ik lees:
Tijdens een storing levert het systeem betrouwbare enkelfasige stroom per fase (AC 220V/230V), waardoor een breed scala aan apparaten ondersteund blijft.

Is dat keurig 2/3pi uit elkaar? “Breed scala” suggereert namelijk niet alles. Werkt je laadpaal nog op 3-fase? Of je kookplaat? Ik heb zo mijn twijfels.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • Lambiek19
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 08:53
Tis noodstroom , backup..... laad je auto gewoon effe met de gewone lader... en kook effe op iets anders. Bbq ? Camping pitje ofzo.

3 fase auto laden..... hoeveel mastek heb je ,??? 15 st ??

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
@Lambiek19 ik heb er geen, maar ik bedoel aan te geven dat ik 3-fasen een beetje misleidend vind. Als het geen échte 3-fase maakt met de fases precies uit sync, kan mijn 3-fase omvormer van mijn zonnepanelen bijvoorbeeld ook niks. Mijn kookplaat gaat dan ook niet aan. Je hebt toevallig spanning op je 3 losse fases, that's it.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 05:31
Het ook nog gevaarlijk. De nuldraad is niet ontworpen voor zoveel stroom. Die is niet beveiligd met standaard 3p+n automaten.

Zelfs al zit er een 4 polige 40A automaat in die backupbox dan trekt een 16A 2n (of 3n) kookplaat nog steeds 32 (of 48) Ampère over een 2,5mm2 nuldraad. Die smelt voordat de beveiligd tript.

@TKroon de meeste kookplaten zijn enkelfasig verdeeld over meerdere fases. Die werken wel.

[ Voor 13% gewijzigd door Ricko1 op 18-01-2026 08:56 ]


  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
@Ricko1 snap ik, maar die van mij niet ;) ik vind een kookplaat op één fase met 32A best vreemd op een 3x25A aansluiting....

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
9 batterijen uit het voor beeld manual is 22500 watt dat is bijna 100A over de nul in backup mode zonder fase verdraaing van 120 graden
Just saying, blauw gloeidraadje :+

[ Voor 11% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-01-2026 09:14 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 05:31
TKroon schreef op zondag 18 januari 2026 @ 08:56:
@Ricko1 snap ik, maar die van mij niet ;) ik vind een kookplaat op één fase met 32A best vreemd op een 3x25A aansluiting....
De standaard 4 pits 7,4kW kookplaat heeft beiden helften gescheiden. Dat kan met de vervloekte kookgroep 2L+2N aangesloten worden op 1 fase 35A. Bij een 3 fase 3x25A aansluiting sluit je die 2N aan op een krachtgroep. Dan is de stroom in de nul door de faseverschuiving beperkt tot 16A.

Met dit marstek systeem is er mogelijk helemaal geen faseverschuiving waardoor de nul overbelast wordt.

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
@Ricko1 Precies, dat bedoelde ik dus ook.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 06:43
@TKroon Je 3 fase zonnestroom omvormer zou ik sowieso maar uitlaten, ook op een professionele Victron of AlphaEss. Accu vol, zon levert, gaat alles uit. Volgen HHalewijn kan Solis wel, maar vele andere niet. Want die luisteren onvoldoende naar freq verhoging.

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Dapdodo schreef op zondag 18 januari 2026 @ 09:24:
@TKroon Je 3 fase zonnestroom omvormer zou ik sowieso maar uitlaten, ook op een professionele Victron of AlphaEss. Accu vol, zon levert, gaat alles uit. Volgen HHalewijn kan Solis wel, maar vele andere niet. Want die luisteren onvoldoende naar freq verhoging.
Zeker, heb je gelijk in. Nogmaals, ik wilde vooral het punt duidelijk maken dat dit geen échte 3-fase backup betreft.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • silmaril70
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 02-02 23:44
En als je nu drie 1 fase Marstek smartboxes aansluit is dit mogelijk en veilig? Een drie fase omvormer kan dus niet? Kan die nog automatisch worden uitgeschakeld bij stroomuitval bijvoorbeeld als dit onveilig is?