2PtB schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 14:48:
Sinds 2 jaar werkt Panasonic 7J bij mij thuis prima; alleen VVW begane grond.
Voor extra besturing maakte ik gebruik van IFTTT, echter per februari besloot Panasonic daar de stekker uit te trekken (blijkbaar weinig gebruikers).

Sinds februari ben ik met Panasonic aan het dimdammen hierover en het alternatief wat ze mij kunnen bieden. Zeer slechte respons! Vorige week werd duidelijk dat Pana de stekker eruit heeft getrokken vanwege laag gebruik en hoge kosten. Snap ik maar dan verwacht ik ook alternatief van hun. Zelf stelde ik Modbus voor die Panasonic mij levert tegen (bv 50%) korting; dat doen ze niet. Heb nu officiële klantenklacht ingediend maar daar verwacht ik niet veel van…. Al met al bijzonder klantonvriendelijk….

Wie heeft soortgelijke ervaring en hopelijk ideeën over een alternatieve oplossing? Ik ben toch niet de enige? Ik wil Heishamon eigenlijk niet gaan gebruiken.

Alvast bedankt!
Niemand een advies die tegen hetzelfde issue aanloopt als ik?

Ik zal de Heishamon bekijken of ik daarmee eenvoudig de besturing kan doen, mn stooklijn verschuiving in diverse situaties; bv icm dynamisch energie contract. Zal dit in Heishamon topic aankaarten.

Verder zag ik Tado Optimizer X met Balance die nauw samenwerkt met Panasonic WP; iemand daar al ervaringen mee?
https://shop.tado.com/nl-...-thermostat-x-starter-kit
https://www.panasonicproc...0250507.pdf?_t=1746789806

Ben erg benieuwd.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:05
2PtB schreef op maandag 23 juni 2025 @ 13:09:
[...]


Niemand een advies die tegen hetzelfde issue aanloopt als ik?

Ik zal de Heishamon bekijken of ik daarmee eenvoudig de besturing kan doen, mn stooklijn verschuiving in diverse situaties; bv icm dynamisch energie contract. Zal dit in Heishamon topic aankaarten.

Verder zag ik Tado Optimizer X met Balance die nauw samenwerkt met Panasonic WP; iemand daar al ervaringen mee?
https://shop.tado.com/nl-...-thermostat-x-starter-kit
https://www.panasonicproc...0250507.pdf?_t=1746789806

Ben erg benieuwd.
ik denk dat de meeste mensen die zo specifiek willen tweaken dat via Heishamon doen. Je noemt argumenten om dat liever niet te willen zoals verkoopbaarheid en overdraagbaarheid toch? Ik denk dat je de gemiddelde koper/bewoner/eigenaar dan sterk overschat. Er is echt niemand behalve een paar tweakers die uberhaupt snapt wat een stooklijn is en waarom je die zou verschuiven.

Ik regel zelf dingen via heishamon en home-assistant en dat werkt top. Het is alleen onmogelijk te troubleshooten voor een leek dus als de zooi ooit verkocht wordt dan komt er gewoon een basis thermostaat aan de muur die 90% van het resultaat geeft maar wel begrijpelijk is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 2PtB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 21:39
@Fr33z Bedankt voor je reactie.

Ik ga onderzoeken of HeishaMon dit voor mij kan gaan doen icm Homey.

Ivm verkoopbaarheid dacht ik aan de Tado optimizer X met Balance, heb jij daar ervaring mee of weet je iemand die dat al gebruikt en ervaring wil delen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18-10 12:03
2PtB schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 11:08:
@Fr33z Bedankt voor je reactie.

Ik ga onderzoeken of HeishaMon dit voor mij kan gaan doen icm Homey.

Ivm verkoopbaarheid dacht ik aan de Tado optimizer X met Balance, heb jij daar ervaring mee of weet je iemand die dat al gebruikt en ervaring wil delen?
Ik zou eerst eens vragen of dat ook met een serie-J pana werkt. Volgens mij moet die optimizer aan een extra aansluiting die vanaf de serie-L op de hoofdprint zit. Heishamon werkt op alle series vanaf de H.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:05
2PtB schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 11:08:
@Fr33z Bedankt voor je reactie.

Ik ga onderzoeken of HeishaMon dit voor mij kan gaan doen icm Homey.

Ivm verkoopbaarheid dacht ik aan de Tado optimizer X met Balance, heb jij daar ervaring mee of weet je iemand die dat al gebruikt en ervaring wil delen?
Nee geen ervaring mee. Verkoopbaarheid gaat echt niet over zulke details. Je kunt het grootste deel van deze optimalisaties heel makkelijk halen met een tijdschema. Het patroon qua stroomprijzen is voorspelbaar net als wanneer het gemiddeld warmer of kouder is (sochtends tussen 5.00-10.00 ongeveer t koudst van de dag bijv dus slechtere COP)

[ Voor 14% gewijzigd door Fr33z op 24-06-2025 18:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 2PtB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 21:39
FransvWoerkom schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 12:28:
[...]

Ik zou eerst eens vragen of dat ook met een serie-J pana werkt. Volgens mij moet die optimizer aan een extra aansluiting die vanaf de serie-L op de hoofdprint zit. Heishamon werkt op alle series vanaf de H.
De Optimizer x werkt voor de 7J, echter maakt gebruik van de CN-CNT connector waardoor de CZ-TAW niet meer aangesloten kan worden en daarmee geen verbinding met de Service Cloud; wel heel bijzonder. Tenzij er een soort CN-CNT splitter of dubbele proxy beschikbaar is hiervoor. Ben ik nog niet tegengekomen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 15:39
@2PtB Heishamon gebruikt een CN-CNT proxy. Maar als je die hebt dan heb je de Optimizer x niet nodig.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • StillLife
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 16-08 00:32
Andrehj schreef op zondag 22 juni 2025 @ 18:21:
[...]

Paar opmerkingen:
1. Heb je al uitgerekend of je het benodigde vermogen wel op warmtepomp-vriendelijke temperaturen kwijt kan?
2. Als je een installateur zoekt is het misschien handig te melden waar je woont...

Verder is je vraag vrij algemeen, ik zou een eigen topic maken volgens de instructies in de FAQ: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
Ah, stom, vergeten te melden inderdaad: ik woon in Amsterdam.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 20:01

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

Kan iemand dit gedrag verklaren? Dit is het verbruik van de warmtepomp MDC07J3E5 die het boilervat verwarmt. Begintemperatuur was 38 graden ingestelde eindtemperatuur 51. Blauw is het verbruik van de WP, rood is het verbruik van de boilerverwarming.

1: Is het normaal dat bij 51 graden de boilerverwarming al aan gaat?
2: waarom gaat de boilerverwarming aan, stopt de WP voor 5 minuten en begint dan weer warm water te maken? Is dit een setting als "na een half uur nog niet op temperatuur dan boilerverwarming bij schakelen" of zo? Het eerste verbuik van de WP was 9:51, de boilerverwarming was op 10:18 en 10:19.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tn7ScdHTQuKe1ZhnVoGzUhL3nJU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/fuvkZeOswIlRyr8eaDRfHSom.jpg?f=user_large

Signatures zijn voor boomers.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koksie
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:08
Beste allen, ik snap niet goed hoe ik direct koelen kan aanzetten met de controller.

In de Service Cloud heb ik koelen op "Direct" gezet, met een water temp van 18 graden. Waarom op die manier? Ik heb geen "stooklijn" voor koelen ingesteld. En als ik aangeef dat de ruimte op temp x, laten we zeggen 21 graden, moet zijn, dan gaat de wp alles doen om die temperatuur te halen en dus zeer koud water door de leidingen pompen, met condens tot gevolg.

Eeristeren heb ik via de Service Cloud de wp op direct koelen gezet, water temp op 18 graden, en dat ging prima. De watertemp bleef stabiel op ongeveer 18 graden Ta en de vloeren koelden merkbaar af.
Overdag was de woning koel genoeg en heb ik het koelen weer uitgezet. Gisteren avond heeft mijn vrouw via de controller het koelen weer aangezet. Gevolg: vanmorgen gaf de app aan dat de watertemperatuur in het circruit 13 graden was en inderdaad, overal condens op de leidingen en radiatoren. Toen kwam ik erachter dat ik via de controller alleen op stooklijn en via delta t kan koelen, niet direct. Toen zij koelen via de controller aanzette, ging dat blijkbaar via een andere methode (stooklijn of delta t) met als gevolg dat ik alle leidingen en radiatoren kon gaan afdrogen.

Weet iemand hoe ik via de controller direct kan koelen, dus met een vaste watertemperatuur in plaats van via stooklijn of delta t?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurjen_g
  • Registratie: Februari 2001
  • Nu online
koksie schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 16:38:
Beste allen, ik snap niet goed hoe ik direct koelen kan aanzetten met de controller.

In de Service Cloud heb ik koelen op "Direct" gezet, met een water temp van 18 graden. Waarom op die manier? Ik heb geen "stooklijn" voor koelen ingesteld. En als ik aangeef dat de ruimte op temp x, laten we zeggen 21 graden, moet zijn, dan gaat de wp alles doen om die temperatuur te halen en dus zeer koud water door de leidingen pompen, met condens tot gevolg.

Eeristeren heb ik via de Service Cloud de wp op direct koelen gezet, water temp op 18 graden, en dat ging prima. De watertemp bleef stabiel op ongeveer 18 graden Ta en de vloeren koelden merkbaar af.
Overdag was de woning koel genoeg en heb ik het koelen weer uitgezet. Gisteren avond heeft mijn vrouw via de controller het koelen weer aangezet. Gevolg: vanmorgen gaf de app aan dat de watertemperatuur in het circruit 13 graden was en inderdaad, overal condens op de leidingen en radiatoren. Toen kwam ik erachter dat ik via de controller alleen op stooklijn en via delta t kan koelen, niet direct. Toen zij koelen via de controller aanzette, ging dat blijkbaar via een andere methode (stooklijn of delta t) met als gevolg dat ik alle leidingen en radiatoren kon gaan afdrogen.

Weet iemand hoe ik via de controller direct kan koelen, dus met een vaste watertemperatuur in plaats van via stooklijn of delta t?
Op welke wijze zet je via de controller dan het koelen aan en uit? Ik doe heel simpel; koud genoeg dan gewoon off. Als ik dan weer aanzet, pakt ie gewoon de setting zoals het was (direct koelen zonder stooklijn). Het klinkt daarom alsof je via de controller de hele koel setting probeert aan te passen in plaats van 'stop' en. 'start '?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koksie
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:08
Ik schakel in het linker venster van koelen naar alleen DHW om te stoppen met koelen, om te starten met koelen ga ik weer in het linker venster naar koelen.

Hoe kun je direct koelen/. stooklijn./ delta t instellen in de controller? Want ik heb alleen de opties voor stooklijn en delta t, niet voor vaste watertemp. Dat kan ik alleen via de Service Cloud instellen. Dat is toch ook gek?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurjen_g
  • Registratie: Februari 2001
  • Nu online
koksie schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 17:31:
Ik schakel in het linker venster van koelen naar alleen DHW om te stoppen met koelen, om te starten met koelen ga ik weer in het linker venster naar koelen.

Hoe kun je direct koelen/. stooklijn./ delta t instellen in de controller? Want ik heb alleen de opties voor stooklijn en delta t, niet voor vaste watertemp. Dat kan ik alleen via de Service Cloud instellen. Dat is toch ook gek?
Als het goed is ongeveer zo;
FransvWoerkom schreef op zondag 22 juni 2025 @ 00:35:
[...]

Installateur Inst. > Bedrijfsinst. > Koelen > Stooklijn koelen > Stooklijn of Direct
PS ik heb een losse warmtepompboiler dus kan dan de Panasonic warmtepomp gewoon uitzetten, met sww via de wp is dat wat onhandig inderdaad

[ Voor 8% gewijzigd door jurjen_g op 02-07-2025 18:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koksie
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:08
jurjen_g schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 18:42:
[...]

Als het goed is ongeveer zo;


[...]


PS ik heb een losse warmtepompboiler dus kan dan de Panasonic warmtepomp gewoon uitzetten, met sww via de wp is dat wat onhandig inderdaad
Ja, dat is het idd! In het vorige scherm, dus bij de stap Stooklijn koelen staan er twee opties:
Stooklijn koelen
Delta t.

Ik had niet door dat er onder stooklijn koelen, nog een keuze was tussen stooklijn of direct. Bedankt @jurjen_g!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurjen_g
  • Registratie: Februari 2001
  • Nu online
koksie schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 20:49:
[...]


Ja, dat is het idd! In het vorige scherm, dus bij de stap Stooklijn koelen staan er twee opties:
Stooklijn koelen
Delta t.

Ik had niet door dat er onder stooklijn koelen, nog een keuze was tussen stooklijn of direct. Bedankt @jurjen_g!
Credits vooral naar @FransvWoerkom , ik papegaaide hem gewoon na, mooi dat het is gelukt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • koksie
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 21:08
jurjen_g schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 20:56:
[...]

Credits vooral naar @FransvWoerkom , ik papegaaide hem gewoon na, mooi dat het is gelukt.
Ik heb trouwens de sensor op watertemperatuur gezet in plaats van op interne thermostaat. Dat is de juiste, toch?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jurjen_g
  • Registratie: Februari 2001
  • Nu online
koksie schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 22:23:
[...]


Ik heb trouwens de sensor op watertemperatuur gezet in plaats van op interne thermostaat. Dat is de juiste, toch?
Dat doe ik in elk geval wel zo.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ctrl-tab
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 07:02
Heb een offerte gekregen voor een Panasonic L-serie 7KW, de bedoeling is natuurlijk dat ik deze ga managen met homeassistant.
Heishamon dus.

Omdat ik deze wens geuit heb, hebben ze als optie de CZ-NS5P module toegevoegd.
Ik denk echter dat ik deze niet nodig heb, klopt dat?

Er is ook als optie een buffervat geoffereerd, ik las ergens dat je om het buffervat/pomp aan te sturen wel de module nodig hebt?

(ik wil ze denk ik beide gaan schrappen van de offerte, maar wil wel even checken of ik er dan met heishamon nog bij kan)
Dank alvast!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ctrl-tab
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 07:02
Ik krijg zo niet gevonden of ik met de Panasonic icm Heishamon nu wel- of niet de legionalla run kan schedulen. Weet iemand dit?
Dit ivm dynamische energie tarieven.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:07

timovd

Voorsprong door techniek

ctrl-tab schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 17:21:
Ik krijg zo niet gevonden of ik met de Panasonic icm Heishamon nu wel- of niet de legionalla run kan schedulen. Weet iemand dit?
Dit ivm dynamische energie tarieven.
Extra print is niet nodig voor Heishamon.
Anti-legionellarun kun je forceren, maar als je daar meer info over wil, zou ik de vraag stellen in het Heishamon topic.
Buffervat hangt af van de rest van je systeem. Als je vloerverwarming in je hoofdvertrek zonder naregeling hebt, is het vrijwel zeker niet nodig.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ctrl-tab
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 07:02
timovd schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 18:39:
[...]

Extra print is niet nodig voor Heishamon.
Anti-legionellarun kun je forceren, maar als je daar meer info over wil, zou ik de vraag stellen in het Heishamon topic.
Buffervat hangt af van de rest van je systeem. Als je vloerverwarming in je hoofdvertrek zonder naregeling hebt, is het vrijwel zeker niet nodig.
Dank, dan gaat de print van de offerte af.

Heb geen vloerverwarming behalve op badkamer en wc. Wil niet of nauwelijks naregelen, in het huis hangen 14 radiatoren van verschillende maten.
Geloof dat er genoeg inhoud is eerlijk gezegd.maar zal het eens narekenen!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dukeenvana
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 21:25
Wie gebruikt er in zijn/haar Panasonic WP de uitbreidingsprint CZ-NS6P?

Zo ja, wil je met mij in een ander topic over van gedachten willen wisselen?

PV-Output


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 20:26
dukeenvana schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 11:09:
Wie gebruikt er in zijn/haar Panasonic WP de uitbreidingsprint CZ-NS6P?

Zo ja, wil je met mij in een ander topic over van gedachten willen wisselen?
Zijn we hier nu ook al een CZ-NS6P datingsite ^) <3 ;)

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dukeenvana
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 21:25
blb4 schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 12:08:
[...]

Zijn we hier nu ook al een CZ-NS6P datingsite ^) <3 ;)
Niet nuttig.

PV-Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22:04
Even 2 vraagjes, de belangrijkste eerst :+

Ik heb heima 32 koppelingen, en heb een 32mm uponor persbek besteld, er van uitgaande dat ik daar alles mee kan persen. Maar nu was ik aan t googelen en lijkt het toch dat ik de heima koppelingen niet met de uponor persbek kan persen, eerst stond er op de heima site volgens mij dat dit wel kon, maar kan het nu nergens meer vinden... Iemand ervaring met uponor persbek op heima koppelingen?

En de 2e vraag,
Kan ik toegang hebben tot de warmtepomp van iemand anders via de service cloud, en kan die gene zelf dan ook toegang hebben via service cloud? Dus kan je 2 mensen toegang geven?

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gyjo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 19:51
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SVSGPM0Ros52jLaqyzQWsMAxetI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BYyNlHJ258SMfBtOc1PuA4o2.png?f=fotoalbum_large
Dit staat bij Heima24 op de website bij de koppelingen. Dit moet dus wel lukken met een U bek. Heb ze zelf met TH bek geperst.

Dat tweede ben ik vrij zeker van dat dit kan, maar er zitten hier betere experts die je dat met 100% zekerheid kunnen vertellen.

[ Voor 5% gewijzigd door gyjo op 18-07-2025 19:01 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hnq
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:30

hnq

gyjo schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 19:00:
[Afbeelding]
Dit staat bij Heima24 op de website bij de koppelingen. Dit moet dus wel lukken met een U bek. Heb ze zelf met TH bek geperst.

Dat tweede ben ik vrij zeker van dat dit kan, maar er zitten hier betere experts die je dat met 100% zekerheid kunnen vertellen.
Uponor profiel is UP en dus niet U.. Voor de Heima perskoppelingen heb je dus echt TH nodig.
Installateursaccount kan maar voor 1 installateur.

Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nathan31
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 18-10 17:21
Hallo, bezig met een monoblock bibloc warmtepomp van Panasonic. Nu is mijn vraag , als je de buiten unit in de achtertuin hebt staan en je leidingen via een mantelbuis gaat naar de kruipruimte. Heeft dan vorst beveiliging wel nut? Ivm hoogte verschil leidingen.

Alvast bedankt voor de reactie,
Mvg Nathan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maikie18
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 16:28
Nathan31 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 21:18:
Hallo, bezig met een monoblock bibloc warmtepomp van Panasonic. Nu is mijn vraag , als je de buiten unit in de achtertuin hebt staan en je leidingen via een mantelbuis gaat naar de kruipruimte. Heeft dan vorst beveiliging wel nut? Ivm hoogte verschil leidingen.

Alvast bedankt voor de reactie,
Mvg Nathan.
Gaat er toch om dat de unit leeg kan lopen en dat doet die wel

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
Ik wil via een 12 volt print relais kunnen schakelen tussen twee 'outdoor-sensors'..één voor koelen en één voor verwarmen.
Is er ergens op de hoofdprint van een 7H 12 volt beschikbaar? anders wordt het een losse 12 volt voeding inbouwen.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maikie18
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 16:28
natural colour schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 09:44:
Ik wil via een 12 volt print relais kunnen schakelen tussen twee 'outdoor-sensors'..één voor koelen en één voor verwarmen.
Is er ergens op de hoofdprint van een 7H 12 volt beschikbaar? anders wordt het een losse 12 volt voeding inbouwen.
Wat is daar het nut van? Ik neem aan dat die gewoon beiden de actuele temperatuur weergeven, of wil je dat manipuleren?

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
Maikie18 schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 10:56:
[...]

Wat is daar het nut van? Ik neem aan dat die gewoon beiden de actuele temperatuur weergeven, of wil je dat manipuleren?
Ik manipuleer inderdaad de out-door sensor tijdens koelen, ik heb dat nu in een 'probeer' opstelling draaiend, nu nog inbouwen.

Het zou met Heishamon direct kunnen, maar dat is niet mijn terrein van kennis.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18-10 12:03
natural colour schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 09:44:
Ik wil via een 12 volt print relais kunnen schakelen tussen twee 'outdoor-sensors'..één voor koelen en één voor verwarmen.
Is er ergens op de hoofdprint van een 7H 12 volt beschikbaar? anders wordt het een losse 12 volt voeding inbouwen.
Op External Control, CN-4 pin 1 staat 12V. Denk eraan dat je snel en toch netjes schakelt. Na 5s krijg je F36 abnormal outdoor sensor. Een condensatortje over de sensor zal geen kwaad kunnen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 20:01

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

Volgens mij weet ik het antwoord wel, maar even voor de zekerheid: zit er in de in-boiler verwarmingsspiraal bij Panansonic (specifiek de PAWT-200H-XL-LE1) een maximaaltemperatuurbeveiliging die op ongeveer 82 graden staat ingesteld?

En kun je die op een wat hogere temperatuur tweaken?

Signatures zijn voor boomers.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerto87
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 09-10 14:38
Goedemiddag allen,

Ik heb al een hele poos lopen zoeken, maar ik kan er maar niet achter komen wat het thermische (ideale omstandigheden) modulatiebereik van de pansonic R290 monoblocken is, zowel 7 als 9 kW. Tussen deze twee modellen twijfel ik. Heeft iemand deze info paraat, op de site van panasonic is dit ook niet te vinden.

Groeten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22:04
Maasluip schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 13:26:
Volgens mij weet ik het antwoord wel, maar even voor de zekerheid: zit er in de in-boiler verwarmingsspiraal bij Panansonic (specifiek de PAWT-200H-XL-LE1) een maximaaltemperatuurbeveiliging die op ongeveer 82 graden staat ingesteld?

En kun je die op een wat hogere temperatuur tweaken?
Specefiek voor jouw boiler weet ik niet, maar mijn 300l Panasonic boiler heeft op het element een draaiknop je zitten waarmee je de temp hoger en lager kan zetten.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 20:13

martijn v o

Certified by Enphase.

nee er zit helemaal geen beveiliging op deze boiler. Zelf een inlaatcombinatie plaatsen en als je een electrisch element erbij neemt dan zijn die vaak instelbaar EN hebben een maximaal thermostaat vaak op 90 graden.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ruudvd
  • Registratie: Februari 2009
  • Nu online
gerto87 schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 15:46:
Goedemiddag allen,

Ik heb al een hele poos lopen zoeken, maar ik kan er maar niet achter komen wat het thermische (ideale omstandigheden) modulatiebereik van de pansonic R290 monoblocken is, zowel 7 als 9 kW. Tussen deze twee modellen twijfel ik. Heeft iemand deze info paraat, op de site van panasonic is dit ook niet te vinden.

Groeten
Zelf (nog) geen L serie, maar kwam wel wat tegen hier: https://www.photovoltaikf...-leistungsdiagramm-planu/

Volgens de users daar zat de 7kW op minimaal 340-400W (2500W thermisch) en de 9kW 440-600W. Voor exacte data kun je het forum doorspitten ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18-10 12:03
Maasluip schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 13:26:
Volgens mij weet ik het antwoord wel, maar even voor de zekerheid: zit er in de in-boiler verwarmingsspiraal bij Panansonic (specifiek de PAWT-200H-XL-LE1) een maximaaltemperatuurbeveiliging die op ongeveer 82 graden staat ingesteld?

En kun je die op een wat hogere temperatuur tweaken?
Panasonic boilers hebben een typenummer PAW-T20enz. Jouw (horizontale?) boiler is een Nexus met een 1-1/2" bus voor een stookelement. Welk dat precies is hangt van je leverancier af. En zoals martijn schrijft hebben die meestal een instelbare thermostaat en vaste beveiliging in serie met het element.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 20:01

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

martijn v o schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 19:15:
nee er zit helemaal geen beveiliging op deze boiler. Zelf een inlaatcombinatie plaatsen en als je een electrisch element erbij neemt dan zijn die vaak instelbaar EN hebben een maximaal thermostaat vaak op 90 graden.
Er zit dus een elektrisch element in. Geen idee of dat wel of niet standaard is.
Ik kan de boiler dus verwarmen met de WP (tot 50 graden), COP 1 met de WP (tot 65 via de app, verwarming gebeurt dus via de buitenunit) en met een elektrisch element in de boiler.

Het leuke daarvan is dat dat element maar 1,5 kW is en ik die dus met een Homewizard energyplug kan schakelen op basis van hoeveel ik teruglever met de zonnepanelen. Maar hij gaat dus niet verder dan 82 graden terwijl de plug gewoon aan blijft staan (ik heb er zelf een ds18b20 in zitten die ik uitlees).
De app zegt dan trouwens nog maar iets van 60 graden, die zal wel een sensor op een andere hoogte hebben.

Signatures zijn voor boomers.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 20:13

martijn v o

Certified by Enphase.

En zit er op het element ook een draaiknopje?

Ikzelf heb een boiler ook met een element waarwan ik de temperatuur kan instellen tot 80 graden. Het element is ook 1,5 kW.
Wat is dan nog extra gedaan heb is een laadpomp genomen (zo'n kleintje van Grundfos) dat as de boiler wordt geladen laat ik die pomp ook lopen zodat de hele boiler op dezelfde temperatuur is, en dat uiteraard ook bij een legionella run. Pompje haalt het uit de warme kant en suppleert het weer in de koude kant net achter de inlaatcombinatie (in stromingsrichting gezien dan).

Voordelen laadpomp:
- hele boiler dezelfde temperatuur
- betere legionella run
- grotere energie inhoud
Nadelen:
- kost extra geld en extra montage
- schakelen via een slim systeem is wel wenselijk want als de boiler ontlaad wil je natuurlijk weer juist niet mengen.

Ik heb zelf deze, wat minder vermogen om inderdaad met PV panelen te kunnen voeden:
https://www.profishop.com...ehk-g112ab01?fs=353006854

[ Voor 14% gewijzigd door martijn v o op 06-08-2025 10:53 ]

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 20:01

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

martijn v o schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 10:45:
En zit er op het element ook een draaiknopje?
Ik zal eens kijken. De boiler is inderdaad liggend en ligt onder het schuine dak en het element zit aan de achterkant dus lastig te bereiken. Maar eerder meen ik alleen twee schroeven gezien te hebben, zeker niet zo'n draaiknop als op het element dat je linkt.

Signatures zijn voor boomers.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 20:13

martijn v o

Certified by Enphase.

Zou goed kunnen hoor, ze zijn er met regelaar en dus knopje maar ook zonder.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RaymondD
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:05
Mijn 7K had donderdag een H42 error tijdens de DHW run. Compressor heeft 5min gelopen en is daarna in deze fout gekomen.

DHW run heb ik om 14:00, buitenunit staat in de zon en het was natuurlijk behoorlijk warm.

Heb vanmorgen foutmelding gereset en opnieuw een DHW run gedaan, geen probleem.

H42 error kan tekort aan koudemiddel zijn maar ook outdoor pipe temperature meer dan 26 graden 5min na start. Dat laatste lijkt het geval te zijn. Meer mensen met soortgelijke problemen? Kan dit een koudemiddel tekort zijn?

Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ctrl-tab
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 07:02
Ze komen hier binnenkort de L series installeren.
Nu wordt er geen extra thermostaat geleverd naast diegene op de binnen unit.

Klopt het dat ik beneden gewoon een aan/uit honeywell round thermostaat kan gebruiken (of in mijn geval de wireless variant)? Of deze: Emos P5616OT ?
Moet openherm ondersteund worden?

(slimmigheden ga ik via heishamon/homeassistant doen dus geen smart thermostat nodig)

[ Voor 21% gewijzigd door ctrl-tab op 20-08-2025 16:35 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19:26
ctrl-tab schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 16:10:
Ze komen hier binnenkort de L series installeren.
Nu wordt er geen extra thermostaat geleverd naast diegene op de binnen unit.

Klopt het dat ik beneden gewoon een aan/uit honeywell round thermostaat kan gebruiken (of in mijn geval de wireless variant)? Of deze: Emos P5616OT ?
Moet openherm ondersteund worden?

(slimmigheden ga ik via heishamon/homeassistant doen dus geen smart thermostat nodig)
Je wilt een thermostaat die inschakelt als het binnen koud wordt, en uitschakelt als het warm wordt. Dat klinkt simpel, maar veel thermostaten doen aan tijd proportionele modulatie waarbij ze bv iedere 20 minuten inschakelen. Die zijn niet geschikt. Volgensmij doen de simpele Honeywells dat ook (?).

In de TS en in het hele topic worden genoeg suggesties gedaan voor een juiste thermostaat, emos komt vaak voorbij.

OpenTherm thermostaten zijn niet aan/uit, dus die werken niet.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • BazemanKM
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 20:20
ctrl-tab schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 16:10:
(slimmigheden ga ik via heishamon/homeassistant doen dus geen smart thermostat nodig)
Ik kan je https://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control aanbevelen. Daar zit de RTC functie in. https://desticz.nl/rtc-oftwel-room-temperature-correction/
Verder heb je nog een Zigbee ontvanger nodig en één of meer temperatuur sensoren.

https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/


  • Nathan31
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 18-10 17:21
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/96vfiVHJq1r4Rr7aV7cKyXDWwU0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CkDgPhS3EQkr9L3BoHSgpPGz.jpg?f=fotoalbum_large

Waar dient de aansluiting zone 1 room sensor voor ? Bij de L serie warmtepomp van Panasonic.
Als ik deze niet aangesloten heb krijg ik een foutcode dat deze sensor ontbreekt. Is het puur een sensor voor info voor het systeem? En naregeling/slimme thermostaten van bv wavin sentio , tech , danfoss , tado , honeywell die kunnen aangesloten worden op de room thermostaat 1 aansluiting neem ik dan aan.

Alvast bedankt voor info.
Groet Nathan.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • hnq
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:30

hnq

Nathan31 schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 21:10:
[Afbeelding]

Waar dient de aansluiting zone 1 room sensor voor ? Bij de L serie warmtepomp van Panasonic.
Als ik deze niet aangesloten heb krijg ik een foutcode dat deze sensor ontbreekt. Is het puur een sensor voor info voor het systeem? En naregeling/slimme thermostaten van bv wavin sentio , tech , danfoss , tado , honeywell die kunnen aangesloten worden op de room thermostaat 1 aansluiting neem ik dan aan.

Alvast bedankt voor info.
Groet Nathan.
Ik gok dat je systeeminstelling op 'Thermistor' staat.

Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18-10 12:03
Nathan31 schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 21:10:
[Afbeelding]

Waar dient de aansluiting zone 1 room sensor voor ? Bij de L serie warmtepomp van Panasonic.
Als ik deze niet aangesloten heb krijg ik een foutcode dat deze sensor ontbreekt. Is het puur een sensor voor info voor het systeem? En naregeling/slimme thermostaten van bv wavin sentio , tech , danfoss , tado , honeywell die kunnen aangesloten worden op de room thermostaat 1 aansluiting neem ik dan aan.

Alvast bedankt voor info.
Groet Nathan.
Je kunt 3 thermostaten gebruiken en als installateur instellen onder het menupunt Systeeminstellingen> Zone & sensor> Sensor:

1. Ruimtethermostaat > Extern. Hier gaat het om een schakelende thermostaat op de thermostaat aansluiting 1. Het schakelcontact en de kabel moeten geschikt zijn voor 230V, want dat staat op die aansluiting.

2. Ruimtethermostaat > Intern. Hier gaat het om een software thermostaat van de warmtepomp waarvan de sensor in de afstandsbediening zit, en die bediend wordt op de afstandsbediening.

3. Ruimtesensor. Hier gaat het om dezelfde software thermostaat als onder 2, maar dan met een sensor in de te verwarmen ruimte en ook bediend vanaf de afstandsbediening. Alleen mag die dan ergens anders hangen of zitten. Bijvoorbeeld in de meterkast of machinekamer buiten bereik van onbevoegden.

De software thermostaat is ook te bedienen middels de cloud of de weektimer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Droplollie
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18-10 09:39
Ik heb al een aantal jaren een Panasonic T-cap 9KW warmtepomp over het algemeen naar volle tevredenheid. Er zijn twee zaken die ik dit stookseizoen zou willen aanpakken:
1) Rekening houden met dynamische prijzen - ik heb sinds juli een dynamisch energiecontract. Tot nu toe heb ik simpelweg met een timer ingeschakeld wanneer de WP warmwater mag maken (op basis van de over het algemeen goedkoopste uren in deze periode). Dat verschilt alleen natuurlijk per seizoen en werkt niet lekker op de langere termijn. Ik zou dat graag slimmer willen inregelen, zonder zelf te veel te moeten klooien met bijvoorbeeld Home-Assistent. Ik zoek daar dus min of meer een plug-and-play optie voor. Nu zag ik dat Tado komt met dit concept. Zou dit een oplossing kunnen zijn voor mijn probleem? Investering is natuurlijk best fors (helemaal omdat ik nog best wat radiatoren heb, zie verderop).
2) ik verwarm met mijn warmtepomp feitelijk twee huizen die verbonden zijn met een halletje. Beide huizen zijn vrij goed geïsoleerd, maar het afgiftesysteem verschilt. Het voorste huis heeft radiatoren (vorig seizoen vervangen voor T33 voor meer vermogen) en het achterste huis heeft vloerverwarming. In het achterste huis hangt de thermostaat. In de praktijk blijkt met name op koudere dagen dat het achter aangenaam warm blijft (wss vanwege de buffer ook in de vloer) en achter het best wel afkoelt (helemaal als de pomp warm water aan het maken is). Het liefst zou ik de aanvoertemperatuur voor dan wat hoger hebben dan achter. Ik heb de aanvoertemperatuur nu relatief hoog staan, met een open verdeler voor de vloerverwarming, zodat de verdeler wat bijmengt, zodat de temperatuur die in de vloer gaat niet te hoog wordt. (Hoe) zou ik dit op een slimme manier kunnen oplossen (zonder het afgifte systeem volledig te veranderen)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dean88?
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17-10 16:44
1) Rekening houden met dynamische prijzen - ik heb sinds juli een dynamisch energiecontract. Tot nu toe heb ik simpelweg met een timer ingeschakeld wanneer de WP warmwater mag maken (op basis van de over het algemeen goedkoopste uren in deze periode). Dat verschilt alleen natuurlijk per seizoen en werkt niet lekker op de langere termijn. Ik zou dat graag slimmer willen inregelen, zonder zelf te veel te moeten klooien met bijvoorbeeld Home-Assistent. Ik zoek daar dus min of meer een plug-and-play optie voor. Nu zag ik dat Tado komt met dit concept. Zou dit een oplossing kunnen zijn voor mijn probleem? Investering is natuurlijk best fors (helemaal omdat ik nog best wat radiatoren heb, zie verderop).
Toevallig, wilde ik net dezelfde vraag hier stellen. Wat is nou echt een goeie oplossing om dit goed te regelen.
Liefste in het Victron VRM systeem.

Of of ik iemand kan vragen voor hulp voor de integratie in Home Assistent of Heishamon . Daar wil ik best voor betalen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:46
Droplollie schreef op maandag 8 september 2025 @ 15:43:
Ik heb al een aantal jaren een Panasonic T-cap 9KW warmtepomp over het algemeen naar volle tevredenheid. Er zijn twee zaken die ik dit stookseizoen zou willen aanpakken:
1) Rekening houden met dynamische prijzen - ik heb sinds juli een dynamisch energiecontract. Tot nu toe heb ik simpelweg met een timer ingeschakeld wanneer de WP warmwater mag maken (op basis van de over het algemeen goedkoopste uren in deze periode). Dat verschilt alleen natuurlijk per seizoen en werkt niet lekker op de langere termijn. Ik zou dat graag slimmer willen inregelen, zonder zelf te veel te moeten klooien met bijvoorbeeld Home-Assistent. Ik zoek daar dus min of meer een plug-and-play optie voor. Nu zag ik dat Tado komt met dit concept. Zou dit een oplossing kunnen zijn voor mijn probleem? Investering is natuurlijk best fors (helemaal omdat ik nog best wat radiatoren heb, zie verderop).
2) ik verwarm met mijn warmtepomp feitelijk twee huizen die verbonden zijn met een halletje. Beide huizen zijn vrij goed geïsoleerd, maar het afgiftesysteem verschilt. Het voorste huis heeft radiatoren (vorig seizoen vervangen voor T33 voor meer vermogen) en het achterste huis heeft vloerverwarming. In het achterste huis hangt de thermostaat. In de praktijk blijkt met name op koudere dagen dat het achter aangenaam warm blijft (wss vanwege de buffer ook in de vloer) en achter het best wel afkoelt (helemaal als de pomp warm water aan het maken is). Het liefst zou ik de aanvoertemperatuur voor dan wat hoger hebben dan achter. Ik heb de aanvoertemperatuur nu relatief hoog staan, met een open verdeler voor de vloerverwarming, zodat de verdeler wat bijmengt, zodat de temperatuur die in de vloer gaat niet te hoog wordt. (Hoe) zou ik dit op een slimme manier kunnen oplossen (zonder het afgifte systeem volledig te veranderen)?
Punt 2/
Flow naar vloerverwarming knijpen en eventueel in voorhuis thermostaatknoppen monteren

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Droplollie
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18-10 09:39
BarryH schreef op maandag 8 september 2025 @ 16:48:
[...]

Punt 2/
Flow naar vloerverwarming knijpen en eventueel in voorhuis thermostaatknoppen monteren
Hoe kan ik dat slim doen? Alle groepen op de verdeler wat dichter draaien?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:46
Droplollie schreef op maandag 8 september 2025 @ 20:46:
[...]


Hoe kan ik dat slim doen? Alle groepen op de verdeler wat dichter draaien?
Bijvoorbeeld.
Of kijken of er voetventielen zijn bij de radiatoren die verder open kunnen

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18-10 12:03
Droplollie schreef op maandag 8 september 2025 @ 15:43:
Ik heb al een aantal jaren een Panasonic T-cap 9KW warmtepomp over het algemeen naar volle tevredenheid. Er zijn twee zaken die ik dit stookseizoen zou willen aanpakken:
1) Rekening houden met dynamische prijzen - ik heb sinds juli een dynamisch energiecontract. Tot nu toe heb ik simpelweg met een timer ingeschakeld wanneer de WP warmwater mag maken (op basis van de over het algemeen goedkoopste uren in deze periode). Dat verschilt alleen natuurlijk per seizoen en werkt niet lekker op de langere termijn. Ik zou dat graag slimmer willen inregelen, zonder zelf te veel te moeten klooien met bijvoorbeeld Home-Assistent. Ik zoek daar dus min of meer een plug-and-play optie voor. Nu zag ik dat Tado komt met dit concept. Zou dit een oplossing kunnen zijn voor mijn probleem? Investering is natuurlijk best fors (helemaal omdat ik nog best wat radiatoren heb, zie verderop).
2) ik verwarm met mijn warmtepomp feitelijk twee huizen die verbonden zijn met een halletje. Beide huizen zijn vrij goed geïsoleerd, maar het afgiftesysteem verschilt. Het voorste huis heeft radiatoren (vorig seizoen vervangen voor T33 voor meer vermogen) en het achterste huis heeft vloerverwarming. In het achterste huis hangt de thermostaat. In de praktijk blijkt met name op koudere dagen dat het achter aangenaam warm blijft (wss vanwege de buffer ook in de vloer) en achter het best wel afkoelt (helemaal als de pomp warm water aan het maken is). Het liefst zou ik de aanvoertemperatuur voor dan wat hoger hebben dan achter. Ik heb de aanvoertemperatuur nu relatief hoog staan, met een open verdeler voor de vloerverwarming, zodat de verdeler wat bijmengt, zodat de temperatuur die in de vloer gaat niet te hoog wordt. (Hoe) zou ik dit op een slimme manier kunnen oplossen (zonder het afgifte systeem volledig te veranderen)?
Je kunt de warmtepomp uitbreiden met een uitbreidingsprint CZ-NS4P en de vv verdeler uitbreiden of vernieuwen. Dan kun je de huizen echt afzonderlijk besturen met eigen aanvoertemperatuur en ruimtetemperatuur:
FransvWoerkom in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 17:15
Droplollie schreef op maandag 8 september 2025 @ 15:43:
Ik heb al een aantal jaren een Panasonic T-cap 9KW warmtepomp over het algemeen naar volle tevredenheid. Er zijn twee zaken die ik dit stookseizoen zou willen aanpakken:
1) Rekening houden met dynamische prijzen - ik heb sinds juli een dynamisch energiecontract. Tot nu toe heb ik simpelweg met een timer ingeschakeld wanneer de WP warmwater mag maken (op basis van de over het algemeen goedkoopste uren in deze periode). Dat verschilt alleen natuurlijk per seizoen en werkt niet lekker op de langere termijn. Ik zou dat graag slimmer willen inregelen, zonder zelf te veel te moeten klooien met bijvoorbeeld Home-Assistent. Ik zoek daar dus min of meer een plug-and-play optie voor. Nu zag ik dat Tado komt met dit concept. Zou dit een oplossing kunnen zijn voor mijn probleem? Investering is natuurlijk best fors (helemaal omdat ik nog best wat radiatoren heb, zie verderop).
2) ik verwarm met mijn warmtepomp feitelijk twee huizen die verbonden zijn met een halletje. Beide huizen zijn vrij goed geïsoleerd, maar het afgiftesysteem verschilt. Het voorste huis heeft radiatoren (vorig seizoen vervangen voor T33 voor meer vermogen) en het achterste huis heeft vloerverwarming. In het achterste huis hangt de thermostaat. In de praktijk blijkt met name op koudere dagen dat het achter aangenaam warm blijft (wss vanwege de buffer ook in de vloer) en achter het best wel afkoelt (helemaal als de pomp warm water aan het maken is). Het liefst zou ik de aanvoertemperatuur voor dan wat hoger hebben dan achter. Ik heb de aanvoertemperatuur nu relatief hoog staan, met een open verdeler voor de vloerverwarming, zodat de verdeler wat bijmengt, zodat de temperatuur die in de vloer gaat niet te hoog wordt. (Hoe) zou ik dit op een slimme manier kunnen oplossen (zonder het afgifte systeem volledig te veranderen)?
Mijn advies in volgorde van urgentie;

-Maak voor je vloer er in iedergeval een gesloten verdeler van (dus zonder menging en zonder pomp) kijk voor goedkope modellen eens op heima24.de en die twee buizen kun je vaak zo de euro conus koppelingen van de huidige slangen op overzetten
-voor het onbalans in warmte moet je idealiter je afgifte vergroten daar waar het te koud blijft. Dit zal je rendement ook vergroten en de kosten verlagen. Net als mijn eerste punt zal doen. Weet dat elke graad ta verhoging een 2.5% efficientie kost. Een extra radiator of een echte ltv radiator als geen ruimte hebt voor extra. Let op bijna altijd verdien je dit gewoon terug op de lange termijn.
Kun je geen extra afgifte creëeren dan zal de te warme ruimte moeten knijpen. Al is dat niet ideaal want dat kost je afgifte en verlaagt de efficientie.

Voor je vraag over dynamisch zijn er drie opties, onderstaand van sumpel naar complex;
-gebruik het klokprogramma van je thermostaat en skip de koude EN de dure uren. Elke dag heeft bijna dezelfde 3-4 uren die je absoluut wil vermijden. Dit kost je niks en dekt 80% van doel al
-koop de uitbreidingsprint en ga met elk willekeurige ems de smart grid aansturen naar wens
-koop een heishamon en verdiep je in de wereld van Home Assistant (let op je hebt er een hobby bij 😜)

Succes met je stappen en begin vooral bovenaan 👌🤙

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dean88?
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17-10 16:44
[b]ErikVers schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 21:14:.

Voor je vraag over dynamisch zijn er drie opties, onderstaand van sumpel naar complex;
-gebruik het klokprogramma van je thermostaat en skip de koude EN de dure uren. Elke dag heeft bijna dezelfde 3-4 uren die je absoluut wil vermijden. Dit kost je niks en dekt 80% van doel al
-koop de uitbreidingsprint en ga met elk willekeurige ems de smart grid aansturen naar wens
-koop een heishamon en verdiep je in de wereld van Home Assistant (let op je hebt er een hobby bij 😜)
Welke uitbreidingsprints bedoel je dan. Heb je een linkje?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 17:15
Dean88? schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:31:
[...]


Welke uitbreidingsprints bedoel je dan. Heb je een linkje?
Er is er maar eentje per model 😜

Als je mij het model warmtepomp aangeeft kan ik je wel de juiste print plaat noemen.

Ps; ik zou eerst gewoon met bloktijden gaan werken.

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dean88?
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17-10 16:44
ErikVers schreef op zondag 14 september 2025 @ 11:46:
[...]


Er is er maar eentje per model 😜

Als je mij het model warmtepomp aangeeft kan ik je wel de juiste print plaat noemen.

Ps; ik zou eerst gewoon met bloktijden gaan werken.
Ik heb de: WH-MXC09H3E8

Met bloktijden ga ik ook proberen. Maar liefste wat slimmer.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 17:15
Dean88? schreef op zondag 14 september 2025 @ 14:08:
[...]


Ik heb de: WH-MXC09H3E8

Met bloktijden ga ik ook proberen. Maar liefste wat slimmer.
Een H type heeft dezelfde als voor de J. Let wel op dat uit mijn hoofd je ook een extra temp sensor voor watertemp dan moet plaatsen. Ga uit van een €350,- excl arbeid en is de CZ-NS4P

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gjtje
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 16-10 21:07
Mede tweakers,

Ik ga het gedrag van mijn standaard Panasonic thermostaat met monoblock warmtepomp type J 9kW niet begrijpen. Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Ik heb de thermostaat 4 graden boven de gemeten kamer temperatuur ingesteld (voor test) maar de pomp slaat niet aan. Welke instelling heb ik niet juist staan? Tevens zou ik graag in de service cloud de taal naar engels hebben, aangezien de vertaling wat verwarrend is. Wie weet hoe ik dat anders instel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/diWif_W2aQgFmrYW8hDwHt5MRJ0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FDBA8zvK384u4x9r5sVFMNPK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ydp-FoM3tvII8UZJwFhOSYFkhKA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/reU1WD4ccnr9Xz5rPpmdXQd2.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f0EnVFujZS65UsDQHHIXsOA3pOU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mhbsapDXCvmi8sk3xZNruOuE.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:46
Gjtje schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:54:
Mede tweakers,

Ik ga het gedrag van mijn standaard Panasonic thermostaat met monoblock warmtepomp type J 9kW niet begrijpen. Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Ik heb de thermostaat 4 graden boven de gemeten kamer temperatuur ingesteld (voor test) maar de pomp slaat niet aan. Welke instelling heb ik niet juist staan? Tevens zou ik graag in de service cloud de taal naar engels hebben, aangezien de vertaling wat verwarrend is. Wie weet hoe ik dat anders instel?
[Afbeelding]

[Afbeelding]
[Afbeelding]
volgens mij moet je "watertemperatuur voor verwarming aan" op stooklijn zetten (direct is volgens mij dat de watertemperatuur door de buitentemperatuur bepaald wordt, dus ouderwets WAR)

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 17:15
Gjtje schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:54:
Mede tweakers,

Ik ga het gedrag van mijn standaard Panasonic thermostaat met monoblock warmtepomp type J 9kW niet begrijpen. Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Ik heb de thermostaat 4 graden boven de gemeten kamer temperatuur ingesteld (voor test) maar de pomp slaat niet aan. Welke instelling heb ik niet juist staan? Tevens zou ik graag in de service cloud de taal naar engels hebben, aangezien de vertaling wat verwarrend is. Wie weet hoe ik dat anders instel?
[Afbeelding]

[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het “probleem” is je ingestelde target; de wens water temp. je hebt nu hem op direct 24 staan. Dan gaat je compressor pas aan als je water daar ruim onder is gekomen. Dit is één van de redenen dat ik met een panasonic altijd adviseer niet onder de 26 in te stellen. Daarnaast zou ik niet op direct maar juist hem op weersafhankelijk (WAR) instellen. Dan volgt de afgifte grotendeels je warmteverlies. Bijvoorbeeld dus 26 bij 15 buiten en 32 bij -5

Suc6 👍

Ps de taal kun je in je browser instellen.
Ps2 de deltaT voor een warmtepomp kun je het beste op 5 instellen. Om economische redenen en geluidsissues te voorkomen.

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 15-09-2025 21:55 ]

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • webloem
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 09-10 17:07
Goedemorgen!

Ben inmiddels al een tijdje flink aan het verbouwen en bezig met het ontwerp en installatie van onze warmtepompsysteem. Keuze is gevallen op een Panasonic Monoblock, serie L, 9kw in een bi-bloc opstelling met los SWW vat. Ik wil deze gaan gebruiken voor zowel verwarmen als condenserend koelen. Hiervoor heb ben ik het leidingwerk geisoleerd aan het uitvoeren met Armaflex.

Als afgifte komt er op de benedenverdieping 50m2 vloerverwarming (18mm buis, 10cm hoh) en heb ik op de verdiepingen 3 Innova Osmo fancoils (2x SL600, 1x SL400). Tijdens het condenserend koelen ben ik van plan om de vloerverwarming af te sluiten en enkel op de fancoils te gaan draaien. Echter kom ik dan waarschijnlijk onder de minimale systeeminhoud van 35L terecht. Is dit een probleem als dit enkel tijdens koelen is?

En als ik een buffervat toepas zal ik deze ook willen isoleren. Iemand ervaring met Atlantic buffervaten (https://atlanticclimate.nl/product/atlantic-buffervaten/) en dan specifiek BT-HP 30 N (30 liter, geisoleerd) in combinatie met de warmtepomp?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 17:15
webloem schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 11:19:
Goedemorgen!

Ben inmiddels al een tijdje flink aan het verbouwen en bezig met het ontwerp en installatie van onze warmtepompsysteem. Keuze is gevallen op een Panasonic Monoblock, serie L, 9kw in een bi-bloc opstelling met los SWW vat. Ik wil deze gaan gebruiken voor zowel verwarmen als condenserend koelen. Hiervoor heb ben ik het leidingwerk geisoleerd aan het uitvoeren met Armaflex.

Als afgifte komt er op de benedenverdieping 50m2 vloerverwarming (18mm buis, 10cm hoh) en heb ik op de verdiepingen 3 Innova Osmo fancoils (2x SL600, 1x SL400). Tijdens het condenserend koelen ben ik van plan om de vloerverwarming af te sluiten en enkel op de fancoils te gaan draaien. Echter kom ik dan waarschijnlijk onder de minimale systeeminhoud van 35L terecht. Is dit een probleem als dit enkel tijdens koelen is?

En als ik een buffervat toepas zal ik deze ook willen isoleren. Iemand ervaring met Atlantic buffervaten (https://atlanticclimate.nl/product/atlantic-buffervaten/) en dan specifiek BT-HP 30 N (30 liter, geisoleerd) in combinatie met de warmtepomp?
Ja, die minimale liters moet je wel respecteren. Het meest eenvoudige is dan een buffer in serie in de retour te plaatsen en uiteraard dan een al geïsoleerd buffervat te kiezen zoals die van Panasonic zelf.

Tweakers oplossing zou kunnen zijn om hem met een drie wegklep op je koelcontact aan te sluiten en enkel in de zomer dan vrij te geven 😜
maar of je die klep ooit terug gaat verdienen met het verschil in rendement is maar de vraag. Wellicht kun je dit combineren met het afsluiten van je vloerverwarming, maar dan zou je eerst even de schets moeten maken om de juiste positie van je klep en buffer te kiezen.

[ Voor 6% gewijzigd door ErikVers op 16-09-2025 17:29 ]

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


  • wouter_tw
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:18
Weet iemand op er een boiler temperatuur sensor wordt meegeleverd met een J serie warmtepomp? Of dient deze zelf nog aangeschaft te worden?

  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19:26
wouter_tw schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 20:40:
Weet iemand op er een boiler temperatuur sensor wordt meegeleverd met een J serie warmtepomp? Of dient deze zelf nog aangeschaft te worden?
Die wordt niet meegeleverd. Er zijn ook iets goedkopere niet-Panasonic sensoren voor het SWW vat te vinden.

  • wouter_tw
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:18
Thorsd schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 20:49:
[...]


Die wordt niet meegeleverd. Er zijn ook iets goedkopere niet-Panasonic sensoren voor het SWW vat te vinden.
Bedankt! Moet je dan nog ergens op letten of kan elke willekeurige boiler sensor worden aangesloten op de WP?

  • betaplayer
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 16:41
Ik lees hier en daar dat de J-serie uit productie gaat in 2026, gezien vanaf 2027 geen r32 monoblocs meer mogen.

Weet iemand of er een high-performance monobloc opvolger komt voor de J-series? De M-serie is nu enkel T-cap. De L-series is een soort split en vereist nog altijd een behoorlijke binnen-unit (waarvan ik zelf de meerwaarde nooit echt inzag als je een eenvoudige installatie wil met één zone).

https://www.instagram.com/anafollotofbricks/


  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19:26
wouter_tw schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 20:50:
[...]


Bedankt! Moet je dan nog ergens op letten of kan elke willekeurige boiler sensor worden aangesloten op de WP?
Voor de originele sensoren heb je varianten met verschillende kabellengtes en voelerdiameters. Bij alternatieve sensoren moet de sensor tenminste dezelfde karakteristiek hebben als het origineel (maar dat wordt dan wel expliciet genoemd, bv RJTEC-TS4).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:02

Carboy54

Duurzaamheid coach

wouter_tw schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 20:40:
Weet iemand op er een boiler temperatuur sensor wordt meegeleverd met een J serie warmtepomp? Of dient deze zelf nog aangeschaft te worden?
Zit standaard bij een Pana boiler incl. element.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 21:00
wouter_tw schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 20:50:
Bedankt! Moet je dan nog ergens op letten of kan elke willekeurige boiler sensor worden aangesloten op de WP?
Er zal wel een NTC in zitten. De curve daarvan moet gelijk zijn aan degene die de besturing verwacht. De juiste curve staat over het algemeen in de installatie- of servicemanual.
Maar die moeite kun je je besparen als je de sensor bij de fabrikant van je WP koopt. Dat is dan veel duurder (een NTC en een stukje draad kosten bijna niks), maar je weet zeker dat het werkt.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouter_tw
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:18
Andrehj schreef op zondag 21 september 2025 @ 09:06:
[...]

Er zal wel een NTC in zitten. De curve daarvan moet gelijk zijn aan degene die de besturing verwacht. De juiste curve staat over het algemeen in de installatie- of servicemanual.
Maar die moeite kun je je besparen als je de sensor bij de fabrikant van je WP koopt. Dat is dan veel duurder (een NTC en een stukje draad kosten bijna niks), maar je weet zeker dat het werkt.
Wat voor curve hebben we het dan over? Temperatuurscurve?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ron36
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18-10 12:24
Ik heb een J-serie mono, ik zou graag de temp sensor van de binnen temperatuur sensor aanpassen.
Een off-set geven eigenlijk, maar ik kan het juiste menu niet vinden, onderstaande lijkt niet te werken?
Iemand een tip? Met google kan ik het helaas ook niet vinden.
Sensoren ijken, systeemtest, ww reset: Unit uitzetten. Dan terug toets, enter toets en pijltje naar recht tegelijk . Vanuit dat menu kan je de sensoren anders instellen.

Panasonic 9J monobloc, vaillant arostor 270 Wpb


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 15:39
@ron36 Dat is de juiste toetscombinatie. Die moet je 5 seconden vast houden. Ik heb erbij staan: in uitgeschakelde (stand-by) toestand.

[ Voor 27% gewijzigd door RichieB op 21-09-2025 20:43 ]

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 21:00
wouter_tw schreef op zondag 21 september 2025 @ 17:16:
Wat voor curve hebben we het dan over? Temperatuurscurve?
Verband tussen temperatuur en weerstand.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19:26
Dean88? schreef op zondag 14 september 2025 @ 14:08:
[...]


Ik heb de: WH-MXC09H3E8

Met bloktijden ga ik ook proberen. Maar liefste wat slimmer.
Ik heb hiervoor een Shelly relais in serie met de thermostaatingang. Het relais wordt aangestuurd door Home Assistant. Met de Nordpool/AIO plugin kun je redelijk makkelijk de duurste uren bepalen en filteren in blokken met een bepaalde maximale duur. Zelf heb ik met een automation nog een extra voorwaarde aan de buitentemperatuur toegevoegd (alleen als Tb>x).

Op de Shelly draait wel een script dat als HA wegvalt, het relais ook gesloten wordt. En er is nog een handmatige schakelaar, altijd handig voor tijdens het testen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 08-10 11:37
Iemand al eens dat Beton Drogen programma gebruikt op een J serie?

In Juni is bij ons 64m2 vvw aangelegd (in de dekvloer). Afgelopen week de verdeler aangesloten en alles gevuld en ontlucht.
Nu het wat kouder wordt, wil ik een opstookprotocol starten en zag dus die Beton Drogen setting.
Default gaat deze uit van 10 dagen van 25 naar 55 graden. Vooral dat laatste lijkt me wat hoog!?
Ik neem aan dat ik die kan aanpassen naar 35? Dat zal immers ook zo wat de max waarde gaan worden in de stooklijn.

Vorig seizoen alleen gestookt met radiators, nu dus weer op zoek naar een ideale stooklijn voor de vvw.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 19:59
loyske schreef op maandag 22 september 2025 @ 14:00:
Iemand al eens dat Beton Drogen programma gebruikt op een J serie?

In Juni is bij ons 64m2 vvw aangelegd (in de dekvloer). Afgelopen week de verdeler aangesloten en alles gevuld en ontlucht.
Nu het wat kouder wordt, wil ik een opstookprotocol starten en zag dus die Beton Drogen setting.
Default gaat deze uit van 10 dagen van 25 naar 55 graden. Vooral dat laatste lijkt me wat hoog!?
Ik neem aan dat ik die kan aanpassen naar 35? Dat zal immers ook zo wat de max waarde gaan worden in de stooklijn.

Vorig seizoen alleen gestookt met radiators, nu dus weer op zoek naar een ideale stooklijn voor de vvw.
Nu nog?
Zou hem zelf een keer op 30 en een keer op 40C opstoken, alleen om de uitzetting te simuleren, je vloer moet allang (zo goed als) droog zijn.

[ Voor 8% gewijzigd door Technician- op 22-09-2025 16:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ron36
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18-10 12:24
RichieB schreef op zondag 21 september 2025 @ 20:42:
@ron36 Dat is de juiste toetscombinatie. Die moet je 5 seconden vast houden. Ik heb erbij staan: in uitgeschakelde (stand-by) toestand.
Thanks, aanhouder wint.
Ik had echt serieus veel pogingen gedaan (Met unit uit :P ), en nu lukt het ineens wel.
Mooi op -2 gezet, nu zit ie stuk beter in de goede richting.

Panasonic 9J monobloc, vaillant arostor 270 Wpb


  • ctrl-tab
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 07:02
Afgelopen week is bij mij de L series geinstalleerd met parallel buffervat. Radiatoren.
Direct Heishamon gekoppeld.

Vandaag voor het eerst wat met de verwarming spelen. Maar ik snap een aantal zaken niet;

- Delta T is ingesteld op 7 graden
- Heb een stooklijn ingesteld. Volgens berekening zou de watertemperatuur nu 40 graden moeten zijn.
- Ondanks bovenstaande zie ik dat de Heat Setpoint (target water temperature) maar 27 graden is.
- Inlet: 24 graden, Outlet: 29 graden. Delta T van 5?
- Warmtepomp verstookt zo'n 400 watt nu
- 13 liter per minuut

Ik heb het vermoeden dat er meer intelligentie losgelaten wordt op het geheel en het niet zo zwart wit is dat de watertemperatuur standaard meebeweegt met de stooklijn. Ik zie ook geen andere sensoren die in die buurt van de 40 graden komen.

Wat is hier aan de hand?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:46
@ctrl-tab Even eigen topic maken. en daarin even screenshots/foto's van alle instellingen plaatsen.

En dan ook even uitleggen waarom er voor een parallel buffervat is gekozen

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 12-10 23:32

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
seizoen weer begonnen. :-) . Jaar 8 van het gas af.. Krijg nu een dreigbrief van aliander.. Ik ben een wanbetaler.
Geen leverancier, en wel een meter, na 8 jaar.
Meteen drigen met deurwaarder enz enz Nu moet mijn gasmeter eruit, graties,,,
Wat een land leven we.
Niet eens et fatsoen om een brief te sturen met daarin normale uitleg.
Binnen 4 dagen reageren anders deurwaarder enz enz enz

Nog geen minuut spijt van de wp...
Maar wel van de politiek :-)

Goed stookseizoen allemaal...

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 12-10 23:32

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
ctrl-tab schreef op woensdag 24 september 2025 @ 22:11:
Afgelopen week is bij mij de L series geinstalleerd met parallel buffervat. Radiatoren.
Direct Heishamon gekoppeld.

Vandaag voor het eerst wat met de verwarming spelen. Maar ik snap een aantal zaken niet;

- Delta T is ingesteld op 7 graden
- Heb een stooklijn ingesteld. Volgens berekening zou de watertemperatuur nu 40 graden moeten zijn.
- Ondanks bovenstaande zie ik dat de Heat Setpoint (target water temperature) maar 27 graden is.
- Inlet: 24 graden, Outlet: 29 graden. Delta T van 5?
- Warmtepomp verstookt zo'n 400 watt nu
- 13 liter per minuut

Ik heb het vermoeden dat er meer intelligentie losgelaten wordt op het geheel en het niet zo zwart wit is dat de watertemperatuur standaard meebeweegt met de stooklijn. Ik zie ook geen andere sensoren die in die buurt van de 40 graden komen.

Wat is hier aan de hand?
Zet je waterflow op de gevraagde liters van je pomp
Water nu op 40 graden is veeeel te hoog.[ kijk anders in mijn grafieken inlog op ts] kun je zien waar ik het mee red.
Wat is je laagste verbruik geweest hoe ver kan hij terug moduleren?
En andere vraag welk type heb je L en dan?

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • ctrl-tab
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 07:02
Dylantje2 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 09:03:
[...]

Zet je waterflow op de gevraagde liters van je pomp
Water nu op 40 graden is veeeel te hoog.[ kijk anders in mijn grafieken inlog op ts] kun je zien waar ik het mee red.
Wat is je laagste verbruik geweest hoe ver kan hij terug moduleren?
En andere vraag welk type heb je L en dan?
L series 7kw.

Dank, ja eens 40 graden water temperatuur is veel te hoog maar ik was aan het testen hoe het zich gedraagt.
Niet zoals ik zou verwachten dus.

Ik denk dat die 400 watt die hij trok zo ongeveer het laagste is dat hij terug kan moduleren. Gezien de target temperature van 21 graden die ik gesteld had, en de 20 graden die het was in de woonkamer, gedroeg hij zich prima in mijn optiek.

Maar wat is het aandeel Compensation Curve dan nog? Zou hij dat alleen hanteren als hij meerdere graden omhoog moet (als max temperatuur oid?).

Naar die waterflow ga ik eens kijken.
Heb er een apart draadje voor geopend trouwens ;
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2312790

edit; nog wat gegoogled;

Onderstaande statement beschrijft eigenlijk wat ik zie gebeuren.
Als dit aan de hand is komt er eigenlijk op neer dat het automatiseren via WAR+RTC (wat ik veel voorbij zie komen bij de panasonics icm heishamon/nodered) eigenlijk onnodig is gezien deze logica in de unit zelf zit. Wellicht L specifiek?

"This the the case with basic weather compensation. Most manufacturers have some kind of "room temperature modulation" option which wil adjust the curve based actual room temperature. This approach helps adjust for solar gain and high wind as well.
"

[ Voor 20% gewijzigd door ctrl-tab op 25-09-2025 09:41 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:46
@ctrl-tab Hup, naar eigen topic

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Chevy55
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 17-10 08:22
Dylantje2 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 09:00:
seizoen weer begonnen. :-) . Jaar 8 van het gas af.. Krijg nu een dreigbrief van aliander.. Ik ben een wanbetaler.
Geen leverancier, en wel een meter, na 8 jaar.
Meteen drigen met deurwaarder enz enz Nu moet mijn gasmeter eruit, graties,,,
Wat een land leven we.
Niet eens et fatsoen om een brief te sturen met daarin normale uitleg.
Binnen 4 dagen reageren anders deurwaarder enz enz enz

Nog geen minuut spijt van de wp...
Maar wel van de politiek :-)

Goed stookseizoen allemaal...
De manier waarop oke , beetje met gestrekt been , zoals jij het beschrijft , maar er is geen andere communicatie eerder geweest ?, je heb ok zelf een plicht , om de boel te laten afsluiten , etc dat staat ook ergens werdt mij verteld .

Ze hebben wel een punt , die meter moet eruit , als ie niet meer gebruikt wordt , omdat er geen controle meer op is als je van gas of bent , en dat kan op temijn gevaar op leven .

Ik snap ook niet dat het kan , tenzij je altijd je vastrecht ben blijven betalen , en dan kost die meter je gewoon geld , dan wil je er toch ook vanaf .

Bij mij is ie vorig jaar verwijderdt , heb er een taartje op gegeten !!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 15:39
Chevy55 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 10:37:
[...]
je heb ok zelf een plicht , om de boel te laten afsluiten , etc dat staat ook ergens werdt mij verteld .
[...]
Je moet niet alles geloven wat je hoort. Waar staat die plicht dan? We zoeken daar al jaren naar, maar niemand kan de wet vinden waar dat in staat.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • Chevy55
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 17-10 08:22
het is is in ieder geval wel duidelijk , dat er geen controle meer op de aansluiting is als je hem niet meer gebruikt , en dus is het een gevaar ,
Wat je plicht betreft , je woont hier niet alleen in dit land , je hebt waarschijnlijk buren etc , als het mis gaat breng je ook andere in gevaar , brandweer etc etc , dus de plicht is er zeker ,

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BazemanKM
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 20:20
Chevy55 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 11:00:
het is is in ieder geval wel duidelijk , dat er geen controle meer op de aansluiting is als je hem niet meer gebruikt , en dus is het een gevaar ,
Wat je plicht betreft , je woont hier niet alleen in dit land , je hebt waarschijnlijk buren etc , als het mis gaat breng je ook andere in gevaar , brandweer etc etc , dus de plicht is er zeker ,
Gas gratis weg; netbeheerders / handelaren negeren de regels

https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/


  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 08-10 11:37
Probeer hier de logic helder te krijgen van een 7J die ingesteld staat op Direct met een Ta van 25.
Het zal waarschijnlijk nog te warm zijn, waardoor deze gaat pendelen.
Maar wanneer gaat de compressor uit en/of weer aan?

Op dit moment blijft hij water rondpompen van 21,5 graad en had eerder 25 graden verwacht.
Tinlet = 21,75
Toutlet = 21,50

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 20:39
Chevy55 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 11:00:
het is is in ieder geval wel duidelijk , dat er geen controle meer op de aansluiting is als je hem niet meer gebruikt , en dus is het een gevaar ,
Wat je plicht betreft , je woont hier niet alleen in dit land , je hebt waarschijnlijk buren etc , als het mis gaat breng je ook andere in gevaar , brandweer etc etc , dus de plicht is er zeker ,
Ben jij echt zon goedgelovige dombo? Hier is de leiding al zeker veertig jaar niet gecontroleerd. De hoofd afsluiter zit in de weg, als ze daar bij moeten moet de weg afgezet worden anders kunnen ze geen gat graven van meter diep. Mijn leiding zit in het trottoir met heleboel stroom kabels en water leidingen er overheen, dus die is niet te checken. En binnen bij mijn meter heb ik nog nooit een monteur gezien, behalve toen er veertig jaar geleden een aard kabel aan werd geknoopt, en 8 jaar geleden door iemand die er een slotje op deed, en dat hangt er nog. Betaal dus ook al 8 jaar niet meer. Of ik nu wel of niet betaal, veranderd er niks aan controle en dus ook niet aan veilgheid. Dus als ze hem niet weg komen halen zal het mij een zorg zijn

1 PVoutput . Dongen NB


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online
@Chevy55 Volgens de argumentatie van de netbeheerder zijn alle ongebruikte huisaansluitingen (= nul verbruik?) na meer dan 1 jaar (=slotje?) onveilig. Dan moet je weer voor netbeheer betalen (en daarmee wordt de aansluiting weer veilig) of de netbeheerder komt - wanneer het hem uitkomt - de aansluiting inclusieve de gasmeter verwijderen.
Dit is - kort samengevat en wat gechargeerd - het huidige beleid (voor zover ik weet)
Soms krijg je bij de verwijdering nog even een gratis fonteintje en water in de kruipruimte.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 12-10 23:32

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Uhm.,.. eigen topics lees ik niet.
Is geen beginnen aan...

Is dat nieuw beleid? Iedereen eigen topic?

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online
Dylantje2 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 13:33:
[...]

Uhm.,.. eigen topics lees ik niet.
Is geen beginnen aan...

Is dat nieuw beleid? Iedereen eigen topic?
Nee - natuurlijk niet - alleen bij wat uitgebreidere warmtepomp trajecten
of bij een topic over "perpetuum mobiles" O-) .

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 12-10 23:32

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Chevy55 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 10:37:
[...]

De manier waarop oke , beetje met gestrekt been , zoals jij het beschrijft , maar er is geen andere communicatie eerder geweest ?, je heb ok zelf een plicht , om de boel te laten afsluiten , etc dat staat ook ergens werdt mij verteld .

Ze hebben wel een punt , die meter moet eruit , als ie niet meer gebruikt wordt , omdat er geen controle meer op is als je van gas of bent , en dat kan op temijn gevaar op leven .

Ik snap ook niet dat het kan , tenzij je altijd je vastrecht ben blijven betalen , en dan kost die meter je gewoon geld , dan wil je er toch ook vanaf .

Bij mij is ie vorig jaar verwijderdt , heb er een taartje op gegeten !!
Nou een beetje...
Er is geen plicht.
Het enige staat in de gas wet. dat de beheerder het recht heeft om niet gebruikte aansluitingen af te sluiten, dat kun je niet tegenhouden.Ivm een stofje wat ze meesturen voor rubbers enz enz Als ik het goed snap.

Diederik samson... De gouden route,

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21:46
Dylantje2 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 13:33:
[...]

Uhm.,.. eigen topics lees ik niet.
Is geen beginnen aan...

Is dat nieuw beleid? Iedereen eigen topic?
Wel als er een vraag gesteld wordt waaraan je kan zien dat er nog flink verduidelijking nodig is van de context.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 12-10 23:32

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
dunklefaser schreef op donderdag 25 september 2025 @ 13:35:
[...]

Nee - natuurlijk niet - alleen bij wat uitgebreidere warmtepomp trajecten
of bij een topic over "perpetuum mobiles" O-) .
De bezitters helpen is juist het doel van dit topic:-) _/-\o_ _/-\o_

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • theforestman
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 14-10 12:26
loyske schreef op donderdag 25 september 2025 @ 11:11:
Probeer hier de logic helder te krijgen van een 7J die ingesteld staat op Direct met een Ta van 25.
Het zal waarschijnlijk nog te warm zijn, waardoor deze gaat pendelen.
Maar wanneer gaat de compressor uit en/of weer aan?

Op dit moment blijft hij water rondpompen van 21,5 graad en had eerder 25 graden verwacht.
Tinlet = 21,75
Toutlet = 21,50
Gewoon de TA verhogen naar 26 of 27 omdat 25 erg laag is en deze temp zal hij waarschijnlijk al snel halen en dan vervolgens uitgaan als hij een korte periode 2 graden boven de TA zit.