Panasonic Warmtepomp (mismatch stooklijn en water tem)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • ctrl-tab
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 01:23
Afgelopen week is bij mij de Panasonic L series geinstalleerd met parallel buffervat.
Buffervat vanuit mijn perspectief omdat ik mogelijk volgend jaar lage temperatuur radiatoren wil installeren en de systeeminhoud dan te veel afneemt, daarnaast is dit in het algemeen het advies vanuit panasonic (installateur neemt dat advies over).
Op dit moment dus normale radiatoren boven en benden.

Vandaag voor het eerst wat met de verwarming spelen. Maar ik snap een aantal zaken niet;

- Delta T is ingesteld op 7 graden
- Heb een stooklijn ingesteld. Volgens berekening zou de watertemperatuur nu 40 graden moeten zijn.
- Ondanks bovenstaande zie ik dat de Heat Setpoint (target water temperature) maar 27 graden is.
- Inlet: 24 graden, Outlet: 29 graden. Delta T van 5?
- Warmtepomp verstookt zo'n 400 watt nu
- 13 liter per minuut
- Ondertussen staat er wel een heat request temp van 21 graden ingesteld (thermostaat woonkamer) maar ik neem aan dat deze in principe niet mee doet , gezien een stooklijn is ingesteld?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jqmzyd4XxTrZCh95MIaYv2qWUWw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BLwx46FqTmIZ0IlVYMUXvrFz.png?f=fotoalbum_large

Ik heb het vermoeden dat er meer intelligentie losgelaten wordt op het geheel en het niet zo zwart wit is dat de watertemperatuur standaard meebeweegt met de stooklijn. Ik zie ook geen andere sensoren die in die buurt van de 40 graden komen.

Wat is hier aan de hand?

Edit: als ik de thermostaat in de woonkamer omlaag zet, stopt de warmtepomp met leveren.
Klopt dit wel, immers er is een compensationcurve ingesteld?
Zou dit iets met de zone temperature sensor te maken kunnen hebben?
TOP111 Z1_Sensor_Settings 2 Internal Thermostat




Onderstaande de heishamon output;

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Topic   Name    Value   Description
TOP0    Heatpump_State  1   On
TOP1    Pump_Flow   12.66   l/min
TOP2    Force_DHW_State 0   Disabled
TOP3    Quiet_Mode_Schedule 0   Disabled
TOP4    Operating_Mode_State    4   Heat+DHW
TOP5    Main_Inlet_Temp 24.25   °C
TOP6    Main_Outlet_Temp    29.75   °C
TOP7    Main_Target_Temp    27  °C
TOP8    Compressor_Freq 20  Hz
TOP9    DHW_Target_Temp 49  °C
TOP10   DHW_Temp    51  °C
TOP11   Operations_Hours    14  hours
TOP12   Operations_Counter  17  count
TOP13   Main_Schedule_State 0   Disabled
TOP14   Outside_Temp    10  °C
TOP15   Heat_Power_Production   -200    Watt
TOP16   Heat_Power_Consumption  -200    Watt
TOP17   Powerful_Mode_Time  0   Off
TOP18   Quiet_Mode_Level    0   Off
TOP19   Holiday_Mode_State  0   Off
TOP20   ThreeWay_Valve_State    0   Room
TOP21   Outside_Pipe_Temp   3   °C
TOP22   DHW_Heat_Delta  -8  K
TOP23   Heat_Delta  7   K
TOP24   Cool_Delta  5   K
TOP25   DHW_Holiday_Shift_Temp  -15 K
TOP26   Defrosting_State    0   Disabled
TOP27   Z1_Heat_Request_Temp    21  °C
TOP28   Z1_Cool_Request_Temp    28  °C
TOP29   Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp  55  °C
TOP30   Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp   35  °C
TOP31   Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15  °C
TOP32   Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp  -5  °C
TOP33   Room_Thermostat_Temp    21  °C
TOP34   Z2_Heat_Request_Temp    0   °C
TOP35   Z2_Cool_Request_Temp    0   °C
TOP36   Z1_Water_Temp   -78 °C
TOP37   Z2_Water_Temp   -78 °C
TOP38   Cool_Power_Production   -200    Watt
TOP39   Cool_Power_Consumption  -200    Watt
TOP40   DHW_Power_Production    -200    Watt
TOP41   DHW_Power_Consumption   -200    Watt
TOP42   Z1_Water_Target_Temp    20  °C
TOP43   Z2_Water_Target_Temp    40  °C
TOP44   Error   No error    Error
TOP45   Room_Holiday_Shift_Temp -15 K
TOP46   Buffer_Temp -78 °C
TOP47   Solar_Temp  -78 °C
TOP48   Pool_Temp   -78 °C
TOP49   Main_Hex_Outlet_Temp    30  °C
TOP50   Discharge_Temp  35  °C
TOP51   Inside_Pipe_Temp    25  °C
TOP52   Defrost_Temp    -128    °C
TOP53   Eva_Outlet_Temp 7   °C
TOP54   Bypass_Outlet_Temp  -128    °C
TOP55   Ipm_Temp    -128    °C
TOP56   Z1_Temp 20  °C
TOP57   Z2_Temp -128    °C
TOP58   DHW_Heater_State    0   Blocked
TOP59   Room_Heater_State   0   Blocked
TOP60   Internal_Heater_State   0   Inactive
TOP61   External_Heater_State   0   Inactive
TOP62   Fan1_Motor_Speed    330 r/min
TOP63   Fan2_Motor_Speed    0   r/min
TOP64   High_Pressure   10.2    Kgf/cm2
TOP65   Pump_Speed  1750    r/min
TOP66   Low_Pressure    0   Kgf/cm2
TOP67   Compressor_Current  1.8 Ampere
TOP68   Force_Heater_State  0   Inactive
TOP69   Sterilization_State 0   Inactive
TOP70   Sterilization_Temp  65  °C
TOP71   Sterilization_Max_Time  60  Minutes
TOP72   Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp  15  °C
TOP73   Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp   10  °C
TOP74   Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30  °C
TOP75   Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp  20  °C
TOP76   Heating_Mode    0   Comp. Curve
TOP77   Heating_Off_Outdoor_Temp    20  °C
TOP78   Heater_On_Outdoor_Temp  0   °C
TOP79   Heat_To_Cool_Temp   15  °C
TOP80   Cool_To_Heat_Temp   10  °C
TOP81   Cooling_Mode    0   Comp. Curve
TOP82   Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp  55  °C
TOP83   Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp   35  °C
TOP84   Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15  °C
TOP85   Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp  -5  °C
TOP86   Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp  15  °C
TOP87   Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp   10  °C
TOP88   Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30  °C
TOP89   Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp  20  °C
TOP90   Room_Heater_Operations_Hours    0   hours
TOP91   DHW_Heater_Operations_Hours 0   hours
TOP92   Heat_Pump_Model E2 D5 0B 34 99 83 92 0D 28 98   Model
TOP93   Pump_Duty   80  Duty
TOP94   Zones_State 0   Zone1 active
TOP95   Max_Pump_Duty   150 Duty
TOP96   Heater_Delay_Time   30  Minutes
TOP97   Heater_Start_Delta  -4  K
TOP98   Heater_Stop_Delta   -2  K
TOP99   Buffer_Installed    1   Enabled
TOP100  DHW_Installed   1   Enabled
TOP101  Solar_Mode  0   Disabled
TOP102  Solar_On_Delta  10  K
TOP103  Solar_Off_Delta 5   K
TOP104  Solar_Frost_Protection  5   °C
TOP105  Solar_High_Limit    80  °C
TOP106  Pump_Flowrate_Mode  0   DeltaT
TOP107  Liquid_Type 0   Water
TOP108  Alt_External_Sensor 0   Disabled
TOP109  Anti_Freeze_Mode    1   Enabled
TOP110  Optional_PCB    0   Disabled
TOP111  Z1_Sensor_Settings  2   Internal Thermostat
TOP112  Z2_Sensor_Settings  0   Water Temperature
TOP113  Buffer_Tank_Delta   5   K
TOP114  External_Pad_Heater 0   Disabled
TOP115  Water_Pressure  1.74    Bar
TOP116  Second_Inlet_Temp   27  °C
TOP117  Economizer_Outlet_Temp  120 °C
TOP118  Second_Room_Thermostat_Temp -128    °C
TOP119  External_Control    0   Disabled
TOP120  External_Heat_Cool_Control  0   Disabled
TOP121  External_Error_Signal   0   Disabled
TOP122  External_Compressor_Control 0   Disabled
TOP123  Z2_Pump_State   0   Off
TOP124  Z1_Pump_State   0   Off
TOP125  TwoWay_Valve_State  1   Heat
TOP126  ThreeWay_Valve_State2   0   Room
TOP127  Z1_Valve_PID    0   %
TOP128  Z2_Valve_PID    0   %
TOP129  Bivalent_Control    0   Disabled
TOP130  Bivalent_Mode   0   Alternative
TOP131  Bivalent_Start_Temp -5  °C
TOP132  Bivalent_Advanced_Heat  0   Disabled
TOP133  Bivalent_Advanced_DHW   0   Disabled
TOP134  Bivalent_Advanced_Start_Temp    -8  °C
TOP135  Bivalent_Advanced_Stop_Temp -2  °C
TOP136  Bivalent_Advanced_Start_Delay   30  Minutes
TOP137  Bivalent_Advanced_Stop_Delay    30  Minutes
TOP138  Bivalent_Advanced_DHW_Delay 30  Minutes
XTOP0   Heat_Power_Consumption_Extra    402 Watt
XTOP1   Cool_Power_Consumption_Extra    0   Watt
XTOP2   DHW_Power_Consumption_Extra 0   Watt
XTOP3   Heat_Power_Production_Extra 4718    Watt
XTOP4   Cool_Power_Production_Extra 0   Watt
XTOP5   DHW_Power_Production_Extra  0   Watt

[ Voor 4% gewijzigd door ctrl-tab op 25-09-2025 01:06 ]

Alle reacties


  • ctrl-tab
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 01:23
Het lijkt er sterk op dat de geselecteerde sensor voor deze zone inderdaad de oorzaak is.
Op het moment dat ik als sensor de ' water temperature ' schiet de temperatuur omhoog en tevens het stroomverbruik.
Lijkt erop dat hij nu wel richting de 40 aan het werken is.

De docs er even op nageslagen
https://www.panasonicproc...L_H%202020V11%20(002).pdf pagina 26

Bij de combinatie compensationcurve + room thermostat sensor geeft hij aan;
"
The heat pump will operate to achieve and maintain this room temperature using the
weather compensated flow temperature."

Op basis van wat ik zie gebeuren lijkt er dus wel wat additionele logica toegepast te worden, immers de temperatuur bleef laag, stroomverbruik bleef veel lager, maar zat wel constant net iets tegen de gewenste kamer-temperatuur aan.

Benieuwd naar ervaringsdeskundigen...

Benieuwd