Afgelopen week is bij mij de Panasonic L series geinstalleerd met parallel buffervat.
Buffervat vanuit mijn perspectief omdat ik mogelijk volgend jaar lage temperatuur radiatoren wil installeren en de systeeminhoud dan te veel afneemt, daarnaast is dit in het algemeen het advies vanuit panasonic (installateur neemt dat advies over).
Op dit moment dus normale radiatoren boven en benden.
Vandaag voor het eerst wat met de verwarming spelen. Maar ik snap een aantal zaken niet;
- Delta T is ingesteld op 7 graden
- Heb een stooklijn ingesteld. Volgens berekening zou de watertemperatuur nu 40 graden moeten zijn.
- Ondanks bovenstaande zie ik dat de Heat Setpoint (target water temperature) maar 27 graden is.
- Inlet: 24 graden, Outlet: 29 graden. Delta T van 5?
- Warmtepomp verstookt zo'n 400 watt nu
- 13 liter per minuut
- Ondertussen staat er wel een heat request temp van 21 graden ingesteld (thermostaat woonkamer) maar ik neem aan dat deze in principe niet mee doet , gezien een stooklijn is ingesteld?
/f/image/BLwx46FqTmIZ0IlVYMUXvrFz.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb het vermoeden dat er meer intelligentie losgelaten wordt op het geheel en het niet zo zwart wit is dat de watertemperatuur standaard meebeweegt met de stooklijn. Ik zie ook geen andere sensoren die in die buurt van de 40 graden komen.
Wat is hier aan de hand?
Edit: als ik de thermostaat in de woonkamer omlaag zet, stopt de warmtepomp met leveren.
Klopt dit wel, immers er is een compensationcurve ingesteld?
Zou dit iets met de zone temperature sensor te maken kunnen hebben?
TOP111 Z1_Sensor_Settings 2 Internal Thermostat
Onderstaande de heishamon output;
Buffervat vanuit mijn perspectief omdat ik mogelijk volgend jaar lage temperatuur radiatoren wil installeren en de systeeminhoud dan te veel afneemt, daarnaast is dit in het algemeen het advies vanuit panasonic (installateur neemt dat advies over).
Op dit moment dus normale radiatoren boven en benden.
Vandaag voor het eerst wat met de verwarming spelen. Maar ik snap een aantal zaken niet;
- Delta T is ingesteld op 7 graden
- Heb een stooklijn ingesteld. Volgens berekening zou de watertemperatuur nu 40 graden moeten zijn.
- Ondanks bovenstaande zie ik dat de Heat Setpoint (target water temperature) maar 27 graden is.
- Inlet: 24 graden, Outlet: 29 graden. Delta T van 5?
- Warmtepomp verstookt zo'n 400 watt nu
- 13 liter per minuut
- Ondertussen staat er wel een heat request temp van 21 graden ingesteld (thermostaat woonkamer) maar ik neem aan dat deze in principe niet mee doet , gezien een stooklijn is ingesteld?
/f/image/BLwx46FqTmIZ0IlVYMUXvrFz.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb het vermoeden dat er meer intelligentie losgelaten wordt op het geheel en het niet zo zwart wit is dat de watertemperatuur standaard meebeweegt met de stooklijn. Ik zie ook geen andere sensoren die in die buurt van de 40 graden komen.
Wat is hier aan de hand?
Edit: als ik de thermostaat in de woonkamer omlaag zet, stopt de warmtepomp met leveren.
Klopt dit wel, immers er is een compensationcurve ingesteld?
Zou dit iets met de zone temperature sensor te maken kunnen hebben?
TOP111 Z1_Sensor_Settings 2 Internal Thermostat
Onderstaande de heishamon output;
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
| Topic Name Value Description TOP0 Heatpump_State 1 On TOP1 Pump_Flow 12.66 l/min TOP2 Force_DHW_State 0 Disabled TOP3 Quiet_Mode_Schedule 0 Disabled TOP4 Operating_Mode_State 4 Heat+DHW TOP5 Main_Inlet_Temp 24.25 °C TOP6 Main_Outlet_Temp 29.75 °C TOP7 Main_Target_Temp 27 °C TOP8 Compressor_Freq 20 Hz TOP9 DHW_Target_Temp 49 °C TOP10 DHW_Temp 51 °C TOP11 Operations_Hours 14 hours TOP12 Operations_Counter 17 count TOP13 Main_Schedule_State 0 Disabled TOP14 Outside_Temp 10 °C TOP15 Heat_Power_Production -200 Watt TOP16 Heat_Power_Consumption -200 Watt TOP17 Powerful_Mode_Time 0 Off TOP18 Quiet_Mode_Level 0 Off TOP19 Holiday_Mode_State 0 Off TOP20 ThreeWay_Valve_State 0 Room TOP21 Outside_Pipe_Temp 3 °C TOP22 DHW_Heat_Delta -8 K TOP23 Heat_Delta 7 K TOP24 Cool_Delta 5 K TOP25 DHW_Holiday_Shift_Temp -15 K TOP26 Defrosting_State 0 Disabled TOP27 Z1_Heat_Request_Temp 21 °C TOP28 Z1_Cool_Request_Temp 28 °C TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 55 °C TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 35 °C TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C TOP33 Room_Thermostat_Temp 21 °C TOP34 Z2_Heat_Request_Temp 0 °C TOP35 Z2_Cool_Request_Temp 0 °C TOP36 Z1_Water_Temp -78 °C TOP37 Z2_Water_Temp -78 °C TOP38 Cool_Power_Production -200 Watt TOP39 Cool_Power_Consumption -200 Watt TOP40 DHW_Power_Production -200 Watt TOP41 DHW_Power_Consumption -200 Watt TOP42 Z1_Water_Target_Temp 20 °C TOP43 Z2_Water_Target_Temp 40 °C TOP44 Error No error Error TOP45 Room_Holiday_Shift_Temp -15 K TOP46 Buffer_Temp -78 °C TOP47 Solar_Temp -78 °C TOP48 Pool_Temp -78 °C TOP49 Main_Hex_Outlet_Temp 30 °C TOP50 Discharge_Temp 35 °C TOP51 Inside_Pipe_Temp 25 °C TOP52 Defrost_Temp -128 °C TOP53 Eva_Outlet_Temp 7 °C TOP54 Bypass_Outlet_Temp -128 °C TOP55 Ipm_Temp -128 °C TOP56 Z1_Temp 20 °C TOP57 Z2_Temp -128 °C TOP58 DHW_Heater_State 0 Blocked TOP59 Room_Heater_State 0 Blocked TOP60 Internal_Heater_State 0 Inactive TOP61 External_Heater_State 0 Inactive TOP62 Fan1_Motor_Speed 330 r/min TOP63 Fan2_Motor_Speed 0 r/min TOP64 High_Pressure 10.2 Kgf/cm2 TOP65 Pump_Speed 1750 r/min TOP66 Low_Pressure 0 Kgf/cm2 TOP67 Compressor_Current 1.8 Ampere TOP68 Force_Heater_State 0 Inactive TOP69 Sterilization_State 0 Inactive TOP70 Sterilization_Temp 65 °C TOP71 Sterilization_Max_Time 60 Minutes TOP72 Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp 15 °C TOP73 Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 °C TOP74 Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30 °C TOP75 Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 °C TOP76 Heating_Mode 0 Comp. Curve TOP77 Heating_Off_Outdoor_Temp 20 °C TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp 0 °C TOP79 Heat_To_Cool_Temp 15 °C TOP80 Cool_To_Heat_Temp 10 °C TOP81 Cooling_Mode 0 Comp. Curve TOP82 Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp 55 °C TOP83 Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp 35 °C TOP84 Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C TOP85 Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C TOP86 Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp 15 °C TOP87 Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 °C TOP88 Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30 °C TOP89 Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 °C TOP90 Room_Heater_Operations_Hours 0 hours TOP91 DHW_Heater_Operations_Hours 0 hours TOP92 Heat_Pump_Model E2 D5 0B 34 99 83 92 0D 28 98 Model TOP93 Pump_Duty 80 Duty TOP94 Zones_State 0 Zone1 active TOP95 Max_Pump_Duty 150 Duty TOP96 Heater_Delay_Time 30 Minutes TOP97 Heater_Start_Delta -4 K TOP98 Heater_Stop_Delta -2 K TOP99 Buffer_Installed 1 Enabled TOP100 DHW_Installed 1 Enabled TOP101 Solar_Mode 0 Disabled TOP102 Solar_On_Delta 10 K TOP103 Solar_Off_Delta 5 K TOP104 Solar_Frost_Protection 5 °C TOP105 Solar_High_Limit 80 °C TOP106 Pump_Flowrate_Mode 0 DeltaT TOP107 Liquid_Type 0 Water TOP108 Alt_External_Sensor 0 Disabled TOP109 Anti_Freeze_Mode 1 Enabled TOP110 Optional_PCB 0 Disabled TOP111 Z1_Sensor_Settings 2 Internal Thermostat TOP112 Z2_Sensor_Settings 0 Water Temperature TOP113 Buffer_Tank_Delta 5 K TOP114 External_Pad_Heater 0 Disabled TOP115 Water_Pressure 1.74 Bar TOP116 Second_Inlet_Temp 27 °C TOP117 Economizer_Outlet_Temp 120 °C TOP118 Second_Room_Thermostat_Temp -128 °C TOP119 External_Control 0 Disabled TOP120 External_Heat_Cool_Control 0 Disabled TOP121 External_Error_Signal 0 Disabled TOP122 External_Compressor_Control 0 Disabled TOP123 Z2_Pump_State 0 Off TOP124 Z1_Pump_State 0 Off TOP125 TwoWay_Valve_State 1 Heat TOP126 ThreeWay_Valve_State2 0 Room TOP127 Z1_Valve_PID 0 % TOP128 Z2_Valve_PID 0 % TOP129 Bivalent_Control 0 Disabled TOP130 Bivalent_Mode 0 Alternative TOP131 Bivalent_Start_Temp -5 °C TOP132 Bivalent_Advanced_Heat 0 Disabled TOP133 Bivalent_Advanced_DHW 0 Disabled TOP134 Bivalent_Advanced_Start_Temp -8 °C TOP135 Bivalent_Advanced_Stop_Temp -2 °C TOP136 Bivalent_Advanced_Start_Delay 30 Minutes TOP137 Bivalent_Advanced_Stop_Delay 30 Minutes TOP138 Bivalent_Advanced_DHW_Delay 30 Minutes XTOP0 Heat_Power_Consumption_Extra 402 Watt XTOP1 Cool_Power_Consumption_Extra 0 Watt XTOP2 DHW_Power_Consumption_Extra 0 Watt XTOP3 Heat_Power_Production_Extra 4718 Watt XTOP4 Cool_Power_Production_Extra 0 Watt XTOP5 DHW_Power_Production_Extra 0 Watt |
[ Voor 4% gewijzigd door ctrl-tab op 25-09-2025 01:06 ]