Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3 Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 55 56 Laatste
Acties:

  • wouter_tw
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 17-11 13:40
ErikVers schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:18:
[...]


Omdat je ruimte temp beteikt is en je met de interne thermostaat werkt past PI logic toe zie handleiding. Hij blijft nu in soort wacht stand tot ruimte temp meer daalt en ondertussen houdt hij de ta20 target in de gaten. Als je ruimte temp iets daalt zal die target iets hoger worden waardoor op gegeven moment compressor weer aan gaat.

Maar mooi allemaal dit gedicht van mij, mijn voornaamste vraag waarom direct+ interne thermo? Ik adviseer WAR+interne thermo. Dat zal hij minder vaak afslaan omdat je stooklijn war past bij je warmteverlies van de woning. Met direct hebt je in 90% van de gevallen niet de juiste stooklijn :-)

Past hij (je WAR) perfect dan zou je zelfs zonder interne thermo kunnen maar dan moet je een warmtepomp nerd zijn. Dan kun je naar war only sweet spot op zoek. Doe ik bij klanten niet maar privé wel.
ze kunnen het beter PI onlogic noemen. De wachtstand zou moeten zijn zakken van de temperatuur op de interne thermostaat. Hiermee krijg je naast onnodig warmte en stroomverlies ook een pendelende warmtepomp. Ja maar met WAR + interne thermostaat gaat die nog die PI onlogic toepassen gok ik? Met WAR bedoel je toch een stooklijn? Ja die gebruik ik normaal ook, maar dit was een test.

Ja maar ik heb meer compressor vermogen dan aan afgifte/warmteverlies. Volledig WAR zou dus vaak pendelen betekenen in mijn geval. Daarom liever die ruimtethermostaat dat die tijd heeft om af te koelen ook. En langere runs dus te krijgen.

Is er geen methode om PI Onlogic te omzeilen?

  • cerebrum
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 20:46
wouter_tw schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:56:
[...]


Is er geen methode om PI Onlogic te omzeilen?
Geen interne thermostaat gebruiken is de enige optie.
Uit de service manual (p. 107):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bHQM_UwHUwvsb-iQbMVK0p8RueE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JLE8YL39jRCDOdNeKL1oESqF.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door cerebrum op 12-11-2026 12:16 ]

WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23


  • wouter_tw
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 17-11 13:40
cerebrum schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:16:
[...]

Geen interne thermostaat gebruiken is de enige optie.
Uit de service manual (p. 107):

[Afbeelding]
dat wordt dan een eigen domotica regeling bouwen.... panasonic schiet vaak tekort merk ik in alle opzichten qua sturing... vaillant werkt veel fijner

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
wouter_tw schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:56:
[...]

ze kunnen het beter PI onlogic noemen. De wachtstand zou moeten zijn zakken van de temperatuur op de interne thermostaat. Hiermee krijg je naast onnodig warmte en stroomverlies ook een pendelende warmtepomp. Ja maar met WAR + interne thermostaat gaat die nog die PI onlogic toepassen gok ik? Met WAR bedoel je toch een stooklijn? Ja die gebruik ik normaal ook, maar dit was een test.

Ja maar ik heb meer compressor vermogen dan aan afgifte/warmteverlies. Volledig WAR zou dus vaak pendelen betekenen in mijn geval. Daarom liever die ruimtethermostaat dat die tijd heeft om af te koelen ook. En langere runs dus te krijgen.

Is er geen methode om PI Onlogic te omzeilen?
Het is PI logic. Ze gaan er in Japan vanuit dat je minimale vermogen van de warmtepomp past bij je afgifte en warmteverlies :-)

Maar maak je niet al te druk. Je kan het omzeilen met de keuze voor WAR + externe thermostaat.
Succes met testen en probeer eens de service manual en dit topic met wat zoekwoorden door te neuzen. De pana ga jij niet veranderen. De truc is om de bestaande techniek te implementeren in jouw situatie.

Basis is juiste war en een thermostaat. Voor de gemiddelde gebruiker is de interne prima. Stoor je je aan onverwacht gedrag dan kun je een 230V aan/uit extern kiezen. Zoek ff in TS of topic op thermostaat en je komt de EMOS of Netatmo aan/uit trgen als suggestie.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
wouter_tw schreef op donderdag 12 november 2026 @ 18:35:
[...]

dat wordt dan een eigen domotica regeling bouwen.... panasonic schiet vaak tekort merk ik in alle opzichten qua sturing... vaillant werkt veel fijner
Ik ken in een eigen community genoeg Vaillant installateurs en geloof mij maar dat ook dat niet zaligmakend is. Het lijkt allemaal simpel maar de truc is om de denkwijze achter de aansturing toe te passen. Meeste kunnen af gewoon met de controller en een goede stooklijn (war) en die hoor ik nooit. Wil je een iets strakkere hysterese (0.3 ipv 0.5) en geen room compesation dan pak je een externe thermostaat.

Wat vind je vervelend aan de aansturing?
Laat ik helder zijn. De ruimte compensatie zou ik zelf willen kunnen aanpassen en de wenst temp op 0.5 ipv hele graden maar dan heb ik het eigenlijk wel gehad.

Je hebt bij Vaillant door de graad minuten regeling ook een heel aantal zaken zeker icm ruimte compensatie en vorstbeveiliging protocol die niet fijn werken. Of wat denk je van de aanschaf van twee ipv 1 controller en een verplichte extra buiten temp sensor. O sorry ik wil juist niet een merk afvallen maar kwam door je opmerking toch in de verleiding :-)

[ Voor 26% gewijzigd door ErikVers op 12-11-2026 22:30 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 13:10

Maasluip

Kabbelend watertje

Ik weet dat Panasonic de verbruikswaardes nogal onderrepresenteert, maar dit vind ik wel heel veel.
Mijn installateur was op bezoek voor een controle van de warmtepomp. Keek dus ook naar het verbruik. Dat werd aangegeven met 1.348 kWh over een heel jaar. Hmm. De laatste 365 dagen heb ik 2.030 kWh gemeten met een kWh meter
Januari wordt in de thermostaat met 470 kWh gegeven. Volgens de kWh meter 613 kWh. 143 kWh meer, dat kan niet verklaard worden met dat de kWh meter ook de pomp en de elektronica meet (dat zou 192 W continu zijn en dat is het echt niet).

Signatures zijn voor boomers.


  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 19:38
Maasluip schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:02:
Ik weet dat Panasonic de verbruikswaardes nogal onderrepresenteert, maar dit vind ik wel heel veel.
Mijn installateur was op bezoek voor een controle van de warmtepomp. Keek dus ook naar het verbruik. Dat werd aangegeven met 1.348 kWh over een heel jaar. Hmm. De laatste 365 dagen heb ik 2.030 kWh gemeten met een kWh meter
Januari wordt in de thermostaat met 470 kWh gegeven. Volgens de kWh meter 613 kWh. 143 kWh meer, dat kan niet verklaard worden met dat de kWh meter ook de pomp en de elektronica meet (dat zou 192 W continu zijn en dat is het echt niet).
Bij de J series wordt volgens mij naar beneden afgerond op 200 Watt, dus 590W echt gebruik wordt als 400W gerapporteerd. Daarnaast is dat alleen het verbruik van de compressor, met daar bovenop nog het verbruik van de pomp, carter verwarming en electronica.

Dus 192W extra verbruik kan op zich wel.

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
Tinkerer84 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:06:
[...]

Bij de J series wordt volgens mij naar beneden afgerond op 200 Watt, dus 590W echt gebruik wordt als 400W gerapporteerd. Daarnaast is dat alleen het verbruik van de compressor, met daar bovenop nog het verbruik van de pomp, carter verwarming en electronica.

Dus 192W extra verbruik kan op zich wel.
Klopt en op 220V uitgerekend. Hij meet de ampere en niet het voltage.

De M en L ronden beter af, op 100W dan wordt het klein stukje minder ongeloofwaardig.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
Maasluip schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:02:
Ik weet dat Panasonic de verbruikswaardes nogal onderrepresenteert, maar dit vind ik wel heel veel.
Mijn installateur was op bezoek voor een controle van de warmtepomp. Keek dus ook naar het verbruik. Dat werd aangegeven met 1.348 kWh over een heel jaar. Hmm. De laatste 365 dagen heb ik 2.030 kWh gemeten met een kWh meter
Januari wordt in de thermostaat met 470 kWh gegeven. Volgens de kWh meter 613 kWh. 143 kWh meer, dat kan niet verklaard worden met dat de kWh meter ook de pomp en de elektronica meet (dat zou 192 W continu zijn en dat is het echt niet).
Laatste 365 is uiteraard iets anders dan heel jaar zoals bijvoorbeeld heel 2025. Afgelopen januari was bijvoorbeeld bijzonder taai.

Heb je geen eigen kWh data van heel jaar?
De rest is onder je berichtje al aan reacties gegeven 👍

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • nick1988
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 11:48
Hallo forumleden,

Vanmorgen H23 foutcode gehad van mijn aquarea L 5kw. De pomp draaide gedurende hele nacht soepel aan ca. 20Hz. Tijdens het ontdooien vanmorgen is de foutcode opgetreden. Het enige wat ik heb aangepast is dat de buitenunit zijn ontdooi cyclus vanuit VVW te starten en niet meer vanuit boiler( boiler koelde telkens te ver af) VVw kringen staan continu vol open (13kringen) Enig idee door wat de h23 foutcode veroorzaakt wordt? De pomp loopt op 24 timer verwarmen VVW, enkel tussen 15u -17u voorrang aan opwarmen boiler. Recent al flowsensor na een jaar moeten vervangen, hopelijk is dit niet het begin van het einde... Alle tips zijn uiteraard welkom.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kASHHAGxonbd3y-YbXD7nIjFoYY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/rALH5DfRaw8XpQfbujJq8XIV.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hj6gQqud4xtzZL9u4KXIhhouNQ4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ovodkVhGbyVlZkqkdmiNeN4S.png?f=fotoalbum_large

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Tinkerer84 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:06:
Bij de J series wordt volgens mij naar beneden afgerond op 200 Watt, dus 590W echt gebruik wordt als 400W gerapporteerd. Daarnaast is dat alleen het verbruik van de compressor, met daar bovenop nog het verbruik van de pomp, carter verwarming en electronica.
Waar blijft het verbruik van de ventilator? Geen idee wat die bij Panasonic verbruikt, maar bij mijn Mitsubishi loopt dat op de hoge stand op tot ca 100 Watt. Niet bepaald verwaarloosbaar dus.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:23

martijn v o

Certified by Enphase

Even gekeken:

Weergave Panasonic: 0,4 kW dus 400 Watt. Ameperage 2,2 A (506 Watt bij 230 Volt).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/585Hy95Nq4KqrFJ35_J0PcMqm2M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cFvesrS8USXZ2f0xi7WlYmCo.png?f=fotoalbum_large

En volgens de MID kWh meter:

De stroom: 2,57 A:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WpovXyceLzsgORgusvGRfMv2nVs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/6eXVYo1KdS4gekm2pfY0IfZk.png?f=user_largeEn het vermogen 546 Watt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w28aZD-cmBkX9uXAJjoYH4H-454=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jqybklejKpA3oS0KtKuXrwX1.png?f=fotoalbum_large1- Het is niet duidelijk welke referentievoltage de Panasonic gebruikt 220 Volt of 230 Volt of wat anders. Hij meet in ieder geval niets, dus dat is al slecht.

2- Het amperage van de Panasonic wordt ook afgerond gemeten is stapjes van 0,2A dus 2, of 2,2 of 2,4 of 2,8 A en niets ertussen, dus dat ik ook slecht.

3- De locatie van de meting is dat alleen compressor en niet de ventilator, niet de pomp, en niet de bediening bv, dus als dat niet compleet is dan is dat ook slecht.

Vandaar dat deze zo afwijkt.

en als je dan ook de energieafgifte vergelijkt dan moet je deze halen uit de flow (l/s of m3/h) met afwijking en twee sensoren namelijk T-aanvoer en T-retour en die hebben ook een afwijking.

Vandaar dat de gegevens van de machine voor geen meter kloppen.

De werking van de machine is wel perfect en het energieverbruik is ook prima, daar geen slechte dingen over, maar ik meet het wel met gecertificeerde meters zowel de electra als de verwarmingsenergie.

Ik kom op een SCOP van 1-oktober 2021- 1-oktober 2026 (5 jaar) van 5,2. Machine zelf zegt 8,1 :henk

[ Voor 65% gewijzigd door martijn v o op 14-11-2026 11:33 ]

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 19:38
Andrehj schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:06:
[...]

Waar blijft het verbruik van de ventilator? Geen idee wat die bij Panasonic verbruikt, maar bij mijn Mitsubishi loopt dat op de hoge stand op tot ca 100 Watt. Niet bepaald verwaarloosbaar dus.
Het verbruik van de ventilator komt daar dus ook nog bij. Alles bij elkaar kom je denk ik wel aan die 190W. Zeker wanneer de warmtepomp op minimaal vermogen draait is dit procentueel een hele grote afwijking.

  • ErnstH
  • Registratie: September 2003
  • Niet online
Hoe bepalen jullie de momenten waarop de warmtepomp niet hoeft te draaien? Constant minimum vermogen geeft nog steeds teveel warmte af (L-series 5 kw), dus ik probeer nu te bedenken wat een handige strategie is. Momenteel doe ik hysteresis op basis van 21.2-21.7c in de woonkamer (vvw), maar dan zijn er dus momenten waarop de fancoils boven geen warmte kunnen krijgen.

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22:02
ErnstH schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 20:25:
Hoe bepalen jullie de momenten waarop de warmtepomp niet hoeft te draaien? Constant minimum vermogen geeft nog steeds teveel warmte af (L-series 5 kw), dus ik probeer nu te bedenken wat een handige strategie is. Momenteel doe ik hysteresis op basis van 21.2-21.7c in de woonkamer (vvw), maar dan zijn er dus momenten waarop de fancoils boven geen warmte kunnen krijgen.
Snachts. Hier draait ie niet van 1:00 tot 9:00. Moet je wel vloerverwarming voor hebben om dat te kunnen redden

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte


  • StecaGrid
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 20:03
Makrolon schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 21:21:
[...]

Snachts. Hier draait ie niet van 1:00 tot 9:00. Moet je wel vloerverwarming voor hebben om dat te kunnen redden
maar op basis van dynamische tarieven niet heel ideaal toch?
Kan je niet beter juist wel verwarmen tussen 1 en 6 en dan pas na 10 uuur weer?

Ik doe zelf de sww run alleen tussen 13:00-16:00

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22:02
StecaGrid schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 21:58:
[...]

maar op basis van dynamische tarieven niet heel ideaal toch?
Kan je niet beter juist wel verwarmen tussen 1 en 6 en dan pas na 10 uuur weer?

Ik doe zelf de sww run alleen tussen 13:00-16:00
Ik heb een vast contract dus dat speelt voor mij niet mee.


Maar je hebt bij snachts verwarmen zo een paar defrosts te pakken die je overdag niet zou hebben, kost ook weer extra stroom. En je cop is snachts gewoon slechter natuurlijk. Dus vraag me af of het ook met dynamisch efficiënt is om snachts te verwarmen.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte


  • sjnelle
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:10
Vraag aan Panasonic kenners hier. Heeft Panasonic en r290 unit zonder binnendeel?

Ik ben nu aan kijken voor Daikin Altherma3 monoblock. Kom vanwege plaats niet goed weg met binnendeel. Het is puur voor verwarming geen warm water. De Daikin is R32 maar zou er voor vergelijking graag een r290 toestel naast zetten.

Capaciteit rond de 8 KW. Zo ja welk type is dat dan want zie overal alles met binnendelen.

Een kan deze ook ver terug moduleren zoals de Daikin

  • hnq
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:43

hnq

sjnelle schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:14:
Vraag aan Panasonic kenners hier. Heeft Panasonic en r290 unit zonder binnendeel?

Ik ben nu aan kijken voor Daikin Altherma3 monoblock. Kom vanwege plaats niet goed weg met binnendeel. Het is puur voor verwarming geen warm water. De Daikin is R32 maar zou er voor vergelijking graag een r290 toestel naast zetten.

Capaciteit rond de 8 KW. Zo ja welk type is dat dan want zie overal alles met binnendelen.

Een kan deze ook ver terug moduleren zoals de Daikin
Zeker, de M serie. Nieuwe versies van de M, met ook kleinere vermogens, komen begin 2027 op de markt.
Nadeel van de huidige M is de grote buitenunit. De buitenunit voor de kleinere versies van de nieuwe M is kleiner (1 ventilator), maar helaas wel groter dan de buitenunit van de L.

[ Voor 10% gewijzigd door hnq op 15-11-2026 09:51 ]

Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl


  • sjnelle
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:10
hnq schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:48:
[...]

Zeker, de M serie. Nieuwe versies van de M, met ook kleinere vermogens, komen begin 2027 op de markt.
Nadeel van de huidige M is de grote buitenunit. De buitenunit voor de kleinere versies van de nieuwe M is kleiner (1 ventilator), maar helaas wel groter dan de buitenunit van de L.
@hnq bedankt voor je antwoord. Die buitenunit van de M serie is wel serieus groot.
Wil eigenlijk niet wachten tot volgend jaar ivm subsidie.
De J serie is dan vergelijkbaar met de Daikin Altherma 3M en is R32

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
StecaGrid schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 21:58:
[...]

maar op basis van dynamische tarieven niet heel ideaal toch?
Kan je niet beter juist wel verwarmen tussen 1 en 6 en dan pas na 10 uuur weer?

Ik doe zelf de sww run alleen tussen 13:00-16:00
Zoek met dynamisch contract je eigen ideaal alleen vergeet niet dat de COP maar zo 20-30% lage kan zijn in de ochtend uren probeer vooral rond zes uur ‘s ochtends te skippen ook al zijn de stroom prijzen rond 4-5 uur nog laag.

Met een vaste contract kies ik meestal voor een verlaagde boiler en verwarmtemperatuur tussen 00 en 10 uur met dynamisch zou je het kunnen overwegen in inderdaad wat langer door te gaan in de nacht het makkelijkste stel je dit gewoon in in de controller wat je wil ook niet je warmtepomp op elke prijs prikkel aanpassen. Hij moet juist stabiel op een laag temperatuur draaien.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
Tinkerer84 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 13:55:
[...]

Het verbruik van de ventilator komt daar dus ook nog bij. Alles bij elkaar kom je denk ik wel aan die 190W. Zeker wanneer de warmtepomp op minimaal vermogen draait is dit procentueel een hele grote afwijking.
Volgens mij klopt dat niet. De ventilator maakt deel uit van de unit zou niet weten waarom erbuitrn wordt gelaten.

Het verbruik is niet heel nauwkeurig op laag vermogen op hogere vermogens maakt die afronding relatief minder impact.

Maar nogmaals wil je een accurate berekening van het verbruik dan neem je een externe meter. De opwekking is wel accuraat mits je sensoren van de aanvoer en de retour goed staan. Kun je in het verborgen menu kalibreren dan heb je dus de juiste delta en de flow meet hij al. Hiermee komt een vrije realistische opwekking in beeld.

[ Voor 13% gewijzigd door ErikVers op 16-11-2026 07:37 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
nick1988 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:59:
Hallo forumleden,

Vanmorgen H23 foutcode gehad van mijn aquarea L 5kw. De pomp draaide gedurende hele nacht soepel aan ca. 20Hz. Tijdens het ontdooien vanmorgen is de foutcode opgetreden. Het enige wat ik heb aangepast is dat de buitenunit zijn ontdooi cyclus vanuit VVW te starten en niet meer vanuit boiler( boiler koelde telkens te ver af) VVw kringen staan continu vol open (13kringen) Enig idee door wat de h23 foutcode veroorzaakt wordt? De pomp loopt op 24 timer verwarmen VVW, enkel tussen 15u -17u voorrang aan opwarmen boiler. Recent al flowsensor na een jaar moeten vervangen, hopelijk is dit niet het begin van het einde... Alle tips zijn uiteraard welkom.[Afbeelding]

[Afbeelding]
Goedemorgen, ik had je berichtje over het hoofd gezien, maar gebruik even de zoekfunctie in dit topic en je ziet een aantal relevant berichten hierover.

Het heeft met name te maken met de lage stooklijn en een bepaald type printplaten. Ik zou contact opnemen met je leverancier wat het beste is om te doen.

Voor mijn beeldvorming, hoe heb je je WAR ingesteld?

Het vreemde is namelijk op YouTube zag ik wel meer gevallen terwijl ik een stuk of 100 inmiddels via mijn service cloud heb (gehad) en nog nooit na een defrost een H23 heb gezien.

Dus of heeft met mijn settings te maken of ik heb geluk gehad met andere printplaten. Dat laatste lijkt me wat onmogelijk want de L doe ik al vanaf het begin dat ie d’r is.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • nick1988
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 11:48
Hallo @ErikVers ,

Hieronder ter info de instelling van de WAR. De foutcode is gelukkig niet meer teruggekomen. Zou het gewoon een eenmalig fenomeen kunnen geweest zijn? De fout is op 14/11 opgetreden na de defrost om ca. 9u bij buitentemperatuur van -1C ( ik herinner me dat het toen erg mistig was buiten) Het is alleszins gebeurt nadat ik de ontdooi cyclus via vvw heb ingesteld ipv boiler ( vanwege eerder aangehaalde reden). Zou het kunnen dat tijdens deze buitencondities de buitenunit nood heeft aan een snellere defrost via boilerwater( 50+ graden/300l) ipv vvw water van ca. 27C en de sturing 'tript'? Mogelijks blijft de storing voorgoed weg als ik de boiler terug gebruik om defrost uit te voeren, ten koste van het warmwater comfort. De boiler staat intussen via weektimer ingesteld om tussen 13u en 16u bij te verwarmen tot 52C. Als er om 9u smorgens moet gedefrost worden in de week is dat nog geen ramp, maar de temperatuur zal vermoedelijk toch ver wegzakken. Dit zal dan moeten opgevangen worden tussen 13u en 16u.

Bedankt voor uw input!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9TXhJKWJ8fQ7n-5hR7aM52Hrsz0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XjxxAZMBbtYt5Kxix90g8Jjq.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-pktnTZddWlqEXy66hqTNSLbGbI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YLeyNXO2SyoBpHeIKDqaUriD.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bGzL2zSan9jk2kMS9n5q_I5tTbA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/iWt9Q48p0St43qT7iqta6i9u.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 35% gewijzigd door nick1988 op 16-11-2026 09:54 ]


  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 13:10

Maasluip

Kabbelend watertje

ErikVers schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 08:44:
[...]


Klopt en op 220V uitgerekend. Hij meet de ampere en niet het voltage.
Amperes in integers? Wat heb ik een hekel aan dat soort stupide software.

Signatures zijn voor boomers.


  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 13:10

Maasluip

Kabbelend watertje

ErikVers schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 08:47:
[...]


Laatste 365 is uiteraard iets anders dan heel jaar zoals bijvoorbeeld heel 2025. Afgelopen januari was bijvoorbeeld bijzonder taai.
De Aquera laat 12 maanden zien waarvan ik niet weet of dat inclusief deze lopende maand is of niet.
Maar dat kan het verschil ook niet maken, ik heb deze maand geen 700 kWh verbruikt.
En ook dat verschil van januari is zo niet te verklaren.
Maar goed, de meetmethode doet dat wel. En dat verklaart misschien ook een beetje dat de Aquera normaal 0.4 kW aangeeft terwijl het toch echt rond de 624 W is (624 W = 2,7 A, 2 A * 220V = 440 W, afgerond 0,4 kW)

Nogmaals mijn opmerking over stupide software(ontwikkelaars).

Signatures zijn voor boomers.


  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 21:13
Afgelopen weekend een Panasonic 9L AIO geïnstalleerd met/bij een vriend thuis. Hij woont in een vrij groot huis (220m2), bouwjaar 2005. Afgelopen renovatie hebben ze op mijn advies circa 200m2 vloerverwarming verdeeld over drie verdiepingen aangelegd. Per verdieping 1 gesloten verdeler zonder bijmenging/pomp. Er hangt geen enkele radiator meer in het huis. Historisch gasverbruik ~1400 m3 per jaar.

We hebben de rookgasafvoer + luchtaanvoer dakdoorvoer gebruikt voor het leidingwerk van de WP. 1 voor de aanvoer en 1 voor de retourleiding.

Twee hele lange dagen werk maar een mooi resultaat. @ErikVers bedankt voor je support op afstand!

Ontwerp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OrTz5eQUCCz_SV-1aLQU2ku5D6k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hW0NZMDBjmh03fRi3RNnsDbi.png?f=fotoalbum_large

Realisatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fXLKvlMAeXvenbtr7I3ok6qGwAk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QHpJXtsy1MSmIZDXFFALZlfH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ib9gOUrtc0wpuRNuuwOyZzh215Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8qNNigNOH4YufAq2IvWvT9wt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4F7EFPO1iXLBgjb_lBb_nNp8Zeg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OFV5yGS1VVOxMPIszQquUXVe.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V4NRCXTPYbAfVXtSQWN8pSTjIiE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WDU5NimNYRuBAyR6v5ifP3qO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dp2D4bEw5h31QhBRzPVHoKN1WjA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7cq1NgnsvjDB3eFIHwaxgp3A.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vxKeIe3_dE8oREOD6rBWBEhDGoM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tEeFG0jNov9gZCrXLKYyyzts.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YKuzNbZ1Z_gw0EgMoTXBSh82IWw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H3BanimL4cNFNr41NK7f2QzY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NqR8b2ocr-4L-0akoPmKqGprmBk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9TCoJpHa0yLOyFEMLPXxz5Is.jpg?f=fotoalbum_large

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
Maasluip schreef op maandag 16 november 2026 @ 10:58:
[...]

Amperes in integers? Wat heb ik een hekel aan dat soort stupide software.
Wat een frustratie :-)


Nb
Er zijn zat merken waar ze niet eens in staat zijn de woning te blijven verwarmen. Als de accuraatheid van een app het ergste is dan valt het mee.

Let op ook ik ga voor een 10 maar ik kan dit toch niet veranderen en het werkelijke rendement is uitstekend.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
nick1988 schreef op maandag 16 november 2026 @ 09:02:
Hallo @ErikVers ,

Hieronder ter info de instelling van de WAR. De foutcode is gelukkig niet meer teruggekomen. Zou het gewoon een eenmalig fenomeen kunnen geweest zijn? De fout is op 14/11 opgetreden na de defrost om ca. 9u bij buitentemperatuur van -1C ( ik herinner me dat het toen erg mistig was buiten) Het is alleszins gebeurt nadat ik de ontdooi cyclus via vvw heb ingesteld ipv boiler ( vanwege eerder aangehaalde reden). Zou het kunnen dat tijdens deze buitencondities de buitenunit nood heeft aan een snellere defrost via boilerwater( 50+ graden/300l) ipv vvw water van ca. 27C en de sturing 'tript'? Mogelijks blijft de storing voorgoed weg als ik de boiler terug gebruik om defrost uit te voeren, ten koste van het warmwater comfort. De boiler staat intussen via weektimer ingesteld om tussen 13u en 16u bij te verwarmen tot 52C. Als er om 9u smorgens moet gedefrost worden in de week is dat nog geen ramp, maar de temperatuur zal vermoedelijk toch ver wegzakken. Dit zal dan moeten opgevangen worden tussen 13u en 16u.

Bedankt voor uw input!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik zou als eerste die 23 per direct op minimaal 25 en advies op 26 zetten.

Zeer waarschijnlijk is dit ook de reden van je storing. Een te laag setpoint icm een defrost en verklaard ook waarom ik nog nooit ben tegengekomen.

Daarnaast geeft zo een lage target waarde problemen dat na een dhw run hij uren of dagen enkel zal gaan water circuleren zonder compressor start.

Andere om aan je mee te geven:
Ta23 met deltaT van 5 maakt een gem watertempvan 20,5 (23+18 delen door 2)

Water van 20,5 gemiddeld kan geen tot vrijwel geen afgifte doen aan een ruimte van 19 of 20 graden.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 13:10

Maasluip

Kabbelend watertje

FWP. En vooral omdat ik het vast beter kan.

Signatures zijn voor boomers.


  • nick1988
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 11:48
@ErikVers

Ter info: het betreft een nieuwe super geïsoleerde woning S21 peil uit 2026 met overal triple glas met 140m2 vvw.

Je adviseert om setpoint te verhogen van 23°C bij 15°C naar 26 °C .Bij buitentemperatuur van laten we 5 graden nemen, scheelt dit maar 1 graad in aanvoertemperatuur (28°C ipv 27°C), dit gaat toch niet het grote verschil maken denk ik dan tijdens defrost...Bijkomstig zou het in er tussenseizoen onnodig warm worden binnen bij mildere temperaturen, vandaar dat dit op 23°C staat en is zelfs nog aan de warme kant.

Systeem staat op waterflow+WAR geregeld dus circulatiepomp draait dag en nacht op vastgezet toerental.
Ik blijf van mening dat het ligt aan de aanpassing van defrost uit te voeren met vvw ipv heet boilerwater, ik zal beide nog eens testen binnekort. Een kapotte printplaat valt niet uit te sluiten maar daar ga ik niet meteen vanuit. Grts

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
nick1988 schreef op maandag 16 november 2026 @ 22:20:
@ErikVers

Ter info: het betreft een nieuwe super geïsoleerde woning S21 peil uit 2026 met overal triple glas met 140m2 vvw.

Je adviseert om setpoint te verhogen van 23°C bij 15°C naar 26 °C .Bij buitentemperatuur van laten we 5 graden nemen, scheelt dit maar 1 graad in aanvoertemperatuur (28°C ipv 27°C), dit gaat toch niet het grote verschil maken denk ik dan tijdens defrost...Bijkomstig zou het in er tussenseizoen onnodig warm worden binnen bij mildere temperaturen, vandaar dat dit op 23°C staat en is zelfs nog aan de warme kant.

Systeem staat op waterflow+WAR geregeld dus circulatiepomp draait dag en nacht op vastgezet toerental.
Ik blijf van mening dat het ligt aan de aanpassing van defrost uit te voeren met vvw ipv heet boilerwater, ik zal beide nog eens testen binnekort. Een kapotte printplaat valt niet uit te sluiten maar daar ga ik niet meteen vanuit. Grts
Prima en ik blijf bij mijn advies. 😜🫣🥱

Ongeacht hoe goed de woning is geïsoleerd. Hij gaat pendelen als een gek of zal uren staan draaien op enkel water circulatie. Nog naast de H23 storing. Gem cv water 20,5 in ruimte van 20 kan niks doen. Er is een deltaT van 0.5…

Het warmer worden van de ruimte is simpel te voorkomen door met je klokprogramma te focussen op de uren overdag. Nachtverlaging (of dagverhoging noem het zoals je wilt) in te stellen in de controller tussen 00:00 en 10:00. Als war only draait kun je ook overwegen dan iig de uren rond 06:00 hem een periode uit te houden.

Nb je geeft aan vaste waterflow maar ik neem aan de je de waterpomp niet op max duty maar op deltaT hebt ingesteld?

Nb2
Het zijn adviezen. Je hoeft het er niet mee eens te zijn maar natuurkunde is een wet. Zonder delta geen verschil, geen afgifte.

Ik zeg ook niet dat de H23 wordt voorkomen hiermee. Ik zeg wel dat ik nog nooit heb gehad en daardoor vermoed dat de keuzes wel degelijk het verschil KUNNEN zijn. Een andere belangrijke naast de 23 versus 26 is dat ik altijd een uit periode (verlaagde setpoint) instel. Om diverse redenen.

Mocht je interessant vinden kijk dan eens op mijn youtube kanaal voor tips voor de L serie.

[ Voor 29% gewijzigd door ErikVers op 17-11-2026 07:11 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:18
Ik kom op een SCOP van 1-oktober 2021- 1-oktober 2026 (5 jaar) van 5,2. Machine zelf zegt 8,1 :henk
petje af. Ik kom niet verder van 3.5 a 4, berekend met 2 eigen Kwh tellers en de productie cijfers van de Pana zelf. (scop Pana 2026 4.9)

Direct even een gedachtekronkel : Ik heb de boel geoptimaliseerd richting lange runs op lage stooklijn (e.g nu buiten 3 graden, Ta 29, 22 Hz, 9.4 liter/m ,verbruik 592w, opwekking 2800 , run van 1100 minuten). De overhead component (water pomp, ventilator, elektronica) van het stroomverbruik lijkt veel zwaarder te drukken op het gehele verbruik in de pruttelstand dan op hogere afgegeven vermogens. Zou mijn COP verbeteren door de stooklijn 1 a 2 graden te verhogen ? Hogere stooklijn is minder efficient en je krijgt meer schommelingen in huis doordat de externe thermostaat de run afkapt, maar de verhouding overhead/consumptie lijkt me wel gunstiger te worden.

Shoot.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22:02
ercolano schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:59:
[...]

petje af. Ik kom niet verder van 3.5 a 4, berekend met 2 eigen Kwh tellers en de productie cijfers van de Pana zelf. (scop Pana 2026 4.9)

Direct even een gedachtekronkel : Ik heb de boel geoptimaliseerd richting lange runs op lage stooklijn (e.g nu buiten 3 graden, Ta 29, 22 Hz, 9.4 liter/m ,verbruik 592w, opwekking 2800 , run van 1100 minuten). De overhead component (water pomp, ventilator, elektronica) van het stroomverbruik lijkt veel zwaarder te drukken op het gehele verbruik in de pruttelstand dan op hogere afgegeven vermogens. Zou mijn COP verbeteren door de stooklijn 1 a 2 graden te verhogen ? Hogere stooklijn is minder efficient en je krijgt meer schommelingen in huis doordat de externe thermostaat de run afkapt, maar de verhouding overhead/consumptie lijkt me wel gunstiger te worden.

Shoot.
Ik heb geëxperimenteerd met nachtverlaging, is wel terug te vinden in dit topic. Resultaat was dat dat gewoon een paar kWh scheelt op een dag. Wellicht mede door dat je pomp niet de hele tijd draait.


Ik vind het ook wel een prettig idee dat die pomp nu veel minder draaiuren maakt.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte


  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21:57
ercolano schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:59:
[...]

petje af. Ik kom niet verder van 3.5 a 4, berekend met 2 eigen Kwh tellers en de productie cijfers van de Pana zelf. (scop Pana 2026 4.9)

Direct even een gedachtekronkel : Ik heb de boel geoptimaliseerd richting lange runs op lage stooklijn (e.g nu buiten 3 graden, Ta 29, 22 Hz, 9.4 liter/m ,verbruik 592w, opwekking 2800 , run van 1100 minuten). De overhead component (water pomp, ventilator, elektronica) van het stroomverbruik lijkt veel zwaarder te drukken op het gehele verbruik in de pruttelstand dan op hogere afgegeven vermogens. Zou mijn COP verbeteren door de stooklijn 1 a 2 graden te verhogen ? Hogere stooklijn is minder efficient en je krijgt meer schommelingen in huis doordat de externe thermostaat de run afkapt, maar de verhouding overhead/consumptie lijkt me wel gunstiger te worden.

Shoot.
Zonder context een (S)COP vergelijken is niet zo waardevol, het gaat om het totaalplaatje. Als je bv een heel goed geisoleerde woning met veel bewoners hebt en SWW via de WP, zal SWW zwaar op de (S)COP drukken. VVW of radiatoren maakt ook al een flink verschil.

Ik zou de stooklijn niet verhogen. Heb je de Ta/Tr sensoren gekalibreerd? Als die een beetje afwijken, zit je ook ook snel verkeerd.

  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 21:13
ercolano schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:59:
[...]

petje af. Ik kom niet verder van 3.5 a 4, berekend met 2 eigen Kwh tellers en de productie cijfers van de Pana zelf. (scop Pana 2026 4.9)

Direct even een gedachtekronkel : Ik heb de boel geoptimaliseerd richting lange runs op lage stooklijn (e.g nu buiten 3 graden, Ta 29, 22 Hz, 9.4 liter/m ,verbruik 592w, opwekking 2800 , run van 1100 minuten). De overhead component (water pomp, ventilator, elektronica) van het stroomverbruik lijkt veel zwaarder te drukken op het gehele verbruik in de pruttelstand dan op hogere afgegeven vermogens. Zou mijn COP verbeteren door de stooklijn 1 a 2 graden te verhogen ? Hogere stooklijn is minder efficient en je krijgt meer schommelingen in huis doordat de externe thermostaat de run afkapt, maar de verhouding overhead/consumptie lijkt me wel gunstiger te worden.

Shoot.
Hier hetzelfde hoor met 7J warmtepomp. Lage stooklijn van 28-30 graden. Tussenwoning met 60 m2 vloerverwarming op de begane grond en alles volgens de best mogelijke manier geïnstalleerd / aangelegd / ingesteld.

Energieverbruik is erg laag. Kom van 1200 m3 gasverbruik en jaarverbruik inclusief SWW blijft onder de 2.000 kWh per jaar. Exclusief SWW 1.500 kWh per jaar. En dat is uiteindelijk belangrijker dan de COP, want de energieleverancier rekent af in kWh en niet in COP ;)

COP berekening: heat produced (volgens Panasonic WP) / energy consumed (volgens 2 HomeWizard kWh-meters):
  • COP heat dit jaar tot nu toe: 3,4
  • COP DHW dit jaar tot nu toe: 3,0
Twee redenen om deels te verklaren:
  • Erg veel defrosts eerste twee maanden van dit jaar met veel BUH energieverbruik. Gemiddeld 0,5 kWh per defrost. Heb de BUH in februari helemaal uitgeschakeld.
  • Stand-by verbruik tijdens de zomer van 0,31 kWh per dag.
Onze buren buren hebben exact dezelfde warmtepomp en dezelfde woning maar dan zonder uitbouw en daardoor wat minder m2 vvw. Ook is hun huis iets minder nageisoleerd dan ons. Resultaat hiervan is dat de stooklijn daar een paar graden hoger ligt (circa 32-36 graden). COP van zijn WP dit jaar is 3,9, volgens precies dezelfde berekening als de mijne. Door hogere aanvoertemperatuur is bij hem de BUH amper nodig tijdens defrosts. Dat maakt veel verschil. Bovendien denk ik ook dat een hogere Ta in sommige situaties leidt tot een hogere COP. Ondanks betere COP is hun jaarverbruik voor alleen verwarmen wel 600 kWh hoger dit kalenderjaar tot nu toe.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vNzHGxiUCmUEnRS_BGRfLdJC_6A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RyRmL7yCx7mv79TnAvKVJ5xw.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door nMad op 17-11-2026 12:00 ]

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 18:26
nMad schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:51:
Bovendien denk ik ook dat een hogere Ta in sommige situaties leidt tot een hogere COP. Ondanks betere COP is hun jaarverbruik voor alleen verwarmen wel 600 kWh hoger dit kalenderjaar tot nu toe.
Een slechter geïsoleerd huis haalt vaak een hogere SCOP dan een beter geïsoleerd huis. Dit komt omdat de stookgrens in het slechter geïsoleerd huis hoger ligt. Met andere woorden: jouw buren beginnen bij hogere buitentemperaturen al eerder (en meer) te stoken, waardoor zij hier "voordeel" voor de SCOP pakken.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21:57
mar-10 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 13:21:
[...]


Een slechter geïsoleerd huis haalt vaak een hogere SCOP dan een beter geïsoleerd huis. Dit komt omdat de stookgrens in het slechter geïsoleerd huis hoger ligt. Met andere woorden: jouw buren beginnen bij hogere buitentemperaturen al eerder (en meer) te stoken, waardoor zij hier "voordeel" voor de SCOP pakken.
Ja, wie zei ook alweer dat je voor een hogere COP gewoon even het raam open moet zetten :)

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:18
Makrolon schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:48:
[...]

Ik heb geëxperimenteerd met nachtverlaging, is wel terug te vinden in dit topic. Resultaat was dat dat gewoon een paar kWh scheelt op een dag. Wellicht mede door dat je pomp niet de hele tijd draait.


Ik vind het ook wel een prettig idee dat die pomp nu veel minder draaiuren maakt.
Dat is idd ook een manier. Nadeel van deze methode, iig voor mijn huis waar de vloer redelijk snel afkoelt, is dat de wp in de vroege ochtend bijvoorbeeld om 0500 aanslaat en direct veel Hz gaat draaien. Niet echt ideaal tijdens koudste en vochtigste deel van de nacht.


Maar, het ging mij ook om de basis van het idee. Dus kan je beter 24 uur pruttelen op 5 a 600 watt of beter bv 3 maal 6 uur draaien op een hogere Ta. En dan gaat het om de verhouding overhead door pomp, electronica etc tov totaalgebruik.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:18
nMad schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:51:
[...]


Energieverbruik is erg laag. Kom van 1200 m3 gasverbruik en jaarverbruik inclusief SWW blijft onder de 2.000 kWh per jaar.

...
Herkenbaar. Ik kom van 1300 a 1400m3 voor een hoekhuis. Die 2000Kwh is wel strak zeg. Hier 2800Kwh in 2024; 3300 in 2025 en dit jaar wellicht rond de 3200. Alles inclusief sww en backup heater. Defrosts hebben stevig impact....

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 12:18
Thorsd schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:27:
[...]

Zonder context een (S)COP vergelijken is niet zo waardevol, het gaat om het totaalplaatje. Als je bv een heel goed geisoleerde woning met veel bewoners hebt en SWW via de WP, zal SWW zwaar op de (S)COP drukken. VVW of radiatoren maakt ook al een flink verschil.

Ik zou de stooklijn niet verhogen. Heb je de Ta/Tr sensoren gekalibreerd? Als die een beetje afwijken, zit je ook ook snel verkeerd.
klopt.

Ik heb ze niet gekalibreerd, in zoverre dat ze wel gelijk lopen op het moment dat de waterpomp een tijdje aanstaat. Dus een evt afwijking is voor beide gelijk en daarmee (toch?) niet meer relevant.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |


  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21:57
ercolano schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 17:29:
[...]

klopt.

Ik heb ze niet gekalibreerd, in zoverre dat ze wel gelijk lopen op het moment dat de waterpomp een tijdje aanstaat. Dus een evt afwijking is voor beide gelijk en daarmee (toch?) niet meer relevant.
Ja, de nauwkeurigheid is echter niet heel hoog. Met max 0.5 graad afwijking en dT van 5, zit je toch op 10% afwijking. Met de Heishamon kun je ook externe temperatuursensoren koppelen voor een nauwkeurigere meting.

Ik zie hier ongeveer 5% verschil tussen de Pana en Kamstrup. Er is misschien ook wat verschil in hoe defrost en interne heater behandeld wordt. De flow komt precies overeen.

  • ValeTino
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 22:47
nick1988 schreef op maandag 16 november 2026 @ 22:20:
@ErikVers

Ter info: het betreft een nieuwe super geïsoleerde woning S21 peil uit 2026 met overal triple glas met 140m2 vvw.

Je adviseert om setpoint te verhogen van 23°C bij 15°C naar 26 °C .Bij buitentemperatuur van laten we 5 graden nemen, scheelt dit maar 1 graad in aanvoertemperatuur (28°C ipv 27°C), dit gaat toch niet het grote verschil maken denk ik dan tijdens defrost...Bijkomstig zou het in er tussenseizoen onnodig warm worden binnen bij mildere temperaturen, vandaar dat dit op 23°C staat en is zelfs nog aan de warme kant.

Systeem staat op waterflow+WAR geregeld dus circulatiepomp draait dag en nacht op vastgezet toerental.
Ik blijf van mening dat het ligt aan de aanpassing van defrost uit te voeren met vvw ipv heet boilerwater, ik zal beide nog eens testen binnekort. Een kapotte printplaat valt niet uit te sluiten maar daar ga ik niet meteen vanuit. Grts
Ik heb zelf een vergelijkbare stooklijn ingesteld en heb tijdens de afgelopen vorst geen H23-fout gehad.

Je geeft aan dat je circulatiepomp op een vast toerental draait. Blijft dat toerental tijdens een defrost ook hetzelfde? Als dat zo is, zou daar misschien het probleem kunnen zitten. Mogelijk is de flow dan te laag om tijdens de defrost voldoende warmte uit het CV-circuit te halen, waardoor de warmtewisselaar te ver afkoelt?

  • nick1988
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 11:48
@ValeTino

Circ pomp gaat automatisch naar 31l/min tijdens defrost, komende van 17l/min vvw. Heb defrost terug geschakeld op boiler zoals Kevin van Panasonic deze vorig jaar heeft ingesteld tijdens eerste indienstname. Allicht is dit voor de defrost van warmtepomp een betere keuze. Groeten!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 23:18

blb4

nick1988 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 07:10:
@ValeTino

Circ pomp gaat automatisch naar 31l/min tijdens defrost, komende van 17l/min vvw. Heb defrost terug geschakeld op boiler zoals Kevin van Panasonic deze vorig jaar heeft ingesteld tijdens eerste indienstname. Allicht is dit voor de defrost van warmtepomp een betere keuze. Groeten!
Voor zover ik de Panasonic WP’s ken gaat de circulatiepomp in standje turbo (hoogste stand) tijdens Defrost en is daar niets aan bij te sturen. Dit kan behoorlijk wat lawaai in je leidingwerk/afgifteinstallatie opleveren. Defrost via Boiler/Tank kan dit oplossen maar heeft als nadeel dat de warmte in de boiler met lage COP is opgewekt en dat er dus (veel) vaker DHW moet worden opgewarmd, mogelijk ook weer op tijdstippen met lage buitentemperatuur en dus lage COP. Je kan het ook oplossen met een (serie) buffer en een drukverschilregelaar / AVDO

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 07:42

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@blb4 Lijkt specifiek te gebeuren op het moment dat Ta onder de 30C duikt, maar dat is al gauw het geval bij velen.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • -Junkiexp-
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 23-11 15:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AJ-j59hN_dxUDAejAspdzf1VYMQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3QeJWKdqPv4lhJr51bpXWqtu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wCVvScKy2QVZXV2dac6RsbyJYns=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5c7Cg36AHVGAxvDie0qTgh0A.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb de J 7 kW nu voor het 3de jaar draaien, 3 verdieping vloerverwarming 120m2 aangesloten zonder buffer.

Draai op WAR met een aan/uit thermostaat als begrenzer op 23 graden als er veel zoninstraling is, gezien we veel glas op Zuid hebben.

Ik heb dit stookseizoen al een paar keer gehad dat de Pana in thermo off blijft hangen.

Gisterenochtend rond 0500 uur uitgeslagen omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kon, dat is logisch.

Echter heeft hij de gehele dag uitgestaan, terwijl er wel vraag was van de kamerthermostaat en hij volgens mij wel voldeed aan de voorwaarden om weer in te schakelen.

Stookgrens buitentemperatuur staat op 15 graden dus dat kan het niet geweest zijn.

Iemand een idee wat we mis zou kunnen zijn?

Eerste 2 jaar was de isolatie van het 55 jaar oude huis niet zo geweldig maar ondertussen is dat A++ door veel isolatie, dus het is logisch dat hij zijn warmte slechter kwijt kan, maar dat late starten is mijn niet bekend van vorige seizoenen.

Ik heb uiteindelijk de Pana via de controller uitgeschakeld en weer ingeschakeld en toen starte hij weet netjes op en ging gelijk draaien.

[ Voor 11% gewijzigd door -Junkiexp- op 19-11-2026 14:09 ]

3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024


  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 21:13
-Junkiexp- schreef op donderdag 19 november 2026 @ 14:07:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb de J 7 kW nu voor het 3de jaar draaien, 3 verdieping vloerverwarming 120m2 aangesloten zonder buffer.

Draai op WAR met een aan/uit thermostaat als begrenzer op 23 graden als er veel zoninstraling is, gezien we veel glas op Zuid hebben.

Ik heb dit stookseizoen al een paar keer gehad dat de Pana in thermo off blijft hangen.

Gisterenochtend rond 0500 uur uitgeslagen omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kon, dat is logisch.

Echter heeft hij de gehele dag uitgestaan, terwijl er wel vraag was van de kamerthermostaat en hij volgens mij wel voldeed aan de voorwaarden om weer in te schakelen.

Stookgrens buitentemperatuur staat op 15 graden dus dat kan het niet geweest zijn.

Iemand een idee wat we mis zou kunnen zijn?

Eerste 2 jaar was de isolatie van het 55 jaar oude huis niet zo geweldig maar ondertussen is dat A++ door veel isolatie, dus het is logisch dat hij zijn warmte slechter kwijt kan, maar dat late starten is mijn niet bekend van vorige seizoenen.

Ik heb uiteindelijk de Pana via de controller uitgeschakeld en weer ingeschakeld en toen starte hij weet netjes op en ging gelijk draaien.
Retour (inlet) temp moet 3 graden gezakt zijn t.o.v. het moment van overshoot van aanvoer (outlet) temp van 2 graden.

Dus als voorbeeld:
Ta setpoint is 25
Ta actueel is >27 (voor >2 min)
Tr actueel is 23

Compressor gaat uit ivm Ta overshoot.
Compressor gaat pas weer aan als Tr =< 20 graden is.

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


  • -Junkiexp-
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 23-11 15:13
@nMad

De tR was bij uitschakelen 23.5

Maar de tR heeft uren op 19.75 gestaan, dan had die toch allang moeten opstarten?

3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024


  • cerebrum
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 20:46
nMad schreef op donderdag 19 november 2026 @ 15:46:
[...]

Retour (inlet) temp moet 3 graden gezakt zijn t.o.v. het moment van overshoot van aanvoer (outlet) temp van 2 graden.

Dus als voorbeeld:
Ta setpoint is 25
Ta actueel is >27 (voor >2 min)
Tr actueel is 23

Compressor gaat uit ivm Ta overshoot.
Compressor gaat pas weer aan als Tr =< 20 graden is.
(en @-Junkiexp-) Het gaat bij de J volgens mij zelfs om Ta die 3gr onder Tr moet komen ten tijde van afslaan compressor. Dus Ta moet onder 20 graden komen in jouw voorbeeld.

WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23


  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21:57
-Junkiexp- schreef op donderdag 19 november 2026 @ 17:06:
@nMad

De tR was bij uitschakelen 23.5

Maar de tR heeft uren op 19.75 gestaan, dan had die toch allang moeten opstarten?
Heb je geen valse start gehad? Ik zie een korte compressor piek.

Dan start de WP pas weer als de Tr vanaf dat moment nog een keer 3 graden gezakt is.

  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 21:13
Thorsd schreef op donderdag 19 november 2026 @ 18:06:
[...]

Heb je geen valse start gehad? Ik zie een korte compressor piek.

Dan start de WP pas weer als de Tr vanaf dat moment nog een keer 3 graden gezakt is.
Ja precies.

@-Junkiexp- wel erg matige screenshots zo vanaf een telefoon genomen. Beter gewoon via desktop browser.

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


  • -Junkiexp-
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 23-11 15:13
@nMad @Thorsd

Klopt lijkt op een valse start

Hij draait nu weer en is aan het terug moduleren

Zal morgen even op desktop kijken, dat is inderdaad beter

3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024


  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 22:08
iemand toevallig een idee wanneer er wat meer specs naar buiten gaan komen over de "Small M"?

ik zie dat panasonic wel al een mooie pagina heeft: https://www.aircon.panaso...appening/aquarea-m-serie/

Als ik dat zo lees lijkt het vooral een vervanger van de L serise, maar dan ook als echt monoblock?
ben vooral benieuwd naar de vermogens prestaties bij koud weer, de Big M is daar natuurlijk fantastisch in maar die worden echt genoemd als TCAP, en deze als High performance net als de L series.

Maar als ik het zo lees gok ik eerder op vergelijkbaar met de L series maar dan misschien wat stiller? al is mijn hoop nog op wat meer vermogen bij -7.

Persoonlijk kijk ik naar +/- 8 a 9kw, maar die TCAP's zijn weer aardig groot, en een vrij hoog minimum vermogen. nog even wachten dus....

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22-11 15:44

FransvWoerkom

fjux schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 09:23:
iemand toevallig een idee wanneer er wat meer specs naar buiten gaan komen over de "Small M"?

ik zie dat panasonic wel al een mooie pagina heeft: https://www.aircon.panaso...appening/aquarea-m-serie/

Als ik dat zo lees lijkt het vooral een vervanger van de L serise, maar dan ook als echt monoblock?
ben vooral benieuwd naar de vermogens prestaties bij koud weer, de Big M is daar natuurlijk fantastisch in maar die worden echt genoemd als TCAP, en deze als High performance net als de L series.

Maar als ik het zo lees gok ik eerder op vergelijkbaar met de L series maar dan misschien wat stiller? al is mijn hoop nog op wat meer vermogen bij -7.

Persoonlijk kijk ik naar +/- 8 a 9kw, maar die TCAP's zijn weer aardig groot, en een vrij hoog minimum vermogen. nog even wachten dus....
DHPS heeft een vooraankondiging (leverbaar voorjaar 2027) met wat meer gegevens. Toch weer geen echte monobloc, maar een controlbox WH-CME5.

  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 22:08
FransvWoerkom schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 22:24:
[...]

DHPS heeft een vooraankondiging (leverbaar voorjaar 2027) met wat meer gegevens. Toch weer geen echte monobloc, maar een controlbox WH-CME5.
Op de Panasonic pagina staat een foto met alle binnen modellen, daar staat er ook 1 met alleen een thermostaat lijkt het.

Gok er op dat ze net als de big M dus ook met alleen een remote kunnen werken.
Maarja, devil is in the details die we niet hebben

  • Blune
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:30
Ben met Heishamon en Home Assistent bezig om het stookgedrag van mijn 9J wat te finetunen. Heb het nu voor elkaar dat ie continu op laag vermogen draait en bij meer warmtevraag beperkt optoert en snel weer vertraagd. Dat geeft het volgende resultaat:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZHxa4yxt036PapZPOSDnhAkto9w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nlFbt1IdiNzdri42leSIMLA4.jpg?f=fotoalbum_large

In het begin fluctueert het nogal. Is dat slecht voor de compressor?

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:23

martijn v o

Certified by Enphase

Nee.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:30
Carboy54 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 19:47:
Vandaag de 2e dag van ons verduurzaming project bij sportvereniging Aurora in Werkhoven met een team van 5 installateurs. 3x 16 kW Panasonic M serie in cascade met 500 liter buffer en 1000 liter sanitair warm water. Wat een zware jongens zijn dat :-) Met dank aan @Whiskey48 Wordt vervolgd.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding][Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/35bZOiBg-4u2dDvRtUiKg4ag-g0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UghofPzKwk8V6J6PxyxNslW5.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UqM2jlwGgfevmS1mFnF9hTw4JVI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vheWJ3LCb7PHZFni9DFoOSQK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K_YYGL9IuT0CcRl6Vz3a9z2bn6M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uVgJ7fdcQrtLDpozi3guBwZz.jpg?f=fotoalbum_large
Werkt goed idd! Binnen de week kon er alweer gedoucht worden door de elftallen, dat is fijn.
Afwerking komt nog (helpen we zelf ook bij mee), maar ze pruttelen helemaal top!

Gas inmiddels afgesloten, Complex in zones ingedeeld en obv agenda of beweginssensoren verwarmd. Ze draaien lekker rustig / zuinig naar warmtevraag, geen gependel oid. Ze kunnen alsnog snel een ruimte op temperatuur krijgen! Bevalt uitstekend!
Douchewater geen probleem, snel warm water en meedere kleedkamers gelijktijdig douchen ook geen probleem.
Ze staan direct aan het hoofdveld, maar helemaal geen overlast oid van, valt echt allemaal heel erg mee!

Nu nog buten de kooij afmaken, leidingen inpakken en binnen nog even dweilen :)

  • TheJVH
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 22:59
Whiskey48 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 14:53:
[...]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Werkt goed idd! Binnen de week kon er alweer gedoucht worden door de elftallen, dat is fijn.
Afwerking komt nog (helpen we zelf ook bij mee), maar ze pruttelen helemaal top!

Gas inmiddels afgesloten, Complex in zones ingedeeld en obv agenda of beweginssensoren verwarmd. Ze draaien lekker rustig / zuinig naar warmtevraag, geen gependel oid. Ze kunnen alsnog snel een ruimte op temperatuur krijgen! Bevalt uitstekend!
Douchewater geen probleem, snel warm water en meedere kleedkamers gelijktijdig douchen ook geen probleem.
Ze staan direct aan het hoofdveld, maar helemaal geen overlast oid van, valt echt allemaal heel erg mee!

Nu nog buten de kooij afmaken, leidingen inpakken en binnen nog even dweilen :)
Ik ben altijd al benieuwd naar hoe dit werkt, is 1000 liter genoeg voor alle sporters, en wat voor temperatuur is dat vat dan? Of verwarm je het vat direct door met de warmtepompen om zo eigenlijk een buffer te hebben voor warm water? Heb je wat meer specs?

  • Unicron
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 19:10
Vannacht flink wat defrost. Ik las ergens dat deze beter gaan met de backup heater. Ik heb een 7kw L serie all in one en heb vanochtend de backup heater van 3kw aangesloten.

Ik ben door de menu's gegaan maar ik zie geen specifieke optie op de Verwarmer, zoals die in Nederlands heet, aan te zetten voor ontdooien. Gaat dit automatisch?

Ik zat wel instellingen voor de verwarming wanneer die moet bij springen als bijv buiten de temperatuur te koud is en dan hoe lang en tot welke deltaT

Weet iemand hoe de defrosts werken bij de L-serie? worden deze bijv korter met een backup heater?

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Nu online

Carboy54

Duurzaamheid coach

Whiskey48 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 14:53:
[...]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Werkt goed idd! Binnen de week kon er alweer gedoucht worden door de elftallen, dat is fijn.
Afwerking komt nog (helpen we zelf ook bij mee), maar ze pruttelen helemaal top!

Gas inmiddels afgesloten, Complex in zones ingedeeld en obv agenda of beweginssensoren verwarmd. Ze draaien lekker rustig / zuinig naar warmtevraag, geen gependel oid. Ze kunnen alsnog snel een ruimte op temperatuur krijgen! Bevalt uitstekend!
Douchewater geen probleem, snel warm water en meedere kleedkamers gelijktijdig douchen ook geen probleem.
Ze staan direct aan het hoofdveld, maar helemaal geen overlast oid van, valt echt allemaal heel erg mee!

Nu nog buten de kooij afmaken, leidingen inpakken en binnen nog even dweilen :)
Was voor ons een mooi project en leuke samenwerking met jullie en het team. Bedankt!!

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
Unicron schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 16:26:
Vannacht flink wat defrost. Ik las ergens dat deze beter gaan met de backup heater. Ik heb een 7kw L serie all in one en heb vanochtend de backup heater van 3kw aangesloten.

Ik ben door de menu's gegaan maar ik zie geen specifieke optie op de Verwarmer, zoals die in Nederlands heet, aan te zetten voor ontdooien. Gaat dit automatisch?

Ik zat wel instellingen voor de verwarming wanneer die moet bij springen als bijv buiten de temperatuur te koud is en dan hoe lang en tot welke deltaT

Weet iemand hoe de defrosts werken bij de L-serie? worden deze bijv korter met een backup heater?
De L (en M serie) schakelt veel later pas het element in. (Zie service manual bij welke temp)

Je kunt dit ook niet blokkeren of vrijgeven. Hierdoor heb je een veel efficiëntere defrost. Mocht je perse sneller willen dan kun je overwegen om het over de DHW te doen. Ikzelf zou dat niet standaard activeren want dat geeft een minder rendement.

PS heel veel tweakers hier in dit topic met een H of een J serie zouden willen dat de defrost op lage temperatuur verwarming zonder element ging.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • Unicron
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 19:10
ErikVers schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 18:35:
[...]


De L (en M serie) schakelt veel later pas het element in. (Zie service manual bij welke temp)

Je kunt dit ook niet blokkeren of vrijgeven. Hierdoor heb je een veel efficiëntere defrost. Mocht je perse sneller willen dan kun je overwegen om het over de DHW te doen. Ikzelf zou dat niet standaard activeren want dat geeft een minder rendement.

PS heel veel tweakers hier in dit topic met een H of een J serie zouden willen dat de defrost op lage temperatuur verwarming zonder element ging.
Ok, interessant

Bij de unit zaten alleen de gebruikershandleiding en installatiehandleiding. Op internet heb ik de service handleiding not niet kunnen vinden. https://www.aircon.panasonic.eu/MT_en/product/hydraulic-split-l-generation-1-phase-r290/ geeft bijv een 404 bij manual. Kun je aangeven wat de waarde is of waar ik de service manual kan vinden?

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:30
TheJVH schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 15:33:
[...]

Ik ben altijd al benieuwd naar hoe dit werkt, is 1000 liter genoeg voor alle sporters, en wat voor temperatuur is dat vat dan? Of verwarm je het vat direct door met de warmtepompen om zo eigenlijk een buffer te hebben voor warm water? Heb je wat meer specs?
2x 500L en 300L buffer. 3x 16kW cascade module.
Sensor laag in het vat dus bij douchen al snel bijwarmen.

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
Unicron schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 18:57:
[...]

Ok, interessant

Bij de unit zaten alleen de gebruikershandleiding en installatiehandleiding. Op internet heb ik de service handleiding not niet kunnen vinden. https://www.aircon.panasonic.eu/MT_en/product/hydraulic-split-l-generation-1-phase-r290/ geeft bijv een 404 bij manual. Kun je aangeven wat de waarde is of waar ik de service manual kan vinden?
Zie TS
Zoek eens op defrost of frost ed

@Unicron deice is juiste trefwoord. En genoeg info en een diagram. Zie;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xoop1NnuSVj8i9QIgMzL6DKvET4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NOaTt5C43OIPMII7UHPwXR7O.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 29% gewijzigd door ErikVers op 21-11-2026 19:27 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • Unicron
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 19:10
ErikVers schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 19:08:
[...]


Zie TS
Zoek eens op defrost of frost ed

@Unicron deice is juiste trefwoord. En genoeg info en een diagram. Zie;

[Afbeelding]
Thanks,

Ik zocht op defrost inderdaad.

Dit lijkt het veiligheidsmechanisme te beschrijven dat de backup heater aangaat tijdens defrosting als de aanvoer onder de 7 graden is. Dit komt vast alleen voor als de verwarming uit staat in de winter, of de buffer te klein is ofzo

Paragraaf 16.6.1 erboven beschrijft wat de L serie doet als de defrost de verwarming the ver laat afkoelen en niet meer de deltaT haalt.
Ik heb nooit een J of een K serie gehad, maar volgens mij werkte die anders en zorgt dat voor mijn verwarring bij het lezen van oudere posts.

[ Voor 5% gewijzigd door Unicron op 21-11-2026 20:06 ]


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
Unicron schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 20:05:
[...]

Thanks,

Ik zocht op defrost inderdaad.

Dit lijkt het veiligheidsmechanisme te beschrijven dat de backup heater aangaat tijdens defrosting als de aanvoer onder de 7 graden is. Dit komt vast alleen voor als de verwarming uit staat in de winter, of de buffer te klein is ofzo

Paragraaf 16.6.1 erboven beschrijft wat de L serie doet als de defrost de verwarming the ver laat afkoelen en niet meer de deltaT haalt.
Ik heb nooit een J of een K serie gehad, maar volgens mij werkte die anders en zorgt dat voor mijn verwarring bij het lezen van oudere posts.
Klopt net zoals bij een Opel Astra H er ander gedrag en aansturing is dan bij een Astra K enz
:-)

Ik snap dat best complex is om te doorgronden, dat hoeft ook niet want hij doet gewoon wat moet doen. Vond je het wel interessant dan heb je een mooi document om van voor naar achter en weer van achter naar voren te lezen!

Kleine aanvulling/correctie op jouw bericht. Het element komt er niet in als de DeltaT niet eordt gehaald maar als hij te ver van zijn target (outlet oftewel Ta) af loopt. Je kan in installateurs instellingen die waarde en tijd instellen incl de bijbehorende buitentemperatuur. Bijvoorbeeld;
4 gr van target, voor meer dan 30min onder de -10 (zoiets zou ik kiezen)

Mocht je het interessant vinden ik heb op youtube een complete L inbedrijfstelling staan.

[ Voor 19% gewijzigd door ErikVers op 21-11-2026 20:24 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • nick1988
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 11:48
Waar vindt men het YT kanaal van Erik?

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
nick1988 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 20:39:
Waar vindt men het YT kanaal van Erik?
Ik weet niet of handig is om link te delen van mijn kanaal in dit topic maar dit is iig de video waar ik op doelde (machtig irritant om je eigen stem te horen trouwens 🙈)

YouTube: Inbedrijfstelling Panasonic Aquarea L All in One

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • Unicron
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 19:10
ErikVers schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 20:15:
[...]


Klopt net zoals bij een Opel Astra H er ander gedrag en aansturing is dan bij een Astra K enz
:-)

Ik snap dat best complex is om te doorgronden, dat hoeft ook niet want hij doet gewoon wat moet doen. Vond je het wel interessant dan heb je een mooi document om van voor naar achter en weer van achter naar voren te lezen!

Kleine aanvulling/correctie op jouw bericht. Het element komt er niet in als de DeltaT niet eordt gehaald maar als hij te ver van zijn target (outlet oftewel Ta) af loopt. Je kan in installateurs instellingen die waarde en tijd instellen incl de bijbehorende buitentemperatuur. Bijvoorbeeld;
4 gr van target, voor meer dan 30min onder de -10 (zoiets zou ik kiezen)

Mocht je het interessant vinden ik heb op youtube een complete L inbedrijfstelling staan.
Na een nacht met defrosts begrijp ik het alweer een stap beter. Het backup heater element ging inderdaad aan tijdens de defrost. Dit zie ik door dat er ineens 3000+ watt wordt verbruikt op de P1 meter. Geen icoontje ofzo in de app.
De reden is inderdaad zoals jij al zei dat de temperatuur te ver van de Ta afloopt. Dit mechanisme geldt dus blijkbaar ook tijdens de defrosts. Zodra die weer binnen de gestelde grens is (net voor het einde van de defrost) gaat de backup heater weer uit

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 19:16
ErikVers schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 20:15:
[...]


Klopt net zoals bij een Opel Astra H er ander gedrag en aansturing is dan bij een Astra K enz
:-)

Ik snap dat best complex is om te doorgronden, dat hoeft ook niet want hij doet gewoon wat moet doen. Vond je het wel interessant dan heb je een mooi document om van voor naar achter en weer van achter naar voren te lezen!

Kleine aanvulling/correctie op jouw bericht. Het element komt er niet in als de DeltaT niet eordt gehaald maar als hij te ver van zijn target (outlet oftewel Ta) af loopt. Je kan in installateurs instellingen die waarde en tijd instellen incl de bijbehorende buitentemperatuur. Bijvoorbeeld;
4 gr van target, voor meer dan 30min onder de -10 (zoiets zou ik kiezen)

Mocht je het interessant vinden ik heb op youtube een complete L inbedrijfstelling staan.
Heb je nog optimalisaties voor een 7H Erik?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
hemertje schreef op zondag 22 november 2026 @ 20:50:
[...]


Heb je nog optimalisaties voor een 7H Erik?
Naast dat je hem vooral moet waarderen? :-)

Ik ben vooral blij met mijn nieuwe OSO 300L boiler aan mijn 5H ipv oude zonneboiler vat. Daar had ik enkel in winter bovenste spiraal wat knap waardeloos rendement en veel losse opwarm momenten gaf.

Enige tip is overdag (en optioneel laat door) draaien oftewel de ochtend koude vermijden. En low and slow maar dat is wel bekende koek denk ik :-)

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 23:22
Vraagje... Vanmiddag is bij ons de stroom uitgevallen. Nu de boel weer draait is mijn Panasonic J ook weer gaan draaien. Echter hoor ik nu elke keer een soort van ''klik" en dan een gezoem. Het is dan even voor 30 sec en dan is het weer weg. Het dreunt dan het hele huis door. Wat kan dit precies zijn?

Hij draait wel gewoon goed. Ik heb Heishamon ook geïnstalleerd maar weet niet precies waar ik naar moet kijken

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


  • sniperz
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 20:00
Ik heb een probleem met mijn Panasonic Aquarea M-serie R290 monoblock, type WH-WXG12ME8 (3-fase 400V).

De thermostaat vraagt warmte, maar de compressor en ventilator starten niet. De buitenunit maakt alleen een brommend geluid.
  • Stooklijn: 35–26 °C
  • Watertemperatuur: ongeveer 20–21 °C
  • Waterdebiet: circa 34,4 l/min
  • Stroomverbruik blijft rond 117–120 watt
  • Geen foutcodes zichtbaar
De circulatiepomp draait gewoon.

Al geprobeerd:
  • Volledig spanningsloos maken en opnieuw opstarten.
  • Homey/HeishaMon losgekoppeld.
  • Verdeler volledig geopend.
  • Instellingen en stooklijn gecontroleerd.
Helaas geen verbetering.

Heeft iemand met de M-serie R290 dit eerder meegemaakt? Kan de compressorstart geblokkeerd worden zonder dat er een foutcode verschijnt? En is via het servicemenu te achterhalen of de compressor een startopdracht krijgt?

Alle tips zijn welkom!

  • ErnstH
  • Registratie: September 2003
  • Niet online
Staat hij in een mode waarbij verwarmen mag (dus niet DHW)? Vanaf welke buitentemperatuur mag hij überhaupt verwarmen?

  • sniperz
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 20:00
hij staat in verwarmen ik heb nog geen tapwater aanlsuiting gerealiseer

Stooklijn staat ingesteld 26 tm 35 van -5 tm 15c

  • ValeTino
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 22:47
Possible schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:39:
Vraagje... Vanmiddag is bij ons de stroom uitgevallen. Nu de boel weer draait is mijn Panasonic J ook weer gaan draaien. Echter hoor ik nu elke keer een soort van ''klik" en dan een gezoem. Het is dan even voor 30 sec en dan is het weer weg. Het dreunt dan het hele huis door. Wat kan dit precies zijn?

Hij draait wel gewoon goed. Ik heb Heishamon ook geïnstalleerd maar weet niet precies waar ik naar moet kijken
Vervelend, maar om je verder te helpen eerst heel veel “vraagjes…” terug 😉:
  1. Is de stroom op één van de groepen van de warmtepomp uitgevallen?
  2. Aardlek of automaat?
  3. Je zegt dat de boel weer draait, maar voor hoe lang inmiddels?
  4. Wanneer hoor je de klik en het gezoem? Bij opstarten? Defrost? Gebruik van de Back Up Heater (BUH)?
  5. Na ongeveer 30 sec. is het weer weg. Voor hoe lang? En wanneer komt het weer terug?
  6. Wordt de normale pompflow wel gehaald?
  7. Kun je in Heishamon zien wat er precies op dat moment gebeurt?

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:03

Technician-

sniperz schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:28:
hij staat in verwarmen ik heb nog geen tapwater aanlsuiting gerealiseer

Stooklijn staat ingesteld 26 tm 35 van -5 tm 15c
Kan te lage watertemp zijn als je zonder buffer/BUH draait.
Zorg dat water eerst >20C is door op een of 2 radiatoren te draaien met een kachel ervoor

Adviseur FixClima


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 18:26
Technician- schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:58:
[...]

Kan te lage watertemp zijn als je zonder buffer/BUH draait.
Zorg dat water eerst >20C is door op een of 2 radiatoren te draaien met een kachel ervoor
Serieus? Dus als er ooit een stroomuitval van een halve dag in de winter is, kan mijn giga-krachtpatser van een M12 niet zelfstandig meer CV-bedrijf opstarten?

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:03

Technician-

mar-10 schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:53:
[...]

Serieus? Dus als er ooit een stroomuitval van een halve dag in de winter is, kan mijn giga-krachtpatser van een M12 niet zelfstandig meer CV-bedrijf opstarten?
Dat ligt eraan.
Als je de principeschemas van Panasonic volgt wel.
Dan heb je een binnendeel met BUH of een monobloc met een cv ketel als backup

Adviseur FixClima


  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 23:22
ValeTino schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:49:
[...]

Vervelend, maar om je verder te helpen eerst heel veel “vraagjes…” terug 😉:
  1. Is de stroom op één van de groepen van de warmtepomp uitgevallen?
  2. Aardlek of automaat?
  3. Je zegt dat de boel weer draait, maar voor hoe lang inmiddels?
  4. Wanneer hoor je de klik en het gezoem? Bij opstarten? Defrost? Gebruik van de Back Up Heater (BUH)?
  5. Na ongeveer 30 sec. is het weer weg. Voor hoe lang? En wanneer komt het weer terug?
  6. Wordt de normale pompflow wel gehaald?
  7. Kun je in Heishamon zien wat er precies op dat moment gebeurt?
Thanks maar het lijkt opgelost. Ik heb hem nog een keer van het stroom gehaald en alles was weer stil.

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


  • sjev
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11:50
12kW M-serie TCAP slaat af na defrost

Vandaag een probleem tegengekomen bij mijn 12kW M-serie TCAP . Is wel onder controle nu, maar ik ben benieuwd of ik de enige ben en of er betere oplossingen zijn.

Wat context: ik heb ca 140 m2 vloerverwarming op beton, flinke thermishe massa.
Wat vandaag gebeurde was dit: na een defrost ging de pomp frlink doorstoken waarbij een overshoot optrad van 3C. Dat leidde tot 'thermische stop' zoals in de manual beschreven. Het probleem is dat om weer op te starten, moet de hele vloer aantal graden afkoelen, dat duurt enkele uren. (zie plaatje eerste defrost, dan uit).
Bij de volgende defrost sloeg die ook bijna af, maar ik heb het voorkomen door flow op te voeren. Toch ging de pomp maximaal aan , 60Hz. Dat had bovendien het effect dat die weer zeer snel ging vriezen.
Ik vermoed dat dit komt door 'integrator windup' in de regeling - omdat het een tijdje duurt voordat compressor freq. naar beneden gaat , ook als is aanvoer boven de setpoint.
Uiteindelijk is het gelukt om dit overshoot (en het afslaan) te voorkomen door na een defrost 5 minuten in quet mode te schakelen. Het is een pleister.

Maar ik vraag mij af of er meer mensen zijn die hier last van hebben en of er wellicht betere oplossingen zijn.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ArwlJquwQ103fUKvMyXJOLP05rQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ch2Ct0ojegwnmChxm2bM6ERd.png?f=fotoalbum_large

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:09
@sjev Waarom heb je een 12 kW TCAP als je bij dit weer maar 5 kW nodig hebt om de Ta stabiel te houden? Je vermogen piekt naar 15 kW. Is dat het elektrisch element wat erbij komt? Je kan proberen om een van Quiet Modes aan te zetten, dan schijnt hij rustiger op te toeren.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • sjev
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11:50
RichieB schreef op maandag 23 november 2026 @ 23:12:
@sjev Waarom heb je een 12 kW TCAP als je bij dit weer maar 5 kW nodig hebt om de Ta stabiel te houden? Je vermogen piekt naar 15 kW. Is dat het elektrisch element wat erbij komt? Je kan proberen om een van Quiet Modes aan te zetten, dan schijnt hij rustiger op te toeren.
@RichieB 12 kW is max vermogen, ik wil hem idd op 5 kW laten lopen. Dat doet hij ook voordat defrost begint, maar na defrost gaat hij voluit. Dat is niet fijn. Trouwens TCAP heeft geen backup heater.

  • Dewim1
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:26
vannacht was de P1 uitgevallen waardoor hij niet is aangegaan. het was -3 buiten en ik zag dat hij 123w verbruikte voor de antivries. maar had de pomp ook niet moeten gaan draaien dezd stond stil??

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:09
sjev schreef op maandag 23 november 2026 @ 23:21:
[...]

@RichieB 12 kW is max vermogen, ik wil hem idd op 5 kW laten lopen.
Je huis lijkt maar 5 kW nodig te hebben, dan is 12 kW best wel veel. Dat vermogen kan je niet kwijt in je huis. Hoe is het vannacht gegaan? Hier was het de koudste nacht in jaren (-4 °C) dus daarmee kan je zien of je WP goed bemeten is.
Dat doet hij ook voordat defrost begint, maar na defrost gaat hij voluit. Dat is niet fijn.
Na een defrost is de Ta te laag dus gaat hij zo snel mogelijk proberen die weer te halen. Maar bij jou volgt er dan direct een flinke overshoot. Met Quiet Mode gaat dat wellicht iets langzamer. Verder het standaard advies: afgifte vergroten en/of de Ta verhogen zodat je minder overshoot hebt.
Trouwens TCAP heeft geen backup heater.
Dan is die piek naar 15 kW afgifte extra interessant. Mijn 9 kW WP doet ook wel eens 10 kW maar dat is geen 25% extra zoals bij jou.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 18:26
RichieB schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:30:
Dan is die piek naar 15 kW afgifte extra interessant. Mijn 9 kW WP doet ook wel eens 10 kW maar dat is geen 25% extra zoals bij jou.
Ik zie ook wel eens wat piekjes richting 14 kW, maar vermoed dat het met de (lage) nauwkeurigheid van de meters te maken heeft.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:09
@mar-10 Goed punt. Ik vergeet steeds dat modernere Panasonics een flow meter hebben en dus zelf de afgifte kunnen berekenen. Bij mij komt dat gewoon uit een Kamstrup.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • hpmkruit
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 22:02
Hier nog goede ideeën en ervaringen met geluidsdemping? Mijn 9J maakt een enorm kabaal vanaf moment dat compressor meer dan ongeveer 55hz moet draaien. Hij staat nu op 6 meter van de gevel in de tuin op bigfoots met daaronder stapelblokken. Aansluiting is met rvs op meerlagenbuis. Heb het idee dat de compressor enorm resoneert in de kast. We horen hem binnen vanaf de bank..

Aanvulling: Ben even buiten geweest en vermoeden bevestigt. De middelste plaat aan de achterkant resoneert mee als er een beetje ijs tussen komt. Heb er nu wat rubbertjes tussen gefrommeld om te horen of dat helpt. Lees hier ook oplossingen als plakplaten rubber en inpakken compressor. Voordat ik aan de slag ga, zijn hier positieve ervaringen mee?

[ Voor 31% gewijzigd door hpmkruit op 24-11-2026 19:55 ]


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
sjev schreef op maandag 23 november 2026 @ 22:32:
12kW M-serie TCAP slaat af na defrost

Vandaag een probleem tegengekomen bij mijn 12kW M-serie TCAP . Is wel onder controle nu, maar ik ben benieuwd of ik de enige ben en of er betere oplossingen zijn.

Wat context: ik heb ca 140 m2 vloerverwarming op beton, flinke thermishe massa.
Wat vandaag gebeurde was dit: na een defrost ging de pomp frlink doorstoken waarbij een overshoot optrad van 3C. Dat leidde tot 'thermische stop' zoals in de manual beschreven. Het probleem is dat om weer op te starten, moet de hele vloer aantal graden afkoelen, dat duurt enkele uren. (zie plaatje eerste defrost, dan uit).
Bij de volgende defrost sloeg die ook bijna af, maar ik heb het voorkomen door flow op te voeren. Toch ging de pomp maximaal aan , 60Hz. Dat had bovendien het effect dat die weer zeer snel ging vriezen.
Ik vermoed dat dit komt door 'integrator windup' in de regeling - omdat het een tijdje duurt voordat compressor freq. naar beneden gaat , ook als is aanvoer boven de setpoint.
Uiteindelijk is het gelukt om dit overshoot (en het afslaan) te voorkomen door na een defrost 5 minuten in quet mode te schakelen. Het is een pleister.

Maar ik vraag mij af of er meer mensen zijn die hier last van hebben en of er wellicht betere oplossingen zijn.


[Afbeelding]
Heb je hem op comfort staan? Ik vermoed van wel en dat vrij eenvoudig is op te lossen door naar efficient (rustige start) om te zetten.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
sjev schreef op maandag 23 november 2026 @ 22:32:
12kW M-serie TCAP slaat af na defrost

Vandaag een probleem tegengekomen bij mijn 12kW M-serie TCAP . Is wel onder controle nu, maar ik ben benieuwd of ik de enige ben en of er betere oplossingen zijn.

Wat context: ik heb ca 140 m2 vloerverwarming op beton, flinke thermishe massa.
Wat vandaag gebeurde was dit: na een defrost ging de pomp frlink doorstoken waarbij een overshoot optrad van 3C. Dat leidde tot 'thermische stop' zoals in de manual beschreven. Het probleem is dat om weer op te starten, moet de hele vloer aantal graden afkoelen, dat duurt enkele uren. (zie plaatje eerste defrost, dan uit).
Bij de volgende defrost sloeg die ook bijna af, maar ik heb het voorkomen door flow op te voeren. Toch ging de pomp maximaal aan , 60Hz. Dat had bovendien het effect dat die weer zeer snel ging vriezen.
Ik vermoed dat dit komt door 'integrator windup' in de regeling - omdat het een tijdje duurt voordat compressor freq. naar beneden gaat , ook als is aanvoer boven de setpoint.
Uiteindelijk is het gelukt om dit overshoot (en het afslaan) te voorkomen door na een defrost 5 minuten in quet mode te schakelen. Het is een pleister.

Maar ik vraag mij af of er meer mensen zijn die hier last van hebben en of er wellicht betere oplossingen zijn.


[Afbeelding]
Je max pump speed bij inbedrijfinstelling wel ingesteld op de 12kW (36L/min)?

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
RichieB schreef op maandag 23 november 2026 @ 23:12:
@sjev Waarom heb je een 12 kW TCAP als je bij dit weer maar 5 kW nodig hebt om de Ta stabiel te houden? Je vermogen piekt naar 15 kW. Is dat het elektrisch element wat erbij komt? Je kan proberen om een van Quiet Modes aan te zetten, dan schijnt hij rustiger op te toeren.
Je kan met de M op efficient hem rustig laten starten. Je kan zelfs de tijd per stap instellen. Quit mode is leuk als niet anders is maar vanwege rendement zou ik dat niet als eerste adviseren bij een L of M 👍👌

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
Dewim1 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 07:36:
vannacht was de P1 uitgevallen waardoor hij niet is aangegaan. het was -3 buiten en ik zag dat hij 123w verbruikte voor de antivries. maar had de pomp ook niet moeten gaan draaien dezd stond stil??
Wat is precies je vraag?

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
Technician- schreef op maandag 23 november 2026 @ 20:58:
[...]

Kan te lage watertemp zijn als je zonder buffer/BUH draait.
Zorg dat water eerst >20C is door op een of 2 radiatoren te draaien met een kachel ervoor
Zie de “vernieuwde”(paar maanden na lancering vd M) settings.

De compressor slaat zelf aan onder bepaalde voorwaarde als vorstbeveiliging. Dit (“te koud water”) zou het dan toch niet kunnen zijn?

Zie afbeelding rechts voor nieuwe situatie (bron panasonic)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p3QSbpnB_R0MnLOhiTyB498ZETQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N1H1deaFSnQhI2kYDv6MspYe.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 24-11-2026 19:28 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
sjev schreef op maandag 23 november 2026 @ 23:21:
[...]

@RichieB 12 kW is max vermogen, ik wil hem idd op 5 kW laten lopen. Dat doet hij ook voordat defrost begint, maar na defrost gaat hij voluit. Dat is niet fijn. Trouwens TCAP heeft geen backup heater.
Trouwens; “TCAP” kan ook met een backup zijn uitgerust. Een M kan zonder (ctrl module of standalone) of met (3-6-9kW) icm biblock of AiO worden geïnstalleerd. En of die er dan in komt hangt af van de installateurs settings (buitentemp, tijd en hoeveel van target af moet zijn voordat erin komt) en dan ook in klanten menu zijn vrijgegeven.

[ Voor 17% gewijzigd door ErikVers op 24-11-2026 19:27 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • Dewim1
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:26
had de water pomp niet moeten gaan draaien ook al staat de panasonic uit

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:03

Technician-

ErikVers schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:23:
[...]


Zie de “vernieuwde”(paar maanden na lancering vd M) settings.

De compressor slaat zelf aan onder bepaalde voorwaarde als vorstbeveiliging. Dit (“te koud water”) zou het dan toch niet kunnen zijn?

Zie afbeelding rechts voor nieuwe situatie (bron panasonic)
[Afbeelding]
Heb het eens met een Panasonic gehad dat die precies hetzelfde deed, alleen pomp aan geen compressor en bij precies 15C of 20C ging ook de compressor aan.
Dat was na een lange stroomstoring met koude.
Maar weet niet meer exact welk type dat was.

Adviseur FixClima


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:09

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
Dewim1 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 20:33:
[...]

had de water pomp niet moeten gaan draaien ook al staat de panasonic uit
Als zijnde vorstbeveiliging? Ja als water en buiten temp onder de gestelde paramters staan en je in installateurs settings niet vorstbeveiliging uit hebt staan, dan zal hij dat ook kort doen totdat water boven de parameter komt. Zie service manual voor de waardes bij welke buitentemp (is per model verschillend)

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 23:17
hpmkruit schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:37:
Hier nog goede ideeën en ervaringen met geluidsdemping? Mijn 9J maakt een enorm kabaal vanaf moment dat compressor meer dan ongeveer 55hz moet draaien. Hij staat nu op 6 meter van de gevel in de tuin op bigfoots met daaronder stapelblokken. Aansluiting is met rvs op meerlagenbuis. Heb het idee dat de compressor enorm resoneert in de kast. We horen hem binnen vanaf de bank..

Aanvulling: Ben even buiten geweest en vermoeden bevestigt. De middelste plaat aan de achterkant resoneert mee als er een beetje ijs tussen komt. Heb er nu wat rubbertjes tussen gefrommeld om te horen of dat helpt. Lees hier ook oplossingen als plakplaten rubber en inpakken compressor. Voordat ik aan de slag ga, zijn hier positieve ervaringen mee?
Bij mijn 7J was die plaat ook de boosdoener. Was opgelost toen ik er een balkje schuin tegenaan zette, om 'm wat aan te drukken.

Sarcasm is my superpower! What's yours?

Pagina: 1 ... 55 56 Laatste