Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Sorry voor de losse berichten maar nog een belangrijke tip;tweakG5 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 20:29:
Heeft iemand toegang tot de installatie schemas van de K-Serie (7kW)?
ik heb er 1 doorgestuurd gekregen maar daar lijkt geen expansievat op de koud water aansluiting te zitten, klopt dat?[Afbeelding]
Die overstort afdoppen is echt zeer geen goed idee. De 8 bar overdruk kan dan open gaan staan door temp verschil en gaat dan uit zijn dop lekken. Die afvoer moet open blijven. Geloof mij maar want 😭🌊😅
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Helaas heeft het spoelen en vullen van het SWW-circuit niet geholpen; het probleem met de driewegklep en de dalende tanktemperatuur is nog steeds aanwezig. Hier wordt verder aan gewerkt.jgj82 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:34:
[...]
Correct, ik heb een WH-SDC0509L3E5 en een separaat 300 liter SWW-vat. En daarbij dus de ESBE VZD162 klep waarvan het aansluitschema niet deugt. Hoe staat het bij @ValeTino ? Werkt het nu zoals bedoeld?
@edje-bel: Als geen bezwaar tegen een Duits bedrijf hebt: https://www.rjtec-shop.eu/de/luft-wasser-wp/gen-l/
Wel weer iets geleerd: door de klepsturing om te draaien werkt het spoelen en vullen verrassend goed. Resultaat: zero bubbels! 😉
Toch zal dat wel veel gedaan worden bij mij iig ook en lijkt me dat dat dan ook goed gaat.ErikVers schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 21:24:
[...]
Sorry voor de losse berichten maar nog een belangrijke tip;
Die overstort afdoppen is echt zeer geen goed idee. De 8 bar overdruk kan dan open gaan staan door temp verschil en gaat dan uit zijn dop lekken. Die afvoer moet open blijven. Geloof mij maar want 😭🌊😅
I know, die had ik ook gevonden! Als ik de duspol op de aansluitingen "3way-valve" zet is het of-of en niet en-of. Dus hij wisselt van open naar close. Dat klopt bij bepaalde kleppen vast maar zoals je ziet bij het type wat ik heb niet! Maar het is opgelost door de constante L van de thermostaat aansluiting ernaast te pakken.FransvWoerkom schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 20:50:
[...]
Op de website staat ook het goede aansluitschema onder installatie>documenten
https://esbe.eu/group/products/diverting-valves/vzc-vzd
Onder 11. links staat het schema van jouw klepmotor:
[Afbeelding]
Het hangt er kennelijk vanaf welk kabeltje aan die molex connector zit: met blauw-zwart-bruin aan 2-6-3 of rood-wit-oranje aan 4-1-5. Was handig geweest als ze er een verhaaltje bij hadden. Al was het maar in het Zweeds.
Waarom dan?Silence_nl schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 22:24:
[...]
Toch zal dat wel veel gedaan worden bij mij iig ook en lijkt me dat dat dan ook goed gaat.
Ik deed het bij een eerste bij de introductie maar kon later terug omdat lekte op de knop.
Ik zie ook (achteraf gezien) niet in waarom je een 8bar overstort zou afdoppen als op 6 is voorbeveiligd?
Daarna een stuk of 30 zonder afdoppen gedaan, zonder lekkages uiteraard.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Waarom weet ik niet maar DHPS zegt afdoppen https://shop.dhps.nl/Article/DownloadAsset/(NL)%20Panasonic%20L-gen%20All-in-One%20principeschema%20(22-3-2024).pdf?documentId=assets/1043/eb7418dda97848a8ae47b522d48b659eErikVers schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 22:44:
[...]
Waarom dan?
Ik deed het bij een eerste bij de introductie maar kon later terug omdat lekte op de knop.
Ik zie ook (achteraf gezien) niet in waarom je een 8bar overstort zou afdoppen als op 6 is voorbeveiligd?
Daarna een stuk of 30 zonder afdoppen gedaan, zonder lekkages uiteraard.
Ok. Ik heb er slechte ervaringen mee maar wellicht bepaalde variant toen van de overstort.
Zou zelf niet weten waarom zou afdoppen maar prima als je dat doet anders ook zo er weer uit als lekkage geeft.
Trouwens, als je goed naar het schema kijkt, dan lijkt het toch dat ze vooral veel producten willen verkopen. Ik zie namelijk geen enkele reden om een parallelbuffer en een secundaire pomp zomaar toe te gaan passen .
Ten eerste is dit alles minder efficiënt en kost het veel meer ruimte + werk. En daarnaast is het een extra investering.
Voor de mee, lezers, ik adviseer dus zeer zeker het gedeelde schema niet!
PS de genoemde werkschakelaar op die tekening kan ook 1,5 m naast de unit gewoon een centimeter of 20/25 van de grond. Dat ziet er een stuk netter uit met de kabels door de grond in plaats van van de adviseerdepositie erboven 😉👋
[ Voor 39% gewijzigd door ErikVers op 13-10-2026 08:05 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Dat zijn nette prijzen daar, blijf het bijzonder vinden dat er zo veel verschil in prijs zit met NL, ligt dat de importeurs of wordt er in NL wat meer marge gerekend ivm garantie werk e.d.?jgj82 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:34:
[...]
Correct, ik heb een WH-SDC0509L3E5 en een separaat 300 liter SWW-vat. En daarbij dus de ESBE VZD162 klep waarvan het aansluitschema niet deugt. Hoe staat het bij @ValeTino ? Werkt het nu zoals bedoeld?
@edje-bel: Als geen bezwaar tegen een Duits bedrijf hebt: https://www.rjtec-shop.eu/de/luft-wasser-wp/gen-l/
Daarnaast, klopt het dat de L serie dus altijd een binnen unit nodig heeft (bi-block of all in one) en de M serie ook als losse buiten unit gebruikt kan worden?
Duidelijk, dank voor de informatie, erg gewaardeerd!ErikVers schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 21:18:
[...]
Je hebt al twee goede reacties.
Tip plaats een 6 bar inlaat combinatie want in de all in one zit er eentje van 8 bar en die wil je niet dat opengaat vanwege de positie.
Edit zie dat je dat al door had ;-)
En ja expansie op tapwater is niet nodig. Het kan als je het leuk vindt om dat kleine beetje water te besparen. Kies dan uiteraard een sww expansievat maar zou zelf niet doen ivm kosten en ruimte.
Dit is het schema dat ik vanuit Panasonic zelf heb doorgekregen. Dus vandaar dat ik de vraag ook hier even stel. Dus als ik het goed heb is er dus enkel een inlaatcombinatie nodig. Dat is mooi, want dat scheelt weer kosten. Een buffervat zal ik voor nu ook weglaten. Er komt ±55m2 vloerverwarming wat voldoende zou moeten zijn. Eventueel toevoegen kan in de toekomst altijd nog.
Ben bezig om mijn WP samen te laten werken met A1.. Dure tarieven dan minder opstoken, goedkoper warmer. AI moet daarvan leren, tbinnen en tbuiten en dan hoe lang bezig om het huis te verwarmen, enz enz . En dat zal me miss een paar euro per jaar gaan schelen :-) Maar ja de bananenrepubliek NL genaamd verzint wss wel weer wat nieuws als we weer een keer naar de stembus zijn geweest.Carboy54 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 10:29:
[...]
Voor een rijtjeswoning is het de vraag wat de Lwa max zal zijn Erik. Er zijn maar weinig warmtepompen die in een dergelijke situatie aan de 40 dB geluidseisen kunnen voldoen op de erfgrens. Je noemt de nieuwe binnenunit slimmer. Maar hoe slim wordt hij met het oog op de nieuwe eisen voor de extra subsidie voor slimme warmtepompen 2027 en het omgaan met dynamische tarieven en nettarieven die forse fluctuaties laten zien vanaf met name 2029.
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Aanvullend dit is niet niet een schema van panasonic. Die maak je als installateur in de schema generator. Wat je deelde is vermoedelijk een document van één van de distributeurs -groothandelaren of een webshop?tweakG5 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 10:12:
[...]
Duidelijk, dank voor de informatie, erg gewaardeerd!
Dit is het schema dat ik vanuit Panasonic zelf heb doorgekregen. Dus vandaar dat ik de vraag ook hier even stel. Dus als ik het goed heb is er dus enkel een inlaatcombinatie nodig. Dat is mooi, want dat scheelt weer kosten. Een buffervat zal ik voor nu ook weglaten. Er komt ±55m2 vloerverwarming wat voldoende zou moeten zijn. Eventueel toevoegen kan in de toekomst altijd nog.
Je kan dat zien aan wat knip en plak werk. Zo staat elektrische schema altijd op losse pagina en kent Panasonic geen inlaatcombinatie. Dat is iets lokaals (nl). Een buffer en secundaire pomp zijn keuzes die je maakt tijdens de schema configuratie. Als ik er eentje maak haal ik juist dingen weg ipv erbij plakken 😉🫣👋🌞👍
Ik stel daarover één offtopic vraag; wat zou een grotere prioriteit zijn voor een handelaar;
A-De beste oplossing (efficiënte en veiligheid binnen het nodige) voor de laagste prijs
of
B-Mee verkopen wat door de markt goed ontvangen wordt en extra omzet genereert.
Ik heb heel vaak discussie over buffer gehad met een verhandelende en trainende partij terwijl de fabrikant Panasonic glashelder is met benodigde flow en liters cv water per model.
[ Voor 15% gewijzigd door ErikVers op 16-10-2026 08:52 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
grappig dat je dat zegt. ik heb toevallig op uitnodiging een dagje op de Pansonic K training mogen kijken, en daar vertelde de trainer dat zij altijd aanraden om te installeren met een parallel vat.ErikVers schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:44:
[...]
Aanvullend dit is niet niet een schema van panasonic. Die maak je als installateur in de schema generator. Wat je deelde is vermoedelijk een document van één van de distributeurs -groothandelaren of een webshop?
Je kan dat zien aan wat knip en plak werk. Zo staat elektrische schema altijd op losse pagina en kent Panasonic geen inlaatcombinatie. Dat is iets lokaals (nl). Een buffer en secundaire pomp zijn keuzes die je maakt tijdens de schema configuratie. Als ik er eentje maak haal ik juist dingen weg ipv erbij plakken 😉🫣👋🌞👍
Ik stel daarover één offtopic vraag; wat zou een grotere prioriteit zijn voor een handelaar;
A-De beste oplossing (efficiënte en veiligheid binnen het nodige) voor de laagste prijs
of
B-Mee verkopen wat door de markt goed ontvangen wordt en extra omzet genereert.
Ik heb heel vaak discussie over buffer gehad met een verhandelende en trainende partij terwijl de fabrikant Panasonic glashelder is met benodigde flow en liters cv water per model.
Dit is volgens hem in de basis iets minder efficiënt, maar well veel stabieler en minder zorg om flow. Hij gaf ook aan dat de specs van Panasonic ruim voldoende zijn voor een parallel buffervat. (en dit ondersteund jouw opmerking).
Wat me wel opviel is dat de medewerkers van Panasonic zo'n beetje met alle internet geregistreerde WP's kunnen meekijken (inclusief die van mij). Ik ben me aan het beraden of ik daar vanuit een privacy perspectief in de toekomst nog zin in heb. Heishamon + Home Assistant met een eigen VPN verbinding naar huis doen het voor mij ook prima.
Precies het is totaal niet nodig, daarnaast draait minder efficiënt zoals wij hier al jaren weten en toch adviseren ze het. Waarom dan? Stabieler? Onzin. Afgifte daar moet je je op focussen en als die te beperkt is de stooklijn verhogen.Beer070 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 18:07:
[...]
grappig dat je dat zegt. ik heb toevallig op uitnodiging een dagje op de Pansonic K training mogen kijken, en daar vertelde de trainer dat zij altijd aanraden om te installeren met een parallel vat.
Dit is volgens hem in de basis iets minder efficiënt, maar well veel stabieler en minder zorg om flow. Hij gaf ook aan dat de specs van Panasonic ruim voldoende zijn voor een parallel buffervat. (en dit ondersteund jouw opmerking).
Wat me wel opviel is dat de medewerkers van Panasonic zo'n beetje met alle internet geregistreerde WP's kunnen meekijken (inclusief die van mij). Ik ben me aan het beraden of ik daar vanuit een privacy perspectief in de toekomst nog zin in heb. Heishamon + Home Assistant met een eigen VPN verbinding naar huis doen het voor mij ook prima.
Wat betreft privacy neem ik aan dat ze enkel mee kunnen kijken met de aan hun gekoppelde units? Je kan niet met twee instal accounts tegelijk koppelen. Of hebben ze een master code? Mijn ervaring is dat als ze iets willen ik eerst moet loskoppelen.
Twijfel je toch dan is heishamon een goed alternatief 👍
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
- Warmtevraag aanwezig
- Gebeurt meestal na de SWW-run (begin van de middag)
- Gebeurt 20 tot 40 minuten na de vorige run.
- Na de mislukte start draait de waterpomp wel door. Het duurt soms erglang voordat een nieuwe compressor-start komt en het koelt merkbaar af. Al twee keer de Pana op bedienpaneel uit- en aangezet om nieuwe start af te dwingen. Pana houdt zich dus niet aan de stooklijn
- Afgiftevermogen is voldoende aanwezig
![]() | ![]() |
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Het grote voordeel van connected apparaten voor de fabrikant is dat ze altijd meekijken (telemetry data). Dat is een schat aan informatie.ErikVers schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 20:30:
[...]
Precies het is totaal niet nodig, daarnaast draait minder efficiënt zoals wij hier al jaren weten en toch adviseren ze het. Waarom dan? Stabieler? Onzin. Afgifte daar moet je je op focussen en als die te beperkt is de stooklijn verhogen.
Wat betreft privacy neem ik aan dat ze enkel mee kunnen kijken met de aan hun gekoppelde units? Je kan niet met twee instal accounts tegelijk koppelen. Of hebben ze een master code? Mijn ervaring is dat als ze iets willen ik eerst moet loskoppelen.
Twijfel je toch dan is heishamon een goed alternatief 👍
Of ze die infomatie alleen gebruiken om een beter product te maken, of om gerichter te marketen, of dat ze het doorverkopen, is de vraag.
Bij de J is dit een bekend probleem, bij de M zou ik hopen dat ze het opgelost hebben (als het hetzelfde probleem is). Zoek eens op misfire of valse start. De enige workaround voor de J is volgensmij de waterpomp van dT afhalen, of een omslachtige externe automation die dit detecteert en de target Ta wat gaat schuiven.mar-10 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 20:43:
Ik zie bij mijn M12 bijna elke dag een mislukte compressor-start. Waardoor wordt dit veroorzaakt? En kan ik het verhelpen of moet ik mijn installateur bellen?
- Warmtevraag aanwezig
- Gebeurt meestal na de SWW-run (begin van de middag)
- Gebeurt 20 tot 40 minuten na de vorige run.
- Na de mislukte start draait de waterpomp wel door. Het duurt soms erglang voordat een nieuwe compressor-start komt en het koelt merkbaar af. Al twee keer de Pana op bedienpaneel uit- en aangezet om nieuwe start af te dwingen. Pana houdt zich dus niet aan de stooklijn
- Afgiftevermogen is voldoende aanwezig
[Afbeelding] [Afbeelding]
Het komt doordat er een overshoot op de Ta is, waarna de WP direct stopt. Volgensmij heeft de M ook een slow start optie, misschien dat dat helpt?
Na een misfire start de WP pas weer als Tr 3 graden gezakt is (kan lang duren).
[ Voor 4% gewijzigd door Thorsd op 16-10-2026 21:29 ]
-Wat zijn je war setting? Ta bij -5 en bij 15?mar-10 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 20:43:
Ik zie bij mijn M12 bijna elke dag een mislukte compressor-start. Waardoor wordt dit veroorzaakt? En kan ik het verhelpen of moet ik mijn installateur bellen?
- Warmtevraag aanwezig
- Gebeurt meestal na de SWW-run (begin van de middag)
- Gebeurt 20 tot 40 minuten na de vorige run.
- Na de mislukte start draait de waterpomp wel door. Het duurt soms erglang voordat een nieuwe compressor-start komt en het koelt merkbaar af. Al twee keer de Pana op bedienpaneel uit- en aangezet om nieuwe start af te dwingen. Pana houdt zich dus niet aan de stooklijn
- Afgiftevermogen is voldoende aanwezig
[Afbeelding] [Afbeelding]
-controller als thermostaat?
-deltaT5?
-Verwarmen in efficiënt modus of comfort?
Eerste gedachte hij staat niet op efficient en kan zijn warmte niet kwijt omdat je war net te laag staat bij de hoge buitentemp. Nb één mis per dag is totaal niet spannend maar hier als tweakers is het een sport ook die eruit te krijgen. Als installateur zou ik pas bij 5 missers per dag me druk maken :-)
[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 16-10-2026 21:59 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Nb hij houdt zich wel aan de stooklijn alleen na een overshoot gaat compressor pas weer aan als temp -3 is ten opzichte van tR ten tijde van overshoot. Dus stel retour is 23 dan kan het wel ff duren voor water weer onder de 20 is.mar-10 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 20:43:
Ik zie bij mijn M12 bijna elke dag een mislukte compressor-start. Waardoor wordt dit veroorzaakt? En kan ik het verhelpen of moet ik mijn installateur bellen?
- Warmtevraag aanwezig
- Gebeurt meestal na de SWW-run (begin van de middag)
- Gebeurt 20 tot 40 minuten na de vorige run.
- Na de mislukte start draait de waterpomp wel door. Het duurt soms erglang voordat een nieuwe compressor-start komt en het koelt merkbaar af. Al twee keer de Pana op bedienpaneel uit- en aangezet om nieuwe start af te dwingen. Pana houdt zich dus niet aan de stooklijn
- Afgiftevermogen is voldoende aanwezig
[Afbeelding] [Afbeelding]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
:strip_exif()/f/image/GNSkpvyeNVcm9k6heZBlvemX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kaz0s5KbT8hxGYQC9Zu3XI5p.jpg?f=fotoalbum_large)
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Mijn stooklijn loopt van -10: 38 naar +5: 30; deltaT op 6 graden; verwarmen op efficiënt.ErikVers schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 21:50:
[...]
-Wat zijn je war setting? Ta bij -5 en bij 15?
-controller als thermostaat?
-deltaT5?
-Verwarmen in efficiënt modus of comfort?
Eerste gedachte hij staat niet op efficient en kan zijn warmte niet kwijt omdat je war net te laag staat bij de hoge buitentemp. Nb één mis per dag is totaal niet spannend maar hier als tweakers is het een sport ook die eruit te krijgen. Als installateur zou ik pas bij 5 missers per dag me druk maken :-)
Panasonic thermostaat in de woonkamer. Besturing en schema via thermostaat. Heishamon vooral om SWW op gunstig moment te starten.
Ja, nu zie ik het. De outlet temperatuur tikt bij opstarten direct 33 of 34 graden aan, retour zit op 25/26. (DeltaT 5 of 6 graden bereik is met mijn lage punt van de stooklijn niet.)
Poeh. Voordat het water zover gezakt is, duurt wel even. De afgifte van de convectoren zakt helemaal weg bij zulk klein verschil met de ruimtetemperatuur. Daarnaast schakelen de fans ook af bij ongeveer 25 graden watertemperatuur...ErikVers schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 22:08:
Nb hij houdt zich wel aan de stooklijn alleen na een overshoot gaat compressor pas weer aan als temp -3 is ten opzichte van tR ten tijde van overshoot. Dus stel retour is 23 dan kan het wel ff duren voor water weer onder de 20 is.
Ik heb mijn pump flow verhoogt, ik zag dat die nog te ver geknepen stond van mijn SWW-testjes in de zomer. Was 25 l/min (-> 7kW), is nu 33 l/min (->9 kW).
Mening: in de zomer is de COP-penalty met QM bij SWW-bereiding verwaarloosbaar, maar wel handig om binnen PV-productie te blijven. QM forceert namelijk in DHW-standaard bij mij 25Hz ipv 31Hz
[ Voor 26% gewijzigd door mar-10 op 17-10-2026 22:26 ]
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Quiet mode aan en je kunt nog eens 100 W besparenCarboy54 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:58:
Niet gek. Een Panasonic M serie T Cap 9 kW 3 fase minimum vermogen bij 17 HZ. Jammer dat het stroomverbruik wat de Panasonic controller aangeeft veel teveel afwijkt van de onze geijkte meter.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Top. Met name je juiste lunp flow zal effect hebben. Mocht je er heel eeg aan blijven storen; als je de controller ook als thermostaat gebruikt kan shiften tot -5 voorkomen door de “PI logic” dan is je stooklijn oftewel target nog lager. Je kan dit zien als je zoekt naar target outlet. Eventueel met een hogere stooklijn of war only (niet aanbevolen) of met een externe thermostaat dan heb je dat shiften niet en zal hij enkel de stooklijn volgen zonder ruimte compensatie.mar-10 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 22:18:
[...]
Mijn stooklijn loopt van -10: 38 naar +5: 30; deltaT op 6 graden; verwarmen op efficiënt.
Panasonic thermostaat in de woonkamer. Besturing en schema via thermostaat. Heishamon vooral om SWW op gunstig moment te starten.
Ja, nu zie ik het. De outlet temperatuur tikt bij opstarten direct 33 of 34 graden aan, retour zit op 25/26. (DeltaT 5 of 6 graden bereik is met mijn lage punt van de stooklijn niet.)
[...]
Poeh. Voordat het water zover gezakt is, duurt wel even. De afgifte van de convectoren zakt helemaal weg bij zulk klein verschil met de ruimtetemperatuur. Daarnaast schakelen de fans ook af bij ongeveer 25 graden watertemperatuur...
Ik heb mijn pump flow verhoogt, ik zag dat die nog te ver geknepen stond van mijn SWW-testjes in de zomer. Was 25 l/min (-> 7kW), is nu 33 l/min (->9 kW).
Mening: in de zomer is de COP-penalty met QM bij SWW-bereiding verwaarloosbaar, maar wel handig om binnen PV-productie te blijven. QM forceert namelijk in DHW-standaard bij mij 25Hz ipv 31Hz
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Ik ben nieuw op dit forum en eigenaar van een Panasonic aquarea bi-bloc 5Kw L generatie met aparte 300L boiler. De installatie heb ik zelf uitgevoerd met koper 35mm. Tot voor kort krijg ik een H62 storing wanneer de WP de boiler( setpoint: 55graden met 5 graden differentiatie, opwarmtijd 180min) wilt opwarmen.( Laag debiet flow sensor). Ik heb contact opgenomen met een Panasonic medewerker en raadde me aan het otluchtingsprogramma nog een keer te doorlopen maar dit zonder succes ( zou het persoonlijk raar vinden moest er na half jaar ingebruikname lucht In het systeem achtergebleven zijn) Ik heb nadien de filter gereinigd in de binnenunit, alsook de flowmeter zelf gereinigd maar niets te zien van vervuiling of dergelijke. In de service cloud viel me op dat de compressor redelijk van start gaat en wanneer de aanvoer en retour temperatuur naar elkaar komen, de frequentie van de circulatiepomp afneemt met debietdaling tot gevolg. Het is sterk hoorbaar dat de circ. pomp pendelt ( optoeren, aftoeren,stoppen,,weer starten etc) tijdens de boiler opwarmfase. Tijdens opwarmen van de VVW loopt dit als een spreekwoordelijke naaimachine en geen problemen mee. De flow zakt uiteindelijk weer weg tot 0l/min waardoor foutcode H62 verschijnt. Alles is 10tal keren ontlucht, niets van luchtbellen te horen, 3wegventiel schakelt volledig naar boiler( VVW wordt niet mee warm), niets van vervuiling en hardware matig niets veranderd ten opzichte van ervoor, pomp levert netjes en stabiel debiet tijds VVW,.. Ik ben momenteel ervan overtuigd dat het te maken heeft met iets van programmatie/elektronisch probleem. Het lijkt me alsof de compressor te snel van start gaat en nadien de circ pomp moet knijpen om de delta T aanvoer-retour terug groter te maken . De installatie loopt al half jaar zonder enig probleem met goede gemiddelde runs van 3uur/start. Heeft er iemand dit zelf al meegemaakt? Hartelijk Dank!
Welkom!nick1988 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 20:49:
Beste forumleden,
Ik ben nieuw op dit forum en eigenaar van een Panasonic aquarea bi-bloc 5Kw L generatie met aparte 300L boiler. De installatie heb ik zelf uitgevoerd met koper 35mm. Tot voor kort krijg ik een H62 storing wanneer de WP de boiler( setpoint: 55graden met 5 graden differentiatie, opwarmtijd 180min) wilt opwarmen.( Laag debiet flow sensor). Ik heb contact opgenomen met een Panasonic medewerker en raadde me aan het otluchtingsprogramma nog een keer te doorlopen maar dit zonder succes ( zou het persoonlijk raar vinden moest er na half jaar ingebruikname lucht In het systeem achtergebleven zijn) Ik heb nadien de filter gereinigd in de binnenunit, alsook de flowmeter zelf gereinigd maar niets te zien van vervuiling of dergelijke. In de service cloud viel me op dat de compressor redelijk van start gaat en wanneer de aanvoer en retour temperatuur naar elkaar komen, de frequentie van de circulatiepomp afneemt met debietdaling tot gevolg. Het is sterk hoorbaar dat de circ. pomp pendelt ( optoeren, aftoeren,stoppen,,weer starten etc) tijdens de boiler opwarmfase. Tijdens opwarmen van de VVW loopt dit als een spreekwoordelijke naaimachine en geen problemen mee. De flow zakt uiteindelijk weer weg tot 0l/min waardoor foutcode H62 verschijnt. Alles is 10tal keren ontlucht, niets van luchtbellen te horen, 3wegventiel schakelt volledig naar boiler( VVW wordt niet mee warm), niets van vervuiling en hardware matig niets veranderd ten opzichte van ervoor, pomp levert netjes en stabiel debiet tijds VVW,.. Ik ben momenteel ervan overtuigd dat het te maken heeft met iets van programmatie/elektronisch probleem. Het lijkt me alsof de compressor te snel van start gaat en nadien de circ pomp moet knijpen om de delta T aanvoer-retour terug groter te maken . De installatie loopt al half jaar zonder enig probleem met goede gemiddelde runs van 3uur/start. Heeft er iemand dit zelf al meegemaakt? Hartelijk Dank!
Zoooo dat is serieus leiding werk voor een 5kW :-)
Maar terug naar je vraag; ik denk dat het aan je drieweg klep of boiler ligt als eerste zoektocht. Uiteraard kan het ook sensor of print stekker ed zijn maar dan zou ik verwachten dat ook heat modus kan optreden.
Zou eerst je klep los halen en checken. Wat voor klep en boiler betreft het? Ik heb wel eens gehoord van een merk boiler icm een ander merk warmtepomp dat flow issues gaf maar dat zou ik niet met pana verwachten aangezien vrij krachtige circulatie pomp betreft.
Edit, doe eerst dit;
Andere belangrijke tip zet je setpoint naar 50. Want 55 geeft met een r32 en setpoint op max 57 natuurlijk uitdagingen. Dan is er met 57aanvoer water maar een zeer beperkte afgifte natuurlijk mogelijk als retour 55 is en water zelf 52-55.
Wellicht is dat zelfs de oorzaak dat hij te ver probeert terug te toeren om overshoot te voorkomen en dan onder de 7l/min komt.
[ Voor 6% gewijzigd door ErikVers op 18-10-2026 21:48 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Flow sensoren van de L serie zijn helaas een zwak punt. Wij vervangen ze regelmatig. Vervangen lost dat probleem dus vermoedelijk op.nick1988 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 20:49:
Beste forumleden,
Ik ben nieuw op dit forum en eigenaar van een Panasonic aquarea bi-bloc 5Kw L generatie met aparte 300L boiler. De installatie heb ik zelf uitgevoerd met koper 35mm. Tot voor kort krijg ik een H62 storing wanneer de WP de boiler( setpoint: 55graden met 5 graden differentiatie, opwarmtijd 180min) wilt opwarmen.( Laag debiet flow sensor). Ik heb contact opgenomen met een Panasonic medewerker en raadde me aan het otluchtingsprogramma nog een keer te doorlopen maar dit zonder succes ( zou het persoonlijk raar vinden moest er na half jaar ingebruikname lucht In het systeem achtergebleven zijn) Ik heb nadien de filter gereinigd in de binnenunit, alsook de flowmeter zelf gereinigd maar niets te zien van vervuiling of dergelijke. In de service cloud viel me op dat de compressor redelijk van start gaat en wanneer de aanvoer en retour temperatuur naar elkaar komen, de frequentie van de circulatiepomp afneemt met debietdaling tot gevolg. Het is sterk hoorbaar dat de circ. pomp pendelt ( optoeren, aftoeren,stoppen,,weer starten etc) tijdens de boiler opwarmfase. Tijdens opwarmen van de VVW loopt dit als een spreekwoordelijke naaimachine en geen problemen mee. De flow zakt uiteindelijk weer weg tot 0l/min waardoor foutcode H62 verschijnt. Alles is 10tal keren ontlucht, niets van luchtbellen te horen, 3wegventiel schakelt volledig naar boiler( VVW wordt niet mee warm), niets van vervuiling en hardware matig niets veranderd ten opzichte van ervoor, pomp levert netjes en stabiel debiet tijds VVW,.. Ik ben momenteel ervan overtuigd dat het te maken heeft met iets van programmatie/elektronisch probleem. Het lijkt me alsof de compressor te snel van start gaat en nadien de circ pomp moet knijpen om de delta T aanvoer-retour terug groter te maken . De installatie loopt al half jaar zonder enig probleem met goede gemiddelde runs van 3uur/start. Heeft er iemand dit zelf al meegemaakt? Hartelijk Dank!
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Huh, Panasonic geeft zelfs meer gebruik aan dan je geijkte meter? Dat is dan wel nieuw!Carboy54 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:58:
Niet gek. Een Panasonic M serie T Cap 9 kW 3 fase minimum vermogen bij 17 HZ. Jammer dat het stroomverbruik wat de Panasonic controller aangeeft veel teveel afwijkt van de onze geijkte meter.
[Afbeelding]
Pana rond af. En meet vrij nauwkeurig het amperage (A). Helaas gaat hij uit van vast voltage (V) waardoor waarde van verbruik (W) met paar korrels zout moet worden genomen.dof schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:53:
[...]
Huh, Panasonic geeft zelfs meer gebruik aan dan je geijkte meter? Dat is dan wel nieuw!
Hoe dichter je bij die vast V waarde zit in je woning op dat moment hoe beter je W meetwaardes. Gelukkig is de afronding van 200W inmiddels aangepast naar “nog maar” 100W 👍
[ Voor 7% gewijzigd door ErikVers op 18-10-2026 23:00 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Jazeker, maar we zijn van de J types gewend dat die altijd ruim minder (c.q. veel te florissant) aangeven dan het werkelijke verbruik. Vandaar dat ik het verrassend vind.ErikVers schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:56:
[...]
Pana rond af. En meet vrij nauwkeurig het amperage (A). Helaas gaat hij uit van vast voltage (V) waardoor waarde van verbruik (W) met paar korrels zout moet worden genomen.
Hoe dichter je bij die vast V waarde zit in je woning op dat moment hoe beter je W meetwaardes. Gelukkig is de afronding van 200W inmiddels aangepast naar “nog maar” 100W 👍
ik haal een vergelijkbaar minimum verbruik op een M serie T Cap 16 kw. met QM2 rond 900watt. het rendement/conversie ratio is iets beter wanneer ie op 3kw gebruik komt. Ik vermoed dat de compressor dan beter tot z'n recht komt.Carboy54 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:58:
Niet gek. Een Panasonic M serie T Cap 9 kW 3 fase minimum vermogen bij 17 HZ. Jammer dat het stroomverbruik wat de Panasonic controller aangeeft veel teveel afwijkt van de onze geijkte meter.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Welk vaste voltage is dat als ik vragen mag? Dan is het best makkelijk ervoor te corrigeren.ErikVers schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:56:
[...]
Pana rond af. En meet vrij nauwkeurig het amperage (A). Helaas gaat hij uit van vast voltage (V) waardoor waarde van verbruik (W) met paar korrels zout moet worden genomen.
Hoe dichter je bij die vast V waarde zit in je woning op dat moment hoe beter je W meetwaardes. Gelukkig is de afronding van 200W inmiddels aangepast naar “nog maar” 100W 👍
Bij mijn J serie gaat hij uit van 220v. En vervolgens afronden op 200 watt. Dus 710 = 800 en 690 = 600 watt. En meet alleen het verbruik van de compressor en niet van de overige elektronica (zoals de waterpomp).ErnstH schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 07:21:
[...]
Welk vaste voltage is dat als ik vragen mag? Dan is het best makkelijk ervoor te corrigeren.
[ Voor 14% gewijzigd door nMad op 19-10-2026 08:38 ]
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Ik denk dat ie überhaupt niet meet, maar het verbruik gewoon schat a.d.h.v. een lookup-table die ergens in de SW zit.nMad schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 08:37:
Bij mijn J serie gaat hij uit van 220v. En vervolgens afronden op 200 watt. Dus 710 = 800 en 690 = 600 watt. En meet alleen het verbruik van de compressor en niet van de overige elektronica (zoals de waterpomp).
En aangezien de overige verbruikers zoals waterpomp, besturing (en wellicht zelfs ventilator in de buitenunit?) ook niet mee worden genomen klopt er alsnog maar weinig van.
De enige echte oplossing is dus om het verbruik van je WP zelf te meten. Duur hoeft dat niet te zijn, met zo'n kWh-meter in de meterkast gaat het prima: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ja precies. Daarom heb ik ook twee HomeWizard kWh-meters ertussenAndrehj schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:15:
[...]
Ik denk dat ie überhaupt niet meet, maar het verbruik gewoon schat a.d.h.v. een lookup-table die ergens in de SW zit.
En aangezien de overige verbruikers zoals waterpomp, besturing (en wellicht zelfs ventilator in de buitenunit?) ook niet mee worden genomen klopt er alsnog maar weinig van.
De enige echte oplossing is dus om het verbruik van je WP zelf te meten. Duur hoeft dat niet te zijn, met zo'n kWh-meter in de meterkast gaat het prima: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/
Power production is wel nauwkeuriger bij de Panasonic alhoewel hij daar ook nog afrondt op 200 watt. In Home Assistant heb ik verschillende sensors aangemaakt voor nauwkeurige productie + COP calculatie.
Deze twee als voorbeeld voor "Actual Power Production" en "Actual COP":
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
| - sensor:
# Sensor for calculating the actual Power production
# Using Panasonic flow rate, outlet temp, inlet temp
- unique_id: "panasonic_heat_pump_power_production_calculated"
name: "Aquarea Power Production Calculated"
device_class: power
unit_of_measurement: "W"
state_class: "measurement"
state: >
{% set flowRate = states('sensor.panasonic_heat_pump_main_pump_flow') | float(default=0) %}
{% set flowRateSec = flowRate / 60 %}
{% set outletTemp = states('sensor.panasonic_heat_pump_main_main_outlet_temp') | float(default=0) %}
{% set inletTemp = states('sensor.panasonic_heat_pump_main_main_inlet_temp') | float(default=0) %}
{% set deltaTemp = outletTemp - inletTemp %}
{% set value = flowRateSec * 4.153 * deltaTemp * 1000 %}
{{'%0.0f' % value if flowRate > 1 else '0'}}
#####################################################################################################################################
# Sensor for calculating the actual COP
# Using template sensor calculated power production and HomeWizard power consumption values
- unique_id: "panasonic_heat_pump_hw_calculated_cop"
name: "Aquarea HW Calculated COP"
unit_of_measurement: "x"
state_class: "measurement"
availability: "{{ states('sensor.aquarea_power_production_calculated') | float(default=0) != 0 }}"
state: >
{% set produced = states('sensor.aquarea_power_production_calculated') | float(default=0) %}
{% set consumedHeatPump = states('sensor.hw_panasonic_wh_mdc07j3e5_power') | float(default=0) %}
{% set consumedBuh = states('sensor.hw_panasonic_wh_mdc07j3e5_buh_power') | float(default=0) %}
{% set consumed = consumedHeatPump + consumedBuh %}
{% set value = [ [produced / consumed, 10] | min , -10 ] | max %}
{{'%0.1f' % value if consumed > 200 else '0.0'}} |
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Mijn J, uit 2024, rond naar beneden af. dus 710 en 790 wordt 600. Vooral bij verwarmen dus een significante afwijking, bij SWW valt het effect wel meenMad schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 08:37:
[...]
Bij mijn J serie gaat hij uit van 220v. En vervolgens afronden op 200 watt. Dus 710 = 800 en 690 = 600 watt. En meet alleen het verbruik van de compressor en niet van de overige elektronica (zoals de waterpomp).
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Nee, hij meet wel. Hij weet vrij nauwkeurig het amperage.Andrehj schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:15:
[...]
Ik denk dat ie überhaupt niet meet, maar het verbruik gewoon schat a.d.h.v. een lookup-table die ergens in de SW zit.
En aangezien de overige verbruikers zoals waterpomp, besturing (en wellicht zelfs ventilator in de buitenunit?) ook niet mee worden genomen klopt er alsnog maar weinig van.
De enige echte oplossing is dus om het verbruik van je WP zelf te meten. Duur hoeft dat niet te zijn, met zo'n kWh-meter in de meterkast gaat het prima: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Wat @nMad zegt.ErnstH schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 07:21:
[...]
Welk vaste voltage is dat als ik vragen mag? Dan is het best makkelijk ervoor te corrigeren.
Stel dat je dan op 245 volt zit, dan wijkt dat natuurlijk nogal af en dat in combinatie met de afrondingen.
Als je het weet, is het niet spannend je zou zelfs met een formule dit kunnen corrigeren aan de hand van je actuele voltage dan hoef jij d’r ook geen meter tussen te zetten. De A staat wel ergens in data output.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Naar aanleiding van een eerder bericht stuur ik enkele grafieken van heden en februari om te illustreren wat de verschillen zijn. In februari liep na omschakeling naar verwarmen boiler de aanvoer-retourtemperatuur mooi parallel gedurende het hele traject. De compressor ging geleidelijk mee optoeren om de delta T van ca. 5 °C te handhaven (paarse curve). Het debiet van 10l/min bleef ook stabiel tijdens het traject aangezien de circulatiepomp op een constant toerental liep.
In de huidige situatie blijft de compressor redelijk hangen rond dezelfde frequentie waardoor de delta T tussen aanvoer-retour op een gegeven moment slechts 2.5°C bedraagt. De circulatiepomp zou dan het toerental moeten minderen denk ik dan om trager door de spiraal van de boiler te gaan ifv betere warmteafgifte. De circulatiepomp toert dan op maar vreemd genoeg merk je dat het debiet naar omlaag begint te schommelen. Nadien gaat het toerental terug naar omlaag en stijgt het debiet terug naar een stabiele 10l/min tot het einde van de cyclus. Ik vermoed als wanneer de compressor zoals in februari trapsgewijs de frequentie verhoogt (dus meer warmte produceert), de delta T groter dan 2.5°C zou blijven waardoor de circulatiepomp niet hoeft aftoeren en het debiet daardoor stabiel zou blijven ( dit zijn louter mijn eigen conclusies uiteraard). Ik heb momenteel 1 aanpassing gedaan zijnde de opwarmtijd verkort van 180min naar 120min in de hoop dat hierdoor de ramp van compressorfrequentie steiler verloopt en deze niet blijft hangen rond de 37Hz maar trapsgewijs mee verhoogt naarmate het verloop. Dan is er nog een parameter om boiler op 'standaard' of 'variabel' op te warmen, welke ook een invloed heeft op de ramp van de compressor. Echter pas ik liever 1 parameter per keer aan om een goede analyse te kunnen maken. Graag had ik jullie mening hierover gekend. Alle tips zijn welkom
:strip_exif()/f/image/ojbbcsUFeyzerXdyYml5M0qs.jpg?f=fotoalbum_large)
Leest best lastig zo 😜nick1988 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 00:09:
Beste forumleden,
Naar aanleiding van een eerder bericht stuur ik enkele grafieken van heden en februari om te illustreren wat de verschillen zijn. In februari liep na omschakeling naar verwarmen boiler de aanvoer-retourtemperatuur mooi parallel gedurende het hele traject. De compressor ging geleidelijk mee optoeren om de delta T van ca. 5 °C te handhaven (paarse curve). Het debiet van 10l/min bleef ook stabiel tijdens het traject aangezien de circulatiepomp op een constant toerental liep.
In de huidige situatie blijft de compressor redelijk hangen rond dezelfde frequentie waardoor de delta T tussen aanvoer-retour op een gegeven moment slechts 2.5°C bedraagt. De circulatiepomp zou dan het toerental moeten minderen denk ik dan om trager door de spiraal van de boiler te gaan ifv betere warmteafgifte. De circulatiepomp toert dan op maar vreemd genoeg merk je dat het debiet naar omlaag begint te schommelen. Nadien gaat het toerental terug naar omlaag en stijgt het debiet terug naar een stabiele 10l/min tot het einde van de cyclus. Ik vermoed als wanneer de compressor zoals in februari trapsgewijs de frequentie verhoogt (dus meer warmte produceert), de delta T groter dan 2.5°C zou blijven waardoor de circulatiepomp niet hoeft aftoeren en het debiet daardoor stabiel zou blijven ( dit zijn louter mijn eigen conclusies uiteraard). Ik heb momenteel 1 aanpassing gedaan zijnde de opwarmtijd verkort van 180min naar 120min in de hoop dat hierdoor de ramp van compressorfrequentie steiler verloopt en deze niet blijft hangen rond de 37Hz maar trapsgewijs mee verhoogt naarmate het verloop. Dan is er nog een parameter om boiler op 'standaard' of 'variabel' op te warmen, welke ook een invloed heeft op de ramp van de compressor. Echter pas ik liever 1 parameter per keer aan om een goede analyse te kunnen maken. Graag had ik jullie mening hierover gekend. Alle tips zijn welkomgroetjes
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Vandaag nog eens foutcode H62 gekregen. Ik heb de flowmeter eens aandachtig int oog gehouden tijdens de opwarmcyclus van de boiler. Wat me opviel was dat de pomp rond de 2900 toeren draaide en het debiet begon weg te vallen wanneer de aanvoertemperatuur boven de 40° kwam en besefte dat er iets niet klopte.
Ik heb de retourkraan na de boiler eens geknepen en hoorde effectief stroming en voelde stromingstrillingen. Ik kon concluderen dat de pomp wel degelijk draaide en dat de flowmeter afwijkend gedrag vertoonde. Ik heb nadien de retourkraan fel geknepen totdat de flowmeter terug in bereik kwam( turbulenties in retour verdwenen) . Heb deze dan zo geknepen totdat een stabiel debiet van 10l/min verkregen werd. Nadien heb ik de waarden uit februari nog eens bekeken en merkte dat de circ pomp 1700 toeren draaide, nu stond deze aan 2200-2900 te draaien. Ik heb in maart de max pompsnelheid verhoogd naar 20l/min, waardoor ook het debiet naar de spiraal groter werd. Blijkbaar kan de vortex flowmeter hoge debieten wel correct meten bij lage aanvoerT ( tijdens vvw max 30°C putteke winter), maar faalt deze bij aanvoerT+ 40°C. Ik heb uiteindelijk het circ. pomp toerental terug origineel gezet ( 0x5D = 35%) waardoor vvw 14l/min en boiler 10l/min krijgen. Hierdoor kon ik retourkraan terug volledig openen.
Nu loopt de grafiek terug naar behoren en blijft delta t aanvoer-retour ook netjes 5°C. Ik zit met extreem lage leidingweerstand door korte leidingen naar boiler en grote diameters (35CU) waardoor een toerental van 2200-2900 veel te veel debiet gaf langs flowmeter tijdens opwarmfase boiler en deze simpelweg 'fleste'. Gevolg was dat debiet enkele seconden volledig naar 0 wegviel en als reactie hierop de circ pomp uitviel en dus effectief het debiet terug wegviel en flowsensor weer 'in bereik' kwam, waardoor de pomp weer maximaal ging optoeren etc...en in vicieuze cirkel terecht kwam tot storing H62 kwam met uitval WP tot gevolg. Hopelijk is dit probleem nu volledig verleden tijd nu de winterperiode eraan komt. 😉 Ik hoop dat deze post een beetje duidelijk verwoord is, ik ben voor alle duidelijkheid geen installateur maar eindgebruiker/Zelfplaatser met een voorliefde voor techniek 😃. Bedankt alvast voor de input.
[ Voor 16% gewijzigd door nick1988 op 20-10-2026 21:33 ]
De flowmeter moet gewoon 40L/min aan kunnen bij 55°C. Het lijkt erop dat de meter defect is. Tenzij er natuurlijk door een lage waterdruk cavitatie optreedt in de meter. Je zou kunnen kijken wat de invloed is van een hogere waterdruk. Als een waterdruk van >1,5 bar het probleem verhelpt, is alles in orde. Zo niet, vraag dan je leverancier/installateur om een nieuwe meter. Installatie is simpel.
Het is een 5kW en het is belangrijk om de max pumpspeed goed in te stellen anders potentieel kans op gedoe. Denk dat unit probeerde te moduleren terwijl er én te veel power (pump speed) is en te weinig weerstand.FransvWoerkom schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:42:
@nick1988
De flowmeter moet gewoon 40L/min aan kunnen bij 55°C. Het lijkt erop dat de meter defect is. Tenzij er natuurlijk door een lage waterdruk cavitatie optreedt in de meter. Je zou kunnen kijken wat de invloed is van een hogere waterdruk. Als een waterdruk van >1,5 bar het probleem verhelpt, is alles in orde. Zo niet, vraag dan je leverancier/installateur om een nieuwe meter. Installatie is simpel.
Nb ik heb in de afgelopen 3 jaar meer dan 50 x de L serie in cloud (nu of gehad) en nog nooit een flow sensor hoeven te vervangen.
1x een waterdruk sensor op een M serie. Is niet fijn maar 1 is geen toch? 😜👋
Zeg niet dat onmogelijk is maar zou eerst settings goed zetten.
@nick1988 heb je ook tapwater modus naar standaard gezet ipv variabel en setpoint op 50?
En vergeet niet op twee plekken het element vrij te geven EN sterilisatie aan te zetten. Dan loopt de sterilisatie run 1x per week en springt op tijd icm r32 het element aan 👍
[ Voor 17% gewijzigd door ErikVers op 20-10-2026 23:47 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
In de ochtend een 12M AiO en ‘s middags een 16M Stand alone icm 300L RVS boiler. Beide uiteraard zonder naregeling en zonder buffer.
Wel met de juiste voorbereiding en uiteraard goed gekeken naar de combinatie woning + afgifte welke warmtepomp serie daarbij past. Dit is geen unit voor een gemiddelde tweekapper.
Aansluiten en uiteraard inclusief;
Flow check
Waterzijdig check
ALLE Settings juist ingesteld check
En draaien maar 👌🏆
No1 in de ochtend
:strip_exif()/f/image/CaVkvvQX8wuih4ap6P2SBWia.jpg?f=fotoalbum_large)
No2 in de middag
:strip_exif()/f/image/kw5dQ7hyBYVJJvkwxHXMfWXg.jpg?f=fotoalbum_large)
Die van de middag komt van ~ 4500m3 gas dus ga er vooral vanuit dat het ontbreken van de naregeling voldoende winst geeft om het met de 16M af te kunnen :-)
#vaakbenjetebang
[ Voor 22% gewijzigd door ErikVers op 20-10-2026 23:53 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Vandaag alweer een foutcode H62 opgetreden. Wanneer de circulatiepomp aan 2800 toeren draait rond de 45°C zakt het debiet naar 0 weg. Wanneer ik de retour afknijp aan uitgang boiler, dan komt deze weer rond de 9l/min. Zet ik deze weer vol open, zakt ie weer weg. Uw vermoeden dat de flowmeter tript( bij aanvoertemperatuur +45°C) en deze volgens u 40l/min bij 55°C moet aankunnen lijkt aannemelijk. Ik neem contact op met Panasonic om de flowmeter te vervangen onder garantie, toestel is nog geen jaar oud...Benieuwd hoe dit afloopt. Mvg Nick
Wordt onder garantie vervangen. Zoals reeds eerder gemeld komt dit bij ons maandelijks voor.nick1988 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:33:
@FransvWoerkom
Vandaag alweer een foutcode H62 opgetreden. Wanneer de circulatiepomp aan 2800 toeren draait rond de 45°C zakt het debiet naar 0 weg. Wanneer ik de retour afknijp aan uitgang boiler, dan komt deze weer rond de 9l/min. Zet ik deze weer vol open, zakt ie weer weg. Uw vermoeden dat de flowmeter tript( bij aanvoertemperatuur +45°C) en deze volgens u 40l/min bij 55°C moet aankunnen lijkt aannemelijk. Ik neem contact op met Panasonic om de flowmeter te vervangen onder garantie, toestel is nog geen jaar oud...Benieuwd hoe dit afloopt. Mvg Nick
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Als zelfplaatser is het blijkbaar veel moeilijker om dit geregeld te krijgen helaas. Ik nam contact op met Panasonic heating België en de eerste vraag die die dame stelde was of ik een professioneel installateur was. 'Ik kan en mag u helaas niet helpen meneer, u dient beroep te doen op een erkende installateur'. Contact gehad met een installateur maar die mannen zitten ofwel vol ( lees hier is weinig aan te verdienen) ofwel willen die simpelweg niet liggen prullen aan een installatie die niet van hen afkomstig is ( waar ik ook wel kan inkomen..)
Het is al verontrustend als u spreekt dat dit maandelijks voorkomt...Ook bij Desco hebben ze blijkbaar toestemming nodig van Panasonic om dit onderdeel te kunnen bestellen?? Het gaat hier over een onderdeel van 120Euro op een installatie van 17K. Ondertussen wordt je van kastje naar de muur gestuurd.
Jouw leverancier moet gewoon het vervangende onderdeel leveren en claimen bij pana achteraf. Dat is de juiste procedure.nick1988 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 17:13:
@Carboy54
Als zelfplaatser is het blijkbaar veel moeilijker om dit geregeld te krijgen helaas. Ik nam contact op met Panasonic heating België en de eerste vraag die die dame stelde was of ik een professioneel installateur was. 'Ik kan en mag u helaas niet helpen meneer, u dient beroep te doen op een erkende installateur'. Contact gehad met een installateur maar die mannen zitten ofwel vol ( lees hier is weinig aan te verdienen) ofwel willen die simpelweg niet liggen prullen aan een installatie die niet van hen afkomstig is ( waar ik ook wel kan inkomen..)
Het is al verontrustend als u spreekt dat dit maandelijks voorkomt...Ook bij Desco hebben ze blijkbaar toestemming nodig van Panasonic om dit onderdeel te kunnen bestellen?? Het gaat hier over een onderdeel van 120Euro op een installatie van 17K. Ondertussen wordt je van kastje naar de muur gestuurd.
Dus ga vooral naar degene waar jij de unit hebt betaald. Dat ze je bij pana be niet kunnen helpen komt omdat je geen partij voor ze bent.
Je moet naar degene die het product heeft geleverd en dan is het hopelijk zelfde dag verstuurd (1x gehad met een druksensor M serie. Belde om 11:00 en om 11:50 track en trace in de mail)
Nb laat je weten of hiermee is opgelost of dat je toch je flow moet beperken?
Nb2
€17k lijkt me nogal fors als zelfplaatser?
[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 21-10-2026 17:44 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Jouw leverancier is hiervoor verantwoordelijk. Het blijkt maar weer eens dat je moet kopen bij partijen die dit goed hebben geregeld met Panasonic. Een van onze voorwaarden bij levering is dat zij bekend zijn met onze doelgroep. En ja Panasonic blinkt niet uit in klantvriendelijkheid en heeft geen landelijke servicedienst die dat komt herstellen zoals bv Vaillant dat wel heeft.nick1988 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 17:13:
@Carboy54
Als zelfplaatser is het blijkbaar veel moeilijker om dit geregeld te krijgen helaas. Ik nam contact op met Panasonic heating België en de eerste vraag die die dame stelde was of ik een professioneel installateur was. 'Ik kan en mag u helaas niet helpen meneer, u dient beroep te doen op een erkende installateur'. Contact gehad met een installateur maar die mannen zitten ofwel vol ( lees hier is weinig aan te verdienen) ofwel willen die simpelweg niet liggen prullen aan een installatie die niet van hen afkomstig is ( waar ik ook wel kan inkomen..)
Het is al verontrustend als u spreekt dat dit maandelijks voorkomt...Ook bij Desco hebben ze blijkbaar toestemming nodig van Panasonic om dit onderdeel te kunnen bestellen?? Het gaat hier over een onderdeel van 120Euro op een installatie van 17K. Ondertussen wordt je van kastje naar de muur gestuurd.
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Belgisch Limburg | Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2 binnenunit + MUZ-LN35VG2 buitenunit | Diehl 4601S + 3850 Wp (22x Sunflower 175W ZO) | SMA Sunny Boy 4.0 + 7070 Wp (7x JinkoSolar 505W NO + 7x JinkoSolar 505W ZW)
Ik zou zeggen "less is more":Capt Waffles schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:47:
De 5kW J-serie is aangekomen! Ik ben de onderstaande installatie aan het voorbereiden, zou heel rechttoe rechtaan moeten zijn. Op mijn huidige CV installatie heb ik zowel een Fernox TF1 vuilafscheider als een Flamcovent Smart automatische ontluchter, beiden met 1" koppelingen (ik moet dus nog wat verloopjes naar 1" bijtekenen in onderstaande). Ik had van vorige antwoorden al begrepen dat de TF1 installeren een goed idee is (zeker omdat het geheel op bestaande vloerverwarming wordt aangesloten). Zouden jullie de Flamcovent ook recupereren, of is dat wat overkill?
[Afbeelding]
Vuilafscheider zit in de pana j. Voor alleen vvw ruim voldoende. Boel even doorspoelen, klaar. Idem automatische ontluchter. Zit ook in de pana.
Verder kan een 5 kW prima op 26mm pex. Makkelijk te buigen, hoef je niet moeilijk te doen met bochten. Je zou zelfs wel rechtstreeks met pex op de buitenunit aan kunnen sluiten, maar twee kleine dn25 ribbelbuisjes kan natuurlijk ook.
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
Kan een tijdje duren. Zie screenshot van gedrag van mij 7J vanochtend.wouter_tw schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:01:
[Afbeelding] kan iemand verklaren waarom mijn WP (J serie 5 KW) niet terug moduleert van 29/30 Hz naar beneden. De main_target_temp van 27 is al overschreden naar 28. Dus hij is al warmer dan zou moeten, waarom moduleert hij dan niet terug?
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
je hebt gelijk. pas na tijdje op 1,25 graad boven setpoint ging hij lichtjes terugmoduleren.nMad schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:26:
[...]
Kan een tijdje duren. Zie screenshot van gedrag van mij 7J vanochtend.
[Afbeelding]
huidige trend
trend februariBeste,
Zou iemand zijn trends kunnen sharen tijdens de opwarmfase van externe boiler? Ik ervaar momenteel enorm veel fluctuaties in debiet enkel en alleen tijdens opwarmfase boiler (hogere aanvoerT, mogelijks een defect aan vortex sensor) Het betreft een L generatie 5kW R290 bibloc. Heb het toerental moeten verhogen en retour boiler knijpen om te voorkomen dat H62 storing komt. Groeten
Zoals reeds eerder gemeld sensor vervangen. Problemen komen voor bij L en M serie.nick1988 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 07:42:
[Afbeelding] huidige trend
[Afbeelding] trend februari
Beste,
Zou iemand zijn trends kunnen sharen tijdens de opwarmfase van externe boiler? Ik ervaar momenteel enorm veel fluctuaties in debiet enkel en alleen tijdens opwarmfase boiler (hogere aanvoerT, mogelijks een defect aan vortex sensor) Het betreft een L generatie 5kW R290 bibloc. Heb het toerental moeten verhogen en retour boiler knijpen om te voorkomen dat H62 storing komt. Groeten
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Wat mij opvalt, is dat Ta en Tr bij 3:37 reageren op hun confrontatie met het tamelijk warme tankwater, maar dat de tanktemperatuur helemaal niet lijkt te reageren op het hete verwarmingswater.nick1988 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 07:42:
[Afbeelding] huidige trend
[Afbeelding] trend februari
Beste,
Zou iemand zijn trends kunnen sharen tijdens de opwarmfase van externe boiler? Ik ervaar momenteel enorm veel fluctuaties in debiet enkel en alleen tijdens opwarmfase boiler (hogere aanvoerT, mogelijks een defect aan vortex sensor) Het betreft een L generatie 5kW R290 bibloc. Heb het toerental moeten verhogen en retour boiler knijpen om te voorkomen dat H62 storing komt. Groeten
Hier mijn sww start vanmorgen. Andere wp (12H) en andere tijdschaal (5min/sd).
/f/image/aEkWtvS2QFHY1tQmkRfEapzH.png?f=fotoalbum_large)
(Edited)
[ Voor 6% gewijzigd door FransvWoerkom op 26-10-2026 01:51 ]
Alweer een jarenlange lezer, vooral in de herfstmaanden.
Ik woon in een woning uit 1993.
Alle ramen HR++ of HR+++.
Verders niet na-geisoleerd, de standaard van 1993 in de muren en in het dak.
Begane grond, 75 m2 Vloerverwarming (hoofdverwarming, 8 groepen, HoH 10 cm, alle groepen altijd open).
1e verdieping; badkamer 6m2 vloerverwarming, (nog 1 badkamer 6m2, maar nog niet in gebruik). Rest van de verdieping airco, alle radiatoren zijn verwijderd en in de badkamer elektrische radiator bij geplaatst.
De afgelopen 2 jaar heb ik de gasketel op 45 graden laten draaien en dat houdt het huis op temperatuur. Op de hele koude winterdagen (nachten) had de ketel continue te werken en zakte de temperatuur wel iets in. De verdeler is een mengverdeler en ik lees aanvoer 35 en retour 30 af. Ik snap nog niet zo goed waar de 15 graden verschil is gebleven. Ik heb een Tado maar heb heel erg het idee dat deze lang doorstookt als de gevraagde temperatuur al bereikt is, niet echt te spreken over dit apparaat.
Gasverbruik 2024: 1612 M3
Gasverbruik 2025: 1462 M3
In de zomermaanden zit ik rond 15m3 gasverbruik, dus ik ga uit van 200 m3 voor SWW.
Dat zou dan volgens de welbekende berekening 7.7 KW betekenen.
Dit gasverbruik is vrij fors en dat komt mede omdat het huis volledig onderkelderd is. Deze kelder is in gebruik als thuiswerkplek en mancave. De vloerverwarming straalt dus ook naar onder uit als plafondverwarming.
In de jaren 90 was mechanische afzuiging ook 'n ding, dus deze is ook aanwezig in de huiskamer.
Al die jaren heb ik naar de J-serie gekeken, ik heb het nooit gedaan omdat de meest logische plek om de buitenunit te plaatsen op het garagedak is; de verdeler hangt in de garage en de ketel hangt op zolder, direct erboven.
Het garagedak is van hout en de balken liggen in het huis van de buren. Ik ben altijd bang geweest dat de trillingen ook hoorbaar zullen zijn bij de buren.
:strip_exif()/f/image/UxuJrFinAz7NpKgHO8rWty7k.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu met de gasprijzen, het verlagen van de subsidie en dat ik er nu achter kom dat de J-serie aan het uitfaseren is denk ik had ik het maar wel gedaan..
Ik zou dit jaar nog wel willen plaatsen op of boven garagedak en de cv-ketel gebruiken voor SWW. Volgend jaar zomer of een WP-boiler erbij of kijken wat de mogelijkheden zijn om de warmtepomp ook te gebruiken voor SWW. Als de relatie met de buren slecht wordt verplaats ik de machine aankomende zomer. Mijn schoonvader en zwager zijn beiden loodgieter en elektrisch ben zelf ook vrij handig, dus (ver)plaatsen gaat lukken.
Omdat ik nog niet zo goed begrijp waarom de verdeler nooit de volledige 45 heeft benut van de CV-ketel weet ik niet of ik daar nog iets kan 'terugwinnen' in het huidige gasverbruik. Ik heb gister de ketel op even op 60 graden gezet om uit te sluiten dat de aanvoerleiding is, maar het hete water bereikt de verdeler goed. Na 'n uur stond de verdeler op 38 aanvoer en 29 retour en begon het binnen al voelbaar te worden.
Waar ik advies zoek is het bovenstaande vraagstuk en het vermogen wat jullie me zouden adviseren. De J-serie nog snel op de kop tikken of toch de L (of wellicht zelfs ander advies, maar dan hoort het niet meer in dit topic thuis).
Mocht ik (verre van) incompleet zijn dan hoor ik het graag. Dank voor jullie hulp!
Wat voor een verdeler heb je? Met/zonder pomp?hansvdo schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:23:
Omdat ik nog niet zo goed begrijp waarom de verdeler nooit de volledige 45 heeft benut van de CV-ketel weet ik niet of ik daar nog iets kan 'terugwinnen' in het huidige gasverbruik. Ik heb gister de ketel op even op 60 graden gezet om uit te sluiten dat de aanvoerleiding is, maar het hete water bereikt de verdeler goed. Na 'n uur stond de verdeler op 38 aanvoer en 29 retour en begon het binnen al voelbaar te worden.
Grote kans dat deze mét pomp is en daarom wil je deze ook vervangen omdat ie retourwater bijmengt. Voor een warmtepomp is het mogelijk (en essentieel voor de efficientie) om zonder te mengen CV-water in de vloer te gebruiken. Een warmtepomp levert namelijk direct de temperatuur die je in de vloer wilt hebben i.t.t. een CV-ketel die meestal niet laag genoeg met zijn temperatuur kan.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Ja klopt er hangt een mengverdeler met pomp. Ik heb een VTE slim verdeler en ik zag dat daar ventielen in gezet kunnen worden om de mengverhouding te sturen. Mijn verdeler is 7 jaar oud dus moet even controleren of deze er bij mij al in zit, anders bestel ik er 1tje. Ik lees berichten dat de VTE-slim verdelers daar niet altijd mee uitgerust zijn.mar-10 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:21:
[...]
Wat voor een verdeler heb je? Met/zonder pomp?
Grote kans dat deze mét pomp is en daarom wil je deze ook vervangen omdat ie retourwater bijmengt. Voor een warmtepomp is het mogelijk (en essentieel voor de efficientie) om zonder te mengen CV-water in de vloer te gebruiken. Een warmtepomp levert namelijk direct de temperatuur die je in de vloer wilt hebben i.t.t. een CV-ketel die meestal niet laag genoeg met zijn temperatuur kan.
De ketel lijkt prima te functioneren met lage temperaturen.
Dan lijkt me dat het issue te zijn met de 45 graden aanvoer van de ketel en 30 graden aanvoer van de verdeler. Zo te zien moet ik nu wel goed in de gaten houden hoe de pompen van de ketel en de verdeler elkaar in de weg kunnen zitten.
Dit probleem zal zich natuurlijk ook voordoen bij het vervangen van de ketel voor een WP.
Voor een WP heb je maar één "correcte" mengverhouding: 1 op niets. Wil je dan echt nog geld in ventielen voor de mengverdeler investeren?hansvdo schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:54:
[...]
Ja klopt er hangt een mengverdeler met pomp. Ik heb een VTE slim verdeler en ik zag dat daar ventielen in gezet kunnen worden om de mengverhouding te sturen. Mijn verdeler is 7 jaar oud dus moet even controleren of deze er bij mij al in zit, anders bestel ik er 1tje. Ik lees berichten dat de VTE-slim verdelers daar niet altijd mee uitgerust zijn.
Als de mengverdeler verder lekker ingeregeld is, kun je de pomp verwijderen en daar je aanvoer aansluiten. De huidige aanvoer en de andere kant van waar de pomp zat, dop je af.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Wel even controleren of je voldoende ruimte hebt om de aanvoer/afvoer aan te sluiten op locatie oude pomp. Met verloop van 1 1/4 naar 1 inch en 90 graden hoek naar 32mm meerlaags kwam ik in de knel. Heb de onder en bovenbalk aantal cm verder uit elkaar moeten zetten op de muur, maar de aanpak werkt wel.mar-10 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:01:
[...]
Voor een WP heb je maar één "correcte" mengverhouding: 1 op niets. Wil je dan echt nog geld in ventielen voor de mengverdeler investeren?
Als de mengverdeler verder lekker ingeregeld is, kun je de pomp verwijderen en daar je aanvoer aansluiten. De huidige aanvoer en de andere kant van waar de pomp zat, dop je af.
Ik begrijp je punt. Een ventiel kost 30 euro mocht deze er nog niet in zitten, waarmee retourmengen volledig dicht gezet kan worden. Dan is de mengverhouding 1 op niets bereikt. De pomp er tussenuit halen is even een ander dingetje. Dat moet ik controleren of dat zomaar gaat lukken.mar-10 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:01:
[...]
Voor een WP heb je maar één "correcte" mengverhouding: 1 op niets. Wil je dan echt nog geld in ventielen voor de mengverdeler investeren?
Als de mengverdeler verder lekker ingeregeld is, kun je de pomp verwijderen en daar je aanvoer aansluiten. De huidige aanvoer en de andere kant van waar de pomp zat, dop je af.
:strip_exif()/f/image/qOfZ0fDJGJoVOP8pSURrIPzW.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat zouden jullie qua plaatsing van WP doen betreft het garagedak? Ik heb 'm nooit durven plaatsen vanwege het geluid en de trillingen. Ik blijf toch wel graag goede vrienden met de buren. :)
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
:strip_exif()/f/image/UFPZ7m3mCIaFHHFw0l9htHma.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rK7xdw8vJJiOoU87ZNEGXuYm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/5YuPoumI8qFl8YE78nBJMbX7.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 18% gewijzigd door Carboy54 op 27-10-2026 19:52 ]
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Om met jet slechte nieuws te beginnen een J serie gaat daar nooit voldoen aan de wettelijke geluidseisen op de erfgrens.hansvdo schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:23:
Beste forumleden,
Alweer een jarenlange lezer, vooral in de herfstmaanden.Ik denk al jaren aan het plaatsen van een warmtepomp, maar het komt er maar niet van.
Ik woon in een woning uit 1993.
Alle ramen HR++ of HR+++.
Verders niet na-geisoleerd, de standaard van 1993 in de muren en in het dak.
Begane grond, 75 m2 Vloerverwarming (hoofdverwarming, 8 groepen, HoH 10 cm, alle groepen altijd open).
[Afbeelding]
1e verdieping; badkamer 6m2 vloerverwarming, (nog 1 badkamer 6m2, maar nog niet in gebruik). Rest van de verdieping airco, alle radiatoren zijn verwijderd en in de badkamer elektrische radiator bij geplaatst.
De afgelopen 2 jaar heb ik de gasketel op 45 graden laten draaien en dat houdt het huis op temperatuur. Op de hele koude winterdagen (nachten) had de ketel continue te werken en zakte de temperatuur wel iets in. De verdeler is een mengverdeler en ik lees aanvoer 35 en retour 30 af. Ik snap nog niet zo goed waar de 15 graden verschil is gebleven. Ik heb een Tado maar heb heel erg het idee dat deze lang doorstookt als de gevraagde temperatuur al bereikt is, niet echt te spreken over dit apparaat.
Gasverbruik 2024: 1612 M3
Gasverbruik 2025: 1462 M3
In de zomermaanden zit ik rond 15m3 gasverbruik, dus ik ga uit van 200 m3 voor SWW.
Dat zou dan volgens de welbekende berekening 7.7 KW betekenen.
Dit gasverbruik is vrij fors en dat komt mede omdat het huis volledig onderkelderd is. Deze kelder is in gebruik als thuiswerkplek en mancave. De vloerverwarming straalt dus ook naar onder uit als plafondverwarming.
In de jaren 90 was mechanische afzuiging ook 'n ding, dus deze is ook aanwezig in de huiskamer.
Al die jaren heb ik naar de J-serie gekeken, ik heb het nooit gedaan omdat de meest logische plek om de buitenunit te plaatsen op het garagedak is; de verdeler hangt in de garage en de ketel hangt op zolder, direct erboven.
Het garagedak is van hout en de balken liggen in het huis van de buren. Ik ben altijd bang geweest dat de trillingen ook hoorbaar zullen zijn bij de buren.
[Afbeelding]
Nu met de gasprijzen, het verlagen van de subsidie en dat ik er nu achter kom dat de J-serie aan het uitfaseren is denk ik had ik het maar wel gedaan..
Ik zou dit jaar nog wel willen plaatsen op of boven garagedak en de cv-ketel gebruiken voor SWW. Volgend jaar zomer of een WP-boiler erbij of kijken wat de mogelijkheden zijn om de warmtepomp ook te gebruiken voor SWW. Als de relatie met de buren slecht wordt verplaats ik de machine aankomende zomer. Mijn schoonvader en zwager zijn beiden loodgieter en elektrisch ben zelf ook vrij handig, dus (ver)plaatsen gaat lukken.
Omdat ik nog niet zo goed begrijp waarom de verdeler nooit de volledige 45 heeft benut van de CV-ketel weet ik niet of ik daar nog iets kan 'terugwinnen' in het huidige gasverbruik. Ik heb gister de ketel op even op 60 graden gezet om uit te sluiten dat de aanvoerleiding is, maar het hete water bereikt de verdeler goed. Na 'n uur stond de verdeler op 38 aanvoer en 29 retour en begon het binnen al voelbaar te worden.
Waar ik advies zoek is het bovenstaande vraagstuk en het vermogen wat jullie me zouden adviseren. De J-serie nog snel op de kop tikken of toch de L (of wellicht zelfs ander advies, maar dan hoort het niet meer in dit topic thuis).
Mocht ik (verre van) incompleet zijn dan hoor ik het graag. Dank voor jullie hulp!
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Om met het slechte nieuws te beginnen een J serie gaat daar nooit voldoen aan de wettelijke geluidseisen op de erfgrens.hansvdo schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:23:
Beste forumleden,
Alweer een jarenlange lezer, vooral in de herfstmaanden.Ik denk al jaren aan het plaatsen van een warmtepomp, maar het komt er maar niet van.
Ik woon in een woning uit 1993.
Alle ramen HR++ of HR+++.
Verders niet na-geisoleerd, de standaard van 1993 in de muren en in het dak.
Begane grond, 75 m2 Vloerverwarming (hoofdverwarming, 8 groepen, HoH 10 cm, alle groepen altijd open).
[Afbeelding]
1e verdieping; badkamer 6m2 vloerverwarming, (nog 1 badkamer 6m2, maar nog niet in gebruik). Rest van de verdieping airco, alle radiatoren zijn verwijderd en in de badkamer elektrische radiator bij geplaatst.
De afgelopen 2 jaar heb ik de gasketel op 45 graden laten draaien en dat houdt het huis op temperatuur. Op de hele koude winterdagen (nachten) had de ketel continue te werken en zakte de temperatuur wel iets in. De verdeler is een mengverdeler en ik lees aanvoer 35 en retour 30 af. Ik snap nog niet zo goed waar de 15 graden verschil is gebleven. Ik heb een Tado maar heb heel erg het idee dat deze lang doorstookt als de gevraagde temperatuur al bereikt is, niet echt te spreken over dit apparaat.
Gasverbruik 2024: 1612 M3
Gasverbruik 2025: 1462 M3
In de zomermaanden zit ik rond 15m3 gasverbruik, dus ik ga uit van 200 m3 voor SWW.
Dat zou dan volgens de welbekende berekening 7.7 KW betekenen.
Dit gasverbruik is vrij fors en dat komt mede omdat het huis volledig onderkelderd is. Deze kelder is in gebruik als thuiswerkplek en mancave. De vloerverwarming straalt dus ook naar onder uit als plafondverwarming.
In de jaren 90 was mechanische afzuiging ook 'n ding, dus deze is ook aanwezig in de huiskamer.
Al die jaren heb ik naar de J-serie gekeken, ik heb het nooit gedaan omdat de meest logische plek om de buitenunit te plaatsen op het garagedak is; de verdeler hangt in de garage en de ketel hangt op zolder, direct erboven.
Het garagedak is van hout en de balken liggen in het huis van de buren. Ik ben altijd bang geweest dat de trillingen ook hoorbaar zullen zijn bij de buren.
[Afbeelding]
Nu met de gasprijzen, het verlagen van de subsidie en dat ik er nu achter kom dat de J-serie aan het uitfaseren is denk ik had ik het maar wel gedaan..
Ik zou dit jaar nog wel willen plaatsen op of boven garagedak en de cv-ketel gebruiken voor SWW. Volgend jaar zomer of een WP-boiler erbij of kijken wat de mogelijkheden zijn om de warmtepomp ook te gebruiken voor SWW. Als de relatie met de buren slecht wordt verplaats ik de machine aankomende zomer. Mijn schoonvader en zwager zijn beiden loodgieter en elektrisch ben zelf ook vrij handig, dus (ver)plaatsen gaat lukken.
Omdat ik nog niet zo goed begrijp waarom de verdeler nooit de volledige 45 heeft benut van de CV-ketel weet ik niet of ik daar nog iets kan 'terugwinnen' in het huidige gasverbruik. Ik heb gister de ketel op even op 60 graden gezet om uit te sluiten dat de aanvoerleiding is, maar het hete water bereikt de verdeler goed. Na 'n uur stond de verdeler op 38 aanvoer en 29 retour en begon het binnen al voelbaar te worden.
Waar ik advies zoek is het bovenstaande vraagstuk en het vermogen wat jullie me zouden adviseren. De J-serie nog snel op de kop tikken of toch de L (of wellicht zelfs ander advies, maar dan hoort het niet meer in dit topic thuis).
Mocht ik (verre van) incompleet zijn dan hoor ik het graag. Dank voor jullie hulp!
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Ik zou inderdaad even een eigen topic openen maar de buitenunit moet in je tuin, ik ga er vanuit dat dit forse huis wel een tuin heeft. Inderdaad niet het kortste traject qua leidingen maar dat is wat het is.hansvdo schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:23:
Beste forumleden,
Alweer een jarenlange lezer, vooral in de herfstmaanden.Ik denk al jaren aan het plaatsen van een warmtepomp, maar het komt er maar niet van.
Ik woon in een woning uit 1993.
Alle ramen HR++ of HR+++.
Verders niet na-geisoleerd, de standaard van 1993 in de muren en in het dak.
Begane grond, 75 m2 Vloerverwarming (hoofdverwarming, 8 groepen, HoH 10 cm, alle groepen altijd open).
[Afbeelding]
1e verdieping; badkamer 6m2 vloerverwarming, (nog 1 badkamer 6m2, maar nog niet in gebruik). Rest van de verdieping airco, alle radiatoren zijn verwijderd en in de badkamer elektrische radiator bij geplaatst.
De afgelopen 2 jaar heb ik de gasketel op 45 graden laten draaien en dat houdt het huis op temperatuur. Op de hele koude winterdagen (nachten) had de ketel continue te werken en zakte de temperatuur wel iets in. De verdeler is een mengverdeler en ik lees aanvoer 35 en retour 30 af. Ik snap nog niet zo goed waar de 15 graden verschil is gebleven. Ik heb een Tado maar heb heel erg het idee dat deze lang doorstookt als de gevraagde temperatuur al bereikt is, niet echt te spreken over dit apparaat.
Gasverbruik 2024: 1612 M3
Gasverbruik 2025: 1462 M3
In de zomermaanden zit ik rond 15m3 gasverbruik, dus ik ga uit van 200 m3 voor SWW.
Dat zou dan volgens de welbekende berekening 7.7 KW betekenen.
Dit gasverbruik is vrij fors en dat komt mede omdat het huis volledig onderkelderd is. Deze kelder is in gebruik als thuiswerkplek en mancave. De vloerverwarming straalt dus ook naar onder uit als plafondverwarming.
In de jaren 90 was mechanische afzuiging ook 'n ding, dus deze is ook aanwezig in de huiskamer.
Al die jaren heb ik naar de J-serie gekeken, ik heb het nooit gedaan omdat de meest logische plek om de buitenunit te plaatsen op het garagedak is; de verdeler hangt in de garage en de ketel hangt op zolder, direct erboven.
Het garagedak is van hout en de balken liggen in het huis van de buren. Ik ben altijd bang geweest dat de trillingen ook hoorbaar zullen zijn bij de buren.
[Afbeelding]
Nu met de gasprijzen, het verlagen van de subsidie en dat ik er nu achter kom dat de J-serie aan het uitfaseren is denk ik had ik het maar wel gedaan..
Ik zou dit jaar nog wel willen plaatsen op of boven garagedak en de cv-ketel gebruiken voor SWW. Volgend jaar zomer of een WP-boiler erbij of kijken wat de mogelijkheden zijn om de warmtepomp ook te gebruiken voor SWW. Als de relatie met de buren slecht wordt verplaats ik de machine aankomende zomer. Mijn schoonvader en zwager zijn beiden loodgieter en elektrisch ben zelf ook vrij handig, dus (ver)plaatsen gaat lukken.
Omdat ik nog niet zo goed begrijp waarom de verdeler nooit de volledige 45 heeft benut van de CV-ketel weet ik niet of ik daar nog iets kan 'terugwinnen' in het huidige gasverbruik. Ik heb gister de ketel op even op 60 graden gezet om uit te sluiten dat de aanvoerleiding is, maar het hete water bereikt de verdeler goed. Na 'n uur stond de verdeler op 38 aanvoer en 29 retour en begon het binnen al voelbaar te worden.
Waar ik advies zoek is het bovenstaande vraagstuk en het vermogen wat jullie me zouden adviseren. De J-serie nog snel op de kop tikken of toch de L (of wellicht zelfs ander advies, maar dan hoort het niet meer in dit topic thuis).
Mocht ik (verre van) incompleet zijn dan hoor ik het graag. Dank voor jullie hulp!
ID.4 1st | 2320 Wp NO | 3200 Wp ZW | Climarad Sensa V2X | Pana WH-MDC07J3E5 | Zendure SF2400AC+
Yes er is een tuin aanwezig. De J-serie moet dus de tuin in betreft de geluidsnormen, thanks voor het aangeven.wheli schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 06:26:
[...]
Ik zou inderdaad even een eigen topic openen maar de buitenunit moet in je tuin, ik ga er vanuit dat dit forse huis wel een tuin heeft. Inderdaad niet het kortste traject qua leidingen maar dat is wat het is.
Ik heb jullie advies opgevolgd en een los topic gestart: Full Electric Warmtepomp Advies
4130 WP zuidelijke oriëntatie 14 x ja solar en SE 3500 HD
Echter blijkt deze met een erg korte kabel geleverd te zijn en dient binnen geplaatst te worden volgens de documentatie.
Kan ik de kabel gewoon door knippen en met wago klemmen en UTP kabel 10/15M verlengen / ( ik pak dan 2 aders pakken van de UTP per ader van de CZ-TAW1B kabel, er zijn er 4 dus dat zou mooi kunnen voor wat steviger signaal ? ( de ongebruikte UTP kabel ligt al in de unit naar de meterkast vandaar)
Of hebben meerdere deze in de unit hangen met wifi / dan wel rj45 aangesloten?
@FransvWoerkom bedankt voor je bijdrages in dit topic, waaronder je oplossing voor een lekkende overstort van de unit, door vervuiling. Dit was hier ook het geval waardoor het systeem leegliep, even opengemaakt en schoongemaakt en over was de stress
[ Voor 24% gewijzigd door Phyt_ op 01-11-2026 16:32 ]
You know you ve played warcraft III too much when.... Your sitting next to a guy at the busstop waiting for a bus, and he stands up before the bus gets there, and you claim that hes map hacking
Geen antwoord op je vraag maar je kunt ook een langere versie kopen van deze kabel. Zo heb ik dit zelf opgelost. Vind het ook fijn om deze binnen te hebben hangen.Phyt_ schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:28:
Sinds aantal weken de 9J hier draaien, nu moet ik nog de de wifi module (CZ-TAW1B) aansluiten.
Echter blijkt deze met een erg korte kabel geleverd te zijn en dient binnen geplaatst te worden volgens de documentatie.
Kan ik de kabel gewoon door knippen en met wago klemmen en UTP kabel 10/15M verlengen / ( ik pak dan 2 aders pakken van de UTP per ader van de CZ-TAW1B kabel, er zijn er 4 dus dat zou mooi kunnen voor wat steviger signaal ? ( de ongebruikte UTP kabel ligt al in de unit naar de meterkast vandaar)
Of hebben meerdere deze in de unit hangen met wifi / dan wel rj45 aangesloten?
@FransvWoerkom bedankt voor je bijdrages in dit topic, waaronder je oplossing voor een lekkende overstort van de unit, door vervuiling. Dit was hier ook het geval waardoor het systeem leegliep, even opengemaakt en schoongemaakt en over was de stress.
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Ik heb hem doorgeknipt en met een 4x 0,5 oid signaal kabel verlengd en in de meterkast hangen. Vast bedraad op het netwerk. Nooit problemen gehadPhyt_ schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:28:
Sinds aantal weken de 9J hier draaien, nu moet ik nog de de wifi module (CZ-TAW1B) aansluiten.
Echter blijkt deze met een erg korte kabel geleverd te zijn en dient binnen geplaatst te worden volgens de documentatie.
Kan ik de kabel gewoon door knippen en met wago klemmen en UTP kabel 10/15M verlengen / ( ik pak dan 2 aders pakken van de UTP per ader van de CZ-TAW1B kabel, er zijn er 4 dus dat zou mooi kunnen voor wat steviger signaal ? ( de ongebruikte UTP kabel ligt al in de unit naar de meterkast vandaar)
:strip_exif()/f/image/YDK6norSETqWTiRR21bDeWkX.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat doe ik aan deze aan uit schakelingen .
Ik heb overwegend lange runs , een enkele vanochtend , 6 uur tot 15;36 ongeveer , en dan in eens 5 keer van deze korte runs , daar wil ik vanaf , begrijp niet waarom , en afgelopen dagen heb ik ze niet gehad , dacht het opgelost te hebben met ontluchten , pana staat op dak hoogste punt , maar dus niet , nu loopt ie weer waarschijnlijk 1 run , tot ik hem vanavond af laat schakelen , nachtverlaging van 1 graad ingesteld .
Overwegend radiatoren , stuk vloerverwarming , war en gebruik de bijgeleverde pana bediening met interne thermostaat om hem als het te warm wordt in woonkamer ,uit te schakelen , 9J monoblock .
vloerverwarming groep vervang ik van de de week , menggroep met pomp , zodat het werkt zoals het hoort , is maar een kleine groep , om serre vorstvrij te houden .
Heb weer uren zitten lezen , maar zie door bomen bos niet meer zeg maar .
Mogelijk ergens een instelling die ik over hoofd zie ?
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Ik heb wel een badkamerhandoe radiator , staat vol open .
Nu is het wel zo dat de vloerverwarming , zo een mengroep is met een eigen pomp .
Die gaat er van de week af , de vloer warmt zo iet op , heb spullen liggen , alleen even tijd vinden .
dat zou wel is het probleem kunnen zijn want die groep functioneerd nu niet , en is wel in de berekenig opgenomen , we gaan aan slag daar mee .
[ Voor 18% gewijzigd door Chevy55 op 01-11-2026 21:39 ]
Ik heb een utp kabel naar de buiten unit getrokken en hem op de plek van de optionele printplaat gemonteerd. Wifi ontvangst is niet best vanuit de metalen behuizing, maar met de netwerkkabel nog geen problemen gehad.Phyt_ schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:28:
Sinds aantal weken de 9J hier draaien, nu moet ik nog de de wifi module (CZ-TAW1B) aansluiten.
Echter blijkt deze met een erg korte kabel geleverd te zijn en dient binnen geplaatst te worden volgens de documentatie.
Kan ik de kabel gewoon door knippen en met wago klemmen en UTP kabel 10/15M verlengen / ( ik pak dan 2 aders pakken van de UTP per ader van de CZ-TAW1B kabel, er zijn er 4 dus dat zou mooi kunnen voor wat steviger signaal ? ( de ongebruikte UTP kabel ligt al in de unit naar de meterkast vandaar)
Of hebben meerdere deze in de unit hangen met wifi / dan wel rj45 aangesloten?
@FransvWoerkom bedankt voor je bijdrages in dit topic, waaronder je oplossing voor een lekkende overstort van de unit, door vervuiling. Dit was hier ook het geval waardoor het systeem leegliep, even opengemaakt en schoongemaakt en over was de stress.
Ik heb nu een M12 stand-alone. Ik ben van plan om een elektrisch element in mijn Nexus SWW-boiler te monteren om zo wat meer overtollige zonne-energie weg te stoken. Loont het om hiervoor de control box te gebruiken óf kan ik beter zelf met een slim relais en HomeAssistant verzorgen?
Heeft de control box nog andere voordelen naast de geïntegreerde besturing van elektrische elementen? En is het plaatsen van de control box installateurswerk of gewoon zelf doen?
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Als je al een utp kabel hebt liggen, wat is dan het probleem om deze als netwerkkabel van wp tot router/switch te gebruiken? Bij mij werkt dat al 6 jaar feilloos.Phyt_ schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:28:
Sinds aantal weken de 9J hier draaien, nu moet ik nog de de wifi module (CZ-TAW1B) aansluiten.
Echter blijkt deze met een erg korte kabel geleverd te zijn en dient binnen geplaatst te worden volgens de documentatie.
Kan ik de kabel gewoon door knippen en met wago klemmen en UTP kabel 10/15M verlengen / ( ik pak dan 2 aders pakken van de UTP per ader van de CZ-TAW1B kabel, er zijn er 4 dus dat zou mooi kunnen voor wat steviger signaal ? ( de ongebruikte UTP kabel ligt al in de unit naar de meterkast vandaar)
Of hebben meerdere deze in de unit hangen met wifi / dan wel rj45 aangesloten?
[...]
P.S. Als je persé zo'n kabel met 4 aderpaartjes wilt gebruiken om een tweerichting seriëel signaal over te dragen kun je beter van elk paartje één ader als aarde gebruiken en de andere voor het Receive of Transmit signaal. Ook de stroomvoorziening (+5V en aarde) liever over hetzelfde aderpaartje. Zo heb je de minste last van storing.
P.S.2 Zijn er ook wago klemmen voor hele dunne koperdraadjes? Gebruik dan liever een oud netwerk stopcontact.
Bij dit weer heeft je huis gewoon geen 9kW nodig. Wat helpt is Quiet Mode aan te zetten op 1 of 2. Dan gaat je compressor niet meteen naar 60Hz en blijft misschien op 20Hz hangen.Chevy55 schreef op zondag 1 november 2026 @ 20:16:
[Afbeelding]
Wat doe ik aan deze aan uit schakelingen .
Ik heb overwegend lange runs , een enkele vanochtend , 6 uur tot 15;36 ongeveer , en dan in eens 5 keer van deze korte runs , daar wil ik vanaf , begrijp niet waarom , en afgelopen dagen heb ik ze niet gehad , dacht het opgelost te hebben met ontluchten , pana staat op dak hoogste punt , maar dus niet , nu loopt ie weer waarschijnlijk 1 run , tot ik hem vanavond af laat schakelen , nachtverlaging van 1 graad ingesteld .
Overwegend radiatoren , stuk vloerverwarming , war en gebruik de bijgeleverde pana bediening met interne thermostaat om hem als het te warm wordt in woonkamer ,uit te schakelen , 9J monoblock .
vloerverwarming groep vervang ik van de de week , menggroep met pomp , zodat het werkt zoals het hoort , is maar een kleine groep , om serre vorstvrij te houden .
Heb weer uren zitten lezen , maar zie door bomen bos niet meer zeg maar .
Mogelijk ergens een instelling die ik over hoofd zie ?
Ondertussen blijft de 3-weg klep ook op Tank staan en wordt het huis dus ook niet verder verwarmd.
[ Voor 10% gewijzigd door hpmkruit op 02-11-2026 13:55 ]
Waar heb je ingesteld dat hij de externe heater moet gebruiken, heb je die als gebruiker ook vrijgegeven, zit die goed aangesloten, zit het draadbrugje op de hoofdprint, staat er niet een boilerthermostaat op de tank te laag ingesteld...?hpmkruit schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:37:
Dit weekend de sterilisatie run met mijn 9J en Panasonic boilervat op de externe heater gedraaid. Ik dacht dat dit efficiënter zou zijn, omdat je direct het vat verwarmd ipv de warmte vanuit de BUH via het hele leidingwerk. Nu zie ik echter dat vanaf +- 50 graden in het boiler vat de compressor uit gaat, en de (externe) tank heater door blijft lopen, maar dat de pomp met max vermogen (25l/3400rpm) het water nog ruim een uur lang rond blijft pompen. Dan blijf je het hele leidingwerk t/m buitenunit verwarmen en win je weinig qua efficiëntie?
Ondertussen blijft de 3-weg klep ook op Tank staan en wordt het huis dus ook niet verder verwarmd.
Ik weet niet of de externe heater efficienter is dan de backup heater. Dat hangt er ook vanaf waar de heater in de tank zit en wat je efficienter noemt. Voordeel van de externe heater is dat de warmtepomp na het bereiken van die 53° en omschakelen van de driewegklep weer door kan met ruimteverwarming.
Ingesteld in installateursmenu en vrijgegeven in gebruikersmenu. Zie ook bij Tankverwarming dat deze na ingestelde tijd (20 min) aanspringt. Aan het energieverbruik (1-1,5kw) zie ik ook dat het element werkt. Draadbrugje bij CN6 is geplaatst. De thermostaat op het element staat op de max ingesteld.FransvWoerkom schreef op maandag 2 november 2026 @ 14:36:
[...]
Waar heb je ingesteld dat hij de externe heater moet gebruiken, heb je die als gebruiker ook vrijgegeven, zit die goed aangesloten, zit het draadbrugje op de hoofdprint, staat er niet een boilerthermostaat op de tank te laag ingesteld...?
Ik weet niet of de externe heater efficienter is dan de backup heater. Dat hangt er ook vanaf waar de heater in de tank zit en wat je efficienter noemt. Voordeel van de externe heater is dat de warmtepomp na het bereiken van die 53° en omschakelen van de driewegklep weer door kan met ruimteverwarming.
Hij blijft dus doorpompen tot boiler 53 graden heeft bereikt waardoor het opwarmen een stuk langzamer gaat. Zodra de drieweg klep na ruim een uur dan weer omschakelt naar Kamer zie ik dat de boiler ook stuk sneller opwarmt richting de ingestelde 60 graden. Die 'nadraaitijd' van de pomp in de WP is volgens mij niet ergens te verkorten? Dan kan hij ook sneller weer richting ruimteverwarming.
Dat ga ik is proberen , ik denk inderdaad dat het probleem wel is kan zijn , het begint meestal , zodra de buiten temperatuur 11c of hoger komt , heb het net even terug gezocht , vorige week was het in de nacht dat ie 4 aan uit momentjes had , toen was de temperatuur omhoog naar 13c .FransvWoerkom schreef op maandag 2 november 2026 @ 12:45:
[...]
Bij dit weer heeft je huis gewoon geen 9kW nodig. Wat helpt is Quiet Mode aan te zetten op 1 of 2. Dan gaat je compressor niet meteen naar 60Hz en blijft misschien op 20Hz hangen.
Heb vandaag de vloerverwarmings groepset vervangen eindelijk , misschien dat het ook nog wat helpt , die liep niet goed mee was menggroep met eigen pomp , zonde van de energie .
Verder zit ik op nu 5000 draai uren sinds instalatie op net iets over de 3400 schakelingen , een heel drama is dat ook niet denk ik , meest komen door de defrostst , die tijd komt er weer aan .
Hoop het nu iets verbeterd te hebben , met dadelijk juist werkende vloerverwarming .
:strip_exif()/f/image/AAU890Zr32xoWCjDNyA5RdhP.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik was niet van plan om glycol toe te voegen, gewoon op puur tapwater draaien, maar daar had ik nog een vraagje over. Het huis heeft vrij veel glas op het zuiden, en als het buiten -5 graden is dan kan het binnen bij zonnig weer makkelijk 25+ worden. Dan zou de warmtepomp dus stoppen met draaien en eventueel kunnen bevriezen. Is ie slim genoeg om dan een beetje circulatie aan te houden zodat dat niet gebeurd? Het gaat om een WH-MDC05J3E5-1 (J-serie 5kW)
Belgisch Limburg | Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2 binnenunit + MUZ-LN35VG2 buitenunit | Diehl 4601S + 3850 Wp (22x Sunflower 175W ZO) | SMA Sunny Boy 4.0 + 7070 Wp (7x JinkoSolar 505W NO + 7x JinkoSolar 505W ZW)
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Met 6 jaar bedoel je dat je hem in de buitenunit zoals @hpmkruit hebt geplaatst met rj45.FransvWoerkom schreef op maandag 2 november 2026 @ 12:38:
[...]
Als je al een utp kabel hebt liggen, wat is dan het probleem om deze als netwerkkabel van wp tot router/switch te gebruiken? Bij mij werkt dat al 6 jaar feilloos.
P.S. Als je persé zo'n kabel met 4 aderpaartjes wilt gebruiken om een tweerichting seriëel signaal over te dragen kun je beter van elk paartje één ader als aarde gebruiken en de andere voor het Receive of Transmit signaal. Ook de stroomvoorziening (+5V en aarde) liever over hetzelfde aderpaartje. Zo heb je de minste last van storing.
P.S.2 Zijn er ook wago klemmen voor hele dunne koperdraadjes? Gebruik dan liever een oud netwerk stopcontact.
Die optie ga ik ook doen lijkt mij voor nu het handigst.
You know you ve played warcraft III too much when.... Your sitting next to a guy at the busstop waiting for a bus, and he stands up before the bus gets there, and you claim that hes map hacking
Jammer dat ze in 2022 niet in ‘t antraciet leverbaar waren.Capt Waffles schreef op maandag 2 november 2026 @ 18:55:
Hij is binnen! Nu volop de handleidingen verder aan het bestuderen en grindbak maken, en dan is het grote moment aangebroken![]()
[Afbeelding]
Ik was niet van plan om glycol toe te voegen, gewoon op puur tapwater draaien, maar daar had ik nog een vraagje over. Het huis heeft vrij veel glas op het zuiden, en als het buiten -5 graden is dan kan het binnen bij zonnig weer makkelijk 25+ worden. Dan zou de warmtepomp dus stoppen met draaien en eventueel kunnen bevriezen. Is ie slim genoeg om dan een beetje circulatie aan te houden zodat dat niet gebeurd? Het gaat om een WH-MDC05J3E5-1 (J-serie 5kW)
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
spuitbus en een mooi zonnig weekend zijn je vriendblb4 schreef op maandag 2 november 2026 @ 19:32:
[...]
Jammer dat ze in 2022 niet in ‘t antraciet leverbaar waren.
Ik zie wel dat hij volgens de documenten bij -15 meer vermogen levert, maar dat komt zo te zien niet in de buurt van de 9kW.
De aroTHERM plus VWL 75/8.1 staat wel op 7kW bij de RVO terwijl die volgens mij aardig gelijk is qua capaciteit, of zie ik nu iets over het hoofd?
Begrijp ik je goed dat compressor al uit gaat voordat je boiler 53gr is? Kijk anders nog eens in TS bij service manual. Er zit in de manual van de J een diagram bij steralization wat in welke fase precies gebeurd.hpmkruit schreef op maandag 2 november 2026 @ 14:45:
[...]
Ingesteld in installateursmenu en vrijgegeven in gebruikersmenu. Zie ook bij Tankverwarming dat deze na ingestelde tijd (20 min) aanspringt. Aan het energieverbruik (1-1,5kw) zie ik ook dat het element werkt. Draadbrugje bij CN6 is geplaatst. De thermostaat op het element staat op de max ingesteld.
Hij blijft dus doorpompen tot boiler 53 graden heeft bereikt waardoor het opwarmen een stuk langzamer gaat. Zodra de drieweg klep na ruim een uur dan weer omschakelt naar Kamer zie ik dat de boiler ook stuk sneller opwarmt richting de ingestelde 60 graden. Die 'nadraaitijd' van de pomp in de WP is volgens mij niet ergens te verkorten? Dan kan hij ook sneller weer richting ruimteverwarming.
Zet doel iig op 60 ipv 65
Zoals je in onderstaande kan zien zou je HP oftewel compressor net zo lang aan moeten blijven als je pomp en op setpoint 53 beide stoppen. Als HP al eerder stopt dan in onderstaande afbeelding dan klopt er iets niet. Links zie je met externe heater. Dan stopt compressor theoretisch tegelijk met de waterpomp. Anders is iets aan de hand; Bijvoorbeeld vrij warm water met te weinig afgifte en of een boiler met kleine m2 afgifte waardoor ta al over setpoint 55 of 57 (+2) heen schiet en compressor uit gaat.
Start je de sterrilizatie run altijd als eerste dhw run op de dag (12:00 op een zat of zondag?) ? Als je namelijk los doet net na gewone dhw run dan krijg je dat water te warm is en afgifte/compressor zijn warmte niet kwijt kan.
Zie link in TS en dan bij voorbeeld pagina 79;
[ Voor 41% gewijzigd door ErikVers op 02-11-2026 20:49 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Wat is je stooklijn bij -5 en bij 15?Chevy55 schreef op zondag 1 november 2026 @ 20:16:
[Afbeelding]
Wat doe ik aan deze aan uit schakelingen .
Ik heb overwegend lange runs , een enkele vanochtend , 6 uur tot 15;36 ongeveer , en dan in eens 5 keer van deze korte runs , daar wil ik vanaf , begrijp niet waarom , en afgelopen dagen heb ik ze niet gehad , dacht het opgelost te hebben met ontluchten , pana staat op dak hoogste punt , maar dus niet , nu loopt ie weer waarschijnlijk 1 run , tot ik hem vanavond af laat schakelen , nachtverlaging van 1 graad ingesteld .
Overwegend radiatoren , stuk vloerverwarming , war en gebruik de bijgeleverde pana bediening met interne thermostaat om hem als het te warm wordt in woonkamer ,uit te schakelen , 9J monoblock .
vloerverwarming groep vervang ik van de de week , menggroep met pomp , zodat het werkt zoals het hoort , is maar een kleine groep , om serre vorstvrij te houden .
Heb weer uren zitten lezen , maar zie door bomen bos niet meer zeg maar .
Mogelijk ergens een instelling die ik over hoofd zie ?
Draai je war only of met een interne of externe thermostaat?
Als je in je grafiek ook je doeltemp aan zet dan zul je zien dat de aanvoer daar met +2 overheen gaat. De zogenaamde overshoot. Dan moet je of je stooklijn verhogen of accepteren dat dit soms gebeurd bij +10gr
Wat ook helpt uiteraard is nachtverlaging dat voorkomt met warmer weer te veel draaiuren vrij te hebben gegeven. Een graad lager tussen 00:00/10:00 helpt om wat meer afgifte overdag te kunnen doen.
[ Voor 13% gewijzigd door ErikVers op 02-11-2026 21:01 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
ErikVers schreef op maandag 2 november 2026 @ 20:31:
[...]
Begrijp ik je goed dat compressor al uit gaat voordat je boiler 53gr is? Kijk anders nog eens in TS bij service manual. Er zit in de manual van de J een diagram bij steralization wat in welke fase precies gebeurd.
Zet doel iig op 60 ipv 65
Zoals je in onderstaande kan zien zou je HP oftewel compressor net zo lang aan moeten blijven als je pomp en op setpoint 53 beide stoppen. Als HP al eerder stopt dan in onderstaande afbeelding dan klopt er iets niet. Links zie je met externe heater. Dan stopt compressor theoretisch tegelijk met de waterpomp. Anders is iets aan de hand; Bijvoorbeeld vrij warm water met te weinig afgifte en of een boiler met kleine m2 afgifte waardoor ta al over setpoint 55 of 57 (+2) heen schiet en compressor uit gaat.
Start je de sterrilizatie run altijd als eerste dhw run op de dag (12:00 op een zat of zondag?) ? Als je namelijk los doet net na gewone dhw run dan krijg je dat water te warm is en afgifte/compressor zijn warmte niet kwijt kan.
Zie link in TS en dan bij voorbeeld pagina 79;
[Afbeelding]
Ja, even nog grafiekje erbij gezocht van gisteren. Compressor gaat uit rond 12:35, terwijl boiler temp 48 graden aangeeft. Doeltemp sterilisatie staat op 60 graden. Je kunt ook zien dat CV aanvoer en retour temperaturen daarna oplopen, terwijl de compressor uitstaat. Met andere woorden is de externe tankheater het water in de leidingen ook aan het verwarmen doordat de pomp nog tot 13:45 aan het doordraaien is.Boiler is het standaard panasonic 300l vat. Ik heb gisteren de sterilisatie los gestart bij tanktemp van 48 graden. Theorie dat compressor de warmte niet kwijt kan is mogelijk, maar de aanvoer en de retour zitten dichter bij het verwarmingselement in de tank dan de tanksensor, dus het lijkt mij logisch dat deze een hogere temp krijgen dan de tanksensor als de pomp blijft lopen.
Ik hou de eerstvolgende run in de gaten. Eens kijken of hetzelfde gedrag blijft of dat dit eenmalig was.
War met de interne thermostaat (controller pana )ErikVers schreef op maandag 2 november 2026 @ 20:58:
[...]
Wat is je stooklijn bij -5 en bij 15?
Draai je war only of met een interne of externe thermostaat?
Als je in je grafiek ook je doeltemp aan zet dan zul je zien dat de aanvoer daar met +2 overheen gaat. De zogenaamde overshoot. Dan moet je of je stooklijn verhogen of accepteren dat dit soms gebeurd bij +10gr
Wat ook helpt uiteraard is nachtverlaging dat voorkomt met warmer weer te veel draaiuren vrij te hebben gegeven. Een graad lager tussen 00:00/10:00 helpt om wat meer afgifte overdag te kunnen doen.
Stooklijn 42c bij -5 en 30c bij15c
Zal die doeltemperatuur is bijzetten .
Overshoot was vanacht bij opstarten 10c buiten , 1.45c dat kan net .
Ik denk dat het probleem is opgelost , net heb ik is de oude vloerverwarmingsverdeler , een testje gedaan , en die werkte als een bypass, ook als de pomp(vloerverwarming verdelerpomp) niet liep , er kon dus altijd (warm)water direct terug in de retour naar de warmtepomp , pana staat er 2mtr vandaan , en daar zat waarschijnlijk ook nog een piek in op moment dat de vloerverdelerpomp werd bijgeschakeled , die kreeg zijn stroom door zo een instelbare temperatuurvoeler op de aanvoerbuis , stom had dat ding meteen moeten vervangen , heb het gedaan omdat ik zag dat ie best wat stroom verbruikte , en dat was niet nodig ,2 vliegen in 1 klap nu , dat is wel lekker .
De piek is namelijk weg , en zal telkens op randje gezeten hebben , nu is het net weer graadje kouder buiten, maar de spike piek was er niet ,
Via de service cloud en dan statistieken/statistics: https://aquarea-service.panasonic.com/StecaGrid schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:49:
hoe krijg je deze data in een grafiek te zien?
Kan dit naast de inlog van de installateur of krijgt hij dan geen toegang meer?hpmkruit schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 10:42:
[...]
Via de service cloud en dan statistieken/statistics: https://aquarea-service.panasonic.com/
Uiteraard is een verdeler met pomp een drama nu die eruit hebt kun je gaan kijken waar je stooklijn heen kanChevy55 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 10:35:
[...]
War met de interne thermostaat (controller pana )
Stooklijn 42c bij -5 en 30c bij15c
Zal die doeltemperatuur is bijzetten .
Overshoot was vanacht bij opstarten 10c buiten , 1.45c dat kan net .
Ik denk dat het probleem is opgelost , net heb ik is de oude vloerverwarmingsverdeler , een testje gedaan , en die werkte als een bypass, ook als de pomp(vloerverwarming verdelerpomp) niet liep , er kon dus altijd (warm)water direct terug in de retour naar de warmtepomp , pana staat er 2mtr vandaan , en daar zat waarschijnlijk ook nog een piek in op moment dat de vloerverdelerpomp werd bijgeschakeled , die kreeg zijn stroom door zo een instelbare temperatuurvoeler op de aanvoerbuis , stom had dat ding meteen moeten vervangen , heb het gedaan omdat ik zag dat ie best wat stroom verbruikte , en dat was niet nodig ,2 vliegen in 1 klap nu , dat is wel lekker .
De piek is namelijk weg , en zal telkens op randje gezeten hebben , nu is het net weer graadje kouder buiten, maar de spike piek was er niet ,
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Ik vermoed inderdaad dat je in te warm water start en daardoor de compressor uitgaat in verband met een over shoothpmkruit schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:16:
[...]
[Afbeelding] Ja, even nog grafiekje erbij gezocht van gisteren. Compressor gaat uit rond 12:35, terwijl boiler temp 48 graden aangeeft. Doeltemp sterilisatie staat op 60 graden. Je kunt ook zien dat CV aanvoer en retour temperaturen daarna oplopen, terwijl de compressor uitstaat. Met andere woorden is de externe tankheater het water in de leidingen ook aan het verwarmen doordat de pomp nog tot 13:45 aan het doordraaien is.
Boiler is het standaard panasonic 300l vat. Ik heb gisteren de sterilisatie los gestart bij tanktemp van 48 graden. Theorie dat compressor de warmte niet kwijt kan is mogelijk, maar de aanvoer en de retour zitten dichter bij het verwarmingselement in de tank dan de tanksensor, dus het lijkt mij logisch dat deze een hogere temp krijgen dan de tanksensor als de pomp blijft lopen.
Ik hou de eerstvolgende run in de gaten. Eens kijken of hetzelfde gedrag blijft of dat dit eenmalig was.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Nee, er kan maar één installateur zijn.StecaGrid schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 16:17:
[...]
Kan dit naast de inlog van de installateur of krijgt hij dan geen toegang meer?
/f/image/ovmH1bTqX6ZxlSrTi0S2FZIb.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/44pLxPsksYifOtIEbF3GdovA.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/AXHUZqUMwQS8LvPd1jHWArF0.png?f=fotoalbum_large)