Best forum leden,
ik heb een vraag over mijn (zelf geinstalleerde) Aquarea (J-serie, 7kW).
Het probleem is dat de compressor stopt rond 48°C tijdens sterilisatie en de internal heater het overneemt. COP1
Dit probleem bestaat al sinds de installatie (2 jaar geleden), maar heb nooit de tijd gehad/genomen in hier verder in te duiken. Ik heb een Heishamon er aan hangen.
Ik heb met behulp van Claude wat aan troubleshooting gedaan:
tijdens sterilisatie (setpoint 65°C) stopt de compressor abrupt (53→0Hz in 1 sample) rond
48°C tankwater, waarna de interne heater de rest doet — duurt dan nog ~3,5 uur voor de laatste 17°C.
Logdata rond het stoppunt:
- High pressure: piek ~3,8 MPa (net onder H98-grens van 4,0 MPa)
- Discharge temp: piek 88-89°C
- Low pressure: normaal (0 in HA, dus geen indicatie van tekort aan die kant)
- Pump flow: constant ~18 L/min
- Geen foutcodes gelogd
Al uitgesloten:
- Quiet mode: uit
- DHW Capacity: Standard (niet Variable)
- Waterflow: prima
Volgens de service manual triggert H98 (Outdoor High Pressure Protection) bij ≥4,0 MPa, met als genoemde mogelijke oorzaken o.a. onvoldoende waterflow, vervuild expansieventiel, en overvulling met koudemiddel (bij mij triggert H98
niet).
Andere Aquarea-eigenaren (photovoltaikforum, energiesparhaus.at) melden vergelijkbaar gedrag maar komen doorgaans tot 57-59°C voordat de compressor uitvalt — bij mij dus rond 10°C eerder.
Vraag: wat kan, vanuit systeemopzet/parameters, verklaren dat de compressor zo vroeg richting de hogedruk/discharge-limiet aan loopt? Denk aan koudemiddelvulling, doorstroming specifiek door het tapwatervat (niet zichtbaar in de pompflow-sensor), of iets in de oorspronkelijke inregeling. Of is dit normaal gedrag bij sterilisatie en moet ik ergens anders kijken?
Heeft iemand hier ervaring mee of vergelijkbare logs gezien?
Als er meer data nodig is, of er een beter topic is, dan hoor ik het graag!
(vanaf WP 32mm Uponor, ongeveer 10m afstand, Energiemeter, 3 wegklep, 2m 25mm uponor naar Panasonic 300l buffer vat (PAW-TD30C1E5-HI-1)).